4.5.1电气、热工仪表及控制装置质量检查验收应按表4.5.1的规定进行。

控制仪表及装置文献综述

控制仪表及装置文献综述题目:锅炉汽包水位控制系统 班级 学号 学生姓名 2014年4月16号

引言 本设计首先对锅炉汽包水位控制系统进行简单的原理分析和结构介绍,绘制控制系统流程图,再由影响水位的因素选择变送器,本设计选用UYZ-50系列电容物位计进行物位检测,控制器选用DTL型调节器,它接受从变送器或转换器来的0~10mA DC测量信号,并与内给定值或外给定值比较,它们的差值经调节器比例积分、微分运算输出0~10mA DC 信号至执行机构。 DKZ直行程是我国最早的、唯一生产的电动执行器,本设计选用其作为电动执行机构。调节阀选用KVGD9113-1P型电动双水冷式超高温蝶阀,最后综合实际在自动检测和控制系统中的作用进行参数设定。 关键字:流程图,控制器,执行机构,调节阀

目录 1.系统简介 (1) 2.锅炉控制系统 (2) 2.1锅炉: (2) 2.2省煤器和空气预热器: (2) 3.仪表的选择 (3) 3.1变送器: (3) 3.2控制器 (6) 3.3执行器: (8) 3.3.1执行机构: (9) 3.3.2调节阀: (12) 4.仪表配接图及说明 (13) 6.仪表清单 (14) 7.参考文献 (14)

1.系统简介 控制系统一般由以下几部分组成 图1 自动控制系统简易图 锅炉水位系统如下图: 图2 单冲量控制系统原理图及方框图

其单位阶跃响应图如下: 图3 蒸汽流量干扰下水位阶跃曲线 通过电容式液位计将检测来的液位信号变送给成标准信号,再输送给控制器,调节器再通过执行机构和阀来控制进水量,从而达到自动控制锅炉水位。 2.锅炉控制系统 2.1锅炉: 锅炉是火力发电厂中主要设备之一。它的作用是使燃料在炉膛中燃烧放热,井将热量传给工质,以产生一定压力和温度的蒸汽,供汽轮发电机组发电。电厂锅炉与其他行业所用锅炉相比,具有容量大、参数高、结构复杂、自动化程度高等特点。 2.2省煤器和空气预热器: 省煤器和空气预热器通常布置在锅炉对流烟道的尾部,进入这些受热

热工仪表与控制装置检修运行规程

热工仪表及控制装置 检修运行规程》 (试行) 中华人民共和国水利电力部 关于颁发《热工仪表及控制装置 检修运行规程》(试行)的通知 (86)水电电生字第93号 为提高火力发电厂热工仪表及控制装置的检修质量和运行维护水平,我部组织制订了《热工仪表及控制装置检修运行规程》(试行),现颁布试行。各单位可根据本规程规定,结合本单位仪表、控制装置及自动化系统的具体情况,制订执行细则。对于组件仪表等新型仪表及控制装置内容,待进一步总结使用经验后逐步纳入本规程。各单位要注意总结在试行本规程中的经验和问题,并将意见及时报告我部。 1986年12月1总则 1.1本规程适用于火力发电厂已投产机组所采用的热工仪表及控制装置的一般性检修调校和日常运行维护工作;本规程不作为电厂车间(分场)或班组之间职责分工的依据。 1.2热工仪表及控制装置检修和调校的目的是恢复和确认热工仪表及控制装置的性能与质量;热工仪表及控制装置的运行维护原则是确保热工仪表及控制装置状态良好和工作可靠。对于热工仪表及控制装置的检修调校和运行维护工作,在遵守本规程规定的原则下,各单位可结合本单位具体情况,制订规程实施细则。 1.3机组设备完善和可控性良好,是热工仪表及控制装置随机组投入运行的重要条件。当由于机组设备问题使热工仪表及控制装置无法工作时,仪表及装置不得强行投入运行。 1.4随机组运行的主要热工仪表及控制装置,其大、小修一般随机组大、小修同时进行;非主要热工仪表及控制装置的检修周期,一般不应超过两年;对于在运行中可更换而不影响机组安全运行的热工仪表及控制装置,可采用备用仪表及控制装置替换,进行轮换式检修。 1.5热工仪表及控制装置在机组启动前的现场调校,重点是对包括该仪表及控制装置在内的检测和控制系统进行联调,使其综合误差和可靠性符合机组安全经济运行的要求。 1.6不属于连锁保护系统的热工仪表及控制装置在运行中的就地调校,重点是检查和确认该仪表及控制装置的准确度、稳定度和灵敏度,使其工作在最佳状态。 1.7对随机组运行的主要热工仪表及控制装置,应进行现场运行质量检查,其检查周期一般为三个月,最长周期不应超过半年。 1.8在试验室内进行热工仪表及控制装置的常规性调校时,室内环境应清洁,光线应充足,无明显震动和强磁场干扰,室温保持在20±5℃,相对湿度不大于85%。 1.9在试验室内进行热工仪表及控制装置的校准时,其标准器基本误差的绝对值应小于被校仪表及装置基本误差的绝对值,一般应等于或小于被校仪表及装置基本误差绝对值的1/3;在现场进行仪表及装置比对时,其标准器的基本误差绝对值应小于或等于被校仪表及装置基本误差绝对值。 1.10凡主设备厂或仪表制造厂对提供的热工仪表及控制装置的质量和运行条件有特别规定

