文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桥梁分册施工图设计说明

桥梁分册施工图设计说明

桥梁分册施工图设计说明
桥梁分册施工图设计说明

桥梁分册施工图设计说明

1 概述

南平市大家厂片区根据规划重点发展城市综合体、公共设施及居住职能,将为南平北部地区综合服务中心。依托浦南高速连接线,成为南平中心城区北部对外联系的出入口地区,与黄墩、湖尾、长坑统一考虑,塑造结构清晰、有序且富有山水特色的北部门户形象。莲花山路位于南平市东北部大家厂片区内,是规划大家厂片区的中轴线。

设计范围内的道路全长约2.9km,其中包括莲花山路道路长约2.6km,同时为保证莲花山路建成后的贯通性,本次建设范围还包括水东路长约0.3km,连接莲花山路与滨江东路。其中,莲花山路为城市主干道,路幅宽度为23m,双向四车道。水东路为城市主干道,双向四车道,路幅宽度为24m。本次施工图设计范围为K0+000~K2+300。

本工程共有桥梁1座,即跨浦南接线桥。

2 工程所在区地理地质条件

2.1 地理位置

莲花山路起点位于大家厂村沿建溪上游,浦南高速与莲花山大桥之间,终点为与水东路交叉口,长约2.6km。为保证路线贯通,同时对水东路该段道路进行设计,起点为滨江东路交叉口,终点为与莲花山路交叉口,全长约0.3km。

2.2 地形、地貌

南平市地处东南丘陵地带,属亚热带季风气候区,拟建道路场地位于南平市北郊(大家厂),沿建溪左岸呈线状分布,整体平行于滨江东路蜿蜒而下,其中横跨浦南连接线。沿线均为斜坡、丘陵地带,坡度为20~70°,主要为山麓斜坡、丘陵等类型,局部开挖形成人工边坡并存在坍塌、边坡等不良地质现象。拟建跨浦南连接线桥,高差约24m ,此段自然标高为91~124m,设计高程约为120.5~124.0m,拟建大桥线路上无冲沟及涵洞等不良地质现象,该段属低山丘陵地貌。2.3 气象条件

拟建道路位于南平市延平区,地处福建省中部偏北-闽中大谷地最低处,东北部以低山为主,北部以中山为主,南部以中低山为主,西部为低山丘陵。属中亚热带海洋季风气候,年均气温19.3℃,年降水量1669mm。有沙溪口、里村、吉溪、峡阳等水电站。鹰厦、外福、横南铁路过境并设站,316、205国道于境内交会,闽江、建溪、富屯溪、沙溪可通航,为省内水陆交通枢纽。

2.4 水文条件

本次勘察区域无河流通过。

2.5 地震条件

勘察场地位于南平市延平区大家厂片区,根据《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2001)及福建省建设厅闽建设[2002]37号文件及闽建设[2003]10号文件,地震动峰值加速度为0.05g;相当于抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组。

查《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2001),场地内地震动反应谱特征周期为0.35s。根据《建筑抗震设计规范》(GB 50021-2010)表5.1.4-2知Ⅱ类场地为0.35s。

根据《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223-2008),本项目抗震设防类别为标准设防类(丙类),《城市桥梁抗震设计规范》(CJJ 166-2011)中表3.3.3,可知本项目中拟建桥梁抗震设防类别为C类,按照7度区采取抗震措施。

据本次勘察结果,拟建场地内,分布有厚层软弱土-素填土,地处陡坡、陡坎、边坡的边缘。按照《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第4.1.1条及其条文说明,建筑场地属抗震不利地段。

2.6 地层划分

在钻探深度范围内所见地层由素填土①-1、杂填土①-2、填碎石①-3、粉土②-1、碎石②-2 、粘土③-1、碎石③-2、残积砂质粘性土④、全风化花岗岩⑤-1 、散体状强风化花岗岩⑤-2 、碎裂状强风化花岗岩⑤-3、弱风化花岗岩⑤-4及孤石⑤-g组成。场地总体上地层较为简单,但地层均匀性差。现将各地层力学性能分析评述如下:

(1)素填土①-1:该层承载力较低,承载力容许值为70kPa,属高压缩性土,不可直接作为路基基础持力层,采取换填、夯实等工程处理措施后方能作为持力层。

(2)杂填土①-2:该层承载力较低,承载力容许值为60kPa,工程地质性能差,不宜直接作为路基基础持力层,分布范围较小且薄,宜进行工程处理。

(3)填碎石①-3:该层承载力一般,承载力容许值为200kPa,虽经过碾压,但其不均匀性较大且存在局部架空状态,亦需要采取夯实等工程处理措施后方可作为路基基础的持力层。

(4)粉土②-1:该层承载力较低,承载力容许值为150kPa,若长期泡水其状态为软塑,为软土,工程地质性能差,不宜作为路基基础持力层,其厚度较小,建议挖除。

(5)碎石②-2:该层承载力一般,承载力容许值为300kPa,分布范围较小,无下伏软弱土层,可作为路基基础的持力层。

(6)粘土③-1:该层承载力一般,承载力容许值为180kPa,在场地内分布范围大,可作为路基基础的持力层。

(7)碎石③-2:该层承载力一般,承载力容许值为280kPa,分布范围小,仅于钻孔ZK58、ZK176有分布,且厚度较薄,不宜作为路基基础的持力层。

(8)残积砂质粘性土④:该层承载力一般,承载力容许值为220kPa,厚度小~大,埋深较小,可作为路基基础的持力层。

(9)全风化花岗岩⑤-1:该层承载力一般,承载力容许值为260kPa,厚度小~大,埋深较小~大,可作为路基基础的持力层。

(10)散体状强风化花岗岩⑤-2:该层承载力较大,承载力容许值为380kPa,工程地质性能较好,厚度小~大,埋深较大,可作为桩基基础持力层。

(11)碎裂状强风化花岗岩⑤-3:该层承载力较大,承载力容许值为450kPa,工程地质性能较好,厚度小~大,埋深较大,可作为桩基基础持力层。

(12)弱风化花岗岩⑤-4:该层承载力大,承载力容许值为2000kPa,工程地质性能良好,可作为桩基基础持力层。

2.7 地下水情况

地下水根据含水层性质、地下水埋藏条件,地下水含水层可分为:

①第四系松散类孔隙性含水层:主要赋存于粉土、砂砾碎石、坡积土、残积土层内;其类型为孔隙性潜水,受大气降水的补给,向低洼处排泄,其流量受季节性变化影响。

②基岩裂隙含水层:分布于基岩裂隙中,受构造裂隙控制,弱富水性,主要受孔隙性潜水补给,透水性随深度增加而减弱,并受节理构造等地质因素控制,水量受上层潜水控制。

据钻孔资料,勘察期间测得地下水位埋深:0.60~39.30m(高程71.87~190.75m),部分钻孔位处高程较大,未量测到水位。

本次勘察于钻孔ZK115、ZK258、ZK180、QK5各取1组地下水(编号:SY-地下-1,SY-地下-2、SY-地下-3、SY-地下-4),于工程起点处(KQD0+000m)、钻孔ZK24附近

5m处、钻孔ZK180附近水沟(KQD0+340m)、钻孔ZK221附近10m处及钻孔ZK254附近20mt处水沟各取1组地表水(编号:SY-地表-1,SY-地表-2、SY-地表-3、SY-地表-4、SY-地表-5)进行水质简分析及侵蚀性CO2分析。

结果表明:场地内地表水及地下水对混凝土结构具微腐蚀性、对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。应按《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB 50046-2008)中的规定采取相应的防护措施。

3 设计采用的规范及依据

3.1 设计采用的规范

(1)《城市道路交通规划设计规范》(GB50220-95)

(2)《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)

(3)《城市道路路线设计规范》(CJJ193-2012)

(4)《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)

(5)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)

(6)《城市桥梁设计规范》(CJJ 11-2011)

(7)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)

(8)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007)

(9)《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005)

(10)《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)

(11)《城市桥梁抗震设计规范》(CJJ 166-2011)

(12)《公路工程抗震设计规范》(JTJ004-89)

(13)《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ 025-86)

(14)《城市桥梁桥面防水工程技术规程》(CJJ139-2010)

(15)《市政公用工程设计文件编制深度规定》建设部2004年

(16)《工程建设标准强制性条文》(城市建设部分)

(17)《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008)

(18)《混凝土结构耐久性设计规范》(GB/T 50476-2008)

(19)《公路工程基桩动测技术规程》(JTG/T F81-01-2004)

(20)《公路桥梁抗风设计规范》(JTG/T D60-01-2004)

(21)《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)

(22)《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)

(23)其他国家相关技术规定、规范、标准等

3.2 设计依据

1)设计合同

2)地形图

3)《南平市莲花山路(滨江东路-家裕路)工程地质勘察报告》——福建华东岩土工程有限公司(2013.07)

4)《南平市莲花山路工程》初步设计批复

4 主要技术标准

1)设计安全等级:一级。

2)设计基准期:100年。

3)环境类别:Ⅰ类。

4)荷载等级:城-A级,人群荷载按《城市桥梁设计规范》(CJJ 11-2011)第10.0.5条规定执行。

5)桥梁标准横断面:2.5m人行道(含栏杆)+1.5m绿化带+3.75m非机动车道+2×3.75m机动车道+3.75m非机动车道+1.5m绿化带+2.5m人行道(含栏杆)=23.0m;

6)桥梁纵横坡:全桥设置1.89%单向纵坡;横桥向设置1.5%的双向排水坡,人行道设置1.0%的反坡。

7)桥下通行净空:5m。

8)地震动峰值加速度0.05g。

5 主要材料

1)混凝土

预应力混凝土箱梁:C50混凝土

墩身、盖梁:C40混凝土

承台、台帽、附属工程:C30混凝土

桩基:C30水下混凝土

台身:C25片石混凝土

混凝土所使用的各项材料的质量应经过检验,试验方法应符合交通部标准《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30—2005)、《公路工程岩石试验规程》(JTG

E41—2005)和《公路工程集料试验规程》(JTG E42—2005)的有关规定。

配制混凝土用的材料技术指标应符合《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)的规定。

2)钢筋、钢材

①普通钢筋HPB300、HRB400钢筋的技术条件必须符合《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》(GB1499.1-2008)和《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007)中的有关规定,钢材凡需焊接者均应满足可焊性条件。

在使用前进行抽检,必须具有出厂质量证明书及检验证明,钢筋须按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,分别堆存,不得混杂。钢筋的存放必须避免锈蚀和污染,对进口钢筋,除力学性能应满足相应的国产钢筋的规定要求外,还应在使用前检测其含碳量及焊接性能。

②钢材采用符合《桥梁结构用钢》(GB/T 714-2000)和《碳素结构钢》(GB/T 700-2006)规定的Q235钢。

3)预应力材料

预应力钢铰线采用标准抗拉强度为f pk=1860MPa的高强度低松驰钢绞线,其性能应

符合国家标准,公称直径为φs 15.2mm,公称面积为139mm2,弹性模量为1.95×105MPa,松弛度小于或等于 2.5%。锚具、锚垫板均采用其配套产品。波纹管采用塑料波纹管,真空辅助压浆技术灌浆。

6 设计要点

6.1 桥梁结构设计要点

跨浦南接线桥桥梁起点桩号K1+781.040,桥梁中心桩号K1+871.000,桥梁终点桩号K1+960.960,桥梁全长179.92m。桥跨布置为5×35m先简支后连续预制小箱梁桥,桥梁全宽为23.0m,桥梁右偏角度75°。

全幅桥采用8片小箱梁,预制箱梁高1.8m,中梁宽2.4m,边梁宽2.85m,梁间各现浇湿接缝宽度均为41.4cm。第五跨桥梁处于半径R=1500m的圆曲线上,桥梁平面外侧轮廓线通过小箱梁的悬臂长度进行调整。

桥墩采用柱式桥墩,结构形式为立柱接盖梁形式,横桥向布置3个,立柱下端尺寸1.6×2.0m,盖梁与主梁采用弧线形相接,墩柱立面设凹槽。三个墩柱共同设置在平行四边形承台,平面尺寸为17.39m×6.5m,厚2.5m;承台下设8根钻孔灌注桩,桩径1.5m。

桥台采用重力式U型桥台,承台的平面尺寸为24.23m×4.7m,厚1.5m;承台下设12根钻孔灌注桩,桩径1.0m。

6.2 桥梁附属工程

1、护栏

在人行道外侧设置钢制人行道栏杆,两侧栏杆超出桥头伸缩缝桥5m。

2、支座

应满足中华人民共和国交通行业标准《公路桥梁板式橡胶支座规格系列》(JT/T 663-2006)中的相关规定。

3、伸缩缝

伸缩缝根据联长采用D120型模数式伸缩缝。混凝土预留槽内采用C50钢纤维混凝土。

4、桥面铺装

行车道铺装自上而下采用4cm 细粒式改性沥青砼(AC-13C)+乳化改性沥青粘层+5cm 中粒式改性沥青砼(AC-20C) +PB(Ⅰ)聚合物改性沥青+10cmC50混凝土调平层+水泥基渗透结晶型防水层。

人行道铺装自上而下采用3cm荔枝面花岗岩铺装+2cmM10水泥砂浆+7cm钢筋混凝土人行道板

5、桥面排水

双侧非机动车道外边缘逐墩(台)设汇水箱、泄水管和落水管,汇入地面排水系统。为防止雨水从悬臂端溜下有碍观瞻,箱梁悬臂端部设滴水檐。伸缩缝两端设弯头,以免雨水从两端外逸下流,直接浸泡支座,影响支座使用效果和寿命。

6、台后搭板

为防止不均匀沉降导致的台后跳车现象,台后均设置6m长搭板,其上铺设40+50mm 两层沥青砼,与车行道同宽,搭板的纵、横坡与道路一致。

7、台后地基处理

台后地基处理方式按照道路地基处理方式进行预压,然后反开槽开挖,台后回填级配碎石并压实。

6.3 箱梁结构计算要点

预应力混凝土预制箱梁按A类构件设计,长期挠度值在消除结构自重产生的长期挠度后,主梁的最大挠度不超过计算跨径的1/600。上部结构静力分析均以平面杆系理论为基础进行结构分析。计算时以MIDAS/Civil2011和桥梁博士V3.0.3程序作为主要计算程序。

模型中充分考虑了施工及运营阶段的结构刚度模拟与各种荷载的作用过程,计入了预应力钢束对箱梁刚度的影响。

施工阶段计算中根据施工方法,进行从施工阶段到使用阶段全过程结构整体分析。

活载分析中采用机动法计算内力、支反力影响面。利用动态规划在内力、支反力影响线上进行最不利布载。纵向布载中,车道荷载及车辆荷载的纵向排列及荷载效应的横向折减系数均满足《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)中的规定。

计算组合时,按正常使用极限状态进行组合并用于应力、裂缝检验。另外按承载能力极限状态进行组合验算结构承载力是否满足要求。

结构计算主要参数:

一期恒载:箱梁主梁自重,重力密度取26kN/m3。

二期恒载:桥面铺装(9cm沥青混凝土)、防撞护栏,沥青混凝土重力密度取24kN/m3,钢筋混凝土重力密度取26kN/m3。

温度荷载:施工平均温度15℃,体系整体升温20℃,整体降温25℃;截面正温差梯度T1=15.2℃,T2=5.74℃;截面负温差梯度在正温差梯度的基础上乘以-0.5。

汽车荷载等级:城-A级,冲击系数及车道折减系数按规范取值,支反力计算时偏载系数取1.15。

收缩徐变:按3650天计。

预应力荷载:采用f pk=1860MPa、Φs15.2mm钢绞线,张拉控制应力为1395MPa。

预应力材料标准强度,弹性模量参照规范;波纹管采用塑料波纹管k=0.0015,μ=0.17;锚具变形、钢筋回缩和接缝压缩值(一端)6mm。

支座沉降:考虑混凝土收缩徐变后均按5mm考虑,由程序自动包络取最不利值。

7 桥梁耐久性设计、养护维修设施设计情况

本工程桥梁结构环境类别为Ⅰ类,设计基准期为100年。

1)主体结构以耐久性较好的预应力混凝土结构为主。

2)钢筋最小保护层厚度:

3PE真空辅助压浆技术。

4)预应力混凝土构件短期作用效应组合下按A类预应力混凝土构件设计,钢筋混凝土构件设计裂缝宽度小于0.2mm。

5)护栏外挂设滴水檐,减少雨水对混凝土的腐蚀。

6)伸缩缝两端设10cm高弯头,以免雨水从两端外逸下流,直接浸泡支座,影响支座使用效果和寿命,同时减少雨水对墩台混凝土的腐蚀。

7)预留支座等非永久性构件的更换空间,便于后期养护和维修。

8 施工方案及注意事项

本工程上部结构体系为先简支后连续的结构,预制简支箱梁采用吊装施工。施工时除严格遵守《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)有关要求外,尚应对设计图纸认真阅读、复核,如发现有不一致之处,应及时通知设计单位,以免造成不必要的损失。此外,还应特别注意下列事项:8.1、总体施工注意事项及施工质量验收

1)本桥梁上跨交通繁忙浦南连接线,施工单位进场后应做好施工组织和交通组织等各项工作,以确保桥梁施工期间交通顺畅,并尽量减小社会影响;做好安全防范措施,保证桥梁施工安全。

2)施工单位在施工前须仔细通读设计文件,并根据设计要求制定相应施工工艺,合理安排工期;若发现图中有矛盾或其他问题应及时向设计单位提出,以便解决或更正。

3)箱梁边线及桥面控制标高以道路专业相关施工图放样为准。

4)下部施工过程前,应对场地周围(地下及地上)建筑物及管线调查清楚,如位置冲突应进行迁改,若无法迁改应迅速与设计联系,及时调整,在确保管线和周围构筑物安全的情况下,方可进行施工,并注意观测,以策安全。

5)施工中的各种材料、成品及半成品的质量均应进行检验,并按规定进行抽样试验。施工误差应按规范要求严格控制,施工过程中要求重视施工观测和控制,以便控制施工各部位的质量。

8.2、箱梁预制

1)浇筑箱梁混凝土前应严格检查伸缩缝、护栏、泄水孔、支座等附属设施的预埋件是否齐全,确定无误后方可浇筑;施工时,应保证预应力孔道及钢筋位置的准确性;预制梁顶、底板及腹板较薄,施工单位应选用合适的骨料粒径并做好配合比试验;梁端2m范围内及锚下混凝土局部应力大、钢筋密、要求早期强度高,应充分振捣密实,严格控制其质量。

2)为了防止预制梁上拱过大,及预制梁与桥面现浇层由于龄期差别而产生过大收缩

差,存梁期不超过90d ,若累计上拱值超过计算值10mm ,应采取控制措施。不同存梁期上拱值(计算值)见下表(表中各位移以向上为正,反之为负):

反预拱值设置表 单位:mm

表注:

a 、表中数值为计算值,施工时,应根据预制梁实测上拱值修正反预拱度;

b 、表中反预拱度建议值未考虑竖曲线的影响,设计时应根据竖曲线半径调整反预拱度

的设置值;

c 、反预拱度可采用圆曲线或其它二次抛物线。

3)箱梁预制时,除注意按本册设计图纸预埋钢筋和预埋件外,桥面系、伸缩缝、护

栏、支座及其它相关附属构造,均应参照有关图纸施工,护栏预埋钢筋必须预埋在预制梁内。

8.3、预应力工艺

1)预应力管道的位置必须严格按坐标定位并用定位钢筋固定,定位钢筋与箱梁腹板箍筋点焊连接,严防错位和管道下垂,如果管道与钢筋发生碰撞,应保证管道位置不变而只是适当挪动钢筋位置。浇筑前应检查波纹管是否密封,防止浇筑混凝土时阻塞管道。

2)箱梁混凝土达到设计强度的85%后,且混凝土龄期不小于7d 时,方可张拉预应力钢束。预制梁内正弯矩钢束及墩顶连续段处的负弯矩钢束均采用两端同时张拉,锚下控制应力为0.75

pk

f =1395Mpa 。

3)施加预应力应采用张拉力与引伸量双控。当预应力钢束张拉达到设计张拉力时,实际引伸量值与理论引伸量值的误差应控制在6%以内。实际引伸量值应扣除钢束的非弹性变形影响。各钢束引伸量(两端之和)详见下表:

钢束引伸量一览表 单位:mm 4)孔道压浆采用C50水泥浆,要求压浆饱满。水泥浆强度达到40MPa 时,箱梁方可吊装。

8.4、箱梁安装

1)箱梁施工工艺流程

a 、设置临时支座并安装好永久支座(联端无需设临时支座),逐孔安装箱梁,置于临时支座上成为简支状态,及时连接桥面板钢筋及端横梁钢筋。

b 、连接接头段钢筋,绑扎横梁钢筋,设置接头段顶板束波纹管并穿束。在日温最低

时,浇筑连续接头、中横梁及其两侧与顶板负弯矩束同长度范围内的桥面板,混凝土达到设计强度的85%后,且混凝土龄期不小于7d 时,张拉顶板负弯矩预应力钢束,并压注水泥浆。每联箱梁形成连续的步骤从边跨逐步向中跨施工。 c 、接头施工完成后,浇筑剩余部分桥面板湿接缝混凝土,剩余部分桥面板湿接缝混凝土应由跨中向支点浇筑。

d 、连接顶板钢束张拉预留槽口处的钢筋后,现浇桥面现浇层混凝土,浇筑完成后拆除一联内临时支座,完成体系转换。解除临时支座时,应特别注意严防高温影响橡胶支座质量。

e 、施工护栏、喷洒防水层、进行桥面铺装施工及安装伸缩缝。

2)箱梁吊装均采用捆绑式吊装,吊点位置到背墙前缘线或桥墩中心线的垂直距离采用1100mm ,横桥向距离悬臂根部100mm ,吊装预留孔可采用PVC 管,孔口应采取措施,以减少吊装时钢丝绳对箱梁的磨损。

3)本通用图预制梁架设方案为跨墩龙门架施工。如采用架桥机或其它架设方式,施工单位应根据所采用的架设方式对箱梁进行施工荷载验算,验算通过后方可施工。

8.5、下部结构施工

1) 钻孔灌注桩,钻到要求深度,并经检查符合要求后要及时清孔,为确保桩基承载力,要求下钢筋笼、灌注混凝土前,应探测孔底沉淀厚度,要求其厚度不超过5cm,不允许用加深孔底深度方式代替清孔。钻孔灌注桩一经完成,应采用无破损砼检测法对钻孔灌注柱进行质量检验,对不符合要求的桩,要在处理完成后,方能浇注其上桥台、承台及墩柱。

2) 承台、桥台应采取必要措施减小混凝土收缩、徐变的影响,以便防止台身混凝土开裂。

3) 钢筋制作及混凝土配比、浇注均按有关规范、规程规定执行,要严格控制材料用量。

4) 为防止混凝土水化热过高及收缩过大,不得采用加大水泥用量来提高混凝土标号。

5) 承台、桥台混凝土体积巨大,施工过程中应采取行之有效的措施,避免由于水化热过大使结构产生裂缝,可采用在承台内分层铺设冷却水管等方法降低水化热。8.6、其他

1)钢绞线的弯折处采用圆曲线过渡,管道必须圆顺,预制箱梁定位钢筋在曲线部分以间隔为500 mm、直线段间隔为1000mm设置一组。顶板负弯矩钢束的定位钢筋每间隔1000mm设置一组。

2)箱梁顶板负弯矩钢束的钢波纹扁管,应在预制箱梁时预埋,并采取有效的措施来防止浇筑主梁混凝土时扁波纹管发生变形而影响后期的顶板束张拉。在箱梁安装好后,浇筑连续接头段前将对应的扁管相接。

3)预制箱梁时严禁切断负弯矩张拉槽口处箱梁顶板下层纵、横向钢筋,张拉负弯矩钢束时也不宜随便截断该钢筋。

4)临时支座顶面标高应与永久支座顶面标高相齐平。

5)施工时应确保锚垫板与预应力束垂直,垫板中心应对准管道中心,在管道密集部位及锚固区,应严格控制混凝土的振捣及养生,确保混凝土的质量。

6)箱梁施工中钢筋的连接方式:如设计图纸中未说明,钢筋直径≥12mm时,钢筋连接应采用焊接,钢筋直径<12mm时,钢筋连接可采用绑扎。绑扎及焊接长度应按照《公路桥涵施工技术规范》的有关规定严格执行。

7)所有新、老混凝土结合面均应严格凿毛处理。

8)浇筑桥面现浇层混凝土前应将梁顶浮浆、油污清除干净,以保证新、老混凝土良好结合。

9)桥梁防水层应确保能有效防水,且与桥面现浇层及沥青混凝土铺装层间有足够的粘结强度和剪切强度,防水材料必须具备柔韧性、温度稳定性和耐久性,可根据实际情况采用。

其他未尽事宜请严格按《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)执行。

建筑施工图设计总说明

建筑施工图设计总说明 一、设计依据 1、方已审核通过的建筑设计方案。 2、甲方来往的书信,传真等文件。 3、国家现行建筑设计的有关规范、标准《民用建筑设计通则》(GB50352-2005 ) 《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95-2005 版) 《办公楼建筑设计规范》 (JGJ67-2006 ) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 ( GB50067-97.2003 年版) 《汽车库建筑设计规范》 (JGJ100-98 ) 玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 ) 建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 ) 公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 )等 城市道路和建筑物无障碍设计规范》 (JGJ50-2001 ) 工程概况: 1、工程名称:丽园公司4 号楼6、抗震设防烈度:七级 2、建设地点:长葛市创业园死号地7 、建筑耐久年限:一级五十年 3、建设单位:长葛市电力公司8、主要结构类型:框架剪力墙结构 4、使用功能:办公、会议

5、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑,耐火等级为一级 三、技术经济指标 主要经济技术指标表 四、总平面

1、本工程设计标高士0.000相当于黄河高程标高83.7M,室内外高 差0.900M。 2、建筑定位放线,土方工程、管道布置、道路、广场、绿化等均按总平面图施工。注意各工种之间的配合,注意现有城市及小区的各种管线的走向与位置,避免现有管道造成损坏。 五、建筑注意构造做法要求 (一)防水 所以防水工程均应按《中南地区通用建筑标准设计—建筑配件图集》设防施工。凡防水材料均应采用非焦油型,凡卷材不宜采用热熔法施工,而宜采用冷粘贴工艺施工。所以上下水管、电缆等穿越地下室外墙时应埋设防水钢套管(相见大样图)施工时应与各设备专业工程图纸紧密结合。 凡图注明使用防水砂浆者,均为1:2水泥砂浆内掺水泥重量的5%无机铝盐防水剂(BS1). 各防水材料、隔热材料要求采用优质产品,施工时应严格遵守有关生产厂家规定的施工技术要求。 对后浇带、施工缝、穿墙管道、预埋件、预留连接口等薄弱环节、易漏部位,应精心施工、确保整体防水层的连续性,卷材防水层应全面封闭,并高出室内地面标高150mm。 必须有专业公司对特殊部位防水构造作深化设计,经设计院认可后, 由专业施工队施工,并负责保证质量。 1、屋面防水 屋面防水等级H级;做法详见“建施-2 ”、“建筑构造统一做法表”。防水层次:

施工图说明 (桥梁)

湖北职业技术学院2005 —2006 学年度第一学期期末考核试卷 施工图说明 一、工程概况及设计依据 (一)设计内容 才子路B段Ⅰ标的施工图设计包括:道路工程、管线工程、桥梁工程。全套施工图设计文件共分两册; 第一分册:道路工程管线工程; 第二分册:桥梁工程。 本册为第二分册:桥梁工程。 才子路B段Ⅰ标的施工图设计内容如下: 1、道路工程 道路的线形设计; 道路的路基、路面设计、路基防护设计、交叉口设计; 道路的交通工程、附属工程; 2、管线工程 管线工程包括雨水管道、污水管道、管线综合、电力排管、通信管道和路灯的工程设计。 3、桥梁工程 桥梁的总体布置设计;桥梁上部结构设计、下部结构设计、基础设计;桥梁附属工程设计。 (二)概况 1、才子路桥跨径组合为(3×25)米。上部结构为上部采用装配式预应力混凝土小箱梁;下部结构桥台为装接盖梁式桥台,桥墩为柱式墩接盖梁,墩基及台基采用桩基础。桥梁起点桩号为K0+27.000,终点桩号为K0+107.000,桥梁中心桩号为:K0+67.000,桥梁全长为80m。按照道路标准横断面布置,桥梁宽24m,桥面布置为:4.5m(人行道)+15m(机动车道)+4.5m(人行道)=24m。桥梁右前角115°。 (三)设计依据 1、永川凤凰湖工业园李家嘴片区才子路B段Ⅰ标道路工程建设工程设计合同 2、凤凰湖工业园提供1:500地形图 3、凤凰湖工业园市政专项规划。 4、永川凤凰湖工业园李家嘴片区场平工程施工图设计 5、重庆市永川区凤凰湖工业园区临江河李家嘴片区才子路B段Ⅰ标地勘项目岩土工程勘察(一阶段详勘) 6、凤凰湖工业园临江河河道防洪工程可研报告 7、建设单位提供的其他相关资料 二、设计基本资料 (一)工程地质 1、地质地貌 拟建重庆市永川区凤凰湖工业园区临江河李家嘴片区才子路B段地勘项目场地位于重庆市永川区凤凰工业园区。拟建区地形总体较平缓,中部高两侧低,地形标高284.00~326.50m,相对高差42.50m。拟建线路沿斜坡、丘包与沟谷行进,于起点跨越临江河,河床地形平缓,坡降一般小于5%,两侧岸坡及河床大部基岩出露,地形坡角一般15°~32°,局部近直立,沟谷处地形较为平缓,一般5°~12°,丘包、斜坡处地形陡倾,一般15°~35°,局部陡坎处可达50°,该段大部已被改造为农田。最低点位于线路起点临江河河床,标高284.00m,最高点位于K0+480处丘包顶部,标高326.50m。地形坡角差异性较大。拟建场地地貌上总体属构造剥蚀丘陵地貌。 2、气象、水文 重庆永川区凤凰湖工业园区兴业路岩土工程勘察场地属亚热带湿润季风气候区,气候温和、四季分明、雨量充沛,具冬暖、夏热、秋长的气候特点。多年平均气温17.72℃,极端最高气温41.7℃(2006年8月15日),极端最低气温-1.8℃(1975年12月15日);多年无霜期314.9天,雾日平均30~40天;多年平均降雨量1163.3mm,

桥梁施工图设计说明复习课程

规划六河桥施工图设计说明工程概况 本工程范围内,规划六河桥跨越河道,河道为现状河流且不考虑通航。 规划六河桥跨径布置的起点桩号(0#桥台伸缩缝中心处)为K0+803.670,终点桩号(3#桥台伸缩缝中心处)为K0+833.670,桥梁跨径的中心桩号为K0+818.670,分南北两幅布置。道路中心线与桥跨中心线右偏角为60°,桥梁总长为30.0m。 本桥梁设计上部结构采用3 10m先张法预应力混凝土空心板,下部结构采用桩接盖梁形式,基础采用单排钻孔灌注桩。 2. 设计依据 (1)《滨江路启动段(洪塘中路-机场路)桥梁工程初步设计》(中国市政工程中南设计研究总院有限公司2014.07) (2) 宁波姚江北岸滨江路启动段(洪塘中路-机场路)道路工程初步设计审查会议纪要北区阀盖会纪要【2014】9号 (3)初步设计执行情况:审查会议原则同意完成的初步设计内容,本次施工图设计按批复精神执行,施工图设计中认真地执行了初步设计评审意见。 (4)滨江路启动段(洪塘中路-机场路)道路工程环境影响报告书。 3. 设计规范及标准 ⑴《城市道路工程设计规范》(CJJ 37-2012) ⑵《城市桥梁设计规范》(CJJ 11-2011) ⑶《城市桥梁抗震设计规范》(CJJ 166-2011) ⑷《城市桥梁桥面防水工程技术规程》(CJJ 139-2010) ⑸《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ 2-2008) ⑹《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) ⑺《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004) ⑻《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007) ⑼《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) ⑽《公路交通安全设施设计细则》(JTG/T D81-2006)

完整版(施工图设计说明)

XX市XX城XX路南半幅16m宽道路工程 施工图设计说明 (道路部分) 1、工程概况 1.1工程规模、建设范围 XX市XX城XX路按照XX城城区路网规划总体要求,道路红线宽度控制为40米,道路区域为填海区,填海造城一期工程海堤填筑刚合拢,现在已形成16m宽的道路路胚,原路基范围内未进行地基处理,直接吹沙填筑,高度有4m~5m左右。为了加快XX城内部城区建设,根据建设单位要求,XX路近期先实施16m,远期按照40m道路红线宽度修建。本次设计XX市XX城XX路南半幅16m宽道路工程起点位于XX市XX路与XX路交叉口处(K0+30.234),道路沿海堤前进,终点位于XX桥(K4+578.114),本次修建长度全长4.547公里。 1.2工程自然条件情况 1.2.1地形地貌 本线路位于XX市将新建的XX城城区内,道路总体走向为由东向西方向。XX 市XX城将在围海填筑基础上形成城市,现已完成海堤填筑,整个地形比较平缓。 1.2.2水文条件 本工程沿线无大河流,路线受海洋潮汐影响较大。 1.2.3工程地质 本工程沿线地质主要是填海区,而且是在刚填筑的堤坝上,工程地质条件较好,主要是刚完成堤坝填筑,路基不够稳定,沉降影响较大。1.4 设计内容及文件组成 根据签定的设计合同,我院承担该项目的设计内容为:道路、排水、管线综合等。 2、设计依据 2.1设计依据 2.1.1道路设计合同 2.1.2建设单位提供XX市XX城海堤填筑施工图 2.1.3XX市XX城区域路网规划――总平面图 2.2采用规范 2.2.1《城市道路设计规范》(CJJ37-90) 2.2.2《公路沥青路面设计规范》(JTJ014-97) 2.2.3《公路路基设计规范》(D30-2004) 2.2.4《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91) 2.2.5《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000) 2.2.6《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 3、道路工程设计 3.1设计原则 3.1.1服从现状区内现状用地规划,满足各条道路规划红线的要求,保证道路实现其交通、景观、艺术功能,维护区内规划布局的合理性、完整性、可持续性。 3.1.2遵从功能合理、结构安全、经济实用的原则。 3.1.3根据地形与地块功能分区,道路竖向设计与周边地块开发有机结合。 3.2主要设计标准

施工图说明 (桥梁)

美好的明天 施工图说明 一、工程概况及设计依据 (一)设计内容 才子路B段Ⅰ标的施工图设计包括:道路工程、管线工程、桥梁工程。全套施工图设计文件共分两册; 第一分册:道路工程管线工程; 第二分册:桥梁工程。 本册为第二分册:桥梁工程。 才子路B段Ⅰ标的施工图设计内容如下: 1、道路工程 道路的线形设计; 道路的路基、路面设计、路基防护设计、交叉口设计; 道路的交通工程、附属工程; 2、管线工程 管线工程包括雨水管道、污水管道、管线综合、电力排管、通信管道和路灯的工程设计。 3、桥梁工程 桥梁的总体布置设计;桥梁上部结构设计、下部结构设计、基础设计;桥梁附属工程设计。 (二)概况 1、才子路桥跨径组合为(3×25)米。上部结构为上部采用装配式预应力混凝土小箱梁;下部结构桥台为装接盖梁式桥台,桥墩为柱式墩接盖梁,墩基及台基采用桩基础。桥梁起点桩号为K0+27.000,终点桩号为K0+107.000,桥梁中心桩号为: K0+67.000,桥梁全长为80m。按照道路标准横断面布置,桥梁宽24m,桥面布置为:4.5m(人行道)+15m(机动车道)+4.5m(人行道)=24m。桥梁右前角115°。(三)设计依据 1、永川凤凰湖工业园李家嘴片区才子路B段Ⅰ标道路工程建设工程设计合同 2、凤凰湖工业园提供1:500地形图 3、凤凰湖工业园市政专项规划。 4、永川凤凰湖工业园李家嘴片区场平工程施工图设计 5、重庆市永川区凤凰湖工业园区临江河李家嘴片区才子路B段Ⅰ标地勘项目岩土工程勘察(一阶段详勘) 6、凤凰湖工业园临江河河道防洪工程可研报告 7、建设单位提供的其他相关资料 二、设计基本资料 (一)工程地质 1、地质地貌 拟建重庆市永川区凤凰湖工业园区临江河李家嘴片区才子路B段地勘项目场地位于重庆市永川区凤凰工业园区。拟建区地形总体较平缓,中部高两侧低,地形标高284.00~326.50m,相对高差42.50m。拟建线路沿斜坡、丘包与沟谷行进,于起点跨越临江河,河床地形平缓,坡降一般小于5%,两侧岸坡及河床大部基岩出露,地形坡角一般15°~32°,局部近直立,沟谷处地形较为平缓,一般5°~12°,丘包、斜坡处地形陡倾,一般15°~35°,局部陡坎处可达50°,该段大部已被改造为农田。最低点位于线路起点临江河河床,标高284.00m,最高点位于K0+480处丘包顶部,标高326.50m。地形坡角差异性较大。拟建场地地貌上总体属构造剥蚀丘陵地貌。 2、气象、水文 重庆永川区凤凰湖工业园区兴业路岩土工程勘察场地属亚热带湿润季风气候区,气候温和、四季分明、雨量充沛,具冬暖、夏热、秋长的气候特点。多年平均气温17.72℃,极端最高气温41.7℃(2006年8月15日),极端最低气温-1.8℃(1975 年12月15日);多年无霜期314.9天,雾日平均30~40天;多年平均降雨量1163.3mm,

桥梁竣工图说明(样本)

顺番跨线桥竣工说明 一、编制依据 1、广东省公路建设有限公司下发的广东省公路勘察规划设计院设计的国道主干线广州绕城公路南段《两阶段施工图设计》第二册、《顺番路跨线桥连续箱梁变更设计》第一册; 2、广东省公路勘察规划设计院下发的《设计后服务函》及《变更通知单》; 3、广东省公路建设有限公司下发的相关文件及要求; 4、国道主干线广州绕城公路南段《竣工文件编制管理办法》; 5.《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》; 6、广东省公路建设有限公司与四川路航建设工程有限责任公司签订的施工合同; 二、采用的技术规范和标准 1、交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004)、《公路桥涵施工技术规范》(JTG041-2000)、《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000)、《公路路基施工技术规范》(JTGF10-2006)、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTGF30-2003)等部颁现行公路工程施工规范和规程 2、《道路工程制图国家标准》(GB 50162-1992)、《建筑制图标准》(GB/T 50104-2001) 三、概述 1、总体布置 本桥跨越顺番公路(K46+687.75),其路基宽度为80m,路线中心线与顺番路交角为51度。本桥在第五联跨越地方规划路(K47+024.20),要求净宽16m,净空不小于4.5m。本桥位于直线上,分幅设计,桥面等宽33.5m。 2、上部结构 桥梁总长538.46m,跨越顺番公路采用左幅(19.725+2x20.5+19.4+13.635)m,右幅(14.09+19.4+2x20.5+19.27)m. 预应力砼连续箱梁,箱梁等高1.65m。跨越地方规划路采用左幅(24+30+35+30)m,右幅(30+35+30+24)m预应力砼连续箱梁.,箱梁等高1.85m。均采用单箱双室,箱底宽11.45m,悬臂长2.5m,腹板厚度由40cm变化到60cm。其余均采用20m预应力砼宽幅式空心板。 3、下部结构 5#及10#过渡墩采用D120-130cm双柱墩,6#、25#右幅,9#、23#右幅,22#、26#左右幅桥墩采用D130-150cm双柱墩,23#右幅、25#左幅桥墩采用D140-160cm双柱墩,6#左幅,7#、8#左右幅及9#右幅采用D150-180cm独柱墩,24#左右幅采用D180-200cm独柱墩。 4、支座、伸缩缝、护栏 连续箱梁采用GPZ(II)系列盆式橡胶支座。 采用D80伸缩缝。 桥梁两侧设砼防撞栏。 四、技术标准 根据设计文件,本段项目采用高速公路标准,设计速度100km/h,双向六车道,路基宽度采用 33.5米。桥涵设计汽车荷载等级采用公路—I级,其他技术指标按《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)执行,主要技术指标见表1-1。 表1-1 主要技术标准

施工图设计说明书(定稿)

施工图设计说明书 1、工程概述 1.1工程位置及建设意义 硅谷大街拓宽改造工程位于范家屯镇的东南部,为范家屯镇与长春市区联系的主要通道。该工程的建设将更近一步的推动沿线的基础设施建设,带动沿线开发区的经济建设和发展。 1.2设计主要内容及工程规模 本次设计研究范围为道路工程、桥梁工程、排水工程及所涉及的相关问题。 工程起点桩号K0+600,终点桩号K4+360,全长3760m。 主要工程项目如下: 道路:包含K0+600—K4+360段的道路工程、路内排水工程、土方工程。 道路标准横断为双幅路形式:中央分隔带8米,行车道16米×2,路肩0.5米×2。道路的右幅利用原有道路,本次设计只包括中中央分隔带和左幅路及左侧路肩。 排水管线:道路左侧新建雨水管线共3572.5米。 桥梁:新建2座中桥,K1+411中桥为4孔16米,K4+313.08中桥为3孔16米,桥右幅为原有桥梁,本次只设计包含左幅。 本次施工图设计内容包括:1、道路平面、横断面设计;2、道路纵断面设计;3、路基、路面设计;4、排水设计;5、桥梁工程设计;6、附属工程设计。 2、设计依据及技术标准 2.1设计依据 1、本设计委托单位:公主岭市范家屯镇人民政府。 2、道路工程中线规划坐标及横断 3、《城市道路设计规范》(GJJ37-2012) 4、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001) 5、《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 6、《给排水标准图集》(2006年版) 7、《公路沥青路面设计规范》(CJTGD50-2006) 8、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTGD63-2007) 9、《道路工程制图标准》(GB50162-92) 10、《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013年版) 11、《工程建设强制性标准条文》建设部 12、《道路交通标志和标线》(GB5768-2009) 13、《范家屯镇城镇总体规划(2009―2020)》 14、《城市桥梁设计规范》CJJ11-2011; 15、《城市桥梁抗震设计规范》CJJ166-2011; 2.2施工及验收规范、标准 1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 2、《给水排水管道工程施一及脸收规范》(GB50268-2008) 3、《给水排水构筑物施工及验收规范》(G850141-2008) 2.3主要技术标准 2.3.1、道路工程技术标准 (1)道路等级:城市主干路I级 (2)设计车速: 60Km/h (3)荷载标准: 双轮组单轴载BZZ-100 (4)结构设计年限: 15年 (5)路面结构:沥青混凝土路面 (6)最大纵坡:1.958% (7)最小纵坡:0.014% (8)最小坡长:220米 (9)最小凸曲线半径:6000米 (10最小凹曲线半径:7700米 (11)最小竖曲线长度:68.6米

