文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 两票三制试题库(部分)

两票三制试题库(部分)

两票三制试题库(部分)
两票三制试题库(部分)

1.“两票三制”管理制度复习题(综合部分)

2.一、填空题

3.1、在生产现场进行检修、改造、试验和安装等工作时,必须严格执行工作票制度。

4.2、工作票许可人、工作票签发人、工作票负责人必须符合《电业安全工作规程》所

要求具备的条件,并按规定考试合格,领导批准,书面公布。

5.3、工作票要用黑色碳素笔填写,一式两份。

6.4、工作票白票必须经常保存在工作地点,由工作负责人保管;红票由工作许可人保管,按值

移交。

7.5、事故抢修工作(指主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需立即恢复的抢修和排除故障的

工作)可不填用工作票,但必须经值长同意。预计抢修工作时间超过4 小时的,仍应填用工作票。

8.6、手工填写工作票时,票面字迹不得涂改,字体要端正,非关键字最多可改3 处,但必须有工

作签发人盖章。

9.7、填写完的工作票在最后一项安全措施项目后空白处右侧处盖以下空白印章。

10.8、工作票一般由工作负责人填写,工作票签发人不得兼任工作许可人。

11.9、签发工作票时,工作票签发人应将工作票全部内容向工作负责人交待清楚。

12.10、工作票也可由工作票签发人填写,填写后交工作票签发人审核,工作票签发人对工作票的

全部内容确认无误后签发。

13.11、“工作内容和工作地点”栏,必须将工作的详细的设备名称、工作所在位置填写清楚,且

只能填写一项工作内容。

14.12、“安全措施”栏,每条措施均应有运行确认打√。?

15.13、若安全措施少出现空白行,要紧顶第一空白行盖以下空白印章,中间不能留空白行。

16.14、若工作许可人认为安全措施不全需要补充,可在安全措施备注栏目进行补充。

17.15、因工作关系需要变更工作负责人时,应由工作票签发人将变动情况记录在工作票上,填写

变动时间,并在工作票签发人处签名。

18.16、被变更的工作负责人要向新的工作负责人交待清楚安全措施、工作内容和工作人员情况后

方可离去。

19.17、工作在预定时间尚未完成,工作票签发人同意延期后,由工作负责人向工作许可人和值长申

请办理工作票延期手续。

20.18、“备注”栏,填写需要向工作负责人交待的新增的安全措施。

21.19、如果几个工作班按规定填用一张总的工作票,则总的工作负责人应由部门指定的专人担任。

22.20、对工作票中“危险因素控制措施”的填写,应针对工作特点、作业方法、应用的工器具、工

作环境、设备状况、气候条件、工作时间等,结合事故教训,分析可能引发事故的危险点并制定相应的安全措施,由工作负责人填写,并经过工作票签发人审核。

23.21、填写“危险因素控制措施”应在预防和控制的基础上进行,按照“人员、环境、设备、管

理”四个方面及“工作前、工作过程、工作结束”三个层次来开展。

24.22、对于一些重要设备,特别是复杂保护装置或有联跳回路的保护装置,在进行检修、维护、试

验工作前,应随工作票办理。

25.23、办理工作许可手续完毕及工作开始前,工作负责人应将工作票列安全措施和危险点告知每

一位工作班成员。

26.24、第一种工作票应由工作负责人在工作前1天送交工作许可人处,临时消缺工作可以在工作

开始以前送交工作许可人处。

27.25、工作负责人不得委托他人办理工作票。

28.26、一个工作负责人只能发给一项工作任务的工作票。

29.27、工作许可人接收、审查工作票时,发现问题应向工作票负责人询问清楚,如安全措施有重

要遗漏,应立即退回,由工作票签发人重新签发工作票。

30.28、一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修如安全措施不能在工作开始前一次

完成,应分别办理工作票。

31.29、已终结的工作票盖已终结字样印章,作废的工作票,盖作废字样印章。

32.30、若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,且属于同一位置、位于同一工作区域、同

时开工结束,可以发给一张工作票,但要详细填明主要工作内容。

33.31、在未办理工作票终结手续前,不准将设备投入运行。

34.32、一个工作负责人同一时间只能承担一项工作任务。

35.33、因工作需要,工作负责人需离开该工作现场,进行别的检修任务时,必须履行工作负责人变

更手续。

36.34、工作票应提前送交工作许可人处,由工作许可人对工作票全部内容,必要时填写。

37.35、热控人员在网控、发电机和变压器等电气设备上从事热控范围内的工作,如不需要电气主设

备停电者,应办理热控工作票。

38.36、热控人员在网控、发电机和变压器等电气设备上从事热控范围内的工作,如需要电气设备停

电时,应在电气人员开出电气一种工作票将该设备停电完成后,热控人员再办理热控工作票。

39.37、在重点防火部位或场所以及禁止明火区,如需动火工作时,必须填写动火工作票或二级动

火工作票。

40.38、热控人员从事照明等系统工作时,由电气工作负责人办理电气二种工作票,监护热控人员

工作。

41.39、检修电气设备,需关闭(热力)系统的阀门时,除办理电气工作票外,如需(热力)机械检

修人员配合的,(热力)机械人员办理热力机械工作票,作为电气人员从事该项工作的安全措施内容之一。

42.40、检修电气设备,需关闭(热力)系统的阀门时,除办理电气工作票外,如不需(热力)机械

检修人员配合的,需关闭(热力)机械系统的阀门时,作为电气、热控人员从事该项工作的安全措施内容之一写入电气工作票。

43.42、如工作票办理一次延期手续后工作未完必须再延期,应重新办理工作票并按新工作票顺序

编号,原工作票安全措施保持不动。

44.43、一级动火区是指火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的场所部位。

45.44、二级动火区是指一级动火区以外的所有重点防火部位以及禁止烟火、明火的场所部位。

46.45、如遇一个高压区域内部分开关间隔停电检修,其它间隔均在运行状态,应在带电间隔装设

围栏,围栏上悬挂的“止步,高压危险”标示牌应悬挂。

47.46、如遇一个高压区域内大部分设备均已停电,其个别间隔仍处带电状态,应在间隔装设围栏,

围栏上悬挂的“止步,高压危险”标示牌应悬挂。

48.47、在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上,均悬挂禁止合闸、有人工作的

标示牌。

49.48、在工作地点应悬挂工作区域、禁止入内标示牌。

49、工作票审查合格后,工作签发人应填写时间并签名。不合格的工作票应退回重写,不得迁就收留。

50、开工前,工作票内的全部安全措施应一次做完。

51、已结束的工作票,至少保存一年。

52、第一种工作票应在开工前一日交给运行班组。若系临时工作,可在工作开始前交给运行班组。第二种工作票应在工作当日预先交给运行班组

53、工作票中,已装接地线应写明确地点及编号。已接地线的地点与应装地点可以不同,但应满足检修工作的安全要求,并得到工作负责人同意。

54、工作许可人必须审查工作票中所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际,负责检查停电设备有无突然来电的危险、工作现场布臵的安全措施是否完善。

