电气系统图字母代表一览表

A

AB:沿或跨梁(屋架)敷设

AC:沿或跨柱敷设

ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内

ACE:在能进入人的吊顶内敷设

B

B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V

BLV:铝芯聚氯乙烯绝缘电线

BV:铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线,俗称塑铜

BVR:铜芯聚氯乙烯绝缘,俗称软铜

以上电线结构:导体+绝缘

(拿为例:

BLV是1根直径

BV是1根直径和7根两种

BVR是19根直径

BVVB:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆,就是2根BV线,再加一层白色的护套)

BC:暗敷设在梁内

BE:沿屋架或跨屋架敷设

C

C:穿金属软管敷

C:吸顶

CC:暗敷设在屋面或顶板内

CE:沿天棚面或顶棚面敷设

CE:混凝土排管敷设

CL:柱上

CLC:暗敷设在柱内

CLE:沿柱或跨柱敷设

CP:金属软管

CT:电缆桥架敷设

CS:链吊

D

DB:直接埋设

DS:管吊

F

FC:地板或地面下敷设

FPC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设

FPC:阻燃塑料硬管

FPC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设

KPC:穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设

M

M:用钢索敷设

MR:金属线槽敷设

MT:穿电线管敷设

N

NHBV:耐火型铜芯聚氯乙烯绝缘电线

PC-PVC:塑料硬管

PC:穿硬塑料管敷设

PR:塑料线槽敷设

R

R:嵌入

RC:镀锌钢管,R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数

RV:铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线,它比BVR更软,还是是49根铜丝

RVV:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线,比RV多了一层塑料护套S

S:支架

SC:穿焊接钢管敷设

SCE:吊顶内敷设,要穿金属管

SR:沿钢线槽敷设

TC:电缆沟敷设

TC:电缆沟

V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料)就是铝芯的代码

W

W:墙壁安装

WC:暗敷设在墙内

WE:沿墙面敷设

WS:沿墙面敷设

另外:我们最常用的“护套线”

同轴射频电缆 SYWV SYV-75-5 SYWV-75-5 (视频线)

超五类非屏蔽双绞线 5eUTP 5eFTP(网线)

电话线 HYA-10()(表示10对的双绞线电缆)

电话线 HBV HBVV

HSM8-63C/3P;DTQ30-32/2P

这两个应该是两种塑壳断路器的型号,

HSM8-63C/3P适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关);

DTQ30-32/2P也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关

C65N-16A 2P VE-30mA;YJV 3X4mm2;SC25 HDPE50

C65N-16A 2P是指使用C65小规格的断路器,最大分断电流为6000A,额定电流为16A,2P指双极的,VE-30mA指漏电保护电流为30mA;

YJV 3X4mm2 SC25 HDPE50,YJV:交联聚乙烯电缆,3X4mm2:三根四平方的;SC25:电缆穿25的焊接钢管敷设,HDPE50是指50的波纹管敷设

C65N-C16/3P? C65指断路器型号,N表示分断电流为6000A,C16表示保护照明线路用,容量为16A,3P表示3极

VV*WC/FC指平方的VV(规格)电缆穿32的焊接钢管沿墙或地面暗敷设。

1KV 5X4/CT/SC25/WC/FC

ZR(阻燃)-YJV(聚乙烯交联聚氯乙烯护套)1KV(交联聚乙烯绝缘电力电缆)5X4线径CT(沿桥架敷设)/SC25(钢管敷设直径25)/WC(沿墙体暗敷)/FC(沿地面暗敷)

T、TA、PJ、PEN、Wh、varh、SD、B、N、QF1、SB1、KM、PM、YC、HW、SQ、YTA、YT、QA、HR、HG、HY、H、A、B、C

电气图符号一般以双字母表示的。

A、B、C:三相线的各相;

B:单字母代表变换器或扬声器类;

H:单字母代表代表指示灯;

KM:交流接触器;

N:零线;

PEN:接线端;

QA:自动开关;

QF:断路器(1是第一个);

SB:按钮;

T:单字代表变压器类;

TA:自耦变压器(含互感器);

WH:白色;

YC:电磁离合器;

YT:牵引电磁铁。其它的找不到了。

Pe=40kw;Ijs=76A

Pe=40kW:设备总容量=40千瓦;Ijs=76A:计算电流=76安培

Pe=;Kx=;Pjs=;Cosφ=

Pe:额定功率;Kx:需要系数;Pjs:计算功率,一般连续负载为前两项之积;Cosφ:功率因数。

照度:表示被照面上的光通量密度。单位:勒克斯(1x)

计算公式:

设被照面无限小面积dS上所接受的光通量为dF,则该点处的照度为:

E=dF/dS

当光通量F均匀分布在被照面S上时,则此时被照面的照度为:E=F/S CM1-100L/50A/3P

CM1—常熟开关厂生产的塑料外壳式断路器CM1系列;

