5试验方法

1)试验条件

实验室的温度和湿度应符合GB/T 17671-1999中4.1的规定。试验设备、仪器、仪表等计量器具均应经法定计量检定合格,且在有效期内使用。

1)浆体搅拌应采用水泥净浆搅拌机及行星式胶砂搅拌机;标准法维卡仪及试模应符合GB/T 1346的要求。

2)流动锥:应符合附录A的要求。

3)试模:应采用40mm×40mm×160mm的钢模。

4)钢筋锈蚀测试仪:应符合GB 8076-1997的要求。

5)透明有机玻璃管:应符合附录E的要求。

6)试验准备:原材料应在试验条件下至少静置24h。

1)搅拌方法

应使用行星式胶砂搅拌机,采用手动方式。

a)管道压浆料:称取3kg压浆料粉剂,放入搅拌锅中,倒入80%的拌和水,慢速搅拌2min,搅拌均匀后,快速搅拌1min;然后再慢速搅拌,同时将剩余的拌和水完全倒入,再慢速搅拌1min。

b)管道压浆剂:按压浆剂的配比掺量,水泥和压浆剂共称取3kg粉剂,放入搅拌锅中搅拌1min,然后加水搅拌,搅拌方式同管道压浆料

2)抗压强度、抗折强度

将拌和好的压浆料倒入试模内,静置至浆体初凝后,将其表面

多余的浆体刮掉。24h拆模后放入标准养护室于水中养护至7d、28d。按照GB/T 17671-1999进行试验和计算。

3)凝结时间

按照GB/T 1346-2001进行测定。

4)出机流动度和30min流动度

a)试验仪器

流动度测试仪—流动锥尺寸如图A.1所示。

2)试验方法

4)出机流动度和30min流动度

a)试验仪器

流动锥的校准:1725mL±5mL水流出的时间应为8.0s±0.2s。 b)流动度试验方法

测试时,先将漏斗调整水平,封闭底口,将搅拌均匀的浆体均匀倒入漏斗内,直至表面触及电测规下端( 1725mL±5mL 浆体)。开启底口,使浆体自由流出,记录浆体全部流出时间(s),称为灌浆料的流出度。

4)出机流动度和30min流动度

出机流动度测试完毕,将所有浆体转入搅拌锅,放置至30min。慢速搅拌1min ,测试30min 流动度。

5)自由泌水率

a)容器

试验容器如图B.1,容器采用

1000mL的量筒,或者采用直径

为60mm、高500mm的底部封

闭的透明玻璃管。

5)自由泌水率

b)试验方法

将搅拌均匀的浆体缓慢注入试验容器中,装入浆体体积800mL±10mL。浆体注入后,使用保水薄膜密封容器上口,静置于水平面上。静置1min后记录浆体高度h1,静载24h后量测其离析水水面高度h2和浆体膨胀面的高度h3。然后按以下公式计算泌水率及膨胀率:

5生产工艺及设备

6施工工艺

施工工艺要求

1)材料试配

管道压浆前,应事先对采用的压浆料进行试配。水泥、高效减水剂、微膨胀剂、矿物掺和料、水等各种材料的称量应准确到±1%(均以质量计)。水胶比不应超过0.33。经试验室验证试验,浆体性能各项质量指标均满足表4要求后方可使用。

2)施工设备及称量精度

a)施工设备

搅拌机的转速不低于1000r/min,桨叶的最高线速度限制在15m/s以内。桨叶的形状应与转速相匹配,并能满足在规定的时间内搅拌均匀的要求。

a)施工设备

压浆机采用连续式压浆泵。其压力表最小分度值不大于0.1MPa,最大量程应使实际工作压力在其25%~75%的量程范围内。

储料罐应带有搅拌功能。

如采用真空辅助压浆工艺,真空泵应能达到0.092MPa的负压力。

b)称量精度

在配制浆体拌和物时,水泥、压浆剂、水的称量应准确到±1%(均以质量计)。

计量器具均应经过法定计量检定合格,且在有效期内使用。(4)施工工艺要求

3)搅拌工艺

a)搅拌前,应清洗施工设备。清洗后的设备内不应有残渣、积水,并检查搅拌机的过滤网。在压浆料由搅拌机进入储料罐时,应经

过过滤网,过滤网空格不应大于3mm×3mm。

b)浆体搅拌操作顺序为:首先在搅拌机内先加入实际拌和水用量的80%~90%,开动搅拌机,均匀加入全部压浆剂,边加入边搅拌,然后均匀加入全部水泥。全部粉料加入后再搅拌2min;然后加入剩余的10%~20%的拌和水,继续搅拌2min。

c)搅拌均匀后,现场进行出机流动度试验,每10盘进行一次检测,其流动度在表4规定的范围内,即可通过过滤网进入储料罐。浆体在储料罐中应继续搅拌,以保证浆体的流动度。

不应在施工过程中由于流动度不够额外加水。

4)压浆工艺

a)压浆前,应清除梁体孔道内杂物和积水。

b)浆体压入梁体孔道之前,应首先开启压浆泵,使浆体从压浆嘴排出少许,以排除压浆管路中的空气、水和稀浆。当排出的浆体流动度和搅拌罐中的流动度一致时,方可开始压入梁体孔道。

c)压浆的最大压力不宜超过0.6MPa。压浆充盈度应达到孔道另一端饱满并于排气孔排出与规定流动度相同的浆体为止。关闭出浆口后,应保持不小于0.5MPa且不少于3min的稳定期。

d)对于连续梁或进行压力补浆时,让管道内水—浆悬浮液自由地从出口端流出。再次泵浆,直到出口端有匀质浆体流出,在0.5MPa 的压力下保压5min。此过程应重复1~2次。

压浆后应从锚垫板压/出浆孔检查压浆的密实情况,如有不实,应及时补灌,以保证孔道完全密实。

5)管道压浆时限

管道压浆时限应符合下列要求:

a)终张拉完毕,应在48h内进行管道压浆。

b)压浆后可以提前交库,但需保证28d标准试件的强度达到规定值。

c)压浆强度未达到表4中28d强度要求之前,不得进行静载试验或出场架设。

6)梁体、浆体及环境温度

压浆时浆体温度应在5℃~30 ℃之间,压浆及压浆后3d内,梁体及环境温度不应低于5 ℃,否则应采取养护措施,以满足要求。

7)高温施工

在环境温度高于35 ℃时,应选择温度较低的时间施工,如在夜间进行。

8)低温施工

在环境温度低于5 ℃时,应按冬季施工处理,可适当增加引气剂,含气量通过试验确定。不宜在压浆剂中使用防冻剂。

管道压浆料及管道压浆剂技术要求

管道压浆料及管道压浆剂技术要求 根据设计院出具的《梁预应力砼连续梁技术交底条件》显示,管道压浆中的压浆材料及工艺应满足《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》(TB/T 3192-2008)的各项规定。 管道压浆料 cable grouts 管道压浆料是由水泥、高效减水剂、微膨胀剂、矿物掺合料等多种材料干拌而成的混合料。它是在施工现场按一定比例与水混合均匀后,用于后张梁预压力管道充填的压浆材料。 管道压浆剂 cable grouting agents 管道压浆剂是由高效减水剂、微膨胀剂、矿物掺合料等多种材料干拌而成的混合剂。它是在施工现场按一定比例与水泥、水混合均匀后,用于后张梁预应力管道充填压浆材料。 根据以往施工经验,多数采用压浆剂,但压浆剂自行调配难以控制,且质量很难保证。为方便现场管理。建议采用压浆料。 1、技术要求 1.1 原材料要求 1.1.1 原材料应有供应商提供的出厂检验合格证书,并应按有关检验项目、批次规定,严格实施进场检验。 1.1.2 水泥应采用性能稳定、强度等级不应低于4 2.5级的低碱硅酸盐或低碱普通硅酸盐水泥(掺和粉仅为粉煤灰或矿渣),水泥熟料中C3A 含量不应大于8%;其余性能应符合GB 175-1999的规定,不应使用其他品种水泥。

1.1.3 矿物掺和料的品种宜为I级粉煤灰、矿渣粉或硅灰。I级粉煤灰的技术要求应满足表1的规定;矿渣粉的技术要求应满足表2的规定;硅灰的技术要求应满足表3的规定。 1.1.4 应采用高效减水剂,其性能应与所用水泥具有良好的适应性。高效减水剂的减水率不应小于20%,其他指标应符合GB 8076—1997中高效减水剂一等品的要求。其他外加剂应符合GB 8076 — 1997中

后压浆施工合同

桩基后压浆施工协议 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方工程桩基后压浆工程施工作业事宜,经甲、乙双方协商一致,达成如下协议条款:第一条工程概况承包内容 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包范围及其内容: 1)后压浆注浆管制作。 2)后压浆注浆。 第二条施工工期 1、进场计划日期:; 2、施工计划退场完工日期:年月日; 第三条承包方式: 包人工、包机械、包材料;不含水泥、不含水、电、税费。 第四条工程价款及支付 单桩: .00 元; 1、乙方设备人员进出后预付 .00 元作为乙方购买材料费用。 2、甲方依乙方实际完成工作量按月支付80%。 3、后压浆工程施工完毕,甲方一次性支付完毕剩余工程款。

第五条双方责、权、利 一、甲方工作 甲方代表 甲方施工人员对工程进度、工程质量进行监督,检查验收隐蔽工程、办理中间交工工程验收签证手续,按规定做好试件、材料试验和各项技术资料及报表整理;负责签证并解决应由甲方解决的问题,以及其它事宜。 甲方的要求、请求和通知,以书面形式由甲方代表签字后送交乙方代表。 1、确保场地三通一平。 2、后压浆设备在施工现场移动时,甲方吊机免费配合。 3、确保后压浆管在注浆前完好无损。 4、协调施工现场各施工单位之间关系,保护后压浆管管头,承担因各方配合不到位致乙方产生的二次费用。 5、根据乙方实际履约合同的情况,按本合同约定支付劳务费用。 6、承担以上相关条款的责、权、利。 二、乙方工作 乙方代表: 乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表。 严格按照施工图及施工技术规范和操作规程进行施工,确保工程质量,按期完工。 1、必须保证进入现场的机械的安全使用及性能完好; 2、配合甲方对现场操作技术、安全措施、现场文明施工等各方面的

混凝土抗压强度试验

混凝土抗压强度试验 (一)概述 水泥混凝土抗压强度就是按标准方法制作得150mm×l50mm×l50mm ,100mm×l00mm×l00mm立方体试件, 在温度为20±3℃及相对湿度 90%以上得条件下, 养护 28d 后, 用标准试验方法测试, 并按规定计算方法得到得强度值。 (二)试验仪具 1.压力试验机:压力试验机得上、下承压板应有足够得刚度, 其中一个承压板上应具有球形支座,为了便于试件对中,球形支座最好位于上承压板上。压力机得精确度(示值得相对误差)应在±2%以内,压力机应进行定期检查,以确保压力机读数得准确性。 根据预期得混凝土试件破坏荷载,选择压力机得量程,要求试件 破坏时得读数不小于全量程得 20%,也不大于全量程得 80%。 2.钢尺:精度 lmm。 3.台秤:称量 100kg,分度值为 lkg。 (三)试验方法 1.按试验一成型试件,经标准养护条件下养护到规定龄期。 2.试件取出,先检查其尺寸及形状,相对两面应平行,表面倾 斜偏差不得超过 0、5mm。量出棱边长度,精确至 lmm。试件受力截面积按其与压力机上下接触面得平均值计算。试件如有蜂窝缺陷,应在

试验前 3d 用浓水泥浆填补平整,并在报告中说明。在破型前,保持试件原有湿度,在试验时擦干试件,称出其质量。 3.以成型时侧面为上下受压面,试件妥放在球座上,球座置压力机中心, 几何对中(指试件或球座偏离机台中心在 5mm 以内,下同),以 0、3~0、8MPa/s 得速度连续而均匀地加荷,小于 C30 得低强度等级 混凝土取 0、3~0、5MPa/s 得加荷速度, 强度等级不低于 C30 时取 0、5~0、8MPa/s 得加荷速度,当试件接近破坏而开始变形时, 应停止调整试 验机油门,直至试件破坏,记下破坏极限荷载。 1MPa=1N/m㎡4. 4.试验结果计算 (1)混凝土立方体试件抗压强度 fcu(以 MPa 表示)按式(3—1)计算: 式中:F—极限荷载(N); A—受压面积(mm2)。 龄期与强度经验公式 在标准养护条件下,混凝土强度得发展,大致与其龄期得常用对数成正比关系(龄期不小于3d)。 式中 fn———nd龄期混凝土得抗压强度(MPa);

压浆料使用方法

河北启程路桥压浆料施工规范 压浆剂产品说明: 压浆剂(料)具有微膨胀、无收缩、大流动、自密实、极低泌水率、充盈度高、气囊沫层薄直径小、强度高、防锈阻锈、低碱无氯、粘接度高、绿色环保的优良性能。不含氧化物、氯化物、亚硫酸盐和亚硝酸盐等对钢筋有害组份,由高性能塑化剂、表面活性剂、硅钙微膨胀剂、水化热抑制剂、迁移型阻锈剂、纳米级矿物硅铝钙铁粉、稳定剂精制而成的压浆剂或与低碱低热硅酸盐水泥等精制复合而成的压浆料。 压浆剂主要用途: 用于后张梁预应力管道充填的压浆材料、防止预应力钢材的防腐、保证预应力束与混凝土结构之间有效的应力传递,使孔道内浆体饱满密实,浆体保持一定的PH值范围,完全包裹预应力钢材,浆体硬化后有较高的强度和弹性模量及膨胀无收缩性和粘接力。 适用于后张梁预应力管道充填压浆、地锚系统的锚固灌浆、连续壁头止漏灌浆、围幕灌浆;设备基础灌浆、垫板坐浆及梁柱接头、工程抢修和螺栓锚固、无需振捣自密实、微膨胀、抗油渗、抗蚀防腐、抗冻抗渗;用于高强度钢预应力混凝土构件孔隙灌浆、道桥梁加固、24h后即可运行,并与硬化混凝土粘结牢固、修补无明显痕迹,浆体凝结时间可控即适中。

