文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 北京电网规划设计技术原则(最终12-18)

北京电网规划设计技术原则(最终12-18)

北京电网规划设计技术原则(最终12-18)
北京电网规划设计技术原则(最终12-18)

附件

北京电网规划设计技术原则

北京电力公司

2005年11月

北京电网规划设计技术原则

批准:

北京电力公司技术委员会

主任王守东

审核:

杨超、何家健、王颂虞、王怡萍、赵洪磊、邓华、干银辉、郭鹏武、王鹏、牛进仓、付军美、韩良、卢立军、张凯

编写:

战略规划部卢立军、林立新、崔晓丹、赵志英生产技术部孙白、陈光华、李洪涛、刘磊。

市场营销部张伍勋

调度通信中心苑画舫、郭洪森、韦凌霄、陈秀海北京电力设计院夏泉、李伟

目录

第一篇总则 (1)

第二篇一般技术要求 (5)

2.1电压等级 (5)

2.2电网结构 (5)

2.3供电可靠性 (6)

2.4中性点接地方式 (7)

2.5无功补偿和电压调整 (7)

2.6短路电流 (8)

2.7电压偏移 (9)

2.8谐波控制 (9)

2.9发电厂接入系统 (10)

2.10分布式小电源接入系统 (11)

2.11电磁辐射、噪声、通信干扰等环境要求 (12)

2.12供电设施 (13)

第三篇高压电网 (17)

3.1500千伏电网和正常运行方式 (17)

3.2220千伏电网和正常运行方式 (18)

3.3110千伏电网和正常运行方式 (19)

3.435千伏电网和正常运行方式 (20)

3.5500千伏变电站 (20)

3.6220千伏变电站 (20)

3.7110千伏变电站 (23)

3.835千伏变电站 (24)

3.9小容量35千伏变电站 (24)

第四篇中低压配电网规划设计技术原则 (25)

4.1一般原则 (25)

4.2架空配电线路 (27)

4.3电缆配电线路 (29)

4.4开闭站、分支室 (32)

4.5配电室、柱上变压器 (34)

第五篇继电保护、通信及电网自动化 (35)

5.1继电保护规划技术原则 (35)

5.2通信 (38)

5.3电网自动化 (41)

第六篇用电客户的供电原则 (45)

6.1负荷及用电客户分类 (45)

6.2客户的配套供电方式 (46)

6.3客户供电电源 (46)

6.4对特殊客户的技术要求 (48)

6.5客户无功补偿装臵 (48)

引用文件 (49)

附件1、关于各类住宅及配套公建用电负荷指标 (50)

附件2、各类住宅及配套公建的需用系数 (51)

附件3、各类住宅及配套公建配电变压器容量计算 (52)

附件4、10千伏开闭站(或开闭器)可带容量计算 (53)

附表1、各类住宅用电负荷计算表 (54)

附表2、客户的供电方式 (55)

附图1、220千伏网络链式接线图

附图2、110千伏网络链式接线图

附图3、220千伏变电站电气主接线

附图4、220千伏变电站电气主接线

附图5、110千伏变电站电气主接线

第一篇总则

1.1北京是中华人民共和国的首都,是全国的政治和文化中心。为保证党中央、国务院领导国家和开展国际交往活动的需要,满足北京城市建设和经济发展的需要,不断改善居民工作和生活条件,北京电网应具有较高的供电可靠性。在北京城市总体规划的指导下,把北京电网建设成为与首都地位相适应的现代化电网。

1.2为使北京电网的规划、设计、建设规范化和标准化,保证电网安全稳定运行,提高供电可靠性,达到优化电网结构、保证电能质量、降低电网损耗,提高电网经济性和劳动生产率的目标,满足用电负荷不断增长的需要,建设与北京国民经济发展相适应的现代化电网,特制定本规划设计技术原则(以下简称本技术原则)。

1.3鉴于对首都供电的重要性,为满足北京市城市建设和发展的需要,结合北京电网的实际与发展,依据国家、国家电网公司和华北电网有限公司的有关法律、法规、规定和标准,参照国内外大城市电网的先进经验,提出满足首都用电要求的相应规定,用以指导编制北京电网规划设计工作。

1.4北京电网是华北电网的重要组成部分,其供电区域是北京市行政辖区内全部地区,面积16410平方公里。北京城市规划分区及电网分区定义:

1.4.1规划市区是包括中心城(北至清河,南至南苑,东至定福庄,西至石景山以内,加上回龙观、北苑北地区,约1085平方公里的区域)以及2005年修编北京总体规划中的新城的区域,简称规划市区。与上述区域内相对应的高压及中、低压电网简称规划市区电网。

1.4.2 市区是规划市区中五环路以内大约600平方公里的区域及边缘集团地区。与上述区域内相对应的高压及中、低压电网简称市区电网。

1.4.3 市中心区是规划市区中四环路以内大约300平方公里的区域,简称。与上述区域内相对应的高压及中、低压电网简称市中心区电网。

1.4.4郊区是规划市区以外的地区。与上述区域内相对应的高压及中、低压电网简称郊区电网。

1.5 北京地区电网分为三个区域类别

1.5.1 一类区域:市中心区、新城、国家级和市级开发区

1.5.2 二类区域:规划市区除市中心区以外的区域、镇、区级开发区

1.5.3 三类区域:一类和二类区域以外的区域

1.6北京电网规划和电力通道规划是北京城市总体规划的重要组成部分,应与城市发展规划相互配合,同步规划,并应根据城市总体规划的调整而做出相应的调整,有条件时应与城市建设同步实施。

1.7电网规划的主要原则

1.7.1电网规划必须满足电力市场发展的需要并适当超前。各项输、变、配、用电工程的设计、建设和改造,都必须符合电网发展规划的总体要求。

1.7.2电网规划必须坚持统一规划,以安全可靠为基础、突出整体经济效益、满足环境保护要求,加强电网结构。

1.7.3超高压、高压电网规划应重点研究目标网架,即研究和制定电网的总体和长远发展目标。目标网架应达到如下要求:

(1)网络结构合理,布局简明、可靠,层次清晰,运行灵活,有利于防止区域性垮网或大面积停电。

(2)具有充足的供电能力,适应负荷和电源建设发展的长远需

要。

(3) 各级电压的变电总容量与用电负荷之间,输、变、配电设备容量之间、有功和无功容量之间比例协调,经济合理。

(4) 电网的安全稳定性,应满足《电力系统安全稳定导则》的要求。各级电网的供电可靠性应符合“供电安全准则”的规定。

(5)在长远规划框架内电网的建设布局应适当超前负荷的发展,做到近期与远期相结合,新建与改造相结合,合理安排电网规划项目的建设和投产。

1.7.4超高压及高压电网的安全稳定性应满足:电网中同一走廊线路发生三相短路故障跳开同一走廊的所有线路(不管何原因),能够保持电网稳定。

1.7.5编制电网规划,应从调查研究电网现状入手,分析负荷增长规律,解决电网薄弱环节,优化电网结构,提高电网的供电能力、适应性和自动化水平。实现电网接线规范化和设施标准化。在电网运行安全可靠和保证电能质量的前提下,达到电网建设的技术先进和经济合理的目标。

1.7.6 遵循下级电网以上级电网为指导,上级电网以下级电网为基础进行规划的原则,在满足配电网安全可靠的前提下,兼顾城市、乡村不同的经济发展水平,因地制宜地编制和实施分区配电网规划。

1.7.7电网规划的期限分为近期五年、中期十年、远期十五年及以上。北京电网远景规划负荷水平为35000兆瓦左右。电网规划的

各个阶段应与北京市城市建设总体规划和国民经济发展规划的年限一致。原则上中期规划每5年修编一次,近期规划应逐年修订,并应进行必要的分年度计算和分析论证。

1.7.8自500千伏变电站向市区方向供电的220千伏输电线路应选用具有较大输电能力的导线,在线路走廊受限制时可采用同塔并架多回路线路,杆塔选型应充分考虑减少线路走廊的占地面积。

1.7.9 新建输变电工程或改造工程应按照设计的最终规模对杆塔、基础、土建、架构和母线进行设计和施工,设备的通流容量和短路水平应以设备使用寿命期间内无需更换为原则。

