机械设备安装技术交底 SJY/JL-JS-B-2010-D 技术交底记录 工程名称江阴制钢有限公司施工单位中国十九冶集团有限公司交底部位加热炉机械设备安装交底日期 2012-8-31 交底人接收人 (签字) (签字) 交底内容: 1.机械设备安装的施工工艺流程 施工技术准备 基础验收 中心标板和基准点的埋设和测量标记 设备开箱检验 基础垫板的放置 沉降观测 主体设备的安装 管道配制 附属设备的安装

清洗吹扫 系统试压 单体试运转 无负荷联动试运转 负荷试运转 1 共13页第页 2.机械设备安装施工方法及步骤 (1)标高基准点、中心标板永久性控制点的布置埋设 认真熟悉图纸资料后,绘制设备安装中心标板、标高基准点布置图,确保设备安装定位控制所必须的主要中心线及标高基准准确可靠。 中心标板及标高基准点埋于砼基础内,并与砼内钢筋焊接牢靠,作到坚实牢固、清晰可见,便于检测。主要中心标板及基准点的埋设位置及埋深应始终容易靠近和可见,用于设备安装和检修的永久性基准点,根据工艺设备的局部连贯性,尽可能减少标高基准点,减少标高测量误差。 按技术部门下达的设备安装测量任务通知单,精确测量并投设中心标记于中心标板上,各机组间的纵向中心线为设备安装的主要依据,投此线时应考虑连贯性、一致性。各中心标板上的投设点应一次性投设,同时与纵向中心线垂直的各设备横向的中心线应严格控制测量时造成的两中心线的垂直度误差。 中心标板、标高基准点的顶面堆焊一层不锈钢后再作加工制作并制作一保护帽。 设置一辅助纵向中心线,与纵向中心线的间距按;车间实际情况确定。

自动化仪表设备安装专业技术交底资料

自动化仪表设备安装技术交底 一、工程概况 某装置自控仪表设备约在2500台左右,大部分设备、仪表为露天安装,需要伴热、保温的均采用低压蒸汽热源。安装在爆炸危险区域内的仪表选用隔爆型和本质安全型,因此,本装置仪表设备安装工程量大而复杂,安装难度大,在施工开始前一定要做好前期准备工作。 二、施工准备 1.材料设备要求. (1) 对到货仪表首先核对随机装箱单。 (2) 按设计规格表和有关资料(说明书、图纸)列出设备、材料汇总明细表。 (3) 检查仪表外包装及仪表外观有无损坏、水浸、污染等现象并做好记录。 (4) 检查出厂说明书是否详尽,随带配件是否齐全。 (5) 核对被校验仪表铭牌上规格型号是否符合设计要求。 (6) 检查出厂合格证及出厂检定证书,确认出厂状态。 (7) 详细填写检查结果,对短缺、不符、损坏部分要由供应商签字确认。 2.主要机具 (1) 铅笔、皮尺、水平尺、线坠、粉线袋、桶、刷子。 (2) 手锤、钢锯、锯条、扁锉、圆锉、半圆锉、套丝板、钻头。 (3) 砂轮锯、套管机、揻管器、压力、电焊机、气焊工具。 (4) 电烙铁、电炉、锡锅、兆欧表、工具箱、高凳等。

3.作业条件 (1) 在配合土建结构施工的同时做好预埋铁件及预留孔洞。 (2) 配合土建装修、工艺设备安装、管道安装、电气、防腐、保温、给排水等专业施工的同时进行仪表安装。 三、施工工艺 仪表设备按安装位置可分为现场仪表,控制室仪表。 1.现场仪表安装 现场仪表为就地安装仪表和一次仪表。有压力元件、温度元件、节流装置、靶式流量计、涡轮流量计、电磁流量计、椭圆齿轮流量计、变送器、物位仪表、传感器、调节阀等。 (1) 安装前首先认真检查仪表设备的型号、规格应符合设计要求,且说明书,合格证齐全。 (2) 仪表设备应安装在便于操作维修、安全不易损坏的地方;避免安装在振动、强磁场干扰和有腐蚀性气体的地方。 (3) 仪表设备必须经调试确认合格后方可进行安装。 (4) 仪表设备应安装牢固、平直。 (5) 注意仪表外壳上标有流量方向的仪表应于被测介质的实际流动方向一致,且在工艺管道吹扫后进行安装,以免损伤仪表设备。 (6) 对于压力测量仪表,当被测介质压力波动较大时,应加缓冲器。 (7) 检测粘性、颗粒、腐蚀性或易于汽化、液化介质的压力表应注意加隔离罐或吹洗装置。 (8) 压力表与被测量管道连接的丝扣应加垫片,对于高压压力表应加特制的金属垫。

