10KV配电工程变压器技术规

除本规范特殊规定外, 所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下:

GB 1094.1 电力变压器第1部分总则

GB 1094.2 电力变压器第2部分温升

GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力

GB/T 1094.7 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则

GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定

GB 2536 变压器油

GB 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子

JB/T 10088 6kV~500 kV级电力变压器声级

JB/T 10319 变压器用波纹油箱

1. 使用条件

本标准所规定的设备,应能在下列环境条件使用:

1.1周围环境温度

a)最高温度:+40℃

b)最高月平均气温:+30℃

c)最高年平均气温:+20℃

d)最低气温:-25℃(适用于户外变压器)

-5℃(适用于户内变压器)

1.2海拔高度:≤1000m

2.技术要求

基本参数

油浸式变压器的技术参数除应满足国家和行业相关标准外,还应满足下表1.表2要求。

表1.标准参数表

3.设计与结构要求3.1 一般要求

3.1.1变压器的联结组标号

三相配电变压器的联结组标号常用为Dyn11、Yyn0、Yzn11,宜选用Dyn11。

3.1.2 绝缘水平

变压器的每一绕组及中性点端子的绝缘水平和试验电压见表3。

表3 变压器的绕组的绝缘水平和试验电压

注:雷电截波冲击耐受电压试验仅在有要求时进行。

3.1.3 接线端子

变压器一次和二次引线的接线端子,应用铜材制成,其接触表面应洁净,不得有裂纹、明显伤痕、毛刺,腐蚀斑痕缺陷及其他影响电接触和机械强度的缺陷,且应有防松措施。其余应符合GB 5273的规定。

3.1.4 铭牌

固定与变压器及外壳(若有)上的铭牌应采用不锈钢材料制作,耐腐蚀,并应固定在明显可见位置,铭牌上所标志的项目内容应清晰且安装牢固。

在铭牌上必须标志的项目应符合GB 1094.1的规定。

3.2 油浸式配电变压器技术要求

3.2.1.1 温升限值

1)变压器在连续额定容量稳态下(环境温度最高为40°C)的温升限值如下:顶层油温升限值(温度计法测量):

油不与大气直接接触的变压器60K

油与大气直接接触的变压器55K

线圈温升限值(电阻法测量):65K

铁心表面温升限值(温度计法测量):80K

油箱及结构表面温升限值(温度计法测量):80K

2)铁心、绕组外部的电气连接线或油箱中的结构件不超过80 K,并保证不使其相邻的部件受到热损坏或使油过度老化。

3)温升限值不允许有正偏差。

3.2.1.2 损耗

空载损耗:按表5.1要求。

负载损耗:按表5.1要求。

3.2.1.3 空载电流

按表1要求。

3.2.1.4 允许偏差

1)损耗偏差

(1)空载损耗偏差:允许偏差应在15%以内。

(2)负载损耗偏差:允许偏差应在15%以内。

(3)总损耗偏差:允许偏差应在10%以内。

2)短路阻抗偏差:按表1要求。

3)空载电流偏差:按表1要求。

3.2.1.5 负载能力

应能满足GB/T 1094.7规定的要求。

3.2.1.6 中性点引出线及端子

应具有与相线及端子相同的通流能力。

3.2.1.7 噪声水平

按表2要求。

3.2.1.8 变压器承受短路的能力

1)变压器承受短路的耐热能力

变压器在任一分接下,应能持续承受0.5s时间的外部短路耐热能力的电流,并且其绕组温度应不超过250℃(铜)。

2)变压器承受短路的动稳定能力

变压器在任一分接下,应能承受国家标准GB 1094.5所规定的短路试验电流值而不损坏。

3.2.2 结构要求

3.2.2.1 铁心

对于11型系列的配电变压器应选用优质的冷轧晶粒取向硅钢片(铁心性能不低于30Q120),整个铁心组件均衡严紧,不应由于运输和运行中的振动而松动。

3.2.2.2 绕组

(1)高压绕组应采用优质(无氧)铜导线,高压线圈采用漆包铜导线绕制而成,层间绝缘采用菱格上胶绝缘纸。线圈与高压套管、分接开关采用冷压接头和铜软绞线软连接,确保连接的可靠性。

(2)对于容量在800kVA及以上的变压器,低压绕组应由整张铜箔绕制而成,其层间绝缘采用双层菱格上胶绝缘纸,铜箔与引线铜排采用冷压技术连接,确保连接的可靠性。同时,低压零相采用铜排连接。

(3)绕组应能承受短路、过载和过电压而不发生局部过热,绕组和引线应绑扎得足够牢固,防止由于运输、振动和运行中短路时,产生相对位移。应消除绕组中的电场集中现象。

3.2.2.3 油箱

(1)变压器油箱结构型式:波纹油箱。

(2)变压器油箱及储油柜(若有)应进行强度(正压)试验,历经5min应无损伤、无渗漏及不得出现不允许的永久变形,其试验压力如下:

①一般结构油箱的试验压力为50kPa;

②波纹式油箱:315kVA及以下者为25kPa压力;400kVA及以上者应承受20kPa压力。

(3)变压器须进行密封试验,历经12h应无渗漏和损伤,其试验压力如下:

①一般结构油箱应承受40kPa的压力;

