一、编制依据
1、《绝热用玻璃棉及其制品》(GB/T13350-2008)
2、《天津市民用建筑节能工程质量验收规程》DB29-126-2007
3、《天津市民用建筑节能工程施工技术规程》DB29-125-2007
4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001
5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011
6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
7、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007
二、工程概况
2.1 工程概述
工程名称:天津滨海湖生态旅游度假区A7地块工程
建设单位:天津乐湖房地产开发有限公司
设计单位:中国建筑科学研究院
监理单位:北京建工京精大房工程建设监理公司
施工单位:中国建筑第二工程局有限公司
工程地点:天津市滨海新区、黄港水库一库东南角,南侧为港城大道,西侧为京津高速公路,东侧为唐津高速公路,
本工程共7栋住宅楼,主要功能为住宅、配套公建、地下为车库、设备用房、等,分别为1#住宅楼、2#住宅楼、3#住宅楼、7#住宅楼、8#住宅楼、9#住宅楼、10#住宅楼,各住宅楼围城一个整体的一层纯地下车库。
本工程用地面积24196.8㎡,总建筑面积189090.5㎡,其中地上160875.4㎡,地下28215.1㎡,地上27-33层,地下一层,建筑高度96.6m。
建筑结构形式为全现浇钢筋砼结构体系,塔楼为剪力墙结构,地下车库采用框架结构。建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,地下室防水等级为一级,屋面防水等级为二级。
2.2 无机纤维喷涂概况
不采暖地下室顶板上部房间板下部采用10厚超细无极纤维喷涂,超细无极纤维导热系数≤0.035W/(m·k),密度≥38kg/m3,燃烧性能为不燃。
棚-5
1)楼板喷涂界面剂
2)喷涂10厚超细无机纤维保温
3)喷胶
4)刷涂料
棚-6
1)楼板喷涂界面剂
2)喷涂60厚超细无机纤维保温
3)喷胶
4)刷涂料
三、施工准备
3.1 施工条件
1、基层质量应符合下列要求:基层应牢固、不开裂、不掉粉、不起砂、不空鼓、无剥离、无石灰爆裂点和无附着力不良的旧涂层、金属材料表面无腐蚀起皮等。
2、基层应清洁,表面无灰尘、无浮浆、无油迹、无锈斑、无霉点、无盐类析出物和无青苔等杂物,且无需进行抹灰,批腻子处理。
3、喷涂前应对基层进行验收,合格后方可进行喷涂施工。
3.2 材料准备
1、材料进场后,应提供经法定质检机构检验的成品检验报告、产品合格证或质量保证书,检验报告有效期按检验部门规定为两年。
2、喷涂材料技术文件齐全,并经监理验收合格后方可使用。
3、进场材料应按品种、批号分别堆放,并进行防雨防潮保护,液态胶存放温度不得低于0℃。
3.3 机具准备
1、梳理喷涂一体式专用喷涂棉、高压胶泵、专用喷枪和电动搅拌机。
2、厚度标尺、测厚针尺、放线工具、滚筒、磨具压板、水桶和液体量筒等。
四、施工方法
4.1 施工工艺流程
4.2 施工方法
1、原材料外观质量检验
施工前,应对喷涂纤维棉和粘结剂进行抽样检验,纤维棉应干燥无结块,干净无污物,粘结剂应无分层、无发泡、无变质和变色;
2、喷涂基面处理
1)喷涂基面处理用压缩空气或清水清理喷涂机面灰尘和污垢;检查吊挂件及预埋件是否牢靠,将松动部件紧固,如原基面已经损坏或有严重裂缝,应需由专业单位鉴定并进行修补。
2)对门窗及各种设备、管线和非喷涂部位防护遮挡,堵塞非喷涂部位及通风管线通孔。
3)清理工作面的障碍物,保证喷涂手的顺畅移动空间及其安全性,保持最佳喷射距离和喷涂角度。
3、材料配置和调试
1)打散压缩纤维棉,连续将喷涂棉填入喷涂机内,并保持料箱内纤维材料充足。
2)由专人负责按喷涂胶使用说明,使用清洁水在专业配套容器(安装有高
速搅拌器的200升刻度塑料容器)内稀释粘结剂原液,严格控制配置比例,不得随意增加水量稀释,并持续开动电动搅拌器进行均匀搅拌,搅拌时间不少于5分钟,每桶逐一调配,随用随配,避免胶液冻结失效。
4、基层预喷胶:基层表面清洁后,即可使用已配好的喷涂粘结剂对基面预喷胶处理,较量适当和均匀,不流淌。
5、纤维喷涂
1)喷涂设备调试,应严格按照设备操作说明校验喷涂主机风压、叫泵压力和给料装置,通过样板试喷、胶液流量和出棉量的测试,逐步调整风范围和进料搅拌速度,直到纤维喷涂状态稳定,达到喷涂工艺的要求。
2)与图纸核对校验,确定纤维喷涂部位,对非喷涂部位们应作标记和必要的防护。
3)分区安放厚度标尺(标块),然后进行喷涂。喷涂角度应符合技术要求,以便获得较大的压实力和最小的回弹。对于喷涂厚度小于100mm后的喷涂层可一次喷涂完成。
6、喷涂层表面整形:待喷涂产品表面干燥约半小时后,根据保温或吸声工程的不同要求,使用毛滚、压板或铝合金杠尺等不同整形工具进行表面整形。
7、在整形后的产品表面再次喷涂粘接剂,以增强表面强度。如设计要求表面着色,可在面涂层完工后,喷涂层表面喷涂色浆着色。如喷涂层位于容易受到机械碰撞的部位,需再进行表面保护层处理。
8、喷涂后的施工现场应及时清理,将回弹料清除现场,并拆除喷涂防护等。
五、质量标准
2、喷涂专用粘结剂指标
3、喷涂工程的施工,应在基层质量验收合格后进行,施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行喷涂工程分项工程验收。
4、喷涂工程应对基层及表面处理进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录。
5、检验批的划分和检验数量应符合下列规定:
1)地下顶棚喷涂总面积在10000㎡以上时,以每5000㎡划分为一个检验批,不足10000㎡时,以每2000㎡划分一个检验批。
2)每个检验批应至少抽检一处,每处不得少于10㎡。
3)每处至少抽检3个点,每个检测点间距不小于1m。
6、主控项目
1)喷涂材料品种、质量、规格必须符合设计要求和规范规定。
检查方法:检查材料出厂合格证或质量证明文件、出厂检验报告、复试报告、进场验收记录。
2)喷涂厚度应符合设计要求。
检验方法:采用钢针插入或剖开测量检查。
3)绝热层与基层和各层间粘结牢固,不得空鼓、脱落和开裂。
检验方法:观察、手撕检查
7、一般项目
1)喷涂层表面需要喷涂颜色时,整体色度应当均匀,无明显色差和漏色缺陷。
检验方法:对照设计要求和施工方案观察检查,检查喷色验收记录。
检查数量:全数检查。
2)表观质量检查
喷涂层表面进行整形滚压后,应呈现自然、连续的纤维文理,无明显滚压痕迹。
