10kV油浸式变压器技术规范

目录

10kV油浸式变压器技术规范

1 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。

GB 311.1 绝缘配合第1部分:定义、原则和规则

GB 1094.1 电力变压器第1部分:总则

GB 1094.2 电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升

GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力

GB/T 1094.7 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则

GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定

GB 2536 电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油

GB/T 2900.15 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器

GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管

GB 4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子

GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T 7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则

GB/T 7354 局部放电测量

GB/T 7595 运行中变压器油质量

GB/T 8287.1 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验

GB/T 8287.2 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第2部分:尺寸与特性

GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 11604 高压电器设备无线电干扰测试方法

GB/T 13499 电力变压器应用导则

GB/T 16927.1 高电压试验技术第1部分:一般定义及试验要求

GB/T 16927.2 高电压试验技术第2部分:测量系统

GB/T 17468 电力变压器选用导则

GB 20052 三相配电变压器能效限定值及能效等级

GB/T 25438 三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求

GB/T 25446 油浸式非晶合金铁芯配电变压器技术参数和要求

GB/T 26218.1 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分:定义、信息和一般原则

GB/T 26218.2 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第2部分:交流系统用瓷和玻璃绝缘子

GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

DL/T 572 电力变压器运行规程

DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 596 电力设备预防性试验规程

DL/T 984 油浸式变压器绝缘老化判断导则

DL 5027 电力设备典型消防规程

JB/T 3837 变压器类产品型号编制方法

JB/T 10088 6kV~500kV电力变压器声级

JB10317 单相油浸式配电变压器技术参数和要求

JB/T 10428 变压器用多功能保护装置

Q/GDW 1771 10kV非晶合金铁芯配电变压器技术条件

Q/GDW 1772 10kV非晶合金铁芯配电变压器试验导则

IEC 60296 变压器和开关用新绝缘油规范 Specification for unused mineral insulating oils for transformers and switchgear

IEC 60156 绝缘油介电强度测定法 Insulating oils Determination of the dielectric strength

2 结构及其他要求

2.1 10kV变压器技术参数

变压器空载损耗及负载损耗不得有正偏差。

2.2 10kV油浸式变压器主要技术要求

a)在短路下的耐受能力。变压器在任何分接头时都应能承受最大短路热稳定电流3s,各部位无损坏和明显变形,短路后绕组的平均温度最高不超过250℃。

b)过载能力。厂家应提供过载能力的数据,任何附属设备的过载能力不应小于变压器的过载能力。在起始负荷80%、环境温度40℃的条件下,过负荷50%允许运行30min。变压器最热点温度不超过140℃,变压器油顶层油温不超过

95℃。

卖方应在变压器出厂资料中提供过载能力数据及允许过负荷运行时间。

c)波纹油箱的强度和密封性。

1)波纹油箱膨胀系数应不小于1.3倍,并应在规定的工作条件、负荷条件下运行不应有渗漏油现象。

2)油箱放油阀应采用双密封结构。

d)变压器的寿命。变压器在规定的工作条件和负荷条件下运行,并按照卖方的说明书进行维护,变压器的寿命应不小于30年。

e)变压器安全保护装置应满足GB/T 6451的要求。

f)油温测量装置应满足GB/T 6451的要求。

g)变压器及其附件的技术条件应满足GB/T 6451的要求:

1)油箱顶部不应存在积水情况。

2)10kV全密封变压器采用真空注油,变压器密封试验应满足GB/T 6451中的要求。变压器油箱机械强度试验应满足GB/T 6451中的要求。

h)套管。10kV采用纯瓷套管,套管应用棕色瓷套,爬距不小于372mm,应具有良好的抗污秽能力和运行性能。

i)变压器油。变压器油应完全符合GB 2536和GB/T 7595所规定的全部要求。

j)密封垫。应采用抗老化、抗龟裂、抗紫外线制品,所有密封面应密封良好,并

应有对密封垫防氧化老化措施,以利延长使用寿命。要求变压器阀门关闭时不出现渗漏油现象。

k)分接开关应有定位措施,并采用双密封结构。

l)800kVA及以上全密封油浸变压器应装多功能保护装置。

m)对附件的要求:

1)主要附件应具有省级及以上检测单位的检测报告。

2)所有附件都应无渗漏油点,附件的油漆应与本体一致。

3)所有外购件都应经过严格挑选和验收试验,并提供试验报告。

4)压力释放阀释放压力应小于GB/T 6451中要求的密封试验压力,应具有防潮防水功能。

n)器身结构及材质。

1)铁心为硅钢片(包括卷铁心式及叠铁心式)。所有线圈材料采用铜线或铜箔,若采用漆包铜导线应采用优质漆包铜导线。所有引线和导电板均应采

用绝缘包扎。铁心材料选用优质高磁密取向冷轧硅钢片,叠铁心式铁心采

用全斜接缝、无孔绑扎、槽钢式夹件结构。

2)铁心为非晶合金。所有线圈材料采用无氧半硬铜材料制造的铜线或铜箔。

所有引线和导电板均应采用绝缘包扎。铁心材料选用具有软磁特性的非晶

合金带材,铁心采用悬挂式,不得受力。

o)器身不得悬空,紧固螺栓应有防止松动措施。

2.3.1 全部设备应能持久耐用,即使在技术规范中没有明确地提出,也应满足在实际运行工况下作为一个完整产品一般应能满足的全部要求。

2.3.2 耐地震要求:

a)设备及设备支座应按承受地震荷载时能保持结构完整来设计。

b)卖方需提供设备在受到本合同规定的地震条件下产生荷载时仍能保持结构完整性能。可以采用以下其中一种方式或是综合几种方法来证明设备的抗震能力:1)采用数学静态分析预测设备在地震荷载作用下的性能和反应。

