施工空调设计说明

一、工程概况及设计内容:

1. 工程简介:本工程为洛阳市xxx公司xxx办公楼。总建筑面积为xxx

㎡,共xxx层,地下xx层xx功能 ,地上xxx层,每层名称xx、功能。

建筑总高度xxxm,建筑类别。

2. 设计内容:本工程集中空调、机械通风及防排烟系统设计。

二、设计依据(按实际设计项目高度留用或删除)

1. 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)。

2. 《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95(2005年版)。

(该规范按实际设计项目高度留用或删除)

3. 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)。(该规范按实际

设计项目高度留用或删除)

4. 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)

5. 《民用建筑热工设计规范》(GB 50176-93)。

6. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

7. 《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98)

8. 业主对本工程的有关意见及要求;建筑专业提供的设计图纸。

三、设计参数(洛阳地区)

1. 室外计算参数

夏季空调干球温度: 35.9℃夏季空调湿球

温度: 27.5℃

夏季空调日平均温度: 30.9℃夏季通风干球

温度: 32.0℃

夏季最热月月平均相对湿度: 75% 夏季大气压力:

98.76KPa

冬季空调干球温度: -7℃冬季最冷月月

平均相对湿度: 57%

冬季平均风速: 2.5m/s 夏季平均风速:

2.1m/s

2. 室内设计参数

3. 围护结构热工计算参数:(注意与建筑专业计算值一致)

外窗: K= W/(m 2 ·℃);外墙: K= W/

(m 2 ·℃);

屋面: K= W/(m 2 ·℃);隔墙: K= W/

(m 2 ·℃);

屋面: K= W/(m 2 ·℃);隔墙: K= W/

(m 2 ·℃);

四、空调冷热源

1. 夏季空调集中冷源为设于地下一层制冷机房的xx台螺杆式冷水

机组,提供冷冻水供回水温度为 7/12℃的冷水。制冷机型号为xxx,机组制冷量为: xxx KW。

2. 空调冷热水系统采用高位膨胀水箱定压,由膨胀水箱浮球液位计

高低水位信号控制补水泵启停。补水采用软化水。

3. 空调机组、风机盘管进出水管均采用金属软接头连接,并在进水

管入口处设铜质Y型过滤器。

4. 制冷机房设在地下一层,包括xx制冷机组,xx台冷水循环水泵(x

用x备)、全自动软化水机、分集水器及空调附件。

5. 空调水采用双管同程系统系统,共分为xxx个系统。

6. 水系统总阻力为xxxKpa。

五、空调风系统

1. 裙房商场等大空间采用全空气系统,采用卧式空气处理机,设在

空调机房内。办公室采用风机盘管加新风的空调方式。

2. 全楼共设xxx个全空气系统,xx个新风系统。

3. 冬季对空调新风系统进行加湿,采用高压喷雾或湿膜加湿方式。

全楼加湿量共xxkg/h。

4. 商场等大空间空调系统气流组织采用顶部散流器送风,集中回风

方式,在新风口和回风口至机组接口处设置风管调节阀,用以调节新、回风比例,过渡季节可根据室内空气卫生情况,部分或全新风运行。

5. 办公室风机盘管根据房间布局采用散流器顶送顶回或侧送顶回

方式,新风系统采用散流器顶送直接送入房间。冬季为保护盘管不冻裂.,在新风机组入口处风管上设置电动风阀和新风机连锁,当新风机组停止运行时连锁电动风阀关闭。

6. 接空调机的主送回风管上设置微穿孔板消声器,长边大于630mm

的风管弯头采用消声弯头,且应加设吸声导流片。

六、通风系统

1. 本工程需要机械通风的地方有卫生间、电梯机房、地下汽车库、

地下设备用房、厨房操作间等不具备自然通风的房间。

2. 各地点通风换气次数为:

卫生间10(次/h);电梯机房12(次/h);地下汽车库6(次/h);

设备用房5(次/h);厨房操作间40(次/h)。

3. 全楼共设置机械排风系统xxx个。

4. 厨房排风量按换气次数40(次/h)设计,机械送风量按排风量的

90%考虑,油烟须过滤净化后方能排至室外。本设计图仅作为参考,不做为正式施工依据,此内容应以专业灶具公司最终设计安装图为准。

七、防火及防排烟系统

1. 本工程需要防火排烟的地方有地下汽车库、地下设备用房、防烟

楼梯间、合用前室、走道等不具备自然排烟的地点。

2. 地下室柴油发电机房、配电房、制冷机房、水泵房设送排风兼排

烟系统,换气次数6(次/h)共设xxx个系统。

3. 地下室汽车库设机械通风兼排烟系统,共设xxx个排烟系统,排

烟量按换气次数6(次/h)考虑,设xxx个补风系统,补风量按排烟量的 50% 考虑。

4. 防烟楼梯间因不具备采用自然排烟条件,故根据规范要求分别设

置正压送风系统,正压送风机采用混流风机,设在+xx.00m屋面(或裙房屋面)上,每2~3层设一个自垂式百叶风口,为防止超压,在顶部楼梯间与前室间墙体上设置余压阀,压力>50Pa 时自动开启泄压。防烟楼梯间地下室与地面以上分别控制的风口应采用电控送风口,由消防控制中心控制。

5. 前室及合用前室分别单独设置正压送风系统,正压风机采用混流

风机,设在+xx.00m屋面(或裙房屋面)上。每层均设置多叶送风口(带执行机构),多叶送风口平时关闭,正压送风系统平时不运行,火灾时由消防控制中心控制着火层及其相邻上下层共三层多叶送风口送风;当最底层火灾时开启底层及其上面相邻两层共三层多叶送风口,顶层火灾时,开启顶层及其下面相邻两层共三层多叶送风口送风。

6. 排烟风机入口及每个防烟分区均设有280℃排烟防火阀。平时各

排风(烟)系统及送风系统低速运行,通风换气;火灾时由消防控制自动转入高速运行进行排烟,送风系统进行补风。风机采用消防高温排烟风机,当排烟烟气温度达到280℃时排烟防火阀关闭,联锁排烟风机关闭。补风系统均关闭。

7. 长度超过20m且无外窗的内走道设机械排烟系统,每层为一个防

烟分区,共设一个系统,排烟风机采用消防高温排烟风机,设在屋面上,排烟量按最大防烟分区面积每平方米120m/h 选用,火灾时由消防控制中心开启该防烟分区内的多叶排烟口及排烟风机,当排烟温度达到280℃时,风机入口处排烟防火阀熔断关闭,联锁排烟风机关闭。

