文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调施工设计说明资料

空调施工设计说明资料

空调施工设计说明资料
空调施工设计说明资料

施工空调设计说明

一、工程概况及设计内容:

1.工程简介:本工程为洛阳市XXX公司XXX办公楼。总建筑面积为

XXX 〃,共XXX层,地下XX层XX功能,地上XXX层,每层名称

XX、功能。建筑总高度XXXm,建筑类别。

2.设计内容:本工程集中空调、机械通风及防排烟系统设计。

二、设计依据(按实际设计项目高度留用或删除)

1. 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 5001 9-2003)。

2.《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95(2005年版)。

(该规范按实际设计项目高度留用或删除)

3.《建筑设计防火规范》(GB 500 1 6-2006)。(该规范按实际

设计项目高度留用或删除)

4.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)

5. 《民用建筑热工设计规范》(GB 501 76-93)。

6.《公共建筑节能设计标准》(GB50 1 89-2005)

7.《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98)

8. 业主对本工程的有关意见及要求; 建筑专业提供的设计图纸。

三、设计参数(洛阳地区)

1.室外计算参数

夏季空调干球温度:35.9 C

温度:27.5 °C

32.0 °C

夏季最热月月平 均相对湿度:

98.76KPa

冬季空调干球温度: 平均相对湿度:57%

冬季平均风速:

2.1m/s 75%

夏季大气压力

■7C 冬季最冷月月

2.5m/s

夏季平均风速

2. 室内设计参数

3.围护结构热工计算参数:

(注意与建筑专业计算值一致)

外窗:

K= W/

(m 2 ? C) ; W/ (m

2

? C); 屋面:

K=

W/

(m 2 ? C) ; W/ (m

2

? C); 屋面:

K=

W/

温度:

m 2 ? C);

W/

(m 2 ? C);

外墙:K= 隔墙:K= 隔墙:K=

四、空调冷热源

1.夏季空调集中冷源为设于地下一层制冷机房的XX台螺杆式冷水

机组,提供冷冻水供回水温度为7/12 C的冷水。制冷机型号为xxx,机组制冷量为:xxx KW。

2.空调冷热水系统采用高位膨胀水箱定压,由膨胀水箱浮球液位

计高低水位信号控制补水泵启停。补水采用软化水。

3.空调机组、风机盘管进出水管均采用金属软接头连接,并在进

水管入口处设铜质Y型过滤器。

4?制冷机房设在地下一层,包括xx制冷机组,xx台冷水循环水泵(X用x备)、全自动软化水机、分集水器及空调附件。

5.空调水采用双管同程系统系统,共分为xxx个系统。

6.水系统总阻力为xxxKpa。

五、空调风系统

1.裙房商场等大空间采用全空气系统,采用卧式空气处理机,设

在空调机房内。办公室采用风机盘管加新风的空调方式。

2.全楼共设xxx个全空气系统,xx个新风系统。

3.冬季对空调新风系统进行加湿,采用高压喷雾或湿膜加湿方式。

全楼加湿量共xxkg/h 。

4.商场等大空间空调系统气流组织采用顶部散流器送风,集中回

风方式,在新风口和回风口至机组接口处设置风管调节阀,用以调节新、回风比例,过渡季节可根据室内空气卫生情况,部分或全新风运行。

5.办公室风机盘管根据房间布局采用散流器顶送顶回或侧送顶回

方式,新风系统采用散流器顶送直接送入房间。冬季为保护盘

管不冻裂. ,在新风机组入口处风管上设置电动风阀和新风机连锁,当新风机组停止运行时连锁电动风阀关闭。

6.接空调机的主送回风管上设置微穿孔板消声器,长边大于630mm 的风管弯

头采用消声弯头,且应加设吸声导流片。

六、通风系统

1.本工程需要机械通风的地方有卫生间、电梯机房、地下汽车库、地下设备

用房、厨房操作间等不具备自然通风的房间。

2.各地点通风换气次数为:

卫生间10 (次/h );电梯机房12 (次/h );地下汽车库6 (次

/h );设备用房5 (次/h );厨房操作间40 (次/h )。

3.全楼共设置机械排风系统xxx个。

4.厨房排风量按换气次数40 (次/h )设计,机械送风量按排风量

的90%考虑,油烟须过滤净化后方能排至室外。本设计图仅作为

参考,不做为正式施工依据,此内容应以专业灶具公司最终设计安装图为准。

七、防火及防排烟系统

1.本工程需要防火排烟的地方有地下汽车库、地下设备用房、防

烟楼梯间、合用前室、走道等不具备自然排烟的地点。

2.地下室柴油发电机房、配电房、制冷机房、水泵房设送排风兼

排烟系统,换气次数6 (次/h )共设xxx个系统。

(建筑工程管理)空调设计与施工说明

(建筑工程管理)空调设计 与施工说明

空调系统设计和施工说明 建筑概况: 本工程建筑共三层,位于东莞寮步镇,作为酒店使用,空调面积约为11500m2。 二、设计要求: 设计参数 a(参照广州地区)空调室外计算温湿度参数: 夏季:a.干球温度:t=33.50C冬季:a.干球温度:t=50C b.湿球温度:t=27.70Cb.相对湿度:φ=45±10% c.相对湿度:φ=55±10% b设计空调室内参数: 夏季:计算温度:t=24±20C冬季:计算温度:t=20±20C 方案分析: .结合建筑特点,采用水源热泵暗藏式空调机,此机有以下优点: 水源机特点: 水源空调机系统适用於小面积的空调区域; 水源空调机能效比较高,可达4.0,比传统中央空调能效比大,因此更节能; 水源空调机系统操作简单、管理方便; 水源空调机系统不需要有专门机房; 本系统只有壹个冷却水系统,比传统中央空调少壹个冷冻水系统,因此运行维护,清洗相对方便,费用也较低; 水源空调机能够单独控制,传统中央空调不能单独控制壹个区域,壹开机整个系统都运转,因此水源空调机更节能; 本系统初投资费用只占其它中央空调系统的60%。 水源空调机吊在天花上面,不用专门的机房,节省空间。 三、主要设备配置: 根据建筑特点,沐足区、桑拿区、及住宿区域冷负荷约为180W/m2饮食区因发热量较大冷负荷取350W/M2,每台机配俩个闸阀,水管和主机用软接条连接,水塔流量应该和空调机相匹配,水泵为壹用壹备,其流量和扬程也和空调机相匹配.所有空调主机置于走廊上面,以减少噪音. 四,其他设备、材料选用 设备材料的选用在业主的指导下,满足合同的要求,根据质优价廉的原则进行选用。 设备和材料的品牌 甲方指定的材料设备,其品牌由甲方确定,其档次也由甲方确定;甲方未指定品牌的,即由我方提供多家品牌由甲方选择。品牌的选型保证优良的质量和优质的售后服务。 设备和材料的参数选择 设备和材料的参数选择根据会同及设计图纸要求进行,其参数必须满足其功能要求且留壹定的余量,但不能超出太多,以免增大投入及浪费资源。在设备选型时,仍必须根据现场条件选择满足现场安装要求的设备。 设备和材料的数量 在定购材料设备前,必须参照图纸和现场对材料设备的数量进行复核,壹方面满足施工的要求,另壹方面不能造成浪费。 设备和材料的报验 材料设备在进入现场后,必须对甲方进行报验,在甲方批准后,方可进行安装。 本工程所使用的设备和材料

(完整word版)新风系统设计说明

空调通风系统设计说明 第一部分:新风系统 一、设计依据: 1、甲方提供的相关资料及现场情况; 2、暖通空调设计标准,设计手册。 二、工程概况: 本工程为办公用会议室,建筑面积为220平方米,层高为3.20米,人数约105人。 三、新风量确定: 按照采暖通风和设计规范并参照实用供热空调设计手册,将需要新风量计算如下: 1、按每平米地板面积新风量指标计算:20X220=4400m3/h; 2、按每人最小新风量计算(考虑有一些吸烟状况): 105X40=4200m3/h; 3、按保证室内环境换气次数计(考虑有一些吸烟状况): 220X3.2X6=4224m3/h; 四、设备选型及说明 以本工程实际情况及上述计算结果为依据,综合考虑确定总新风量为4000m3/h—4500m3/h满足要求,根据现场尺寸,选用一台或两台新风换气机。这样既可以保证向室内提供经过过滤的新鲜空气,同时将等量的室内烟雾等污浊空气排到室外,双向换气还可以减少室内冷热量损失,起到明显的节能效果。

第二部分:空调系统 一、设计参数 (一)、室外计算参数 1、冬季空调计算温度:-12℃ 空调计算相对湿度:45% 2、夏季空调计算干球温度:33.2℃ 空调计算相对湿度:60% (二)、室内计算参数 夏季:温度:25±2℃相对湿度:55% 冬季:温度:18±2℃相对湿度:45% 二、负荷的确定 1、本工程空调负荷包括建筑负荷、人体负荷、照明负荷、新 风负荷及其他符合: 其中:建筑负荷为50w/m2,人体负荷为65w/m2,灯光负荷为40w/m2,新风和其他负荷为150w/m2; 2、根据以上单位面积负荷计算出总空调负荷为: 230X305=70150w。 三、空调设备选型 1、根据现场情况,可以安装11台风机盘管; 2、根据上述空调负荷计算结果,每台风机盘管负担6.3KW, 因此选用11台型号为FP-12(008型)的风机盘管,单台参数 为:冷量约6.2KW/台,风量约1350m3/h。

浅谈医院中各科室的空调系统

浅谈医院中各科室的空调系统 摘要:本文简要介绍了医院各科室的空调设计特点,分析了净化空调系统相关问题,论述了有关新风的取值、气流的组织和压力梯度方面的要求,强调了在医院空调设计中应注意的问题。 关键词:医院空调;设计;净化;气流 引言 为了顺应现代化的发展,医院建筑中的空调设计也面临新的挑战。医院空调不仅提供了舒适和医疗需要的冷热环境,还对交叉感染、污染源的排放控制起了重要作用。医院中各部门的功能不同,对空调的要求也不同,医院空调系统复杂、方式繁多,在设计、施工和管理时难度也较大。医院是一个特殊的公共场合,空气常会被污染,病人及医护人员除了需要有一个舒适的空气环境外,更需要的是一个洁净的空气环境。医院的一些特殊功能用房,空调设计时必须注意防止细菌病毒等的泄漏和扩散。 1 住院部空调 1.1 普通病房的空调方式 1.1.1 风机盘管加独立新风系统 当前病房空调多采用风机盘管加独立新风的系统。该系统与病房要求的隔离性、灵活性、可调性和安全性相适应。但是风机盘管系统并不理想,由于它常处于湿工况,在盘管的湿表面很容易滋生细菌,常常成为室内的细菌源、尘埃源和气味源。 1.1.2 定风量全空气空调系统 定风量空调系统虽然起初投资较低、卫生条件也比较好,所以在医院工程中应用较多。但采用定风量系统也存在着一些缺点,如:较难实现对各个房间的温度控制,房间舒适性差,其中,直流式定风量空调系统的卫生条件最好,但耗能也较大。为此,一般门诊大厅、共享大厅这种大空间区域宜采用全空气空调系统。 1.1.3 住院病区的其它房间的排风控制 病区的处置室、污物室、换药室、配膳间、卫生间等应设排风,排风口的布置不应使局部空气滞留。排风量为10~15 次/h 换气,应能24h 运行,且夜间可以设定小风量运行。

完整版医院中央空调安装工程施工组织设计方案

完整版医院中央空调安装工程施工组织设计方案

目录 1、工程概况 2、编制依据和采用标准及规范 3、实施目标 4、施工组织及部署 5、主要施工方法 6、空调系统调试 7、主要施工技术措施及保证体系 8、空调工程的维保 9、施工进度计划 10、劳动力计划图表 11、主要施工机具及仪器计划表 12、现场平面布置图 13、售后服务承诺及技术培训

