数据中心机房环境要求技术规范

数据中心机房环境要求技术规范
数据中心机房环境要求技术规范

数据中心机房环境要求技术规范

目前,随着我国素质教育的不断深入和计算机技术的不断普及,计算机正在改变着我们的工作,生活、学习方式。如何建立一个安全、稳定、标准的计算机机房环境就成为人们一个不可忽视的问题。计算机在日常使用过程中环境因素是很重要的。计算机机房的环境要求,不仅关系到机房的正常运行和实验课的正常开设,而且还关系到机房工作人员和学生的身心健康。本文在分析机房环境要求的基础上,有针对性的提出了日常保养及维护对策。

(1)污染物。远离腐蚀气体、易燃易爆物;腐蚀气体随着新风吸入机房后会对计算机设备和人员健康造成危害,同时不洁净的空气也会对计算机设备的运行造成不利影晌,还会对机房内精密空调、新风机等的滤网等造成污染。

(2)温度、湿度。温度和湿度必须被严格控制,以提供可连续运行的温度和湿度范围。

干球温度计:20℃~25℃(68F~77F)。

相对湿度:40%~50%。

最大露点:2l℃(69.8℉)。

最大变化速度:每小时5℃(9℉)。

(3)噪声。计算机系统停机时,机房内的噪声在主机房中心处测试应小于6SdB(A)。

(4)照度。计算机机房在距地0.8m处,照度不应低于3001x,辅助房间照度不低于2001x。

(5)无线电干扰场强。在频率为0.15~1000MHz时不大于126dB。

(6)磁场干扰。磁场干扰场强不大于800A/m。

(7)地板振动加速值。在计算机系统停机条件下,主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值不应大于5OOmm/s。

(8)电阻。主机房地面及工作台面的静电泄漏电阻,应符合现行国家标准GE6650一1986《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。

(9)静电。主机房内绝缘体的静电电位不应大于lkV。

数据中心技术规范-冷冻水型列间空调

大庆云数据中心项目冷冻水型列间空调技术规范书

1 应用范围 本选型技术要求提出了冷冻水型列间空调的选型原则、技术要求,可作为工程招标的依据。 2 引用标准 GB/T50174-2008《电子信息系统机房设计规范》 GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》 GB 50019-2012《采暖通风与空气调节设计规范》 3 技术要求 3.1 精密空调机组的技术指标 本次空调机组选型范围为冷冻水型列间空调,主要包括: 本次选型空调机组主要技术指标要求如下表: 表一: 表二:

注:制冷量是在回风干球温度35℃,相对湿度23%,冷冻水供回水温度12-18℃的工况下测定的。 4.2 精密空调机组的电气性能 4.2.1 精密空调机组的的电气性能应符合IEC标准 4.2.2 精密空调机组的电源规格应该为200~240V、1Ph、50/60Hz 4.2.3 输入电压允许波动范围:额定电压±10% 4.2.4 频率:额定频率±2Hz 4.3 精密空调机组的适应环境 4.3.1 工作环境温度:-20℃~+55℃ 4.3.2 工作环境湿度:≤ 95% RH 4.4精密空调机组的温度、湿度控制性能 4.4.1 精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度,具有制冷、除湿等功能。 4.4.2 温度调节范围:+15℃~ +35℃ 4.4.3 温度调节精度:±1℃,温度变化率< 5℃/小时 4.4.4 温、湿度波动超限应能发出报警信号 4.5 精密空调机组的机组性能 4.5.1精密空调应由冷冻水盘管、EC风机、直流电源模块、水盘、冷凝水泵、水流量调节阀、控制盒、手操器和空气过滤器等主要部件组成。 4.5.2 冷冻水盘管应为铜管翅片式换热器,翅片应采用亲水铝箔,以提高换热性能,利于排水和提高防腐性能。 4.5.3空调机组应采用不少于6个高效、节能、无级调速EC风机送风,应根据附近机柜的温度自动调节送风量和制冷量;每个风机的状态均可以监控,一旦出现故障可以准确定位故障风机。 4.5.4每个风机模块均可以热插拔,支持在线维护,维护时不影响整机的可用性。

GB50174--2017《数据中心设计规范》解读

GB50174--2017《数据中心设计规范》解读 GB50174--2017《数据中心设计规范》解读一、数据中心是一切信息化的基础 李克强总理在政府报告中指出:新兴产业和新兴业态是竞争高地。要实施高端装备、信息网络、集成电路、新能源、新材料、生物医药、航空发动机、燃气轮机等重大项目,把一批新兴产业培育成主导产业。制定“互联网”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场。 云计算、互联网、物联网、大数据等现代信息技术已成为国民经济的重要支柱。信息化的基础是数据中心,可以说,没有数据中心就没有信息化的发展。 二、规范编制目的 1、电子信息技术平均2.5年发展一代,每一代IT技术的发展都意味着其支持技术的发展,即数据中心环境要求、建筑与结构、空气调节、电气、电磁屏蔽、网络系统与布线、智能化、给水排水、消防等技术的发展,这些技术的发展需要相关技术规范的支持。 2、GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》于2008年发布实施,到2015年《电子信息系统机房设计规范》已运

行了7年,意味着电子信息技术已发展了3代,需要规范做相应修改。 3、将《电子信息系统机房设计规范》更名为《数据中心设计规范》的主要目的是适应目前国内数据中心的建设需要以及更好地进行国际交流。 三、规范编写原则 1、可实施性原则 本规范在执行国家相关法律、法规和规范的基础上,注重设计方法的可操作性和可实施性,为设计人员提供实用的设计方法。 2、先进性原则 《数据中心设计规范》在满足中国数据中心行业发展的前提下,吸取国外有关数据中心设计的优点,结合中国数据中心行业的具体情况,增加补充具有数据中心行业特点的相关条文规定。主要围绕数据中心的可靠性、可用性、安全、节能、环保等方面的进行编写,具有一定的技术先进性和前瞻性。3、科学性原则 本规范提出的设计原则和方法归纳总结了国内外数据中心行业的经验,是众多行业专家经过多年实践总结出来的,是以现行有效的相关法规、标准、规范为基础,并充分考虑数据中心行业的特点和特殊性。 4、协调性原则

