一、热力除氧器的设计特征

利用气体在水中的溶解特性,通过加热蒸汽,将进入除氧器的补给水、凝结水(包括各种疏水)加热到与除氧器内部压力相对应的饱和温度,根据亨利定律和道尔顿定律,溶解水中的氧和二氧化碳等非冷凝气体自水中析出,由顶部排气管排入大气,使水中的含氧量达到规定的标准,合格的除氧水贮存在除氧器下部的水箱中,随时准备锅炉给水的需要。因此,它适应于各类电站锅炉、工业锅炉给水及热电厂补给水或热用户用水的除氧。

二、基本结构和工作原理

热力除氧设备由除氧头、除氧器水箱以及附件组成,按水流方向,由上而下分为排气区段,旋膜喷管、填料层、蒸汽分配及除氧水箱等组成。软化水通过管道进入进水管组件,流经喷嘴,以高速的射流而出,然后贴管内壁形成湍流旋转水膜,旋转而下,最后由离心作用在起膜管下端出口形成水膜裙,与蒸汽充分接触,进行热交换,冷凝成水,能量消失后变成水滴,以自由落体下降,是为一级除氧,除氧水进入填料层进入深度除氧后汇聚于水箱,送入锅炉与此同时溶解于水中的氧和其它不凝结气体不断的从水中逸出,上升进入排气区间,再经气水分离器进入排气管排入大气。

三、技术特性表

四、除氧设备的安装

1、安装前按除氧器图及本说明书要求进行检验和验收。

2、除氧器、水箱及附件的安装按图及其它相关规定执行。

3、除氧器的安放位置,接管方位由用户根据现场具体情况,起吊时注意顶部两吊耳只用来起吊除氧头用,不得用于整个除氧器用。

4、除氧器内部部件的安装

(1)填料层由不锈钢拉西环和填料支承组件组成(出厂前已安装好);(2)其它内部部件安装应牢固,采用螺栓应把紧,采取防松措施;

(3)接管的安装按设备图中管口表用处来接管。

五、除氧设备的运行

1、用户可根据本厂热力系统及热控装置的具体情况,自行拟订运行规程,本说明书所述,仅供参考。

2、除氧器在正式投运前,应调整安全阀,当设备内压力到达规定值时安全阀自动开启。

3、投用前先开启入口水阀门向除氧器进水,进行水室排污冲洗,清除管道内污垢,杂物,冲洗干净后关闭,以后当需要时可作无定期操作。

4、启动前适当开启除氧器上部排气阀、各水位计操作阀门,其它阀门处于关闭状态。

5、投入有关仪表和热控装置。

6、先上水,后送气的运行方式。

(1)开启入口水进水阀,将入口水逐渐送入除氧器。

(2)水箱上玻璃水位计见水时,开启再沸腾气阀门,对水箱进行加热。(3)开启蒸汽阀门,逐渐向除氧器送汽,对入口水加热和除氧,调节除氧器内部压力,达到规定值,水箱水达到规定温度(此时应酌情关闭再沸腾气阀门)注意水箱水位保持在正常范围内。

(4)当水箱出口水中溶解氧含量低于30ug/L时,即可向锅炉供水(若出水

中含氧量高于30ug/L,可开启水箱下部水阀排水,直至出口水中含氧量达到30ug/L以下)供水后进入正常运行状态。

7、运行中注意事项

(1)按用户制定的运行规范,进行正常操作,投入有关热控装置和仪表。(2)正常运行时,必须投入加热蒸汽自动调节阀,保持除氧器内部工作稳定(手动加热蒸汽入口阀门关闭)

(3)根据运行情况,适当调整除氧器顶部排气阀的开度,并予以固定,抛弃汽量一般为入口水量的1-3%。

(4)运行时除氧压力如超过规定范围,应检查压力自动调整器是否发生故障,调节阀动作是否灵活,查找出原因并予以排除。

(5)高水位排水应采用电动闸阀,当水位高时自动打开放水,水位降低时应自动关闭,运行时应经常检查电动水位调节系统动作是否灵活。

8、按运行规程规定,定时检测并记录除氧器的运行压力、稳定、出口水含氧量、出力等数据。

9、除氧器在任何情况下,不得超过设计压力、设计温度。

10、除氧器停动时间在1星期以内时,可以稍开加热蒸汽阀门和顶部排气阀,关闭其它阀门,保持除氧器内部压力0.01Mpa,做热态保护。

停运时间超过1星期时,应放净内部积水,采取适当措施防腐。

六、除氧设备的检验

1、定期检查筒体和封头,进行壁厚测量、计算年腐蚀率、估算设备寿命。

2、定期检查除氧器内汽液过滤网是否完整,起膜管出口水膜工作状况是否良好,内部部件是否松动。

真空除氧器操作说明书(中英文)

真空除氧器Vacuum Deaerator 说明书 Instruction 江苏津宜水工业装备有限公司 Jiangsu Jinyi Water Industry Equipment Co.,Ltd.

一、用途 天然水中溶有多种气体,在锅炉水给水中,氧对锅炉腐蚀的危害最大.为此国家标准GB1576-85“低压锅炉水质标准”中规定2吨/时以上锅炉必须除氧.真空除氧器的出水含氧量能满足标准的要求. 真空除氧器还可以用于石油钻井回注水的除氧及水处理脱硫工艺中氢离子交换器后除二氧化碳等多种场合. Application: There are various gases dissolved in nature water; the oxygen contained in the boiler feed water may cause maximum corrosion to the boiler. So the national standard GB1576-85 "low-pressure boiler water quality standard" clearly states that all the boilers of 2 t/h or higher are required to have their feed water deaerated. The oxygen level in the treated water from the vacuum deaerator can meet the standard and requirement. The vacuum deaerators may also be used for deaeration of the return water in oil drilling industry and for CO2 removal after the hydrogen ion exchange in the desulfurization process of water treatment; 二、原理 真空除氧的原理是基于亨利定律,即在封闭容器中,气体在水中的溶解度与该气体在水面上的分压力成正比.水在沸腾时,水面上蒸汽的分压力增加,溶解于水中的气体分压力随之减小,当水面上充满了水蒸气时,水不再具有溶解气体的能力,水中所溶解的气体就析出.从水的饱和温度特性可知,在真空状态下低温水也能沸腾. 真空除氧就是利用这一特性达到除去气体(包括氧气)的目的. Working principle: The working principle of the vacuum deaeration is based on the Henry theory, that is, in a closed container, the solubility of gases in the water is in proportion to the partial pressure of the gas on the water surface; when the water is boiling, the partial pressure of the steam on the water surface will increase, while the partial pressure of the dissolved gas will decrease accordingly; when the water surface is covered full with steam, the water will no longer have the capacity to dissolve the gas and then the dissolved gas in the water will be separated out. We can see from the saturated temperature

热力除氧器说明书

热力除氧器说明书.

