开关柜二次配线图解 一、开关柜二次回路综述 开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。 理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:微机综保厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。 综保厂家纸是开关柜厂家的设计原始依据,也是我们审核开关柜厂家图纸的依据。开关柜厂的原理图一般都是根据微机保护的原理图修改的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入,控制量的输出。 二、中置开关柜的二次接线 KYN28A中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式,由柜体和可抽出部件(中置式手车)两部分组成。柜体分为手车室、主母线室,电缆室。继电器仪表室。如下图所示。

2.1继电器室 继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。 2.2手车(断路器)室 中置柜最常用的断路器是VS1真空断路器,断路器机构内的接线通过专用插座与继电器室的端子排联接。插头的一段与断路器机构固定连接,另一段是一个专用插头,配套的插座安装在断路器室的右上方,从插座引出线接至继电器室端子排。为了搞明白二次回路,我们需要

10KV开关柜二次接线图解

10KV开关柜二次接线图解 时间:2011-03-30 1、综述 10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。 理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:综自厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。 综自厂的图纸是开关柜厂家的设计原始依据,也是我们审核开关柜厂家图纸的依据。开关厂的原理图一般都是根据综自厂的原理图修改的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入,控制量的输出。 2、10kV电缆出线中置柜的二次接线 KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式,从正面看,它明显分成三部分,最上面是继电器室,中间是断路器室,下面是空室(什么也没有),母线等高压设备安装在背面的柜体内。如图8-1-1所示。

2.1继电器室 继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。图8-1-1是早期开关柜的图片,继电器室就是安装电流表和指示灯的位置。 2.2断路器室 10kV中置柜最常用的断路器是VS1真空断路器,断路器机构内的接线通过专用插座与继电器室的端子排联接。插头的一段与断路器机构固定连接,另一段是一个专用插头,配套的插座安装在断路器室的右上方,从插座引出线接至继电器室端子排。为了搞明白二次回路,我们需要对操作过程进行一定的了解。 中置柜断路器手车有三个位置:断开、试验、运行(需要注意的是,断路器手车和断路器是两个概念,断路器手车其实就是断路器和它的座)。正常运行时,断路器手车在运行位置,断路器在合闸位置,二次线插头与插座联接;手动跳闸后,断路器在分闸状态、手车在运行位置;用专用摇把将断路器手车摇出,至试验位置,可以将二次插头拔下(手车在运行位置时拔不下来);继续摇,手车退出断路器室,处于断开位置。 断开位置:断路器与一次设备(母线)没有联系,失去操作电源(二次插头已经拔下),断路器处于分闸位置; 试验位置:二次插头可以插在插座上,获得电源。断路器可以进行合闸、分闸操作,对应指示灯亮;断路器与一次设备没有联系,可以进行各项操作,但是不会对负荷侧有任何影响,所以称为试验位置。 运行位置:断路器与一次设备有联系,合闸后,功率从母线经断路器传至输电线路。 中置柜没有传统意义上隔离开关的概念,手车在试验位置时,就相当于传统的隔离开关断开,即断路器与主电路(一次母线)有了明显断开点。 图8-1-2、8-1-3所示为VS1真空断路器、GZS开关柜内部剖面。

10KV开关柜二次接线图解

10KV开关柜二次接线图解 1、综述 10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。电气控制柜元件安装接线配线的规范、方法(图解)

电气控制柜元件安装接线配线的规范(图解) 以下是一个图文并茂的配电柜接线工艺规范教程 1 元器件安装 1.1 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 适用条件 需要的灭弧距离 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险 1.2 组装前首先看明图纸及技术要求 1.3 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 1.4 检查元器件有无损坏 1.5 必须按图安装(如果有图) 1.6 元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下 1.7 同一型号产品应保证组装一致性 1.8 面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定 元件名称安装高度(m) 指示仪表、指示灯0.6-2.0 电能计量仪表0.6-1.8 控制开关、按钮0.6-2.0 紧急操作件0.8-1.6 组装产品应符合以下条件: 操作方便。元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可能。 维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。 各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4 条的规定。 保证一、二次线的安装距离。 1.9 组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。 1.10 对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭

距。 1.11 主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电抗器接地。 1.12 对于发热元件(例如管形电阻、散热片等) 的安装应考虑其散热情况,安装距离应符合元件规定。额定功率为75W 及以上的管形电阻器应横装,不得垂直地面竖向安装。 下图为错误接法

GIS开关柜二次原理图解读

一、二次回路的定义 由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路 二次回路在词典中的解释:在电气系统中由互感器的次级绕组、测量监视仪器、继电器、自动装置等通过控制电缆联成的电路。用以控制、保护、调节、测量和监视一次回路中各参数和各元件的工作状况。用于监视测量表计、控制操作信号、继电保护和自动装置等所组成电气连接的回路均称为二次回路或称二次接线。 二、二次回路的组成 指对一次设备的工作进行监视、控制、测量、调节和保护,所配置的如:测量仪表、继电器、控制和信号元件,自动装置、继电保护装置、电流、电压互感器等,按一定的要求连接在一起所构成的电气回路,称为二次接线或称为二次回路。一次回路的组成由发电机、变压器、电力电缆、断路器、隔离开关、电压、电流互感器、避雷器等构成的电路,称为一次接线或称为主接线。 三、二次回路的分类 1、按电源性质分 交流电流回路---由电流互感器(TA)二次侧供电给测量仪表及继电器的电流线圈等所有电流元件的全部回路。 交流电压回路---由电压互感器(TV)二次侧及三相五柱电压互感器开口三角经升压变压器转换为220V供电给测量仪表及继电器等所有电压线圈以及信号电源等。 直流回路---使用所变输出经变压、整流后的直流电源。 蓄电池---适用于大、中型变、配电所,投资成本高,占地面积大。 2、按用途区分 测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路、操作电源回路。 操动回路---包括从操动(作)电源到断路器分、合闸线圈之间的所有有关元件,如:熔断器、控制开关、中间继电器的触点和线圈、接线端子等。 信号回路---包括光字牌回路、音响回路(警铃、电笛),是由信号继电器及保护元件到中央信号盘或由操动机构到中央信号盘。 四、二次回路识图 常用的继电保护接线图包括:继电保护的原理接线圈、二次回路原理展开图、施工图(二次回路又称背面接线图、盘面布置图)。 1、看图 A、"先看一次,后看二次"。一次:断路器、隔离开关、电流、电压互感器、变压器等。了解这些设备的功能及常用的保护方式,如变压器一般需要装过电流保护、电流速断保护、过负荷保护等,掌握各种保护的基本原理;再查找一、二次设备的转换、传递元件,一次变化对二次变化的影响等。 B、"看完交流,看直流"。指先看二次接线图的交流回路,以及电气量变化的特点,再由交流量的"因"查找出直流回路的"果"。一般交流回路较简单。 C、"交流看电源、直流找线圈"。指交流回路一般从电源入手,包含交流电流、交流电压回路两部分;先找出由哪个电流互感器或哪一组电压互感器供电(电流源、电压源),变换的电流、电压量所起的作用,它们与直流回路的关系、相应的电气量由哪些继电器反映出来。