3)纤维喷涂工程表观质量应符合下表的规定。
5)无机纤维喷涂层干密度应符合设计要求
检查数量:每个检验批抽检的样块不应少于3个
检验方法:随机抽取同样施工条件下的喷涂的200mm×200mm样块,喷涂整形后的厚度与设计厚度相同,干燥固化后,从样板基层上剥离取下,用尺子和天平等测量工具逐一进行体积和重量测量,并计算出样块的平均密度值。
6)无机纤维喷涂层表面整体色度应当均匀,无明显色差和漏色缺陷。
检查数量:按检验批划分
检验方法:对照设计和施工方案观察检查,检查配色验收记录。
六、安全文明施工
6.1 工程施工人员基本安全操作规定
1、工程施工前应进行安全技术交底,逐级进行安全教育,落实所有安全技术措施和个人防护用品,未落实不得进行施工。
2、工作人员进入施工现场必须戴好安全帽,系好下颌带。
3、施工人员不准穿带钉靴、硬底鞋。
4、施工人员不准酒后上岗、不准带病作业。
5、高空作业人员必须系好安全带,恐高症、高血压者不得高空作业。
6、非电工不得私自乱接乱动电线及带电机具。
7、脚手板搭设不得有探头板,脚手板上的材料堆放不得超过板的允许荷载。
8、做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。
6.2 高空作业人员安全操作规定
1、高空作业中的安全标志、工具、仪表、电器设备和各种设备,必须在施工前加以检查,确认其完好后方能投入施工。
2、攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员,必须及时解决,危及个人安全时,必须停止作业。
3、施工中对高处作业的安全技术措施发现有缺陷和隐患时,必须及时解决,危及个人安全时,必须停止作业。
4、施工作业现场所有可能坠落的物件,应一律先行撤除或加以固定。
5、高空作业中所用物料均应堆放平稳。
6、作业人员应从检定的通道上下,不得在阳台之间等非规定通道进行攀登,也不得任意利用吊车臂架等施工设备进行攀登;上下梯子时,必须面向梯子,且不得手持器物。
7、悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护拦网、栏杆或其他安全设施。
8、悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、平台等设施,均需经过技术鉴定、资料齐全方可使用。
9、进行各项窗口作业时,操作人员的重心应位于室内,不得在窗口上站立,必要时应系好安全带进行操作。
10、特殊情况下如无可靠的安全措施,必须系好安全带并扣好保险钩,或架设安全网。
6.3 用电操作规定
1、电气设备的金属外壳采用接地或接零保护。
2、接地保护:中性点不接地系统中的电气设备应采用接地保护应接至地网上,接地网的接地电阻不宜超过4Ω(在高土壤电阻率地区,应遵照当地供电部门的规定);
3、接零保护:中性点直接接地系统中的电气设备应采用接零保护。
4、在同一供电系统中,不得将一部分设备接地,而将另一部分电气设备接零。
5、低压供电线路的干线和分支的终端,以及沿线每隔1Km处的零线应重接地,总配电盘及区域配电箱的零线和重机轨道,均应重复接地,其接地电阻不应超过10Ω。
6、电气设备每个接地点应以单独的接地线与接地干线相连接,严禁在一个接地线中串联几个接地点。
7、在低压线路装置中,严禁利用大地作零线供电。不得借用机械本身金属结构作工作零线。
8、保护零线上串接(串联)熔断器或短路设备。
9、电气设备必须由专职电工(取得当地供电部门颁发的电工合格证)或在
其指导下进行安装、维护和检修工作。
10、严禁带电作业或采用预约停送电时间的方式进行电气检修。检修电器设备前必须切断电源并在电源开关挂“禁止合闸有人工作”的警告牌。警告牌的挂、取应有专人负责。
11、电气装置遇到跳闸时,不得强行合闸。应查明原因,排除故障后再行合闸。
12、各种电闸箱内应保持清洁,不得存放任何东西,并配备安全锁。非本岗位作业人员不得擅自开箱合闸。工作完毕后,应切断电源,锁好电闸箱。
13、电气设备的额定工作电压必须与电源电压等级相符。
14、电气设备必须做好定期检查工作,确保运行正常。保护整个定值不得随意更动。
15、发生人身触电时,应立即切断电源,然后对触电者作紧急救护。严谨在未切断电源之前与触电者接触。
16、临时电源和携带式手持电动工具或在高温施工地区使用的电气设备,应装设触(漏)电保护装置,保护装置应完整无损、动作灵敏。使用前必须按“实验”按钮,合格后方可投入运行。
17、低压电气设备和器材的绝缘电阻不得低于0.5mΩ。
18、施工现场的各种配电箱必须有防雨设施,门、锁齐全。配电箱底边离地不得小于1.5m。
19、电动机械必须一机一闸控制。电源控制开关应设在机械设备附近。
20、移动式机械的电源导线(或临时电源)必须采用绝缘良好的橡皮护套铜芯软电缆(俗称橡皮软线)其中必须有一根专用的接地(接零)线。电源导线不得直接绑扎在金属架上。
21、移动式照明的电源的导线应采用橡皮铜芯软电缆,绝缘良好并不得有接头。灯具高度离地不得低于2.5m。
目录 目录 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (2) 四、施工技术准备 (2) 4.1喷涂施工准备 (2) 4.2喷涂施工工艺 (3) 五、质量控制主要措施 (5) 5.1过程质量控制 (5) 5.2质量验收规定 (6) 六、安全文明施工措施 (8) 6.1工程施工人员基本安全操作规定 (8) 6.2高空作业人员安全操作规定 (8) 6.3临时用电安全技术措施 (8)
一、编制依据 1、本工程施工图纸; 2、施工组织设计; 3、验收规范及标准: 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411—2007 《公共建筑节能设计标准》 GB50189—2005 《建筑装饰装修施工及验收规范》 GB50210-2010 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《无机纤维喷涂工程技术规程》 DB11/T941-2012 《矿物棉喷涂绝热层》 JC/T 909—2003 4、图集: 12BJ2-11《A级不燃材料外墙外保温》 12BJ1-1《工程做法》 二、工程概况 本工程位于XXXXXXX,西至万丰路东绿化带线,东至马官营北路,南至京石高速公路绿化带,北至马官营1号路,为大底盘商业办公综合体,包括商场、影院、餐饮、娱乐、办公及地下车库。总建筑面积约260698平方米,其中地上建筑面积153708平方米,地下建筑面积106990平方米。本工程地下3层,地上5~19层。 功能布局:地上一至四层为商业、休闲娱乐及局部餐饮,五至六层为商业、影院、休闲娱乐及局部餐饮等,七层主要为餐饮。南侧七-十层、西侧八-十九层为办公楼。地下三层为汽车库、水泵房、消防泵房,其中含六个人防防护单元。地下二层为汽车库、后勤卸货及库房、制冷机房等。地下一层为超市、商业、餐饮、变电站、汽车库等。 本工程采暖空调房间与非采暖空调房间的楼板,即地下二层顶板、地下一层纯地下室顶板为20厚超细无机纤维喷涂保温,传热系数为1.19w/(m2.k)。
