一、接线说明

强电接线端子分配:

CN1信号分配图:

脉冲信号说明

CN1接线示例图(以位置控制模式为例):

编码器端口说明:

通信连接线说明:

二、调试步骤

1.打开IS_Opera3.12后台软件,出现一下提示窗口

选择Y,则软件自动搜索RS232串口;选择N,则根据用户实际使用的串口进行设置:

然后点击“打开串口”即可完成通信连接。

出现以下提示窗口时,直接点击“确定”。

打开IS_Opera3.12后台软件之后,还没有通信连接的,可以从菜单栏点击“开始”→“连接串口”进行通信连接。

2.确认参数数据库为IS620P_Linear_V7.2.mdb。确认软件版本:驱动器H00.02非标型号为66

3.01或以上版本,MCU

版本号H01-00为7.2,FPGA版本号H01-01为4.1。

3.点击,在参数H02-41输入厂家密码:1430,然后点击。注意,只有参数

H02-41一项打“√”。

出现以下提示窗口,点击“确定”即可。

4.点击,然后点击选中驱动器全部参数,如图所示:

点击,读取驱动器全部参数。

参数读取完成后,点击,取消勾选驱动器全部参数。点击,修改电机参数,然后点击将电机参数写入驱动器。写入参数时的登录名:admin,密码:admin。后面驱动器所有参数的写入都使用来写入。

输入用户名和密码之后,点击“确定”。

登录成功,点击“确定”。

点击“确定”,开始写入参数。

参数可以一个个勾选和取消勾选,也可以用以下方法进行勾选和取消勾选:点击鼠标右键,出现菜单:

点击“本页全选”或者“本页取消”即可。同样,利用这个菜单也可以实现参数的读取或者写入。

电机参数说明:

H00-00:电机型号设为65535;

H00-11:连续电流,单位:0.01A;

H00-12:连续推力,单位:0.01N;

H00-13:峰值电流,单位:0.01A;

H00-14:额定速度,单位:mm/s(如果电机未标注,设置为3000);

H00-15:最大速度,单位:mm/s(如果电机未标注,设置为3000);

H00-16:动子质量,单位:g;

H00-17:永磁同步电机极对数:1;

H00-18:定子电阻,也称相间电阻,单位:0.001Ω;

H00-19:定子电感Ld,也称相间电感,单位:0.01mH;

H00-20:定子电感Lq;也称相间电感,单位:0.01mH

H00-21:线反电势系数,单位:mV/m/s;

H00-22:转矩系数,也叫推力常数,单位:0.01N/A;

H00-23:电气常数,单位:0.01ms(如果电机未标注,写入出厂默认值);

H00-24:电机常数,单位:0.01N/W2(如果电机未标注,写入出厂默认值);

H00-30:编码器选择:0x30-直线光栅尺;

H00-31:直线电机N-S极距,单位:0.1mm(为N-N极距/2);

H00-32:光栅尺分辨率,单位:0.01um。

H0002非标号、H0009电机电压等级、H0010额定功率不用填。

5.电机参数写入完成后,重新上电,驱动器面板应该显示rdy状态

6.辨识UVW相序是否正确:先写入H0A-07为1,角度辨识时辨识UVW相序;H0A-13为0利用Z信号辨识,或

者为1不用Z信号的微动辨识。

或者

再写入H0D-03为1,此时驱动器面板显示为run状态。run状态消失后,如果没有报警进行下一步JOG点动,如果有报警,则调换U、V、W相序。

7.基本控制参数H0200模式选择设为1-位置模式。

进行JOG点动,如果点动正常,则说明电机参数及UVW相序正确,如果点动报故障或点动不了,请检查电机参数及UVW相序。(注意:每次重新上电后必须先把H0D-03写为1,初始角度辨识使能之后,才能进行点动)。

从菜单栏“设置”→“JOG运行”或者“辅助功能”→“JOG运动”打开“JOG运行”界面或者“JOG运动与定位试运行”界面进行点动。“JOG运动与定位试运行”界面详情请看第9步的介绍。

8.点动正反转都正常后,设置H01组厂家参数:设置H01-22、H01-23为0,H01-25、H01-28、H01-53、H01-55均

为100,设置H01-24、H01-27为500,设置H01-52,H01-54为1000。

设置H08组增益类参数:H0808设为1,H0809增益切换条件选择可设为0或10,0固定第一增益,第二增益不使用。H0809设10时,驱动器伺服ON且电机停止时第一增益有效;驱动器收到位置指令并且电机有实际速度的时候,切换到第二增益运行。

设置H09组自整定参数:H0900设为2,H0901设为16或者17,刚性等级开始可以设小一点,后面逐渐加大。H0902设为1,H0903设为2,H0912-H0923四组陷波滤波器分别设置默认值,陷波器频率为4000,陷波器宽度等级为2,陷波器衰减等级为0,如图所示。

9.试运行:

“辅助功能”→“JOG运动”打开“JOG运动与定位试运行”界面。

点击“伺服使能ON”,打开驱动器伺服。在保证电机运动范围没有受到干涉的情况下,点击“正转”,使电机正向运动一定距离,然后点击“正转”下方“设定”,设定正转极限位置。点击“反转”,使电机反向运动一定距离,然后点击“反转”下方的“设定”,设定反转极限位置。最后点击“极限位置设定完成”,完成极限位置设定。

设置运行参数:移动距离应小于等于允许最大位移乘以1000,单位:脉冲数。允许最大位移等于正转允许最大位置与反转允许最大位置之差的绝对值再除以1000,取整数。最高速度设定电机的运行速度,应该小于允许最高速度,开始一般设为100,单位:mm/s。加减速时间开始设为100,单位:ms。等待时间是电机运行到左极限和右极限的停留时间,可为100-200,单位:ms。允许最高速度不能超过电机的额定速度,单位:mm/s。允许最大负载率设为1000,即100%。注意:运动参数在电机停止状态或者点击“暂停”后才能修改。

设置完运行参数之后,选中“单次”,点击“正转”或者“反转”,使电机单次往复运动。每次单次运动完成后,需要点击“暂停”才能进行下一次运动。验证电机可以正常正反转之后,可以增加最高速度,再测试单次运动。单次试运行完成后,选中“连续”,然后点击“正转”或者“反转”,电机就可以进行连续的往复运动。需要停止运动时,点击“暂停”,点击“伺服使能OFF”关闭驱动器使能。注意:务必先停止电机运动后再关闭驱动器使能!