压浆剂技术特点: 1、类型:高强无收缩压浆剂(料)、超早强型压浆料; 2、掺用量:压浆剂内掺水泥用量的10%,配制成压浆料; 3、压浆料用水量:用于预应力混凝土梁管道压浆的水灰比不大于0.33。 压浆剂施工设备 (1)搅拌机的转速应大于1000Y/min,浆叶的最高线速度限制在15m/s以内,浆叶的形状应与转速匹配。 (2)压浆机采用连续式压浆泵,压力表最小分度值应小于0.1Mpa,最大量程应使实际工作压力在25-75%的量程范围内。 (3)储料罐带有搅拌功能。 (4)如使用真空辅助压浆工艺,真空泵应达到0.092Mpa的负压力。 (5)计量:水泥、压浆剂(料)、水的称量应精确到±1.0%。 压浆剂搅拌工艺技术要求 (1)清洗施工设备:清洗干净后的设备内不应有残渣、积水,搅拌机的过滤网空格应小于3mm×3mm。 (2)浆体搅拌操作顺序:在搅拌机中先加入实际拌和水用量的80-90%,开动搅拌机,均匀加入全部压浆料,边加边搅拌,全部粉料加入后再搅拌2min,最后加入余量的10-20%拌和水,继续搅拌2min即可使用。 (3)流动度试验:每10盘进行一次现场流动度试验检测,其流动度符合要求后,即可通过过滤网进入储料罐,浆体在储料罐中应继续搅拌,以保证浆体的流动性。 (4)一般情况下不应在施工过程中额外加水增加流动度。

桥梁灌注桩后压浆技术操作规程

桥梁灌注桩后压浆技术操作规程 1 总则 1.1为适应公路桥梁建设需要,确保桥梁灌注桩后压浆施工质量,特制定本规程。 1.2本规程适用范围为公路桥梁灌注桩后压浆施工。 1.3本规程所适用的灌注桩是指严格按照《公路桥涵施工技术规范》施工且检测合格的灌注桩。 1.4灌注桩后压浆施工必须做好施工前的准备工作和施工中的技术交底、施工组织、技术培训、施工管理工作,应严格执行本规程及相关技术规程。 1.5灌注桩后压浆施工必须按照有关国家基本建设程序进行,施工单位应对工程质量进行自检,在工程完工后应配合监理工程师检查验收。 1.6灌注桩后压浆施工必须文明施工,安全生产,严格遵守安全操作规程,加强安全教育,建立健全安全生产管理制度。 1.7灌注桩后压浆施工除执行本规程外,尚应符合国家及行业现行的有关标准和规范。 1.8灌注桩后压浆技术提高单桩承载力的机理:在钢筋笼上预埋压浆导管和压浆阀,在成桩5~30天内实施桩侧和桩端后压浆,一是加固桩底沉渣(虚土)和桩侧泥皮,二是对桩底和桩侧一定范围的土体通过渗入(粗粒土)、劈裂(细粒土)和压密(非饱和和松散土)注浆起到加固作用,从而增强桩侧和桩端阻力,提高单桩承载力。 1.9灌注桩后压浆的效果取决于土层性质、注浆工艺流程、参数的控制标准等因素。工艺

控制和差异参数的调整是该技术的质量关键。 1.10灌注桩后压浆技术是专利技术,目前正处于技术推广阶段,宜选择专业队伍进行施工。 1.11灌注桩后压浆施工属隐蔽工程,要求必须如实、准确地记录施工情况,并对资料进行整理分析,以便为工程验收做好准备。 2 施工准备 2.1设计单位(或有关单位)应向施工单位提供灌注桩后压浆设计文件并负责技术交底,设计文件一般应包括以下资料: (1)灌注桩后压浆设计和设计说明书; (2)施工区的工程地质水文资料; (3)质量要求及检验标准。 2.2施工单位应根据招投标文件,施工合同,设计文件及有关规范编报实施性施工组织设计。 实施性施工组织设计应包括以下内容:施工组织机构、施工方法、进度计划、质量管理、安全生产管理、环境保护等。 2.3施工单位应做好施工现场准备,修建施工临时设施,安装调试施工机具及标定相关仪器仪表,并做好材料的进场和检验工作。 2.4施工单位必须建立健全质量保证体系。其主要内容为:质量方针、质量目标、质量保证机构、质量保证程序、质量保证措施等。

混凝土抗压强度检测方法分析

混凝土抗压强度检测方法分析 混凝土作为无机建材的一类,是目前工程界中应用最广的工程建筑材料,应用在高楼大厦、桥梁隧道中。混凝土属于无机材料,避免不了本身的脆性带来的缺点:抗压不抗折。人们为了更好地利用混凝土,将其与金属材料(钢筋)共同使用,既利用金属材料的柔韧性又利用无机材料的抗压性,同时又避免了无机材料的脆性带来的不必要麻烦。为了更好地利用混凝土,需对其进行强度检测。目前,混凝土结构的强度检测方法有标准养生试件法、钻芯法、回弹法、超声回弹综合法、拔出法(后锚固拔出法)和射钉法(贯入法)等。 1 标准养生试件法 依据国家的现行检测标准规范,混凝土试件强度试验按以下进行:现场浇注混凝土试块,同时将所用混凝土按要求分层并振捣或插捣,装入标准试模制作立方体抗压强度试件。在室内放置24h,拆模标注信息,进行标准养护28d后,进行试压强度试验。 标准养生试件法是判断混凝土强度的标准方法,能直观反映混凝土结构强度。施工中,由施工单位取样、监理单位平行验证的程序,得到标准养护试件强度,以推算结构实体强度等级的依据;试件抗压强度试验法能反映现场混凝土的强度,但基于施工管理水平,往往使标准养护试件强度与现场混凝土结构实体强度等级不一致,所以应强化工地试验室标准养生试件制作的规范程