10kV环网柜二次核相孔检测装置

10kV环网柜二次核相孔检测装置 发表时间:2019-07-15T15:51:27.747Z 来源:《河南电力》2018年23期作者:周龙舟阮家鑫[导读] 核相是输电线路转供电之前进行接地、断电及两侧相位一致性检测的必要步骤,而目前,随着10kV配网在电力系统中应用推广,环网的增加,新建或改建的10kV环网柜二次核相频率增加,这其中,可能会遭遇核相取孔异常问题(广东电网有限责任公司佛山禅城供电局广东佛山 528000)摘要:核相是输电线路转供电之前进行接地、断电及两侧相位一致性检测的必要步骤,而目前,随着10kV配网在电力系统中应用推广,环网的增加,新建或改建的10kV环网柜二次核相频率增加,这其中,可能会遭遇核相取孔异常问题,针对此,文章将结合核相的原 理,融合双通道微型示波器,利用蓝牙/Wifi通讯方式,与智能终端设备相连,由此设计一种便携式的核相孔检测装置,便于运维人员实时监测二次核相孔的电压波形,确保供电安全。 关键词:核相孔;示波器;10kv环网柜;二次核相引言 近年来,随着输配电网的改造,电力系统中的10kV配网的应用日渐深化,且为优化供电可靠性,多数进行了配网合环转供电工程改造,环网供电已经成为主流的供电模式,核相作为合环转供电操作中的重要环节,面临的10kV线路核相工作逐渐增多,传统的一次侧核相,线路倒闸操作繁杂且工作量大,会增加停电范围,且面对“一进多出”或“多进多出”的环网柜,增加了核相工作的复杂度,也影响配电线路的运行安全。而采用二次核相可有效规避上述问题,但是却面临核相孔取电异常,无法准确核相的问题,为攻克这一难题,设计一款可以实时检测核相孔运行状态的装置势在必行,而针对传统核相仪无法观测电压、电流、相位差等多参数,不能准确排查核相孔的问题,文章引入了一种广适性的双通道微型示波器,将采集的核相孔状态数据,并搭载Andriod系统的终端,观测、分析检测数据,以便及时进行运维管理。 1 10kV环网柜二次核相的原理 10kV环网供电模式的供电系统中,相与相之间存在一个存在不变的120°相位差,要实现两个或两个以上电网的并列运行,前提是确保电网的相位抑制,否则将无法实现电网的并列运行,甚至引致发供电设备的损害。但实践中,因为配电网限度和设备的相位并无法直接观测获取,需依赖于核相器测量10kV环网柜多路进、出线之间的相位和压差,此即为核相操作,10kV环网柜本体自带的二次核相孔是实现核相操作的装置。 通常在以下情况下,需要进行核相:(1)电网并行运行需求或电源、电缆线路接线改动或方向变动后,投运之前; (2)电源系统或设备完成运维或改造之后,投之前; (3)新建、扩建配电系统或更换、大修变压器变压器、电压互感器设备后,为确定系统或设备符合相位排列要求,投运之前需进行核相。 10kV环网柜二次核相操作,目前,核相通常会选用450v或500v的交流电压表,进行相位检测信号的采集和显示,并依照图1的方法进行测量。 图1 10kV环网柜二次核相的原理核相时首先将交流电压表第一端接入固定至“电源1”的一相,而另一端则分别对“电源2”的三相进行测试,而后,再将交流电压表的第一端接入固定在“电源1”的第二项,而另一端侧分别对“电源2”的三相进行测试,如此反复,进行9次,所得测试电压U≈0的两端表示相位一致,也即同相,测试电压U≈线电压的表示相位不一致,也即异相。 2 10kV环网柜二次核相孔异常问题 核相是合环转供电安全的基础和前提,目前,10 kV环网供电线路的核相通常会采用一次核相,但这将增加线路倒闸操作的工作量,给电缆线路带来安全隐患,并引致停电规模的扩展,而二次核相虽能保证一次相序、相位的准确、可靠性,却面临着核相孔取电异常问题,影响了正常的核相测试,根据实践经验,核相孔取电异常通常会因为取电电压低于核相仪启动电压,或是核相孔从一次取电后经过整流二次原件等原因形成,并引发如下核相异常问题:(1)单侧电源二次核相异常单侧电源送点值10kV环网柜,利用二次核相孔进行核相而发生异常时,也即出现与“同相电压差为0,异相电压差约为100V”条件不一致时,则预示着环网柜本体一次或二次接线错误,为此,需要重新检验接线正确与否,而后重核。 (2)异侧电源供电二次核相异常异侧电源向环网柜的开关线路侧送电时,运用二次核相孔进行核相操作出现异常情况时,则表明两异侧电源异相,为此,可将其中一路进线作为基准,调相另一进线电缆,并在核相时测试当下的电压、线电压,而后,再结合所得结果勾画出对应的向量图,以对进线电缆进行针对性调相。

