某市政工程质量评估报告

某市政工程质量评估报告
某市政工程质量评估报告

迎宾大道(金港至城北段)B标工程质量评估报告

一.工程概况

工程项目名称:迎宾大道(金港至城北段)

工程地址:贵港市西北侧

建设单位:贵港市建设投资发展有限公司

监理单位:达华工程管理(集团)有限公司

设计单位:广西城乡规划设计院

施工单位:湖南省第四工程公司

建设工期:120天

工程投资:元

本工程位于贵港市西北侧,起点接贵港市金港大道向北延伸,道路桩号为KO+073.441-KO+700,总长为626.559米(24971.06㎡),红线宽度60米,分机动车道、非机动车道,人行道。机(非机)动车道结构为沥青砼面层+一层6%水泥稳定层+一层4%水泥稳定层+一层级配碎石层,人行道结构为普通水泥砼方砖+一层粗砂垫层;KO+444桩有一座单跨8米简支桥梁,主梁采用单跨8米简支空心板,桥面铺装采用面层沥青砼+一层防水混凝土整体化层。桥台基础采用明挖扩大基础重力式U型桥台;雨水管道为钢筋砼管d800为 939.8 米、d1350为 96.4 、d600为 124.9 米;

污水管道为承插式钢筋砼管d500 936.8 米、d400 375.3 米、d300

20.9 米。

二.工程实体质量评价

(一)主要原料:

工程所用钢筋砼管均为贵港市建筑工程公司水泥制品厂生产,所用水泥为华润牌水泥,沥青AH-70标号SBS改性沥青。

钢材、水泥、沥青等主要原材料进场后,按品种、批量验收,审查检验合格证件齐全后,由驻地监理工程师见证取样,试验合格后才准于使用。砂子、石子、砖等原材料,经复试合格后使用。

钢筋砼排水管进场后,均查验合格证等质量合格证明文件。

井圈、井盖、爬梯等成品均查验合格证。

(二)道路工程:

道路工程分为机动车道、非机动车道、人行道,对于机动车道和非机动车道,重点控制了土底基层、级配碎石层、水泥稳定层和沥青面层的施工质量。

1.级配碎石基层和水泥稳定层工程:严把材料关,坚持了进场碎石、水泥先检验后使用;对碎石层、水泥稳定层得级配、搅拌、摊铺、碾压、保养等工序的质量进行了检查,确保了基层的断面尺寸及密实度。

2.沥青砼面层:在摊铺现场及时抽测沥青混合料得温度,使其在规定温度范围内摊铺和碾压,从而保证了沥青砼面层的密实度和平整度。

3.人行道由于征地不足暂时不施工。

(三)管道工程:

雨水管道、污水管道工程,在施工过程中控制了管道安装工序的质和搅拌混凝土各种原材料的计量,经常进行砂、石料的外观、粒径、含泥量、级配情况和混凝土砃落度进行检查,保证了混凝土强度。

(四)路灯工程:

路灯工程控制了灯杆基础钢筋砼得浇筑、接地电阻的测试。三.质量保证资料核查结果

质量保证资料应项,实际项,符合项。主要建筑材料试验报告基本齐全。道路工程的弯沉实验报告、雨(污)水管道的闭水试验报告、路灯地极测试报告齐全、真实。

四.观感和使用功能质量评估

(一)观感质量

路缘石安装顺直、美观;道路面层平整、密实、无裂缝,接茬基本平顺。

雨(污)水管道工程,无倒坡、积水现象,井梯安装间距均匀、上下垂直、朝向正确,井盖平稳,与路表面高差符合要求。

路等工程:路灯基础位置符合设计要求,顺直、整齐;保护接地符合设计要求。

(二)使用功能

1.道路面层密实、平整、粗糙,在设计车速下行驶,车辆无较大颠簸感,初步检测摩擦系数符合要求。

2.雨(污)水管道内洁净,无泥土杂物,闭水用得临时封堵物已

经清理干净,排水畅通。

五.工程质量问题的处理情况

在沥青细粒式面层施工中,表面平整度超过规范要求,驻地监理工程师责成施工单位返工重做,直到符合规范要求为止。

六.质量综合评价意见

该工程质量保证资料基本齐全,观感质量较好。道路工程、桥梁工程、雨(污)水管道工程、路灯工程均为合格。

同意建设单位组织竣工验收。

监理公司法人代表:

总监理工程师:

达华工程管理(集团)有限公司

日期:年月日

单位工程质量评估报告(新版)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量评估报告(建设单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 有关文字材料需打印。 单位工作质量检查报告(设计单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量检查报告(勘察单位)

线路工程质量评估报告

徐宿盐高铁段110kV 井蒋7C17线46-52#改造工程 质量评估报告 年月曰 批 准: 审 年月曰 核: 编 制:年月曰 徐宿盐高铁段110kV井蒋7C17线46-52#改造工程监理项目部 二?一七年六月

1 工程概况 (1) 2 工程各参建单位 (2) 3工程质量验收情况 (2) 4工程质量事故及其处理情况 (4) 5竣工资料审查情况 (4) 6工程质量评估结论 (5)

1 工程概况 1.1工程规模: 在原47#单回直线杆小号侧30m处新建一基单回耐张角钢塔T1,呼高为21米;在原48#单回直线杆小号侧40m处新建一基单回直线角钢塔T2,呼高为36米;再顺原线路路径往大号侧架设到新建耐张塔T4,通过新建T2-T3直线档跨本期新建徐宿淮盐高 铁,因考虑到如果保留51#杆,对新建T4塔使用条件超限,故拆除现状51#塔,新建T5、T6两基单回路直线塔后接通现状线路。同时拆除110kV井蒋7C17线47-51#共5基角钢塔。铁塔呼高根据跨越档下相导线对电气化铁路轨面的垂直距离决定。改造线路路径长约1.578km,按单回路角钢塔架设。 1.2工程质量目标 工程质量符合国家、行业及国家电网公司颁发的施工技术规程、质量验收规范及相关规定。过程控制数码照片真实完整规范。工程质量总评为优良,且满足线路工程:单位工程优良率100%分项、分部工程优良率100%观感得分率》95% 按现行国家、行业及公司的技术规范、质量标准及相关规定组织施工,工程建设期间不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。“标准工艺”应用率达到100% “标准工艺”管理及实施效果评价得分大于90分。 工程“零缺陷”投运;工程使用寿命满足公司质量要求,工程投产后一年内不发生因基建质量原因引发的电网事故、设备事故和一类障碍。 确保工程达标投产、国家电网公司优质工程;努力消除质量通病。 2 工程各参建单位: 工程建设管理单位:徐盐高铁指挥部 设计单位:淮安新业电力设计院有限公司 监理单位:淮安弘力工程项目管理有限公司 施工单位:淮安宏能集团有限公司 3工程质量验收情况 3.1工程质量监理控制概述 (1)做好事前策划工作。工程开工前,针对本工程的特点,组织学习监理实施细则和旁站监理方案以及国网公司强制性条文、质量通病防治措施、输变电工程标准工艺、数码照片管理等文件,明确质量目标、质量验收要求,确定“W点、“ H点和“ S”

工程质量评估报告(范例)

合肥滨湖新区渡江战役纪念馆环湖北路上跨工程质量评估报告 建设单位:合肥市滨湖新区建设投资有限公司 设计单位:安徽省水利水电勘测设计院 施工单位:安徽开源路桥有限责任公司 监理单位:安徽省高等级公路工程监理有限公司 总监理工程师:刘恩红

签署页

目录 一、工程概况 二、评估依据 三、自检体系、质量保证体系、技术管理体系评价 四、材料报验 五、工程实体质量评估 六、竣工预验收监理结论 七、附录: 附一:单位工程质量评分表 分部工程质量评分表 附二:工程单位工程质量综合评分表 附三:监理抽查/见证试验情况汇总及说明 附三:工程概况表

一.工程概况: 1、工程名称:合肥滨湖新区渡江战役纪念馆环湖北路上跨工程 2、工程地点:合肥市滨湖新区 3、建设工程组成及规模: 环湖北路上跨桥位于渡江战役纪念馆和环湖北路交汇处,桥轴线桩号为K4+740.70.桥与环湖北路斜交,交角为70.74°。桥体布置为梁板式,共布置2跨,单跨跨径21.4m,总长度42.8m,桥宽176m。桥上部结构采用跨径21.4m预应力砼简支空心板桥,全桥顶面水平布置,上覆广场工程地面结构层。桥面顶高程为14.30m。上部结构采用C50预应力砼空心板,板厚1.4m。下部结构桥台采用钢筋砼扶壁式轻型结构,前墙、底板厚均为1.2m。中墩采用墩柱式,桥墩基础采用条形基础,基础底宽4.0m,墩柱采用C25钢筋砼柱体,柱尺寸 1.0m×1.6m,柱顶设钢筋砼盖梁。上跨桥进出口两侧(防洪)挡墙长分别为160.46m,240.1m。桥涵顶面采用铝塑板吊顶,两侧桥台以及桥涵进出口顶挡墙外立面均采用氟碳漆饰面。桥面铺装层上设XYPEX防水涂层,上覆防水卷材一层。桥涵内按照隧道标准布置照明,另设置一定的消防设施(灭火器箱,500X400X800,16只,磷酸铵盐干粉灭火器,MF/ABC8,32具)。 4、工程合同额:36987426.91元。 5、建设工程工期:180天。 6、项目参建单位名称:

10KV电力工程质量评估报告

武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程质量评估报告 受武汉青江化工股份有限公司的委托,湖北诺琦投资集团有限公司承担武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程施工。工程开工以来,在黄冈城投公司;火车站开发区管委会;青江化工公司等相关单位的统一领导下,经设计、施工、供电局、监理等单位的共同努力,完成挖管沟、排管、包封、回填、布钢筋、浇筑井盖,电杆架设,电缆铺设,变压器,开关柜安装等施工。现武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程的施工主要汇报如下: 一、工程概况 武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程位于黄冈市火车站经济技术开发区电力管道全长2840米,架空线路1500米。 (一)参建单位 工程名称:武汉青江化工股份有限公司搬迁项目10KV电力工程建设单位:武汉青江化工股份有限公司 设计单位:黄冈市强源电力工程有限公司 施工单位:湖北诺琦投资集团有限公司 工程监理单位: (二)工程项目组成及规模 本工程有挖管沟、顶管、排管、包封、回填、布钢筋、浇筑井盖、

道路恢复、电缆铺设、杆线架设等施工 (三)工程形象进度 2013年10月01日场我单位进场并做施工前的准备 1.开工前监理对我施工单位交底。10月8日监理、城投组织同各相关单位(煤气管道、自来水、路政,园林,铁路,光缆)进行现场交底,监理交底。 2.10月10日开工。开挖:专人监护发现管线及时提醒,指挥机械避免破坏地下管线,安排人工开挖。意外情况:陈年管道年久失修埋深过线,有几处破损,及时联系相关单位抢修。 3.验槽:电力管道沟槽开挖,遇下水管道、煤气管道等,埋深不够,及时同供电局碰头解决现场问题,工井的移位部分段改为电缆沟。 4.封底、包封、布钢筋、浇筑井盖安排现场旁站监理。 5.安排交通疏导:做好安全防护、安全警示。 1、工程形象进度 (1)排管工程 (2)工作井工程

工程质量评估报告(范本)

B9 工程 工程质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位(章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程基本情况 (一)、工程概况 1、项目特征 工程名称: 工程地址: 结构类型、层数: 建筑面积: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 设计单位: 开、竣工日期: 2、地质情况 本工程依据勘察设计院提供的《工程岩土工程地质勘察报告》,采用(天然/复合/桩基……)。经建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位验槽,土质符合要求。 3、建筑特点 该楼为住宅楼,地上层…… (二)施工单位基本情况 总包单位: 桩基分包单位: …… 塑钢门窗分包单位: …… 承包单位在现场项目经理部全面负责工程的施工任务,各管理层人员配备齐全,资格符合要求。施工人员各专业人员岗位证书齐全,符合要求。施工人员数量满足施工工期要求。施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实。根据对总包单位、分包单位、主要

工程原材料、构配件、设备供应单位的考察确定,总包单位和各分包单位及供应单位具备完成该工程的能力。 二、评估依据 1、国家强制性技术标准,主要有: 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 《建筑工程质量检验评定标准》 《地基与基础工程施工及验收规范》 《砌体工程施工及验收规范》 《混凝土结构工程施工及验收规范》 …… 2、工程勘察设计文件 地质勘察资料 施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集 设计交底会议纪要、设计变更文件 3、合同 建设单位与监理单位签订的建设工程监理合同 建设单位与施工单位签订的建筑工程施工合同 三、质量保证体系评估 1、建筑材料、半成品、成品的准用证、质保单、复试报告等各项质量保证资料基本齐全;对于所进场的建筑材料,指定了专人负责,进行了严格管理;并对进场材料及时取样,送检测单位检验合格后方予使用,把关较严格。 2、委托检测中心出具了砂浆和混凝土的配合比,试块均在监理见证下随机抽样制作,样本数符合规定,砂浆、混凝土养护符合规范规定要求。 3、各分项、分部工程的施工,能严格把关,有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作;有较完善的质量管理体系。

输电工程质量评估报告

目录 1、工程概况 (2) 2 、质量评估范围 (3) 3 、质量评估依据 (3) 1、工程概况

2 、质量评估范围 “武汉煜江能黄陂蔡榨30M W p设施农业光伏电站工程建设工程监理合同”确定的工程监理范围内的工程质量 3 、质量评估依据 3.1建设工程项目有关的标准、规范 3.2 国家及地方政府有关工程建设方面的法律、法规、规章及文件; 3.3 国家颁发的现行施工质量验收规范、标准及技术规程。本工程使用的标准及规范见下: 《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工与验收规范》

35—220kV架空送电线路测量技术规定》DL/T5146-2001; 10kV~500kV输电及配电工程质量验收与评定标准 《工程建设标准强制性条文(电力工程部分) 设计文件及设计图纸; 建设工相关的合同文件及工程过程文件。 4 、施工过程质量控制综述 4.1施工项目部的现场管理机构设置基本合理,人员资格证件合格有效,并能到位。 4.2施工组织设计等方案编制详实,资源配备较齐全,审批手续符合程序。 4.3建立健全了质量管理体系和质量保证体系,建立了相应的质量管理制度、技术管理制度等各项工程管理制度,运转基本正常。 4.4国家强制性标准条文的执行计划、施工方案、施工作业指导书和技术措施落实到位,质量目标明确,能认真处理施工过程中存在的质量问题,监理工程师通知单所提出的问题已及时整改,实现了闭环管理。 4.5监理项目部组织机构健全,各工程管理制度齐全,人员配置合理,并能实质性到位; 4.6施工过程严格按照国家规范、标准、规程和强制性条文实施质量控制,认真按照规定实施质量管理,文件审查、原材料、试验控制严格,巡视、旁站、平行检验到位,过程控制资料齐全,组织协调得力。 5 、过程质量监理控制概述 5.1事前控制 5.1.1 开工前根据工程特点编制了《监理规划》、《监理细则》等文件,完

工程质量评估报告(范本)

工程质量评估报告(范本) 工程竣工预验收合格后,由项目总监理工程师向建设单位提交《工程质量评估报告》。《工程质量评估报告》包括工程概况、施工单位基本情况、主要采取的施工方法、工程地基基础和主体结构的质量状况、施工过程中发生过的质量事故和主要质量问题、原因分析和处理结果,以及对工程质量的综合评估意见。评估报告应由项目总监理工程师及监理单位技术负责人签认,并加盖公章。 工程质量评估报告编写范例如下: 工程质量评估报告 封面(略) 前言 龙源代钦塔拉风电工程建设北京中达联监理公司受龙源兴安盟风力发电有限公司的委托,对代钦塔拉风电工程实施监理工作。项目监理部于2009年4月15日开始对该工程进行施工阶段监理,经建设单位、设计单位、施工单位、监理单位的共同努力,于2010年5月25日该工程通过竣工预验收,下面对该工程进行工程质量评估。 一、工程概况 1.建筑特点 地下部分的建筑面积为12058m2。建筑平面呈矩形,东西向长58.70m,南北向长81.70m。该工程地下一层层高5.80m和4m,为餐厅、厨房、浴室、变配电室、汽车、自行车停车车库等;地下二层层高5.70m和4.2m,为冷冻机房、热交换站、6级人防和影视资料库等;地上十七层(局部四层、五层、六层等),屋顶两层,建筑总高72.20m,总建筑面积41264m2,室内外高差0.45m,地下水位在30.02m~30.38m之间(埋深15.80~16.30m)。 2.结构特点 基础采用满堂红筏板基础:地下室为混凝土板柱体系;地上结构为钢筋混凝土框架---剪力墙结构,四层裙房部分采用局部框架剪结构,报告厅大跨部分采用双向井式梁结构,地上结构的楼、屋盖采用无粘结预应力双向无梁楼盖体系。 该工程地基持力层为砂卵石天然持力层,局部为中砂层,Ⅱ类场地土,无液化现象。工程抗震设防烈度为8度。抗震等级:框架柱、密肋楼盖、框架梁二级,抗震墙一级。 二、施工单位基本情况 承包单位:内蒙古鑫泰建设集团有限公司 内蒙古第三电力建设工程公司 吉林省百强电力建设有限公司 四川送变电有限公司 承包单位项目经理部全面负责本工程的施工任务,各管理屋人员配备齐全,资格符合要求。施工人员、各专业人员岗位证书齐全,符合要求。劳务人员数量满足施工工期要求。施工各类机械设备规格、型号、数量、性能满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实。根据对总包单位、分包单位及主要原材料、构配件、设备供应单位的考察确定,总包单位和分包单位及供应单位有能力完成本工程的施工项目。 三、主要采取的施工方法

工程质量评估报告样本

工程质量评估报告 (竣工验收) 一、工程概况 二、竣工预验收经过 三、竣工预验收监理结论 附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表 附二:单位(子单位)分部和分项工程监理抽检情况汇总表 附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 附四:单位工程观感质量监理检查表 附五:单位(子单位)监理抽查/见证试验情况汇总及说明 附六:单位(子单位)竣工预验收遗留问题的整改结果 附七:单位(子单位)工程质量预验收记录表 附八:竣工预验收小组成员名单及分工表

***工程 竣工验收质量评估报告 一、工程概况 (一)相关单位 1、建设单位: 2、监理单位: 3、设计单位: 4、施工单位: (二)工程特点 1、工程地址: 2、开工日期:*年*月*日。竣工日期:*年*月*日。 3、工程组成及规模 本工程建筑面积***M2 ,结构为框排架结构,1-9 轴(车间部位)为单层排架结构、长向为9M*8=72 米、宽为8*8=64 米、檐高8.5 米、脊高10.1 米;10-11 轴(辅房)为框架三层、9 米*64 米、底层层高4.2 米、二、三层层高3.6 米、檐高12.2 米。 4、工程建筑/结构/给排水/强弱电简介 (1)地面:车间为C25 钢纤维混凝土150 ㎜厚压实抹光。 (2)门窗:铝合金门窗、厂区电动卷帘门、甲级防火门窗 (3)装饰: 内墙面--混合砂浆粉饰,车间刷中等内墙涂料、办公楼业主自理。外墙面--水泥砂浆粉饰、刷外墙涂料。

(4)屋面:辅房为现浇砼板、挤塑板保温、SBS 卷材防水;车间部位为钢结构屋面。 (5)基础及主体构造; 基础为墙下条基和柱下独立基础,基础埋深1.2 米,持力层采用②—2 号粘土层(fak=200kp),垫层为c15,其余均为c25,0.000 以下砖为mu10实心砖,M10 水泥砂浆砌筑,0.000 以上砖为mu10 多孔砖,M5 混合砂浆砌筑。本工程室内地坪标高0.000 相当于绝对标高3.5m,室内外高差0.3m。 (6)给排水、电气概况 1)室内给水管采用PP-R 给水管,热熔连接。 2)室内消防管采用镀锌钢管,丝扣连接。 3)排水管:废水和污水管室内采用UPVC 排水管,室外雨水管为UPVC 排水管。 4)电气工程: 电源为10KV 供电,室内PVC 电线管暗敷,采用阻燃PVC 管,车间埋地部位采用电线管暗敷安装,其余采用阻燃PVC 管暗敷,电缆采用桥架架设连接。 二、竣工预验收经过: (一)承包单位*** 公司于*年*月*日在自审、自查、自评合格的基础上填写工程竣工报验单,并将全部竣工验收资料报送本监理组,申请竣工验收。 (二)本监理组总监理工程师于*年* 月* 日至* 年* 月* 日组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行了全面检查,并于* 年* 月* 日请监理公司总师室及工程部有关专家、建设单位项目负责人,组织施工单位项目负责人、公司技术质量负责人对竣工资料及工程实物质量进行了检查,对在以上检查中提出的问题本监理组已督促承包单位及时整改。主要检(抽)查情况如下: 1、施工质量验收资料 (1)施工、技术管理资料:齐全 工程概况;施工现场质量管理检查记录;组织设计、方案及审批表;技术交底记录;开竣工报告;配合比单;工程总分包合同等资料齐全。

线路工程质量评估报告

徐宿盐高铁段110kV井蒋7C17线46-52#改造工程 质量评估报告 批准:年月日 审核:年月日 编制:年月日 徐宿盐高铁段110kV井蒋7C17线46-52#改造工程监理项目部 二〇一七年六月

目次 1工程概况 (1) 2工程各参建单位 (2) 3工程质量验收情况 (2) 4工程质量事故及其处理情况 (4) 5竣工资料审查情况 (4) 6工程质量评估结论 (5)

1 工程概况 1.1工程规模: 在原47#单回直线杆小号侧30m处新建一基单回耐张角钢塔T1,呼高为21米;在原48#单回直线杆小号侧40m处新建一基单回直线角钢塔T2,呼高为36米;再顺原线路路径往大号侧架设到新建耐张塔T4,通过新建T2-T3直线档跨本期新建徐宿淮盐高铁,因考虑到如果保留51#杆,对新建T4塔使用条件超限,故拆除现状51#塔,新建T5、T6两基单回路直线塔后接通现状线路。同时拆除110kV井蒋7C17线47-51#共5基角钢塔。铁塔呼高根据跨越档下相导线对电气化铁路轨面的垂直距离决定。改造线路路径长约1.578km,按单回路角钢塔架设。 1.2工程质量目标 工程质量符合国家、行业及国家电网公司颁发的施工技术规程、质量验收规范及相关规定。过程控制数码照片真实完整规范。工程质量总评为优良,且满足线路工程:单位工程优良率100%,分项、分部工程优良率100%,观感得分率≥95%。 按现行国家、行业及公司的技术规范、质量标准及相关规定组织施工,工程建设期间不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。“标准工艺”应用率达到100%。“标准工艺”管理及实施效果评价得分大于90分。 工程“零缺陷”投运;工程使用寿命满足公司质量要求,工程投产后一年内不发生因基建质量原因引发的电网事故、设备事故和一类障碍。 确保工程达标投产、国家电网公司优质工程;努力消除质量通病。 2 工程各参建单位: 工程建设管理单位:徐盐高铁指挥部 设计单位:淮安新业电力设计院有限公司 监理单位:淮安弘力工程项目管理有限公司 施工单位:淮安宏能集团有限公司 3 工程质量验收情况 3.1工程质量监理控制概述 (1)做好事前策划工作。工程开工前,针对本工程的特点,组织学习监理实施细则和旁站监理方案以及国网公司强制性条文、质量通病防治措施、输变电工程标准工艺、数码照片管理等文件,明确质量目标、质量验收要求,确定“W”点、“H”点和“S”点。

02输电线路工程质量评估报告范本

Xxxxxxx送电线路工程 质量评估报告 一、工程概况 工程名称:XXXXXXX 工程建设地点及规模。 二、参建单位 建设单位: 设计单位: 监理单位: …… 三、监理工作 (1)河南立新监理咨询有限公司在XXX线路现场设立项目监理部,根据需要委派监理工程师和监理员若干名。 (2)监理工作依据国家标准规程规范,上级有关规定,设计图纸和设计变更,本工程监理规划和监理实施细则,其它有关文件等 (3)监理目标:确保工程达标投产,争创优质工程。 (4)监理工作方法。项目监理部制定并实施监理实施细则,现场监理员监控各种管理体系的运行情况,督促有关人员及时到位行使其职能。基础浇制、铁塔组立和道地线路架设的现场检查则主要采取关键工序旁站监理和一般工序巡视抽查的方法。工程施工过程中,项目监理部不定期组织人员进行检查,帮助施工单位总结经验,分析不足之处使之提高工艺水平,确保工程施工质量得到有效控制。

四、质量检查依据及结果 根据《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GB 50233-2005)、《输变电工程达标投产考核办法》(2005)、《混凝土结构工程施工质量验收规范GB》50204-2002、《混凝土强度检验及评定标准》GBJ107-87及相关的国家标准、上级有关规定和设计图纸、设计交底会议纪要、设计变更等,对现场施工的杆塔现浇基础、铁塔组立,以及导、地线路架设进行质量控制检查。 (一)软件资料部分 (1)承包单位安全管理及质保体系健全且运作正常,人员到位,工序工艺层层把关,施工过程处于有效控制状态,质量稳定可靠,安全状况良好。 (2)施工单位有相应的施工资质证书,软件资料齐全,具有施工技术素质。 (3)施工单位按要求编写施工组织设计,经审核批准后又结合工程特点编写了可行的作业指导书。 (4)施工前进行技术交底,并形成交底记录。各类资料合格齐全,施工记录数据真实可信,内容符合规范要求。 (5)原材料有质量证明资料(复检报告),混凝土配比经有资质的实验室进行试配,基础用砂、石等原材料及基础试块做到见证取样。特殊工种(测工、焊工)均持证上岗。 (6)铁塔、导线、地线运抵现场的产品进行检查,供货质量满足相关标准。

输电线路工程质量评估报告

xxx线路工程(含光缆工程)质量评估报告 XXX工程建设监理有限责任公司 xxxx年xx 月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 1 工程项目概况 (1) 2 质量评估范围 (2) 3 质量评估依据 (3) 4 施工过程质量控制综述 (3) 5 工程质量监理控制概述 (4) 6 分项、分部、单位工程质量核查情况 (6) 7 工程质量评估结论 (7)

1 工程项目概况 1.1工程概况 1.1.1工程名称: kV输电线路工程。 1.1.2建设地点:工程起自*州**镇坉琴,止于**市**镇。 1.1.3工程规模及主要技术特性: 1)电压等级: kV 2)中性点接地方式:直接接地 3)回路数:单回路 4)线路长度:144.266km(如双回路,则表示为:I回:XX km,II回:XX km) 5)地形,地质:本线路所经地区地形主要为丘陵,其中丘陵占67%,山地占20%,平地占13%;地质主要为坚土(占40%)、普土(占20%)、松砂石(占20%),部分为泥水(占10%)、岩石(占10%)。 6)主要气象条件:本线路所经区域属南亚热带季风气候区,气候较高,雨量充沛,日照充足。最大风速:37m/s,覆冰:0mm。 7)铁塔基础:主要采用掏挖基础和桩基础,并视地形情况设有等高或不等高基础;对地形较陡排水量较大的设有排水沟、护坡或挡土墙。 8)杆塔:共计基,其中转角塔基,直线塔基。 9)导、地线:导线采用4×JL/LB20A-630/45铝包钢芯铝绞线;地线架设一根JLB40-150铝包钢绞线,另一根OPGW-36B1-150光缆。 10)绝缘子:本工程线路按d级(Ⅲ级)污秽区设计,采用钢化玻璃绝缘子。 11)接地型式:采用闭合环形或放射形水平接地体型式;接地体采用φ10热镀锌圆钢,接地引下线采用φ12热镀锌圆钢,并与各杆塔接地螺栓连接。 12)交叉跨越:本工程主要跨越:在建高速公路2处,省道2处,地方铁路1处,钻越500kV双回1处,跨越220kV1处,跨越110kV2处,35kV以下电力线28处。 1.2工程质量目标(监理质量控制重点) 1.2.1工程建设质量目标:(监理合同中的质量控制目标) 1)规范达标、绿色可靠、文档齐全、零缺陷作为质量总体目标。 2)满足国家、行业、中国南方电网有限责任公司质量标准、控制标准和验收规范,在质量管理过程中达到或超过质量标准,杜绝重大设备一般及以上质量事故,确保工程无

监理质量评估报告模板

JZL14:工程质量评估报告 ××工程 工程质量评估报告 ××监理项目部 年月日

批准:(总监理工程师)年月日审核:(总监代表或专业组长)年月日编写:(专业监理工程师)年月日

目录 1. 工程概况 2. 质量评估范围 3. 质量评估依据 4. 施工过程质量控制综述 5. 工程质量监理控制概述 6. 检验批、分项、分部工程和单位工程质量核查情况 7. 工程质量评估结论

1. 工程概况 提示:应简明扼要地反映出单位工程的规模、功能,结构特点,技术复杂程度和监理质量控制重点,同时还应注明该工程的开(竣)工时间、本工程的质量目标和各有关参建单位的基本情况。 2. 质量评估范围 提示:监理合同所确定的工程监理范围内工程质量。 3. 质量评估依据 提示:①工程建设相关的法律、法规及项目批审文件;②建设工程项目有关的标准、规范;③设计文件、设计图纸等技术资料;④建设工程相关的合同文件及工程过程文件。对于施工阶段的所有单位工程的施工质量评估而言,其质量评估的上述主要依据都是相同的,但对于不同的结构工程,不同的专业工程,不同功能内容的工程,从材料的使用、试验(检验)标准到施工质量验收规范都各有特定的要求,因此具体实施时还应把本单位工程涉及到的各专业规范作为本工程质量评估依据。 4. 施工过程质量控制综述 提示:重点评述在施工过程中,监理项目部审查核实施工项目部现场项目管理机构设置、项目管理实施规划、质量保证体系、质量管理体系的情况,国家强制性标准条文的执行计划,施工方案和施工技术措施的落实情况,对工程质量问题的处理情况,以及监理工程师通知单的执行与回复情况。清晰说明在施工过程中施工项目部、业主项目部和监理项目部是否认真、严格、有序地进行质量控制与质量管理。 5.工程质量监理控制概述 提示:监理项目部在施工监理工作中都采取哪些措施进行施工质量控制,这些措施是有效地促进施工质量的提高。在监理工作中,经常采取的措施归纳起来主要有技术措施、经济措施、组织措施及合同措施,具体分为事前控制措施、事中控制措施和事后控制措施三个部分叙述。 6. 检验批、分项、分部工程和单位工程质量核查情况 提示:按照国家、行业现行施工质量验收规范的要求,正确划分分项工程和分部工程,然后从整个施工过程认真核查工程实物的质量,用科学的数据、翔实的工程资料和工程质量评估依据来评述检验批、分项工程和分部工程的质量情况。核查时专业监理工程师和总监理

工程质量评估报告书范本

工程质量评估报告 工程质量评估报告 ( 竣工预验收 ) 一、工程概况二、竣工预验收经过三、竣工预验收监理结论附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表附二:单位(子单位)分部和分项工程监理抽检情况汇总表附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要 功能抽查记录 工程质量评估报告 (竣工预验收) 一、工程概况 二、竣工验收经过 三、竣工验收监理结论 附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表 附二:单位(子单位)分部和分项工程监理抽检情况汇总表 附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能

抽查记录 附四:单位工程观感质量监理检查表 附五:单位(子单位)监理抽查/见证试验情况汇总及说明附六:单位(子单位)竣工验收遗留问题的整改结果 附七:单位(子单位)工程质量预验收记录表 附八:竣工验收小组成员及分工表 市工程监理协会 ***工程 竣工验收质量评估报告 一、工程概况 (一)相关单位 1、建设单位: 2、监理单位: 3、设计单位: 4、施工单位: (二)工程特点 1、工程地址: 2、开工日期:*年*月*日。竣工日期:*年*月*日。 3、工程组成及规模

本工程建筑面积6370.6M2 ,结构为框排架结构,1-9 轴(车间部位)为单层排架结构、长向为9M*8=72 米、宽为8*8=64 米、檐高8.5 米、脊高10.1 米;10-11 轴(辅房)为框架三层、9 米*64 米、底层层高4.2 米、二、三层层高 3.6 米、檐高12.2 米。 4、工程建筑/结构/给排水/强弱电简介 (1)地面:车间为C25 钢纤维混凝土150 ㎜厚压实抹光。 (2)门窗:铝合金门窗、厂区电动卷帘门、甲级防火门窗 (3)装饰: 墙面--混合砂浆粉饰,车间刷中等墙涂料、办公楼业主自理。外墙面--水泥砂浆粉饰、刷外墙涂料。 (4)屋面:辅房为现浇砼板、挤塑板保温、SBS 卷材防水;车间部位为钢结构屋面。 (5)基础及主体构造; 基础为墙下条基和柱下独立基础,基础埋深1.2 米,持力层采用②—2 号粘土层(fak=200kp),垫层为c15,其余均为c25,0.000 以下砖为mu10实心砖,M10 水泥砂浆砌筑,0.000 以上砖为mu10 多孔砖,M5 混合砂浆砌筑。本工程室地坪标高0.000 相当于绝对标高3.5m,室外高差0.3m。 (6)给排水、电气概况 1)室给水管采用PP-R 给水管,热熔连接。 2)室消防管采用镀锌钢管,丝扣连接。 3)排水管:废水和污水管室采用UPVC 排水管,室外雨水管为UPVC 排水管。 4)电气工程: 电源为10KV 供电,室PVC 电线管暗敷,采用阻燃PVC 管,车间埋地部位采用电线管暗敷安装,其余采用阻燃PVC 管暗敷,电缆采用桥架架设连接。 二、竣工验收经过: (一)承包单位*** 公司于*年*月*日在自审、自查、自评合格的基础上填写工程竣工报验单,并将全部竣工验收资料报送本监理组,申请竣工验收。 (二)本监理组总监理工程师于*年* 月* 日至* 年* 月* 日组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行了全面检查,并于* 年* 月* 日请监理公司总师室及工程部有关专家、建设单位项目负责人,组织施工单位项目负责人、公司技术质量负责人对竣工资料及工程实物质量进行了检查,对在以

110KV输电线路工程质量评估报告(2013版)

110kV洋谢I、II线路改造工程 质量评估报告 陕西诚信电力工程监理有限责任公司 2013年8 月

批准:年月日审核:年月日编制:年月日

目录 1工程概况 (1) (3)光纤通信工程:本工程地区网光纤通信网络扩建谢村变1个站;新建洋县变PPGW-24芯光缆长约17km(不含敷设余留、进机房等长度)。 (1) 2质量评估范围 (2) 3质量评估依据 (3) 4施工过程质量控制综述 (4) 5工程质量监理控制概述 (5) 6分项、分部工程和单位工程质量核查情况 (7) 7R32053 7D35 紵_31691 7BCB 篋22846 593E 夾37942 9436 鐶m29905 74D1 瓑 (7) 87 9工程质量评估结论 (7) 2质量评估范围 (2) 3质量评估依据 (3) 4施工过程质量控制综述 (4) 5工程质量监理控制概述 (5) 6单元、分项、分部工程和单位工程质量核查情况 (7) 7工程质量评估结论 (7)

1 工程概况 1.1 工程建设地点:陕西省汉中市洋县。 1.2 工程规模 本工程为汉中洋谢Ⅰ、Ⅱ回110KV线路改造工程,包括3个单项工程:洋县330KV变电站扩建工程、洋县——谢村110KV线路工程、相应的光纤通信工程。 (1)洋县330KV变电站扩建工程:扩建至谢村变电站110KV出线间隔1个。 (2)洋县——谢村110KV线路工程:本工程为330KV洋县变——谢村110KV双回架空线路工程,线路全长17.5km,其中单回路1.2km(0.6+0.6),双回铁塔线路15.5km,双回钢管杆线路0.8km,导线型号LGJ-300/40。 (3)光纤通信工程:本工程地区网光纤通信网络扩建谢村变1个站;新建洋县变PPGW-24芯光缆长约17km(不含敷设余留、进机房等长度)。1.3 主要特点 本工程主要跨越:在建高速公路2处,省道2处,地方铁路1处,钻越500kV双回1处,跨越220kV1处,跨越110kV2处,35kV以下电力线28处。 1.4 质量控制重点 根据工程特点,本工程监理质量控制重点主要为:深挖基础、架线跨越、直线管及耐张管续接。 1.5 开竣工时间 2012年9月20日开工,2013年8月26日竣工,2013年8月28日一

单位工程质量评估报告范本模板

单位工程质量评估报告范本模板 1

《单位工程质量评估报告》范本 昆明建设咨询监理公司生产管理部 年月日 2

XXXXXXXX工程 单位工程质量评估报告 昆明建设咨询监理公司 XXXXXXXX项目监理部 年月日 3

编制人 审核人 审定人 批准人 4

目录 一、工程概述 ........................................................................ 错误!未定义书签。 (一)工程概况 ..................................................................... 错误!未定义书签。 (二)参建单位 ..................................................................... 错误!未定义书签。 (三)设计要求(简述)......................................................... 错误!未定义书签。 二、工程施工情况及过程简述............................................ 错误!未定义书签。 四、单位工程质量评估 ........................................................ 错误!未定义书签。 (一)检验批的质量验收情况 ............................................ 错误!未定义书签。 (二)分项工程的质量验收情况 ......................................... 错误!未定义书签。 (三)分部工程质量验收情况 ............................................. 错误!未定义书签。 1、分项工程验收情况....................................................... 错误!未定义书签。 2、质量控制资料核查情况............................................... 错误!未定义书签。 3、安全和功能检验(检测)情况 ...................................... 错误!未定义书签。 4、观感质量验收............................................................... 错误!未定义书签。 五、单位工程质量评估结论 ................................................ 错误!未定义书签。 5

建筑节能工程质量评估报告范本

建筑节能工程质量评估报告范本

工程 节能工程 质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位(章):张家港市金界建设项目管理有限公司总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况 工程名称: 工程地点:。位于 工程概述: 主体结构已于年月日竣工验收通过,建筑节能工程于2012年月日开始施工,于2012年月日经承包单位自检合格。 二、建筑节能分部、分项和检验批的划分及建筑节能材料采用 根据GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》中有关工程分部(子分部)工程、分项工程划分,由八个分项工程构成:墙体、墓墙、门窗、屋面、地面、通风与空调、空调与采暖系统冷热源及管网、配电与照明、监测与控制。 墙体分项:采用 幕墙分项:采用干挂石材与墙体之间用30厚ZL胶粉聚苯颗粒粉刷浆体。 门窗分项:门窗采用。 屋面分项:屋面采用。 地面分项:钢筋混凝土楼板的地面采用。 通风与空调:保温材料为防火的发泡橡塑隔热材料?。 空调系统冷热源及管网:冷热源设备设置在室外。? 配电与照明:采用节能灯具。 监测与控制: 三、建筑节能分部工程特点 工期较紧,建筑节能分部施工要紧跟土建施工,穿插流水施工; 建筑节能分部的观感质量,特别是建筑节能分项和材料品种较多,内容复杂。 建筑节能分部防水要求高,设计使用年限长,对施工要求高。

四、建筑节能分部质量评估依据 设计文件:苏州广厦建筑设计院,关于本工程的施工图、施工说明及设计变更通知单、图纸会审记录等。 有关施工验收技术标准、规范、规程: 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB7107-2002) 《工程建筑标准强制性条文》2009版 监理规范:建设工程监理规范(GB50319—2000) 国家、地方现行有关建筑工程质量管理办法、规定: 建设工程质量管理条例 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法(建设部第78号令) 五、监理工作 施工准备阶段: 1、监理工作积极督促设计交底和图纸会审工作。 2、对承包单位资质、管理人员和特殊工种施工人员进行审查,督促技术质量管理体系正常远转,应督促管理层加强管理。 3、对施工组织设计各主要工序施工方案进行审核,并按批准后方案监督执行,监督施工单位严格按施工规范、设计图纸等进行施工,要求施工单位做好自检,质量评定工作。 4、对进场原材料及时检查合格证质保书,现场抽样送检,检测报告未到施工现场前不得使用,检测合格后方可在工程中使用。 实施阶段: 1、踏勘现场,了解建筑结构施工图,参与建筑节能分部工程技术交底,审核专项施工方案和施工单位的人员、机械,对每批进场的建筑原材料进行外观检查与抽样送检和质量控制资料进行检查和核对。 2、重点防治质量通病,对重点部位、关键工序加强旁站和巡视监督管理,对发现的质量问题及时通知施工单位纠正处理。

单位工程质量评估报告(套表)

JL-C005 房屋建筑工程和市政基础设施工程 单位工程质量评估报告 监理号: 工程名称:圣灯乡拆迁安置项目A1标段 子项名称: 监理单位(章):四川凯来工程监理有限责任公司 (甲、乙、丙级) 2011年11月30日

工程概况 工程名称成都市圣灯乡拆迁安置项房小区二、三期建设工程项目A1标段工程地址成都市成华区圣灯乡东华一、二组内 建筑面积95896㎡结构类型框架剪力墙结构 层数地上22层/地下2层总高1、2、3、8栋68.1M 9栋66.9 M 电梯20台自动扶梯/ 开工日期2007年6月19日工程完工日期 施工许可证号510100************ 施工图审查 批准书号 22011 建设单位成都市成华区土地整治服务中心 勘察单位成都市勘察测绘研究院 资 质 等 级综合甲级 设计单位 成都市人防建筑设计研究院、四川标鼎时代建筑工 程设计咨询有限公司 甲级 施工单位成都建筑工程集团总公司一级检测机构成都市建工质量检测站 地基处理、桩基础、钢结构、预应力、幕墙、装饰、设备安装等子分部工程分包设计、施工单位深圳南油工程设计院有限公司(屋面装饰钢构、商铺雨棚设计单位) 深圳中航幕墙工程有限公司(商铺幕墙设计单位) 福建省惠建发建设工程有限公司(屋面装饰钢构施工单位) 深圳中航幕墙工程有限公司(商铺雨棚、幕墙施工单位) 总监理工程师张云武 专 业工民建 证 号 51000212 监理工程师周东泉水利水电动力工程51003929 张连成工民建 [川]监工岗字 (08)1122号 监理员佟连明工民建 [川]监理员证 字(07)2363号

地基与基础分部工程质量评估报告 监理周期2008年5月~2010年4月基础类型筏板 工程建设过程中质量控制情况( 工程监理检查内容及情况)原材料、构 配件检验 钢筋、水泥、砂石、商品砼、防水卷材有出厂合格证、检验报告及配合比报告,并经现场抽查,见证取样送检比例为100%,复试报告均合格。 验槽试桩或 地基处理 经验槽检查,地勘、设计人员认为地基持力层为稍密卵石层,满足设计要求。 检测情况 试块、试件 基础砼垫层C15,基础筏板砼C30/P6,地下室侧壁及消防水池侧壁C35/P8,试块强度评定均满足设计要求。钢筋连接方式为焊接,抽样试验 合格。 防 水 层 地下室防水材料为SBSⅡ PY PE4型防水卷材,C20细石砼保护层。 检 验 批 检 查 情 况 土方开挖、回填、钢筋加工安装、模板工程、混凝土工程、防水工程等检验批共161批,经检查主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规 定。隐蔽工程在隐蔽前均经监理工程师检查、签认,可进入下道工序。 质 量 文 件 的 签 认 情 况 地基基础部位各工序的工程质量措施经审查合格。工程材料进场报验单、见证取样记录、施工测量放线报验单、工程隐蔽资料、设计交底、图 纸会审纪要均及时签认。对实验室进行了考核,具备相应资质。 对工程项目检验批的质量验收记录均及时签认。