控制仪表及装置复习要点及习题

概论思考题与习题 0-1 控制仪表与装置采用何种信号进行联络?电压信号传输和电流信号传输各有什么特点?使用在何种场合? 0-2 说明现场仪表与控制室仪表之间的信号传输及供电方式。0~10mA的直流电流信号能否用于两线制传输方式?为什么? 0-3 什么是本质安全型防爆仪表,如何构成本质安全防爆系统? 0-4 安全栅有哪几种?它们是如何实现本质安全防爆的? 第一章思考题与习题 1-1 说明P、PI、PD调节规律的特点以及这几种调节规律在控制系统中的作用。 1-2 调节器输入一阶跃信号,作用一段时间后突然消失。在上述情况下,分别画出P、PI、PD调节器的输出变化过程。如果输入一随时间线性增加的信号时,调节器的输出将作何变化? 1-3 如何用频率特性描述调节器的调节规律?分别画出PI、PD、PID的对数幅频特性。 1-4 什么是比例度、积分时间和微分时间?如何测定这些变量? 1-5 某P调节器的输入信号是4~20mA,输出信号为1~5V,当比例度δ=60%时,输入变化6mA所引起的输出变化量是多少? 1-6 说明积分增益和微分增益的物理意义。它们的大小对调节器的输出有什么影响? 1-7 什么是调节器的调节精度?实际PID调节器用于控制系统中,控制结果能否消除余差?为什么? 1-8 某PID调节器(正作用)输入、输出信号均为4~20mA,调节器的初始值I i=I0=4mA,δ=200%,T I=T D=2min,K D=10。在t=0时输入ΔI i=2mA的阶跃信号,分别求取t=12s 时:(1)PI工况下的输出值;(2)PD工况下的输出值。 1-9 PID调节器的构成方式有哪几种?各有什么特点? 1-10 基型调节器的输入电路为什么采用差动输入和电平移动的方式?偏差差动电平移动电路怎样消除导线电阻所引起的运算误差? 1-11 在基型调节器的PD电路中,如何保证开关S从“断”位置切至“通”位置时输出信号保持不变? 1-12 试分析基型调节器产生积分饱和现象的原因。若将调节器输出加以限幅,能否消除这一现象?为什么?应怎样解决? 1-13 基型调节器的输出电路(参照图1-20)中,已知R1=R2=KR=30kΩ,R f=250Ω,试通过计算说明该电路对运算放大器共模输入电压的要求及负载电阻的范围。 1-14 基型调节器如何保证“自动”→“软手操”、“软手操”(或硬手操)→“自动”无平衡、无扰动的切换? 1-15 积分反馈型限幅调节器和PI-P调节器是如何防止积分饱和的? 1-16 简述前馈调节器和非线性调节器的构成原理。 1-17 偏差报警单元为什么要设置U b和U c?简述其工作原理。 1-18 输出限幅单元是如何实现限幅的?电路中的二极管起什么作用? 第二章思考题与习题 2-1 变送器在总体结构上采用何种方法使输入信号与输出信号之间保持线性关系? 2-2 何谓量程调整、零点调整合零点迁移,试举一例说明。 2-3 简述力平衡式差压变送器的结构和动作过程,并说明零点调整合零点迁移的方法。 2-4 力平衡式差压变送器是如何实现量程调整的?试分析矢量机构工作原理。 2-5 说明位移检测放大器的构成。该放大器如何将位移信号转换成输出电流的? 2-6 以差压变送器为例说明“两线制”仪表的特点。

