文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变配电室安全管理规定

变配电室安全管理规定

变配电室安全管理规定
变配电室安全管理规定

北苑污水处理厂

变配电室安全管理规定

2017年6月

一、基本安全措施

1. 从事变电站、配电室和电力线路安装、运行、检修、试验等现场工作的单位和有关人员应执行国家或电力行业安全有关规定,具体要求如下:

1.1 作业现场的生产条件和安全措施等应符合有关标准、规范的要求,工

作人员的劳动保护用品应合格、齐备;

1.2 现场使用的安全工器具应合格,数量、规格、型号应满足工作需要,

购置、使用、存放等应符合有关要求;

1.3 现场作业负责人应告知作业人员作业现场和工作岗位存在的危险因素、

防范措施及事故紧急处理措施。

2. 除当班人员和直属专职技术人员外,其他人员未经允许不准进入高低压配电室、变压器室,经批准须进高低压配电室的,必须办理出入登记手续。

3. 在维修和事故处理等情况下,除检修员、操作者、监护人和电气负责人外,其他人员严禁入内。事毕后,在场人员必须做好登记。

4. 要认真落实防止小动物进入配电室的安全措施,值班员出入高压配电室要随手关好门窗,以防小动物入室发生事故。

5. 两人同时巡检高压设备但是不准打开高压配电柜门检查,不准进入变压器室内的安全栅栏内检查变压器。

6. 两人同时巡检高低压配电设备但是不准从事任何检修作业,从事检修作业或操作作业时必须签发《电气作业许可证》,并且一人负责操作,一人负责监护。

7. 高低压配电室配置的消防器材、工具、高压验电器、2500兆欧表、高压防护用品不得挪用。

8. 高压设备停送电必须按指令进行,遵守倒闸操作程序,操作时一人操作,一人监护,严格执行操作规程,杜绝违章作业。认真做好操作记录。

9. 未经允许不准动用或挪动配电柜上挂着的停电标志牌。

10. 认真做好高低压配电室的操作记录,检修记录。

11. 电气作业安全组织措施

1. 电气设备作业应采取的组织措施主要包括:

1.1 工作票制度;

1.2 工作许可制度;

1.3 工作监护制度;

1.4 工作间断、转移和终结制度。

2. 电力线路作业应采取的组织措施主要包括:

2.1 现场勘查制度(场地环境管理);

2.2 工作票制度;

2.3 工作许可制度;

2.4 工作监护制度;

2.5 工作终结和恢复送电制度。

3. 电气作业安全技术措施

3.1 电气设备作业应采取的技术措施主要包括:

A.停电;

B.送电;

C.验电;

D.接地;

E.悬挂标示牌和装设遮栏(围栏);

F.穿戴安全防护用品;

G.使用安全防护工具,用具。

3.2 电力线路作业应采取的技术措施主要包括:

A.停电;

B.送电;

C.验电;

D.挂接地线;

E.悬挂标示牌和装设遮栏(围栏);

F.切换接地刀;

G.使用安全防护工具,用具。

二、消防要求

12. 变电站和配电室灭火系统的设置应符合GB 50229的规定。

13. 变电站和配电室灭火器配置应符合国家标准GB 50140 的规定。

14. 厂内应每年度对从事变电站、配电室和电力线路安装、运行、检修、试验等现场工作的有关人员进行消防安全防护教育。

15. 厂内应定期开展变电站和配电室中消防器材的定期检查、维修、报废、更新。

16. 电缆沟道应采用加装隔离等防火措施。易燃物品或有可燃物品的电缆沟道中的电缆应采用阻燃电缆。

三、安全工(器)具及安全防护用品

1. 电气安全工(器)具和安全防护用品主要包括:

1.1 绝缘安全工(器)具,如:绝缘杆、高压电验电器、高低压绝缘手套、

高低压绝缘靴(鞋)、绝缘胶垫等;

1.2 一般防护安全工(器)具,如:安全帽、安全带、安全鞋等;

1.3 特殊防护安全工(器)具,如:高坠防护装置、正压式消防空气呼吸器、

有害气体测试仪、氧量测试仪等;

1.4 其他防护安全工(器)具,如:防护眼镜、帆布手套、过滤式防毒面具

等;

1.5 安全围栏(网)和标示牌,如: 安全遮栏、安全警告牌、设备标示牌等;

1.6 其他工具和器具,如:常用携带型仪表、急救医药箱、应急照明器具等。

2. 安全工(器)具的使用与试验安全要求如下:

2.1 厂内应定期对电力安全工(器)具使用人员进行培训;

2.2 安全工(器)具使用前应进行外观检查,使用后应妥善保管;

2.3 绝缘安全工(器)具应进行定期试验和检测,试验和检测合格后使用;

2.4 绝缘安全工(器)具使用前应擦拭干净,使用时应戴绝缘手套;

2.5 绝缘、一般防护和特殊防护电力安全工(器)具应通过国家和行业规定

的型式试验,进行出厂试验和使用中的周期性试验;

2.6 电力安全工(器)具经试验合格后,应在合格的安全工器具上(不妨碍

绝缘性能且醒目的部位)贴上“试验合格证”标签,注明试验人、试验

日期及下次试验日期;