企业标准 LiG无机纤维喷涂施工技术规则 2009-6-30 发布 2009-8-1 实施 北京立高防水工程有限公司
前言 无机纤维喷涂起源于北美和欧洲的七十年代期末,产品制造标准完善、专业喷涂设备先进、施工技术成熟,不前已经成为欧美广泛使用的一项重要建筑节能工艺和产品。在国际国内纤维喷涂专家和保温隔音协会的大力支持下,此项技术和产品在国内得到迅速发展,并在一大批国家重点工程中得到应用。 本标准对LiG无机纤维喷涂原料和产品的技术指标和环保性能,依据相应国标分别逐项进行了规定,特别是针对原材料的环保性能,率先引用了高于国家标准“奥运绿色”标准,极大的提高了本产品的整体环保水平。 同时,着重对LiG无机纤维喷涂施工技术,包括;施工条件、材料配比、设备使用和施工工艺进行了详细规定。并且,依照国家建筑工程相应标准,对施工质量控制和喷涂工程验收,进行了量化规定,其中依照国家节能工程验收标准的强制性条款,对喷涂工程验收中的相同条款也进行了严格的规定。 为了更好的推动无机纤维喷涂技术在国内得健康发展,确保LiG无机纤维喷涂保温与吸声工程质量和施工验收的质量控制及标准化,特编制本技术规程。 编制单位;北京立高防水工程有限公司 1总则
1.0.1为贯彻国家标准《公共建筑节能设施标准》GB50189和天津市地方标准《天津市公共建筑节能设计标准》DB29-153-2005及《天津市居住建筑节能设计标准》DB-1-2007,严格执行国家强制性标准《建筑内部装饰设计防火规定》 GB50222-1995,确保LiG-1无机纤维喷涂保温与吸声工程施工及验收的质量,制定本规程。 1.0.2本规程仅针对进口LiG-1无机纤维喷涂产品和国家LIG-1无机纤维喷涂系列产品(以下简称LiG无机纤维喷涂)。适用于建筑护结构中水泥砂浆抹灰基层、混合砂浆抹灰基层、混泥土基层、石膏板基层、金属结构和金属压型板等复杂机构及压型表面上的保温、吸声、防火纤维喷涂工程。包括需达到A级以下防火要求的节能工程,室内采暖区与非采暖区楼板、混凝土或钢结构金属顶棚等无需装饰覆盖层、暴露使用的保温/吸声喷涂工程,有装饰面层的墙体夹层非暴露使用的保温/吸声喷涂工程。特别适用于地下车库顶板的节能工程。 1.0.3LiG-1无机纤维保温与吸声喷涂的应用设计,依照88jz34《建筑构造专项图集-超细无机纤维保温/吸声喷涂》执行。 1.0.4LiG-1无机纤维保温与吸声喷涂工程的施工及验收,除应符合本规程外,还应符合国家以及天津市现行有关强制性标准规定。 1.0.5引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本规程中引用而构成本规程的条文。 《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T13350 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583 《耐化学腐蚀性的测定》GB/T3810.13 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《民用建筑热工设计规范》GB50176-1993 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-1995 《天津市民用建筑节能工程质量验收规程》DB29-126-2007 《天津市民用建筑节能工程施工技术规程》DB29-125-2007 《天津市民用建筑维护结构节能检测技术规程》DB29-88-2007 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130 《矿物棉喷涂绝热层》JC/T909 2术语 2.0.1 LIG无机纤维喷涂 无机纤维喷涂是经特殊加工的无机纤维棉与水基性特种粘接剂,通过专用纤维喷涂设备,喷涂与建筑基层表面,经自然干燥后,形成整体密闭、弹性保温吸声层的工作。 2.0.2 LIG维喷涂棉 无机纤维喷涂棉系超细短矿物纤维棉。无碱或低碱性纤维,纤维柔软细腻,均匀洁白,不刺激皮肤,弹性好,属A级不燃材料。
什么是无机纤维喷涂 无机纤维喷涂 无机纤维喷涂是一种新型环保建筑涂料,主要由无机纤维与水基型胶粘剂组成,经拌和后通过空压泵进行喷涂,与雾化水混合喷到需要保护的基材上形成涂层。该涂层可满足吸音、保温、防火保护的要求。本材料质轻、无毒无味、吸声、耐候性好、高效隔热、耐火可靠,可实现5h以上高耐火极限保护。适用于建筑物和隧道的防火保护,尤其是耐火极限要求比较高的高层钢结构的防火保护,同样也适用于建筑物的保温吸音和机械设备的保温节能。 发展简介 国外矿物纤维类防火材料应用已经有100多年的历史了。二十世纪六十年代出现了喷射无机纤维防火材料,最早的喷射无机纤维防火材料主要采用石棉纤维作原料。后来由于发现石棉纤维对人体有危害作用,很多地方已经明确规定限制使用石棉,人们便找到了人造无机纤维作为石棉的替代品。人造无机纤维有硅酸铝棉、矿棉、岩棉和玻璃棉等,它们都是矿石在高温下熔化后,经喷丝成型而成的纤维。1972年,ASTM(美国材料与试验协会)制定了有关矿物纤维喷射技术及施工规范标准。在2000年修订的ASTM标准中,把这种材料称为SFRM(SprayedFire-ResistiveMaterial),翻译为喷射防火材料,定义为喷射到基材上以提供对基材进行防火保护的材料。它包括喷射纤维类材料和喷射水泥类材料。美国保险商实验室(UL)与加拿大保险商实验室(ULC)出版的产品服务手册中,刊载有大量不同形式的建筑结构,施用喷射无机纤维材料达到不同耐火极限的设计号,供设计、使用者选用。 除可用于防火材料外,无机纤维喷涂更是大量用于建筑保温领域,2003年我国出台了建材行业标准《矿物棉喷涂绝热层JC/T909-2003》规范了无机纤维喷涂保温层的施工和应用。近几年建筑保温层引起的火灾频发,尤其以央视新址北配楼大火最为大家熟知,这些频发的火灾导致国内建筑界日益重视保温材料的防火等级,无机纤维喷涂保温材料防火A级的优势非常引人注意。在这样的形势下,无机纤维喷涂在保温领域的发展非常迅速,已形成以年产值数亿的较大市场,涌现出以新时基业为代表的几十家从事无机纤维喷涂技术开发和施工的公司。目前无机纤维喷涂保温在我国的设计量和使用量仍在快速增长当中,最终必将形成一个规模庞大的新兴产业。 性能 1.有很好的附着力(不易脱落)。 2.导热率低(保温、绝热)。 3.质量轻。 4.在高温火场中,厚度没有明显变化,涂层不熔化、不脱落,能够使被保护构件达到5小时以上的耐火极限。 5.产品经济,包括材料费、生产费和施工费的总费用低。 6.耐候性好,能长时间经受昼夜温差和四季温差以及紫外线的侵袭。 7.喷涂后形成的复杂孔隙起到吸音、保温作用。 8.能根据用户需要做外观装饰。 正是由于以上特点,无机纤维喷涂在国外已经得到了广泛的应用。例如芝加哥的西尔斯大厦、布鲁塞尔的欧盟办公大厦、欧洲议会大厦、摩根银行大厦、法国巴黎DESIMPOTS饭店、世界阿拉伯学院大楼、法国财政部大楼等。另外,该材料还可以用于特殊的防火场合,如核电站、一些有或者可能有碳氢易燃物存在的地方、机场及船舶的防火隔热吸声施工等,以国际上最大的从事无机纤维喷涂建筑涂料生产的CAFCO集团为例,其产品的工程施工面积已达到5亿平方米。 施工流程