木工施工技术交底记录

施工技术交底记录 一、施工组织与部署 (一)劳动力组织 本工程模板施工班组,在施工过程中应根据项目进度安排及工程量大小相互调配熟练木工作业人员数量,与其他班组密切协作组织流水作业,以保证满足工程进度需要。 (二)施工机具 本工程根据施工场地和工程量的大小合理进行模板工程机械设备的投入:主要有圆盘锯、压刨机、手电钻、手提锯、刨子等。 模板施工时,施工作业人员应相对固定,不得中途换人,以保证模板施工的质量及模板的周转利用。 在施工场地布置了模板加工棚,配备相应的加工机械。模板在堆场加工,禁止木工圆锯上作业楼层。模板、木枋在加工时,均须过刨,保证模板结合口密实,木枋断面尺寸统一,模板加工完成后,均需涂刷一层长效脱模剂,往上一楼层安装时,拆下的模板应及时将粘在其上的砂浆等彻底清理干净,并进行维修,重新涂刷脱模剂。 本工程全部采用木模。各栋楼梁、柱模板采用2套和楼板模板采用2套,支撑排架采用2套,悬臂梁模板套数根据现场实际需求做适当增减。 三、施工准备 (一)模板体系及机具 1、模板体系 柱子模采用木模,背楞枋采用50×100×4000,使用前须过刨,尺寸统一。模板采用915×1830×18mm木胶合板,楼梯侧模采用50mm厚松木枋,结构支撑为48×3.5钢管。 2、施工机具 主要有圆盘锯、压刨机、手电锯、手电钻。 3、模板加固及连接件 48×3.5钢管,ф12对拉螺杆(地下室剪力墙采用止水螺杆)、5mm垫片、螺帽。 4、脱模剂 模板采用ZM-90系列建筑长效脱模剂,施工时应注意以下几点: 1)、取料时应遵循用多少取多少原则,切不可将用剩的脱模剂倒回贮罐内; 2)、脱模剂经搅拌后,应静置20miu待气泡消失后再进行施工; 3)、模板表面必须干燥清洁,两遍刷涂成活,每道涂的厚度1mm左右,前后两道间隔3h 以上; 4)、对固定过久的膜面,必须用砂子将其表面打毛后再涂。 5)、模板辅材 粘胶带、30mm宽粘胶布、铁丝、刷子、铁铲、撬棍等。 (二)模板作业条件 测量员放好主控制轴线,外业技术员复核,专业施工员放好轴线、模板边线,在柱、墙筋上用红油漆标出500mm水平标高线。 柱子、墙筋绑扎完毕,水电管线及所有预理件已安装,钢筋保护层(同砼配比砂浆

仪表施工技术交底表

技术交底卡

仪表之间的连接必须通过防爆金属软管进行连接。电缆管不应平行设在工艺管道的正上方或正下方。

⑩在压力试验合格后,应做好试压和安装记录。 C.仪表管的防腐保温施工要求 ①涂漆前必须对管道表面进行处理,清除铁锈、焊渣、毛刺等污物; ②涂漆的种类和保温的种类、厚度应符合设计要求; ③仪表管的防腐保温应在仪表管试压合格后进行。 3.电缆桥架及支架安装 3.1电缆桥架、桥架的支架、连接件和附件的质量应符合有关技术标准。桥架的规格、支吊跨距、防腐类型应符合设计 要求。 3.2桥架在每个支吊架上的固定应牢固,梯架连接板的螺栓应紧固,螺母应位于梯架的外侧。 3.3电缆桥架转弯处的转弯半径不应小于该桥架上的电缆的最小允许弯曲半径的最大者。 3.4电缆支架加工时,钢材应平直,无明显扭曲。下料误差应在5mn范围内,切口无卷边,毛剌。支架焊接 应牢固,无显著变形。各横档间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm电缆支架必须进行防腐处理。 3.5电缆支架牢固,横平竖直,各支架的同层横层横档应在同一水平面上,其高低偏差不应大于5mm 3.6桥架安装必须平行或垂直于墙或地面。 3.7桥架的开孔或切割,必须采用机械方式施工,不允许用电气焊加工。切口处必须再涂一层防腐漆。 3.8为了保证桥架的电气通路,节与节之间,必须联接可靠,必要时可采用导线跨接。 3.9电缆桥架之间联接处要牢固可靠,不得有松动。 3.10.电缆桥架在通过防火墙或楼板孔洞时应采用无机防火堵料封存。 3.11.在桥架内应通长敷设一根-40 X 4热镀锌扁钢,并在本界区两端与埋地接地装置可靠焊接 3.12.现场制作的支架间距不大于3米,支架的各金属构件采用焊接连接,并与金属梁、柱焊接连接,必要 时采取加固措施,在穿过变形缝时要有补偿装置。 4:根据本工程的特点,对于主要典型仪表设备的安装技术要求说明如下: 7.1设备安装前应进行外观检查、性能校验和测量范围调整,并做好相应的记录。 7.2对于调节阀、流量仪表的安装必须按照P& ID图来确定其安装方向。 7.3温度计在工艺管道上的插入方向应与被测介质逆向或垂直。 7.4在安装孔板前,应进行外观及尺寸检查,孔板加工尺寸应符合设计要求。 7.5孔板的锐边应迎向被测介质的流向,孔板和孔板法兰的端面应和轴线垂直,其偏差不应大于1°。 7.6正负压室引压管不得接错。 7.7孔板两测的直管段长度应符合设计要求。 7.8安全栅应可靠接地

自动化仪表设备安装技术交底

自动化仪表设备安装技 术交底 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

自动化仪表设备安装技术交底(新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 自动化仪表设备安装技术交底 (新版)

