文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 检测试验计划方案(1)

检测试验计划方案(1)

检测试验计划方案(1)
检测试验计划方案(1)

北辰区双青新家园9#地块(盛锦园)

1#楼~16#楼、公建1~3及地下汽车库、幼儿园、变电

站、燃气调压站工程施工

检试验计划方案

天津住宅集团建设工程总承包有限公司

目录

一.编制说明 (3)

二.编制依据 (3)

三.工程概况 (3)

四.检测、试验和见证取样的范围 (7)

五.各材料的取样方法及送检计划 (7)

回填土干密度见证取样 (7)

钢筋原材、焊接及直螺纹连接接头见证取样 (7)

混凝土试块取样及留置 (8)

砌筑砂浆试件取样送检 (11)

砌体材料进场复试取样、送检 (12)

防水卷材见证取样 (13)

节能试验 (13)

六.委托第三方检测的试验 (14)

七、工试验管理 (14)

八.试验质量保证措施 (15)

一.编制说明

根据本工程的工作量,依据图纸要求及有关文件、法规、原材试验及施工试验规程、规范的要求,对现场的试验做出计划,以便有条不紊的做好试验工作,确保把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。

二.编制依据

1、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2002;

2、《建筑工程检测试验技术管理规范》JGJ190-2010;

3、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010;

4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001;

5、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

6、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011

7、《屋面工程技术规范》GB50345-2012

8、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

9、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011

10、双青新家园二期9#地(盛锦园)工程施工图纸及施工组织设计。

三.工程概况

本工程总建筑面积174412.37m2,其中地上建筑面积136478.44 m2(住宅面积123644.52 m2 ,配套公建面积12833.92 m2),地下建筑面积37933.93 m2。

本小区3#~8#楼为18层住宅,9#楼为23层住宅,10#、11#楼为24层住宅,1#、2#楼为25层住宅,12#、14#楼为26层住宅,13#楼为29层住宅,其中,4#、12#、13#、14#楼及地下车库地下一层,1#~3#、5#~11#楼地下二层,各栋号均安装电梯。

本工程设计使用年限为50年,18层为二类高层建筑,地下为一级耐火极限,地上为二级耐火极限,23层、24层、25、层26层、29层为一类高层建筑,一级耐火极限,屋面防水等级为二级,地下防水等级为二级,其中,变电室为一级。抗震设防烈度为7度。

本工程砌体±以下采用MU10页岩砖水泥砂浆砌筑。±以上外墙采用200厚加气混凝土砌块墙、内墙采用200厚、100厚加气混凝土砌块墙,基础采用水泥砂浆砌筑,地上采用M5混合砂浆砌筑。外檐采用涂料进行装饰,内墙采用刮腻子及涂料进行装饰,地面采用水泥砂浆、地砖、石材地面,屋面采用高聚物改性沥青防水卷材。外檐窗采用塑钢窗。

桩基础形式采用桩筏基础,结构采用框剪结构,采用商品混凝土。各部位混凝土等级如下表:

1、金属构件:钢筋采用HPB300级,HRB400级钢筋;钢筋连接墙柱主筋采用电渣压力焊,梁主筋主要采用直螺纹套筒连接。

2、防水设计:本工程根据场地的地下水位及地下室使用功能,地下室防水等级设为二级局部一级,防水混凝土设计等级S6。屋面防水等级为II级,防水层合理使用年限为15年,设防要求为二道设防。

3、墙体材料:本工程墙体材料为钢筋混凝土墙、200(100)厚加气混凝土砌块、地下室墙采用实心烧结页岩砖。

四.检测、试验和见证取样的范围

根据本工程的实际情况,主要试验内容如下:

1、回填土干密度取样、试验;

2、钢筋原材料进场复试取样、送检;

3、钢筋焊接、直螺纹连接接头取样、送检;

4、砼试样制取、成型、养护、送检;

5、建筑砂浆试件制取、成型、养护、送检;

6、砌体材料进场复试取样、送检;

7、防水材料进场复试取样、送检;

8、节能材料进场复试取样、送检;

五.各材料的取样方法及送检计划

回填土干密度见证取样

每层回填土压实后都应做干容重试验,用环刀法取样,基坑每20~50m长度取样一组;基槽或管沟回填,按长度20~50m取样一组;室内填土按100~500m2取样一组;场地平整按400~900m2取样一组。

本工程采用环刀法取土,基槽按每40m一点,分层分段回填夯实取样,取测定土的干密度和含水率,检验所得的干密度值不小于最大干密度乘以压实系数所得值时,检验结果为合格。

钢筋原材、焊接及直螺纹连接接头见证取样

5.2.1钢筋原材

1、组批规则:以同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,不超过60吨为一批。

2、取样方法:外观检验、力学检验、化学检验:任选两根钢筋切取。十个试样,试样长600mm。

3、在切取试样时,应将钢筋端头的500mm去掉后再切取。

对用于二级及以上抗震要求的框架结构的钢筋(材),要核算以下数据,纵向受力钢筋的强屈比不小于、屈标比不大于;最大力下总拉伸率的实测值不小于9%。

5.2.2电渣压力焊接头取样

1、在焊接前,先做焊接试验,以确认工艺参数,制作三个拉伸试件,试验合格后方可正式施焊。

2、在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批。不足300个接头仍应作为一批。每批随机切取3个接头,做拉伸试验。

3、当试验结果有2个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度,或3个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂时,则一次判定该批接头不合格。

4、当试验结果有1个试件的抗拉强度小于规定值,或2个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂时,其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的倍时,应进行复检,复验时应双倍取样。

5.2.3直螺纹连接接头取样

(1)工艺检验:

在正式施工前,按同批钢筋直螺纹连接接头试件3根,同时对应截取按接头试件的母材,进行抗拉强度试验,试验合格后方可正式施工。

(2)现场检验:

接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格的接头每500个为一验收批。不足500个接头也按一批计。每一验收批必须在工程结构中随机截取3个试件做单向拉伸试验。在现场连续检验10个验收批,其全部单向拉伸试件一次抽样均合格时,验收批接头数量可扩大一倍。

混凝土试块取样及留置

5.3.1标准养护试块取样与留置原则

1、根据混凝土结构工程施工质量验收规范《GB20204-2002》规定:

(1)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少一次;

(2)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少一次。对涉及混凝土结构安全的重要部位进行结构实体检验,所得的结果作为强度统计评定的依据。

2、本工程采用商品混凝土,商品混凝土原材料试验报告单、配合比等均由搅拌站提供。根据划分的流水段,以同一浇筑部位、同一强度等级、同一配合比、同一工作台班,每lOOm3混凝土为一取样单位,不足lOO m3时也按一取样单位计算;每一取样单位留置一组28d强度的标养试块。