1.7.10高压变电站、10千伏开闭站和配电室的设计和建设应与周边环境相协调,节约用地,合理选用小型化设备,充分利用空间。在市中心区用地紧张的地方,可结合建筑设施共同建设。

1.7.11 市中心区、新城、镇主要大街及重要地段,应结合城市总体规划和城市道路建设,逐步建设和完善电缆网。

1.8本技术原则中未做出规定的内容,应按照已经颁发的《城市电力网规划设计导则》能源【1993】228号文颁发(以下简称【导则】)、《城市中低压配电网改造技术导则》等有关规定执行。

1.9 本技术原则适用于北京电网内所有的输、变、配、用电规划、设计、基建、改造以及电网运行、用电管理和供用电咨询服务等。北京电力公司所属各供电公司、委托管理及代管的各公司和单位均应执行本技术原则规定。对于北京地区内各独立发电公司、自备电厂、热电冷联供、余热发电、各个电压等级供电的用电客户,应执行本技术原则中相关规定和电力系统的相关规定。

1.10 本技术原则是在2000年1月5日正式颁布发行的《北京电网规划设计技术原则》基础上,由北京电力公司战略规划部组织

进行修编。自本技术原则发布之日起,2000年版《北京电网规划设计技术原则》自行废止。

1.11本技术原则的解释权属北京电力公司战略规划部。

第二篇一般技术要求

2.1 电压等级

2.1.1 北京电网采用以下标准电压等级:

超高压输电:500千伏;

高压输电和配电: 220千伏;

高压配电:110千伏和35千伏;

中压配电: 10千伏(20千伏);

低压配电: 380伏,单相220伏。

注:上述电压等级为公用电网可提供给用电客户的电压等级,不包括经客户内部变压器变换的二次侧电压等级。在新建开发区等具备条件的独立区域可试用20千伏电压等级供电方式。

2.2 电网结构

电网结构是规划设计的主体,应根据城市建设发展规划、负荷密度以及电网现状及实施的可行性,合理选择和确定电压等级、供电可靠性、接线方式、点线配臵等技术原则。

北京500千伏超高压电网为环网结构。

220千伏电网将以相邻2座500千伏变电站的各一段220千伏母线构成一个220千伏供电区域,采用分区供电方式,各分区之间相对独立,必要时能够相互支援,支援能力在1000兆瓦以上。原则上

两个区域之间不应以电缆作为联络线。

220千伏枢纽变电站应为具备同一个供电区域的二个及二个以上不同方向电源并形成环网供电的变电站。

深入市区的220千伏和市区内110千伏变电站电源一般采用链式接线,郊区220千伏负荷变电站和市区以外的110千伏变电站电源一般采用放射式接线。

35千伏变电站电源一般采用双放射式、单放射和单环网方式接线。

2.3 供电可靠性

2.3.1电网规划考虑的供电可靠性是指电网设备停运时,对用电客户连续供电的可靠程度,应满足:

2.3.1.1电网供电安全准则。

2.3.1.2 满足客户用电的程度。

2.3.2配电网供电安全采用“N-1”准则,即:

2.3.2.1高压变电站中失去任何一回进线或一组降压变压器时,必须保证向下一级配电网供电。

2.3.2.2高压配电网中一条线路,或变电站中一组降压变压器发生故障停运时:

(1)在正常情况下,除故障段外不停电,并不得发生电压过低和设备不允许的过负荷;

(2)在计划停运情况下,又发生故障停运时,允许部分停电,但应在规定时间内恢复供电。

2.3.2.3 低压电网中当一台电源变压器或电网发生故障时,允许部分停电,并应尽快将完好的区段在规定时间内切换至邻近电网

恢复供电。

2.3.3向市区供电的220千伏变电站应有同一个供电区域的二个不同方向的主供或者备用电源,当失去任何一个方向电源时,另一方向电源能够保证供给全站所需电力。

2.3.4 110千伏及以下电网应具有转移电力负荷的能力,并在进行电网规划时做出变电站非正常运行方式下的负荷转移图。

2.4 中性点接地方式

220千伏直接接地;

110千伏直接接地;

35千伏不接地、经消弧线圈接地、经低电阻接地;

10千伏不接地、经消弧线圈接地、经低电阻接地。

2.5 无功补偿和电压调整

2.5.1电网的无功补偿装臵应能保证在系统有功负荷高峰和负荷低谷运行方式下,分(电压)层和分(供电)区的无功平衡。分(电压)层无功平衡的重点是220千伏及以上电压等级层面的无功平衡,分(供电)区就地平衡的重点是110千伏及以下配电系统的无功平衡。无功补偿配臵应根据电网情况,实施分散就地补偿与变电站集中补偿相结合,电网补偿与客户补偿相结合,高压补偿与低压补偿相结合,满足降损和调压的需要。

2.5.2各电压等级的变电站应合理配臵适当规模、类型的无功补偿装臵。所装设的无功补偿装臵应不引起电网谐波明显放大,并应避免大量的无功电力穿越变压器。35千伏~220千伏变电站,在主变最大负荷时,其高压侧功率因数应不低于0.95。

2.5.3对于大量采用10千伏~220千伏电缆线路的城市电网,在新

建110千伏及以上电压等级的变电站时,应根据电缆进出线情况在相关变电站分散配臵适当容量的感性无功补偿装臵。

2.5.4北京电网应保证有足够的无功备用容量。当电网存在电压稳定问题时,应通过技术经济比较,考虑在枢纽变电站配臵动态无功补偿装臵。

2.5.5为了保证系统具有足够的事故备用无功容量和调压能力,并入电网的发电机组应具备满负荷时功率因数在0.85(滞相)~0.97(进相)运行的能力,新建机组应满足功率因数0.95(进相)运行的能力。

2.5.6客户应根据其负荷性质采用适当的无功补偿方式和容量,在任何情况下,不应向电网反送无功电力,在电网负荷高峰时原则上不从电网吸收无功电力。

2.6 短路电流

为了取得合理的经济效益,电网中各电压等级的短路电流应该从网络的设计、主接线、变压器容量、阻抗、运行方式等方面进行综合控制,使各级电压断路器的开断电流以及设备的动热稳定电流得到合理配臵。

2.6.1 500千伏变电站一般不大于下列数值:

500千伏侧50千安,经计算校核后可采用63千安;

220千伏侧50千安,经计算校核后可采用63千安。

2.6.2 220千伏变电站一般不大于下列数值:

枢纽变电站:220千伏侧50千安,经计算校核后可采用63千安;

负荷变电站:220千伏侧40千安;

110千伏侧31.5千安;

35千伏侧25千安;

10千伏侧无馈电出线时可达到20-25千安,有10千伏出线时16千安。

2.6.3 110千伏变电站一般不大于下列数值:

110千伏侧25千安;

35千伏侧20千安;

10千伏侧16千安。

2.6.4 35千伏变电站一般不大于下列数值:

35千伏侧25千安;

10千伏侧 16千安。

2.7 电压偏移

2.7.1为保证电网电压质量,规划设计中电网电压允许偏差值标准如下:

正常运行方式下:

220千伏: -3%,+7%

110千伏:-3%,+7%

35千伏: -3%,+7%

2.7.2各级电压电网容许电压损失值的范围, 按照【导则】规定执行。

2.8 谐波控制

2.8.1谐波电压

2.8.1.1公用电网谐波电压(相电压)限值见表1。

表1、公用电网谐波电压(相电压)限值

2.8.1.2 对接有大谐波源的变电站母线,应配臵符合国标GB/T 14549-93《电能质量公用电网谐波》要求的谐波测试仪进行监测。

2.8.2谐波源控制

对于集中型新建或现有的大谐波源,应按GB/T 14549-93《电能质量公用电网谐波》和地标DB11/078-97《北京市工业整流设备谐波限值》的规定,控制其产生的谐波量。

对于分散型的小谐波源,如居民家用电器,为保证电压质量,在设计无功补偿装臵时应考虑谐波的影响和抑制。

谐波超标治理工作贯彻“谁污染,谁治理”的原则,应根据具体情况采用无源滤波器、有源滤波器、或静止无功补偿器进行治理。

2.8.3电容器谐波抑制

在电网新建、扩建和改建工程设计时,应对电容器组可能产生的谐波进行计算、测试和校验,根据计算确定配臵串联电抗器的容量,以防止谐波谐振或谐波严重放大。因电容器组的投入引起的母线谐波电压放大倍数,不得超过1.5~2.0倍。

