某110kV变电站事故分析及预防措施

某110kV变电站事故分析及预防措施

摘要:变电站是城市电网中的关键,它可以实现变换电压、电能分配以及交

换功率等功能,工作人员需要根据电网规划以及变电站的类型对内部设施进行具

体的设计,满足供电的需求。其次,在变电站的设计过程中,应该提高土地的利

用率,加强配电布置以及平面布置工作,合理的做好线路规划。另外,根据变电

站的用途以及环境条件进行接线方式的确定,尽量简化安装流程,降低涉及到的

成本费用。但是在实际的变电站管理中,工作人员的运行管理达不到预期的目的,需要有关人员根据设施构成采取优化措施。文章介绍一起110kV某变电站安全生

产事故,对本次事故进行简要分析,对变电站的相关安全管理及有关制度探究,

针对本次事故提出意见及防范措施。

关键词:变电运行;安全;管理

1案例简介

2021年6月17日,某供电公司110kV变电站配电装置改造期间,发生电网

安全事故。改造项目具体内容为更换110kV手车断路器。计划工作时间为6月16

日21:00至6月17日18:00。按照工作计划,施工单位6月17日17:50完成工

作票内容并办理工作票终结手续。6月17日19:00,施工单位工作负责人和该供

电公司运维人员,在带电母线周围使用钢卷尺测量(该工作非工作票所列内容),并靠近带电母线引下线,造成放电。

2事故分析

发生本次安全生产事故的原因有以下几点:一是工作人员安全意识不到位,

根据《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》第16.1.8条规定,在带

电设备周围禁止使用钢卷尺进行测量工作。施工单位工作人员未按安全规程严格

执行,在带电体周围违规使用钢卷尺,运维人员发现后未及时制止。二是变电运

维人员“两票三制”执行力度不足。测量工作未在工作票上列出,属于超出工作

票范围工作,应立即停止,重新履行工作票及工作许可手续。事故中,2名工作

人员未按公司相关规定履行相关手续,造成此次事故。三是该供电公司运维人员

安全意识浅薄。未严格履行工作票制度,在工作票办理完结手续后,仍带领施工

单位工作人员进入带电间隔。

3防范措施

3.1建立健全的变电运行安全管理制度

健全的安全管理规章制度是保障安全运行的根本。变电运行的日常工作中存

在很多危险点,如果对这些危险点置之不理,将会引起安全事故。根据资料统计:在所有事故原因中,习惯性违章所占比重最大,例如在本次安全事故中,施工人

员想当然的使用钢卷尺进行测量。人为失误事故控制的关键在于规范人的行为,

所以,要通过健全的安全工作制度保证安全生产,同时要善于运用奖惩机制,保

证安全管理政策能顺利落实。

3.2加强变电工作人员的思想意识

本次事故中,变电站运行维护人员在发现使用钢卷尺测量时没有严厉制止,

引起母线引下线放电,这反应出运维人员安全意识不到位。安全意识是指人员对

安全生产的一种心理状态。在每一项工作开始前,都应该对本次工作中所有的工

作内容及危险点进行全面梳理、分析,例如如何高效、规范地完成工作,想要得

到什么样的效果,安全性能是否得到保障等。经过充分地分析及班组讨论后,总

结出一套完整、系统的工作思路,将其运用到实际工作中。这样在工作中就能做

到组织周密,工作井然有序,同时又能保证高质量的完成工作,有效地防止重复

性工作。

3.3加强变电人员的专业素质

变电运行工作相比较其他工作而言有很大的突发性,比如开关跳闸、保护拒动、避雷器雷击损坏、直流消失、所用电源消失等。为保证供电可靠性,需要运

维人员能够快速查找问题,同时具备处理缺陷的能力,因此变电工作人员需要有

一定的业务能力、经验和较强的心理素质。如果对事故处理不到位,可能会造成

误判断或错误操作,严重时会造成扩大事故范围及影响,甚至人身伤亡事故。除

此之外,变电人员还应掌握基本的急救能力,如心肺复苏、骨折包扎、触电急救等。因此,应定期开展应急管理培训和应急演练,增强事故应急处理能力。同时

结合班组安全日,通过对事故案例的讨论分析,总结经验,吸取教训,结合班组

的日常工作,提出具体性防范措施,防止类似故障的发生。

3.3完善设备标识及图纸资料管理

要做好变电站相关设备标识、图纸、原始资料、试验检修记录以及调度号牌

的规范管理。为防止作业时走错间隔,设备名称标识牌以及安全警示牌应做到有

且只有一个。在110kV敞开站110kV设备区的接地刀闸、隔离开关的标识牌须做

好核对,防止在操作中因标识牌错误引起误操作。室内外配电装置的母线、电容

器组、电抗器、避雷器等应标明显相位标识。

3.4严格执行“两票三制”制度

本次事故中,施工人员在办理完工作票终结手续后,仍然带领外包人员进行

测量工作。测量工作没有执行工作票制度,属于无票作业。严格执行工作票制度,无票工作不干,超出工作票所列工作内容的不干。同时要强化检修施工人员的安

全意识,在国家电网公司相关安全规程中,明令禁止使用钢卷尺等金属测量工具

在变电站内进行任何测量作业。强化责任制度。在工作过程中,工作负责人或相

关工程负责人要紧盯工作过程,发现有任何危及到设备或人身安全的动作及时制止。落实工作负责人、监护人安全责任,杜绝小错误、小违章,对违章操作实行“零容忍”。

3.5改进工器具

针对本次事故,对于工作中经常使用的小工具、小仪器进行合理化改进,在

提高安全性的前提下提高生产力。在实际生产中对相关工器具进行改良,比如使

用激光测量仪。对于门窗等高处测量工作仍须实行工作票制度,严格落实危险点

防范措施。

4加强110kV变电站运行可靠性和安全性的措施

(1)加强安全防范工作

首先,相关部门应该加强变电站工作人员的安全责任教育,意识到在日常运

行管理中存在的安全隐患,提高自身的安全意识,可以通过教育培训工作加强这

方面的技能认知,保证在操作的过程中按照标准执行,提高过程中的规范性和专

业性。其次,相关部门还应该落实安全责任制度,对运行管理现场进行严格的监督,针对岗位的不同设置不同的安全管理制度,提高工作人员的整体责任感。

(2)建立完善的运行管理制度

首先,工作人员需要对110kV变电站进行明确的分析,对涉及到的电气设备、线路以及辅助设施等进行了解,确认它们在工作中的异常状态以及所需条件,采

取因地制宜的管理办法,使得变电站的运行管理具有一定的高效性。其次,在变

电站的日常巡视检查过程中,工作人员需要对制度的内容进行完善,包括外观检查、零部件检查以及参数检查等,对它的检查时间、检查次数等内容进行具体的

规定。

(3)引进先进的运行管理技术

针对变电站的电气设备以及线路维护等工作来说,相关部门还可以根据设备

的特点引进一些先进的管理技术,加强各个阶段的保障工作。首先,可以在变电

站内部安装自动监测系统,通过传感器、微电子控制器等设备的作用,对变电站

的运行状况进行实时监测,它可以在不借助工作人员的情况下直接对异常情况进

行分析和判断,还可以达到预警的目的,及时将相关的信息存储到数据库中,同

时实现信息的共享和传递。另外,还可以针对变压器等设备引进气相色谱仪等故

障检测技术。

5结语

综上所述,110kV变电站是电力系统中的重要组成部分,在变电站中包括配

电装置、变压器以及保护装置等设备,运行管理的要点主要是围绕设备、线路、

绝缘等方面进行维护,有关人员应该认识到在运行管理中存在的问题,同时加强

安全防范工作,完善现有的运行管理制度,引进先进的运行管理技术,从多个方

向上对变电站的正常运行进行保障,从而提高电能传输的效率和质量。

参考文献

[1]国际电网公司.国家电网公司电力安全工作规程变电部分[M].2009.

