文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 天加水冷螺杆式冷水机组操作使用说明书[1]

天加水冷螺杆式冷水机组操作使用说明书[1]

天加水冷螺杆式冷水机组操作使用说明书[1]
天加水冷螺杆式冷水机组操作使用说明书[1]

水冷满液式螺杆冷水机组(用户手册) WATER-COOLED FLOODED SCREW CHILLER

天加中央空调

TICA CENTRAL AIR-CONDITIONING

目录

章节页码

1.概述 (1)

2.验收和搬运 (1)

3.型号说明 (1)

4.技术参数表 (2)

5.机组外形尺寸图 (4)

6.机组基础图 (7)

7.机组安装 (7)

8.机组启动及运行 (11)

9.电气控制及操作说明 (12)

10.机组维护 (31)

11.故障排除 (32)

水冷满液式螺杆式水机组 (用户手册) V1.0

1.概述

天加TWSF 系列水冷螺杆式冷水机组设计简洁,采用先进的半封闭式双螺杆压缩机,结合最新技术设计的高效管冷凝器和满液式蒸发器,配以先进微电脑控制技术,产品具有系统稳定,振荡小,可靠性高,运行高效节能等优势;天加独创的压缩机防反转程序和自动回油程序更加确保机组的运行可靠性,产品种类近四十余种供客户广泛应用于各种舒适,工艺场合。

2.验收和搬运

2.1验收

当设备到达后,按照提货清单仔细检查所有项目是否齐全,零部件在运输过程中是否损坏,若有损坏,请通知运输商并书面提出赔偿要求。天加公司对运输过程中货物的破损不承担任何责任。

在安装机组之前,必须检查当地所用电源电压、频率等是否适合本机组,到货验收合格后发生的任何

损伤,天加公司将不承担赔偿责任。

2.2 搬运

机组安装在防滑枕木或槽钢上以避免机组发生突发损伤,并可用于简单的起吊和移动,在机组未定位之前不要取下枕木或槽钢,且移动和起吊机组时最好带有枕木或槽钢。机组起吊时,必须用缆绳或链子缚紧在机组起吊孔上起吊,起吊时必须保护机组的控制柜和机组其它部分不受损伤,(可参考7.1机组起吊示意图)。

3.型号说明

TW

水冷冷水机组

螺杆式制冷压缩机S F 满液式蒸发器

XXXX 名义制冷量RT

X 压缩机数量R1制冷剂:R1-R22、R2-R134a D

双工况 缺省时为单工况

4.技术参数表

4.1 TWSF-R1(R22)系列水冷螺杆式冷水机组技术参数

说明:

1.表中数据为机组在标准设计工况下数据:制冷时,冷冻水进出水温度12℃/7℃,冷却水进出水温度30℃/35℃。

2.非标工况技术参数请与天加各分公司联系。

3.表中最大启动电流为“Y-△”启动方式的电流,根据特殊需要可以采用其他启动方式。

4.2 TWSF-R2(R134a)系列水冷螺杆式冷水机组技术参数

说明:

1.表中数据为机组在标准设计工况下数据:制冷时,冷冻水进出水温度12℃/7℃,冷却水进出水温度30℃/35℃。

2.非标工况技术参数请与天加各分公司联系。

3.表中最大启动电流为“Y-△”启动方式的电流,根据特殊需要可以采用其他启动方式。

说明:

1.压力容器进出水接管必须进行支撑,避免外力施加到机组上。

2.机房面积的大小要能保证蒸发器和冷凝器的维护和保养。

3.上图所示为左侧接管进出水,根据要求可改为右侧.

说明:

1.压力容器进出水接管必须进行支撑,避免外力施加到机组上。

2.机房面积的大小要能保证蒸发器和冷凝器的维护和保养。

3.上图所示为左侧接管进出水,根据要求可改为右侧.

说明:

1.压力容器进出水接管必须进行支撑,避免外力施加到机组上。

2.机房面积的大小要能保证蒸发器和冷凝器的维护和保养。

3.上图所示为左侧接管进出水,根据要求可改为右侧.

说明:

1.压力容器进出水接管必须进行支撑,避免外力施加到机组上。

2.机房面积的大小要能保证蒸发器和冷凝器的维护和保养。

3.上图所示为左侧接管进出水,根据要求可改为右侧.

机组起吊时,必须用缆绳或链子缚紧在机组起吊孔上起吊,起吊时必须保护机组的控制柜和机组其它部分不受损伤。

备注:

1.以上图纸仅作示意用,机组其它相关尺寸参考相应的用户手册。

2.机组吊装完毕后,建议重新油漆被檫伤的机组表面。

7.2维修空间示意图

机组宜在市内使用且周围环境温度在4℃以上,环境相对湿度≤90%,机组安装的地面要求水平且有足够的强度,否则应考虑加强措施。(可参考前面的机组地基图和维修空间图上的一些要求)。

若机组安装空间留有余地,可在机组左右的任一侧留出拔管空间,以便于对铜管进行清洗。

尺寸为机组维修所需最小空间尺寸。

备注:

7.3机组外接水管示意图

机组水系统的正确设计及安装对机组的稳定、高效的运行十分关键,因此需要对机组水系统进行精心的设计和严格检验。机组进出口必须安装截止阀以便于水系统能进行常规的维护。建议在容器进出口处安装温度计和压力表,便于日常的检查和后续的维护;水泵和机组进水处应安装水过滤器,避免杂质进入水泵和容器中;在水管未保温和机组未进水前应预先检查管路密封;与机组相连接的所有管路应安装减振装置;必须安装符合要求的流量控制装置;空调工程水系统安装排污时,应避开机组容器的进出水管路,否则将影响机组的正常使用。

部件说明

1-放气阀2-截止阀3-挠性接头4-水泵 5-止回阀6-可拆卸水过滤器

7-旁通阀8-截止阀9-放水阀10-截止阀 11-温度计12-压力表

13-水流开关14-安全阀15-缓冲水箱16-膨胀水箱

安装说明:

1.机组进出水总管规格应根据容器进出水管径选择,水管路较长时要根据水力计算增加水管直径。

2.水系统放气阀1必须安装在水系统的最高点。系统走向不应有过多和过急的弯头。

3.进出水温度计安装时,需要用盲管插入管路中央,以减小传感器和冷媒水间的热阻。

4.水系统必须安装水流量开关13,并与机组连锁,水流开关应安放在至少1米长的水平管段上中央。

5.较长的外部管路需要增加支撑。

6.管路泄露测试完成后,需要对管路进行保温,保温层外部需要增加防潮材料。

7.循环水初次运行时,请关闭模块进出水管上的截止阀8,并开启旁通阀7,水泵运行一段时间后,

清洗水过滤器6,如此反复多次。确认水系统中没有杂质后方可投入使用,此时开启截止阀8,关闭旁通阀7。

蒸发器外接水管示意图

部件说明

1-放气阀2-截止阀3-挠性接头4-水泵 5-止回阀6-可拆卸水过滤器

7-旁通阀8-截止阀9-放水阀10-截止阀 11-温度计12-压力表

13-水流开关14-安全阀15-缓冲水箱

安装说明:

1.机组进出水总管规格应根据容器进出水管径选择,水管路较长时要根据水力计算增加水管直径。

2.水系统放气阀1必须安装在水系统的最高点。系统走向不应有过多和过急的弯头。

3.进出水温度计安装时,需要用盲管插入管路中央,以减小传感器和冷媒水间的热阻。

4.水系统必须安装水流量开关13,并与机组连锁,水流开关应安放在至少1米长的水平管段上中央。

5.较长的外部管路需要增加支撑。

6.管路泄露测试完成后,需要对管路进行保温,保温层外部需要增加防潮材料。

7.循环水初次运行时,请关闭模块进出水管上的截止阀8,并开启旁通阀7,水泵运行一段时间后,

清洗水过滤器6,如此反复多次。确认水系统中没有杂质后方可投入使用,此时开启截止阀8,关闭

旁通阀7。

冷凝器外接水管示意图

8.机组启动及运行

8.1机组启动前检查项

8.1.1水路部分

检查所有的水系统管路,确认蒸发器和冷凝器水路连接无误而且水流方向正确,检查上述换热器进出水管是否连接良好,开启所有的水阀,启动相关水泵。冲洗水管,保证水系统清洁,检查所有的水管及连接处是否有泄漏。排出蒸发器和冷凝器水路中的空气,水路应保持清洁不得有锈渍,检测蒸发器和冷凝器水侧阻力损失并核对水量是否正确,必须保证温度传感器连接正确。

8.1.2电路部分

断开主隔离开关,检查控制柜所有的启动电路和控制电路,确认所有开关在断开位置。检查供给机组的电源,其电压波动范围应不超过压缩机铭牌所示额定电压的±10%,且相电压不平衡不得超过2%,核实是否有足够的供电容量,以满足机组的启动和满载运行。确认所有的电线和保险具有与机组运行相匹配的合适规格,并根据相关电控图纸完成所有的连锁控制线路。确认所有的空调附属设备和控制装置运行正常,而且在首次机组运行时具有足够的冷却能力以满足机组运行要求。

8.1.3机组部分

确认压缩机机油加热器已通电24小时,通过油分离器视液镜观察油面,若观察不到油面则应加油,全开喷液管上的手动截止阀,卸下密封阀帽,完全开启吸、排气截止阀,然后顺时针回1/2圈,完全开启供液截止阀,启动空调附属设备、冷凝水泵及冷冻水泵,检查所有安全控制装置是否在原始状态,其设定是否正确,相关检查项可参考下表:

8.2机组停机

紧急停机:红色的按钮是用于出现故障时使机组紧急停机,在故障排除后才能重新启动。

长期停机:压缩机完成制冷剂抽空任务并停机后。关闭供液截止阀。停止水泵运行,断开所有供给机组和水泵的电源,使紧急停机开关处于断开位置,关闭压缩机吸、排气截止阀和供液截止阀前不得启动机组。

9.电气控制及操作说明

起始画面

本说明书以三压缩机机组为例说明TWSF系列满液式冷水机组人机界面的操作方法,单压缩机和双压缩机机组的显示界面和操作方法与三压缩机机组基本相同,很容易类推,就不再赘述。上图是操作界面的起始画面,在此画面可以看到机组的型号、公司网址、控制器以及人机界面的版本号。在画面的最下面一行显示的是系统的当前日期和时间。用户只要触摸界面就可以进入用户操作界面。

系统主控画面

在这个画面有几个选项供用户选择:

●主要给操作工使用,机组的开关机、基本参数设置、基本数据查询。

●给操作工程师使用,包括运行参数、限制参数设置。需要一级密码。

对用户开放。

成机组参数变更。

基本运行画面的第一个画面:

●机组运行状态:是机组运行命令,当有机组运行命令时候,显示运行,当没有机组

运行命令时候,显示停机。

●冷冻水流状态:是外部冷冻水流开关状态,机组运行时候必须保证机组冷冻水运行

正常,符合机组要求。

●冷却水流状态:是外部冷却水流开关状态,机组运行时候必须保证机组冷却水运行

正常,符合机组要求(用户还可以把冷却水泵、冷却风机运行信号组合以后作为冷却水运行正常信号)。

●机组供电状态:机组外部供电检测,当机组外部供电缺相、逆相、波动过大等不能

满足机组要求时候,机组停机报警。

●当前冷冻水温度:一般显示机组的冷冻水出水温度,如果用户选配了进水温度传感

器,还可同时显示冷冻水进水温度。

●计算总容量:是控制器根据控制水温度和机组运行设置温度计算的机组需要工作的

容量。

●外界环境温度:机组现在所处环境温度。

在机组下面的控制栏,有机组开关机控制的按钮和画面选择按钮。换面选择按钮主要是翻屏使用,开关机按钮是控制机组启动/停机使用的。

作。

作。

●压缩机运行状态:运行/停机、正常/待机。

●压缩机运行参数:目标容量、现在运行容量。

●压缩机停机以后待机时间:只有待机时间为0时,压缩机才能再次启动。

●压缩机运行电流、吸气压力、排气压力、运行时间和启动次数。

●压缩机排气温度、排气过热度和膨胀阀开度。

这两个画面是为操作工提供的参数设置画面,用来设置机组运行的控制温度,温差设置是用来控制机组启动/停机所使用的。

●运行温度设置:通常情况下以冷冻水的出水温度作为机组的控制温度,在此可对控

制水温进行设定。机组在开启以后,当水温高于设置温度时,机组加载;当控制温度低于设置温度的时候机组减载。其允许的设置范围为:6~12℃,出厂默认设定值为7℃。

●运行温差设置:当机组接收到开机指令以后,若冷冻水的出水温度≧制冷温度设置+

运行温差设置,则机组自动启动,当机组启动以后,可通过温度的自适应控制算法

冷水机冷水机组操作说明书

深圳市凯德利冷机设备有限公司 机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月 版本:A1.00

目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格………………………………………………………………………………1 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作…………………………………………………………………………………… .. 1 2、面板操作简介 (2) 3、用户操作………………………………………………………………………………………2 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养………………………………………………………………………………4 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)

风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开 电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图)