超细无机纤维喷涂施工工法 裴书敏 山东德建集团有限公司山东德州253700 1、前言 在房建工程保温施工中,无机纤维喷涂技术是继聚氨酯、挤塑板、棉毡、保温砂浆等传统保温材料施工后一种新工艺,具有良好的绝热、吸声降噪、防火、适应复杂结构等优异特性,抗菌不霉变,安全环保,经济效益和社会效益突出,其综合特性是传统保温吸声材料所无法比拟的。该项技术在中国建筑保温、防火、吸音等新材料领域成为一个新兴产业。 结合本实例工程,保温部位为地下室顶棚,隔间多、梁为下翻梁,管道、管线众多,施工部位比较复杂,在此条件下对顶板做保温,综合各种施工方法,最终选用无机纤维喷涂。 2、特点 2.1、解决传统技术限制 在建筑中有广泛的应用,尤其针对结构能量散失大、冷热桥点多、结构复杂、异性曲面多样等特点、整体适用纤维喷涂技术,从根本上解决了传统绝热材料(玻璃棉毡、毯、聚苯板等型材)接缝多、密封性差、安装工序复杂、易老化变形等问题,大大提高了建筑的整体绝热性能,使其能源损耗和运营成本显著降低。 2.2、效率高 采用机械化施工,效率高;可直接喷涂于钢材、混凝土、木材、玻璃、石膏板、塑料、等材料表面上,无需适用其它任何支撑、挂件和加固材料。 2.3、卓越的保温绝热性能 保温喷涂玻璃棉是一种具有高绝热值的高级保温材料,它的绝热系数可达
0.0346w/m.℃,这一数值保证了很好的绝热性能,特别是在复杂结构或异性结构上喷涂,使绝热层形成了一个密闭无接缝的整体,有效的阻断了冷热桥,提高了保温效果,从根本上解决了传统绝热材料接缝多,与基体粘接不牢,易脱落,易变形等问题。同时也减少了能源消耗及能源设备投资。3、适用范围 本工法的适用范围:主要应用于地下室顶棚(采暖房间与非采暖房间的分隔区域)、设备机房等建筑区域的保温、隔声。结构复杂的大型(异型)体育场馆、博物馆、音乐厅等建筑的隔声、保温。4、工艺原理 无机超细纤维棉与水基性粘接剂混合,经过成套专用喷涂设备喷涂于建筑等基体表面,形成具有一定强度和厚度的无接缝、密闭的硬质无机纤维喷涂层。其涂层具有保温、隔声的作用。5、工艺流程及操作要点 喷涂施工流程 (主要工序)(辅助工序)5.1 喷涂施工要点:
1 执行标准 1.1 F-18超细无机纤维喷涂保温层质量要求应符合国家建材行业标准《矿物棉喷涂绝热层》JC/T909-2003和国家标准《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T13350中的相关内容,主要指标应达到下表中指标要求 F-18无机纤维喷涂层性能与指标 2 材料要求 2.1材料介绍: 2.1.1无机纤维棉 喷涂用棉系由天然岩石溶化、纤维化、粒化等特殊工艺加工处理而成的超细无机纤维棉,无碱或低碱纤维,纤维细腻均匀,弹性好,属于A级不燃材料。 2.1.2喷涂专用粘结剂 喷涂专用粘结剂系水基性浓缩喷涂专用胶液,用洁净水按10-13倍的比例稀释,与纤维棉同时喷涂使用,纤维之间互相粘接形成一定厚度的弹性纤维层,并与基层牢固粘结一体。 2.1.3基层材料要求 基层必须是干净的混凝土表面,不可在基层上留有油污。 3 施工流程及技术要点 3.1 工艺做法: 3.1.1钢筋混凝土板 3.1.2喷界面剂 3.1.3喷涂20厚超细无机纤维保温 3.1.4喷胶 3.2 施工工艺 3.2.1 检查基面有无污物,尤其应注意不能有漏水痕迹。 3.2.2 喷涂基面处理:用压缩空气或清水清理喷涂基面灰尘和污垢;如原基面已经损坏或有严重裂缝,应先进行修补。 3.2.3 对各种设备、管线和非喷涂部位防护遮挡,堵塞非喷涂部位及通风管线、孔。
3.2.4 清理工作面的障碍物,保证喷涂手的顺畅移动空间及其安全性,保持最佳喷射距离。 3.3. 材料配制和调试 3.3.1 将棉放入机器内打散,并保持料箱内纤维材料充足。 3.3.2 由专人负责按喷涂胶使用说明配置粘接剂,必须用洁净水稀释粘接剂原液,稀释比例为10-13倍,不得随意增加水量稀释。搅拌须至均匀,搅拌时间不少于15分钟,逐批调配,随用随配,冬季应注意避免胶液冻结失效。 3.3.3 基底预喷:基层表面清洁后,即可使用已配好的喷涂粘接剂对基面预喷胶处理,胶量适当和均匀,不流淌。 3.4 无机纤维喷涂 3.4.1喷涂设备调试,应严格按照设备操作说明调验喷涂主机风压胶泵压力和给料装置,调整风压范围和进料搅拌速度,以保持纤维棉输出量和速度均匀稳定。 3.4.2与图纸核对校验,确定纤维喷涂部位,对非喷涂部位应做标记和必要的防护。 3.4.3可一次喷涂完成20mm。 3.4.4喷涂时喷枪距离基面应保持合格范围,以便获得较大的压实力和最小的回弹。 3.4.5喷涂层表面整形:待喷涂产品表面干燥约半小时后,根据保温或吸声工程的不同要求,使用压板或铝合金杠尺等不同整形工具进行表面整形。 3.4.6在整形后的产品表面再次喷涂粘接剂,增强表面强度。 3.4.7喷涂后的施工现场应及时清理,将回弹落地料清理。 3.5 喷涂专用机的调配: 3.5.1 核定用胶量,随用随开封,使其具有适宜的稠度和良好的粘接性能,并降低回弹量。 3.5.2 喷涂方向和角度应保持正确,以便获得较大的压实力和最小的回弹,喷嘴应在循环形范围内做迂回直线连续移动,以保证喷涂均匀连续。 3.5.3 掌握喷涂顺序,防止角隅处及檩条背面出现空洞或疏松。 3.5.4 清除被喷面上的空洞或疏松,以便修补喷涂; 3.5.5 调整工作风压和给料装置,使保温纤维面的输出率和速度适宜。 3.5.6 保证纤维棉进料均匀,搅拌速度应均匀稳定。 3.5.7 喷涂后的纤维保温层应保持良好的通风、干燥维护,固化72小时后可进行修整、装饰等其他工序。 3.5.8 喷涂后的施工现场应及时清理,将回弹料及落地料装袋清除现场。 3.5.9 由监理部门、甲乙双方进行验收,验收标准以厚度和平整度为标准,达到20mm.