电厂热工仪表及自动装置的维护与调试 郭晖

电厂热工仪表及自动装置的维护与调试郭晖 发表时间:2018-06-21T10:39:09.500Z 来源:《电力设备》2018年第4期作者:郭晖 [导读] 摘要:在当前我国电厂发电系统运行的过程中,加强电厂热工仪表和自动装置的调试工作和维护技术有着十分重要的意义,它不仅可以使得发电系统的工作性能得到有效的提高,还减少了故障问题的出现,使得电厂生产效率得到很好的保障,从而促进了我国电力行业的稳定发展。 (国网能源哈密煤电有限公司新疆哈密 839000) 摘要:在当前我国电厂发电系统运行的过程中,加强电厂热工仪表和自动装置的调试工作和维护技术有着十分重要的意义,它不仅可以使得发电系统的工作性能得到有效的提高,还减少了故障问题的出现,使得电厂生产效率得到很好的保障,从而促进了我国电力行业的稳定发展。本文介绍了电厂热工仪表及自动装置的构成以及重要性,阐述了电厂热工仪表及自动装置的维护与调试。 关键词:自动控制系统;仪表;自动装置;维护 电厂发电系统运行管理的过程中,热工仪表和自动化控制系统的应用价值比较突出,能够直接影响整个发电系统运行,关系到供电的安全性能与稳定性能,一旦出现任何问题,则会影响电厂发电系统的综合应用情况。电厂热工仪表及自动装置维护与调试,对整体电厂发电能够发挥重要影响,故而需要通过实时刷新检修记录,全面分析故障原因以及注重日常设备管理等方式,保证自动装置维护与调试的效果,通过参数的设计与日常细致管理,预防电厂热工仪表及自动装置各类不良问题发生。 一、电厂热工仪表及自动装置的构成以及重要性 电厂热工仪表及自动装置由压力传感器、电控阀、热电偶、传输线,以及变送放大器、工控计算机等部分构成。当探测系统探测完监控数据之后,就会通过变送放大器把探测信号放大,并将其传到工控计算机当中,在通过工控机计算把监测数据和设定范围两者之间比较后传出控制指令,将其传递到电控阀等电控系统,再利用电控系统把自动控制的介质降低或是提升,从而实现对热工仪表和自动装置进行自动控制。这个系统不论是对电厂发电机组,还是热电联供体系都具有非常重要的影响。由于监测设备常常会接触水、水蒸汽以及电流等被测物质,在一段时间以后就可能会导致测量出现不准确的现象,使得计算机对于发电机组、锅炉等系统的真实信息不能准确的获知,造成控制失误,甚至出现事故。因此对热工仪表和自动装置进行维护和调试是确保电厂可以安全运行,提升热效率的关键。 二、电厂热工仪表及自动装置的运行参数分析 电厂热工仪表及自动装置工作中,需要通过收集参数,保证热工仪表及自动装置有序运行。模拟实际控制参数,降低作业过程中故障发生率,明确工作中的重点与难点,保证电厂设备的安全运行。 1、注重收集参数,保证自动装置有序运行。电厂热工仪表和自动装置,主要构成元素为电动阀、压力传感器、温度传感器及传输线路等等。这些部件相互影响、相互作用,若任何一个部件出现问题,均会影响整体的运行效果,致使设备故障问题的出现。若想保证供电的稳定性,则应当对仪表设备进行全面管理,秉持着严谨、精确的工作态度,保证各设备工作在技术规格书要求的条件内。并及时发现问题、找出问题,在故障严重影响电厂设备运行前解决问题。为了全面提升电厂热工仪表及自动装置维护的效果,电厂往往会通过性能试验,通过对不同工况下进行各种扰动试验对设备运行过程中的各类参数收集,并对不同工况下的参数进行对比,保证参数收集的效果。同时,在对机组进行调试的过程中,还应当对不同负荷下的设备、系统参数,例如:温度、压力、流量以及液位等进行全面分析,明确相关参数的适用范围,使电厂设备的运行能够更加稳定。 2、模拟实际控制指标,降低作业中故障发生率。热工仪表及自动装置的实际操作过程中,需要保持具备前瞻性思想,预防各类不良问题的发生,保持高度警惕心理。比如针对于自动装置系统,其作业过程相对比较独立,故而需要保证系统运行中的稳定效果。各个操作人员需要对相关参数进行综合分析、适时检测,模拟相关的数据。通过这种模拟控制的方式,有助于保证操作中的稳定性,降低作业中故障发生率。 三、电厂热工仪表及自动装置的维护与调试 1、电厂热工仪表及自动装置的维护 电厂热工仪表及自动装置因安装地点、安装位置、安装环境等不同因素下,随着时间的推移会发生测量的变化,对机组运行产生不良影响,对仪表及自动装置的维护也是刻不容缓的重点工作 1)对检修记录进行及时的刷新。在维护热工仪表和自动装置的过程中,要详细的记录和分析检修过程中所关涉到的参数,并对热工仪表及自动装置的规格、型号、品牌及相关信息进行严格的审核。在对热工仪表和自动装置实际的应用过程中应保证设备的安全性和稳定性。此外,在对设备进行检修的过程中,假如出现设备当中有磨损或老化的现象,需要对检修的记录及时的进行刷新,进而对系统进行保养和维护,确保可以提供更为可靠及时的信息。 2)对故障出现的原因进行详细的分析。假如在作业过程中热工仪表和自动装置发生了问题,为了真正的可以避免使故障造成的影响越来越大,要及时的采取相应的措施和手段对故障及时的进行排查和控制,进而确保设备的后续安全使用。假如操作人员没有详细对故障出现的原因进行十分详细的分析,就会给后续作业的运行稳定造成严重的影响。因此,对于仪表参数的保护定值变动需要操作人员细致的对其进行分析,对故障出现的原因进行详细的分析,并通过将曲线记录下来而对其进行处理,从而使大家更为深入的了解热工仪表出现的问题。 3)对仪表和自动装置分级管控,加强隐患排查治理。电厂重要仪表或重要自动装置控制出现问题会造成控制失误,甚至人身伤害或设备故障。通过分析热工仪表和自动装置控制的角色的重要性,可以将现场设备进行分级控制。对主要主机保护的热工仪表和自动装置设置为A级设备,通过设备检查分析、自动调节的优略重点对A级设备进行隐患排查治理,有效的避免设备异常的发生。对辅机保护的热工仪表和自动装置设置为B级设备,将现场普通测量仪表和自动装置设置为C级设备。设备轻重缓急分类管控,分级验收,避免隐患出现,保证机组正常安全运行。 4)对日常设备的管理要加以强化。通常来看,热工仪表和自动装置的作业环境十分的复杂,在作业的过程中常常会出现振动、污染和潮湿等问题,因此在日常中设备维护人员就要定期的进行检测,并做好相关设备设施的台帐,做好设备巡检记录,并及时勘察周围的环境变动,避免热工仪表和自动装置会处于过于高温或是潮湿的环境当中。假如环境非常的潮湿,就会导致设备出现漏电或是失灵等问题,假如温度太高,就会使设备的自动化程序遭到破坏,给设备的自动运行造成影响,严重还会导致设备内部的元件造成破坏。根据环境因素

控制装置与仪表课程设计

控制装置与仪表课程设计 课程设计报告 ( 2012-- 2013年度第二学期) 名称:控制装置与仪表课程设计 题目:炉膛压力系统死区控制系统设计院系: 班级: 学号: 学生姓名: 指导教师: 设计周数:一周 成绩: 日期:2013年7 月5日

一、课程设计(综合实验)的目的与要求 1.1 目的与要求 (1)认知控制系统的设计和控制仪表的应用过程。 (2)了解过程控制方案的原理图表示方法(SAMA图)。 (3)掌握数字调节器KMM的组态方法,熟悉KMM的面板操作、数据设定器和KMM数据写入器的使用方法。 (4)初步了解控制系统参数整定、系统调试的过程。 1.2设计实验设备 KMM数字调节器、KMM程序写入器、PROM擦除器、控制系统模拟试验台1 1.3 主要内容 1. 按选题的控制要求,进行控制策略的原理设计、仪表选型并将控制方案以SAMA 图表示出来。 2 . 组态设计 2.1 KMM组态设计 以KMM单回路调节器为实现仪表并画出KMM仪表的组态图,由组态图填写 KMM的各组态数据表。 2.2 组态实现 在程序写入器输入数据,将输入程序写入EPROM芯片中。 3. 控制对象模拟及过程信号的采集 根据控制对象特性,以线性集成运算放大器为主构成反馈运算回路,模拟控制对 象的特性。将定值和过程变量送入工业信号转换装置中,以便进行观察和记录。 4. 系统调试 设计要求进行动态调试。动态调试是指系统与生产现场相连时的调试。由于生产 过程已经处于运行或试运行阶段,此时应以观察为主,当涉及到必需的系统修改 时,应做好充分的准备及安全措施,以免影响正常生产,更不允许造成系统或设 备故障。动态调试一般包括以下内容: 1)观察过程参数显示是否正常、执行机构操作是否正常; 2)检查控制系统逻辑是否正确,并在适当时候投入自动运行; 3)对控制回路进行在线整定; 4)当系统存在较大问题时,如需进行控制结构修改、增加测点等,要重新组态下装。 二、设计(实验)正文 1设计题目:炉膛压力系统死区控制系统设计(如附图1) 附图1: 引风机 炉膛压力系统死区单回路控制系统

