16阀门试验记录

阀门的检验要求 本标准(JB/T9092)是对ZBJ16006-90《的试验与检验》的修订。本标准与ZBJ16 006-90相比,主要技术内容差异如下: 1、标准的名称改为“阀门的检验要求” 2、增加“单向密封和双向密封”术语 3、“必须的试验”的规定,按公称压力和公称通每项大小有分别规定 4、和的试验项目内容分别规定 5、的壳体试验和密封试验的最短持续时间进行了修改,与其它阀门一致 6、上密封试验的最短持续时间进行了修改 7、密封试验的最大允许泄漏量按API 598-96的要求进行了修改 8、对低压密封试验的试验方法进行了修改 范围 本标准规定了的检验与压力试验要求。 本标准适用于金属密封副、弹性密封副和非金属密封副(如陶瓷)的、、、、和的检验和压力试验。经供需双方同意后也可适用于其他类型的 弹性密封副是指 1、软密封副、固体和半固体润滑脂类组成的密封副(如油封) 2、非金属和金属材料组成的密封副 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效/所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 JB/T 7927—1999 铸钢件外观质量要求 术语 单向密封:在关闭后,介质须从两端的某个方向上进入,的密封副才能保持密封 双向密封:不论介质从阀门两端的哪一方向进入,在关闭后,阀门密封副都能保持密封 检验 在阀门制造厂内的检验买方在订货合同中规定,需要在制造厂检验阀门,买方检验员在所订制造期间,可随时进入厂内进行检验 在阀门制造厂外的检验如买方规定,检验包括在阀门制造厂以外制造的壳体部件,这些部件应在其原制造厂受到买方检验员的检验 检查通知买方要求检验时,制造厂应根据所要求的试验项目,在检验前7日,按订货合同所列地址通知买方。如果要求在阀门制造厂外检验,制造厂也应提前7日通知买方 检查范围如果在订货合同中没有规定其他附加项目买方的检验应限于以下内容 1、按订货合同规定,使用非破坏性检验工具和方法,在装配过程中对进行检查 2、“必须”的和“任选”的压力试验

阀门试压试验记录

工程编号: ZJLJANZHUANG-201504阀门试验记录工程名称:东风悦达起亚第3工厂15万台扩建总装车间安装工程 分项工程名称:压缩空气管道安装 名称型号 / 规格数量公称压力 (MPa) 压力试验密封试验上密封实验 备注介质 压力 (MPa) 时间 (m) 介质 压力 (MPa) 时间 (m) 介质 压力 (MPa) 时间 (m) 对夹蝶阀DN200 Z41H-16C 1 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 / / / 专业工程师:监理代表:质量检查员:试验人:年月日

SH 3503–J401阀门试验记录 工程名称:年产10万吨1,4-丁二醇项目一期工程 单元名称:甲醇分解制氢装置 名称型号 / 规格数量公称压 力 (MPa) 压力试验密封试验上密封实验备注 介 质 压力 (MPa) 时间 (m) 介 质 压力 (MPa) 时间 (m) 介质 压力 (MPa ) 时间 (m) 安全阀A41Y-25P/16 DN407 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 安全阀A42F-25/1.35 DN80 1 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 安全阀A42Y-25/1.35 DN80 使用温度320℃ 4 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 法兰式节流阀25L43W-25P 1 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 法兰式节流阀32L43Y-25 1 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 法兰式节流阀50L43W-25 4 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 高温法兰截止阀G32J41H-25 使用温度320℃ 2 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 高温法兰截止阀G32J43Y-25P 使用温度320℃ 4 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 高温法兰截止阀G40J41H-25 使用温度320℃13 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 高温法兰截止阀G50J41H-25 使用温度320℃ 6 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 高温法兰截止阀G80J41H-25 使用温度320℃8 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 高温外螺纹直通截止阀G15J21Y-25P 使用温度320℃12 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 高温外螺纹直通截止阀G25J21Y-25 使用温度320℃20 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 高温闸阀Z41H-16C DN200 使用温度320℃20 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 高温闸阀Z41H-16C DN250 使用温度320℃12 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 用户代表:监理代表:质量检查员:试验人:年月日