本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程学 原理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1* 压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由 *COMP1*按键控制. *COMP2* 压缩机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由 *COMP2*按键控制. *RESET*有故障时的指示灯(闪烁显示),无故障时按下<RESET>可关 闭. *PUMP* 机组运行指示灯,机组运行时此灯亮,否则灭. *0FF* 延时停机指示灯,延时停机时闪烁点亮. *SET* 参数设置指示灯,处于参数设置界面时此灯亮. 1.2>面板指示灯 *POWER* 电源指示灯,通电后灯亮. *RUN* 机组运行指示器,非待机状态亮. *ERROR* 故障指示灯,有故障时亮. *COMP1* 压缩机1运行指示灯. *COMP2*压缩机2运行指示灯 2、面板操作键简介 2.1>面板中间为两个模块显示屏,PV屏显示实际温度,SV屏显示设定温度。 2.2>面板左边的5个LED灯分别指示:(从上到下)电源,运行,故障,压缩机1,压缩机2。 2.3>面板下侧两排8个按键分别为:,RESET(复位),UP (向上),DOWN(向下),SE T(设置),PUMP(泵), COMP1(压缩机1),COMP2(压缩机2),OFF(停止)。3、用户操作

水冷式冷水机组说明书

水冷式冷水机组简介 一、简介 水冷式冷水机组是本公司综合国内外同类产品的优点而设计开发的新一代产品。该产品把高可靠性、高效率、高度自动化等优点完美地结合在一起,是一种使用更方便、运行更可靠的空调主机。该产品广泛适用于商场、宾馆、演剧院、医院、大型厂房及高层搂宇等需要空调的场所。 二、机组主要特点 1. 机组的分类 根据选用压缩机的不同分为二类: 水冷式螺杆型冷水机组 水冷式往复型冷水机组 2. 机组规格齐全,用户选择余地大 螺杆型:制冷量范围:174k W~3960k W 往复型:制冷量范围:166k W~2105k W 3、微电脑自动控制系统 采用先进的控制技术控制机组全天候自动运行,使机组始终运行在最佳工况点以获得高能效比,机组各项保护功能齐全,可进行远距离控制,控制器采用西门子原装PLC。 4、能量调节 压缩机的能量调节阀与PLC控制器的良好配合,实现了机组根据负荷的变化自动进行0~100%的能量调节,具有显著的节能效果。 5、制冷系统 多机头机组均采用独立的冷媒回路系统,使机组的运行更趋于稳定、可靠。 6、噪音低、振动小 压缩机底部的避震垫,降低机组的噪音和振动。 7、机组检验、安装 机组出厂均经严格检测,所有保护参数均已设定,电源、供水管安装完毕后加入适量的制冷剂即可。 三、机组的组成与主要部件简介 水冷式冷水机组主要由压缩机、干式壳管式蒸发器、壳管式冷凝器、节流机构、辅助制冷配件以及电控系统等所组成。 1、压缩机 水冷式螺杆型冷水机组采用国际著名的压缩机,性能优越,运行可靠,使用寿命长,其中:——采用双轴旋转排气,提高压缩比和效率,冷媒直接冷却电机,提高电机效率,节能达10%以上;——压缩过程自动Vi(内容积比)控制,避免了过压缩而引起的能量损失,实现了在较宽应用范围内的高效率; ——精巧的设计,使其体积小,重量轻; ——双螺杆表面紧密配合,降低了轴承和护架上的设计应力,保证了压缩机运行平稳,降低了噪音和振动。

同飞冷水机说明书

非常感谢您使用同飞制冷公司工业冷却设备! 在使用机器前请仔细阅读此说明书! 为了防止出现人身伤害和产品损坏,请严格遵守安全规范。 由于忽视安全规范而进行不正确操作将会引起人身伤害和产品损坏。通过下面的符号来说明严重的等级。 该手册及设备上符号的意义如下: [危险] 高压危险! 接触带电部件可能造成电击和灼伤!维护与保养必须由专业技术人员来操作! [ 危险] 表面高温! 身体的任何部位及不耐热的物品必须远离此高温区域;否则会造成人身损害,或财产损失! 请就近保存该手册,便于取阅。 安全报警符号 仔细阅读并严格遵守规范以避免危险情况的出现。

该手册应交给使用该产品及从事设备维护的人员。 [危险]请勿在技术要求之外使用; [危险]绝对禁止在爆炸性气体中使用; [危险]机器内有压缩气体,有爆炸危险,请勿拆解; [危险]必须遵守相关的法规及条例; [警告]制冷剂泄漏时: ○保持良好通风(有窒息的可能); ○不能与皮肤接触(有冻伤的可能); [警告]发生异常时立即停止运转,查明原因之后进行适当处理; [注意]禁止在高温(环境温度高于45℃)、潮湿(有凝露)、极度灰尘、大量水蒸气、油雾及特殊气体中使用; [注意]请勿在产品上放置重物; [危险]起吊时,经确认重量后务必使用产品自身的起吊装置;

[警告]产品起吊时避免人员靠近并防止倾倒; [注意]搬运时避免倾斜角度大于45°,防止压缩机故障。 [警告]严禁机器水箱内带有水或者其他液体进行运输!!! [警告]安装位置水平,并能支撑机组重量(带脚轮的产品,地面应平整、光洁); [警告]设备四周和上部应留出足够的空间(通常大于1米),以利于空气流动和设备维修; [警告]请勿将设备安装在落叶、昆虫或其他污物容易聚集的地方,以防阻塞风换热器; [警告]设备安装时,应调整好风换热器方向,以利通风并避免阳光直射; [警告]制冷量较大的设备使用时,室内应装有风量合适的排风装置,以防室内空气温度升高影响精密冷却机工作。 [危险]由专业技术人员按技术文件施工; [危险]电源接线参照具体章节(表一)选配; [危险]必须安装接地线; [警告]总电源必须匹配相应的断路器;

风冷式冷水机组操作说明手册

风冷式冷水机组操作说 明手册 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

深圳市凯德利冷机设备有限公司机组安装、操作及维护说明书 目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格 (1) 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作 (1) 2、面板操作简介 (2)

3、用户操作 (2) 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养 (4) 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。