5.3.2抗渗混凝土

1、抗渗混凝土的抗压试块的留置组数按普通混凝土留置,抗渗试块每500 m3留置一组,不足500m3亦按500 m3计,同时要求每单位工程不得少于2组,每组6块,其中至少1组应在标准条件下养护,至少1组进行同条件养护,如使用的原材料,配合比或施工方法有变化时,均应另行留置试块。

2、本工程采用商品混凝土,抗渗混凝土主要用于地下室部分,地下室根据后浇带的划分流水段,则根据划分的流水段,以同一浇筑部位、同一强度等级、同一配合比、同一工作台班,每5OOm3混凝土为一取样单位,不足5OO m3时也按一取样单位计算;每一取样单位留置一组28d强度的标养试块。

5.3.3同条件养护试块取样与留置原则

1、根据混凝土结构工程施工质量验收规范《GB20204-2002》规定:

(1)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少一次;

(2)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少一次。对涉及混凝土结构安全的重要部位进行结构实体检验,所得的结果作为强度统计评定的依据。

2、同条件养护试件所对要的结构构件或结构部位,要由监理、建设、施工单位共同选定;

3、对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,要留置同条件养护试件;

4、根据同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量要根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。

根据既体现结构重要部位又适度控制实体检验数量的原则,对本工程,重要部位拟从如下位置选取:竖向构件中的墙、柱、核心筒,水平构件中跨度≥8m的梁、跨

度≥5m的单向板、跨度≥6m的双向板、跨度≥2m的悬挑梁板。

5、拆模同条件试块(判定砼是否达到设计要求或规范要求的强度),按每一施工流水段至少留置一组同条件试块。

6、同条件养护龄期取按平均日温度累计达到600℃d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入,同条件养护龄期不小于14d,也不宜大于60d。

7、同条件养护试件的强度代表值要根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜为,也可以根据当地的试验统计结果作适当调整。

8、在养护期间,施工、监理的有关责任人员认真做好日温度记录,并签名确认。同条件养护试件送达检测机构填写来样登记时,要根据试件的等效龄期如实填写,严禁等效龄期未到就把试件送到检测机构。

5.3.4试块要求

1、试块模应具有合格证的合格产品,试块模规格为100×100×100,一组三块,抗渗试块模规格为175×150×185,一组六块。

2、试块制作应由具有试验员资质的专人制作。

3、同条件养护试块制作取样点应在留置部位入模处,并且由监理见证取样,跟踪检查。

4、同条件试块制作采用人工插捣方法。

5、同条件试块制作应严格按试块制作规范要求进行。

6、拌和物应分二层装入试模,每层的装料厚度大致相同,插捣用的钢制捣棒长为600mm,直径为16mm,端部应磨圆,每层的插捣次数为每100cm2不应少于12次,插捣完后,刮除多余的混凝土,并用抹刀抹平。

7、同条件试块制作的混凝土不得加料,违规制作。

5.3.5试块养护

1、同条件养护试块在12小时后在监理见证下进行拆模工作,并将其放置在特制的500×500×500钢筋笼内,并加锁搁置在取样部位进行同条件养护。

2、本工程混凝土养护采用人工洒水养护(部分部位可采用蓄水养护),养护次数

的根据是能保持混凝土处于湿润的状态来决定,洒水养护开始是于混凝土浇筑完毕后的12小时进行。

3、同条件试块养护时养护要求应与周边混凝土结构养护要求相同,不得特别照顾,并且养护时间不得少于14天。

5.3.6试块送检

1、试件在达到等效养护龄期时,在监理的见证下共同送到南宁市有资质检验单位试验。等效养护龄期是同条件养护试件从与结构构件一起养护之时起按日平均温度逐日累计达到600℃d时所对要的龄期,等效龄期不小于14d,也不宜大于60d。在养护期间,施工、监理的有关责任人员认真做好日温度记录,并签名确认。

2、每次检测报告从检测中心取回之后应做好记录并上报监理员。

3、当不合格时,也应立即上报监理员,不得隐瞒不报。并就不合格报告强度数值与标准养护强度数值进行对比分析,由检测中心质量监督员进行现场回弹或抽芯,回弹抽芯不合格,则作为重大质量事故处理。

4、对于重大质量事故,应由设计、质量安全监督总队、甲方、监理及施工单位进行讨论提出针对性处理方案。

砌筑砂浆试件取样送检

1、强度等级、同一配合比、同种材料、每台搅拌机,每一楼层或250m3砌体为一个取样单位(基础砌体按一个楼层计)。

2、取样单位标准养护试块的留置组数不得少于一组,每组3块。试块要有代表性,每组试块的试样必须取自同一次拌制的砌筑砂浆拌合物。

3、施工中取样应在使用地点的砂浆槽、砂浆运输车或搅拌机出料口,至少从3个不同部位集取。数量应多于试验用料的1-2倍。

4、砂浆拌合物取样后,应尽快进行试验。现场取来的试样,在试验前应经人工再翻拌,以保证其质量均匀。

5、浆立方体抗压试件每组六块。其尺寸为70.7mm×70.7mm×70.7mm。试模用铸铁或钢制成。试模应具有足够的刚度、拆装方便。试模内表面应机械加工,其不

平度为每100mm不超过0.05mm,组装后各相邻面的不垂直度不应超过±度。制作试件的捣棒为直径10mm,长350mm的钢棒,其端头应磨圆。

6、试件养护

7、(1)试件制作后应在20±5℃温度环境下停置一昼夜(24h±2h),当气温较低时,可适当延长时间,但不应超过两昼夜,然后对试件进行编号并拆模。试件拆模后,应在标准养护条件下继续养护至28天,然后进行试压。

8、(2)标准养护的条件是:

9、 a 水泥混合砂浆应为:温度(20±3)℃,相对湿度(60~80)%。

10、 b 水泥砂浆和微沫砂浆应为:温度(20±3)℃,相对湿度90%以上。

11、 c 养护期间,试件彼此间隔不少于10mm。

12、(3)当无标准养护条件时,可采用自然养护。

13、 a 水泥混合砂浆应在正温度、相对湿度为(60~80)%的条件下(如养护箱中或不通风的室内)养护。

14、 b 水泥砂浆和微沫砂浆应在正温度并保持试块表面湿润的状态下(如

湿砂堆中)养护。

c 养护期间必须作好温度记录。在有争议时,以标准养护为准。

砌体材料进场复试取样、送检

1、按规范要求预先确定抽样方案,在成品堆垛中随机抽取

2、不允许替换

本工程采用蒸压加气混凝土砌块,取样按现场进场情况而定。

防水卷材见证取样

5.6.1防水卷材

1、凡进入施工现场的防水卷材应附有出厂检验报告单及出厂合格证,并注明生产日期、批号、规格、名称。

2、同一品种、牌号、规格的卷材,抽样数量为大于1000卷抽取5卷;500~1000卷抽取4卷;100~499卷抽取3卷;小于100卷抽取2卷,进行规格和外观质量检验。