8. 一旦有火灾报警时,消防中心应能立即停止所有运行中的通风空

调系统。

9. 穿越防火墙两边的通风管(排烟风管)均设70℃(280℃)的防

火阀, 排烟风机入口均处设置280℃的排烟防火阀。

八、节能、连锁及自控

1. 制冷机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔风机及其进水电动阀应进

行电气联锁,启停顺序为:先开启冷却水电动阀-冷却水泵-冷水电动阀-冷水泵-冷却塔风机-冷水机组,停机顺序反之。

2. 通过冷水(热水)系统供、回水总管上的电动压差旁通阀,控制

冷(热)水系统供、回水总管的压差,使系统稳定。当负荷侧流量发生变化时,根据压差大小,控制器自动调整旁通阀开度,达到节能目的。

3. 空调机组的风机,电动水阀及电动新风阀应进行电气联锁,启动

顺序为:电动水阀-电动新风阀及风机.停机顺序相反。

4. 空调机组控制送风温度及典型房间的相对湿度,送风温度通过控

制冷热水、回水电动二通调节阀来实现。典型房间的相对湿度通过控制加湿器的电动二通调节阀来实现。

5. 风机盘管采用三速开关控制风机启停,配合温控装置,满足室内

使用温度要求。

6. 冷水机组及水泵运行控制由专业公司集中进行数控设计,要求所

有设备均能就地启停,同时大部分设备能在自控室通过中央电脑进行远距离启停。

九、施工说明

1. 设备的安装应按照设备厂家提供的《安装使用说明书》要求及国

家现行标准图执行。尺寸较大的设备应在其机房墙未砌筑之前放入机房。风机盘管、吊装式空气处理机组安装见大样图。

2. 所有设备基础均应在设备到货且核对其尺寸无误后方可施工。基

础施工时应按设备的要求预埋地角螺栓(二次浇注)。

3. 冷水机组由厂家配橡胶减振垫,风机由厂家配减振器,空调机应

配置橡胶减振垫。吊装式空气处理机减振采用弹簧减振器。水泵安装形式为带 L型联接板柔性联接,隔振器随设备配带。

4. 风机盘管进出水管与系统相接处均应采用金属软管连接.并在进

水管入口处设铜质Y型过滤器,回水管上设电动二通阀,水阀尽可能设于凝水盘上空 ,以免维修或因阀件泄漏造成向室内(吊顶)滴水。

5. 空调系统风管采用25mm铝箔复合酚醛保温风管,风机盘管接风管

处设长150~250mm防火保温软接头。

6. 通风管道采用热镀锌钢板,厚度按《通风与空调工程施工及验收

规范》(GB50243-2002)的要求制作。

7. 图中所注空调风管标高均为内径标高,通风排烟风管矩形风管指

顶标高,圆型风管、水管均指管中心标高,单位为米,以建筑标高±0.00计。

8. 空调供、回水干管水平敷设,有可能尽量逆坡敷设,严禁顺坡敷

设,空调冷凝水管顺坡敷设,坡度不小于0.003。

9. 空调水管管径≤DN80的采用热镀锌钢管,DN80<管径≤DN200的

采用热轧无缝钢管,管径>DN200的采用螺旋缝电弧焊钢管。管径≤DN32的采用螺纹连接,管径>DN32的采用焊接或法兰连接,并对焊接口做防腐处理。

10. 空调供、回水管管径≤DN50采用25mm三元乙丙橡塑管壳保温;

DN50<管径≤DN150者采用28mm厚三元乙丙橡塑管壳保温;管径≥DN200采用32mm厚三元乙丙橡塑管壳保温;空调冷凝水管采用10mm厚三元乙丙橡塑管壳保温。保温层在支架、套管内不得间断,支架与管道间需垫软木以防冷桥。穿越防火墙两侧2m范围内的管道均采用50mm厚离心玻璃棉管保温。

11. 空调供回水干管变径应偏心(管顶平)连接以利排气,中间不得

有存水(下凹)和存气(上凸)的可能;水管最低处设DN25泄水管及闸阀,最高处设DN20自动排气阀。室内管道支吊架参见国标05R417-1。

12. 水管穿墙、板时均加设钢套管,套管内径比所穿管道保温层外径

大一号,楼板上套管上端高出楼板50mm,下端与板底平齐,墙上套管两端与墙面平齐。

13. 管道支架、无缝钢管、螺旋缝电焊钢管安装前必须清除管道内外

锈垢,安装后刷两道红丹防锈底漆,干后非保温管道再刷两道调和面漆。风管支吊架、风机设备支吊架除锈后,刷两道红丹防锈底漆,明露处再刷一道面漆。

14. 暗装风机盘管、需要检修的设备及风阀、水阀处的吊顶上应预留

600x600的检修孔。

15. 排烟风机进出口设防火软接头,所有室外安装的风机其通大气端

均需加装不锈钢防护网。

16. 所有风管穿墙处均须预留比风管尺寸大 50mm的穿墙孔洞。风管

安装完毕后穿墙孔洞缝隙应用不燃材料填实密封。

17. 系统安装完毕后应进行水压试验,试验压力为xxMPa,10分钟压

力降不超过0.05MPa且不渗不漏为合格;试压合格后从小管端灌水进行系统冲洗,应对系统进行冲洗并清扫过滤器,直至排出水不含泥沙、铁屑等杂质且水色不浑浊为合格。冲洗时必须先关闭设备进、出口阀门,以免污物进入设备。冲洗干净后再刷漆保温。

十、其它

1. 土建施工时,施工单位本专业技术人员应负责与土建施工密切配

合,结合本设计图,及时做好预留预埋工作,同时核对其它预留预埋件是否正确,遗漏的应及时补上。土建施工时所有风井、正压送风井要求对井道内壁做到平整,光滑。

2. 本设计所有室内不在机房内的排烟风机和消防补风机,安装调试

合格后必须采用耐火极限不小于xx小时的矽酸钙防火板密封,并

在方便维修处用同等耐火极限的矽酸钙防火板设检修孔,密封做法现场确定。

3. 通风管道及配件如设计图中没有特殊要求者,均按全国通用《通

风管道配件图表》进行规范制作。

4. 以上未述及之处应按以下规范进行施工:《建筑给水排水及采暖

工程施工质量验收规范》(GB50242-2002),《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)。

采暖通风空调施工设计说明

一、工程概况及设计内容:

1. 工程简介:本工程为xxx轴承股份有限公司xxx建设项目,第xx联

合厂房,主厂房共xx层,辅助用房xx层。本工程位于xxx地区,建筑面积为:㎡。建筑总高度为:×××m,火灾危险性类别 xx类。

2. 本设计内容包括厂房及辅助用房采暖设计;装配间、精密间通风

空调设计;辅助用房走道防排烟系统设计;磨工车间、装配间全室通风及局部通风设计。

二、设计依据(按实际设计项目高度留用或删除)

1. 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)

2. 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)

3. 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-1998)

4. 《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)

5. 《工业金属管道设计规范》(GB50316-2000)

6. 《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB50264-97)

7. 《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)

8. 设计任务委托书及业主对本工程的有关意见及要求。

9. 工艺提供的各车间通风空调设计标准要求;建筑专业提供的设计

图纸。

三、设计参数(洛阳地区)

1. 室外计算参数

冬季采暖室外计算温度: -5 ℃冬季室外平均风速: 2.5 m/s

冬季空调室外计算温度: -7 ℃冬季室外大气压力: 98.76 KPa

夏季空调室外计算湿球温度: 27.5 ℃夏季室外大气压力: 98.76 KPa

夏季空调室外计算干球温度: 35.9 ℃夏季室外平均风速: 2.1 m/s

夏季空调室外计算日平均温度: 30.9 ℃夏季通风室外计算相对湿度: 75 %

夏季通风室外计算温度: 32.0 ℃

2. 室内设计参数

冬季车间室内设计温度:16℃装配间室内设计温度:18~25℃,新风比 %

精密间室内设计温度: 20℃±2℃,相对湿度 % 办公室:18~27℃,新风量 xxx m 3 /(h·人)

3. 围护结构热工计算参数:(注意与建筑专业计算值一致)

外窗: K= W/(m 2 ·℃);外墙: K= W/

(m 2 ·℃);

屋面: K= W/(m 2 ·℃);隔墙: K= W/

(m 2 ·℃);

屋面: K= W/(m 2 ·℃);隔墙: K= W/

(m 2 ·℃);

四、采暖设计

1. 采暖热源由厂区热交换站提供温度 95/70℃热水。采暖系统定

压、补水由热交换站统一解决。

2. 采暖热负荷为 xxx kW,建筑热指标 xx W/m 2 ,系统最大阻

力xxkPa。

3. 本次为厂房和辅助用房采暖设计,(工艺要求有空调的车间除外)