2)测试设备在模拟地震条件下(静态或动态测试)的工作情况。

3)利用设备前一次的地震鉴定,来证明设备在合同规定的地震条件下的适应性。

c)支座设计不考虑水平剪切力产生的摩擦力。

d)在地震荷载及其他荷载综合作用下的材料最大应力应满足本技术规范中设计规范和标准的设计要求的正常允许应力。

e)需要检测正常运行荷载及地震荷载所引起的变形来证实其无损于结构完整性。

2.3.3 所有的设备应便于拆卸、检查和安装。

所有的设备都应有相位、吊装部位、中心线、连接部位、接地部位等标记,以便简化现场的安装工作。

2.3.4 变压器应设计成低噪声,使其分别满足技术性能要求。

2.3.5 要求检查或更换的设备部件,应用螺栓与螺母固定,所有的螺栓和螺母应采取热镀锌措施。

2.3.6 设备应能安全地承受技术规范所规定的最大风速及端子拉力。

2.3.7 用于设备上的套管、绝缘子应有足够的机械及电气强度。

2.3.8 设备中所使用的全部材料应说明指定的品位和等级。

2.3.9 焊接:

a)焊接应不得发生虚焊、裂缝及其他任何缺陷。

b)由焊接相连的钢板应精确地按尺寸要求切割,并靠压力连续地将焊件的棱边滚轧成合适的曲率半径。切割钢板和其他材料在进行焊接时不应产生任何弯曲。

进行焊接的棱边的尺寸和形状应足以允许完全融熔和全部熔焊,而且钢板的棱边应严格地成型,以使之能适应于各种焊接条件。

c)卖方应提供认可的焊接工艺及材料、焊条和焊接的非破坏性试验。

d)导体连接采用磷铜焊,不应锡焊。

2.3.10 设备接线端子:

a)设备应配备接线端子,其尺寸应满足回路的额定电流及连接要求。

b)接线端子的接触面应镀锡,160kVA及以上变压器低压出线要求配置铜质旋入式平板接线端子。

c)设备的接地端子应为螺栓式,适合于连接。接地连接线应为铜质,其截面应与可能流过的短路电流相适应。

2.3.11 油漆和防锈:

a)所有外露的金属部件,除了非磁性金属外,均应热镀锌。镀锌金属件的表面应光滑、均匀,最小镀锌层厚度为90?m。镀锌前,需将所有焊渣清除干净。

b)按本部分提供的任何设备,在发运前,除有色金属、热镀锌钢件、抛光或机械加工的表面以外,所有的金属外露部分均应作最小表面的喷砂清洗,喷砂清除后应喷涂一层底漆。

c)所使用的底漆和面漆的材料与型号,应符合制造厂的标准。面漆应与底漆协调,对各种环境条件有良好的耐用性。

d)所有的外表面的面漆颜色必须为海灰B05。

e)在户外的端子板、螺栓、螺母和垫圈应采取防腐蚀措施,尤其应防止不同金属之间的腐蚀,而且应防止水分进到螺纹中。

f)热镀锌。全部热镀锌应根据ASTMA123、A134和A153的要求进行。大面积的镀锌损伤将拒收。

g)设备清洁。在制造过程中需保持设备内部清洁。

2.3.12 铭牌:

a)变压器的铭牌应清晰,其内容应符合GB 1094.1的规定。

b)铭牌应为不锈钢材质,设备零件及其附件上的指示牌、警告牌应标识清晰。2.3.13 运输和存放:

a)应避免在运输过程中受损,应可存放两年(如未另外说明存放期)。

b)如因卖方措施不当,导致运输过程中设备受损,卖方应负责修复或替换,费用自负。

c)变压器运输包装应满足运输的要求。

2.3.14 电气一次接口

2.3.14.1 套管布置。

a)三相变压器套管排列顺序见图1。

图1 10kV联结组标号为Dyn11,Yyn0的双绕组变压器套管排列顺序b)单相变压器高、低压套管排列顺序从左向右依次为A、X、a、x1(如果有)、x(面向高压侧),带气隙的密封式单相变压器低压接线端子一般应在箱壁引出。

2.3.14.2 接地。

单相、三相油浸式变压器铁心和较大金属结构件均应通过油箱可靠接地。

2.3.15 电气二次接口

油浸式变压器油温测量装置。单、三相油浸式变压器均应有供玻璃温度计用的管座。管座应焊在油箱的上部,并深入油内(120±10)mm。

2.3.16 土建接口

各制造厂同容量变压器外形差异较大,考虑基础通用要求。变压器应装有底脚,其上应设有安装用的定位孔,孔中心距(横向尺寸)为300、400、550、660、820、1070mm。如对纵向尺寸有要求,也可按横向尺寸数值选取。

基础上预埋钢板,变压器底座固定在基础的预埋钢板上,如图2所示。

图2 箱底支架焊接位置(长轴方向)

注:C尺寸可按变压器大小选择为200、300、400、550、660、820、1070mm。

3 标准技术参数

技术参数特性表是对采购设备的基础技术参数要求,供货方应对技术参数特性表中标准参数值进行响应。10kV三相油浸式变压器技术参数特性见表1。

表1 技术参数特性表

附表1 S13型性能参数表

附表2 噪声水平

4 使用环境条件表

10kV三相油浸式变压器使用环境条件见表2。特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表2 使用环境条件表

5 试验

5.1 型式试验

应符合GB 1094、GB/T 10228、GB/T 22072、GB/T 25446、GB/T 6451及GB 311.1的要求。型式试验有效期按照GB/T 1094.1执行。