大 使用说明书 一、用途 以保护锅炉免受氧的腐热力喷雾式除氧器是作为驱除锅炉用水中所含的氧气的

设备, 蚀。二、设备规范 额定工作工作进水进水设备水箱有运行 净重效容积压力温度压力温度重量出力号型表压表压3吨℃t/h mkg ℃ MPaMPa 6.53.3200.20.021200/6.5YD14531046.5 10205.01500/100.224000.0210104YD16YD0.27.520326013.51600/150.02104 200.210.0104YD1800/20203580170.02 2539800.212.520201041800/25YD0.02 300.24840104YD2000/30202415.00.02 402500/40YD300.210440650020.00.02 500.2402500/50YD1040.023*******.0 700.2970040522500/70YD35.01040.02 804035.01040.2990052YD2500/800.02 1001080040.058400.21040.022600/100YD150 68 50.0 2800/150YD12000 40

0.2 104 0.02 三、工作原理给水和补给水的除氧是电站锅炉或工业锅炉防止腐蚀的主要方法。在压力容器中,溶 解于水中的气体量和水面上气体的分压力成正比,采用热力除氧的方法,亦即用蒸汽来加而溶解气体的分压力逐渐降低,水面上蒸汽的分压力就逐渐增加,提高水的温度,热给水,溶解于水的气体就不断逸出,当维持容器于一定的压力下,蒸汽加热给水达到沸腾温度,水面上全部是水蒸汽,溶解气体的分压力为零,亦即溶解于水的气体可被去掉。另一方面决定于溶解气体的除氧的效果一方面决定于是否把给水加热到沸腾温度了, 排除速度,这个速度与水和蒸汽接触表面积的大小有很大的关系。采用喷雾和填圈的方式,水通过喷咀被强烈地播撒成雾滴下落,与上升的蒸汽流相遇,雾化的结果大大增加了水和热蒸汽的接触面积,强化了汽水热交换的效果。雾状的水滴继续经无规则堆放的填圈层时,受到蒸汽的进一步加热,水迅速被加热,使溶解于其中的气体的排除速度也就更快,因此水在除氧器中停留的时间很短,而除氧效果很彻底。这样,与陈旧的淋水盘式热力除氧器相比,喷雾填圈型式的除氧器有下列优点:、由于传热效果的迅速而充分,在相同的体积时,喷雾填圈式就有较大的出力,或 1 者在具有相同的出力时,喷雾填圈式有较小的体积和重量,从而降低了钢材的消耗量。%变、除氧器的出力可以在很大范围内变动,除氧效果仍然保持稳定,当负荷从 2301 化至120%,出水含氧量始终小于0.1毫克/升,符合GB1576-2001《工业锅炉水质》标准规定。 3、由于强烈的汽水热交换,进水温度就不受限制,可高可低,甚至在较低的水温,例如室温情况下,出水的含氧量仍然符合要求。

恒信分级注水泥器说明书

一、适用范围 分级注水泥器又称分级箍或双级箍。DSG-A型分级注水泥器为机械式(国内称液压式),是将注水泥作业分成两次完成的一种特殊装置。主要用于以下情况的固井注水泥作业: 1.一次注水泥量过大; 2.地层不能承受过大的液柱压力; 3.封隔特殊层位; 4.防止固井后环空气窜; 5.封固段上下温差大,水泥浆性能不易调节。 二、结构组成 DSG-A型51/2?(Ф139.7)分级注水泥器主要由双级箍(本体)、挠性塞、挠性塞座(碰压座)、重力型打开塞(采用非连续注水泥作业方式时使用,简称重力塞,俗称炮弹塞)或顶替型打开塞(采用连续注水泥作业方式时使用,简称顶替塞)、关闭塞组成(见图1)。 注:用于连续注水泥作业方式的双级注水泥器,其碰压座、挠性塞结构略有变化,即碰压座上有2个旁通孔,挠性塞上的3个皮碗形式相同。 三、性能特点 1.采用内关闭结构,关闭套上带锯齿状自锁装置,关闭后自锁可靠; 2.打开、关闭动作时,均不存在小腔液体压缩问题; 3.上下接头内径与套管内径一致,但小于关闭套内径,起下钻及钻除作业时可有效保护关闭套免遭损伤; 4.全部附件均由可钻性好的橡胶/铝质材料制成,且具有防转机构,钻除方便; 6.配有顶替型打开塞,可用于连续注水泥作业方式。 特别声明:过去国内习惯把通过投塞打开循环孔的分级注水泥器称为液压式分级注水泥器;把通过碰压后直接憋压打开循环孔的分级注水泥器称为压差式分级注水泥器。但是,习惯上国外把前者叫机械式分级注水泥器;把后者叫液压式分级注水泥器。我公司的叫法与国际接轨。但通常把机械式分级注水泥器的“机械式”三个自省去。

四、主要技术参数 见表1。 DSG-A型分级注水泥器主要技术参数表1 五、工作原理 1.非连续注水泥作业方式(见图2) 注第一级水泥后,释放挠性塞,顶替泥浆,当挠性塞碰压后,释放井口压力,并投入重力塞,当重力塞靠自由落体座入下滑套后开泵加压,下滑套销钉剪断,下滑套下行露出循环孔,建立循环,循环出分级注水泥器以上多余的水泥浆。 注完第二级水泥后,释放关闭塞,顶替泥浆,当关闭塞座于分级注水泥器上滑套后,继续加压,上滑套销钉剪断并下行,上滑套推动下滑套一起座于挡块上,在压力作用下,上、下滑套及挡块带关闭套一起下行,止于下接头,分级注水泥器关闭。由于设计有卡瓦式自锁装置,关闭套永久关闭。 2.连续注水泥作业方式(见图3) 注第一级水泥后,释放挠性塞,顶替小于等于分级注水泥器至碰压座套管体积的泥浆,再释放顶替型打开塞,当顶替型打开塞座于分级注水泥器下滑套后(一般顶替型打开塞先于挠性塞碰压,即使挠性塞碰压在先,再加压,挠性塞皮碗也可翻转,泥浆通过碰压座上的旁通孔可继续顶替),加压,下滑套销钉剪断,下滑套下行露出循环孔,建立循环,然后可进行第二级注水泥作业。