3、对于弹性体改性沥青防水卷材和塑性体改性沥青防水卷材,在外观质量达到合格的卷材中,将取样卷材切除距外层卷头2500mm后,顺纵向切取长度为1000mm的全幅卷材试样2块进行封扎,送检物理性能测定

4、本工程按进场批数进行送检。

5.6.2防水涂料

1、同一规格、品种、牌号的防水涂料,每10吨为一批,不足10吨者按一批进行抽检。取2kg样品,密封编号后送检。

2、本工程计划进场时分3次进场,取3组送检。

节能试验

建筑节能工程进场材料和设备的复验项目

六.委托第三方检测的试验

选择具有资质的检测单位对桩承载力、结构实体强度、沉降观测等试验项目进行检测,并由该单位出具合格的检测方案,我方积极配合检测单位工作。

七、工试验管理

1、施工现场试验管理是一项非常重要、严肃的技术工作,要求管理及试验人员尽

职尽责互相配合。

2、职责:

(1)项目经理:负责项目部现场试验管理组织机构的组建及领导工作。

(2)工长:负责项目部全面试验管理工作。

(3)项目工程师:负责技术及试验方案和计划的编制工作,负责试验资料的审核。(4)主管工长:负责主持现场的试验工作,主控试验过程;负责对监理的报监工作。(5)质检员:负责试验方面的检查工作,落实试验执行的情况;监控试验过程。(6)试验员:在监理见证下负责工程所有试块、试件和材料的取样、送检工作。

3、程序:

(1)材料检验:材料进场→主管工长通知监理、试验员、质检员等进行现场验货→试验员在监理见证下按规定取样→试验员将试件送至试验室检验→试验员将试验结果

告知主管工长并将试验报告交给资料员--

→试验合格→资料员收集整理资料向监理提交报审表→监理批复同意→材料正式使用。

→试验不合格→项目部按公司不合格品程序进行处理→重新取样送检或直接退货重新采购→试验合格→资料员收集整理资料向监理提交报审表→监理批复同意→材料正

式使用。

(2)施工试验:主管工长通知监理、试验员、质检员等到现场进行施工试验→试验员在监理见证下按规定取样或进行试件制作及养护→试验员将试件送至试验室检验→

试验员将试验结果告知主管工长并将试验报告交给资料员--

→试验合格→施工方自检→合格后资料员收集整理资料向监理提交报验表-→监理验

收→合格后资料存档。

→试验不合格→项目部按公司不合格品程序进行处理→对不合格品进行整改→施工方自检→资料员收集整理资料向监理提交报验表→监理验收→合格后资料存档。

八.试验质量保证措施

1、了解工程的特点及结构类型、形象进度,做好试验及准备工作。

2、试验员经常与工长、材料员联系,了解进度情况,按规定及时送样。根据使用

部位,按批量向材料员索取各种物资质量证明文件,满足试验要求。

3、按规定及时对混凝土、砂浆见证取样,制作试块,每工作台班坍落度测试至少

二次。

4、混凝土开始浇筑时,工长、质检员及试验员要检查商品混凝土的运输单,看是

否与混凝土的设计强度等级一致,避免发生错误;还需检查配合比,并经常检查商品混凝土的质量,严禁混凝土在现场加水。

5、按规定对钢筋原材及连接试件进行见证取样试验,对回填土见证取样做干密度

试验。

6、试验取样真实且具有代表性,资料的填写要清楚整齐,项目齐全,未完成事项,

日期、部位、试件编号的填写要交圈。按规定执行有见证取样和送检的管理。试验员每天做好试验记录,将每天的试验取样项目填写清楚、编号。及时取回试验资料,交项目资料员存档,做好交接记录。

7、分阶段对混凝土强度统计进行分析。如试验中出现问题时,及时向技术主管汇

报,并进行原因分析。

检测试验计划方案(1)

昆明意思桥康旅小镇项目检测试验计划方案 编制: 审核: 审批: 云南建投第六建设有限公司

目录 1.编制说明 (1) 2.编制依据 (1) 3.工程概况 (1) 3.1工程基本情况 (1) 3.2工程设计情况 (2) 4.检测、试验和见证取样的范围 (3) 5.各材料的取样方法及送检计划 (4) 5.1静压桩基检测 (4) 5.2回填土压实度见证取样 (4) 5.3钢筋原材及焊接见证取样 (5) 5.3.1钢筋原材(包括建筑用圆盘条HPB235) (5) 5.3.2电弧焊接头取样规定 (5) 5.3.3电渣压力焊接头取样规定 (6) 5.3.4闪光对焊接头取样规定 (6) 5.4混凝土试块取样及留置 (7) 5.4.1标准养护试块取样与留置原则 (7) 5.4.2抗渗混凝土 (7) 5.4.3同条件养护试块取样与留置原则 (7) 5.4.4试块要求 (9) 5.4.5试块养护 (9) 5.4.6试块送检 (10) 5.5 砌筑砂浆试件取样送检 (10) 5.6水泥原材料进场复试取样、送检 (11) 5.7砂、石原材料进场复试取样、送检 (11) 5.7.1砂 (12) 5.7.2石 (12) 5.8砌体材料进场复试取样、送检 (12)

5.9防水卷材见证取样 (13) 5.9.1防水卷材 (13) 5.9.2防水涂料 (13) 5.10门窗三性检测 (13) 5.11钢管脚手架扣件、安全网取样 (14) 6.工试验管理 (14) 7.试验质量保证措施 (15)

1.编制说明 1、根据南建质监字[2011]1号文《关于进一步加强混凝土结构工程质量控制的通知》的精神,强化混凝土结构工程质量控制,在项目开工前,结合本工程实际情况,编制此方案,工程混凝土结构取样按本方案进行。 2、根据本工程的工作量,依据图纸要求及有关文件、法规、原材试验及施工试验规程、规范的要求,对现场的试验做出计划,以便有条不紊的做好试验工作,确保把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。 2.编制依据 1、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2002; 2、《建筑工程检测试验技术管理规范》 JGJ190-2010; 3、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 5、《广西建筑工程施工工艺标准》; 6、《关于进一步加强混凝土结构工程质量的通知》南建质监字[2011]1号文; 7、意思桥工程施工图纸及施工组织设计。 3.工程概况 3.1 工程概述 工程名称:意思桥康旅小镇一期项目建设工程施工总承包 建设单位:云南一条龙企业集团绿化工程有限公司、浙江绿城佳园建设工程管理有限公司 设计单位:成都基准方中建筑设计有限公司 建设地点:阳宗海风景名胜区七甸街道广南意思桥水库 勘察单位:云南建投第一勘察设计有限公司 结构类型:钢筋混凝土框架结构 2 工程施工范围

