文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 无计划停电停风应急预案

无计划停电停风应急预案

无计划停电停风应急预案
无计划停电停风应急预案

盘县柏果镇金河煤矿

矿井无计划停电停风应急预案2016年4月16日

目录

一、总则.................................... 错误!未定义书签。

二、应急预案的适用范围 ...................... 错误!未定义书签。

三、事故可能发生的地点和可能造成的后果 ...... 错误!未定义书签。

五、事故报告程序............................ 错误!未定义书签。

六、矿井停风汇报顺序图: .................... 错误!未定义书签。

七、应急方案................................ 错误!未定义书签。

八、恢复通风的安全措施 ...................... 错误!未定义书签。

九、停电预防措施............................ 错误!未定义书签。

矿井无计划停电停风应急预案

一、总则

(一)编制目的

加强对煤矿无计划停电停风事故的有效控制,规范应急管理和应急响应程序,明确有关人员职责,建立健全指挥统一、协调有力、决策科学、资源共享、反应迅速的应急机制,确保我矿生产环节中发生停电事故时,迅速、高效、有序地组织处理,最大限度地减少事故损失,特指定本预案。

(二)工作原则

1、统一指挥,分组负责

煤矿总指挥部统一指挥,协调煤矿停电事故应急处置工作,各有关人员按照各自职责,分工负责,紧密配合。

2、班队为主,反应迅速

各生产环节反应迅速,事故应急工作实行法人、矿长负责制,各方面工作由矿长全权指挥,相关人员参与,做到反应迅速。

二、应急预案的适用范围

该应急预案适用本矿全矿性无计划停风、区域性无计划停风等对安全生产造成严重威胁的无计划停电过程的应急处理,但对于有计划性停风也可以参照本预案在事前制定停电组织、安全措施,落实停电期间各分管部门人员的责任,做到有备无患。

三、事故可能发生的地点和可能造成的后果

由于煤矿通风系统的特殊性,无计划停风事故可发生的地点较多,其造成的后果也因停电范围的大小及停电时间的长短而有不同程

度的差异,煤矿由停电引起停风事故的停电地点可能发生在高压端(供电站停电、高压输电线路故障等)、煤矿地面变电所、井下配电点、设备及开关安设地点、低压供电线路等地点。停电后可能造成全矿性停风而停产,以至于造成井下瓦斯积聚,引起瓦斯煤尘爆炸事故。

四、事故应急救援的组织机构及其组成单位、组成人员职责分工(一)金河煤矿成立应急组织和机构,其组织机构如下:总指挥:李开艳

副总指挥:韩英

成员:文启军、赵林军、张定兴、胡云飞、王燕、陈金贵、杨光飞、蒋泽光、李海军、文孟高、张加友、杨成元、赵有利调度:张永平、温娜、周丽芬、李迪迪

机电:陈金贵、文孟高、袁磊、当班值班电工

通防:胡云飞、杨光飞、蒋泽光

各队长:李海军、文孟高、张加友、杨成元、赵有利

当班瓦检员、安全员、各采掘当班班长、矿山辅助救护队

(二)应急机构造成人员的职责

1、矿井发生无计划停风事故后,矿长、矿技术负责人必须赶到指挥中心(指挥中心设在煤矿调度室),组织处理。矿长是负责处理无计划停风事故的全权指挥者,在矿长未到前由技术负责人或值班矿长指挥,如果值班矿长对事故处理的全面指挥工作不能有效的领导,矿长有权予以调换,并及时指派能胜任的人员负责指挥,并授以全部权力和职责。

2、处理事故过程中,各有关人员职责

1)矿长:是处理灾害事故的全权指挥者。在煤矿技术负责人的协助下,根据停电范围及时间,制定停电事故处理计划;

2)矿技术负责人:是矿长处理停电事故的第一助手,在矿长领导下组织制定无计划停风事故处理计划;

3)各有关副矿长根据无计划停风事故处理计划,负责组织为处理事故所必须的任务待命,及时调集所必须的设备材料,并由指定的副总指挥根据停电性质,严格控制人员入井;

4)辅助救护队长:对矿山辅助救护队的行动具体负责,全面指挥、领导矿山辅助救护队;根据停电事故处理计划所规定的任务,完成对高浓度瓦斯积聚区的瓦斯排放等工作;

5)机电队长:根据矿长命令,组织所有电工全面负责停电后的备用电源启用及电源、电路故障处理工作;

6)各综合队、掘进队长:按照矿长或总指挥命令,负责组织本分管区域范围内的安全员、瓦检员及班组长配合停电事故的处理及协调各方面的工作;

7)当班安全员:巷道停风后,通知带班队长将工作面所有人员撤出;监督当班机电维护工将所有开关打到零位并闭锁。在分管领导的指挥下,组织各作业点成员员及班组长待命,并协调各方面的工作;

8)当班瓦检员:检查完最后一遍瓦斯,将瓦斯浓度和停风影响地点及撤出人员所在位置汇报到调度室;在巷道回风口每5分钟检查一次瓦斯,并将瓦斯情况汇报到调度室。

9)当班班长:在安全员及瓦检员的领导下,负责组织本班组的所有人员有序地撤到安全地点直至地面,并在指定地点待命;

10)矿值班调度员:负责记录事故发生的时间、地点和情况,并立即将事故报告矿长、矿技术负责人、以及其他领导和有关单位;及时向下传达矿长的命令;召集有关人员到调度室待命;随时调度停风期间的组织及安全工作;

11)矿灯发放室负责人:应根据入井人员的识别卡和领取矿灯、自救器牌号码,查清在井下的人数及其姓名,并迅速报告调度室;对没持有经指定的副总指挥签发的入井特别许可证的所有人员,不得发给矿灯、自救器,

12)检身房:在井口严格检查,对没持有经指定的副总指挥签发的入井特别许可证的所有人员严禁入井;

13)材料供应部门负责人:及时准备好必需的器材,并根据矿长的命令,迅速运送到指定地点;

14)值班电话接线员:接到矿调度室的事故通知后,立即切断与事故没有直接关系的一切电话,开放事故信号,并按照《计划》中所规定的《发生事故后必须立即召集的单位和人员名单》及时按顺序通知所列各单位人员到矿调度室报到待命;协助矿调度室值班调度员及时传达矿长命令。

(三)通讯联系方式

五、事故报告程序

1、发现或得知事故发生的职工应立即向矿调度汇报;

2、指挥部根据事故的性质及大小,迅速向上级有关部门报告;

3、事故报告人员必须将下列情况叙述清楚、记录清楚;

1)事故发生时间、地点、由什么原因引发的事故等;

2)关于事故有关的补充:将联系人姓名、电话告诉对方。

4、指挥部值班室(调度室)接到事故报告后立即汇报总指挥,同时通知各专业队队长立即就位,各司其责。

六、矿井停风汇报顺序图:

主要通风机停止运行

主要通风机司机

通防队矿调度室机电队

矿通矿生机安机

值总防长产电全电防班工副副副副值队领程总矿矿矿班长导师长长长室

井下局部通风机停止运行

本班瓦斯检查员

矿调度室

通矿矿通安相机机

防值总防全关电电

副班工队科施队副

总领程长工长总

导师队

七、应急方案

(一)区域性无计划停风时的应急方案

区域性无计划停风是指井下某一地点电器设备、开关或供电线路故障,造成的局部地点停电停风。

1、调度室接到停电汇报时必须了解清楚停电地点、范围,特别是是否影响局部通风机的供电。

2、当局部通风机未受到停电影响时,调度室可直接安排分管区域队长或现场安全员、瓦检员要求班组作业人员原地待命,可进行不受停电影响的生产作业。

3、因停电引起局部通风机停风后,调度室通知瓦检员或安全员立即撤出受停风影响区域的全部人员至进风道中待命,同时在停风巷道口打上栅栏,严禁人员进入,并同时告知分管队长加强现场人员组织及安全管理。