度,按照规范要求建设标准养护室;同时加强现场施工管理水平,以合适状态的混凝土进行浇筑结构物。 2 钻芯法 钻芯法是通过从结构或构件中钻取圆柱试件来检测混凝土材料的一种破坏性方法。在有代表性的混凝土结构上用钻芯机钻取芯样,经过加工,两端锯切、磨平或补平后,制作成圆柱体进行强度检测。 中华人民共和国行业标准《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(JGJ/T384-2016)规定:钻芯法确定单个构件混凝土抗压强度推定值时,芯样试件的数量应≥3个;钻芯对构件工作性能影响较大的尺寸构件,数量应≥2个。单个构件的混凝土抗压强度推定值不再舍弃,而应按芯样试件抗压强度值中的最小值确定。 该规定的缺陷是过于严格,在芯样钻取过程中,由于钻头的高速旋转,会对混凝土结构产生不小的扰动,同样也影响到芯样试件的密实性。芯样的强度也因此常常低于混凝土结构的实际强度。此时,用芯样试件的强度最小值作为混凝土抗压强度的推定值,无疑是过于保守了,建议取平均值作为混凝土抗压强度的推定值。 虽然钻芯法是可直接反映构件混凝土强度的局部损伤检测的常用方法,也可直接观察混凝土构件的实际状况,如骨料分布、蜂窝孔隙等,但其缺陷也特别明显:劳动强度大且对芯样两端面的平整度要求很高,增加了施工难度。

混凝土抗压强度试验流程

混凝土抗压强度试验流程 一、试验目的 掌握混凝土抗压强度的测定和评定方法,作为混凝土质量的主要依据。 二、试验原理 测定混凝土抗压强度是检验混凝土的强度是否满足设计要求。我国采用边长150mm立方体试件为标准试件。 三、仪器设备 压力试验机、振动台、试模、捣棒、小铁铲、镘刀等。 四、试验步骤 1、取三个试件为一组。拌和物的坍落度小于70mm时,用振动台振实,将拌和物一次装满试模,振实后抹平。拌和物的坍落度大于70mm时,用捣棒人工捣实,将拌和物分两层装入试模,每层插捣25次。 2、试件成型后24~36h拆模,在标准养护条件(温度20+2℃,相对湿度95%以上)下养护至规定龄期进行试验。 3、试件取出后,在试压前应先擦干净,测量尺寸,并检查其外观,试件尺寸测量精确至lmm,并据此计算试件的承压面积值(A)。试件不得有明显缺损,其承压面的不平度要求不超过0.05%,承压面与相临面的不垂直偏差不超过土1o。 4、把试件安放在试验机下压板中心,试件的承压面与成型肘的顶面垂直。开动试验机,当上压板与试件接近时,调整球座,使接触均衡。 5、加压时,应持续而均匀地加荷。加荷速度为:混凝土强度等级小于C30时,取0.3—0.5MPa /s;当等于或大于C30时,取0.5—0.8MPa/s。当试件接近破坏而开始迅速变形时,应停止调整试验机油门,直至试件破坏,然后记录破坏荷载(F)。 五、试验结果 1、混凝土立方体抗压强度fcu按公式计算(精确至0.1 Mpa):fcu=F/A 式中 F—破坏荷载,N;A—受压面积,mm2。 2、以3个试件测定值的算术平均值作为该组试件的抗压强度值。当3个测定值中的最大或最小值有一个与中间值的差值超出中间值的15%时,则把最大及最小值一并舍去,取中间值作为该组试件的抗压强度值。如果两个测值与中间值的差都超出中间值的15%,则该组试件的试验结果无效。

后张法预应力结构孔道压浆技术指南

后张法预应力结构孔道压浆技术指南 目次 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 技术要求 (2) 4.1原材料 (2) 4.2施工设备 (4) 4.3浆体性能 (4) 5 配合比设计 (5) 5.1设计原则 (5) 5.2设计准备 (5) 5.3试验室设计 (5) 5.4生产配合比验证 (6) 5.5试生产 (6) 6 试验方法 (7) 7 施工工艺 (8) 7.1施工准备 (8) 7.2制浆 (8) 7.3抽真空 (8) 7.4压浆 (8) 7.5工作温度 (9) 7.6质量检查 (9) 8 规范性附录 (10) 附录A1高速制浆试验机 (10) 附录A2流动度试验 (11) 附录A3沉积率试验 (12) 附录A4自由膨胀率试验 (13) 附录A5压力泌水试验 (14) 附录A6V管注浆充盈度试验 (15) 附录B1斜管压浆充盈度试验 (16) 附录C1高速制浆、压浆站 (17) 附录C2预应力孔道压浆施工记录表 (18)

1 范围 本标准规定了后张法预应力结构孔道压浆的材料检验规则、浆体性能、配合比设计、试验方法、施工工艺等要求。 本标准适用于桥梁结构、岩体滑坡加固等后张法预应力结构孔道压浆使用。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新的版本适用于本标准。 GB 175-2007 通用硅酸盐水泥 GB 176-1996 水泥化学分析方法 GB/T 1346-2001 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB 12573-1990 水泥取样方法 GB/T 17671-1999 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) JGJ 63-1989 混凝土拌和用水标准 JTG E41-2010 公路桥涵施工技术规范 CCES 01-2004 混凝土结构耐久性设计与施工指南 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1孔道压浆料 孔道压浆料是由水泥、高效减水剂、微膨胀剂、矿物掺合料等多种材料干拌而成的混合料。它是在施工现场按一定比例与水均匀后,用于后张梁预应力孔道充填的压浆材料。 3.2孔道压浆剂 孔道压浆剂是由高效减水剂、微膨胀剂、矿物掺合料等多种材料干拌而成的压浆材料。 3.3高速制浆机 高速制浆机是将水泥、灌浆料、压浆剂与水混合并快速制成浆液。采用涡流制浆原理,转速不低于1500r/min,具有制浆速度快,浆液搅拌均匀等特点。 3.4高速制浆试验机 高速制浆试验机是在室内将水泥、灌浆料、压浆剂与水混合并快速制成浆液。采用涡流制浆原理,转速不低于1500r/min具有制浆速度快,浆液搅拌均匀等特点。

灌注桩后压浆施工方案

沧州市人防应急救援指挥中心通信大楼 灌注桩后压浆工程 施工组织设计 审核: 校对: 编写: 中国建筑技术集团有限公司 二00九年五月十四日 页脚内容1

目录 一、工程概况 .................................. 错误!未指定书签。 二、编制依据 .................................. 错误!未指定书签。 三、后压浆设计方案 ............................ 错误!未指定书签。 1.单桩注浆量的计算.............................. 错误!未指定书签。 2.注浆压力的计算................................ 错误!未指定书签。 3.其它参数及后压浆装置的设置.................... 错误!未指定书签。 四、施工技术参数及施工方案..................... 错误!未指定书签。 1.施工技术参数.................................. 错误!未指定书签。 2.施工方案...................................... 错误!未指定书签。 3.质量保证措施.................................. 错误!未指定书签。 五、施工组织 .................................. 错误!未指定书签。 1.人员配置...................................... 错误!未指定书签。 2.施工机具配置.................................. 错误!未指定书签。 六、施工安全措施 .............................. 错误!未指定书签。 1.安全管理机构.................................. 错误!未指定书签。 2.安全管理措施.................................. 错误!未指定书签。 七、工期...................................... 错误!未指定书签。 1.工期.......................................... 错误!未指定书签。 2.工期保证措施.................................. 错误!未指定书签。 页脚内容2