5.2 出厂试验

a)绕组直流电阻互差:线间小于2%,相间小于4%(在引出线套管端部测量)。

b)电压比误差:主分接小于0.5%,其他分接小于1%。

c)绝缘电阻:用2500V绝缘电阻表,高压绕组大于或等于1000MΩ,其他绕组大于或等于5000MΩ。

d)工频耐压试验。

e)感应耐压试验。

f)空载电流及空载损耗测试。

g)短路阻抗及负载损耗测试。

h)绝缘油试验。

i)噪声测试。

j)密封性试验(适用于油浸式变压器)。

k)附件和主要材料的试验(或提供试验报告)。

5.3 现场试验

按GB 50150相关规定执行。

油浸式变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 4. 供货范围 5. 技术服务 6. 买方工作 7. 工作安排 8. 备品备件及专用工具 9. 质量保证和试验 10. 包装、运输和储存 附录A 主要名词解释 附录B 地震烈度及其加速度 附录C 线路和发电厂、变电所污秽等级 附录D 各污秽等级下的爬电比距分级数值 附录E 额定绝缘水平 附录F 电力变压器中性点绝缘水平 附录G 三相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录H 单相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录I 允许偏差 附录J 承受短路能力 附录K 端子受力 附录L 接触面的电流密度 附录M 变压器油指标 附录N 运行中变压器油质量标准 附录O 工频电压升高的限值 附录P 故障切除全部冷却器时的允许运行时间

1总则 1.0.1本设备技术规范书适用于单机容量300~600MW火力发电厂的国产主变压器(其它容量机组主变压器可参考使用),它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.0.3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB/T16274 《油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级》 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》 GB/T15164 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB2536 《变压器油》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》GB156 《标准电压》 GB191 《包装贮运标志》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》 GB4109 《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》 2.2环境条件 2.2.1周围空气温度

10KV配电变压器技术规范(最终)

10KV配电变压器技术规范 除本规范特殊规定外, 所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下: GB 1094.1 《电力变压器》第1部分总则 GB 1094.2 《电力变压器》第2部分温升 GB 1094.3 《电力变压器》第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 《电力变压器》第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 《电力变压器》第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 《电力变压器》第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 《电力变压器》第10部分:声级测定 GB 2536 《变压器油》 GB 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 JB/T 10319 《变压器用波纹油箱》 GB/T16927.1-1999 《高电压试验技术》 GB/50260 《电力设施抗震设计规范》 DL/T620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 1. 使用条件 本标准所规定的设备,应能在下列环境条件使用: 1.1气象条件 环境温度:0至+40℃ 最高日气温:43℃ 年最低气温:-30℃ 相对湿度:最高月平均89% 年均雷暴日:45天/年 污秽等级:Ⅳ级 大气腐蚀:C5-1高腐蚀

1.2海拔高度:≤1000m 1.3地震数据 抗震设防烈度8度 设计基本地震加速度值0.15g 2.技术要求 基本参数 油浸式变压器要求选用S11型系列带油枕产品,其产品技术参数除应满足国家和行业相关标准外,还应满足下表1.表2要求。 表1.标准参数表

kV级油浸式变压器安装使用说明书

10kV级液浸式配电变压器 安装使用说明书 电气设备有限公司 目录 1. 适用范围 (3) 2. 变压器结构简介 (4) 3. 运输 (4) 4. 验收 (4) 5. 储存 (5) 6. 安装变压器 (5) 7. 变压器投入运行 (6) 8. 变压器投入运行后的注意事项 (6) 附录组件使用说明 A. 压力释放阀 (7) B. 无励磁分接开关 (8) C. 套管 (10) D. 吸湿器 (13) E. 温度控制器 (13) F. 气体继电器型 (15) 1 范围

本说明书适用于10kV 三相液浸式配电变压器安装、试验、调试、试运行、投入运行。 2 引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。GB 1094.1 电力变压器第 1 部分:总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB1094.3 电力变压器第3 部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙GB/T1094.4 电力变压器第 4 部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5 部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 电力变压器第7 部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 电力变压器第10 部分:声级测定 GB 2536 电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB 311.1 绝缘配合第1 部分:定义、原则和规则 GB/T 2900.15 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208 外壳防护等级(IP 代码) GB/T 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T 7354 局部放电测量 GB/T 7595 运行中变压器油质量 GB/T8287.1标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验 GB/T 8287.2 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第2部分:尺寸与 特性 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 11604 高压电器设备无线电干扰测试方法 GB/T 13499 电力变压器应用导则 GB/T 16927.1 高电压试验技术第1 部分:一般定义及试验要求 GB/T 16927.2 高电压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 17468 电力变压器选用导则 GB 20052 三相配电变压器能效限定值及能效值 GB/T 25446 油浸式非晶合金铁芯配电变压器技术参数和要求 GB/T 26218.1 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1 部分:定义、信息和一般原则 GB/T 26218.2 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第2 部分:交流系统用瓷和玻璃绝缘子 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 572 电力变压器运行规程

变压器技术规范要求

第七章货物需求清单及技术规范要求一、货物需求清单及技术规范要求 2 变压器S13—400KVA/6KV 1台 型号:S13—400KVA/6KV/400V 3 变压器S13—630KVA/6KV 2台 型号:S13—630KVA/6KV/400V 4变压器S13—800KVA 2台 型号:S13—800KVA/6KV/400V