某桥梁工程施工图设计说明

一、概述 资中县位于四川盆地中部,居沱江中段,处于川渝连接的中心地带。成渝铁路、资威公路、321国道和成渝高速公路贯穿全境。横贯资中县城的沱江将城区划分成南北城区,目前资中县南北两岸的交通运输均依赖于位于资中县城中心的沱江大桥,形成了过境交通与城市交通混杂,造成城市人行交通与车辆交通在沱江大桥常常拥堵的现象,使得省内路网在该区域分布上存在严重的瓶颈现象。 目前,资中城区规划发展为组团式结构,以重龙、水南、明心寺、凉水井和倒石桥五大片区功能组团。城区交通量和过境交通量的增长及资中县规划的工业园区的需要,沱江大桥已远远不能满足日益增长的交通量和经济发展的需要,沱江二桥的修建迫在眉睫。 拟建沱江二桥的建成将在资中县城形成环线交通,加强了城区南北交通和新旧城区的连接。 既能利用城区东林下坝北部沟谷,加 强并促进工业园区的建设与发展,又 能为南北两岸新区的开拓发展和资 中整个城区各片区组团的发展联系 创造条件,对经济发展、旅游开发、 物资转运起到重要作用。 路线起于资太路罗汉洞村七队, 经罗汉洞村四队、三队,在一队以连 续刚构桥跨沱江至南岸松山坝,下穿 成渝铁路,在交通村接国道321线, 全长约2.96公里 1.任务依据: 1.1、《省道207线资中县沱江二桥工程初步设计》及其批复文件。 1.2、《省道207线资中县沱江二桥工程设计任务书》。 1.3、《资中县沱江二桥及接线工程初勘工程地质报告》(中铁大桥勘测设计院有限公司)。 1.4、《四川省交通厅航务管理局对“资中沱江二桥桥梁通航净空尺度和技术要求论证研究报告”的批复》(川交航函港[2006]55号)。 2.设计标准:2.1本项目执行交通部部颁行业标准、规范、规程等有关技术标准,相关附属工程设计均采用国家标准及相关行业标准、规范、规程。 《公路工程技术标准》(JTG B01-2003) 《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004) 《公路工程水文勘测设计规范》(JTJ C30-2002) 《公路路线设计规范》(JTJ 011-94) 《公路路基设计规范》(JGJ D30-2004) 《公路工程抗震设计规范》(JTJ 004-89) 《内河通航标准》(GB 0139-2004) 2.2本项目设计采用一级公路标准。 主要技术标准 3. 对工程可行性研究报告的执行情况: 3.1《工可》确定道路长长2.78km,按一级公路标准建设,系新建公路。

桥梁设计说明

桥梁设计说明 一、工程概况 1老桥概况 毛家小桥位于平湖市曹桥街道马厩村,原老桥为南北方向,现状老桥为拱桥,全宽,桥长。由于原桥设计荷载过低,经过多年的使用,该桥已不能满足当前日益增加的交通流量及交通荷载,已经严重威胁到当地交通安全,因此对该桥进行拆除原位重建。桥两侧现有道路为水泥路面,桥梁桥头设置堆坡与现有老路进行接顺处理。 2测设经过 受平湖市曹桥街道马厩村股份经济合作社委托,我公司于2018年1月至现场踏勘桥梁情况,收集相关资料,并于2月4号完成了本桥施工图(送审稿)设计。 2018年2月8日下午,平湖市曹桥街道办事处组织召开了曹桥街道马厩村沈家浜桥、光明桥和毛家小桥施工图审查会议,平湖市交通运输局、公路管理段、交通工程质监站、曹桥街道办事处、马厩村等单位的代表及特邀专家参加了会议,并形成了《平湖市曹桥街道马厩村沈家浜桥、光明桥和毛家小桥施工图审查会议纪要》,我公司在综合考虑审查会纪要精神及进一步分析的基础上对送审稿进行了优化,最终形成了本次施工图(审后稿)。 3施工图审查会议纪要执行情况 1、建议对毛家小桥平面布置做进一步完善。 执行情况:考虑到桥梁西侧房屋可以拆迁,调整毛家小桥平面布置,桥梁由斜交80°改为正交。 2、要求设计单位根据修改好的设计图纸进一步完善施工图预算。 执行情况:根据审后稿完善施工图预算。 二、设计遵循的规范、依据和技术标准 1设计遵循的规范及依据 《公路工程技术标准》JTG B01--2014 《公路桥涵设计通用规范》JTG D60—2015 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62--2004 《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63—20072设计技术标准 1.汽车荷载等级:公路-Ⅱ级; 2.桥梁宽度:行车道宽5m,防撞护栏各宽0.5m,总宽6m。 3.设计基准期:100年。 4.环境类别:Ⅰ类。 三、桥梁设计 1桥梁布设情况 毛家小桥为新建桥梁,桥梁跨径为6+8+6m,梁板采用6米普通钢筋砼实心板和8米普通钢筋砼空心板。桥梁宽度为+5+=6米,横坡采用双向%,桥梁与河道正交。6米实心板高30cm,8米空心板高40cm。桥面铺装采用C40防水混凝土,防水等级为W8。桥面横坡由桥面铺装厚度调整,铺装厚度为10~。桥梁下部结构采用钻孔灌注桩基础接盖梁,钻基直径为,采用双桩。盖梁宽1.2m,桥墩盖梁高,桥台盖梁高。盖梁顶设置10cm厚支承垫石,方便更换支座。桥墩处设置桥面连续结构,桥台处设置异型钢伸缩装置。纵坡根据桥头两侧道路实际高程确定,北侧桥头10米范围内进行接坡,南侧桥头20米范围内进行接坡。桥梁设置防撞护栏。梁底标高按米控制,接坡路段采用20cm水泥砼路面+60cm宕渣填层。我公司于2018年1月对该桥桥位调查,在此基础上进行施工图设计。2主要材料 ⑴、混凝土:上部构造6米普通钢筋混凝土实心板、8米普通钢筋混凝土空心板采用C40混凝土;空心板铰缝采用C40小石子混凝土;封端采用C30混凝土;桥面铺装采用C40防水混凝土;护栏采用C30混凝土。下部构造墩台盖梁、挡块、耳背墙均采用C30混凝土;桩基采用C25混凝土。 ⑵、根据国家标准委2012年第35文《关于批准发布GB1499-2008〈钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋〉国家标准第1号修改单的公告》,光圆钢筋采用HPB300。根据《钢筋混凝土用钢第二部分:热轧带肋钢筋》(GB 规定,带肋钢筋采用HRB400钢筋。焊接的钢筋应满足可焊要求。钢板:采用符合GB/T 700-2006规定的Q235钢板。 ⑶、支座:板式橡胶支座采用JT/T 663-2006行业标准,空心板采用GJZ板式橡胶支座。具体规格见相应图纸。 ⑷、伸缩缝:采用JT/T 327-2004行业标准,本项目采用GQF-C40型异型钢伸缩缝。

施 工 图 设 计 总 说 明

施工图设计总说明 Ⅰ设计说明 一. 工程概况 项目名称:日溪乡党洋村畲族文化公园 二. 设计依据 1. 现行国家颁布有关工程建设的各类规范、规定与标准。 2. 业主提供的基地现场有关现状基础资料。 3. 业主认可的方案设计有关文件(其中包括业主反馈信息、方案设计与扩初设计评审会意见)。 三. 设计范围 园林景观设计 四. 设计深度 1. 参照“建设工程设计文件编制深度的规定”中建筑施工图设计深度的要求。 2. 本设计单位内部技术管理条例中有关规范要求。 五. 一般说明 1. 本工程设计除注明者外,标高采用绝对标高(业主提供),坐标采用何种坐标系,均与标高一致为业主所提供的数据;图纸中所标的尺寸均以毫米(mm)为单位,标高以米(m)为单位。 2. 除图纸中注明者外本设计所指距地高度均指距离完成面高度。 3. 本工程铺装地面的排水坡度应设在1%左右,若出于景观需要,可将排水坡度设定在2%~3%在的范围;景观道路的路面横坡坡度设定在1%~2%,最小纵坡度设定在0.5%以上,以确保路面排水畅通。 4. 所有地面工程、墙体工程及综合工程中的驳岸与景石布景工程,应在主体工程、地下管线完工后,方可进行施工。 5. 特殊工艺如雕塑、喷泉、艺术假山、钢及膜结构等等,其详细施工图纸与施工安装应由专业队伍负责,但须同时向设计单位提供相关的施工图纸,并由专业队伍派人员赴现场施工或配合土建施工。 6. 各种施工安装必须严格遵守国家颁布的有关部门标准及各项施工验收规范的规定,并与结构、水电、绿化等专业施工图纸密合切地配合。 (二). 图例 本工程设计图纸中总平面图、分区图、铺装平面图、植物配置图、景观灯具及城市家具布置图均示有图例说明。 六. 土建说明 (一). 材料要求 1. 结构材料 1) 混凝土材料:除图纸中注明者外,本工程的混凝土强度等级应采用C20,垫层(在钢筋结构下)为C15;钢筋混凝土若用在景观道路与铺地上,预制的为C20,现浇的为C25;若用在构筑物、园建小品及水池等等上,预制的为C15,现浇的为C20~25;钢筋采用HPB235,应符合国家标准有关规定。 2) 砖砌体材料:除图纸中注明者外,本工程所用的砌体均为MU10非粘土砖,规格为240×115×53mm,M5砌筑砂浆;如果墙体厚度为1/4标准砖,则采用1:2.5水泥砂浆砌筑;用于基础及承重砌块不得使用轻集料混凝土砌块。 3) 金属件材料:除图纸中注明者外,本工程所用的圆钢、方钢、钢管、型钢、钢板等均采用Q235--AF钢;不锈钢材应符合国家标准中的有关规定;焊接及焊接材料也应符合国标中的有关技术规定,焊缝应满焊并保持焊缝均匀,无裂缝、过烧现象,外露处应挫平、磨光;焊条用E43系列,焊缝高度6mm,钢与不锈钢之间的焊接采用不锈钢焊条;各金属构件表面应光滑平直、无毛