2.7 安全工(器)具应统一分类编号,定置存放并登记在专用记录薄(册)内,

做到帐物相符,一一对应并及时地记录安全工器具的检查、试验情况。

四、运行管理

1. 一般要求

1.1 北苑污水处理厂作为电力用户,供用电双方应依法签订《供用电合同》,

如需变更供用电合同或协议内容时,双方应及时协商解决。

1.2 供电设施的运行维护管理范围,按产权归属确定。供电设施产权分界点

以《供用电合同》为依据,分界点电源侧供电设施属供电企业,由供电

企业负责运行维护管理;分界点负荷侧受电设施属电力用户,由北苑污

水处理厂负责运行维护管理。

1.3 污水厂应建立电气设备运行、检修和试验制度,编制电气设备安全检查

和维修工作计划,落实各项反事故措施。

1.4 污水厂应建立电气工作人员的安全、技术培训和考核制度。有新设备投

入运行时,应在设备投入运行前,对电气工作人员进行培训。

1.5 对运行中且存在安全运行隐患的电力设备应及时更换,对运行中且属于

国家明令淘汰的电力设备应根据具体情况制定改造计划予以更换。

1.6 需变更用电时,应到供电企业办理相关手续。变更用电包括下列情况:

1.6.1 减少合同约定的用电容量;

1.6.2 暂时停止全部或部分受电设备的用电;

1.6.3 临时更换大容量变压器;

1.6.4 迁移受电装置用电地址;

1.6.5 移动用电计量装置安装位置;

变配电室安全管理规范 DB11-527-2008

ICS 13.260 K 09 备案号:XXX-XXXX DB 北京市地方标准 DBll/527-2008 变配电室安全管理规范 Code for safety management in electr ical transformation and installation 2008-03-28发布 2008-10-01实施 北京市质量技术监督局发布

目次 前言 (1) 1 范围 (2) 2 规范性引用文件 (2) 3 术语和定义 (2) 4 一般要求 (3) 5 变配电室设备设施 (4) 6 变配电室运行 (7) 7 变配电室人员 (9) 附录A (11) 附录B (13) 附录C (14)

前言 本标准的5.1、5.6、5.7、5.11.1、5.14.1、5.18.3、5.18.5、6.3.1、6.3.7为强制性条款,其余为推荐性条款。 本标准的附录A、附录B、附录C为规范性附录。 本标准由北京市安全生产监督管理局提出。 本标准由北京市安全生产监督管理局归口。 本标准起草单位:北京市安全生产监督管理局、北京市劳动保护科学研究所。 本标准主要起草人:唐明明、陈路、姚晓晖、陈晓玲、靳江红、代宝乾、汪彤。

变配电室安全管理规范 1范围 本标准规定了变配电室安全管理的一般要求、变配电室设备设施、变配电室运行、变配电室人员的安全管理。 本标准适用于变配电室的安全管理。 本标准不适用于井下变配电室的安全管理。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB2893安全色 GB 2894安全标志 GB 4208外壳防护等级分类 GB 50052供配电系统设计规范 GB 50053 10kV及以下变电所设计规范 GB 50054低压配电设计规范 GB 50059 35-110kV变电所设计规范 GB 500603-110kV高压配电装置设计规范 AQ/T9002生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则 DL/T 596电力设备预防性试验规程 3术语和定义 以下术语和定义适用于本标准。 3.1 五防function of five-precaution

低压配电室的安全操作规程

低压配电室的安全操作规程 1. 范围 本标准规范了柳州xx汽车部件有限公司临时用电管理的职责、程序和规定。适用于集团公司,下属企业可参照执行。 2. 职责 2.1 安全科是临时用电安全的归口管理部门。 2.2设备工程部负责审核施工单位申办临时用电相关手续。 2.3 各部门负责各自责任区施工临时用电现场安全管理。 3、安全操作制度: 3.1.值班人员必须熟悉《电业安全工作规范》。 3.2.值班人员中必须遵守企业的《安全生产禁令》。 3.3.倒闸时操作必须根据值班公司值班负责人的命令,受命令人复诵无误后执行。. 3.4.停电拉闸操作必须按照断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)-母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电时操作应按与停电操作相反的顺序进行,严防带负荷拉刀闸。 3.5.在电气设备上工作,必须保证执行以下制度。 3.5.1工作票制度 3.5.2工作许可证制度

3.5.3工作监护制度 3.5.4工作间断、转移和终结制度 3.5.5临时用电作业许可证制度 4、.在部分停电或全部停电的电气设备上工作,必须完成下列措施 4.1.1停电 4.1.2验电 4.1.3装设接地线 4.1.4悬挂标示牌或装设遮拦 4.2.检修高压电动机和启动装置时应做好下列安全措施 4.2.1断开电源 4.2.2验收确无电后装上接地线 4.2.3在开关把手上悬挂禁止合闸,有人工作标示并安全遮拦,必要时应请监护人。 严禁带电检修,违章作业4.2.4. 4.2. 5.作业时,应按规定穿戴劳动保护用品和使用保护器具单位临时用电作业许可证 编号申请作业单位工程名施工单 用电设备及施工地电源接入工作电 临时用电电工证 临时用电分主要安全措确认人签序 安装临时线路人员持有电工作业操作1 在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的2爆等级要 临时用电的单相和混用线路采用五线3 临时用电线路架空高度在装置内不低2.米,道路不低4 临时用电线路架空进线不得采用裸线,不得在树上或脚手5上架

低压配电室安全管理制度

主扇配电室操作规程 一、送电时,必须检查所有开关是否断开、装设在各种设备的临时安全措施和接地线是否确已完全拆除。 二、操作时,必须由两人进行,一人监护,一人操作,使用合格的安全工具,按操作顺序进行。 三、送电操作按下列程序进行 1、在高压侧送电之后方可给低压侧送电。 2、合上低压侧总进线隔离开关,向母线送电。 3、检查三相指示灯,仪表指示是否正常。 4、合上隔离开关,再合上空气断路器,向低压变压器送电。 5、合上各电路隔离开关,再合上空气断路器,向低压变压器送电。 6、停电操作与此相反,先断开断路器(按动停止按钮即可)然后拉开隔离开关。 四、严禁使用隔离开关直接切断或接通带有负荷电流的回路和有接地故障的线路设备。 五、误拉隔离开关引起弧光时,应拉到底,不许立即重合,合隔离开关前,应先检查相应的断路器是否断开位置、合闸后,应先检查三相是否合好,灯、仪表指示是否正常。