铁路电力设计规范

UDC 中国铁路总公司标准Q B P Q/CR XXX-201X 铁路电力设计规范 Code for design of railway electric power (征求意见稿) 201X- 发布 201X- 实施 中国铁路总公司发布

前言

目录 1 总则 (1) 2 术语 (2) 3 基本规定 (4) 4 供配电系统 (5) 4.1 负荷分级及供电要求 (5) 4.2 电源及电压选择 (7) 4.3 系统配置 (11) 4.4 电能质量和无功补偿 (15) 5 变、配电所 (17) 5.1 一般规定 (17) 5.2 所址选择及所区布置 (17) 5.3 电气主接线、设备选择及布置 (19) 5.4 变电台和箱式变电站 (23) 5.5 测量表计、继电保护配置 (24) 6 光伏发电系统 (29) 6.1 一般规定 (29) 6.2 系统配置与电气设计 (31) 6.3 设备布置和安装 (38) 6.4 对相关专业的要求 (40) 7 应急柴油发电站 (43) 7.1 一般规定 (43) 7.2 系统配置与电气设计 (43) 7.3 站址选择与设备布置 (46) 7.4 对相关专业的要求 (49) 8 电力远动系统 (52) 8.1 一般规定 (52) 8.2 系统设计 (52) 8.3 系统功能及信息量 (54) 8.4 远动通道及远动通信规约 (55) 8.5 对相关专业的要求 (56) 8.6 工作条件及环境要求 (56) 8.7 电源 (56) 9 机电设备监控系统 (57) 9.1 一般规定 (57) 9.2 系统设计 (58) 9.3 系统功能 (61) 9.4 硬件、软件配置 (63) 9.5 布线 (64) 10 架空电力线路 (65) 10.1 一般规定 (65) 10.2 路径选择 (65) 10.3 气象条件 (66) 10.4 导线选择及线路架设 (67) 10.5 绝缘子和金具 (70) 10.6 杆塔、拉线和基础 (72) 10.7 开关设备 (74) 10.8 安全距离及交叉、接近 (75) 11 电缆线路 (85)

数据中心未来供电技术发展浅析

数据中心未来供电技术发展浅析 2014-06-09 17:14 李典林腾讯字号:T | T 随着数据中心技术的发展以及降低运营成本和节能减排的需求,市电直供方案将在大型的互联网数据中心等场合的应用会越来越广泛,成为未来趋势。 AD: WOT2014课程推荐:实战MSA:用开源软件搭建微服务系统 51CTO主办WOT全球软件技术峰会直减百元优惠活动抢票进行中! 随着数据中心技术的大规模建设,以及更为关注能源利用效率,数据中心供电技术未来的发展方向一定是市电直供技术,在降低前提投资成本的同时,还通过高效率供电减少后期运营成本。这里所说的高效率不仅仅是指电网侧到IT设备的供电路径高效率,而是一次能源侧到CPU等的整个能源路径上的高效率和绿色环保,虽然传统概念的PUE可能升高,但单位总能耗是降低的。未来的总体发展趋势是高压/集中式/交流大UPS向低压/分布式/直流小UPS方向发展,由机房外集中式铅酸电池向IT机柜内分布式小(锂)电池等方向发展,从化石能源向绿色能源方向发展。 数据中心数据中心供电不间断的核心在于不间断电源及其电池技术,因此电池连接的位置也决定了不同的供电架构。目前业界主流的备用电池电压从高到低分别有UPS的四百多伏,到直流电源的380V、240、及48V,甚至电池内嵌到IT设备内的12V等。下图是目前业界在数据中心供电方面的主要技术方案,首先从集中式四百多伏铅酸电池的传统UPS,其次到标准服务器不用定制、240V电池直挂输出母线的240V高压直流技术,接着还有服务器采用定制48V或者380V输入电源的48V直流或者380V高压直流电池直挂技术,最后再到google等的12V电池直挂服务器主板输入方案。电池越靠近末端服务器主板或者CPU,供电系统越为分散,相应的IT系统也更为分布式;电池越靠近末端,供电系统的定制化程度越高,普通用户规模开展的难度也越大;电池越靠近末端,对IT电源及电池的控制管理水平要求也越高。最后,电池越靠近末端,从电网到CPU供电路径上的转换级数也相应减少,带来更高的转换效率,但可能在低压侧传输损耗又会增

数据中心PDU招标技术规范

PDU招标技术规范 1、总则 1.1本技术规范书适用于******有限公司数据中心用交流电源分配列柜(Power Distribution Unit,以下简称PDU)。本技术规范书提出了PDU的功能、结构、性能、安装等方面的技术要求。 1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也 未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供 的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书的“差异表”说明,并在投标书的有关章节中加以详细描述。 1.4 本技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执 行。合同执行过程中,若标准更新,应按最新标准执行。 1.5 主要外协、外购件须注明产品的生产厂家、产品名称、规格、型号、数量、参 数等。投标方所提供的组件或附件如需向第三方采购时,生产厂应对质量向招标方负责,并提供相应出厂和验收证明。 1.6 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有 同等效力。 1.7供方应做好售后服务,负责对本设备安装、调试和检测试验的指导工作,免费培 训需方技术及操作人员,如遇技术问题,双方协商解决。产品质保期为工程竣工后两年,终身维护。 1.9 本技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 1.10 设备交货地点: 2、设备使用环境条件 2.1 安装地点:室内 2.2 海拔高度:不超过1000米 2.3 运行环境温度:-5 ℃~+40 ℃。 2.4 运行环境相对湿度(在25 ℃±5℃时):≤85 %