2.9 发电厂接入系统

2.9.1单机容量500兆瓦及以上的发电厂,应接入500千伏电网;

2.9.2 单机容量100-500兆瓦(不含)的发电厂,应接入220千伏电网;

2.9.3 单机容量20-100兆瓦(不含)的发电厂,宜接入110千伏和35千伏电网,需要视当地电网条件确定。

2.9.4 单机容量10兆瓦(不含)以下的机组,根据具体情况可接入10千伏及以下电网。

2.9.5 接入500千伏和220千伏电网的发电厂,其厂内一般不设两级电压间的联络变压器。

2.9.6 220千伏和110千伏负荷变电站应尽量避免发电厂接入。发电厂的接入一般考虑仅与一座220千伏或110千伏变电站母线直接连接。

2.9.7 一般情况下不允许发电厂母线直配地区负荷。

2.10 分布式小电源接入系统

2.10.1以可再生和清洁能源综合利用为前提的燃气、光伏、燃料电池等,单机容量一般在1000千瓦,总装机容量8000千瓦以下的小容量,以自发自用电为主、分散布局的小电源,需要与电力系统并网运行时,根据发电装机容量和发电负荷一般可接入10千伏或380伏电网。

2.10.2分布式小电源并网运行,其发电机或发电装臵应配臵高周、低周、低电压等解列保护装臵,当电力系统发生任何形式的停电时,立即与电网解列,以防止向系统返送电源,造成扩大事故、人身伤害、机组烧毁等重大事故发生。

2.11 电磁辐射、噪声、通信干扰等环境要求

2.11.1电磁辐射

2.11.1.1变电站、输电线路的电磁辐射对周围环境的影响应符合GB 8702《电磁辐射防护规定》的规定和要求。

2.11.1.2电磁场执行如下标准:工频电场(50Hz)场强限值<4千伏/m,工频磁场感应强度限值<0.1mT。以上标准和无线电干扰控制标准均以HJ/T24-1998《500千伏超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》为依据。

2.11.1.3变电站宜优先选用电磁辐射水平低的电气设备,如有必要可采取屏蔽措施,降低电磁辐射的影响。

2.11.2 噪声控制

2.11.2.1变电站噪声对周围环境的影响应符合GB 3096《城市区域环境噪声标准》的规定和要求,其取值不应高于表2规定的数值。

表2、各类区域噪声标准值单位Leq [dB(A)]

注:1、各类标准适用范围由地方政府划定。

2、0类标准适用于疗养区、高级别墅区、高级宾馆区等特别需要安静的区域。

3、I类标准适用于以居住、文教机关为主的区域。

4、II类标准适用于居住、商业、工业混杂区及商业中心。

5、III类标准适用于工业区。

6、Ⅳ类标准适用于交通干线道路两侧区域。

2.11.2.2变电站噪声应从声源上进行控制,宜选用低噪声设备。

2.11.2.3对变电站运行时产生振动的电气设备、大型通风设备等,宜考虑设臵减振技术措施。变电站可利用站内设施如建筑物、绿化物等减弱噪声对环境的影响,也可采取消声、隔声、吸声等噪声控制措施。

2.11.3高压线路对通信线路产生危险及影响

按照【导则】规定执行。

2.12 供电设施

2.12.1变电站

2.12.1.1 站址选择应符合下列要求:

(1)各个电压等级的变电站均应本着节约土地、提高土地使用率的原则征用土地。在市中心区用地紧张的地方,可结合其他建筑共同建设,特殊条件下可以建设地下或半地下变电站。

(2)便于进出线,交通方便,并尽可能靠近负荷中心。

(3)占地面积应考虑最终规模要求,变电站应尽可能提高单位面积的变电容量。

(4)避开易燃、易爆及污染严重地区。设计时应充分调查和考虑污染源的发展情况。

(5)220千伏变电站避开100年一遇的洪水或泄洪区,110千伏变电站避开50年一遇的洪水或泄洪区。

(6)避开地震断裂带,并按照8度地震烈度设防。

(7)满足环境保护要求,并与环境景观相协调。

2.12.1.2变电站主要设备

选择220千伏、110千伏和35千伏变电站的主变压器一般应采用

油浸自冷、有载调压和低噪声变压器。若220千伏和110千伏变压器安装在地下建筑内时,一般应采用气体变压器。各电压等级变压器变比、阻抗电压和标准容量详见表3。

表3、各电压等级变压器规格及阻抗电压

伏、35千伏和10千伏开关设备,详见表4。

表4、不同类别区域开关设备选型

变电站其他设备的选用应标准化、小型化和无油化。

2.12.2高压输电线路

2.12.2.1高压输配电线路,应根据地形地貌特点和城市规划道路要求,沿道路、河渠以及绿化带架设。尽量减少与道路、铁路、河流以及架空线路的交叉跨越,同时适当考虑可能的环境变化产生的影响。

2.12.2.2市区以外的高压输配电线路,一般采用架空线路。向市区供电的高压架空线路,尽量选用节省占地的塔型,可采用同塔并架多回路塔型。

2.12.2.3高压架空输电线路

(1)根据网络最终规划负荷水平,确定架空输电线路选用导线截面。

(2)架空输电线路一般规格(平方毫米)

500千伏 6〓240 4〓400 4〓300 2〓630

220千伏 4〓400 2〓630 2〓400 2〓300

110千伏 400 300 240

35千伏 240 185 150

2.12.2.4高压电缆输电线路

(1)根据网络最终规划负荷水平,确定使用交联聚乙烯铜芯电缆导线截面。

(2)电缆输电线路一般规格(平方毫米)

500千伏 2500

220千伏 2500 (2000) 1600 1000 (800)

110千伏 (1600) (1000) 800 630 400 240

35千伏 240 185 150

括号中选型为现状已有,但是不推荐使用的型号。

2.12.3电缆敷设方式

2.12.

3.1在市中心区和城市规划不允许建设架空线路,或不可能建设架空线路的地方,可采用电缆线路供电。

2.12.

3.2 需要敷设110千伏及以上的电缆线路时,一般采用电力隧道敷设方式。

2.12.

3.3对于110千伏及以上的高压电缆线路,由于特殊地区或特殊环境条件不具备建设电力隧道条件时,也可采用沟槽敷设方式。

2.12.

3.4 同路径规划和现状10(35)千伏电缆线路数量6条及以上的地方,宜采用管加管井或者电力沟槽的敷设方式。

2.12.

3.5 同路径规划和现状10(35)千伏电缆线路数量在6条以下时,宜采用直埋敷设方式。

2.12.

3.6直埋电缆需要穿越道路、河流和铁路等对电力电缆容易产生破坏或不宜直埋敷设的地方时,一般视需要采用过街电力隧道或敷设过街管加管井的方式。

2.12.4电力隧道和管加井

2.12.4.1电力隧道一般沿规划道路建设。电力隧道断面规格一般为2米〓2米,或直径为2米的圆形隧道;特殊需要时不超过2.6米〓2.9米。

2.12.4.2电力隧道应配备通风、散热、照明和排水。含有充油电缆的隧道必要时配备防火设施。设计时应严格避开煤气、热力管线和加油站,做好土建结构的防水处理,应考虑事故状态下,现场巡视人员安全通道。