六、拉开或合上隔离开关时,应迅速合闸,用力不易过大,机构有故障不得强行拉合。 七、停电后,应断开或取下可熔保险器,在合闸操作把手上悬挂“禁止合闸有人工作”等安全标志牌。 八、反风时,要严格按照主扇反风操作规程操作。

主扇配电室管理制度 1、非本岗位人员进入本配电室、必须履行登记、许可手续,遵守本配电室管理制度; 2、非本岗位人员进入本配电室,不得触动配电柜本体及操作把手、断路器开关等; 3、因工作需要,非本岗位人员进入配电室工作,必须严格落实电气作业安全组织措施与电气作业安全技术措施; 4、若非特殊要求,配电室开关柜、现场电气设备各种控制柜、检修箱等电源应处于全天侯送电状态; 5、若工作人员要求电气设备停送电时,必须填写《停送电联系单》,并由电气人员进行停送电操作。 6、工作人员不得自行断开或合上现场电气设备控制柜电源。 7、电气设备若需停电作业时,必须先请示调度及现场工作人员,并在得到许可后方可进行停电操作,紧急状况除外。 8、按时对消防设施进行检查对失效灭火器要立即更换; 9、配电室应悬挂主扇供电系统图,图纸编号名称应与配电柜编号名称相符,配电屏柜前柜后编号应相同:各配电单元名称编号应标示清晰。

配电室安全管理规定

配电室安全管理规定文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

一、目的 为规范配电系统管理,保障公司办公与动力设备安全可靠运行,特 制定本制度。 二、管理 生产技术部为公司配电室和配电系统的日常管理部门,专人负责配 电系统的操作管理。 三、规定 1.值班人员必须持证上岗;按时参加技术培训和安全教育活动;熟悉高 低压配电设备状况、操作方法和安全注意事项。 2.未经部门主管许可,非工作人员不得进入高低压配电室。 3.值班人员必须密切关注电流、电压、功率因素等参数,严禁变压器、 开关超负载运行。 4.对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。 5.配电设备的倒闸操作必须由值班人员单独操作,其他在场人员只做监护,禁止两人同时倒闸操作,以免发生错误,倒闸完成后填写记录。 6.配电设备检修尽量放在不影响办公及生产的时间内进行,并提前24小时向使用部门发出停电通知,突发性情况停电时须做好解释工作。 7.高低压配电室的每台电气设备均应建立档案,并有专人管理。其内容 包括:生产厂家说明书、设备卡片、维修记录缺陷管理、试验报告单和 绝缘分析鉴定书等。

8.保持高低压配电室内消防设备的完好齐备,保证应急电源在紧急情况时投入正常使用。 9.严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 10.做好高低压配电室的防水、防潮工作,预防小动物类进入高压配电室。 11.保持高低压配电室的设备外表与环境洁净无尘。 12值班人员认真做好巡视记录与值班记录,认真执行交接班制度。 13.操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 14.增强保密观念,不得向无关人员泄露配电房设备情况。 15.以上制度,配电房工作人员必须严格遵守,对失职人员将根据情节轻重给予处罚。 四、配电室的日常巡视检查 1、配电室应按规定进行日常巡视检查,在夏季高温季节和负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加巡视检查的次数。 2、巡视检查的主要内容如下: 2.1各仪表、信号装置的指示是否正常。 2.2导线、开关、接触器、接线端子等有无过热及打火现象。 2.3电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常声音。 2.4对配电装置与仪表表面进行清洁,对室内环境进行清扫。 2.5按规定做好相关记录 五、配电系统的定期检查及维护

低压配电室制度大全

低压变配电安全技术操作规程 根据《国家电网公司电力安全工作规程》,加强配电室(柜)安全运行管理,规范电气工作人员的行为。保证人身、电网和设备的安全。结合配电室(柜)的实际情况,制定本安全技术操作规程。 第一条:低压变配电的操作人员需通过国家相关部门培训、考核并获得进网证和操作证。 第二条: 低压变配电的操作人员熟悉本岗位规章制度和变配电设备的性能、操作方法以及事故情况下的正确处理方法。 第三条:熟悉并正确使用电工安全用具和消防用具。 第四条:低压变配电设备维修必须挂相关警示牌,二人进行,一人操作,一人监护,巡检时可以一人进行,但必须通知其它当班人员,与被检设备保持米以处距离。 第五条:配电柜的检查 、柜门开关动作灵活可靠,柜外、柜内清洁无杂物,柜门钥匙、操作棒、警示牌等齐全。 、各负荷开关手自动合闸分闸灵活可靠,过压、过流、欠压、失压保护功能完好,安装接线牢固可靠无灼痕,、隔离开关合闸分闸灵活可靠,安装牢固,触点(连接处)接触牢固、无灼痕。 、各面板指示灯齐全,指示仪表(含互感器)指示准确且在有效期内使用。 、接地线螺丝紧固牢靠,接线线或排无破损、硬伤、腐蚀现象。 第六条:停送电注意事项 送电前必须断开负荷,停电时必须断开负荷开关,严禁带负荷的情况下用隔离开关来切断负荷电源。 第七条:巡检安全操作 、低压配电室严禁闲人进入,每天最少一次进行全面检查,电工抄表时必须对配电室的全面工作情况进行检查,发现问题必须记录,并即时解决。 、巡检工作两人以上,一人监护,与导体保持一定距离。 、严重情况必须立即停主电源并通知上级高压配电所(室)停电。 第八条:检修安全操作 、检修人员必须配齐相关有效电工工具、穿戴好绝缘保护用品及悬挂警示牌。 、应挂接保护性临时接地线(在验电后复查无误,确认无电后才可装设接地线),装设接地线时人体要保持与导体的安全距离;先接接地端,后接设备端,并应良好连接,拆时顺序相反; 第九条:未尽事宜严格按照《煤矿安全规程》、《国家电网公司电力安全工作规程》及本单位规章制度执行。 低压变配电安全岗位责任制