热力除氧器说明书(1)

大气热力喷雾式除氧器 通用使用说明书 说明:通用说明书仅供参考,具体安装使用请与我公司联系! !! 山东国信工业设备有限公司 一、用途 热力喷雾式除氧器是作为驱除锅炉用水中所含的氧气的设备,以保护锅炉免受氧的腐

蚀。 、设备规范 三、工作原理 给水和补给水的除氧是电站锅炉或工业锅炉防止腐蚀的主要方法。在压力容器中,溶解于水中的气体量和水面上气体的分压力成正比,采用热力除氧的方法,亦即用蒸汽来加热给水,提高水的温度,水面上蒸汽的分压力就逐渐增加,而溶解气体的分压力逐渐降低,溶解于水的气体就不断逸出,当维持容器于一定的压力下,蒸汽加热给水达到沸腾温度,水面上全部是水蒸汽,溶解气体的分压力为零,亦即溶解于水的气体可被去掉。 除氧的效果一方面决定于是否把给水加热到沸腾温度了,另一方面决定于溶解气体的排除速度,这个速度与水和蒸汽接触表面积的大小有很大的关系。采用喷雾和填圈的方式,水通过喷咀被强烈地播撒成雾滴下落,与上升的蒸汽流相遇,雾化的结果大大增加了水和热蒸汽的接触面积,强化了汽水热交换的效果。雾状的水滴继续经无规则堆放的填圈层时,受到蒸汽的进一步加热,水迅速被加热,使溶解于其中的气体的排除速度也就更快,因此水在除氧器中停留的时间很短,而除氧效果很彻底。这样,与陈旧的淋水盘式热力除氧器相比,喷雾填圈型式的除氧器有下列优点: 1 、由于传热效果的迅速而充分,在相同的体积时,喷雾填圈式就有较大的出力,或者在具有相同的出力时,喷雾填圈式有较小的体积和重量,从而降低了钢材的消耗量。 2 、除氧器的出力可以在很大范围内变动,除氧效果仍然保持稳定,当负荷从30%变

化至120%,出水含氧量始终小于0.1毫克/升,符合GB1576-2001《工业锅炉水质》标准规定。 3 、由于强烈的汽水热交换,进水温度就不受限制,可高可低,甚至在较低的水温,例如室温情况下,出水的含氧量仍然符合要求。 4 、从启动到正常运行的时间很短。 四、使用方法 1 、启动前先检查除氧器的附件,水位调节阀,水位警报器,蒸汽压力调节阀,水封装置(预先灌满水)及各种监督仪表是否已处于正常状态,不符合运行要求的应加以调整。 2 、启动水泵徐徐进水,记录进水温度与压力。 3 、打开水位调节阀前后阀门,将旁路阀门关闭。 4 、将顶部排气阀微开。 5 、打开水箱上部蒸汽加热管阀门,加热水箱内的温度。 6 、打开蒸气压力调节阀的阀门,供汽加热,记录进汽压力和温度 7 、当水位表中指示水位已达到正常水位(水位表1/2),水箱温度计指标为104°C左右时,启动给水泵,打开出水阀门供水,从启动至正常供水约半小时左右。 8 、除氧器在正常运行时,上部排气阀的开度约1/4 圈左右。 9 、关闭除氧器上部蒸汽加热管的供汽阀。 10、每隔一定时间化验进水、出水的含氧量,记录各种监督仪表的数值。 五、安装说明 1 、高位布置 由于大气式热力除氧器内除氧水温度较高,而锅炉给水泵进口处水压较低,为防止锅炉给水泵产生汽蚀,须将除氧器高位安装(除氧水箱最低水位与给水泵中心线间的高差不小于7 米)增加锅炉给水泵进口处的压力,消除水泵汽蚀现象。 2、系统安装图

除氧器安装运行维护说明书

旋膜除氧器安装、运行、维护说明书 - 1 -

一、概述 除氧器是电站锅炉、工业锅炉系统中必备的设备,其主要功能是降低锅炉供水中的含氧量,使之达到标准要求,以保证锅炉、汽轮机组及整个系统的金属部件在高温下不发生过度的氧化腐蚀。而热力除氧器是目前最常用的锅炉除氧设备。旋膜除氧器是热力除氧器的一种,它是在原膜式除氧器的基础上研究、创新、制造而成的,该除氧器现有四个系列、多种规格、型号,处理量从10t/h到1100t/h 不等。 各国对热力除氧器研究和追求的指标主要是淋水密度(亦称重度流速)、提升温度及溶氧的浓度差。旋膜除氧器的效率远远高于其它型式除氧器。 各类除氧器的效率整理如表1-1所示: 二、主要技术参数 XMC—G(或D)型旋膜除氧器的主要技术参数见各竣工图。 三、旋膜除氧器的工作原理与结构 3.1 旋膜除氧器的原理 旋膜除氧器的传热、传质方式与已有的液柱式、雾化式和泡沸式不同,它是将射流、旋转膜和悬挂式泡沸三种传热、传质方式缩化为一体,具有极高的效率。射流、旋膜和悬挂式泡沸三种传热、传质方式源于石化系统的喷射、降膜和泡沸传热传质方式。不同的是:将喷射冷凝扩散管取消,仅利用喷嘴的射流改为飞行冷凝,它不仅具有很大的吸热功能,而且具有很大的解析能力;将自然降膜改为强力降膜,增加液膜的更新度,并形成液膜沿管壁强力旋转而卷吸大量蒸汽,增强了传热、传质功能;将相向泡沸改为悬挂式泡沸。提高了层中蒸汽流速高时泛点(飞溅),并始终保持汽(气)体通道;总之,将独立的三种传热传质方式缩化为一体,在一个单元的部件内完成。正是由于它具有极高的效率和上述特殊功能,因此突破了已往除氧器的技术性能。 - 2 -