[2]何斌.简析110kV变电站变压器的运行及其维护[J].科技

风,2019(29):182.

[3]孔令周,郭帅,葛彦昭.110kV智能变电站继电保护的运行维护[J].技术与市场,2019,26(08):107,109.

[4]段锋.浅析变电站110KVGIS设备试运行时故障原因及防范措施[J].电子元器件与信息技术,2019,3(06):62-66,97.

某110kV变电站事故分析及预防措施

某110kV变电站事故分析及预防措施 摘要:变电站是城市电网中的关键,它可以实现变换电压、电能分配以及交 换功率等功能,工作人员需要根据电网规划以及变电站的类型对内部设施进行具 体的设计,满足供电的需求。其次,在变电站的设计过程中,应该提高土地的利 用率,加强配电布置以及平面布置工作,合理的做好线路规划。另外,根据变电 站的用途以及环境条件进行接线方式的确定,尽量简化安装流程,降低涉及到的 成本费用。但是在实际的变电站管理中,工作人员的运行管理达不到预期的目的,需要有关人员根据设施构成采取优化措施。文章介绍一起110kV某变电站安全生 产事故,对本次事故进行简要分析,对变电站的相关安全管理及有关制度探究, 针对本次事故提出意见及防范措施。 关键词:变电运行;安全;管理 1案例简介 2021年6月17日,某供电公司110kV变电站配电装置改造期间,发生电网 安全事故。改造项目具体内容为更换110kV手车断路器。计划工作时间为6月16 日21:00至6月17日18:00。按照工作计划,施工单位6月17日17:50完成工 作票内容并办理工作票终结手续。6月17日19:00,施工单位工作负责人和该供 电公司运维人员,在带电母线周围使用钢卷尺测量(该工作非工作票所列内容),并靠近带电母线引下线,造成放电。 2事故分析 发生本次安全生产事故的原因有以下几点:一是工作人员安全意识不到位, 根据《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》第16.1.8条规定,在带 电设备周围禁止使用钢卷尺进行测量工作。施工单位工作人员未按安全规程严格 执行,在带电体周围违规使用钢卷尺,运维人员发现后未及时制止。二是变电运 维人员“两票三制”执行力度不足。测量工作未在工作票上列出,属于超出工作 票范围工作,应立即停止,重新履行工作票及工作许可手续。事故中,2名工作

110kV变电站故障跳闸分析及预防措施

110kV变电站故障跳闸分析及预防措施 一、跳闸前运行方式: 中盐某公司110kV变电站110kV母线为单母线方式,110kV进线巴蒙线#1139 开关、1#主变110kV侧#1001开关、2#主变#1002开关运行,主变容量均为10MVA。1#主变通过#1主变10kV侧#101断路器带10kVI-A段,2#主变通过#2主变10kV 侧#102断路器带10kVII-A段,#1#发电机在10kVI-A段运行、2#发电机在 10kVII-A段运行,并且10kV分段#100处于合闸位置,1#主变、2#主变处于并列 运行状态。 二、事故跳闸经过: 4月18日08:44:24;178mS 后台机显示:“#2发动机开关跳闸;输煤乙侧 破碎机开关跳闸,12641开关跳闸,1264开关跳闸。 三、调取保护动作报告及故障录波反映: 调取了110kV变电站#2发动机动作报告、输煤乙侧破碎机开关保护动作报告,12641开关保护动作报告,1264开关保护动作报告,及110kV故障录波报告。并 调取了巴蒙线#1139、1主变、#2主变、1#发电机、2#发电机故障录波启动报告。10kV#1发动机#104开关处于跳闸位置;10kV输煤乙侧破碎机开关处于跳闸位置。12641开关处于跳闸位置,1264开关处于跳闸位置。 四、对保护动作报告及故障录波分析: 定值核对无误,但针对110kV变电站#2发电机动作报告同时跳开104开关及 输煤乙侧破碎机开关保护动作跳闸,12641开关保护动作动作跳闸,1264开关保 护动作跳闸进行逐项分析;

1.输煤乙侧破碎机保护装置负序过流保护动作。 08:22:40,311mS,UA=57.1V,UB=57.0V,UC=57.1V,U0=3.9V,U1=57.V,U2=0.33V。IA=0.92A,IB=0.69A,IC=8.52A,3I0=0.0A,100/5A。 2.厂用2段电源出线12641保护装置; 08:22:39,417mS,UA=68V,UB=80V,UC=0.14V,U0=37.79V,U1=46V,U2=9.79V,IA=3.1 8A,IB=1.0A,IC=77.55A。1000/5A。 3.厂用2段电源出线1264保护装置;C相光纤差动保护动 IA=3.16A,IB=0.97A,IC=5.84A。 综上三条信息分析,在厂用3段电源的12531馈出线下级出现故障,造成C 相接地。并且通过故障录波图显示,C相属完全金属接地,是通过消弧消谐设备进行灭弧电阻接地补偿所致,所以有这么大短路电流通过成为此次故障分析的重点。 4.通过故障录波器分析: 4.1 图1,厂用3段电源的12531馈出线下级出现故障,造成C相接地,-3607mS,#1发电机母线C相电压就已经不正常,处于完全接地状态,并将B、C 相母线电压抬高至100V。10kV#2发电机母线电压故障录波图与10kV#1发电机母线电压故障录波图波形一致,因为故障前,10kV分段处于合闸位置。但在故障后60mS(图2),即 #2发电机保护装置差速出口跳开#104开关,但从电压录波图中能明显看出,只是将#2发电机A相接地点隔离,说明C相接地还存在。 4.2 图3,故障前,负荷电流三相为0.5A左右,0mS后, IA=6.657A,IB=2.31A,IC=5.124A。A相电流,为B、C两相叠加,70mS后,电流恢复正常波形,负荷电流达到1.0A。 4.3 #1主变电流故障前,负荷电流三相为0.4A,0mS后, IA=4.80A,IB=1.72A,IC=3.814A。70mS后,电流恢复正常波形,负荷电流达到1.33A。

