文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 氟塑料电力电缆

氟塑料电力电缆

氟塑料电力电缆
氟塑料电力电缆

额定电压0.6/1kV氟塑料绝缘氟塑料护套电力电缆

1产品简介

本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下作固定敷设用输配线路、动力传输或电机引接线,具有耐高温、耐腐蚀、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,高温环境电气性能稳定,载流量大,使用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、大型建筑、汽车制造等行业。

2引用标准

GB/T2900.10电工术语电缆

GB/T2951-2008电缆绝缘和护套材料通用试验方法

GB/T3048-2007电线电缆电性能试验方法

GB/T3956电缆的导体

GB/T6995电线电缆识别标志

GB/T12706.1-2008额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆

JB/T8137-1999电缆包装盘

3使用特性

3.1额定电压:U

/U为0.6/1kV

4.2电缆导体的长期允许工作温度:200℃

4.3最低使用环境温度为:-65℃

4.4电缆的最小弯曲半径为电缆直径的15倍。

4电缆型号和产品表示方法及电缆规格

4.1型号

电缆常用型号如表1

表1电缆型号

型号名称

FF FF9F 氟塑料绝缘氟塑料护套电力电缆

氟塑料绝缘钢丝编织铠装氟塑料护套电力电缆*

*单芯铠装必须用非磁性金属丝

注:本表中未列出的电缆型号可按下面的规定组成

4.2代号

4.2.1导体代号

第1种、第2种铜导体(T)省略第5种导体(软结构)R

4.2.2绝缘代号

氟塑料F

4.2.3护套代号(包括挤包的内衬层和隔离套等)

氟塑料F

4.2.4铠装代号

铜丝编织铠装8

钢丝编织铠装9

4.2.5外护套代号

氟塑料F

4.3表示方法

产品用型号、规格及本规范编号表示。

4.3.1产品型号的组成和排列顺序如下

外护套

铠装层

内护套(挤包内衬层、隔离套)

导体(第1种、第2种铜导体省略)

绝缘

举例:

铜芯氟塑料绝缘氟塑料内套钢丝编织铠装氟塑料外护套电力电缆,额定电压为0.6/1kV,3+1芯,标称截面10mm2,中性线截面6mm2表示为:

FF9F-0.6/13×10+1×6

4.4电缆规格

电缆规格见表2

表2电缆规格

芯数导体截面范围mm2芯数导体截面范围mm2

10.75~12041~10

20.75~163+1,4+1,3+2 2.5~10

30.75~1651~10

多芯电缆中性线导体截面见附录A(规范性附录)。

5导体

导体应是符合GB/T3956的第1种或第2种裸退火铜导体或镀金属层退火铜导体,或者第5种裸铜导体或镀金属层退火铜导体。镀锡铜线还应符合GB/T4910的规定。

6绝缘

6.1材料

绝缘应为聚全氟乙丙烯或聚四氟乙烯或其它相当的氟塑料。

6.2厚度

绝缘厚度的标称值应符合表3的规定。

绝缘厚度的平均值应不小于标称值,其最薄处厚度应不小于标称值的90%-0.1mm。

任何隔离层的厚度应不包括在绝缘厚度之中。

表3绝缘标称厚度

导体标称截面

mm 2绝缘标称厚度

mm

导体标称截面

mm

2绝缘标称厚度

mm

0.75,10.3525,350.701,5,2.50.4050,700.804,60.50950.9010,16

0.60

120

0.90

7.3性能

绝缘物理机械性能符合表4的规定。

绝缘线芯应按GB/T 3048的规定经受6kV交流50Hz火花试验检查。

表4绝缘和护套物理机械性能

7.4绝缘线芯分色符合GB/T 6995.5的规定。8

成缆和填充物

8.1成缆

序号试验项目

单位

绝缘护套试验方法F

F

11.11.222.12.1.12.1.22.2

2.3

33.13.244.1

4.24.35

老化前机械性能*抗张强度最小断裂伸长率最小

空气烘箱老化后机械性能*

处理条件

——温度(偏差±3℃)——持续时间抗张强度a)老化后数值最小b)变化率**

不超出

断裂伸长率a)老化后数值最小b)变化率**不超出

抗开裂试验

——温度(偏差±2℃)——持续时间低温性能试验未经老化前进行试验

——直径<12.5mm的低温卷绕试验——温度(偏差±3℃)

哑铃片的低温拉伸试验——温度(偏差±3℃)冷冲击试验

——温度(偏差±3℃)耐酸碱试验

N/mm

2

%

℃h

N/mm

2

%

%%

℃h

16200

24016814±30

200±30

2506

-55

-55

-55附录B

16200

24016814±30

200±30

2506

-55

-55

-55附录B

GB/T 2951.11

GB/T 2951.12

GB/T 2951.31

GB/T 2951.14

本规范附录B

*拉伸速度为50mm/min±5mm/min。

**变化率:老化前后得出的中间值之差值除以老化前中间值,以百分数表示。

多芯电缆的绝缘线芯应绞合成缆。

8.2填充物和隔离层

绝缘线芯间的间隙允许采用非吸湿性材料填充,填充物应不粘连绝缘线芯。

成缆线芯和填充物可以用非吸湿性材料薄膜带绕包隔离层。

填充物和隔离层在电缆最高额定工作温度下应不会熔融。

9内衬层

9.1结构

金属铠装电缆应采用内衬层,内衬层可以挤包或绕包。

9.2材料

用于内衬层的材料应是与绝缘使用温度等级相当的氟塑料或相当的类似物。

9.3内衬层厚度

挤包或绕包内衬层厚度的近似值为0.4mm。

挤包的内衬层应不粘连绝缘线芯。

10金属铠装

10.1本规范只规定金属丝编织铠装,编织线采用铜、铜合金、铝合金或镀锌钢丝。

除特殊结构外,用于交流回路的单芯电缆应采用非磁性材料。

采用铝合金时,应考虑到它的腐蚀性危险。

编织线的接头应焊接、扭接或编进编织层,但整个编织层不应接续。编织层应均匀一致。

10.2编织线直径

无论采用何种金属,编织线的标称直径符合表5的规定:

表5圆铠装编织金属丝标称直径

铠装前假设直径dmm铠装圆金属丝标称直径mm

d≤10 10<d≤30 d>30

0.2 0.3 0.4

10.4铠装的使用

使用的铠装层应既不粘连内护层或内护套,也不粘连外护套。

11外护套

11.1概述

所有电缆都应具有外护套。

外护套通常为黑色,若制造方和购买方达成协议,允许采用非黑色的其他颜色,以适应电缆使用的特定条件。

11.2材料

外护套材料应为与绝缘的耐温等级相适应的聚全氟乙丙烯或聚四氟乙烯或其它相当的氟塑料。

11.3厚度

挤包护套标称厚度值TS(以mm计)应按下列公式计算:

