文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 二次回路检查及控制电缆接线 分项工程质量检验评定表

二次回路检查及控制电缆接线 分项工程质量检验评定表

二次回路检查及控制电缆接线 分项工程质量检验评定表
二次回路检查及控制电缆接线 分项工程质量检验评定表

工程名称: 20MWp光伏并网发电项目编号:03-06-02-05-04-05

工序检验项目性质单位质量标准质量检验结果单项评定

导线检查

导线外观主要绝缘层完好,无中间接头绝缘层完好合格导线连接(螺接、

插接、焊接或压

接)

主要牢固、可靠端子连接牢固可靠合格导线配置主要按背面接线图按接线图合格导线端部标志清晰正确,且不易脱色清晰正确,不易脱色合格盘内配线绝缘等

耐压不小于500V 1000V 合格

盘内

配线

截面

电流回路mm2≥2.5mm2 4 合格信号、电

压回路

mm2≥1.5mm2 2.5 合格弱电回路mm2

在满足载流量和电压降以

及机械强度情况下不小

于0.5mm2

1.5 合格

用于可动部位的

导线

主要多股软铜线多股软铜线合格

控制电缆接线

控制电缆接引按设计规定

线束绑扎松紧和

形式

松紧适当,匀称,形式一

松紧适当,匀称,形

式一致

合格导线束的固定牢固牢固合格每个接线端子并

接芯线数

≤2根≤2根合格备用芯预留长度至最远端子处至最远端子处合格导线接引处预留

长度

适当,且各导线余量一致

适当,且各导线余量

一致

合格电气回路连接(螺

接、插接、焊接或

压接)

紧固可靠端子连接紧固可靠合格

导线芯线端部弯

顺时针方向,且大小合适

顺时针方向,且大小

合适

合格

导线芯线外观主要无损伤无损伤合格多股导线端部处

主要加终端附件或搪锡加终端附件合格紧固件配置

齐全,且与导线截面相匹

与导线截面相匹配合格

工程名称: 20MWp光伏并网发电项目编号:03-06-02-05-04-05 工序检验项目性质单位质量标准质量检验结果单项评定

控制电缆接线

二次回路连接件主要铜制品铜制品合格导线端部标志主要

正确、清晰,不易脱

正确、清晰,不易脱

合格

二次回路设有专用螺栓有专用螺栓合格屏蔽电缆主要

屏蔽层按设计规定可

靠接地

屏蔽层按设计规定可

靠接地

合格

裸露部分对地距

主要mm

按GB 50171-2012的

规定

裸露部分表面漏

电距离mm

以下空白

验收结论:

质检机构质量检验评定意见签名

班组年月日施工单位年月日总包单位年月日监理单位年月日

电气二次回路_符号元件大全

1. 二次回路符号名称 M 电动机 YH 电压互感器 LH 电流互感器 DL 断路器 ZKK ME型断路器 V 电压表 A 电流表 W 有功表 F 频率表 DHJ 电动机综合保护装置 LJ 电流继电器 LDJ 零序电流继电器 G 隔离开关 KK 控制开关 TA 跳闸按钮 HA 合闸按钮 SA 事故按钮 DC 直流电源 AC 交流电源 C 接触器 RJ 热继电器(热偶) RD 熔断器 HD 红灯 LD 绿灯 HD 黄灯 BD 白灯 ±HM 合闸电源小母线 ±KM 控制电源小母线 (+)SM 闪光电源小母线 SYM 事故报警小母线 YBM 预告信号小母线 FM 信号电源小母线 DBM 低电压保护小母线 PM 掉牌未复归 YMa、b、c 电压小母线(YMb为公用小母线) ±I 直流主母线 XM 信号小母线 THM 同期装置合闸脉冲小母线 TBM 同期闭锁小母线 TQMa 待并系统同期小母线 TQMa/ 运行系统同期小母线

DBM 低电压保护小母线 HJD 6KV母线PT小车滑动接点 ZDK ME型开关终端 NK 钮子开关 RZ 热线轴 1STK 手动准同期开关 2STK 自动准同期开关 TK 同期开关 BK 、LK 联锁开关 TJJ 同期检查继电器 ZJ中间继电器 R电阻 HQ、HC合闸线圈 TQ 跳闸线圈 HJ、SHJ 合闸继电器 TJ、STJ 跳闸继电器 FT 分励脱扣器 QHA、QHB、QHC 220KV断路器A、B、C相合闸线圈 QTA、QTB、QTC 220KV断路器A、B、C相跳闸线圈(脚标1为第一跳闸线圈,脚标2为第二跳闸线圈) FA、FB、FC 220KV断路器辅助接点 MDJ 氮气压力继电器 YLJ 液压油压力继电器 TWJ 跳闸位置继电器 HWJ 合闸位置继电器 TBJ 跳闸闭锁继电器(防跳继电器) WZJ 位置中间继电器 WSJ 瓦斯继电器 WJ 温度继电器 XJ 信号继电器 XJJ 接地信号继电器 YSF 压力释放继电器 BCJ 保护出口继电器 QP 保护切片 LP 保护连片(压板) SJ 时间继电器 YJ 电压继电器 YZJ 低电压继电器 SWJ 双位继电器 LJ电流继电器 LJ0 、LDJ零序电流继电器 FLJ 负序电流继电器 CJ 差动继电器 BSJ 闭锁继电器

热工专业技术比武二次回路接线基础知识

热工专业技术比武二次回路接线基础知识热工专业盘柜二次回路接线基础知识培训目标: 1、掌握二次配线的操作要领和工艺的基本要求。使知识向能力转化,以提高动手能 力。 2、掌握校对二次配线的方法和整组实验的项目、要求和方法。 3 、对工具 使用及现场文明检修意识做以规范。 工具准备: 斜口钳、剥线钳、尖嘴钳(或圆头钳)、扁嘴钳、剪刀、螺丝刀、扳手、万用表盘内配线基础知识: 配线前应熟悉盘面布置图和安装接线图,并于展开图想对照,确认安装接线图正确无误后,方可进行配线。 工艺程序如下: 熟悉图样——核对器件及贴标——布线——捆扎线束——分路线束——剥线头——钳铜端头——器件接线——对线检查 一、盘内配线的一般要求。 盘内配线一般均选用1.5mm2单根铜芯塑料线,同一盘内所有导线颜色要一致。盘内各元件之间的连接一般不经过端子排,而用导线直接连接,同时注意对于导线本身不允许中间有接头。 盘内同一走向的导线都要排成线束。配线的走向应力求简捷、清晰,横平竖直,整齐美观,尽量减少交叉连接。导线转角时要有适当的弧度,不能成直角,以免导线折断造成隐患。 盘上同一排电器的连接线都应汇集在同一水平线束中,然后转变成垂直线束再与下一排电器的连接线汇集的水平线束汇合,成为一个较粗的垂直线束。依次类推,构成盘内的集中布线。每个接线端上只能接两根导线。导线两端必须按图所示套入标号。同一盘内标号头形式要一致标号头的编号并与安装接线图一致。

二、配线接线步骤 (1) 拆线或准备电缆为了节约材料,均采取将上一个练习者的配线拆下来继续使用。拆线时先拆端子排与盘内接线,然后从上往下拆盘内部线,最后松下线束的绑扎管,拆线时,要将掉落的螺钉、螺幅垫圈等物拾起,以备再用。 (2) 端子排安装或检查 端子排的始端必须装可标出单元名称的标记端子; 末端装以档板。同一端子排不同安装单位间也要装标记端子,以便分隔; 每一安装单位的端子排的端子都要有标号,字迹必须端正清楚; 端子排必须写上顺序号,若不能写顺序号的必须每隔5 档用漆涂上记号,以便查对; 每只端子接线螺钉只允许接一根导线,连接端子要用连接片,不接导线的螺钉也必须拧紧。若已安装端子排,则需检查端子排是否有损坏,顺序号是否齐全正确。 (3) 布线布线前,应将拆下的导线整理平直,可用改刀木柄在导线上来回移动,把导线抹直。也可用紧张的办法将导线拉直,但必须注意勿使 线芯与绝缘受损。然后将长、短导线分开,便于选线。布线先从相邻继电器开始,即先布短线后布长线。让长线盖住短线,使之整齐、美观。 布线时,也可用一根细铜线,按盘上电器的位置,量出每一根连接导线的实际长度。然后选取一根与所量长度相等或稍长的作为连接导线。 线束转弯或分支时,应保持横平竖直,弧度一致,使导线弯曲不允许使用尖嘴钳等有锐边角的工具,应用两手指中部或弯线钳来成型( 弯曲半径不应小于导线外径的3 倍) 。以保证导线绝缘和线芯不受损坏。

简单易学的电气二次回路接线方法

电气二次回路的接线是维修电工常常要做的工作,要把这一工作做好一般都得经历多年的实践磨练。特别是碰到复杂的电路图时,接起来很容易出错且难以发现出错点。本人经过反复的思考和实验,摸索出一种简单易学且不易出错的接线方法。 电气二次回路的接线是维修电工常常要做的工作,对于新手来说常感到无从下手,甚至一个简单的电路都很难接好。对于老手来说主要是接复杂的控制回路时容易出错,并且查找出错点还很费神。经过本人多年的摸索和实践,找到了一个解决上述问题的简单方法。实践证明新手用后上手快,很短的时间就可独立接线,老手用后即使面对复杂的电路图也胸有成竹。能一次性地正确地接好电路图,检查起来也有迹可循。确实具有很高的实用价值。本人上网查阅了很多资料均未发现有人用过此法,在过去买的许多电气类书中也没人提到过。这次公开出来,希望有缘的人能细心体会,变成自己的一个绝招。下面我就详细介绍这一方法。 四。我们接线的过程就是将图纸上的电路图变成实际的控制电路的过程。图纸是平面的,而实际控制电路却是立体的。两者之间是有较大差距的。但是如果我们仔细观察就会发现图纸与实际电路之间有一个共同点,即都是用线(导线)将各个元件连接起来。通常在按图接线的过程中是有一定的任意性的。比如线圈的两个接线端,当该线圈是交流380伏时,你可以先从左边端子进,再从右边端子出,也可以反过来先进右边端子,再从左边端子出来。如图1.。正是由于这种任意性

导致了容易接错线的不良后果。特别是面对复杂的图纸时更是容易出错,并且接到一定的程度时自己都会分不清接到哪儿了。所以必须改变这种任意性,建立起某种接线规则,统一按规则来接线。那么这种规则是什么呢 当我们面对电路图和配电盘时就会发现各个元件之间的关系。电路图上有两种关系:前后,左右。配电盘上有三种关系:前后,左右,上下。于是我们在按图接线时就可以按照这些关系的内在联系来接线。我总结的规则是:前进后出,左进右出,上进下出,以节点为中心展开。图纸上的关系与实物上的关系对应,每走完一根线就在图纸上对应的线上作一记号,以示走过。这样走一根是一根,有条不紊,大多数情况下都能一气呵成。即使你还不大明白控制回路的控制过程也丝毫不会影响到你的正确接线。为了便于说明具体的接线方法,我就以星——三角降压起动时间继电器控制线路为例来讲解。先讲讲图纸上的前后,左右,节点的概念。如图2。对于FR来说,a为前,b为后; 对于GB2来说,b为前,c为后; 对于SB1来说,c为前,d为后;对于KM常开触头来说,c为前,e为后。其它的依次类推。再说左右,对于Kmy常开触头来说,f为左g.为右. 最后说说节点。图2中,c f g m 均是节点。节点就是三个或三个以上的元件接线端共同连接的点。图纸上的前后,左右,节点的概念弄清后,就比较容易理解实际元件的前后,左右,上下,节点的概念。在实际接线中,配电盘在我们面前一般有两种状态:水平放置,垂直放置。无论是哪种状态,我们均应把配电盘假设为水平放置。就像是一张图纸摆在桌面上一样。与图纸

二次回路的接线图

第六章二次回路 第二节二次回路的接线图 电力系统的二次回路是个非常复杂的系统。为便于设计、制造、安装、调试及运行维护,通常在图纸上使用图形符号及文字符号按一定规则连接来对二次回路进行描述。这类图纸我们称之为二次回路接线图。 一、二次回路图纸的分类 按图纸的作用,二次回路的图纸可分为原理图和安装图。原理图是体现二次回路工作原理的图纸,按其表现的形式又可分为归总式原理图及展开式原理图。安装图按其作用又分为屏面布置图及安装接线图。 图6-1为简单过流保护的归总式原理图 其特点是将二次回路的工作原理以整体的形式在图纸中表示出来,例如相互连接的电流回路、电压回路、直流回路等,都综合在一起。因此,这种接线图的特点是能够使读图者对整个二次回路的构成以及动作过程,都有一个明确的整体概念。其缺点是对二路的细节表示不够,不能表示各元件之间接线的实际位置,未反映各元件的部接线及端子编号、回路编号等,不便于现场的维护与调试,对于较复杂的二次回路读图比较困难。因此在实际使用中,广泛采用展开式原理图。 图6-2为展开式原理图

图6-2 展开式原理图 至信号 + - 其特点是以二次回路的每个独立电源来划分单元而进行编制的。如交流电流回路、交流电压回路、直流控制回路、继电保护回路及信号回路等。根据这个原则,必须将同属于一个元件的电流线圈、电压线圈以及接点分别画在不同的回路中,为了避免混淆,属于同一元件的线圈、接点等,采用相同的文字符号表示。展开式原理图的接线清晰,易于阅读,便于掌握整套继电保护及二次回路的动作过程、工作原理,特别是在复杂的继电保护装置的二次回路中,用展开式原理图表示其优点更为突出。 图6-3为屏面布置图

二次回路的接线图

二次回路的接线图 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

其缺点是对二路的细节表示不够,不能表示各元件之间接线的实际位置,未反映各元件的内部接线及端子编号、回路编号等,不便于现场的维护与调试,对于较复杂的二次回路读图比较困难。因此在实际使用中,广泛采用展开式原理图。 图6-2为展开式原理图 其特点是以二次回路的每个独立电源来划分单元而进行编制的。断路器控制回路图 控制回路是二次回路的重要组成部分, 电气设备的种类和型号多 种多样,控制回路的接线方式也很多,但其基本原理是相似的。这里 以某变电站控制回路图为例,简要说明看图的基本方法。 完整的二次回路原理图一般由四张图构成: 原理图一端子图一端子图 —原理图。完整的控制回路图一般包括操作箱接点联系图一保护屏端 子图一汇控柜端子图一断路器控制回路图。 按照上述顺序联接。下面 逐一进行说明: 1、操作箱接点联系图 我们以A 相合闸回路为例来简要说明一下识图方法(图 图1 A 相合闸回路 先来看图上的两种端子: 是箱端子,位于保护装置后侧 , 厂 是屏端子,一般位于保护屏后两侧,固定在保护屏上。 图的左边为装置的逻辑回路,右侧相对于逻辑回路标有继电装置 的种类及回路名称。如图中根据回路名称,我们可以快速找到 A 相 合闸回路,其中包括跳位监视回路、合闸回路、防跳回路。 跳位监视回路从正电源101通过4D62屏端子接至4n76箱端子, 通过跳 闸位置继电器TWJa 接至4n44,并引至屏端子4D168,从屏端 子通过电缆连接至断路器操作机构箱。图中的 7A 为回路编号(功能 相同的回路在不同型号 101 輕 SMD63 ?4B64 一哼一一― FCX-32KP 「叫— TWJe ^TBJa HlUa HBJu 【恤 .厂|】仙「 丿 ~Mnr-Eir I

的设备中都有统一编号,比如合闸回路的编号一般为7,跳闸回路编号一般为37)。 合闸回路的启动靠手动合闸继电器SHJ或重合闸继电器ZHJ,手合命令发出后启动SHJ,重合闸命令发出后启动ZHJ,然而合闸命令只是一个脉冲,保证合闸回路导通直至断路器合上的是合闸保持继电器HBJa。SHJ或ZHJ发出合闸脉冲后,HBJa线圈励磁,启动合闸回路的HBJa长开接点,这时合闸回路靠HBJa接点继续导通,直至A 相合闸成功,机构箱内的合闸回路断开,HBJa线圈失磁,HBJa长开触点才断开,切断合闸回路。 图中仃BJa为跳跃闭锁继电器,它有两个线圈,一个是电流启动线圈,串联在跳闸回路中,以便当继电保护装置动作于跳闸时,使ITBJa可靠的启动。一个是防跳回路中的电压保持线圈,其主要作用是在继电器动作后能可靠地自保持。直到SHJ或ZHJ返回,仃BJa 的电压线圈失电为止,仃BJa继电器复归。使用仃BJa与2TBJa这两组接点是为了增加回路的可靠性。 2、保护屏端子图 端子图是表示屏与屏之间电缆的连接和屏上设备连接情况的图纸 (图2)。

二次回路的接线图

二次回路的接线图 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

根据这个原则,必须将同属

于一个元件的电流线圈、电压线圈以及接点分别画在不同的回路中,为了避免混淆,属于同一元件的线圈、接点等,采用相同的文字符号表示。展开式原理图的接线清晰,易于阅读,便于掌握整套继电保护及二次回路的动作过程、工作原理,特别是在复杂的继电保护装置的二次回路中,用展开式原理图表示其优点更为突出。 图6-3为屏面布置图

二次回路之控制回路3.18

第一部分:10KV开关操作回路 1、要求背画10kv开关操作回路展开图: 2、重点讲解: 1)手分、手合接点直接作用于开关跳合闸线圈回路【第一张幻灯片】 2)由于开关线圈阻值为110伏左右,不能长期带电(加入220伏工作电源,有400瓦功率),必须在跳闸回路串联进去开关的合位时接通,跳位时断开的辅助接点; 必须在合闸回路串联进去开关的合位时断开,跳位时接通的辅助接点【第二张幻灯片】 【第三张幻灯片为开关辅助接点的结构图】 3)【第四张幻灯片,加入开关的保护跳闸(出口接点加连片)及重合闸(重合闸出口接点加连片)回路】 4)【第五张幻灯片,加入保护过流、速断交流回路直接作用于开关线圈的结构示意图】

5)【第六张幻灯片,加入红绿灯监视回路】讲解时强调红绿灯必须监视跳合闸回路的完好性,红、绿灯灭表示控制回路断线,【控制回路就是跳闸线圈回路或合闸线圈回路,以及整个开关操作(或控制)回路的+101 、-102电源 早期有人值班变电站靠红绿灯监视控制回路的完好性,后期的综合自动化变电站靠TWJ及HWJ继电器常闭接点的串联送出控制回路电线信号给远方监控系统。 红灯监视跳闸回路,在开关处于合闸位置时接通 绿灯监视合闸回路,在开关处于跳闸位置时接通强调红绿灯监视跳合闸回路的绝对必要性 事故案例: 2010年8月16日一次由于防跳继电器接点接触不好引起的开关不能重合事故 2010年8月16日11时滑翔变10kV滑艳甲线线路故障,速断保护动作开关跳闸,保护重合闸动作,开关没有重合。之后运行人员到现场送电,开关不能合闸。 1、二次回路检查经过 12时继电保护所人员到达现场对10kV滑艳甲线二次回路进行检查(回路原理图见附图)。逐点对合闸回路电位进行测量,在无合闸

继电保护及二次回路基础的知识

基本知识 讲课内容: 1、二次回路基础知识(二次回路内容、二次回路图分类、常用符号及元器件表示方式,变配电所二次设备布置) 2、继电保护的基础知识(继电保护的基本任务、对继电保护的基本要球、继电保护的基本工作原理及构成、继电器的基本原理及分类、互感器的极性、方向、误差、接线) 3、结合公司装置及技术说明书讲解公司装置是如何实现继电保护的基本任务,满足继电保护的基本要求的;公司装置中使用的继电器的类型;互感器的各种接线方式如何在公司装置上实现 讲课要求:1、了解二次回路的基本知识 2、掌握继电保护的基础知识 3、针对讲课内容出相应的习题,10道左右 二次回路基本知识 一、二次回路内容 变配电所的二次部分对于实现变配电所安全、优质和经济的电能分配具有极为重要的作用。 变配电所的电气设备按其作用的不同可分为一次设备和二次设备,其控制保护接线回路又可分为一次回路和二次回路。 一次设备是指直接输送和分配电能的高电压、大电流设备,包括电力母线、电力线路、高压断路器、高压隔离开关、电流互感器、电压互感器等。 由变配电所一次设备组成的整体称为变配电所一次部分。 二次设备是指对一次设备进行监察、控制、测量、调节和保护的低电压、小电流设备,包括继电保护及安全自动装置、操作电源、熔断器等。 由变配电所二次设备组成的整体称为变配电所二次部分。 一次回路又称为一次接线是将一次设备相互连接而形成的电路。 二次回路又称为二次接线是将二次设备相互连接而形成的电路。包括电气设备的测量回路、控制操作回路、信号回路、保护回路等。 二次回路的工作任务是反映一次设备的工作状态及控制一次设备,即在一次设备发生故障时,能迅速反应故障,并使故障设备退出工作,保证变配电所处于安全的运行状态。 二次回路的主要内容是高压电气设备和电力线路的控制、信号、测量及监察、

GB 50171-2012 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线现场施工及验收规范

精心整理 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范试题 (GB50171-2012) 一、单项选择题(每题的备选答案中只有1个符合题意) 1.二次回路的电源回路送电前,应检查绝缘,其绝缘电阻值不应小于(C )M A 、2A 3A 、4A 5A 、6进行(C )封堵,封堵应严密。 A 防烟 B 防水 C 防火 D 防尘 7、盘、柜单独或成列安装时,其垂直度允许偏差不大于(C )mm/m A2B3C1.5D1 8、端子排安装时,交、直流端子应(A )布置。

A分段B合并C绝缘隔板隔开D重叠 9、二次回路的连接件均应采用(A)制品,绝缘件应采用自熄性阻燃材料。A铜质B铁质C铝质D钢质 10、盘、柜内电流回路配线应采用截面不小于(C)mm2,标称电压不低于450V/750V的铜芯绝缘导线。 A1.5B4C2.5D6 11 A 12、(D)mm2 13 A串联 14 得小于 15、盘、柜上的小母线应采用直径不小于(D)mm的铜棒或铜管,铜棒或铜管应加装绝缘套。 A4B2C5D6 16、二次回路接线施工完毕在测试绝缘时,应采取防止(B)设备损坏的安全技术措施。 A强电B弱电C低压D高压

17、发热元件宜安装在散热良好的地方,两个发热元件之间的连线应采用 (A)导线。 A耐热B耐火C耐油D绝缘 18、端子箱安装应牢固、封闭良好,并应能(A);安装位置应便于检查;成列安装时,应排列整齐。 A??防潮、防尘B??防火、防尘? C?? 19D) A黄B 20 二. 21 A B C D、室内地面施工应基本结束,室内沟道应无积水、杂 物 22、盘、柜内电流回路配线应采用截面不小于(A)mm2、标称电压不低于450V/750V的铜芯绝缘导线,其他回路截面不应小于(B)mm2;电子元件回路、弱电回路用锡连接时,在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下,可采用不小于(D)mm2截面积的绝缘导线。

二次屏柜)及二次回路接线工艺标准

二次屏(柜)及二次回路接线工艺标准 一、概述 1、本标准工艺适合500kV及以下电压等级的变电站内所有的屏柜、户外端子箱的二次回路接线施工; 2、采用的标准为《GB50171-92电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》。 二、施工工序流程图

三、施工技术措施 1、准备工作 (1)认真审核设计图纸,根据原理图及厂家资料,将图纸上的每一根电缆所接的回路号及接线位置与实物对照,要求设计图与实物一致; (2)将施工图按其接线位置分类好,并在施工前放置于接线的屏柜内; (3)清点每一屏柜的电缆,柜的左右要分清,将清点的数量及应摆放的位置与设计图比较,严格按图施工; (4)将清点过的电缆绑上对应的电缆牌,并将电缆固定好; (5)准备好接线需用的工具及有关的耗材(回路标号及绑扎线、绝缘包带、对讲机、电池灯等); 2、盘、柜、端子箱安装就位 ①吊装盘柜时,应做好防磨损措施,按设备要求的位置移放盘柜;移动时,用钢管垫在底盘滚动前进。 ②就位后,安装调整盘柜,使其垂直度、水平偏差以及盘柜面偏差和盘柜间接缝的允许偏差应符合下表规定: ③按设计图将端子箱分间隔就位,用膨胀螺钉固定或焊接固定。端子箱安装应牢固,封闭良好,并应能防潮、防尘。安装的位置应便于检查,应排列整齐。 ④盘、柜、台、箱的接地牢固良好。 ⑤盘柜的漆层应完整,无损伤。 3、电缆就位 (1)检查已敷设好的电缆排列整齐,牢固地固定在电缆孔的钢筋上,电缆牌要

求清晰明了,绑扎的高度要求一致,注意摆放在易观察的位置; (2)统一在电缆上用粉笔记好要开电缆的高度,每一根每一面屏都统一一个高度,做到统一美观; 4、开电缆 (1)开电缆时注意不要损伤电缆芯,切断处的端部用同色绝缘包带扎紧,铠装电缆应切断钢带并接地,使用于静态保护及控制等逻辑回路的屏蔽电缆的屏蔽层也应按设计要求的接地方式可靠接地; (2)要接线的电缆芯应拉直绑扎好,按设计图将电缆芯抽好准备接上,芯线应垂直或水平有规律地配置,要求整齐美观,芯线端部应套有标有回路号的套管,此标号套管应采用双标号式,除标有回路外,还需标上该电缆的编号,且要求字迹清楚不易脱色; 5、对线 两侧对线时,应注意每一根电缆芯都要验过,特别是几根电缆同时使电池灯接通,需将短连片解开,再重新对线,一根芯应只有一条通路。 6、接线及配线 按照设计图,将已对好线的电缆芯弯到正确位置,用剥线钳开好芯头,约1.5厘米长,然后弯好圈,用螺栓将线牢固可靠地固定。二次接线应满足以下要求: (1)引入盘柜的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,并固定牢固,不得使所接的端子排受到机械应力; (2)每个接线端子的每侧接线宜为一根,不得超过2根,对于插接式端子,不同的截面的两根电缆不得接在同一个端子上,对于螺栓连接的端子,当接两根电缆芯时,中间应加平垫; (3)盘柜内的电缆芯,应垂直或水平地配置,不得交叉或任意歪斜连接,备用芯长度应留有适当的长度; (4)强弱电回路不应使用同一根电缆,并根据实地情况将强弱电缆分开;(5)使用于静态保护、控制等逻辑回路的控制电缆,应采用屏蔽电缆,其屏蔽层应按设计要求的接地方式予接地; (6)对于光纤电缆的接线应按设计图接到相应的接口,光纤电缆头的制作,要

继电器及二次回路知识

继电器及二次回路知识 一、继电器常识 继电器是我们生活中常用的一种控制设备,通俗的意义上来说就是开关,在条件满足的情况下关闭或者开启。继电器的开关特性在很多的控制系统尤其是离散的控制系统中得到广泛的应用。从另一个角度来说,由于为某一个用途设计使用的电子电路,最终或多或少都需要和某一些机械设备相交互,所以继电器也起到电子设备和机械设备的接口作用。 最常见的继电器要数热继电器,通常使用的热继电器适用于交流50Hz、60Hz、额定电压至660V、额定电流至80A的电路中,供交流电动机的过载保护用。它具有差动机构和温度补偿环节,可与特定的交流接触器插接安装。 时间继电器也是很常用的一种继电器,它的作用是作延时元件,通常它可在交流50Hz、60Hz、电压至380V、直流至220V的控制电路中作延时元件,按预定的时间接通或分断电路。可广泛应用于电力拖动系统,自动程序控制系统及在各种生产工艺过程的自动控制系统中起时间控制作用。 在控制中常用的中间继电器通常用作继电控制、信号传输和隔离放大等用途。此外还有电流继电器用来限制电流、电压继电器用来控制电压、静态电压继电器、相序电压继电器、相序电压差继电器、频率继电器、功率方向继电器、差动继电器、接地继电器、电动机保护继电器等等。正是有了这些不同类型的继电器,我们才有可能对不同的物理量作出控制,完成一个完整的控制系统。 除了传统的继电器之外,继电器的技术还应用在其他的方面,比如说电机智能保护器是根据三相交流电动机的工作原理,分析导致电动机损坏的主要原因研制的,它是一种设计独特,工作可靠的多功能保护器,在故障出现时,能及时切断电源,便于实现电机的检修与维护,该产品具有缺相保护,短路、过载保护功能,适用于各类交流电动机,开关柜,配电箱等电器设备的安全保护和限电控制,是各类电器设备设计安装的优选配套产品。该技术安装尺寸、接线方式、电流调整与同型号的双金属片式热继电器相同。是直接代替双金属片式热继电器的更新换代的先进电子产品。而其真正的原理还是继电器技术。 继电器技术发展到现在,已经和计算机技术结合起来,产生了可编程控制器的技术。可编程控制器简称作PLC。它是将微电脑技术直接用于自动控制的先进装置。它具有可靠性高,抗干扰性强,功能齐全,体积小,灵活可扩,软件直接、简单,维护方便,外形美观等优点;以往继电器控制的电梯有几百个触点控制电梯的运行。有一个触点接触不良,就会引起故障,维修也相当麻烦,而PLC控制器内部有几百个固态继电器,几十个定时器/计数器,具备停

二次回路的接线图

二次回路的接线图公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

图6-2 展开式原理图 至信号 + - + 其特点是以二次回路的每个独立电源来划分单元而进行编制的。二次回路检查及接线方法 开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:微机综保厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。综保厂家纸是开关柜厂家的设计原始依据,也是我们审核开关柜厂家图纸的依据。开关柜厂的原理图一般都是根据微机保护的原理图修改的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入,控制量的输出。 二、中置开关柜的二次接线KYN28A中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式,由柜体和可抽出部件(中置式手车)两部分组成。柜体分为手车室、主母线室,电缆室。继电器仪表室。2.1继电器室继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电

源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。2.2手车(断路器)室中置柜最常用的断路器是VS1真空断路器,断路器机构内的接线通过专用插座与继电器室的端子排联接。插头的一段与断路器机构固定连接,另一段是一个专用插头,配套的插座安装在断路器室的右上方,从插座引出线接至继电器室端子排。为了搞明白二次回路,我们需要对操作过程进行一定的了解。中置柜断路器手车有三个位置:断开、试验、运行(需要注意的是,断路器手车和断路器是两个概念,断路器手车其实就是断路器和它的座)。正常运行时,断路器手车在运行位置,断路器在合闸位置,二次线插头与插座联接;手动跳闸后,断路器在分闸状态、手车在运行位置;用专用摇把将断路器手车摇出,至试验位置,可以将二次插头拔下(手车在运行位置时拔不下来);继续摇,手车退出断路器室,处于断开位置。断开位置:断路器与一次设备(母线)没有联系,失去操作电源(二次插头已经拔下),断路器处于分闸位置;试验位置:二次插头可以插在插座上,获得电源。断路器可以进行合闸、分闸操作,对应指示灯亮;断路器与一次设备没有联系,可以进行各项操作,但是不会对负荷侧有任何影响,所以称为试验位置。运行位置:断路器与一次设备有联系,合闸后,功率从母线经断路器传至输电线路。中置柜没有传统意义上隔离开关的概念,手车在试验位置时,就相当于传统的隔离开关断开,即断路

典型二次回路 控制回路

控制回路断线回路: 断路器控制回路应满足如下要求: 1应能进行手动跳合闸和由保护与自动装置实现自动跳合闸。当跳合闸操作完成后,应能自动切断跳合闸脉冲电流; 2应有防止断路器多次合闸的“跳跃”闭锁装置; 3应能指示断路器合闸与跳闸位置状态; 4自动合闸与跳闸应有明显的信号; 5应能监视熔断器的工作状态及跳合闸回路完整性; 6控制回路应力求简单可靠,使用电缆最少。 控制回路断线应满足第五条能监视熔断器的工作状态。在实际接线中采用跳闸位置继电器和合闸位置继电器常闭接点串联回路发光字牌信号的办法来监视控制保险(熔断器) 的工作状态。 当控制回路发生断线时,由于跳闸位置中间继电器和合闸位置中间继电器都失去电压,均返回继电器常闭接点接通发控制回路断线光字牌信号。值班员根据信号及时处理。 控制回路发生断线直接影响断路器跳闸,因此需要值班人员及时掌握运行情况。 事故音响回路 事故音响分启动回路和中央事故信号装置 1. 事故音响起动回路 主要由控制开关(操作把)的接点和跳位(或开关辅助触点)组成.综自站和普通站事故音响起动回路略有区别。 2. 中央事故信号装置

中央事故音响信号装置主要由冲击继电器组成。冲击继电器都是由一个脉冲变流器和相应的执行元件组成。 3.中央信号复归能重复动作 中央信号复归能重复动作的事故信号装置在我局变电站广泛应用。信号装置的重复动作是利用冲击继电器(亦称信号脉冲继电器)来实现。旧冲击继电器都是由一个脉冲变流器和相应的执行元件组成。当接于事故小母线SYM 和负信号电源小母线-XM(我们局变电站信号电源小母线一般采用辅助母线FM)之间的任一路不对应起动回路接通时(跳位1TWJ和1KK控制开关的1、3和17、19回路接通),起动冲击继电器接通事故音响回路。音响信号靠本身自保持回路继续发送信号,直到发出音响解除命令为止。当前一次发出的音响信号已被解除(现在的常规变电站中均采用1SJ时间继电器来自动复归),而1TWJ与1KK的不对应起动回路尚未复归之前,断路器2DL也自动跳闸,则2TWJ和2KK不对应起动回路接通,在小母线SYM和负信号电源小母线-FM又并联上一个起动回路,由于在每一个并联支路中都有串联电阻R,每多并联一个支路,都会引起流过冲击继电器中的电流产生变化,使事故信号装置重复动作。 红绿指示灯回路 红绿信号指示灯回路与断路器跳合闸回路结合在一起构成断路器控制回路的监视回路,满足第三应能指示断路器合闸与跳闸位置状态;第四自动合闸与跳闸应有明显的信号。 跳合闸回路完整性的监视是利用在跳合闸线圈回路中串联红绿信号指示灯或跳合位置继电器的办法来实现的。信号指示灯或跳合位置继电器仍由断路器的辅助触点DL进行切换,在其回路中增加了跳闸线圈或合闸接触器

二次回路接线标准工艺

二次回路接线标准工艺(标准编号:010*******) 1、二次回路接线工艺标准: (1)屏柜内配线电流回路应采用电压不低于500V 的铜芯绝缘导线,其截面面积不应小于2.5mm2;其他回路截面面积不应小于 1.5mm2。 (2)连接门上的电器等可动部位的导线应采用多股软导线,敷设长度应有适当裕度;线束应有外套。塑料管等加强绝缘层;与电器连接时,端部应绞紧,并应加终端附件或搪锡,不得松散、断股;在可动部位两端应用卡子固定。 (3)电缆排列整齐,编号清晰,无交叉,固定牢固,不得使所接的端子排受到机械应力。(4)芯线按垂直或水平有规律地配置,排列整齐、清晰、美观,回路编号正确,绝缘良好,无损伤。芯线绑扎扎带头间距统一、美观。 (5)强、弱电回路,双重化回路,交直流回路不应使用同一根电缆,并应分别成束分开排列。 (6)二次回路接地端应接至专用接地铜排。 (7)直线型接线方式应保证直线段水平,间距一致;S 形接线方式应保证S 弯弧度一致。(8)芯线号码管长度一致,字体向外。 (9)电缆挂牌固定牢固,悬挂整齐。 2、二次回路接线施工要点: (1)核对电缆型号必须符合设计。电缆剥除时不得损伤电缆芯线。 (2)电缆号牌、芯线和所配导线的端部的回路编号应正确,字迹清晰且不易褪色。(3)芯线接线应准确、连接可靠,绝缘符合要求,盘柜内导线不应有接头,导线与电气元件间连接牢固可靠。 (4)宜先进行二次配线,后进行接线。每个接线端子每侧接线宜为 1 根,不得超过 2 根。对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上;插入的电缆芯剥线长度适中,铜芯不外露。对于螺栓连接端子,需将剥除护套的芯线弯圈,弯圈的方向为顺时针,弯圈的大小与螺栓的大小相符,不宜过大,当接两根导线时,中间应加平垫片。 (5)引入屏柜、箱内的铠装电缆应将钢带切断,切断处的端部应扎紧,钢带应在端子箱一点接地,至保护室的控制电缆屏蔽层在始末两端分别接地,其余短电缆屏蔽层一端接地。(6)备用芯应满足端子排最远端子接线要求,应套标有电缆编号的号码管,且线芯不得裸露。 (7)多股芯线应压接插入式铜端子或搪锡后接入端子排。 (8)间隔十个及以上端子排的二次配线应加号码管。 (9)装有静态保护和控制装置屏柜的控制电缆,其屏蔽层接地线应采用螺栓接至专用接地铜排。 (10)每个接地螺栓上所引接的屏蔽接地线鼻不得超过两根。

二次回路的基本知识

二次回路的基本知识 一:基本概念 为满足电力生产和电力系统安全经济的需要,发电厂和变电所中配置了各种电气设备,其主要任务是生产和输送分配电能、启停机组、调整负荷、切换设备和线路、监视主要设备的工作、迅速消除故障等。根据所起作用的不同,可将电气设备分为一次设备和二次设备。 1、一次设备:直接生产、转换和输配电能的设备,称为一次设备。主要有以下几种:(1)、进行电能生产和转换的设备,如发电机将机械能转换为电能,变压器将电压升高或降低来满足输配电的需要,电动机将电能转换为机械能。 (2)、用于正常或事故时,接通和断开电路的开关设备,如断路器、隔离开关、熔断器、接触器等。 (3)、限制电流和防御过电压的设备,如限制故障电流的限流电抗器,限制过电压的避雷器,保护输电线路免受雷击的避雷线等。 (4)、载流导体及其绝缘设备,如裸导体母线、架空线、电缆、绝缘子、穿墙套管等。(5)、仪用互感器,如电流互感器和电压互感器,分别将电路中的大电流变成小电流、高电压变成低电压,供给测量仪表和保护装置使用。 (6)、接地装置。接地装置用来保证电力系统正常工作或保护人身安全,前者为工作接地,后者为保护接地。 2、二次设备:对一次设备和系统运行状态进行测量、控制、监视和保护的设备,称为二次设备,主要有以下几种: (1)、测量表计,如电压表、电流表、功率表和电能表等,用来监视、测量电路的电压、电流、功率、电能等。 (2)、继电保护及自动装置。继电保护的作用是当发生故障时,作用于断路器跳闸,将故障切除。自动装置用于实现发电厂的自动并列、发电机自动调节励磁、电力系统频率自动调节、输电线路自动重合闸、备用电源自动投入等。 (3)、直流电源设备,如直流发电机组、整流装置、蓄电磁组,用作直流操作、保护、监测设备的直流电源,以及事故照明用电等。 (4)、控制装置和信号装置,如实现配电装置中断路器合闸、跳闸的按钮等操作电器,断路器的位置信号灯、主控制室中用于反映电气设备状态的中央信号装置等。 3、一次回路:又称为一次接线,或称为电气主接线。 电气主接线图:就是用规定的图形与文字符号将发电机、变压器、母线、开关电器、输电线路等有关电气设备,按电能流程顺序连接而成的电路图。

综保装置在高压二次回路接线错误中的应用分析

综保装置在高压二次回路接线错误中的应用分析[摘要]本文主要讲述应用综保装置中三相电压和电流相位的显示功能,处理高压配电柜中电压和电流二次回路接线错误的问题。 【关键词】综保装置;相位;电压回路;电流回路;接线错误 引言 随着电力系统综合自动化技术的发展,微机综合保护装置已逐步取代传统的继电器式保护,在高压配电系统中得到广泛应用。由于某些高压开关柜厂家配线人员粗心大意,经常会出现高压配电柜中电压或电流二次回路接线错误,导致综保装置保护误动或电度表计量不准确。而应用综保装置中三相电压和电流相位的显示功能可以准确判断出回路中的接线错误,对处理问题有很大帮助。 1.判断原理 正常情况下,在功率因数为0.8左右时,电压相位超前电流30°,正常的相位如下: 三相电压相位: ΦUa=0° ΦUb=240° ΦUc=120° 三相电流相位: ΦIa=330° ΦIb=210° ΦIc=90° 2.应用分析 因电度表和综保装置电流回路是串联连接,电压回路是并接连接。通过查看综保装置中电压和电流相位,再和正确连接时的相位比较,我们就可以直接找到高压柜中电压和电流回路接线的错误。 例一:我厂某6KV配电室综合自动化改造以后(把继电器式保护更换为微机保护),某电机回路合上控母电源后,综保装置显示PT断线和零序过电压报警。用万用表测量端子上的电压值均为110V左右,未发现异常。参看三相电压的相位值为:ΦUa=0° ΦUb=120° ΦUc=240°,与正常值相比较B相和C相接反。综保装置显示的零序电压为20V,超过了设定值8V。我们把B相和C相电压相序调整后,综保装置上PT断线和零序过电压报警消失,由此可以断定零序过电压是因为三相电压相序接错引起的。如果此问题没有及时处理,装置开起来后,此高压柜所带电机在三相电流稍有不平衡时,就有可能发生零序方向保护动作,电机误跳闸。零序方向保护动作的逻辑原理如图2:

一次回路与二次回路区别

由一次设备相互连接构成发电、输电、配电或进行其他生产的电气回路,称为一次回路或一次接线。 二次回路定义:测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、操作电源回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路等全部低压回路。 编辑本段二次回路的定义 由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为 二次回路 二次回路。 在词典中的解释: 在电气系统中由互感器的次级绕组、测量监视仪器、继电器、自动装置等通过控制电缆联成的电路。用以控制、保护、调节、测量和监视一次回路中各参数和各元件的工作状况。 用于监视测量表计、控制操作信号、继电保护和自动装置等所组成电气连接的回路均称为二次回路或称二次接线。 编辑本段二次回路的组成 指对一次设备的工作进行监视、控制、测量、调节和保护,所配置的如:测量仪表、继 二次回路

电器、控制和信号元件,自动装置、继电保护装置、电流、电压互感器等,按一定的要求连接在一起所构成的电气回路,称为二次接线或称为二次回路。 一次回路的组成由发电机、变压器、电力电缆、断路器、隔离开关、电压、电流互感器、避雷器等构成的电路,称为一次接线或称为主接线。 编辑本段二次回路的分类 按电源性质分 交流电流回路---由电流互感器(TA)二次侧供电给测量仪表及继电器的电流线圈等所有电 二次回路 流元件的全部回路。 交流电压回路---由电压互感器(TV)二次侧及三相五柱电压互感器开口三角经升压变压器转换为220V供电给测量仪表及继电器等所有电压线圈以及信号电源等。 直流回路---使用所变输出经变压、整流后的直流电源。 蓄电池---适用于大、中型变、配电所,投资成本高,占地面积大。 按用途区分 测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、断路器和隔离开关的电气闭锁 回路、操作电源回路。 操动回路---包括从操动(作)电源到断路器分、合闸线圈之间的所有有关元件,如:熔断器、控制开关、中间继电器的触点和线圈、接线端子等。 信号回路---包括光字牌回路、音响回路(警铃、电笛),是由信号继电器及保护元件到中央信号盘或由操动机构到中央信号盘。