无侧限抗压强度试验方法.doc

无侧限抗压强度试验方法 20.2.5.1 仪器设备 (1)圆孔筛:孔径为10mm、20mm、40mm。 (2)试模的尺寸(直径X高):细粒土50mmX50mm、粗粒土100mmX100mm、碎石类土和掺水泥的级配碎石150mmX150mm。 (3)脱模器。 (4)液压千斤顶:0.2~1.0MN。 (5)反力框架:400kN以上。 (6)击锤和导筒:同表20.5中Z2的规定,同时击锤必须配备导筒,锤与导筒之间要有相应的间隙,使锤能自由落下,并设有排气孔。击锤可用人工操作或机械操作,机械操作的击锤必须有控制落距的跟踪装置和锤击点按一定角度均匀分布的装置。 (7)恒温恒湿箱或混凝土标准养护箱。 (8)水槽:深度应比试件高50mm。 (9)材料试验机:大于200kN。 (10)天平:称量200g,分度值0.01g;台称称量10kg,分度值5g。 (11)其他设备:量筒,拌种工具,漏斗,烘箱,称量盒。 20.2.5.2 试料准备 (1)取具有代表性的风干试料,必要时,可在50℃烘箱内烘干,用木锤或木碾捣碎(不破坏原颗粒粒径),将试料过筛(细粒土应除去大于10mm的颗粒;粗粒土应除去大于20mm的颗粒;碎石类土应除去大于40mm的颗粒)备用,务用试料数量:细粒土(1.1~1.3)kg,碎石类土(74~78)kg。在预定试验的前一天测定风干含水率。 所需风干试料的质量由下式计算。 m g=m dg(1+0.01w g) (20-6) 试中:m g:风干改良土试料质量(g); w g:改良土试样的风干含水率(%); m dg:改良土干试料的质量(g)。 (2)混合料的最优含水率和最大干密度应预先击实试验确定。 (3)同一改良土应制备相同状态的试件数量:细粒土不少于6个;粗粒土不少于9个;碎石类土不少于13个。细粒土可以一次称取6个试件的试样,粗粒土可以一次称取3个试件的试料,碎石类土和掺和水泥的级配碎石一次只称取一个试件的试料。 (4)根据试模尺寸,每个试件所需干试料质量:小试件¢50mmX50mm约需180~210g;中试件¢100mmX100mm约需1700~1900g;大试件¢150mmX150mm约需5700~6000 g。 (5)将称取的干试料放入方盘(约40cmX60cmX70mm)内,按公式(20-6)计算应向试料中加的水量(细粒土使其含水率较最优含水率小于3%,粗粒和碎石类土按最优含水率计算),瘵试料与水拌和均匀后放入密封容器内浸润备用,石灰改良土和水泥、石灰改良土,可将石灰和土一起拌匀浸润。浸润时间为生石灰不少于24h;黏性土12~24h;砂性土、砂砾土、红土砂砾,级配砂砾等约4h;含土很少的未筛分碎石、砂砾或砂约2h,掺水泥的级配碎石随拌随用。 (6)交浸润过的试料,加入预定数量的水泥并拌和均匀,在拌和过程中将预留的3%水(细粒土)加入试料中,使混合料的含水率达到最优含水率(拌和均匀的加有水泥的混合料应在1h内按下述方法制成试件,超过1h的混合料作废,其他混合料可不受此限,但也应尽快制成试件)。 注:水泥或石灰的剂量按干土质量的百分率计。

(完整版)智能循环压浆作业指导书

目录 1、目的 (1) 2、部门职责 (1) 3、术语 (1) 4、资源设备 (1) 4.1、机械设备 (1) 4.2、人员 (2) 4.3、压浆材料 (2) 5、工艺操作 (2) 5.1、工艺流程 (2) 5.2、循环智能压浆系统的基本原理 (2) 5.3、压浆条件 (2) 5.4、压浆前的准备工作 (3) 5.5、浆液拌制 (3) 5.6、压浆 (4) 5.7、工后清理工作 (5) 5.8、注意事项: (5) 6、施工质量标准 (5) 7、安全和环保措施 (6) 8、质量记录 (6)

桥梁工程预应力孔道智能循环压浆作业指导书 1、目的 对湖南路桥崇左至靖西高速公路№6-1合同段内预制梁及现浇25m箱梁后张法预应力混 凝土孔道压浆施工进行控制,使之符合设计及公路桥涵施工技术规范要求。 2、部门职责 2.1、材料部负责按要求购进原材料,水泥、压浆剂等原材料进场时通知试验室进行试验; 2.2、试验室负责原材料检验和试件强度的检测,将检验结果及时反馈物资部、工程管理部、安质部等。 2.3、工程管理部负责发放有效的施工图纸,明确工序流程和控制参数,进行交底、指导施工; 2.4、质检工程师负责对工序最终是否合格进行检查,并报请监理工程师检查,工序最终合 格必须经监理工程师签认。 2.5、压浆班组负责按要求配置人员、设备;负责施工机具、机械设备的运行及检修;按施 工图纸及规范要求孔道压浆,组织并实施工序作业,负责自检合格。 3、术语 3.1、预应力混凝土:根据需要人为引入某一内应力,用以抵消部分或全部外荷载应力。 3.2、压浆:张拉完成后,保证梁体与预应力筋一同受力,防止预应力筋受空气等外界腐蚀 的措施。 4、资源设备 4.1、机械设备

注浆技术交底大全

安全技术交底 施工单位:中铁十八局集团第二工程有限公司工程名称:海口东海岸如意岛跨海大桥项目

交底内容 注浆机械选型: 本工程注浆压力要到达2~8Mpa,且注浆量较多,选用型号为SGB6-10型注浆泵,其具体参数如下: 型号参数单位NSB100-30A 型式三缸单作用活塞泵 排量r/min 100 最高压力MPa 10 活塞直径mm 60 活塞行程mm 85 活塞往复次数min-1152 排水口直径mm 50 吸水管内径mm 50 电动机Y180M-4 18.5kW YB180M-4(KB) 380/660V 18.5kW 1470r/min 重量(不包括动力机) kg 750 外形尺寸(长*宽*高) mm 1890*860*620 产品图 主要机械设备投入: SGB-10三缸注浆泵(额度注浆压力10Mpa、排浆量100L/min):1台 D2W60双缸注浆泵(额度注浆压力8-14Mpa、排浆量60-110L/min):1台; HJB-200灰浆搅拌机:2台; 储浆桶(含二次搅拌):2个; 储水罐:2个; 水泵:4个; 电焊机:2台; 25t汽车吊:1台; 运输汽车:1台。 拟投入到桩基后压浆施工的主要人员 就本工程桩基后压浆施工我项目部部已做如下施工安排和部署:压浆采用专业压浆队伍投入下管工4人,压浆泵手4人,压浆操作人员12人,辅助杂工6人,专业负责人三名。 后压浆施工工艺 施工工艺流程 桩基后压浆施工工艺流程见图5-5-1。