②波纹式油箱结构:315kVA及以下应承受20kPa压力;400kVA及以上应承受15kPa压力。

(4)变压器不带滚轮,但油管及其它设施应高于本体底板。

(5)变压器应在油箱下部壁上装有密封取油样阀。

(6)安装在户内变压器油箱底部应按国家标准规定装有排油装置。

(7)变压器铁心和金属结构零件应通过油箱可靠接地。接地处应有明显的接地符号或“接地”字样。

(8)波纹油箱还应符合JB/T 10319的规定。

3.2.2.4 套管

(1)套管的类型:纯瓷套管

(2)套管的额定电压:应与变压器的额定电压相适应

(3)套管的额定电流:应与变压器的最大负载能力相一致

(4)套管的试验电压:套管在干、湿条件下应能承受表4规定的试验电压。

表4 套管在干、湿条件下应能承受试验电压

注:雷电截波冲击耐受电压试验仅在有要求时进行。

(5)套管接线端子连接处,在空气中对空气的温升不大于55K,在油中对油的温升不大于15K;

(6)套管的安装位置和相互位置距离应便于接线,而且其带电部分之空气间隙,应能满足GB 1094.3的要求。

3.2.2.5 变压器油

变压器油应是满足GB 2536标准的矿物油(油的闪点不能低于140°C),除抗氧化剂外,不得加任何添加剂。其击穿电压:≥35kV、介质损耗因数tanδ(90℃):≤0.5%。

3.2.2.6 油保护装置

(1)油变应装有储油柜(密封式配变除外),其结构应便于清理内部,其容积应保证在最高环境温度与允许负载状态下油不溢出,在最低环境温度与变压器未投入运行时,装在储油柜一端的油位计应有油可见。

(2)储油柜应有注油、放油和排污油装置,并应装设带有油封的吸湿器。

(3)变压器的储油柜应采取防油老化措施,以确保变压器油不与空气相接触。

5.2.2.7 安全保护装置

1)气体继电器

(1)容量800kVA及以上的配变应有气体继电器(全密封除外)。

(2)配变安装的气体继电器,其接点容量不小于66VA(交流220V或110V),直流有感负载时,不小于15W。

(3)气体继电器的安装位置及其结构应能观察到分解出气体的数量和颜色,而且应便于取气。

(4)积聚在气体继电器内的气体数量达到250~300mL或油速在整定范围内时,应分别接通相应的接点。

2)压力保护装置

(1)容量800kVA及以上的配变应有压力保护装置。

(2)对于密封式配变,均应装有压力保护装置。

(3)变压器应装有压力释放器,应可靠动作。

3)油温测量装置

变压器应有供温度计用的管座。管座应设在油箱的顶部,并伸入油内120mm±10mm。4)冷却装置

散热器的数量及冷却能力应能散去总损耗所产生的热量。

3.2.3.8 油漆和防锈要求

变压器油箱内外及附件除有色金属和镀锌铁件外,所有金属件均应除锈喷漆,油漆具有自防污能力,并采取措施防止运输和吊装中漆层剥落与变质。

4.试验

变压器应按照GB1094.1~5、10、11等有关国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验,并按提供试验结果报告,且各项试验结果应符合本标准的相关要求。

6.1 出厂试验

6.1.1绕组直流电阻测量;

6.1.2电压比测量和联结组标号检定;

6.1.3短路阻抗和负载损耗测量;

6.1.4空载电流和空载损耗测量;

6.1.5绝缘电阻测量;

6.1.6 绝缘例行试验(GB 1094.3),包括外施耐压和感应耐压试验;

6.1.7密封试验(对油变);

6.1.8绝缘油试验(对油变)。

6.2 型式试验

除了上述常规(出厂)试验项目外,还应提供同系列以下试验项目证书:

6.2.1雷电冲击试验;

6.2.2温升试验;

6.2.3声级测定;

6.2.4空载电流谐波测量;

6.2.5承受短路能力试验;

10KV配电变压器技术规范(最终)

10KV配电变压器技术规范 除本规范特殊规定外, 所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下: GB 1094.1 《电力变压器》第1部分总则 GB 1094.2 《电力变压器》第2部分温升 GB 1094.3 《电力变压器》第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 《电力变压器》第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 《电力变压器》第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 《电力变压器》第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 《电力变压器》第10部分:声级测定 GB 2536 《变压器油》 GB 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 JB/T 10319 《变压器用波纹油箱》 GB/T16927.1-1999 《高电压试验技术》 GB/50260 《电力设施抗震设计规范》 DL/T620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 1. 使用条件 本标准所规定的设备,应能在下列环境条件使用: 1.1气象条件 环境温度:0至+40℃ 最高日气温:43℃ 年最低气温:-30℃ 相对湿度:最高月平均89% 年均雷暴日:45天/年 污秽等级:Ⅳ级 大气腐蚀:C5-1高腐蚀

1.2海拔高度:≤1000m 1.3地震数据 抗震设防烈度8度 设计基本地震加速度值0.15g 2.技术要求 基本参数 油浸式变压器要求选用S11型系列带油枕产品,其产品技术参数除应满足国家和行业相关标准外,还应满足下表1.表2要求。 表1.标准参数表