55、在办理工作票终结手续前,值班人员不准将检修设备合闸送电。

工作许可人、工作票签发人、工作负责人必须经过考试合格。

动火作业票(不得)代替设备停复手续或检修工作票。

一级动火时,动火单位负责人或安全员(专工)、消防人员应(始终)在场监护。

参加工作的全体人员,在开始工作前应全体整齐列队,由工作()宣读工作票,严肃、认真、详细地交待

工作地点和工作任务、工作时间,安全措施及注意事项等,明确邻近运行设备和带电设备。

发现检修人员违反安全工作规程或没按工作票内容进行工作,应及时()其工作,收回工作票,令检修人员退出现场。

50.两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值

移交。

51.手工填写工作票时,字迹工整清楚不得涂改,字体要端正,非关键字最多可改3处,但必须有

工作票签发人在修改处盖章。

52.工作票一般由工作票签发人填写,工作票签发人不得兼任工作负责人。

53.工作票也可由工作负责人填写,填写后交工作票签发人审核,工作票签发人对工作票的全部内

容确认无误后签发。

54.若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,且属于同一电压、位于同一平面场所、同时完

工,可以发给一张工作票,但要详细填明主要工作内容。

55.在未办理工作票终结手续前,任何人不准将停电设备合闸送电。

56.一个工作负责人同一时间只能承担一项工作任务。

57.若工作负责人必须长时间离开工作现场,应有原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续。

58.工作票应提前送交工作许可人处,由工作许可人对工作票全部内容进行审查,必要时填写补充

安全措施。

59.在重点防火部位或场所以及禁止明火区,如需动火工作时,必须填写一级动火工作票或二级动

火工作票。

60.如工作票办理一次延期手续后工作未完必须再延期,应重新办理工作票,并注明原因。

61.一级动火区是指火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。

62.二级动火区是指一级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火区。

63.只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,并得到值长的许可指令后,方可合闸送电。

64.单项操作票,开始时间填写在第一页,终结时间写在最后一页,并在每一页的任务栏盖“已执

行”章。

65.若操作票已由上一个班填写好时,接班人员必须认真、细致地审查,确认无误后,在原操作人、

监护人、值班负责人处签名后执行。

66.操作必须按操作票的顺序依次操作,不得跳项、漏项,不得擅自更换操作顺序。

二、问答题1、简述工作许可人(或工作票签发人、工作负责人)的安全职责。1)、负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。2)、工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。3)、负责检查检修设备的有无突然来电和流入汽、谁及可燃易爆、有毒有害介质的危险。4)、对工作票所列内容如有任何疑问,应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。

二、问答题

.什么是习惯性违章,按照违章的性质来划分可分为哪几种

答:所谓习惯性违章,就是指那些固守旧有的不良作业传统和工作习惯,违反安全工作规程的行为。按照违章的性质来划分,可分为习惯性违章操作、习惯性违章作业和习惯性违章指挥。

2.什么是指挥性违章

答:各级领导直至工作票签发人、工作负责人、许可人、设计、施工负责人,违反国家、行业、技术规程、条例和保证人身安全的安全技术措施进行劳动组织与指挥的行为。指挥性违章的主体是生产指挥人员。

3. 制定《工作票制度》的目的

答:为了贯彻“安全第一,预防为主”安全生产方针,保证生产现场进行检修、安装及改造工作时具有安全的工作条件和设备安全运行,防止发生人身和设备事故,特制定《工作票制度》

4. 在电气设备上工作,保证安全的组织措施是什么

答:(1)工作票制度;(2)工作许可制度;(3)工作监护制度。

5. 在全部停电或部分停电的电气设备上工作必须采取什么安全技术措施

答:(1)停电;(2)验电;(3)装设接地线;(4)悬挂标示牌和装设遮栏。

6. 什么叫高处作业高处作业有什么要求

答:凡在离地面2米及以上的地点进行的工作,都应视为高处作业。在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过米时,必须使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。

7工作票签发人应具备那些条件

答:(1)工作票应由部长、副部长签发,经主管生产的领导批准的专业专责、班长签发;

(2)熟悉设备系统及设备性能。

(3)熟悉安全工作规程、检修规程(制度)及运行规程的有关部分。

(4)掌握人员安全技术条件。

(5)了解检修工艺。

(6)工作票签发人必须经过安全监察部考试合格。

(7)批准后的工作票签发人员名单,由安全监察部书面公布并备案,值长(调

度)、运行岗位、各相关部门发给副本。

8.哪些时候和场合最容易发生习惯性违章

答:(1)企业安全管理松懈、制度松弛的时候。

(2)节假日前后,往往是事故高峰期。

(3)在时间紧、任务重,特别是工作量超出职工实际承受能力时。

(4)在作业环境艰苦时。

(5)即将下班或作业收尾阶段。

(6)在进行评比竞赛之时。

(7)在单独分散执行任务之时。

热机保证安全的组织措施

1.工作票制度;

2.工作许可制度;

3.工作监护制度;

4.工作间断.转移和终结制度。

热机保证安全的技术措施?