工程材料检验试验计划专项方案

某项目 材料检验试验 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 某建设集团有限公司 某某工程项目部编制

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、检验试验管理 (4) 四、检验试验计划................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 1、设计施工图。 2、工程施工组织设计 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50666-2015) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 7、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-2008) 8、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 9、《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002) 10、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) 11、《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001) 12、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 13、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 14、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 15、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

16、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 17、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 18、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 19、其他现行规范、规定 二、工程概况 本工程为某市某小区,位于河北省某市某地,由某市某房地产开发有限公司开发,河北博科工程咨询有限公司设计,某市泰信达工程项目管理有限公司监理,主要有地上住宅,地下一层车库组成。

试验检测计划范文

精品文档 广州市花都区赤坭镇铜鼓潭水库除险加固整治工程试验检测计划方案 一、工程概况 铜鼓潭水库位于赤坭镇北西部,水库设计功能是以灌溉为主并具有防洪和养殖功能的年调节水库。本工程水库设计总库容约为45.49万立方米,属于小(2)型水库,枢纽主要工程建筑物等级为5级,次要建筑物等级为5级。工程采用20年一遇设计洪水标准,200年一遇校核洪水标准。主要建设内容主坝与副坝进行加高培厚、重建溢洪道、重建放水涵等工程。具体以施工图纸和工程量清单为准。 二、编制依据 1.甲方提供的施工图; 2.按照水利部的有关规范、规程、标准执行。 三、试验检测的材料 1.水泥 2.砂 3.碎石 4.块石 5.砖 6.钢筋; 7.PVC管 8.混凝土试块; 9.砂浆试块; 10.回填土; 11.用于工程建设的材料; 12.其他需要见证试验的项目。

精品文档 检测计划方案

. 精品文档 检测计划方案

. 精品文档

4、试验检测结果 材料现场取样送检后试验员应根据《现场见证取样送检单》送检日期进行跟踪,要求检测试验室及时出具试验检测报告,并根据试验结果指导施工,防止现场出现不合格材料的使用。 对不合格试验检测报告首先并通知现场生产经理,对该材料进行封存,不得使用。然后由技术部分析原因,并与监理工程师共同协商,重新取样送检复试,如仍不合格,通知供应商或生产厂家进行现场材料清理退场。 四、取样见证试验管理 1.工程开工后根据审批通过的取样、送检计划,在监理人员见证下由施工人员在现场取样,送至指定检测单位进行检测。 2.资料员根据《现场见证取样单》编制记录各种材料的试验检测台账,台账中应明确送检材料规格、质量标准、生产厂家、出厂时间、出厂编号、送检检测结果等。 3.检测结果出来后,资料员根据资料编制要求,对所有的试验检测资料进行评定,汇总评定资料按要求分类归档,此项工作在交工前完成。 . 精品文档

材料检测与方案

.. 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概述 (3) 三、材料送检取样及留置规定 (3) 1、钢材 (3) 2、钢筋焊接 (4) 3、水泥 (5) 4、沙石 (5) 5、砼配合比,沙浆配合比 (6) 6、结构构件砼强度试件 (6) 7、砌筑沙浆试件 (7) 8、砖砌体原材料 (9) 9、工程外墙饰面砖黏结强度检测 (9) 10、建筑外墙窗“三性”试验 (9) 11、铝合金建筑型材 (9) 12、塑料管材管件 (10) 13、防水材料 (10) 四、材料检测的要求 (10) 五、实体检验试验室的选定 (10)

.. 一、编制依据: 1、该工程施工合同和工程施工图纸。 2、国家和行业颁布的及衡阳市现行有关标准的有关规定。 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 5、《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2002 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 7、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》 GB1499-1998 8、《混凝土质量控制标准》 GB50164—92 9、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》 GBl499—1998 10、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 GBl75—1999 11、《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T50081-2002 12、《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2003 13、《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T27-2001 14、《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107-2003 15、《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002 16、《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 17、《人民防空工程施工及验收规范》 GB50134-2004 18、《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007

试验计划方案

中国建筑工程总公司 CHINASTATECONSTRUCTIONENGRG.CORP. 9号学生集体宿舍等6项(南区学生 宿舍二期) 施工试验方案 筑工程有限公司 2016年1月

目录 一、编制依据 (2) 1、主要编制依据 (2) 2、参考资料 (2) 二、工程概况 (2) 三、现场试验设备配置 (3) 四、材料的见证取样与送检 (3) 1、有见证取样和送检制度 (3) 2、本工程有见证取样和送检的项目 (3) 3、有见证取样和送检的数量规定 (4) 五、试验项目及见证检测试验室的确定 (4) 六、有见证取样和送检人员的确定 (4) 七、试验人员配备 (4) 八、结构施工部分试验 (4) 1、钢筋 (4) 2、直螺纹套筒连接接头 (6) 3、混凝土 (8) 4、防水材料 (14) 5、建筑节能保温 (15) 6、脚手架钢管、扣件进场复试 (15) 7、水电暖通物资复试检测及计划 (15) 九、装饰装修部分试验 (16) 1、装饰装修物资内容 (16) 十、室内环境检测(国家强制性标准GB50325-2001) (19) 1、原材试验 (19) 十一、建立试验管理台帐 (19) 十二、试验质量保证措施 (19) 十三、试验资料管理 (20)

一、编制依据 1、主要编制依据 (1)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; (2)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; (3)、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; (4)、《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010; (5)、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010; (6)、《地下工程防水质量验收规范》GB50208-2011; (7)、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014; (8)、《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008; (9)、《北京市抗震局建设项目抗震设防要求(标准)审查意见书》; (10)、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; (11)、《工业建筑防腐设计规范》GB50046-2008; (12)、《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》DBJ11-501-2009; (13)、北京市施工设计图纸; (14)、本工程施工组织设计等文件; (15)、北京市建设工程见证取样和送检管理规定; 2、参考资料 (1)《建筑工程常用材料试验手册》; 二、工程概况 ①功能:学生用宿舍以及附属用房 ②项目组成:由4栋单体建筑及2处人防出入口共6项组成。 ③建筑布局:由南向北依次为:9号学生集体宿舍楼、10号学生集体宿舍楼、学生集体宿舍及公共配套服务楼(综合楼)、11号学生集体宿舍楼。9~11号楼平面呈矩形,且地上外观尺寸一致,综合楼平面呈U形。 9、11号学生集体宿舍楼地下室独立设置,10号学生集体宿舍楼、学生集体宿舍及公共配套服务楼地下室连通为一个整体,并设有人防工程。

检测试验计划方案(完成).