自动化仪表设备安装技术交底(新版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 一、工程概况 某装置自控仪表设备约在2500台左右,大部分设备、仪表为露天安装,需要伴热、保温的均采用低压蒸汽热源。安装在爆炸危险区域内的仪表选用隔爆型和本质安全型,因此,本装置仪表设备安装工程量大而复杂,安装难度大,在施工开始前一定要做好前期准备工作。 二、施工准备 1.材料设备要求. (1)对到货仪表首先核对随机装箱单。 (2)按设计规格表和有关资料(说明书、图纸)列出设备、材料汇总明细表。 (3)检查仪表外包装及仪表外观有无损坏、水浸、污染等现象并做好记录。 (4)检查出厂说明书是否详尽,随带配件是否齐全。 (5)核对被校验仪表铭牌上规格型号是否符合设计要求。

(6)检查出厂合格证及出厂检定证书,确认出厂状态。 (7)详细填写检查结果,对短缺、不符、损坏部分要由供应商签字确认。 2.主要机具 (1)铅笔、皮尺、水平尺、线坠、粉线袋、桶、刷子。 (2)手锤、钢锯、锯条、扁锉、圆锉、半圆锉、套丝板、钻头。 (3)砂轮锯、套管机、揻管器、压力、电焊机、气焊工具。 (4)电烙铁、电炉、锡锅、兆欧表、工具箱、高凳等。 3.作业条件 (1)在配合土建结构施工的同时做好预埋铁件及预留孔洞。 (2)配合土建装修、工艺设备安装、管道安装、电气、防腐、保温、给排水等专业施工的同时进行仪表安装。 三、施工工艺 仪表设备按安装位置可分为现场仪表,控制室仪表。 1.现场仪表安装 现场仪表为就地安装仪表和一次仪表。有压力元件、温度元件、节流装置、靶式流量计、涡轮流量计、电磁流量计、椭圆齿轮流量计、变送器、物位仪表、传感器、调节阀等。

工程施工技术交底记录表

工程施工技术交底记录表

工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 承包单位:河南省郑州地质工程勘察院№:施 单位工程减载与压脚工 程 分部 工程 削方减载 分项 工程 K0+000~K0+160削方减载

交底内容: 1、清理的范围必须延伸到最大清理边界或周边截水沟外侧3m的水平距离。 2、清理的内容为:破碎松动岩体和危岩体、对局部陡倾坡段进行适当削方及强风化层挖除,以及规定区域内的全部垃圾、杂草、树根、废碴、表土和监理工程师认为必须清除的其它有碍物,坡面清理厚度以0.5~0.6m计,坡面清理不得有大的突起和凹陷,尤其是清除危岩体坡面,应该与周围平顺连接。坡面清理须经监理工程师验收合格后,方可后序项目的施工。 3、本段坡面的土石方开挖部分较少,采用人工作业。全部采用人工开挖,宜先坡上后坡下、先陡坡段后缓坡段、分区跳段的方式进行,任何部位均不得采用自下而上的开挖方式施工。开挖过程中,严禁施工用水及生活用水入渗边坡体。坡体应人工按设计坡比整形、夯实。 4、清方的过程中,如遇见与设计不符之处,需要比较大的变更,施工单位应及时通过建立单位通报业主单位、勘察单位、设计单位。 5、清方应由后向前逐层开挖,严禁在施工

范围内进行土方堆载,应及时将土方清理出现场。 6、对已清理的切坡,应按设计要求及时进行支护加固。 附设计图纸及有关技术规范2007年3月30日 技术负责施工 员 班组长 说明:一式二份,送监理工程师一份 工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程

承包单位:河南省郑州地质工程勘察院№:施 单位工程防护工程 分部 工程 锚喷支护 分项 工程 K0+000~K0+160锚喷支护 交底内容: 锚杆施工: 1、钻孔 该段锚杆为5m\8m间隔布置, 锚杆钢筋直径为25mm、钻孔孔径为76mm。 锚杆开孔孔位偏差不得大于5cm,钻孔的孔斜偏差不得超过长度的3%,孔深偏差不大于10cm,倾角15°。钻进时如发生塌孔现象应采用套管跟进或分段注浆固结后再钻进,以保证钻孔成型。放置锚筋前应进行清孔工作。 2、锚筋 锚筋尽量避免接头,锚筋插入前应清除锚筋体的油渍和铁锈,并不能粘有泥土,沿锚筋轴线方向每2米设置一个对中支架。锚筋如需搭接时,应按国家有关规范要求进行。

仪表安装技术交底

仪表安装工程技术交底书定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站 定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站 仪表安装工程 技 术 交 底 书 技术交底人: 施工班组: 施工班组长:

质量安全员:交底日期:

仪表安装工程技术交底书定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站 1、技术交底说明 本技术交底使用于定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站仪表安装工程的施工。 2、交底依据 2.1 西安长庆科技工程有限责任公司长庆勘察设计研究所提供的相关施工图纸、文件以及标准图集。 2.2 施工规范: 2.2.1《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002。 2.2.2《石油建设工程质量检验评定标准自动化仪表安装工程》SY4031-93。 2.2.3《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92。 3、工程特点 3.1施工区域大,交叉作业多,电缆与保护管均为地埋工程。 3.2技术要求高,施工难度大。 4、施工准备、施工工序及主要质量控制点 4.1技术准备 4.1.1组织相关人员进行施工图纸汇审,进行设计交底。 4.1.2技术人员图纸汇审,认真熟悉图纸和各种相关规范,编制切实可行 的施工技术方案。 4.1.3技术人员对施工人员进行施工前的技术交底。 4.2材料准备 4.2.1 按设计图纸,提出材料计划,并依据设计图纸等资料,对到场材料逐一检查验收,对于不符合要求的材料,应禁止使用,同时向供应部门反馈信息,