1、简述工作许可人(或工作票签发人、工作负责人)的安全职责。

工作票签发人职责:1)、工作必要性和安全性;2)工作票上所填安全措施是否正确完备;3)、所派工作负责人和工作班人员是否适当和充分;

工作负责人(监护人)职责:1)、正确安全的组织工作;2)、负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是否符合现场实际条件,必要时予以补充;3)、工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都已知晓;4)、严格执行工作票所列安全措施;5)、

督促、监护工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施;6)、工作班成员精神状态十分良好,变动十分合适;

工作票的执行范围:

在生产现场进行检修、改造、试验和安装等工作时,必须严格执行工作票制度。

检修工作结束前,如遇到下列情况,应重新签发工作票,并重新履行工作许可手续:

1)部分检修设备加入运行时;

2)必须改变检修与运行设备隔断方式或需变更、增设安全措施者;

3)检修工作延期一次后仍不能完成,需要继续延期者。

4、工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票

工作票和工作任务单的有效期和延期:

1、工作票和工作任务单的有效时间,以批准的检修期为限。

2、工作票和工作任务单需办理延期手续,应在批准的检修期限前,由工作负责人向运行值班负责人

提出申请(属于调度管辖、许可的检修设备,还应通过

值班调度员批准),由运行值班负责人通知工作许可人给予办理。工作票、工作任务单只能延期一次。工作票制度

1 、根据国家电网公司下发《电力安全工作规程》的有关规定,制定本制度,本制度侧重运行岗位。

2 、工作票由公司统一编号,按编号顺序使用。

3 、工作票要用碳素笔钢笔或圆珠笔填写一式两份,填写应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错漏字需要修改时,应将错字以“=”划掉,在旁过写上正确的字,并加盖签发人名章。修改不得超过三个字。设备名称、编号不得修改。

4、工作票的设备名称,应写双重编号。

5 、工作票的计划工作时间,指准的检修工作时间减去操作时间

6、工作票经工作票签发人签字后,由工作负责人交给工作许可人(运行班组长)。工作许可人不得签发工作票。

7 、班组长收到工作票后,应进行下列审核

A 、工作地点、内容设备名称编号是否正确。

B 、工作上所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件。

C 、计划工作时间是否合适。

D 、工作票的填写是否正确清楚

工作票所列人员的基本条件:

1、工作票的签发人应是熟悉人员技术水平、设备情况和本规程,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位分管生产领导批准的人员。工作票签发人员名单应书面公布。

2、工作负责人应是具有相关工作经验,熟悉设备情况、工作班人员工作能力和本规程,经车间(公司)生产领导书面批准的人员。

3、公司系统内的集中或协作检修单位需要到设备运行管理单位担任工作票签发人、工作负责人时,除应掌握检修设备的设备情况(如结构、缺陷内容等)和与检修设备有关的系统,还应持本单位考试合格、批准担任工作票签发人、工作负责人的书面证明。非公司系统的工作票签发人、工作负责人需经设备运行管理单位安全考试合格。

4、工作许可人应是经车间(公司)生产领导书面批准的、有一定工作经验的运行值班人员。

5、专职监护人应是具有相关工作经验、熟悉设备情况和本规程的人员。工作票所列人员的安全责任专责监护人

1)明确被监护人员和监护范围;

2)工作前对被监护人员交代安全措施,告知危险点和安全注意事项;

3)监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施,及时纠正不安全行为

2、简述填写电气第一种工作票的工作范围。

1)、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;2)、二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者;3)、高压电力电缆需要停电的工作;4)、其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者;

3、简述填写电气第二种工作票的工作范围。

1)、带电作业和在带电设备外壳上的工作;2)、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;3)、二次系统和照明等回路上的工作,不需要将高压设备停电或做安全措施者;4)、转

动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;5)、非运行人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流;6)、高压电力电缆不需要停电的工作;

4、工作许可人在所有安全措施完成后,还应汇同工作负责人进行哪些工作后双方才可在工作票上分别签名

3、工作许可人,会同工作负责人到现场,再次检查所做的安全措施确已正确执行,证明检修设备确无电压;对工作负责人指明带电设备的位置,交待注意事项,工作许可人和工作负责人在工作票上分别签名,方可许可检修人员进行工作。

4、三.简答题

1.“两票三制”是指哪些制度?

(两票:工作票、操作票;三制:交接班制、巡回检查制、设备定期试验倒换制)

2.电力生产事故调查“四不放过”的原则是什么?

(事故故原因不清楚不放过、事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过、没有采取防范措施不放过)

3.电气设备停电拉闸的顺序是什么?

(断路器、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关)

4. 热机检修工作票的执行程序有哪些?

(1、签发工作票;2、接受工作票;3、布置和执行安全措施;4、工作许可;5、开始工作;6、工作监护;7、工作延期;8、检修设备的试运;9、工作终结)

5.电气工作许可人在完成检修现场的安全措施后,还应做哪些工作才能允许工作?

(会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明设备确无电压;对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项;3、和工作负责人分别在工作票上签名)

6. “三违”指的是什么?

(①违章指挥②违章操作③违反劳动纪律)

7. 常用的安全标示牌有哪五种?

(“禁止合闸,有人工作!”;“禁止操作,有人工作”“禁止合闸,线路有人工作!”;“在此工作!”;“止步,高压危险!;“从此上下!”;“禁止攀登,高压危险!”等。)

8.电气设备有哪些操作项目可以不用操作票?

(事故处理、拉合断路器的单一操作、拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线)

9.发电企业三级控制是指什么?

(①企业控制重伤和事故,不发生人身死亡、重大设备损坏和电网事故;②车间(分场)控制轻伤和障碍,不发生重伤和事故;③班组控制未遂和异常,不发生轻伤和障碍。)

11.发现有人酒后上班应怎么办?

(立即令其退班)

12.哪些情况下必须立即对有关设备进行检查?

(备用设备投用前后,设备运行参数、声音、振动有异常变化时,因系统事故给设备造成冲击或运行中突然发生不正常变化后。

1、本标准规定了电气工作票的填写、审查、接收、许可、终结、间断等管理要求。引用标准《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分,国家电网公司颁布)总则为切实保证在电气设备上工作人员的安全和健康,特制定以下电气工作票管理制度。

2、下列工作应填用第一种工作票:1)高压设备上工作,需要全部停电或部分停电者;高压室内的二次接线和照明回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者;2)高压设备退出备用转检修;3)380V 低压母线上工作,需要全部停电或做安全措施者。

3、下列工作应填用第二种工作票:1)带电作业和在带电设备外壳上的工作;2) 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;)3 低压电动机的检修工作;4)二次结线回路上的工作,无需

将高压设备停电者;5)同一电气系统的一次回路已开工,需要将高压设备停电或做安全措施的二次结线回路上的工作,当工作范围和时限都不超过一次回路时;.6) 转动中的发电机的励磁回路或高压电动机转子回路上的工作;7) 非当值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路电流工作;8)10kV 小车开关,由备用设备替换,已拉出隔外的检修和试验工作;9)重要设备的冷却电源,重要表计,保护和自动装置电源回路上的工作;10)变压器注油和采油样;11)进入电缆层电缆隧道内的工作;

4、事故抢修可不办理工作票(事故抢修超过4 小时,应补办工作票手续),但必须由检修车间指定临时负责人,开工时应按《电业安全工作规程》(电气部分)的规定做好必要的安全措施并履行一定的开工手续。