四﹑操作说明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图) 本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程学原 理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1*压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP1*按键控制. *COMP2*压缩机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP2*按键控制. *RESET*有故障时的指示灯(闪烁显示),无故障时按下可关闭. *PUMP*机组运行指示灯,机组运行时此灯亮,否则灭. *0FF*延时停机指示灯,延时停机时闪烁点亮. *SET*参数设置指示灯,处于参数设置界面时此灯亮. 1.2>面板指示灯 *POWER*电源指示灯,通电后灯亮. *RUN*机组运行指示器,非待机状态亮. *ERROR*故障指示灯,有故障时亮. *COMP1*压缩机1运行指示灯. *COMP2*压缩机2运行指示灯 2、面板操作键简介 2.1>面板中间为两个模块显示屏,PV屏显示实际温度,SV屏显示设定温度。 2.2>面板左边的5个LED灯分别指示:(从上到下)电源,运行,故障,压缩机1,压 缩机2。 2.3>面板下侧两排8个按键分别为:,RESET(复位),UP(向上),DOWN(向下), SET(设置),PUMP(泵),COMP1(压缩机1),COMP2(压缩机2),OFF(停止)。 3、用户操作 3.1>开机显示 开机时,系统开始10秒倒计时,PV屏显示版本,SV屏显示倒计时时间。 3.2>用户主界面显示 程序倒计时完成后,进入用户界面显示::PV屏显示“OFF”(停机状态),SV屏不显示。此时,按“SET”可以修改当前设定温度,利用“UP”,“DOWN”修改。改完后按“SET”确定退出,若干10秒钟不按“SET”键,电脑板将自动记录当前温度。 3.3>控制说明 (1)开机:按“PUMP”键启动机器:开冷冻泵---延时---开冷却风机---延时---根据能量调节开压缩机。 (2)关机:按“OFF”键停止机器:关所压缩机---延时---关冷却风机---延时---关冷冻泵。 (3)能量调节:a)只有1个压缩机:在升温过程中,当T﹥=Ts﹢△T时启动压缩机;在降温 过程中,当T﹤=Ts﹣△T时停止压缩机.

冷水机、冷水机组操作说明书

深圳市凯德利冷机设备有限公司机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月版本:A1.00 安全须知 各系列机组在设计规范内运行时能够得到安全和可靠的服务,由于机组在使用压力、电机接线及装置设备等各方面的原因只有经过本公司培训的合格操作员和维修技师可以操作和维修本设备。 产品合格证产品名称风冷式冷水机组 型号KC-012SA 产品编号 MFC-2015091599 质量检验陈正东 检验日期

目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格 (1) 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作…………………………………………………………………………………… .. 1 2、面板操作简介 (2) 3、用户操作 (2) 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养 (4) 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)

风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 機型KC-020DA 最低控制溫度7℃-12℃電源380V-50HZ 傳熱媒體水冷媒R-22 壓縮機(品牌)三洋冷凝器形式翅片式 蒸發器形式水箱盘管式 公稱能力56070 Kcal/h 冰水器進/出口尺寸2” 冷凍水量13.6m3/h 冷凝器進/出口尺寸 消耗電力21.7kw 機體尺寸1900*990*1860mm 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开电 源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图)

X1.GW532A.济南核群冷冻设备有限公司使用说明书.冷水机.V100A3

PUNP ELECTRONIC GW532A冷水机控制器厂家使用说明书 在安装使用控制器之前,详细阅读该使用说明书! 邦普电脑技术开发有限公司2013-07-30 软件功能码:X1.GW532A.TY.FO1M V100A3 版权所有,翻印必究

目录 1 使用须知 (1) 2 规格说明 (1) 3 面板示意图 (1) 4 首次上电 (1) 5 常用界面 (1) 5.1 主界面 (1) 5.2 报警界面 (1) 6 常用操作 (2) 6.1 快速修改设定温度 (2) 6.2 查询/复位故障 (2) 7 功能菜单 (2) 8 参数操作 (2) 9 用户参数表 (2) 10 厂家菜单 (3) 10.1 厂家菜单进入方法 (3) 10.2 厂家菜单内容 (3) 10.3 厂家调试 (3) 10.4 配置向导 (3) 11 故障表 (4) 12 控制逻辑 (5) 13 厂家参数表 (6) 14 电气连接示意图 (8) 15 安装尺寸图 (8)

1 使用须知 尊敬的客户: 感谢您选择了邦普公司的产品! 为了方便您的使用,请仔细阅读说明书,并按照说明书的步骤进行操作。 2 规格说明 3 面板示意图 点亮:允许远程启动/停止熄灭:禁止远程启动/停止 闪烁:有故障熄灭:无故障 /禁止压机运行 功能菜单 取消返回移位 熄灭:机组停机闪烁:机组正在停机点亮:机组运行 起/停机组 4 首次上电 控制器首次上电需进行配置,具体操作请参考10.4配置向导。 5 常用界面 常用界面包括主界面和报警界面。 5.1 主界面 5.2 报警界面 倒计时完毕后会进入主界面,主界面显示如下: 当机组发生故障时,报警提示界面如下: 菜单 PV Fn 闪烁提示报警! ℃ 20.5查询 出水温度OK 消音并查询

工业冷水机说明书(2)

一、 ........................... 安装要求 二、 ........................... 开机准备 三、 ........................... 操作顺序 四、 ........................... 面板示意图及操作说明 五、 ........................... 修改参数操作说明 六、 ........................... 参数设置表 七、 ........................... 故障代码说明 八、 ........................... 操作注意事项 九、 ........................... 维护与保养 十、故障排除方法 ............... 十一、电器连接示意图 .......... 十二、风冷式冷冻机内部结构示图 十三、水冷式冷冻机内部结构示意图 十四、风冷式冷水机安装示意图 - 十五、水冷式冷水机安装示意图 - 感谢您选用“亨瑞达”冷冻机,为了您能正确高效的使用,请详细阅读说明 目录 1 1 2 .2 ….… 3 5 6 6 8 9 10 .11 (12)

书。注意:温度过低时,防止冷冻介质在设备中结冰损坏冷冻机 。 安装要求: 冷冻机安装前请选择地基平稳,四周空旷,畅通及避免腐蚀、污染、日晒、 雨淋,方便安装维修之场所; 2、水冷式冷冻机,根据冷冻机制冷量选用匹配的冷却水塔。冷水机管路配管, 请根据机身管路尺寸进行安装,切勿将冷却水管尺寸缩小,这样会引起高压 超载,影响制冷效果及增加耗电量; 3、风冷式冷冻机,请必须安装在距离墙壁一米以上空间位置,以免造成散热不 良引起高压过载影响制冷效果及增加耗电量。 注:(1)电源负载及接地部分,请依照相关法规施工! (2)新安装的冷冻机冷冻水管必须包保温层! 二、开机准备 首次运转冷冻机必须先检查下列事项是否正确: 1、电源电压及相数是否符合型号规格,请对照铭牌所示。[注:三相电源相位 线分别为R 、S 、T ,中性线(零线)N ,接地导线为双色线用E 表示;机内设 有错、缺相保护器,当在第一次开机时出现电源故障报警时,可能出现错相 保护,可将相线任意两相对换接妥后合上开关即可; 单相电源相线为L ,中线 为N ,地线为E 。] 2、检查冷冻水管及冷却循环水管是否接通管路,并保持阀门打开; 装示意图) 3、先将冷冻水箱加满水或其它冷冻介质后方可启动水泵; (注:请根据要求来 配用冷冻介质) 4、水冷式检查冷却水泵运行方向及水塔风机是否逆转(如水泵是三相,逆转须 将电源相位线中任意二相对换,接妥后再把开关合上即可)。 1、 / '丰介廿宀