关于对110kV风电场主变压器绕组温度高故障引起的保护跳闸事件分析及预防措施

关于对110kV风电场主变压器绕组温度高故障引起的保护跳 闸事件分析及预防措施 摘要:本文通过对某风电场110kV主变压器绕组温度高故障导致主变压器高、 低压侧断路器跳闸、全场失电事件进行系统分析,为电厂及变电站设计、运维、 设备生产厂家等单位人员提供了一定的经验教训,避免因设计及生产缺陷造成不 必要的人身伤亡及设备损坏,从而增强设备运行的安全性与可靠性。 关键词:变压器;温控器;非电量;跳闸;预防; 一、事件简称 110kV某风电场#1主变高压侧131断路器跳闸事件 二、事件概况 2015年02月07日15时11分14秒,110kV某风电场综自后台报#1主变压 器非电量保护绕绕组温度高报警,110kV巨海线131断路器跳闸,35kV #1主变进线柜301断路器跳闸,110kV某风电场全场失压,风力发电机组脱网,由站用电 系统进行供电。事件发生后,我们及时组织人员对保护装置、故障录波装置、#1 主变压器及其它设备进行了巡视检查。现地检查发现110kV #1GIS组合电器131 断路器跳闸、35kV#1主变低压侧301断路器跳闸、 #1主变绕组温控器温度指示 为132度,其它设备未发现异常。 三、现场检查分析及试验情况 1、为进一步查明及分析故障原因,我们组织对#1主变压器跳闸前后的运行 状态进行了详细的检查和分析,具体有以下几点: (1)跳闸时#1主变所带负荷为58.14MW,其中主变为SFZ11-120000型有载调压变压器,额定容量为120MVA,跳闸时主变本体温控器上层油温为32℃,绕 组温度为132℃(见图1),综自后台监控15:00时显示油温为31.37℃,绕组温 度为114℃,油温与绕温实际偏差超过80℃。 (2)检查110kV、35kV侧保护装置动作及告警情况,110kV线路保护装置保护启动、#1主变后备保护装置报低压侧复压动作、#1主变非电量04-MR04(绕组 温度高)变位(由0变为1),其它升压站内保护装置均无告警及保护启动。 (3)因检查发现#1主变油温与绕温偏差值较大,超过80度,一般铜油温差在20k左右。同时,通过观察绕组温度、#1主变负荷对应表(见表1),当主变 负荷大于30MW时,绕组温度在半小时内上升值超过20度,而当时变压器负荷 无明显变化,初步判定故障可能为绕组温控器自身异常。 (3)为进一步分析及判定故障,我们对#1主变进行了电气预防性试验,主要进行了绝 缘电阻试验、耐压试验、直流电阻试验、变比试验、绕组泄露电流试验、套管电流互感器特 性试验、绝缘油色谱分析试验、绕组温控器现场等试验项目,除绕组温控器试验存在异常外,其它主变各项电气试验结果均满足规范要求。通过各项试验结果表明,可判读变压器内部无 故障。 (4)随后,我们对#1主变相关的继电保护投入情况、保护动作(告警)逻辑及保护二 次回路进行了全面核查,在完成检查后未发现异常,继电保护二次接线正确;对照定值单与 #1主变、110kV巨海线继电保护定值进行了核对,现场保护装置定值严格按照调度下发定值 进行了整定。 (5)跳闸情况分析

110kV变电站运行常见故障及防控措施

110kV变电站运行常见故障及防控措施 摘要:为提高110 kV变电所的运行水平,本文从实际出发,总结了目前110 kV变电所运行中常见的故障类型,然后在对常见故障进行分析的基础上,提出了 相应的故障解决措施,希望能为该领域的研究人员提供一些参考,从而提高110 kV变电所的运行能力,促进企业的持续发展。 关键词:110kV;变电站;变电运行;故障措施 引言 当110 kV变电运行时,由于各种因素的影响,经常会发生一些故障,造成 变电运行的障碍,影响电能的正常使用。所以,要保证110 kV变电的正常运行,就必须合理分析常见的故障,并采取合理的措施加以解决,以保证电力的正常利用。 1 110kV变电运行常见故障 1.1变压器故障 在110 kV变电所中,变压器是比较容易发生故障的部件,当变压器的功率 过大时,会使相应的变压器因不能承受相应的功率而受损,除了功率过大,相应 的附件因素等也会导致变压器不能正常工作。 1.2电压互感器设备故障 在电压互感器中,断线是常见的故障之一,由于工作人员的操作不当以及电 压互感器温度变化太快,容易引起断线,造成整个110 kV变电站不能正常运行。110 kV变电所常用的避雷器是氧化锌避雷器,当避雷器发生相应故障时,就不能 起到避雷的作用,一旦遇上雷雨天气,就会对整个110 kV变电所造成很大影响,所以必须及时检修避雷器。 1.3安全管理没有得到落实

110 kV变电站在使用过程中存在着诸多安全隐患,相应的变电站在运行过程 中必须重视安全问题,才能保证整个变电站的正常运行,但目前很多变电站在运 行过程中缺乏相应的安全意识,缺乏对其安全监督机制的完善,没有对工作人员 进行安全培训,同时对相关工作人员的工作检查也不够认真,造成一些安全隐患 无法及时发现,造成较大安全事故。 1.4外部因素 外因也是变电站发生故障的主要原因之一,在变电站运行过程中会遇到雷暴、大雪、冻雨等特殊恶劣天气,这些恶劣天气会给变电站带来严重的问题;例如, 在雷暴天气下,可能会有雷电袭击变电站,造成变电站整体运行出现问题;在大 雪天气下,也会有线路冻结等情况,使变电站无法正常运行。 2 110kV变电运行常见故障的解决办法 2.1加大电气设备运行的巡视和检修力度 整个电气设备在运行过程中极易出现一些小问题,这些问题不经仔细检查是 无法发现的,不及时处理就会造成整机变电所发生严重安全事故,所以一定要加 强定期检查和维修工作,要经常对工作人员进行相应的安全方面的强调,使他们 能全面细致地进行相应的检查,及时发现问题,解决问题。除对易发生故障的部 位进行维修外,还应对相应的量具及其他设备进行检查,如发现读数不准确等情 况应及时进行原因查找,发现问题后及时作记录,为以后的工作提供相应的依据。 除对检修人员提出更高的要求外,相应的变电所还应大力发展相应的电子监 控系统,通过该系统对相应的变电所进行全面的实时监控,以便及时发现相应的 故障并进行处理,同时也减少了相应的人力投入。在整个大修、巡检过程中,要 根据以前的经验和整个变电所设备的具体情况进行有重点的大修检查。比如对一 些重要设备和比较容易出问题的设备要缩短相应的检修间隔,或者全过程连续观察,这样就能在很大程度上避免一些重大事故的发生。 2.2促进变电运行技术管理的完善