中国数据中心机房等级分类及标准

中国数据中心机房等级分类及标准 数据中心(DataCenter)通常是指在一个物理空间内实现对数据信息的集中处理、存储、传输、交换、管理,一般含有计算机设备、服务器设备、网络设备、通讯设备、存储设备等关键设备。数据中心的基础设施(DataCenterInfrastructure)是指为确保数据中心的关键设备和装置能安全、稳定和可靠运行而设计配置的基础工程,也称机房工程(FacilitySiteEngineering),数据中心机房工程的建设不仅要为数据中心中的系统设备运营管理和数据信息安全提供保障环境,还要为工作人员创造健康适宜的工作环境。 数据中心机房包含的范围太大,有银行、电信业的大的数据中心,也有企业自用的小机房,随着信息技术的发展,各行各业对机房的建设也都提出了不同的要求,如果不分级,规范遇到的最大问题将是可操作性。 数据中心机房等级分类 按照我国《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008),数据中心可根据使用性质、管理要求及其在经济和社会中的重要性划分为A、B、C三级。 A级为容错型,在系统需要运行期间,其场地设备不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。A级是最高级别,主要是指涉及国计民生的机房设计。其电子信息系统运行中断将造成重大的经济损或公共场所秩序严重混乱。像国

家气象台;国家级信息中心、计算中心;重要的军事指挥部门;大中城市的机场、广播电台、电视台、应急指挥中心;银行总行等属A级机房。 B级为冗余型,在系统需要运行期间,其场地设备在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断。B级定义为电子信息系统运行中断将造成一定的社会秩序混乱和一定的经济损失的机房。科研院所;高等院校;三级医院;大中城市的气象台、信息中心、疾病预防与控制中心、电力调度中心、交通(铁路、公路、水运)指挥调度中心;国际会议中心;国际体育比赛场馆;省部级以上政府办公楼等属B级机房。 C级为基本型,在场地设备正常运行情况下,应保证电子信息系统运行不中断。A级或B级范围之外的电子信息系统机房都称为C级。数据中心机房标准 目前国内外与数据中心有关的工程建设标准主要有《电子计算机机房设计规范》(GB50174-92)、《电信专用房屋设计规范》(YD/T5003-2005)、美国通信工业协会(TIA)发布的《ANSI/TIA-942–2005,Telecommunications Infrastructure Standardfor DataCenters(数据中心的通信基础设施标准)》,它们是数据中心建设定位、功能指标、设计技术、施工工艺、验收标准等的具体技术要求与体现。 在《电子计算机机房设计规范》中,涵盖了A、B、C三级机房设计要素中的各种要求和规则,如位置选择、环境要求、建筑结构、空

中国数据中心机房等级分类及标准

中国数据中心机房等级分类及标准数据中心(DataCenter)通常是指在一个物理空间内实现对数据信息的集中处理、存储、传输、交换、管理,一般含有计算机设备、服务器设备、网络设备、通讯设备、存储设备等关键设备。数据中心的基础设施(DataCenterInfrastructure)是指为确保数据中心的关 A级为容错型,在系统需要运行期间,其场地设备不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。A级是最高级别,主要是指涉及国计民生的机房设计。其电子信息系统运行中断将造成重大的经济损或公共场所秩序严重混乱。像国家气象台;国家级信息中心、计算中心;重要的军事指挥部门;大中

城市的机场、广播电台、电视台、应急指挥中心;银行总行等属A级机房。 B级为冗余型,在系统需要运行期间,其场地设备在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断。B级定义为电子信息系统运行中断将造成一定的社会秩序混乱和一定的经济损失 》 ,它们是数据中心建设定位、功能指标、设计技术、施工工艺、验收标准等的具体技术要求与体现。 在《电子计算机机房设计规范》中,涵盖了A、B、C三级机房设计要素中的各种要求和规则,如位置选择、环境要求、建筑结构、空气条件、电气技术、供电电源质量要求、机房布线、环境和设备监控

系统、安全防范系统、消防等。比如,在环境要求项下的主机房开机温度标准中,A级和B级机房为23+/-1摄氏度,C级则为18~28摄氏度。 数据中心机房等级分类及标准,为国内数据中心机房建设提供了参考指标和方向。想要进行机房建设的企业或机构都应该充分参考,

数据中心基础设施技术规范

据中心基础设施技术规范 1. 标准及等级 序号 项目 技术规范 1.1. 遵循规范 * 国标GB/50174-2008,A级 2. 建筑系统 序号 项目 技术规范 2.1. 建筑结构 机房为专用设计,竣工日期在3年以内 2.2. 安全设计 抗震设防烈度:8度 防火及防水设计等级:均为Ⅰ级 2.3. 荷载规格 (均布活荷载) 架空地板:每机柜1000 KG(超过时需另行加固) 2.4. 货运交通 客货分流:各自独立的人员和物流进出口 通道净宽1.5米、通道净高2.2米、运行区净高3米(或以上)垂直运输:专用货梯 3. 供配电系统 序号 项目 技术规范 3.1. 市电接入 高压专线供电,双路冗余(1+1) 3.2. 备用发电 启动方式:全自动启动及并机,投入时间小于10分钟 油库容量:配有大容量油库,并支持不停机加油 冗余方式:N+1冗余 3.3. UPS系统