西部新城 超细无机纤维喷涂保温施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中铁建工集团有限公司 二零一零年十月十八日
目录 一、编制依据和执行标准 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、喷涂施工流程及技术要点 (5) 五、技术质量保障措施 (5) 六、安全生产措施 (5) 七、环境保护措施 (6) 八、文明施工综合管理措施 (6) 九、验收方法及标准………………………………………………………………6-8
1 编制依据和执行标准 1.1根据施工合同、施工图纸、建筑防火规范、建筑涂饰工程施工及验收规程、机械喷涂施工规程及建筑节能保温规范施工。 1.2 本工程采用SPR无机纤维喷涂棉,SPR无机纤维喷涂棉质量要求应符合国家建材行业标准《矿物棉喷涂绝热层》JC/T909-2003和国家标准《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T13350中的相关内容,主要指标应达到下表中指标要求 SPR无机纤维喷涂层性能与指标 2 工程概况: 2.1 工程名称:**** 2.2 建设地点:**** 2.3 工程规模:37545平方米 2.4 施工位置:地下室顶棚平面、公建过人通道平面 2.3材料介绍: 2.3.1无机纤维棉 →喷涂用棉系由天然岩石溶化、纤维化、粒化等特殊工艺加工处理而成的超细无机纤维棉,无碱或低碱纤维,纤维细腻均匀,弹性好,属于A级不燃材料。 2.3.2喷涂专用粘结剂 →喷涂专用粘结剂系水基性浓缩喷涂专用胶液,用洁净水按比例(1:10)稀释,与纤维棉同时喷涂使用,纤维之间互相粘接形成一定厚度的弹性纤维层,并与基层牢固粘结一体。
2.3.3基层材料要求 →基层必须是干净的混凝土表面,不得有残留竹胶板。不可在基层上刮腻子。地上一层需做好防水及打地面工程,以免渗漏造成脱落。 2.3.4 施工条件要求 管件密集程度的要求、高度要求,喷枪能伸过,工人可以作业。 2.4施工安排 2.4.1人员配备计划表 管理人员:工程经理: *** 负责工程全面管理工作 安全员: *** 负责现场施工安全管理 技术负责: *** 施工现场技术管理 质检员:*** 负责质量检查 施工人员:电工:*** 施工现场用电管理、维修。 喷涂工: 2名材料配制、喷涂、表面整形。 普工:6名成品保护、现场清理、材料配送、环境保护等。 2.4.2主要材料设备投放计划表 2.4.3材料供应计划 工程主要消耗如下材料(喷涂面积以900平方米暂估计、实际以实际施工面积为准):SPR 保温喷涂超细纤维棉约500包;喷涂配套专用粘接剂约10桶。 2.4.4进度计划:每四人为一组,每组每天施工60-80平米,约需工期15天。 2.4.5样板间的确认:进场后首先做好样板间,由甲方、监理方验收确认后,方可进行大面积施工。 3 施工流程及技术要点: 3.1 工艺流程 施工前准备→喷涂基面处理→喷涂施工→喷胶→表面修整→喷涂场地清理→质量验收→喷涂层养护
华润中心 超细无机纤维喷涂保温层施工方案 编制:______________________ 编制单位:北京海纳联创节能科技股份有限公司审核:______________________ 审批:______________________ 中国建筑第二工程局有限公司 二零一七年四月
目录 1、编制依据.................................. 错误!未定义书签。 2、工程概况.................................. 错误!未定义书签。 3、施工准备及部署................................. 错误!未定义书签。 4、施工工艺及技术要点.............................. 错误!未定义书签。 5、喷涂施工注意事项............................... 错误!未定义书签。 6、质量验收.................................. 错误!未定义书签。 7、成品保护措施................................. 错误!未定义书签。 8、技术质量保障措施.............................. 错误!未定义书签。 9、安全生产措施................................. 错误!未定义书签。 10、环境保护措施................................ 错误! 未定义书签。 11、文明施工综合管理措施............................. 错误!未定义书签。
A-02地块集体产业用房(商业办公)楼等2项(海淀五路商务楼项目) 无机纤维喷涂方案 五路商务楼项目部
目录 一、编制依据和执行标准 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工流程及技术要点 (3) 四、纤维喷涂施工注意事项 (5) 五、技术质量保障措施 (5) 六、安全生产措施 (6) 七、环境保护措施 (6) 八、文明施工综合管理措施 (6) 九、验收方法及标准 (7)
一、编制依据和执行标准 (一)五路商务楼施工合同 五路商务楼建筑施工图纸 建筑防火规范 GB50016-2014 建筑涂饰工程施工及验收规程 JGJ/T 29-2015 无机纤维喷涂工程技术规程 DB11T 941-2012 (二)本工程采用金隅星牌无机纤维喷涂棉,金隅星牌无机纤维喷涂棉质量要求应符合国家建材行业标准《矿物棉喷涂绝热层》JC/T909-2003和国家标准《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T13350中的相关内容,主要指标应达到下表中指标要求。 金隅星牌无机纤维喷涂层性能与指标 名称单位检验值检验依据 导热系数w/m?k ≤0.048 GB/T10294 燃烧性能级A级GB8624-1997 渣球含量% ≤2 GB/T5480-2008 纤维直径μm ≤5 二、工程概况 (一)工程名称:A-02地块集体产业用房(商业办公)楼等两项(海淀五路商务楼项目) 工程地点:东临裕泽园小区,西邻颐慧家园,南至五路居南街,北至颐慧家园、绿波国际公寓。 建设单位:北京市海淀区玉渊潭农工商总公司 设计单位:中国建筑设计研究院 监理单位:北京高屋工程咨询监理有限公司 建筑设计概况 项目性质及使用功能组成:功能定位为商业、餐饮与办公,建筑面积:本工程总建筑面积为48773.13㎡,地上26881.19㎡,地下21891.94㎡,项目包括东区和西区两个地
欧美同学会院内危房改建工程 无 机 纤 维 喷 涂 施 工 方 案 北京建工博海有限公司 2013年 6月
目录 一、编制依据和执行标准 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、喷涂施工流程及技术要点 (5) 五、技术质量保障措施 (5) 六、安全生产措施 (5) 七、环境保护措施 (6) 八、文明施工综合管理措施 (6) 九、验收方法及标准………………………………………………………………6-8