10KV高压开关柜原理

10KV高压开关柜原理 1、环网柜概述 1.1什么叫环网柜 环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。 实际上,如果柜型按照开关设备分类,有负荷开关柜、断路器柜、GIS等,并无环网柜。环网柜是一个约定俗成的叫法,原指的是负荷开关柜用于环网式供电,现在经常被人当作负荷开关柜的代名词,而不管是否被用于环网式供电,如有些线路要合环运行(俗称手拉手),或有可能进行负荷割接(将一条线上的负荷切换到另一条线上)实现这些功能的配电柜就叫环网柜。故环网柜是一种能实现环网供电的开关设备,常用于环网供电系统,故俗称环网柜,也称“户外箱式环网柜”、“开闭器”。 负荷开关柜可以用于环网式供电、中压分界室派接、中压末端变电室供电,各地区供电部门对允许使用负荷开关加熔断器保护的变压器的规格要求不一,象北京一般要求变压器容量不大于1000KVA,深圳地区可能是1600KVA。负荷开关柜构造简单,成本较低,体积较小,多数可以靠墙安装,一般只有熔断器保护而无继电保护。负荷开关柜主母线载流量一般小于等于630A,负荷开关额定开断电流一般小于等于630A(少数达到1700A),变压器柜(出线柜)额定电流(熔断器)一般不大于125A,高档负荷开关的转移电流可以达到2800A。部分负荷开关柜可以安装专用真空断路器、SF6 断路器或采用压气等灭弧方式,短路分断能力接近或达到开关柜水平。 环网柜用于分合负荷电流,开断短路电流及变压器空载电流,一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,起控制和保护作用,是环网供电和终端供电的重要开关设备。 环网柜根据气箱结构分为共箱式与单元式;根据整体结构分为美式与欧式;根据绝缘材料分为固体绝缘式、空气绝缘式与SF6气体绝缘式;根据户内外分户内环网和户外环网。

一二次融合技术(环网柜)

环网柜一二次融合技 术方案 二零一九年十二月

目录 1 前言 (3) 1.1 总体思路和目标 (3) 1.1.1 总体推进思路 (3) 1.1.2 总体目标 (3) 3 环网柜一二次成套技术方案 (4) 3.1 一二次成套化方案 (4) 3.2 一二次成套技术要求 (5) 3.2.1 开关柜典型分类和组成 (5) 3.2.2 成套设备应用技术要求 (6) 3.2.2.1 成套设备整体要求 (6) 3.2.2.2 抗凝露要求 (7) 3.2.3 开关柜技术要求 (7) 3.2.4 互感器及DTU技术要求 (9) 3.2.4.1 互感器技术要求 (9) 3.2.4.2 控制单元技术要求 (10) 3.2.5 接口要求 (12) 3.2.5.1 操作电源的配置 (12) 3.2.5.2 电缆及接线端子 (12) 3.2.6 通信 (13)

1 前言 1.1 总体思路和目标  1.1.1 总体推进思路  通过提高配电一、二次设备的标准化、集成化水平,提升配电设备运行水平、运维质量与效率,满足线损管理的技术要求,服务配电网建设改造行动计划。  为了稳妥推进一、二次融合技术,协调传统成熟技术的可靠性与新技术不确定性之间矛盾,本技术方案分两个阶段推进:第一阶段为配电设备的一二次成套阶段,主要工作为将常规电磁式互感器(零序电压除外)与一次本体设备组合,并采用标准化航空插接头与终端设备进行测量、计量、控制信息交互,实现一二次成套设备招标采购与检测。第二阶段为配电设备的一二次融合阶段,结合一次设备标准化设计工作同步开展,主要工作为将一次本体设备、高精度传感器与二次终端设备融合,实现“可靠性、小型化、平台化、通用性、经济性”目标。  1.1.2 总体目标  (1)一二次成套阶段方案(第一阶段) 该阶段目标为实现一二次设备接口标准化和成套化招标采购与检测,满足线损采集、就地型馈线自动化、单相接地故障检测的要求。