变配电室安全管理规范

变配电室安全管理规范 DB11/ 527—2008 II 前言 本标准的5.1、5.6、5.7、5.11.1、5.14.1、5.18.3、5.18.5、6.3.1、6.3.7为强制性条款,其余 为推荐性条款。 本标准的附录A、附录B、附录C为规范性附录。 本标准由北京市安全生产监督管理局提出。 本标准由北京市安全生产监督管理局归口。 本标准起草单位:北京市安全生产监督管理局、北京市劳动保护科学研究所。 本标准主要起草人:唐明明、陈路、姚晓晖、陈晓玲、靳江红、代宝乾、汪彤。 DB11/ 527—2008 1 变配电室安全管理规范 1 范围 本标准规定了变配电室安全管理的一般要求、变配电室设备设施、变配电室运行、变配电室人员的安全管理。 本标准适用于变配电室的安全管理。 本标准不适用于井下变配电室的安全管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 2893 安全色 GB 2894 安全标志 GB 4208 外壳防护等级分类 GB 50052 供配电系统设计规范 GB 50053 10kV及以下变电所设计规范 GB 50054 低压配电设计规范 GB 50059 35-110kV变电所设计规范 GB 50060 3-110kV高压配电装置设计规范 AQ/T 9002 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则 DL/T 596 电力设备预防性试验规程 3 术语和定义 以下术语和定义适用于本标准。 3.1 五防 function of five-precaution 包括防止误拉合断路器;防止带负荷拉合隔离开关(或推拉小车);防止带电

配电室安全管理规定(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电室安全管理规定(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

配电室安全管理规定(最新版) 为规范配电系统管理,保障医院临床一线工作及设备安全可靠运行,特制定本制度。 第一条一般规定 1、配电室为配电系统的日常管理部门,电工负责配电系统的操作管理。 2、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。 3、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外: 3.1必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线) 3.2日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等) 3.3电工专用工具及备件 3.4消防器材

4、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。 5、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。 6、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经综合管理部经理批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。 7、其它配电线路、设施应定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。 第二条配电室的日常巡视检查 1、配电室应按规定进行日常巡视检查,在夏季高温季节和负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加巡视检查的次数。 2、巡视检查的主要内容如下: 2.1各仪表、信号装置的指示是否正常。 2.2导线、开关、接触器、接线端子等有无过热及打火现象。

配电室安全出入及操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 配电室安全出入及操作规 程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9156-83 配电室安全出入及操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、无《电工操作证》的工作人员不得进入配电房,如需进入,则必须经主管同意,在持有《电工操作证》的工作人员陪同下进入配电房。 2、进入配电房的工作人员,必须在进出人员登记表登记,写明进入时间和离开时间,注明工作内容。 3、外来人员进入配电房时,应出示有效的准入文件,并按要求进行登记。 4、外来人员进入配电房时,需由持《电工操作证》的工作人员或有关领导陪同,陪同人员应履行安全事项的告知义务,并监护其保持与设备的安全距离。 5、所有外来人员进入配电房后,要遵守本配电房的安全管理制度,并根据申请进入的原因,只准在指定范围区域内活动;严禁擅自触摸、操作配电设备;对拒不服从管理,有危及设备运行安全,干扰正常运

高低压配电室规章制度 修改后

高低压配电室岗位安全责任制 一、高低压配电间除值班人员和直属专职技术人员外,其他人员一律不准进入高低压配电室内。 二、高低压配电间的门窗应装设铁皮和铁丝网,人员出入要随手关门,防止小动物进入,发生事故。 三、电器设备禁止超负荷使用或带病运转。 四、保证变压内和油开关处油质良好,油位适宜。 五、每日应对配电室进行一次巡视检查,在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。 六、严格执行操作规程,严禁违章操作。搞好环境卫生,严禁在配电间和值班室吸烟。 七、保持室内整洁,禁止堆放易燃物和杂物。但下列物品除外: 1.必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线)2.日常维护所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等) 3.电工专用工具及备件 4.消防器材 八、配置灭火器材,置于合适、方便的位置。掌握“三懂三会”(即懂本岗位火灾危险性,懂预防措施,懂灭火方法;会使用灭火器材和扑救起初火灾,会报火警)。 九、高低压配电间的负责人要定期进行安全检查,作好记录。

高低压配电室电工岗位责任制 一、持证上岗,严格执行操作规程,禁止违章作业。 二、定期对本单位的一切电器设施进行检查、维修、保养。发现隐患及不安全因素及时排除并报告。 三、禁止线路及设备超负荷或带病运转。装接的电器设备应符合防火规范要求。 四、发现不符合安全要求的电器线路,应予以拆除。 五、发现线路老化及不良时,应及时更换。 六、掌握“三懂三会”的消防知识(即懂本岗位的火灾危险性,懂预防措施,懂灭火方法;会使用消防器材和扑教初起火灾,会报火警)。