共设xxx个系统采暖,每个系统设一个热力入口,入口装置设在室外地沟内。

4. 厂房和辅助用房采暖系统采用上供上回双管同程式。供回水干管

架空敷设。

5. 散热设备采用xxx型对流散热器,标准散热量xxxW/m 2

(64.5℃),散热器底均距地150mm。

五、空调冷热源

1. 夏季空调集中冷源为设于一层制冷机房的xx台螺杆式冷水机组,

提供冷冻水温度为 7/12℃。机组制冷量为: xxx kW。与其配套使用的有xx台冷水泵和xx台冷却水泵(其中各有一台备用)及空调附件。

2. 冬季空调集中热源一次水来自市政热网,供回水温度为

110/70℃,经本建筑热交换器交换为二次水,温度为 60/50℃。

热交换机组换热量为: xxx kW。

3. 空调系统夏季冷负荷 Q1=xxxkW ,冷指标为xxW/m 2 。空调系

统冬季热负荷 Qr=xxxkW,热指标为xxW/m 2 。

4. 水系统总阻力为xxxkPa。

六、空调设计

1. 空调冷热水系统采用膨胀水箱定压,由膨胀水箱浮球液位计高低

水位信号控制补水泵启停。补水采用软化水,全自动软化水系统设在制冷机房内。

2. 空调形式采用一次回风全空气系统,通过风管输送空气,共设xx

台立柜式空气处理机。

3. 空调水系统采用双管制同程系统。空调水共分为xxx个系统。

4. 空调机组进出水管与系统相接处均应采用金属软接头连接,并在

进水管入口处设铜质截止阀及Y型过滤器。

5. 空调系统气流组织采用顶部散流器送风,顶部回风方式,在送风

管出口设风量调节阀,在机组新风和回风管

接口处设置风量调节阀,用以调节新回风比例。过度季节可根据室内空气卫生情况,部分或全新风运行。

6. 冬季为保证室内相对湿度对空调送风系统进行加湿,采用高压喷

雾加湿方式。加湿量共xxxkg/h。

7. 装配间的空调机内增设中效过滤器,接空调机的主送回风管上设

置微穿孔板消声器,长边大于630mm的风管弯头采用消声弯头。

七、通风排烟设计

1. 厂房生产车间设全室机械排风、送风系统,排风系统设计排风量

为换气次数 xx次/小时,送风系统设计送风量为换气次数 xx次/小时,其余风量由开启门、窗补充。排风机采用xxx台屋顶风机,送风采用xxx台离心柜式风机侧送风。

2. 装配间设机械送、排风系统,排风换气次数10次/h,送风由空调

系统负担,过渡季全新风运行。

3. 磨工车间设全室送、排风系统,换气次数8次/h,共设xx个送风

系统,送风干管沿柱架空敷设,风管上设百叶风口下送风。在外墙上设排风机接风管引至下部排风。冬季为减少热损失,送、排风系统根据室内空气质量可间断开启。

4. 根据工艺提供资料,磨工车间研磨机产生油雾,需要设局部通风,

本设计依照工艺设备线路布置划分系统,每两条生产线设一个系

统,主风管沿走道架空敷设,每台设备出口接软管连接支风管,在距地面xxm高处设蝶阀。共设xx个局部排风系统,每个系统设一台油雾净化器,净化器靠墙设置在支架上安装,净化器下部设接油管统一回收。

5. 装配间清洗机产生油雾,设局部排风系统配置油雾净化器,设xx

个系统,风管架空沿内墙设置,净化后的空气接风管排至室外。

室内风管设5‰坡度坡向净化器,风机和净化器在支架上安装,净化器下部设接油管油桶定期回收。

6. 装配间设xx个全室排风系统,在吊顶上设排风口排风管,排风机

设在外墙上,空调运行时可开启部分系统,过渡季节可全部开启排风系统。

7. 制冷站房、高低压配电、变压器室、水泵房、空压机房、乳化液

站设置机械通风,按 6~10次/小时换气次数计算。

8. 生产厂房内的送、排风系统,在空调、采暖系统使用时,为了节

约能耗,可根据车间空气卫生状况,间断开启运行。

9. 辅助办公室内走道长度超过20m且无外窗,按规范要求设机械排

烟系统。排烟风机采用消防高温排烟风机,设在屋面上,火灾时由消防控制中心开启该防烟分区的多叶排烟口及排烟风机,当排烟温度达到280℃时,风机入口处排烟防火阀关闭,联锁排烟风机关闭。

八、联锁及自控

1. 制冷机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔风机及其进水电动阀应进

行电气联锁,启停顺序为:先开启冷却水电动阀-冷却水泵-冷水电动阀-冷水泵-冷却塔风机-冷水机组,停机顺序反之。

2. 一旦发生火灾,消防中心应能立即启动消防排烟风机以及所对应

的排烟口。并立即停止所有运行中的空调通风设备。

3. 空调机组控制送风温度及典型房间的相对湿度,送风温度通过控

制冷热水、回水电动二通调节阀来实现。典型房间的相对湿度通过控制加湿器的电动二通调节阀来实现。

4. 空调水系统补水由高位水箱负担,水箱内水位由补水泵控制,当

水位降至设定水位下限时,水泵启动,水位升至上限时,水泵关闭。

九、施工安装

1. 设备的安装应按照设备厂家提供的《安装使用说明书》要求及国

家现行标准执行。

2. 所有设备基础均应在设备到货且核对其尺寸无误后方可施工。基

础施工时应按设备的要求预埋地角螺栓(二次浇注)。

3. 冷水机组由厂家配橡胶减振垫,风机由厂家配减振器,空调机应

配置橡胶减振垫。吊装式空气处理机减振采用弹簧减振器。水泵安装形式为带 L型联接板柔性联接,隔振器随设备配带。尺寸较大的设备应在其机房墙未砌筑之前放入机房。

4. 所有通风管道均采用 xx mm厚热镀锌钢板, 厚度按《通风与空调

工程施工及验收规范》(GB50243-2002)的要求制作,所有风管软接头均采用金属软接头。

5. 空调风管均采用25mm厚铝箔复合酚醛保温风管,由专业生产厂加

工为成品,再进行安装。

6. 空调冷水管、冷凝水管、膨胀管和位于室外部分的空调冷水供回

水管应做保温,保温材料采用难燃 B1级EPDM三元乙丙橡塑保温管壳,厚度:管径≤DN100时,为30mm厚;DN100<管径≤DN200时,为35mm厚, 凝结水管保温厚度为10mm。

7. 图中所注空调水管、采暖管及圆形风管标高指管中心标高,矩形

风管指管底(顶)详见图中标注,均以室内地坪+0.00计,单位为米。

8. 采暖图中未注明管径及散热器支管管径为DN20。

9. 采暖及空调供回水干管顺坡设xxx坡度,坡向见图。冷凝水坡度

为 0.005。管道最高最末端设放气阀,管道最低端设泄水丝堵。

管道穿楼板处应加设套管,套管管径比相应管道大两号,高出板面50mm。

10. 管道材料采暖管采用焊接钢管,空调水管当管径≤DN32采用热镀

锌钢管,管径≥DN32采用无缝钢管。管

径≤DN32时采用螺纹连接,管径>DN32时采用焊接连接。空调冷凝水管采用 PVC-U塑料管。

11. 集水器、分水器、膨胀水箱及其屋面管道和非采暖房间的采暖水

管均采用 40mm厚的带铝箔离心玻璃棉管壳、板材保温,保温层在支架、套管内不得间断。

12. 所有水路设备和附件的工作压力应不小于 0.6MPa。

13. 非保温管道及附件除锈后先刷两道红丹防锈漆,干后再刷两道银

粉面漆,保温管道除锈后先刷两道红丹防锈漆,干后再保温。14. 风管与空调机连接处采用柔性复合防火保温软管。长度为150~

200mm。

15. 镀锌钢板风管内外表面均不刷漆,但在加工过程中锌皮损坏处应

涂环氧树脂。

16. 所有风管必须设置必要的支、吊、托架,形式及间距由安装单位

根据国家标准现场确定。

17. 空调冷水供回水管与其支吊架之间应采用与保温厚度相同的经

过防腐处理的软木垫块以防冷桥。

18. 需要检修的设备及风阀、水阀处的吊顶上应预留600x600的检修

孔,设备安装在夹层或吊顶内,需设置检修通道。

19. 高出屋面1.0m的风管需要用钢丝牵拉固定在屋面上。

20. 所有风机均作减震或隔震处理,吊装在顶棚下的风机采用弹簧减

震吊架安装。

21. 长边大于630mm的风管弯头采用消声弯头,且应加设吸声导流片。

22. 水平悬吊装的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固

定支架,每个系统不少于1个。

23. 管道安装完毕后,应进行水压试验,试验压力为 0.6MPa,指系

统最低点压力。试压合格后应对系统进行反复冲洗,直至排出水中不夹泥沙、铁削等杂质,且水色不浑浊时方为合格。在冲洗前,应先在所有设备的进水口加装过滤器或临时滤网,待冲洗工作结

束后再拆下为冲洗管道而临时而临时安装的滤网,并清洗过滤器的滤网。管路冲洗时,脏水不得经过所有设备。

十、其它

1. 土建施工时,施工单位本专业技术人员应负责与土建施工密切配

合,结合本设计图,及时做好预留预埋工作,同时核对其它预埋预留件等是否正确,遗漏的应及时补上。

2. 所有管道安装应配合工艺、建筑、水、电、动力等专业,核实无

误后方可施工,并注意各专业安装次序,以免返工。

3. 通风管道及配件如设计图中没有特殊要求者,均按全国通用《通

风管道配件图表》进行规范制作。

4. 以上未述及之处应按以下规范进行施工:《建筑给水排水及采暖

工程施工质量验收规范》(GB50242-2002),《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)。

住宅分户计量散热器采暖设计说明

注意:本说明为洛阳地区通用型住宅采暖说明,采用规范名称及设计数据根据设计项目具体情况确定,有和本说明出入的地方,可在该基础上进行添加或删除,图例另外增加

1. 工程简介:本工程为洛阳市xxx公司xxx住宅楼。总建筑面积为

xxxm 2 ,共xxx层,地下xx层 ,地上xxx层,建筑总高度xxxm,建筑类别。

2. 本设计内容为住宅采暖分户热计量设计,通风及防排烟系统设

计。

二、设计依据

1. 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)