TS=0.025D+0.5

式中:D——挤包护套前电缆的假设直径,mm。

上式计算出的数值应按四舍五入修约到0.1mm。

电缆护套的标称厚度应不小于0.6mm。

护套厚度的最薄处厚度应不小于标称值的85%-0.1mm。

11.4性能

护套物理机械性能符合表4的规定。

12成品电缆

12.1导体电阻

电缆的每芯导体在20℃时的直流电阻应符合GB/T3956中的规定。

12.2成品电缆绝缘电阻常数20℃时应不小于3000MΩ·km,工作温度下的绝缘电阻常数不小于3MΩ·km。

12.3成品电缆耐压试验

12.3.1成品单芯电缆应经受3500V工频交流浸水电压试验5min不击穿,多芯电缆应能经受工频交流3500V电压试验5min不击穿。

12.3.24U

0电压试验:成品电缆绝缘线芯应经受环境温度下,浸水至少1h、试验电压为4U

的工频电

压试验,电压应逐渐升高并持续4h,试验过程中应不发生击穿现象。试样长度(10~15)m。

12.4成品电缆的绝缘机械物理性能应符合表4的要求。

12.5成品电缆的护套机械物理性能应符合表4的要求。

12.6成品电缆标志

成品电缆的护套表面应有制造厂名称、产品型号及额定电压的连续标志,或在护套下放置印有制造厂名称、产品型号及额定电压的连续标志的标志带。标志应字迹清楚、容易辨认、耐擦。

成品电缆标志应符合GB/T6995规定。

13试验方法和检验规则

13.1产品应由制造厂检查合格后方能出厂,每个出厂的包装件上应附有产品质量检验合格证。

13.2每批抽样数量按交货批至少抽取1个试样,也可由供需双方协议规定。抽样检验项目的结果不合格时,应加倍取样对不合格项目进行第二次试验,仍不合格,应对整批产品逐一进行试验。

13.3产品外观应在正常视力下逐批检查。

13.4产品按表6规定的试验项目进行试验验收。

14交货长度

根据双方协议长度交货。

双方如无协议时允许交货长度为:

成圈长度为100m,成盘长度应不小于100m。

允许长度不小于20m的短段电缆交货,其数量应不超过交货总长度的5%。

长度计量误差不超过±0.5%。

15电缆、运输和保管

15.1电缆应妥善包装在符合JB/T8137规定要求的电缆盘上交货。

电缆端头应可靠密封,伸出盘外的电缆端头应加保护罩,伸出的长度应不小于300mm。

重量不超过80Kg的短段电缆,可以成圈包装。

15.2成盘电缆的电缆盘外侧的及成圈电缆的附加标签应标明:

a)制造厂名称或商标;

b)电缆型号和规格;

c)长度,m

d)毛重,kg;

e)制造日期:年月;

f)表示电缆盘正确滚动方向的符号;

g)本规范编号。

15.3运输和保管应符合下列要求:

a)电缆应避免在露天存放,电缆盘不允许平放;

b)运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘,严禁机械损伤电缆;

c)吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘必须放稳,并用合适方法固定,防止互撞或翻倒

表6产品试验

检测项目技术要求试验种类试验方法1外观

1.1电缆标志本规范1

2.6T、S GB/T6995

1 .2标志连续性本规范12.6T、S

GB/T6995

1 .3标志清晰度本规范12.6T、S

GB/T6995

2结构尺寸

2

.1

导体结构本规范6T、S GB4909.2 2

.2

绝缘厚度本规范7.2T、S GB/T2951.11

2 .3内衬层厚度本规范9.3T、S

GB/T2951.11

2

.4

铠装本规范10.3T、S GB/T2951.11 2

.5

护套厚度本规范11.3T、S GB/T2951.11 3电性能

3

.1

导体电阻(20℃)本规范12.1T、R GB/T3048.4 3

.2

绝缘电阻试验

3

.2.1

20℃绝缘电阻本规范12.2T、R GB/T3048.5 3

.2.2

工作温度绝缘电阻本规范12.2T GB/T3048.5 3

.3

电压试验

3

.3.1

5mim电压试验本规范12.3.1R GB/T3048.8

3 .3.24h电压试验

本规范

12.3.2

T GB/T3048.8

4绝缘物理机械性能本规范12.4T GB/T2951和本规

5护套物理机械性能本规范12.5T GB/T2951和本规

6交货长度本规范14T、R计米器

电力电缆结构及种类

电力电缆的结构及种类简介 一、电力电缆的基本结构 不论是何种种类的电力电缆,其最基本的组成有三部分,即导体、绝缘层和护层。对于中压及以上电压等级的电力电缆,导体在输送电能时,具有高电位。为了改善电场的分布情况,减小导体表面和绝缘层外表面处的电场畸变,避免尖端放电,电缆还要有内外屏蔽层。总得来说,电力电缆的基本结构必须有导体(也可称线芯)、绝缘层、屏蔽层和护层四部分组成,这四部分在组成和结构上得差异,就形成了不同类型、不同用途的电力电缆,多芯电缆绝缘线芯之间,还需要添加填芯和填料,以利于将电缆绞制成圆形,便于生产制造和施工敷设。 1.导体(或称导电线芯): 其作用是传导电流。有实芯和绞合之分。材料有铜、铝、银、铜包钢、铝包钢等,主要用的是铜与铝。铜的导电性能比铝要好得多。 2.耐火层: 只有耐火型电缆有此结构。其作用是在火灾中电缆能经受一定时间,给人们逃生时多一些用电的时间。 3.绝缘层: 包覆在导体外,其作用是隔绝导体,承受相应的电压,防止电流泄漏。 绝缘材料有多种多样,有的要求介电系数要小,以减少损耗,有的要求有阻燃性能或能耐高温,有的要求电缆在燃烧时不会或少产生浓烟或有害气体,有的要求能耐油、耐腐蚀,有的则要求柔软等。 4.屏蔽层: 在绝缘层外,外护层内,作用是限制电场和电磁干扰。 对于不同类型的电缆,屏蔽材料也不一样,主要有:铜丝编织、铜丝缠绕、铝丝(铝合金丝)编织、铜带、铝箔、铝(钢)塑带、钢带等绕包或纵包等。 5.填充层: 填充的作用主要是让电缆圆整、结构稳定,有些电缆的填充物还起到阻水、耐火等作用。主要的材料有聚丙烯绳、玻璃纤维绳、石棉绳、橡皮等,种类很多,但有一个主要的性能要求是非吸湿性材料,当然还不能导电。 6.内护层:

常见电缆型号说明及用途

常见电缆型号说明及用途 型号名称用途 铜芯 NA-YJV,NB-YJV,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。 NA-YJV22, NB-YJV22,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 NA-VV,NB-VV,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。 NA-VV22,NB-VV22,聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 WDNA-YJY,WDNB-YJY,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆可敷设在对无卤低烟且耐火有要求的室内、隧道及管道中。 WDNA-YJY23,WDNB-YJY23,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆适宜对无卤低烟且耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 常见型号名称用途 铜芯铝芯 ZA-YJV,ZA-YJLV,ZB-YJV,ZB-YJLV,ZC-YJV,ZC-YJLV,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。 ZA-YJV22,ZA-YJLV22,ZB-YJV22,ZB-YJLV22,ZC-YJV22,ZC-YJLV22,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 ZA-VV,ZA-VLV,ZB-VV,ZB-VLV,ZC-VV,ZC-VLV,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。 ZA-VV22,ZA-VLV22,ZB-VV22,ZB-VLV22,ZC-VV22,ZC-VLV22,聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 WDZA-YJY,WDZA-YJLY,WDZB-YJY,WDZB-YJLY,WDZC-YJY,WDZC-YJLY,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃且无卤低烟有要求的室内、隧道及管道中。 WDZA-YJY23,WDZA-YJLY23,WDZB-YJY23,WDZB-YJLY23 ,WDZC-YJY23,WDZC-YJLY23, 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃且无卤低烟有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 电缆名称用途 VV、VLV, 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中或户外托架敷设,不承受压力和机械外力 VY、VLY ,铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

电力电缆施工方案及技术措施精编版

电力电缆施工方案及技 术措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电力电缆施工方案及技术措施1.2、编制依据? 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50169-92《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBS()15-gi。《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ30-88。公司《质量保证手册)、《质量体系程序》及其支撑性文件。 2.1施工方法和质量要求? 2.2.1电缆出库:电缆出库应根据施工图认真核对需出库电缆的规格、型号、数量是否符合设计要求,且应标示清楚。电缆盘外观完整无损,合格证等产品文件齐全。对由多根电缆缠绕在同一个盘上的电缆盘,应记录其内外层电缆的长度和缠绕次序,以利于合理安排敷设。 电缆出库运输过程中,采用机械吊装和运输,严禁将电缆盘直接由车上推下,同时电缆盘不应平放运输和贮存。短距离的运输可采用滚动电缆盘的方法。但必须顺着电缆盘上的箭头指示或缠紧方向滚动。 电缆出库后应集中分类存放,尽可能存放在开始敷设电缆处的附近。盘间留有通道,存放处不得积水。 2.2.2电缆敷设前建筑工程应具备的条件:电缆沟、隧道、竖井、人孔等处的地坪及抹面工作结束。

电缆夹层、电缆沟、桥架内的施工临时设施模板、建筑废料已清理干净。施工用道路畅通盖板齐全,电缆沟排水畅通,电缆夹层门窗安装完毕。 2.2.3电缆敷设前电气专业应具备的条件: a、电缆的起点及终点设备已安装完毕,位号标识准确清楚。 b、电缆敷设表编制完毕,表册中应标明每根电缆使用的电缆盘号,敷设的先后次序, c、敷设次序应是先远距离,后近距离。根据设计和电缆的实际情况,合理安排,避免浪费和接头。 d、技术交底和安全技术交底已做完,并存记录卡。 e、当电缆沿桥架敷设时,若没有人行通道应事先沿全长搭设脚手架,绑扎牢固。 f、辅助材料供货到位,如电缆扎带、电缆标牌、电缆标志桩等。电缆的电气绝缘已检查,试验项目包括下列内容: ①测量绝缘电阻,即测量各电缆线芯对地或对金属屏蔽层和线芯间的绝缘电阻。1)电压为6-10KV的交联聚乙烯绝缘电缆不小于1000兆欧。2)电压为6KV的聚氯乙烯绝缘电缆不小于60兆欧。3)电压为IKV的聚氯乙烯绝缘电缆不小于40兆欧。4)电压为0.5KV的聚氯乙烯绝缘电缆不小于30兆欧。 ②直流耐压试验及泄露电流测量(其试验要求见GB50150-91)

低压电力电缆技术规范

低压电力电缆技术规范

目录 1 规范性引用文件 ................................................................................... 错误!未定义书签。 2 技术参数及要求 ................................................................................... 错误!未定义书签。3使用环境条件表.................................................................................... 错误!未定义书签。 4 试验 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。 5 包装及运输 ........................................................................................... 错误!未定义书签。

低压电力电缆技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB 12706 额定电压1kV(Um=)到35kV(Um=)挤包绝缘电力电缆及附件 IEC 60502 额定电压1kV(Um=)到30kV Um=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB 3597 电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048 电线电缆电性能试验方法 GB/T3956 电缆的导体 GB 6995 电线电缆识别标志方法 DL/T 401 高压电缆选用导则 GB 2952 电缆外护套 GB 50217 电力工程电缆设计规范 2 技术参数及要求 设备名称1kV交联电缆 系统额定电压:1kV及以下 电缆额定电压(U0/U):1kV 额定频率:50Hz 敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。

电力电缆分类

电力电缆分类 N H-E E铜芯低烟无卤聚氯乙烯绝缘及护套耐火电力电缆 N H-V V 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套耐火电力电缆 N H Z R-V V 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套耐火阻燃电力电缆 N H-V V22铜芯聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装耐火电力电缆 N H Z R-V V22铜芯聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装耐火阻燃电力电缆 N H-V V32铜芯聚氯乙烯绝缘及护套细钢丝铠装耐火电力电缆 N H Z R-V V32铜芯聚氯乙烯绝缘及护套细钢丝铠装耐火阻燃电力电缆 N H-V D V D铜芯低烟低卤聚氯乙烯绝缘及护套耐火电力电缆 N H-V D V D22铜芯低烟低卤聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装耐火电力电缆 N H-V D V D32铜芯低烟低卤聚氯乙烯绝缘及护套细钢丝铠装耐火电力电缆 N H-E E铜芯低烟无卤聚氯乙烯绝缘及护套耐火电力电缆