冗余方式:双路(2N)冗余 电池容量:满负荷不低于30分钟/15分钟(单路全载时)3.4. 变配电系统 配电系统:全程双路冗余(1+1),独立路由 变压器:2台一组(1+1),互为冗余备份 3.5. 末端配电 工业 连接器 规范:GB/T 11918 及IEC/EN 60309 型式:L+NP+E(220V)或3L+NP+E(380V) 最大电流:16A、32A或63A(依据设备规格确定) 1.1. 机柜 电源插座 规范:GB 1002-2008、GB 2099.1-2008及IEC 60884-1 型式:L+NP+E(220V) 最大电流:10A或16A(依据设备规格确定) 3.6. 末端 电源规格 频率:50Hz,≤±3% 电压:单相220V 或三相380V,≤±3% 零地电压差:≤3V 4. 空调系统及空气环境 序号 项目 技术规范 4.1. 冗余设计 机组:分组,组内N+1冗余 供电:独立双路供电,具备ATS自动切换功能 4.2. 气流组织 下送风、上回风,按冷、热通道分离布置 4.3. 空气环境 环境温度:23±1℃ 相对湿度:40%~55%,不结露 测量点: 冷通道,距地板1.0米处 4.4. 新风系统

主编解读Vol.3|GB50174-2017《数据中心设计规范》:A级数据中心的性能要求

主编解读V ol.3|GB50174-2017《数据中心设计规范》:A级 数据中心的性能要求 GB50174-2017《数据中心设计规范》的前身是 GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》,基于当时“机房”的建设情况,《电子信息系统机房设计规范》规定的A 级机房的性能要求只有一个,即“A级电子信息系统机房内的场地设施应按容错系统配置,在电子信息系统运行期间,场地设施不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。”这一性能要求对规范A 级数据中心的设计起到了重要作用。但随着互联网、云计算技术的发展,数据中心的建设成本和对单个数据中心可靠性的要求发生了变化,为此新版《数据中心设计规范》在要求A级数据中心满足“容错”要求的前提下,扩展了A级数据中心的性能要求。基本性能要求:A级数据中心的基础设施宜按容错系统配置,在电子信息系统运行期间,基础设施应在一次意外事故后或单系统设备维护或检修时仍能保证电子信息系统正常运行。意外事故包括操作失误、设备故障、正常电源中断等,一般按照发生一次意外事故做设计,不考虑多个意外事故同时发生。设备维护或检修也只考虑同时维修一个系统的设备,不考虑多系统的设备同时维修。在一次意外事故发生后或单系统设备维护或检修时,基础设施能够

满足电子信息设备基本运行需求。 是否是A级数据中心,最简单的判定方法:当数据中心经历了一次突发设备故障或人为操作失误后仍然可以满足IT设备正常运行的基本需要,这个数据中心就是A级数据中心。扩展性能要求之一:A级数据中心同时满足下列要求时,电子信息设备的供电可采用不间断电源系统和市电电源系统 相结合的供电方式:1、设备或线路维护时,应保证电子信息设备正常运行;2、市电直接供电的电源质量应满足电子信息设备正常运行的要求;3、市电接入处的功率因数应符合当地供电部门的要求;4、柴油发电机系统应能够承受容性负载的影响;5、向公用电网注入的谐波电流分量(方均根值)允许值应符合现行国家标准《电能质量公用电网谐波》GB/T14549的有关规定。 这个扩展性能要求主要针对互联网和云计算数据中心希望 降低建设成本的夙愿,在市电符合要求,且数据中心向电网输送的谐波“垃圾”量低于国家标准要求的前提下,可以采用一路市电+一路UPS电源(直流或交流)的供电方案,其主要目的是在保证可用性的前提下,降低数据中心总体拥有成本(TCO)。 扩展性能要求之二:当两个或两个以上地处不同区域的数据中心同时建设,互为备份,且数据实时传输、业务满足连续性要求时,数据中心的基础设施可按容错系统配置,也可按

精确送风系统技术规范书

通信机房、数据中心精确送风系统 技术规范书 福建省邮电规划设计院有限公司F u j i a n P o s t&T e l e c o m P l a n n i n g-D e s i g n i n g I n s t i t u t e C o.,L t d. 2010年08月

通信机房、数据中心精确送风系统技术规范书 1、概述 精确送风是指通过风管、送风器、调节器等装置将空调冷风直接送入机柜内,对机柜冷却后排出。实现了“先冷设备、再冷环境”,通过对送风区域及送风量的精确控制,以达到降低空调能耗的目的。精确送风可以分为下进风和上进风方式,所谓下进风方式,就是在机柜底部开一个可调节风量的进风口,将架空地板下的冷空气输送到机柜前面专门冷气通道而不流失;而上进风方式从气流组织原理上基本与下进风方式相同,唯一不同的是进风口设在机柜顶上。 精确送风适用于原为风帽送风或风管送风的机房,特别是有局部过热现象、且机房层高及走线架的布置能满足上送风精确送风改造要求的机房。设备发热量大、分布密集的大型通信机房和IDC数据中心机房改造节能效果更佳。 本规范书规定了通信机房、数据中心精确送风系统技术要求等,适用于通信机房、数据中心精确送风系统的设备选型,也可作为工程招标的依据。 2、总体技术要求 2.1系统组成 机房精确送风系统由空调系统、管道系统、送风装置及监测与控制系统组成。 管道系统包括:送风主风管及支风管、伸缩软管及送风接头。 送风装置包括:风量调节阀、送风器及送风器与机架接口安装件。 监测与控制系统包括:机房温度控制系统、机柜温度及送风量监控系统及新风监控系统。 2.2精确送风实现方式 冷通道封闭精确送风是通过上送风方式来实现的。冷气流经的通道主要包括:主送风管、支风管调节阀、连接软管、送风器和机柜,如图1所示。