郑州恒大山水城三区136#-138#楼、182#-186#楼、独立商业D、地下车库二检测试验方案 编制: 审核: 审批: 江苏省苏中建设集团股份有限公司 二0一六年六月

施工方案审批表

目录 1.编制说明 (1) 2.编制依据 (1) 3.工程概况 (1) 4.检测、试验和见证取样的范围 (2) 5.各材料的取样方法及送检计划 (2) 5.2回填土压实度见证取样 (2) 5.3钢筋原材及焊接见证取样 (3) 5.4混凝土试块取样及留置 (4) 5.5 砌筑砂浆试件取样送检 (7) 5.6水泥原材料进场复试取样、送检 (8) 5.8砌体材料进场复试取样、送检 (8) 5.9防水卷材见证取样 (8) 6.工试验管理 (9) 7.试验质量保证措施 (10)

施工检测试验计划方案 一、编制说明 1、为强化混凝土结构工程质量控制,在项目开工前,结合本工程实际情况, 编制此方案,工程混凝土结构取样按本方案进行。 2、根据本工程的工作量,依据图纸要求及有关文件、法规、原材试验及施工 试验规程、规范的要求,对现场的试验做出计划,以便有条不紊的做好试验工作,确保把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。 二、编制依据 1、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2015; 2、《建筑工程检测试验技术管理规范》 JGJ190-2010; 3、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 5、《建筑工程施工工艺标准》; 6、恒大山水城三区(二)工程施工图纸及施工组织设计。 三、工程概况

工程材料检验试验计划专项方案定稿版

工程材料检验试验计划 专项方案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

某项目 材料检验试验 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 某建设集团有限公司 某某工程项目部编制

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、检验试验管理 (3) 四、检验试验计划 (4)

一、编制依据 1、设计施工图。 2、工程施工组织设计 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50666-2015) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 7、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-2008) 8、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 9、《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002) 10、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) 11、《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001) 12、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 13、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 14、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 15、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

16、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 17、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 18、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 19、其他现行规范、规定 二、工程概况 本工程为某市某小区,位于河北省某市某地,由某市某房地产开发有限公司开发,河北博科工程咨询有限公司设计,某市泰信达工程项目管理有限公司监理,主要有地上住宅,地下一层车库组成。

检测试验计划方案

北辰区双青新家园9#地块(盛锦园) 1#楼~16#楼、公建1~3及地下汽车库、幼儿园、变电 站、燃气调压站工程施工 检试验计划方案 天津住宅集团建设工程总承包有限公司

目录 一.编制说明 (3) 二.编制依据 (3) 三.工程概况 (3) 四.检测、试验和见证取样的范围 (7) 五.各材料的取样方法及送检计划 (7) 回填土干密度见证取样 (7) 钢筋原材、焊接及直螺纹连接接头见证取样 (7) 混凝土试块取样及留置 (8) 砌筑砂浆试件取样送检 (11) 砌体材料进场复试取样、送检 (12) 防水卷材见证取样 (13) 节能试验 (13) 六.委托第三方检测的试验 (14) 七、工试验管理 (14) 八.试验质量保证措施 (15)

一.编制说明 根据本工程的工作量,依据图纸要求及有关文件、法规、原材试验及施工试验规程、规范的要求,对现场的试验做出计划,以便有条不紊的做好试验工作,确保把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。 二.编制依据 1、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2002; 2、《建筑工程检测试验技术管理规范》 JGJ190-2010; 3、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 5、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 6、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011 7、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 8、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 9、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 10、双青新家园二期9#地(盛锦园)工程施工图纸及施工组织设计。 三.工程概况

检测试验计划方案

****工程 检测试验计划方案 编制单位: 编制: 校核: 复核: 会签: 会签: 审核: 审定: 日期:

目录 1、编制说明 .......................................................................................... 错误!未定义书签。2。编制依据?错误!未定义书签。 3、工程概况 .......................................................................................... 错误!未定义书签。 3、1工程基本情况?错误!未定义书签。 3、2工程设计情况?错误!未定义书签。 4、检测、试验与见证取样得范围 ...................................................... 错误!未定义书签。 5、各材料得取样方法及送检计划 ...................................................... 错误!未定义书签。5、1静压桩基检测?错误!未定义书签。 5、2回填土压实度见证取样?错误!未定义书签。 5、3钢筋原材及焊接见证取样 ............................................................ 错误!未定义书签。5、3。1钢筋原材(包括建筑用圆盘条HPB235)?错误!未定义书签。 5、3。2电弧焊接头取样规定?错误!未定义书签。 5、3、3电渣压力焊接头取样规定?错误!未定义书签。 5、3、4闪光对焊接头取样规定?错误!未定义书签。 5、4混凝土试块取样及留置 ............................................................ 错误!未定义书签。5、4、1标准养护试块取样与留置原则 ........................................... 错误!未定义书签。 5、4、2抗渗混凝土 ............................................................................. 错误!未定义书签。 5、4、3同条件养护试块取样与留置原则 ......................................... 错误!未定义书签。5。4。4试块要求?错误!未定义书签。 5。4。5试块养护?错误!未定义书签。 5、4、6试块送检 ............................................................................. 错误!未定义书签。 5、5砌筑砂浆试件取样送检 ............................................................ 错误!未定义书签。5。6水泥原材料进场复试取样、送检 .............................................. 错误!未定义书签。 5、7砂、石原材料进场复试取样、送检?错误!未定义书签。 5。7。1砂?错误!未定义书签。 5、7。2石?错误!未定义书签。 5、8砌体材料进场复试取样、送检?错误!未定义书签。 5。9防水卷材见证取样?错误!未定义书签。 5、9、1防水卷材?错误!未定义书签。 5。9、2防水涂料 ............................................................................... 错误!未定义书签。5、10门窗三性检测 ............................................................................ 错误!未定义书签。5。11钢管脚手架扣件、安全网取样 .................................................. 错误!未定义书签。6、工试验管理?错误!未定义书签。 7、试验质量保证措施?错误!未定义书签。