100—壳架等级电流可选代号,最大可选100A,该题选的是50A;

L—额定极限分断能力可选代号,L表示标准型;

3P—极数可选代号,该题选的是3极。

按常熟开关厂使用说明的要求,该产品的订货标识应为:CM1—100L/3 XXXX? In=50A

其中XXXX表示脱扣器方式及内部附件与用途代号

建筑电气施工图实例图解(图例、符号、含义)汇总

建筑电气工程施工图 第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图得组成及内容 其组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面图与安装大样图(详图)等。 1、图纸目录:图纸目录得内容就是:图纸得组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目录得目得就是便于查找。 2、设计说明:设计说明主要阐明单项工程得概况、设计依据、设计标准以及施工要求等,主要就是补充说明图面上 不能利用线条、符号表示得工程特点、施工方法、线路、材料及其她注意得事项。 3、图例材料表:主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、数量、安装方式等。 4、平面图:平面图就是表示建筑物内各种电气设备、器具得平面位置及线路走向得图纸。平面图包括总平面图、 照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如xx、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5、系统图:系统图就是表明供电分配回路得分布与相互联系得示意图。具体反映配电系统与容量分配情况、配电 装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器得规格型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6、详图:详图就是用来详细表示设备安装方法得图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 二、电气施工图得一般规定 1、电气图面得规定 幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表15-1。 基本幅面尺寸 (mm)表15-1 幅面代号A0A1A2A3 A4 宽×长(B×L) 841×1189 594×841 420×591 297×420 210×297 边宽(C) 10 5 装订侧边宽25 绘制电气图所用得各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2、图例符号与文字符号 电气施工图上得各种电气元件及线路敷设均就是用图例符号与文字符号来表示,识图得基础就是首先要明确与熟悉有关电气图例与符号所表达得内容与含义。常用电气图例符号见表15-3。 图线名称图线形式图线应用图线名称图线形式图线应用 粗实线电气线路,一次 线路点划线控制线 细实线二次线路,一般 线路双点划线辅助围框线 虚线屏蔽线路,机械 线路 图例名称备注图例名称备注 双绕组变压器形式1 形式2 电源自动切换箱 (屏)

电气图符号含义及图例

第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容 电气工程施工图的组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面图和安装大样图(详图)等。 1. 图纸目录 图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目录的目的是 便于查找。 2. 设计说明 设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要求等,主要是补 充说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的事项。 3. 图例材料表 主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、数量、安装方 式等。 4. 平面图 平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路走向的图纸。平面图包 括总平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5. 系统图 系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。具体反映配电系统和容量分 配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6. 详图 详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1. 电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表15-1。 绘制电气图所用的各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2. 图例符号和文字符号

电气施工图上的各种电气元件及线路敷设均是用图例符号和文字符号来表示,识图的基础是首先要明确和熟悉有关电气图例与符号所表达的内容和含义。常用电气图例符号见表15-3。 图线形式及应用表

最新供电系统电气图的识读

供电系统电气图的识 读

第二章供电系统电气图的识读 本章主要介绍工厂供电、配电系统常用的电气一次、二次接线图。 要求熟悉相应的符号及电气接线图的识读方法。 电力系统图的识读 工厂变电站一次接线方式 低压配电系统图的识读 第一节电力系统图的识读 一、电力系统和电力网 世界上大部分国家的动力资源和电力负荷中心分布是不一致的。如水力资源都是集中在江河流域水位落差较大的地方,燃料资源集中在煤、石油、天燃气的矿区。而大电力负荷中心则多集中在工业区和大城市,因而发电厂和负荷中心往往相隔很远的距离,从而发生了电能输送的问题.水电只能通过高压输电线路把电能送到用户地区才能得到充分利用。火电厂虽然能通过燃料运输在用电地区建设电厂,但随着机组容量的扩大,运输燃料常常不如输电经济。于是就出现了所谓坑口电厂,即把火电厂建在矿区,通过升压变电站、高压输电线、降压变电所(站)把电能送到离电厂较远的用户地区。随着高压输电技术的发展.在地理上相隔一定距离的发电厂为了安全、经济、可靠供电.需将孤立运行的发电厂用电力线路连接起来。首先在一个地区内互相连接,再发展到地区和地区之间互相连接,这就组成统一的电力系统。通常将发电厂、变电所、用电设备之间用电力网和热力网连接起来的整体,叫做动力系统。动力系统中的电气部分,即发电机、配电装置、变压器、电力线路及各种用电设备连接在一起组成的统一整体。称为电力系统。电力系统中由各级电压等级的输配电线路及升降压变电所组成的部分,称为电力网。在我国习惯将电力系统称作电网,例如华中电力系统称为华中电网。