2. 《河南省居住建筑节能设计标准》(寒冷地区)(DBJ 41/062-2005)

(建筑工程管理)空调设计与施工说明

(建筑工程管理)空调设计 与施工说明

空调系统设计和施工说明 建筑概况: 本工程建筑共三层,位于东莞寮步镇,作为酒店使用,空调面积约为11500m2。 二、设计要求: 设计参数 a(参照广州地区)空调室外计算温湿度参数: 夏季:a.干球温度:t=33.50C冬季:a.干球温度:t=50C b.湿球温度:t=27.70Cb.相对湿度:φ=45±10% c.相对湿度:φ=55±10% b设计空调室内参数: 夏季:计算温度:t=24±20C冬季:计算温度:t=20±20C 方案分析: .结合建筑特点,采用水源热泵暗藏式空调机,此机有以下优点: 水源机特点: 水源空调机系统适用於小面积的空调区域; 水源空调机能效比较高,可达4.0,比传统中央空调能效比大,因此更节能; 水源空调机系统操作简单、管理方便; 水源空调机系统不需要有专门机房; 本系统只有壹个冷却水系统,比传统中央空调少壹个冷冻水系统,因此运行维护,清洗相对方便,费用也较低; 水源空调机能够单独控制,传统中央空调不能单独控制壹个区域,壹开机整个系统都运转,因此水源空调机更节能; 本系统初投资费用只占其它中央空调系统的60%。 水源空调机吊在天花上面,不用专门的机房,节省空间。 三、主要设备配置: 根据建筑特点,沐足区、桑拿区、及住宿区域冷负荷约为180W/m2饮食区因发热量较大冷负荷取350W/M2,每台机配俩个闸阀,水管和主机用软接条连接,水塔流量应该和空调机相匹配,水泵为壹用壹备,其流量和扬程也和空调机相匹配.所有空调主机置于走廊上面,以减少噪音. 四,其他设备、材料选用 设备材料的选用在业主的指导下,满足合同的要求,根据质优价廉的原则进行选用。 设备和材料的品牌 甲方指定的材料设备,其品牌由甲方确定,其档次也由甲方确定;甲方未指定品牌的,即由我方提供多家品牌由甲方选择。品牌的选型保证优良的质量和优质的售后服务。 设备和材料的参数选择 设备和材料的参数选择根据会同及设计图纸要求进行,其参数必须满足其功能要求且留壹定的余量,但不能超出太多,以免增大投入及浪费资源。在设备选型时,仍必须根据现场条件选择满足现场安装要求的设备。 设备和材料的数量 在定购材料设备前,必须参照图纸和现场对材料设备的数量进行复核,壹方面满足施工的要求,另壹方面不能造成浪费。 设备和材料的报验 材料设备在进入现场后,必须对甲方进行报验,在甲方批准后,方可进行安装。 本工程所使用的设备和材料

空调工程施工组织设计模板

空调工程施工组织 设计

机电工程施工组织设计 第一节: 工程概况 一、概况说明 1、上海市***********工程位于上海市************。空调面 积约为****平方米 2、空调工程概况与特点: 本工程空调系统: 冷负荷为**KW, 空调热负荷为** KW。采用*台**牌整体式直接蒸发式空调机组。 二、工程内容 空调系统工程内容主要有: (1)提供及安装*台*******空调机组,以及相关风管、风量调节 阀、消声器、 *电动球形喷口、支架等。 (2)设计、提供及安装*个约**米高的设备不锈钢支架。 (3)提供及安装**个电动排烟风阀,包括执行机构。 (4)提供及安装空调机组的冷凝水管。 (5)上述系统进行测试等。 强电系统工程内容主要有: (1)提供及安装一台配电箱(AP配电箱-90KW)供电至新增的空调 设备、电动球形喷口控制箱和电动排烟风阀,包括线槽、 电缆、线管与支架等。 (2)调整现有吊灯的安装高度,如有需要,更换所有现有的支撑和 电线以满足调整后的吊灯安装高度。

(3)拆除现有的吊扇,然后归还给业主。 (4)移动所有现有灯具镇流器的位置,以便日后维修等。 消防报警系统内容主要有: (1)提供及安装红外光束感烟探测器系统,包括红外光束感烟探测器发射端、红外光束感烟探测器接收端、火灾报警控制屏、管线、以及连线至大楼现有火灾报警控制主机等 (2)从新增的火灾报警控制屏连接信号线至AP配电箱和电动排烟风阀等 三、施工前要做的准备工作: ( 1) 图纸深化及熟悉图纸。 ( 2) 设备及材料的呈审及采购; ( 3) 准备机具; ( 4) 组织施工人员; ( 6) 学习有关的操作规程及质量验收标准; ( 7) 由技术人员向技术班组进行全面交底; ( 8) 加强安全管理, 消除事故隐患。 第二节: 主要施工方法及技术要求 一、设计用料要求 1、空调送、回风管采用镀锌钢板, 厚度按技术标书之要求。 具体为: 矩形风管长边(b) 1~300mm δ=0.5mm

VRV空调系统施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一章工程概况 (3) 第二章施工组织管理 ........................................................................................ 错误!未定义书签。第二章施工组织管理 .. (7) 第三章主要分项工程施工方案和技术措施 (20) 第1节系统安装工艺流程图 (20) 第2节设备到场检验 (24) 第3节室内机安装 (25) 第4节冷媒配管工程 (30) 第5节室外机就位 (39) 第6节气密试验 (42) 第7节真空试验 (45) 第8节追加充填冷媒 (48) 第9节排水配管工程 (49) 第10节机组配管连接 (53) 第11节电气工程 (55)

第12节通风工程 (59) 第13节保温工程 (63) 第14节系统调试、竣工资料交验、系统交付使用 (64) 第四章安全质量质量保证措施 (65) 第1节质量保证措施 (65) 第2节安全生产、文明施工技术保证措施 (68) 第3节施工进度计划及保证措施 (71) 第五章施工配合 (72) 第1节配合其他专业交叉施工方案 (68) 第2节服从建设单位、监理单位的管理规定 (68) 附表 项目组织机构表 机械设备计查表 劳动力计划表 施工进度计划表

工程概况 工程总体介绍 本工程为附属业务楼工程通风空调工程,位于大兴区。共层,总面积约8500㎡, 采用VRV空调系统,工程内容为通风空调 设备管道。 第一节工作要点 1.空调室外机组集中放置,使室外机通风良好,避免影响美观。 2.室外、室内冷媒管如有裸露部分,加装PVC空调盖板进行装饰。 3.冷凝水管使用镀锌钢管,外敷难燃型橡塑保温。冷凝水集中排放到卫生间。 4.本工程需与精装单位配合,多工种交叉作业多。 工期计划 根据工程实际,本工程工期暂定60 天。 质量目标: 工程质量达到国家和北京市工程施工规范合格标准。 第二节空调项目说明

(完整word版)新风系统设计说明

空调通风系统设计说明 第一部分:新风系统 一、设计依据: 1、甲方提供的相关资料及现场情况; 2、暖通空调设计标准,设计手册。 二、工程概况: 本工程为办公用会议室,建筑面积为220平方米,层高为3.20米,人数约105人。 三、新风量确定: 按照采暖通风和设计规范并参照实用供热空调设计手册,将需要新风量计算如下: 1、按每平米地板面积新风量指标计算:20X220=4400m3/h; 2、按每人最小新风量计算(考虑有一些吸烟状况): 105X40=4200m3/h; 3、按保证室内环境换气次数计(考虑有一些吸烟状况): 220X3.2X6=4224m3/h; 四、设备选型及说明 以本工程实际情况及上述计算结果为依据,综合考虑确定总新风量为4000m3/h—4500m3/h满足要求,根据现场尺寸,选用一台或两台新风换气机。这样既可以保证向室内提供经过过滤的新鲜空气,同时将等量的室内烟雾等污浊空气排到室外,双向换气还可以减少室内冷热量损失,起到明显的节能效果。

第二部分:空调系统 一、设计参数 (一)、室外计算参数 1、冬季空调计算温度:-12℃ 空调计算相对湿度:45% 2、夏季空调计算干球温度:33.2℃ 空调计算相对湿度:60% (二)、室内计算参数 夏季:温度:25±2℃相对湿度:55% 冬季:温度:18±2℃相对湿度:45% 二、负荷的确定 1、本工程空调负荷包括建筑负荷、人体负荷、照明负荷、新 风负荷及其他符合: 其中:建筑负荷为50w/m2,人体负荷为65w/m2,灯光负荷为40w/m2,新风和其他负荷为150w/m2; 2、根据以上单位面积负荷计算出总空调负荷为: 230X305=70150w。 三、空调设备选型 1、根据现场情况,可以安装11台风机盘管; 2、根据上述空调负荷计算结果,每台风机盘管负担6.3KW, 因此选用11台型号为FP-12(008型)的风机盘管,单台参数 为:冷量约6.2KW/台,风量约1350m3/h。