第一章工程概况 一、工程概况 (一)基本情况 本工程位于**市**路,建筑面积约10000平方米,地上8层,地下一层,建筑高度30米。本施工组织设计内容为该大楼的空调系统、通风系统和防排烟系统。 (二)空调系统设计参数 夏季空调室外计算参数:干球温度35.2℃ 温球温度28.2℃ 夏季通风室外计算相对温度:63% 冬季空调室外计算参数:干球温度-5℃ 冬季室外计算相对湿度:76% 本工程选用的冬、夏季室内设计参数如下表。 (三)系统概述 1.冷热源方式

选用开利直燃型溴化锂吸收式主机集中供冷、热源。 2.空调及采暖负荷:设计日冷负荷1400KW,冬季空调热负荷810KW,卫生热水290KW。 (四)通风及防排烟系统 主要为地下室通风、排风系统以及电梯前室加压送风系统。火灾时,消防控制中心指令打开或手动打开着火层及其上下层常闭风口,输出动作电信号,同时打开所有的加压送风机。 二、施工要点与重点 该分项工程的要点如下: 1.主机的就位及安装 2.水泵的安装 3.冷却塔的安装 4.支吊架制作安装 5.风管制作 6.风管系统安装 7.管井内空调水立管施工 8.空调水系统水压试验、冲洗、防腐及保温 9.风机盘管、新风机、空调机组等空调设备安装 10.自控系统安装 11.单机试运转、设备试运转及联合调试 12.空调系统保养

空调工程 设计说明书(完)

前言 建筑是人们生活与工作的场所。现代人类大约有五分之四的时间在建筑中度过。人们已逐渐认识到,建筑环境对人类的寿命、工作效率等起着极为重要的作用。人们对现代建筑的要求,不只有遮风挡雨的功能,而且还应是一个温湿度宜人、空气清新、光照柔和、宁静舒适的环境。 另外建筑离不开能源,尤其是现代建筑,更是能源消耗大户。建筑业能源消耗占总能耗的比例很大,一般在40%左右,其中大部分能耗是用于采暖、通风与空调。随着我国建筑业持续发展,对建筑节能的要求越来越高,而供热系统和空调系统是建筑能耗的主要组成部分,因此,设法减小这两部分能耗意义非常显著。地源热泵供热空调系统是一种使用可再生能源的高效节能、环保型的系统。冬季通过吸收大地的能量,包括土壤、井水、湖泊等天然能源,向建筑物供热;夏季向大地释放热量,给建筑物供冷。 因此设计一套能为人们提供良好工作生活环境且节能的空调系统就显得极为重要。本设计冷热源采用地下水地源热泵空调机组。 地源热泵空调系统是一种使用可再生能源的高效节能、环保型的系统。冬季通过吸收大地的能量,包括土壤、井水、湖泊等天然能源,向建筑物供热;夏季向大地释放热量,给建筑物供冷。 由于经验不足,设计难免有欠缺之处,请批评指正!

第1章工程概况 1.1 设计名称 本设计针对重庆沙坪坝市办公楼进行空调工程设计。对其会议室、办公室等进行全空气空调系统设计,使之符合风速、温度、湿度及人体舒适度要求。 1.2 建筑物简介 建筑总面积为1667㎡。办公楼为三层建筑。主要房间为办公室。一楼层高3.5m。根据《公共建筑节能规范GB-2005》查绵阳重庆沙坪坝市夏热冬冷地区,选取传热系数:屋面0.7W/㎡K;外墙 1.0W/㎡K。外窗类型:外窗为双层窗,3mm厚普通玻璃;金属窗框,80%玻璃;浅色窗帘,窗高2.0m。窗的传热系数通过计算可得2.74W/㎡K。房间人数:一层大厅50人;办公室3人;会议室6人。空调运行时间:7:00-18:00。照明设备运行时间:7:00-18:00。 1.3 气象参数 1.3.1 室外计算参数 地点:重庆沙坪坝市 纬度:29° 海拔:259.1m 大气压力:夏:97.3 kpa 夏季空调室外计算干球温度:36.3℃ 夏季空调室外计算湿球温度:27.3℃ 室外平均风速:夏: 2.1m/s 1.3.2 室内计算参数 室内计算参数的选择主要取决于建筑房间使用功能对舒适性的要求和地区、冷热源情况、经济条件和节能要求等因素。根据我国国家标准《采暖通风与空调设计规范》(GB-2003)的规定,对舒适性空调和采暖,室内计算参数如下: 夏季:温度:应采用26~28℃ 相对湿度:应采用小于65% 风速:不应大于0.3m/s