一二次融合环网柜的试验分析

一二次融合环网柜的试验分析 我国目前运行的一二次融合环网柜的一次设备和二次设备大多数采用的分开招标的模式购买,在使用前鲜有进行过联合运行测试,且不同厂家生产的一二次设备规格、质量不一,其兼容性、功能扩展性和互换性差,导致一二次融合网柜线功能性和安全性无法得到保障,出现线损难以计算、单相接地故障等多种问题。为了符合国家电网对一二次设备提出的新要求,对一二次融合网柜的结构和试验进行分析是有必要的。 1 基本概述 1.1 一二次融合的含义 一次回路是指设备的主要回路,即该设备为了实现其功能的回路;二次回路是指对一次回路设备进行保护、控制、测量的设备按照一定顺序连接构成的回路;一二次融合就是将一次回路和二次回路通过合理的方式连接到一起,以提高设备的效率、可控性和安全性。 1.2 环网柜概述 环网柜根据其结构分为空气绝缘、SF6绝缘。其中SF6负荷开关具有独特的优势,在使用上可以实现接通、断开和接地。而且抗压能力较强,适用于在城乡电网中应用。其实,环网柜属于一组电气设备,它是由多个装在非金属绝缘体中的输配电气设备采用间隔拼装方式组成环网供电单元。它以负荷器和熔断器为核心,具有造价便宜、工艺简单、体积小、维护廉价的优点,作用是提高供电参数、供电性能和供电安全。被广泛应用于城市住宅区和工业区的配电站及箱式变电站中。 2 环网柜的基本结构 环网柜由三个单元及相应辅助结构构成。三个单元为:断路器单元、负荷开关单元、带隔离开关的母线电压互感器单元。辅助结构包括底座、站所终端和航插电缆。三个单元分别固定在底座上,相互之

间有一定间隔。环网柜的体积不易过大,加上底座高度应小于等于180cm,为了便于运输,环网柜底座需留有叉车插槽以及整体吊装的吊柱。站所终端通常置于环网柜侧面,不固定在底座上。断路器单元和负荷开关单元各自配置1只26芯航空插座,母线电压互感器单元配置2只26芯、1只20芯和1只4芯航空插座。航空接插插头、插座采用螺旋纹结构锁紧,防止误插,插针和导线的端接采用焊接方式,保证其稳定性。 3 一二次融合环网柜试验内容 3.1 结构及外观检查 主要检查环网柜的结构是否完整,包括电压互感器、电流互感器、配电终端、各类接口是否符合处于正确的位置,是否有损坏,航插电缆是否密封;带电显示器、警示标志、各类示意图、气压指示器等外在标志是否清晰。 3.2 功能试验 功能试验包括4个部分:(1)绝缘试验,主要测试绝缘电阻是否有效,是否能承受对工频电压和雷电冲击。(2)准确度试验,先分别运行一次设备和二次设备,检查设备独立运行准确度,无误后,进行成套试验。(3)配套电源能力试验,测试配套电源是否能够独立满足配电终端线损模块、配套通信模块、正常开关机模块的同时运行。(4)传动功能试验,测试其基本功能、远程控制功能和远程通信功能。 3.3 故障与安全性试验 检查各类参数配置是否正确,是否有接地故障、短路故障和功能故障。并试验其保护装置在故障发生时的运行状况,能否满足应急要求。最后对整体结构进行抖动试验、高温环境试验、低温环境试验。 4 一二次融合环网柜试验中的问题 4.1 结构及外观检查方面的问题 大多数厂家和用户更看重设备结构的完整性,反而在一定程度上忽略了其外在的标志的完整性,在使用过程中形成了一种潜在的危险。很大一部分环网柜出厂时未配置带电显示器,未粘贴警示标志和各类

图8-1-1 2.1继电器室 继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。图8-1-1是早期开关柜的图片,继电器室就是安装电流表和指示灯的位置。 2.2断路器室 10kV中置柜最常用的断路器是VS1真空断路器,断路器机构内的接

建筑知识-10kV配电环网柜详解

10kV配电环网柜详解 一、环网柜概述1.1什么是环网柜?环网柜是一套将高压开关设备安装在钢板金属柜内或制成组装式间隔环网柜供电单元的电气设备。其核心部分采用负载开关和熔断器,结构简单,体积小,价格低廉,可以提高电源参数和性能,改善电源. 一、环网柜概述 1.1什么是环网柜 环网柜是一组将高压开关设备安装在钢板金属柜内或制成组装式间隔环网供电单元的电气设备。其核心部分采用负载开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低廉、电源参数和性能提高、供电安全等优点。 其实如果按开关柜分类的话,有负荷开关柜、断路器柜、GIS等。而且没有环网柜。环网柜是一个常规名称,原指用于环网供电的负荷开关柜。现在经常被认为是负载开关柜的代名词,不管是用于环网供电。比如有些线路需要封闭(俗称手拉手),或者有可能进行负荷割接(将一条线路上的负荷切换到另一条线路上)来实现这些功能,称为环网柜。所以环网柜是一种可以实现环网供电的交换设备,在环网供电系统中经常使用,所以俗称环网柜,也叫“室外箱式环网柜”和“交换机”。 负荷开关柜可用于环网供电、中压分界室调度和中压终端变电站供电。不同地区的供电部门对允许负载开关和熔断器保护的变压器规格有不同的要求。和北京一样,变压器容量不超过1000KVA,深圳可能是