管道(设备)冲洗试验记录

消火栓管道(设备)冲洗试验记录 编号: 05-09 /(08-06)□□□单位工程名称分部工程名称消火栓系统 分项工程名称1层入口、2层、3层管道(设备)名称DN100主管 管道(设备)编号XL 项目经理 施工执行标准名称及编号建筑给排水及采暖工程质量验收规 范(GB50242-2002) 管道(设备)材质镀锌钢管 环境温度26度施工图号消施XS11-13 试验介质水试验日期2014.11.15 持续时间120分钟试验压力0.3mpa 试验仪器型号、精度 试 验过程先将管道内灌满水并将管内空气排净,然后用水泵连续打水,打开各处阀门冲洗将管内的油污麻丝泥土等杂质冲洗干净,冲洗水流速为3m/s,经过连续120分钟的冲洗,直到发现管道水的出口处与进口处颜色透明度基本一致。 试 验 结 果 管道吹污冲洗试验合格验 收结论施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

喷淋管道(设备)冲洗试验记录 编号: 05-09 /(08-06)□□□单位工程名称惠州市惠城区四季绿美食坊分部工程名称喷淋系统 分项工程名称1层入口、2层、3层管道(设备)名称DN100、DN80、DN65、DN50、 DN40、DN32、DN25 管道(设备)编号PL 项目经理 施工执行标准名称及编号建筑给排水及采暖工程质量验收规 范(GB50242-2002) 管道(设备)材质镀锌钢管 环境温度26度施工图号消施XS2-4 试验介质水试验日期2014.11.15 持续时间120分钟试验压力0.3mpa 试验仪器型号、精度 试 验过程先将管道内灌满水并将管内空气排净,然后用水泵连续打水,打开各处阀门冲洗将管内的油污麻丝泥土等杂质冲洗干净,冲洗水流速为3m/s,经过连续120分钟的冲洗,直到发现管道水的出口处与进口处颜色透明度基本一致。 试 验 结 果 管道吹污冲洗试验合格验 收结论施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

管道系统冲洗检验记录.docx

C编号: 工程名称中海朝阳郡·熙岸6# 楼试验项目室内生活给水系统 试验部位一至十一层给水系统试验日期2015 年 3 月 22 日 试验条件试验介质自来水试验方式 试验内容和要求: 1、管道冲洗前,应将管道上安装的水表等阻碍物通过的设施临时拆除,待冲洗合格后再按原样安装。 2、管道冲洗应采用设计提供的最大流量或不小于s 的流速连续进行,直到出水口处浊度、色度与入口水的浊度、 色度相同同时为止。 试验情况: 1、先从室外水表井接入临时冲洗管道和加压泵,水泵扬程为40m ,入口管径为DN80,关闭立管阀门,从导管末端 (管径为DN70)立管泄水口接DN70 排水管道,引至室外污水井。上午8 时 30 分用加压泵往管道内加压进行冲洗,经测水流速未s,从排放处观察不质情况,目测排水质与供水水质一致,无杂质。 2、拆掉临时排水管道,打开个立管阀门和各支管阀门,从支管末端防水,直到无杂质,水色透明,至10 时 10 分冲 洗结束。 试验结论: 经试验,给水管道冲洗试验符合设计及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》( GB50242—2002)的规定,评定为合格。 试验人员:日期: 2015 年 3月 22日监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师(专业负责人)专业技术负责人质检员专业工长 会 签 栏 日期:日期:日期:日期:

C编号: 工程名称中海朝阳郡·熙岸7#楼试验项目室内生活给水系统 试验部位一至十一层给水系统试验日期2015 年 3 月 22 日 试验条件试验介质自来水试验方式 试验内容和要求: 3、管道冲洗前,应将管道上安装的水表等阻碍物通过的设施临时拆除,待冲洗合格后再按原样安装。 4、管道冲洗应采用设计提供的最大流量或不小于s 的流速连续进行,直到出水口处浊度、色度与入口水的浊度、 色度相同同时为止。 试验情况: 3、先从室外水表井接入临时冲洗管道和加压泵,水泵扬程为40m ,入口管径为DN80,关闭立管阀门,从导管末端 (管径为DN70)立管泄水口接DN70 排水管道,引至室外污水井。上午8 时 30 分用加压泵往管道内加压进行冲洗,经测水流速未s,从排放处观察不质情况,目测排水质与供水水质一致,无杂质。 4、拆掉临时排水管道,打开个立管阀门和各支管阀门,从支管末端防水,直到无杂质,水色透明,至10 时 10 分冲 洗结束。 试验结论: 经试验,给水管道冲洗试验符合设计及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)的规定,评定为合格。 试验人员:日期: 2015 年 3月 22日监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师(专业负责人)专业技术负责人质检员专业工长 会 签 栏 日期:日期:日期:日期:

管道(设备)吹污冲洗试验记录说明

管道(设备)吹污冲洗试验记录说明 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 6.2.3热水供应系统竣工后必须进行冲洗。 检验方法:现场观察检查。 9.3.2消防管道在竣工前,必须对管道进行冲洗。 检验方法:观察冲洗出水的浊度。 11.3.2管道试压合格后,应进行冲洗。 检验方法:现场观察,以水色不浑浊为合格。 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 8.2.4制冷设备的各项严密性试验和试运行的技术数据,均应符合设备技术文件的规定。对组装式的制 冷机组和现场充注制冷剂的机组,必须进行吹污、气密性试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验,其相应的技术数据必须符合产品技术文件和有关现行国家标准、规范的规定。 检查数量:全数检查。 检查方法:旁站观察、检查和查阅试运行记录。 8.2.7 燃气系统管道与机组的连接不得使用非金属软管。燃气管道的吹扫和压力试验应为压缩空气或氮 气,严禁用水。当燃气供气管道压力大于0.005MPa时,焊缝的无损检测的执行标准应按设计规定。 当设计无规定,且采用超声波探伤时,应全数检测,以质量不低于Ⅱ级为合格。 8.3.6制冷系统的吹扫排污应采用压力为0.6MPa的干燥压缩空气或氮气,以浅色布检查5min,无污物 为合格。系统吹扫干净后,应将系统中阀门的阀芯拆下清洗干净。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察、旁站或查阅试验记录。 9.2.2管道安装应符合下列规定: 1 隐蔽管道必须按本规范第3.0.11条的规定执行; 2 焊接钢管、镀锌钢管不得采用热煨弯; 3 管道与设备的连接,应在设备安装完毕后进行,与水泵、制冷机组的接管必须为柔性接口。柔性 短管不得强行对口连接,与其连接的管道应设置独立支架; 4冷热水及冷却水系统应在系统冲洗、排污合格(目测:以排出口的水色和透明度与入水口对比相近,无可见杂物),再循环试运行2h以上,且水质正常后才能与制冷机组、空调设备相贯通; 5固定在建筑结构上的管道支、吊架,不得影响结构的安全。管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管,管道接口不得置于套管内,钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐,上部应高出楼层地面20~50mm,并不得将套管作为管道支撑。 保温管道与套管四周间隙应使用不燃绝热材料填塞紧密。 检查数量:系统全数检查。每个系统管道、部件数量抽查10%,且不得少于5件。 检查方法:尺量、观察检查,旁站或查阅试验记录、隐蔽工程记录。