10.示波器的使用与参数调整:

电机可以进行连续的往复运动之后,“示波器”→“新虚拟示波器”,打开示波器。选择位置采集,采集位置指令、位置反馈、位置偏差和速度反馈。

然后,点击“触发条件”,设置触发条件并点击“确定”:

点击“单次采集”,采集数据。

点击,按住鼠标左键在曲线选中希望放大的区域进行放大。点击,打开光标和数据表。

移动光标A到位置指令为0的位置,再移动光标B到位置偏差为0的位置。下图表中B-A时间差78.75ms就是电机整定时间。

可以通过提高刚性等级来缩短整定时间。“参数管理”→“参数编辑”打开参数编辑窗口。将H0901刚性等级选择改为18,然后再测试曲线。图中,刚性等级提高到18后,整定时间缩短60ms。还可以继续提高刚性,只要电机运行平稳,没有振动异响即可。

以上是采用驱动器自整定功能实现参数调整,自整定之后还可以用手动调整对参数进行微调,或者一开始就直接用手动进行调整。下面从一开始就用手动调整进行说明,参数设置如下:

H0900设置为0,参数自整定无效,手工调节参数;

H0902设置为1,一个自适应滤波器有效(第三组陷波器);

H0903设置为0,关闭在线辨识。

H0912-H0923四组陷波滤波器跟自动调整设置一样,分别设置为默认值。

H0800速度环增益设置为600,

H0801速度环积分时间常数设置为1000,

H0802位置环增益设置为900,

H0803第二速度环增益设置为700,

H0804第二速度环积分时间常数设置为51200(默认为最大值),

H0805第二位置环增益设置为1000,

H0808第二增益模式设置:1-根据H0809的条件设置使用增益切换,

H0809增益切换条件选择:10-有位置指令+实际速度,

H0815负载转动惯量比平均值:暂时设为300.

以上设置完成以后,参照第9步打开试运行界面,让电机往复运动起来,再打开新虚拟示波器,测试数据曲线。此时电机整定时间比较长,图示为82.5ms。

提高刚性,即增加增益参数,可以缩短整定时间。主要是增加H0803第二速度环增益和H0805第二位置环增益。H0803设为800,H0805设为1400。可以尝试单个参数逐步提高,每次增加50到100。参数每增加一次就测试一次数据曲线,看是否达到要求。

刚性提高以后,整定时间缩短为60ms。

如果增加增益会引起振动异响,可以适当减小H0815负载转动惯量比平均值,但最好不要小于200。同时,也可以加大转矩滤波时间常数H0705和H0706,加大到60左右。

如果振动异响没有消除,可以使用自适应滤波器测试电机是否存共振。一般自适应滤波器在试运行前面已经设置好。

GTHD直线电机调试方法总结-G

GTHD带直线电机的调试方法 GTHD参数设置和 调试流程.pdf ' 【

驱动器:GTHD-XXX-2A-AP-1-LM(LM表示直线电机,Linear motor)一定要选用支持直线电机的驱动 光栅尺:分辨率1um A+B无霍尔信号 — 电机:以划红线参数为例 1 通过驱动器的串口连接线连接驱动

按照电机表格中参数填写直线电机配置 电机名称:CE133B12 电机图片:可不填 、 电机峰值电流:55.8 Arms (注意单位) 电机持续电流:8.2 Arms (注意单位) 电机最大转速:3000 mm/s (注意单位) 电感:1 mH (电机参数没有提供先随便填写一个) 电机电阻:1 ohm (电机参数没有提供先随便填写一个) 直线电机扭矩常数:70N/Arms (注意单位) 转子线圈质量:10 KG(注意:表格中为24Kg,因为GTHD驱动最大可填写10KG 所以超过10KG的就填10KG即可,不影响使用。如果写入24KG会报错) ¥

电机节距:48 mm (咨询电机厂商) 相当于旋转电机旋转一圈所走的距离。 2 设置反馈参数 编码器类型根据实际应用选择,本例中如上图所示,没有霍尔信号所以选择A+B,在使能的时候进行寻相。 因为磁极距为48mm 根据光栅尺分辨率1um,所以1mm=1000um 48*1000=48000 线数/磁矩。 寻相方式:平滑启动 ! 寻相电流:持续电流的30%~50% 初始化时间:10ms 初始化增益: 0.5 在写入电机参数时还需注意一个参数:thermode电机超温模式,需要设为3(忽略温控输入)。 最后把参数写入驱动器即可 (以下内容参考GTHD参数设置和调试流程说明文档,跟调试旋转电机方法一致) 3 进入反馈界面 $

无刷直流电机驱动器说明书

无刷直流电机驱动器说 明书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

无刷驱动器DBLS-02 一概述: 本控制驱动器为闭环速度型控制器,采用最近型IGBT和MOS功率器,利用直流无刷电机的霍尔信号进行倍频后进行闭环速度控制,控制环节设有PID速度调节器,系统控制稳定可靠,尤其是在低速下总能达到最大转矩,速度控制范围150~10000rpm。 二产品特征: 1、 PID速度、电流双环调节器 2、高性能低价格 3、 20KHZ斩波频率 4、电气刹车功能,使电机反应迅速 5、过载倍数大于2,在低速下转矩总能达到最大 6、具有过压、欠压、过流、过温、霍尔信号非法等故障报警功能 三电气指标 标准输入电压:24VDC~48VDC,最大电压不超过60VDC。 最大输入过载保护电流:15A、30A两款 连续输出电流:15A加速时间常数出厂值:秒其他可定制 四端子接口说明 : 1、电源输入端: 引角序号引角名中文定义 1V+直流+24~48VDC输入 2GND GND输入 引角序号引角名中文定义 1MA电机A相

2MB电机B相 3MC电机C相 4GND地线 5HA霍尔信号A相输入端 6HB霍尔信号B相输入端 7HC霍尔信号C相输入端 8+5V霍尔信号的电源线 GND:信号地F/R:正、反转控制,接GND反转,不接正转,正反转切换时,应先关断ENEN:使能控制:EN接地,电机转(联机状态),EN不接,电机不转(脱机状态)BK:刹车控制:当不接地正常工作,当接地时,电机电气刹车,当负载惯量较大时,应采用脉宽信号方式,通过调整脉宽幅值来控制刹车效果。SV ADJ:外部速度衰减:可以衰减从0~100%,当外部速度指令接时,通过该电位器可以调速试机PG:电机速度脉冲输出:当极对数为P时,每转输出6P个脉冲(OC门输入)ALM:报警输出:当电路处于报警状态时,输出低电平(OC门输出)+5V:调速电压输出,可用电位器在SV和GND形成连续可调内置电位器:调节电机速度增益,可以从0~100%范围内调速。 五驱动器与无刷电机接线图