15吨除氧器使用说明书

15T/H热力喷雾式除氧器使用说明书 产品型号YRL--15 产品图号R324 --0 文件编号43-R324-0 编制 校核

一.简介 锅炉给水虽经软化或除盐等方法处理,使锅炉受热面不结水垢,但水中仍然含有氧和二氧化碳等其它气体,其中氧是一种主要的去极化剂,它的存在将促使锅炉设备及热力系统金属面产生腐蚀.这种腐蚀通常是局部性溃疡腐蚀,严重时使锅炉设备产生穿孔,从而影响锅炉设备及热力系统运行的安全性和使用寿命.为了确保锅炉安全经济运行,国家标准局颁发的GB1576—85《低压锅炉水质标准》中明确规定,锅炉额定蒸发量大于2T/H均要除氧。本装置为15T/H低压锅炉配套用的大气式热力喷雾式除氧器。它具有下列优点: 1、本装置不仅能除去溶解氧并能去除水中的游离的CO 2、NH 3、H2S等腐蚀性气体; 2、经除氧的水中不会增加含盐量及其它杂质; 3、它与其它除氧方法比较还具有稳定可靠。运行操作方便易控制。 二、工作原理 根据气体溶解定律(亨利定律)得知,水中溶解的氧等气体与其在液面上的分压力成正比(同时与水的温度有关),气体在水中的溶解度为: b=kp/p。 式中:b-气体的溶解度,mg/l k-气体的溶解常数,mg/l p-某气体的分压力,MPa P。-水面上各气体的总压力,Mpa。

在热力除氧中P。=P蒸汽+P O2+P CO2+… 由此可见,在一定压力下,提高水温,氧气在水中的溶解度降低;减小水面上氧气的分压力,促使水中氧气不断逸出。当水温达到对应压力下的饱和温度时,水面上的总压力等于蒸汽压力,氧气的分压力等于零,则氧气在水中的溶解度降为零。 本除氧设备装置就是根据此原理,将水加热到104℃,使溶解气体从水中逸出。给水由除氧头进水管进入经喷嘴雾化成细小水滴,受除氧头下部进入的蒸汽加热,使其达到在相应压力下的饱和温度,去除大部分溶解气体,再下落到拉西环不锈钢填料层达到除氧的目的。

除氧器说明书

说明书 DESCRIPTION 型号:GC-1080 / GS-150 TYPE 名称:1080十/h卧式除氧器和150M3 除氧器水轮安装使用说明书 NAME DE60310 编号: ST60310 SM NO 编制:陈明洁 校对:朱红庆 审核:李焱 上海动力设备有限公司 2004.5.11

卧式除氧器产品说明书 1 总述 卧式除氧器是目前国内外大型火电机组配套的结构先进的除氧器之一,它卧座在除氧器水箱上,比立式除氧器占空间小,它与水箱连接安全可靠,除氧器与水箱的连接为一根φ630×16的下水管和二根φ550×16的蒸汽连通管对接,故工地焊接工作量小,且接管的对接焊缝可进行热处理和X射线探伤检查,避免了立式除氧器与水箱采用马鞍形管座连接结构所致,工地装配焊接工作量多、难度大、要求高。焊缝不能进行热处理和不能用X射线探伤检查,致使立式除氧器与水箱的连接安全性较差等弊病。卧式除氧器与系统管道的连接均用焊接短管,在制造厂制造时便于用水压试验来验证除氧器的强度和密封性能,保证出厂制造质量。同时除氧器卧式布臵,可在除氧器顶部的长度方向布臵一个封闭式管式的凝结水进水室,只有这样的进水室才能布臵较多喷射凝结水的恒速喷嘴。使除氧器能适应机组在变负荷运行时要求除氧器处理的凝结水的量随机组负荷的变化而变化,从而实现了除氧器的滑压运行,保证除氧器在运行时安全可靠,在除氧系统中只有一根凝结水进水总管与除氧器进水室连接改变了立式除氧器在滑压运行时要求凝结水分路进除氧器状况。简化了系统,方便了操作为除氧器实现全自动控制创造了有利的条件。

2 用途 卧式除氧器是大型火电机组回热系统中重要辅机之一。它的主要功能是除去凝结中的氧和二氧化碳等非冷凝气体,其次是将凝结水加热至除氧器运行压力下的饱和温度,而加热汽源一般是汽机低压侧的抽汽及其它方面余汽、疏水等从而提高机组的热经济性,并将达到标准含氧量的饱和水储存于除氧器水箱中随时满足锅炉的需要,保证锅炉的安全运行。

热力除氧器说明书

热力除氧器说明书

大气热力喷雾式除氧器 使用说明书 一、用途 热力喷雾式除氧器是作为驱除锅炉用水中所含的氧气的设备,以保护锅炉免受氧的腐

蚀。 三、工作原理 给水和补给水的除氧是电站锅炉或工业锅炉防止腐蚀的主要方法。在压力容器中,溶解于水中的气体量和水面上气体的分压力成正比,采用热力除氧的方法,亦即用蒸汽来加热给水,提高水的温度,水面上蒸汽的分压力就逐渐增加,而溶解气体的分压力逐渐降低,溶解于水的气体就不断逸出,当维持容器于一定的压力下,蒸汽加热给水达到沸腾温度,水面上全部是水蒸汽,溶解气体的分压力为零,亦即溶解于水的气体可被去掉。 除氧的效果一方面决定于是否把给水加热到沸腾温度了,另一方面决定于溶解气体的排除速度,这个速度与水和蒸汽接触表面积的大小有很大的关系。采用喷雾和填 圈的方式,水通过喷咀被强烈地播撒成雾滴下落,与上升的蒸汽流相遇,雾化的结果 大大增加了水和热蒸汽的接触面积,强化了汽水热交换的效果。雾状的水滴继续经无规则堆放的填圈层时,受到蒸汽的进一步加热,水迅速被加热,使溶解于其中的气体的排除速度也就更快,因此水在除氧器中停留的时间很短,而除氧效果很彻底。这样,与陈旧的淋水盘式热力除氧器相比,喷雾填圈型式的除氧器有下列优点: 1、由于传热效果的迅速而充分,在相同的体积时,喷雾填圈式就有较大的出力,或者在具有相同的出力时,喷雾填圈式有较小的体积和重量,从而降低了钢材的消耗量。 2、除氧器的出力可以在很大范围内变动,除氧效果仍然保持稳定,当负荷从30%变 型 号 额定 出力 工作 压力 工作 温度 进水 压力 进水 温度 设备 净重 水箱有 效容积 运行 重量 t/h 表压 MPa ℃ 表压 MPa ℃ kg m 3 吨 YDQ -1200/6.5 6.5 0.02 104 0.2 20 1453 3.3 6.5 YDQ -1500/10 10 0.02 104 0.2 20 2400 5.0 10 YDQ -1600/15 16 0.02 104 0.2 20 3260 7.5 13.5 YDQ -1800/20 20 0.02 104 0.2 20 3580 10.0 17 YDQ -1800/25 25 0.02 104 0.2 20 3980 12.5 20 YDQ -2000/30 30 0.02 104 0.2 20 4840 15.0 24 YDQ -2500/40 40 0.02 104 0.2 40 6500 20.0 30 YDQ -2500/50 50 0.02 104 0.2 40 7200 25.0 36 YDQ -2500/70 70 0.02 104 0.2 40 9700 35.0 52 YDQ -2500/80 80 0.02 104 0.2 40 9900 35.0 52 YDQ -2600/100 100 0.02 104 0.2 40 10800 40.0 58 YDQ -2800/150 150 0.02 104 0.2 40 12000 50.0 68