管道吹冲洗脱脂试验记录

管道吹(冲)洗(脱脂)试验记录扌报验申请表 工程名称:宜昌市点军区塘上龙悦(二期)2#楼安置房工程编号:2# -SSJC-01致:葛洲坝项目管理集团有限公司(监理单位 我单位已完成2#楼一至二十八层给水管道系统管道吹(冲)洗(脱脂)试验记录 工作,现报上该工程报验申请表,请予以验收。 附件: 管道吹(冲)洗(脱脂)试验记录 1 份 承包单位(章)_____________ 项目经理_____________ 日期— 审查意见: 项目监理机构__________ 总/专业监理工程师 日期____________

管道吹(冲)洗(脱脂)试验记录

管道吹(冲)洗(脱脂)试验记录 表 编号: 试验部 位 一层?二十 八层 材质 PP-R 管 试验日期 依据 依据《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 标准要求。 及 (GB50242-2002)的 要求 ________________________________________________________________________ 室内给水系统分别进行冲洗,先从室外水表井接入临时冲洗管道,关 过程 情况 简述 闭立管阀门,从导管末端立管泄水口接排水管道, 引至室外污水井。上午 9点幵始进行冲洗,从排放处观察水质情况,目测排水质与供水质一致, 无杂质。 然后拆掉临时排水管道,打幵各立管阀门,所有水表暂不装用一短管 代替。分别打幵给水阀门,从支管末端防水,直至无杂质,水色透明。至 10点半结束。 试验 记录 介质 满水 冲洗情况 试验 结论 流出水样清澈透明、无杂质 参加人员签字 建设(监理)单 位 E4-5 江苏弘盛建设工程集团有限公司 施工单位

阀门试验检查记录

精心整理SG-A002 阀门试验检查记录 工程名称中国石油工程设计有限公司西南分 公司设计办公楼 分项工程名称空调水系统 验收部位空调水机房(地下一层)施工单位中建五局第三建设有限公司项目负责 人 郭腊生专业工长吴静施工班组张胜兵 序号名称 型号 规格 填 料 数 量 公称 压力 (Mpa) 强度试验严密性试验 试验结 果 介 质 压力 (Mpa) 时间 介 质 压力 (Mpa) 时 间 1 波纹 补偿 器 DN40 RVHX -16 橡 胶 2 1.6 水 2.4 60 水 1.76 15 无渗漏 2 金属 软接 头 DN80 GLBJ- 16 橡 胶 7 1.6 水 2.4 60 水 1.76 15 无渗漏 3 金属 软接 头 DN65 GLBJ- 16 橡 胶 7 1.6 水 2.4 60 水 1.76 15 无渗漏 4 Y型过 滤器DN65 GL41 H-16 橡 胶 8 1.6 水 2.4 60 水 1.76 15 无渗漏 5 橡胶 瓣止 回阀 DN10 SFCV 橡 胶 3 1.6 水 2. 4 60 水 1.76 1 5 无渗漏 6 弹性 座封 封闸 阀 DN10 RVHX -16 橡 胶 5 1. 6 水 2.4 60 水 1.76 15 无渗漏 7 弹性 座封 封闸 阀 DN15 RVHX -16 橡 胶 5 1. 6 水 2.4 60 水 1.76 15 无渗漏 8 软密 封闸 阀 DN80 RVHX -16 橡 胶 8 1.6 水 2.4 60 水 1.76 15 无渗漏 9 软密 封闸 阀 DN65 RVHX -16 橡 胶 8 1.6 水 2.4 60 水 1.76 15 无渗漏 施工单位检查评定结果项目专业质量检查员:项目专业质量(技术)负责人:2010年8月25日 监理(建设)单位验收结论监理工程师(建设单位项目技术负责人): 年月日 四川省建设厅制