对电厂热工仪表及自动装置维护与调试的研究 秦帅

对电厂热工仪表及自动装置维护与调试的研究秦帅 发表时间:2019-09-16T09:22:41.347Z 来源:《基层建设》2019年第18期作者:秦帅 [导读] 摘要:当前我国电力行业发展过程中,电厂热工仪表和自动装置的应用有重要的作用,不仅可以提升电厂的生产效率,还能有效的减少运行成本,增加电厂的经济效益。 中国能源建设集团华北电力试验研究院有限公司天津 300012 摘要:当前我国电力行业发展过程中,电厂热工仪表和自动装置的应用有重要的作用,不仅可以提升电厂的生产效率,还能有效的减少运行成本,增加电厂的经济效益。当前我国电厂热工仪表和自动装置应用过程中存在很多问题,本文将对如何加强电厂热工仪表及自动装置的维护和调控进行系统的分析。 关键词:电厂热工仪表;自动装置;维护与调试 电厂热工仪表的自动控制系统是电厂热电联供应系统的重要组成部分,也是电厂发电系统的基本组件,是整个发电系统运行的基础。如果在应用过程中出现某些故障,会导致整个电厂的发电系统性能降低,为了强化系统运行的安全性,需要制定相应的维护措施和调试方法,保证电厂运行的安全性和可靠性。 一、电厂热工仪表自动装置的应用 1.数据采集是自动装置正常运行的关键 电厂热工仪表和自动装置在实际应用过程中,是由压力传感器、电控阀及传送线组成的,整个电厂系统有重要的作用。随着科学技术的不断发展,为了提升电厂热工仪表和自动化装置的使用功能,需要将先进的科学技术和管理理念应用到其中,当设备系统在使用过程的不会受到其他影响因素的影响,计算机技术的应用,使得整个发电系统的自动控制水平逐渐提升。 2.模拟量控制系统的必要性 机械操作在实践中需要保证高度的警惕性,自动装置系统由于工作的独立性,不会完全保证系统的安全,因此在实践中需要重视数据的使用,保证数据的精准度,通过模拟操作进行检测,对模拟控制量进行系统的分析,提升数据的可靠性。减少工作中的障碍,保证工作过的高效性,提升工作质量。 3.发电机程序的完善性 发电机的正常启动受到变压组的控制,变压组的启动数据在220kv断路器上,开关设备主要用来监管断路器,隔离开关,起到调配的作用。通过测量可知发电机出口电流、电压决定断路器的应用效果,可以通过开启隔离开关变换高压电流,高压设备通常采用一台变压器来控制断路器,实时测量电压的强度,配合应用开关设备的启动。 二、电厂热工仪表及自动装置的维护与调试 1.电厂热工仪表及自动装置的维护 (1)健全电厂热工仪表及自动装置的维护修理记载 电厂热工仪表及自动装置的维护,第一步应从健全维护修理记载着手。经过对电厂热工仪表及自动装置维护修理记载的健全,对电厂热工仪表及自动装置进行全部的记载。这样经过长期的堆集便很会导致把握各部件的运用时刻以及前次维护时刻和替换时刻,这样能够依据维护修理记载加大对各部件的维护和养护,降低毛病的出现率,进步电厂热工仪表及自动装置的运用率。 (2)归纳剖析外表毛病出现前的参数改动以及记载曲线 在电厂热工仪表及自动装置呈现毛病时,要认真剖析该毛病是外表毛病仍是自控体系毛病,这样便于及时的将毛病扫除出来。第一步要归纳剖析外表毛病出现前的参数改动和自动操控体系曲线记载,以找出毛病出现的缘由,而并非经过替换外表来解决毛病。热工外表自动操控体系记载曲线是外表及自动设备毛病缘由的第一步剖析依据,假使外表记载曲线改动较大,记载曲线由原来的变化变为如今的一条直线,则阐明外表体系可能出现毛病。此刻可经过人为地改动一下外表的技术参数,剖析曲线改动状况。如曲线未有任何改动,则可判别出问题可能呈如今外表体系上;如曲线改动正常,则阐明外表体系正常运转。改动技术参数时,若发现记载曲线时而跳到最大或最小,则阐明毛病很可能在外表体系。若电厂热工仪表及自动装置呈现毛病前外表记载曲线改动一向正常,变化呈现后曲线改动无规律或运用体系操控失灵,则毛病可能在技术操作体系上。把握核算机自控体系线性记载以及被监测目标的特性改动,是对电厂热工仪表及自动装置进行维护的条件,经过对这两点进行归纳剖析能够断定电厂热工仪表及自动装置的毛病。 (3)做好电厂热工仪表及自动装置的平常维护作业 电厂热工仪表及自动装置的运转环境相对杂乱,因而,在平常作业中有必要定时地进行查看和维护。第一,应定时对电厂热工仪表及自动装置的周围环境温度进行查看。防止工控核算机处于湿润、枯燥的环境下。关于热工外表而言,环境温度尤为重要,假使温度过高会导致损坏外表自动化操控体系内部元件功能,然后加大毛病出现率,温度过低,则易使模块呈现凝露现象,降低回路的安全系数,然后致使操控体系出现反常。在室外锅炉中,以汽和水做介质进行压力和流量检测的热工外表设备,在冬季很容易因低温而引起管路冻堵,无法进行检测。因而,在冬季平常维护中相应要做好对外表设备的保温伴热作业,坚持外表正常运转。第二,加强热工外表适应性技术改造,增强外表及自动设备的运转的安全性。尽量挑选合适恶劣环境的外表设备,加强对周围晦气环境要素的防护,,削减周围晦气环境要素对电厂热工仪表及自动装置的影响。 2.热工外表与自动设备的调试 因为热工外表毛病或自动设备毛病进行零件替换和体系功率改动致使参数相应改动以及介质状况有改动等状况下,要及时对自动体系以及热工外表进行校验调试。热工外表自控体系的运转稳定性与设备的安装调试有着极大的联系。因而,为了加强热工外表及自动操控设备的调试,也是修理部分的重要作业之一。 第一步是对外表进行独自的校验,以保证热工外表与自动设备测试度的精准。在进行外表校验的时候对外表外观进行查看,这样可以保证丈量规模和丈量精度等符合要求。并且关于温度、压力等外表的调查指针要注意其上升和降低应是平稳和无迟滞的。在其他方面还要在体系联合后进行联校,以查看多体系合作的精准度。 在进行电控阀的调试时,要对其进行查看,并调试工控机估计指令宣布后阀体的反映状况,保证指令的宣布,阀体即的进行动作。给变送器供电,连接到回路上,依据外表标准加入相似的信号,验证相应的输出电流。在进行外表联校和外表回路调试时要使源部件方位是