1600KVA。负荷开关柜结构简单,成本低,体积小,大多可以靠墙安装。一般只有熔断器保护,没有继电保护。负荷开关柜主母线载流量一般小于等于630A,负荷开关额定分断电流一般小于等于630A(少数达到1700A),变压器柜(出线柜)额定电流(熔断器)一般不大于125A,高档负荷开关转移电流可达2800A.部分负荷开关设备可配备专用真空断路器、SF6断路器或压缩空气等灭弧方法,短路分断能力接近或达到开关设备水平。 环网柜用于开关变压器的负载电流、短路电流和空载电流,以及一定距离的架空线和电缆线的充电电流,起到控制和保护的作用。它是环网供电和终端供电的重要开关设备。 1.2分类 环网柜根据气箱结构分为普通箱式和单元式;按整体结构分为美式和欧式;根据绝缘材料的不同,可分为固体绝缘型、空气绝缘型和SF6气体绝缘型。根据户内户外内环网和户外环网。 1.2.1美国环网柜 户外设计,体积小,免维护。 坚固的内壳和外壳,具有很强的抗外力和防爆能力,外壳采用不锈钢或绿盒制作。 进出电缆易于安装,通过全封闭预制电缆连接器连接可靠。电缆附件可以是美国的,也可以是欧洲的。 美国传统共箱设计,一箱多进多出,结构紧凑,可靠性高。

10KV开关柜图解解析

1、综述 10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。高压开关柜的二次回路要点

高压开关柜的二次回路

前言 变配电系统中的电气二次回路,作为一个技术分类来说,理论性和实践性都很强、内容很丰富,对于从事成套产品专业生产的行业来说,同样是一个重要的组成部分,二次回路的设计是否正确合理、安装是否可靠,对今后成套产品的安全运行有着十分密切的关系。为了使从事高压开关柜电气工程设计的年轻学员,对二次回路理论上有所启发、在二次回路设计过程中有所帮助,为此编写了《高压开关柜的二次回路》。本人从事本专业工作已五十余年,在长期地实践过程中遇到过各种困难和挫折、也有过不少失败的教训,总结这些挫折和教训也就是经验积累的过程,愿将此留给年轻学员,在学习过程中提供一些帮助。 高压开关柜的二次回路涉及面非常广泛、本人水平有限,因此只能针对从事高压开关柜电气工程设计工作的学员提供一些力所能及的帮助,错误和不妥之处在所难免,欢迎学员在学习过程中勇于提问,并恳请广大同行多提宝贵意见。

第一部分高压开关柜的一次系统和一次元件 一、什么是高压开关柜的一次系统 电力系统中凡是直接参与生产、输送、分配电能的设备及对这些设备进行控制、安全防护的设备均称为一次设备,如发电机、输电线路、变压器、母线、隔离开关、断路器、电流互感器、电压互感器、避雷器等。 将这些设备通过一定的方式连接起来、组成一个完整的系统,此系统称为一次系统。 一次系统可以由单独设备(如发电厂的发电机、变压器)分散安置,并通过母线、连接导体将其组合起来,也可以由成套装置来组成(如高低压开关柜)。 二、高压开关柜一次系统的组成部分 电力系统的一次系统内容很广泛,高压开关柜仅是电力系统中的一个组成部分。高压开关柜按其结构不同可以分很多种型式,如GG-1A型、KY1型、KY28型、XGN型等;但每一种型式的高压开关柜都包含以下几种不同功能—— 1、进线柜:通过控制设备或计量装置直接把系统电能送到主母线。 2、电压互感器柜:反映一次系统电压参数,有时把防止系统过电压的设备(避雷器)也装 入该柜。 3、出线柜:将系统电能通过控制设备直接输送到负载(变压器、电动机、架空线、电容 器)。 4、母联柜(分段柜):对于主母线分成两段运行时,在段与段之间进行联络的设备。它由 分段控制柜和分段隔离柜组成。 5、电容柜:主要负载设备为电容器。按照用途不同,可分为功率补偿作用的电容柜和吸 收系统过电压的电容柜。 6、计量柜:对系统用电设备的有功电能和无功电能的计量。 7、所用变柜:直接为变电所提供照明和动力电源。 8、隔离柜:将系统进行分隔,有明显的断点。分隔功能只有保证在没有负载电流的情况 下才能操作。