阀门试压试验记录

SH 3503–J401阀门试验记录 工程名称:年产10万吨1,4-丁二醇项目一期工程 单元名称:甲醇分解制氢装置 名称型号 / 规格数量公称压力 (MPa) 压力试验密封试验上密封实验 备注介质 压力 (MPa) 时间 (m) 介质 压力 (MPa) 时间 (m) 介质 压力 (MPa) 时间 (m) 法兰球阀ML-51 DN25 PN25/L2102PG025 PN258 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 法兰球阀ML-51 DN20 PN25/L2102PG020 PN25 2 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 法兰球阀ML-51 DN65 PN25/L2102PG065 PN25 2 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 法兰球阀ML-51 DN80 PN25/L2102PG080 PN25 5 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 法兰球阀ML-51 DN50 PN25/L2102PG050 PN2512 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 法兰球阀ML-51 DN80 PN25/L2102PG080 PN2570 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 法兰球阀ML-51 DN125 PN25/L2102PG125 PN2510 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 法兰球阀ML-51 DN125 PN25/L2102PG125 PN25 5 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 法兰球阀ML-51 DN50 PN25/L2102PG050 PN25 1 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 法兰截止阀100J41Y-40P 1 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 安全阀A42Y-25/0.8 DN32 使用温度320℃ 2 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 安全阀Pz:1.87±0.05 DN32 5 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 安全阀Pz:3.2±0.09 DN32 5 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 安全阀A42F-25/1.15 DN80 1 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 安全阀A42F-25/0.88±0.02 DN80 1 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 用户代表:监理代表:质量检查员:试验人:年月日

阀门试验记录

阀门试验记录 一般情况下,工业阀门在使用时不做强度试验,但修补过后阀体和阀盖或腐蚀损伤的阀体和阀盖应做强度试验。对于安全阀,其整定压和回座压力及其他试验应符合其说明书和有关规程的规定。阀门安装之彰应作强度和密封性试验。低压阀门抽查20%,如不合格应100%的检查;中、高压阀门应100%的检查。阀门试压常用的介质有水、油、空气、蒸汽、氮气等,各类工业阀门含气动阀门的试压方法如下: 球阀的试压方法 气动球阀的强度试验应在球体半开状态下进行。 ①浮动式球阀密封性试验:将阀处于半开状态,一端引入试验介质,另一端封闭;将球体转动几次,阀门处于关闭状态时打开封闭端检查,同时检查填料和垫片处密封性能,不得有渗漏现象。然后从另一端引入试验介质,重复上述试验。 ②固定式球阀密封性试验:在试验前将球体空载转动几次,固定式球阀处于关闭状态,从一端引人试验介质至规定值;用压力表检查引入端密封性能,使用压力表精度0.5~1级,量程为试验压力的1.5倍。在规定时问内,没有降压现象为合格;再从另一端引入试验介质,重复上述试验。然后,将阀门处于半开状态,两端封闭,内腔充满介质,在试验压力下检查填料和垫片处,不得有渗漏。 ③三通球阀应在各个位置上进行密封性试验。

止回阀的试压方法 止回阀试验状态:升降式止回阀阀瓣轴线处于与水平垂直的位置;旋启式止回阀通道轴线和阀瓣轴线处于与水平线近似平行的位置。 强度试验时,从进口端引入试验介质至规定值,另一端封闭,看阀体和阀盖无渗漏为合格。 密封性试验从出口端引入试验介质,在进口端检查密封面处,填料和垫片处无渗漏为合格。 减压阀的试压方法 ①减压阀的强度试验一般以单件试验后组装,亦可组装后试验。强度试验持续时间:DN<50mm的lmin;DN65~150mm的大于2min;DN>150mm的大于3min。波纹管与组件焊接后,应用减压阀后最高压力的1.5倍、用空气进行强度试验。 ②密封性试验时按实际工作介质进行。用空气或水试验时,以公称压力的1.1倍进行试验;用蒸汽试验时,以工作温度下允许的最高工作压力进行。进口压力与出口压力之差要求不小于0.2MPa。试验方法为:进口压力调定后,逐渐调节该阀的调节螺钉,使出口压力在最大与最小值范围内能灵敏地、连续地变化,不得有停滞、卡阻现象。对蒸汽减压阀,当进口压力调走后,关闭阀后截断阀,出口压力