高低压配电室的定期检查及维护制度 一、配电室应每周进行一次维护,主要内容为清洁室内卫生并对电气设备进行全面检查。 二、每季度应对配电室进行停电检修一次,时间应安排在不影响生产的情况下,并应于一周前向生产调度处提出申请,主要内容如下: 1.检查开关、接触器触点的烧蚀情况,必要时修复或更换。 2.紧固接线端子、检查导线接头,如过热氧化严重应修复。 3.检查导线,特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。 4.摇测线路的绝缘电阻及接地装置的接地电阻。 5.配电装置的除尘,盘柜表面的清洁及对室内环境进行彻底清扫。6.填写有关记录。

高压配电室安全管理制度

编号:SM-ZD-49167 高压配电室安全管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

高压配电室安全管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.外来人员进出高压室必须履行出入登记手续。值班人员合理使用安全防护用品,持有效证件操作,必须会扑救电气火灾和正确使用灭火器。 2.值班人员要有高度的工作责任心。严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作票制度、交接班制度、外来人员出入登记制度、安全用具及消防设备管理制度。禁止在岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守,认真履行职责。坚持巡回检查制度,做好设备运行登记和工作记录。 3.值班人员必须熟悉高低压配电室内电器设备的性能及运行方式,掌握操作技术。室内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。 4.雷雨天气需要巡视高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。 5.进出高低压室,必须随手将门锁好经常保持门窗完好,防止小动物进入和防盗工作;禁止非工作人员进入高低压室。

低压配电室管理制度范文

低压配电室管理制度范文 3.确保电柜各开关操作灵活,接触良好,互感器无异常响声和异味。 4.各种仪表、电表标志明显、无缺损、刻度清楚、指针灵活、指示准确,各指示灯无缺、指示功能齐全。 6.值班员每天要认真地按规定做有关数据的实际运行记录和巡查记录,认真执行交接制度。 8.保持室内卫生整洁,配合柜无积尘、无油污。无缺损、周围无杂物。 10.在室内工作时,在注意各方面的安全、工具、材料要放置整齐。工作完毕要清扫场地,保持室内卫生。 11.做到三干净:设备干净、机房干净、工作场地干净。四不漏:不漏电、不漏油、不漏水、不漏气。五良好:使用性良好、密封性 良好、润滑良好、紧固良好、调整良好。12.未经部门经理、管理处 许可,非工作人员不得入内。 1、值班人员在停送电工作中要执行两票制度。 2、变电所值班人员接到停送电计划或通知后,必须仔细认真填 写好,停送电操作票。 3、值班人员将操作票填好后要认真检查核对与停送电开关的负 荷情况确认无误后方可操作。 5、停送电操作人员要明确任务,停送电影响范围对配电设备检 查无问题时,方可进行送电操作,停送电后要对开关的分合位置, 指示灯分合标准进行详细检查是否正确,是否确已停送。 6、停送电操作应按顺序进行。

7、值班人员在停送电操作前必须穿绝缘靴,戴绝缘手套,核对设备名称,编号和位置,操作中必须一人操作一人根据规程、操作程序进行监护。全部操作完毕后进行复查,不准一人单独操作,严禁带负荷分离隔离开关。 8、停电前穿戴好绝缘用品,检查试电笔是否完好,停电后必须先验电、放电、接地,如果对线路或设备检修时必须挂牌(禁止合闸线路有人工作)。 9、检修后或新投入的线路在送电前必须找好相位摇测绝缘技术验收合格,检查接地线确已拆除及没有遗物、无问题后方可送电。 10、改变进线电源或进线电源停电时,必须经有关领导同意后方可进行,对要求停电工作的人,应谁联系停电谁联系送电,严格执行工作票制度。 1、非本岗位人员进入本配电室、变压器室,必须履行登记、许可手续,遵守本配电室管理制度; 2、车间配电室、车间变压器室必须做到随手落锁; 3、非本岗位人员进入本配电室,不得触动配电柜本体及操作把手、断路器开关等; 5、若非特殊要求,配电室开关柜、现场电气设备各种控制柜、检修箱等电源应处于全天候送电状态; 5、若工艺人员要求电气设备停送电时,必须填写《停送电联系单》,并由电气人员进行停送电操作, 6、工艺人员不得自行断开或合上现场电气设备控制柜电源。 8、按时对消防设施进行检查对失效灭火器要立即更换; 9、配电室应悬挂一次设备图,图纸编号名称应与配电柜编号名称相符,配电屏柜前柜后编号应相同;各配电单元名称编号应标示清晰。

变配电室安全管理规范

变配电室安全管理规范 1 范围 本标准规定了变配电室安全管理的一般要求、设备设施、运行维护及人员的管理要求。 本标准适用于变配电室的安全管理。 本标准不适用于井下变配电室的安全管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 2893 安全色 GB 2894 安全标志及其使用导则 GB/T 23468 坠落防护装备安全使用规范 GB/T 24274 低压抽出式成套开关设备和控制设备 GB 26860 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分 GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 GB/T 31989 高压电力用户用电安全 GB 50053 20kV 及以下变电所设计规范 GB 50054 低压配电设计规范 GB 50059 35-110kV 变电所设计规范 GB 50060 3-110kV高压配电装置设计规范 GB 50140 建筑灭火器配置设计规范

GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50444 建筑灭火器配置验收及检查规范 DL/T 596 电力设备预防性试验规程 DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 995 继电保护和安全自动装置检验规程 GA 95 灭火器维修与报废规程 DB11/ 852 (所有部分)地下有限空间作业安全技术规范 DB11/ 1134 高压电力用户安全用电规范 3 一般要求 3.1 应建立、健全变配电室安全生产责任制、各项运行管理制度和操作规程,主要内容上墙明示。变配电室的运行管理制度清单详见附录A。 3.2 变配电室的各种记录档案应分类归档,设计、施工、竣工验收的图纸、图表等文件资料长期保存,其他记录至少保存1年。变配电室的记录文件清单详见附录A。 3.3 应根据变配电室的设备规模、自动化程度、操作的繁简程度和用电负荷的类别,开展从业人员的安全教育和培训,使之具备必要的安全生产知识、安全操作技能和应急救援知识。 3.4 变配电室的事故应急预案应包括设备异常、故障的现场处置方案,以及停电、触电、汛害、电气设备火灾爆炸等事故的专项应急预案,并与综合应急预案相衔接。事故应急预案的编制应符合GB/T29639的有关规定,并至少每3年修订一次。 3.5 应每年组织不少于2次的变配电室事故应急预案演练,应急演练活动结束后应撰写应急演练总结报告,分析应急演练组织实施中发现的问题,并对

配电室安全管理制度38481

配电室安全管理制度 1、配电室应门窗齐全,配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。 2、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外: 2.1 必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线) 2.2日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等) 2.3电工专用工具及备件 2.4消防器材 3、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。 4、高、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。 5、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经电气主管批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。

6、其它配电线路、设施应定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。 配电室的日常巡视检查 1、配电室应按规定进行日常巡视检查,在夏季高温季节和负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加巡视检查的次数。 2、巡视检查的主要内容如下: 2.1各仪表、信号装置的指示是否正常。 2.2导线、开关、接触器、接线端子等有无过热及打火现象。 2.3电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常声音。 2.4对配电装置与仪表表面进行清洁,对室内环境进行清扫。 2.5按规定做好相关记录。 3、如有紧急停电等突发事件发生时,值班人员应立即采取紧急控制措施,并随即向上级领导报告。

配电系统的定期检查及维护电工应按月或季度对配电系统进行检修,时间应安排在不影响办公及生产的情况下,并应提前向主管领导或主管部门提出申请,主要内容如下: 1、检查配电室开关、接触器触点的使用情况,必要时修复或更换。 2、检查配电室紧固接线端子与导线接头,如过热氧化严重时应修复。 3、检查配电室导线,特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。

低压配电室管理办法

低压配电室管理办法 1 总则 .1 目的 为加强低压配电室管理,确保公司各装置可靠、稳定、连续运行,预防和防止事故发生,特制订本办法。 1.2 适用范围 本办法适用于上海焦化有限公司范围内低压配电室的管理。 2 低压配电室运行管理 2.1配电柜、屏外观完好,标记明显,面板无缺欠。 2.2盘面电压表、电流表、电能表指示正常,校验合格,并在有效期内。 2.3操作手柄的动作灵活、准确到位。 2.4配电室内负荷开关、空气开关、母联开关、电流互感器、接触器、熔 断器等配电电器,功能齐全,外观无缺损。 2.5配电电器件灭弧罩、绝缘栅、绝缘衬垫、手柄绝缘套完好齐全 2.6电器件外壳、底座无受潮、绝缘老化、变色变形现象。 2.7电器件进、出线螺栓紧固;母线、接线端子无过热变色、变形等。 2.8配电电器件安装牢固,低噪声、无振动或轻微振动,且安全距离合 格。 2.9所有电器件容量应与负荷匹配;保护元件动作灵敏、准确、可靠。 2.10布线规整,线号清楚;进出电缆,回路标牌齐全。 2.11配电柜接地良好;前后绝缘铺板合格。 2.12配电室内一次系统图应上墙。 3 低压配电室的巡检、维护、检修和管理 3.1分公司电气管理人员或电工必须对各配电室进行每天一次的巡检,并 定期对配电室内各电器元件、线路进行维护保养,发现问题及时处理或上报,做好巡检和维护保养的记录。 3.2每日巡检内容:设备运行情况是否正常;各种计量仪表、监测仪表及 指示灯是否正常;配出回路是否正常;供电方式、母线备自投状态

的检查;电容器检查有无放电、鼓胀、漏油现象三相电流平衡;各种安全消防工具是否齐全;检查室内“四防一通”(防火、防水、防小动物、防窜油气、通风)的情况; 3.3低压配电室实行“工作票”制度。低压配电室工作或检修均要填 写“低压配电室工作票”,工作票由分公司电气管理员签发一式两份,同时由工作负责人签字方可生效。工作和检修中,负责人(或规定监护人)应始终在工作地点,监护人员不许擅自离开现场和参加作业。工作结束后,工作人员仔细清理现场,负责人同意,并在工作票上填明结束时间,签字后送有关人员收回备查。 3.4新增负荷、临时负荷等的接入必须有书面通知或临时用电申请单方可 接入,严禁私接任何负荷。 3.5在检修中的设备,应在开关、手柄或抽屉上挂上警示牌。 3.6配电室外墙或门上应有明显标识;在没有铺设防静电地板的配电 室应按规范铺好绝缘地毯,并划出安全通道;配电室内配电柜的抽屉、柜门应到位。 3.7无关人员进出配电室应做好登记记录。 3.8配电室应每周定期打扫,保持干净整洁,不允许在配电室内放置无无 关杂物; 3.9各配电室都应配备相应的消防灭火器材(消防器材应在检验期内),放 置在入口明显处。 3.10生产制造部定期对各分公司低压配电室的管理和维护保养工作情况 进行抽检,并督促分公司实施本办法的各项内容。 4 本办法经批准之日起实施。