B类机房中心机房建设技术规格及要求

B类机房中心机房建设技术规格及要求 1、工程概述 隆基绿能科技股份有限公司数据中心机房建设工程是公司信息系统的应用中心和数据服务中心,集计算机技术、通讯技术为一体的智能化数据中心,因业务不断发展,迫切需要建立一个高质量的完全符合国家B类标准的计算机机房,以适应现在和未来发展的需要。 该数据中心机房的基础设施及弱电系统建设,要能最大限度、合理地满足应用系统数据集中运行的需求,满足高性能计算机类设备的运行要求,同时具有标准、稳定、先进和灵活的架构,能为公司系统运营提供可靠、安全的保障,保证数据及业务安全,能随需调整并可持续扩展。 2、建设范围 1)基础设施的建设范围为数据中心, 主要包括: 主机室区域、配电空调区域、UPS区域、机房控制区域。楼与楼、层与层之间的综合布线架构。 2)机房系统的建设范围为数据中心。 3、建设内容 本次建设内容为数据中心基础设施和弱电系统的设计及集成,包括以下系统:1)机房装修系统; 2)电气系统(含动力及照明); 3)UPS系统; 4)空调系统(机房区精密空调); 5)通风系统(含新风及消防排烟系统); 6)KVM系统; 7)动力环境监控系统; 8)综合布线系统; 9)消防系统; 10)防雷接地系统 4、建设依据 本次数据中心建设应满足国家现行的有关B级数据中心建设的标准及规范,

并参考TIA-942 Tier3的标准。 设计、施工、验收时需满足下列标准及规范(包括并不限于以下标准及规范,如各标准及规范对相同内容有不同规定时,应遵循更严格的标准。如有更新版本,参照新版本执行)。 《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2008) 《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB 50462-2008) 《计算站场地技术要求》(GB2887-2000) 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006) 《防静电活动地板通用规范》 SJT 10796-2001 《民用建筑电气设计规范》 JGJ/16—2008 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 《供配电系统设计规范》(GB50052) 《低压配电设计规范》(GB 50054-95) 《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004) 《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2007) 《不间断电源技术性能标定方法和试验要求》(现行国标电工标准) 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-94)(2000版) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003) 《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T70-94 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T 50311-2007) 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(GB/T 50312-2007)《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004) 《入侵报警系统工程设计规范》(GB50394-2007) 《视频安防监控系统工程设计规范》(GB50395-2007) 《出入口控制系统工程设计规范》(GB50396-2007) 《视频显示系统工程技术规范》(GB50464-2008) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

腾讯数据中心建设需求

腾讯科技(深圳)有限公司 名称运营商(或其他合建方)合建数据中心设计需求书 编号版本号0.03 密级机密 拟制Bruceyang 审核批准 运营商(或其他合建方)合建数据中心设计需求书 Version 0.03 修订信息 更改日期部门及更改人版本号版本说明 2010-3-18 DIS/Bruceyang 0.01 初稿 2010-12-26 DIS/Bruceyang 0.02 11页,修改末端配电要求 2011-9-16 DIS/Tuoczhu 0.03 11页,12页,20页,增加PDU/机柜要求

保密声明 本文档(包括其附件)可能包含受保密协议或其他权利保护的机密信息,仅提供给指定的接收者或者因既定目的有必要知道的人。在未经得腾讯许可前,接收人不得擅自对外披露。如非指定接收者,则任何使用、传播、发送或复制本文档的行为均不被许可或为非法。

目录 保密声明 (2) 1.摘要 (5) 1.1背景 (5) 1.2需求要点 (5) 1.3适用范围 (5) 1.4适用人员 (6) 1.5定义与缩略语 (6) 2.结构、空间及平面 (7) 2.1.结构 (7) 2.2.空间 (8) 2.3.平面 (8) 3.电气系统 (9) 3.1.市电接入 (9) 3.2.柴油发电机 (9) 3.3.低压配电 (9) 3.4.UPS (10) 3.5.末端精密配电 (11) 3.6.接地 (12) 3.7.静电防护 (12) 4.空调系统 (13) 4.1.冷冻水系统 (13) 4.2.精密空调(CRAC) (14) 4.3.气流组织 (14) 4.4.给排水 (14) 5.消防系统 (15) 5.1.系统形式 (15) 5.2.一般要求 (15) 6.弱电集成监控系统 (16) 6.1.系统结构 (16)

基于SDN的未来数据中心网络定稿版

基于S D N的未来数据中心网络精编W O R D 版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

基于S D N的未来数据中心网络伴随着互联网的高速发展,互联网数据中心也迅速发展。尤其是云计算的发展,使得更多的应用处理集中到云端,促使云计算数据中心的规模急剧增长。Google、微软、腾讯等互联网公司新建的云数据中心规模都超过10万台物理服务器。未来的互联网流量将以云计算数据中心为核心,未来的互联网将是以云计算数据中心为核心的网络。 数据中心网络面临的主要问题 随着数据中心规模的快速增长以及云计算的部署,在网络的管理、业务的支撑、绿色节能等方面对数据中心网络提出了很高的要求。●集中高效的网络管理要求大型云计算数据中心普遍具有数万台物理服务器和数十万台虚拟机。如此大规模的服务器群需要数千台的物理网络设备、数万台的vSwitch进行连接和承载。这样大规模的数据中心网络需要集中统一管理,以提高维护效率;需要快速的故障定位和排除,以提高网络的可用性。●高效灵活的组网需求云计算数据中心网络规模大,组网复杂,在网络设计时,为了保障网络的可靠性和灵活性,需要设计冗余链路,保护链路,部署相应的保护机制。在现有数据中心组网中大量采用的VRRP、双链路上联、SPT等技术,存在着网路利用率低、容易出现故障,且仅能实现局部保护的问题。●虚拟机的部署和迁移需求云计算数据中心部署了大量的虚拟机,并且虚拟机需要根据业务的需要进行灵活的迁移。这就需要数据中心网络能够识别虚拟机,根据虚拟机的部署和迁移灵活配合部署相应的网络策略。●虚拟多租户业务支撑要求云计算数据中心需要为用户提供虚拟私有云租用服务,租户需要可以配置自己的子网、虚拟机IP地址、ACL,管理自己的网络资源。需要数据中心网络支持虚拟多租户能力,支持大量的租户部署,实现租户的隔离和安全保障等。●全面的数据中心IaaS要求在云计算数据中心中,云计算技术的引入,实现了计算资源和存储资源的虚