N H-E E22铜芯低烟无卤聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装耐火电力电缆 N H-E E32铜芯低烟无卤聚氯乙烯绝缘及护套细钢丝铠装耐火电力电缆 N H-Y J V 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 N H Z R-Y J V 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火阻燃电力电缆 N H-Y J V22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火电力电缆 N H Z R-Y J V22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火阻燃电力电缆 N H-Y J V32铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装耐火电力电缆 N H Z R-Y J V32铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装耐火阻燃电力电缆 N H-Y J V D铜芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤聚氯乙烯护套耐火电力电缆 N H-Y J V D22铜芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤聚氯乙烯护套钢带铠装耐火电力电缆 N H-Y J V D32铜芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤聚氯乙烯护套细钢丝铠装耐火电力电缆

聚氯乙烯绝缘护套电力电缆

聚氯乙烯绝缘护套电力电缆 型号名称适用范围 VVVLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用。 VV22VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其他外力作用。 VV32VLV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,水中,电缆能承受相当的拉力。 VV42VLV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在竖井、水下等垂直场合,能承受相当的轴向拉力。 ZR-VVZR-VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用。 ZR-VV22ZR-VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其他外力作用。 ZR-VV32ZR-VLV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,水中,电缆能承受相当的拉力。 ZR-VV42ZR-VLV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在竖井,水下等垂直场合,能承受上相当的轴向拉力。 聚氯乙烯绝缘护套耐火电力电缆 型号及名称 型号名称 NH-VV 聚氯乙烯绝缘和护套耐火电力电缆 NH-VV22 聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装耐火电力电缆 交联聚乙烯绝缘电力电缆 型号及名称 型号名称 YJV YJLV 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆 YJV22 YJLV22 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV32、42 YJLV32、42 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 编辑本段代号及其含义 1.绝缘种类:V代表聚氯乙稀;X代表橡胶;Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯;Z代表纸。 2.导体材料:L代表铝;T(省略)代表铜。

[实用参考]电力电缆施工方案及技术措施.docx

电力电缆施工方案及技术措施 1.2、编制依据 1.2.1承包合同或协议。 1.2.2施工图及其它设计文件: 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50169-92《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBS()15-gi。《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ30-88。公司《质量保证手册)、《质量体系程序》及其支撑性文件。2.1施工方法和质量要求 2.2.1电缆出库:电缆出库应根据施工图认真核对需出库电缆的规格、型号、数量是否符合设计要求,且应标示清楚。电缆盘外观完整无损,合格证等产品文件齐全。对由多根电缆缠绕在同一个盘上的电缆盘,应记录其内外层电缆的长度和缠绕次序,以利于合理安排敷设。 电缆出库运输过程中,采用机械吊装和运输,严禁将电缆盘直接由车上推下,同时电缆盘不应平放运输和贮存。短距离的运输可采用滚动电缆盘的方法。但必须顺着电缆盘上的箭头指示或缠紧方向滚动。 电缆出库后应集中分类存放,尽可能存放在开始敷设电缆处的附近。盘间留有通道,存放处不得积水。 2.2.2电缆敷设前建筑工程应具备的条件:电缆沟、隧道、竖井、人孔等处的地坪及抹面工作结束。 电缆夹层、电缆沟、桥架内的施工临时设施模板、建筑废料已清理干净。施工用道路畅通盖板齐全,电缆沟排水畅通,电缆夹层门窗安装完毕。 2.2.3电缆敷设前电气专业应具备的条件: a、电缆的起点及终点设备已安装完毕,位号标识准确清楚。 b、电缆敷设表编制完毕,表册中应标明每根电缆使用的电缆盘号,敷设的先后次序, c、敷设次序应是先远距离,后近距离。根据设计和电缆的实际情况,合理安排,避免浪费和接头。 d、技术交底和安全技术交底已做完,并存记录卡。 e、当电缆沿桥架敷设时,若没有人行通道应事先沿全长搭设脚手架,绑扎牢固。 f、辅助材料供货到位,如电缆扎带、电缆标牌、电缆标志桩等。电缆的电气绝缘已检查,试验项目包括下列内容:

电缆的种类和选型

电缆种类及选型计算 一、电缆的定义及分类 广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类:1.裸电线 2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆 5.电气装备用电线电缆 电线电缆的基本结构: 1.导体传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示 2.绝缘外层绝缘材料按其耐受电压程度 二、工作电流及计算 电(线)缆工作电流计算公式: 单相 I=P÷(U×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素 (0.8);I-相线电流(A) 三相 I=P÷(U×1.732×cosΦ) P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素 (0.8);I-相线电流(A) 一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。 在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。 也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受 2-2.5KW的功率。 但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。 电缆允许的安全工作电流口诀: 十下五(十以下乘以五) 百上二(百以上乘以二)

二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三) 七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五) 穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九) 铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算) 裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半) 三、常用电(线)缆类型 线缆规格型号含义: 电线型号中:字母B表示布电线,字母V表示塑料中的聚氯乙烯,字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起)。还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 常用线缆类型: BV-表示单铜芯聚氯乙烯普通绝缘电线,无护套线。适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电线电缆。

(完整版)常用电力电缆规格型号

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 1、用途:本产品适用于交流50HZ,额定电压0.6/1KV的线路中,供输配电能之用。 2、产品标准:GB12706·2-91额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆 3、使用特性:1)电缆导体的最高额定温度为70℃。2)短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过160℃。3)敷设电缆时的环境温度应不低于0℃,最小弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。 4、型号、名称和使用范围 6、生产范围

交联聚乙烯绝缘电力电缆 1、产品用途:本产品适用于额定电压(U0/U)为3.6/6至26/35KV电力线路,供输配电能之用。 2、产品标准:GB12706-91额定电压35KV及以下铜芯,铝芯塑料绝缘电力电缆。 3、产品使用特性:(1)电缆在环境温度不低于0℃条件下敷设时,无须预先加温。电缆的敷设落差不受限制。(2)电缆线芯长期允许工作温度不得超过下列规定:外护层是聚氯乙烯套的电缆为90℃;外护层是聚乙烯套的电缆为80℃。(3)线芯短路时(最长持续5S)温度不得超过250℃(4)电缆敷设时的最小弯曲半径规定如下:单芯电缆:20(d+D)±5%;三芯电缆:15(d+D)±5%。式中:D为电缆的实际外径,d为导体的实际外径。 4、产品型号、名称及使用范围 注:一根或二根单芯电缆不允许敷设在铁质管道中。 5、生产范围