二、电力系统电路图概述 按目的来说: 一是进行电能的传输、分配和转换; 二是进行信息的传递和处理。 电力系统电路图分为两类: 主电路图(一次系统图、一次回路图) 辅助电路图(二次系统图、二次回路图) 主电路图:由一次设备构成的电路叫一次回路也叫主回路或一次系统,供电系统图就是用来电气设备主回路的组成部分及其连接方式的电路图。 二次回路:由二次设备构成的电路叫二次回路,表示二次回路的电路图叫二次接线图。 输电电力网 配电电力网 高压配电网(35KV 及以上) 中压配电网(10KV 、6KV ) 低压配电网((220V 、380V )

低压配电系统图符号及字母含义

配电系统图符号母含义 (从电源引入端开始向配出端顺序看): 1、SCB10-2000 10/ 0."4 D/Yn 11。"干式变压器,10KV/ 0."4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法); 2、TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10)。低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN为单排; 3、MT40H1/3P MIC 5."0 I=3200A。低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本; 4、4000/5A。进线侧电流互感器变比,4000/5 5、NS100H/3PI=100AGPU3-60II。浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/3P 开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器; 6、D1:MNS 1000*1000* 2200。"低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高; 7、D 2、"D3:无功功率补偿。电容补偿柜 8、GLR-1250/3P,ZWKARC-12/J。带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路; 9、FYS-

0."2 2。"浪涌吸收保护(避雷器); 10、"NT100-100A。熔断器,100A; 11、"LC1-DPK12M7C。施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组; 12、"FK-Dr30/440/ 7。"电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流; 13、"10*MKPg 0."44-30- 3。"10组电容器,MKPg 0."44型号,30KVar、三相; 14、"D7,含4套NS系列断路器。低压出线柜,NS400N/3P 200A表示施耐德NS400N断路器,400A框架,整定电流为200A; 15、"112KWWDZA-YJY-4*185+E 95。"该出线回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套),规格为4*185+E95,E95表示PE线规格95; 16、"ACR 2 20E、300/ 5。"安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器; 17、"D9,含MT25H1/3PMIC 5."0I=1600A及2000/5A。低压母联柜,断路器为MT25H1/3PMIC

电气字母代表一览表

电气系统图字母代表一览表 A ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 AC::沿或跨柱敷设: ACE:在能进入人的吊顶内敷设 AB-沿或跨梁(屋架)敷设 B B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V BV 铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线俗称塑铜 BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘俗称软铜 BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线 以上电线结构:导体+绝缘 (拿2.5mm2为例: BV是1根直径1.78mm和7根0.68两种 BLV是1根直径1.78mm BVR是19根直径0.41mm BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 就是2根BV线,在+一层白色的护套) BE:沿屋架或跨屋架敷设 BC:暗敷设在梁内 C C-穿金属软管敷 C-吸顶 CC-暗敷设在屋面或顶板内

CE:沿天棚面或顶棚面敷设 CE-混凝土排管敷设 CL-柱上 CLC:暗敷设在柱内 CLE:沿柱或跨柱敷设 CP-金属软管 CT-电缆桥架敷设 CS-链吊 D DB-直接埋设 DS-管吊 F FC:地板或地面下敷设: FPC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设 FPC-阻燃塑料硬管 FPC-穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设 M MT:穿电线管敷设 MR:金属线槽敷设 M:用钢索敷设 N NHBV-耐火型铜芯聚氯乙烯绝缘电线K KPC-穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设

T TC-电缆沟敷设: TC-电缆沟 W W-墙壁安装 WS-沿墙面敷设 WE-沿墙面敷设 WC:暗敷设在墙内 S S-支架 SR:沿钢线槽敷设 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 SC-穿焊接钢管敷设 R R-嵌入 RC-镀锌钢管 R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 它比BVR更软,还是2.5是49根0.25mm铜丝 RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线 比RV多了一层塑料护套 V V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料)就是铝芯的代码P