阀门的检验及试验规定

阀门的检验及试验规定Last revision on 21 December 2020

目录 API Std 598-1996 阀门的检验和试验规定 一、适用范围 1.本标准适用于对闸阀、截止阀、旋塞阀、球阀、止回阀、蝶阀的检 查、检验,补充检验和压力试验的要求。 但经采购方与阀门制造厂商定,API598也可用于其它类阀门。 2.检查要求适用于由制造厂进行的检验和试验及采购方要求在制造厂内 进行任何补充试验。 试验要求的适用于在制造厂内进行的需要的和任选的压力试验。 3.本标准所规定的试验和检验如下: a.壳体试验 b.上密封试验 c.低压密封试验 d.高压密封试验 e.铸件的外观检验 f.高压气体壳体试验 二、检查、检验和补充检验 1、在阀门制造厂内的检查。 采购方将在订单中规定要在制造厂内检查阀门,并见证阀门的检验和试验,可自由进入制造厂内与其有关的任何部门。 2、在阀门制造厂外的检查 当采购方规定,检查包括在制造厂外制造的壳体部件时,应在制造 地接受采购方检查。 3、检查范围 检查范围可在订单中规定,除另外说明外,检查应限于下列各项。 1)在装配过程中对阀门进行检查,以保证符合订单中的规定,检查 可包括使用规定的无损检验方法。 2)现场见证需要和规定任选的压力试验和检验。 3)现场见证任何补充检验。

?各种补充检验仅在订单中规定时,并仅在规定范围内进行。 ?铸钢件或锻钢件的MT、RT、PT、UT应符合ASME 第8章或采购方自己的验收准则。 ?这些检验应在采购方现场见证的情况下,由阀门制造厂进行。 4)审查加工记录和无损检验记录(包括规定的RT记录). 4、阀门检验 1)制造厂应对所有的阀体、阀盖和密封件的铸件进行外观检验,以保 证符合MSS SP-55的规定。 2)制造厂应对每个阀门进行检验,以保证符合本标准和采购规范。 3)所有的检验均应按根据相应标准编制的书面程序进行。 5、检验内容(此条参照SH3518规定) 1)阀体上应有制造厂铭牌:型号、公称压力、公称通径及制造厂名称 等标识。 2)质量证明文件:包括制造厂名称、出厂日期、产品名称、型号及规 格、公称压力、公称通径、适用介质及适用温度、依据的标准、检验结论及检验日期、出厂编号、检验人员及负责检验人员签章。 3)设计要求作低温密封试验的阀门,应有制造厂的低温密封试验合格 证明书。 4)铸钢阀门的MT和RT由供需双方协定,如需检验,厂方应按合同 要求的标准检验,并出具报告。 5)设计文件要求进行晶间腐蚀试验的不锈钢阀门,制造厂应提供试验 合格证书。 6)阀门外观检查。 ?阀门运输时的开闭位置应按下列要求: o闸阀、截止阀、节流阀、调节阀、蝶阀、底阀—应处于全关闭位置。 o旋塞阀、球阀---应处于全开放位置。 o隔膜阀应牌关闭位置,且不可关得过紧。 o止回阀的阀瓣应关闭并予以固定。 ?阀门不得有损伤、缺件、腐蚀、铭牌脱落等现象,阀体内不得有脏污。 ?阀门两端应有防护盖,手柄或手轮操作应灵活轻便。 ?阀门为铸件时,其表面应平整光滑,无裂纹、缩孔、砂眼、气孔、毛刺等(阀门为锻件时,其表面应无裂纹、夹层、斑疤、缺 肩等)。 ?止回阀的阀瓣或阀芯动作应灵活准确,无偏心、移位或歪斜