油浸式变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 4. 供货范围 5. 技术服务 6. 买方工作 7. 工作安排 8. 备品备件及专用工具 9. 质量保证和试验 10. 包装、运输和储存 附录A 主要名词解释 附录B 地震烈度及其加速度 附录C 线路和发电厂、变电所污秽等级 附录D 各污秽等级下的爬电比距分级数值 附录E 额定绝缘水平 附录F 电力变压器中性点绝缘水平 附录G 三相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录H 单相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录I 允许偏差 附录J 承受短路能力 附录K 端子受力 附录L 接触面的电流密度 附录M 变压器油指标 附录N 运行中变压器油质量标准 附录O 工频电压升高的限值 附录P 故障切除全部冷却器时的允许运行时间

1总则 1.0.1本设备技术规范书适用于单机容量300~600MW火力发电厂的国产主变压器(其它容量机组主变压器可参考使用),它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.0.3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB/T16274 《油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级》 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》 GB/T15164 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB2536 《变压器油》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》GB156 《标准电压》 GB191 《包装贮运标志》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》 GB4109 《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》 2.2环境条件 2.2.1周围空气温度

10kV配电工程技术标范本

正本 中海锦城项目商业与公区 用电变配电工程 投标文件 技术标 投标人(盖章): 法定代表人或授权委托代理人(签字或盖章):

日期:2017 年03 月23 日

目录 1、投标人简介 2、营业执照 3、公司近三年经审计的财务报告等有关资信证明资料 4、资质证书及安全生产许可证 5、投标人近两年承建的工程履约及质量评定情况一览表 6、主要人员及相关履历证书 7、主要机械、设备表 8、施工组织设计

1、投标人简介: 海南亿恒电气工程有限公司于2016年2月正式成立,注册资本为1000万元。 现公司的经营范围:发、送、配电工程承装、承修、承试,电力设备、设施的维修、维护服务,电力产品、器材的销售。(一般经营项目自主经营,许可经营项目赁相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 公司设立工程部、报装部、设计部、质检部、行政部、采购部、财务部7个管理部门,常设职位有:总经理、技术负责人、行政负责人以及各部门人员。 公司专业安装、维护、销售:高压户外、户内隔离开关,直流母线式大电流隔离开关,真空、六氟化硫断路器,多油、少油断路器的维修改造;高压开关柜,环网柜,中置柜,低压配电柜,动力照明、户外、户内用配电柜;箱式变电站;负荷开关、接地开关、熔断器等。 以产品质量安全为基础,严格遵守国家工程规范,严控施工质量,具备良好的安全意识;严格按照设计图纸和国家技术标准进行施工,真正做到灵活经营、讲求信誉,确保给用户提供完善稳定的质量保证,性能可靠的高低压输配电电器设备,出色地完成各项建设项目。 经营宗旨(三心):客户放心、股东放心、员工安心

10KV配电变压器技术规范(最终)

10K V配电变压器技术规范 (最终) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

10KV配电变压器技术规范 除本规范特殊规定外, 所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下: GB 1094.1 《电力变压器》第1部分总则 GB 1094.2 《电力变压器》第2部分温升 GB 1094.3 《电力变压器》第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 《电力变压器》第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 《电力变压器》第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 《电力变压器》第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 《电力变压器》第10部分:声级测定 GB 2536 《变压器油》 GB 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 JB/T 10319 《变压器用波纹油箱》 GB/T16927.1-1999 《高电压试验技术》 GB/50260 《电力设施抗震设计规范》 DL/T620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 1. 使用条件 本标准所规定的设备,应能在下列环境条件使用: 1.1气象条件 环境温度: 0至+40℃ 最高日气温: 43℃ 年最低气温: -30℃ 相对湿度:最高月平均89% 年均雷暴日: 45天/年

污秽等级:Ⅳ级 大气腐蚀: C5-1高腐蚀 1.2海拔高度:≤1000m 1.3地震数据 抗震设防烈度 8度 设计基本地震加速度值 0.15g 2.技术要求 基本参数 油浸式变压器要求选用S11型系列带油枕产品,其产品技术参数除应满足国家和行业相关标准外,还应满足下表1.表2要求。

供配电工程相关规范.doc

供配电工程相关规范 三、相关标准、规范目录(一).法律、规程、规范、标准序号文件编号文件名称1.法律、法规11995.12八届人大常委会第十七次会议通过中华人民共和国电力法21989.12七届人大常委会第十一次会议通过中华人民共和国环境保护法3中华人民共和国水污染防治法4中华人民共和国固体废物污染防治法5中华人民共和国环境噪声污染环境防治法6中华人民共和国大气污染防治法7中华人民共和国招投标法8中华人民共和国建筑法9国务院令第279号建设工程质量管理条例10国务院令第293号建设工程勘察设计管理条例2.规范、标准1GB12501.2-1997电工电子设备按防电击保护分类—第二部分:对电击防护要求的导则2GB13955-版)高层民用建筑设计防火规范34GB50052-1995供配电系统设计规范35GB50053-199410KV及以下变电所设计规范36GB50054-1995低压配电设计规范37GB50055-1993通用用电设备配电设计规范38GB50056-1993电热设备电力装置设计规范39GB50057-1994(版)住宅设计规范(附条文说明)52GB50098-1998(版)人民防空工程设计防火规范(附条文说明)53GB50116-1998火灾自动报警系统设计规范54GB50134-版)石油化工企业设计防火规范(附条文说明)59GB50161-1992烟花爆竹工厂设计安全规范60GB50166-版)建筑内部装修设计防火规范68GB50226-3月新增)86GB/T4728-1998-人居住建筑设计标准106GB/T9000-ISO9000族中华人民共和国质量管理体系标准