1 编制依据和执行标准 1.1根据施工合同、施工图纸、建筑防火规范、建筑涂饰工程施工及验收规程、机械喷涂施工规程及建筑节能保温规范施工。 1.2 本工程采用F-18无机纤维喷涂棉,F-18无机纤维喷涂棉质量要求应符合国家建材行业标准《矿物棉喷涂绝热层》JC/T909-2003和国家标准《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T13350中的相关内容,主要指标应达到下表中指标要求 F-18无机纤维喷涂层性能与指标 1.2材料介绍: 1.3无机纤维棉 →喷涂用棉系由天然岩石溶化、纤维化、粒化等特殊工艺加工处理而成的超细无机纤维棉,无碱或低碱纤维,纤维细腻均匀,弹性好,属于A级不燃材料。 1.4喷涂专用粘结剂 →喷涂专用粘结剂系水基性浓缩喷涂专用胶液,用洁净水按比例(1:10)稀释,与纤维棉同时喷涂使用,纤维之间互相粘接形成一定厚度的弹性纤维层,并与基层牢固粘结一体。 1.5基层材料要求 →基层必须是干净的混凝土表面,不得有残留竹胶板。打好地面工程,以免渗漏造成脱落。 1.6 施工条件要求 管件密集程度的要求,人可以有操作空间、喷枪能够伸过管道、满足喷涂角度即可。 2 工程概况: 2.1 工程名称:欧美同学会院内危房改建工程无机纤维喷涂 2.2 建设地点:北京市东城区南河沿大街111号 2.1施工安排
无机纤维喷涂施工方案 案 目录 一、编制依据 ------------------------ 二、工程概况 ------------------------ 三、施工部署 ------------------------ 四、施工准备 ------------------------ 五、施工方法 ------------------------ 六、质量保证措施 ----------------------- 七、安全文明施工 ----------------------- 一、编制依据: 1 原设计图纸 2 国标《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005 3 《矿物棉喷涂绝热层》JC/T 909-2003 二、工程概况 1 、项目名称: 2 、项目概况: 3 、建设方 4 、监理方 5 、总包方 1 、项目部组建 根据施工具体情况, 公司成立xxxx 纤维喷涂工程项目部, 对工程进行总体管理。
2、工期计划本工程工期暂定20 天( 以总包工程部签认为准)。 四、施工准备 1、开工前准备工作: 在开工前我方提前进场, 派驻项目经理组建项目部, 充分作好以下准备工作: 1、1、图纸会审及现场勘察: 1) 接到施工图、洽商等文件后, 技术负责人立即组织有关人员进行图纸会审及现场勘察, 2) 取得各项有关的技术资料、规范、规程、标准等, 参加设计交底; 3) 与建设、设计、总包、监理单位办理好有关洽商。 4) 组织好施工工序, 工程进度安排等工作; 5) 了解现场施工条件、作业环境、基层情况, 施工难度, 需采取那些施工措施与方案; 1、2、编制施工方案: 制定各分项工程技术措施,编制关键工序作业指导书,编制暂时用电、架子等施工方案, 并做好技术交底工作。 1、3、临建搭设 安置好现场办公人员及工人的住宿与生活, 现场办公生活用水电, 落实施工用水源、电源,按照用电规范由专职电工进行接电, 使用标准的用点设备与设施, 不私接乱接用电设备、电器与照明设施等;使用工地统一安排的施工用水口, 并按照用水规范进行架设管线,不私自使用消防用水,由于施工周期短, 须提前备货, 多台机器多个班组同时操作以确保工期;
北京市逸翠园19号住宅楼等9项,幼儿园等2项工程无机纤维喷涂工程 施 工 方 案 编制:审核: 北京新时基业绝热纤维喷涂技术有限公司 2012年02月16日
目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工部署 四、施工准备 五、施工方法 六、主要管理措施 七、文明施工综合管理措施 八、质量验收
一、编制依据: 二、工程概况 本工程为北京市逸翠园19号住宅楼等9项,幼儿园等2项工程无机纤维喷涂工程,根据业主及实际设计需要,需在地下室顶棚进行无机纤维棉喷涂,喷涂面积约1800㎡(按实际展开施工面积结算),喷涂厚度为50mm。 三、施工部署: 1、项目部组建: 根据施工具体情况,公司成立“北京市逸翠园19号住宅楼等9项,幼儿园等2项工程无机纤维喷涂工程项目部”,对工程进行总体管理。 2、工期计划 本工程工期暂定20天(以总包工程部签认为准)。 四、施工准备 1、开工前准备工作: 本工程工期要求紧,为了保证工期和质量,在开工前我方提前进场,充分作好以下准备工作: 1)图纸会审及现场勘察: (1)接到施工图、洽商等文件后,技术负责人立即组织有关人员进行图纸会审及现场勘察, (2)取得各项有关的技术资料、规范、规程、标准等,参加设计交底;
(3)与建设、设计、总包、监理单位办理好有关洽商。 (4)组织好施工工序,工程进度安排等工作; (5)了解现场施工条件、作业环境、基层情况,施工难度,需采取那些施工措施和方案; 2)编制施工方案: 制定各分项工程技术措施,编制关键工序作业指导书,编制暂时用电、架子等施工方案,并做好技术交底工作。 3)临建搭设: 安置好现场办公人员及工人的住宿和生活,现场办公生活用水电,落实施工用水源、电源,按照用电规范由专职电工进行接电,使用标准的用点设备和设施,不私接乱接用电设备、电器和照明设施等;使用工地统一安排的施工用水口,并按照用水规范进行架设管线,不私自使用消防用水,由于施工周期短,须提前备货,多台机器多个班组同时操作以确保工期; 4)施工作业段防护围挡准备: 成品保护和环境保护方面也是本工程中应重点注意的事项,本方案中采用了可靠的遮挡和防护措施加以解决;(详见五大项中成品保护专项) 5)施工作业平台搭设: 本工程地下室采用组合活动脚手架方案,外墙脚手架由总包方提供。 2、施工人员配备计划表:
超细无机纤维顶板保温施工方案
超细无机纤维喷涂保温 施工方案 编制人:陈慧 审批人:王江波 陕西宏远星工程技术有限公司 2014年07月28日
一、执行标准 1.1 F-18超细无机纤维喷涂保温层质量要求应符合国家建材行业标准《矿物棉喷涂绝热层》JC/T909-2003和国家标准《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T13350中的相关内容,主要指标应达到下表中指标要求 F-18无机纤维喷涂层性能与指标
二、工程概况 2.1本工程位于海淀区苏家坨镇前沙涧西区定向安置房S6-2地块 2.2施工部位及要求:地下室一层顶棚节能保温及吸声。喷涂厚度70mm 。 2.3材料介绍: 2.3.1无机纤维棉 喷涂用棉系由天然岩石溶化、纤维化、粒化等特殊工艺加工处理而成的超细无机纤维棉,无碱或低碱纤维,纤维细腻均匀,弹性好,属于A级不燃材料。 2.3.2喷涂专用粘结剂 喷涂专用粘结剂系水基性浓缩喷涂专用胶液,用洁净水按10-13倍的比例稀释,与纤维棉同时喷涂使用,纤维之间互相粘接形成一定厚度的弹性纤维层,并与基层牢固粘结一体。 2.3.3基层材料要求 基层必须是干净的混凝土表面,不得有残留竹胶板。不可在基层上留有油污。地上一层需做好防水及打地面工程,以免渗漏造成脱落。 2.4施工安排