1、5、6、7、8、9、10包要求如下: 干式变压器技术要求 1、产品运行环境 a)环境温度:-10~+45℃ b)相对温度:日平均值不大于95%;月平均值不大于90%(25℃) c)海拔高度:产品适用于1600米 d)安装地点:户外 2、执行标准 GB1094.11-2007 干式电力变压器 GB1094.1-1996 电力变压器 IEC726 干式变压器 GB/T10228-2008 干式变压器技术参数和要求 JB/T 10088-2004 6-500 KV级电力变压器声级 3、性能和特征 a)变压器在GB1094、GB 10228规定的使用条件下,能正常地满负荷连续运行并达到规定的负载及特殊要求。 b)变压器在额定输出功率,施加电压在正常电压的±5%范围内波动时,变压器的温升限值如下: 部件温升限值 绕组温升,绝缘的耐热等级为F级100K(电阻法测量) 铁心使相邻绝缘材料不损伤的温升 c)变压器能在GB1094规定的条件下,2秒钟内承受外部短路的动稳定效应和热稳定效应而不损伤。 d)局部放电量不大于5pc。 4、变压器铁心 铁心采用冷轧硅钢片叠制(武钢或鞍钢)。 5、绕组和绝缘 绕组的设计和装配采用高质量的导电体和绝缘材料以提供最佳运行特性,按GB1094进行试验。 所有连接点的绝缘和机械支持能承受在运行时由于短路电流或其它瞬态条件产生的机械应力及在运输途中产生的机械应力,高低压绕组按GB1094进行短路试验时不应发生机械移动。 6、冷却系统 环氧树脂浇注绝缘并配有一套风冷系统,实现超温自动开启冷却系统。 7、变压器技术参数表

油浸式配电变压器大修技术规范

油浸式配电变压器大修技术规范

油浸式配电变压器大修技术规范书 编制: 审核: 批准: 年月日

目录 一技术条件 (2) 1适用范围 (2) 2采用标准 (2) 3主要技术参数 (3) 4主要修理范围 (3) 5 结构要求 (3) 6 变压器修理后的技术参数要求6 7变压器修理后的试验要求 7 8 工艺要求 (8) 9 材料8

二项目管理及责任 (8) 1项目管理 (8) 2修理方责任范围 (10) 三质量保证 (10) 1质量程序文件 (10) 2质量体系 (10) 3控制检查程序 (10) 4 文件控制 (10) 5采购 (10) 6 内部质量审核 (11) 7 质量证书 (11) 8 质量保证期 (11)

一技术条件 1 适用范围 本规范适用于10kV油浸式配电变压器的重大修理; 2 采用标准 10kV油浸式配电变压器的修理应基于以下标准 GB 1094.1 电力变压器第1部分总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定 GB 2536 变压器油 GB 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 JB/T 10319 变压器用波纹油箱 JB/T 8637 无励磁分接开关 GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB/T 5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 311 高压输变电设备的绝缘配合与高电压试验技术 GB/T 13499 电力变压器应用导则 DL/T 586 电力设备用户监造导则 GB/T 6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB 20052 三相配电变压器能效限定值及节能评价值

10KV配电变压器技术规范(最终)

10K V配电变压器技术规范 (最终) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

10KV配电变压器技术规范 除本规范特殊规定外, 所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下: GB 1094.1 《电力变压器》第1部分总则 GB 1094.2 《电力变压器》第2部分温升 GB 1094.3 《电力变压器》第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 《电力变压器》第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 《电力变压器》第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 《电力变压器》第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 《电力变压器》第10部分:声级测定 GB 2536 《变压器油》 GB 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 JB/T 10319 《变压器用波纹油箱》 GB/T16927.1-1999 《高电压试验技术》 GB/50260 《电力设施抗震设计规范》 DL/T620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 1. 使用条件 本标准所规定的设备,应能在下列环境条件使用: 1.1气象条件 环境温度: 0至+40℃ 最高日气温: 43℃ 年最低气温: -30℃ 相对湿度:最高月平均89% 年均雷暴日: 45天/年

污秽等级:Ⅳ级 大气腐蚀: C5-1高腐蚀 1.2海拔高度:≤1000m 1.3地震数据 抗震设防烈度 8度 设计基本地震加速度值 0.15g 2.技术要求 基本参数 油浸式变压器要求选用S11型系列带油枕产品,其产品技术参数除应满足国家和行业相关标准外,还应满足下表1.表2要求。

35KV油浸式变压器安装及运行维护

35KV油浸式变压器安装和运行维护 一、部件的安装 1、35KV 和10KV 套安装使用中注意的问题: (1)套管的受力应和密封平面垂直。否则套管受到的力引起密封橡皮单边受力,很容易产生渗油。检查办法:松掉所有坚固螺丝,母排接头要很自然地靠在套管接头边,不允许有大的距离。 (2)接线板和导电杆的连接,接线板开口处的锁紧螺丝要受力均匀、合适。否则会出现发热和拉弧熔融现象。但用力又不能太大,不然铜接头会开裂。 2、气体继电器与集气盒 气体继电器是变压器上很重要的保护元件,设有手动试验跳闸杆(探针)和放气嘴。德国EMB气体继电器,试验探针压到一半为轻瓦斯动作,全部压下为跳闸信号。动作容积即轻瓦斯动作信号(单位㎝3),一般气体容积整定值范围为250~300ml。放气后应注意把油迹擦干净,接线时注意防止接线柱松动,引起渗油。 2.1 气体继电器运行前要把两边的观察窗盖打开,便于观察;另外要做好二次接线的绝缘、防潮工作,防止误发信号。 2.2 集气盒的主要作用:气体继电器和集气盒配套使用。集气盒的目的是把气体继电器内汇集到的气体转移到安装位置较低的地方,以便于观察和采集气体。在气体继电器和集气盒之间有一根较细的导气管,起到连通作用。因此我们可以在下面直接放气或采集气体。具体办法是从集气盒下部的放气嘴放油,当看不到气体继电器里的气体,并且集气盒内滴下的是油,则停止放油,打开上部放气嘴,用杯子倒置采气。 3、压力释放阀 变压器运行时油箱需要承受一定的正压,此压力和变压器大小以及油位的高度有关;当变压器内部发生电气事故时,可能会产生急剧拉弧和油的分解,因油的迅速分解会产生类似于“爆破”的冲击压力。如无相应的保护装置,油箱承受极端压力的情况下会发生变形。所以压力释放阀是保护变压器不受更严重损坏的安全装置,也可以实现定向喷油及远程监视。 3.1 压力释放阀的整定,要到指定部门。 3.2 引线接头要进入盒内,防止受潮引起误动作。 3.1 根据 DL/T572-95 电力行业标准,“电力变压器运行规程”中第5.4 条的规定:“变压器的压力释放器接点宜作用于信号”。主要为了防止误动作,引起跳闸。