工业冷水机说明书

目录 中文 一、安装要求 (1) 二、开机准备 (1) 三、操作顺序 (2) 四、面板示意图及操作说明 (2) 五、修改参数操作说明 (3) 六、参数设置表 (5) 七、故障代码说明 (6) 八、操作注意事项 (6) 九、维护与保养 (8) 十、故障排除方法 (9) 十一、电器连接示意图 (10) 十二、风冷式冷冻机内部结构示图.......................................... . (11) 十三、水冷式冷冻机内部结构示意图....................................... .. (12) 十四、风冷式冷水机安装示意图 (13) 十五、水冷式冷水机安装示意图 (14)

感谢您选用“亨瑞达”冷冻机,为了您能正确高效的使用,请详细阅读说明书。注意:温度过低时,防止冷冻介质在设备中结冰损坏冷冻机。 一、安装要求: 1、冷冻机安装前请选择地基平稳,四周空旷,畅通及避免腐蚀、污染、日晒、 雨淋,方便安装维修之场所; 2、水冷式冷冻机,根据冷冻机制冷量选用匹配的冷却水塔。冷水机管路配管, 请根据机身管路尺寸进行安装,切勿将冷却水管尺寸缩小,这样会引起高压超载,影响制冷效果及增加耗电量; 3、风冷式冷冻机,请必须安装在距离墙壁一米以上空间位置,以免造成散热不 良引起高压过载影响制冷效果及增加耗电量。 注:(1)电源负载及接地部分,请依照相关法规施工! (2)新安装的冷冻机冷冻水管必须包保温层! 二、开机准备 首次运转冷冻机必须先检查下列事项是否正确: 1、电源电压及相数是否符合型号规格,请对照铭牌所示。[注:三相电源相位 线分别为R、S、T,中性线(零线)N,接地导线为双色线用E表示;机内设有错、缺相保护器,当在第一次开机时出现电源故障报警时,可能出现错相保护,可将相线任意两相对换接妥后合上开关即可;单相电源相线为L,中线为N,地线为E。] 2、检查冷冻水管及冷却循环水管是否接通管路,并保持阀门打开;(请参考安 装示意图) 3、先将冷冻水箱加满水或其它冷冻介质后方可启动水泵;(注:请根据要求来 配用冷冻介质)

工业冷水机说明书

东莞市纳金机械有限公司 工业冷水机 使 用 说 明 书 地址:东莞市横沥镇横沥村综合开发区 1.首先开启电源开关; 2. 开启冷却水塔和冷却水泵开关,此时注意冷却水出入口阀门必须打开(注: 风冷式无冷却水塔,故无此操作)。 3.再开启冷冻机运行开关,此时冷冻水泵开始运行,请注意冷冻水出入口阀门必须打开,经延时开关延时后压缩机会自动运行,请查视及调节所需温度。 4.关机时,请依相反的顺序操作关机即可。 四、面板示意图及操作说明

(1)开机: ①打开冷水机电源; ②按“RUN”启动键,开启冷水机,此时冷冻水泵启动。 ③按“COMP1”压缩机1键、“COMP2”压缩机2键开启压缩机(如:只有一 台压缩机时,按“COMP2”压缩机2键无效)。延时后起动压缩机,左上 角压缩机运行指示灯绿灯亮起。同时冷却风机运转,(水冷式冷冻机的冷 却水塔和冷却水泵在外部控制需预先起动。)冷水机进入运行状态。 (2)关机:按键停机机器: 关闭所有压缩机?延时(时间可设)?关冷却泵(冷却风机) ?延时(时间可设)?关冷冻泵如长时间不使用时,请关闭冷水机电源并排掉水箱内或壳管式蒸发器内 的冷冻介质。 注:能量调节: a) 只有1个压缩机:在升温过程中,当T>=Ts+ΔT 时启动压缩机;在降温过程中, 当T<ΔT时停止压缩机 b) 有两个压缩机: 在升温过程中: 当T>=Ts+ΔT/2 时启动1台压缩机;当T>=Ts+ΔT 时启动2台压缩机; 在降温过程中: 当T可以修改后按键退出,若设定 温度被锁定,SV区显示”LOCK”,

螺杆冷水机组使用说明书

螺杆冷水机组使用说明书

武汉冷冻机厂 目录 一、概述 二、主要技术参数 三、机组安全保护系统及电控系统 1、机组安全保护系统 2、电控系统 四、机组的安装及调试 1、基础 2、机组安装 3、电气线路

4、水路系统 5、机组放余油和排污 6、机组检漏 7、机组加油 8、机组抽真空 9、机组加制冷剂 五、机组的操作 1、开车前的准备工作 2、开车程序 3、停车程序 4、紧急停车 5、长期停车 6、更换冷冻机油 7、补充加油 附录 水质基本要求

本使用说明书应与《螺杆制冷压缩机组使用说明书》配合阅读。 一、概述 螺杆冷水机组是以氟里昂22(R22)为制冷剂,水为载冷剂,能提供4~15℃冷水的成套制冷设备。适用于宾馆、饭店、医院、影剧院、体育馆、商场、水电工程、计算机房、纺织厂等场所的空气调节和工艺用冷水。 螺杆冷水机组主要由螺杆式制冷压缩机组、卧式壳管式冷凝器、蒸发器等组成。蒸发器上设有电磁主阀、节流阀、安全阀和视液镜;冷凝器上设有出液阀、放空阀、安全阀和视液镜。 机组配用的蒸发器、冷凝器为高效率的换热器,使机组体积小、重量轻、结构紧凑。

机组满负荷使用条件:

三、机组安全保护系统及电控系统 1、机组安全保护系统 ⑴机组高压安全阀:机组油分离器或排气管道上设有高压安全阀。当排气压力过高时,此安全阀打开,保护机器、设备不受损坏。安全阀的起跳压力调定值为1.8MPa。 ⑵冷凝器高压安全阀:当冷凝器压力过高时,此安全阀打开,使压力下降,保护机器不受损坏,安全阀的起跳压力调定值为1.8Mpa.安全阀跳动后应拆下清洗,进校正后,重新装上使用。 ⑶高压继电器:机组压缩机设高压继电器,压力调定值为1.6 Mpa,当排气压力高于调定值时,压缩机自动停车。 ⑷油压差继电器:机组油泵出口的油压比排气压力高0.15~0.3 Mpa,以保证轴承、轴封的润滑及正常喷油。当油泵出口的压力与排气压力之差低于0.10 Mpa时,机组自动