变配电室安全管理规范

. 变配电室安全管理规2016 1 围本标准规定了变配电室安全管理的一般要求、设备设施、运行维护及人员的管理要求。本标准适用于变配电室的安全管理。本标准不适用于井下变配电室的安全管理。 2 规性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB 289 3 安全色 GB 2894 安全标志及其使用导则GB/T 23468 坠落防护装备安全使用规GB/T 24274 低压抽出式成套开关设备和控制设备GB 26860 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则GB/T 31989 高压电力用户用电安全GB 50053 20kV 及以下变电所设计规 GB 50054 低压配电设计规GB 50059 35-110kV 变电所设计规GB 50060 3-110kV高压配电装置设计规 GB 50140 建筑灭火器配置设计规GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB 50444 建筑灭火器

配置验收及检查规DL/T 596 电力设备预防性试验规程DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求DL/T 995 继电保护和安全自动装置检验规程 专业资料word . GA 95 灭火器维修与报废规程DB11/ 852 (所有部分)地下有限空间作业安全技术规DB11/ 1134 高压电力用户安全用电规3 一般要求 3.1 应建立、健全变配电室安全生产责任制、各项运行管理制度和操作规程,主要容上墙明示。变配电室的运行管理制度清单详见附录A。 3.2 变配电室的各种记录档案应分类归档,设计、施工、竣工验收的图纸、图表等文件资料长期保存,其他记录至少保存1年。变配电室的记录文件清单详见附录A。 3.3 应根据变配电室的设备规模、自动化程度、操作的繁简程度和用电负荷的类别,开展从业人员的安全教育和培训,使之具备必要的安全生产知识、安全操作技能和应急救援知识。 3.4 变配电室的事故应急预案应包括设备异常、故障的现场处置方案,以及停电、触电、汛害、电气设备火灾爆炸等事故的专项应急预案,并与综合应急预案相衔接。事故应急预案的编制应符合GB/T29639的有关规定,并至少每3年修订一次。 3.5 应每年组织不少于2次的变配电室事故应急预案

变配电室安全管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD306 变配电室安全管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变配电室安全管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、变电所是我公司的要害部位,工作人员要有高度的责任心和警惕性,与变电所无关的人员,未经批准一律不准入内。 2、因工作需要或经领导批准允许进入的人员,可在值班人员带领下进入。但必须填写出入登记,听从值班人员的指挥。 3、配电室要保持清洁卫生和干燥,禁止存放易燃易爆及与配电室要求不符的杂物,不能干与工作无关的事。 4、配电室的电气设备要经常检查和维修保养,使各种电气设备保持正常运行。 5、从事各种电气设备操作时,必须严格执行安全操作规程。 6、配电室应有必要的安全工具和设施(绝缘鞋、绝缘手套、验电器、绝缘棒等),并定期进行耐压试验。未经电气安全运行负责人批准不得借出变电所所有的安全工具和设施。 7、配电室各种电器设备不得超负荷进行,必须有良好

高低压配电室安全运行管理制度【最新版】

高低压配电室安全运行管理制度 一、变配电室安全操作制度 1、操作人员必须熟悉所管的电气设备规格、型号、工作性能和用途。操作时精神要集中,态度要认真,必须由两人执行,一人操作,一人监护。操作者必须穿好绝缘鞋,戴好绝缘手套,脚踩绝缘胶垫。 2、操作时必须做好如下检查: a、供电操作前的检查: (1)检查接地线是否拆除; (2)检查设备上有无遗漏工具材料等物品; (3)检查开关设备是否处于断开位置 b、供电操作后的检查: (1)检查所用的开关是否接触良好,位置指示是否正确;

(2)检查各仪表信号是否指示正常; (3)检查运行的设备是否有异常现象; 3、电容补偿器进行停电检修必须首先断开电源,电容器放电并进行验电,证明确无电压后,立即挂好短路接地线,悬挂标示牌等安全措施,严禁在没有断开电源的情况下进行一切工作(断开电源必须要有明显的断开点)。 4、配电室进行全部停电检修时的操作顺序: (1)拉掉低压线全部空气开关; (2)分闸各变压器低压侧断路器并摇至断开位置; (3)分闸高压配电室各变压器出线柜断路器并摇至断开位置; (4)分闸10kv总进线断路器并摇至断开位置; (5)分闸低压配电室变压器进线中置柜断路器并摇出断路器; (6)对各变压器高压进线接线柱验电,经验电确认无电后,立

即装好短路接地线,才准许进行工作; (7)设备检修完毕需要恢复供电时,首先拆除短路接地线,经检查无其它问题后,再按送电操作步骤恢复供电。 二、配电室安全值班制度 1、值班人员必须坚守工作岗位,不得擅离职守。因故不能上班者,必须事先办理请假手续,待班长安排好顶替人员后方可离去。配电室不准发生无人值班现象。 2、值班人员必须思想集中,认真负责,熟悉高低压设备的技术数据和工作性能,确保输配电安全运行,努力配合各车间安全生产工作的运行。 3、值班人员不得将食物带入值班配电室内用餐,不准在变电所值班室内干私活,聚众游戏,下棋打牌,不准把无关人员带入变电所值班室聊天。 4、值班员每小时正确无误地对仪表的指示值抄表一次。每周打扫一次室内外清洁卫生,保持室内外环境卫生。