图5-5-1 桩基后压浆施工工艺流程图 施工准备 根据后压浆技术设计要求,采取有力的技术措施,加强技术管理,质量管理,保证压浆质量。 压浆前的调查准备 (1)注浆区的地质构造及浆液可能流失的通道和空洞; (2)地质分层及需要注浆处理地层的土质或岩性特征; (3)调查需要处理地层的强度或渗透程度; (4)调查构筑物的损害程度和注浆会对周围构筑物的影响; (5)调查注浆过程中,废浆排放对环境的影响、注浆后地下水位的变化对环境的

孔道压浆技术要求

孔道压浆技术要求 压浆材料 管道压浆料就是由水泥、高效减水剂、微膨胀剂、矿物掺合料等多种材料干拌而成的混合料。 管道压浆剂就是由高效减水剂、微膨胀剂、矿物掺合料等多种材料干拌而成的混合料。 水泥应不低于42、5级低碱硅酸盐水泥或低碱普通硅酸盐水泥。 高效减水剂的减水率不应低于20%。 压浆材料中不应含有高碱(大于0、75%)膨胀剂或铝粉膨胀剂。不应参入含氯盐、亚硝酸盐或其它对预应力筋有腐蚀作用的外加剂。 压浆料或压浆剂中氯离子含量不应超过胶凝材料总量的0、06%。 浆体性能指标 1.水胶比0、26—0、28 2.凝结时间,初凝≥5h、终凝≤24h。 3.24小时自由泌水率0。 4.压力泌水率≤2、0% 5.充盈度合格。 6.自由膨胀率3h为0—2%,24h为0—3%。 7.3d强度抗折5 MPa抗压20MPa、7d强度抗折6 MPa抗压40MPa、 28d强度抗折10 MPa抗压50MPa 施工设备 1.搅拌机转速不低于1000r/min,浆液线速度在15m/s,搅拌叶长度

40—45cm,高度即宽度8cm,注浆压力表最小刻度0、1MPa,量程1、6MPa、 2.配制浆液时各材料称量误差不超过±1%。 3.搅拌前,先清理搅拌机的残渣积水及过滤网,过滤网的空格不大于 3mm*3mm。 4.操作顺序:首先在搅拌机中加入拌合水,开动搅拌机均匀加入压浆 剂,边加边搅拌, 然后加入水泥,继续搅拌3min。 5.搅拌均匀后,现场进行出机流动度试验,10盘进行一次检测。 6.浆体在储料罐中应继续搅拌以保证浆体的流动度。 压浆工艺 1.压浆前,应清除孔道内杂物与积水。 2.开启压浆泵,使浆体从压浆嘴排出少许,以排除管道中空气水与稀 浆,至流动度与罐体流动度一致。 3.压浆最大压力不超过1、0mpa,注浆压力为0、5—0、7mpa,稳压应 保持在0、5mpa,稳压期不少于3min。 4.压浆顺序先下后上,同一管道应连续进行,一次完成。 5.从浆体搅拌到压入管道的时间不应超过40min。 管道压浆时限 1.终张拉完毕,应在48h之内进行管道压浆 浆体及环境温度 1.压浆时,环境温度应在5—35℃,压浆及压浆3天内应满足此温度要 求,否则应采取措施满足要求。

混凝土抗压强度检测

混凝土抗压强度检测 试验原理: 以压力试验机测出混凝土试件的破坏荷载,依据计算公式求得混凝土试件的抗压强度。 试验设备、仪器及要求: 1.仪器设备:钢板尺(0—300mm)、NYL—2000A压力试验机----测试范围(0—400KN 、0—1000K 0—2000KN)分度值(1KN、2.5KN、5KN)、稳压电源、计算机采集分析系统。 2.要求: 其测量精度为±1%,试件破坏荷载应大于压力机全量程的20%且小于压力机全量程的80%。 钢垫板承压面的平均度公差为0.04mm;表面硬度不小于55HRC;硬化层厚度约为5mm。 检测标准及试块规格要求: 1. 检测标准:GB/T50081―2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》、 GB 107―87《混凝土强度检验评定标准》、 GB 50204―2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》。 2. 抗压强度试件应符合下列规定: 边长为150mm的立方体试件是标准试件。

边长为100mm 和200mm 的立方体试件是非标准试件。 3. 所有试件的承压面的平面度公差为0.0005d 。为方便使用,列出各种试件对应的承压面的平面度公差值: 表1 试件承压面公差允许值 试件横截面边长(mm ) 承压面平面公差(mm ) 100 0.050 150 0.075 200 0.100 4 .规定了各种试件相邻面夹角的公差为0.5°。 5 . 规定了各种试件边长公差为1mm 。 6 .试件的养护: ①试件成型后应立即用不透水薄膜覆盖表面。 采用标准养护的试件,应在温度为20±5℃的环境中静置一昼夜至二昼夜,然后编号、拆模。拆模后应立即放入XXXX 作业指导书 文件编号: XXXX-03-3.36 第2页 共 6 页 主题:混凝土抗压强度检测方法 第B 版 第0次修订 颁布日期:2017年8月 15日

20101112TK系列混凝土外加剂(低负温管道压浆剂)说明书

TK系列混凝土外加剂 TK-G型低负温管道压浆材料 中国铁道科学研究院铁道建筑研究所    北京市铁锋建筑工程技术开发公司 产品介绍 TK-G型低负温管道压浆材料为中国铁道科学研究院结合哈大铁路施工实际,依托铁道部科技研究开发计划项目《严寒地区铁路客运专线桥梁冬季施工关键技术研究》开发成功的新型产品。该产品中具有流动性好、泌水率低、强度发展迅速、防止钢筋锈蚀功能和微膨胀性能,适用于低负温条件下后张法预应力管道压浆施工。参照标准TB/T3192-2008和GB/T50448-2008。 适用范围 ◆低温条件下,为提高施工速度而进行的管道压浆施工。 ◆不养护条件下,-10℃以上的环境温度下的管道压浆施工。 ◆适当养护条件下,-20℃以上的环境温度下的管道压浆施工。 使用方法 ◆尽量选择14时左右,一天中温度最高时进行灌浆,并核实预应力管道中的温度情况。施工时要根据环境条件和材料特点制定详细的施工措施。 ◆现场直接加水拌合,不得与普硅水泥复合使用,水料比不超过0.32,并应充分搅拌均匀,并在满足水泥净浆稠度的基础上尽量减少用水量。 ◆采用地下水进行拌合,具体的水温依据可操作时间和浆体在施工环境条件下的强度正常发展状况确定。 ◆压浆前,可采用暖风机对预应力管道进行吹热风预热处理,以提高对结构的安全可靠性。