电气系统图汇总大全

电气系统图中电气原理图应用最多,为便于阅读与分析控制线路,根据简单、清晰的原则,采用电气元件展开的形式绘制而成。它包括所有电气元件的导电部件和接线端点,但并不按电气元件的实际位置来画,也不反应电气元件的形状、大小和安装方式。 由于电气原理图具有结构简单、层次分明、适于研究、分析电路的工作原理等优点,所以无论在设计部门还是生产现场都得到了广泛应用。 (1)识读图的方法和步骤 阅读继电器—接触器控制原理图时,要掌握以下几点: A、电气原理图主要分主电路和控制电路两部分。电动机的通路为主电路,接触器吸引线圈的通路为控制电路。此外还有信号电路、照明电路等。 B、原理图中,各电器元件不画实际的外形图,而采用国家规定的统一标准,文字符号也要符合国家规定。 电气系统图中电气原理图应用最多,为便于阅读与分析控制线路,根据简单、清晰的原则,采用电气元件展开的形式绘制而成。它包括所有电气元件的导电部件和接线端点,但并不按电气元件的实际位置来画,也不反应电气元件的形状、大小和安装方式。 由于电气原理图具有结构简单、层次分明、适于研究、分析电路的工作原理等优点,所以无论在设计部门还是生产现场都得到了广泛应用。 (1)识读图的方法和步骤 阅读继电器—接触器控制原理图时,要掌握以下几点: A、电气原理图主要分主电路和控制电路两部分。电动机的通路为主电路,接触器吸引线圈的通路为控制电路。此外还有信号电路、照明电路等。 B、原理图中,各电器元件不画实际的外形图,而采用国家规定的统一标准,文字符号也要符合国家规定。 C、在电气原理图中,同一电器的不同部件常常不画在一起,而是画在电路的不同地方,同一电器的不同部件都用相同的文字符号标明,例如接触器的主触头通常画在主电路中,而吸引线圈和辅助触头则画在控制电路中,但它们都用KM表示。 D、同一种电器一般用相同的字母表示,但在字母的后边加上数码或其他字母下标以示区别,例如两个接触器分别用KM1、KM2表示,或用KMF、KMR表示。 E、全部触头都按常态给出。对接触器和各种继电器,常态是指未通电时的状态;对按钮、行程开关等,则是指未受外力作用时的状态。 F、原理图中,无论是主电路还是辅助电路,各电气元件一般按动作顺序从上到下,从左到右依次排列,可水平布置或者垂直布置。 G、原理图中,有直接电联系的交叉导线连接点,要用黑圆点表示。无直接联系的交叉导线连接点不画黑圆点。

电力电气图符号及原理图的识别

电力电气图符号及原理图的识别 电气图纸一般可分为A、B两类: A :电力电气图,它主要是表述电能的传输、分配 和转换,如电网电气图、电厂电气控制图等。 B:电子电气图,它主要表述电子信息的传递、处理;如电视机电气原理图。 电力电气图分一次回路图、二次回路图。 一次回路图也叫一次系统图,是表示一次电气设备(主设备)连接顺序的电气图。 电力的生产、输送和分配、使用需要大量各种类型的电气设备。比如变压器、断路器、互感器、隔离开关等直接参加电能的发、输、配主系统的设备,这就是一次设备。这些设备连接在一起所形成的电路叫一次回路,它们之间的连接称之为一次接线或主接线。、 二次回路图是表示二次设备之间连接顺序的电气图。 为了确保主系统安全可靠、持续稳定地运行,加装继电保护、安全自动装置以及监控、测量、调节和保护等装置,以向用户提提供充足的、合格的电能,这就是二次设备。比如各种测量仪器、仪表、控制、信号器件及自动装置等。这些设备根据特定的要求连接在一起所形成的电路叫二次回路,也称之为二次接线,二次回路依电源及用途可分为电流回路、电压回路、操作回路、信号回路。 一次系统图:(系统原理图) 用比较简单的符号或带有文字的方框,简单明了地表示电路系统的最基本结构和组成,直观表述电路中最基本的构成单元和主要特征及相互间关系的电路图。 二次原理图:(电路原理图) 二次原理图又分为集中式、展开式两种。集中式电路图中各元器件等均以整体形式集中画出,说明元件的结构原理和工作原理。识读时需清楚了解图中继电器相关线圈、触点属于什么回路,在什么情况下动作,动作后各相关部分触点发生什么样变化。 展开式电路图在表明各元件、继电器动作原理、动作顺序方面,较集中式电路图有其独特的优点。展开式电路图按元件的线圈、触点划分为各自独立的交流电流、交流电压、直流信号等回路.凡属于同一元件或继电器的电流、电压线圈及触点采用相同的文字。展开式电路图中对每个独立回路,交流按U、V、W相序;直流按继电器动作顺序依次排列。识读展开式电路图时,对照每一回路右侧的文字说明,先交流后直流,由上而下,由左至右逐行识读。集

电气符号大全、电缆型号表示含义、线路敷设字母标示

电缆敷设方式与代号 线管的代号及敷设方式 一、线管的代号 根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 73页规定: 1、电缆电线穿管,先计算要穿的导线总截面积(电线、电缆的外径的平方 x0.7854x电线根数)计算结果应小于或等于管·子截面的40%。一般电气设计都在电气说明书上一穿管表供参考。其它电工书或电线电缆产品介绍的册子也有表供查阅。 2、还有先算导线的总截面积,然后留出约1/3的余量,例如:0.666平方毫米 的导线,用1平方毫米管内径的穿管。 3、在什么情况下,应将电缆加上穿管保护?管子直径怎样选择? ①、电缆引入引出建筑物,隧道处,楼板及主要墙壁; ②、引出地面两米高,地下 250mm 深; ③、电缆与地下管道交叉或接近时距离不合规定者;