干式变压器技术规范设计

10KV/0.4KV干式变压器 技术规范书 2016年10月12日 1.范围

1.1总则 1.l.1本规范书适用于低压干式变压器的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本规范书的要求。 1.1.4本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本规范书未尽事宜,双方协商解决。 1.2供方的工作范围 1.2.1 供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1)设计 (2)制造 (3)装配 (4)工厂清洗和涂层 (5)材料试验 (6)设计试验 (7)生产试验 (8)包装 (9)检验 (10)运输及现场交货 (11)现场服务 2.技术标准 2.1变压器引用下列标准 《高压输变电设备的绝缘配合和高压试验技术》GB311.1-6-83 《干式电力变压器》GB6450-86 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》ZBK41003-88 《外壳防护等级》GB4208 《电力变压器》GB1094.1-5-85 2.2.如果法规和标准的要求低于供方的标准时,供方可以提出书面意见提请需方许可,同时,供方应提供技术先进和更可靠的设计或材料。 2.3.若指定的标准、法规或本规范书之间发生任何明显差异时,供方必须以书面的形式向需方提出这些差异的解决办法。 3.技术规范和性能参数

油浸式电力变压器安全操作规程(新版)

油浸式电力变压器安全操作规 程(新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0927

油浸式电力变压器安全操作规程(新版) 1了解本厂油浸式电力变压器的工作原理、主要参数(容量、型号、接法、额定电压、电网频率、一次侧电压、二次侧电压)及保护装置。 2了解变压器运行的负荷率、功率因素、三相电流不平衡度。 3变压器运行中的监视维护 3.1新装变压器需检查外表、监视装置、绝缘电阻、消防设备,进行合闸试验。 3.2变压器运行中,进行外部检查(变压器油色、油面高度及有无漏油、套管清洁无破损、无放电裂痕、无异响、油温正常、上层油最高不超过95℃,防爆膜板完好,呼吸器硅胶受潮情况、接头是否发热、散热器温度无异常、瓦斯继电器是否漏油或充满油、外壳接地良好、变压器室门窗照明等器具完好)。

3.3每年进行一次瓦斯继电器试验,测量一次、二次回路绝缘电阻、外壳接地电阻,瓦斯动作后必须检查试验确认良好方可接近。 3.4以下意外情况立即通知总部高压房停电,然后汇报生产部领导: 3.4.1大量漏油,油面低于油面计量下限且油面迅速下降。 3.4.2油面急剧上升,油枕冒油或防爆玻璃管破裂,外喷冒烟、油、火。 3.4.3油温不断上升。 3.4.4油色过深,油内出现碳质,有强烈不均匀音响或内部有放电声。 3.4.5瓷套管炸裂,有严重放电。 3.5变压器着火应立即断电,报消防部门,视情况漏放箱体内的储油。 3.6变压器最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。 3.7变压器安全防火:变压器要保证整洁,除消防器材、变压器外不得堆放任何物品,

变压器技术要求

干式变压器技术要求 一、工作环境条件 户内地下室,并能在下列条件下安全运行。 最高平均温度: 45℃最低平均温度: -20℃环境相对湿度(在25℃时)75%二、基本技术要求 1、系统额定电压:10kV。 2、系统最高电压:12kV。 3、系统额定频率: 50Hz。 4、安装地点:户内。 5、分接范围:10±2x2.5% / 0.4kV。 6、阻抗电压:6% 7、噪音<40dB 8、冷却方式:强迫空气冷却 9、绝缘要求:绝缘等级为H级。 10、联接组别:Dyn11 11、防护外罩壳基本要求:颜色;电子灰lv铝合金材质,厚度不低于 1.3mm前后两侧有观察窗,窗口为透视口,尺寸不小于300*500,外壳散热通风效果好。 12、外壳设有完善可靠的接地系统,以保证运行及检修时的安全。 13、承受短路冲击电流高压236A、低压为5KA及承受短路瞬间时间动态为2秒。 14、变压器绕组线圈材质均为具有国家标准纯铜箔材质。 三、其它性能要求 1、在外壳正面和背面,应设观察窗,能方便地观察相关设备运行状况。 2、外壳设有完善可靠的接地系统,以保证运行及检修时的安全。

3、变压器的铁心和金属件需有防腐蚀的保护层,干式变压器环氧树脂成型浇筑。达到地下室使用要求及与电力部门变压器标准一致。 4、承受短路冲击电流高压236A、低压为5KA及承受短路瞬间时间动态为2秒。 5、温控装置:具有超温报警(三相分别设置温控传感装置),超温跳闸,前后两侧为三个风机启、停风冷装置功能,达到三相分别自动巡检,低压出线三相四线制端子板要分色设置。 6、变压器的温升限值应按GB6450一86中3.2的规定。 7、变压器的绝缘水平应按GB6450 86中第4章的规定。 8、变压器一次和二次引线的接线端子应符合GB5273的规定,针对 1250KVA变压器低压侧引出线三相四线制母线端子板均不小于100*10铜排(4孔连接螺旋直径不小于16)。低压侧引出端子板要足够长,达到与控制柜母排直接连接,搭接长度不小于25厘米,严禁出现有过渡母排连线现象,其他标准满足电力部门及高低压柜连接要求。 品牌质量要求 为保证工程质量及统一管理,变压器为国内一线品牌,满足电力局入围政策。建议:大全、中变、保变等同档次厂商产品。