数据中心机房施工设计的规范要求

数据中心机房施工设计的规范要求 机房整体解决方案 2009-12-16 22:37:57 阅读838 评论0 字号:大中小订阅计算机机房由于其特殊性,在设计中所需注意的要点较多,本文根据国家、地方规范标准,结合工程师的日常工作经验,对计算机机房施工设计要点进行了归纳,供大家参考讨论。 计算机机房由于其特殊性,在设计中所需注意的要点较多,首先应严格遵国家、地方相关工作规范标准。 《计算站场地技术要求》 GB 2887-89 《电子计算机机房设计规范》 GB 50174-2008 《电子信息系统机房施工及验收规范》GB 50462-2008 《计算机房活动地板技术条件》 GB 6650-86 《通风与空调工程施工与验收规范》 GB 50243-97 《供配电系统设计规范》 GB 50052-95 《民用建筑电器设计规范》 JGJ/T16-92 《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-95 《建筑设计防火规范》 GB 16-87 《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-95 《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116 《工业与民用供电系统设计规范》 GB J52-82 《低压配电装置及线路设计规范》 GB J54-83 《电气装置安装工程施工及验收规范》 GB J232-83 《安全防范工程程序与要求》 GA/T75-94 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS72:97 《智能建筑设计标准》 EBD-03-95 一、机房建设工程设计与施工要求 1、机房建设工程总体设计要求 机房作为数据存储、传输、设备控制中心,应为计算机和网络系统的可靠运行提供合乎规范的环境条件,在温度、湿度、洁净度、电性能、防火性、承重能力、防静电能力、防漏、防雷、接地等各项指标上均应满足设备要求,设计和施工必须符合国家有关标准、规范、规定,同时也应严格遵守施工地的施工要求,并且参照国际先进规范,建设 一个现代化、规范化的计算机机房。 机房工程的设计与建设应遵循技术先进、布局合理、经济适用、安全可靠、可扩展性等原则。 机房设计总体要求: (1)指标要求

IDC机房建设要求

IDC机房建设要求 一.物理要求: 1.根据功能的不同,IDC 可以划分为主机房区、支持区和辅助区。 主机房区包括:服务器机房、网络机房、存储机房等。支持区包括:高低压变配电房、发电机房、UPS 电池电力室、空调机房、设备监控机房、接入室和消防控制中心等。辅助区包括:客户接待区、客户操作区、监控室、大客户休息区、会议室等,可根据实际功能需要进行选择性设置。 2.IDC 机楼天面应做一级防水,地下室防水等级应为一级。 3.机房净高一般在2.5m~3.2m;计算机机房楼板荷载:A级>500kg/m2 B级>300kg/m2空调机房、供电设备用房>1000kg/m2 4.架空地板的高度应通过计算确定,确保地板下断面风速控制在 1.5~ 2.5m/s,单机架功率不小于 3.2kW 时,活动地板高度不宜小 于500mm;单机架功率不小于4kW 时,活动地板高度不宜小于600mm; 单机架功率不小于4.8kW 时,活动地板高度不宜小于700mm。 5.为合理规划机房内气流组织,建议机房内机架统一按面对面、背 靠背方式排列,即相邻二列机柜的正面板相对或者背面板相对排列。其中冷通道应不少于1000mm,热通道应不少于700mm。 6.IDC 机房的建筑平面和空间布局应具有灵活性。主体结构宜采用 大空间及大跨度柱网,大型IDC 柱网宜大于7.2 米,中小型柱网

不应小于6.0 米。有地下车库的应考虑与小车停车位经济模数结合。 二.关于电源和UPS 1.按照电信相关规定,供电电源应符合下列规定:A、B 级IDC 应由 两个电源供电,两个电源不应同时受到损坏;C 级IDC 应由两回线路供电。 2.除由市电电源供电外,应配置可靠的备用发电机作为应急电源, 发电机组应具有快速自动启动、自动切换、自动停机和遥测、遥信功能。市电电源与发电机后备电源的切换应采用具有旁路隔离功能的自动转换装置;自动转换装置检修时,不应影响电源的切换。 3.企业的数据中心需要采用发电机阵列,其可以提供数据中心正常 运行所必要的电力。例如谷歌就已经在其位于爱荷华州的数据中心安装了30多台发电机。 4.柴油发电机房的确定:考虑到柴油发电机组的进风、排风、排烟 等情况,如果有条件时机房最好设在首层。但是,高层建筑功能较复杂,对面积的利用率要高,因此,一般把发电机房设在地下室的地下一层,不宜设在地下二层及以下。这时,解决好通风、防潮、机组的排烟、消音和减振就显得非常重要,在设计中要注意处理好。机房选址时应注意以下几点:不应设在四周无外墙的房间,为热风管道和排烟管道伸出室外创造有利条件;尽量避