④、电缆与道路,电车轨道和铁路交叉时; ⑤、厂区可能受到机械损伤及行人易接近的地点。 4、选择管径时,内径要比外径大 50 %。 四、线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 五、线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 六、线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内 DA——暗设在地面或地板内 PNA—暗设在不能进入的吊顶内 七、配电线路的标注方法 a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号 b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 1表示2根导线 2表示3根导线

电气设备识图符号大全

1.线缆型号NH-RVS 2*1.5 NH-BV 2*1.5 NH-HBV 2*1.5 NH-RVS 4*1.5 NH-BVR 6*1.5 首先你需要了解这些型号中每个字母代表什么 NH是耐火的意思,汉语拼音第一个字母,R是软线,V是聚氯乙烯绝缘,S是双绞线(意思是两根导线绞合)B是固定布线用电线, 1.5就是导体部分截面积,2是2根线 具体每一根: NH-RVS 2*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软双绞线2*1.5平方 NH-BV 2*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火线2*1.5平方 NH-HBV 2*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电话线2*1.5平方 NH-RVS 4*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软双绞线4*1.5平方 NH-BVR 6*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软线6*1.5平方 2.BV、BLV、BVVB、BVR、RV、RVS、RVV、QVR、AVVR、VV、VLV、KVV" 是什么意思? 人家问平常用的电线市面上BV,BVR,RV,RVV,不是那些大截面工程用的电缆 B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料) L就是铝芯的代码 R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 以上电线结构:导体+绝缘 拿2.5mm2为例: BV是1根直径1.78mm和7根0.68两种 BLV是1根直径1.78mm BVR是19根直径0.41mm RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 它比BVR更软,还是2.5是49根0.25mm铜丝 RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线 比RV多了一层塑料护套 另外:我们最常用的“护套线” BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 就是2根BV线,在+一层白色的护套

建筑电气中的字母含义

建筑电气中的字母含义 各个字母代表什么意思都有 SR :沿钢线槽敷设 BE :沿屋架或跨屋架敷设 CLE :沿柱或跨柱敷设 WE :沿墙面敷设 CE :沿天棚面或顶棚面敷设 ACE :在能进入人的吊顶内敷设BC :暗敷设在梁内 CLC :暗敷设在柱内 WC :暗敷设在墙内 CC :暗敷设在顶棚内 ACC :暗敷设在不能进入的顶棚内FC :暗敷设在地面内 SCE :吊顶内敷设 , 要穿金属管一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC 塑料硬管

FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁

WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M

穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC

建筑电气图纸符号解释

建筑电气图纸符号解释 建筑电气图纸符号解释配电系统图上的符号系统图中某线路上标 有:ZR-YJV-4*25+1*16-CT-SC80-ACCZR 表示阻燃YJV--交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆4*25+1*16是线的平方数SC是表示水煤气钢管CT是表示电缆桥架敷设80说的是公称直径既不是外径也不是内径ACC是表示:暗敷设在不能进人的吊顶内BV(2*6+E6)SC20-C:BV:是聚氯乙烯绝缘电线2*6+E6):是表示两根6平方毫米的电源线,加一根6平方毫米的接地保护线SC20-C :是说明使用DN20的水煤气管做穿线管,暗敷“LGJ185/25”LGJ是钢芯铝绞线的意思,185是指导线的截面积,25是指的是钢芯的截面积,这种型号应该是用于110KV的输电线路在插座中:L----火线、N----零线、G---地线、插座内部有此符号标识。颜色也有区分,通常红色是火线,蓝色是零线,双色为地线。转换开关型号 :转换开关 LW5-16 YH3/3 字母和数字分别表示的是:LW--万能转换开关的”万能”的反拼音;5--设计序号;16--开关触头能承受的额定电流;Y--电压;H--转换的”换”的拼音首字母;3--三相;3--三节.LW5-16 YH3/3 的意思就是用于电压指示转换相间电压的万能转换开关.电流互感器型号 :电流互感器 LMZJ1-0.66 150/5 的字母和数字分别表示:L--电流互 感器;M--母线穿芯式;ZJ--浇铸绝缘;1--设计序号;0.66--额定电压;150/5--此电流互感器的变比.瓷插保险的规格是RC1-10A,“RC1-10A”的含义是:RC表示是“熔断器,插入式”,10A表示它的允许额定电流值是10A。R--熔断器;C--插入式;1--设计序号;10A--额定电流在系统图中YJV-1KV-5*16-SR/SC40-WC-CC是什么意思??DZ47/3P-63A ,,,三相整定值为 63A的空气开关; YJV-5X16,,,YJV为交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 5x16为5根截面积为16平方mm的电缆; SC40 ,,,,穿规格为40