变配电室安全管理规范

变配电室安全管理规范 1、变配电室通风要求 1.1 变压器室宜采用自然通风,当采用机械通风时,夏季的排风温度不应高于45℃,进风和排风的温差不应大于15℃,且其通风管道应采用非燃烧材料制作。 1.2 电容器室应有良好的自然通风。当自然通风不能满足排热要求时,可增设机械通风。电容器室应设温度指示装置。 1.3 高低压配电装置室层高不应低于3.5m,且应根据不同的运行环境装设通风散热装置。 1.4 靠近居民区采用机械通风的新建变配电室应使用低噪风机,以减少变配电室投运后(如夏季换风、抽湿时)噪声扰民现象。 2变配电室接地要求 2.1.1 变配电室应设置有明显的临时接地点,接地点应采用铜制或钢制镀锌蝶形螺栓。 2.1.2 变配电室内应设有等电位联结板。 3 有计算机控制的变配电室应设置空调装置。若采用中央式空调,且采用风机盘管式空调器的应将风机盘管置于变配电室外。 4变配电室内变配电装置布置、安全净距、通道与围栏等应符合GB 50052、GB 50053、 GB 50054、GB 50059、GB 50060 等国家现行规范要求。 4.1.1 成排布置的配电屏,其长度超过6m 时,屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m 时,其间应增加出口。 4.2.2 当高、低压设备设在同一室时,且二者有一侧柜顶有裸露的母线,二者之间的净距不应小于2m。 4.2.3 遮护物和外罩应采取固定措施,并应具有足够的稳定性和耐久性。 5变配电室的应急照明

5.1 应急照明灯具和疏散指示标志灯的备用充电电源的放电时间不低于20min。 5.2 应急照明灯具宜设置在墙面的上部或顶棚。 6变配电室应设置绝缘性能消防设施,并定期维护、检查、测试。现场消防设施不应作他用,现场消防设施周围不应堆放杂物和其他设备。 7 变配电室的安全标志要求 7.1 变配电室应根据实际情况合理使用安全标志。安全标志使用方法见附录B。 7.2 安全标志使用的颜色、格式和内容应符合国标GB 2893 和GB 2894 的有关规定。 8变配电室防护装置设置应符合GB 4208、GB 50053、GB 50054 等规范的相关要求。 9 变配电室用具管理 9.1 变配电室应配备以下用具,并应保证数量充足、质量合格: a) 低压作业应具备的安全用具:绝缘夹钳;验电笔;绝缘鞋;接地线;标示牌;护目眼镜等;各种登高作业的安全用具,如安全带、绝缘绳、安全帽等。 b) 高压作业应具备的安全用具:高压绝缘拉杆,绝缘夹钳;高压验电器;绝缘手套,绝缘靴及绝缘台、垫;有足够数量的接地线;各种标示牌;安全遮栏;各种登高作业的安全用具,如安全带、绝缘绳、安全帽或非金属性材质梯子等。 c) 其他安全用具:应急照明灯具、非金属外皮手电筒。 d)检修工具:螺丝刀、扳手、钢锯、电工刀、电工钳等。 e)测量仪表:万用表、1000V 兆欧表、2500V 兆欧表、接地电阻测量仪等。 9.2 各种安全用具应有明显的编号。绝缘拉杆、验电器等绝缘用具应具有电压等级、试验日期的标志。 9.3 各种安全用具首次使用前应进行试验或检验并定期复检,合格后方可使用。安全用具不应超期使用。

配电房安全管理制度1

配电房安全管理制度 为了加强配电房的安全管理,促进工厂供电系统的正常运行,促使配电房管理人员的规范化,特制定本制度: 1.变配电房必须做好“四防”〔防雷电、放火、防小动物〕,保持通风良好。 2.配电柜前的操作通道上应敷设橡胶高压绝缘垫。 3.按期进行变配电设备及绝缘用具的预防性试验,变配电装置应保护清洁,漆色鲜明。4.变配电房的防雷设施及接地应保持有效完好,接地电阻值要定期测定,应符合标准。5.消防器材必须配全,挂放整齐,定期进行检查,保持有效完好。 6.变配电房的室内,严禁堆放杂物,通道必须保持畅通。 7.非工作人员未经许可一律不得入内。 8.检修人员进入配电房检修设备,必须由管理人员同意后,才可以进入进行检修。9.凡按手续进配电房的一切外来人员,未经同意不准抄录任何资料,不动设备或进行任何操作。 10.配电房禁止堆放易燃物和金属物品。 11.供电系统配电房应安装过流、漏电、接地三大保护。 12.配电房应加锁,非电工人员严禁入内。 13.配电房的配电箱,配电柜必须绝缘,无漏电现象。 14.隔离开关与主开关之间应有可靠的机械或电气闭锁。 15.按时参加技术培训和安全教育活动。 16.配电房工作人员必须持证上岗,严格遵守操作规程,严守岗位职责,要做好巡查记录。 17.严格操作规程和生产规程,杜绝违章操作和不安全行为。 18.对设备和安全设施要勘查,发现隐患及时报告,精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。 19.做好配电房的防水防潮工作。 20.严格禁火制度,严禁将易燃易爆危险物品带进配电房,配电房内严禁吸烟,工作人员须熟练使用消防器材。 21.管理人员应经常检查设施设备运作情况,发现隐患及时处理。 22.做好对电器设备的日常维护工作,注意电压表电流表功率因数表的指示情况,禁止让设备超负荷和带病运转。 23.经常保持配电房地面及设备外表清洁,配电设备的倒闸操作时有值班人员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手,严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。24.坚持谁主管谁负责的原则,严格落实配电房制度,配电房工作人员为配电房安全责任人。 以上制度,配电房工作人员必须严格遵守,对失职人员将根据情节轻重给予处罚。 苏州昶鸿制衣有限公司 2013年10月

相关文档