控制装置与仪表课程设计

控制装置与仪表课程设计 课程设计报告( 2012-- 2013年度第二学期) 名称:控制装置与仪表课程设计 题目:炉膛压力系统死区控制系统设计 院系: 班级: 学号: 学生姓名: 指导教师: 设计周数:一周 成绩: 日期:2013年7 月5日

一、课程设计(综合实验)的目的与要求 1.1 目的与要求 (1)认知控制系统的设计和控制仪表的应用过程。 (2)了解过程控制方案的原理图表示方法(SAMA图)。 (3)掌握数字调节器KMM的组态方法,熟悉KMM的面板操作、数据设定器和KMM数据写入器的使用方法。 (4)初步了解控制系统参数整定、系统调试的过程。 1.2设计实验设备 KMM数字调节器、KMM程序写入器、PROM擦除器、控制系统模拟试验台1 1.3主要内容 1. 按选题的控制要求,进行控制策略的原理设计、仪表选型并将控制方案以SAMA 图表示出来。 2 . 组态设计 2.1 KMM组态设计 以KMM单回路调节器为实现仪表并画出KMM仪表的组态图,由组态图填写 KMM的各组态数据表。 2.2 组态实现 在程序写入器输入数据,将输入程序写入EPROM芯片中。 3. 控制对象模拟及过程信号的采集 根据控制对象特性,以线性集成运算放大器为主构成反馈运算回路,模拟控制对 象的特性。将定值和过程变量送入工业信号转换装置中,以便进行观察和记录。 4. 系统调试 设计要求进行动态调试。动态调试是指系统与生产现场相连时的调试。由于生产 过程已经处于运行或试运行阶段,此时应以观察为主,当涉及到必需的系统修改 时,应做好充分的准备及安全措施,以免影响正常生产,更不允许造成系统或设 备故障。动态调试一般包括以下内容: 1)观察过程参数显示是否正常、执行机构操作是否正常; 2)检查控制系统逻辑是否正确,并在适当时候投入自动运行; 3)对控制回路进行在线整定; 4)当系统存在较大问题时,如需进行控制结构修改、增加测点等,要重新组态下装。 二、设计(实验)正文 1设计题目:炉膛压力系统死区控制系统设计(如附图1) 附图1: 引风机 炉膛压力系统死区单回路控制系统

控制仪表及装置——考试复习题

简答题5X8=40分 第1章概论 1. 一个简单的闭环调节系统中至少应包含哪几个环节?P1 输入环节;输出环节;反馈环节等 2. 过程控制仪表与装置的分类有哪几种形式? P2 按能源形式分类:可分为电动、气动、液动和机械式等。工业上普遍使用电动和气动控制仪表;按信号类型分类:分为模拟式和数字式两大类;按结构形式分类:单元组合式控制仪表,基地式控制仪表,集散型计算机控制系统,现场总线控制系统。 3. 过程控制仪表与装置按能源形式分类可分为哪几种?目前工业上普遍使用的是哪两 种? P2 过程控制仪表与装置按能源形式分类可分为电动、气动、液动和机械式等。工业上普遍使用电动和气动控制仪表。 4.数字式控制仪表的特征有哪些? 其传输信号为断续变化的数字量,可以进行各种数字运算和逻辑判断,功能完善性,能优越,能解决模拟式控制仪表难以解决的问题。 5. 变送单元的作用是什么? 它能将各种被测参数,如温度、压力、流量、液位等变换成相应的标准统一信号传送到接收仪表,以供指示、记录或控制。 6. 控制单元的作用是什么? 将来自变送单元的测量信号与给定信号进行比较,按照偏差给出控制信号,去控制执行器的动作。 7. 执行单元的作用是什么? 它按照调节器输出的控制信号或手动操作信号,操作执行元件,改变控制变量的大小。 8. 现场总线控制系统的特征? P3 其特征为:现场控制和双向数字通讯,即将传统上集中于控制室的控制功能分散到现场设备中,实现现场控制,而现场设备与控制室内的仪表或装置之间为双向数字通讯。 9. 信号制是指什么?P3-4 信号制即信号标准,是指仪表之间采用的传输信号的类型和数值。 10. 制定信号制的目的是什么?P3-4 达到通用性和相互兼容性的要求,以便不同系列或不同厂家生产的仪表能够共同使用在同一控制系统中,实现系统的功能。 11. 气动仪表的信号标准?P3-4 现场与控制室仪表之间宜采用直流电流信号。 14. 直流电流信号有哪些优缺点?P4-5 优点:a、直流比交流干扰少b、直流信号对负载的要求简单c、电流比电压更利于远传信息缺点:

热工仪表与自动装置安装工艺及技术.