数据中心运维管理人才标准

CIET-2019-0504 中国电子学会专业技术人才标准数据中心运维管理人才标准 The Standard for Data Centre Operation Maintenance and Management Talents 2019年5月8日发布 中国电子学会 国家专业技术人员继续教育基地

目录 前言 (2) 引言 (3) 1范围 (4) 2基本要求 (5) 3术语定义 (6) 4职业岗位群 (7) 5职业岗位群与数据中心相关单位匹配关系 (8) 6岗位划分 (10) 7人才培养标准 (11) 8详细标准 (12)

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。 本标准由中国电子学会归口。 本标准主要起草单位:华章数据技术有限公司、北京太极华保科技股份有限公司、北京金翰华科技有限公司。 本标准主要起草人:龚炎、卢泽模、周伟东、喻凌、王明、杜维华。 以下单位和人员参与了本标准的研究制定工作: 北京天地祥云科技有限公司、北京信息职业技术学院、北京云泰数通互联网科技有限公司、北京秦淮数据有限公司、江苏凤凰数据有限公司、广东云下汇金科技有限公司、国富瑞数据系统有限公司、国网思极紫光云数科技有限公司、蓝厅(北京)信息科技有限公司、深圳市盘古运营服务有限公司、中国石油勘探开发研究院、中国数据中心节能技术委员会、中国移动通信集团广东有限公司南方基地、中国移动通信集团有限公司、中航信柏润科技有限公司、中科赛能(北京)科技有限公司、中经云数据存储科技(北京)有限公司、联通云数据有限公司。 黄禹婷、李良、李润生、康楠、林复兴、林立、卢宇、路秋生、吕天文、马新梅、宁培杰、牛萍、彭飞、邱文博、宋婧、史春涛、谭长华、万唯峰、王海涛、王辉、王娟、王军、吴刚、吴铁刚、熊文德、于庆友、于晓宇、张玲、赵勇祥、周晓伟。 声明:本标准的知识产权归属于中国电子学会,未经中国电子学会书面同意,不得印刷、销售。

IDC表设计规范说明

数据库表设计规范 目的 为了规范数据库设计,减少设计失误,提高数据安全及性能,特制订本规范。 适用范围 适用本系统MySQL数据库。原则上,数据库设计应遵循本规范说明,特殊情况可例外,但需说明原因。 规范 命名 1.库名、表名、字段名必须使用小写字母,命名有需要的话采用下划线分割 2.库名、表名、字段名禁止超过32个字符 3.库名、表名、字段名支持最多64个字符,但为了统一规范、易于辨识以及减少传输量,禁止超过32个字符。 4.库名、表名、字段名禁止使用MySQL保留字 表 1.减少或避免使用临时表; 2.每一个表都需要设置主键 3.表没有主键,INNODB会默认设置隐藏的主键列;没有主键的表在定位数据行的时候非常困难,也会降低基于行复制的效率。 范式 1.表不要求一定满足第三范式,根据实际情况可适当添加冗余字段。 2.我们的原则是一个SQL最好只操作一个表,最多不能超过3个表的关联。如果实现一个常用的功能需要一个关联多表的查询,则需要重新考虑设计。 3.由程序保证冗余数据的维护。

约束 1.对于字典类型的表,因数据量小,修改少,影响面大,应依赖数据库约束来确保数据质量。 2.对于日志或流水型表,为了提升效率,可以释放放宽限制。 之所以分开,是从性能以及影响面考虑的。 对于字典类型的数据,因为修改少,约束给其性能带来的负面影响忽略。但是一个数据字段的数据错误,影响面非常广,因此,需要非常严谨。前段程序或者手工添加此类数据时,容易出现错误,因此需要通过约束来保证其数据的质量。 日志或者流水型表刚好相反,它一般只影响个别用户,但数据量较大,修改较为频繁,性能优先。 字段 1.对于字段设计,概况下来一个原则是:越简单越好,越小越好。 2. 选择最合适的数据类型,能用数字类型不用varchar类型;能用date/datetime类型不用varchar 类型;避免使用char类型;不使用浮点数,可以通过乘以一个系数来转换为整型数据。 3. 字段长度定义遵循最小化原则,够用就行,不能贪图方便定义很大的长度。 过大的长度容错性高,容易出现低质量数据。 4.一个表的字段个数控制在30-50个字段以内;如果字段超过50个,可考虑将字段按冷热程度分表。这样做虽然会给应用带来更多的代码开发量,但对于热表来说,这样做可以提升buffer利用率,减少IO,提升查询的效率。 每一个重要的业务表都加上 create_time 和 isDel 两个字段,数据类型为datetime和integer; 索引/主键设计 1.主键由一个字段构成,最多不要超过3个,禁止超过3个字段的组合主键。如果业务要求,则创建一个自增字段作为主键,再添加一个唯一索引。 如果查询都是基于主键字段,且只有1个及以下辅助索引,则限制可以放宽。

数据中心技术要求(仅参考)