5、设备消除缺陷一般应按规定办理工作票。只有在设备已处于事故或开机正常在下列情况下,可合用一张工作票。合用一张工作票时的工作总负责人必须同一电压,位于同一工作面,同时停送电且不会触及带电导体时的几个电气状态,必须尽快消除时,才允许按事故抢修时对待,可不办理工作票。

6、第一、二种工作票的工作票签发人、工作负责人、工作许可人由各部门审核经安监批准;名单交安全生产技术部备案。工作票签发人、工作负责人、工作许可人只能对自己管辖设备行使已批准的职权,按“电业安全工作规程”(电气部分)要求负安全责任。

7、电气工作票填写审查和接收

8、1工作票由工作负责人或签发人填写,使用黑色中性笔填写一式两份。要求正确清楚,不得涂改。个别错、漏、主要字只能修改一处,次要字修改不能超过二处,但应字迹清楚。工作票上的设备编号及名称,应符合所辖“设备命名及编号原则”的规定,使用通用的技术俗语。

2 第一种工作票应提前一日送运行班长审查。第二种工作票应在工作进行的当日开工前交给运行班长。

3.接收工作票时,电气运行班长应对工作票进行下列审查:工作票编号

4.工作票签发人、工作负责人是否符合规定,工作班人数是否符合“电业工作有无必要,任务是否明确,运行方式是否允许;计划工作时间(包括运行操作时间在内)是否符合计划或生产要求;安全措施是否正确完备。工作票接收后,应在“工作票登记本”上作好记录。每日后夜电气运行值安全工作规程”(电气部分)的规定;

5.工作许可和终结1 工作许可手续在运行交接班手续就序以后进行。在交接班前后半小时,一般不办理工作票。2 一、二次回路同时工作时,应办理一次回路的第一种工作票。

3.履行工作票开工手续时,应按规定在工作票上盖“许可开工”章,然后会同工作负责人到现场复查安全措施并交待注意事项,双方在工作票上签字后挂上“在此工作”牌,方能正式进行工作。工作票开工后,工作许可人应在“工作票登记本上”作好记录。

4.工作完毕后,由工作负责人向运行班长申请验收,并会同工作许可人共同检查现场和进行必要的传动试验,交待设备检修项目,发现的问题、处理结果和遗留问题等,然后双方在工作票上签字,工作方告结束。工作票结束前,全体工作人员应立即撤离现场和高压设备区。

5.工作票终结后,由终结工作的\值班员在“工作票登记本”上作好记录,按规定在工作票上加盖“工作结束”章,并审查各项工作票的全部登记手续是否完善。拆除安全措施应由终结工作票的运行班负责,完后在工作票上作好记录。如时间已进入交接班前半小时,可由接班者执行。

6.同一设备有几张工作票同时工作时,安全措施必须等到全部工作票终结后才能拆除。先终结的第一种工作票,可在“备注”栏内写明:“某某工作票(以主设备工作票为宜)要求,某某号地线未拆除。工作间断、转移和变更。

7.在下列情况下,电气设备工作会出现间断,应根据不同情况处理:工作人员用餐、休息,工作班成员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执行。继续工作时,也无需通过工作许可人;两日及以上完工的工作,每日收工,应清扫工作地点,开放已封闭的通路,并将工作票交回班长。次日复工时,应得到运行班长许可,取回工作票。工作负责人必须事前重新认真检查安全措施是否符合工作票要求后,方可开工。

8.检修中的电气设备进行施加工作电压时,应收回该系统的全部工作票,可按下列条件进行:1 全体工作人员撤离工作地点; 2 拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏;3 工作负责人和值班员进行检查后,由值班员进行加压试验。工作班若需继续工作,应重新履得工作许可手续。4 电气设备需要进行高压试验时,同一电气连接部分,包括一、二次回路的工作票应全部收回,并且在高压试验的工作票发出后,禁止再发出第二张工作票。如加压部分与检修部分之间,按试验电压的足够的安全距离,并在另一侧的接地短路线时,可在断开点的一侧进行试验,另一侧可继续工作。但此时在断开点应挂有“止步,高压危险!”标示牌,并由试验班专人监护。同一电气回路几个班合用一张工作票工作,一部分工作尚未完成,仍继续工作而不妨碍送电者,这部分工作应暂时间断。在送电前,应按送电后的现场设备带电情况,办理新的工作票。按新的工作票布置好安全措施,履行新的开工手续后方可继续工作。

9. 一次设备的工作票已经结束,该回路的二次设备须继续工作,原有的第二种工作票应换为第一种工作票。在更换工作票期间,二次设备的工作应间断,待新的工作票履行许可手续后,再重新进行工作。如二次设备工作无需高压设备停电或做安全措施,可继续使用原来的第二种工作票。

10.工作负责人不在场或无工作票,工作人员应撤离现场,中断其工作。

11.同一电气连接部分用一张工作票依次在几个地点转移工作时,全部安全措施开工前在一次做完,不再办理转移手续,但工作负责人在转移工作地点时,应向工作人员交待带电范围、安全措施和注意事项。“在此工作”牌可不作更动。

12.工作票开工后,必须按工作票面上的任务进行工作。工作任务不符合实际的工作票应盖“作废”章。

13.若扩大工作任务,必须由工作票负责人通过工作许可人,并在工作票上增填工作项目。须变更或增设安全措施者,必须填写新的工作票,并履行新的工作许可手续。

14.变更工作班成员时,须经过工作负责人同意。变更工作负责人,应由工作票签发人与电气运行班长联系,将变更情况记录在工作票上。原工作负责人离开时,应与新的工作负责人办理交接手续。工作负责人只能变更一次。

15.工作监护监护人由工作负责人兼任。设备全部停电时,可以参加工作班工作。在部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个地方,不致误碰带电部分的情况下才能参加工作。由于工作需要而增设的专责监护人,不得兼作其它工作。

16.工作期间,工作负责人因故必须离开工作地点时,应指定能胜任的人员代替,离开前应将工作现场交待清楚,告知工作班人员,通知电气运行班长。返回时,也应履行同样的交待手续。

17.运行值班员应对检修履行适当的监护责任。对违反安全规程或任何危及工作人员安全的情况,应向工作负责人提出改进意见。必要时可暂停止工作,并立即报告上级。工作延期

18.第一种工作票到了规定时间,若尚未完成,应由工作负责人办理延期手续;