医院病房空调通风设计

医院病房空调通风设计-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

1.引言 病房常常居住着抵抗力弱或身心有某些障碍的患者,是医院中患者生活最多的基本场所,必须具有高度居住性能。按美国《医院和护理设施设计与建设导则》将病房分为普通病房(Patient Room),空气途径传染的隔离病房(Airborne Infection Isolation Room),环境受保护病房(Protective Environment Room)以及用于精神病治疗的隔绝病房(Seclusion Room)。我国通常将“空气途径传染的隔离病房”简称为隔离病房,将“环境受保护病房”简称为无菌病房。其实无菌病房这概念并不确切,有的无菌要求并不很高。按军队标准YFB004-1997称为洁净护理单元较为合适,这样可将各种特别监护病房也可包括在内。高洁净度的护理单元才称为无菌病房。西方发达国家的医院标准对病房环境控制要求不涉及洁净度,只提细菌指标。因隔绝病房在暖通空调方面没有太大的特殊性,本文不作论述。 长期以来病房,尤其是普通病房的暖通空调没有得到应有的重视。病房所采用的空调形式应该考虑到室内不产生不舒适的冷风感或大温差,对采暖环境也必须顾及到室内平均的辐射温度。还应注意送风口和回风口的布置,在考虑合适气流组织的同时,应尽力维持清洁的空气环境。一般来说室内热负荷和空气污染负荷比一般居室为小。其采用的空调形式除顾及上述要求外,还要对经济性、节能性、设备的维修性能、空调噪声等影响进行综合考虑后而决定。但节能的前提不决允许以牺牲居住者的护理和安全为代价。 近年来我国医院进行了大规模的改造,普遍采用了通风空调设施。隔离病房与无菌病房的感染率大幅度下降,但是装有空调的普通病房还是出现了为数不少院内感染与交*感染的案例。对于普通病房来说,病房内可居住患者的前提应该是不存在空气途径传染的疾病。引起院内感染的微生物主要有金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、真菌类、B型肝炎病毒、C型肝炎病毒、爱滋病毒、结核杆菌等在清洁空气中几乎不会出现,但附着在带菌患者的寝具和病房环境的可能性很高,不适当的医疗操作与清扫或人员走动,使这些附着在表面的致病菌飞扬到空中形成浮游菌,有的随着气流直接到达患者,有的附着在医护人员的头发和衣服上,转运到其他患者或病房,有的会通过不同的途径进入空调系统,在系统中定植、繁殖、并不断传播到室内,影响的范围更大。近年来黄色葡萄球菌中有一种耐多种抗生素的MRSA菌常引起在院内感染,治疗却十分困难,引人关注。 2.普通病房通风空调设计 近年来由于关注普通病房内的空气品质,美国标准已将换气量提高到6次/h。普通病房的空调可以采用多种形式,其优缺点可参见表1。欧洲新建医院常采用辐射板(辐射吊顶或地板)与定风量系统结合的方式。我国目前绝大多数仍采用的风机盘管机组加独立新风系统的方式。这种系统与病房要求的隔离性(各室回风不串通)、灵活性(随时开关与温度调控)、可调性(病人可自行调节)和安全性(运行安全可*)相适应,另外室内噪声水平较为可取。但是长期运行实践表明普通的风机盘管系统并不理想,毕竟病房与旅馆建筑客房不同,两者的最大区别在于全天居住和室内污染。

某综合体项目暖通设计施工说明

暖通设计施工说明 一。工程概况 本工程为。。。综合体项目,包含7层43.5m高的高层商业附楼、23层99.9m高的酒店塔楼和21层99.9m高的办公塔楼三部分构成;地下部分共三层,局部设置夹层,功能包括商业、机动车库、非机动车库及设备用房。其中地下三层西侧为人防地下室。本工程总建筑面积25万平方米。 二。设计依据 1.各专业对暖通专业提供的作业条件图 2.建设单位对本专业提出的有关要求 3.国家颁布的设计与施工规范:

三。设计内容 1.中央空调系统设计 2.平时通风系统设计(人防区详见人防专篇) 3.暖通消防系统设计 四。设计标准 1.室外气象参数: 2.室内参数 3.通风及排烟标准

4. 空调冷热负荷 本工程集中空调部分冷、热负荷统计如下:

五。设计说明 1. 空调冷热源 (1)本工程大型商业和沿街商铺采用集中空调系统,冷源选用2台制冷量为5979kw (1700RT)的10KV离心式水冷冷水机组和2台制冷量为2989kw(850RT)的380V变频离心式水冷冷水机组。离心式水冷冷水机组采用一次变频泵变流量(VPF)的控制策略,满足仅使用较少负荷或者夜间运行负荷的需要。冷冻水供、回水温度为7/12℃。制冷机房包括冷冻机、冷冻泵、冷却泵设于地下二层,中央制冷系统采用高位膨胀水箱定压补水,膨胀水箱设于屋顶,水系统采用旁流水处理器。配合冷水机组的配置,设置2台流量1600m3/h、2台流量800m3/h的超低噪音横流式冷却塔,冷却塔供回水温度为32/37℃,冷却塔设于裙楼屋顶。商业空调系统热源为3台2791kw燃气真空热水锅炉,燃料为天然气,锅炉供回水温度60/50℃。锅炉房设于地下一层,采用高位膨胀水箱定压补水,膨胀水箱设于屋顶,水系统采用旁流水处理器。锅炉烟气接至裙楼屋顶排放,锅炉烟囱采用预制式双层不锈钢烟道,由专业厂家制作,烟道外壁采用硅酸铝纤维棉保温,保温厚度为50mm,烟囱热补偿及固定措施由专业厂家完成。 (2)影院采用风冷热泵作为冷热源,在影院屋顶预留两台风冷热泵机组(制冷量约709kw)位置、荷载及用电负荷,选型由影院公司自己设计,并预留空调器和排风排烟风机等设备的安装位置。 (3)酒店中央空调冷源选用三台螺杆式冷水机组,每台制冷量1122kw(320RT),冷冻水供回水温度为7/12℃,冷却水供回水温度为32/37℃。水冷冷水机组采用一次变频泵变流量(VPF)的控制策略,满足仅使用较少负荷或者夜间运行负荷的需要。制冷机房包括冷冻机、冷冻泵、冷却泵设于地下二层,中央制冷系统采用高位膨胀水箱定压补水,膨胀水箱设于酒店塔楼屋顶,水系统采用旁流型电子水处理器。配合冷水机组的配置,设置3台流量300m3/h的超低噪音横流式冷却塔,冷却塔供回水温度为32/37℃,冷却塔设于裙房屋顶。空调系统主热源两台2100kw燃气热水锅炉,燃料为天然气,供回水温度95/70℃,通过两台1100kw板式水-水热交换器提供60/50℃空调热水,同时为生活热水提供热源,生活热水热负荷1950kw。锅炉房设于地下一层,采用高位膨胀水箱定压补水,膨胀水箱设于酒店塔楼屋顶,一次水(95/70℃)为经软化处理方可使用,空调热水系统(60/50℃)采用旁流型电子水处理器。