油浸式变压器操作规程

油浸式变压器操作规程 1.目的 为使本岗位的工作或作业活动有章可循,使作业安全风险评估和过程控制规化,保证全过程的安全和质量;同时规设备操作和工艺指标的严格执行,为本工序的生产提供切实可行的操作方法、紧急预案及事故处理程序,以保证本工序及后序生产系统安全稳定运行;也可用作员工的学习与培训教材,以提高操作人员素质和技术水平,特制订本操作规程。 2.围 25MW电站油浸式变压器。 3.作用 电能转换,将一种电压、电流的电能转换成相同频率的另一种电压、电流的交流电能。 4.变压器的运行维护 4.1 变压器投入运行前的检查 4.1.1变压器投入运行前,值班员应仔细检查,确认变压器及其保护 装置在良好状态,具备送电条件,收回所有有关工作票,拆除接地线或拉开接地刀闸,临时标示牌和临时遮栏全部拆除,现场清洁,照明充足,安装检修人员对设备状态交代清楚。 4.1.2运用中的备用变压器随时可以投入运行;长期备用的变压器, 应进行充电试验,并做好记录。 4.2变压器投运前的绝缘检测 4.2.1检修后的变压器投运前应有绝缘合格报告。停用时间超过一个 月的变压器投入运行前,应测量绝缘电阻,测量后应对地放电。 4.2.2变压器线圈电压500V以上者使用1000-2500V摇表,线圈电压 500V以下者使用500V摇表。 4.2.3应分别测量高、低压对地及高、低压间绝缘电阻,其阻值应不

低于上次测量值的1/3,并测量“R60/R15”吸收比不低于1.3,最低不能低1MΩ/KV。如测量值低于规定值时应汇报值长及有关领导;及时将绝缘值记录在《绝缘记录登记本》上。 4.3变压器投运前外观检查包括以下各项 4.3.1变压器的温控装置应正常投入,温度应与实际相对应。 4.3.2变压器套管外部清洁完好、无破损裂纹、无放电痕迹及其它异常现象。 4.3.3变压器各侧接线应完整正确,分接头分接位置正确,外壳接地应良好,中性点接地良好。 4.3.4变压器顶盖清洁无杂物,风冷装置试转良好,无异音。 4.3.5变压器控制回路、继电保护等二次接线完整,定值符合规定,正确投入保护压板。 4.3.6变压器柜门应上锁,且应标明变压器名称编号,门外应挂安全警示牌。 4.3.7初次投运的变压器及大修后变更分接头后,应测定变压器的直流电阻值,用以检查各分接开关的接触情况,可参考变压器出厂测试记录,并及时记录在《设备变更记录本》。 5.变压器运行中的监视 5.1变压器运行中应认真检查变压器的各种表计指示不得超过允许值,并定期每小时抄表一次。 5.2每班应对运行中的变压器进行巡检,下列情况应对变压器进行特殊巡视检查,增加巡检次数 5.2.1新设备或经检修、改造的变压器在投运72小时。 5.2.2有设备缺陷时。 5.2.3高温季节,高峰负荷期间。 5.2.4变压器过负荷运行时。 5.3运行中的变压器外部检查项目包括

配电变压器能效标准及技术经济评价导则(20121122)

Q/CSG 中国南方电网公司企业标准 配电变压器能效标准及技术经济评价导则 (报批稿) 中国南方电网有限责任公司发布

目录 前言............................................................................... II 1 范围 (3) 2 规范性引用文件 (3) 3 术语与定义 (3) 4 总则 (4) 5 基本要求 (4) 6 配电变压器能效参数 (4) 7 技术经济评价方法 (12) 附录A 用词说明 (15) )取值 (16) 附录B年最大负载损耗小时数( 附录C 现值系数取值 (17) 附录D配电变压器空载电流 (18) I

前言 为贯彻落实国家节能政策,使电网向更加智能、高效、可靠、绿色方向转变,进一步加大电网降损力度,建设资源节约型、环境友好型电网,完善配电变压器能效评价,特制定本标准。 本导则以国家、行业有关法律法规、标准为基础,适用于中国南方电网有限责任公司配电变压器设备选型。 本次修订与Q/CSG 11624—2008相比,主要在以下方面有所变化: ——对规范性引用文件进行了更新; ——将总拥有费用更名综合能效费用; ——对配电变压器能效限定值和领跑能效值进行了更新; ——修改了综合能效费计算公式; ——简化了单位空载损耗等效初始费用、单位负载损耗等效初始费用的计算; ----删除了回收年限的计算; 本导则由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。 本导则由中国南方电网有限责任公司生产技术部归口。 本导则起草单位: 本导则主要起草人: 本导则主要审查人: 本导则实施后代替Q/CSG 11624—2008。 本导则首次发布时间:2008年4月11日,本次为第一次修订。 本导则在执行过程中的意见或建议反馈至中国南方电网有限责任公司生产技术部(广州市天河区珠江新城华穗路6号,510623)。 II

油浸式电力变压器安全操作规程

编号:CZ-GC-01073 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 油浸式电力变压器安全操作规 程 Safety operation regulations for oil immersed power transformer

油浸式电力变压器安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1了解本厂油浸式电力变压器的工作原理、主要参数(容量、型号、接法、额定电压、电网频率、一次侧电压、二次侧电压)及保护装置。 2了解变压器运行的负荷率、功率因素、三相电流不平衡度。 3变压器运行中的监视维护 3.1新装变压器需检查外表、监视装置、绝缘电阻、消防设备,进行合闸试验。 3.2变压器运行中,进行外部检查(变压器油色、油面高度及有无漏油、套管清洁无破损、无放电裂痕、无异响、油温正常、上层油最高不超过95℃,防爆膜板完好,呼吸器硅胶受潮情况、接头是否发热、散热器温度无异常、瓦斯继电器是否漏油或充满油、外壳接地良好、变压器室门窗照明等器具完好)。 3.3每年进行一次瓦斯继电器试验,测量一次、二次回路绝缘电