19.凡属调度管辖的设备,应遵照调度规程规定,向长班提出申请,报调度批复;

20.凡属电站管辖的设备,主辅机或直接影响安全或出力的设备,向电气运行班长提出申请,报生产副站长、电气运行班长批准,一般辅机或不影响安全或出力的设备,并在当班内可完成者,可由电气运行班长批准。延期申请应在预定完工时间前 2 小时提出并同时办理延期手续。一张第一种工作票,只能办理一次延期手续。

21. 第二种工作票不能办理延期手续。若在预定完工时间内尚未完成,应按规定提前申请,在预定完工时间内重新办理工作票。

22.口头联系工作需要延期,应与电气运行班长联系,批准手续与第二种工作票相同,但不办理工作票手续,由电气运行值班员在“口头联系登记本”上作好记录。

工作票“三种人”资格考试题工作签发人答案

2016年工作票“三种人”资格考试题 ——工作许可人 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷满分100分,考试时间120分钟。 一、填空(请将正确答案填入横线内,每空1分,共30分) 1、 一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三人不得互相兼任。 2、 工作票由工作负责人填写,也可以由工作票签发人填写。 3、 值长在审核工作票安全措施和补充安全措施无误后进行批准,启动隔离操作程序,在所有的措施完成后,工作负责人和工作许可人应共同到现场检查和确认,工作负责人应认真进行核对检查。 4、 签发工作票时,工作票签发人应将工作票有关内容向工作负责人交代清楚。 5、 在所有的措施完成后并经过工作负责人和工作许可人的共同现场检查和认可工作负责人应认真进行核对检查。 6、 工作票一般应在开工前一天预先送给运行值班负责人,临时工作可在工作当天交给值班负责人。 7、 许可开工前,值班负责人布置值班人员执行工作票所列安全措施。重要措施应由值班负责人或集控主值班员等主要工种监护执行。 8、 需要变更工作班成员时,应经工作负责人同意,在对新工作人员进行安全交底后方可进行工作。 9、 事故抢修时或在夜间、节假日,遇有必须进行的临时检修工作,又找不到工作票签发人时,可不填写工作票,但必须由值长同意,做好安全措施,设专人监护发令内容和安全措施记录在记录簿中。如果检修时间超过4小时的应需办理工作票手续。

10、工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。工作负责人可以填写工作票。 工作许可人不得填写工作票。 11、工作间断时,工作班人员应从工作现场全部撤出,所有安全措施保持不动,工 作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无需通过工作许可人。 12、在未办理工作票终结手续以前,任何人不得将检修设备投入运行。 13、已开工的工作票应保存在工作地点,由工作负责人收执。 14、工作中遇任何威胁到工作人员安全的情况时,工作负责人或专责监护人可根据 情况,临时停止工作。 15、如不能按计划期限完成,必须由工作负责人办理工作票延期手续。 16、工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。 17、更换工作负责人后,先后两个工作负责人必须对现场工作情况进行详细的交 代,清楚后,办理工作负责人变更手续。 二、不定项选择题(请将正确答案代码填入括号内,每题2分,共30分) 1、工作票应由下列( AB)填写。 A.工作票签发人 B.工作负责人 C.工作许可人 2、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、 漏字需要修改时,应字迹清楚。两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交。值班员应将( C )记入操作记录簿中。在无人值班的设备上工作时,第二份工作票由工作许可人收执。 A.工作票号码,许可工作时间 B.工作任务,工作票号码 C. 工作票号码, 工作任务, 许可工作时间 3、第一种工作票应在( A )工作交给值班员,临时工作可在工作开始以前直接交 给值班员。 A.前一日 B.前二日 C.当天 4、工作间断时,工作班人员应从工作现场全部撤出,所有安全措施保持不动,工作票 仍由工作负责人执存。间断后继续工作,( C)。

热电公司“两票三制”管理规范

热电公司“两票三制”管理规范

热电有限公司 ”两票三制”管理规定[HFZHGL-031] 二00八年三月

编写: 审核: 批准: ”两票三制”管理规定

[HFZHGL-031] 1、目的:为了规范热电有限公司各级工作人员在工作中合理使用保存工作票、操作票,规范交接班制度、巡回检查制度、设备定期切换制度,特制定本制度。 2、适用范围: 有限公司的各级员工。 3、引用标准:国家电网公司<电力安全工作规程>(火电厂动力部分), 国家电网公司<电力安全工作规程>(发电厂和变电所电气部分) 4、定义和术语: a 操作开关及刀闸,用”拉开”、”合上”。 b 检查开关、刀闸位置,用”确已拉开”,”确已合好”。 c 小车开关用”拉出”、”推入”。 d 验电用”确无电压”。 e 装、拆接地线,用”装设”、”拆除”。 f 取装保险用”取下”,”装上”。 g 切换保护用”投入”、”停用”。 h 切换二次小开关用”切至”。 i 检查负荷分配用”指示正确”。 5、两票制度 5.1操作票制度 5.1.1根据国家电网公司下发的<电力安全工作规程>和公司有关标准制定本制度。 5.1.2操作票应事先由公司统一编号统一印刷,按编号顺序使用,作废操作

票应盖”作废”章,已执行的票应盖”已执行”章。 5.1.3每份操作票,只能填写一个操作任务,操作任务应填写双重名称(名称和编号)。一个操作任务用多张操作票时,在第一张的备注栏内填写”承上页无”,在首张及以后的备注栏内填写”下启页XXX号”,在第二张及以后的操作任务栏内填写”承上页XXX号”,在最后一张的备注栏内填写”下启页无”。 5.1.4操作票时由操作人填写,操作人根据命令用碳素笔、圆珠笔或钢笔填写,填写要清晰字迹要工整不得任意涂改。 5.1.5填写操作票时,如有个别错漏字需要修改时,应作到被改的字和改后的字清晰可辩。每张操作票中的错、漏字不得超过三个字,否则重新填写。删 5.1.6操作票中下列内容不得修改: a 设备名称、编号、压板、插件; b 操作动词如”合上”、”拉开”、”启”、”停”、”送”、”开”、”关”等。 c 有关参数和终止号。 5.1.7操作票中严禁并项,不得添项或倒项。 5.1.8操作中发现操作票有错误时该操作票不得继续执行,应汇报班组长或值长。并在已操作完项目的最后一项盖”已执行”章,在备注栏内注明”本操作票有误,自XX项不执行”。然后重新填写操作票继续操作。 5.1.9 已执行、未执行及作废的操作票,必须按编号顺序按月装订。在装订后的封皮上统计使用率,合格率及存在的问题。操作票至少保存一年,锅