2.4.1人员配备计划表 管理人员:工程经理: 王星波负责工程全面管理工作 安全员: 王站波负责现场施工安全管理 技术负责: 王江波施工现场技术管理 质检员: 陈慧负责质量检查 施工人员:电工: 石克伟施工现场用电管理、维修。 喷涂工: 5名材料配制、喷涂。 压板工: 5名表面整形。 普工: 6名成品保护、现场清理、材料配送、环境保护等。 2.4.2主要材料设备投放计划表
部位:1-13#楼地下室1层顶板(楼梯间顶板除外),传热系数0.54W/㎡.K。 装修做法:1.钢筋混凝土板 2.喷涂界面剂 3.喷涂60厚超细无机纤维保温 4.喷胶 5.板底刮2厚耐水腻子 6.刷涂料(最后两步由土建油工施工) 另:请考虑设备用房吊顶,做吸声层 一、施工准备 1.1材料要求 F-16S无机纤维棉; 喷涂配套专用粘接剂。 材料进场后首先会同监理单位进行质量检查,依据现行的规范、标准进行材料复试,待复试合格后方可进行施工。 1.2主要机具 纤维喷涂机、胶泵、喷枪、配料罐、各种配电、辅助机具。 1.3作业条件 1.3.l首先进行基层处理,待我方及监理单位验收合格后方可进行喷涂作业; 1.3.2与图纸核对校验,确定纤维喷涂部位和非喷涂部位; 1.3.3安置喷涂机械、调验喷涂主机,保持运转稳定均匀; 1.3.4调验喷涂胶泵,保持压力稳定均匀,联合调试主机和液泵系统,并进行局部试喷。 1.3.5施工区域拉设施工境界线,尤其对高空作业区域的材料吊装口重点布置围拦设施,严禁吊卸区域下方人员穿行。 1.3.6施工前先做出样板,经检查合格后,方可大面积施工。 二、工艺流程 2.1工艺流程: 基底预喷喷涂施工整形清理喷色(白色) 2.2基底预喷:喷涂棉和粘接剂混合喷涂之前,应使用已配好的喷涂粘接剂预喷基面; 2.3喷涂施工:按要求一次喷涂到预定厚度;如厚度不能满足,则须进行补喷; 2.4整形:用特制的压板或辊筒对已喷涂好的纤维棉层进行整形;应压至设计厚度(可使用特制钉板或针尺测量厚度),并使表面平整(注:因超细无机纤维喷涂完成后,还要刮腻子、喷涂料,故平整度要求较高); 2.5清理:现场回弹料清理;防护遮挡材料拆除;作业面成品擦拭清理; 2.6喷色:喷白色色浆。
超细无机纤维喷涂施工 方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-
华润中心 超细无机纤维喷涂保温层施工方案 编制: 编制单位:北京海纳联创节能科技股份有限公司审核: 审批: 中国建筑第二工程局有限公司 二零一七年四月
目录
1、编制依据 建筑专业施工图纸 《华润中心施工组织设计》 标准、规范、规程及其他 2、工程概况 工程简介 华润中心项目总承包工程位于中山西路、中华大街、自强路、黎明街围合的地块。本项目总建筑面积约51万平米,其中,地下建筑面积约14万平米,地上建筑面积约37万平米,占地面积约万平米。地下共计4层;裙楼购物中心地上7层,局部8层;地上4栋超高层塔楼,分别为办公塔楼A(30层,建筑高度米)、办公塔楼B(30层,建筑高度米)、公寓塔楼C(37层,建筑高度132米)、公寓塔楼D(38层,建筑高度米)。 底部商业主要为休闲购物中心,亦含办公楼和酒店的配套设施,和不同的绿化景观和广场元素。底部商业主体地上高七层(局部八层),地下共四层(局部夹层)。其中地下一层至地上七层为商业,地下二至地下四层含商业和停车场、机电用房。
设计概况 本工程非采暖或空调房间与采暖或空调房间的地下室顶板、接触室外空气地板保温采用70厚超细无机纤维喷涂棉(外喷防水胶压平),喷涂房间位置见后附图。 设计材料参数要求: 超细无机纤维喷涂层性能与指标
材料及工艺概况 无机纤维喷涂 无机纤维喷涂是经特殊加工的无机纤维棉与水基性特种粘接剂,通过专用纤维喷涂设备,喷涂于建筑基层表面,经自然干燥后,形成整体密闭、弹性保温。 超细无机纤维喷涂棉 喷涂用棉系由天然岩石溶化、纤维化、粒化等特殊工艺加工处理而成的超细无机纤维棉,无碱或低碱纤维,纤维细腻均匀,弹性好,属于A级不燃材料。 纤维喷涂专用粘结剂 喷涂专用粘结剂系水基性浓缩喷涂专用粘结剂,用洁净水按比例(1:10)稀释,与纤维棉同时喷涂使用,纤维之间互相粘接形成一定厚度的弹性纤维层,并与基层牢固粘结一体。 3、施工准备及部署 技术准备: 接到施工图、洽商等文件后,技术负责人立即组织有关人员进行图纸会审及现场勘察。 取得各项有关的技术资料、规范、规程、标准等; 组织好施工工序,工程进度安排等工作;
目录 一、工程概况 (2) 二、施工流程及技术要点 (2) 三、基层质量应符合以下要求 (2) 四、保温纤维喷涂施工流程及技术要点 (2) 五、喷涂工艺及方法 (2) 六、纤维喷涂施工注意事项 (3) 七、技术质量保障措施 (3) 八、喷涂工程验收 (3) 九、保质期说明 (5)
超细无机纤维喷涂层施工方案 一、工程概况 西山煤电玉门小区(七区)-6#楼,总建筑面积为50480.79㎡,其中地上建筑面积为47726.01㎡,地下建筑面积为2754.78㎡,建筑总高度为99.45 m;东西向总长为99.69m,南北向总长为18.1m,地下二层,地上三十三层,共四个单元,总户数为495户,设计使用年限均为50年,抗震设防烈度均为8度,建筑耐火等级均为一级。室内外高差均为0.45 m,住宅层高均为3 m,地下一层层高为3.8 m,地下二层层高为3.5m,结构形式均为剪力墙,基础均采用桩承台基础。 二、施工流程及技术要点 无机纤维保温喷涂施工工艺流程 施工前准备→喷涂基面处理→喷涂施工→表面修整及防水处理→喷涂场地清理→质量验收→喷涂层养护 三、基层质量应符合以下要求 基层应牢固,不开裂,不掉粉,不起砂,不空鼓,无剥离,无石灰爆裂点,金属材料表面无腐蚀起皮等。 四、保温纤维喷涂施工流程及技术要点 1、基层处理:为保证纤维喷涂保温与基层粘接牢固,需进行基层处理;首先喷一层纤维胶,后进行喷涂棉喷涂。 2、喷涂施工:按要求喷涂到设计厚度。 3、整形:待喷涂产品表面指干后(约半小时),用压板进行整形。 4、清理:现场回弹料及时清理。 五、喷涂工艺及方法 喷涂专用机的调配: 1 调整工作风压和给料装置,使保温纤维面的输出率和速度适宜。 2、保证纤维棉进料均匀,搅拌速度应均匀稳定。 3、核定用胶量,随用随开封,使其具有适宜的稠度和良好的粘接性能,并 降低回弹量。 4、喷涂角度应保持正确的喷射角,以便获得较大的压实力和最小的回弹, 喷嘴应在循环形范围内做迂回直线连续移动,以保证喷涂均匀连续。 5、正确掌握喷涂顺序,角隅处及檩条背面不应出现空洞或疏松。 6、及时清除被喷面上的空洞或疏松,以便修补喷涂;可一次喷涂完成40mm 厚的保温层;
专业资料 无机纤维喷涂施工方案 施 工 方 :案
目录 一、编制依据------------------------------- 二、工程概况------------------------------- 三、施工部署------------------------------- 四、施工准备------------------------------- 五、施工方法------------------------------- 六、质量保证措施----------------------------- 七、安全文明施工-----------------------------