旋膜式除氧器 说明书 -中英文

旋膜式除氧器安装、使用说明书 Rotary film type deaerator installation, operation instruction 一、旋膜除氧器的设计特征 one, rotary membrane deaerator design features 旋膜除氧器,是一种新型热力除氧器,可用于定压、滑压、负压等方式运行,适应于各类电站锅炉、工业锅炉给水及热电厂补给水或热用户用水的除氧。 Rotary membrane deaerator, is a new type of thermal deaerator, can be used for constant pressure, sliding pressure and negative pressure means such as operation, suitable for all kinds of power station boiler, industry boiler feed water and thermal power plant supplies water or hot water users of oxygen. 旋膜除氧器的设计特征是: Rotary membrane deaerator design features are: 利用气体在水中的溶解特性,通过加热蒸汽,将进入除氧器的补给水、凝结水(包括各种疏水)加热到与除氧器内部压力相对应的饱和温度。 根据亨利定律和道尔顿定律,溶解水中的氧和二氧化碳等非冷凝气体自水中析出,由顶部排气管排入大气,使水中的含氧量达到规定的标准,合格的除氧水贮存在除氧器下部的水箱中,随时准备锅炉给水的需要。 Using gas in water dissolving characteristic, through the heating steam, will enter the deaerator supply water, condensate (including all kinds of hydrophobic) heating to the deaerator internal pressure corresponding saturation temperature. According to Henry's law and Dalton law, the dissolution is the water of oxygen and carbon

旋 膜 除 氧 器 说 明 书

旋膜除氧高效节能DCM系列除氧器 使用说明书

大气式旋膜式除氧器 一:概述 除氧器是锅炉及供热系统关键设备之一,每年因氧腐蚀而对锅炉给水管道、省煤器和其它附属设备的腐蚀造成的严重损失,已引起国家电力部越来越多的注意,电力部因此颁步了GB1576-2 001《工业锅炉水质标准》和《电站除氧器安全技术监察规程》,对除氧器含氧量提出了部颁标准,即低压除氧器给水含氧量应小于15цɡ/L,高压除氧器给水含氧量应小于7цɡ/L。 二、旋膜式除氧器用途及特点 1、旋膜式除氧器用途 旋膜式除氧器是种新型热力出氧器、除氧器按压力分为压力式除氧器各大气式除氧器,大氧式除氧器也称低压除氧器,热力出氧器作用是将锅炉给水中溶解氧及其它气体除去,防止和降低锅炉给水管道、省煤器等热力设备的腐蚀,保证安全、济经运行。 2旋膜式除氧器特点 2.1运行稳定、除氧效果好、低压除氧器除氧含量≤13PPb(部颁标准15PPb),高压除氧器除氧含量≤6PPb(部颁标准7PPb)。 2.2对机组负荷变化适应能力强,尤其是供热机组和滑压运行除氧器更具有优越性,可超出力30%运行。且溶解氧达到部颁标准。 2.3另外对汽、水分离网,旋膜管外型尺寸、起膜角度、填料层等通过实际运行,不断累计经验,取长补短使结构更完善。销出了以往除器排汽带水、填料脱落、除氧塔振动等缺陷。

三、旋膜式除氧器结构及原理: 除氧器的结构型式主要由外壳、汽水分离器、新型旋射起膜器、淋水篦子、规整液汽网、水箱组成。 1、外壳:是由筒身和冲压椭圆形封头焊制成。 2、新型旋射起膜器:由水室、汽室、 起膜管、凝结水接管、补充水管、疏 水接管和一次进汽接管组成。新型旋 射起膜器的旋射膜管内增加了水膜导 向装置,即使低负荷运行时也能强力 降膜,保持最佳的旋射膜裙。 凝结水、化学补水、经起膜管呈螺旋状按一定的角度喷出,形成水膜裙,并与一次加热蒸汽接管引进的加热蒸汽和由水箱经液汽网,水篦子上升的二次加热蒸汽接触被加热到接近除氧器工作压力下的饱和 温度(即低于饱和温度2-3℃)并进行粗除氧。一般经此起膜段可除去给水中含氧量的90-95%左右。 3、淋水篦子:是由数层交错排列的角形钢制件组成,经起膜段粗除氧的给水及由高加疏水在这里混合时行二次分配,呈均匀淋雨状落到装在其下的液汽网上。 4、规整填料液汽网:是由许多开状尺寸相同的单元组成的SW型网孔波纹填料,组成的一个圆筒体,该规整填料保持丝网波纹填料和孔板波纹填料的优点外,而且比表面积大,压降小,操作弹性大,分离效率高、能耗低,永远不脱落等特点。给水在这里与二次蒸汽充分接触,