2.12.4.3为便于进出线,市区内220千伏或110千伏变电站进

电网规划设计工作技术总结

电网规划设计工作技术总结 自去年12月份开始,一直到今年8月份,多半年的时间里,我从一个只会打杂的工程部新人,成长为了可以独立负责一个区域的项目工程师。中间有很多的苦辣酸甜,回头看看收获颇深,不仅是在工作技术上的,并且在项目的过程控制及管理上面有了一点自己的心得,为以后做项目、带项目奠定了一定的基础。 先从工作技术上说说吧,做项目主要分为收集数据、整理数据、现状分析、负荷预测、变电站选址、网络规划等几个主要步骤。这次***规划项目,我亲身参与到项目中。之前做XX项目时,因为是新人,我没有什么机会亲身参与,我就一边干一些力所能及的活,一边跟着孙中兴经理学习。不光是学习技术上的东西,还学习了如何与客户交流。在***的数据收集阶段,因为时间紧、工作量大、人员紧张,我有机会单独去客户那边收集数据,从待人接物、言行举止上我都要非常注意,在***和各位同事的帮助下,我把工作顺利的完成了。虽然是一些简单的事情,但是这次数据收集工作的完成,对我自己来说还是鼓励很大的。我对自己也有了很大的信心。数据收集完成了,后面就要分区到个人开始做文本了。 这次***项目,我负责的是***区,这个区的规模在***市算是比较大的,第一次做项目,而且做这么大的区,对我来说是一种挑战,也是领导对我的一次考验。我也很开心,终于能试试自己的能力了。

由于是第一次做项目,我很多地方都注意不到,在现状分析阶段,留下了很多漏洞,对后面的工作进行增加了很大难度。因为现状分析中的数据不准确,修改了很多次。现状改了,后面的规划也要改,工作量增加了太多。虽然当时很辛苦,但是现在都过去了。这个也是我的收获,以后做项目不管时间多紧,现状分析阶段也一定要和客户多交流,并且签字确认。这样一步一个脚印才能做好项目,少返工。 这次项目的负荷预测是广东省统一分下来的,不需要我们自己用软件算,但是这个负荷的分配也是需要下到地方供电所进行调研的,我这次很幸运的参加了***市局组织的负荷调研。这次调研对我的成长起了很大的帮助,我了解了如何去了解当地的负荷发展,哪些项目的建设是对当地负荷有很大影响的。这些对我今后做项目都是很有帮助的,以后做项目在有时间的情况下应该去到地方供电所,进行负荷调研,保证后面做的变电站选址和网络规划紧贴实际。如果不能很好的和客户交流负荷发展情况,后面做出来的变电站选址和网络规划就不一定能够很好的实行。 变电站的建设涉及到政府的很多部门,建站还是需要各个部门协商的。变电站能不能建在负荷中心,这点很重要,不能建在负荷中心,供电半径就不会是最短的。供电半径对供电质量的影响很大,不仅线损增长,成本提高,而且供电电压也不一定稳定。但是规划还是要根据实际情况来的,在***,这个寸土寸金的地方,变电站的选址就十分的困难,有很多情况就是,所有的东西都准备好了,就是没有

电力系统规划课程设计

机电工程学院 《电力系统规划》课程设计 第二组 题目:某地区电网规划初步设计 专业:电气工程及其自动化 年级: 学号: 姓名: 指导教师: 日期: 云南农业大学机电工程学院

目录 摘要 (2) 课程设计任务书 (3) 第一章原始资料的分析 (5) 1.1发电厂技术参数 (5) 1.2发电厂和变电所负荷资料 (5) 1.3 负荷合理性校验 (5) 第二章电力网电压的确定和电网接线的初步选择 (7) 2.1电网电压等级的选择 (7) 2.2 电网接线方式的初步比较 (9) 2.2.1电网接线方式 (9) 2.2.2 方案初步比较的指标 (11) 第三章方案的详细技术经济比较 (12) 3.1导线截面参考数据 (12) 3.2方案(B)中的详细技术经济计算 (12) 3.2.1先按均一网对其进行粗略潮流分布的计算 (13) 3.2.2导线截面面积的选择 (13) 3.2.3根据查阅的导线截面面积,计算线路的阻抗 (15) 3.2.4计算正常运行时的电压损失 (15) 3.2.5投资费用(K) (15) 3.3方案(C)中的详细技术经济计算 (17) 3.3.1先按均一网对其进行粗略潮流分布的计算 (17) 3.3.2 导线截面的选择 (19) 3.3.3、线路阻抗计算 (20) 3.3.4正常运行时的电压损失 (20) 3.3.5投资(K) (21) 3.3.6、年运行费用(万元)年运行费用包括折旧费和损耗费 (21) 第四章最终方案的选定 (23) 第五章课程设计总结 (25) 参考资料 (26) 课程设计指导教师评审标准及成绩评定 (27)

摘要 该课程设计是进行地方电网规划设计。规划设计一个容量为5×25MW+1×50MW的发电厂和4个变电站的地方电力网。 本设计根据地方电力网规划的要求,在对原始资料系统负荷、电量平衡分析的基础上,运用传统的规划方法,并结合优化规划的思想,从拟定的五种可行方案中,通过技术和经济的比较,选择出两个较优的方案作进一步的深入分析:先对电网进行潮流计算,然后根据潮流计算结果,从最大电压损耗、网络电能损耗、线路和变电站的一次投资及电力网的年运行费用等角度,详细的分析两个较优方案,以此确定最优规划设计。 【关键词】方案拟定潮流计算导线截面选择投资年运行费用

高压电网规划(正文)

一、编制的目的及总体要求 编制县域电网规划,是贯彻国家电网公司和省公司有关工作会议精神,做好电网中长期规划工作的有机组成部分。编制县域电网“十一五”规划的基本目的是: 1.指导“十一五”中、长期县域电网的建设与改造,有效地增强县域电网网架,保障县域电网与县域建设改造和地区电网协调发展。2.促进电网领前发展,确保电力送得进,落得下。满足“十一五”电力负荷及用电量增长的需求,保障国民经济的发展和社会、居民的优质用电。 3.确定合理的“十一五”县域电网建设改造的工程量和投资规模及其年度安排计划;进行投入产出经济评价,为领导部门审议、决策提供科学依据,提高电力企业的经济效益,保证电力企业的可持续发展。 4.建设规范的县域规划数据信息系统,提高县域电网规划水平。 为了保障县域电网“十一五”规划编制工作的质量,要求如下:1.各县供电公司应组织人力按照要求编制县域电网“十一五”发展规划,并由地市供电公司组织评审,确保工作深度。 2.各县供电公司应根据本地经济实际发展需求,在进行电网评估的基础上,因地制宜,确定电网发展目标和建设改造工程、投资的规模及其实施进度。重点做好高压电网及中低压主干网架的发展规划。要对负荷增长快的区域进行细致的调查分析和负荷增长预测。

3.各县供电公司都应进一步具体分析电网装备现状。根据县域(或区)定性定位、发展规划及其实施进步要求,结合当前发展形势、本企业和本电网中长期规划目标及实际经营状况,分类分档地修订高中低压电网设备应用技术导则(原则),有针对性地指导县域电网建设改造工程应用。 4.各单位都要建立规范实用的规划数据库系统。采用规范数据格式和软件系统,分级指导、汇总、传送,确保基础数据源头的同一、可靠性。

电力系统规划报告

电气系统规划 课程报告 姓名: 学号: 日期:2016年月

电力系统无功补偿 1.引言 现代生产和生活离不开电力,电力部门不仅要满足用户对电力数量不断增长的需要,而且也要满足对电能质量上的要求。所谓电能质量,主要是指所提供电能的电压、频率和波形是否合格,在合格的电能下工作,用电设备性能最好、效率最高,电压质量是电能质量的一个重要方面,同时,电压质量的高低对电网稳定、经济运行也起着至关重要的作用。 随着配电网负荷以及电源的大幅增加,不但改变了电力系统的网络结构,也改变了系统的电源分布,造成系统的无功分布不尽合理,大量的无功在低压线路中流动,导致配电变压器和配电线路的供电能力降低。因此,降低网损、提高电力系统输电效率和电力系统运行的经济性是电力系统运行部门面临的实际问题,也是电力系统研究的主要方向之一。 供电电压质量是电力系统电能质量的重要指标之一,而供电电压质量的好坏主要取决于电力系统无功潮流分布是否合理。所以,电力系统无功功率优化和无功功率补偿就构成了电力系统安全经济运行研究的一个重要组成部分,通过对电力系统无功电源的合理配置和对无功负荷的最佳补偿,不仅可以维持电压水平和提高电力系统运行的稳定性,而且可以降低有功网损和无功网损,提高供电效率,使电力系统能够安全经济运行。 2.无功源最佳配置 无功源的合理配置能为系统提高充足的无功储备,以保证电力系统维持安全合理的电压水平。因此,无功源的最佳配置在技术和经济上都是十分重要的。无功源优化配置是一个非线性的混合整数规划间题,它的特点是既保持了电网中变量的整数性质,又完整地包括了对潮流的物理模拟,可以在对电网投资进行优化的同时优化运行方式。 根据解决问题的侧重点不同,对最优配置提出的方法也不同。同样,如果以后还需要解决具体的无功源配置问题,就应该根据问题的特点提出新的方法,以获得无功源配置最优。 3.无功优化