聚氯乙烯绝缘电线 1、用途:本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。 2、产品标准:GB502 3、2-85《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆(电线)固定敷设用电缆(电线)》 3、产品使用特性:1)额定电压U0/U分为450/750V和300/500V。2)电缆的长期允许工作温度:BV-105型……应不超过105℃;其他型号……应不超过70℃。3)电缆的敷设温度应不低于0℃;

电力电缆施工合同

电力电缆施工合同 甲方:----------房地产开发有限公司 乙方:----------建设有限公司 按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》,结合本工 程具体情况,双方达成如下协议: 一、工程名称:------------- 二、工程地点:----------- 三、工程内容:------------------- 四、承包内容:电力电缆--------施工 五、工程价款及支付:工程总价为---------,工程开始施工预付工程 总价款的20%为---------元,工程完成后付至总价款的70%。本 工程量按工程竣工后甲、乙双方验收后,按实际工程量结算。 六、工期:开始时间2011年--月---日,竣工时间2011年--月----日。 七、工程质量与施工安全:1、施工质量按国家标准和质量检验标准; 2、施工安全由乙方全面负责; 3、工程竣工后乙方按规定提供 完整的竣工技术资料交供电部门,组织验收; 一、甲乙双方权利及义务: 1、甲方向乙方提供施工图2套,负责组织由设计、监理、施工 单位参加的图纸会审和技术交底。 2、甲方负责按合同约定向乙方拨付工程款。 3、甲方负责协调施工现场外部的关系,协调监理和乙方的关系。 4、甲方负责检查、监督工程质量、工程进度、安全生产。对隐

蔽工程及各专业单项工程进行验收记录,办理施工中的设计 变更签证。 5、甲方组织工程综合验收和备案竣工验收,负责协调处理验收 中所出现的问题。 6、本合同签订后,乙方要向监理公司和甲方报上施工组织设计方 案,并按经批准的施工组织设计组织施工。 7、乙方进场使用的建筑材料一定要有合格证和检测报告,并经监 理和甲方现场验收,不合格的材料一律不准进场使用,如果乙 方使用劣质不合格产品及不合格材料甲方有权停止乙方此单 项工程的施工,另行委派其他单位施工,由此产生的经济损失 由乙方全部负责。 8、乙方搞好技术资料整理,技术资料要与现场施工做到同步、及 时、真实、准确完整系统。对隐蔽工程要及时通知监理和甲方代表进行验收,并填报隐蔽工程验收记录。无监理和甲方代表双方验收签字,不准进行下道工序施工。 9、该工程不允许转包、挂靠。如发现乙方有转包挂靠现象,甲方 有权终止本协议,所造成的一切责任由乙方全部承担。 10、落实质量保证体系和安全生产管理。严格质量管理,搞好安全 生产,接受监理公司和甲方的监督检查。如因乙方原因工程质量不合格,由乙方承担违约责任,除自费返工至合格外,再处以该工程价款10%的罚款。

XLPE防水电缆简介

XLPE防水电缆简介 交联聚乙烯(XLPE)绝缘电力电缆,因其良好的电气、机械物理性能,且生产工艺简单、结构轻便、传输容量大、安装敷设及维护保养方便、不受落差限制等优点,在电力系统中已经得到广泛的应用。但是XLPE电缆在敷设和运行期间,当机械应力或外力造成电缆护套及绝缘损伤或接头损坏时,潮气或水分会沿着线缆纵向和径向间隙浸入,致使XLPE电力电缆绝缘在运行电压下生成水树枝的概率迅速上升[1]。水树枝生长到一定长度即会在水树枝尖端引发永久性电树枝缺陷,并在较短时间导致电缆绝缘击穿,造成停电事故。因此,电缆防水技术对于保证XLPE电缆的可靠性与寿命都具有非常重要的意义。 1 水分对电缆的损害 一般而言,水分浸入电缆后主要影响电缆的导体和绝缘。导体正常运行时处于一种热稳定状态,导体温度基本维持在60℃以上,如果有水分浸入就会导致导体氧化,增加导体单线间的接触电阻从而增加电缆缆芯电阻,导致电缆线损增加[2]。就绝缘而言,虽然聚乙烯是极难溶于水的非极性疏水物质,但又是一种由结晶相和无定形相组成的半结晶高聚物。结晶相结构紧凑,晶界缺陷弱,无定形相中的分子排列疏松,分子间存在较大的间隙。在结晶相与无定形相界面还会产生微孔聚集。水分子是极性分子,在交变电场的作用下,水分子偶极不断来回翻转,扩散力及电场力的共同作用使水分子通过无定形相的空隙和晶相的晶界缺陷处渗透到绝缘材料中。XLPE分子结构中也存在同样的问题,同时XLPE中有较多的交联副产物充当杂质,因而XLPE 在交变电场下也有较大的吸水率[3]。交联聚乙烯和聚乙烯绝缘吸水后,在电场的作用形成水树枝,绝缘晶相与无定形相界面成为水树枝优先发展的通道。水树枝的产生将会造成绝缘介质损耗增加,同时降低绝缘电阻及绝缘击穿电压,加快老化速度,缩短电缆的使用寿命。更为严重的是,水树枝在电场作用下或经过长时间氧化、转化,最终不仅会在水树枝尖端生成电树枝,自身有也可能转变为电树枝,众所周知,电树枝腔体存在不断扩张的局部放电,会导致电缆绝缘在短期内被击穿,严重影响电缆的使用可靠性 [1]。 早期防止电缆绝缘中产生水树枝,主要是考虑对XLPE进行改性,采用添加电压稳定剂及其它的添加剂来抑制水树枝的产生,此举有一定的效果但没有从根本上解决问题。防止水分和潮气进入XLPE绝缘电力电缆,才是阻止绝缘中产生水树枝的根本途径[2]。 鉴于XLPE电缆进水、受潮后对电缆运行可靠性与寿命的影响,国内外已经开发出不少电缆阻水技术[4-14]。这些阻水技术大体上可以分类如下:①按所采用的阻水材料,可以分为主动阻水技术和被动阻水技术;②按采用的阻水机理,可以分为纵向阻水技术和径向阻水技术。国外对阻水电缆结构开发研究较早[4-6],近年来国内在阻水电缆工业化生产方面有了较大发展,已有一批专利问世。本文主要根据近年来国内公开专利阻水电缆结构进行归纳和分析。 2 阻水材料 为了防止电缆受潮,工程上先后采用过多种阻水材料。这些材料按其阻水特点可以分为两类,主动阻水和被动阻水。主动阻水是利用主动阻水材料的吸水膨胀性,在护层破损或接头损坏时,阻水材料迅速吸水分(气)膨胀,阻断水流入电缆的通道,使水分(气)被限制在很小的一段范围内,该类阻水材料包括吸水膨胀油膏、阻水带、阻水粉、阻水纱、阻水绳等。被动阻水是利用被动阻水材料的疏水性,在护层破损点处直接将水分(气)阻住,不让其进入电缆内,被动阻水材料包括石油填充膏、热熔胶、热膨胀油膏等; 2.1 被动阻水材料不 向电缆中填充被动阻水材料石油膏,是早期的电力电缆阻水的主要措施。这种方法能直接把水分阻止在电缆的外面,有较好的阻水效果,但是填充石油膏有如下的缺点: (1)大大增加了电缆的重量; (2)电缆填充石油膏以后造成电缆缆芯导电性能下降; (3)石油膏对电缆接头污染严重且清洗困难,造成电缆接头施工困难; (4)如果填充不完全或存在气隙则阻水效果大打折扣,且完全填充工艺不容易控制; (5)有些阻水膏在常温下固化后,将电缆中各元件紧密地结合在一起,形成一个实心整体,以实现阻水效果。但电缆经受了反复曲绕后,电缆的芯线间及屏蔽层内外表面就会发生相对位移,产生微小缝隙。 目前,阻水电缆已经基本不采用被动阻水材料,而是采用阻水性能更加优良的主动阻水材料。 2.2 主动阻水材料