冷水机组电脑操作说明书(中英文)_正文

1 General 概述 This unit is fitted with the SIEMENS PLC controller together with other matching electric appliances like imported contactor、thermal relay、air switch and air switch,ensuring safe running of unit. In order to realize dependable operation of unit ,PLC is fitted with reliable program controlled system having application function up to current advanced level among the same trade. This unit is characterized by self-operation ,safety and dependability. 本机组电气控制系统采用德国SIEMENS公司提供的PLC控制器,其 他电器配套有进口接触器、热继电器、空气开关和三相电源监测器, 可确保机组安全运行。为了使机组可靠运行,电脑配置了完善的程序 系统,应用功能达到目前同行业先进水平。本电脑通讯端口采用 RS-485信号标准的9针D型连接器,并符合EN50170所定义的 PROFIBUS工业现场总线标准,实现计算机联网监控。本机组有节能, 自动运行,安全可靠等特点。 This operation instruction is applicable for the operation of Jirong water chillers of LRSFZ type. 本操作指南适用于LRSFZ型风冷冷(热)水机组的操作运行。 2 Preparation before start-up 开机前准备 Make the following checks carefully before start-up: 机组启动之前必须认真检查以下几项内容: Examine the electrical system (de-energized): 电气系统的检查(断电检查): The internal parts of de-energized electrical system can be checked. the checked items cover the tightness of bolts for wires、contactor etc, screwing-up of wiring for comp and reliable connection of plugged –in components and PLC module,(confirm if they come loose during transportation) to make sure contact well. 在确定机组断电情况下,可对电控系统内部进行检查。主要检查导线、 接触器等元件的螺丝接头是否紧固,星三角启动的接线方法是否正确 (请参见随机图纸),压缩机接线是否牢固,各接插件及PLC模块 连接是否牢固(是否有运输过程的松动)以确保接触良好。 Examine the unit 机组的检查 See if all the valves and safety locks are open, confirm if the controller with manual reset is at the reset state. 所有安全锁和阀门是否打开,带手动复位的控制器是否已经复位。

工业冷水机说明书精编

工业冷水机说明书精编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

东莞市纳金机械有限公司 工业冷水机 使 用 说 明 书 TEL:3 FAX:6 售后专线: 地址:东莞市横沥镇横沥村综合开发区 1.首先开启电源开关; 2. 开启冷却水塔和冷却水泵开关,此时注意冷却水出入口阀门必须 打开(注:风冷式无冷却水塔,故无此操作)。 3.再开启冷冻机运行开关,此时冷冻水泵开始运行,请注意冷冻水出入口阀门必须打开,经延时开关延时后压缩机会自动运行,请查视及调节所需温度。

4.关机时,请依相反的顺序操作关机即可。 四、面板示意图及操作说明 (1)开机: ①打开冷水机电源; ②按“RUN”启动键,开启冷水机,此时冷冻水泵启动。 ③按“COMP1”压缩机1键、“COMP2”压缩机2键开启压缩机 (如:只有一台压缩机时,按“COMP2”压缩机2键无效)。延时后起动压缩机,左上角压缩机运行指示灯绿灯亮起。同时冷却风机运转,(水冷式冷冻机的冷却水塔和冷却水泵在外部控制需预先起动。)冷水机进入运行状态。 (2)关机:按键停机机器: 关闭所有压缩机 ?延时(时间可设)?关冷却泵(冷却风机) ?延时(时间可设)?关冷冻泵

如长时间不使用时,请关闭冷水机电源并排掉水箱内或壳管式蒸 发器内的冷冻介质。 注:能量调节: a) 只有1个压缩机:在升温过程中,当T>=Ts+ΔT 时启动压缩机;在降 温过程中,当T<ΔT时停止压缩机 b) 有两个压缩机: 在升温过程中: 当T>=Ts+ΔT/2 时启动1台压缩机;当T>=Ts+ΔT 时启动2台压缩机; 在降温过程中: 当T可以修改后按键退出,若设定温度被锁定,SV区 显示”LOCK”, (3)若有故障,PV区显示”Err”,SV区显示故障代码,请按故障代码在表2查找相应的故障,按键可以消音,排除故障后,按 键复位故障. (4)7分别允许压机1,压机2开启的按键,压机若被允许开启,则相应按键上LED指示灯被点亮;若不允许开启,则 相应的压机不会开启,按键上的LED灯也不亮,只有在机组运行

30HXC340冷水机组说明书

更多精彩内容点击此处:https://www.wendangku.net/doc/93102435.html,/ 30HXC340螺杆式冷水机组操作维护指南 一、简介 在操作本设备之前,需熟悉启动、操作和维护设备相关的顺序、指令和其它的必要的工作数据。 二、安全事项 通过专业人员操作本设备,能提供安全、可靠的性能。同时,为避免出现事故,请让具备良好判断和安全意识的人员操作系统。 确信操作人员的行为符合本书要求。 禁止事项 1、制冷剂排放到建筑物内(导致窒息); 2、通风不良; 3、用氧气吹净管道或给设备加压; 4、超过规定的测试压力; 5、不用氮气而用空气测试系统; 6、关闭安全阀; 7、任意释压阀在开始运行时安装不到位; 尽量避免 1、未确定管道和系统内的制冷剂是否全部放走时,用火切割管道或容器; 2、非专业的工作人员在带压工作; 3、非断电或未确定是否放尽残余电量时对电气元件进行操作;

4、没有贴上标识标签; 5、虹吸制冷剂; 6、用不正确的方法加热制冷剂管路或容器(可以用热水加热); 7、液态制冷剂溅入眼睛或皮肤(立即用水清洗并看医生); 8、重新使用罐装制冷剂瓶罐; 9、使用不合适的制冷剂; 10、设备运行时或未确认设备及容器压力全部释放时拆卸设备部件; 11、没有定期对释压阀进行必要检查(每年一次); 12、修理而不更换损坏或腐蚀的管件或材料; 更多精彩内容点击此处:https://www.wendangku.net/doc/93102435.html,/ 13、未正确安装泄荷阀; 注意: 1、不要给制冷管路加额外的外部压力; 2、尽量使用平台或脚手架,避免攀爬设备; 3、尽量采用机械设备来移动或提升重的物体; 4、注意一些冷却塔或泵相连的自动装置,尽量予以拆除; 5、最好使用原装零配件配件; 6、松开密封套螺母时注意螺母与螺纹; 7、定期检查阀门等配件,对设备定期进行检漏、防锈、防损; 8、不要在释压阀的出口接排水管。 三、物理数据 设备型号 30HXC340—901-EE 名义制冷量 1195KW 340RT 操作重量 6115KG 制冷剂 HFC—134A