以便及时采取措施。 4.3 作业条件准备 4.3.1 现场达到“三通一平”条件; 4.3.2 施工管理人员、作业人员配备到位,安装作业人员的组织管理就绪; 4.3.3 设计已作交底,图纸经过会审,问题已处理完毕;

电气仪表安装技术交底记录3543-G111演示教学.docx

SH/T 3543-G111技术交底记录河北新欣园能源股份有限公司碳四精细化 技术文件名称工一体化项目压缩机一区仪 表安装技术交底记录主持人 参加交底 人员签字 工程名称:压缩机一区,反应产物 干燥区,碱洗三部分仪表安装工程 单元名称:压缩机一区 交底日期2015 年 6 月26 日交底人

交底主要内容: 本工程仪表安装工作包括:仪表电缆桥架的安装、仪表电缆敷设及校接线、仪表电缆保护管的敷设、仪表测量管 路敷设及试压、仪表单体调试及安装、仪表回路试验及仪表联锁系统的试验等。 一、电缆槽 ( 槽式电缆桥架 ) 的安装 1)施工前仔细与结构及管道图核对,确保电缆槽 ( 桥架 ) 不与工艺管道及设备冲突,电缆槽型号规格应符合设计要求,电 缆槽内隔板安装应与施工图相符; 2)根据电缆桥架到货情况,在地面进行大部分组对工作,现场进行最终安装。 3)电缆桥架的安装程序是先主干线后分支线,先将弯头,三通和大小头定位后再进行直线段安装。 4)电缆桥架应保持横平竖直,接口平整无毛刺;同一水平面的电缆桥架支架形式尽量统 一,标高一致;多层桥架安装时,弯曲部分弧度应一致,层间间距均匀。 5)电缆桥架安装和配导管过程中不应破坏电缆桥架的防锈结构 6)电缆槽底板应开孔径为Φ 5~Φ 8mm漏水孔 , 开孔时应由里向外进行施工,避免槽内留有毛刺; 7)必须开孔时应采用开孔器或其他机械开孔方式,严禁用气焊切割; 8)电缆槽进入控制室处在电缆敷设完毕后,应进行密封处理。 9)不同电压等级,不同信号种类的电缆应走不同的电缆桥架或在桥架内有隔板分隔。 10)电缆桥架的固定应牢靠,当电缆桥架直线长度超过30 米时应留有伸缩缝。 11)电缆桥架的固定支架间距应不大于3 米,桥架支撑点应尽量靠近桥架拐弯处。 12)电缆桥架长度不超过30 米应有与一根接地线与电气接地点或管廊架连接; 13)电缆桥架敷设在易燃、易爆气体管道和热力管道的下方,与管道的最小净距应符合下表: 管道类别平行净距( m)交叉净距( m) 一般管道0.40.3 易燃、易爆气体管道0.50.5 有保温0.50.3 热力管道 1.00.5 无保温 二、电缆保护管的安装 1)现场电线管采用热镀锌焊接钢管,在材料接收前应检查钢管的规格、尺寸符合国家规范要求,镀锌层完好,管子 不应有变形及裂缝,其内部应清洁、无毛刺。 2)所有电缆保护管及防爆接线盒都应良好接地。 3)线管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150~500mm 范 围内设有管卡。 4)电线管应按照图纸中的位置结合现场实际,合理布局,尽量集中敷设。管子应排列整齐、固定牢固。用管卡或U 型螺栓固定,固定点间距应均匀。 5)仪表电缆保护管应本着避开高温、高压管道及设备、油管线、振动设备、便于安装维护的原则进行施工。沿工艺设 备、管线敷设时应预留保温距离,沿钢结构敷设时应预留防火层的距离; 6)保护管宜采用冷弯曲,且弯曲半径不应小于管外径的 6 倍,当穿线管埋于地下或混凝土内时,不应小于管子外径的 10倍。穿线管的弯曲部位,不应有凹陷、裂缝和明显的弯扁;

机械操作工施工安全技术交底(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 机械操作工施工安全技术交底 (新版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

机械操作工施工安全技术交底(新版) 1.操作人员必须经过安全技术培训,考核合格后方可上岗。 2.作业时长发不得外露,女工应戴工作帽,操作人员必须按规定佩戴安全防护用品。 3.机械运转时严禁接触运动部件、进行修理及保养作业。 4.应按规定的周期检查、调校安全防护装置;不得随意拆除机械设备照明、信号、仪表、报警和防护装置。 5.作业中应观察或巡视机械、周围人员及环境状况,不得擅自离开岗位。 6.机械设备外露的传动机构、转动部件和高温、带电部分应装设防护罩等安全防护设施和设有明显的安全警示标志。 7.患有碍安全操作的疾病和精神不正常者不得操作机械设备,酒后或服用镇静药物者不得操作机械设备,操作人员必须身体健康。