4、现场班组长组织人工切断受停风影响范围内的动力电源,并将动力开关手把置于零位。

5、调度室立即通知机电班长安排电工进入现场,排除故障。

6、电工排除故障后,立即向调度室汇报。

7、调度室收到故障排除汇报后,立即通知现场安全员、瓦检员及电工,要求进行恢复送电送风、排除瓦斯的安全工作。

(二)全矿性无计划停风的应急方案

全矿性无计划停风是指井下所有电器设备电源端失电以及主要通风机停电停风或故障停风。当出现全矿性无计划停风时,应按照以下应急方案进行:

1、调度室在得知全矿性无计划停风时,应通知值班电工切断井下所有电源并通知现场安全员、瓦检员立即撤出各作业地点的全部人员至地面待命。矿调度室通知主扇防值班人员及时打开回风斜井的防爆门和安全通道的所有风门,防爆门打开后,安全科必须安排专人站岗,附近20米范围内禁止出现明火。矿调度室必须通知副井井口检身房和主井井口检身房站岗,严禁人员入井。

2、按照应急指挥部及其成员名单,立即召集相关人员到指挥部待命。

3、按照应急指挥部的要求,在停风10分钟后,全体井下人员必须撤至地面。

4、若因高压输入端停电,电工应立即启用备用电源。

5、若高压输入端故障,必须与供电所取得联系,请求协助处理,并启动备用电源。

6、若因设备及线路故障,机电班必须按照指挥部的计划安排,及时检查处理、排除故障。

7、当设备故障无法处理时,可按照指挥部要求由供应部门及时组织调运设备更换。

8、在故障排除、恢复送电时,分管矿长、队长、安全员、瓦检员必须亲临现场指挥,必要时通知矿山救护队到位,进行恢复送风、排除积聚瓦斯的安全工作。

9、若煤矿专用线路和变电所停电时,撤出井下所有作业人员,按指挥部安排启用自备柴油发电机进行井下供电。

八、恢复通风的安全措施

1、全矿井停电停风后恢复送电时,变电所变电工必须首先对地面瓦斯抽放站送电,瓦斯抽放司机及时开启瓦斯抽放泵;其次对主要通风机房送电,主要通风机司机必须及时按《主要通司机风机操作规程》启动主要通风机。主要通风机运行稳定后,主扇房值班人员必须及时先将防爆门关闭,然后关闭安全通道的风门。

2、运转的主要通风机因故障需要启动备用的主要通风机时,主要通风机司机必须及时按《主要通风机司机操作规程》启动备用的主要通风机。待主要通风机运行稳定后,主扇房值班人员必须及时先将防爆门关闭,然后关闭安全通道的风门。

3、主要通风机恢复运行前,1#、2#主要通风机的风门必须处于全开状态,待一台主要通风机运行稳定,主扇房值班人员将回风斜井井口及安全通道的所有风门关闭后,主要通风机司机方能缓慢关闭停止运行的主要通风机的风门。关闭风门过程中,矿调度室必须监视总排风流中的瓦斯浓度,总排风流中的瓦斯浓度达到%时,矿调度室必须及时通知主要通风机司机停止关闭风门,待总排风流中瓦斯深度降到%以下时,方能继续关闭风门,直到将停止运行的主要通风机的风门全部关闭为止。

4、当停止运行的主要通风机的风门全部关闭后,主扇房值班人员必须及时在现场指挥通风机司机按《主要通风机司机操作规程》调整好正在运转的主要通风机的风门。调整风门位置时,必须根据主要通风机的风量和负压进行,直到调到正常供风时的风量和负压为止。

主要通风机运行正常后,矿调度室通知瓦斯检查员检查并汇报各局部通风机及其开关附近10米内风流中的瓦斯,当瓦斯浓度低于%时,矿调度室及时通知主井变电所恢复局部通风机电源。

当井下局部通风机的电源恢复后,指挥小组组长必须根据瓦斯情况按照瓦斯分级管理规定及时指挥排放各独头巷道内积聚的瓦斯。排放瓦斯时,除与排放瓦斯相关的人员外,其他人员严禁入井。必须待各独头巷道内的瓦斯排放完毕恢复正常通风后,方能允许其他人员入井。

井下排放瓦斯时,严禁“一风吹”,严禁多个掘进工作面同时排放。必须待排放工作面的瓦斯浓度降到%以下时,方能排放另一个掘进工作面积聚的瓦斯,直到将每个掘进工作面的瓦斯排放完毕为止。

井下排放瓦斯时,必须加强局部通风机附近10米内的风流方向、瓦斯浓度检查,当发现瓦斯浓度达到%或局部通风机吸入循环风时,必须立即停止局部通风机运行,然后采取措施处理。

井下排放瓦斯时,现场排放瓦斯负责人必须安排专人检查汇合点风流中的瓦斯浓度,当瓦斯浓度达到%时,必须采取措施控制局部通风机供风量。

井下局部通风机停风后恢复送风前,现场瓦斯检查员必须检查并向矿调度室汇报局部通风机及其开关附近10米内风流中的瓦斯和独头巷道内的瓦斯浓度,当局部通风机及其开关附近10米内风流中的瓦斯浓度低于%,且独头巷道内的瓦斯浓度低于%时,矿调度室及时通知变电所恢复局部通风机电源,由现场瓦斯检查员采取措施进行排放。当独头巷道内瓦斯积聚达到%时,现场瓦斯检查员在全风压通风巷道内站岗警戒,禁止任何人员入内,并由通防科制定瓦斯排放措施经审批后由矿救护队排放。

九、停电预防措施

1、矿区附近的高压输电线路应加强检查,主要防止与地面其它物体碰着短路,发现情况时,及时与供电部门联系,协作处理。

2、电工必须加强电器设备及开关的日常维护、检查,定期检修电器设备,以防设备及开关故障造成停电。

3、严格按照规定铺设、保护电缆线路,防止损坏,已破损及绝缘不够的电缆应及时处理或更换。

4、加强备用电源的管理,严格日常的维护检查及使用管理,真正做到有备无患。

5、主要通风机停风后被迫全矿性停电,因此加强主要通风机的日常维护管理相当重要。

6、严禁不合格成品下井使用,电气设备入井前,应检查其产品合格证、防爆合格证、煤矿矿用产品标志及安全性能。

7、严禁中性点接地的电力变压器往井下供电。

8、井下开关必须三大保护功能齐全。

9、严禁主要通风机与井下负荷或其它负荷共用开关。

10、严禁带电搬迁、检修电器设备。

11、加强对自备电源(柴油发电机)的维修保养。

12、自备电源(柴油发电机)保持正常良好状态,停电时确保正常发电。

十、停电安全技术措施

1、矿内变压器高压进线端必须按要求安设闭锁装置。

2、停电后,各点安全员应尽快检查各点的电器设备开关是否处于停止状态,否则将其复位,开关打到零位。

3、煤矿内部有计划停电,必须执行工作票制定,报矿长及总工程师批准后方可进行,做到有计划、有组织、有程序地安排停电工作。

4、停送电必须要做到:

1)电网停电时,备用发电机必须在5min内正常启动,井下安全员、瓦检员必须通知作业人员停止工作,撤出工作面,进入主要进风巷;是否撤出地面,视停电时间长短和自然通风条件而定,应听候调度室通知。

2)若发电机不能正常启动,预计停电时间超过1小时,矿调度必须用电话联系,通知井下所有人员撤出地面。

3)在正常启动发电机后,必须先启动主要通风机向井下供风;若停风时间在1h内,必须先抽风10min;停电时间在1h以上,必须先抽风30min后,由瓦检员入井检查各送电电附近20米范围内的瓦斯浓度在1%以下时,再由电工往井下送电。