工业冷水机说明书

市纳金机械 工业冷水机 使 用 说 明 书 TEL:03 FAX:06 售后专线: 地址:市横沥镇横沥村综合开发区

1.首先开启电源开关; 2. 开启冷却水塔和冷却水泵开关,此时注意冷却水出入口阀门必须打开(注: 风冷式无冷却水塔,故无此操作)。 3.再开启冷冻机运行开关,此时冷冻水泵开始运行,请注意冷冻水出入口阀门必须打开,经延时开关延时后压缩机会自动运行,请查视及调节所需温度。 4.关机时,请依相反的顺序操作关机即可。 四、面板示意图及操作说明 (1)开机: ①打开冷水机电源; ②按“RUN”启动键,开启冷水机,此时冷冻水泵启动。 ③按“COMP1”压缩机1键、“COMP2”压缩机2键开启压缩机(如:只有一台 压缩机时,按“COMP2”压缩机2键无效)。延时后起动压缩机,左上角压

缩机运行指示灯绿灯亮起。同时冷却风机运转,(水冷式冷冻机的冷却水塔 和冷却水泵在外部控制需预先起动。)冷水机进入运行状态。 (2)关机:按键停机机器: 关闭所有压缩机à延时(时间可设)à关冷却泵(冷却风机) à延时(时间可设)à关冷冻泵如长时间不使用时,请关闭冷水机电源并排掉水箱或壳管式蒸发器的冷冻 介质。 注:能量调节: a) 只有1个压缩机:在升温过程中,当T>=Ts+ΔT 时启动压缩机;在降温过程中,当T<ΔT时停止压缩机 b) 有两个压缩机: 在升温过程中: 当T>=Ts+ΔT/2 时启动1台压缩机;当T>=Ts+ΔT 时启动2台压缩机; 在降温过程中: 当T可以修改后按键退出,若设定温度 被锁定,SV区显示”LOCK”, (3)若有故障,PV区显示”Err”,SV区显示故障代码,请按故障代码在表2查找相应的故障,按键可以消音,排除故障后,按键复位故障. (4)7分别允许压机1,压机2开启的按键,压机若被允许开启,则相应按键上LED指示灯被点亮;若不允许开启,则相应的压机不会开启,按键上的LED灯也不亮, 只有在机组运行的时候, 按键才有效,当有效时,

螺杆冷水机组维修保养手册

螺杆冷水机组维修保养手册 水机组技术参数 (8) 日常开机 1. 启动冷冻水水泵和冷凝水泵。 2. 机组显示屏必须通电24小时或压缩机油槽温度不低于40℃。 3. 检查机组的排气截止阀,吸气截止阀,供液截止阀,喷液截止阀是否打开: 4. 点击“主画面”,点击“启动”按钮,运行(绿色)指示灯亮,机组倒计时完毕机组按顺序启动。 5. 机组启动后听压缩机有无发出异常噪音。 6. 当排气压力1.4Mpa或冷凝器进水温度28℃时,启动冷却塔风扇。 7. 观察蒸发器出水温度显示是否正常。 日常停机 1. 在显示屏的“主画面”点击“停止”按钮,运行指示灯灭,机组慢慢减载直至停机。 2. 停止冷凝水水泵与冷却塔风扇。 3. 待蒸发器出水温度高于15℃后停止冷冻水水泵。 长期停机 如长时间停机需断开主电源,当环境温度低于5℃时,必须将蒸发器与冷凝器内的水放干净, 避免冻坏机组。 紧急停机 当机组出现紧急故障(如压缩机噪音异常、控制线路短路等)需紧急停机时,

按机组控制面板上的红色急停开关。 螺杆冷水机组触摸式显示屏操作简介 螺杆冷水机组是单色触摸式显示屏,具有中文显示、显示亮度可调等功能使用方便、 操作简单。在使用时注意表面清洁,勿用硬物将表面划伤。 触摸式显示屏的操作 1、触摸式显示屏上电后,显示屏将显示系统(英文)菜单: A、(Download)下载程序 B、(Uploap)上载程序 C、(Copy)拷贝程序 D、(Contrast)亮度调节 E、(Run)进入运行画面 2、点击“Run”将显示螺杆冷水机组主画面,点击“主画面”后显示:设定温度、出水温度、总能量、等待时间,在屏幕下方有三个按键分别为:启动、停止、菜单。 l 设定温度:为机组冷冻水出水温度,设定范围4~12℃,通过右侧的+/-键改变设定温度,每按键一次温度改变0.1℃。 l 出水温度:所测实际冷冻水出水温度。 l 总能量:机组运行时的总能量。 l 等待时间:按下启动键后显示离压缩机启动的倒计时间。压缩机启动后将显示0。 l 启动:按下此按钮机组进入开机程序,此时面板的绿灯亮,启动变为运行显示,当等待时间倒计时为0,机组按启动优先顺序启动。 l 停止:在按下此按钮后,绿灯熄灭,机组进入停机程序。机组将按先开后停顺序减载直至停机。 l 菜单:切换画面到菜单组画面。菜单组画面有六个子菜单如下: 1、温度显示:将显示机组的设定出水温度、实际出水温度、实际出水温度与设定温度差值。 2、压力显示:将显示压缩机的排气压力、吸气压力。 3、参数设置:将显示机组的高、低压压力报警设置;增减载温差;压缩机启动顺序;压缩机测试;显示屏的亮度调整。 4、机组状态:将显示压缩机的运行时间;压缩机的各自能量;机组的总能量。

冷水机使用说明(中文)

冷水机使用说明 安装要求 z安装:请根据要求在适当的位置安装该台设备。必须确保所选择安装位置四周空气流通,避免将设备安置在热源附近。另该设备配有水平调节装置,请根据水平标准调节。 z电源要求:220V-50/60Hz z首次启动: 1.请确认冷凝器风扇运行正常。 2.确保水压不要超过4帕。 3.确保电源为220V-50/60Hz。 4.确认接地线已正确连接。 5.确保电气线路连接正常。 6.注水入水槽。 7.用水平尺检查设备水平,从而可以在达到水平时自动切断水流。 操作说明 z接通冷水机电源开关。 z将红色开关置于ON的位置。 z黑色开关置于上方表示停止制冷,置于下方表示进行制冷。 z按下温度控制器SET,通过上下按钮设定水温(设定温度不可低于1℃)。 设备维护说明 z可用肥皂水清洁水槽和机身。 z安全警告!不可用漂白剂等含氯试剂清洗设备各个部件。 z所有清洁及维护工作必须在切断电源后进行。 设备特征 高度(H)宽度(A)深度(B)面积(m2)重量(kg)储水量(L)压缩机匹数 L90 1160mm 570mm 540mm 0.30 80 90 1/2 CV HP CV HP 540mm 0.30 110 120 1 570mm L120 1380mm L240 1380mm 1390mm 540mm 0.75 250 2x120 2x1 CV HP