环网柜的作用和原理

环网柜的作用和原理 为了提高供电可靠性,使用户可以从两个方向获得电源,通常将供电网连接成环形。这种供电方式简称为环网供电。在工矿企业、住宅小区、港口和高层建筑等交流10KV配电系统中,因负载容不大,其高压回路通常采用负荷开关或真空接触器控制,并配有高压熔断器保护。该系统通常采用环形网供电,所使用高压开关柜一般习惯上称为环网柜。 环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。这样的好处是,每一个配电支路既可以同它的左侧干线取电源,又可以由它右侧干线取电源。当左侧干线出了故障,它就从右侧干线继续得到供电,而当右侧干线出了故障,它就从左侧干线继续得到供电,这样一来,尽管总电源是单路供电的,但从每一个配电支路来说却得到类似于双路供电的实惠,从而提高了供电的可靠性。所谓“环网柜”就是每个配电支路设一台开关柜(出线开关柜),这台开关柜的母线同时就是环形干线的一部分。就是说,环形干线是由每台出线柜的母线连接起来共同组成的。每台出线柜就叫“环网柜”。实际上单独拿出一台环网柜是看不出“环网”的含义的。这些环网柜的额定电流都不大,因而环网柜的高压开关一般不采用结构复杂的断路器而采取结构简单的带高压熔断器的高压负荷开关。也就是说,环网柜中的高压开关一般是负荷开关。环网柜用负荷开关操作正常电流,而用熔断器切除短路电流,这两者结合起来取代了断路器。当然这只能局限在一定容量内。这样的开关柜也完全可以用到非环网结构的配电系统中,于是随着这种开关柜的广泛应用,“环网柜”就跳出了环网配电的范畴而泛指以负荷开关为主开关的高压开关柜了。 环网柜出现的时间不算长,但近年以来却得到了广泛的使用,这主要是由于新发展起来的工业企业和事业单位的建筑物,从供配电的角度来看,以中,小型容量为大多数其配电变压器一般不超过1250KVA,长期稳定供电,高压开关不频繁操作。对于这类用户,环网柜的性能虽不是最完美的,但却是足够的,可以胜任的。随着大规模的城市建设,大量大型高层建筑物拔地而起,变配电所往往就设在楼下,根据消防要求,变配电设备必须“无油化”,根据建设面积的合理使用,变配电设备应该“小型化”,于是环网柜或真空断路器,干式变压器,干式互感器就进入了幢幢大楼。环网柜结构简单,运行可靠且安全,维修量很小,运行费用低,比起装有断路器的开关柜,优势很突出。环网柜要求负荷开关具有更高的性能和更小的体积,新型的负荷开关应运而生,这又反过来带动了环网柜的技术进步,当今的环网柜不但性能优良而且系列化了,这更扩展了环网柜的使用范围。

高压开关柜的二次接线.docx

二、电压互感器 1功能: (1)将系统高电压变换成100V 标准低电压,使测量仪表及继电器的电压线圈制造标准化。 (2)将一次高压回路与二次回路相隔离,从而保证了工作人员和二次设备的安全。 2技术参数: (1)电压比——一次电压与二次电压的比值 (2)误差等级与二次负荷 电压互感器的铭牌上所标注的“误差等级”即为电压互感器的准确度等级, 通常有—— 测量级(二次绕组): 0.2 级、 0.5 级、 1 级、 3 级 保护级(剩余绕组): 3P 级、 6P 级 准确度等级的数,就是电压互感器电压比误差限值的百分值,如准确度等级为 0.5,则表示电压互感器在额定电压时的电压比误差限值为± 0.5%。 准确级次与二次负荷有直接关系,不同误差等级下的负载容量是不同的。例如 JDZX10 电压互感器的误差等级及二次负荷见下表: 额定电压比准确级与额定二次负荷(VA )极限输出型号() (V ) 0.20.516P VA 10000 /√3100 /√3 153******** JDZX10-10 100 / 3 表中极限输出是指在满足线圈发热条件下,所允许的最大负荷,通常误差不会大于 3 级。 3电压互感器的极性 (1)极性的含义:电压互感器和电流互感器一样 是表明一次线圈和二次线圈瞬间电位高低的对应关 系。下图中如初级 A 端与次级 a 端瞬间电位变化相 同,则 A 与 a 是同极性,并用记号 [·] 表示。