阻、外壳接地电阻,瓦斯动作后必须检查试验确认良好方可接近。 3.4以下意外情况立即通知总部高压房停电,然后汇报生产部领导: 3.4.1大量漏油,油面低于油面计量下限且油面迅速下降。 3.4.2油面急剧上升,油枕冒油或防爆玻璃管破裂,外喷冒烟、油、火。 3.4.3油温不断上升。 3.4.4油色过深,油内出现碳质,有强烈不均匀音响或内部有放电声。 3.4.5瓷套管炸裂,有严重放电。 3.5变压器着火应立即断电,报消防部门,视情况漏放箱体内的储油。 3.6变压器最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。 3.7变压器安全防火:变压器要保证整洁,除消防器材、变压器外不得堆放任何物品, 夏季温度小于45℃,底部设集油坑并用卵石覆盖,变压器室门

变压器技术要求

附件1: S9-2500/10-0.4 变压器技术要求 一.标准 GB1094 电力变压器 GB/T6451 三相油浸电力变压器技术参数和要求 GB/T15164 油浸式电力变压器负载导则 GB/T7328 变压器和电抗器的声级测定 GB5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB12706 额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 GB156 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB2536 变压器油 GB191 包装、贮运指示标志 GB2900 电工名词术语 GB/T5465.2 电气设备用图形符号 GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 JB/T501 电力变压器试验导则 JB/T2426 发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求JB/T10088 6-220KV级变压器声级

二. 变压器使用环境条件: 1)海拔高度:海拔高度2000m。 2)环境温度和冷却介质温度: 最高气温:+45°C。 多年平均温度:20°C 。 最低气温:-10°C。 3)安装地点:户外 4)地震基本烈度: Ⅶ度 5)地面水平方向加速度0.2g,地面垂直方向加速度0.1g(安全系数为1.67) 三.变压器技术参数 1)型式:户外式三相双绕组铜线圈油浸式自冷变压器 2)型号:S9-2500/10-0.4 3)频率:50HZ 4)台数:1台 5)相数:3相 6)额定电压:高压侧10KV,低压侧0.4 KV 7)电压组合及分接范围:10±2x2.5%/0.4KV。 8)联结组标号:Y,yno。 9)短路阻抗: Ud=4.5% 10)系统最高运行电压:11.5 KV 11)绝缘介质:国产25号变压器油

KV油浸式变压器安装方案

35KV油浸式变压器安装方案 1编制依据 1.1《某装置工程施工组织总设计》 1.2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-2010 1.3 设计图纸和厂家相关资料。 2工程概况 2.1施工地点及名称、范围 本施工作业指导书适用于主变压器的安装。主要施工地点某装置307变电所。主要施工内容包括:变压器本体就位、附件清扫、附件安装、滤油注油。 2.2主要工程量 主变压器为有载调压油浸式变压器,选用重庆市亚东亚集团变压器有限公司生产的S11-16000/35型变压器,额定容量:16000 kVA,额定电压:35/10.5kV,额定电流:263.9/880A。主变压器采用充氮运输。 本工程施工项目较多且比较复杂,在施工前应合理安排施工,主变压属重大设备,器身暴露时间≤16小时。起吊工作必须由起重专业熟练职工指挥、操作。在主变安装过程中,调试人员应配合安装顺序,做好相关设备试验。 3 施工准备及条件

3.1设备及材料要求 3.1.1设备到达现场后应符合下列要求。 3.1.1.1油箱及所有附件应齐全,无锈蚀及机械损伤,密封应良好。 3.1.1.2油箱箱盖或钟罩法兰及封板的联接螺栓应齐全,紧固良好,无渗漏;浸入油中运输的附件,其油箱应无渗漏。 3.1.1.3充油套管的油位应正常,无渗油,密封良好,瓷体无损伤。 3.1.1.4变压器到达现场后,应进行器身检查。 3.1.1.5出厂证件及技术资料应齐全。 3.1.1.6变压器型号、铭牌核对和外观检查,按装箱清单清点附件。 3.1.1.7检查箱顶氮气压力表是否保持正压力0.01—0.03MPa。 3.1.1.8按有关规范要求对变压器本体用油及添加油进行验收化验,化验项目严格按规范执行。 3.1.1.9气体继电器、温控器应提前委托当地电力试验部门进行校验。 3.1.3变压器就位安装前建筑工程应当具备下列条件 3.1.3.1混凝土基础及构架达到允许安装的强度,焊接构件的质量符合要求,基础中心线标注清晰。 3.1.3.2预埋件及预留孔符合设计。 3.1.3.3具有足够的施工用场地,道路畅通。 4 劳动力计划、主要施工机械及工器具的配置 4.1劳动力计划 4.1.1总体指挥 1人 4.1.2现场负责人 1人 4.1.3技术负责人 1人 4.1.4起重负责人 1人 4.1.5安全员 1人 4.1.6质量检验 1人 4.1.7工具员 1人 4.1.8厂家现场技术指导人员 1人 4.1.9附件安装人员 5人 4.1.10试验人员 3人

1-110kV主变压器技术规范书

110kV主变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 主要标准规范 3. 环境条件和工程条件 4. 变压器基本技术参数 5. 技术性能要求 6. 设备规范表 7. 供货范围 8. 技术文件及交付进度 9. 交货进度 10. 质量保证及性能验收(监造)试验 11. 技术服务与培训 12. 分包与外购