空调系统施工组织设计

目录 一、施工组织设计 (1) 第一章综合编制说明 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章施工部署 (3) 第一节工程管理目标 (3) 第二节项目组织机构 (3) 第三节施工部署 (5) 第四章主要分项施工方法 (7) 第五章主要技术组织措施 (10) 第一节确保工程质量的技术组织措施 (10) 第二节确保安全生产的技术组织措施 (12) 第三节确保文明施工的技术组织措施 (14) 第四节确保工期的技术组织措施 (15) 第六章工程现场管理 (17) 第一节工程环境保护管理 (17) 第二节工程临时设施管理 (18) 第三节工程成品保护管理 (18) 附录 (19) 表7.1 拟投入的主要施工机械设备表 (19) 表7.2 劳动力计划表 (19) 表7.3 计划开、竣工日期和施工进度表 (20) 表7.4 主要施工机械进场计划 (21)

一、施工组织设计 第一章综合编制说明 1.指导思想 我们将以为业主服务、让业主满意为基本的指导思想,以优良的工程质量,建造业主满意的工程;以严格的成本管理、降低工料消耗水平、保证业主的每一分投入都将得到满意的回报。 本《施工组织设计》是我单位对金隅大成国际中心高能耗水泵更换工程的投标文件之一,这是我们在认真阅读有关招标文件,了解改造意图,并对现场实地勘察的基础上,编写的一部对工程质量、成本、工期等方面具有程序化管理作用的纲领性文件,我们力求在施工组织设计中履行我们对业主的承诺,希望能以合理适用的方案,严谨务实的工作作风,赢得业主对我单位的信赖。 本《施工组织设计》在编写中力求将重点信息向业主充分表述,一般项目和一般信息简明表述,以便业主选择。若我单位有幸中标,我们将依据本施工组织设计确定的原则,遵循我单位的技术管理规定和《质量保证手册》以及有关质量程序文件,编制详细的施工作业指导书,为工程提供完整的技术性文件,用以指导施工,确保优质、高速、安全的完成本工程的建设。 2.编制依据 2.1《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国环境保护法》以及其它有关法律、法规; 2.2“金隅大成国际中心高能耗水泵更换工程的投标文件”招标文件; 2.3在业主组织勘察工程现场时所了解的具体情况; 2.4我公司企业标准和质量保证体系; 2.5我公司现有施工力量和技术装备情况; 2.6我公司合作技术力量和行业资源、专业厂商、材料供应商; 2.7我公司在其他类似工程施工中积累的经验; 2.8本工程招标文件要求参考的国家规范、规程、行业标准和标准图集。

空调工程 设计说明书(完)

前言 建筑是人们生活与工作的场所。现代人类大约有五分之四的时间在建筑中度过。人们已逐渐认识到,建筑环境对人类的寿命、工作效率等起着极为重要的作用。人们对现代建筑的要求,不只有遮风挡雨的功能,而且还应是一个温湿度宜人、空气清新、光照柔和、宁静舒适的环境。 另外建筑离不开能源,尤其是现代建筑,更是能源消耗大户。建筑业能源消耗占总能耗的比例很大,一般在40%左右,其中大部分能耗是用于采暖、通风与空调。随着我国建筑业持续发展,对建筑节能的要求越来越高,而供热系统和空调系统是建筑能耗的主要组成部分,因此,设法减小这两部分能耗意义非常显著。地源热泵供热空调系统是一种使用可再生能源的高效节能、环保型的系统。冬季通过吸收大地的能量,包括土壤、井水、湖泊等天然能源,向建筑物供热;夏季向大地释放热量,给建筑物供冷。 因此设计一套能为人们提供良好工作生活环境且节能的空调系统就显得极为重要。本设计冷热源采用地下水地源热泵空调机组。 地源热泵空调系统是一种使用可再生能源的高效节能、环保型的系统。冬季通过吸收大地的能量,包括土壤、井水、湖泊等天然能源,向建筑物供热;夏季向大地释放热量,给建筑物供冷。 由于经验不足,设计难免有欠缺之处,请批评指正!

第1章工程概况 1.1 设计名称 本设计针对重庆沙坪坝市办公楼进行空调工程设计。对其会议室、办公室等进行全空气空调系统设计,使之符合风速、温度、湿度及人体舒适度要求。 1.2 建筑物简介 建筑总面积为1667㎡。办公楼为三层建筑。主要房间为办公室。一楼层高3.5m。根据《公共建筑节能规范GB-2005》查绵阳重庆沙坪坝市夏热冬冷地区,选取传热系数:屋面0.7W/㎡K;外墙 1.0W/㎡K。外窗类型:外窗为双层窗,3mm厚普通玻璃;金属窗框,80%玻璃;浅色窗帘,窗高2.0m。窗的传热系数通过计算可得2.74W/㎡K。房间人数:一层大厅50人;办公室3人;会议室6人。空调运行时间:7:00-18:00。照明设备运行时间:7:00-18:00。 1.3 气象参数 1.3.1 室外计算参数 地点:重庆沙坪坝市 纬度:29° 海拔:259.1m 大气压力:夏:97.3 kpa 夏季空调室外计算干球温度:36.3℃ 夏季空调室外计算湿球温度:27.3℃ 室外平均风速:夏: 2.1m/s 1.3.2 室内计算参数 室内计算参数的选择主要取决于建筑房间使用功能对舒适性的要求和地区、冷热源情况、经济条件和节能要求等因素。根据我国国家标准《采暖通风与空调设计规范》(GB-2003)的规定,对舒适性空调和采暖,室内计算参数如下: 夏季:温度:应采用26~28℃ 相对湿度:应采用小于65% 风速:不应大于0.3m/s

某综合体项目暖通设计施工说明

暖通设计施工说明 一。工程概况 本工程为。。。综合体项目,包含7层43.5m高的高层商业附楼、23层99.9m高的酒店塔楼和21层99.9m高的办公塔楼三部分构成;地下部分共三层,局部设置夹层,功能包括商业、机动车库、非机动车库及设备用房。其中地下三层西侧为人防地下室。本工程总建筑面积25万平方米。 二。设计依据 1.各专业对暖通专业提供的作业条件图 2.建设单位对本专业提出的有关要求 3.国家颁布的设计与施工规范:

三。设计内容 1.中央空调系统设计 2.平时通风系统设计(人防区详见人防专篇) 3.暖通消防系统设计 四。设计标准 1.室外气象参数: 2.室内参数 3.通风及排烟标准

4. 空调冷热负荷 本工程集中空调部分冷、热负荷统计如下:

五。设计说明 1. 空调冷热源 (1)本工程大型商业和沿街商铺采用集中空调系统,冷源选用2台制冷量为5979kw (1700RT)的10KV离心式水冷冷水机组和2台制冷量为2989kw(850RT)的380V变频离心式水冷冷水机组。离心式水冷冷水机组采用一次变频泵变流量(VPF)的控制策略,满足仅使用较少负荷或者夜间运行负荷的需要。冷冻水供、回水温度为7/12℃。制冷机房包括冷冻机、冷冻泵、冷却泵设于地下二层,中央制冷系统采用高位膨胀水箱定压补水,膨胀水箱设于屋顶,水系统采用旁流水处理器。配合冷水机组的配置,设置2台流量1600m3/h、2台流量800m3/h的超低噪音横流式冷却塔,冷却塔供回水温度为32/37℃,冷却塔设于裙楼屋顶。商业空调系统热源为3台2791kw燃气真空热水锅炉,燃料为天然气,锅炉供回水温度60/50℃。锅炉房设于地下一层,采用高位膨胀水箱定压补水,膨胀水箱设于屋顶,水系统采用旁流水处理器。锅炉烟气接至裙楼屋顶排放,锅炉烟囱采用预制式双层不锈钢烟道,由专业厂家制作,烟道外壁采用硅酸铝纤维棉保温,保温厚度为50mm,烟囱热补偿及固定措施由专业厂家完成。 (2)影院采用风冷热泵作为冷热源,在影院屋顶预留两台风冷热泵机组(制冷量约709kw)位置、荷载及用电负荷,选型由影院公司自己设计,并预留空调器和排风排烟风机等设备的安装位置。 (3)酒店中央空调冷源选用三台螺杆式冷水机组,每台制冷量1122kw(320RT),冷冻水供回水温度为7/12℃,冷却水供回水温度为32/37℃。水冷冷水机组采用一次变频泵变流量(VPF)的控制策略,满足仅使用较少负荷或者夜间运行负荷的需要。制冷机房包括冷冻机、冷冻泵、冷却泵设于地下二层,中央制冷系统采用高位膨胀水箱定压补水,膨胀水箱设于酒店塔楼屋顶,水系统采用旁流型电子水处理器。配合冷水机组的配置,设置3台流量300m3/h的超低噪音横流式冷却塔,冷却塔供回水温度为32/37℃,冷却塔设于裙房屋顶。空调系统主热源两台2100kw燃气热水锅炉,燃料为天然气,供回水温度95/70℃,通过两台1100kw板式水-水热交换器提供60/50℃空调热水,同时为生活热水提供热源,生活热水热负荷1950kw。锅炉房设于地下一层,采用高位膨胀水箱定压补水,膨胀水箱设于酒店塔楼屋顶,一次水(95/70℃)为经软化处理方可使用,空调热水系统(60/50℃)采用旁流型电子水处理器。