电力电缆的防火技术详细版

文件编号:GD/FS-9896 (解决方案范本系列) 电力电缆的防火技术详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电力电缆的防火技术详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 创造良好运行环境避免电缆绝缘加速老化和损伤电缆沟、电缆隧道要有良好的排水设施,如设置排水浅沟、集水井,并能有效徘水,必要时设置自动启、停抽水装置,防止积水,保持内部干燥。电缆沟、隧道的纵向排水坡度值不宜小于1%~2%,至少应大于0.5%,防止水、腐蚀性气体或液体及可燃性液体或气体进入。电缆沟、电缆隧道。电缆隧道宜自然通风,但当电缆正常负荷使隧道内空气温度高于40℃~50℃时,可采取自然排风和机械排风相结合的方式进行通风。通风系统的风机应与火灾探测器连锁,以保证隧道发生火灾时能自动停止送风,电缆隧道不得作为通风系统的进风道。

应避免将电缆防火门处于常闭状态、用防火隔板将,电缆完全封闭、将电缆沟盖板的缝隙统统填充封闭等影响电缆通风和散热的做法。而且,将电缆完全封闭起来,也使对电缆的正常巡视成为不可能,不能及时发现电缆故障。 另外,要有完善的防鼠、蛇窜入的设施,防止小动物破坏电缆绝缘引发事故。 加强电缆的预防性试验 电缆预防性试验不能只看试验数据合格不合格,还应该对数据进行比较和分析。既可以和相同电缆的试验数据进行比较,也可以和本电缆历史试验数据进行比较,探求试验数据的规律。如作直流耐压试验时,如果所测得泄漏电流值随试验电压值的升高或加压时间的增加而上升较快,或同相同电缆比较数值增大较多,或者和本电缆以前所测数据比较呈明显的上

矿用电缆分类标准

矿用电缆分类标准

矿用电缆 一、煤矿用额定电压10KV及以下铜芯固定敷 设阻燃电力电缆 1、产品命名 ⑴电缆的命名由六部分组成: 第一部分第二 部分 第三 部分 第四 部分 第五 部分 第六 部分 芯数×截面 额定电压U0/U(KV) 外护层 护套(内衬层)材料代号 绝缘材料代号 系列代号 其中:第一、第二、第三、第四、第五部分构成电缆的型号;第六部分构成电缆的规格。

第六部分:用阿拉伯数字分别表示电缆芯数及标称截面积,二者之间以“×”连接。标称截面积为mm2。 2、产品标志 ⑴绝缘线芯识别标志。绝缘线芯识别标志应符合GB6995的相应规定。 ⑵成品电缆的护套表面应用压印方式或颜色明显区别于护套颜色的油墨印制产品标志。产品标志应包括如下内容: a)制造厂名称; b)电缆型号及规格; c)质检中心颁发的产品合格证号。 印字必须清晰、耐擦,印字间隔不超过1m。 ⑶在电缆内部或外部,允许制造厂设置其它标志,但其它标志的使用不得损害规定印字的明显性和清晰度。 ⑷包装标志 每卷或每盘电缆上应附标签,标明如下内容:a)制造厂名称; b)产品型号及规格; c)长度(m)及毛重(kg); d)制造年月或生产批号;

e)产品标准编号; f)质检中心颁发的产品合格证号。 3、煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆 ⑴型号 电缆型号见表1 表1 型号名称 MVV MVV22 MVV32 MVV42 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 煤矿用聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 煤矿用聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 ⑵规格 电缆规格应符合表2规定 表 2 型号芯 数 额定电压(KV) 0.6/1 1.8/3 3.6/6、6/6、 6/10 标称截面(mm2)

0.6~1kv聚氯乙烯交联聚乙烯绝缘耐火电力电缆.

0.6/1kv聚氯乙烯交联聚乙烯绝缘耐火电力电缆 发布:2008-8-1 23:35:47 点击: ( 409 ) PVC(XLPE)InsulatedFire-Resistant Power Cable 产品标准 本产品按GB12706《额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》和GB12666《电线电缆燃烧实验方法》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐的IEC标准、英国BS标准、德国DIN标准、美国ICEA标准及日本JIS标准生产。 The product is manufactured according to the standard of GB12706 and GB12666 or IEC,BS,DIN,ICEA,and JIS upon request. 适用范围 本产品适用于工频额定电压0.6/1kV及以下配电线路或工业装置中有耐火要求的固定敷设场所使用。 The product is suitable for use in power distribution lines or fixed installations with rated power-frequency voltage up to and including 0.6/1kV. 使用特性 ·工频额定电压U0/U:0.6/1kV。 Rated power-frequency voltage U0/U:0.6/1kV. ·电缆导体的最高允许长期工作温度(PVC/XLPE):70℃/90℃. Max.permissible continuous operating temperature of conductor (PVC/XLPE): 70℃/90℃ ·短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体最高允许温度 PVC:导体截面≤300mm2-160℃ 导体截面>300mm2-140℃ XLPE:250℃ Max.short-circuit temperature of the conductor shall not exceed(5s maxiumduration): PVC:cross-section of conductor≤300mm2-160℃ cross-section of conductor>300mm2-140℃