◆根据施工速度合理计算每次用料量,并在规定时间内施工完毕。压浆完毕及时清洗设备和机具。 ◆温度较低时,应采取适当的养护措施,如对搅拌、压浆机具、桥梁两端进行保温处理,通过搭设暖棚控制环境温度在-10℃以上,压浆前,通过暖风机对预应力管道进行吹热风的预热措施,保证管道内的温度在-10℃以上。 ◆浆体灌注后,需使梁体所在的环境温度在-10℃以上保持12h以上。 ◆冬季施工风险性比较高,需要充分的准备工作,我公司将针对现场情况提供技术支持,以确保管道压浆质量。 主要技术性能 注:凝结时间、可操作时间依据施工温度和压浆速度进行调整。表中-7d表示在-10℃条件下养护7d,-7d+28d表示在-10℃条件下养护7d后转入标养28d。 包装和储存 ◆采用双层复合袋包装,具有一定的自防潮能力。每袋净重40kg,装卸运输方便。 ◆不同外加剂产品应储存在干燥、阴凉的地方分开堆放,防止日晒、雨淋;搬运过程中应防止包装袋破损。 ◆正常条件下,保质期为三个月。

H-60预应力管道压浆剂

H-60预应力管道压浆剂 产 品 说 明 书 北京中德新亚建筑技术有限公司

H-60预应力管道压浆剂 H-60预应力管道压浆剂适用于铁路公路、桥梁、核电站等大型工程的后张有粘结预应力混凝土孔道灌浆材料的施工。 一、产品特点 1、流动性好、不泌水、不分层; 2、压浆饱满早强、微膨胀; 3、可一次性压浆施工、管道内浆体密实无孔隙; 4、预应力钢筋不锈蚀、与混凝土粘结牢固; 二、性能指标 检验项目性能指标凝结时间,h 初凝≥4 终凝≤24 流动度,s 出机流动度18±4 30分钟流动度≤30 泌水率,% 24h自由泌水率,% 0 3h毛细泌水率≤0.10 压力泌水率,% 0.22MPa,孔道垂直高度≤1.8m ≤3.5 0.36MPa,孔道垂直高度>1.8m 充盈度合格 7d强度,MPa 抗折≥6.5 抗压≥35 28d强度,MPa 抗折≥10 抗压≥50 24h自由膨胀率,% 0~3 对钢筋的锈蚀作用无锈蚀 含气量,% 1~3 注:水泥为P.O 42.5水泥,内掺量10%,水胶比为33%。

实验检测数据:检验依据:TB/T3192-2008《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》。 三、施工工艺 1、使用前进行试配以确定最佳配比,推荐掺量为10%~12%,水胶比0.30~0.33。 2、搅拌:通常最适合的搅拌次序是:水→水泥→管道压浆剂;如采用通常的机械搅拌方法搅拌,则适当延长搅拌时间,以确保灌浆材料的各组分分散均匀。 3、浇筑:在搅拌后尽快浇筑,应采取通常的浇筑或泵送方法,以确保浇筑连续不断。 4、养护:浇筑过的区域如果是曝露的,应使用养护材料进行养护或用湿麻袋养护。 四、包装贮存 预应力管道压浆剂采用复合牛皮纸袋包装,40kg/袋。 自生产之日起有效贮存期为6个月。 应贮存在阴凉、干燥、通风的库房中,不可曝晒,不可雨淋,冬季应注意防冻。

预应力孔道压浆剂

预应力孔道专用压浆剂 目前,预应力孔道压浆所使用的传统压浆材料在纯水泥浆中掺配压浆剂。预应力孔道压浆质量难于保证,孔道灌浆存在以下严重问题:(1)浆液质量稳定性不好、流动性低、流动性损失快、体积不稳定;(2)新拌浆液泌水率大、易离析分层、孔道压浆难成饱满状态;(3)硬化后浆液不密实、空隙多;(4)优质压浆剂价格昂贵。 因此,《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)将压浆质量提高到了前所未有的高度。在进行了大量的试验和理论研究以后,从4个方面对压浆质量提出了严格的要求: ⑴采用高性能的压浆材料:“低水胶比、高流动度、零泌水率”; ⑵采用合理的压浆设备; ⑶采用先进的压浆工艺; ⑷采用精细的施工组织管理。 循环智能压浆仪的成功应用很好的解决了⑵、⑶、⑷项问题,但压浆材料性能的高低对于预应力孔道压浆的质量具有很大的影响,只有将以上四个方面的问题同时解决了,才能保证预应力孔道的压浆质量,即将好的压浆剂与循环智能压浆设备配套使用,整体解决预应力孔道压浆质量问题。 一、预应力孔道专用压浆剂(LZY01)具有以下特点: 1、低水胶比

水胶比为0.26~0.28。(《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)第7.9.3条表7.9.3后张预应力孔道压浆浆液性能指标中规定水胶比应为0.26~0.28); 2、高流动度 浆体的出机流动度可达10s,30min后流动度仍在18s以内,60min后流动度仍保持在25s以内。(《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)第7.9.3条表7.9.3后张预应力孔道压浆浆液性能指标中规定初始流动度为10~17s,30min流动度应为10~20s,60min流动度应为10~25s); 3、零泌水率 浆体3h、24h自由泌水率和3h钢丝间泌水率均为0,同时具有较好的压力泌水率。(《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)第7.9.3条表7.9.3后张预应力孔道压浆浆液性能指标中规定浆体3h、24h自由泌水率和3h钢丝间泌水率均为0); 4、微膨胀 3h产生0~2%的自由膨胀。(《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)第7.9.3条表7.9.3后张预应力孔道压浆浆液性能指标中规定浆体3h自由膨胀率为0~2%); 5、较好的凝结时间 初凝≥6h,终凝≤20h。(《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)第7.9.3条表7.9.3后张预应力孔道压浆浆液性能指标中规定浆液初凝≥5h,终凝≤24h);

后压浆钻孔灌注桩后压浆施工标准工艺

灌注桩后压浆施工标准工艺 一、适用范围 本工艺使用于公路桥梁钻孔灌注桩后压浆施工,所适用的桩基是指严格按照《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)施工且检测合格的钻孔灌注桩。另外,后压浆钻孔灌注桩施工中与普通钻孔灌注桩相同的部分本标准工艺未赘述,若需要请参考相关工艺。 二、施工工艺流程及操作要点 1、施工工艺流程:后压浆钻孔灌注桩施工工艺流程见下图.