110kV变电站常见故障处理及防范措施

110kV变电站常见故障处理及防范措施 摘要本文分析了110kV变电站故障的种类,重点对GIS开关、监控系统、变压器的故障进行了相应的说明,针对变电站常见故障及其原因,提出了相关处理措施。 关键词变电站;GIS开关;监控系统;变压器;故障分析;防范措施 0 引言 随着国民经济业不断蓬勃发展,变电站的安全运行成为保证电力供应最重要最基本的方式之一。变电站一旦由于设备原因导致停电,必然会带来较大的损失,因此,保障变电站的安全运行,特别是加强巡视,减少和防止设备不正常运行状况,提高设备长周期运行时间,加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,对于保证人身、电网和设备安全,有着重要的意义。 1 故障原因分析 在制定防范措施之前,有必要对于110kV常见故障进行分类统计,并加以分析,参照110kV变电站典型设计,将常见故障的产生类型按设备种类进行区分,主要以变压器、GIS开关、母线及计算机控制设备等四大部分进行归类;作者结合某地区电网110kV变电所(2010-2012)经常容易出现的150种故障现象分析如下: 图例:1.GIS及开关故障;2.监控设备故障;3.变压器故障;4.母线故障;5.人为操作故障;6.其它原因引起。 因此就设备缺陷发生率而言,GIS及开关故障、监控设备故障与变压器故障之和占总故障的90%,因此,根据变电站设备故障的分析情况,作者有针对地制定了相应的措施。 2 GIS的常见故障及其防范措施 1)对于GIS而言,常见的故障可分为以下两大类: (1)与常规设备性质相同的故障,如断路器操动机构的故障等; (2)GIS的特有故障,如GIS绝缘系统的故障等。这类故障的重大故障率为0.1次/(所·年)~0.2次/(所·年)。运行经验表明,GIS设备的故障多发生在新设备投入运行的一年之内,以后趋于平稳。 2)GIS开关本体故障 (1)气体泄漏。由于密封原因或者是装配问题,这是造成气体泄漏最常见的原因,严重者将造成GIS被迫停运。SF6气体水分含量高是引起绝缘子或其他绝缘件闪络的主要原因; (2)内部装置部件不正常状态导致GIS故障。GIS内部元件包括母线、互感器、避雷器、接地开关、隔离开关以及断路器等。在统计数据中,这类故障也占有较大的份额,其内部元件故障时有发生。 3)故障原因 (1)操作不当。在GIS运行中,由于操作不当也会引起故障。例如将接地开关合到带电相上,如果故障电流很大,即使快速接地开关也会损坏; (2)过电压。在运行中,GIS可能受到雷电过电压、操作过电压等的作用。雷电过电压往往使绝缘水平较低的元件内部发生闪络或放电。隔离开关切合小电容电流引起的高频暂态过电压可能导致GIS对地(外壳)闪络。 4)防范措施

110kV变电运行事故的技术处理及其防控措施

110kV变电运行事故的技术处理及其防 控措施 摘要:随着我国经济的高速发展,对电力的需求量持续增加,各种电力工程越来越多,对电力工程运行要求不断增加。由于110kV变电运行的特殊性,各种影响因素相对较多,如果相关管控工作没有做到位,很容易导致变电运行事故的发生,需要采取必要的防控措施。为此,笔者将要在本文中对110kV变电运行事故的技术及防控措施进行探讨,希望对促进我国电力事业的发展,可以起到有利的作用。 关键词:110kV变电运行;事故;防控措施 1前言 随着社会的不断发展,人们对电力的需求量持续增加,电力系统运行稳定性和安全性对用电效果,有着非常直接的影响。变电站是电网的重要组成部分,在110kV变电站运行过程中,一旦发生了相关故障,就需要对相关原因认真分析,然后采取切实有效的防控措施,最大程度保证电力系统运行安全和稳定性。 2 110kV变电运行中的事故分析 2.1变电设备设计与制作原因 从110kV变电事故发生原因分析来看,其事故发生原因主要分为设计和设备制造方面的原因。电力设备质量对变电运行效果,有着非常直接的影响,电力设备的故障很多时候是由于自身设计和制作方面出现问题所导致的,电力设备的主要问题为设备类别问题、设计不合理问题和设备质量问题。根据相关调查显示,一旦设备出现了超期服用的现象,其发生事故的故障率相对较高。新设备投入使用的新三年运营事故也相对较高,这很多时候是由于技术不够完善所造成的,这

些问题的发生对社会发展,造成了较大的阻碍,各种资源浪费现象也比较严重【1】。 2.2电网结构原因 当前社会高速发展,人们对电力的需求量持续增加,电力负荷也不断增加。 当前,很多电力企业都在积极开展电网改造工作,但仍与社会实际需求差异较大,容易导致变电站满负荷运行情况的发生,如果情况过于严重,还容易导致线路瘫 痪情况的发生,部分时候需要采用拉闸的方式来进行处理,难以保证电网运行稳 定性,对社会稳定产生非常不利的影响。 2.3设备老化问题 变电设备运行时间一长,容易出现比较严重的设备老化问题,给110kV变电 运行带来较大的安全隐患。另外,如果变电设备不在正常状态下运行,其自身使 用年限就会大大缩短。例如,高绝缘材料的温度变化对变压器的使用年限,会造 成较大的影响。 3 110kV变电运行事故防控措施 3.1严格落实各种规章制度,合理落实相关人员的安全生产责任 只有认真做好相关规章制度的落实工作,才能为相关人员开展工作,奠定一 个良好的基础,需要保证规章制度的合理性、完善性和可行性,保证各项规章制 度的完善度,让各种规章制度可以得到有效的落实。另外,还应该认真做好安全 生产责任的划分工作,为开展各环节工作,提供有力的指导。在日常工作开展中,工作人员还需要根据规章制度执行的具体情况,不断对规章制度进行改进和完善,将其作用充分发挥出来。工作人员应该熟悉各种规章制度,能够认真做好安全事 故的上报、处理和总结工作,严格执行“两票三制”制度,保证变电运行的安全 管理效果。 3.2进一步规范变电运行工作流程