伺服电机的调试步骤

伺服电机的调试步骤 1、初始化参数 在接线之前,先初始化参数。在控制卡上:选好控制方式;将PID参数清零;让控制卡上电时默认使能信号关闭;将此状态保存,确保控制卡再次上电时即为此状态。在伺服电机上:设置控制方式;设置使能由外部控制;编码器信号输出的齿轮比;设置控制信号与电机转速的比例关系。一般来说,建议使伺服工作中的最大设计转速对应9V的控制电压。比如,松下是设置1V电压对应的转速,出厂值为500,如果你只准备让电机在1000转以下工作,那么,将这个参数设置为111。 2、接线 将控制卡断电,连接控制卡与伺服之间的信号线。以下的线是必须要接的:控制卡的模拟量输出线、使能信号线、伺服输出的编码器信号线。复查接线没有错误后,电机和控制卡(以及PC)上电。此时电机应该不动,而且可以用外力轻松转动,如果不是这样,检查使能信号的设置与接线。用外力转动电机,检查控制卡是否可以正确检测到电机位置的变化,否则检查编码器信号的接线和设置3、试方向 对于一个闭环控制系统,如果反馈信号的方向不正确,后果肯定是灾难性的。通过控制卡打开伺服的使能信号。这是伺服应该以一个较低的速度转动,这就是传说中的“零漂”。一般控制卡上都会有抑制零漂的指令或参数。使用这个指令或参数,看电机的转速和方向是否可以通过这个指令(参数)控制。如果不能控制,检查模拟量接线及控制方式的参数设置。确认给出正数,电机正转,编码器计数增加;给出负数,电机反转转,编码器计数减小。如果电机带有负载,行程有限,不要采用这种方式。测试不要给过大的电压,建议在1V以下。如果方向不一致,可以修改控制卡或电机上的参数,使其一致。 4、抑制零漂 在闭环控制过程中,零漂的存在会对控制效果有一定的影响,最好将其抑制住。使用控制卡或伺服上抑制零飘的参数,仔细调整,使电机的转速趋近于零。由于零漂本身也有一定的随机性,所以,不必要求电机转速绝对为零。 5、建立闭环控制 再次通过控制卡将伺服使能信号放开,在控制卡上输入一个较小的比例增益,至于多大算较小,这只能凭感觉了,如果实在不放心,就输入控制卡能允许的最小值。将控制卡和伺服的使能信号打开。这时,电机应该已经能够按照运动指令大致做出动作了。 6、调整闭环参数 细调控制参数,确保电机按照控制卡的指令运动,这是必须要做的工作,而这部分工作,更多的是经验,这里只能从略了。

步进电机驱动器说明书

L297 L298步进电机驱动控制板说明书 一、板子跳线器说明: 1、靠近光偶的短路冒打在CLK-555方向时有板上的555提供时钟给驱动器;打在CLK-CP U时右用户CPU提供时钟给驱动器。 2、JT5打在右边:297的HALF/FULL(全速/半速)脚接GND了默认为FULL模式了;JT5打在左边:297的HALF/FULL脚空了电机模式用户自己控制。 3、JT6打在右边:297的CW/CCW脚(方向)接GND了默认为顺时针转动模式了;JT6打在左边:297的CW/CCW脚空了电机正反转模式用户自己控制。 二、按键说明: 板子使用全新的L297作为控制芯片 L298作为驱动芯片板载NE555时钟电路为L297提供CLK因此该版在不需要外部控制的情况下就可以工作板载3个控制按键EN - 使能 CW - 反向旋转 HF - 半速旋转 通过按键就可以直接控制电机的正反转、全速/半速和使能。 三、基本功能描述: 通过光藕隔离之后将CLK CW HF EN四个基本控制端引出单片机等可以非常方便的控制电路的工作这个板子改进的地方比较多也方便研究使用。板子使用1N5822快速二极管作为续流器件其速度要远远快于整流桥的 L298和电机能够提供更完善的有效的保护。模块供电+ 5V(L297和L298控制供电) +12V(根据电机最低4V最高16V)给电机供电。 电机输出接口包括: +12V 四相输出 GND(请根据您的电机连接)。 控制输入接口包括: GND CLK EN CW HF。 需要特别说明的是:为了测试方便在板子上设置了NE555构成的一个低频时钟源(使用时跳线冒打在CLK-555处),当您使用外部的时钟信号控制电机的转速时必须跳线冒打在CLK -CPU处否则外部时钟是不会传到L297里面。 四、接口说明: 1、板子左上方小二接口(JT1) VCC接+5V、GND接电源地,次处为芯片L297和555芯片的工作电压;

2H42B步进电机驱动器说明书

2H42B 细分步进电机驱动器使用手册 V ersion 2.0 版权所有不得翻印 【使用前请仔细阅读本手册,以免损坏驱动器】 东莞市一能机电技术有限公司 DONGGUAN ICAN-TECH CO.,LTD 地址:东莞市万江区新和工业区瑞联振兴工业园B栋4楼 https://www.wendangku.net/doc/b01424958.html,/ Email:tech@https://www.wendangku.net/doc/b01424958.html,

2H42B 步进电机驱动器 一、 2H42B 步进电机驱动器产品简介 1.1概述 2H42B 步进电机驱动器是一款高性价比的细分两相步进电机驱动器。最大可提供2.0A 的电流输出。由于采用了双极性恒流斩波控制技术,与市面上同类型步进电机驱动器相比,其对步进电机噪声和发热均有明显改善。适用于尺寸为28,35,39,42等各类2相或4相混合式步进电机,具有体积小,使用简单方便等特点。 1.2特点 ◆低噪声,高速大转矩特性 ◆光电隔离差分信号输入,响应频率最高200K ◆供电电压12VDC-36VDC ◆细分精度1,2,4,8,16,32,64,128, ◆输出电流峰值可达2.0A 倍细分可选 ◆静止时电流自动减半 ◆外形尺寸小(96*60*24mm ) ◆可选择脉冲上升沿或下降沿触发 ◆电流设定方便,八档可选 ◆可驱动4、6、8线二相、四相步进电机 ◆具有过流,过温保护功能 1.3应用领域 适用于各类型自动化设备或仪器,如雕刻机、打标机、切割机、激光照排、绘图仪、数控 机床、机械手,包装机械,纺织机械等,极具性价比和竞争力。 二、 2H42B 步进电机驱动器 电气、机械和环境指标 1 网址:www https://www.wendangku.net/doc/b01424958.html, 2.2 2H42B 步进电机驱动器使用环境及参数 图1.安装尺寸图 2.4加强散热方式 1) 2H42B 步进电机驱动器的可靠工作温度通常在60℃以内,电机工作温度为80℃以内; 2) 建议使用时选择自动半流方式 (即电机停止时电流自动减至60% ),以减少电机和驱动器的发热; 3) 安装步进电机驱动器时请采用立式侧面安装,使散热面向易于空气对流的方向,必要时在机箱内靠近驱动器处应安装排气风扇,进行强制散热,从而保证驱动器在可靠工作温度范围内工作。 2 网址: www https://www.wendangku.net/doc/b01424958.html,