电力电缆施工解决方案

电缆敷设 1 工作流程: 准备工作 --- 支架安装--- 沿支架敷设--- 挂标示牌电缆头制作安装 --- 线路检查及绝缘摇测 2 工作具体操作要求: 2.1、施工前对电缆进行检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损等现象。 2.2、电缆敷设前进行绝缘摇测;1KV 以下电缆,采用 1KV 摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10ΜΩ 2.3、选好电缆支架的架设点。架设时应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。 2.4、清除电缆沟内的杂物,准备好标示牌等。 2.5、将电缆敷设机用铁丝牢固固定在电缆桥架上面 3、电缆的敷设 3.1 人员到位后由班长发令开始,在所放电缆起端 1 米处贴上标签3.2 敷设电缆时应留出一定余量,以便检修及补偿温度变化产生的长度变化。 3.3 电缆电缆完毕后,应在电缆两端,竖井两端及电缆转弯处,挂上电缆标志牌,不同用途的电缆应用不同的标志牌区分。 3.4 有麻外护层的电缆引入室内或敷设在沟道内时,应将麻外护层剥去钢带外面涂一层防腐漆。 3.5 电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及

地面磨擦拖位。电缆上不得有铠装压扁,电缆绞拧,护层折裂等未消除的机械损伤; 3.6 机械敷设电缆时,应在牵引头或钢丝套与牵引钢缆之间装设防捻器; 3.7 电缆敷设时,应排列整齐,不宜交叉。 3.8 电缆的最小弯曲半径应符合下表的规定: 电缆最小弯曲半径 表中 D 为电缆外径。 3.10 电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘柜以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。 3.11 沟道内电缆的排列,电力电缆与控制电缆不应配置在同一层支

1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的详细资料:

本产品适用于交流额定电压0.6/1kV的线路中,供输、配电能用。一、生产执行标准 GB12706.2等同采用国际电工委员会IEC60502。 二、使用特点 1.电缆导体长期允许工作温度不超过70℃; 2.短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆导体的最高温度不超过160℃; 3.敷设电缆时的环境温度应不低于0℃。 三、电缆的型号、名称及适用场合 注:本公司另可根据用户需要提供普通阻燃型、低烟低卤阻燃型、低烟无卤阻燃聚烯烃型等类型的产品。 1、普通阻燃型:在原型号前加“ZR”,如ZR-VV 2、低烟低卤阻燃型:

a 、在原型号前加“DDZ”,如DDZ-VV b 、在原型号前加“ZR”,并将型号中字母“V”改写为“VD”如ZR-VDVD 3、低烟无卤阻燃聚烯烃型:在原型号前加“ZR”并将型号中字母“V”改写为“E”,如ZR-EE 四、型号、芯数、标称截面 注:(1)用户也可向本公司订购5芯制电力电缆,如:3+2型、4+1型。 (2)中性线可以采用双色线。 五、交货长度 电缆交货长度按双方协议规定,长度计量误差不超过±0.5% 金属屏蔽电力电缆 规格型 号: 产品报 价: 产品特 点: 适用于额定电压0.6/1kV 及以下的电力线路中作输送电能用。本产品具有较强的抗电磁干 扰、抗雷击及均匀电场,改善供电品质的特性, 特别适用具有精密电子装置的场所,如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。

一、产品用途 适用于额定电压0.6/1kV及以下的电力线路中作输送电能用。本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场,改善供电品质的特性,特别适用具有精密电子装置的场所,如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。 二、执行标准 本产品按Q/HX-15设计制造 烯绝缘电力电缆有所不同,在型号上以“-P”后缀加以区分,如:VV-P、YJV-P、YJLV22-P 等等。

交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆

0.6/1kV 交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆 XLPE Insulated Flame-retardant Power Cable 一、产品标准Standard 本产品按GB12706-91《额定电压35kV及以下铜器芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》、GB12666.5-90《电线电缆成束燃烧实验》、IEC60754《取自电缆或光缆的材料燃烧时释放出气体的试验方法》和IEC61034《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。 The product is manufactured according to the standard of GB12796-91 and GB12666.5-90 or IEC、BS、DIN and ICEA upon request. 二、适用范围Application 本产品适用于工频额定电压0.6/1kV及以下配电线路作配送电能之用。 The product is suitable for use in power distribution lines with rated power-frequency voltage up to and including 0.6/1kV. 三、使用特性Operating characteristics ·工频额定电压U0/U为0.6/1kV。 Rated power-frequency voltage U0/U为0.6/1kV. ·电缆导体的最高允许工作温度为90℃。 Max. permissible continuous operating temperature of conductor :90℃. ·短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过250℃。 Max. Short –circuit temperature of the conductor shall not exceed 250℃. (5s maximum duration). ·电缆敷设时环境温度应不低于0℃。 The ambient temperature under installation should not below 0℃. ·电缆的阻燃性能符合GB12666.5-90标准A级或C级要求。 The flame retardant performance of cable is in according with A or C grade request of GB12666.5-90. ·低烟无卤电缆的无卤性能符合IEC60754《取自电缆或光缆的材料燃烧时释放出气体的试验方法》电缆燃烧时气体逸出试验。 The low smoke and non halo of cable is in according with IEC60754 成品电缆燃烧时绝缘和护套材料的PH值和电导率符合下表的规定。 When end product burning.PH value and conductivity of insulation and sheath material should suit infra –table ·低烟无卤电缆的低烟性能符合IEC61034《电缆或光缆在特定条件燃烧的烟密度测定》电缆燃烧烟密度试验。The low smoke and non halo of cable is in according with IEC61034 成品电缆燃烧时的最小透光率不小于30%。 When end product burning,the minimum light transmittance should not less than 30%. ·电缆弯曲半径不小于电缆外径15倍。 The bending radius of cable should not less than 15 times of the cable diameter. 四、电缆的型号、名称和使用范围Type Designation &Application of cable.