探析110kV变电站事故分析及防范措施

探析110kV变电站事故分析及防范措施 摘要110kV变电站是常见的变电站类型之一。其能否安全高效的运行直接关系到电力服务水平的高低。但在其运行过程中经常会出现这样或那样的事故,因而必须加强对这些事故的分析,并采取有效的措施切实加强防范,最大化的确保其安全高效的运行。基于此,本文首先就110kV变电站事故进行了分析;其次提出了相应的防范措施;最后对全文进行了简单的总结。旨在与同行之间进行业务交流,以促进其安全高效的运行。 关键词110kV变电站;变电站事故;防范措施 在110kV变电站运行中常见的事故主要有GIS、监控设备、变压器等方面的故障,因而必须在安全运行中加强对这些事故的分析,并针对其出现的原因采取有效的措施予以防范,从而确保110kV变电站安全高效的运行。基于此,笔者结合自身工作实践,就此展开以下几点探究性的分析。 1 探析110kV变电站常见的事故类型及成因 为了确保110kV变电站安全高效的运行,为广大电力客户提供优质的电力服务,助推我国电力事业的可持续发展,作为新时期背景下的电力企业,必须在110kV变电站运行过程中加强对事故的分析和总结,并找出导致事故出现的原因,才能更好地采取有效的防范措施。 1.1 探析110kV变电站常见的事故类型 在110kV变电站运行过程中,经常会出现这样或那样的事故,尤其是在GIS、监控设备、变压器等方面的事故发生率最高。就其发生的类型来看,主要有以下几点浅显的总结。 一是从GIS事故类型来看,主要有常规类故障、特殊故障和开关故障,就常规故障而言,常见的主要有断路器的操作结构出现故障,而绝缘系统出现的故障则是特殊故障,开关故障则主要表现在气体泄漏和内部装置异常等导致的故障。二是从监控设备来看,其故障主要是难以将其监控功能正常的发挥出来。三是从变压器来看,其出现的故障较多,主要有绕组接地、匝间短路、气体进水、相间短路等均属于变压器的故障。 1.2 探析110kV变电站常见事故的成因 通过上述分析,我们对110kV变电站常见的事故类型有了一定的认识,那么是什么原因导致这些故障出现的呢?就笔者的工作实践来看,主要有以下几方面的原因: 一是从GIS事故发生的成因主要有操作不当和过电压。一旦操作不当,就

110kV变电站运行常见故障及防控措施

110kV变电站运行常见故障及防控措施2三峡新能源五家渠发电有限公司奇台分公司新疆昌吉州832200 3新疆天电电力工程有限责任公司新疆昌吉州83220 摘要:伴随着社会和经济的发展,电力行业的容量越来越大,对电网的安全和稳定供电提出了更高的要求。110 kV变电站的工作需要用到很多的有关设备,比如变压器、断路器、隔离开关、保护装置等。本文对当前使用最广泛的110 kV 变电站进行了简要的介绍,并针对其在日常运行及维护过程中,设备经常会发生的故障展开了分析,给出了相应的防治措施,期望可以为后期110 kV变电站的正常运行提供一定的参考与借鉴。 关键词:电力行业;稳定供电;110kV变电站;防治措施 1.变电站功能概述 变电站的分类有很多种,以电力潮流分布为依据,有降压变电站、升压变电站和分配变电作用站。降压变电站的功能是对电压进行下降后进行分配,从电网上传送来的高压电通过主变压器实现降压后传输到分配站。升压变电站是将电压提高后送至电力网进行传送,发电厂产生的电通过主变压器实现提升再经电气主接线系统输出到电网中。变换式变流器一般与降电压变流器联用,把降电压的电力输送到特定的线路上。 2.110kV变电运行常见故障 2.1变压器故障 在110 kV变电站中,变压器是最关键的一部分,当它的用电量过大时,对应的变压器就会因为不能承载对应的电能而遭到破坏。除了用电负荷过大之外,与之相对应的配件的损坏也会造成变压器不能正常工作。变压器故障一般可划分为四种类型:箱内故障、箱外故障、变压器异常和异常噪声。普通故障是指在变

压器本体内部出现的常见故障,包括匝间短路、相间短路、绕组接地等;在变压器的外部,因绝缘套筒的老化而引起的接地短路、中性点接地或匝间短路等故障引起的过电流;由于变压器的内部绝缘破坏,引起了局部放电,从而导致了润滑油的分解。其次,由于绝缘破坏,引起了局部短路,引起了温度升高,机油过多的氧化,从而引起了变压器的异常噪声。导致这种现象的原因有:补片厚度不均匀,变压器中有杂质,铁芯有松脱等。 2.2电压互感器设备故障 电压互感器运行过程中,三相电压不平衡,中性点未有效接地、低频摆动、高压侧接地不良等都会引起电压互感器故障,因此运行过程中,对其后台进行监视检查,发现问题及时处理,检修过程中进行常规的维修与保养,对于保证人身安全、稳定性是必不可少的,所以,要经常做好设备的运维工作,并对工作人员进行相应的培训。 2.3电力输电线故障 输电线路故障是发生频率最高的一种,它在整个变电运行过程中所占的比重很大。在电力系统中,当电力系统发生故障时,利用已有的各种检测方法,快速定位故障位置,判断故障类型,具有十分重要的意义。目前来看,比较常见的几种故障类型包括了绝缘子故障、架空输电线路断裂、外力作用和环境作用的破坏等。随着我国电力系统的发展,随着电力系统的不断发展,电力系统在许多边远地区的电力系统中出现了严重的安全隐患。 2.4母线故障 母线是110 kV变电站电能中转的关键部件,它担负着对变电站进行汇聚、分配的重任,其工作状态的优劣对一个变电站的发展起到了至关重要的作用。同时,由于母线本身的特点,与母线相连的装置也比较多。母线一旦失灵,必然会引起与之相关的各种装置的断电。 3.110kV变电运行常见故障的解决办法 3.1加强科学合理安全管理制度的建立和完善

110kV变电站GIS隔离开关故障分析及预防措施

110kV变电站 GIS隔离开关故障分析及 预防措施 摘要:随着电力设备的发展,以隔离开关故障作实际案例分析,提供经验分享。 关键词:110kV变电站;GIS设备隔离开关;故障分析与预防措施 引言 具有诸多优点的GIS设备(气体绝缘组合电器设备)已广泛纳入到新建110 千伏变电站设备选型标准,但在实际运行中一旦出现故障,故障现象较为隐蔽不 易发现,为进一步分析GIS设备潜在运行风险,提高设备可靠性及运行安全管理, 一、故障经过 某新建110kV变电站110kV侧开关设备选型为GIS气体绝缘组合电器设备, 采用单母线单分段接线方式。在1号进线电源已带电且2号进线电源未投运的基 础上,该站计划开展模拟双电源进线断路器备自投功能测试。 (一)测试步骤 按操作票步骤依次将1号、2号进线断路器转热备用及线路侧、母线侧隔离 开关断开,本站110kV母线失压,全站停电。停止1号进线模拟电压、电流,备 自投装置动作,动作流程为:1号进线断路器自动断开,2号进线断路器自动合闸,本站模拟运行方式调整为2号进线带I、II段母线运行。 按以上步骤分别测试了1、2号进线电源在分段运行时,其中任意一路进线 电源突然失压后的进线备自投功能,经测试,功能均正常,测试结束后准备恢复 本站市电带负荷运行。 (二)故障现象