无头除氧器工作原理

无头除氧器工作原理 来自低压加热器的主凝结水(含补充水)经进水调节阀调节后,进入除氧器,与其他各路疏水在除氧器内混合,经喷头或多孔管喷出,形成伞状水膜逆止阀,与由下而上的加热蒸汽进行混合式传热和传质,给水迅速达到工作压力下的饱和温度。此时逆止阀,水中的大部份溶氧及其他气体基本上被解析出来,达到除氧的目的。从水中析出的溶氧及其他气体则不断地从除氧器顶部的排汽管随余汽排出器外。进入除氧器的高加疏水也将有一部分水闪蒸汽化作为加热汽源,所有的加热蒸汽在放出热量后被冷凝为凝结水,与除氧水混合后一起向下经出水口流出。为了使除氧器内的水温保持在工作压力下的饱和温度,可通过再沸管引入加热蒸汽至除氧器内。除氧水则由出水管经给水泵升压后进入高压加热器 二、除氧设备技术参数 本公司除氧器设备为东方锅炉厂有限责任公司制造,除氧器的型式为:无头卧式逆止阀逆止阀,型号为:YC2010。主要技术参数如下:设计出力2010t/h、最大出力2110t/h,设计压力为1.33MPa 、设计温度为:376℃滑压运行范围0.15~1.012MPa。 三、除氧设备的结构2 1、除氧器结构 本除氧器为卧式双封头、喷头、再热沸腾管结构。外直径为3850mm,总长约31800mm,总高5660mm。外壳封头壁厚为28mm逆止阀,筒身壁厚为25mm,材质均为16MnR。左、右封头上装设有DN600的人孔,供检修除氧器内件用。筒身顶上设有DN250的安全阀二只及其它接口。内件主要由混合水室,喷头,再热沸腾管,及下水管等组成。除氧器设三个支座,两端滚动,中间限位。相邻两支座间距为10000mm,筒体下方装设了防涡流装置的出水口三个及放水口等,筒身上还装设有单室平衡容器,就地磁翻板水位计, 就地温度计,压力表等配套附件。在除氧系统上还装配有进水调节阀,进汽调节阀,溢流电动调节阀等。除氧器共布置有两只进口喷头(流量为1200t/h逆止阀,由荷兰STORK公司进口),由于喷头弧形圆盘的调节作用,当机组负荷大时,喷头内外压差增大,弧形圆盘开度亦增大,流量随之增大。当机组负荷小时,喷头压差降低,弧形圆盘开度亦减少,流量随之减少。使喷出的水膜始终保持稳定的形态,以适应机组滑压运行。 四、除氧设备的启动 1、启动前的检查 1)确认真空泵启动许可条件均满足,汽轮机轴封汽已投运,轴封压力正常。 (2)从DCS画面上启动真空泵运行,检查真空泵进口负压应逐渐增大,入口气动阀自动打开。 (3)检查真空泵电动机启动电流和返回时间正常、轴承振动、气水分离器水位和排气正常

除氧器安装说明书

旋膜除氧器安装使用说明书 中华人民共和国 青岛畅隆电力设备有限公司

目录 一、概述 二、主要技术参数 三、旋膜除氧器的工作原理与结构 四、安装 五、运行与维护 六、故障及消除方法 七、检修 八、用户须知 九、编制说明

一、概述 除氧器是电站锅炉、工业锅炉系统中必备的设备,其主要功能为降低锅炉供水中的含氧量,使之达到标准要求,以保证锅炉、汽轮机组和整个系统的金属部件在高温下不发生过度的氧化腐蚀。热力除氧器是目前最常用的锅炉除氧设备。 旋膜除氧器是热力除氧器的一种,它是在原膜式除氧器的基础上研究、创新、制造成功的,该除氧器现有四个系列、多种型号、多种功能,从10t/h到1080t/h。 各国对热力除氧器研究和追求的指标主要是淋水密度(亦称重度流速)和提升温度及溶氧的浓度差。旋膜除氧器的效率远远高于其它型号除氧器。各类除氧器的效率整理如表1 注:1.*为实测值;* *为实用值 2. 余皆由文献、图纸整理。 二、主要技术参数 旋膜除氧器主要技术参数见竣工图。 三、除氧器的工作原理与结构 3.1 旋膜除氧器的原理 旋膜除氧器的传热、传质方式与已有的液柱式、雾化式和泡沸式不同,它是将射流旋转膜和悬挂式泡沸三种传热、传质方式缩化为一体的传热、传质方式。它具有很高的效率。 射流、旋膜和悬挂式泡沸三种传热传质方式源于石化系统的喷射,降膜和泡沸传热传质方式。不同的是:将喷射冷凝扩散管取消,仅利用喷嘴的射流改为飞行冷凝,它不仅具有很大吸热功能,而且具有很大的解析能力;将自然降膜改造为强力降膜,增加液膜的更新度,并造成液膜沿管壁强力旋转卷吸大量蒸汽,增强传热、传质功能;将相向

除氧器培训教材

第六节 除氧器系统 一、概述 凝结水在流经负压系统时,在密闭不严处会有空气漏入凝结水中,加之凝结水补给水中也含有一定量的空气,这部分气体(主要为O 2、CO 2、N 2 )在满足一定条件下,不仅会腐蚀系统中的设备,而且使加热器及锅炉的换热能力降低。O 2会对钢铁构成的热力设备及汽水管道产生强烈的腐蚀作用;CO 2的存在会加速氧腐蚀,这种氧腐蚀通常发生在给水管道和省煤器内;N 2妨碍热交换设备的传热,降低传热效果。 为了防止给水系统的腐蚀,主要的方法是减少给水中的溶解氧(即A VT 工况),或在一定条件下适当增加溶解氧(即CWT 工况),缓解氧腐蚀,并适当提高给水PH 值,消除CO 2二、除氧原理 除氧方法分为化学除氧和热力除氧两种,电厂常用以热力除氧为主,化学除氧为辅的方法进行除氧。 (一)化学除氧法 随着大容量机组和高压锅炉的出现,亚硫酸钠除氧逐渐被联氨所取代。联氨与氧反应生成氮气和水,且过量的联氨不会产生可溶性固体,氨可以增加炉水的PH 值,有利于锅炉的保护。联氨具有缓蚀功能,它是一种还原剂。特别是在碱性溶液中,它是一种很强的还原剂,它可将水中的溶解氧彻底还原,反应如下: N 腐蚀。 锅炉给水溶解氧的控制指标:过热蒸汽压力≤5.78MPa 时,给水溶解氧应≤15μg/L ;过热蒸汽压力≥ 5.88MPa 时,给水溶解氧应≤7μg/L 。 2H 4十O 2 →N 2十2H 2O (1) 反应产物是 N 2和 H 2O ,对火力发电厂热力设备及系统的运行没有任何害处。所以,目前各电厂去除给水系统中的残留溶解氧,都采用加联氨处理。 联氨在高温下还能将 CuO 和 Fe 2O 3等氧化物还原成 Cu 或 Fe ,从而防止了锅炉设备内结铁垢和铜垢。 机组正常运行时,采用加氨、加氧联合水处理方式(即CWT 工况),CWT 称为复合氧处理法,它是在微碱性水环境条件下(PH=9.0左右),通过向给水中注入微量氧形成溶解度极低的三价氧化铁保护膜,氧气和铁及铜腐蚀产物反应生成具有钝化保护作用的Fe 3O 4和Cu 2O 层。来达到抑制腐蚀的目的,这时除氧器完成加热器的作用;而在启动阶段或水质异常的情况下,采用给水加氨、加联胺处理(即A VT 工况),A VT 即全挥发处理,降低水中的氧含量,减缓氧腐蚀,这时除氧器既完成加热给水的功能,又起到除氧的作用。 化学除氧特点:价格贵,只能除氧(彻底),不能除去其它气体,只能作为辅助除氧手段。 (二)热力除氧法 亨利定律指出:当液体和气体处于同一平衡状态时,在温度一定的情况下,单位体积液体内溶解的气体量b 与液面上该气体分压力P b p p k b b =成正比。 (2) 式中:p b --在平衡状态下水面上该气体的分压力, MPa ;