空调工程施工组织设计模板

空调工程施工组织 设计

机电工程施工组织设计 第一节: 工程概况 一、概况说明 1、上海市***********工程位于上海市************。空调面 积约为****平方米 2、空调工程概况与特点: 本工程空调系统: 冷负荷为**KW, 空调热负荷为** KW。采用*台**牌整体式直接蒸发式空调机组。 二、工程内容 空调系统工程内容主要有: (1)提供及安装*台*******空调机组,以及相关风管、风量调节 阀、消声器、 *电动球形喷口、支架等。 (2)设计、提供及安装*个约**米高的设备不锈钢支架。 (3)提供及安装**个电动排烟风阀,包括执行机构。 (4)提供及安装空调机组的冷凝水管。 (5)上述系统进行测试等。 强电系统工程内容主要有: (1)提供及安装一台配电箱(AP配电箱-90KW)供电至新增的空调 设备、电动球形喷口控制箱和电动排烟风阀,包括线槽、 电缆、线管与支架等。 (2)调整现有吊灯的安装高度,如有需要,更换所有现有的支撑和 电线以满足调整后的吊灯安装高度。

(3)拆除现有的吊扇,然后归还给业主。 (4)移动所有现有灯具镇流器的位置,以便日后维修等。 消防报警系统内容主要有: (1)提供及安装红外光束感烟探测器系统,包括红外光束感烟探测器发射端、红外光束感烟探测器接收端、火灾报警控制屏、管线、以及连线至大楼现有火灾报警控制主机等 (2)从新增的火灾报警控制屏连接信号线至AP配电箱和电动排烟风阀等 三、施工前要做的准备工作: ( 1) 图纸深化及熟悉图纸。 ( 2) 设备及材料的呈审及采购; ( 3) 准备机具; ( 4) 组织施工人员; ( 6) 学习有关的操作规程及质量验收标准; ( 7) 由技术人员向技术班组进行全面交底; ( 8) 加强安全管理, 消除事故隐患。 第二节: 主要施工方法及技术要求 一、设计用料要求 1、空调送、回风管采用镀锌钢板, 厚度按技术标书之要求。 具体为: 矩形风管长边(b) 1~300mm δ=0.5mm

医院空调系统设计规范

医院空调系统设计规范 一、普通用房的空调系统设置 1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障碍的自然通风,或辅助之 以机械排风。气候条件合适地区可利用穿堂风,应注意保持清洁的区域位于通风的上风侧。 2、凡是产生有味气体、水汽和潮湿作业的用房,必须设机械排风。 3、普通空调系统应根据医院各房间的室内空调设计参数、设备概况、卫生学要求、 使用时间、空调负荷等要求合理分区。 4、各功能区域宜独立分区,采用独立的系统,并要注意各空调分区能互相封闭、 避免空气途径交叉感染的原则,有洁净度要求的房间、严重污染的房间、应单独成为一个系统。 5、医院的通风与空调机应采用容易消毒、清洗,停机后容易保持干燥、无积水的 专用医用通风空调机组。没有特殊要求不应在机组内安装紫外线灯等消毒装置。 不得使用淋水式空气处理装置,不宜采用风管式加湿器。 6、普通空调系统的回风口必须设低阻中效过滤器,选用空调机时应考虑到回风过 滤器的阻力。 7、新风采集口应远离冷却塔排风口、烟囱排烟口、及所有排气口,新风采集口与 排气口间应有足够的距离。新风采集口的下端应距地面3m以上。设在屋顶时应距屋面1m以上。 8、对放疗室、核医学检查室、传染病病房等含有有害微生物、有害气溶胶等污染 物质的排风,当超过排放浓度上限定值时应在排风入口设高效过滤器。

9、没有特殊要求的排风机应设在排风管路末端,使整个管路为负压。 二、洁净用房的空调系统设置 1、医院洁净用房在空态或静态条件下,细菌浓度(沉降菌法浓度或浮游菌法浓度) 和空气含尘浓度应按表1分级。换气次数不应超过表规定上限的倍。 表1 洁净用房的分级标准(空态或静态) 2、Ⅰ、Ⅱ级洁净用房的送风末端应设高效过滤器,Ⅲ、Ⅳ级洁净用房的送风末端可设亚高效过滤器。 3、Ⅲ级及以上洁净手术室应采用局部集中送风,送风口集中布置于手术台上方。 4、Ⅰ级洁净手术室中100级手术区的气流必须是单向流。 5、准洁净手术室和Ⅲ、Ⅳ级洁净辅助用房可采用带亚高效过滤器或高效过滤器的 立式净化风机盘管和立式净化空调器。新风可以集中供给,也可设立独立的新风机组。 6、洁净用房不得使用静电空气净化装置作为房间送风末端。 7、净化空调系统至少设置三级空气过滤。 8、洁净用房室内应采用上送下回气流组织。走廊可采用上送上回气流组织。

设计及施工说明

设计及施工说明(一) 设计说明 一、工程概况 1、本工程为浙江东邦药业有限公司新建研发大楼空调工程. 二、设计依据 1 、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012 2、《多联式空调(热泵)工程施工技术规程》 DG/TJ08-2091-2012 3、《建筑防排烟技术规程》 DGJ08-88-2006 4、《公共建筑绿色设计标准》 DGTJ08-2143-2014 5、暖通专业要求及业主相应需求 三、设计范围 1、二~四层空调设计。 四、暖通空调室内外设计计算参数 1、室外计算参数 夏季空调室外计算干球温度:34.4℃ 夏季通风室计算干球温度:31.2℃夏季室外通风计算相对湿度:69% 夏季室外平均风速:3.1m/s 夏季室外大气压力1005.4hPa 冬季空调室外计算干球温度:-2.2℃夏季空调室外计算湿球温度:27.9℃冬季通风室外计算干球温度:4.2℃冬季室外计算相对湿度:75% 冬季室外平均风速:3.0m/s 冬季室外大气压力:1025.4hPa 最大冻土深度:8cm 冬季采暖室外计算干球温度:-0.3℃2 五、空调设计 1、本设计采用风冷热泵提供冷热源,室内部分根据装饰吊顶采用风机盘管/薄形吊挂空调机组/四面出风卡式机。 二层和三层用一个系统,四层单独使用一个系统,空调外机至于屋面。 2、空调冷凝水有组织排放至卫生间排水。 六、管材与保温 1、空调系统的冷热管均采用铜管。 2、铜管均做保温,采用难燃B1级橡塑保温。冷凝水保温材料厚度15mm。保温粘接胶应满足防水要求。所有管道的保温必需符合?公共建筑节能设计标准?之附录C