8.空气压缩机安全要求 (1)移动式空气压缩机机组应置于平整坚实的地面,并挡掩牢固,固定式空气压缩机必须安装稳固。 (2)电动空气压缩机及启动器的外壳的保护接零必须完好。 (3)机械运转时,操作人员应注意观察压力表,其压力不得超过规定值;如发生异常情况必须立即停机检查。 (4)储气罐安全阀每半个月应做一次手动试验,安全阀必须灵敏有效。 (5)使用压缩空气吹洗零件时,严禁风口对人。 9.内燃机安全要求 (1)排气管不得与可燃物接触,室内应有良好的通风条件,机房内不得存放易燃、易爆物品,安装在室内的内燃机排气管必须引出室外。 (2)添加燃油或润滑油时严禁烟火。 (3)使用明火加温柴油机时,必须由专人看管;严禁用明火加温汽油机。

自动化仪表设备安装技术交底(标准版)

自动化仪表设备安装技术交底 (标准版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0509

自动化仪表设备安装技术交底(标准版) 一、工程概况 某装置自控仪表设备约在2500台左右,大部分设备、仪表为露天安装,需要伴热、保温的均采用低压蒸汽热源。安装在爆炸危险区域内的仪表选用隔爆型和本质安全型,因此,本装置仪表设备安装工程量大而复杂,安装难度大,在施工开始前一定要做好前期准备工作。 二、施工准备 1.材料设备要求. (1)对到货仪表首先核对随机装箱单。 (2)按设计规格表和有关资料(说明书、图纸)列出设备、材料汇总明细表。 (3)检查仪表外包装及仪表外观有无损坏、水浸、污染等现象并

做好记录。混凝土工程施工技术交底记录

施工技术交底记录 施管 表 5 2012 年 月日 工程名称分部工程C1#C2#楼 分项工程名称混凝土工程 交底内容: 一、砼的浇筑前准备 在浇筑前要做好充分的准备工作,技术协调部根据专项施工方案向工程部进行方案技术 交底。浇筑前工程部牵头组织责任工程师、工人进行详细的技术交底,同时检查机具、材料准备,保证水电的供应,要掌握天气季节的变化情况,检查模板、钢筋、预留洞等的 预检和隐藏项目。检查安全设施、劳动力配备是否妥当,能否满足浇筑速度的要求。 二、砼浇筑允许间歇时间 气温 砼强度等级 ≤ 250C >250C ≤ C30 210(分钟)180(分钟) >C30 180 150 三、砼浇筑 1. 墙、柱混凝土浇注 模板内清扫→撒水湿润→ 浇 5 ㎝厚砂浆→ 混凝土分层浇注→ 混凝土振捣→ 模板拆除→混凝土养护 墙、柱砼浇筑前,底部应先填以5-10 ㎝厚与墙砼配合比相同的减石子砼。泵车浇筑应 配合料斗进行浇筑,不允许直接入模,墙体混凝土下料点分散布置,确保砂浆均匀浇筑入墙, 厚度控制在 5~ 10 ㎝厚。严禁无接浆浇筑砼。 砼的分层浇筑:采用测杆检查分层厚度,测杆上按每隔分层厚 度 48 ㎝间距刷红蓝标志 线,测量时直立在砼上表面上,以外露测杆的长度来检验分层厚度,并配备检 查、 浇筑用照 明灯具。 振捣棒移动间距不大于50 ㎝ , 必须插入下层砼 5 ㎝以消除两层砼的接缝。 砼自高处倾落的自由高度不得超过2m,浇筑的竖向结构高度超过3m时,采用振动溜管

使砼下落。 浇筑剪力墙中门窗洞口位置砼时,应从门窗洞口两侧同时下料,且高差不宜太大。先浇 筑窗台下部,后浇筑窗与窗、窗与门、门与门间墙。 墙体混凝土采用插入式振捣器与模板侧面平板振捣器相结合的振捣方式,保证混凝土成 型时气泡尽量消除。 墙柱体水平施工缝比板底高出浮浆厚度加3-5 ㎜,剔凿时上口弹线,再用切割机切平, 然后剔凿漏出石子。 2. 梁、板混凝土浇注 模板面清扫→ 撒水湿润→ 混凝土浇注→ 混凝土振捣→ 混凝土面刮平并扫毛→ 混凝土养护 板砼浇注前撒水湿润,然后采用布料机均匀布料,为了减少砼冲击造成的荷载,可让软 管平放在板面上。先用振捣棒均匀振捣一遍每一振点的延续时间以表面呈现浮浆和不再沉落 为止。然后用平板振捣器在混凝土表面振捣一遍,以保证混凝土密实。 在砼终凝前,必须用铁抹子把非结构性表面裂缝(由于砼的沉降及干缩产生)修整压平, 然后再覆盖养护。 楼板砼的压光操作:楼板砼浇筑时,大面刷毛、靠墙柱边的200 ㎜宽光面,楼板与墙根、楼板与柱根交界处,浇筑混凝土时先用 4 米靠尺靠平,再用抹子找平、压光保证高低差在 3 ㎜以内;同时靠墙边的200 ㎜宽光面与麻面分界线处,抹光时用靠尺靠在麻面一边,用铁抹 子压光,保证光面与麻面分界线平直,分界清楚。以利于墙柱体模板支设。砼责任工程师监 督检查操作工人砼楼板的压光,楼板的平整度必须保证控制在质量标准内。 楼梯段砼宜自下而上浇筑,先振实底板砼,达到踏步位置与踏步砼一起浇筑,不断连续 向上推进,并随时用木抹子将踏步上表面抹平。楼梯砼宜连续浇筑完成。 浇筑过程中,各专业需派专人负责各自项目的质量保证,应经常观察模板、支架、钢筋、 预埋件和预留洞的稳定情况,当发现有变形、移位时,应立即停止浇筑,并立即采取措施在 已浇筑的砼凝结前修整完好。砼浇筑完毕后凝结前,及时用湿抹布将粘在钢筋上的砼浆清除 干净,楼板必须顺南北或东西方向用扫帚(帚茬硬度、布置均匀)扫毛,扫毛纹路要清晰均 匀、方向及深浅一致。 顶板混凝土未达到 1.2N/m ㎡以前(以同条件养护试块为准)禁止上人。 顶板面上墙柱根部的凿毛,沿墙柱边向里 1 ㎝弹线,切割 3 ㎜深,然后往里剔掉浮浆漏