4)严禁主要通风机停风后不报告、不通知、不切断井下电源。

5)井下有计划停电、停风,必须采取安全措施,经矿长或技术负责人批准,并通报受影响区域内的作业人员。

6)在区域停电检修时,必须悬挂“有人作业、不准送电”字样的警示牌,并派专人值守,未经检修人员同意严禁送电。严格执行“谁停电,谁送电”原则。

7)严禁带电检修、搬迁电气设备,电缆和电线。停电检修前必须先检查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度低于%时,再验电、放电,电气设备开关把手在切断电源时必须闭锁。

5、电网停电,主要通风机停止运转后,主风井防爆门应能自动

打开。为防止自动装置失灵,停风后风机房值班员必须检查防爆门是否打开,否则必须及时人工打开防爆门,在恢复通风时再人工关闭防爆门。

6、启动备用电源后,若不能带上全部负荷,则必须首先保证主要通风机及水泵的供电电源。

7、当主要通风机未停而局部通风机停运时,必须撤出掘进工作面人员至全负压新鲜风流中,并切断电源,设上“严禁入内”的栅栏。

8、恢复送电后,必须首先恢复主要通风机的供电,开启主要通风机30min后,方可逐级送电至工作地点。

9、井下恢复送电后,瓦检员必须首先入井检查瓦斯情况,局部通风机恢复送风前,必须检查瓦斯,在局部通风机和开关地点附近10米内风流中瓦斯浓度不超过%,在停风区中瓦斯和二氧化碳浓度分别不超过1%和%的情况下,方可人工开动局部通风机,恢复通风。否则,必须制定排除瓦斯的安全措施,控制风流使排出的风流同全风压风流混合处的瓦斯或二氧化碳浓度不超过%,回风系统必须停电撤人,只有经过检查,证实恢复通风巷道中瓦斯浓度降到%以下,方可向掘进巷道中的电气设备送电。只有在各电瓦斯浓度正常后,方可通知作业人员下井。

10、井下恢复送电、进入正常生产作业前,若要启动电气设备,则必须由瓦斯检查员检查其附近20米范围内的瓦斯浓度,在瓦斯浓度不超过1%时方可启动。

无计划停电事故现场处置方案

无计划停电事故现场处置方案 1事故风险分析 1.1事故类型 无计划停电事故 1.2事故风险分析 针对xx供电系统,其停电事故的原因主要来自以下几个方面: ①来自地面用户的威胁,由于地面用户,供电安全知识缺乏,其操作失误,造成越级跳闸。 ②在雨季,线路落雷会造成线路击穿短路跳闸,造成上级供电线路跳闸,危害极其重大。 ③开关柜内封闭不严,会造成小动物(鼠、猫等)进入开关柜内致使开关跳闸引起停电。 ④生产车间供电电缆线路长,因冲洗水、积水、物件挤压造成电缆漏地跳闸,是最常见的停电事故。 1.3事故可能发生的区域 停电事故一般发生于原煤配电室、高压配电室、装车站配电室等,多数事故为开关柜、电缆故障,部分事故为变压器故障。 1.4危险程度 ①线路供电中断会引起整个网络的停电,此种停电事故随着时间的延长其危害程度迅速增加,其后果相当严重,造成风机停止运行,仓内、仓下瓦斯积聚,xx发生停电事故,其后果相当严重,根据停电范围不同,会造成风机停止运行,仓内、仓下及皮带走廊瓦斯积聚;照明设备因无电而无法正常运转,致使工作人员无法快速撤离,会造成人员的伤亡情况。故xx总停电是最大的故障,危害程度最大,范围最广,涉及整个xx的安全,严禁全厂停电。 ②风机供电线路的跳闸停电,影响风机的正常运转,造成全厂停风。 ③生产车间配电室的供电故障,如供电电缆或移动站供电电缆,只影响主厂房,故障危害程度较大,影响生产,应尽力避免。 1.5事故易发季节 局部机电部分受天气影响较大外,其他设备受季节影响小。 2应急工作职责

无计划停电事故发生后,其事故发生班组和现场作业人员为应急救援的组织。 2.1应急小组 组长:班组负责人 副组长:各区域工长、安全员、瓦检员 组员:班组范围内其他人员 2.2应急小组职责 2.2.1 应急组织组长(副组长)职责: 察看事故性质、范围和发生原因等情况,并快速报告给调度室。在接到撤人的指令后,迅速召集全班组人员,清点好人数,组织撤离工作地点。 2.2.2 应急自救组织成员职责: 在班组长的带领下迅速、有序撤退;尽可能采取措施减少事故扩大,减小人员伤亡。 3应急处置 3.1 处置程序:发生事故后,班组负责人、班组长、安检员、瓦检员要立即组织事故可能危害区域作业人员按避灾路线撤退,到达安全区域后立即向调度室汇报。汇报事故时必须说明事故发生的时间、地点、性质、严重程度、受威胁的人员数及其所在区域等。调度室要按照事故应急处置办法逐级上报,总指挥根据事故情况决定启动相应事故专项应急预案。 3.2现场应急措施 3.2.1一般应急措施和应急原则 (1)事故影响较小时,由xx应急救援指挥部组织厂部人员进行处置。 (2)事故影响较大时,请求上级专业救援队伍和医疗机构援助。 (3)组织疏散事故现场周边区域的人员,并设置警戒。 (4)及时将伤员送往医疗机构治疗。 (5)协助上级救护队伍和医疗机构进行现场救援。 (6)保护事故现场,查找事故原因,制定防范措施。 3.2.2停电停风时的处置措施 (1)局部风机停风后,当班负责人、安全员负责员工有序撤离或安排站立原地情况并向调度室汇报。 (2)调度员在接到局部风机停电停风电话后,要立即通知值班领导以及有关单位值班人员。

矿井无计划停风停电应急预案2017

习水县庆华煤矿 无计划停电停风应急预案 编制日期:二零一七年二月二十日

会审意见

贯彻学习签字 贯彻人:贯彻时间:

目录 一、编制应急预案的目的 (5) 二、成立无计划停电停风应急救援小组 (5) 三、职责及分工 (6) 四、预案的启动程序 (7) 五、无计划停电停风处理预案 (9) 七、局部通风瓦斯排放规定 (11) 八、应急预案的学习与演练 (12) 九、避灾路线 (13)

庆华煤矿无计划停电停风应急预案 一、编制应急预案的目的 矿井因停电、设备故障等原因造成井上下无计划停电时,会造成工作面及其它地点瓦斯超限、积聚,严重影响矿井的安全生产和职工的人身安全,在矿井遇到无计划停电停风事故时避免发生混乱,造成人员伤亡和事故扩大。矿井发生无计划停电、停风事故时必须以最短的时间,最大限度降低危害影响程度,同时提高各级领导干部对矿井发生无计划停电停风事故时的应变和指挥能力,特制定矿井无计划停电停风处理应急预案。 矿井实现“双回路”供电,来自尚华变电站不同的母线段。在风井变电所安装两台S11-630/10/0.4kv变压器供主要供空气压缩机、通风机、瓦斯抽放泵、其它动力及照明。 主平硐工业广场变电所安装两台S11-630/10,10/0.4型变压器2台,供主平硐工业广场地面生产系统、取水泵、修理车间、坑木房、锅炉房、监控、其它动力及照明。 二、成立无计划停电停风应急救援小组 组长:卢天龙(矿长) 副组长:王传顺(总工程师)、赵年远(安全副矿长)、袁志中(机电副矿长)、车勇(生产副矿长)、陶长和(通防副总)、陈月高(地测副总)。 组员:袁远应(副矿长)胡宗辉(机修班长)、冯小兵(救护

停电停风应急处理措施

编号:SM-ZD-68139 停电停风应急处理措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

停电停风应急处理措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 我矿采用两趟10KV高压双回路供电,分别来习水伏龙变电站和二化厂变电站,地面10kv变电所在电网运行过程中,其中I回路或Ⅱ回路都有可能发生因故障停电或设备故障等原因,造成全矿停电停风现象,导致主要通风机、压风机、瓦斯泵站、主提升绞车、局部通风机及其它相关电气设备停止运转,严重影响矿井安全生产,为了确保发生无计划停电后的有序管理,杜绝安全事故发生,结合我矿井实际情况,特制定矿井停电应急处置安全技术措施,相关部门必须严格执行: 一、发生异常停电后的工作任务及职责: 1、发生异常停电后,井下各地点瓦斯员和安全员必须将井下作业人员立即全部撤到新鲜风流中暂时休息,然后汇报调度室。 2、机电队值班人员要立即到变电所查明停电原因,若是