海绵铁除氧器安装使用说明书

KCY系列常温海绵铁除氧器 安装使用说明书 (自动型)

KCY系列常温海绵铁除氧器安装使用说明书 一、简介 KCY系列常温海绵铁除氧器(全自动)是利用高活性海绵铁除氧剂去除水中溶解氧。经处理后的水广泛用于锅炉给水和工业循环水设施的防腐,是一种理想的环保型除氧设备。 “KCY—ZRAC系列海绵铁除氧器控制仪”包含了最新的PLC可编程调节器、电磁阀电子保护技术的全自动电气控制设备。该控制系统设计合理,所选器件性能可靠,从而大大提高了系统的可靠性、抗干扰性。 本系统对海绵铁除氧器进行智能控制,具备制水、反洗左柱、反洗右柱、正洗等过程的自动和手动调控功能,以满足用户对高性能、高品质供水的除氧要求,整个系统保持在高效节能和最佳运行状态。 ●热水锅炉的补水系统 ●低压蒸汽锅炉给水系统 ●工业循环冷却水补水系统 ●油田注水系统 二、结构特点 2.1 自动化程度高:在自动过程中:控制仪自动循环切换以下各个状态。 2.1.1制水:时间预设为24小时。控制仪自动开启及关闭相关电磁阀。 2.1.2反洗左柱:控制仪自动开启及关闭相关电磁阀。 2.1.3反洗右柱:控制仪自动开启及关闭相关电磁阀。 2.1.4正洗:时间预设为1分钟。控制仪自动开启关闭相关电磁阀。 2.2具备手动功能,当控制仪打在手动状态时可手动调控制水、反洗左柱、 反洗右柱、正洗等过程。 2.3 除氧器结构简单,体积小、低位安装、占地面积小、节省基建投资。2.4常温进水,不须加热。降低能源消耗,运行费用低。 2.5不受进水温度和设备负荷波动影响。 三、设备安装 3.1安全注意事项 3.1.1控制仪安装时的注意事项 注意

低位热力除氧器说明书

低位热力除氧器 产品概述 低位热力除氧器是多年来国外应用最广泛的除氧设备,却存在着严重不足,即高位除氧器7-14mm的安装高度,土建投资大,吊装难度大,施工期长等。目前,由于凝结水回收器将高温凝结水和二次汽全部闭式回收,原高位除氧器(一般为104℃)封闭不了高温水闭式进锅炉的实际需要。 我公司独创的低位中压、低压除氧器解决了上述不足和水泵汽蚀这一世界难题,延长了水泵的使用寿命。该除氧器零高程布置,安装于地上、地下皆可。能减少土建造价80%以上,同时,该设备机电一体化,安装快捷,是燃煤、油、气锅炉的最佳配套设备(附图:运行中的产品)。 高位除氧水泵气蚀的原因 多年的规认定,将水箱放在水泵上方,让水泵得到一个静水头,用来防止水泵发生汽蚀。研究与实验表明,静水头是在静态下存在的,水泵汽蚀是在动态下发生的。静态和动态不能同一时间存在于同一设备上,所以用静态下的静水头解决动态时的水泵汽蚀是不可能的(见图1)!高位水箱的水从静止加速至泵前的高速流动过程中(2950转/分),过

流断面急速缩小,高温水在负压下瞬间汽化,产生大量汽泡,汽泡入泵受压破裂,水流质点四周的冲击频率达每分钟2万次以上,在极微小的面积上压力常达几十至几百个兆帕,极大的机械破坏力猛烈作用于叶轮,很快造成叶轮的损坏。汽蚀产生刺耳的噪音和强烈的振动。 低位热力除氧器的创造性 1.低位:特别适用气炉、油炉的系统配套。采用独特的第二代汽蚀消除装置实现了低位布设,水泵无“汽蚀”现象发生,降低土建造价,机电一体化,安装快捷,便于维修保养。 2.中压:采用双电动球阀装置,自控排氧,与液位自控溢流装置配套,形成闭式中压除氧系统。同时,中压又有利于凝水产生二次汽或新蒸汽对水面施压,保证水泵防汽蚀所必需的正压水头。此时,除氧减小自耗蒸汽,相当于增大了锅炉出力6%-8%。 3.再沸腾装置:改进后的再沸腾装置在除氧器重新启动时,迅速加热,使残留的氧气从水中全部排出,运行安全可靠。 4.首创热力除氧器用于热水锅炉:因缺少蒸汽热源,以前的热水锅炉一般不除氧,氧腐蚀严重。少数国外大型炉也是采用化学药物除氧,其成本高、有副作用;解吸除氧,水质偏酸性。北凝独创真空热力除氧器用于热水锅炉除氧,用锅炉循环水直接给待除氧软水加热,除氧效果理想且稳定。 5.除氧率高:用于蒸汽锅炉的除氧器达到了溶氧≤0.01mg/L

除氧器工作原理修订稿

除氧器工作原理 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

除氧器的主要作用是除去锅炉给水中的氧气和其它不凝结气体,以保证给水的品质。若水中溶解氧气,就会使与水接触的金属被腐蚀,同时在热交换器中若有气体聚积,将使传热的热阻增加,降低设备的传热效果。因此水中溶解有任何气体都是不利的,尤其是氧气,它将直接威胁设备的安全运行。在火电厂采用热力除氧,除氧器本身又是给水回热系统中的一个混合式加热器,同时高压加热器的疏水、化学补水及全厂各处水质合格的高压疏水、排汽等均可汇入除氧器加以利用,减少发电厂的汽水损失。- i (1)旋膜式除氧器概述: 旋膜式除氧器(又称膜式除氧器及水膜式除氧器)是一种新型热力除氧器,是用汽轮机抽汽将锅炉给水加热到对应除氧器工作压力下的饱和温度,除去溶解于给水的氧及其它气体,防止和降低锅炉给水管、省煤器和其它附属设备的腐蚀.可用于定压、滑压等方式运行,并且具有运行稳定,除氧效率高,适应性能好等特点.适用于各类电力系统锅炉、工业锅炉给水及热电厂补给水的除氧旋膜改进型除氧器是近年来研究并推广的一种全新结构除氧器。其设计主要是将原射流式改为旋射膜式,是集旋膜及泡沸缩合为一体的高效能新型除氧器,具有除氧效率高,换热均匀,耗气量小,运行稳定,适应性能好,对水质、水温要求不苛刻等优点,而且可超出运行。