电力电缆施工质量有效的控制措施 奚勇

电力电缆施工质量有效的控制措施奚勇 发表时间:2018-03-13T10:22:34.280Z 来源:《电力设备》2017年第30期作者:奚勇[导读] 摘要:随着我国城市化进程的不断加快,电力电缆在城市配电网的建设和改造中大量使用。 (国网江苏省电力公司常州供电公司江苏常州 213003) 摘要:随着我国城市化进程的不断加快,电力电缆在城市配电网的建设和改造中大量使用。近年来,由于电缆故障引发的大面积停电及人身伤亡事故时有发生;另外,由于电力电缆工程是隐蔽工程,发现和排除地下电力电缆的故障,恢复正常供电,将耗费大量的人力和时间。电缆设施的质量直接关系到电力系统运行的整体效果,尤其是电力系统稳定安全运行有很大的影响。电缆电力工程的质量管理,保证电缆工程质量,有效保护电源线该系统的安全稳定具有非常重要的意义。 关键词:电力电缆;施工质量;有效;控制措施 1、施工流程 施工工艺流程包括:施工准备、电缆路径测量定位、电缆沟盖板开启、电缆敷设、电缆绑扎、电缆中间接头制作、电缆沟封盖、电缆终端头制作、电缆试验等。 2、施工人员 施工人员应认真熟悉图纸,并核对图纸与现场实际情况,找出最佳电缆径路;根据径路情况,提出电缆配盘表,合理配盘,尽量将接头位置避开桥、涵洞及不好查找的位置。 3、施工工具 核心工具为电缆放线盘:即要保证10多吨重的电缆在放线车上平稳转动,同时还得保证电缆自动进入电缆槽内而不需人工二次搬运(因大桥有档碾墙),还得考虑到放线时的人身安全。 4、电缆的铺设 电缆敷设是介于制造和运行之间关键环节,电缆敷设质量的好与坏对今后电缆安全可靠运行起着至关重要的影响。在进行大面积施工中,从以下几点严格质量: ①做好敷设前的准备工作,首先查看电缆敷设路径,土建设施(电缆沟、电缆隧道、过轨管等)及敷设深度、宽度是否符合规程要求。备好工器具,排除各种障碍,为敷设创造条件。 ②电缆必须作为特殊材料吊运,严禁刮、碰、挤、磨,按敷设要求安排好电缆盘的位置和方向,认真做好外观检查。敷设前应对电缆进行耐压鉴定,合格后运往现场。 ③利用作业车敷设电缆。在隧道内、桥梁上的电缆敷设原则上采用电缆作业车进行敷设即加快进度又保证敷设质量。电缆作业车敷设方法如下:按照占用列车运行区间及施工计划,按电缆的统计长度进行配盘,配好的电缆盘必须标示清楚,并分区摆放。装车前应先用规定的兆欧表摇测电缆绝缘,并将终端密封。将准备敷设的高压电缆依次直接装在作业车的电缆支架上,并将电缆支架固定牢固。在作业区段两端各100米放置红色信号灯进行防护(并设专人防护)。调节电缆盘支架高度,使电缆盘与地(平板车平面)之间的距离保持在小于100mm。然后将电缆支架牢牢固定。调整导向轮(旋转管)的高度,并固定妥当,实验电缆盘刹车装置,保证其处于完好状态。将电缆头端部拉下,人力扯动电缆,电缆作业车随电缆的扯动缓慢前进,注意尽量不要完全依靠作业车的力量牵引电缆。在电缆作业车后面,应迅速将电缆放置在电缆槽内。使用作业车进行电缆敷设作业时,要服从统一指挥,在敷设过程中,行车速度应小于5km/h,敷设过程中注意观察电缆盘和放线架的情况,控制敷设速度,并注意不得在地上摩擦拖动电缆。电缆敷设完成后,电缆施工工区负责人应确证电缆盘在电缆作业车上已固定牢固,车上无散落物品,同时电缆施工负责人(或指定人员)还必须沿电缆敷设作业区段进行巡视,确证沿线无任何物品侵限,确证沿线电缆不会对行车构成任何危害,然后清点人数离开。 ④人工敷设电缆。由于上道工序影响、或现场条件不具备电缆作业车施工时采用人工敷设。进行详细的人工作业施工技术交底,安全交底。根据敷设电缆的长度,准备充分的作业人员,核算每米电缆的重量及每个作业人员所负责的长度。直线敷设电缆时作业人员应在电缆的同一侧,曲线段敷设电缆时,所有作业人员应站在曲线的外侧,确保作业人员的安全。统一指挥,确保通信联络畅通。隧道内施工照明设施的照度有限,必须做到号令统一,令行禁止,敷设较长电缆前,应在电缆行径的路线上每隔20m放一个电缆滑车,在路面磨擦太大的地方每隔10m放一个电缆滑车,在过轨处放万向转弯滑车,并安排专人看护,以防磨坏电缆的外绝缘层或受到机械性损伤。 ⑤按设计图纸、施工技术交底,将敷设完毕的电缆顺序摆放一次绑扎,并及时恢复电缆沟槽盖板。 5、电缆头制作 全电缆线路最关键技术含量在电缆头制作上,因为电缆故障除开人为因素外,90%都在电缆头及其电缆中间头上,进行电缆终端头及冷缩电缆中间头制作时,先从电缆头施工人员在进行培训,熟悉电缆头及其中间电缆头注意要点、方法等;掌握电缆头及中间电缆头制作全过程每个环节要领。我们具体是这样控制的: ①中间接头制作控制:a.中间接头制作前必须认真核对相序,确保相序准确无误。b.操作人员必须注意接头地点环境湿度及粉尘情况。实际上对电缆长期运行来说,水分和小杂质是非常有害的,容易引起局部放电的发生,所以在接头施工中一定要注意环境湿度及粉尘情况,施工前要注意将环境打扫干净,夏季施工接头人员应戴手套,如果环境湿度太高,应进行去湿处理(升高环境温度或利用去湿机),驳接铜管压接后必须认真打磨,应用砂纸打磨到没有毛刺,以免毛刺刺破套管;c.绝缘屏蔽末端处理,绝缘屏蔽末端处理是电缆接头工作中及其重要的一步,这一步骤的技术、工艺要求最高,不得有半点马虎。 ②电缆终端头制作控制:a.封闭严密,填料灌注饱满、无气泡现象;芯线连接紧密,绝缘带包扎严密,无砂眼和裂纹;b.交联聚乙烯电缆头的半导体带、屏蔽带包缠不超越应力锥中间最大处,锥体坡度匀称,表面光滑;c.电缆头安装应固定牢靠,相序应正确。 ③10kV电缆中间头驳接应及时推广电缆模注熔接接头技术,克服国内冷缩电缆中间接头制作过程中可能产生杂质和活动界面,影响电缆接头的绝缘性能。而电缆模注熔接接头技术彻底解决了电缆附件与电缆绝缘之间配装产生活动界面的根本性问题,能有效减少电缆线路及其中间接头的故障,为电缆系统提供了更高的电气稳定性和安全可靠性。电缆模注熔接接头技术对电缆采用等直径导体连接,内外屏蔽层、绝缘层全部按照电缆结构予以恢复,具有较高的稳定性及其绝缘性能。

相关文档
相关文档 最新文档