设计及施工说明

设计及施工说明(一) 设计说明 一、工程概况 1、本工程为浙江东邦药业有限公司新建研发大楼空调工程. 二、设计依据 1 、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012 2、《多联式空调(热泵)工程施工技术规程》 DG/TJ08-2091-2012 3、《建筑防排烟技术规程》 DGJ08-88-2006 4、《公共建筑绿色设计标准》 DGTJ08-2143-2014 5、暖通专业要求及业主相应需求 三、设计范围 1、二~四层空调设计。 四、暖通空调室内外设计计算参数 1、室外计算参数 夏季空调室外计算干球温度:34.4℃ 夏季通风室计算干球温度:31.2℃夏季室外通风计算相对湿度:69% 夏季室外平均风速:3.1m/s 夏季室外大气压力1005.4hPa 冬季空调室外计算干球温度:-2.2℃夏季空调室外计算湿球温度:27.9℃冬季通风室外计算干球温度:4.2℃冬季室外计算相对湿度:75% 冬季室外平均风速:3.0m/s 冬季室外大气压力:1025.4hPa 最大冻土深度:8cm 冬季采暖室外计算干球温度:-0.3℃2 五、空调设计 1、本设计采用风冷热泵提供冷热源,室内部分根据装饰吊顶采用风机盘管/薄形吊挂空调机组/四面出风卡式机。 二层和三层用一个系统,四层单独使用一个系统,空调外机至于屋面。 2、空调冷凝水有组织排放至卫生间排水。 六、管材与保温 1、空调系统的冷热管均采用铜管。 2、铜管均做保温,采用难燃B1级橡塑保温。冷凝水保温材料厚度15mm。保温粘接胶应满足防水要求。所有管道的保温必需符合?公共建筑节能设计标准?之附录C

3、固定支架、活动支架做法、间距详见?室内热力管道支吊架》05R417-1 七、其他说明 1.水系统试压按各美的设计说明要求执行。 2、其他未说明部分,请按GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》、GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》、GB 50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 91SB6 《建筑设备施工安装通用图集》,以及其他的国家标准或行业标准进行施工。 3、水路软接头采用橡胶软接头管径见图。水管穿伸缩缝处设橡胶软接头。水路最高点设放气,最低点设泄水,水路各管线的坡度不得小于0.003。 施工说明 一、总则 1.1 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 2009年; 通风与空调工程施工质量验收规范 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 通风与空调工程施工规范 GB50738-2011; 建筑节能工程施工质量验收规范 GB50411-2007; 1.2 空调、通风工程所用的材料、成品或半成品进场,必须有产品合格证,并按设计要求验收签证。 1.3 空调、通风工程中的隐蔽工程在隐蔽前必须按有关验收规范及设计要求验收签证。 1.4 空调、通风工程安装应与土建及装饰工程密切配合,在土建施工时,认真核对、校正安装所需的土建基础、预埋件和预留孔洞。 1.5 图纸中标高以米计,长度和管径以毫米计。矩形风管标高指管底(不含保温层),圆形风管及水管标高指管中心。 设计及施工说明(二) 二、风管系统安装 2.1 风管材质及厚度 a 空调、通风系统的风管采用镀锌钢板咬口制作,法兰连接。风管钢板厚度按 (2)排烟系统风管钢板厚度按高压系统,耐火极限不小于1h。

空调工程施工组织设计方案

目录 第1卷编制依据 (3) 第2卷施工部署 (3) 第1章施工准备 (4) 第2章施工人员部署: (6) 第3章安装各工种之间的施工配合 (7) 第4章安装与土建的配合 (7) 第5章安装与二次装修的配合 (8) 第3卷通风空调工程安装 (9) 第1章工程概况 (9) 第2章工艺流程 (10) 第3章系统施工做法及要求 (10) 第1节设备安装 (18) 第2节试车及调试 (19) 第4卷电气工程 (25) 第1章选择导线 (26) 第2章穿带线,扫管 (26) 第3章放线及断线 (26) 第4章导线与带线的绑扎 (26) 第5章管内穿线 (26) 第6章导线连接 (27) 第7章线路检查及绝缘摇测 (27) 第5卷质量保证体系及措施 (27)

第1章管理职责 (27) 第1节项目经理 (27) 第2节现场材料员 (28) 第3节工长 (29) 第4节综合管理员 (29) 第5节安全员 (30) 第2章质量检查员 (31) 第3章质量保证措施 (31) 第6卷工期保证措施 (33) 第7卷安全生产及消防保卫措施 (33) 第8卷成品保护措施 (36) 第9卷环境保护与文明施工措施 (38) 第10卷降低造价措施 (38) 第11卷竣工、服务及承诺 (39)

编制依据 1.1、招标文件及答疑文件。 1.2、建筑图纸 1.3、规程、规范、标准及图集 通风与空调工程施工质量验收规范GBJ50243-2002 建筑安装分项工程施工工艺规程(第三册)DBJ01-26-96 《建筑安装工程资料管理规程》DBJ01-51-2000 工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97 机械设备安装工程施工及验收规范通用规范GB50231-96 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-96 建筑设备施工安装通用图集暖气工程91SB1 建筑设备施工安装通用图集给水工程91SB3 建筑设备施工安装通用图集通风与空调工程91SB6 建筑安装工程资料管理规程DBJ01-51-2000 施工部署 按照设计和有关标准、规范及甲方代表按合同发出的指令要求并接受监督部门和甲方检查监督,依据国家施工质量验收规范标准要求,工程质量达到优良标准,同时建立健全质量保证体系、制定质量保证措施,确保达到质量目标。 我公司如有幸承担本工程各项目的施工任务,将按照公司已获得ISO-9000族(2000版) 质量保证体系和ISO-14000环境体系认证的要

空调施工设计说明

空调施工设计说明集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

施工空调设计说明 一、工程概况及设计内容: 1. 工程简介:本工程为洛阳市xxx公司xxx办公楼。总建筑面积为xxx㎡, 共xxx层,地下xx层xx功能 ,地上xxx层,每层名称xx、功能。建筑总高度xxxm,建筑类别。 2. 设计内容:本工程集中空调、机械通风及防排烟系统设计。 二、设计依据(按实际设计项目高度留用或删除) 1. 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)。 2. 《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95(2005年版)。(该 规范按实际设计项目高度留用或删除) 3. 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)。(该规范按实际设计项 目高度留用或删除) 4. 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 5. 《民用建筑热工设计规范》(GB 50176-93)。 6. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 7. 《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98) 8. 业主对本工程的有关意见及要求;建筑专业提供的设计图纸。 三、设计参数(洛阳地区) 1. 室外计算参数 夏季空调干球温度: ℃夏季空调湿球温 度: ℃