35kV电力变压器技术规范书

SF11-20000/35 电力变压器 技术规范书 2016年 10 月 21日 1.适用范围

本技术附件适用于35kV 各区域变电站的SF11-20000kVA 35kV/10.5kV 电力变压器。 2总则 2.1总体要求 2.1.1本技术协议对所需设备的使用条件、性能参数、结构、制造、安装、试验和服务等方面提出的技术要求,是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,其技术条件并未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供满足本协议书和所有相关的IEC 及GB 最新有效版本标准的产品。 2.1.2卖方提供的变压器成套设备是性能先进、质量可靠、技术成熟、稳定性好的,全新的变压器和配套设备。 2.1.3卖方提供的变压器是一个功能完整的变压器,卖方对变压器的功能和容量满足本项目的要求完全负责,并保证能连续、稳定地安全运行。 2.1.4本技术协议中所引用的标准如有不一致时,按较高的标准执行,卖方保证提供优于IEC GB 标准的变压器。 2.1.5本技术协议经买方、卖方双方确认后,作为订货合同的技术附件与合同文本具有同等法律效力。 2.1.6本技术协议未尽事宜由买方、卖方双方协商解决。 2.1.7卖方必须通过ISO9001 及以上质量认证。 2.1.8卖方注册资金不少于7000 万元人民币,本项目不接受代理商、只接受制造商投标。 2.2设备制造遵守有关规范及标准设备制造应遵守及不低于现行的、最新版本的国家及原机械部、电力部制定的有关技术规范。国标未列部分应参照IEC 标准执行。有关国标及规范简列如下: GB1094 电力变压器 GB/T6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 JB/T2426 发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T16434 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准GB/T 1094.7 电力变压器第7 部分:油浸式电力变压器负载导则 GB1208 电流互感器 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB2536 变压器油 GB7354 局部放电量测量 GB/T 1094.4 电力变压器第4 部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则 GB156 标准电压

配电专变工程技术标

金地三千府五期专变工程 技术标书 项目名称:金地三千府五期专变工程 投标申请人:湖南佳园建设工程有限公司 日期:二?一六年二月二十三日

目录 一、编制说明及编制依据................................................................ 3.. . 二、工程概况及特点................................................................ 9.. . 三、项目组织管理机构............................................................... 1.. 0. 四、施工进度计划............................................................... 1.. 2. 五、施工机械设备............................................................... 1.. 4. 六、工程施工方案及技术措施要求............................................................... 1.. 6 七、质量目标及保证措施................................................................ 3.5 . 八、安全文明施工及保证措施............................................................... 3.. 8

油浸式配电变压器大修技术规范

油浸式配电变压器大修技术规范

油浸式配电变压器大修技术规范书 编制: 审核: 批准: 年月日

目录 一技术条件 (2) 1适用范围 (2) 2采用标准 (2) 3主要技术参数 (3) 4主要修理范围 (3) 5 结构要求 (3) 6 变压器修理后的技术参数要求6 7变压器修理后的试验要求 7 8 工艺要求 (8) 9 材料8

二项目管理及责任 (8) 1项目管理 (8) 2修理方责任范围 (10) 三质量保证 (10) 1质量程序文件 (10) 2质量体系 (10) 3控制检查程序 (10) 4 文件控制 (10) 5采购 (10) 6 内部质量审核 (11) 7 质量证书 (11) 8 质量保证期 (11)

一技术条件 1 适用范围 本规范适用于10kV油浸式配电变压器的重大修理; 2 采用标准 10kV油浸式配电变压器的修理应基于以下标准 GB 1094.1 电力变压器第1部分总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定 GB 2536 变压器油 GB 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 JB/T 10319 变压器用波纹油箱 JB/T 8637 无励磁分接开关 GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB/T 5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 311 高压输变电设备的绝缘配合与高电压试验技术 GB/T 13499 电力变压器应用导则 DL/T 586 电力设备用户监造导则 GB/T 6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB 20052 三相配电变压器能效限定值及节能评价值

煤矿井下供配电设计规范

煤矿井下供配电设计规范目次 1总则 2井下供配电系统与电压等级3井下电力负荷统计与计算 4井下电缆选择与计算 4·1电缆类型选择 4·2电缆安装及长度计算 4·3电缆截面选择 5井下主(中央)变电所设计5·1变电所位置选择及设备布置5.2设备选型及主接线方式 6采区供配电设计 6·1采区变电所设计 6·2移动变电站 6·3采区低压网络设计 7井下电气设备保护及接地7·1电气设备及保护 7·2电气设备保护接地 8井下照明 本规范用词说明 附:条文说明 1总则