仪表安装施工技术交底

仪表安装施工技术交底 施工企业:XXXX公司№:(津建安表22) 工程名称XXXX厂工种安装 施工部位仪表安装施工交底时间2019年月日 一、主要实物工作量 工程项目单位数量 现场仪表设备台548 电缆桥架安装米1334 电缆保护管/气源管安装米7393 电缆敷设米228870 二、工程特点 1、很多工号为爆炸危险区域,所有仪表防护等级不低于IP55,施工要求高。 2、桥架安装、电缆保护管、气源管安装时,注意与管道配合,避免交叉打架。 3、仪表安装工作大部分都在后期进行,总工作时间短,给施工增加难度。 三.施工原则 1、严格按照图纸及规范施工,保质量、保工期。 2、坚持“三不施工”原则:图纸不清楚不施工;材料、设备质量不符合要求不施工;不安全因素不排除不施工。施工应遵循先地下、后地上的原则,与土建专业密切配合,隐蔽工程施工要与土建同步。 3、施工中当设计图纸与现场实际情况发生矛盾时,要通过正常程序解决后才能施工。 四、施工程序

五、施工方法及技术要求 5.1 施工准备 1、仪表工程施工根据施工方案进行组织。 2、仪表工程施工前,参加建设单位,监理单位组织的施工图纸设计文件会审。 3、仪表工程施工前,对所有施工人员进行技术交底。 4、仪表设备及材料到达现场后,应进行检验或验证。 5、对仪表设备及材料的开箱检查和外观检查,要符合下列要求: A 、包装及密封良好。 B 、型号、规格和数量与装箱单及设计文件的要求一致,且无残损和短缺。 C 、铭牌标志,附件,备件齐全。 D 、产品的技术文件和质量证明书齐全。 设备材料出库 箱柜支撑件制作 仪表桥架安装 箱柜安装 电缆保护管安装 单台仪表调试 仪表管路敷设 电缆敷设及就位 仪表就位 系统调试 联动试车 竣工验收

急流槽施工技术交底大全

施工技术交底 工程项目高速公路改扩建工 程第XJ1标 工程部位急流槽交底人 工程概述 一般路段排水分为集中排水和漫流排水两种情况。对于路基高度H<4m且纵坡≤0.3%路段使用分散排水;对于路基高度H<4m且纵坡>0.3%的路段.路基边缘采用拦水带集中排水;对于路基高度H≥4m的路段.路基边缘采用分散排水;竖曲线凹点路段使用集中排水。在竖曲线凹点两侧各20米范围内设置拦水带.此范围内共设置三道急流槽.一道设在竖曲线凹点处.与其前后间距5米处再各设置一道急流槽。对于以上连续长度不足30m的集中排水段.改为分散排水处理路面端部。 超高路段外侧路面排水采取中央分隔带集中排水设计方案.即外侧行车道路面排水由路拱横坡流向中间带.经纵向盖板排水沟、集水井、横向排水管、超高急流槽等排水设施排出。 超高段中央分隔带排水在超高路段起(终)至终(起)的中央分隔带内的迎水侧设纵向盖板排水沟.排水沟通过集水井与横向排水管相连.再通过超高急流槽将水排至路外排水沟。急流槽出水口相对应的2.5m范围内及沟底采用30cm厚M7.5浆砌片石进行铺砌.防止水流对土质边沟的冲刷。 急流槽施工段落 施工段落结构类型道数位置K272+892.20~K273+280 踏步急流槽 4 两侧 K273+560~K274+200 集中排水段急流槽23 左侧 K273+560~K274+200 踏步式急流槽 6 两侧 K273+560~K274+200 集中排水段急流槽29 右侧 K274+720~K275+500 集中排水段急流槽27 左侧 K274+720~K275+500 踏步式急流槽8 两侧 K274+720~K275+500 集中排水段急流槽35 右侧DK0+177.07~DK0+295.75 踏步急流槽 2 两侧

工程施工技术交底记录表

工程施工技术交底记录表 工程名称:___________ 说明:一式二份,送监理工程师一份

工程施工技术交底记录表 工程名称:__________ 承包单位:河南省郑州地质工程勘察院血:施单位工程防护工程分部工程锚喷支护分项工程K0+000~K0+160锚喷支护 说明:一式二份,送监理工程师一份

工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 承包单位:河南省郑州地质工程勘察院 血:施 单位工程 防护工程 分部工程 锚喷支护 说明:一式二份,送监理工程师一份。 附设计图纸及有关技术规范 2007 施工员 班组长 K0+000~K0+16 0 锚喷支护 交底内容: 5、坡项开口线外水平距离不小于 1m 范围内喷砼封顶,设有截水沟的坡段应封闭到截水沟, 喷砼厚12cm 。 6、锚喷区按照10~15m 分缝,缝宽2~3cm,缝内塞填泡沫板或沥青木板。 分项工程 技术负责