路桥施工图设计说明

××××××桥 施工图设计说明书 一、项目背景 ***市位于新疆维吾尔自治区北部,阿尔泰山地槽褶皱带中部,喀拉额尔齐斯复背斜和克兰河复向斜之间东南面与福海县接壤,西南面与吉木乃县交界,西北面与布尔津县为邻,东北面是蒙古人民共和国,南北长146公里,东西宽84公里,总面积11.7万平方公里,地势北高南低,依次是山丘,丘陵和河谷平原。 国家“十一五”规划纲要提出区域协调发展,推进西部大开发、振兴东北、支持民族地区和边疆地区发展,国家的宏观政策,为西部城市环境基础设施建设带来了极大的发展机遇,新疆***地区积极抓住这一机遇,为改善***市的城市建设,积极争取到了3条新建道路、10条扩建道路、6条改建道路的亚洲开发银行贷款项目,其中**、览景街跨越克兰河,在此处需建设跨河桥2座。此2座跨河桥是本项目的重要建筑物,景观要求较高,这两座桥梁的建设要充分体现***市宜居、旅游、休闲、度假的特点。 二、概述 2.1、设计依据 设计合同书 《亚行贷款新疆城市交通和环境改善项目 ***市可行性研究报告》,新疆市政建筑设计研究院有限公司 2008年12月 《关于亚行贷款新疆城市交通和环境改善项目可行性研究报告的批复》新疆维吾尔自治区发展和改革委员会新发改外资[2009]249号 《关于***市亚行桥梁初步设计的几点意见》***市建设局亚行项目;2009年6月; 《***市**桥梁工程岩土工程勘查报告》乌鲁木齐银河建筑勘察设计院 2009年6月16日 各专业的设计规范、规程及国家有关规定、业主提供的其它资料等。 2.2、采用或参考的设计规范及标准 《城市桥梁设计准则》(CJJ11-93); 《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60-2004); 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004); 《公路斜拉桥设计细则》(JTG/T D65-01-2007); 《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTGD63-2007); 《公路工程抗震设计规范》(JTJ004-89) 《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008); 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000); 《公路工程技术标准》(JTG B01-2003); 《公路桥梁抗风设计规范》(JTG/T D60-01-2004) 《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ 025-86) 《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81-2006); 《公路工程水文勘测设计规范》(JTG C30-2002); 《工程建设强制性条文》。 2.3、桥梁简介 **跨河桥位于***市**跨越克兰河处,于拟扩建**K3+090~K3+165处,与河道规划中心桩号交于K3+128.3,是**新建工程的重要构筑物。**跨河桥与河道斜交70度,桥两端与河堤平交,桥梁由2跨预应力混凝土箱梁构成,桥梁起点桩号K3+86.80,桥梁终点桩号K3+169.80,桥梁全长83m。根据规划及现况河道断面形态,确定主桥跨度为50.75m+32.25m,桥塔高27.45m,为独塔单索面斜拉桥结构;采用预应力混凝土连续梁结构,分两跨设臵;桥梁宽度按远期交通量设臵为7.5米双向四车道+3米中央隔离带+两侧各3.0米人行道。桥梁全宽24m,桥梁面积

施工图设计说明(公路模板)

路线设计说明 一、相关批复意见及执行情况 本次设计严格按照《青海省海东工业园区临空综合经济园总体规划(2011-2020)》进行施工图设计。同时,根据多次省、市领导对该项目的指示、意见和建议以及青海省交通部门专家的咨询意见,根据青海省海东工业园区临空综合经济园区道路建设方案的会议纪要进行一阶段施工图设计。 文件的编制基本按照《市政公用工程设计文件编制深度规定》要求进行文本及设计图纸的编制。同时,考虑到本项目为青海省交通厅代建项目,所以在设计中充分征求青海省交通部门意见、相关专家咨询意见以及公路交通部门规范要求,同时参照《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》,对设计说明及图纸进行补充。 二、路线平面、纵断面设计说明 (一)路线走向及平面布设 1、本工程为新建道路,平面线形按照总体规划进行设计,并保持道路线形顺畅,满足《城市道路设计规范》(CJJ37-90)的要求。 拟建二号路位于平安县境内,二号路与规划的兰新客运铁路专线及南绕城高速公路并行,二号路路线全长。二号路起点、终点均与现状109国道相接,道路全线线形基本与南绕城高速平行。 二号路路线走向大致呈东西向,道路全线按照城市道路Ⅱ级主干道进行设计,设计车速40km/h。本次设计西起三号路,东至一号路,全长,道路全线共设交点17个,全线设平曲线15处,最小圆曲线半径300m,缓和曲线最小长度50m,最大圆曲线半径,最小平曲线长度。 K0+000~K1+200段利用现状109国道(现状宽12m,沥青混凝土路面)向北侧进行拓宽改造,K1+200~K3+080段与南侧兰新客运专线平行,K3+080~K3+540段下穿客运专线,经政府部门与高铁相关部门协商,因高铁沿开发区中部全线穿越,孔跨跨径为30m,采用双向行车时,路幅布置在两桥墩之间,能充分保证路幅宽度及行车安全。相关同意道路选线将桥墩置于12m中央分隔带内,并考虑安全净空要求,绿化带路缘石采用连续式钢筋混凝土护栏进行防护。 高铁桥墩及高压线塔 K3+540~段平面线形基本与南侧南绕城高速平行,终点与1号路及109国道相接。K5+230~K6+000段穿越330KV的高压走廊,此段考虑到建设用地要求,经政府部门与电厂相关部门协商,同意将铁塔置于道路中央分隔带内。因中央分隔带设置宽度10m,能够保证铁塔安全净空要求,绿化带路缘石采用连续式钢筋混凝土护栏进行防护。 沿线前后跨沟五次,相应的布设桥梁。 2、路线采用坐标及高程 路线平面控制测量采用平安县城建坐标系,路线高程控制测量采用1985年国家基准 下穿客运专线 高压走廊 南绕城高速

建筑施工图设计总说明1

建筑施工图设计总说明 一、施工图设计编制依据 1、依据性文件 1)主管机关认可的建筑方案设计图 2、主要相关设计规范 1 《民用建筑设计通则》 GB50352-2005 2 《宿舍建筑设计规范》 JGJ36-2005 3 《建筑设计资料集》(第二版) 4 《房屋建筑制图统一标准》GB50001-2010 5 《房屋建筑学》教材 二、项目概况 1、项目名称:淮安某高校学生宿舍楼 2、建设地点:淮安 3、建筑层数:5层 4、建筑高度:18.00米。 5、建筑面积:建筑面积2400平方米 6、设计使用年限:50年 7、防火设计耐火等级:二级。 8、屋面防水等级:11级 9、抗震设防烈度:8 度 10、结构形式:砖混结构 三、设计标高、坐标及图纸标注 1、本项目平面定位及±0.000标高相对于绝对标高值详位置图。 2、图中尺寸单位,除标高及总平面以米为单位外,其他均以毫米为单位。 3、平面图中凡未注明门窗洞口尺寸者,可视图示按剧中或一侧墙面200 。 4、专业代号:总图-总;建筑-建;结构-结;给水排水-水;采暖-暖; 通风-风;电气-电; 5、墙体预留洞、槽表示方法: 洞:(专业代号)宽×高槽:专业代号)宽×高×深圆洞:(专业代号)直径⊙洞底距楼地面高度槽底距楼地面高度洞中心距楼地面高度 建筑施工图设计说明 四、其它: (1)内外高差为600mm。 (2)有组织外排水,屋面可以考虑上人。 一、设计依据 1、计委批准文号:昌发改复[2005]69号 2、规划许可证编号:2005 昌规建字0043号 3、设计合同书编号:2005—016号