1.0.1为在煤矿井下供配电设计中贯彻执行国家有关煤炭工业建设的法律、法规和方针政策,做到技术先进、安全可靠、经济合理、节约电能和安装维护方便,特制定本规范。 1.0.2本规范适用于设计生产能力0.45Mt/a及以上新建矿井的井下供配电设计。 1.0.3煤矿井下供配电设计应从我国国情出发,依靠科学技术进步,采用国内外先进技术,经实践检验成熟可靠的新设备、新器材,提高煤炭工业的装备水平和安全管理水平。 1.0.4煤矿井下供配电设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2井下供配电系统与电压等级 2.0.1下列用电设备应按一级用电负荷设计,其配电装置必须由两回路或两回路以上电源线路供电。电源线路应引自不同的变压器和母线段,且线路上不应分接任何其他负荷。 1井下主排水泵: 2下山采区排水泵: 3兼作矿井主排水泵的井下煤水泵: 4经常升降人员的暗副立井绞车; 5井下移动式瓦斯抽放泵站。 2.0.2下列用电设备应按二级用电负荷设计,其配电装置宜由两回电源线路供电,并宜引自不同的变压器和母线段。当条件受限制时,其中一回电源线路可引自本条规定的同种设备的配电点处。 1暗主井提升设备、主井装载设备、大巷强力带式输送机、主运输用的井下电机车充电及整流设备; 2经常升降人员的暗副斜井提升设备、副井井底操车设备、元轨运输换装设备; 3供综合机械化采煤的采区变(配)电所; 4煤与瓦斯突出矿井的采区变(配)电所; 5井下移动式制氮机; 6井下集中制冷站; 7不兼作矿井主排水泵的井下煤水泵、井底水窝水泵; 8井下运输信号系统; 9井下安全监控系统分站。

变压器技术规格书样本

目录 1、前言 概述 (1) 要求 (1) 规范和标准 (1) 优先顺序 (1) 2、供货方、购买方双方责任 (2) 购买方责任 (2) 供货方责任 (2) 质量保证 (2) 3、设计操作的环境条件 (2) 安装位置 (2) 环境条件 (3) 4、技术要求 (3) 主要技术要求 (3) 变压器主要技术参数和性能要求 (3) 5、供货范围 (4) 概述 (4) 范围 (4) 设备及材料 (5) 保证 (5) 6、性能保证 (5) 7、检验、实验和证书 (5) 质量标准 (5) 检验机构 (5) 检验项目和实验内容 (5) 证书 (6) 8、标 志…………………………………………………………………………......... 6 铭牌 (6) 标志 (6) 颜色 (6) 9、包装运输 (7) 10、文件图纸和数据要求 (7) 设计文件的确认 (7) 最终报告和数据单 (7)

1、前言 概述 本项目名称为XXXXXXX公司XXXXX综合楼。 本工程站址位于XXXXX内。 地下室内配电室主要为新建建筑物提供电源。 设计规模:变压器共6台。 要求 本技术规格书适用于选择变压器及其供货方,提供了对用于该项目的变压器在功能设计、性能、供货、运输保护、检验安装和试验等的最低要求。 需方在本规格书中提出了变压器最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本规格书和所列标准要求的最高质量产品及其相应服务。 投标商提供的变压器必须是标准的、完整的;技术上是成熟的,性能上是先进的,元器件、材料、设备是崭新的,软件版本是最新的。 规范和标准 变压器的设计、制造、检验与验收应满足国家现行相关法规、规范及标准的要求。如果满足相同条件的规范、规程及标准不止一种,应遵循要求最严格的版本。主要规范及标准如下: 《干式电力变压器》 GB6450-86 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB/T10228-97 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》 ZBK41003-88 《6~220KV变压器声压级》 ZBK41005-89 《干式电力变压器》 IEC726-82 优先顺序 若本规格书与有关规范和标准出现相互矛盾时,应遵照下列优先次序执行。 (1)有关规范和标准 (2)对于不能妥善解决的矛盾,供货方有责任以书面形式通知购买方。 供货方若有与以上文件不一致的地方,应在投标书中予以说明,若没有说明,则被认为完全符合上述文件所有要求。

机电工程技术标范本

第一节:施工方案 第二节:安装工程施工方案及主要技术措施 第三节:安装工程质量保证措施 第四节:安装工程施工进度计划保证措施 第五节:安装工程安全生产、文明施工措施 第六节:安装工程施工现场配合管理措施第七节劳动力安排计划和施工机械设备情况

一、施工方案 编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的招标文件。 2、中华人民共和国〈建筑法》,长沙市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 3、我单位〈质量保证手册》和有关文件。 4、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: 1〈建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001 2〈建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 3〈建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4〈建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 5〈施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 6〈机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98 编制原则 本施工组织设计方案在编制过程中,由于没有图纸及工程量清单,本纲要只是我们的初步设想,若有幸中标,我方将根据正式施工图纸、合同要求及本纲要,编制更为详尽的施工组织设计和项目质量计划,以作为指导现场施工的依据。 编制内容

本工程招标范围内的所规定的机电系统安装工程的内容:包括变配电、照明及通风工程。 编制目的 编制施工组织设计方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。 该工程由多家施工单位同时施工,安装工程在施工中必须与监控安装、消防安装、土建单位等多家施工队伍密切配合,以确保工程施工进度和质量符合合同规定的要求。 安装工程前期施工准备工作可分为临时的搭设、技术准备、劳动力准备、材料准备、机具准备五大部分。 建立健全施工准备工作责任制,按计划将责任落实到有关部门 甚至个人,同时明确各级技术负责人在施工准备工作中所负的责任,各级技术负责人应是各阶段施工准备工作的负责人,负责审查施工准备工作计划和施工组织计划,督促检查各分项施工准备工作的实施,及时总结经验和教训。 建立施工准备工作检查制度,使施工准备工作有组织、有计划、有分工地进行。 认真熟悉和审查施工图纸,了解设计者的意图,结合监控、电、通风与消防施工图纸,进行纵横比较和联系,使各专业相结合、相对照。发现有不合理或有疑问的地方,及时作好记录,作为日后图纸会审