电气图中字母代表含义

电气系统图的字母表示什么意思,你知道吗? 标签:敷设聚氯乙烯铜芯绝缘电线电气系统图字母代表一览表 A ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 AC::沿或跨柱敷设: ACE:在能进入人的吊顶内敷设 AB-沿或跨梁(屋架)敷设 B B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V BV 铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线俗称塑铜 BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘俗称软铜 BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线 以上电线结构:导体+绝缘 (拿2.5mm2为例: BV是1根直径1.78mm和7根0.68两种 BLV是1根直径1.78mm BVR是19根直径0.41mm BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 就是2根BV线,在+一层白色的护套) BE:沿屋架或跨屋架敷设 BC:暗敷设在梁内 C C-穿金属软管敷 C-吸顶 CC:暗敷设在屋面或顶板内 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 CE:混凝土排管敷设 CL:柱上

CLC:暗敷设在柱内 CLE:沿柱或跨柱敷设 CP:金属软管 CT:电缆桥架敷设 CS:链吊 D DB:直接埋设 DS:管吊 F FC:地板或地面下敷设: FPC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设 FPC:阻燃塑料硬管 FPC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设 M MT:穿电线管敷设 MR:金属线槽敷设 M:用钢索敷设 N NHBV-耐火型铜芯聚氯乙烯绝缘电线 K KPC-穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设T TC-电缆沟敷设: TC-电缆沟 W W-墙壁安装 WS-沿墙面敷设 WE-沿墙面敷设 WC:暗敷设在墙内 S S-支架 SR:沿钢线槽敷设

SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 SC-穿焊接钢管敷设 R R-嵌入 RC-镀锌钢管 R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 它比BVR更软,还是2.5是49根0.25mm铜丝 RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线 比RV多了一层塑料护套 V V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料)就是铝芯的代码 P PC-PVC塑料硬管 PC—穿硬塑料管敷设:PC PR—塑料线槽敷设:PR 另外:我们最常用的“护套线” 同轴射频电缆SYWV SYV75-5 SYWV75-5 (视频线) 超五类非屏蔽双绞线5eUTP 5eFTP(网线) 电话线HYA 10*2*0.5(表示10对0.5mm的双绞线电缆) 电话线HBV HBVV HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 C65N-16A 2P VE-30mA YJV 3X4mm SC25 HDPE50 C65N-16A 2P 是指使用C65小规格的断路器,最大分断电流为6000A,额定电流为16A,2P指双极的,VE-30mA指漏电保护电流为30mA

电气图中各字母代表含义

电气图中字母代表意思 TA为电流互感器 QA是起动按钮 AAT 电源自动投入装置 AC 交流电 DC 直流电 FU 熔断器 G 发电机 M 电动机 HG 绿灯 HR 红灯 HW 白灯 HP 光字牌 K 继电器 KA(N,Z) 电流继电器(负序,零序) KD 差动继电器 KF 闪光继电器 KH 热继电器 KM 中间继电器 KOF 出口中间继电器 KS 信号继电器 KT 时间继电器 KV(N,Z) 电压继电器(负序,零序) KP 极化继电器 KR 干簧继电器 KI 阻抗继电器 KW(N,Z) 功率方向继电器(负序,零序) L 线路 QF 断路器 QS 隔离开关 T 变压器 TA 电流互感器 TV 电压互感器 W 直流母线 YC 合闸线圈 YT 跳闸线圈 P,Q,S 有功,无功,视在功率 E,U,I, 电动势,电压,电流 SE 实验按钮 SR 复归按钮 f 频率

时间继电器 KT 接触器 KM 中间继电器 KA 断路器QF 热继电器 FR 指示灯 HL 隔离开关 QS 电流互感器TA 电压互感器TV 交流AC 中性线N 保护接地 PE 保护接地和中性线 PEN 差动 D 不接地保护PU 直流DC 接地 E 备用 RES 无噪声接地 TE 中间线 M 电流表 PA 电压表PV 有功电度表 PJ 无功电度表PJR 频率表PF 相位表 PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表 PPF 有功功率表 PW 无功功率表 PR 无功电流表 PAR 声信号 HA 光信号 HS 指示灯 HL 红色灯 HR 绿色灯 HG 黄色灯 HY 蓝色灯 HB 白色灯 HW 连接片 XB 插头XP 插座 XS 端子板 XT 电线,电缆,母线 W 直流母线WB 插接式(馈电)母线 WIB

电气图纸中的常见符号

电气图纸中的常见符号 一下是我收集的电气设计施工图中常用线路敷设方式:SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁

WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号,

建筑电气中的WC、CC、FC代表什么意思

建筑电气中的WC、CC、FC代表什么意思? 推荐答案 工程图纸都有图纸设计说明各个字母代表什么意思都有 SR:沿钢线槽敷设BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架MR-金属线槽 M-钢索CP-金属软管 PR-塑料线槽RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设 FC-地板及地坪下SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊DS-管吊 W-墙壁安装C-吸顶 R-嵌入S-支架CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关

建筑电气施工图实例图解图例符号含义

建筑电气施工图实例图解图例符号含义 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

建筑电气工程施工图 第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容 其组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面图和安装大样图(详图)等。 1.图纸目录:图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图 纸目录的目的是便于查找。 2.设计说明:设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要 求等,主要是补充说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的事项。 3.图例材料表:主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型 号、数量、安装方式等。 4.平面图:平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路走向的图 纸。平面图包括总平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5.系统图:系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。具体反映配电 系统和容量分配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6.详图:详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置 标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1.电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表15-1。 绘制电气图所用的各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2. 图例符号和文字符号

建筑电气图纸符号解释

建筑电气图纸符号解释 配电系统图上的符号:ZR-YJV-4*25+1*16-CT-SC80-ACC 系统图中某线路上标有 ZR 表示阻燃 YJV--交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆是线的平方数4*25+1*16 是表示水煤气钢管SC 是表示电缆桥架敷设CT 既不是外径也不是内径说的是公称直径80 ACC是表示:暗敷设在不能进人的吊顶内 BV(2*6+E6)SC20-C: BV:是聚氯乙烯绝缘电线的接平方毫平方毫2*6+E6):是表示两根6M的电源线,加一根6M 地保护线:是说明使用SC20-C DN20的水煤气管做穿线管,暗敷“LGJ185/25” LGJ是钢芯铝绞线的意思, 185是指导线的截面积,的输电线路110KV是指的是钢芯的截面积,这种型号应该是用于25. 地线、插座内部有此符号G---零线、在插座中:L----火线、N---- 标识。 ,,颜色也有区分通常红色是火线,蓝色是零线双色为地线。转换开关型号:: 转换开关 LW5-16 YH3/3 字母和数字分别表示的是LW--万能转换开关的”万能”的反拼音。 5--设计序号。 16--开关触头能承受的额定电流。 Y--电压。 H--转换的”换”的拼音首字母。3--三相。.

3--三节的意思就是用于电压指示转换相间电压的万能转换开LW5-16 YH3/3 . 关电流互感器型号:电流互感器 LMZJ1-0.66 150/5 的字母和数字分别表示: L--电流互感器。 M--母线穿芯式。 ZJ--浇铸绝缘。 1--设计序号。额定电压。0.66--. 此电流互感器的变比150/5-- -10A”的含义是:瓷插保险的规格是RC1-10A,“RC1表示它的允许额定电流值是10A表示是“熔断器,插入式”,RC 。10A 熔断器。R-- 插入式。C-- 设计序号。1-- 额定电流10A--?? 是什么意思在系统图中YJV-1KV-5*16-SR/SC40-WC-CC 整定值为DZ47/3P-63A--- 三相 63A的空气开关;为YJV-5X16---YJV为交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 5x16 mm16平方的电缆;5根截面积为 40的焊接钢管SC40 ----穿规格为-----暗敷在地面内FC -----暗敷在墙内WC 线路敷设方式标注SC 穿焊接钢管敷设:MT 穿电线管敷设:PC 穿硬塑料管敷设:FPC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:CT 电缆桥架敷设:MR 金属线槽敷设:PR 塑料线槽敷设: M 用钢索敷设:KPC 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:CP 穿金属软管敷设:DB 直接埋设:TC 电缆沟敷设:CE 混凝土排管敷设:导线敷

建筑电气工程图基本知识及识图

目录 一建筑电气工程图基本知识 (2) (一)、建筑电气工程施工图概念 (2) (二)、建筑电气工程图的类别 (2) (三)、建筑电气工程施工图的组成 (2) 二电气工程图的识读 (3) (一)、常用的文字符号及图形符号 (3) (二)、读图的方法和步骤 (4) (一)、模拟项目图纸组成 (18) (二)、电力系统的组成 (18) (三)、总干线 (18) (四)、配电系统识读 (18) (五)、平面图 (19)