、编制依据: 1原设计图纸 2国标《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005 3《矿物棉喷涂绝热层》JC/T 909-2003 二、工程概况 1、项目名称:
2、项目概况: 3、建设方: 4、监理方: 5、总包方: 三、施工部署: 1、项目部组建 根据施工具体情况,公司成立XXXX纤维喷涂工程项目部,对工程进行总体管理。 2、工期计划 本工程工期暂定20天(以总包工程部签认为准)。 四、施工准备 1、开工前准备工作: 在开工前我方提前进场,派驻项目经理组建项目部,充分作好以下准备 工作: 1.1、图纸会审及现场勘察: 1)接到施工图、洽商等文件后,技术负责人立即组织有关人员进
行图纸会审及现场勘察, 2)取得各项有关的技术资料、规范、规程、标准等,参加设计交底; 3)与建设、设计、总包、监理单位办理好有关洽商。 4 )组织好施工工序,工程进度安排等工作; 5)了解现场施工条件、作业环境、基层情况,施工难度,需采取 那些施工措施和方案; 1.2、编制施工方案: 制定各分项工程技术措施,编制关键工序作业指导书,编制暂时用电、架子等施工 方案,并做好技术交底工作。 1.3、临建搭设: 安置好现场办公人员及工人的住宿和生活,现场办公生活用水电,落实施工用水源、电源,按照用电规范由专职电工进行接电,使用标准的用点设备 和设施,不私接乱接用电设备、电器和照明设施等;使用工地统一安排的施工用水口,并按照用水规范进行架设管线,不私自使用消防用水,由于施工周期短,须提前备货,多台机器多个班组同时操作以确保工期;
无机纤维喷涂保温工程施工合同 发包方(甲方) 承包方(乙方) 本工程为保温工程,为明确甲乙双方的权利和义务,经双方友好协商,达成如下协议。 一:工程概况 1.1工程名称 1-2工程地点: 1-3工程技术要求及数量:符合矿物喷涂棉绝热保温国家标准,(此价格含包工包料价格) 名称单位单价(元)数量金额(元)无机纤维喷涂平米 无机纤维喷涂平米 无机纤维喷涂平米 合计 注:此单价不含脚手架费用,此单价不含税费检测费用。 1-4承包方式:按图纸及现场技术交地施工,内容包工,保工期,保质量,(工程质量符合矿物喷涂棉绝热保温国家标准)。 1-5工期双方同意在年月日起至年 月日,完成此项工程所具备施工条件的全部内容。(根据现场实
际情况配合其它专业协调施工) 二:合同价款 本工程暂估算为元。 三:结算方式:合同签订生效支付工程款30% 即元,按月进度支付进度工程款至90% ,工程完工后3日内完成验收支付到总工程款的95 %即元。按实际工程量结算。 四:施工管理: 4-1对有关本工程的有关人员进行安全教育,采取防范措施,施工安全管理严格按有关文件执行,确保施工安全和第三者的安全。 五:施工依据: 5-1甲方提供相关的施工图纸甲方编制的并由监理确认的施工方案及相应的规范要求。(样板墙) 六:工程验收: 6-1工程验收符合合同规定的质量标准,从验收之日起3日内,乙方向甲方移交完毕。 七:注意事项 7-1乙方严格按照相关的规范施工,注意生活区卫生,安全生活用电及时清理保温垃圾。 7-2甲方提供可施工的施工区域,提供电源,水源,脚手架,工人住宿等。并对已完工合格的产品进行成品保护。
无机纤维喷涂施工方案
一、编制依据 1、《绝热用玻璃棉及其制品》(GB/T13350-2008) 2、《天津市民用建筑节能工程质量验收规程》DB29-126-2007 3、《天津市民用建筑节能工程施工技术规程》DB29-125-2007 4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 7、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 二、工程概况 2.1 工程概述 工程名称:天津滨海湖生态旅游度假区A7地块工程 建设单位:天津乐湖房地产开发有限公司 设计单位:中国建筑科学研究院 监理单位:北京建工京精大房工程建设监理公司 施工单位:中国建筑第二工程局有限公司 工程地点:天津市滨海新区、黄港水库一库东南角,南侧为港城大道,西侧为京津高速公路,东侧为唐津高速公路, 本工程共7栋住宅楼,主要功能为住宅、配套公建、地下为车库、设备用房、等,分别为1#住宅楼、2#住宅楼、3#住宅楼、7#住宅楼、8#住宅楼、9#住宅楼、10#住宅楼,各住宅楼围城一个整体的一层纯地下车库。 本工程用地面积24196.8㎡,总建筑面积189090.5㎡,其中地上160875.4㎡,地下28215.1㎡,地上27-33层,地下一层,建筑高度96.6m。 建筑结构形式为全现浇钢筋砼结构体系,塔楼为剪力墙结构,地下车库采用框架结构。建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,地下室防水等级为一级,屋面防水等级为二级。 2.2 无机纤维喷涂概况 不采暖地下室顶板上部房间板下部采用10厚超细无极纤维喷涂,超细无极纤维导热系数≤0.035W/(m·k),密度≥38kg/m3,燃烧性能为不燃。 棚-5
无机纤维保温喷涂施工工法 中铁十九局集团第五工程有限公司 王兆丰 一、前言 在房建工程保温施工中,无机纤维喷涂技术是继聚氨酯、挤塑板、棉毡、保温砂浆等传统保温材料施工后一种新工艺,具有良好的绝热、吸声降噪、防火、适应复杂结构等优异特性,抗菌不霉变,安全环保,经济效益和社会效益突出。 二、特点 1、解决传统技术限制 在建筑中有广泛的应用,尤其针对结构能量散失大、冷热桥点多、结构复杂、异性曲面多样等特点、整体适用纤维喷涂技术,从根本上解决了传统绝热材料(玻璃棉毡、毯、聚苯等型材)接缝多、密封性差、安装工序复杂、易老化变形等问题,大大提高了钢结构建筑的整体绝热性能,使其能源损耗和运营成本显著降低。 2、效率高 采用机械化施工,效率高;可直接喷涂于钢材、混凝土、木材、玻璃、石膏板、塑料、等材料表面上,无需适用其它任何支撑、挂件和加固材料。 3、卓越的保温绝热性能 保温喷涂玻璃棉是一种具有高绝热值的高级保温材料,它的绝热系数可达 0.0346w/m.℃,这一数值保证了很好的绝热性能,特别是在复杂结构或异性结构上喷涂,使绝热层形成了一个密闭无接缝的整体,有效的阻断了冷热桥,提高了保温效果,从根本上解决了传统绝热材料接缝多,与基体粘接不牢,易脱落,易变形等问题。同时也减少了能源消耗及能源设备投资。 4、超强的防火性能 保温喷涂玻璃棉是无机不燃物,经测试不燃烧、不发烟、不助燃。经GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》的检测,为A级不燃材料。由于这一显著特性,将保温喷涂玻璃棉涂在钢结构或防火漆的表面上,可增加钢结构的耐火时间。 5、安全环保性能 1 )、保温喷涂玻璃棉组成成分为95%的超细玻璃棉和5%的环保型水基粘接剂,经美国和加拿大健康协会和癌症协会多年来的跟踪检测,完全符合世界卫生组织健康标准; 2)、保温喷涂玻璃棉经《中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所》检测,完全符合国家环保局《化学品测试准则》的规定;