矿井突然停电停风应急预案

拖皮沟煤业有限公司停电停风 应急预案 1、矿井突然停电停风的预防: 1、由井上调度通讯站人员负责在井下含瓦斯区域及通风距离超过500m的所有掘进头的局部通风机附近分别安装一部直通调度室的专用电话,以便突然停风时能随时同调度室保持联系。 2、矿机电科负责对矿工业广场内供电线路及主要通风机装置的完好情况按规定定期进行全面检查,对发现的问题要及时汇报、整改和落实。同时平地与井下所有变电所值班人员必须坚持现场交接班,保证矿井主扇供电稳定可靠,确 保矿井主扇正常运行。 二、停电停风应急措施 1、因突然停电造成主扇停止正常运行时,主扇司机应立即电话通知矿调度室和机电科、通风科,并立即打开风井防爆门,充分采用自然风压通风。调度室负责通知值班矿领导及有关部门。 2、接到主要通风机停止运转通知后,调度室必须立即电话通知井下受停风影响的各地点工作人员停止工作、切断电源,人员迅速撤到进风巷道中有电话的地点。 3、井下各采掘工作面安检员必须时刻注意工作面风量、瓦斯变化情况,发现风量减小(或停风)、瓦斯超限等异常情

况或接到调度室撤离通知,安检员通知班组长立即停止工作、及时组织人员沿各地点避灾路线撤至附近的进风巷中有风 流的地点。 4、人员撤到进风巷道后,由班组长负责清点人数,安检员负责就近打电话向调度室汇报人员撤出等情况。 5、由值班矿长迅速作出全矿井是否停止生产、工作人员是否全部撤出的决定,并电话通知井下人员。 三、恢复正常通风、供电 1、回风井主要通风机操作人员,接到正常通风命令后, 应尽快操作设备,恢复正常通风。主要通风机恢复正常运转时,风机司机必须及时关闭风井防爆门,减少外部漏风。 2、为尽快恢复供电,停电期间变电所看管人员、各地点安检员、掘进电工在井下工作地点附近的进风巷中电话附近待命。恢复正常通风后,尽快到各负责地点按本措施要求供电。 3、中央变电所:恢复正常通风后,安检员与中央变电所 看管人员配合检查中央变电所附近20米范围内风流中的瓦 斯浓度,若不超过0.5%,即可由平地向中央变电所供电。 4、采区变电所:安检员检查变电所及附近20米范围内风流中的瓦斯浓度,若不超过0.5%,由安检员通知变电所看管人员向中央变电所要电。 5、采煤面供电:由安检员检查工作面及回风流中瓦斯浓

车间停电应急预案

1、目的:为进一步保证生产产品质量和提高管理水平,生产车间在突发停电停气的情况下,确保产品质量、消除安全隐患,特制定本预案。 2、应急操作方案: 2.1混料、分级工序: 2.1.1停电时带班在本组协调维持好本组秩序。 2.1.2操作工停止手中的一切工作把设备电源关掉。 2.1.3员工在自己的岗位上听从带班的安排,不得离开本岗位、大声喧哗或尖叫。 2.1.5把现场所有基粉、混料粉、原料粉收放、归位。 2.1.6如带班通知下班,将自己工作区域的卫生清洁干净、物料整理好,做好防护、标识,收拾完毕后,有序离开车间。 2.1.7带班最后下班,下班前必须对所负责区域进行检查,确认无问题后方可下班。 2.2压气工序: 2.2.1停电时带班在本组协调维持好本组秩序。 2.2.2员工停止手中的一切工作把设备电源关掉。 2.2.3把压缩机末级排气阀门关闭,排空阀打开,将留在压缩机内的气体放出,把中压罐出气阀门关闭。 2.2.4员工在自己的岗位上听从带班的安排,不得离开本岗位、大声喧哗或尖叫。

2.2.5如带班通知下班,将自己工作区域的卫生清洁干净、工具整理好,做好防护、标识,收拾完毕后,有序离开车间。 2.2.6带班最后下班,下班前必须对所负责区域进行检查,确认无问题后方可下班。 2.3收料工序: 2.3.1停电时带班在本组协调维持好本组秩序。 2.3.2员工停止手中的一切工作把设备电源关掉。 2.3.3员工在自己的岗位上听从带班的安排,不得离开本岗位、大声喧哗或尖叫。 2.3.4把现场所有包装材料、产品收放、归位。 2.3.5如带班通知下班,将自己工作区域的卫生清洁干净、物料整理好,做好防护、标识,收拾完毕后有序入库。 2.3.6带班最后下班,下班前必须对所负责区域进行检查,确认无问题后方可下班。 2.4熔铝工序: 2.4.1把设备电源关掉同时关闭天然气阀门,操作工迅速把喷粉炉前端喷粉口用塞子塞住以防铝液流入雾化适中。 2.4.2若停电超过1小时,把喷粉炉手动退出,用千斤顶把喷粉炉前头顶起,防止前头铝液凝固。 2.4.3员工在自己的岗位上听从带班的安排,不得离开本岗位、大声喧哗或尖叫。 2.4.4把现场所有工具、原材料收放、归位。 2.4.5如带班通知下班,将自己工作区域的卫生清洁干净、物料整理好,做

局部风机停电停风应急预案

局部通风机停电停风应急救援预案及措施 一、主要通风机停止运转应急预案 一、事故类型和危险程度分析 一旦因供电系统故障或其它原因导致矿井局部通风机停止运转时,井下采掘工作面可能因停风而造成瓦斯积聚、瓦斯超限,甚至可能引发瓦斯、煤尘爆炸等恶性事故。 二、应急处臵基本原则 (一)一旦事故发生,调度室、监控中心、通风科等相关单位要及时查明原因,采取合理有效的措施,将事故危害降到最低限度。 (二)预案中涉及的各相关部门和单位必须严格按本预案的有关规定执行。 (三)长时间停电停风后,发生火灾、瓦斯煤尘爆炸等其它事故时,按相应执行预案。 三、指挥机构及职责 总指挥:矿长 副总指挥:副矿长 成员:各科队长 一旦矿井局部通风机因故停风,事故处理分5个小组进行 (一)技术处理组职责任务: 1、立即组织查明事故原因,性质、危害程度等。 2、组织区域内人员,采取措施进行处理 (二)抢险救灾组职责任务: 组织煤矿救灾队并配合救护队进行事故抢险工作。 (三)后勤保障组职责任务: 1、负责调集人员、车辆及救灾物资,组织事故现场人员疏散,保证井上下运输通畅。 2、负责与外单位的协调工作。 (四)医疗救护组职责任务: 1、组织人员迅速赶赴事故现场,制定救护方案,抢救伤员。

2、协调各大医院对事故现场中受伤人员及时进行救治。 3、事故调查组职责任务: 调查事故经过和原因,追查事故责任,负责制定事故调查、分析报告。 四、预防与预警 (一)危险源监控 1、机电科要搞好井下局部通风机的日常检查及维修,值班机电工和瓦斯员要24h不间断观察矿井局部通风机运转情况,保证风机正常运转。 2、监控中心要搞好监测系统管理,对井下局部通风机运转情况实行24h监控。 (二)预警行动 1、任何人、监控中心值班人员一旦发现井下局部通风机停止运转时,必须立即汇报调度室、通风科、机电科。 2、井下工作人员一旦发现工作地点风量异常减少时,要立即汇报矿调度室,由调度室、通风科、机电科组织查明原因,进行处理。 3、一旦证实井下局部通风机因故停止运转时间达到10min以上时,应立即启动本应急救援预案。 五、应急回应 (一)应急响应程序 1、根据总指挥指示,由矿调度室通知各救援小组成员立即到矿调度室集中。 2、矿调度室和应急指挥中心进一步了解事故情况,查明事故原因。 3、指挥中心研究、决策事故处理方案,确定各救援小组工作要求,各成员单位按照应急救援方案认真履行各自的职责。 (二)事故处理程序 1、凡未经批准的局部通风机停止运转,不论时间长短均属于无计划停风,一旦发生矿井主要通风机无计划停风,需采取如下措施: 2、矿调度室立即通知矿值班领导及机电科、通风科,同时通知应急指挥中心的各位成员,各成员接到通知必须立即赶到矿调度室,根据事故情况,研究、部署和组织事故抢救处理工作。 3、事故发生后,停风范围内的各采掘工作面及其它作业地点的工作人员必须立即停止工作,切断电源,撤到采区进风大巷并汇报矿调度室。 4、局部通风机停止运转后,机电工或瓦斯员要立即汇报矿调度室,并立即查明原因,尽

主扇停电停风应急预案

主扇停电停风应急预案 一、目的 为保证我矿主扇发生停电停风后能采取正确的措施,确保矿井的安全生产,根据《煤矿安全规程》及公司“一通三防”管理规定的有关要求,特制定本应急预案。 二、适用范围 凡是事先未经批准,随意停止主扇供电或由于高低压供电系统突然停电、主扇本身电器事故以及机械故障而引起的停电停风,不论时间长短都属于停电停风,按本预案进行处理。 三、主扇停电停风汇报程序及职责 1、总工程师直接指挥主扇停电停风后的撤人、断电,恢复通风送电工作。 2、各分管副总在主扇发生停电停风后负责各自业务范围内的工作,配合总工程师的指挥。 3、各业务副总在总工程师的指挥下负责各自范围内的技术工作。 4、安全、通风、机电、生产地质技术科科长负责全面落实各自业务范围内的具体工作。 5、应急指挥中心负责全面统一协调、落实领导安排的各项工作的进展情况,并有详细记录。 6、调度室主任负责全面掌握调度的各种台帐记录情况,并落实各级领导部门安排工作的执行情况。 四、主扇停电停风后的应急处理 1、主扇发生停电停风后,主扇司机应查明原因并及时向应急指挥中心汇报。 2、应急指挥中心接到汇报后,立即向公司值班领导和总工程师汇报,并通知各分管副总及副总和生产地质技术科科长到应急指挥中心指挥。上述领导必须在10分钟内到达应急指挥中心。 3、总工程师根据主扇停电停风的原因及主扇停风后各采掘面瓦斯涌出情况及停风时间决定井下停电、撤人范围,通风调度负责落实停电、撤人的情况并向应急指挥中心汇报。 4、井下生产队组的值班人员接到总调度的命令后,及时通知作业现场人员,由作业现场的跟班人员、瓦检员、安监员组织作业人员撤离至采区进风巷道中有电话的地方待命,并切断作业地点所有动力、风机的电源。瓦检员负责安排专人在巷道口设置栅栏,跟班人员、安监员负责现场监督并落实人员撤离情况,并及时向总调度汇报。运输司机切断蓄电池电源,施闸制动,配电室听从调度命令切断各地点电源。 5、井下各队零散作业人员由各队组的值班队干负责通知临近作业人员通知附近人员撤离;未能通知的零散作业人员,感觉无风时,就近撤到采区轨道巷,电话

无计划停电停风事故应急预案

山西临县华烨煤业有限公司 无计划停电停风事故应急预案 预案编号:LL-LX-HYMY-2013-26 版本:A/2 编制单位:山西临县华烨煤业有限公司 颁布日期:2013年1月 2013年1月发布2013年1月实施

目录 1事故类型和危险程度分析 (1) 1.2事故类型 (1) 1.3事故发生的部位 (1) 1.4事故原因 (1) 1.5危险程度分析 (1) 2应急处置基本原则 (1) 3组织机构及职责 (1) 3.1应急组织体系 (1) 3.2指挥机构及职责 (1) 3.3应急成员单位职责 (2) 3.4现场抢救指挥部 (3) 4预防与预警 (3) 4.1危险源监控 (3) 4.2预警行动 (3) 5信息报告程序 (4) 6应急处置 (4) 6.1响应级别确定 (4) 6.2响应程序 (4) 6.3处置措施 (6) 7应急物资与装备保障 (6) 8其它 (6)

山西临县华烨煤业有限公司 无计划停电停风事故应急预案 1.事故类型和危险程度分析 1.1事故类型 停电停风。 1.2事故发生的部位 矿井供电的供电线路。矿井风井线路故障或开关设备故障。入井供电线路故障或中央变电所设备故障。 1.3事故原因 分为人为操作失误、人为破坏、设备缺陷和自然事故等因素。 1.4危险程度分析 煤矿五大自然灾害中突然停电事故如不及时、正确地处理,往往会酿成重大事故。 由于全矿井突然停电会使主要通风机停转,煤矿井下无风造成瓦斯积聚,一旦遇到任何火花,可能引起瓦斯爆炸;排水设备长时间不能运转可能造成淹井事故;有封闭火区的地点,全矿停电后,可能出现CO和瓦斯涌出,造成中毒或窒息事故;停电会使抽放瓦斯的设备停止运转,引起工作面瓦斯积聚、超限,在一定条件下会引发瓦斯、煤尘爆炸事故。 2.应急处置基本原则 2.1坚持受困人员和应急救援人员的安全优先; 2.2防止和控制事故扩大优先; 2.3保护环境优先。 3.组织机构及职责 3.1应急组织体系 在矿应急救援组织体系的基础上,进一步完善无计划停电停风应急救援体系。 3.2指挥机构及职责 3.2.1矿成立无计划停电停风事故应急救援总指挥部,指挥部设在矿调度中心,负责组织实施停电事故应急救援工作。

停电停风应急处理措施

停电停风应急处理措施集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

停电停风应急处理措施我矿采用两趟10KV高压双回路供电,分别来习水伏龙变电站和二化厂变电站,地面10kv变电所在电网运行过程中,其中I回路或Ⅱ回路都有可能发生因故障停电或设备故障等原因,造成全矿停电停风现象,导致主要通风机、压风机、瓦斯泵站、主提升绞车、局部通风机及其它相关电气设备停止运转,严重影响矿井安全生产,为了确保发生无计划停电后的有序管理,杜绝安全事故发生,结合我矿井实际情况,特制定矿井停电应急处置安全技术措施,相关部门必须严格执行: 一、发生异常停电后的工作任务及职责: 1、发生异常停电后,井下各地点瓦斯员和安全员必须将井下作业人员立即全部撤到新鲜风流中暂时休息,然后汇报调度室。 2、机电队值班人员要立即到变电所查明停电原因,若是外部线路停电,机电科要立即与当地供电部门取得联系,确认送电时间。 3、发生异常停电后,调度室要立即打电话到地面变电所询问停电原因,值班人员要将原因报告调度室。

4、若是其中Ⅰ回路停电,值班人员要立即倒闸,启动另Ⅰ回路进行供电。 5、启动另外一趟备用线路供电时,要先送主扇的电源。 6、等主扇运行正常后,并接到调度室的通知,方可向井下送电。 7、属矿内供电设施故障、井下电缆故障造成停电,机电部门应立即组织人员进行处理。 8、机电部门确认外部电源和备用电源都不能正常供电时,必须立即汇报调度室,调度室接到通知后必须立即通知井下瓦斯员和安全员将所有作业人员撤出地面。 9、主扇司机必须立即打开主扇防爆门,保持井下自然通风。由安全科派专人在主井口和行人井口设置警戒,清点出井人员。并及时将作业人员出井情况汇报调度室。 10、井下作业人员全部出井后,安全科要指定专人看守主井口和行人井口,防止人员进入井下。