数据中心建设技术要求 通过大楼机房的布局、建筑结构以及使用情况分析,屏蔽机房面积为30平方米。 整个屏蔽机房工程包括机房屏蔽系统、机房装修、机房内设备供配电及辅助供电等动力系统、防雷接地系统、空调系统、机柜系统、机房环境监控与报警系统等内容。 一、机房屏蔽系统 对30平方米屏蔽机房选择具有国家保密局屏蔽室建设的资质的来承担,按照BMB3-1999《处理涉密信息的电磁屏蔽室技术要求和检验方法》的C级要求来设计施工。考虑屏蔽壳体,屏蔽门,市电电源,UPS电,空调,消防,门禁,监控,环境监控等接入。建设成一高性能屏蔽机房以保证其信息系统的信息电磁泄漏在总体完成后其屏蔽效能要符合当前信息保密的要求, 二、装饰系统 机房装饰系统包括吊顶设计,地面设计,墙面设计。 吊顶以实用为主,选材考虑保温、防火、防尘等因素,采用整体天花铝合金微孔板吊顶。 地面采用可活动静电地板,地板的选材应考虑承重、防火、防静电等机房特殊需求,采用抗静电高架地板,并在地板下考虑保温系统。 墙面主机房和屏蔽机房选用轻钢龙骨隔断,内填防火保温棉,石膏板面层,饰面铝塑板处理。轻钢龙骨石膏板铝塑板饰面墙脚配不锈钢踢脚板。 三、配电系统 机房配电系统包括UPS电源(接入普通机房UPS系统)、设备供配电、照明系统、桥架管道安装、电缆敷设、配电柜体制作及安装、防雷接地系统。 四、空调系统 选择大金3P柜机,具有断电自启动功能。 五、机柜系统 机房内配备4个600X1000的标准服务器网络机柜,并各配置2条6口PDU 电源。 六、气体灭火及报警系统、门禁、监控系统和环境监控系统 气体灭火及报警系统由大楼普通机房统一考虑。为严格机房的管理,满足机房规范管理要求,利用大楼弱电的门禁与监控系统,在门的出入点安装2套门禁控制点,在机房关键位置安装1个报警监视信息点。本次考虑系统接入的滤波过壁处理。 根据机房状况,监控内容如下:配电柜;空调;温湿度;漏水等。

数据中心建设总体要求

数据中心建设总体要求 中信北京国安电气责任有限公司二○一二年四月二十六日

一、建设环境要求 数据中心大楼或具有数据中心功能要求的办公大楼建设位置、周边环境应符合下列要求: 1、电力供给应稳定可靠,交通通信应便捷,自然环境应清洁; 2、应远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所; 3、远离水灾火灾隐患区域; 4、远离强振源和强噪声源; 5、避开强电磁场干扰; 6、距离停车场不小于10m; 7、距离铁路或高速公路的距离不小于100m; 8、距离飞机场不小于1600m; 9、距离化学工厂中的危险区域、垃圾填埋场不小于400m; 10、距离军火库不小于1600m; 11、距离核电站的危险区域不小于1600m; 12、有可能发生洪水的地区不应设置机房; 13、地震断层附近或有滑坡危险区域不应设置机房。 当无法满足上述要求时,可采取必要措施加以解决,必要时更换建设地点。

二、数据中心对建筑与结构的要求 1、抗震设防分类不应低于丙类(地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求); 2、耐火等级不低于二级; 3、屋面的防水等级Ⅰ; 4、拟确定数据中心建设的区域,可不进行物理分割; 5、根据数据中心的特殊性,考虑到今后机房的扩容和调整,数据中心机房层承载不小于1000公斤/平方米,UPS电池间如设置在楼上,承载要求不小于1600公斤/平方米; 6、拟确定机房建设的区域,地面应做找平处理,地面和顶面应做防水和保温处理; 7、拟确定机房建设的区域,应满足设备进出的要求(走廊、货梯、门的尺寸不小于1500*2100); 8、拟确定机房建设的区域可做无窗设计; 9、拟确定机房建设区域的核心筒(电梯厅)平面高于本层平面400mm以上,以保证抗静电活动地板铺设后无高差; 10、大楼层高,应保证梁下高度不低于米; 11、建筑物要有空调和新风机室外机安装位置,楼顶应为平顶设计;

IDC机房智能交流机架技术规范书

目录 1 总则 (2) 2 引用规范 (2) 3 基本技术要求 (2) 总体要求 (2) 环境要求 (2) 外观与结构 (3) 服务器机柜内部功能配置要求 (5) 保护接地与工作接地装置 (5) 电气性能要求 (6) 材料与配套器件要求 (6) 4 主要技术性能参数 (9) 机柜外形尺寸 (9) 机柜排列方式 (10) 机柜散热要求 (11) 4.3.1 下送风机房机柜地板出风方式的散热要求 (11) 机柜设备耗电与发热量限值 (13) 机柜容量规格和机柜(机柜底座)承重 (14) 机柜及机柜底座抗震强度 (14) 交流电源分配板规格 (14) 技术文件 (14)

1 总则 本规范主要针对中国电信集团新建数据中心机房(如IDC机房)与机架相关部分的规划、设计,数据中心机房的扩建或改建也可参照此规范执行。 数据中心机房的机柜是机房关键的物理设施,是机房建设的主要部分,在制定总体技术方案和设备选型时应遵循近期建设规模与远期发展规划协调一致的原则,以满足未来数据业务发展的需要。 机柜的设计、安装必须符合国家技术政策及现行相关消防、安全、抗震、环保节能等标准规定。 2 引用规范 ?GB 50174-93 《电子计算机机房设计规范》 ?中国电信[2005]741号《关于发布中国电信数据中心机房电源、空调、环境设计规范(暂行)》中国电信集团公司文件; ?中国电信[2005]741号《关于发布中国电信数据中心机房电源、空调、环境验收规范(暂行)》中国电信集团公司文件; ?中国电信[2005]658 号《关于印发中国电信IDC 产品规范(试行)的通知》。 3 基本技术要求 总体要求 用于IDC 或其它电信网络数据中心大楼机房的服务器机柜,其采用的材料和器件,紧固件、密封件,其机械、化学、电气性能以及各种性能的检测方式均应符合中国国家标准、通信行业标准及IEC 的有关标准。机架设计符合IEC297-1-1986《Dimensions of mechanical-structures of the (19in)的要求。) series》的要求;电源分配板的设计应符合《通信用配电设备》(YD/T585-1999)的要求。 环境要求 1) 工作温度:-5℃~40℃