夏季空调日平均温度: ℃夏季通风干球温 度: ℃ 夏季最热月月平均相对湿度: 75% 夏季大气压力: 冬季空调干球温度: -7℃冬季最冷月月平均相 对湿度: 57% 冬季平均风速: s 夏季平均风速: s 2. 室内设计参数 3. 围护结构热工计算参数:(注意与建筑专业计算值一致) 外窗: K= W/(m2·℃);外墙: K= W/(m2·℃); 屋面: K= W/(m2·℃);隔墙: K= W/(m2·℃); 屋面: K= W/(m2·℃);隔墙: K= W/(m2·℃); 四、空调冷热源 1. 夏季空调集中冷源为设于地下一层制冷机房的xx台螺杆式冷水机组,提 供冷冻水供回水温度为 7/12℃的冷水。制冷机型号为xxx,机组制冷量 为: xxx KW。 2. 空调冷热水系统采用高位膨胀水箱定压,由膨胀水箱浮球液位计高低水 位信号控制补水泵启停。补水采用软化水。 3. 空调机组、风机盘管进出水管均采用金属软接头连接,并在进水管入口 处设铜质Y型过滤器。 4. 制冷机房设在地下一层,包括xx制冷机组,xx台冷水循环水泵(x用x 备)、全自动软化水机、分集水器及空调附件。

医院暖通空调工程施工组织设计方案

【最新资料,WORD文档,可编辑修改】

某医院暖通空调工程施工组织设计 第一章工程概况 1.1 总体概况 项目内容 1 工程名称 2 工程地址 3 建设单位 4 设计单位 5 监理公司 6 质量监督 7 施工单位 1.2建筑设计概况: 建筑面积38819.12m2 占地面积 建筑用途 层数 ±0.000标高 檐口高度 建筑防火 1.3暖通空调系统概况 本工程为XXX医院新病房大楼,总建筑面积38819.12平米,高度为59.4米,医院性质为综合医院,规模773床,本系统包括空调、通风、防排烟系统。 第二章编制依据 甲乙双方签定的工程承包合同;

已批准的本工程施工组织设计; 工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等; 现行施工及验收规范: 建筑暖通空调工程施工质量验收规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 参考资料: 建筑施工手册(第四版,中国建筑工业出版社) 高层建筑施工手册(第二版,中国建筑工业出版社) 第三章主要施工组织设计 第一节施工顺序和流向 一、施工顺序 1、管道部分 法兰制作风管制作风管安装漏光检测风管施工准备保温 主管安装风机盘管吊装支管安装冲洗、试压 防腐、保温 2、机房部分 基础复查制冷机就位安装泵、水处理设备及附属设备安装工艺管道安装水压试验防腐保温调试 二、施工流向 1、在平面上风管按风向制作安装,水管从立管向四周施工。 2、在竖向按从下到上的原则施工。

三、施工段的划分 施工时将每层作为一个单独的施工段。这样既适应平行流水作业的要求,又使得各施工段的主要劳动量大体相近,便于组织连续作业,进行均衡施工。 第二节分项工程的施工方法 一、镀锌铁皮风管制作 1、材料要求 1.1板材、型钢具有出厂合格证和鉴定文件。 1.2镀锌铁皮表面要光滑平整、厚薄均匀,不得有裂纹、结疤及水印等缺陷。 1.3根据规范要求:风管长边≥1200mm,采用1.2mm厚镀锌铁皮;风管长边<1200mm, 采用1.0mm厚镀锌铁皮。 2、作业条件 2.1集中在宽敞、洁净、地面平整、不潮湿的车库加工。 2.2风管制作要有技术员书面的技术、质量及安全交底。 3、操作工艺 3.1咬口形式:板材的拼接采用单平咬口;矩形风管或配件的四角采用转角咬口或联合角咬口。 3.2风管的连接: 3.2.1风管拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝 3.2.2风管法兰材料规格不应小于下表所示: 金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm) 风管直径D 法兰材料规格(角钢) 螺栓规格

空调安装施工组织设计

天元商务大厦 空调安装工程施工组织设计 天元建设集团有限公司 2007年1月

目录 第一章、编制依据 (1) 第二章、工程概况 (1) 第三章、组织机构及职责分工 (3) 第四章、施工方案 (4) 第五章、特殊施工措施计划 (38) 第六章、施工进度计划 (38) 第七章、施工资源计划 (38) 第八章、施工准备工作计划 (39) 第九章、施工平面布置图及施工道路平面图 (44) 第十章、质量通病防治措施 (44) 第十一章、统计技术的应用 (49) 第十二章、文明施工管理及减少扰民降低环境污染和噪音措施 (50) 第十三章、技术经济指标 (51) 第十四章、环境安全方针、环境目标和指标 (52) 第十五章、环境安全作业措施 (53) 第十六章、技术经济指标 (61)

第一章:编制依据 1、编制依据: (1)中房集团建筑设计事务所设计的天元商务大厦空调施工图。 (2)国家标准及规范 2、国家标准及规范 (1) GB50242-2002《给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (2) GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 (3) GB50235–97《工业金属管道工程施工及验收规范》 (4)GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 (5)GB50274-98《制冷设备安装工程施工及验收规范》 (6)GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 (7)《建筑设备分项安装工程施工工艺标准》(第二版) 3、有关标准图集 4、较大规模工程施工经验 (1)青岛海都大酒店(五星级)中央空调工程 (2)临沂交警指挥中心办公大楼中央空调工程 (3)临沂市新华书店图书发行大厦中央空调工程 (4) 临沂市人民医院主体大楼中央空调安装工程 (5)临沂市工商局综合楼中央空调安装工程 第二章工程概况 1、工程特点:本工程为天元商务大厦中央空调安装工程。工程地点位于临沂市南坊新区,南至三和街,北至三和二街,西至沂蒙四路,东至沂蒙六路,东西长400米,南北宽370米,用地面积14.8公顷,总建筑面积103167.43㎡,

设计方案说明(格力空调)

第一部分:设计方案说明 格力小型中央空调系统设计方案 一、工程概况 本方案中住宅的建筑室内面积约为多m2空调使用面积约为m2。设有客厅、餐厅、主卧室、次卧、 书房。 本工程设计:主机采用格力数码多联家用中央空调机组。 1.电控系统:由主机电控部分、末端内机电控部分、主机与室内机联网控制部分组成。 2.控制方式:各房间室内机就地独立自动控制,主机在电脑控制下自动运行,全部室内机末端可 与主机联动。 二、设计参数 (一) 室外气象参数: 夏季空调室外计算干球温度 T=36.5℃ 夏季空调室外计算湿球温度 Ts=27.3℃ 冬季干球温度 T=2.0℃ 冬季空调室外计算相对湿度Ф=82% 大气压力夏季 991.2hPa 冬季 973.2hPa (二)室内设计参数: 夏季室内温度冬季室内温度 24-28℃18-22℃ 三、设计依据 (一)设计采用规范 1.《采暖通风与空气调节设计规范》。GBJ19-87(2001年版) 2.《户用和类似用途冷水热泵机组》国家标准(GB/T18430.2-200119-87) 3.《家用中央空调实用技术手册》(交通出版社) (二)业主要求 1.业主单位提供的建筑平面图; 2.主机与室内机均采用格力产品 3.空调主机按全负荷的计算。 4.空调内外机连接采用紫铜管,冷凝水管采用蓝色UPVC管。 四、设计思想 (一)优化系统设计,确保运行稳定可靠。 (二)室内温度可在一定范围内随意调控,控制器为格力标配的液晶显示智能温控器,其特点为:1.超小型外观设计,大液晶数字显示室内温度。

2.室内自动恒温控制,24小时定时开/关功能。 (三)系统噪音最小化。 (四)尽量提高安装高度,融入装饰之中 (五)降低初投资和运行费用 五、主机、末端选型 楼层房间功能面积(m2) 冷指标(W/m2)冷负荷(W)室内机型号 一楼客厅20 220 4400 GMV-R50P/HL 餐厅11 220 2420 GMV-R25P/HL 书房12 200 2400 GMV-R25P/HL 二楼 主卧室19 220 4180 GMV-R50P/HL 次卧11 200 2420 GMV-R25P/HL 合计73 15.82KW 17.5KW 经计算总冷负荷为17.5KW,根据使用功能分配要求,考虑到空调区域的使用功能不同,不具有同 时使用负荷高峰的可能性(如客厅与卧室一般使用会交替)。总负荷峰值按总末端负荷70%计算.故主机负荷为12kw. 制冷机的选型采用珠海格力空调设备有限公司生产的数码多联家用中央空调一台,型号为GMV-R120W/H,总制冷/制热量为12KW/13KW,制冷/制热用电功率为 3.5KW/3.6KW。主机电源为220V、50Hz。脑板的控制下根据负荷变化,自动无级工作保证空调区域温度稳定。 六、空调氟系统及气流组织设计 1.铜管系统 (1)铜管系统: 空调内外机连接采用铜管,闭式循环系统;其管路走向由设计人员、施工人员根据现场具体情况 与业主、装修及各施工单位共同协商确定、详见空调平面布置图。 (2)冷凝水系统 空调冷凝水依就近排入卫生间旁通地漏的原则,其管路布置根据现场具体情况与业主、装修单位共同确定。凝结水管路必须保证顺水流方向的斜度1/100,以保证凝结水能自然流畅。 (3)保温材料 冷(热)水路系统管道保温密闭,采用材料为橡塑福乐斯,外缠扎带。 2.气流组织 气流组织决定房间空调效果,本设计采用侧送下回风方式(详见空调方案设计图)。由施工人员根据现场具体情况与业主、装修单位共同确定,其开口及表面美饰由装修单位处理。 七、施工说明与其它注意事项 (一)在工程施工过程中,施工人员应多协调业主、装修及各工种,及时解决工程问题,做到 气流组织合理,装修美观,空调安装方便,达到业主与设计要求;并保质、保量,按期完成工程内容。 (二)空调铜管系统管道保温连接处不能有缝隙,保温材料无破损。 (三)冷凝水管路必须保证凝结水自流畅通。