按操作票步骤依次恢复110kV母线为I带II段运行,恢复1、2号主变带电运行,恢复10kV母线带电分段运行,确认正常。本站带电10分钟后,110kV配电室有明显异响,同时全站失压停电。上级对侧变电站电话告知该站1号进线电源出线开关保护动作跳闸。因不明110kV配电室具体情况,工作人员立即查看视频监控,发现1号进线电源间隔位置有明显火光现象,待配电室SF6气体消除后进行检查。 二、故障分析 (一)初步分析 经查看视频监控及设备现场,故障点发生在1号进线母线侧隔离开关,气室密封防爆膜已被冲开,隔离开关分合位置显示正常。初步判断除1号进线母线侧隔离开关有明显故障外,其余设备目测无异常,但仍需进一步试验验证。查看现场后,认为1号进线母线侧隔离开关气室内有局部放电发生气压升高,导致气室密封防爆膜被冲开,主要故障点为1号进线母线侧隔离开关气室,因隔离开关为全封闭,需整体打开分解后进一步深入分析原因。另外组织设备供应商做好更换1号进线母线侧隔离开关的相关准备。 (二)深入分析 1.继电保护动作分析 因属于线路保护区外故障,本站保护仅启动未动作,上级对侧变电站保护零序过流II段动作跳闸,故障切除。经查看故障录波装置,故障期间,故障电流约12kA,持续280毫秒,三相电压值为零,属于三相短路故障特征。故障点在1号进线电源母线侧隔离开关,属于线路保护区外故障,线路两侧 A、C 相电流均有轻微畸变,导致产生不平衡差流,差流较小,差动保护不动作。本站保护动作基本正常。 2.局部放电检测分析 本站110kV间隔配置在线局部放电监测系统一套,监测位置为1、2号进线断路器及母联断路器,共设置10个传感器。本系统4分钟自动保存监测数据一

110kV变电站线路保护越级跳闸事故的分析

110kV 变电站线路保护越级跳闸事故的分析 摘要:110KV变电站线路保护越级跳闸的情况经常发 生,其产生的安全隐患越来越受到大家的重视。针对这种事故多发现象,本文主要对这种110KV变电站线路保护越级跳闸事故进行分析,深入调查其中的原因,并且提出具体的应对措施。 关键词:110KV变电站;线路保护越级跳闸;事故原因; 对策 在电力系统中,继电保护是其中的重要环节,继电保护 的有效性决定着整个电力系统的稳定性和安全性,在电力网中发挥着重要的作用。但是不可能有绝对完美的电力系统, 个小小的错误都可能造成电力系统的瘫痪,阻碍电力网的正常运行。本文主要以一起110KV变电站线路保护越级跳闸事故为例,全面分析这起事故产生的原因,并且提出相应的对策,以此预防变电站线路保护越级跳闸事故,保障工作人员的生命和财产安全。 、110KV变电站线路保护越级跳闸事故的发生情况首先可以仔细观察这起事故中的变电站的接线路图如 图所示。在事故没有发生之前,其线路运行方式正常,依据1、2号的主变的110kV的电压,并且并列同时运行。但 是受到周边的雷电影响后,图左下方的新城某一条路线受到了影响,为了保护线路的正常运行,发生了越级跳闸,并且出现了重合闸。接着,在这一路线上依次引起了第一、二时限保护动作,尤其是2号主变 10kV,其保护动作比较迅速,及时出现在侧复压闭锁过流方向一段第一、二时限范围内,其它设备的情况是:10kV分段开关,2号主变10kV 开关和 路线上的开关都相应跳闸,并且造成了10kV n段母线失压。

、对此次事故的情况进行分析 首先来到现场,对现场的情况进行处理,对相应的设备 进行检查,确保其运行状态,结果是全部运行正常。接着对 2 号线路进行检查,主要检查其出故障时的录波、保护动作及其跳闸情况,发现其设备做出的跳闸保护动作属于正常操作。同时分析故障录波可以发现,其线路保护动作发生的比较及时而且情况也很稳定。几乎在0.3 秒的时间段就可以进行线路分段,检测主变开关,然后完成跳闸这一系列动作,及时的防止了故障的发生。基于现在的基本情况,可以对这个线路以前的情况进行分析,据资料显示,在这个110kV 变电站主接线路上,曾经也发生过一起永久性的,由于线路短路引起的线路故障。发生的原因是雷电引起了电线短路。事 故发生后,变电站线路保护跳闸系统迅速启动,在310ms的速度下进行了跳闸保护动作,并且在 1 秒后跳闸线路完成了关闭动作,并且自动切断了线路。并且通过仔细的研究分析,得出了一个结论:新城这条线路分段的跳闸开关发生时间的长短并没有什么影响,只要其时间设定在主变线路开关跳闸动作的时间差范围内。因此,利用一个开关进行跳闸后的故障,就可以对整体电流进行简单的短路处理,也能够保护这种越级跳闸动作维持较长的时间,一直处在正常运行状态下。 三、对事故原因的分析此次跳闸故障的原因是操作电源存在问题。 因为其电源 的容量较小,仅为总容量的1/3 不到,而且变电站使用这种电池维持系统的正常运行已经有 5 年时间,因为电池使用时间长,就会加大其内部的阻力,在电池承受较大负荷量的时候,其阻碍力会达到极限。另一方面,使用容量不足的电池也会加大电池内部的阻碍压力,再加上受到各种外在因素的影响,也无法为整个线路提供稳定的电压。 以上面的新城线路为例,可以发现跳闸重合动作后的差 别是其储能电机进行了运作,其电池的电压比较稳定,电流在12 到 15A 之间。跳闸动作还会出现在10KV 故障线路重合后。其瞬间的直流屏交流切换状况发生,并且电池在电流的影响下会出现电压骤降,从而导致电压出现变化,出口线路遭到损害,当储能电机完成正常关闭,开启动作后,电源受到影响,没有了干扰的约束,触发了线路开关开启跳闸动作。 四、对110kV 变电站线路保护越级跳闸事故的防范措施

110kV变电站运行常见故障及预防措施分析

110kV变电站运行常见故障及预防措施 分析 摘要∶110kV变电站在我国使用较为普遍,其主要作用是承担着电压变换,以及电能分配的重要任务,其对供电的安全稳定运行有着重要的意义。由于变电站内电气设备较多,如:一次、二次、消防、照明、监控等设备,这些设备很容易受人为因素、外界环境、以及自身缺陷等出现故障,给变电站的安全运行带来极大的隐患。本文主要分析了110kV变电站常见故障类型,并根据故障类型提出相应的处理措施,希望为110kV变电站的安全运行提供重要参考。 关键词∶110kV变电站;变电运行;故障;预防措施 0引言 当前随着居民用电量的逐年提高,尤其在夏季,更是多个城市出现用电慌等问题,这给变电站也带来了不小的压力,变电站在确保保质保量供电的同时,还需确保其自身设备的安全稳定运行。因此这就要求工作人员必须做好故障检修,以及常见故障的预防消缺,及时找出电气设备潜在的故障和隐患,采取有效的解决措施,确保对于居民的供电正常,将损失降到最低。 1常见故障及处理 1.1电压互感器断线 当发生变电站的电压互感器断线事故的时候,系统会自动发出警报声并发出低电压动作,以此提醒工作人员及时的找出发生故障的位置。 遇到上述故障,工作人员需要优先考虑到变电站电压互感器自身的保护与停用功能,防止发生误触动作导致事故发生。仔细检查内部一次与二次保险是否被熔断,假如一次保险被熔断,则需要将其立即换新。假如是二次熔断,需要打开内部查看具体的原因和问题,绝对不可以私自将保险的容量加大。在工作人员进