两票三制学习资料

两票三制学习资料 两票三制:是电业安全生产保证体系的几项最基本的工作制度,是电力企业保人身、保电网、保设备的重要手段和措施。任何人为的责任事故,均可在其“两票三制”的执行上找到原因。“两票三制”包含着企业对安全生产科学管理的使命感,也包含着员工对安全生产居安思危的责任感,它是企业安全生产最根本的保障。在一个成熟的企业中,安全应该是重中之重,因为安全本身就是效益的理念,就是企业管理的核心,所以安全就是效益。 两票:工作票、操作票; 三制:交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制。 一般用于水电站、火力发电厂、变电站工作的制度,《电力安全工作规程》热力和机械部分也有此内容的规定。 两票三制应用 为把安全方针落到实处,提高预防事故能力,杜绝人为责任事故,杜绝恶性误操作事故,“两票三制”必须严格执行,并应注意以下几点: (1) 加大操作票的执行与管理。操作票是根据操作命令完成指定操作任务的具体依据。但有的人在操作中对操作任务不明确,专业技术水平薄弱,对操作不熟练,未严格执行操作票,常常导致误操作的发生。因此应加强对电气操作、热机操作的管理,使操作标准化。重视操作的分工及技能培训,严格执行操作票制度。操作前对操作票进行仔细审核,操作内容必须明确、具体,操作中分清监护人与操作人的职责,让操作熟练的人员依据操作票按顺序进行,执行好监护制度。 (2) 严格工作票管理,杜绝无票作业。工作票审批程序切不可走过场,应付了事。有些人工作时图省事不开工作票,特别是一些不需要运行人员做措施的及

热工方面的工作,往往就因为无票作业,缺少了审批、许可手续,最终酿成事故。作为运行人员在工作票许可手续上要严格把关,杜绝无票作业。 (3) 认真执行交接班制度。接班人员应达到掌握设备运行状态后方可接班,这就要求接班人员重视设备巡检,认真查阅各种记录以及详细掌握休班期间发生的各类事件的原因、过程及防范措施。同时交接班时的签字、交接仪式是使接班人员思想上立即投入到工作状态的有效过程,这并非是走形式。交班会一定要对本班工作及时总结、分析,注意时效性,这将有利于提高运行的工作质量。 (4) 提高运行人员监盘、巡检质量,加强培养运行人员及时发现问题的能力。运行人员对参数变化要有分析对比,对设备运行状态要心中有数,否则就会失去抄表、监视画面、巡检设备的意义。 (5) 定期试验及轮换制度是“两票三制”中不应忽视的一项工作,是运行人员检验运行及备用设备是否处于良好状态的重要手段。无备用设备就意味着缺少一种运行方式,安全运行就失去了一道保障,所以对备用的设备应视同运行设备,应积极联系处理缺陷,使之处于良好的备用状态,否则一旦运行设备发生故障,在无备用或少备用设备的情况下,运行人员处理事故时调节余地小,往往会导致事故扩大。 两票填写应使用的术语: 1、操作开关、刀闸用“拉开”、“合上”。 2、检查开关、刀闸位置用“确已拉开”、“确已合上”; 3、小车开关用“拉出”、“推入”; 4、验电用“验电确无电压”; 5、装拆接地线用“装设”、“拆除”;

工作票三种人考试答案 - A卷-20160623

电厂工作票“三种人”考试试卷(A卷) 部门(单位):姓名: 时间年月日成绩: 一、填空题:(每空分,共60分) 1、工作票实施分级管理、逐级负责的管理原则,(运行、检修)主管部门是确保工作票正确施工的最终责任部门,(安全监督)部门是工作票的监督考核部门。 2、工作票的工作内容栏内对所检修设备应填双重名称,既(设备名称)和(设备编号)。 3、一个工作负责人只能发给(一)张工作票,一张工作票中,工作签发人、工作负责人、工作许可人、不能(相互兼任)。 4、检修工作开始前,(工作许可)人和(工作负责)人应共同到现场检查安全措施”的规定,必须认真执行。 5、在受限空间危险作业进行过程中,应加强(通风换气),严禁用(氧气)进行通风换气; 6、工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得(相互兼任)。一个工作负责人不应同时执行(两张)及以上工作票。. 7、计划检修工作票应提前(24)小时办理,一般计划消缺工作票应提前(8)小时办理,当日消缺的工作票应在开工前(2)小时送交运

行人员办理。运行交班前(30分钟)与接班后(30分钟)内一般不办理有关工作票手续。 8、工作票设备名称编号、操作动词、(时间)、(姓名)不许涂改,每份工作票涂改不许超过两处,涂改处应(签名)确认。 9、需要变更工作班成员时,应经(工作负责人)同意,在对新工作人员进行安全交底后,方可工作;需要变更工作负责人时,应经(工作票签发人)同意,并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。 10、在原工作票的安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票(签发人)和(工作许可人)同意。工作许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不应擅自变更(安全措施)。若需变更或增设安全措施者应填写(新的工作票),并重新履行工作许可手续。 11、工作任务不能按照批准工期完成时,工作负责人应在批准结束时间前2小时向运行人员申明理由,填写检修交代,申请办理延期手续。检修工作票延期手续最多只能办理(一次),如需再延期,应重新(办理工作票),(动火工作票)不能办理延期手续。 12、工作票的终结:工作结束后,工作负责人应将设备检修、变动情况以及运行人员应注意的事项向运行人员进行(书面交待)并签名。工作许可人确认可以办理工作票终结手续后,在工作票上记入终结时间,工作许可人、工作负责人签名后在工作票第一页编号处盖(“已

两票三制--制度内容 (2).docx

“两票三制”制度内容 三、交接班制度 一)总则: 1.所有运行倒班制生产岗位均应根据本制度的原则,按生产技术部制定出与岗位适应的交接班细则后执行。 2.按照以值为单位进行对岗交接,如接班人员不齐全,经接班值长同意后可以进行交接班,但交班的该岗位人员不得离岗。 3.对于单人值班的岗位也应履行交接班程序,并应由交班人员将需说明的事项记录在记录本上。 4.各岗交接班应以岗位交接班人员共同在本岗位运行日志上签字为准,交接班结束前交班人员不得离岗。 5.正常情况下,如接班值长对交班人员各项工作没有异议,应在正点接班。 6.重要操作或事故处理中途不得交接班。接班人员可在交班人员的指挥下协助操作或处理事故,待操作告一段落或事故处理完毕,接班人员已将运行情况了解清楚,经值长批准后再进行交接班。 7.交接班双方发生矛盾或争执,由生产技术部负责裁决。 二)交班: 1.交班前,交班人员应整理好运行日志和各项现场记录,向接班人员详细交待下列事项: 1)与本岗有关的各系统运行方式及其变化情况; 2)经济指标完成情况,设备运行参数及变化情况; 3)设备缺陷、异常及处理以及设备检修情况; 4)设备定期试验与倒换情况,设备检修后的验收情况;

5)设备、环境卫生情况; 6)上级有关命令及要求; 7)下一班的预计工作; 8)存在的问题及注意事项。 2.除有值长令或事故处理外,交班前 20 分钟以内不再办理工作票或进行大型操作。 3.交班人员如发现接班者精神不正常、酗酒等不适合本岗工作的情况的应停止交班,报告生产技术部处理。 4.交班时,各岗位应提前将本岗负责的公用物品和备品备件整理好,以便接班人员检查;交班人员还应认真回答接班人员提出的问题,必要时陪同接班人员 到现场介绍情况。 5.交班前,交班人员应将本岗卫生打扫干净各种记录摆放整齐。 6.交班后,交班值长负责组织全班人员退出现场,召开班后会,总结班中工作情况和应注意事项。 7.对于接班人员提出的问题,交班人员应在问题解决或经发生产技术部批准后方可交班。 三)接班: 1.接班人员应在接班前 20 分钟到达工作现场,向交班者了解: 2)与本岗有关的各系统运行方式及其变化情况。 3)设备缺陷、异常及处理情况。 4)设备定期试验与倒换情况,设备检修后的验收情况; 5)设备、环境卫生情况; 6)上级有关命令及要求;

最新两票三制试题及答案教学提纲

“两票三制”管理制度复习题(综合部分) 一、填空题 1、在生产现场进行检修、改造、试验和安装等工作时,必须严格执行工作票制度。 3、工作票要用黑色或蓝色的钢笔填写,一式两份。 4、两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交 5、事故抢修工作(指主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行、,需立即恢复的抢修和排除故障的工作)可不填用工作票,但必须经值长同意。预计抢修工作时间超过4小时的,仍应填用工作票。 6、手工填写工作票时,字迹工整清楚不得涂改,字体要端正,非关键字最多可改2处,但必须有工作票签发人在修改处盖章。 7、工作票一般由工作票签发人填写,工作票签发人不得兼任。 8、签发工作票时,工作票签发人应将工作票全部内容向工作负责人交待清楚。 9、工作票也可由工作负责人填写,填写后交工作票签发人审核,工作票签发人对工作票的全部内容确认无误后签发。 10、工作在预定时间尚未完成,工作票签发人同意延期后,由工作负责人向工作许可人和值长申请办理。 11、工作许可人接收、审查工作票时,发现问题应向工作负责人询问清楚,如安全措施有错误或重要遗漏,应立即退回,由工作票签发人重新签发工作票。 12、已终结的工作票盖已终结字样印章,作废的工作票,盖作废字样印章。 13、若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,且属于同一电压、位于同一平面场所、同时完工,可以发给一张工作票,但要详细填明主要工作内容。 14、在未办理工作票终结手续前,任何人不准将停电设备合闸送电。 15、一个工作负责人同一时间只能承担一项工作任务。 16、若工作负责人必须长时间离开工作现场,应有原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续。 17、工作票应提前送交工作许可人处,由工作许可人对工作票全部内容进行审查,必要时填写补充安全措施。 18、在重点防火部位或场所以及禁止明火区,如需动火工作时,必须填写一级动火工作票或二级动火工作票。 19、如工作票办理一次延期手续后工作未完必须再延期,应重新办理工作票,并注明原因。 20、一级动火区是指火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。 21、二级动火区是指一级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火区。 22、只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,并得到值长的许可指令后,方可合闸送电。 23、单项操作票,开始时间填写在第一页,终结时间写在最后一页,并在每一页的任务栏盖“已执行”章。 24、若操作票已由上一个班填写好时,接班人员必须认真、细致地审查,确认无误后,在原操作人、监护人、值班负责人处签名后执行。 25、操作必须按操作票的顺序依次操作,不得跳项、漏项,不得擅自更换操作顺序。 二、问答题 1、简述工作许可人(或工作票签发人、工作负责人)的安全职责。 1)、负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。 2)、工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。

安规、工作票考试卷答案

皖能运检公司临涣项目部工作票考试卷 姓名:考试日期:年月日成绩: 一、填空题(40分,每空1分) 1、生产现场禁火区域内进行的动火作业,应和工作票一起,同时执行动火 工作票制度。 2、工作票一式两份,一份应保留在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 3、工作票签发人、负责人、接收人、许可人和工作班成员,必须经过安全培训、考试合格后上报中利公司,由中利公司发文确认后方可生效。 4、工作票和工作任务单可以延期一次。 5、已终结的工作票、任务单、事故应急抢修单应保存一年。 6、根据防火重点部位或场所及禁止明火区域的动火作业的不同,应办理相应的一级动火工作票或二级动火工作票。 7、工作票补充工作地点安全措施由工作许可人填写。 8、在工作过程中,如果需要停电的措施,应办理停电联系单,确保停电后,方可开始工作。 二、判断题 1、动火票应提前办理,一级动火票的有效期为12H,二级动火票的有效期为 48H。错 2、在未办理工作票终结手续之前,可以将检修设备投入运行。错 3、一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列的工作地点以工作票上安全措施范围为限。工作开工前,工作票内的全部安全措施可以间断性完成。错

4、事故应急抢修工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停运,但需立即恢复的抢修和排除故障的工作),必须办理工作票。错 5、一张工作票中,工作签发人、工作许可人和工作负责人三者不得互相兼任。对 6、签发工作票时,工作签发人应将工作票有关内容向工作负责人交代清除,方可开工。对 7、在同一台设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,不允许使用一张工作票。错 8、动火工作票可以替代工作票,作为独立工作票进行使用和管理。错 三、问答题(60分,每题12分) 1、检修工作结束前,如遇到哪些情况,应重新签发办理工作票? 答:部分检修设备加入运行时;必须改变检修与运行设备隔断方式或需变更、增设安全措施者;检修工作延期一次后仍不能完成工作,需要继续延期者。 2、热力和机械设备上工作,保证安全的组织措施? 答:工作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、试运和终结制度;动火工作票制度;操作票制度。 3、热力机械票适用的范围? 答:需要将生产设备、系统停止运行或退出备用,由运行值班人员采取断开电 源或气源,隔断与运行设备联系的热力系统,对被检修设备和系统进行泄压、通风、吹扫、加锁、悬挂标示牌、装设遮拦或围栏等任何一项安全措施的检修工作。 4、工作负责人(监护人)的工作职责? 答:正确安全的组织工作;负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作 许可人所做的安全措施是否符合现场实际条件,必要时予以补充;工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成