电力系统规划试题 (2)

一、名词解释 1、净现值:是用折现率将项目计算期内各年的净效益折算到工程建设初期的现值之和。 2、净现值率:是反映该工程项目的单位投资取得效益的相对指标,使净效益现值与投资指之比。 3、将来值F:把资金换算为将来某时刻的等效金额,此金额称为将来值。资金的将来值有时也叫终值。 4、等年值A:把资金换算为按期等额支付的金额,通常每期为一年,故此金额称作等年值。 5、电力系统安全性:是指电力系统经受住突然扰动并且不间断地向用户供电的能力,也成为动态可靠性。 6、电力系统充裕性:是指电力系统在同时考虑到设备计划检修停运及非停运的的情况下,能够保证连续供给用户总的电能需求量的能力,这是不应该出现主要设备违反容量定额与电压越限的情况,因此又称为静态可靠性。 7、电力系统可靠性:电力系统按可接受的质量标准和所需的数量不间断地向用户提供电能的能力的度量。 8、电力系统的可靠性评价:通过一套定量指标来度量电力供应企业向用户提供连续不断的质量合格的电力的能力,包括对系统充裕性和安全性两方面的衡量。 二、填空题 1、电力工程投资方案的基础数据主要包括有____ 投资、年运行费、残值、使用年限等 2、电力系统备用容量包括__负荷备用______事故备用,____和检修备用_____ 。 3、电力系统规划按其环节划分包括有_ 电源规划、输电网规划、配电网规划______。 4、电源规划的优化模型类型主要包括有_按机组类型和电厂类型优化__________。 5、发电规划的等备用系数法是指 _备用容量____和__供电负荷_____比例大致相同方法。 6、分析可修复元件的可靠性特性包括_元件故障特性和元件修复特性 7、工程经济分析中的投资指标包括_概略指标____和__预算指标_______。 8、构成电力系统的需要容量包括有___ 系统工作容量和备用容量____________________。 9、灰色模型对原始数据进行生成的目的是__强化规律____和__削弱干扰____。 10、火电厂的技术经济特点有受__最小出力_____限制和__运行小时_____高。 11、影响线路输送能力的主要因素是__电压等级_____和__输电距离_____。 12、有效载荷容量少于机组额定容量的部分是用于_满足系统可靠性要求的需要______。 13、预测技术方法主要划分为_外推法______和__相关法_____两大类。 14、元件可用度和不可用度的表示式分别为_ A=u/λ+u=MTTF/MTTF+MTTR _____和__A=λ/λ+u=MTTR/MTTF+MTTR ____。 15、直流潮流方程主要的特点是__ 线性_____电路和_实数______运算。 16、指数平滑法是对整个_时间序列______进行__加权平均_____方法。 17、最小费用法的资金支出流包括___投资____和__年运行费用_____。 18、使用指数平滑法需要事先确定的两个数据是__平滑系数和初始值________。 19、计算发电机组有效载荷容量的方法包括有__绘图法和解析法________。 20、经济评价方法中的年费用法简明表示式为_ ()C P A K AC+ =, i, / _________。 三、判断题 1、AW与NPV法的主要区别是对资金的等值计算角度不同。√

城市电网规划建设与城市规划的关系

城市电网规划建设与城市规划的关系 现阶段,整个电力系统进入了一个比较崭新的发展时期,得到了长足的发展,然而电力工业作为一个基础性产业,在国民经济中占据着很重要的地位。所以,电力工业必然随着国民经济的发展而发展,起到了带头的作用。为了促进电力建设的可持续发展,确保整个城市电网的稳定和谐的发展,提高城市电网供电的直流,因此要合理的规划和设计城市电网,充分利用有效的资源,为社会和经济的创造更好的发展机遇。 标签:城市电网;规划建设;城市规划;关系 一、城市规划和电网协同规划的意义 在城市化建设当中,没有电力电网的供电,就没能保证正常的生产和生活。不论是人们日常的生活还是一些商业部门的贸易,利用电能的地方比比皆是。所以说,保证电网规划的合理是十分重要又必要的。一个城市的发展离不开电的使用。一般来说,评价一个地区的发展程度通常会通过了解居民的生活水平、经济消费程度以及相关商圈的项目发展情况,利用一定的标准评价一个地区的发展程度,才能全面客观地保证整个地区的经济是否平衡发展。但是,以上一些指标都离不开电能的使用,可见,电网规划和城市发展应该相互协同。通常来说,没有电能的供应就没有一定的资源以及劳动力的带动,因此,城市的规划从本质上是离不开电网规划的。而电网的规划又是包括电能的运输和供应。总而言之,要严谨处理城市建设和电网规划之间的关系。 二、电网规划与城市规划的关系 2.1规划目标上的差异 电网建设规划是电网企业从单项的电力供需方面考虑其建设和发展的,是以满足社会电力需求为建设目标的,它由电网企业自行编制并独立完成,是以电力负荷预测和电源建设为依据,虽然参考了当地经济社会发展因素,但对其地方经济发展趋势和城市发展定位把握不是很准确,因此电网规划目标与城市规划目标总会有过高或过低的差异,同时电力线路从安全考虑具有排外性,存在一定的单项性和不兼容性。城市建设规划是由政府主导的政府行为,规划从城市的等级、性质、区域、经济社会发展趋势和城市发展定位(方向)等多重要素综合考虑,其规划目标是侧重城市发展和城市整体素质的提升。 2.2城市规划和城市电网规划的性质特点、涉及的范围与深度不同 城市规划的内容涉及面广泛,城市规划是一个城市的总体规划,在深度上不能像建设工程专业规划那样具体,只能对城市结构、形态、用地等作原则性的安排。城市电网成为城市经济发展和人民生活能源的重要保证,电力企业需要提供“充足、可靠、廉价”的电力。城市电网的发展规模依赖于城市发展和人民生活水

电力发展规划编制原则

附件: 电力发展规划编制原则 1 总则 1.1 为适应社会主义市场经济,积极推进电力工业体制从计划经济向社会主义市场经济转变、经济增长方式从粗放型向集约型转变,促进电力工业的改革与发展,实现社会效益、环境效益和企业效益的协调一致,改进电力发展规划的编制工作,使电力发展规划工作逐步做到规、科学、合理,特制定本原则。 1.2 本原则适用于省级及以上地区的电力发展规划编制工作,对省级以下地区编制电力发展规划及电力发展规划的各种专题研究工作亦可参照执行。 1.3 电力发展规划必须执行《电力法》和国家有关法律,贯彻能源开发“以电力为中心”和有关国家能源政策、产业政策、环保政策等各项方针政策;坚持统一规划,加强宏观调控,打破行政区域界限,努力实现最大围的资源优化配置;坚持安全可靠、经济适用、符合国情的原则;适应国民经济和社会可持续发展的战略要求。 1.4 电力发展规划应充分重视电力需求预测工作,坚持以市场为导向,适应并积极开拓国外电力市场,发挥市场对资源配置的基础性作用,促进西电东送和全国联网,充分发挥电网的效益;重视科技进步,加快电力结构调整,实现从速度、数量型向质量、效益型的转变,做到开发和节约并重,切实提高电力工业的整体质量;重视投融资规划工作,积极研究资本金筹集途径和形成机制,降低融资风险、控制融资成本;重视电价预测分析工作,加强对电价形成机制等问题的研究,发挥电价改革对电力工业健康发展的作用;实现以最经济的方式向客户提供数量充足、安全可靠、质量合格、价格合理的电力商品和服务,满足国民经济发展和人民生活水平日益提高的需要。 1.5 电力发展规划应根据国民经济和社会发展的需要制定,并纳入国民经济和社会发展计划。电力发展规划编制的年限宜与国民经济和社会发展规划的年限相一致。电力发展规划(简称规划)一般分五年电力发展规划(简称五年规划),电力发展中期规划(简称中期规划,时间为5~15年)和电力发展长期规划(简称长期规划,时间为15年以上)。 1.6 长期规划应以五年规划和中期规划为基础,主要研究电力发展的战略性问题;中期规划应以五年规划为基础,在长期规划的指导下编制,是长期规划战略性问题的深化,同时对长期规划进行补充和修订;五年规划应以现状为基础,在中期、长期规划的指导下进行编制,是中期规划的深化和具体表现,同时对中期、长期规划进行补充和修订。 1.7 五年规划应根据规划地区国民经济和社会发展五年规划安排,研究国民经济和社会发展五年规划及经济结构调整方案对电力工业发展的要求,找出电力工业与国民经济发展中不相适应的主要问题,按照中期规划所推荐的规划方案,