行检查的时候需要采取安全的保护措施,确保工作人员和机器的安全,同时还要 防止工作人员的保护误触动作。 1.2小电流接地系统发生单相接地 1.2.1现象 (1)接地光示牌灯光点亮,警铃发出声响; (2)如果发生了接连出现故障的现象,此时的接地相电压应当为0或者接 近0电位,非故障相电压,则在原有数值上提高3倍,且稳定不变。 (3)如果是发生了间歇性的接地故障,那么此时的接地相电压会出现时增 时减的不稳定现象,非故障相电压出现增时减亦或是处在正常电压的范围; (4)如果是出现弧光接地故障的时候,非故障相电压将骤然上升到额定电 压的2.5~3.0倍左右。 1.2.2处理时应注意的相关事项 (1)在出现接地故障的时候,.变电站的维护人员需要严格的控制电压互感器,防止其发热过多,导致爆炸。 (2)在出现不稳定性接地的时候,如果是对整个变电站和设备都有严重威 胁的时候,维护人员可以选择把故障相的短路器接地处理,确保机器和人身安全,之后尽快找到解决的方法。 (3)在工作人员进行维护和检查处理的过程中,需要尽可能的避免开关出 于开启状态,最好将其关闭之后在进行操作。在某些特殊时,工作人员可以通过 将故障相经断路器进行接地处理,之后在通过隔离开关切断其接地点。 (4)在要求快速选定切联络线亦或是环状线路的时候,工作人员需要注意 将两侧的断路器都切断,避免线路的过负荷运转。 (5)处理接点故障时,要注意对人身的绝缘处理,避免安全事故的发生。

110kV变电站运维风险与预防措施

110kV变电站运维风险与预防措施 摘要:现代人们的生活以及各行各业的发展都离不开电,电力系统安全可靠的 运行,是保证社会经济的稳定发展的前提。而电力系统中最重要的环节是变电站 的运行与维护,为了满足人们日常生活以及行业发展对电力的需求,保障电力能 有效地传输,必须提高变电站维护的安全性,防范变电事故的发生。本文主要探 讨了110kV变电站运维风险与预防措施。 关键词:110kV变电站;运维风险;预防措施 变电站运维的好坏直接影响了人们的日常生活和工作,同时对电力系统的经 济效益也有重要的影响[1]。要提高变电站的运行可靠性,必须找到变电站在运行 和维护时可能出现的风险,并采取有效的方法加以预防和改进。本文从技术和管 理两方面对110kV变电站运维工作的风险和预防措施进行分析。 1.110kV变电站运维风险分析 1.1技术方面存在的风险 1.1.1变压器操作 运行维护人员在进行变压器操作时要小心谨慎,微小的失误也可能会致使整 个电网停运。运行维护人员在值班工作中,要保证空载电压不能过大,当空载变 压不够平稳或超出绝缘体所能承载的最大电压范围时,很容易导致绝缘体损坏, 并可能导致触电事故或导致电路火灾发生[2]。当变压器处于切合空载的状态,要 保持电压的平稳,否则会对线路外侧的绝缘体造成重大损害。 1.1.2直流回路操作 在变电运行维护过程中,直流回路操作风险非常大。运行维护人员必须具备 专业的电路知识,在操作过程中误操或者没有按照相关执行规定进行操作都会导 致回路中安装的自动保护装置失灵,造成严重的后果,并妨碍变电站的正常运行。 1.1.3倒闸操作 倒闸操作是变电运行维护中非常重要的环节,倒闸操作不当,会对变电站设 备造成严重损伤,减少供电设备的使用寿命,严重时甚至会导致电网停电[3]。为 了确保电网的顺利运行,必须正确地填写倒闸操作票,不仅能提高设备的安全性,同时也为操作人员的安全奠定了基础。倒闸操作票的填写主要包括设备的运行、 检修情况等。 1.2管理方面存在的风险 1.2.1人为因素 在变电站运维中,由于操作人员资质要求不严格或操作缺乏严谨和规范性等 因素,往往会因为小失误或专业技术不过关导致安全事故发生,从而导致运维的 安全度下降。 1.2.2安全作业制度不完善 在变电站运维中,安全作业管理制度并不完善,甚至没有制定明确的安全管 理制度。从而无法保障高危作业人员和电力系统的安全性,致使电力系统在运行 中容易产生故障并威胁作业人员生命安全。 1.2.3技术设备检修不当 在电力系统中,技术检修工作非常重要,对于提高电力系统的稳定性和安全 性都具有重要的意义。变电设备检修不当或验收不够严格会导致部分设备在运行 中可能发生故障或产生安全隐患。另外对于设备检修中老化或损坏的零部件,工 作人员应及时处理或更换,避免设备在以后的工作运行中造成更大的损失。