汇川IS100伺服驱动器使用说明

IS100S02伺服驱动器使用说明(简要) 这里我们使用IS100S02伺服驱动器对ISMD1-5B0280A-I120X永磁式伺服电机进行控制。 使用伺服驱动器之前,要使伺服驱动器恢复出厂设置,将PA01设置为1即可恢复出厂设置。接下来,我们将进行功能键的设置。 首先要设置电机参数,可在F1组设置电机参数(详情请看手册P27页说明)。额外还要进行旋转编码器脉冲数的设置位于F214中,对于如上电机,我们需设置为1000。并且设置F100为1。选为同步电机。 设置好电机参数后,需要对电机进行调谐。先将F002设置为0。然后将F114设置为4。详情请看手册P49页说明。 我们要对上述电机进行控制要进行如下设置:(参数说明在手册P27页) 1:F000设置控制方式。这里我们设置成1,利用伺服驱动器自带的旋转编码器进行闭环矢量控制。 2:F001设置运行方式。这里我们设置成0,进行速度控制方式。 3:F002设置命令源。这里要额外注意,这里的设置取决去PLC、伺服驱动器、伺服电机之间的连线。它有如下设置: a)0:操作面板面板控制。 此模式的频率可在F004中设置。

b)1:特殊端子控制模式。 此模式是依靠驱动器本身端子DI1-DI8进行控制,并且可在F901-F908(手册P42页)设置各端子功能。若要进行多段速控制,参考手册可知,应将F901设置为1,作为启动和停止命令,分别将F902-F904设置为4、5、6。F905-F908不用设置。这样可以电机设置成8段速运行。具体各状态下的运行频率可在F300-F307(手册P40页)中进行设置。F308为加速时间,F309为减速时间。 注意:在进行多段速控制时,需要给定模拟量,通过模拟量来设置运行力矩。(手册P34页) c)4:通用端子控制模式。 此模式是通过模拟量来控制电机运行的频率。 注:此模式下,力矩为电机额定力矩的180%。特别要注意的是此模式的运行启动和停止命令是F901-F908中设置为1的端子。在如上设置中,要通过模拟量来控制运行需要将DI1置位用于启动电机运行。要停止时,可将DI1复位。 4:数码管显示信息切换。 在面板控制和多段速控制运行中,默认是示频率为实际运行频率。若想查看其他信息可按移位键来切换显示信息(手册P29页)。 在模拟量控制运行中,默认会显示输出最高频率,因此我们需

伺服驱动器参数设置方法

伺服驱动器参数设置方法 在自动化设备中,经常用到伺服电机,特别是位置控制,大部分品牌的伺服电机都有位置控制功能,通过控制器发出脉冲来控制伺服电机运行,脉冲数对应转的角度,脉冲频率对应速度(与电子齿轮设定有关),当一个新的系统,参数不能工作时,首先设定位置增益,确保电机无噪音情况下,尽量设大些,转动惯量比也非常重要,可通过自学习设定的数来参考,然后设定速度增益和速度积分时间,确保在低速运行时连续,位置精度受控即可。 1.位置比例增益:设定位置环调节器的比例增益。设置值越大,增益越高,刚度越大,相同频率指令脉冲条件下,位置滞后量越小。但数值太大可能会引起振荡或超调。参数数值由具体的伺服系统型号和负载情况确定。 2.位置前馈增益:设定位置环的前馈增益。设定值越大时,表示在任何频率的指令脉冲下,位置滞后量越小位置环的前馈增益大,控制系统的高速响应特性提高,但会使系统的位置不稳定,容易产生振荡。不需要很高的响应特性时,本参数通常设为0表示范围:0~100% 3.速度比例增益:设定速度调节器的比例增益。设置值越大,增益越高,刚度越大。参数数值根据具体的伺服驱动系统型号和负载值情况确定。一般情况下,负载惯量越大,设定值越大。在系统不产生振荡的条件下,尽量设定较大的值。 4.速度积分时间常数:设定速度调节器的积分时间常数。设置值越小,积分速度越快。参数数值根据具体的伺服驱动系统型号和负载情况确定。一般情况下,负载惯量越大,设定值越大。在系统不产生振荡的条件下,尽量设定较小的值。 5.速度反馈滤波因子:设定速度反馈低通滤波器特性。数值越大,截止频率越低,电机产生的噪音越小。如果负载惯量很大,可以适当减小设定值。数值太大,造成响应变慢,可能会引起振荡。数值越小,截止频率越高,速度反馈响应越快。如果需要较高的速度响应,可以适当减小设定值。 6.最大输出转矩设置:设置伺服驱动器的内部转矩限制值。设置值是额定转矩的百分比,任何时候,这个限制都有效定位完成范围设定位置控制方式下定位完成脉冲范围。本参数提供了位置控制方式下驱动器判断是否完成定位的依据,当位置偏差计数器内的剩余脉冲数小于或等于本参数设定值时,驱动器认为定位已完成,到位开关信号为 ON,否则为OFF。 在位置控制方式时,输出位置定位完成信号,加减速时间常数设置值是表示电机从0~2000r/min的加速时间或从2000~0r/min的减速时间。加减速特性是线性的到达速度范围设置到达速度在非位置控制方式下,如果伺服电机速度超过本设定值,则速度到达开关信号为ON,否则为OFF。在位置控制方式下,不用此参数。与旋转方向无关。7.手动调整增益参数 调整速度比例增益KVP值。当伺服系统安装完后,必须调整参数,使系统稳定旋转。首先调整速度比例增益KVP值.调整之前必须把积分增益KVI及微分增益KVD调整至零,然后将KVP值渐渐加大;同时观察伺服电机停止时足否产生振荡,并且以手动方式调整KVP参数,观察旋转速度是否明显忽快忽慢.KVP值加大到产生以上现象时,必须将KVP 值往回调小,使振荡消除、旋转速度稳定。此时的KVP值即初步确定的参数值。如有必要,经KⅥ和KVD调整后,可再作反复修正以达到理想值。 调整积分增益KⅥ值。将积分增益KVI值渐渐加大,使积分效应渐渐产生。由前述对积分控制的介绍可看出,KVP值配合积分效应增加到临界值后将产生振荡而不稳定,如同KVP值一样,将KVI值往回调小,使振荡消除、旋转速度稳定。此时的KVI值即初步确定的参数值。