暖通空调工程施工组织设计

一、编制依据: 1、《天津阳光壹佰国际新城采暖通风工程施工图》。 2、土建工程的施工进度计划及整体工程的竣工日期。 3、《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002) 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242- 2002) 5、《工艺管道施工及验收规范》 (GB235-82) 6、 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275- 98) 7、《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ-01-26-96) 二、工程概况: (一)土建概况: 本工程位于南开区红旗南路北园,由天津阳光壹佰房地产开发公司投资兴建,设计单位是天津市建筑设计院,监理单位是金屋监理公司,由中铁十八局阳光壹佰项目部负责施工。 1、本工程为一类高层建筑、耐火等级一级、抗震烈度为7度 (0.15g)。 2、主要技术经济指标: (1)总建筑面积为68629.87平方米,其中地上为整个建筑 呈“一”形布置。 (2)建筑层数:地上18层,为商品住宅用;地下1层,为换热站和地下车库,13与14号楼之间裙房地上2层,地下1层。建筑标高59.75m。(3)本建筑为框架剪力墙结构,地下室包括2个换热站、泵房、配电室、值班室、控制室、卫生间等。 (二)通风工程概况

1、辅助用房新风、排风管道制作及安装。 2、通风设备安装。 3、排风、消防排烟共用一套设备,厨房使用单独的排烟设备。 三、系统简介 (一)通风 本工程地下车库设机械通风系统,卫生间采用低噪音管道换气扇通风换气。 新风通过新风竖井分布到各楼层及地下室。 排风由排风机箱及风机引到排风竖井并排出室外。 (二)防火及防排烟 根据规范要求,地下室设置机械排烟系统,空调、通风管道进出机房处,穿越防火墙、楼板处,均设置防火阀。 消防自动控制系统引入消防控制中心;火灾发生时,制冷、空调、通风系统全部停止供电。消防排烟系统自动开启。 (5) 主要材料 空调风管采用铝箔隔热加芯板材料制作;通风和消防排烟管采用镀锌薄钢板制作。 空调、采暖水管DN≤50采用焊接钢管;DN200采用无缝钢管;其它采用热镀锌钢管。 风管阀门用厚钢板制作;各式风口用铝合金材料制作。 保温材料采用PEF管壳或板材。 四、施工方法 (一)镀锌薄钢板风管制作 1.工艺流程: 剪切 倒角

空调工程施工组织设计

目录目 录 ................................................................... 1 第一章工程概 况 (4) 一、概 述 (4) 二、工程特 点 (4) 三、工程质量目 标 (4) 四、工期目 标 (5) 第二章施工管理及组织机 构 (6) 一、管理思 想 (6) 二、管理目 标 (6) 三、管理原 则 (6) 四、组织机构及各部门职 责 (6) 五、本项目管理特别措施 ................................................ 11 第三章管理人员及施工人员安 排 (13) 一、本工程主要负责人员安排 ............................................ 13 二、施工人员安排 ...................................................... 14 (15) . 力能供应及临时设施第四章. 一、力能供应 ......................................................... 15 二、临时设施 .......................................................... 15 第五章工程质量保证体系及措 施 (16) 一、质量目标 .......................................................... 16

二、质量保证组织体系 .................................................. 16 三、质量保证体系职责 .................................................. 16 四、质量保证主要措施 .................................................. 17 五、质量保证的具体实施措施 ............................................ 18 第六章安全管理体系及措施(其中包括消防保证措 施) (23) 一、安全工作方针 ...................................................... 23 二、安全工作方针全工作目标 ............................................ 23 三、安全工作管理体系 .................................................. 23 四、安全生产主要保证措施 .............................................. 24 第七章施工工期保证措 施 (27) 一、工作方针 .......................................................... 27 二、影响工期的的因素 .................................................. 27 三、施工工期保证措施 .................................................. 28 四、工程进度保证措施 .................................................. 29 第八章施工中的配 合 (31) 一、施工中与甲方的配合 ................................................ 31 二、施工中与土建单位的配合 ............................................ 31 三、施工中与监理公司的配合 ............................................ 32 (33) 四、施工中与二次装修的配合. 第九章工程技术方案及特殊工艺技术保证措 施 (34) 一、空调系统施工方案 ................................................. 34 1、执行标准及规范 ..................................................... 34

中央空调系统施工组织设计

XX广场宾馆 中央空调 施 工 组 织 设 计 设计单位:XX新能源有限公司设计人员: 校对人员: 审核人员: 设计时间:

第一章工程概况 一、工程概况 (一)基本情况 本工程位于成都市XX县,建筑面积约4000平方米,地上7层。本施工组织设计内容为该大楼的空调系统。 (二)空调系统设计参数 夏季空调室外计算参数:干球温度33.2℃ 湿球温度26.4℃ 冬季空调室外计算参数:干球温度-12℃ 室内设计参数:夏季:24 ~28oC 冬季:18~20℃ (三)系统概述 1.冷热源方式 选用奥克斯风管机(一拖一)空调供冷。 2.采暖负荷:设计日冷负荷576.6KW。 二、施工要点与重点 该分项工程的要点如下: 1.主机的就位及安装 2.支吊架制作安装 3.风管制作 4.风管系统安装 5.管井内供热立管施工

8.空调系统防腐及保温 9.风机盘管、空调外机等设备安装 10.控制系统安装 11.单机试运转、设备试运转及调试 12.空调系统保养 第二章编制依据和采用标准及规范 一、编制依据 1.广场宾馆改建装饰装修工程图纸。 2.本单位《项目管理实施细则》。 3.我公司对该工程优化设计方案。 二、采用标准及规范: GB50243-2002 《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50242-2002 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ50274-98 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 GB50304-2002 《通风与空调质量评定标准》 GB50236-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》 GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 第三章实施目标 充分发挥我单位在人员、机具,管理等方面的优势,科学组织、从严管理、精心施工,确保实现下列目标:

通风空调工程施工组织设计[详细]

第一章工程概述 第一节工程简介 1.工程名称:XXXXX. 2.工程地点:大连市XXX. 3.建设单位:大连XXX公司 4.设计单位:大连XXXX设计研究院. 5.建筑规模、层数及结构形式:建筑面积20000平方米,地下二层, 地上四层,框架结构. 6.施工内容:按设计图纸施工空调系统通风、防排烟系统全部内容. 具体要求如下: 6-1.空调及通风部分: 6-1-1.空调风系统: A、商场全部采用吊式空调器加新风系统,每层设置新风机组,同 时各层均设排风系统. B、办公室全部采用风机盘管加新风系统,同时设排风系统. 6-1-2.空调水系统: A、空调系统制冷机房位于地下二层,制冷方式采用一台800RT双机头 离心机组. B、空调水系统采用两管制,冷热水共用同一系统管道.机房外各层水 平管道布置方式采用同程式,立管采用异程式.

6-2.通风防排烟部分: 风机为单速排风、排烟风机及部分双速风机.

第二节方案编制依据及说明 一、方案编制依据 1、《采暖与空调设计范》GB50736-2012; 2、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 GB50274-98; 3、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50231-98; 4、《通风与空调工程施及验收规范》 GB50243-2002; 5、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GBJ126-89; 6、《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 GB50185-93; 7、《压缩机、风机泵安装工程施工及验收规范》 GB50275-98; 8、电气标准规范汇编: 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-88; 9、国家标准《电气标准规范汇编》 10、《电气装置安装工程电缆线路及施工验收规范》GB50168—92 11、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—90 12、《电气装置安装工程盘柜及二此回路接线施工及验收规范》 GB50171—92 13、本工程施工设计图纸及相关图集.

相关文档