工程检测试验项目计划

v1.0 可编辑可修改 批准:(项目技术负责人)年月日 审核:(项目质检员)年月日 编写:(项目技术员)年月日

目录

南京殷巷—天井山T接学景变110kV线路工程 检测试验项目计划 1 工程概况 现状110kV学景变两回进线均T接110kV高方线,为提高学景变运行安全性,将其中1回进线改T至110kV殷天线。全线采用架空、电缆相结合方式走线。南京市规划局编号为0#《南京市江宁区建设工程市政规划设计要点通知书》已经批复。 本工程将现状110kV学景变进线电缆通道位于龙眠大道东侧拉管出口处的部分电缆沟改造为电缆接头井,新建电缆线路自龙眠大道东侧新建接头井处与现状电缆接头后,沿月华西路、日晖路、善鉴路向西走线,绕过江宁区科学园消防中队后,采用22m跨度的钢桥架架空通过泄洪沟后,利用绕越高速公路既有现状涵洞下穿越绕越高速,然后沿科建路北侧继续向西走线至新立电缆终端杆G1,电缆上杆与110kV 殷天线架空线路搭接实现T接。 全线新建电缆通道长公里,利用现有通道长公里,新建通道按照3回110kV+12回10kV考虑,本期敷设1回,新放电缆电气长公里,电缆选用铜芯、交联聚乙烯绝缘、皱纹铝护套、聚乙烯外护套纵向阻水、涂石墨导电层的阻燃型电力电缆,型号为ZC-YJLW -Z-64/110-1×800mm2,并采用相配套的中间接头和户外终端。 03 本工程电缆土建主要采用电缆工作井、电缆沟、电缆排管、电缆桥架等土建形式,其中新建电缆沟30米、电缆工作井422米、电缆排管1822米。 跨越泄洪沟电缆桥架22米,采用一跨过河,基础为钻孔灌注桩,桩径800,桩长为25m,盖梁平面尺寸为2350*1000,高为600。 电缆井混凝土等级C30,抗渗等级P6,垫层采用C20素砼,电缆井断面内尺寸1600(B)*1900(H),外尺寸2100(B)*2450(H),预制盖板C20。 钢筋采用HPB300和HRB400级热轧普通钢筋。 排管基础为C20砼底板,下设碎石垫层,排管采用C20砼包封,电缆管采用砼管枕定位,每隔2m设置一道管枕,排列断面见T0201-04详图。 钢桁架下弦杆采用∟140X10双拼角钢,腹杆采用∟100X10双拼角钢,上下平联采用∟140X10角钢,端立柱及端横联采用[20b双拼槽钢,节点处通过螺栓连接,

试验计划与方案报告

印江县栗子园水利工程灌区供水工程 试验检测计划与方案 一、工程概述 二、编制说明 2.1 目的 为了严格控制施工过程中工序流程和工序质量,以及检验和试验状态,根据有关规范及技术要求,结合本工程特点,制定项目各分部单元工程检验、试验计划。 2.2 范围和职责 本工程中相关检验及试验项目,由施工单位编制、经监理审核、业主批准的检验、试验计划适用于本工程所有项目。 2.4 编制依据 《堤防工程施工规范SL260-98》 《水工混凝土施工规范DL/T5144-2001》 《土工试验规程SL/T237-1999》 《锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086-2001》 施工图纸 三、试验委托单位 项目部经综合考虑后决定采取委托试验单位进行检测的施工方式,经与有相关资质的试验单位沟通后,对方答应保质、保量、如期完成我部正常施工期的施工检测工作;试验单位为‘贵州弘波质量检测有限公司’,试验单位相关资质见附件 四、主要检测内容 3.1 原材料 3.1.1 水泥 ①取样频率 袋装(散装)每200T同厂家、同品种、同强度等级的水泥为一取样单位,如不足200T也作为一取样单位,必要时应进行复验。 ②取样方法及数量 袋装水泥:对同一水泥厂家生产的同期出场的同品种、同标号的水泥,以一次进场的同一出厂编号的水泥作为一批,且总量不超过200T。 3.1.2 粗集料 ①取样频率 应按同一产地、同规格分批验收,以500m3为一批验收,每批取样一次,做筛分、含泥量、泥块含量、针片状含量等试验。 ②取样方法及数量 每一验收批在料堆抽样时,取样部位应均匀分布。先将表层铲除,然后由各部位抽样大致相等的石子共15份(在料堆的顶部、中部和底部各由均匀分布的5个不同部位取得)组成一组样品。每批试样取样量应多于试样用量的一倍,约取40kg。 3.1.3 细集料 ①取样频率 应按同一产地、同规格分批验收,以500m3为一批验收,每批取样一次,做筛分试验、含泥量、泥块含量等试验。 ②取样方法及数量 取样应有代表性。每一验收批在料堆抽样时,试样可从料堆自上而下、不同方位均匀选取8个部位进行抽取,每批试样取样量应多于试样用量的一倍,约取30kg。

材料检验试验计划与实施方案

云江里定向安置房项目 材料检验试验计划与实施方案 天津住宅集团建设工程总承包有限公司 河西区小海地小二楼云江里定向安置经济适用房项目 二零一五年四月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、取样要求及规定 (4) 四、材料试验 (4) (一)钢筋原材 (4) (二)二次结构砌体 (5) (三)防水材料 (6) 五、施工试验 (7) (一)钢筋接头 (7) (二)商品混凝土 (8) (三)砌筑砂浆 (12) (四)回填土 (14) (五)回弹法检测混凝土抗压强度 (15) (六)结构实体钢筋保护层厚度的检验 (16) (七)结构实体楼板厚度的检验 (17) 六、试验需用仪器 (18) 七、试验管理制度及工作程序 (18) 八、控制措施 (21)

一、编制依据

二、工程概况 本工程位于天津市河西区泗水道以南,浯水道以北,梅林路以东,枫林路以西。工程性质为高层住宅与非配套公建的定向安置房项目,属于剪力墙结构,建物包括2栋18层住宅(12、15号楼),2栋20层住宅(13、14号楼),1栋26层住宅(1号楼),6栋28层住宅(2、3、4、7、8、11号楼),4栋32层住宅(5、6、9、10号楼),1栋5层停车楼,高层住宅均拟采用剪力墙结构;1栋配套公建(燃气调压站)、2层配套商业楼,均拟采用框架结构。本工程采用桩基的部分,为钻孔灌注桩,地下一层为车库,采用钢筋混凝土框架结构。其中地下车库部分为甲类人防。地上住宅采用剪力墙结构,地上停车楼为框架结构。填充墙采用蒸压加气混凝土砌块。本工程规划用地:63789.3平米,总建筑面积:198629.9平米,其中住宅130688平米,配套公