2、操作要点 1)、施工准备 (1)后压浆灌注桩施工宜选择专业队伍进行施工。施工队伍应进行技术交底培训,培训合格后方可开始施工。 (2)后压浆施工机具进场时必须进行调试和检查,仪器、仪表等必须进行检查和标定。 (3)钢筋笼制作宜采用加劲箍成型法,保证钢筋位置准确无误,以便压浆管道(声测管)精确定位。混凝土灌注

过程中应注意防止钢筋笼上浮。 (4)寒冷季节施工时应做好压浆管路的防寒保暖工作。2)、后压浆系统安装 (1)压浆导管利用检测管,但必须在检测管底部设置与桩端压浆阀想匹配的接头以便连接。 (2)压浆导管与钢筋笼采用铅丝绑扎固定,应牢固、均匀。桩端压浆管绑扎在加强筋箍内侧,并靠近钢筋笼主筋,固定绑扎点为每道加强筋箍处,伸出钢筋笼部分必须另延伸出3根主筋与声测管同步至桩底,以保护声测管伸出部分,如大于2m在中部加一道加强筋。压浆导管的连接要求同灌注桩检测管连接要求,必须满足《公路桥涵施工规范》的规定。 (3)钢筋笼制作的同时绑扎压浆导管,首节钢筋笼起吊后入孔前安装桩端压浆阀。钢筋笼主筋如有接头,采用搭接焊时,整个焊接过程必须防护,确保压浆导管和压浆阀的安全。 (4)钢筋笼保护层钢筋在满足相关规范的基础上,每节钢筋笼不少于3组,每组不少于4个,以利于保护压浆导管。 (5)钢筋笼入孔时,应对准孔位,缓慢轻放,避免碰撞孔壁,下笼过程中如遇阻力,不得强行下放,应查明原因后继续下笼并再次检查压浆系统,必须保证压浆系统安全可靠。

压浆剂产品说明

孔道压浆剂(LY-YJ)产品说明 产品概述 孔道压浆剂是由高效减水剂、微膨胀剂和矿物掺合料等多种材料干拌均匀而成的混合剂,它是在现场施工按照一定的比例与水泥、水混合均匀后,主要用于后张梁预应力管道充填的压浆材料。具有流动性好、微膨胀、充盈度好、不泌水、不分层、强度高和耐久性好等优点。目前执行国标是GB/T 25182-2010《预应力孔道灌浆剂》、TB/T 3192-2008《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》和JTG/T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》。 产品理化指标及性能 序号实验项目性能指标检测结果 (10%) 1凝结时间/h初凝时间≥4 6 终凝时间≤2412 2水泥浆稠度 /s 初始14-2216 30min≤2824 3常压泌水率 /%3h≤20 24h00 4压力泌水率/%≤% 524h自由膨胀率/%0-1 67d限制膨胀率/%0 7抗压强度7d≥2855

/MPa28d≥4080 8抗折强度 /MPa 7d≥9 28d≥11 9充盈度合格合格 产品使用方法及注意事项 1、压浆剂掺量为9-11%,推荐掺量为10%(水泥与压浆剂比例为9:1)。 2、拌制预应力管道压浆料水泥浆的参考水灰比不应当大于,推荐水灰比为。实际的水灰比应当以现场的水泥适应性进行试验。在搅拌机中加入实际拌合用水的80-90%,开动搅拌,均匀加入全部压浆剂,然后再均匀的加入水泥,全部粉料慢速搅拌2min,然后快速搅拌1min,然后加入剩余的10-20%的水,再继续搅拌1min后出料。 3、水泥浆从搅拌开始到压入孔道中的持续时间,视施工温度而定,一般在30-45min之间。并且浆料在压入之前应当连续搅拌均匀。 4、压浆时的浆体温度控制在5-30℃之间,并且称水要准确,严格按照水灰比进行加水,不得随意加水调整。 包装/存储/运输 采用牛皮编织袋进行包装,净重40kg,本产品保质期6个月,如果储存超期,需要测定浆料达到施工要求后,方可继续使用。本产品必须放于通风、防晒处,注意防水破损。

钻芯法混凝土抗压强度检测报告(批量)

混凝土抗压强度钻芯法 检验检测报告 检验编号: / 委托编号:/ 批准: 审核: 检验: 声明:1、本检测报告涂改、换页、插页无效;复印后无本公司检验专用章无效; 2、如对本报告有异议,可在报告发出后15天内向本公司书面提请复议; 公司地址:/ 电话:/ 委托单位 / 委托人 / 工程名称 / 委托日期 / 施工单位 / 检验日期 / 见证单位 / 报告日期 / 见证人 / 检验性质 / 见证人编号 / 工程结构 类型 / 检验批 / 形象进度 / 混凝土 浇筑日期 / 抽样方法 / 检验设备 / 抽样数量 / 检验方法 钻芯法 芯样尺寸(mm) Φ75×h75 检验标准 JGJ/T384-2016 批量检测结果 芯样试件数n (个) 芯样抗压强度标准 差S cor 芯样抗压强度平均值 f cu,cor,m (MPa) f cu,e1与f cu,e2的差值 推定区间上限值系数k 1 砼抗压强度推定上限值f cu,e1 (MPa) 推定区间下限值系数k 2 砼抗压强度推定下限值f cu,e2 (MPa) 检测批混凝土强度推定值 (MPa) 检验 结论 上述混凝土构件中混凝土抗压强度检验符合JGJ/T384-2016标准要求 备注 以上混凝土推定値的置信度为85% 检验 单位 XXXXXXXXXXXXXXX 公司 (盖章)

混凝土抗压强度钻芯法 检验检测报告 检验编号:/ 委托编号:/ 单个构件检验结果 序号钻芯构件部位芯样 编号 芯样直径高 度d× h(mm) 芯样抗压截 面面积A (mm2) 混凝土的破 坏形态 芯样破坏 时最大压 力F c (N) 芯样抗压 强度值 f cu,cor (MPa) 单个构件 混凝土强 度推定值 (MPa) 1 75.0×75.0 正常破坏 2 74.5×75.0正常破坏 3 74.5×74.0正常破坏 4 75.0×75.0正常破坏 5 75.5×75.0正常破坏 6 75.0×75.0正常破坏 7 75.0×75.0正常破坏 8 75.0×75.0正常破坏 9 74.5×74.0正常破坏 10 75.0×74.0正常破坏 11 75.0×76.0正常破坏 12 75.0×75.0正常破坏 13 75.0×75.0正常破坏 14 74.5×74.0正常破坏 15 75.5×75.0正常破坏 16 75.5×74.0正常破坏 17 75.0×74.0正常破坏 18 75.0×75.0正常破坏 19 75.5×74.0正常破坏 20 75.5×75.0正常破坏 备注/ 检验 单位XXXXXXXXXXXXXX公司 (盖章) 批准:审核:检验: