内蒙古电力笔试考什么?和电网笔试科目一样吗? 内蒙古由于幅员辽阔,以及一些历史问题,所以他的电力运输是有两大电力公司负责的——国家电网(又称蒙东电网)和内蒙古电力(或称蒙西电力)。但需要注意一点的是:二者并非隶属关系,而是并列关系。 管辖范围 在内蒙古,内蒙电力管辖范围>国家电网。内蒙分为3盟9市,国家电网只负责赤峰、通辽、兴安盟、呼伦贝尔,其余8个盟市电网运营则属于内蒙电力。 招聘人数 内蒙电力招聘人数>国家电网。内蒙电力一年只有一次招聘,在每年的12月份;而国家电网一年两次招聘,一般在每年的11月和次年3月。 虽然电网的招聘次数比内蒙电力多,但是人数并没有。以2020年数据为例,2020内蒙古电力招聘人数为1193人,国家电网在内蒙古地区一批招330人,二批招155人,加在一起都没有内蒙电力多。 内蒙古电力笔试 首先回答一个问题:内蒙古电力的笔试科目和电网一样吗?答案是不一样。 电网的笔试科目是专业知识+综合能力,而内蒙古电力的笔试科目则根据专业不同,科目不同。我们放一张2020内蒙电力的笔试考试范围图。 那···电网考啥呢? 电网考试题目一共有165道题,考试时长180分钟。考试范围中,专业知识

占80%,综合能力占20%。 至于13个类别的考试大纲,由于太多了,我们就不一一说了只给大家简要说两个,剩下的大家感兴趣可以私聊小编。 例如金融类的考试大纲是:公共与行业知识20%,专业知识80%(计算机基础、经济学基础);其他工学类的大纲是公共与行业知识40%,专业知识60%(计算机基础、电力系统基础、电工技术) 电网的试卷结构 另外,还可以给大家展示一下电网的试卷结构。 (1)综合单选: 国网企业文化、能源战略、形势与政策、行测,共30题,每题0.5分,共15分 (2)专业单选题 共70题,其中有60题,每题0.5分;10题,每题1分,合计40分 (3)专业多选:共25题,每题1分,合计25分 (4)专业判断:共30题,每题0.5分,合计15分 (5)资料分析:两个大题,分10个小题,每题0.5分,合计5分 好了,我们今天关于内蒙地区两大电力集团就对比到这里了,感谢大家的收看,今日周五,提前祝大家周末愉快。

内蒙古电网风电场接入电网技术规定(

目录 1、范围 (1) 2、规范性引用文件 (1) 3、基本规定 (2) 4、电网接纳风电的能力 (2) 5、风电场的接入系统 (3) 6、风电场有功功率 (3) 7、风电场无功功率及无功补偿 (5) 8、风电场运行电压 (6) 9、风电场运行频率 (8) 10、电能质量指标 (8) 11、风电场及系统继电保护和安全自动装臵 (9) 12、调度自动化 (10) 13、风电场通信 (12) 14、风电机组选型和参数 (12) 15、风电场并网调试 (13) 16、风电场接入电网测试 (13)

1、范围 本规定提出了风电场接入电网的技术要求。 本规定适用于接入内蒙古电网所有的新建和扩建风电场。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修改版均不适用于本规定;凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规定。 GB/Z 19963-2005 风电场接入电力系统技术规定 GB 12326-2000 电能质量电压波动和闪变 GB/T 14549-1993 电能质量公用电网谐波 GB/T 12325-2003 电能质量供电电压允许偏差 GB/T 15945-1995 电能质量电力系统频率允许偏差 DL 755-2001 电力系统安全稳定导则 SD 325-1989 电力系统电压和无功技术导则 国务院令第115号电网调度管理条例(1993) 国家电网公司风电场接入电网技术规定(试行)(国网发 展2006-779号) 国家电网公司电网规划设计内容规定(试行) 国家电网公司电能损耗无功电压管理规定及技术原则华北电网有限公司华北电网风电场接入电网技术规定(暂行) (华北电网调2008-16号)

2019内蒙古电力公司招聘备考,报名时间及考试内容

2019内蒙古电力公司招聘备考,报名时间及考试内容中公国企小编提醒您:2019内蒙古电力公司的校园招聘很快就要与大家见面了,那么我来讲一讲内蒙古电力的考试内容是什么,帮助大家进行备考,报名时间及要求,和考试的范围都在下面哦。 一、内蒙古电力集团公司介绍 内蒙古电力(集团)有限责任公司(以下简称“公司”或“内蒙古电力公司”)是全国唯一独立的省级管理电网企业,负责除赤峰、通辽、呼伦贝尔、兴安盟之外自治区其余8个盟市供电营业区的电网建设、经营、管理和农电工作,同时受自治区委托,管理自治区电力设计、电力科研、电力施工等国有企业。公司是内蒙古自治区政府所属的唯一国有独资特大型电网管理企业。 2016年8月,内蒙古电力集团在"2016中国企业500强"中排名第217位。 二、报名时间及要求 1、报名时间:众所周知,去年的内蒙古电力是在12月初招聘的,那今年的报名时间应该是在2018年12月前后。 2、报名要求:要求在大专学历及以上哦,大家可以用心备考了。 三、考试内容范围 行测+时政+法律常识+英语+数学+汉语言文学基础,这是内蒙古电力的考试范围,会根据具体的岗位不同,考核的范围也不同。 四、专业范围 2018年的招聘共招782人,那今年的人数肯定也不会差,去年共招了13个专业,分别是:变电运检类、输电运检类、城区供用电类、旗县供用带电类、信息通信类、工程管理类、财务审计类、法律事务类、文秘类、人力资源管理类、俄语类、金融和证券类、化学和环保类。 距离考试还是有一段时间的,大家快来用心备考吧,不要错过本次内蒙古电力招聘哦,那诸葛大师关于2019内蒙古电力公司招聘大专以上,报名时间入口,考试内容是什么的文章就先到这啦~大家可以在评论区多多留言,我都会看的。

内蒙古降低部分行业电价 实施电力多边交易

核心提示:一场为应对金融危机而启动的煤电联动、电力多边交易的市场保卫战,在内蒙古打响。 一场为应对金融危机而启动的煤电联动、电力多边交易的市场保卫战,在内蒙古打响。电网负荷得到回升,一些企业开始复产。截至去年(2008年)年底,电力负荷累计纯增196万千瓦,比去年11月17日启动多边交易之初增加电力负荷20%。 煤电纷争 奏出不协调音符 不久前,在福建省福州市闭幕的2009年全国煤炭产运需衔接合同汇总会上,电煤双方发生僵持。华能、大唐、华电、国电和中国电力投资集团等五大电企以“煤价格近年来一路攀升,造成发电成本一路走高,企业亏损加剧”为由,坚持供煤方每吨降价50元,否则不签合同。而煤炭企业则认为,尽管以前煤价格较高,但由于煤炭成本上涨,增值税调高,环保基金加大,以及受国际金融危机影响等原因,导致目前煤价下滑了一半,并造成了大量积压库存,价格已不能再降。由于煤电双方存在较大分歧,互不让步,结果五大

电企均未签订合同,合同量不足50%,双方不欢而散。在我国经济下滑的总形势下,两大能源行业上演的一幕实在令人惊愕——这是我国能源产业如此密切的上下游链条中存在不协调价格双轨制(即煤的市场价和电的计划价),带来的无奈后果。 更让人们忧虑的是,透过这个现象的背后,我们发现:指导我国经济运行的基本原则——统筹兼顾原则,在这里统统消失了。 不能不说,这是在“拉动经济、保证内需,促进民生”的我国目前经济运行的主旋律中,出现的一个极不协调的音符。 降低部分行业电价 实施电力多边交易 无独有偶。与福建订货会上煤电双方剑拔弩张、各不相让局面形成鲜明对比的是,在内蒙古呼和浩特却悄然进行着一场统筹煤电双方利益、有利于带动整个下游工业企业发展的电煤联动改革。

内蒙古电力公司简介

内蒙古电力(集团)有限责任公司 内蒙古电力(集团)有限责任公司为自治区所属国有独资特大型电网企业,负责自治区中西部8个盟市的电网建设运营工作,供电面积72万平方公里,服务人口1380多万。 2013年,公司售电量完成1386.91亿千瓦时,同比增长8.39%;其中区内售电量1120.08亿千瓦时,同比增长11.38%;东送华北电网电量266.83亿千瓦时,同比下降2.57%。线损率完成4.42%,低于年度计划0.01个百分点。完成固定资产投资118.34亿元。实现营业收入509.64亿元,同比增长8.12%;实现利税总额30.28亿元。 截至2013年底,公司500千伏变电站达到20座,线路长度4511公里;220千伏变电站达到116座,线路长度11840公里;110千伏变电站达到326座,线路长度13567公里。公司电网统调装机容量达到4681.5万千瓦。2013年,全网风电装机首次突破1000万千瓦,光伏发电并网装机129.8万千瓦,风电发电量219.77亿千瓦时,同比增长23.34%,约占全国风电发电量的16.1%。蒙西电网成为全国省网中风电并网规模最大、光伏发电增长最快的电网。日益坚强的蒙西电网,为自治区清洁能

源输出基地建设提供了有力支撑。 公司2014年主要安全生产和经营目标: ——不发生电力生产人身死亡事故; ——不发生一、二、三级电网、设备事故; ——不发生有人员责任的四级及以上电网、设备事故;——不发生五级信息系统事件; ——不发生负同等及以上责任的重特大交通事故; ——不发生重大施工机械设备损坏事故; ——不发生重特大火灾事故; ——控制有人员责任的五级、六级电网和设备事件。 ——安排固定资产投资111.2亿元。 ——完成售电量1330亿千瓦时。 ——线损率不高于4.68%。 ——实现营业收入476.22亿元。 ——实现利润总额7.2亿元。 公司的总体战略目标是: 力争通过三到五年的努力,实现公司销售收入超

内蒙古电力公司蒙西电网2018年招聘考试笔试题内容试卷历年考试真题

内蒙古电力公司招聘考试笔试真题复习资料 内蒙古电力(集团)有限责任公司 抚拧年招聘高校毕业生笙试范围 内蒙古电力(集团)有限责任公司为内蒙古自治区直属国有独资特大型电网企业,负责自治区中西部8个盟市的电网建设运营工作。 一、报考条件 ㈠遵守国家法律法规,具有良好的思想品质和道德素质; ㈡国家统招计划内普通全日制高校毕业生; ㈢具有招聘专业要求的学历、学位等相关条件;

㈣硕士研究生1989年6月30日以后出生,本科生、专科生1992年6月30日以后出生; ㈤录用后服从报考单位工作安排; ㈥身体健康,符合国家公务员录用体检标准。患有以下疾病者不合格:色盲、双眼矫正视力低于1.0 ;双耳听力障碍;四肢功能性残疾;有恐高症、严重心血管疾病等不适合电力登高作业生产的疾病;其他经指定医疗机构鉴定认为不适应电力行业作业岗位的疾病。 三、招录程序 ㈠招聘报名 1、校园报名 通过现场报名初选人员将优先安排参加所报单位笔试 2、网上报名 1、根据招聘岗位要求和报名者具体情况,对报名人员进行资格审查和择优筛选。 2、应聘人员查询审查筛选结果及下阶段现场信息采集及考试安排。 考试以笔试、面试两种方式进行,笔试考试范围见招聘平台首页公告,面试主要测试毕业生的逻辑思维能力、语言表达能力、协调应变能力等。 考试成绩通过招聘平台通知考生。 考试通过者按照招聘平台公告要求提交体检报告。 体检合格人员安排进行资格复审,复审通过人员列为拟录用人员,拟录用人员名单在招聘平台进行公示,公示期7天。 现在内蒙古电力集团的考试已经非常公平、公正、透明,给每个考生一个平等的机会!有想要参加招聘的同学可以提前去好好准备。之前有前辈给推荐了田叶考 资料网上面的复习资料,比较有针对性,所以在这里也推荐给大家,祝大家考试早日取得offer !考试内容主要为职业能力测试和专业知识(涉及电工、电子信息、通信工程、财务、工程、管理、输用电服务好几大领域) 内蒙古电力招聘考试历年考试真题精选 99.研究人员在正常的海水和包含两倍二氧化碳浓度的海水中分别培育了某种鱼苗。

内蒙古电力公司员工违纪违规暂行处理规定

内蒙古电力公司员工违纪违规暂行处理规定 (1)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

内蒙古电力(集团)有限责任公司 员工违纪违规行为处理暂行规定 第一章总则 第一节适用范围和原则 第一条为建立科学有效的监督制约机制,严肃工作纪律,促进员工尽职尽责,廉洁从业,依法依规办事,确保公司各项规章制度得到认真落实执行,根据《公司法》、《劳动法》、《劳动合同法》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《内蒙古自治区国有资产监督管理委员会出资企业资产损失责任追究暂行办法》、《内蒙古电力(集团)有限责任公司章程》等有关法律法规和公司内部有关制度,结合公司实际,制定本规定。 第二条本规定适用于与内蒙古电力(集团)有限责任公司建立劳动关系并签订劳动合同的员工。由自治区党委、政府及有关部门任命的企业领导人员,按国家、自治区有关规定执行。

第三条员工违反国家法律法规和公司规章制度的,依据本规定进行处理。涉嫌犯罪的,移送司法机关依法处理。 第四条对违纪违规行为的处理,坚持“谁管辖、谁处理”的原则;坚持教育与惩处相结合的原则;坚持事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、程序合规、手续完备的原则。 第二节处理种类和规则运用 第五条对违纪违规员工的处理种类分为: (一)纪律处分。包括警告、记过、记大过、降职(降级)、撤职、留用察看、解除劳动合同。 (二)组织处理。包括批评教育、诫勉谈话、通报批评、调离岗位、停职检查、责令辞职、免职。 (三)经济处罚。包括追缴违纪违规所得、扣发薪酬、经济赔偿。 第六条组织处理、纪律处分和经济处罚都是对员工追究责任的方式和手段。纪律处分可以单独使用,也可与组织处理、经济处罚合并使用。受到影响职务的纪律处分和组织处理的人员,执行处分、处理后新定岗位薪酬待遇。

内蒙电力现状及发展

东部电荒与西北窝电并存内蒙电力外送通道亟待提速 针对当前东中部“电荒”愈演愈烈的态势和西部富余电力难以送出 的结构性矛盾,上海证券报记者日前赴内蒙古进行专题调研发现,包括内 蒙古自治区政府、中电联、国家电网公司、内蒙古电力公司,以及在内蒙 开发电源项目的火电与风电企业等各方都呼吁,加快内蒙古电力外送通道 核准和建设,解决东部缺电而西部窝电的结构性矛盾。 ⊙记者叶勇○编辑王晓华 西北、东北有大量富余电力 对于当前“电荒”愈演愈烈的根源,中电联秘书长王志轩日前在呼和 浩特接受本报记者采访时指出,由于近几年电源新增的机组类型结构、地 区结构不均衡,使火电比重快速下降、新能源发电比重提高、西部地区电 源装机容量占全国总量的比重快速增加,而相应的电网建设没有跟上,导

致全国性的资源优化配置能力严重受限,东部、中部地区的季节性电力缺口增加,而西部、东北地区富余的电力无法输送到东中部,这是典型的结构性缺电格局。 他表示,“十五”以来,国家实施西部大开发和西电东送战略,截至2010年底,西电东送三大通道输送能力已经超过7000万千瓦(相当于2010年底广东省发电装机全部容量)。“但是目前来看,跨区送电规模仍然不能满足当前大范围资源优化配置的需求。在今年华东、华中、华北和南方电网缺口较大的情况下,东北和西北地区还分别富余1300—1400万千瓦左右的电力,由于受限于当前跨区跨省线路的输送容量,已经无法将这些富余电力输送到东部缺电地区。” “目前的缺电具有局部性、季节性、时段性特点。而2003—2004年缺电是大面积、长期性的全国性缺电。既要高度重视当前的缺电形势,积极主动采取相应措施缓解供需矛盾,同时也要充分认识当前缺电的性质和特点,不宜过于夸大缺电的状况和影响,甚至将其定义为全国性‘电荒’。”王志轩说。 然而,迎峰度夏(6—8月份)期间缺电形势可能更加严峻。王志轩认为,如果电煤价格继续高企、部分地区电煤紧张的状况不能得到明显改观,电力供需的缺口将进一步扩大。迎峰度夏期间华东电力缺口1500万千瓦,华北、华中、南方缺口均在500万千瓦左右;而东北、西北电力富余较多。

内蒙古电力技术杂志社联系方式 编辑部投稿邮箱

内蒙古电力技术杂志社联系方式编辑部投稿邮箱 《内蒙古电力技术》是内蒙古自治区电机工程界唯一的国内外公开发行的技术类期刊,宗旨是为促进内蒙古电机工程界科学技术的繁荣,及时报道科研成果、先进技术和优秀论文,促进科学技术的普及和推广,开展学术交流、信息交流、发现和培养科技人才,推动自治区经济发展。主要内容涉及电机工程界中学科,以技术研究开发,推广应用为主,结合地区特色,充分展示自治区电机工程界的科技进步风采。 主办:内蒙古电力科学研究院;内蒙古电机工程学会 周期:双月 出版地:内蒙古自治区呼和浩特市 语种:中文; 开本:大16开 ISSN:1008-6218 CN:15-1200/TM 历史沿革: 现用刊名:内蒙古电力技术 曾用刊名:内蒙古电力 创刊时间:1983 期刊荣誉: Caj-cd规范获奖期刊 内蒙古电力技术咨询QQ:1660723473 内蒙古电力技术辅导发表:李老师 内蒙古电力技术采编网址: 内蒙古电力技术投稿邮箱:qikantg01@https://www.wendangku.net/doc/a72395842.html, (稿件在3天内必回复)1 居民阶梯电价执行过程中争议问题及解决措施探讨赵建平;蔚河;宋世勇; 1-3 2 内蒙古电力一体化信息平台建设分析葛利宏;张琨;王蓓;贾红;李勇; 4-7 3 SH15型非晶合金配电变压器通过国家级行业验收7 4 县城电网现状及规划要点分析邓昆玲;张爱军;王鹏;吕海霞;孟庆天; 8-11 5

世界首套第三代核电AP1000主管道成功研制11 6 电网设备金属部件的失效分析及监督措施探讨程洪波;黄治;谢亿;刘纯;谢国胜; 12-15 7 基于瞬时值的电力系统不对称故障分析方法研究谭宇阳;韩强;张正中;马进; 16-20 8 风荷载调整系数在风偏角计算中的研究分析孔伟;朱明伟;付豪;杨羽; 21-24+28 9 继电保护整定计算中光伏发电站阻抗的计算方法研究侯瑞鹏;杨明玉;李丽;周庆捷; 25-28 10 内蒙古电力调度程控组网方案分析徐飞;杜佳; 29-32 11 二连浩特风光互补城市供电示范项目风光互补容量的确定分析杨德清;贺强; 33-36 12 内蒙古电力公司安排部署2012年科技信息通信工作36 13 超临界机组RB控制策略分析与优化郭瑞君;刘晓霞;张澎涛;杜荣华;王永标; 37-41 14 县级配电网自动化设计方案分析郭荣祥;耿雪泰;刘志明; 42-45 15 200MW间接空冷机组锅炉给水及炉水优化处理试验探讨曹海林;张维科;杜丽娜; 46-50 16 《内蒙古电力技术》重要声明50 17 交流采样测量装置实时误差监测系统的开发及应用王文华;孟和;刘彤军;余佳;杜彩霞; 51-56 18 美研制出漂浮高空的风力发电机56 19 输电线路转角塔水平档距折算在工程实践中的应用霍云飞;胡建君; 57-59 20 台阶式布置在火力发电厂中的应用孙建;胡红宝; 60-63 备注:本中心非《内蒙古电力技术》编辑部,来稿请自留底稿,勿一稿多投,请仔细审校后网上投稿(E-mail:qikantg01@https://www.wendangku.net/doc/a72395842.html, )。我部对来稿的最终处理情况都将告知作者,凡在接到回执后3个月内未收到稿件刊登通知者,请与我部联系。作者如欲改投他刊,请务必尽早告知本刊。

内蒙古电力集团责任公司新建居住区供配电设施技术导则试行

内蒙古电力集团责任公司新建居住区供配电设施技 术导则试行 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.

内蒙古电力(集团)有限责任公司新建居住区供配电设施技术导则(试行) 第一章总则 第一条为了规范内蒙古西部电网新建居住区供配电设施建设,提高居民客户的供电可靠性和用电安全水平,根据《关于印发内蒙古电力(集团)有限责任公司配电网技术标准的通知》(内电生【2011】82号)、《关于推广应用新型节能配电变压器的通知》(内电生【2012】161号)文件,以及行业相关的技术、管理规范,制定本导则。 第二条本导则规定了内蒙古西部电网新建居住区供配电设施的规划、设计、建设所应遵循的主要技术原则,相关工作除应符合本导则的规定外,还应符合国家、行业、地方现行有关标准、规范和规程的规定。 第三条本导则是新建居住区供电方案制定的依据,在答复客户时,必须要求客户把方案所确定中压开闭站、配电室的布点及线路通道纳入居住区详规设计中,并做好相关土建配套建设。 第二章术语和定义 第四条下列术语和定义适用于本导则:

1.居住区供配电设施:是指从电网电源点起至居民电能计量装置(含表箱、电表)及低压供电公建设施的产权分界处止的电气设施。 2.居住区用电负荷:包括居住区低压用电负荷和中压用电负荷。 3.居住区低压用电负荷:为居住区内所有居民基本配置容量与低压供电公建设施用电容量的总和。 4.居住区中压用电负荷:为居住区内所有中压客户报装容量(包括中压供电的公建设施用电容量)总和。 5.低压供电半径:指配电变压器低压桩头至客客户计量表计之间的低压导线长度。 6.配置系数(Kp):指配置变压器的容量(kVA)或低压配电干线馈送容量(kVA)与居住区低压用电负荷(kW)之比值,根据变压器或低压配电干线所供居民住宅总户数的多少,综合考虑同时率、功率因素、设备负载率等因素确定。 7.变压器配置容量=低压用电负荷×配置系数(Kp)。 8.变压器设置容量=变压器配置容量/0.8。 9.居住区供电容量=区内变压器总配置容量+居住区中压用电负荷所需的容量 10.多层住宅:是指九层及以下居住类建筑。

内蒙古分布式电源接入配电网标准-内蒙古电力集团

蒙西电网分布式发电项目接入配电网技术规定 (修订) 内蒙古电力(集团)有限责任公司

目录 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 接入系统原则 (3) 5 电能质量 (5) 6 功率控制和电压调节 (7) 7 电压电流与频率响应特性 (8) 8 安全 (9) 9 继电保护与安全自动装置 (10) 10自动化 (12) 11 通信与信息 (12) 12 电能计量 (13) 13 并网检测 (13) 附录1分布式发电项目单点接入配网典型案 (16)

前言 为促进内蒙古西部地区分布式发电项目科学、有序发展,规范分布式发电项目接入配电网的技术指标,内蒙古电力(集团)有限责任公司修编了内电发展【2013】390号《蒙西电网分布式新能源接入配电网技术规定》技术规定。 根据内蒙古西部配电网结构特点和安全运行要求,结合内蒙古分布式发电项目的特性,在深入研究分布式发电项目对配电网影响的基础上,并充分吸收国家有关分布式发电项目接入配电网的规定和成果的基础上制定本标准。该标准在电能质量、安全和保护、电能计量、通讯和运行响应特性方面参考了已有的国家标准、行业标准、IEC标准、IEEE标准。本标准中规定了通过10千伏及以下电压等级接入电网的新建或扩建分布式发电项目接入配电网应满足的技术要求。 本标准主要起草单位:内蒙古电力科学研究院。

蒙西电网分布式发电项目接入配电网技术规定 1 范围 本规定适用于内蒙古西部电网范围内的分布式发电项目接入配电网,分布式发电项目发电是指位于用户附近,所发电能就地消纳,以10千伏及以下电压接入电网,不需要升压送出,且单个并网点总装机容量不超过5兆瓦的新能源发电项目。分布式发电项目包括:总装机容量5万千瓦及以下的小水电站;以各个电压等级接入配电网的风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等发电项目发电;除煤炭直接燃烧以外的各种废弃物发电,多种能源互补发电,余热余压余气发电、煤矿瓦斯发电等资源综合利用发电;总装机容量5万千瓦及以下的煤层气发电;综合能源利用效率高于70%且电力就地消纳的天然气热电冷联供等。 本标准规定了新建和扩建分布式发电项目接入配电网运行应遵循的一般原则和技术要求,改建分布式发电项目接入可参照本规定执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。凡是标注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规定,但鼓励根据本规定达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规定。 GB2894 安全标志及其使用导则 GB/T 12325—2008 电能质量供电电压偏差 GB/T 12326—2008 电能质量电压波动和闪变 GB/T 14549—1993 电能质量公用电网谐波 GB/T 15543—2008 电能质量三相电压不平衡 GB/T 15945—2008 电能质量电力系统频率偏差 GB/T 20320—2013 风力发电机组电能质量测试和评估方法 GB/T 14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 29319-2012 光伏发电系统接入配电网技术规定 GB/T 19964-2012 光伏发电站接入电力系统技术规定 DL/T 584—2007 3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程

内蒙古电力(集团)有限责任公司配电网10kV及以下项目可行性研究设计内容深度要求(定稿版)

内蒙古电力(集团)有限责任公司配电网10kV及以下项目可行性研究设计内容 深度要求 2016年7月

目次 1范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 总则 (1) 4 一般规定 (1) 5 可研报告书内容及深度要求 (2) 6 结论 (6) 7 可研报告表内容及深度要求 (8) 8 可研报告附件 (8)

配电网10kV及以下项目可行性研究设计内容深度要求 1范围 本标准规定了内蒙古电力(集团)有限责任公司配电网10kV及以下项目可行性研究设计内容深度要求。 本规定适用于内蒙古电力(集团)有限责任公司投资的城区配电网10kV及以下项目可行性研究设计工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 DL/T 5220 10kV及以下架空配电线路设计技术规程 DL/T 5221 城市电力电缆线路设计技术规定 SD 292 架空配电线路及设备运行规程 Q/GDW 370 城市配电网技术导则 Q/GDW 382 配电自动化技术导则 Q/GDW 512 电力电缆线路运行规程 DL/T 5729-2016 配电网规划设计技术导则 DL/T 599-2016 中低压配电网改造技术导则 国家能源局国能电力[2009]123号 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 国家能源局国能电力[2013]289号电网工程建设预算编制与计算规定 内蒙古电力(集团)有限责任公司配电网工程典型设计- 10kV架空线路低压架空线路分册 内蒙古电力(集团)有限责任公司配电网工程典型设计- 10kV配电房分册 内蒙古电力(集团)有限责任公司配电网工程典型设计- 10kV电缆分册 内蒙古电力(集团)有限责任公司配电网工程典型设计- 10kV配电变台分册 内蒙古电力(集团)有限责任公司电网建设投资原则 内蒙古电力(集团)有限责任公司生产技术改造指导意见 3 总则 3.1本规定是编制、评审城区配电网10kV及以下可行性研究报告的重要依据。 3.2 配电网10kV及以下项目可行性研究必须贯彻国家的技术政策和产业政策,执行有关设计规程和规定。 3.3 配电网10kV及以下工程技术方案应采用内蒙古电力公司配电网工程典型设计,促进标准化建设,并应执行公司配电网规划确定的技术原则。 4 一般规定 4.1工程技术方案应在配电网规划的基础上,重点对配电网工程的必要性,可行性进行充分论证,确保工程方案技术、经济的合理性。 4.2在编制可行性研究报告时,应全面、准确、充分收集和掌握原始资料和基础数据,并在此基础上展开科学、合理的论证分析。 4.3根据建设必要性,将10kV及以下工程分为8类,详细如下: a.满足新增负荷供电要求工程; b.加强网架结构工程;

蒙西电网2004年7月调度科情况汇总-内蒙古电力

内蒙古电网2016年4月信息披露 ——内蒙古电力交易中心 一、电网运行情况 1、基本情况 装机情况:截至2016年4月底,全网统调机组容量6117万千瓦,其中,直调容量5935万千瓦,地调容量182万千瓦。直调机组中,火电机组容量3742万千瓦,水电机组容量174万千瓦,风电机组容量1515万千瓦,燃气机组66.52万千瓦,光伏发电容量437万千瓦。 2、电网发供电情况 2016年4月,全网实际完成164.6亿千瓦时。其中,公用电厂实际完成计划电量94.81亿千瓦时;内蒙古电网最大发电出力2623万千瓦。 内蒙古电网供电量112.94亿千瓦时,其中:向华北电网东送电量20.59亿千瓦时。最大总供电负荷2222万千瓦,其中:地区最大供电负荷1819万千瓦。 3、新设备启动 1.4月24日,华电土右电厂1#G(66万千瓦)完成168小时试运。 2. 4月28日,完成哈伦热电厂220kV升压站、哈定1、2线和

哈金线的启动工作。 4、电网直调机组非计划停运汇总: 4月共发生机组非停11台次,涉及8个电厂,具体情况: 土右电厂:2016年4月10日11:32-2016年4月10日17:00,1号机组故障,非计划停运。 新丰电厂:2016年4月14日10:09-2016年4月14日15:13,1号机组故障,非计划停运。 盛乐电厂:2016年4月19日20:18-2016年4月19日22:23,1号机组故障,非计划停运。 海勃湾电厂:2016年4月26日21:46-2016年4月29日07:20,6号机组故障,非计划停运。 5、2016年4月电量考核 1.向华北电网东送电量TBC考核电量:2880兆瓦时。 2.非计划停运机组电量扣减详见(2016年4月内蒙古电网直调火、水电发电企业电量结算表) 二、多边市场情况 1、新成员准入情况 根据内经信电力字〔2016〕111号、内经信电力字〔2016〕125号、内经信电力字〔2016〕128号文件内容要求,本期新准入多边交易市场大用户24家、风电企业13家、火电企业1家,累计发电企业(含风电)152家,累计大用户480家 4月份电力多边市场新准入企业名单:

内蒙古电力公司多功能电能表通讯规约2011

Q/NMDW 内蒙古电力公司企业标准 Q/NMDW-YX-006-2009 多功能电能表通讯规约 2009-4-30发布 2009-05-01实施 内蒙古电力公司发布

目录 1 应用范围 (3) 2 引用标准 (3) 3 术语 (3) 3.1 费率装置 (3) 3.2 手持单元 (3) 3.3 数据终端设备 (3) 3.4 直接本地数据交换 (3) 3.5 本地总线数据交换 (3) 3.6 主站 (3) 3.7 从站 (3) 3.8 总线 (3) 3.9 半双工 (3) 3.10 物理层 (3) 3.11 数据链路层 (3) 3.12 应用层 (3) 4 物理层 (3) 4.1 调制型红外光接口 (4) 4.2 RS-485标准串行电气接口 (4) 5 链路层 (5) 5.1 字节格式 (5) 5.2 帧格式 (5) 5.3 传输 (6) 6 数据标识 (7) 6.1 数据分类 (7) 6.2 数据标识结构及编码 (7) 6.3 数据集合 (9) 7 应用层 (10) 7.1 读数据 (10) 7.2 写数据 (11) 7.3 广播校时 (11) 7.4 写设备地址 (12) 7.5 修改密码 (12) 7.6 最大需量清零 (12)

7.7 广播冻结电量命令 (13) 附录A 标准协议部分的数据标识编码 (14) 表 A1 电能量数据标识编码表 (14) 表 A2 最大需量数据标识编码表 (17) 表 A3 最大需量发生时间数据标识编码表 (21) 表 A4 变量数据标识编码表 (26) 表A5 参变量数据标识编码表 (28) 表 A6基波电能量数据标识编码表 (31) 表 A7谐波电能量数据标识编码表 (34) 附录B (38) B1电表运行状态字 (38) B2电网运行状态字 (38) B3周休状态字 (38) B4波特率特征字 (38) B5错误信息字 (38) 附录C (39) 扩展协议部分的数据标识编码 (39) 附录D (53) 负荷曲线扩展及通讯标识编码 (53) 1负荷曲线 (53) 1.1功能描述 (53) 1.2 读负荷曲线扩展命令描述 (53) 1.3 负荷曲线参数的数据标识编码 (55) 附录E (56) 红外通信部分的数据标识编码 (56) 附录F (57)