局扇停电停风事故现场处置方案

临县裕民焦煤有限公司 局扇停电停风事故应急预案 1、事故特征 1.1危险性分析 局部通风机停电停风事故是煤矿极其严重的灾害,一旦发生,会造成掘进巷道内瓦斯超限积聚,有引起瓦斯(煤尘)爆炸发生的可能。 1.2事故发生的区域、地点或装置的名称 北翼回风掘进工作面 1.3事故易发生的季节 全年 1.4事故危害程度分析 (1)造成人员窒息 (2)造成井下瓦斯积聚,容易发生瓦斯、煤尘事故; 1.5事故前可能出现的征兆 局部通风机停电停风事故发生前并无明显征兆。 局部通风机停电停风事故发生的原因: (1)对局部通风机没有认真进行定期检修维护; (2)没有定期对局部通风机主、备扇进行切换试验 (3)局部通风机没有实现三专供电,而造成局部通风机无计划停电停风 (4)工作人员操作失误造成局扇停电停风; 2、应急组织与职责 2.1应急自救组织及人员构成情况 矿井发生局部通风机停电停风后,井下现场作业人员应按照《山西介休鑫峪沟左则沟煤业有限公司局部通风机停电停风事故现场处置方案》的要求立即形成应急自救组织,井

下现场跟班领导负责局扇停风后的应急处置工作。 组长:跟班领导 副组长:区队带班长、技术人员、安检人员、调度员 成员:瓦斯员、电钳工等全部作业人员 2.2应急自救组织机构职责 (1)组长:全面负责井下现场的指挥救援工作,现场传达应急自救工作处置方案措施、注意事项及自救互救知识。 (2)区队带班长:是本单位事故现场应急自救负责人,协助跟班领导快速有效的展开自救互救行动、稳定现场作业人员情绪。负责本单位日常应急管理教育培训工作。 (3)技术人员:协助跟班领导、区队带班长落实事故现场处置方案、措施,积极开展现场自救互救工作。 (4)安检人员:在安全的前提下负责组织抢险救灾工作,组织人员撤离、维护现场秩序、负责监管应急处置措施执行情况。 (5)调度员:全面指挥应急自救组织人员,并向上一级传达井下事故现场的有关情况。 (6)瓦斯员:检测事故现场有害气体浓度,指导现场作业人员安全撤离,按照处置方案要求进行事故抢险。 (7)电钳工:听从区队带班长、安监员、瓦斯员的命令切断事故影响区域范围的电器设备电源,按照处置方案要求进行事故抢险。 (8)其他成员:协助现场救援工作有效地进行。 3、应急处置: 3.1应急处置原则 (1)及时恢复局扇运转,恢复通风 (2)停止作业、切断电源、撤出人员、进行处理

矿井主通风机停风停电应急预案演练总结报告.(DOC)

主通风机停风停电应急预案及演练方案 为确保应急预案演练活动顺利开展,按照张子山煤矿实际情况,为防止矿井突发大面积停电事故发生,通过实战演练,提高各部门的协同能力,提高应急救援水平和矿井防灾抗灾能力,确保矿井正常的安全生产秩序。 一、演练时间: 定于2013年 3 月 30日 10时00分 ~12时00分 二、演练地点:山西中阳张子山煤业有限公司 三、演练内容:张子山煤矿引自中钢的一趟35KV电路由于不明原因故障停电,致使主通风及机无计划停风,导致瓦斯积聚超限,煤尘浓度增大,急需应急救援。 四、演习要求:严密组织以假当真确保安全达到目的 演习组织机构及参加人员 1、矿成立演习指挥部: 总指挥:矿长 副总指挥:通风矿长、技术矿长、安全矿长、项目经理。 指挥:各副矿长、安检科、技术科、调度室、通风科、地测科、机电科、运输队、保卫科、办公室、救护医师等单位负责人。 应急救援指挥部办公室设在工作面井口调度室。 2、指挥部下设机构

⑴、抢险救援组 组长:安全矿长 副组长:技术矿长机电矿长通风矿长基建矿长 涉及部门:各副总、安检科、技术科、调度室、地测科、通风科、计通科、机电科、办公室,必要时邀请公司救护队参加。 主要任务:尽可能、尽快地控制并消除火灾(水灾、瓦斯爆炸、煤尘爆炸等)事故,营救受伤、受困人员。 ⑵、监测组: 组长:技术矿长 涉及部门:通风科、安检科 主要任务:测定事故危害区域、范围,监测工作面(温度、气体成分)变化,为指挥部提供决策依据;监测受火灾影响区域的通风情况,必要时进行通风系统调整。 ⑶、警戒治安组 组长;办公室主任 涉及部门:保卫科、派出所 主要任务:维护井口及工业广场附近秩序,保证抢险救援人员、车辆、物资通行,阻止外部人员进入,指挥护救人员、车辆顺利通行。 ⑷、医疗救治组

矿井通风机停电停风现场处置方案

矿井通风机停电停风现场处置方案 1 矿井停电停风事故风险分析 1.1 事故类型 停风事故 1.2 事故易发生的区域 矿井各巷道、掘进工作面。 1.3 事故可能发生的季节和造成的危害程度及影响范围 停电停风事故发生无季节之分。矿井或掘进工作面长时间停风后,井下或掘进工作面会造成有毒有害气体超限容易发生人员窒息、瓦斯积聚及火灾等事故,并直接威胁安全生产;影响矿井局部或整个矿井安全生产。 1.4 事故发生前的征兆 井下巷道风流停滞、震动、反向、温度升高。 1.5 可能引发的次生、衍生事故 矿井停电停风事故可能引发火灾、瓦斯爆炸、煤尘爆炸、中毒窒息等事故。 2 应急工作职责 2.1 成立事故应急自救小组 组长:基层单位负责人

副组长:基层单位副职、技术主管、班长 成员:基层单位全体作业人员 2.2 应急自救小组职责 2.2.1 专业教育、日常培训。 2.2.2 组织指挥实施自救行动。 2.2.3 向上级汇报事故情况,发出救援请求。 2.3 人员职责 2.3.1 区队长:根据事故现场的实际情况制定应急救援方案,积极组织区队人员开展自救工作;及时向矿调度室汇报事故现场的基本情况及现场救援工作等信息;协调救援过程中出现的问题。 2.3.2 区队技术人员:是区队长组织开展自救工作的助手,在区队长领导下组织参与制订应急救援方案;准备与事故救援相关的技术资料。 2.3.3 副队长:根据区队制定应急救援方案,负责组织好处理事故所需的人员、材料、设备等,带领人员进行救援工作;负责完成区长安排的某一方面的抢救工作;及时向矿调度室汇报事故现场的基本情况以及正在进行的救援工作等事故信息。 2.3.4 区队值班人员:事故发生后及时了解事故经过、人员伤亡以及现场基本情况等详细的事故信息,并立即将情况报

停电停风应急处理措施

停电停风应急处理措施我矿采用两趟10KV高压双回路供电,分别来习水伏龙变电站和二化厂变电站,地面10kv变电所在电网运行过程中,其中I回路或Ⅱ回路都有可能发生因故障停电或设备故障等原因,造成全矿停电停风现象,导致主要通风机、压风机、瓦斯泵站、主提升绞车、局部通风机及其它相关电气设备停止运转,严重影响矿井安全生产,为了确保发生无计划停电后的有序管理,杜绝安全事故发生,结合我矿井实际情况,特制定矿井停电应急处置安全技术措施,相关部门必须严格执行: 一、发生异常停电后的工作任务及职责: 1、发生异常停电后,井下各地点瓦斯员和安全员必须将井下作业人员立即全部撤到新鲜风流中暂时休息,然后汇报调度室。 2、机电队值班人员要立即到变电所查明停电原因,若是外部线路停电,机电科要立即与当地供电部门取得联系,确认送电时间。 3、发生异常停电后,调度室要立即打电话到地面变电所询问停电原因,值班人员要将原因报告调度室。