3、固定支架、活动支架做法、间距详见?室内热力管道支吊架》05R417-1 七、其他说明 1.水系统试压按各美的设计说明要求执行。 2、其他未说明部分,请按GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》、GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》、GB 50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 91SB6 《建筑设备施工安装通用图集》,以及其他的国家标准或行业标准进行施工。 3、水路软接头采用橡胶软接头管径见图。水管穿伸缩缝处设橡胶软接头。水路最高点设放气,最低点设泄水,水路各管线的坡度不得小于0.003。 施工说明 一、总则 1.1 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 2009年; 通风与空调工程施工质量验收规范 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 通风与空调工程施工规范 GB50738-2011; 建筑节能工程施工质量验收规范 GB50411-2007; 1.2 空调、通风工程所用的材料、成品或半成品进场,必须有产品合格证,并按设计要求验收签证。 1.3 空调、通风工程中的隐蔽工程在隐蔽前必须按有关验收规范及设计要求验收签证。 1.4 空调、通风工程安装应与土建及装饰工程密切配合,在土建施工时,认真核对、校正安装所需的土建基础、预埋件和预留孔洞。 1.5 图纸中标高以米计,长度和管径以毫米计。矩形风管标高指管底(不含保温层),圆形风管及水管标高指管中心。 设计及施工说明(二) 二、风管系统安装 2.1 风管材质及厚度 a 空调、通风系统的风管采用镀锌钢板咬口制作,法兰连接。风管钢板厚度按 (2)排烟系统风管钢板厚度按高压系统,耐火极限不小于1h。

空调安装施工组织设计资料

目录第一章主要施工方法及施工方案1 1.1 风管制作 (1) 1.2 风管安装 (1) 1.3 风口安装 (2) 1.4 水管制作与安装 (2) 1.5 设备安装 (3) 1.6 保温工程 (4) 1.7 系统调试 (4) 第二章本工程施工进度计划 (5) 第三章管理人员配置和劳动力计划安排 (6) 3.1 劳动力安排计划表 (6) 3.2 拟配置本工程人员简介 (6) 第四章确保工程质量的组织保证措施 (14) 4.1 质量目标:确保合格,力争优良 (14) 4.2 质量保证体系 (14) 4.3 质量保证措施 (15) 4.4 技术、质量交底制度 (15) 4.5 技术复核、隐蔽工程验收制度 (16) 4.6 现场材料质量管理制度 (17) 4.7 计量器具管理制度 (11) 4.8 二级验收及分部分项质量评定制度 (11) 4.9 回访维修制度 (11) 第五章安全施工措施 (13) 5.1 安全生产责任制 (13) 5.2 安全生产定期检查制度 (13) 5.3 风管及部件安装安全措施 (13) 5.4 通风、空调设备安装安全措施 (20) 5.5 防腐与保温安全措施 (21) 5.6 管道安装安全措施 (21) 第六章确保文明施工的组织措施 (23) 第七章工期保证措施 (23) 7.1 做好施工协调配合 (23) 7.2 强化计划管理 (23)

第一章主要施工方法及施工方案 1.1 风管制作 1.1.1镀锌板风管制作,在工地外设制作车间进行机械化、工厂化生产。 1.1.2镀锌钢板风管管制作工艺流程 1.1.3关键工序:放样、下料、组合成型为风管制作的重点工序,为质量控制重点。风管观感为质量控制的另一重点。质量控制方法详见“确保质量的组织保证措施”。 1.1.4施工要点: 1.1.4.1风管加工时,应注意克服胀管、豁口,钢板拉裂等导致严重漏风的通病出现,减小漏风率,保证漏风量≤5%的总风量; 1.1.4.2应注意克服风管法兰与风管轴线不垂直,影响观感的通病出现。 1.1.4.3风管制作完后应按国家规范对其尺寸精度和观感进行验收。 1.2 风管安装 1.2.1工艺流程 1.2.2关键工序:吊装、校正为风管安装的重点工序和质量控制重点。质量控制方法详见“确保工程质量的组织保证措施”。 1.2.3施工要点: 1.2.3.1风管在吊装前应检查风管的垂直度偏差及水平度偏差,将其调整并控制在允许偏差之内。 1.2.3.2风管安装时,其标高和位置要正确,吊架间距应均匀且符合规范要求。支吊架与风管之间垫以经防腐处理的垫木以防止产生“冷桥”。 1.2.3.3在风管的末端应设防止风管摆动的防晃支架。

医院病房空调通风设计

 2.1风机盘管系统优缺点

空调施工设计说明

空调施工设计说明集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

施工空调设计说明 一、工程概况及设计内容: 1. 工程简介:本工程为洛阳市xxx公司xxx办公楼。总建筑面积为xxx㎡, 共xxx层,地下xx层xx功能 ,地上xxx层,每层名称xx、功能。建筑总高度xxxm,建筑类别。 2. 设计内容:本工程集中空调、机械通风及防排烟系统设计。 二、设计依据(按实际设计项目高度留用或删除) 1. 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)。 2. 《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95(2005年版)。(该 规范按实际设计项目高度留用或删除) 3. 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)。(该规范按实际设计项 目高度留用或删除) 4. 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 5. 《民用建筑热工设计规范》(GB 50176-93)。 6. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 7. 《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98) 8. 业主对本工程的有关意见及要求;建筑专业提供的设计图纸。 三、设计参数(洛阳地区) 1. 室外计算参数 夏季空调干球温度: ℃夏季空调湿球温 度: ℃