试验检测实施计划书

新疆北朋土木工程检测咨询有限公司G312线昌吉过境段公路工程项目第CJGJ-2标段工地试验室 2014年工作计划 二〇一四年六月

试验检测工作在工程的质量管理活动中占有重要地位,它不但是保证公路工程质量的重要手段,也是质量监督控制工作的眼睛。通过试验检测工作,用定量的方法,科学地鉴定材料和工程实体质量状况;通过试配(配合比)试验,可合理优化地使用材料。为使该工程质量达到国家标准的规定,保证试验管理活动的开展有章可循,特制定如下计划: 1.范围: G312线昌吉过境段公路工程项目第二合同段 2.计划编制目标: 建立健全工程施工过程控制程序,有效地控制施工全过程原材料质量,混凝土施工质量,浆砌体质量,为施工提供合理的施工参数,为工程提供公正、公平的检测数据。 3.编制依据: 3.1交通运输部及相关部委颁发的检验、评定规范; 3.2新疆北朋土木工程检测咨询有限公司试验室《质量管理手册》; 3.3合同段施工设计图纸; 3.4合同段合同文件; 4.试验管理: 4.1 试验管理要求: 4.1.1 现场试验员由项目部工程管理部领导,业务上受公司试验室指导。负责现场原材料取样、送样、混凝土及砂浆试块制作、养护、

简易土工等试验工作。 4.1.2 试验人员要持证上岗。 4.1.3 如试验结果不合格,应及时向工程技术负责人报告。 4.2 施工现场试验员职责范围: 结合工程实际进展情况,及时委托各种原材料试验,提出混凝土、砂浆各种配合比申请。根据实际情况调整配合比。各种原材料的取样方法、数量必须按现行标准及有关规定执行。委托各种原材料试验,必须填写委托试验单。委托试验单的填写必须项目齐全,字迹清楚,不得涂改,项目内容包括:材料名称、产品牌号、产地、品种、规格、到达数量、使用单位、出厂日期、进场编号、试件编号、要求试验项目。 钢材试验,除按上述要求填写外,凡送焊接试件者,必须注明钢的原材料编号。 随机抽取施工过程中的混凝土、砂浆拌合物,制作施工强度检验试块。试块制作时必须有试块制作记录。试块必须统一编号。试块在成型24小时后用墨笔注明制模日期、使用部位、强度等级然后拆模。凡需在标养室养护的试块,拆模后立即进行标准养护。 委托试验结果不合格,应按规定送样进行复试。复试仍不合格,应将试验结论报告技术主管,及时研究处理办法。 收集原材料、成品、半成品的质量证明书。收集送检试验报告。 4.3 施工现场试验员工作守则 1、热爱试验工作,不断进行业务学习,提高业务水平,必须严格按

工程试验检测计划

前海自贸大厦公共空间部分精装修工程试验检测计划 编制人:朱贵 审核人:耀军 批准人:峥 市奇信建设集团股份 2017年7月

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.本工程进行试验检测预控的材料及相关项目 (4) 4.试验检测准备工作 (4) 5.试验检测计划 (5) 6.建立试验检测管理台帐 (8) 7.试验检测质量保证措施 (8)

试验检测计划 1.编制依据: 1.1、前海自贸大厦公共空间部分室精装修工程施工图纸。 1.2、前海自贸大厦公共空间部分室精装修工程施工组织设计。 1.3、建筑工程资料管理规程:DB11/T695-2009。 2.工程概况: 2.1基本概况 2.2 建筑设计概况

2.3工期 本工程开工日期为2017年5月20日,计划竣工日期为2017年12月30日。 3、本工程进行试验预控的材料及相关项目 涉及结构安全的试块、试件和材料100%实行见证取样和送检。 3.1原材试验:钢筋、水泥、砂子、石子; 3.2复试材料:砌块、石材、瓷砖、电线、电缆、植筋胶等; 3.3砼、砂浆试验; 3.4安全防护物品设施试验:安全网、安全带、安全帽、扣件: 3.5室环境检测; 4.试验准备工作 根据该工程的工程量,依据图纸要求,依照有关文件、法规,原材试验检测及施工试验检测的规程,规的要求,对现场的试验检测做出预控计划,以便有条不紊的做好试验检测工作,真正把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。 4.1掌握有见证试验检测工作的原则及相关要求 该工程实行有见证试验检测,有见证取样和送检是在监理人员的见证下,由施工人员在现场取样,送到指定的试验检测(室)单位进行试验,有见证取样和送检次数达到100%,工程的重要部位须增加有见证取样和送检次数,送检试样在现场施工试验检测中随机抽取,不得另外进行。施工过程中见证人按照有见证取

试验计划模板方案模板.doc

中国建筑工程总公司. 9 号学生集体宿舍等 6 项(南区学生 宿舍二期) 施工试验方案 中建二2016年局1月第三建 筑工程有限公司

目录 一、编制依据 (2) 1、主要编制依据 (2) 2、参考资料 (2) 二、工程概况 (2) 三、现场试验设备配置. (3) 四、材料的见证取样与送检 (3) 1、有见证取样和送检制度 (3) 2、本工程有见证取样和送检的项目 (3) 3、有见证取样和送检的数量规定 (4) 五、试验项目及见证检测试验室的确定. (4) 六、有见证取样和送检人员的确定 (4) 七、试验人员配备 (4) 八、结构施工部分试验. (4) 1、钢筋 (4) 2、直螺纹套筒连接接头 (6) 3、混凝土 (8) 4、防水材料 (14) 5、建筑节能保温 (15) 6、脚手架钢管、扣件进场复试 (15) 7、水电暖通物资复试检测及计划 (15) 九、装饰装修部分试验. (16) 1、装饰装修物资内容 (16) 十、室内环境检测(国家强制性标准GB50325-2001) (19) 1、原材试验 (19) 十一、建立试验管理台帐. (19) 十二、试验质量保证措施. (19) 十三、试验资料管理 (20)

一、编制依据 1、主要编制依据 (1)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015; (2)、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013; (3)、《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012; (4)、《钢筋机械连接技术规程》 JGJ107-2010; (5)、《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010; (6)、《地下工程防水质量验收规范》 GB50208-2011; (7)、《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2014; (8)、《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008; (9)、《北京市抗震局建设项目抗震设防要求(标准)审查意见书》; (10)、《人民防空地下室设计规范》 GB50038-2005; (11)、《工业建筑防腐设计规范》 GB50046-2008; (12)、《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》 DBJ; (13)、北京市施工设计图纸; (14)、本工程施工组织设计等文件; (15)、北京市建设工程见证取样和送检管理规定; 2、参考资料 ( 1)《建筑工程常用材料试验手册》; 二、工程概况 ①功能:学生用宿舍以及附属用房 ②项目组成:由 4 栋单体建筑及 2 处人防出入口共 6 项组成。 ③建筑布局:由南向北依次为:9 号学生集体宿舍楼、 10 号学生集体宿舍楼、学生集体宿舍及公共配套服务楼(综合楼)、11号学生集体宿舍楼。9~11号楼平面呈矩形,且地上外观尺寸一致,综合楼平面呈U形。 9、11 号学生集体宿舍楼地下室独立设置,10 号学生集体宿舍楼、学生集体宿舍及公共配套服务楼地下室连通为一个整体,并设有人防工程。