临邑县城乡电网规划报告【模板】

XX县城乡电网规划报告 第一章前言 1.1编制目的和背景 随着经济社会持续快速发展,土地资源日益紧张,电网发展规划在实施过程中受用地和廊道等条件制约,经常出现规划变电站站址及线路廊道选择困难、征地拆迁成本高昂等问题,甚至造成部分电网规划项目被迫调整,影响经济社会发展对用电的需求。为贯彻落实山东省电力公司与山东省住房和城乡建设厅联合下发的《关于开展城乡电网规划编制工作的通知(鲁建规字【2015】10号)》要求,满足近、远期我县国民经济与社会发展的需要,推动电网建设项目的前期工作,促进我市电网建设与社会经济和城乡建设协调发展,确保全县电网建设的布置用地和线路架设廊道需求。 1.2规划的依据及基础资料来源 1.地方政府指导性文件 《XX县国民经济和社会发展“十二五”规划》(XX市XX县人民政府,2011年) 《XX县城市总体规划(2012—2030年)》 《XX县土地利用总体规划(2006—2020年)》(XX市XX县人民政府,2011年) 《XX县2013年统计年鉴》(XX市XX县统计局,2013年) 2.国家、行业、国家电网公司制订的电网规划、设计和运行类技术导则和规范,主要包括:《中华人民共和国电力法》 《电力设施保护条例》 《电力设施保护条例实施细则》 《城市电力网规划设计导则》(Q/GDW 156-2006) 《配电网规划设计技术导则》(Q/GDW 1738-2012) 《城市电力规划规范》(GB/T 50293-1999) 《城市中低压配电网改造技术导则》(DL/T 599-2005) 《农村电力网规划设计导则》(DL/T 5118-2010) 《城市电力网规划设计导则》(Q/GDW 156-2006) 《电力系统无功补偿配置技术原则》(Q/GDW 212-2009) 《农网建设与改造技术导则》(Q/GDW 462-2010) 《农村电网改造升级技术原则》(国能新能〔2010〕306号) 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》(国务院599号令) 《农村电网改造升级项目管理办法》(发改办能源〔2010〕2520号) 《配电网典型供电模式》(发展规二〔2014〕21号) 《国家电网公司关于加强配电网规划与建设工作的意见》(国家电网发展〔2013〕1012号)《国家电网公司配电网规划管理规定》(国家电网企管〔2014〕67号,国家电网公司)《国家电网公司关于印发全面开展配电网标准化建设工作意见的通知》(国家电网运检〔2013〕1323号) 3.其他电网规划相关参考文件 《中华人民共和国城乡规划法》 《城市黄线管理办法》(中华人民共和国建设部令第144号) 《城市工程管线综合规划规范》(GB50298-98) 《城市规划编制办法》(中华人民共和国建设部令第146号) 《山东电网“十三五”发展规划》 《德州电网“十三五”发展规划》 《临邑电网“十三五”发展规划》

电网规划与城市规划

摘要 将电网规划真正纳入城市规划当中,使之既满足电网供电的需要,又不与城市规划发展产生较大的矛盾,是电网规划真正具有可操作性的最有效手段。目前城市规划与电力行业发展规划分别由城市规划部门和供电部门编制,两者由于各有侧重,因此很难达到真正的协调统一。为此,该文将主要探讨了电网规划与城市规划相结合要解决的主要问题。 关键字:城市电网电网规划城市规划

目录(示例) 1前言 (3) 1.1 研究背景 (3) 1.2 国内外研究现状 (3) 1.3 研究目的和意义 (4) 2城市电网规划的基本概念 (4) 2.1 城市电网规划 (4) 2.2 城网规划的内容 (4) 3城市电网规划与城市规划的关系 (4) 4城市电网规划与城市规划中的矛盾冲突 (5) 4.1城市建设规划中的电力专项规划不能满足电网建设的需要 (5) 4.2电力负荷高速增长,城市电网规划用地日益减少 (6) 4.3 城市电网建设与城市基础建设的冲突 (6) 4.4城市电网对城市环境造成的影响 (6) 4.5 科学性不够、实施不好、规划之间不衔接。 (7) 5两个规划不协调的原因分析 (7) 6协调城市电网规划与城市规划的措施 (7) 7 总结与建议 (9) 后记 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。参考文献 ............................................................................................. 错误!未定义书签。附录 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。

配电网建设改造立项技术经验原则

配电网建设改造立项技 术经验原则 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

附件1配电网建设改造立项技术原则 一、工作思路 配电网建设改造以提高用户供电可靠性为目标,全面贯彻落实资产全寿命周期管理和配网标准化建设工作要求,按照“统一规划、统一标准、安全可靠、坚固耐用”的原则,提升技术规范、优化设备选型、提高建设标准,规范项目需求,全面提升配网设备质量,全面提升设备耐用性,在网架建设、线路走廊规划、配变布点等方面全方位超前谋划,避免重复建设、重复改造、重复投资,确保建设好的网架和改造后的设备30内不大拆大换。 二、适用范围 适用于公司总部,分部、省(自治区、直辖市)电力公司,代管单位参照执行。 适用于对10(20)千伏及以下配网一次设备、配电自动化、继电保护、安全自动装置、电缆通道及配电站所建筑物(构筑物)等设备设施进行新建与改造,以满足和适应配网网架优化完善、设备设施健康水平提升、负荷自然增长及新用户接入、分布式电源和电动汽车等新型负荷消纳、配网智能化等配网发展需求。 三、总体原则 配网建设改造遵循设备全寿命周期管理的理念,坚持“统一规划、统一标准、安全可靠、坚固耐用”的原则,落实《配电网规划设计技术导则》和《配电网技术导则》对配电网网架结构和设备选型的要求,全面执行配电网工程典型设计和配网标准化物料,逐步实现目标网架,采用坚固耐用、技术成熟、免(少)维护、节能环保的通用设备,按照全面提升城乡建设一体化、公共服务均等化的要求,逐步建成城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好、与小康社会相适应的现代配电网。 四、技术原则 (一)配网标准化网架建设

国外电力企业电网规划特点方法标准和经验借鉴研究(提交版)

国外电力企业电网规划特点方法标准和经验借鉴研究 上海久隆企业管理咨询有限公司 2013年1月20日

目录 一、国外电网规划的特点 (1) 1.1北美电网规划的特点 ..................................................................................- 1 -1.2英国电网规划的特点 ..................................................................................- 3 -1.3法国电网规划的特点 ..................................................................................- 5 -1.4俄罗斯电网规划的特点 ..............................................................................- 7 -1.5巴西电网规划的特点 ..................................................................................- 8 - 1.6日本电网规划的特点 ..................................................................................- 9 - 二、国外电网规划的方法 (9) 2.1负荷预测的方法 ..........................................................................................- 9 -2.2充裕性分析的方法 ................................................................................... - 11 -2.3对老化设备的概率性风险评估方法 ....................................................... - 13 - 2.4电网规划的方法 ....................................................................................... - 13 - 三、国外电网规划的准则 (15) 3.1北欧电网 ................................................................................................... - 15 -3.2西欧联合电力系统 ................................................................................... - 16 -3.3英国 ........................................................................................................... - 18 -3.4北美 ........................................................................................................... - 21 - 3.5俄罗斯 ........................................................................................................ - 27 - 四、国外电网规划的经验借鉴 (29) 4.1德国 ........................................................................................................... - 29 -4.2英国 ........................................................................................................... - 29 -4.3新加坡 ....................................................................................................... - 32 -4.4法国 ........................................................................................................... - 33 -4.5法国(巴黎) ........................................................................................... - 34 -