1总则 1.1 本设备技术规范书适用主变压器,它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合最新工业标准和本技术协议的优质产品。 1.3 本设备技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 供方所提供的产品应在相应工程或条件下有10台运行并已超过两年,以证明安全可靠。 本设备技术协议经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 签订经济合同后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目有供需双方共同商定。 2主要标准规范 应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451-2008 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 JB2426 《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》GB/T15164-1994 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB2536-90 《变压器油》 GB1208-87 《电流互感器》 GB10230 《有载分接开关》 GB5275-85 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》 GB156 《标准电压》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》GB/T16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝 缘选择标准》 GB191 《包装贮运标志》 GB4109-88 《高压套管技术条件》

10kV油浸式变压器技术规范

10kV油浸式变压器技术规范

目录 10kV油浸式变压器技术规范 (1) 1 规范性引用文件 (1) 2 结构及其他要求 (2) 3 标准技术参数 (5) 4 使用环境条件表 (8) 5 试验 (8)

10kV油浸式变压器技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB 311.1 绝缘配合第1部分:定义、原则和规则 GB 1094.1 电力变压器第1部分:总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定 GB 2536 电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB/T 2900.15 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T 7354 局部放电测量 GB/T 7595 运行中变压器油质量 GB/T 8287.1 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验GB/T 8287.2 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第2部分:尺寸与特性 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 11604 高压电器设备无线电干扰测试方法 GB/T 13499 电力变压器应用导则 GB/T 16927.1 高电压试验技术第1部分:一般定义及试验要求 GB/T 16927.2 高电压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 17468 电力变压器选用导则 GB 20052 三相配电变压器能效限定值及能效等级 GB/T 25438 三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求 GB/T 25446 油浸式非晶合金铁芯配电变压器技术参数和要求 GB/T 26218.1 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分:定义、信息和一般原则GB/T 26218.2 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第2部分:交流系统用瓷和玻璃绝缘子 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 572 电力变压器运行规程 DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 596 电力设备预防性试验规程 DL/T 984 油浸式变压器绝缘老化判断导则

油浸式变压器结构图解

结构图解 1-铭牌;2-信号式温度计;3-吸湿器;4-油标;5-储油柜;6-安全气道 7-气体继电器;8-高压套管;9-低压套管;10-分接开关;11-油箱; 12-放油阀门;13-器身;14-接地板;15-小车 电力变压器概述电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。现在较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其最大优点是,空载损耗值特低。最终能否确保空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题。当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外[3]力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数。国内生产电力变压器较大的厂家有特变电工等。

供配电方式: 10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。 用户变压器供电大都选用Y/Yno结线方式的中性点直接接地系统运行方式,可实现三相四线制或五线制供电,如TN-S系统。 电力变压器主要部件及作用①、普通变压器的原、副边线圈是同心地套在一个铁芯柱上,内为低压绕组,外为高压绕组。(电焊机变压器原、副边线圈分别装在两个铁芯柱上) 变压器在带负载运行时,当副边电流增大时,变压器要维持铁芯中的主磁通不变,原边电流也必须相应增大来达到平衡副边电流。 变压器二次有功功率一般=变压器额定容量(KVA)×(变压器功率因数)=KW。

10KV变压器技术规范书(干式)

邯钢钢后改造公辅配电工程 10KV变压器 招标文件 技术规范书

工程概述: 本工程范围包括邯郸钢铁集团邯钢球团35KV变电工程中所需电力变压器的供货及维护内容。 一、总则: 1.本规范适用于三相干式变压器设备,提出设备的功能 设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2.采购人在本规范中提出了最低限度的技术要求,并未 规定所有的技术要求和适用的标准,投标人应提供一套满足本规范和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准必须满足其要求。 3.如未对本规范提出偏差,将认为投标人提供的设备符 合规范书和标准的要求。 4.投标人须执行本规范所列标准。有矛盾时,按较高标 准执行。 二、区域气象条件 室外计算温度(冬季采暖): -7℃ 室外计算温度(夏季通风): 32℃ 一日最大降雨量: 518.5mm 一小时最大降雨量: 107.5 mm 平均年总降水量: 569.3 mm 最冷月份(1月)平均湿度: 59% 最热月份(7月)平均湿度: 76% 夏季(6~8月)相对湿度: 71% 冬季(12~2月)相对湿度: 60% 年平均温度: 13.5℃ 年最高气温: 42.5℃ 年最低气温: -19.0℃ 夏季平均温度: 26.9℃ 冬季平均温度: -2.0℃ 三、应遵循的主要现行标准

除本标书涉及到的技术规定外,所有设备还应符合下列标准。本节的有关标准包括但不限于以下的IEC和GB标准,若IEC和GB标准有不同之处,则符合其中标准较高的一个。(1)GB1094.1~5-1999,GB1094,3-5《电力变压器》 (2)GB/T6451-1999《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 (3)GB/T311.1-3.11-97《高压输变电设备的绝缘配合高压 试验技术》 (4)GB10237-88《电力变压器绝缘水平和绝缘试验,外绝 缘的空气间隙》 (5)GB7595-87《运行中变压器油质量标准》 (6)GB7328-87《变压器的声级测量》 (7)GB7354-87《局部放电量测量》 (8)GB/T15164-94《油浸式电力变压器负载导则》 (9)DL/T586-95《电力设备用户监造技术导则》 (10)IEC76-2-76《温升》 (11)IEC76-3-80《绝缘水平和介质试验》 (12)IEC76-5-76《承受短路能力》 (13)IEC511-76《变压器和电抗器声波测量》 (14)IEC354-72《油浸变压器负荷导则》 (15)IEC606-78《电力变压器使用导则》 (16)IEC615-78《电力变压器接线端和分接标志》 (17)GB/T311.1-3.11-97《高压输变电设备的绝缘配合高 压试验技术》

相关文档