4、若是其中Ⅰ回路停电,值班人员要立即倒闸,启动另Ⅰ回路进行供电。 5、启动另外一趟备用线路供电时,要先送主扇的电源。 6、等主扇运行正常后,并接到调度室的通知,方可向井下送电。 7、属矿内供电设施故障、井下电缆故障造成停电,机电部门应立即组织人员进行处理。 8、机电部门确认外部电源和备用电源都不能正常供电时,必须立即汇报调度室,调度室接到通知后必须立即通知井下瓦斯员和安全员将所有作业人员撤出地面。 9、主扇司机必须立即打开主扇防爆门,保持井下自然通风。由安全科派专人在主井口和行人井口设置警戒,清点出井人员。并及时将作业人员出井情况汇报调度室。 10、井下作业人员全部出井后,安全科要指定专人看守主井口和行人井口,防止人员进入井下。 11、电源恢复后,要按照送电顺序,先启动主要通风机运行,然后

矿井通风机停电停风现场处置方案.docx

矿井通风机停电停风现场处置方案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: XXXXXX项目部 XXX年XXX月

1 矿井停电停风事故风险分析 1.1 事故类型 停风事故 1.2 事故易发生的区域 矿井各巷道、掘进工作面。 1.3 事故可能发生的季节和造成的危害程度及影响范围 停电停风事故发生无季节之分。矿井或掘进工作面长时间停风后,井下或掘进工作面会造成有毒有害气体超限容易发生人员窒息、瓦斯积聚及火灾等事故,并直接威胁安全生产;影响矿井局部或整个矿井安全生产。 1.4 事故发生前的征兆 井下巷道风流停滞、震动、反向、温度升高。 1.5 可能引发的次生、衍生事故 矿井停电停风事故可能引发火灾、瓦斯爆炸、煤尘爆炸、中毒窒息等事故。 2 应急工作职责 2.1 成立事故应急自救小组 组长:基层单位负责人 副组长:基层单位副职、技术主管、班长 成员:基层单位全体作业人员 2.2 应急自救小组职责 2.2.1 专业教育、日常培训。 2.2.2 组织指挥实施自救行动。 2.2.3 向上级汇报事故情况,发出救援请求。 2.3 人员职责 2.3.1 区队长:根据事故现场的实际情况制定应急救援方案,积极组织区队人员开展自救工作;及时向矿调度室汇报事故现场的基本情况及现场救援工作等信息;协调救援过程中出现的问题。 2.3.2 区队技术人员:是区队长组织开展自救工作的助手,在区队长领导下组织参与制订应急救援方案;准备与事故救援相关的技术资料。

2.3.3 副队长:根据区队制定应急救援方案,负责组织好处理事故所需的人员、材料、设备等,带领人员进行救援工作;负责完成区长安排的某一方面的抢救工作;及时向矿调度室汇报事故现场的基本情况以及正在进行的救援工作等事故信息。 2.3.4 区队值班人员:事故发生后及时了解事故经过、人员伤亡以及现场基本情况等详细的事故信息,并立即将情况报告区队长、矿调度室,通知区队管理人员以及区队应急自救组织的职工到值班室集合,及时向矿指挥部汇报事故信息,协调事故救援工作中的其他事项。 2.3.5 班长:采取措施控制灾情;及时汇报现场事故及救援信息;积极组织现场救援或者引导避灾。 2.3.6 职工:按照事故应急救援方案以及措施的要求,在事故救援指挥部指挥下积极开展救援工作。 3 应急处置 3.1 事故应急处置程序 3.1.1 发生事故,现场跟班队长、班组长、瓦检员及现场其它人员要通过各种通讯方式向矿调度室汇报,同时组织现场人员立即按照避灾路线撤离;设置危险警示标识;为救护人员做好向导。 3.1.2 矿调度室立即指导现场人员安全撤离,停止灾区供电(掘进工作面不得停电),同时向矿长,迅速通知矿山救护队进行救援;通知医疗组赶赴现场待命。 3.1.3 立即启动矿级预案,抢险救灾指挥部所有人员迅速到位,研究决定采取的现场应急处置措施。相关部门要做好抢险救灾的设备物资、图纸的准备工作。 3.1.4 调度室要立即通知作业区队、相关科室负责人及其他人员在调度室集合待命。 3.1.5 抢险救灾指挥部责令相关单位清查伤亡人数。派遣救护队员灾区侦查,根据灾区地点及波及范围制定和完善救援方案。 3.1.6 抢险救灾指挥部责令救护队救援按方案进行有计划的人员救治、抢险救灾救灾工作。 3.2 现场应急处置措施

矿区无计划停电应急预案

矿区无计划停电应急预案 煤矿 二0一二年三月

目录 第一章矿区概况...................... 错误!未指定书签。第二章应急预案...................... 错误!未指定书签。 一、总则.......................... 错误!未指定书签。 二、应急预案的适用范围............ 错误!未指定书签。 三、事故可能发生的地点和可能告成的后果错误!未指定书 签。 四、事故应急救援的组织机构及其组成单位、组成人员职责 分工.............................. 错误!未指定书签。 五、事故报告程序.................. 错误!未指定书签。 六、应急方案...................... 错误!未指定书签。 七、停电预防措施.................. 错误!未指定书签。

第一章矿区概述 略。 第二章应急预案 一、总则 (一)指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,贯彻落实以人为本和可持续的科学发展观,最大限度地减少煤矿事故灾难造成的人员伤亡和财产损失,最大限度控制事故影响范围,保护职工生命财产安全,促进社会稳定和企业经济持续、稳定、快速、协调、健康发展。 (二)编制目的 加强对煤矿停电事故的有效控制,规范应急管理和应急响应程序,明确有关科室职责,建立健全指挥统一、协调有力、决策科学、资源共享、反应迅速的应急机制,确保我矿生产环节中发生停电事故时,迅速、高效、有序地组织处理,最大限度地减少事故损失,特制定本预案。 (三)工作原则 1.统一指挥,分组负责 煤矿总指挥部统一指挥,协调煤矿停电事故应急处置工

2021版矿井停电停风应急安全技术措施

2021版矿井停电停风应急安全 技术措施 Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0475

2021版矿井停电停风应急安全技术措施 为加强矿井因事故停电停风应急处理或矿井处于单回路供电状态,便于全矿井停电停风期间的调度、撤人,以及明确恢复主扇通风后井下送电程序工作,确保矿井通风安全,特编制本措施报批。 一、一般管理规定 1、保运队必须加强对永久风机的检查维护工作,确保一套正常运转,一套完好备用,备用风机能在10min内开动。若因检修需单机运行,保运队必须在对计划检修的主要通风机进行检修前必须对计划进行单机运行的主要通风机及其附属设施进行全面检查,使主要通风机在良好状态下安全运行。同时,保运队要组织好检修工序,尽可能缩短单机运行时间。 2、防爆门应靠主要通风机的负压保持关闭状态,安设并调整好平衡重物,以便防爆门易于开启(如因停电时间较长,10分钟以内

不能启动主要通风机,保运队必须及时打开防爆盖和有关风门)。 3、通风队按《规程》要求设置瓦斯检查员,采煤面、煤巷头瓦斯涌出量较大的岩巷头必须安设专职瓦检员。 4、矿井安全监测系统必须灵敏可靠,监控分站、传感器、断电装置符合规定要求,中心站、分站、调度电话备用电源工作时间符合要求。 5、供电队加强110KV变电所和井上下各变电所值班,发现问题及时处理。 二、停电停风管理安全技术措施 1、一旦发生全矿井停电停风,供电队要立即汇报矿调度,并立即查明原因,尽快恢复供电。 2、调度接到全矿井停电停风汇报后,要立即汇报矿值班领导,并汇报总工程师、机电副矿长、通风副总工程师、机电副总工程师等有关领导。矿有关领导要立即赶赴调度所指挥停电停风事故处理。 3、矿井发生停电停风,要立即通知井下相关地点人员撤离。 ①采煤工作面由测气员、采煤队跟班队长负责将人员撤至运输