地方电网规划课程设计报告书

地方电网规划设计 (一) 目的要求: 通过设计掌握电网规划设计的一般原则和常用方法,综合运用所学专业知识,特别是有关电力网、发电厂和变电站方面的理论、概念和计算方法,加深对电网特性的了解,进而了解有关技术政策、经济指标、设计规程和规定,树立统筹兼顾、综合平衡、整体优化的观点,培养从技术、经济诸多方面分析和解决实际工程问题的能力。 (二) 设计容: 本规划设计包括有一个电厂,四个变电站的地方电网。他们的地理位置如下图: 发电厂G 装机(MV ): 4?12MV 85.0cos =φ 10.5KV 电网负荷(MVA ) 最大负荷 最小负荷 Tmax 调压要求 低压侧电压 变电所1 7+j6 6+j4 4000 顺调压 10KV 变电所2 7+j4.5 6.5+j4 3000 顺调压 10KV 变电所3 7.5+j4 5+j3 3500 逆调压 10KV 变电所4 8.5+j5 7+j4 4800 顺调压 10KV 机端负荷 5+j3 4+j2 3800 逆调压 10KV 具体设计过程如下: 距离关系: Km S G 162=- Km S G 203=- Km S G 6.334=-Km S G 4.381=-Km S 4.2221=- Km S 1232=- Km S 1643=- Km S 3241=- Km S 2.2731=- Km S 2.2742=-

第一节电力网规划设计方案拟订及初步比较 1、电力网电压的确定和电网接线的初步选择 由于电网电压的高低与电网接线的合理与否有着相互的影响,因此,在这里设计的时候是将两者的选择同时予以考虑。 1.1 电网电压等级的选择 电网电压等级符合国家标准电压等级,根据网线路输送容量的大小和输电距离,在此确定电网的电压等级为110KV 1.2 电网接线方式 这里所拟订的电网接线方式为全为有备用接线方式,这是从电网供电的可靠性、灵活性与安全性来考虑的。当网络任何一段线路因发生故障或检修而断开时,不会对用户中断供电。这里结合所选的电网电压等级,初步拟订了五种电网接线方式,方案(1)、方案(2)为双回线路,方案(3)为环网,方案(4),方案(5)中既有环网又有双回线路。它们均满足负荷的供电的可靠性。五种方案的电网接线方式如图1-1所示:

电网规划调研报告.doc

电网规划调研报告 按照国网公司和蒙东公司关于加强农电工作的有关要求结合我局工作的实际对我局电网规划的各项工作进行了调研。具体情况如下: 一、近五年我局农网建设情况 我局科学合理地进行电网规划积极争取资金,先后完成中西部农网完善工程、户户通工程及自筹资金农网改造工程。电网装备水平得到进一步提升,主要表现以下几个方面:(详细数据对比见附表1) (一)是全旗电网结构得到进一步优化,增加了变电站布点,有效缩短了供电半径,提高了供电可靠性,改善了电压水平,综合电压合格率和供电可靠率分别达到98.43%、99.73%。 (二)是很好的服务于社会主义新农村建设。通过实施农网完善工程建设,开展了新农村电气化建设、强有力地支持和服务于社会主义新农村建设。2010年,碧流台镇和新井等六个行政村通过了赤峰市新农村电气化建设专家验收组的验收。 (三)是提高了农村电网的信息化水平。巴林左旗变电站、供电所光纤覆盖率达到100%。农电信息系统建设全面开展,营销和生产MIS系统开始上线运行。 二、目前农网现状中存在问题

(一)66kV网络为放射性网,80%的变电站是单电源进线,目前仍有2个变电站为单台主变运行,14台无载调压主变运行,3座变电站10千伏配电部分为户外小型化布置,变电站66kV母线的运行方式为单母线运行。 (二)66kV电源布点少,10kV供电半径过长、导线线径细,安全性差、可靠率低、末端电压合格率难以满足要求,电能损失严重。随着负荷的增加,原有的配电线路已不能满足用电需求。 (三)电网科技含量低,管理方式较陈旧,不能满足新形势下的管理方式及电网发展需要。 三、巴林左旗电网基本情况 巴林左旗现有220kV变电站1座,即林东一次变,主变容量90MVA。66kV变电站16座,共有主变29台,总变电容量223.65MVA。其中农电企业有14座,主变24台,变电容量196.65MVA,66kV送电线路21条,总长451.5km,其中农电企业有18条,376.5km;10kV配电线路1987.86km,低压线路2091.03km。(具体数据详见附表2)。 四、农网规划、建设的组织体系 规划在农网现有体制中起到了统领电网建设全局的作用处于核心地位。明确国网公司提出的“三集五大”即:人力资源、财务、物资集约化管理;大规划、大建设、大运行、大生产、大营销企业管理体系。有国网公司有关规划、计划、