配电变压器能效标准及技术经济评价导则(20121122)

Q/CSG 中国南方电网公司企业标准 配电变压器能效标准及技术经济评价导则 (报批稿) 中国南方电网有限责任公司发布

目录 前言............................................................................... II 1 范围 (3) 2 规范性引用文件 (3) 3 术语与定义 (3) 4 总则 (4) 5 基本要求 (4) 6 配电变压器能效参数 (4) 7 技术经济评价方法 (12) 附录A 用词说明 (15) )取值 (16) 附录B年最大负载损耗小时数( 附录C 现值系数取值 (17) 附录D配电变压器空载电流 (18) I

前言 为贯彻落实国家节能政策,使电网向更加智能、高效、可靠、绿色方向转变,进一步加大电网降损力度,建设资源节约型、环境友好型电网,完善配电变压器能效评价,特制定本标准。 本导则以国家、行业有关法律法规、标准为基础,适用于中国南方电网有限责任公司配电变压器设备选型。 本次修订与Q/CSG 11624—2008相比,主要在以下方面有所变化: ——对规范性引用文件进行了更新; ——将总拥有费用更名综合能效费用; ——对配电变压器能效限定值和领跑能效值进行了更新; ——修改了综合能效费计算公式; ——简化了单位空载损耗等效初始费用、单位负载损耗等效初始费用的计算; ----删除了回收年限的计算; 本导则由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。 本导则由中国南方电网有限责任公司生产技术部归口。 本导则起草单位: 本导则主要起草人: 本导则主要审查人: 本导则实施后代替Q/CSG 11624—2008。 本导则首次发布时间:2008年4月11日,本次为第一次修订。 本导则在执行过程中的意见或建议反馈至中国南方电网有限责任公司生产技术部(广州市天河区珠江新城华穗路6号,510623)。 II

江苏省《居住区供配电设施建设标准》

·第一部分:编制说明 第二部分:总体简介 第三部分:《标准》条文详解 第四部分:示例及费用测算 《居住区供配电设施建设标准》 (DGJ32/J11-2005) 第一部分:编制说明 缘由一:在对全省调研了居住区供配电设施建设费用的基础上,发现全省各地差距较大,究其原因,在于各地建设标准不统一。 缘由二:居住区开发建设单位与供电公司之间存在着利益上的矛盾,缺少两者应共同遵守的标准。 由江苏省建设厅、江苏省经济贸易委员会联合发起,委托江苏省电力公司组织南京供电公司、江苏省建筑设计研究院及南京市民用建筑设计研究院有限责任公司有关专家和相关专业技术人员成立了编写组进行编写标准的工作。 8月5日:省公司确定开展编写标准的工作 8月10日:与省建设厅标准站商议立项,成立编写组 8月12日:标准站组织召开标准编写大纲审查会 8月16日:标准站召开标准初稿讨论会,修改后定稿 8月30日:省建设厅和省经贸委组织召开全省范围的 征求意见会,省公司相关部室、十三个地 市的建设局、房地产开发商及供电公司代 表参加了会议 9月5日:收集意见修改后,标准站召开预审会 第二部分:总体简介 《居住区供配电设施建设标准》是遵照国家和我省有关对居住区供配电设施建设的方针、政策,依据国家、江苏省相关规范、标准、导则,参照其它省市调研成果,结合我省实际情况进行编制的。 本标准的适用范围:本省行政区域内新建居住区及住宅建筑的供配电设施建设均应执行本标准,改建、扩建的居住区供配电设施建设应参照本标准。 本标准共分五章,主要内容有:1、总则;2、名词术语;3、供配电设计;4、设备选型; 5、施工与验收;附录。 第三部分: 《标准》条文详解 1 总则 1.0.1为适应人民生活水平日益增长的需要,保障广大业主可*电力供应的合法权益,促进居住区供配电设施建设与社会经济发展、国家能源发展战略相协调,结合我省城市经济发展和配电网现状,本着以人为本、安全、经济、实用、适度超前的原则,特制定本标准。

主变压器技术要求规范书

工程 110kV主变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 主要标准规范 3. 环境条件和工程条件 4. 变压器基本技术参数 5. 技术性能要求 6. 设备规范表 7. 供货范围 8. 技术文件及交付进度 9. 交货进度 10. 质量保证及性能验收(监造)试验 11. 技术服务与培训 12. 分包与外购

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用主变压器,它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合最新工业标准和本技术协议的优质产品。 1.3 本设备技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 供方所提供的产品应在相应工程或条件下有1至2台运行并已超过两年,以证明安全可靠。 本设备技术协议经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 签订经济合同后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目有供需双方共同商定。 2 主要标准规范 应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451-1995 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 JB2426 《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》 GB/T15164-1994 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB2536-90 《变压器油》 GB1208-87 《电流互感器》 GB10230 《有载分接开关》 GB5275-85 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》 GB156 《标准电压》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》GB/T16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选 择标准》 GB191 《包装贮运标志》 GB4109-88 《高压套管技术条件》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》