夏季空调日平均温度: ℃夏季通风干球温 度: ℃ 夏季最热月月平均相对湿度: 75% 夏季大气压力: 冬季空调干球温度: -7℃冬季最冷月月平均相 对湿度: 57% 冬季平均风速: s 夏季平均风速: s 2. 室内设计参数 3. 围护结构热工计算参数:(注意与建筑专业计算值一致) 外窗: K= W/(m2·℃);外墙: K= W/(m2·℃); 屋面: K= W/(m2·℃);隔墙: K= W/(m2·℃); 屋面: K= W/(m2·℃);隔墙: K= W/(m2·℃); 四、空调冷热源 1. 夏季空调集中冷源为设于地下一层制冷机房的xx台螺杆式冷水机组,提 供冷冻水供回水温度为 7/12℃的冷水。制冷机型号为xxx,机组制冷量 为: xxx KW。 2. 空调冷热水系统采用高位膨胀水箱定压,由膨胀水箱浮球液位计高低水 位信号控制补水泵启停。补水采用软化水。 3. 空调机组、风机盘管进出水管均采用金属软接头连接,并在进水管入口 处设铜质Y型过滤器。 4. 制冷机房设在地下一层,包括xx制冷机组,xx台冷水循环水泵(x用x 备)、全自动软化水机、分集水器及空调附件。

空调安装施工组织设计

天元商务大厦 空调安装工程施工组织设计 天元建设集团有限公司 2007年1月

目录 第一章、编制依据 (1) 第二章、工程概况 (1) 第三章、组织机构及职责分工 (3) 第四章、施工方案 (4) 第五章、特殊施工措施计划 (38) 第六章、施工进度计划 (38) 第七章、施工资源计划 (38) 第八章、施工准备工作计划 (39) 第九章、施工平面布置图及施工道路平面图 (44) 第十章、质量通病防治措施 (44) 第十一章、统计技术的应用 (49) 第十二章、文明施工管理及减少扰民降低环境污染和噪音措施 (50) 第十三章、技术经济指标 (51) 第十四章、环境安全方针、环境目标和指标 (52) 第十五章、环境安全作业措施 (53) 第十六章、技术经济指标 (61)

第一章:编制依据 1、编制依据: (1)中房集团建筑设计事务所设计的天元商务大厦空调施工图。 (2)国家标准及规范 2、国家标准及规范 (1) GB50242-2002《给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (2) GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 (3) GB50235–97《工业金属管道工程施工及验收规范》 (4)GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 (5)GB50274-98《制冷设备安装工程施工及验收规范》 (6)GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 (7)《建筑设备分项安装工程施工工艺标准》(第二版) 3、有关标准图集 4、较大规模工程施工经验 (1)青岛海都大酒店(五星级)中央空调工程 (2)临沂交警指挥中心办公大楼中央空调工程 (3)临沂市新华书店图书发行大厦中央空调工程 (4) 临沂市人民医院主体大楼中央空调安装工程 (5)临沂市工商局综合楼中央空调安装工程 第二章工程概况 1、工程特点:本工程为天元商务大厦中央空调安装工程。工程地点位于临沂市南坊新区,南至三和街,北至三和二街,西至沂蒙四路,东至沂蒙六路,东西长400米,南北宽370米,用地面积14.8公顷,总建筑面积103167.43㎡,

医院建筑空调设计方案

医院建筑空调设计方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

【最新资料,Word版,可自由编辑!】 概述 医院建筑从我国医疗体系讲可分为三级(如都市中的市级、区级和街道级),从医院的性质来说有综合性的与专科性的。本文主要涉及市级综合性医院,它的构成如图1所示。一般涉及到医疗的有门诊部、住院部和诊疗部,这三大部门特点各不相同。门诊部对外服务面最广,绝大多数患者在门诊部诊断、治疗或入院。它的人流量大,疾病种类多、且不同的病患者混杂在一起。住院部主要由护理站和病房组成,它既是病人治疗与康复的场所,又是病人治疗与康复的场所,又是病人生活起居的地方。诊疗部是全院诊断治疗中心,也是器械医药供应中心。它是全院设备最先进、机能最复杂的部门。它包括手术、理疗、放射、检验、机能诊断、同位素室等,也包括中心消毒、器材与敷料供应、制剂及配、发药等。医院建筑与其他建筑相比,其使用功能十分复杂,并随着医疗技术的不断进步,诊疗设备的不断完善,医院功能将进一步加多。由于它的主要对象是身体上或精神上都弱者的病人,其主要功能是有利于病人的诊断、治疗、抢救与康复。因此它的功能关系复杂,卫生要求严格,是一个高性能的有机组合体。医院建筑应特别强调符合有关的规范和法规,并要使管理人员、医护人员对此充分理解。 医院建筑中三大部门各自分工明确,又互相密切联系。通常是分幢建筑,有通廊联接,人流、物流分明、合理。医院建筑的特点可从表1中反映出来。尤其是近年来的科学技术飞速发展,促使医疗技术的不断变革,推动了诊疗设备的更新换代,这要求医院建筑具有更大的灵活性,以适应这种变化。特别是诊疗部和门诊部,一般要求大跨度、大层高、大开间和大进深,以允许自由分隔。为便于解决相应的辅助系统及配管系统(水、气、电、风)的变动,国外的医

设计方案说明(格力空调)

第一部分:设计方案说明 格力小型中央空调系统设计方案 一、工程概况 本方案中住宅的建筑室内面积约为多m2空调使用面积约为m2。设有客厅、餐厅、主卧室、次卧、 书房。 本工程设计:主机采用格力数码多联家用中央空调机组。 1.电控系统:由主机电控部分、末端内机电控部分、主机与室内机联网控制部分组成。 2.控制方式:各房间室内机就地独立自动控制,主机在电脑控制下自动运行,全部室内机末端可 与主机联动。 二、设计参数 (一) 室外气象参数: 夏季空调室外计算干球温度 T=36.5℃ 夏季空调室外计算湿球温度 Ts=27.3℃ 冬季干球温度 T=2.0℃ 冬季空调室外计算相对湿度Ф=82% 大气压力夏季 991.2hPa 冬季 973.2hPa (二)室内设计参数: 夏季室内温度冬季室内温度 24-28℃18-22℃ 三、设计依据 (一)设计采用规范 1.《采暖通风与空气调节设计规范》。GBJ19-87(2001年版) 2.《户用和类似用途冷水热泵机组》国家标准(GB/T18430.2-200119-87) 3.《家用中央空调实用技术手册》(交通出版社) (二)业主要求 1.业主单位提供的建筑平面图; 2.主机与室内机均采用格力产品 3.空调主机按全负荷的计算。 4.空调内外机连接采用紫铜管,冷凝水管采用蓝色UPVC管。 四、设计思想 (一)优化系统设计,确保运行稳定可靠。 (二)室内温度可在一定范围内随意调控,控制器为格力标配的液晶显示智能温控器,其特点为:1.超小型外观设计,大液晶数字显示室内温度。