工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 承包单位:河南省郑州地质工程勘察院 血:施 单位工程 防护工程 分部工程 锚喷支护 附设计图纸及有关技术规范 2007 施工员 班组长 坡面排水孔 交底内容: 坡面排水孔: 坡面排水孔孔径0 46mm 孔深100cm 孔向水平上仰10°,可与锚杆同时钻孔施工。排 水孔钻孔完毕后插入0 40mm 7卜包300g/m2 土工布的PVC 花管,花眼孔径$ 5mm 沿管壁周长 3X 3cm 梅花形开孔,断层、溶蚀或有地下水出逸部位的排水孔应适当加深、加密。坡面喷 砼时,应对孔口进行临时堵塞棉纱或稻草保护措施,防止排水管被堵塞。 分项工程 技术负责

CFG桩施工技术交底记录表 2

技术交底 记录表 编号:HBCJ20091230WXSG1JD-JS-03-014  工程单位交底项目名称CFG桩施工 交底单位被交底单位一、二、三工区 交底时间2009-12- 30交底地点项目分部会议室 交底人(编制人)签名 被交底负责人签名 并 分部领导、工程部、安质部、各个工区、试验室等部门代表参加,共计 人。

图1 CFG桩试桩施工工艺流程图 ②钻进成孔:钻孔开始时,关闭钻头阀门,向下移动钻杆至钻头触地时,启动马达钻进,先慢后快,同时检查钻孔的偏差并及时纠正。在成孔过程中发现钻杆摇晃或难钻时,应放慢进尺,防止桩孔偏斜、位移和钻具损坏。 桩机操作手和现场读尺人员要密切配合,钻机每钻进1m,读尺人员要及时通知桩机操作手记录电流数据,操作手在电流表电流发生明显变化时,要通知现场读尺人员做好钻机进尺及土层变化的记录。当电流显示已进入硬土层时,要控制进尺,确保嵌入深度满足设计要求。电流值的变化仅作为地质复核的参考,主要根据设计要求进行桩长控制及进入持力层的控制。 第一根试桩钻进时,每钻进1m将钻杆提出地面,取钻杆头部的新土保存土样,同时详细记录每米的地质情况和相对应的电流值判定钻孔至设计标高并进入持力层后,停止钻进准备灌注混合料。 4、混凝土灌注 ①混凝土搅拌:混凝土在拌合站集中拌和,按照配合比进行配料,每盘料搅拌时间不小于1min。管内泵压混合料成桩施工混合料的塌落度为160mm~200mm。 ②混凝土运输及泵送:用混凝土运输罐车进行运输,在现场用输送泵进行混合料灌注。 ③灌注及提钻:启动输送泵泵压混合料,当钻杆芯管充满混凝土后开始提拔钻杆,边灌注边提拔,混凝土泵送量与提拔速度相配合并记录提拔速度和灌注高度。灌注高度宜高出设计高程50cm,灌注成桩完成后,桩顶盖土封顶进行养护。每根桩的投料量应不小于设

施工技术交底管理程序

施工安全技术交底管理程序 ZGT/QEOHS-CX-27 1.目的 为了保证作业人员安全、安全操作施工设备,提高公司检测技术管理水平和公司信誉,使检测人员了解工程特点,明确检测任务、检测作业方法、质量标准、安全措施、环境保护措施、文明施工要求等,保证工程安全、质量实现预期的目标,特制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于公司承接检测项目施工安全技术交底;适用于公司内部各相关部门。 3.施工安全技术交底层次 3.1第一层:业主对本公司的安全技术交底; 3.2第二层:公司对检测施工项目部主要人员的安全技术交底; 3.3第三层:检测项目对施工作业人员的安全技术交底。 4.职责 4.1技术负责人全面负责安全技术交底工作; 4.2.技术质量部负责检测工程技术交底文件及专项检测技术交底文件的编制;4.3.设备安全部负责HSE(安全)交底文件的编制; 4.4工程部负责对检测施工项目作业人员进行技术安全交底; 4.4.各部门对本部门相关交底文件资料按规定进行管理。 5.安全技术交底的要求 5.1施工技术方案交底,包括施工内容、施工方法、步骤、质量控制标准、进度要求等向作业人员交底 5.2施工现场调查,包括施工现场核实设备位置,状况,施工机具的摆放脚手架,警示标示,应急通道等 5.3施工工序的衔接,包括现场每道工序各工种交叉作业的时间和人员安排协调等 6.安全技术交底的内容 6.1技术交底内容包括: (1)检测工程范围及其主要内容; (2)各班组检测范围划分; (3)检测施工进度要求和专业间的配合计划; (4)本工程和本检测专业的工程质量目标,以及质量保证体系和运作要求;(5)安全施工措施; (6)重大施工方案措施; (7)质量验收依据、评级标准和办法; (8)阶段性质量监督项目和迎监措施; (9)本工程和本专业降低成本目标和措施; (10)技术供应安排; (11)技术检验安排; (12)应做好的技术记录内容及分工; (13)技术总结项目安排;