(2)原理:新型旋膜改进型除氧器的传热,传质方式与已有的淋水盘式、水膜式、旋膜式和雾化式不同,主要是将射流,旋转膜和悬挂式三种传热方式缩化为一体的传热、传质方式,它具有很高的效率。新型旋射膜管具有很大的解析能力,并造成液膜沿管壁强力旋转卷吸大量蒸汽,增强换热,传质功能,将相向泡沸改为悬挂式泡沸,提高各层中蒸汽流速搞时泛点(飞贼)并能保持汽(气)体通道;将独立的三种传热、传质装置缩化为一体,在一个单元的部件内完成。由于它具有很高的效率和某些特殊工能,突破了已有除氧器的技术性能。 结构:除氧器的结构型式主要由外壳、汽水分离器、新型旋射起膜器、淋水篦子、规整液汽网、水箱组成。 1、外壳:是由筒身和冲压椭圆形封头焊制成。 2、汽水分离器:该种装置取代了原老式除氧器内草帽锥式结构设计,使除氧器消除了排汽带水现象。 3、新型旋射起膜器:由水室、汽室、起膜管、凝结水接管、补充水管、疏水接管和一次进汽接管组成。新型旋射起膜器的旋射膜管内增加了水膜导向装置,即使低负荷运行时也能强力降膜,保持最佳的旋射膜裙。 凝结水、化学补水、经起膜管呈螺旋状按一定的角度喷出,形成水膜裙,并与一次加热蒸汽接管引进的加热蒸汽和由水箱经液汽网,水篦子上升的二次加热蒸汽接触被加热到接近除氧器工作压力下的饱和温度(即低于饱和温度2-3℃)并进行粗除氧。一般经此起膜段可除去给水中含氧量的90-95%左右。

除氧器中文说明书

目录 1.概述 (2) 2.技术特性 (2) 3.结构与作用 (2) 4.系统及附件 (6) 5.安装、运行与维修 (7) 6 故障原因与处理措施 (10) 7YY1060除氧器水压试验大纲 (11)

1 概述 除氧器是汽轮机回热系统中的一个混合式加热器。它是利用汽轮机的中间抽汽将锅炉给水加热到除氧器工作压力下的饱和温度,以达到除去给水中的溶解氧和其它气体,防止或减缓锅炉、汽轮机及其管道的腐蚀,延长其使用寿命,确保电厂的安全经济运行。 YY1060型除氧器的设计、制造、检验和验收均符合JB/T10325-2002 《锅炉除氧器技术条件》、JB/T4731-2005《钢制卧式容器》、GB150-1998《钢制压力容器》和《电站压力式除氧器安全技术规定》的有关要求。 除氧头采用了旋膜除氧技术,这种结构先进、合理,传热效率高,除氧效果好,适应能力强,运行安全可靠,是现代火力发电厂最理想的除氧设备。 2 技术特性 2.1 最高工作压力0.284(a) MPa 2.2 最高工作温度 171.64 ℃ 2.3 设计压力 1.2(a) MPa 2.4 设计温度(除氧头/除氧水箱) 350/350 ℃ 2.5 额定出力 1060 t/h 2.6 除氧水箱有效容积/几何容积 160/196 m3 2.7 重量除氧器总重 88.4 t 运行重量 297 t 充水后重量 1090 t 3结构及作用(见除氧器结构简图一) 除氧器由水箱和除氧头组成,除氧头采用卧式双鞍座结构;水箱采用卧式鞍座结构,其中两个为滑动支座。中间为限位支座。

图一 3.1除氧头(见除氧头结构简图二) 图二 除氧头主要由筒体、一级除氧装置、二级除氧装置、支座等组成,在其上设有加热蒸汽管、凝结水入口、高加疏水口、排氧气口、安全阀接口等,另外还设有DN600人孔两个,供检修内部构件使用。除氧头为卧式结构,除氧头与除氧水箱采用3个φ630×12接管与

压力式除氧器安装、运行、维护说明书

YYXM压力式旋膜除氧器 安装、运行、维护说明书 二O一一年 - 1 -

一、概述 除氧器是电站锅炉、工业锅炉系统中必备的设备,其主要功能是降低锅炉供水中的含氧量,使之达到标准要求,以保证锅炉、汽轮机组及整个系统的金属部件在高温下不发生过度的氧化腐蚀。而热力除氧器是目前最常用的锅炉除氧设备。 旋膜除氧器是热力除氧器的一种,该除氧器现有多种规格、型号,处理量从10t/h到1100t/h不等。 各国对热力除氧器研究和追求的指标主要是淋水密度(亦称重度流速)、提升温度及溶氧的浓度差。旋膜除氧器的效率远远高于其它型式除氧器。 各类除氧器的效率整理如表1-1所示: 表1-1各类除氧器的效率比 注:*为实测值; **为实用值。其余为由文献、图纸整理。 二、主要技术参数 压力式旋膜除氧器的主要技术参数见各竣工图。 三、旋膜除氧器的工作原理与结构 3.1 旋膜除氧器的原理 旋膜除氧器的传热、传质方式与已有的液柱式、雾化式和泡沸式不同,它是将射流、旋转膜和悬挂式泡沸三种传热、传质方式缩化为一体,具有极高的效率。 射流、旋膜和悬挂式泡沸三种传热、传质方式源于石化系统的喷射、降膜和泡沸传热传质方式。不同的是:将喷射冷凝扩散管取消,仅利用喷嘴的射流改为飞行冷凝,它不仅具有很大的吸热功能,而且具有很大的解析能力;将自然降膜改为强力降膜,增加液膜的更新度,并形成液膜沿管壁强力旋转而卷吸大量蒸汽,增强了传热、传质功能;将相向泡沸改为悬挂式泡沸。提高了层中蒸汽流速高时泛点(飞溅),并始终保持汽(气)体通道;总之,将独立的三种传热传质方式缩化为一体,在一个单元的部件内完成。正是由于它具有极高的效率和上述特殊功能,因此突破了已往除氧器的技术性能。 3.2 旋膜除氧器的构造 - 2 -