2.室内自动恒温控制,24小时定时开/关功能。 (三)系统噪音最小化。 (四)尽量提高安装高度,融入装饰之中 (五)降低初投资和运行费用 五、主机、末端选型 楼层房间功能面积(m2) 冷指标(W/m2)冷负荷(W)室内机型号 一楼客厅20 220 4400 GMV-R50P/HL 餐厅11 220 2420 GMV-R25P/HL 书房12 200 2400 GMV-R25P/HL 二楼 主卧室19 220 4180 GMV-R50P/HL 次卧11 200 2420 GMV-R25P/HL 合计73 15.82KW 17.5KW 经计算总冷负荷为17.5KW,根据使用功能分配要求,考虑到空调区域的使用功能不同,不具有同 时使用负荷高峰的可能性(如客厅与卧室一般使用会交替)。总负荷峰值按总末端负荷70%计算.故主机负荷为12kw. 制冷机的选型采用珠海格力空调设备有限公司生产的数码多联家用中央空调一台,型号为GMV-R120W/H,总制冷/制热量为12KW/13KW,制冷/制热用电功率为 3.5KW/3.6KW。主机电源为220V、50Hz。脑板的控制下根据负荷变化,自动无级工作保证空调区域温度稳定。 六、空调氟系统及气流组织设计 1.铜管系统 (1)铜管系统: 空调内外机连接采用铜管,闭式循环系统;其管路走向由设计人员、施工人员根据现场具体情况 与业主、装修及各施工单位共同协商确定、详见空调平面布置图。 (2)冷凝水系统 空调冷凝水依就近排入卫生间旁通地漏的原则,其管路布置根据现场具体情况与业主、装修单位共同确定。凝结水管路必须保证顺水流方向的斜度1/100,以保证凝结水能自然流畅。 (3)保温材料 冷(热)水路系统管道保温密闭,采用材料为橡塑福乐斯,外缠扎带。 2.气流组织 气流组织决定房间空调效果,本设计采用侧送下回风方式(详见空调方案设计图)。由施工人员根据现场具体情况与业主、装修单位共同确定,其开口及表面美饰由装修单位处理。 七、施工说明与其它注意事项 (一)在工程施工过程中,施工人员应多协调业主、装修及各工种,及时解决工程问题,做到 气流组织合理,装修美观,空调安装方便,达到业主与设计要求;并保质、保量,按期完成工程内容。 (二)空调铜管系统管道保温连接处不能有缝隙,保温材料无破损。 (三)冷凝水管路必须保证凝结水自流畅通。

空调安装施工组织设计【整编】

一、空调安装施工组织设计 (一)风管及部件安装 1、作业条件:安装部位的障碍物已清理,地面无杂物,已检查现场结构预留孔洞的位置.尺寸符合图纸要求、无遗漏;施工用具、电源、安全装置等应到位,符合施工要求。 2、按照《采暖通风设计选用手册》用料规格及作法制作风管支架。 (1)支、吊架制作用型材,首先要对型材料进行矫正。 (2)钢材切断和打孔,不应使用氧-乙炔切割,而使用机械切割。 (3)支架焊缝必须饱满,不允许出现焊缝缺陷,保证具有足够的承载能力。 (4)吊杆圆钢根据风管安装标高适当截取,套丝不宜过长,丝扣末端不应超出托架受力平面5MM。 (5)风管支、吊架制作完毕后,应进行除锈,刷防腐漆一道。 3、支架安装:风管安装选用双吊杆托架,用膨胀螺栓于砼梁或楼板中固定。 (1)风管较长需要安装一排支架时,先把两端的支架安好,后以两端支架为基准,用拉线法找出中间支架的标高、位置进行安装。 (2)为防止风管摆动,每层中各风管系统中适当位置增设防摆支架。 (3)支架间距必须满足规范标准规定。 (4)风口、风阀、检查孔、风管法兰处不允许设支架。 4、风管安装:

(1)根据施工现场情况,可以在地面连接成一定的长度,然后采用吊装的方法就位,也可以把风管一节一节的放在支架上逐节连接。安装顺序:先干管后支管。 (2)管接长吊装时,长度宜在10-20M左右。首先应根据现场具体情况,在梁柱上选择两个可靠的吊点,挂好倒链或滑轮。用麻绳将风管捆绑结实。注意,麻绳与风管接触处用软性材料做垫层。起吊中应注意安全。 (3)风管分节安装,用绳索拉到脚手架上,然后拉到支架上对正法兰逐节吊装。 (4)风管及其配件的外径或外边长的允许偏差:小于或等于300MM为-1MM;大于300MM为-2MM,制作法兰,其内径尺寸偏差为+2MM,不平度不应大于2MM。 (5)根据要求,风管边长>=630MM且其管段长度在1.2M以上的均应采取角钢加固框加固。角钢规格可略小于法兰规格。 (6)风管吊架采用M12*85的膨胀螺栓固定在楼板上,膨胀螺栓位置正确,埋入部分不得油漆,并应除去油污。 (7)风管法兰垫料采用闭孔海绵橡胶板,其厚度为3-5MM,垫料不得凸入风管内。不得采用石棉绳代替。 (8)风管水平安装时,其水平度的允许偏差每米应<=3MM,总偏差应<=20MM。 (二)风机盘管、新风机安装 1、作业条件:作业现场满足施工条件,电、机具等准备齐全,设备型号已经核对。 2、风机盘管于安装前应检查每台电机壳体及表面交换器有无损伤.锈蚀等缺陷,

相关文档