电力工程中电力系统规划的设计分析 司娟娟

电力工程中电力系统规划的设计分析司娟娟 发表时间:2018-08-21T14:26:41.827Z 来源:《电力设备》2018年第14期作者:司娟娟艾庆挺[导读] 摘要:随着人们生活水平的不断提高,对于电力的需求在不断的加大,在电力工程中,最核心最基础的环节在于电力系统规划设计。为确保电力系统的正常运行及整体安全,相关电力企业应合理规划电力系统,保证规划设计的合理性、安全性,在供应电力资源的时候应把电力损耗降到最低,进而将成本有效节约。在电力工程建设中注重对电力系统的规划设计,能促使相关设计人员提高电力工程设计 的有效性。基于此,本文对电力工程设计的电力系统规(国网新疆电力有限公司巴州供电公司新疆库尔勒 841000)摘要:随着人们生活水平的不断提高,对于电力的需求在不断的加大,在电力工程中,最核心最基础的环节在于电力系统规划设计。为确保电力系统的正常运行及整体安全,相关电力企业应合理规划电力系统,保证规划设计的合理性、安全性,在供应电力资源的时候应把电力损耗降到最低,进而将成本有效节约。在电力工程建设中注重对电力系统的规划设计,能促使相关设计人员提高电力工程设计的有效性。基于此,本文对电力工程设计的电力系统规划设计进行了详细地分析与探究。 关键词:电力工程设计;电力系统;规划设计引言 毋庸置疑,社会经济的发展和人们的工作生活,都离不开电能的供应。因此,电能已经是人类生活和各个行业发展的最基本的能源保障,它直接关系到了国民经济长远稳定发展以及社会发展的稳定。电力系统的安全性是社会公共安全的重要构成环节,保证电力系统运行和供应的安全性和稳定性,是保证社会稳定发展的基本保障。但是由于社会发展对电能的需求量不断上升,在开展电力工程的过程当中,就会出现很多方面的问题,电力市场的较高增长速度,不但推动了电力企业的快速发展,同时还需要充分保证电力系统供电的稳定性,对电力系统实施有效的规划,可以在最大限度上保证电力系统的稳定运行,这对电力系统的发展至关重要,同时这也是电力规划工作是电力工程建设不可缺少部分的主要原因。 1电力工程设计中电力系统规划设计的重要性和原则分析 1.1电力工程设计中电力系统规划设计的重要性 在电力工程设计中,电力系统规划设计主要是根据运行的状态而建立的,其整体设计模型不仅对电力系统运行的规模和状态有一定影响,还对电力系统运行质量和运行的进度有一定影响,因此,提升对电力系统规划设计的重视程度,可以很大程度上促进我国电力事业的良好发展。为了能够更好保证电力系统的正常运行,在实际的电力系统规划设计过程中,一定要对开关以及输电设备进行合理的控制,根据实际情况,对出现的问题进行合理的分析和处理,最大限度的降低工作出现失误几率,提升电力系统规划设计的整体质量和水平,从而推动电力事业的发展进程。 1.2电力系统规划设计需要遵循的原则 电力系统的规划设计始终需要遵守以下三个方面的原则,即周期性原则、安全性原则、成本性原则。其中周期性原则主要指的是,在电力系统的规划设计过程当中,需要保证在规定的周期范围内,完成规定需要完成的工作,尤其是针对一些大型的电力系统的规划来讲,必须要在规定的周期范围内,制定出最完善的电力设计方案,防止在正式的供电过程当中,对用户形成不良的用电体验;安全性原则就是指电力系统的规划设计中最关键的因素,在实际的设计工作当中,需要充分做好各个方面的安全隐患控制工作,如果有必要的话还可以长期配备相应的系统监测模块,保证供电的安全性;成本性原则就是指在保证电力系统安全稳定供电的同时,最大程度上降低电力系统的经济投入,在保证电力系统的应有效能和经济投入成本之间,寻找出一个有效的平衡点,通过这种方式来实现了整体的供电工程效益的最大化。 2电力工程中电力系统规划设计分析 2.1电力负荷预测 实施电力工程项目的过程当中,首先必须要准确的对工程所在区域的用电负荷的具体需求量进行预测。电力负荷预测运用的是大用户常规增长率的方式。充分的考虑到了电力工程的实际供电范围,对其中的负荷大小和常规符合增长的情况进行分析,同时对用电区域内部的电力负荷进行科学的预测。对一些用电规模比较小的项目来讲,则可以采用短期负荷的方式进行预测。可以依照用电负荷的性质,参照同类负荷所需要的用电数据或者是负荷密度等来实施准确的预测。要是需要对用电区域范围内部的电力负荷状况实施准确的预测,则需要对其中的用户用电情况进行详细的分析,充分掌握其中用电设备的装机规模大小、用电特性以及项目的生产能力等方面的信息。 2.2对电气实施计算 1)实施稳定的计算。简单来讲,稳定性计算就是为了保证电力系统达到最稳定的发展水平,主要是针对电力系统当中各项电力事故发展的频率进行模拟计算,使其达到一种相对稳定的状态。在进行稳定计算之前,必须要做好稳定计算的准备工作,保证稳定计算可以做到更加的科学和准确。当前在个体电力工程的项目设计当中,经常会使用到稳定计算的概念,主要分为:电力电压的稳定计算、电压频率的稳定计算、电力系统的稳定计算等。只有做好这些稳定计算工作之后,才可以有效的保证电力系统规划设计的有效进行。2)实施无功补偿计算。在电力系统当中的无功补偿工作,可以让电力系统中的感应负荷得到更强的无功补偿,可以最大限度上降低在网络元件上的传输数据的无功率过程,避免产生不必要的电能损耗。通常来讲,在电力工程当中的平衡性思维,都需要依照无功补偿的方式来进行。在实际的施工过程当中,通常还会涉及到一些补偿装饰的分组容量、总容量等,此时则需要依照对单组的低电压电容器进行切断,依照电压的波动情况,分析其中是否存在无功补偿的平衡,最后在对其实施电压调降计算。 2.3电源出力和其规划情况 在进行电力系统规划设计的过程中,其关键内容在于电源规划。在进行电力工程建设的过程中,其中一重要论证则是收集与整理周边实际情况的所有资料。在这个过程中,应对电量的实际输出进行有效分析,并保证电力规划设计的有效性,则需要收集整理电力规划项目周边的实际电网情况的一系列资料。地方调度电源及国家统一调度电源是主要的两种电源,地方调度电源指地方或相关地方企业所建立的一系列发电厂,包含垃圾焚烧发电厂、小型水电站等,统一调度电源即为国家电网统一协调调度的一系列大型发电厂。注意的是,还应科学合理地分配不同电源间的出力状况。

上海电网若干技术原则的规定(第四版)

上海电网若干技术原则的规定 (第四版) 上海市电力公司 2011年11月

前言 为有效指导上海市电力公司电网建设相关工作,提高电网安全稳定运行水平,从公司生产运行的实际需要出发,按照“统一规划、统一标准、统一建设”的原则,对《上海电网若干技术原则的规定》(第三版)进行修订,形成第四版。 本规定的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F、附录G、附录H、附录I为规范性附录。 本规定的解释权属上海市电力公司总师室。对个别特殊情况需要改变本规定所明确的技术原则时,应说明情况向公司总师室申报批准。 本规定起草单位:发展策划部、生产技术部、基建部、营销部、科技信息部、安全监察(保卫)部、智能电网办公室、调度通信中心、信息通信中心、上海电力设计院有限公司。 本规定主要起草人: 电网规划组:诸纪新应志玮祝达康黄薇李亦农袁智强 变配电组:张怡邹俭张弛余钟民周谷亮吴欣烨吕伟强叶军 架空线路组:沈兆新刘新平张锦秀方浩 电缆组:龚尊张丽姜芸孟毓 继保及自动化组:诸纪新毛俊杨建平涂崎秦杰李超群 信息通信组:王锐葛剑飞林亦雷姚贤炯陈志杰顾立新 电力营销组:刘纪平盛明袁检黄俐萍康继光陈磊吴志群魏奕 电网建设组:曹春平倪镭李钧王怡风徐萍唐宏德曹林放 智能电网及综合组:谢伟华斌任年荣龚波涛陆文宇倪振华张征张汲陈文升 本规定批准人:阮前途

1总则 (1) 2电网规划设计主要原则 (2) 3上海电网的电压等级和电网结构 (4) 4供电可靠性 (7) 5变电站主接线选择 (10) 6短路电流的控制 (14) 7绝缘配合 (16) 8发电厂接入系统与厂网协调 (18) 9变电站设计 (20) 10环境保护 (28) 11变压器若干参数的选择和配置 (29) 12无功补偿装置的配置 (35) 13电能质量 (37) 14接地和接地装置 (39) 15继电保护和自动化 (41) 16通信系统 (45) 17电能计量 (49)

配电网建设改造立项技术原则

附件1 配电网建设改造立项技术原则 一、工作思路 配电网建设改造以提高用户供电可靠性为目标,全面贯彻落实资产全寿命周期管理和配网标准化建设工作要求,按照“统一规划、统一标准、安全可靠、坚固耐用”的原则,提升技术规范、优化设备选型、提高建设标准,规范项目需求,全面提升配网设备质量,全面提升设备耐用性,在网架建设、线路走廊规划、配变布点等方面全方位超前谋划,避免重复建设、重复改造、重复投资,确保建设好的网架和改造后的设备30内不大拆大换。 二、适用范围 适用于公司总部,分部、省(自治区、直辖市)电力公司,代管单位参照执行。 适用于对10(20)千伏及以下配网一次设备、配电自动化、继电保护、安全自动装置、电缆通道及配电站所建筑物(构筑物)等设备设施进行新建与改造,以满足和适应配网网架优化完善、设备设施健康水平提升、负荷自然增长及新用户接入、分布式电源和电动汽车等新型负荷消纳、配网智能化等配网发展需求。 三、总体原则 配网建设改造遵循设备全寿命周期管理的理念,坚持“统

一规划、统一标准、安全可靠、坚固耐用”的原则,落实《配电网规划设计技术导则》和《配电网技术导则》对配电网网架结构和设备选型的要求,全面执行配电网工程典型设计和配网标准化物料,逐步实现目标网架,采用坚固耐用、技术成熟、免(少)维护、节能环保的通用设备,按照全面提升城乡建设一体化、公共服务均等化的要求,逐步建成城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好、与小康社会相适应的现代配电网。 四、技术原则 (一)配网标准化网架建设 1.建设改造目标 1.1按照标准化、差异化、可升级的原则规划建设配网网架。 1.2架空线路标准网架结构为3分段3联络。规划A+、 A、B、C类供电区域装设具备自动化功能的分段开关,为缩短故障停电范围,根据用户数量或线路长度在分段内可适度增加手动操作分段开关;规划D、E类供电区域装设手动分段开关。 1.3架空线路联络点的数量根据周边电源情况和线路负载大小确定,一般不超过3个联络点,联络点应设置于主干线上,且每个分段一般设置1个联络点。规划A+、A、B、C类供电区域应实现3联络,其中线路末端宜实现与对端变电站形成联络,D类供电区域可采取多分段、单辐射接线方式,具备条件时可采取多分段、适度联络或多分段、单(末

相关文档