热工仪表与自动装置安装工艺及技术 一.热控取源部件及敏感元件的安装 1.概述:包括温度、压力、差压、流量等仪表的取样点选择、取样孔开孔、取源部件安装等工作。 2.仪表测点的开孔和插座的安装 2.1测点开孔位置的选择 a测点开孔位置应以设计或制造厂的规定进行。如无规定时,可根据工艺流程 系统图中测点和设备、管道、阀门等的相对位置,依据《电力建设施工及验收规范》(热工仪表及控制装置篇)的规定按下列规则选择: b、测孔应选择在管道的直线段上。测孔应避开阀门、弯头、三通、大小头、挡板、人孔、手孔等对介质流速有影响或会造成泄漏的地方。 c、不宜在焊缝及其边缘上开孔及焊接。 d、取源部件之间的距离应大于管道外径,但不小于200mmo压力和温度在同一地点时,压力测孔必须选择在温度测孔的前面(按介质流动方向而言。下同),以避免因温度计阻挡使流体产生漩涡而影响测压。 e在同一处的压力或温度测孔中,用于自动控制系统的测点应选择在前面。 f、高压(>6M P a管道的弯头处不允许开凿测孔,测孔距管道弯曲起点不得小于管子的外径,且不得小于100mm。 g、取源部件及敏感元件应安装在便于维护和检修的地方,若在高空处,应有便于维修的设施。 2.2测点开孔:测点开孔,一般在热力设备和管道正式安装前或封闭前进行,禁止在已冲洗完毕的设备和管道上开孔。如必须在已冲洗完毕的管道上开孔时,需证实其内没有介质,并应有防止异物掉入管内的措施。当有异物掉入时,必须设法取

出。测孔开孔后一般应立即焊上插座,否则应采取临时封闭措施,以防止异物掉入。 根据被测介质和参数的不同,在金属壁上开孔可用下述方法: 在压力管道和设备上开孔,应采用机械加工的方法; 风压管道上可用氧乙炔焰切割,但孔口应磨圆锉光。 使用不同的方法开孔时,应按下列步骤进行: 使用氧乙炔焰切割开孔的步骤:用划规按插座内径在选择好的开孔部位上划圆;在圆周线上打一圈冲头印;用氧乙炔焰沿冲头印内边割出测孔(为防止割下的块掉入本体内,可先用火焊条焊在要割下的铁块上,以便于取出割下的铁块);用扁铲剔去溶渣,用圆锉或半圆锉修正测孔。 使用机械方法(如板钻或电钻)开孔的步骤:用冲头在开孔部位的测孔中心位置上打一冲头印;用与插座相符的钻头进行开孔,开孔时钻头中心线应保持与本体表面垂直;孔刚钻透,即移开钻头,清除孔壁上的铁片;用圆锉或半圆锉修去测孔四周的毛刺。 2.3插座的安装:测温元件插座在安装前,必须核对插座的形式、规格和材质,应与设计相符,丝扣应与测温元件相符。对于材质为合金钢的插座必须进行光谱分析并作记录和标识。 插座安装应遵照焊接与热处理的有关规定及下列要求进行: a插座应有焊接坡口,焊接前应把坡口及测孔的周围用锂或砂布打磨,并清除测孔内边的毛刺。 b、插座的安装步骤为找正、点焊、复查垂直度、施焊。焊接过程中禁止摇动焊 件。 c、合金钢插座点焊后,必须先预热方可施焊。焊接后的焊口必须进行热处理。

控制装置及仪表练习及答案

现场与控制室仪表之间采用直流电流信号 优点: a.直流比交流干扰少 b.直流信号对负载的要求简单 c.电流比电压更利于远传信息 要求:接收仪表输入电阻小。 缺点:多个仪表接收同一电流信息,它们必须串联 △任何一个仪表在拆离信号回路之前首先要把该仪表的两 个输入端短接,否则其它仪表将会因电流中断而失去信号 △仪表无公共接地点,须浮空工作 优点△任何一个仪表拆离信号回路都不会影响其它仪表的运行。 △各个仪表具有公共接地点,可以共用一个直流电源。 要求:接收仪表的输入阻抗要足够高 3141、试述是电动执行器的校验步骤。 答:(1)当执行器校验接线无误后,接通电源,将伺服电机端盖上的:“手动——自动”开关拨向“手动”位置,摇动手柄,当输出轴转到零位时,位置发送器的输出电流应为4MA,(2)摇动手柄,使执行机构的输出轴旋转90度,此时位置发送器的电流应等于20MA,否则应调整位置发送器内的调幅值电位器。输出轴的转角与位置发送器的输出电流成正比例关系,其误差应符合要求;(3)用双极开关改变输入信号的极性,使执行器向正、反两个方向旋转,输出轴应动作灵活,位置发送器的输出电流应随输出轴向转动而正确变化。 3142、试述电动执行器和气动执行机构的就地如何手动操作? 答:(1)电动执行器就地手动操作时,可将电动机上的把手拨到“手动”位置,拉出手轮,摇转即可;(2)气动执行机构就地手动操作时,可将控制箱上的平衡阀板到“手动”位置,将上、下缸气路连通。不带手轮的气动执行机构,在其支架转轴端部带有六万头,可使用专用扳手进行手动操作。 3144、角行程执行器的机械调整主要指的是什么?若调节机构“全关”至“全开”,而执行器转臂旋转已超过90度或不到90度时,应怎样调整? 答:(1)机械调整主要指调整调节机构转臂的长度,能使电动执行器转臂逆时针旋转90度,或气动执行机构活塞杆由最低位置运动到最高位置时,调节机构从“全关”至“全开”,走完全行程;(2)或调节机构“全关”至“全开”,而执行器转臂旋转已超过90度时,应将调节机构转臂销轴孔向里移,即缩短转臂长度。若执行器转臂旋转不到90度时,则应将调节机构转臂销轴孔向外移,即增长转臂长度。 3145、角行程电动执行器的安装位置应如何选择? 答:(1)执行器一般安装在被调节机构的附近,并便于操作维护和检修不影响通行;(2)拉杆不宜太长;(3)执行器与调节机构的转臂在同一平面内动作,否则应另装换向器;(4)安装完毕后,应使执行器手轮顺时针旋转,调节机构关小,反之开大,否则应在手轮旁标明开关方向;(5)执行器安装应保证在调节机构随主设备受热位移时 答案: 比例作用是依据偏差的大小来动作的,积分作用是依据偏差是否存在来动作的。微分作用依据是偏差变化速度来动作的。 题: 在PID调节中P、I、D作用在系统中各起什么作用? 答案: 在系统中起着稳定被调参数的作用。在系统中起着消除余差的作用。在系统中起着超前调节的作用。 题: DDZ--Ⅲ型仪表与DDZ--Ⅱ型仪表相比有哪些主要特点。 答案:五个主要特点