10kV配电工程技术标

正本中海锦城项目商业与公区 用电变配电工程 投标文件 技术标 投标人(盖章): 法定代表人或授权委托代理人(签字或盖章): 日期: 2017 年 03 月 23 日

目录 1、投标人简介 2、营业执照 3、公司近三年经审计的财务报告等有关资信证明资料 4、资质证书及安全生产许可证 5、投标人近两年承建的工程履约及质量评定情况一览表 6、主要人员及相关履历证书 7、主要机械、设备表 8、施工组织设计

1、投标人简介: 海南亿恒电气工程有限公司于2016年2月正式成立,注册资本为1000万元。 现公司的经营范围:发、送、配电工程承装、承修、承试,电力设备、设施的维修、维护服务,电力产品、器材的销售。(一般经营项目自主经营,许可经营项目赁相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)公司设立工程部、报装部、设计部、质检部、行政部、采购部、财务部7个管理部门,常设职位有:总经理、技术负责人、行政负责人以及各部门人员。 公司专业安装、维护、销售:高压户外、户内隔离开关,直流母线式大电流隔离开关,真空、六氟化硫断路器,多油、少油断路器的维修改造;高压开关柜,环网柜,中置柜,低压配电柜,动力照明、户外、户内用配电柜;箱式变电站;负荷开关、接地开关、熔断器等。 以产品质量安全为基础,严格遵守国家工程规范,严控施工质量,具备良好的安全意识;严格按照设计图纸和国家技术标准进行施工,真正做到灵活经营、讲求信誉,确保给用户提供完善稳定的质量保证,性能可靠的高低压输配电电器设备,出色地完成各项建设项目。 经营宗旨(三心):客户放心、股东放心、员工安心

供配电系统设计规范_GB50052_2009

电气工程应用2010. 2 电系统设计规范是根据建设部建标[2002]85号文“关于印发《二○○一~二○○二年度工程建设国家标准制订、修订计划》的通知”及机秘标[2003]13号文“关于发送《供配电系统设计规范》修订工作大纲的通知”的要求,由中国联合工程公司会同有关设计研究单位共同修订完成的。中国联合工程公司为主编单位,参编单位有:中国寰球工程公司、中国航空工业规划设计研究院、国家电力公司西北电力设计院和中建国际(深圳)设计顾问有限公司等4家单位。经过近7年时间,在各级领导和各参编单位的共同努力下,规范修订组在研究了原规范内容后,经广泛调查研究和认真总结实践经验,并参考了有关国际标准和国外先进标准,先后完成了初稿、征求意见稿、送审稿和报批稿等阶段,《供配电系统设计规范》修订工作已于2008年10月完成报批稿,2008年11月26日至28日在杭州中国联合工程公司召开了审查会。会后规范组根据审查意见对规范的内容进行了慎重的修改,2009年7月上报主管部门,最后经有关部门审查定稿出版,住房和城乡建设部已于2009年11月11日以第437号公告,批准《供配电系统设计规范》GB50052-2009为国家规范,自2010年7月1日起实施。 现行《供配电系统设计规范》(GB50052—95)是原机械部第二设计研究院会同有关单位按照原国家计委计综[1986]250号文的要求, 在原《工业与民用供电系统设计规范》(GBJ52—83)的基础上修订而成,由国家技术监督局和建设部于1995年7月12日联合发布,1996年5月1日起实施的。从发布至今已经有14年了,规范的部分内容已经与当前的国家技术经济政策,我国社会主义市场经济的发展和技术进步不相适应。因此,修订这本规范是十分重要的。 本规范修订的主要内容有:1.对原规范的适用范围作了调整; 2.增加了“有设置分布式电源的条件,能源利用效率高、经济合理时”作为设置自备电源的条件之一;“当有特殊要求,应急电源向正常电源转换需短暂并列运行时,应采取安全运行的措施” ;660V 等级的低压配电电压首次列入本规范;3.对保留的各章所涉及的主要技术内容也进行了补充、完善和必要的修改。具体修订内容如下: 1引入了“双重电源”的术语 双重电源是指一个负荷的电源是由两个电路提 供的,这两个电路就安全供电而言,被认为是互相独立的。 “双重电源”一词引用了国际电工词汇IEC60050.601-1985第601章中的术语第601-02-19条“Duplicate Supply ”。因地区大电力网在主网电压上部是并网的,用电部门无论从电网取几回电源进线,也无法得到严格意义上的两个独立电源。双重电源比原规范的两个电源更具操作性,双重电源可以是分别来自不同电网的电源,或来自同一电网但在运行时,电路互相之间联系很弱,或者来自同一个电网但其间的电气距离较远,一个电源系统任意一处出现异常运行时,或发生短路故障时,另一个电源仍能不中断供电,这样的电源都可视为 《供配电系统设计规范》GB50052-2009即将出版发行 中国联合工程公司杭州(310022)陈济良 18