直线电机调整及参数设定

直线电机安调步骤 技术课:黄辉 一、方向判断 1、直线电机的正向判断: 1)线圈移动型(动力电缆的反方向为正向): 2)磁板移动型(动力电缆的同向为正向): 2、光栅尺的正向判断: 1)观察光栅尺主体标记(heidenhaim字样)的方法 2)通过位置画面观察 准备工作:修改参数2022=111,同时断开直线电机三相动力线 手动推动直线电机,POS画面显示坐标值增大的方向即为光栅尺的正向。 3、调整动力线相序 当上述直线电机的正向和光栅尺的正向不一致时,必须调整直线电机的动力线进行适应,以保证两者方向相同。步骤如下:

二、参数设定: 1、设定平台: 系统:31i+PANEL i 伺服软件版本:90E3 直线电机:Lis15000C2/3HV(磁板宽度60mm,水冷) 光栅尺:海德汉LC193F(分辨率0.01um),绝对光栅尺 系统检测单位:0.1um(1013#1=1:IS-C,可根据实际需要调整设定) 2、参数设定步骤: 设定步骤(1):电机初始化 1)初始化位:P2000#0=1 2)AMR设定:P2001=0 3)移动方向:P2022=111/-111(根据实际需要) 4)电机代码:P2020=391 5)直线电机有效位:P2010#2=1 设定步骤(2):伺服参数设定 1)速度脉冲数设定:P2023=3125/16/分辨率(um)=19531(可近似取整) 2)位置脉冲数设定:P2024=625/分辨率(um)=62500(超出32767) 故可设定P2024=6250,P2185=10 3)忽略a编码器断线报警:P2013#7=1 4)设定AMR变换系数:P2112和P2138 方法一:仅使用P2112的情况(当计算结果为整数时可使用) P2112=磁板长度(mm)/分辨率(um)=6000,P2138=0 方法二:两者均使用的情况(适用于任何情况): 磁板长度(mm)×1000/分辨率(um)=P2112×2P2138 计算得出:P2112=46875(超出32767),P2138=7 故最终设定:P2112=23438(四舍五入),P2138=8 5)设定柔性齿轮比:P2084和P2085 FFG=分辨率(um)/检测单位(um)=0.01/0.1=1/10 设定步骤(3):磁极位置检测(在进行该步骤前,先保证直线电机可以动作):1)磁极位置检测功能有效:P2213#7=1 2)AMR偏执有效:P2229#0=1 3)编写梯形图将G135的对应位强制为1,磁极位置检测开始 4)磁极位置检测完成之后,系统自动将偏置参数写入P2139 设定步骤(4):过热参数设定: 对于水冷型直线电机,需要修改如下参数(自冷型初始化设定即可) 1)OVC报警参数POVC1:P2062=32563 2)OVC报警参数POVC2:P2063=2557 3)OVC报警参数POVCLMT:P2065=7601 4)电流频率参数RTCURR:P2086=2029 5)停止时OVC倍率OVCSTP:P2161=140 设定步骤(5):绝对编码器设定 1)绝对编码器有效:P1815#5=1 2)绝对零点建立:P1815#4=1(需安装具体步骤和实际情况设定)

单相电机驱动器说明书

Manual of 2-phase hybrid stepper motor driver DM542 Introduction: DM542 is a type of two-phase hybrid stepping motor driver, The drive voltage of which is from 18VDC to 50VDC. It is designed for use with 2-phase hybrid stepper motor of all kinds with 42mm to 86mm outside diameter and less than 4.0A phase current. This circuit that it adopts is similar to the circuit of servo control which enables the motor run smoothly almost without noise and vibration. Hording torque when DM542 run under high speed is also significantly higher than the other two-phase driver, what’s m ore, the positioning accuracy is also higher. It is widely used in middle and big size numerical control devices such as curving machine, CNC machine, Computer embroider machine, packing machines and so on. Features: ●High performance, low price ●Average current control, 2-phase sinusoidal output current drive ●Supply voltage from 18VDC to 50VDC ●Opto-isolated signal I/O ●Overvoltage, under voltage, overcorrect, phase short circuit protection ●15 channels subdivision and automatic idle-current reduction ●8 channels output phase current setting ●Offline command input terminal ●Motor torque is related with speed, but not related with step/revolution ●High start speed ●High hording torque under high speed Electrical specification: 1.

伺服控制器调试说明(完成)

伺服控制器调试说明 伺服控制器调试前必须做好以下两项准备工作: 1. 将静叶置手动状态,使用电磁阀关闭静叶,现场观测静叶应该向关小的方向动作。静叶关到最小时,位置传感器的反馈电流应为4mA 左右(不要求是准确的 4mA 。 2. 将静叶置手动状态,使用电磁阀开启静叶,现场观测静叶应该向开大的方向动作。静叶开到最大时,位置传感器的反馈电流应为20mA 左右(不要求是准确的 20mA 。开始调试: 1. 将静叶置手动状态,使用电磁阀完全关闭静叶,按手操器F1 键,此时手操器屏幕上有“确定传感器新零点”字样,按回车键确认。 2. 将静叶置手动状态,使用电磁阀完全开启静叶,按手操器F2 键,此时手操器屏幕上有“确定传感器新量程”字样,按回车键确认。 3?同时按下手操器shift和F1键即F5键,此时手操器屏幕上有设定K值”字样。设置K 值为 1.0000。此时将静叶置手动状态,使用伺服阀控制静叶,在静叶开度设置框中打入不同数字,现场观测静叶应该可以动作。如果静叶不动作, 请将K 值设定为-1.0000。K值只能为1.0000或-1.0000。更改K值先同时按shift和F1,再按回车键,此时K 值的末位数字闪烁,按下shift 不放同时按上下键可以将光标左右移动。单按上下键可以改变光标所在位的数字。 4. 将静叶置手动状态,使用伺服阀控制静叶, 在静叶开度设置框中打入0.0, 现场观测静叶应该关到最小。此时按下F3键,此时手操器屏幕上有确定指示电流新零点”字样, 按回车键, 更改此值为6400.0, 按回车键确认。通过增加或减小指示电流零点的值使电脑中显示静叶开度为0.0~0.5%。 5. 将静叶置手动状态,使用伺服阀控制静叶, 在静叶开度设置框中打入100.0,现场观测静叶应该开到最大。此时按下F4键,此时手操器屏幕上有确定指示电流