热工仪表及控制装置检修时存在的安全隐患及防范措施(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 热工仪表及控制装置检修时存在的安全隐患及防范措施(标准Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

热工仪表及控制装置检修时存在的安全隐 患及防范措施(标准版) 一、现场压力检测仪表检修时存在的安全隐患 现场压力表、压力变送器、差压变送器、水位变送器冲洗、排污及故障处理时,因工作人员操作不当造成热介质烫伤或吸入性内脏损伤,压力表、压力变送器、差压变送器、水位变送器等设备损坏。 防范措施: 排污前必须和工艺人员联系,取得工艺人员认可才能进行。 冲洗的管子应固定好,管子两端均应有人,并互相联系,操作一次门尚需有人监护,并先做一次短暂的试开。然后缓慢稍开一次阀门,检查确认取样管路各处接头处无泄漏后,全开一、二次阀门。 对差压变送器,排污前先前先将三阀组正负压阀关死,排污阀

下放置容器,慢慢打开正负导压管排污阀,使物料和污物排入容器。 排污阀门开关几次以后会出现关不严的情况,应急措施是加盲板,保证排污阀处不泄漏。 开启三阀组正负取压阀,拧松差压变送器本体上排污(排汽)螺丝进行排污。排污完成拧紧螺丝。当用差压变送器测量蒸汽流量时,应先关闭三阀组正负取压阀,打开平衡阀,检查零位,待导压管内蒸汽全部冷凝成冷水后再投表。 必须待汽水、热水测量管路中的介质冷凝、冷却后,方可投入仪表。严禁热介质进入压力表、压力变送器、差压变送器、水位变送器。热介质的工作必须戴手套。 冲洗压力表管路操作三通旋塞时,动作要缓慢,以免损坏压力表机件,同时工作人员严禁正面对排污口。 当管路及压力表堵塞时,应先关闭阀门,缓慢放松活节丝扣,泄压后再进行检修。 二、热电偶、热电阻现场安装检修存在的安全隐患 因热电偶、热电阻安装在现场的工艺管道上,存在高空作业坠

对电厂热工仪表及自动装置维护与调试的研究

对电厂热工仪表及自动装置维护与调试的研究 发表时间:2019-03-27T15:17:05.547Z 来源:《电力设备》2018年第29期作者:张怀欣 [导读] 摘要:在电厂实际工作运行过程中,应用热工仪表及自动装置可保证电厂发电系统的正常运行,提高系统整体的稳定性、安全性以及可靠性。 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司山东 437300 摘要:在电厂实际工作运行过程中,应用热工仪表及自动装置可保证电厂发电系统的正常运行,提高系统整体的稳定性、安全性以及可靠性。然而,受外界诸多因素的影响,电厂热工仪表及自动装置常常会出现一系列故障,对电厂整体发电系统的工作性能造成较大影响。因此,深入分析电厂热工仪表及自动装置的维护与调试,对电力事业的发展有着重要意义。 关键词:电厂热工仪表;自动装置;维护与调试 1电厂热工仪表及自动装置的组成与重要性 电厂热工仪表由很多零件共同组成,如热电偶、压力传感器、变送放大器以及传送线等。监控数据通过探测系统进行探测,信号会通过变送放大器进行放大处理,工控计算机会接收监测数据并将其与所设定的范围进行对比,然后发出控制指令,则电控系统会自动增加或减少控制的介质,这就是电厂热工仪表及自动装置运行的整个流程。这个系统对电厂的很多系统都有重要影响,如电厂的发电机组合热电联供系统系统。检测系统很容易被检测的物质如水、水蒸气以及电流等物质接触,所以长时间使用后检测结果就会出现偏差,导致发电组与锅炉之间联系的精准性有所下降,不仅会造成失误,而且可能发生事故。所以,要保证电厂的运行处于高效率且安全性强的状态,就要对电厂热工仪表及自动装置进行安全维护。 2电厂热工仪表以及自动装置应用关键点 2.1利用参数收集保证自动装置运行正常 电厂热工仪表以及自动装置的构成主要包括压力传感器、电控阀和传送线等多个构件,这些构件之间相互联系和制约,如果其中一部分有故障出现,将会给设备整体运行状况形成影响。因此,电厂若想保证生产运行的稳定性,必须要针对各种仪表设备做出更为精准、严禁的控制,并全面了解装置运行过程的实际情况,从而在出现隐患问题之后及时找出并尽快解决,缩减系统应用过程中受到外界因素影响的程度。而为了对设备实时运行状况形成全面了解,对各种运行参数加以收集和整合至关重要。电厂控制调配系统在结构构成上较为复杂,因此在对参数进行收集的过程中需要保证来源的广泛性。针对机组调试的过程中,不仅要对负荷参数进行检查,还要对蒸汽压力、温度和炉膛压力等进行检查和分析,保证设备运行的安全性和稳定性。 2.2细致分析模拟控制量 在对电厂热工仪表以及自动装置进行操作的过程中,工作人员需要集中注意力。自动装置的工作过程相对比较独立,无法对系统运行的稳定和安全形成全面保障,因此工作人员在操作过程中需要对各种参数加以实时监测,确保参数精准程度符合标准。此外,利用模拟操作进行测试,对所得到的控制量参数加以细致的分析和考量,使参数可靠性进一步提升,降低在实际生产过程中故障问题出现的几率,有效提高工作效率和工作质量。 3电厂热工仪表及自动装置的维护 3.1实时更新仪表及自动装置检修记录 在电厂热工仪表及自动装置的维护工作中,实时更新仪表及自动装置检修记录,可在事故发生的第一时间明确事故原因,进而快速采取相应的解决措施,降低事故对电厂运行的影响。在电厂热工仪表及自动装置维护过程中,应严格遵守相关规范标准,记录相关设备的检修数据和具体的检修方法,对于可能会涉及到的参数,也应制定详细的标准。例如,需要对热工仪表及自动装置生产厂家的信息进行必要的审查与核对,保证当仪表及自动设置出现某种问题时,可联系到生产厂家,从而对相关设备和仪表进行及时的处理,防止由于问题处理时间过长或者处理方式操作不当导致电厂热工仪表及自动装置的损坏进一步扩大,大大降低电厂热工及自动装置维护工作的难度。 3.2及时采取有效措施排除故障隐患 在电厂热工仪表及自动装置的维护工作中,通过对故障原因的全方位分析,及时采取有效措施排除同类故障隐患,可以有效避免热工仪表及自动装置造成的不利影响进一步扩大,提高设备运行的安全性和稳定性。在实际维护过程中,为更好地满足设备运行的实际需求,可结合电厂设备运行的实际情况,提前制定科学合理的故障防范计划。在设备维护过程中相关人员要始终坚持细致性和全面性的工作原则,在明确相关仪表和装置正常运行参数的基础上,精准判断故障类型,避免因某一个仪器出现故障影响到电厂整体工作。 3.3加强对相关设备的日常管理 电厂热工仪表及自动装置对工作环境和设备操作有着较高的要求。例如,常见的环境污染、潮湿的工作环境以及设备振动等会在很大程度影响热工仪表及自动装置的使用性能。在日常工作中,维护人员应加强对相关设备的管理,针对热工仪表及自动装置的使用年限与工作性能展开全面检测和分析,为设备的维护和更新工作提供基础性的数据支持。此外,为有效保证维护工作质量和提高维护工作效率,对维护人员的专业技能和综合素养也有着严格的要求。 4电厂热工仪表以及自动装置的调试方法 由于热工仪表以及自动装置在出现故障之后需要对其中的零件进行更换,会导致系统功率出现变化,造成各项参数随之而变化,所以需要对热工仪表进行及时的校验与调试。调试质量的好坏,直接关系到热工仪表自动控制系统运行过程所表现的稳定性。因此,针对热工仪表以及自动装置的调试工作,属于电厂维修管理部门最为重要的一项工作任务。(1)对仪表进行单独校验。工作人员需要针对变送器、调节阀、压力表以及温度计等各种仪表进行定期的检查与校验,从而确保各种仪表能够处在良好的运行状态,保证显示精度。在针对仪表实施校验工作的同时,还要对其外观加以检查,保证没有破损出现,测量精度以及实际范围能够符合系统运行需求。除此之外,对仪表当中指针进行观察,关注压力、温度等仪表指针在上升和下降过程中所呈现的流畅程度,如果出现迟滞情况,需要及时进行调试和修理。(2)仪表联合校验。需要针对各种仪表进行联合校验,对系统精准程度做出多联检查。在对电控阀进行调试的过程中,需要具体检查气密性、强度、行程、泄漏量以及灵敏度等,并针对工控计算机的指令加以调试之后对电控阀实际情况做出反映,确保在发出指令之后,阀体能够做出准确动作。(3)在进行调试之前,需要针对组成系统的各个部分进行单独调试,做好相应准备工作之后开始试验检测,针对信号输入跟输出之间的差异加以检查与调整。(4)对参数变化加以模拟,并对报警系统的工作状态进行检查。随后可以对多系统的联合运行状