一建筑电气工程图基本知识 (一)、建筑电气工程施工图概念 建筑电气工程施工图,是用规定的图形符号和文字符号表示系统的组成及连接方式、装置和线路的具体的安装位置和走向的图纸。 电气工程图的特点 (1)建筑电气图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制的。 (2)建筑电气工程所包括的设备、器具、元器件之间是通过导线连接起来,构成一个整体,导线可长可短能比较方便的表达较远的空间距离。 (3)电气设备和线路在平面图中并不是按比例画出它们的形状及外形尺寸,通常用图形符号来表示,线路中的长度是用规定的线路的图形符号按比例绘制。 (二)、建筑电气工程图的类别 1、系统图:用规定的符号表示系统的组成和连接关系,它用单线将整个工程的的供电线路示意连接起来,主要表示整个工程或某一项目的供电方案和方式,也可以表示某一装置各部分的关系。系统图包括供配电系统图(强电系统图)、弱电系统图。 供配电系统图(强电系统图)是表示供电方式、供电回路、电压等级及进户方式;标注回路个数、设备容量及启动方法、保护方式、计量方式、线路敷设方式。强电系统图有高压系统图、低压系统图、电力系统图、照明系统图等。 弱电系统图是表示元器件的连接关系。包括通信电话系统图、广播线路系统图、共用天线系统图、火灾报警系统图、安全防范系统图、微机系统图。 2、平面图:是用设备、器具的图形符号和敷设的导线(电缆)或穿线管路的线条画在建筑物或安装场所,用以表示设备、器具、管线实际安装位置的水平投影图。是表示装置、器具、线路具体平面位置的图纸。 强电平面包括:电力平面图、照明平面图、防雷接地平面图、厂区电缆平面图等;弱电部分包括:消防电气平面布置图、综合布线平面图等。 3、原理图:表示控制原理的图纸,在施工过程中,指导调试工作。 4、接线图:表示系统的接线关系的图纸,在施工过程中指导调试工作。 (三)、建筑电气工程施工图的组成 电气工程施工图纸的组成有:首页、电气系统图、平面布置图、安装接线图、大样图和标准图。 1、首页:主要包括目录、设计说明、图例、设备器材图表。 (1)设计说明包括的内容:设计依据、工程概况、负荷等级、保安方式、接地要求、负荷分配、线路敷设方式、设备安装高度、施工图未能表明的特殊要求、施工注意事项、测试参数及业主的要求和施工原则。

电气图符号含义及图例

建筑电气工程施工图

第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容 电气工程施工图的组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面图和安装大样图(详图)等。 1. 图纸目录 图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目录的目的是便于查找。 2. 设计说明 设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要求等,主要是补充说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的事项。 3. 图例材料表 主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、数量、安装方式等。 4. 平面图 平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路走向的图纸。平面图包括总平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5. 系统图 系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。具体反映配电系统和容量分配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6. 详图 详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1. 电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表15-1。 基本幅面尺寸(mm)表15-1幅面代号A0A1A2A3A4宽×长(B×L)841×1189594×841420×591297×420210×297边宽(C)10 5 装订侧边宽25 绘制电气图所用的各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2. 图例符号和文字符号 电气施工图上的各种电气元件及线路敷设均是用图例符号和文字符号来表示,识图的

配电系统图---符号识图

配电系统图怎么看——符号字母含义等 从电源引入端开始向配出端顺序看: 1、SCB10-2000 10/0.4 D/Yn11 干式变压器,10KV/0.4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法); 2、TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10) 低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN 为单排; 3、MT40H1/3P MIC5.0 I=3200A 低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本; 4、4000/5A 进线侧电流互感器变比,4000/5 5、NS100H/3P I=100A GPU3-60II 浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/3P开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器; 6、D1:MNS 1000*1000*2200 低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高; 7、D2、D3:无功功率补偿 电容补偿柜 8、GLR-1250/3P,ZWK ARC-12/J 带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路; 9、FYS-0.22 浪涌吸收保护(避雷器); 10、NT100-100A 熔断器,100A;

11、LC1-DPK12M7C 施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组; 12、FK-Dr30/440/7 电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流; 13、10*MKPg0.44-30-3 10组电容器,MKPg0.44型号,30KVar、三相; 14、D7,含4套NS系列断路器 低压出线柜,NS400N/3P 200A表示施耐德NS400N断路器,400A框架,整定电流为200A; 15、112KW WDZA-YJY-4*185+E95 该出线回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套),规格为4*185+E95,E95表示PE线规格95; 16、ACR220E、300/5 安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器; 17、D9,含MT25H1/3P MIC5.0 I=1600A及2000/5A 低压母联柜,断路器为MT25H1/3P MIC5.0,整定电流1600A,配2000/5A电流互感器。 18、标注:3-7-N3之类 不同的设计人员有不同的习惯,这里表示第3套变配电系统(对应变压器T3)、第7面低压柜、第3条出线回路(该柜内的第3个抽屉); 19、补充 MNS系列低压配电柜标准垂直母线的规格是1000A,即每个柜可以提供1000A以内的配电负荷能力,超出1000A时(如需要1600A)要采用双垂直母线,可以做到2000A,这些参数要查不同系列低压柜的样本。 (没有具体的图纸,只好对照我手中的图来举例)

相关文档
相关文档 最新文档