大面积停电应急救援预案演练总结

临县华烨煤业有限公司 大面积停电、停风事故应急救援预案 演练总结 为了增强我公司大面积停电应急救援能力,做到科学、迅速、有效、安全地处理大面积停电事故,我科根据我公司实际及时编制了《2014年大面积停电应急预案》和《2014年大面积停电应急预案演练方案》,为使停电应急预案得到充分实施,通过公司领导的筹划安排,5月18日如期进行了2014年大面积停电应急预案演练。为了巩固演练工作成果,表扬先进,发扬成绩,改进不足,促进工作,进一步提升我公司安全生产应急管理能力,我公司全面总结了演练工作。 一、演习组织 1、总指挥:矿长 2、副总指挥:总工程师、各分管副矿长 成员:各副总工程师、调度室主任、办公室主任、安监部长、技术部长、机电部长、井上机电队长、通风部长、监控中心主任、通风队队长、井下机电队队长。 2、队伍组成 井上、下变电站值班人员,主扇风机房值班人员,井上下机电队所有管理人员。 二、演练方式方法 1、演练方式:现场加桌面模拟演练 2、演练方法:2014年4月18日8:30时,我公司上级林家坪110kV变电站出线故障,造成进线回路电源断开,全站失电。

2、演练时间:原计划1小时30分(5月18日9:00-10:30),实际时间30分钟(4月15日8:30-9:00)。 二、演练方案及过程 (一)演练方案 本次演练确定为桌面加现场演练。主要针对矿井突然停电,矿井启动紧急预案,各部门应急响应功能,检验、评价应急组织、应急运 行能力的演练活动,这次演练持续1小时,采取交叉方式进行。 (二)演练过程 2014年5月18日8:29时,我公司上级变电站出线故障,造成双回路电源断开,全站失电。 1、35KV变电站值班人员迅速报告灾情。 1)上午8:29变电站值班人员发现变电站停电。 2)变电站值班人员室立即向公司调度室汇报,公司调度室立即 向值班矿长、矿长、总工程师、机电副矿长报告。 3)调度室命令机电部、井上机电队迅速查找故障原因。 2、8:30矿长接到事故报告后,在8:31迅速赶到调度室,向值班人员了解灾情。在了解情况后,矿长命令立即启动《大面积停电应急 预案》,按照《大面积应急预案》召集所有成员到达指挥部,成立救 援指挥部。 1)8:34指挥部总指挥统一指挥,指挥井下工作面人员撤离。 2)8:32命令应急工作办公室启动保安电恢复供电。

停电、停风事故应急预案

停电、停风事故应急预案 为了确保发生无计划停电停风后规范、有序的管理杜绝瓦斯、 煤尘等“一通三防”事故的发生根据《安全生产法》、《煤矿安全规程》等法律、法规的规定结合本矿实际特制定矿井无计划停电停风处理应急预案。 一、无计划停电停风应急管理组织 为了使发生无计划停电停风的管理及工作及时落实到位使复电后瓦斯排放工作有序开展成立停电停风安全管理领导小组 组长:白炎涛副组长:杨培林 成员:茹佰光闫二伟李逢春潘树华李文忠 现场指挥组长:当班跟班队长 指挥部电话:5807842 内部电话:8069 二、局部通风的区域停风后的管理规定 1、井下各作业地点不论何种原因出现停风后,由施工单位跟班领导 或班组长负责立即停止工作,切断一切电源,将所有人员撤离到负压通风的进风流中,并由班组长负责在巷道口设置栅栏,由瓦检员监督并在栅栏上悬挂“严禁入内”的警标,禁止一切人员入内。 2、由瓦检员、跟班队长或班组长立即向矿调度、项目部调度室进行汇报,项目部值班领导配合矿方查明停风原因,采取有效措施,防止事故 扩大 三、局部通风瓦斯排放的方法1、局部通风机直接排放法,如果巷道停风时间较短,积存的瓦斯量不多,在排放瓦斯回风路线上,瓦斯浓度不超过规定时,可以采取直接启动局部通风机进行排放。

2、增阻排放法:在排放前,在回风口以外的新鲜风流中,将风筒用绳子捆结一定的程度。以增加阻力,控制风筒的送风量,使排出后在汇合处瓦斯浓度控制在规定范围内,但不能将风筒捆死,以防烧坏局部风机。 3、风筒接头调风排放法:若独巷、盲巷,距离远、停风时间长、瓦斯积聚量大,可以采取此种方法。在启动局部通风机排放瓦斯前,在回风口以外的全风压巷道内,将风筒接头断开,然后启动局部通风机,要检查局部通风机是否拉循环风,一旦出现循环风,立即停止局部通风机运转,将局部通风机一侧风筒捆小,增加阻力,减少风量,消除循环风。 4、逐段通风排放法:一般情况下,已经风闭的独巷、盲巷,里面已积聚了瓦斯浓度,并且都未敷设风筒,排放时比较困难,通常采取两种方法,一是逐段接风筒通,逐段排放。 四、局部通风瓦斯排放规定 1、瓦斯排放工作必须是在矿方的指导下配合其工作。参加排放的人 员务必听从指挥服从管理。 2、在进行瓦斯排放前,由项目部经理组织参加排放的所有人员学习 措施、贯彻落实后,才能组织排放。 3、掘进工作面临时停风时,停风时间不超过30分钟,瓦斯浓度不超过2%时,由当班带班领导安排现场瓦检员按规定进行排放瓦斯。排放时,施工班组长必须做好配合工作。

医院停水、停电应急预案

医院停水、停电突发事件应急处理预案 各科室: 医疗安全是医院医疗工作的中心和重点,水、电等支持保障系统是保证医疗安全的重点环节,为确保医疗安全,应对突发事件,根据市卫生局“安全生产年”活动的要求,结合我院的实际情况,特制订本预案。 1、组织领导 (1)为了加强停电、停水突发事件应急处理工作的领导,成立院停电、停水等突发事件应急处理领导小组,确定分管后勤院长为总指挥,负责停电、停水应急时的全盘指挥工作。总指挥在停电、停水发生时不在院内时,总指挥由副指挥担任。 (2)总值班为停电、停水副指挥,在总指挥的领导下负责现场具体的抢救工作;各部门负责人任现场指挥。 (3)总指挥、副指挥和现场指挥应在接到停电、停水后的第一时间内赶到现场。 2、停电、停水等突发事件的防范 (1)配备双路电源:如其中一条突然停电,立即启用另一条。 (2)重点科室设备配备UPS,以防突然停电引起的设备故障或文件丢失。

(3)病区各楼层通道配备停电应急灯,以保证突然停电后人行通道的安全。 (4)自备发电机组,手术室、MICU、NICU、急诊室等重点科室专线输送,保证供电。 3、停电、停水、停气等突发事件的报告程序 (1)发生停电、停水时,有关人员立即向值班的水电工报告。值班的电工、水工接到报告后要立即赶到现场进行处理。在发生停电、停水时间可能超过5分钟以上时,值班人员要立即向副指挥报告。 (2)副指挥在接到报告后,应立即赶到相关地点,协助处理。对停电、停水时间有可能超过15分钟的,要向总指挥汇报。 (3)急诊、病区、手术室、检验科、放射科、功能科、计算机中心等重点部门停电、停水时,值班人员要立即向科主任汇报。科主任在接到报告后要立即赶到科室,预防危重病人发生意外。若遇危重病人正在抢救时,应立即向医务科或副指挥汇报,医务科在接到报告后,要立即赶到现场,组织全院力量进行抢救,并同时向总指挥报告。 (4)副指挥在接到报告后,应及时了解情况,研究处理办法,把恶性停电、停水的事件向总指挥汇报。 4、停电、停水、停气处理办法 (1)基础管理

相关文档
相关文档 最新文档