直线电机开发及应用研究

2009年第1期 唐丽婵,等:基于LabVIEW 的无线远程温度监控系统 25 文章编号:1674-540X(2009)01-025-07 收稿日期:2009-01-15 作者简介:王振滨(1973-),男,博士研究生,主要从事分数阶线性系统和电气传动方面的研究工作,E mail:wangzhenbing@https://www.wendangku.net/doc/b01424958.html, 直线电机开发及应用研究 王振滨1, 余鹿延2, 周守国3 (1.上海电气集团股份有限公司中央研究院,上海200070; 2.上海赛科现代交通设备有限公司,上海200023; 3.上海捷晟电机有限公司,上海200075) 摘 要:介绍了直线电机国内外的发展现状,指出永磁同步直线电机将是直线电机今后的发展方向。阐述了永磁同步直线电机的磁阻力产生的原因及其造成的推力波动对永磁同步直线电机控制性能的影响,并归纳出减小磁阻力的方法。最后简要介绍了上海电气中央研究院在开展永磁同步直线电机研究及应用的情况。 关键词:永磁同步直线电机;磁阻力;控制;开发与应用中图分类号:T M 33 文献标识码:A The Development and Application Research of Linear Motors W A N G Zhenbin 1 ,YU L uyan 2 ,ZH O U S houguo 3 (1.Shang hai Elect ric Group Co.Lt d.Cent ral A cademe,Shang hai 200070,China;2.Shanghai SEC M odern Traffic Equipment Co.Ltd.,Shanghai 200023,China; 3.Shanghai Jie Sheng M ot or Co.,Ltd.,Shanghai 200075,China) Abstract:It intro duces the up to date researches o f linear mo to rs hom e and abro ad,and points out permanent magnet linear synchronous m otors (PMLSM )w ill be the development dir ectio n of linear motor s in the future.T he r easo ns orig inated fr om detent for ce of PM LSMs are illustrated as w ell as the influences of the thrust force r ipple caused by it on the control per for mances of PM LSMs,and the methods o f reducing detent force is summed up.Finally,a brief introduction is g iven of the researches and applications of PM LSM s made by Shanghai Electr ic Gr oup Co.Ltd.Centr al A cademe. Key words:PM LSM;detent force;contr ol;development and applicatio n 1 直线电机国内外研究现状 1.1 快速发展的永磁直线电机技术 永磁直线电动机具有结构简单、体积小、无电 励,效率高、单位推力大等优点,随着稀土永磁材料、电磁场数值计算与分析、智能控制理论以及计算机技术的不断发展,永磁直线电动机的发展越来越快,己成为学术研究和开发应用的热点。永磁直

三协伺服电机的调试步骤(精选)

三协伺服电机的调试步骤(精选) 1、初始化参数 在接线之前,先初始化参数。[2] 在控制卡上:选好控制方式;将PID参数清零;让控制卡上电时默认使能信号关闭;将此状态保存,确保控制卡再次上电时即为此状态。 在三协伺服电机上:设置控制方式;设置使能由外部控制;编码器信号输出的齿轮比;设置控制信号与电机转速的比例关系。一般来说,建议使伺服工作中的最大设计转速对应9V的控制电压。 2、接线 将控制卡断电,连接控制卡与伺服之间的信号线。以下的线是必须要接的:控制卡的模拟量输出线、使能信号线、伺服输出的编码器信号线。复查接线没有错误后,电机和控制卡(以及PC)上电。此时电机应该不动,而且可以用外力轻松转动,如果不是这样,检查使能信号的设置与接线。用外力转动电机,检查控制卡是否可以正确检测到电机位置的变化,否则检查编码器信号的接线和设置 3、试方向 对于一个闭环控制系统,如果反馈信号的方向不正确,后果肯定是灾难性的。通过控制卡打开伺服的使能信号。这是伺服应该以一个较低的速度转动,这就是传说中的“零漂”。一般控制卡上都会有抑制零漂的指令或参数。使用这个指令或参数,看电机的转速和方向是否可以通过这个指令(参数)控制。如果不能控制,检查模拟量接线及控制方式的参数设置。确认给出正数,电机正转,编码器计数增加;给出负数,电机反转转,编码器计数减小。如果电机带有负载,行程有限,不要采用这种方式。测试不要给过大的电压,建议在1V以下。如果方向不一致,可以修改控制卡或电机上的参数,使其一致。 4、抑制零漂 在闭环控制过程中,零漂的存在会对控制效果有一定的影响,最好将其抑制住。使用控制卡或伺服上抑制零飘的参数,仔细调整,使电机的转速趋近于零。由于零漂本身也有一定的随机性,所以,不必要求电机转速绝对为零。 5、建立闭环控制 再次通过控制卡将伺服使能信号放开,在控制卡上输入一个较小的比例增益,至于多大

步进电机驱动器说明书

TB6600升级版 两相步进驱动器 使用说明书 [使用前请仔细阅读本手册,以免损坏驱动器]

目录 一、产品简介 (3) 概述 (3) 特点 (3) 二、接口和接线介绍 (3) 信号输入端 (3) 电机绕组连接 (3) 电源电压连接 (4) 状态指示 (4) 接线方式 (4) 接线要求 (5) 三、电流、细分拨码开关设定 (5) 细分设定 (5) 工作(动态)电流设定 (6) 四、机械和环境指标 (6) 使用环境及参数 (6) 机械安装图 (7) 五、电机适配 (7) 电机适配 (7) 电机接线 (8) 供电电压和输出电流的选择 (8) 五、常见问题 (9) 应用中常见问题和处理方法 (9) 六、保修条款 (10)