冷水机配件表 配件编号 编号 名称 L90 L120 1 顶盖 14198945 2 马达 14010000 3 不锈钢水槽 14000032 14000122 4 蒸发器1419641 5 14196405 5 储水量指示器 14000712 14000682 6 左侧机箱盖板 14198905 14198855 7 正面盖板(上部) 14198915 14198865 8 右侧机箱盖板 14198895 14198845 9 控制板 14100915 10 电子温度调节装置 14010100 11 前下方挡板14198935 14198885 12 出水龙头 14010062 13 黑色双向开关 14010052 14 红色开始/停止按钮 14010042 15 制冷机组 14000572 14000402 16 膨胀阀 14040176 17 压力调节器连接管 14000562 14000412 18 PVC探头 14020012 14020052 19 膨胀阀芯14010202 14010302 20 水平珠子 14100072 21 顶部接合盖 14000792 22 底部接合盖 14000782 23 固定螺帽 14000772 24 底板 14000022 25 球状水阀 14010012 26 U形固定装置 14000272 27 长条形固定支架 14000332 28 支撑马达底板 14000472 29 刹车装置 14000692 30 固定面板孔14100082 31 连接面板支架 14198705* 14198675* 32 O形环 14010122

WCFX螺杆式水冷冷水机组说明书

DUNHAM –BUSH 螺杆领域第一的尖端技术 1904年:布鲁纳压缩机工厂创立。 1931年:布什公司成为最早使用直接膨胀式蒸发器,风冷 式冷凝器和蒸发式冷凝器生产空调单元的生产厂。 1951年:顿汉布什公司成立,并把水冷机组引入商业和工 业应用领域 1967年:顿汉布什在美国率先开发出世界第一台用于空调 冷冻行业的螺杆压缩机。 1960年代,顿汉布什率先研制出喷油双螺杆制冷压缩机, 从此双螺杆制冷压缩机正式进入制冷空调领域。 1969年:当时世界最大冷量双螺杆压缩机(533冷吨)研制成功。 全封闭双螺杆压缩机 1984年:世界第一台带经济器立式全封闭压缩机 研制成功。 1986年:世界第一台用于风冷热泵机组的立式全封闭 压缩机研制成功。 1991年:顿汉布什立式全封闭螺杆压缩机无故障运行 时间超过75000小时。 1995年:顿汉布什集团在中国建立烟台顿汉布什工业有限公司。 全球最先进螺杆转子加工中心 作为双螺杆制冷压缩机的先驱和技术倡导者,顿汉布什一直引领螺杆技术的最新发展,

截止2000年,DB在螺杆制冷压缩机领域内独取48项专利技术,而且多数为开创性专利,如滑阀能量无级调节、蒸气喷射、液体引射,全封立式结构等等。 目前仅顿汉布什拥有世界上独家专利的全封闭螺杆制冷压缩机。 顿汉布什--螺杆领域最高的评价 原部标JB/T6906-1993《喷油螺杆式单级制冷压缩机》 最新国标《螺杆式单级制冷压缩机》 新国标的征求意见稿中描述:“原JB/T6906-1993《喷油螺杆式单级制冷压缩机》标准分类中只规定了开启式、半封闭式螺杆制冷压缩机,新标准中根据螺杆压缩机的发展增加了全封闭式螺杆制冷压缩机”。 业界对顿汉布什立式全封闭压缩机的评价 “顿汉布什生产的螺杆压缩机是目前畅销全世界的第五代超静音、超节能的MARKII系列立式全封闭螺杆压缩机。该压缩机为美国DUNHAM-BUSH公司积其30年螺杆压缩机技术所发展出的最新机种,无论各种特性均为目前世界上螺杆压缩机产品之最高水平。”-- 摘自天津大学张永铨教授《螺杆式压缩机发展简史》

同飞冷水机说明书

非常感谢您使用同飞制冷公司工业冷却设备! 在使用机器前请仔细阅读此说明书! 安全规范 为了防止出现人身伤害和产品损坏,请严格遵守安全规范。 由于忽视安全规范而进行不正确操作将会引起人身伤害和产品损坏。通过下面的符号来说明严重的等级。 该手册及设备上符号的意义如下: [危险] 高压危险! 接触带电部件可能造成电击和灼伤!维护与保养必须由 专业技术人员来操作! [危险] 表面高温! 身体的任何部位及不耐热的物品必须远离此高温区域; 否则会造成人身损害,或财产损失! 请就近保存该手册,便于取阅。 该手册应交给使用该产品及从事设备维护的人员。 安全报警符号 仔细阅读并严格遵守规范以避免危险情况的出现。

[危险]请勿在技术要求之外使用; [危险]绝对禁止在爆炸性气体中使用; [危险]机器内有压缩气体,有爆炸危险,请勿拆解; [危险]必须遵守相关的法规及条例; [警告]制冷剂泄漏时: ○保持良好通风(有窒息的可能); ○不能与皮肤接触(有冻伤的可能); [警告]发生异常时立即停止运转,查明原因之后进行适当处理; [注意]禁止在高温(环境温度高于45℃)、潮湿(有凝露)、极度灰尘、大量水蒸气、油雾及特殊气体中使用; [注意]请勿在产品上放置重物; [危险]起吊时,经确认重量后务必使用产品自身的起吊装置;[警告]产品起吊时避免人员靠近并防止倾倒; [注意]搬运时避免倾斜角度大于45°,防止压缩机故障。 [警告]严禁机器水箱内带有水或者其他液体进行运输!!!

[警告]安装位置水平,并能支撑机组重量(带脚轮的产品,地面应平整、光洁); [警告]设备四周和上部应留出足够的空间(通常大于1米),以利于空气流动和设备维修; [警告]请勿将设备安装在落叶、昆虫或其他污物容易聚集的地方,以防阻塞风换热器; [警告]设备安装时,应调整好风换热器方向,以利通风并避免阳光直射; [警告]制冷量较大的设备使用时,室内应装有风量合适的排风装置,以防室内空气温度升高影响精密冷却机工作。 [危险]由专业技术人员按技术文件施工; [危险]电源接线参照具体章节(表一)选配; [危险]必须安装接地线; [警告]总电源必须匹配相应的断路器; [警告]水管耐压必须在1.0MPa以上; [注意]水管口径及长度必须与使用说明书相符。

相关文档