SCB变压器技术规范书

SCB10型干式变压器 技术规范书 一、总则 1.1本设备技术协议适用东营斯恩威水务有限公司污水处理厂一期项目,它提出了干式变压器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术协议所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。 1.3本设备技术协议未尽事宜,由买卖双方协商确定。 二、使用环境要求: 2.1.应遵循现行的主要标准 2.2.环境条件及工况(东营地区): 2.2.1 最高气温:+39.2℃ 2.2.2 最低气温:-19.3℃ 2.2.3 年平均气温:+12~13℃ 2.2.4 室内温度:-5℃~40℃ 2.2.5 海拔高度:300m以下 2.2.6 安装场所:户内 2.2.7 相对湿度:最大95%,无冷凝 三、数量:2台 四、基本技术参数: 3.1干式变压器,规格为:SCB10环氧树脂浇注型干式变压器。 3.2 输入电压:10000V交流,3相,50HZ(±2%) 输出电压:400V交流,3相,50HZ(±2%) 3.3变压器绕制缠绕材料:高、低压绕组都采用全铜箔缠绕 3.4阻抗:变压器的阻抗≥6% 绝缘等级:F级 3.5变压器最高温度:155℃/155℃(初级和次级) 3.6原边三档±5%可调散热风速流量:≥2.4 m3/S 3.7硅钢片材质:优质高导磁冷轧晶粒取向硅钢片,铁芯片无穿孔,采用武钢产品。 3.8类型:干式设计:相移 3.9容量2500KVA 2台 初级电压线圈:三角形3线 次级电压线圈:单绕组 连接组别分别为:D/ yn11,Δ/Y 3.12防护等级:IP20 3.13现场位置:室内 五、供货要求: 1、变压器为壳式安装方式,外壳为冷轧钢板(上海宝钢),喷塑:根

电力工程技术标.(DOC)

二、技术部分 灵丘县金鑫选矿厂10KV增容用电供电工程施工招标 投标文件 (技术部分) 投标人:大同市南通永顺电力发展有限责任公司(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字) 2013年10月9日 1

目录 0、编制说明 1、工程概况 2、施工总平面布置图 3、计划开、竣工日期和施工进度横道图 4、技术劳力要求 5、机械、机具的计划安排 6、主要部位施工方法 7、冬、雨季施工措施 8、质量保证措施及质量保证体系 9、施工工期保证措施 10、施工安全措施计划及应急预案、施工消防措施计划 11、文明施工措施计划、环保措施计划 12、采用新艺术、新工艺、专利技术 2

施工组织设计 0.编制说明 0.1编制依据 灵丘县金鑫选矿厂10KV增容用电供电工程施工组织设计是在认真领会和熟悉招标文件和图纸的基础上进行编写,与施工中所有规定、要求、条件、条款和规范相符。我公司本着确保工程质量、满足国家施工验收规范,编写的本工程施工组织设计。 0.2本工程执行的质量标准、规范 本工程质量控制及工艺要求主要以下列规程规范为依据: 电气安装工程: 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-1990 《电气装置安装工程电力变压器,油侵电抗器,互感器施工及验收规范》 GB148-1990 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-1990 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2006 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB50171-1992 《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》 GB50172-1992 《电力光纤通信工程验收规范》 DL/T5344-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 DL/T5161.1~17-2002 国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册 国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005版) 国家电网公司输变电优质工程评选办法(2008版) 安全方面: 《建设工程施工现场供用电安全规程》(GB50194-93) 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(JGJ130-2001) 《防止电力生产重大事故的25项重点要求》 《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88) 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99) 1、工程概况 1.1、工程名称:灵丘县金鑫选矿厂10KV增容用电供电工程 3

供配电系统设计规范-2019年精选文档

《供配电系统设计规范》GB50052/95 第一章总则 (1) 第二章负荷分级及供电要求 (2) 第三章电源及供电系统 (4) 第四章电压选择和电能质量 (5) 第五章无功补偿 (8) 第六章低压配电 (10) 附录一名词解释 (12) 第一章总则 第1.0.1条为使供配电系统设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于110KV及以下的供配电系统新建和扩建工程的设计。 第1.0.3条供配电系统设计必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,合理确定设计方案。 第1.0.4条供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。

第1.0.5条供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 第1.0.6条供配电系统设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。 第二章负荷分级及供电要求 第2.0.1条电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定:一、符合下列情况之一时,应为一级负荷: 1.中断供电将造成人身伤亡时。 2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。 3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。 二、符合下列情况之一时,应为二级负荷: 1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点

变压器技术规范书

王府井商场10kV配电工程10kV干式变压器 技术规范书 鄂尔多斯市电力勘测设计咨询院 二零一零年十一月

1、总则 1.1本设备技术规范适用于王府井商场10kV配电工程变压器设备,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4本设备技术规范所使用的标准如遇供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范经供、需双方确认后作为定货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范未尽事宜,由供、需双方协商确定。

2、技术要求 2.l应遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求: GB1094 《电力变压器》 GB10228-1997 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB311.1.-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB17211-1998 《干式电力变压器负载导则》 GB2900 《电工名词术语》 GB6450-1986 《干式电力变压器》 GB/T 16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分 级及外绝缘选择标准》 GB5273-1985 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB156-2003 《标准电压》 2005-6-24 《十八项电网重大反事故措施》(国家电网公司)2.2 环境条件 地点:内蒙古鄂尔多斯市 (1)海拔:≥1480m (2)年最高温度:+36.70C (3)年最低温度:-29.80C (4)最大风速: 20.2M/S (5)覆冰厚度: 15MM (6)户外最高平均气温: 300C (7)地震烈度: 8级(中国12级度标准) 水平方向加速度: 0.25g(指地面)

相关文档