一、产品简介 ◆概述 TB6600升级版驱动器是一款专业的两相混合式步进电机驱动器,可适配国内外各种品牌,电流在4.0A及以下,外径39,42,57mm的四线,六线,八线两相混合式步进电机。适合各种小中型自动化设备和仪器,例如:雕刻机、打标机、切割机、激光照排、绘图仪、数控机床、拿放装置等。在用户期望低成本、大电流运行的设备中效果特性。 ◆特点 ※信号输入:单端,脉冲/方向 ※细分可选:1/2/4/8/16/32细分 ※输出电流:0.5A-4.0A ※输入电压:9-42VDC ※静止时电流自动减半 ※可驱动4,6,8线两相、四相步进电机 ※光耦隔离信号输入,抗干扰能力强 ※具有过热、过流、欠压锁定、输入电压防反接保护等功能 ※体积小巧,方便安装 ※外部信号3.3-24V通用,无需串联电阻 二、接口和接线介绍 ◆信号输入端 PUL+ PUL-脉冲输入信号。默认脉冲上升沿有效。为了可靠响应脉冲信号,脉冲宽度应大于1.2us。 DIR+ DIR-方向输入信号,高/低电平信号,为保证电机可靠换向,方向信号应先于脉冲信号至少5us建立。电机的初始运行方向与电机绕组接线有关,互换任一相绕组(如A+、A-交换)可以改变电机初始运行方向。 ENA+ ENA-使能输入信号(脱机信号),用于使能或禁止驱动器输出。使能时,驱动器将切断电机各相的电流使电机处于自由状态,不响应步进脉冲。当不需用此功能时,使能信号端悬空即可。 ◆电机绕组连接 A+,A-电机A相绕组。 B+,B-电机B相绕组。

伺服电机的一般调试步骤

运动控制器以模拟量信号控制伺服电机的一般调试步骤 运动控制器控制伺服电机通常采用两种指令方式: 1,数字脉冲这种方式与步进电机的控制方式类似,运动控制器给伺服驱动器发送“脉冲/方向”或“CW/CCW”类型的脉冲指令信号;伺服驱动器工作在位置控制模式,位置闭环由伺服驱动器完成。日系伺服和国产伺服产品大都采用这种模式。其优点是系统调试简单,不易产生干扰,但缺点是伺服系统响应稍慢。 2,模拟信号这种方式下,运动控制系统给伺服驱动器发送+/-10 V的模拟电压指令,同时接收来自电机编码器或直线光栅等位置检测元件的位置反馈信号;伺服驱动器工作在速度控制模式,位置闭环由运动控制器完成。欧美的伺服产品大多采用这种工作模式。其优点是伺服响应快,但缺点是对现场干扰较敏感,调试稍复杂。 以下介绍运动控制器以模拟量信号控制伺服电机的一般调试步骤:1、初始化参数 在接线之前,先初始化参数。 在控制器上:选好控制方式;将PID参数清零;让控制器上电时默认使能信号关闭;将此状态保存,确保控制器再次上电时即为此状态。在伺服驱动器上:设置控制方式;设置使能由外部控制;编码器信号输出的齿轮比;设置控制信号与电机转速的比例关系。一般来说,建议使伺服工作中的最大设计转速对应9V的控制电压。比如,松下MI NAS A4系列伺服驱动器的速度指令增益参数Pr50用来设置1V指令电压对应的电机转速(出厂值为500),如果你只准备让电机在100

0转以下工作,那么,将这个参数设置为111。 2、接线 将控制器断电,连接控制器与伺服之间的信号线。以下的连线是必须的:控制器的模拟量输出线、使能信号线、伺服输出的编码器信号线。复查接线没有错误后,将电机和控制器上电。此时电机应该不动,而且可以用外力轻松转动,如果不是这样,检查使能信号的设置与接线。用外力转动电机,检查控制器是否可以正确检测到电机位置的变化,否则检查编码器信号的接线和设置 3、试方向 对于一个闭环控制系统,如果反馈信号的方向不正确,后果肯定是灾难性的。通过控制器打开伺服的使能信号。此时伺服电机应该以一个较低的速度转动,这就是所谓的“零漂”。一般控制器上都会有抑制零漂的指令或参数。使用这个指令或参数,看电机的转速和方向是否可以通过这个指令(参数)控制。如果不能控制,检查模拟量接线及控制方式的参数设置。确认给出正数,电机正转,编码器计数增加;给出负数,电机反转转,编码器计数减小。如果电机带有负载,行程有限,不要采用这种方式。测试不要给过大的电压,建议在1V以下。如果方向不一致,可以修改控制器或电机上的参数,使其一致。 4、抑制零漂 在闭环控制过程中,零漂的存在会对控制效果有一定的影响,最好将其抑制住。使用控制器或伺服上抑制零飘的参数,仔细调整,使电机的转速趋近于零。由于零漂本身也有一定的随机性,所以,不必要求

电机驱动器说明

使用说明 两相四线步进电机控制方式使用说明 使用直流/步进两用驱动器可以驱动一台步进电机。A,B端分别用短

接帽接通5V电源点。M1和M2四个接线端子分别接步进电机的两个绕组。要实现步进电机的旋转,输入信号端IN1,IN2,IN3,IN4依次接入低电平。(正转接入低电平的顺序是IN1→IN2→IN3→IN4,反转接入低电平的顺序是IN4→IN3→IN2→IN1)。改变脉冲的速度即可改变电机的转动速度,脉冲越快电机的转速也就越快。脉冲速度超过了电机的反应速度就容易造成电机失步。(果接入信号正常,电机发生抖动现象,证明电机接线一相接反。须调节电机接线顺序。) 四相六线步进电机控制方式使用说明 使用直流/步进两用驱动器可以驱动一台四相六线步进电机和控制一台两相四线步进电机的程序是一样的。(只是接线方式有一点不同,

四相六线步进电机需要将其中的两个公共端接电源即可。如上图接法。)M1和M2四个接线端子分别接步进电机的两个绕组。要实现步进电机的旋转,输入信号端IN1,IN2,IN3,IN4依次接入低电平。(正转接入低电平的顺序是IN1→IN2→IN3→IN4,反转接入低电平的顺序是IN4→IN3→IN2→IN1)。改变脉冲的速度即可改变电机的转动速度,脉冲越快电机的转速也就越快。脉冲速度超过了电机的反应速度就容易造成电机失步。(果接入信号正常,电机发生抖动现象,证明电机接线一相接反。须调节电机接线顺序。) 下面是一个我们用C语言,使用AT89S52单片机编写的一个简单的使电机连续运行的程序及接线图:

附录: 步进电机控制原理

步进电机是数字控制电机,它将脉冲信号转变成角位移,即给一个脉冲信号,步进电机就转动一个角度,因此非常适合于单片机控制。步进电机可分为反应式步进电机(简称VR)、永磁式步进电机(简称PM)和混合式步进电机(简称HB)。 步进电机区别于其他控制电机的最大特点是,它是通过输入脉冲信号来进行控制的,即电机的总转动角度由输入脉冲数决定,而电机的转速由脉冲信号频率决定。 步进电机的驱动电路根据控制信号工作,控制信号由单片机产生。其基本原理作用如下: (1)控制换相顺序 通电换相这一过程称为脉冲分配。例如:三相步进电机的三拍工作方式,其各相通电顺序为A-B-C-D,通电控制脉冲必须严格按照这一顺序分别控制A,B,C,D相的通断。 (2)控制步进电机的转向 如果给定工作方式正序换相通电,步进电机正转,如果按反序通电换相,则电机就反转。 (3)控制步进电机的速度

直线电机的使用与维护

直线电机的使用与维护 概述 直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆马达。最常用的直线电机类型是平板式和U 型槽式,和管式。线圈的典型组成是三相,有霍尔元件实现无刷换。 工作原理 直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。 由定子演变而来的一侧称为初级,由转子演变而来的一侧称为次级。在实际应用时,将初级和次级制造成不同的长度,以保证在所需行程范围内初级与次级之间的耦合保持不变。直线电机可以是短初级长次级,也可以是长初级短次级。考虑到制造成本、运行费用,以直线感应电动机为例:当初级绕组通入交流电源时,便在气隙中产生行波磁场,次级在行波磁场切割下,将感应出电动势并产生电流,该电流与气隙中的磁场相作用就产生电磁推力。如果初级固定,则次级在推力作用下做直线运动;反之,则初级做直线运动。直线电机的驱动控制技术一个直线电机应用系统不仅要有性能良好的直线电机,还必须具有能在安全可靠的条件下实现技术与经济要求的控制系统。随着自动控制技术与微计算机技术的发展,直线电机的控制方法越来越多。 对直线电机控制技术的研究基本上可以分为三个方面:一是

传统控制技术,二是现代控制技术,三是智能控制技术。传统的控制技术如PID反馈控制、解耦控制等在交流伺服系统中得到了广泛的应用。其中PID控制蕴涵动态控制过程中的信息,具有较强的鲁棒性,是交流伺服电机驱动系统中最基本的控制方式。为了提高控制效果,往往采用解耦控制和矢量控制技术。在对象模型确定、不变化且是线性的以及操作条件、运行环境是确定不变的条件下,采用传统控制技术是简单有效的。但是在高精度微进给的高性能场合,就必须考虑对象结构与参数的变化。各种非线性的影响,运行环境的改变及环境干扰等时变和不确定因素,才能得到满意的控制效果。因此,现代控制技术在直线伺服电机控制的研究中引起了很大的重视。常用控制方法有:自适应控制、滑模变结构控制、鲁棒控制及智能控制。主要是将模糊逻辑、神经网络与PID、H∞控制等现有的成熟的控制方法相结合,取长补短,以获得更好的控制性能。 应用 直线电机可以认为是旋转电机在结构方面的一种变形,它可以看作是一台旋转电机沿其径向剖开,然后拉平演变而成。随着自动控制技术和微型计算机的高速发展,对各类自动控制系统的定位精度提出了更高的要求,在这种情况下,传统的旋转电机再加上一套变换机构组成的直线运动驱动装置,已经远不能满足现代控制系统的要求,为此,世界许多国家都在研究、发展和应用直线电机,使得直线电机的应用领域越来越广。 直线电机与旋转电机相比,主要有如下几个特点:一是

5相步进马达驱动器使用说明书

T R系列簡易型 5相步進馬達驅動器 使用說明書 泰 ※本公司為促進產品性能的提昇,所進行的產品設計修改,將不個別通知,若有需要更詳細的資料,請洽各地營業所。

目 錄 1.產品規格 (1) 2.驅動器各部位功能說明 (2) 3.電流調整開關使用方法 (5) 4.接線圖 (6) 5.接線例及使用方法 (7) 6.尺寸圖及安裝方法 (9) ※本產品如有操作上或技術上疑問,歡迎上班時間洽詢本公司『技術諮詢專線:0800-450-168』,我們將竭誠為您服務!

1.產品規格 ●規格 驅動器型號 TR515B TR530B 驅動電流 0.36~1.4 A/相 0.75~2.8 A/相 適用馬達規格 0.75A/相 1.4A/相 0.75A/相 1.4A/相 2.8A/相 輸入電源 DC24~36V *1 MIN :1.5A 以上 DC24~36V *1MIN :3.0A 以上DC24~36V *1MIN :1.5A 以上DC24~36V *1 MIN :3.0A 以上 DC24~36V *1MIN :6.0A 以上 激磁方式 全步進(0.72? 4相激磁),半步進 (0.36? 4-5相激磁)〈可切換〉 信號輸出入方式 ●光耦合器(Photo Coupler)輸入介面 ●開集極電路(Open Collector) 輸出介面 CW 脈波輸入 2 pulse 時::正轉輸入,1 pulse 時:脈波輸入 CCW 脈波輸入 2 pulse 時:反轉輸入,1 pulse 時:運轉方向輸入 輸 入 信 號 H.OFF 輸入 激磁解除輸入(Holding Off) 輸 出 信 號 TIMING 輸出 激磁相原點時輸出 全步進時每10個脈波輸出一個信號 半步進時每20個脈波輸出一個信號 功 能 ●自動電流下降(ACD)●自我測試功能(TEST) ●步進角切換 (H/F)●脈波輸入方式切換(1P/2P) 保護功能 ●電源逆接保護:輸入電壓極性接反時自動斷流 ●過電流保護:輸入電流超過額定值時自動斷流 ●過熱保護:當驅動器超過80?C 時自動斷流*2 燈號顯示 電源,TIMING 外形尺寸 90 (L) ×65 (W) ×32 (H)mm 重量 270g 使用環境溫度範圍 0 ? C ~ 40 ? C *1. [a] 瞬間最大電壓為40V,平常使用請勿超過36V,以免造成驅動器損壞。 [b] 請依表格內建議,選用規格足夠的電源供應器。 *2.當過熱保護功能啟動時,電源指示燈會閃爍,馬達不激磁(注意馬達若使用在垂直 性負載時請做適當防護) 。要恢復激磁,必須關閉電源排除過熱原因後再重新啟動電源。

相关文档
相关文档 最新文档