试验检测计划方案

目录 1 工程概述 (1) 1.1 工程概况 (1) 2 试验检测依据的标准 (1) 3 试验检测标准取样频次的要求 (2) 3.1 混凝土原材料进货验收检验取样频次的要求 (2) 3.2 混凝土拌和物试验检测取样频次的要求 (3) 4 试验检测方案 (3) 5 原材料进场品质检验试验 (4) 5.1 原材料进场检验试验的基本运作方式 (4) 5.2 原材料进场检验要求 (5) 6 工程施工质量控制试验检测 (7) 6.1 工程施工质量试验检测的运作方式 (7) 6.2 各部位砼检测计划 (7) 7 本工程拟用混凝土配合比,砂浆配合比检测计划 (7)

1 工程概述 1.1 2试验检测依据的标准 (1)《水运工程混凝土施工规》(JTS 202-2011): (2)《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2007); (3)《水泥密度测定方法》(GB/T 208-94); (4)《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》(GB/T 1346-2011); (5)《水泥胶砂流动度测定方法》(GB/T 2419-2005); (6)《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T 17671-1999); (7)《水泥比表面积测定法方法勃式法》(GB/T 8074-2008); (8)《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596-2005); (9)《钢筋混凝土用刚第1部分:热轧光圆钢筋》(GB 1499.1-2008); (10)《钢筋混凝土用刚第2部分:热轧带肋钢筋》(GB 1499.2-2007); (11)《钢筋混凝土用刚弯曲和反方向弯曲试验方法》(YB/T 5126-2003); (12)《金属材料弯曲试验方法》(GB/T 232-2010); (13)《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》(GB/T 228.1-2010); (14)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2012); (15)《焊接接头弯曲试验方法》(GB/T 2653-2008); (16)《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T 27-2001); (17)《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107-2010); (18)《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ 52-2006); (19)《混凝土用水标准》(JGJ 63-2006); (20)《混凝土外加剂》(GB 8076-2008); (21)《水运工程混凝土试验规程》(JTJ 270-98); (22)《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T 50081-2002); (23)《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T 50080-2002); (24)《普通混凝土配合比设计》(JGJ 55-2011); (25)《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ/T 98-2010); (26)《建筑砂浆基本性能试验方法标准》(JGJ/T 70-2009);

试验计划方案

中国建筑工程总公司 CHINASTATECONSTRUCTIONENGRG.CORP。 9号学生集体宿舍等6项(南区学生 宿舍二期) 施工试验方案 筑工程有限公司 2016年1月

目录 一、编制依据 (2) 1、主要编制依据?2 2、参考资料 (2) 二、工程概况?2 三、现场试验设备配置 (3) 四、材料的见证取样与送检............................................... 3 1、有见证取样和送检制度?3 2、本工程有见证取样和送检的项目 (3) 4 3、有见证取样和送检的数量规定? 五、试验项目及见证检测试验室的确定?4 六、有见证取样和送检人员的确定?4 七、试验人员配备....................................................... 4 八、结构施工部分试验?4 1、钢筋 (4) 2、直螺纹套筒连接接头?6 3、混凝土 (8) 4、防水材料........................................................ 14 5、建筑节能保温 (15) 6、脚手架钢管、扣件进场复试?15 7、水电暖通物资复试检测及计划....................................... 15 九、装饰装修部分试验................................................. 161、装饰装修物资内容?16.............................................. 十、室内环境检测(国家强制性标准GB50325—2001)?19 9 1 1、原材试验? 十一、建立试验管理台帐................................................ 19十二、试验质量保证措施?19 十三、试验资料管理?20

原材料检测计划

原材料检验计划 工程名称:凤凰城A组团三期(卡路屯周边地块 棚户区改造)项目10#楼 建设单位:牡丹江市城投置业有限公司 施工单位:黑龙江牡安建设集团有限公司 编制日期: 2016 年 6 月 15 日

原材料检验计划 牡丹江市凤凰城A组团三期(卡路屯周边地块棚户区改造)10#楼工程,位于牡丹江市卡路屯,牡海大桥北侧,正负零绝对高程为240.25m;室内外高差0.45米;地上十五层,一层为车库及商业网点层高4.4米,二至十五层住宅层高2.9米,总户数112户;建筑主体结构为剪力墙结构,高层主体外裙房为框架结构,总建筑面积为:9503.05m2,本工程长44.6m,宽14.7m,高45m。建筑结构类别为丙类,设计使用年限50年,抗震设防烈度为6度。建筑防火分类为高层二类,耐火等级为二级。门窗工程采用单框三玻塑钢窗,屋面防水等级为Ⅰ级,防水层合理使用年限25年。根据工程的实际情况和对检测单位的评审,建设单位委托牡丹江科佳工程质量检测有限公司。 一、工程概况 1、工程概况 2、设计概况

3、工程结构概况:

二、编制依据 凤凰城A组团三期10#楼设计图纸及施工组织设计《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 –2011《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012

《通用硅酸盐水泥》GB175-2007

《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准》JGJ52-2006 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《普通混凝土力学性能试验方法》GBJ50081—2002 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001 《黑龙江省建筑工程施工质量验收标准》DB23 《建筑工程材料检测取样规范》GB/T14684 三、试件、试块制作送检要求 1、所有材料进场均应提供材料质量合格证明文件,进场数量文件,并对材料的外观,尺寸规格,等做详细检查。材料供货方负责提供各种原材料的合格证、进场数量等文件,并交于质量检查员、监理工程师,对各种原材料凭经验作初步的质量检查。资料员接收证明文件,按照规范规定的取样方法、数量,通知监理单位见证取样,并填写见证取样记录、试验送检委托单,统计备案后及时送检。试验结果出来后将试验报告、合格证、取样记录交资料员备案,试验送检委托单留底。试块、试件的制作、管理由技术员负责。技术员按规定留置试块、试件。内业员对试块、试件的监督、检查,并填写见证取样记录、统计表、试验委托单,内业员负责及时送检和各种材料的收集、传递,资料整理由资料员负责,交接时办理收文记录,内业员签字,项目工程师负有领导责任。 2、资料员要协调好检测单位的工作,并向项目经理、项目技术负责人

相关文档