自控仪表-安全施工技术交底 - 制度大全

自控仪表:安全施工技术交底-制度大全 自控仪表:安全施工技术交底之相关制度和职责,工程名称伏龙泉区块仪表工程分部工程自控仪表施工单位松原市庆仪自动化仪表有限公司交底内容:为确保安全生产和施工质量,杜绝一切不安全事故和质量事故的发生.结合本工程施工特点,特作如下安... 工程名称伏龙泉区块仪表工程分部工程自控仪表施工单位松原市庆仪自动化仪表有限公司交底内容:为确保安全生产和施工质量,杜绝一切不安全事故和质量事故的发生.结合本工程施工特点,特作如下安全技术交底。一、安全技术交底1、凡参加施工的人员必须严格遵守《电工安全技术操作规范》通用部分的全部条款。2、进入施工现场必须正确戴好安全帽,系紧帽带,在施工过程,严禁脱帽解,严禁穿拖鞋,带钉易滑鞋、高跟鞋、短裤、短衫等上班。严禁酒后上班。3、施工前,应检查周围环境是否符合安全生产要求,劳动保护用户是否完好,如发现危及安全工作的因素,应立即向技安部门或施工负责人报告,清除不安全因素后,方能进入工作。 4、各专业交叉施工过程中,应按指定的现场道路行走,不能从危险区域通过,尽可能地避开土建塔吊物运行轨迹,不能在吊物下通过、停留。要注意与运转着的机械保持一定的安全距离。 5、在预埋管道时,应注意操作区域内的钢筋及模板,防止铁钉轧脚和被钢筋绊倒,同时也要注意上方的脚手架临时走道防止高处物体坠落打击伤人。 6、在高空作业时,(2.5米以上)要正确佩戴牢固无损的安全带,被挂点要牢固可靠,安全带实行高挂低用,严禁在高处向下抛物。 7、使用人字梯时,必须垫平放稳,两梯脚与地面的夹角应不大于60度,且两梯面应用挂钩或索具接牢,不允许两人或两人以上在同一张人字梯上作业。使用单面梯时,低脚与地面的角度应不小于45度,在梯上操作时,地面应有专人配合和监护,严禁借身体来缩短与施工点的水平距离,把重心移至人字梯外,操作时应用绊位人字梯档。技术负责人交底人接受人安全技术交底记录2011年月日安全技术交底记录2011年月日工程名称伏龙泉区块仪表工程分部工程自控仪表施工单位松原市庆仪自动化仪表有限公司 8、使用各种电动工具时,必须采用一机一闸一保一箱一锁等保护措施,电源线路必须回空引走,架空线路以高于人体头部0.5米为宜。严禁将线路直接拖挂或绑扎在钢管脚手架上,使用手持电动工具必须戴好绝缘手套。 9、使用电焊机设备,首先要进行绝缘测试,符合标准方可使用,并要定期测试,做好记录,在使用过程中,焊机一次线不得超过5米,二次线不得超过30米,并做好焊机的防潮与防雨水措施。10、使用气焊设备时必须彩检验合格的氧气表,乙炔瓶上必须配有回火装置。严禁在气焊瓶处明火抽烟,使用气焊设备时,氧气乙炔瓶与割焊点必须保持10米以上距离。气焊设备旁严禁堆放易燃物品。11、施工现场临时电线路严禁乱接乱接在施工中需要用电时,必须由现场专职电工进行搭接,所用的电箱必须符合“临电规范”要求。技术负责人交底人接受人施工人员签名指导职责指挥职责指挥部职责 欢迎下载使用,分享让人快乐

机械设备安装技术交底

机械设备安装技术交底 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

机械设备安装技术交底 SJY/JL-JS-B-2010-D 技术交底记录 工程名称江阴制钢有限公司施工单位中国十九冶集团有限公司交底部位加热炉机械设备安装交底日期2012-8-31 交底人接收人(签字)(签字) 交底内容: 1.机械设备安装的施工工艺流程 施工技术准备 基础验收 中心标板和基准点的埋设和测量标记 设备开箱检验 基础垫板的放置 沉降观测 主体设备的安装 管道配制 附属设备的安装 清洗吹扫 系统试压 单体试运转 无负荷联动试运转 负荷试运转 1共13页第页 2.机械设备安装施工方法及步骤 (1)标高基准点、中心标板永久性控制点的布置埋设

认真熟悉图纸资料后,绘制设备安装中心标板、标高基准点布置图,确保设备安装定位控制所必须的主要中心线及标高基准准确可靠。 (2)设备基础检查验收 对土建单位交接给机械专业单位的设备基础,在设备安装前根据土建单位的基础交接验收单及施工图纸和已埋设好的中心标板、标高基准点进行检查验收。检查验收的质量要求如下: A.基础表面的模板、地脚螺栓固定架以及外露于基础表面的钢筋等必须拆除干净。 B.基础表面的杂物应清除干净,无油污,积水、碎石和泥土,预留地脚螺栓孔应清洁。 C.基础的预埋件应符合设计要求。 D.直埋地脚螺栓外露部分保护完好。 E.设备基础尺寸和位置的质量要求按施工验收规范检查验收。 F.当出现基础尺寸超差时,应仔细复查,校对安装图与基础施工图的一致性。确认超差时,对基础进行处理。若属设计问题,则由设计部门提出解决方案,由业主和监理认可后实施。仔细作好基础验收报告,会同技术员及质量部门严格把关,为设备安装创造良好条件。 (3)基础铲麻面、垫铁座浆法安装与二次灌浆