4、地质勘探报告编号:2005—046号 5、我国现行建筑设计规范 《民用建筑设计通则》(GB50352 -2005); 《建筑设计防火规范》(GB50016 -2006); 《居住建筑节能设计标准》(DBJ 11 -602 -2006 ); 《宿舍建筑设计规范》(JGJ 36 -2005 ); 二、项目概况 1、建筑名称: 2、建设单位: 3、建设地点:淮安市某高校 4、建筑面积:3704m2(含阳台面积)该面积数值仅作为参考。 5、檐口高度:12.85米 6、结构形式:砖混结构。 7、使用功能:办公楼 8、耐火等级:二级 9、设计使用年限:50年 10、相对高程:±0.00米,相当于绝对高程,见总平面图 11、平面所注尺寸以毫米为单位,所注标高以米为单位。 总平面图中所注尺寸以米为单位。 三、墙体工程 1、墙体的基础部分见结施; 2、墙体±0.000以上采用240厚页岩实心砖,M10混合砂浆砌筑,±0.000以下采用MU15页岩砖实心砖,M10水泥砂浆砌筑。 3、墙体外保温层采用60厚粘贴聚笨板保温层。见图集:88J2—9∶5页外墙51M2⑩ 楼梯间墙体内保温层采用20厚胶粉聚苯颗粒保温。 墙身防潮层:在室内地坪下约60处做20厚1∶2水泥砂浆内加3%—5%防水剂的 墙身防潮层(在此标高为钢筋混凝土构造,或下为砌石构造时可不做),当室内地坪变化处防潮层应在高低关埋土一侧墙身做20厚1∶2水泥 砂浆防潮层,如埋土侧为室外,还应刷1.5厚聚酯防水涂料(或其它防潮材料); 4、女儿墙为240厚页岩实心砖,60厚砼压顶,做法:88J14—2—W8—2 5、墙体留洞及封堵 А.钢筋混凝土墙上的留洞过梁见结施和设备图; В.砌筑墙体预留洞过梁见结施说明; C .预留洞的封堵:砌筑墙留洞待管道设备安装完毕后,用C15豆石混凝土填实; 变形缝处双墙留洞的封堵,应在双墙分别增设套管,套管与穿墙管之间嵌堵嵌缝油膏,防火墙上留洞的封堵为不燃烧材料堵塞密实。 6、几点特殊技术要求: A.加气混凝土(条板隔墙)涂塑耐玻纤网格布粘贴部位做法参照88J2—3B1~B10页) B.所有管道井、风道井,管道安装完毕后,在楼板处用后浇板作防火分隔。 四、屋面工程 1、本工程的屋面防水等级为Ⅲ级,防水层合理使用年限为10年,设防做法为:〈88J1—1〉Ⅲ4 2、屋面做法及屋面节点索引、露台、雨篷等见各层平面图及有关详图;

龙西大桥施工图设计说明

泸州沱江龙西大桥设计说明 一、设计依据 1、泸州市二环路、沱江三桥工程初步设计专家审查意见(2001.03.14.) 2、《泸州市二环线城市道路工程龙西大桥初步设计》文件(2003.4.) 3、《泸州沱江龙西大桥初步设计评审意见》(2003.5.13) 4、《四川省建设厅对泸州沱江龙西大桥工程初步设计的批复》(川建勘设发 [2003]160号) (2003.6.12) 5、泸州市政府投资建设工程管理中心《关于对泸州沱江龙西大桥进行结构优化 调整的复函》(2003.8.12) 6、《建设工程设计合同》(2002IV-13) 二、工程规模及工程内容 龙西大桥(原称沱江三桥)位于泸州市中心半岛东北边缘,跨越沱江连接两岸城区,桥东接小市片区, 桥西与江阳片区相连,是泸州市二环路的重要交通枢纽。大桥总长410.5米(台背到台背),标准全宽34米。 本图册内容包括桥梁总长范围内的桥梁上、下部结构设计、桥面系设计、电气照明设计。 三、桥址区自然条件 1、气象 泸州市属于中亚热带湿润季风气候,常年平均气温18℃,年平均降雨量1100~1200mm,最大相对湿度84%,日照百分率30%,全年多西北风,最大风力10 级。具有气候温和,四季分明,雨量充沛、阳光充足的特点。 2、地形、地貌 桥址区河床呈单连断面,河道宽度约350米左右,上、下游500米内河道基本顺直,水流平缓,平均坡降0.3‰,在桥位下游约750米处河道向东偏转。东岸较陡,高程为240.08~300.00 m,相对高差59.92m;西岸较缓,高程为241.18~269.00m,相对高差27.82m。桥址区河床上游500m左右,分布一江心洲,下游西侧沿江分布河漫滩地,桥址区两端为构造剥蚀浅丘地貌,其中西岸南西面发育一小型Ⅰ级阶地。 3、工程地质 桥址区位于阳高寺背斜南侧南西翼覆没端,岩层平缓,其产状为205~252°∠10~18°,为一单斜构造,本区未发现不良地质作用,仅发育小型节理、裂隙。地层上覆第四系松散堆积层,以第四系坡洪积层(Q4dl+pl)、冲积层(Q4al)为主;下伏基岩为中侏罗统上沙溪庙组岩层(J2S2),以泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、粉砂岩、细砂岩为主,其中,中风化细砂岩承载力高,厚度大,埋深较大,是桥梁理想的基础持力层。 桥址区无滑坡、断层、泥石流等不良地质现象,东西两岸岸坡稳定性良好。 4、水文地质 沱江是长江上游左岸一级支流,发源于茶坪山脉九顶山南麓,于泸州市汇入长江,沱江流域的径流主要由降水补给,并有少量地下水补给。沱江干流的洪水期为6~9月,大洪水多出现在7、8两月,洪水峰型多为单峰,并受长江洪水的回水顶托影响较大。泸州城区沱江年平均流量460m3/s,桥址区1905年洪水位245.50m,1955年洪水位243.61m。枯水期,桥址段水流基本干涸,可涉水过河。在地质勘察期间(2003.4.5)

施工图设计说明

施工图设计说明

经开大道交通工程优化设计 施工图设计说明 1、项目建设背景 1.1项目由来 本次交通优化设计范围为经开大道入口段及经开大道C、D、E段交通安全设 施设计。 本次交通优化道路是经开区高峰园、经开区龙腾园和G50高速的出入口,同 时也是进入万州火车站的入口,随着经开大道的正式通车,预计未来出入经开区的车流量会大幅度增加。可是现状道路由于年久失修,缺乏相应的交通安全设施,易导致交通安全事故的发生,现状描述如下: (1)经开大道B段匝道出入口较多,驾驶员在此处易违规掉头,交通隐患大大增加; (2)同时在匝道入口处,现状波形防撞护栏已有多处损坏,丧失了防撞功能;(3)在经开大道B段匝道出口处,指路标志缺乏、指路系统明确性、连续性不足,由于部分驾驶员对路况不熟悉,极易在经开大道B段走错道路,驾驶员为了纠正行驶路线,易在匝道出口处违规调头; (4)交通标线磨损严重; (5)由于经开大道建设尚未全面完工,交通安全设施未能全面完善,存在安全隐患。 基于以上现状,易导致车辆行驶过程中出现因不能正确识别目的地道路而出现违规掉头、违规左转,进而影响行车安全,降低道路通行能力。 指路标志损坏、指路标志版面偏小 缺乏隔离设施交通标线磨损 4月,我院与经开区管委会及重庆万林投资发展有限公司共同勘查现场,决定对此处进行交通优化,以防止交通交通事故的发生。 1.2主要工作内容 (1)对现状道路标志、标线进行优化设计; (2)在道路中间增加隔离防撞栏杆; (3)在道路两侧设置防撞栏杆; (3)完善经开大道存在安全隐患路段的交安设施。

2、设计依据及采用的技术规范、标准 2.1设计依据 1.业主设计任务委托和相关设计合同; 2.该区域地形图; 3.该区域所在规划; 4.现场调查资料。 2.2设计选用的规范 (1)《城市道路工程设计规范》(CJJ37- ) (2)《城镇道路路面设计规范》(CJJ 169- ) (3)《道路交通标志和标线》(GB5768—) (4)《公路交通标志板》(JT/T279-) (5)《公路交通标志反光膜》(GB/T18833- ) (6)《路面标线涂料》(JT/T280-) (7)《路面标线用玻璃珠》(JT/T446-) (8)《道路交通信号灯安装规范》(GB14886- ) (9)《道路交通信号灯》(GB14887- ) (10)《道路交通信号控制机》(GA47- ) (11)《视觉信号表面色》GB/T 8416- (12)《公路工程技术标准》(JTG B01- ) (13)《公路交通安全设施设计技术细则》(JTG/T D81—) (14)《道路工程制图标准》(GB 50162-92) (15)《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》(16)《城市道路绿化规划设计规范》(CJJ75-97) (17)《重庆市建设委员会关于重庆市建设领域限制、禁止使用落后技术的通告》3、交通优化设计内容 3.1交通组织原则 交通组织以尽量满足区域交通和对干道交通干扰尽量减少的原则进行组织,主干道交通优先,支路交通停车让行。各路段交通流具体组织形式详见各相关路段交通组织设计图。 3.2交通渠化 1、车行道上同、异向车流采用交通标线; 2、与本工程范围道路相交道路均采用交通标线分离; 3、本工程范围内道路采用交通标线和交通标志控制。 3.3设计内容 针对现状情况,我院决定采取以下措施,进行工程整治: 在经开大道B段中间设置隔离防撞栏杆;同时在路侧设置指引标志;替换路侧波形护栏为防撞护栏;在临时匝道出口及高填方观测段处设置隔离防撞栏杆;完善经开大道全线交安设施。

相关文档