20

(2)极性的测量方法: 准备好 1.5V 干电池、开关、万用表(毫伏档或毫安档)。按图2-9连接好。 图2-9 极性测量方法 当K 合上瞬间,表计向正向偏动。当 K 拉开时,表计向负向偏动。则干电池的正端和表计的正端属同极性,用 [·] 或[*] 表示。上述测量方法,也同样适用于电流互感器。 4电压互感器的接线: 电压互感器的接线有单相和三相两种基本接线,采用不同的接线可以进行系统线电压、相对地电压及当一次系统发生单相接地故障时出现的零序电压的测试。 (1)一台电压互感器,一次侧接高压侧(任意二相间)见图 2-10,二次侧可供测系统电压或电压继电器。 图2-10 (2)二台电压互感器作V-V 连接,见图 2-11

电气柜接线技术要求

电气柜配盘接线技术要求 一、元器件安装布局 1、盘柜厂家需要先核对图纸,检查所需配盘的产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符,检查元件是否有损坏,如有,请及时与我方采购或者工程师联系。 2、如有需要组装的元件一定要按照产品说明书进行正确组装,如有条件,测试下组装是否到位,确保不会有犯卡、安装不到位、组装错误的情况发生。 3、在元件布局时,做到布局合理美观,便于维修更换元件。在一些比较复杂的控制盘时我方会提供元件布局图,或者我方会到盘柜厂与厂家商定元件布局,如果我方无法及时赶到,盘柜厂最好将元件布局拍照发给我方相应工程师,经确认后方可开始安装元件。 4、一次元件和二次元件布局时要分开。 5、充分考虑一些发热元件,前后左右要根据说明书预留一定量的空间范围,有利于散热,比如变频器、可控硅等发热元件。 6、对于有盘内有变频器等干扰源时,在配盘时要考虑到一些电子元件的位置,最好远离干扰源。 7、对于有需要接地的元件、必须根据说明书上的要求连好接地线,接地线必须采用黄绿相间线,并且接地线规格不应小于说明书中的规格,接地线必须连接牢固。 8、对于立式安装的控制盘,其接线端子排应距离柜子底部至少要有200mm的距离,并且要考虑进出线电缆的位置。除特殊的立式安

装的控制盘以及壁挂式安装除外,但是要考虑端子下口线接线是否方便。 二、一次线的连接 1、主回路的每个元件必须要有标识,标识的粘贴要牢固,水平、垂直方向及粘贴部位要统一。标识必须要清晰。 2、主回路电缆的选取应该根据图纸中空气开关等元件的脱扣器的额定电流选取,图纸中会标出相应元件的额定电流。 3、当主回路的电流大于100A,最好用铜排进行连接,当铜排连接难以加工时,可采用单芯多股电缆连接。 4、主回路也要标号线号,如果主回路采用铜排,需贴好标签纸线号,当主回路电缆过粗,无法套线号管时,可采用线号管,用扎带穿过线号管的空心,然后扎在主回路线路上。保证线号的位置平齐。 5、如有必要时,在主回路电缆的两端要套上相应颜色的热缩管。 6、对于有需要用线鼻子连接的主回路,必须要用线鼻子压接,线鼻子可采用鸭嘴鼻或者圆形线鼻子,线鼻子与线必须采用专门的压接工具压接牢固,不能有松动或者过紧的情况。 7、剥线时的长度要适中,不能剥线过长导致有露铜,或者剥线太短,压接在绝缘皮上。 8、主回路无论是铜排或者线缆,应保证制作时要横平竖直,做到线路美观。 9、主回路所有线路连接要牢固。 三、二次线的连接