热工仪表及控制装置评级标准

热工仪表及控制装置评级标准 评级原则 1.热工仪表及控制装置应结合机组检修,与主设备同时进行定级。 2.由于主设备缺陷而影响热工自动调节设备不能正常投入运行时,不影响调节设备进 行定级。 3.热工仪表及控制装置必须在消除缺陷,并经验收评定后方可按标准升级。 4.仪表测量系统的综合误差按方和根误差计算,各点校验误差不应大于系统综合误差; 主蒸汽温度表、压力表常用点的校验误差,应小于系统综合误差的2/3。 5.热工自动调节设备的投入累计时间占统计周期时间的80%以上方可列为投入设备; 热工自动保护设备应能随主设备同时投入运行。 6.热工自动调节系统的调节质量应符合“热工自动调节系统运行质量指标”的要求。 评级标准 一、热工检测仪表 一类 1.仪表测量系统综合误差符合评级原则“仪表测量系统的综合误差按方和根误差计算, 各点校验误差不应大于系统综合误差;主蒸汽温度表、压力表常用点的校验误差,应小于系统综合误差的2/3”规定; 2.二次仪表的指示和记录清晰,带信号仪表的信号动作正确、可靠; 3.仪表及其附属设备安装牢固,绝缘良好,必要时有防震及抗干扰措施; 4.管路、阀门不堵不漏,排列整齐,有明显的标志牌; 5.仪表内外清洁,接线正确、整齐,铭牌齐全; 6.带切换开关的多点仪表,其开关接触电阻符合制造厂规定,切换灵活,对位指示准 确可靠; 7.仪表技术说明书、原理图、接线图及校验记录齐全,并与实际情况符合。 二类 1.仪表测量系统综合误差有个别点超出评级原则“仪表测量系统的综合误差按方和根 误差计算,各点校验误差不应大于系统综合误差;主蒸汽温度表、压力表常用点的校验误差,应小于系统综合误差的2/3”规定,经调校后能符合规定要求; 2.二次仪表的指示和记录正确、清晰,若有个别点发生超差,稍加调整即能正确指示、 记录; 3.仪表个别零部件有一般缺陷,但仪表性能仍能满足正常使用下的要求; 4.其他均能符合二类仪表标准者。 三类 不能达到二类仪表标准者。 二、热工自动调节装置 一类 1.自动调节系统的设备完整无缺,清洁、整齐,调校合格,达到制造厂出厂技术要求; 2.取样管路和取样点布置合理,管路、阀门、接头不堵不漏,标志牌齐全; 3.电缆、线路、盘内布置符合安装规定,电气绝缘良好,标志牌清楚、正确; 4.自动调节系统正式投入前应进行对象特性试验,投入后应做扰动试验,试验记录齐 全,调节质量符合“热工自动调节系统运行质量指标”的要求; 5.机、炉检修后正常运行72h以内,自动调节系统即能投入,在统计周期内累计投入 运行时间在90%以上;