110kV变电运行事故的技术处理及其防控措施研究 李博文

110kV变电运行事故的技术处理及其防控措施研究李博文 摘要:本文通过利用案例的形式,对110kV变电运行事故的原因、技术处理、 防控措施等各个方面,进行了简要的分析和介绍,只有通过利用有效的处理技术 以及防控措施,这样才能在最大程度上保证110kV变电处于安全、稳定的运行状态,避免一些不必要的安全事故发生,也满足了人们日常用电的需求。 关键词:110kV;变电运行;事故处理 110kV变电系统的安全运行是整个电网系统安全运行的保障,因此需要对运 行中常见的跳闸、短路、断路等故障,采取相应的技术进行处理。同时,要注意 提升员工的素质,加强对电气设备的管理,通过建立健全的安全管理制度,提升110kV变电运行的稳定性。 一、110kV变电运行事故的影响因素 1、人为原因 许多110kV变电运行事故都是人为原因造成的,施工人员由于操作不当可能 会出现接线错误,引起短路、断路等现象。或者对某些细节的处理不到位,导致110kV变电系统在运行一段时间后出现故障。同时,施工管理员的专业知识可能 不足,管理能力有限,不够重视变电系统的维护与检修,致使系统中存在的问题 不能及时被发现,为系统的运行带来安全隐患。而有的检修人员即使在检查过程中,发现有问题的存在,也没有引起足够的重视,没有采取措施及时解决问题。 随着110kV变电系统使用时间的加长,这些问题的严重程度就会加深。特别是在 用电的高峰期,由于线路承受的荷载大,事故发生的频率会明显增加。 2、设备老化 110kV变电系统中的设备在使用一定的时间后,就会逐渐老化,绝缘性能变 差或失去绝缘能力。有些设备长期暴露在室外,在经历长时间的风吹日晒后,老 化速度就会加快。有的设备则是因为已经达到使用时间的极限,无法再继续工作。电气设备在使用过程中,其绝缘能力会随着使用时间的加长而减弱,且运行环境 也会影响其绝缘老化的速度和程度。而电气设备的绝缘能力和老化程度,会影响110kV变电系统的运行状况,在很大程度决定着变电系统是否会出现安全事故, 以及安全事故的严重程度。 3、外部环境 外部环境对110kV变电系统的影响也是非常重要的,在有雷电发生的情况下,雷击会使变电系统中产生雷电过电压,导致电气设备遭到破坏,从而破坏整个 110kV变电系统,致使电网无法正常运行。此外,在刮大风、下大雪、冰雹等天气,架在室外的电线可能会出现破裂、断裂的情况,引起系统断路、短路、跳闸,严重的还可能危及人的生命安全。自然因素对110kV变电系统造成的影响具有不 可抗性,也是防控中比较难的一部分,因此需要加强对110kV变电系统的保护, 避免外部因素的影响引发系统的安全事故。 二、110kV变电运行事故的技术处理 1、事故的技术处理原则 在事故发生的第一时间限制在可控范围之内,对有效手段进行采取,是事故 根源得到消除,因事故而给电气和人身安全带来威胁的情况得到有效的避免。尽 可能采取有效措施来保证正常电气设备的运行,确保对重要用户以及站用电的正 常供电。如若电网出现解列现象,需要尽快进行恢复,是设备可以尽快回归并列 运行。尽快恢复停电区域以及用户的供电,调整电网,使正常的运行方式得到较

110kV变电站运维风险与预防措施

110kV变电站运维风险与预防措施 1、引言 随着科学技术的进步,电网的平安可靠运行至关重要。作为电网的重要节点,降低110kV变电站运维风险,提出相应的预防措施,有利于进步整个电网的可靠性。本文从技术角度和管理角度分析了目前110kV变电站运维工作中的实际问题,针对这些问题提出理解决方案。 21世纪随着科学技术的不断开展,人们对电力系统的要求越来越高。只有电力系统平安可靠运行,才能保证社会经济的稳定开展。作为电力系统的重要节点,因此确保变电站在运行和维护中的平安至关重要。进步变电维护的平安性,防范变电事故的发生,保障电力的有限传输,才能满足电力行业的开展建立要求。 只有找到变电站在运行和维护时可能产生的风险,并进展预防、改良才能真正意义上进步变电站的运行可靠性。本文从技术和管理两方面对运维工作的风险和预防措施进展分析。只有这样才能及时消除运行维护中存在的问题,进步变电运维的才能。 2、运维工作的风险分析 2.1技术方面 〔1〕变压器操作 运行维护人员操作变压器时至关重要,一个微小的失误也会致使电网停运。运行维护人员在值班中假设变载不够平稳,或者变压器空载时也要电压不稳,都会伤害变压器绝缘,造成重大损失。

〔2〕倒闸操作 倒闸操作是变电运行中的重要环节。假设倒闸操作不当,就会对变电站设备造成损伤,严重时可能导致电网停电。 〔3〕直流回路操作 直流回路操作在变电运行中风险非常大,假设操作失误会导致自动保护装置失灵,后果不堪设想。 2.2管理方面 〔1〕人为因素 在电力系统变电设备运维中,由于人员的操作缺乏标准性,对于设备的操作难度较大,对于人员资质的要求不严格等因素会导致事故的发生,从而使设备运维的平安度下降。 〔2〕制度不完善 在变电设备的运行与维护中,平安管理制度的不完善,甚至没有明确的平安管理制度也无法保障电力系统和人员的平安性,容易导致电力系统在运行中产生故障,威胁人身平安。 〔3〕维修不当

对110kV变电运行事故原因分析及应对策略(全文)

对110kV变电运行事故原因分析及应对策略目前,人们对电力企业的要求开始逐渐增高,对电力安全性也有一定的要求,由于部分电力企业在110kV变电方面还存在问题,导致电力系统频频出现安全事故,所以,相关人员要对事故加以分析,找到事故发生的原因,采取有效方法处理问题,如对治理制度加以完善,提高工作人员的专业素养,重视运行机械设备的质量等,只有做到这些,才能更好的处理事故,为电力事业的进展而努力。本文以华中湖北地区的电力企业为例,分析了相关事故的产生原因,提出应对策略,以供相关企业借鉴。 1 110kV变电事故发生原因 目前,部分电力企业在110kV变电系统运行过程中出现事故,对电力企业的进展造成不利影响,具体原因分为以下几点:第一,缺乏完善的制度。近年来,GJ电力事业进展迅猛,但是,由于相关制度还未完善,导致相关人员在操作过程中不能更好的执行工作,使得电力企业经常出现变电事故,对电力企业的进展造成不良影响。 第二,操作人员专业素养参差不齐。目前,部分电力企业中的操作人员专业素养参差不齐,在对110kV变电系统进行操作时,运行生产人员未严格按照相关规定进行操作,对变电系统的安全性造成不利影响,同时,生产运行人员的人身安全也无法得到保障。部分变电工作人员工作时间较长,一味的利用自身的经验进行操作,在操作过程中不能集中精力,很容易导致变电系统

出现问题。另外,部分变电工作人员的专业素养较低,操作技术、相关知识等掌握不当,部分生产运行人员甚至还没有得到上级的同意,就对变电系统进行改装与解锁,使110kV变电系统出现事故,造成不必要的后果。 第三,检查、修复、维护等工作中的问题。部分电力企业在变电设备机械的老化问题上不够重视,由于变电机械设备的使用有一定的期限,尤其是在不符合相关规定的环境中运行时,绝缘系统就会出现损坏现象,很容易发生绝缘系统事故,对变电系统的安全性造成不利影响。同时,部分检查人员在检查过程中,不能仔细的检查变电机械设备的各个位置,使出现问题的变电机械设备不能得到及时的修理,在维护变电设备过程中,未能按照相关规定对变电机械设备加以维护,未能及时更换老化设备,对电力企业的进展造成不利影响。 第四,治理工作出现的问题。目前,部分电力企业在对110kV 变电系统进行治理时,未能按照相关规定执行工作,部分电力企业缺乏完善的治理制度、方法以及措施,对变电系统的安全性造成影响,使电力企业的经济效益遭受损失。 2 解决110kV变电系统事故的措施 (一)重视变电生产运行人员专业素养 目前,部分电力企业的变电生产运行人员普遍存在专业素养参差不齐的问题,对变电系统的安全性造成威胁。所以,电力企业要对变电生产运行人员的专业素养加以重视。首先,电力企业

相关文档
相关文档 最新文档