两票三制制度

两票三制制度 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

光伏电站“两票三制”规定 第一章总则 第一条本标准规定了本站两票三制的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。本标准适用于灵璧灵阳—浍沟光伏电站。 第二条规范性引用文件:下列标准包含的条文,通过本标准的引用而构成本标准的条文,在本标准发布时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用标准的各方,应探讨使用最新版本的可能性。DL408-91电业安全工作规程(以下简称《安规》),原能源部1991GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范,2001电气工作票技术规范(发电、变电部分)电气工作票技术规范(线路部分)电气操作导则。 第二章术语与定义 第三条设备状态 (一)运行状态 电气设备的运行状态:是指连接该设备的断路器、隔离开关(熔断器、负荷开关等)均处于合闸接通位置,设备已带有标称电压,且继电保护、自动装置及控制电源满足设备运行要求的状态。 (二)热备用状态 电气设备的热备用状态:是指该电器设备已具备运行条件,但该设备尚未带电;连接该设备的各侧均只有一个断开点;且继电保护、自动装置及控制电源满足设备运行要求的状态。 (三)检修状态

电气设备的检修状态:是指设备的各侧(含二次部分)均与带电设备隔离,且布置有必要的安全措施的状态。 第四条操作术语 (一)电气操作 电气操作:是指将电气设备状态进行转换、变更一次系统运行方式,继电保护定值调整、装置的启停用、二次回路切换、自动装置投切、切换试验等所进行的操作执行过程的总称。 单一操作:是指一个操作项完成后,不再有其他相关联的电气操作。如拉开、合上一台断路器,投入、退出或切换一块压板等。 操作任务:是指根据同一个操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行的电气操作过程。 (二)调度指令 综合令:是指发令人说明操作任务、要求、操作对象的起始和终结状态,具体操作步骤和操作顺序项目由受令人拟订的调度指令。只涉及一个单位完成的操作才能使用综合令。 单项令:是指由值班调度员下达的单项操作的操作指令。如拉开、合上一台断路器或隔离开关;某一保护或自动装置的投入、退出或改变定值;带负荷改变变压器分接头等。 逐项令:是指根据一定的逻辑关系,按顺序下达的综合令或单项令。(三)操作票执行 操作票:是指进行电气操作的书面依据。包括调度指令票和变电操作票。

电厂2013工作票“三种人”考试试卷(附答案)

XXX电站 2013年“三种人”考试试卷 工作负责人 签发人 许可人 岗位:姓名: 一、填空题(每空1分,合计20分) 1、“两票”的使用和管理要做到。各单位要积极建立标准操作票和标准工作票 票库。 2、实现是提高安全生产水平,克服工作过程中人员行为随意性的重要措施。 3、集团公司《工作票操作票使用和管理标准》规定:“工作票、操作票”实施“、 ”的管理原则。 4、电力生产的各项检修、、等工作都必须使用工作票。 5、工作负责人变动时,应经同意并通知,在工作票上办理变更手续。 6、危险点分析应包括三方面内容,简单说即:人的不安全行为、和。 7、为保证员工在生产活动中的,防止的发生,电力生产的各 项运行操作、检修、维护、试验等工作都必须使用。 8、更换生产区域及生产相关区域照明灯泡的工作,需办理工作票。 9、《电业安全工作规程》规定必须办理工作票的对外承包工作,由本厂办理 工作票手续。 10、行灯电压不准超过 V。在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在汽鼓、凝 汽器、加热器、蒸发器、除氧器以及其他金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过 V。 11、工作负责人在试运前应将全体撤至安全地点,然后将所持工作票交人。 试运后尚需工作时,工作许可人按工作票要求重新布置安全措施并会同工作负责人重新履行手续后,工作负责人方可通知工作人员继续进行工作。二、单项选择题(每题1分,合计20分) 1、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者,应该使用 ()工作票。 A、电气第一种 B、电气第二种 C、继电保护安全措施票 2、在原工作票的安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可 人同意,可以()工作许可手续。 A、重新填写工作票并履行 B、重新履行 C、不重新履行 3、请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误()。 A、工作是否必要和可能 B、是否按规定进行危险点分析工作 C、召集、主持工作班人员进 行危险点分析并制定控制措施 4、工作期间,工作负责人因故暂时离开工作地点时,应指定临时工作负责人,工作负责人离开时 间超过(),必须办理工作负责人变更手续。 A、2小时 B、4小时 C、6小时 D、24小时 5、“四级控制”是指()。 A、个人控制失误和差错、班组控制未遂和异常、分厂控制轻伤和障碍、总厂控制重伤和事故 B、个人控制未遂和异常、班组控制轻伤和障碍、分厂控制非停、总厂控制死亡 C、个人控制轻伤、班组控制重伤、分厂控制死亡、总厂控制重大伤亡 6、《电业安全工作规程》规定承包方必须制定在施工中应采取的安全措施,并经()批准后, 方可开始工作。 A、本厂监护人员 B、本厂有关部门 C、承包方法人代表 7、一个班组在同一个设备系统上依次进行()的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作 开始前一次完成,应分别办理工作票。 A、同类型 B、非同类型 C、同一厂家 8、请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误()。 A、所派工作负责人和工作班成员人数和技术力量是否适当,是否能够安全地进行工作 B、工作是否必要和可能 C、安全措施已完善和正确地执行 9、较复杂的系统调试,容易引发人身和设备事故的或危险性较大的操作实验,工作前应有完善 和符合实际的安全措施。同时由()交底。

“两票三制”管理制度

“两票三制”管理制度

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

两票三制管理制度 批准: 审核: 编制:

第一章操作票管理制度 一、总则 1.操作票制度是保证运行人员正确进行操作,防止发生误操作的有效技术措施之一。因此,要求所有运行人员必须认真贯彻执行。 2.各级领导,包括车间工段长、专工、值长、必须严肃认真地负责贯彻执行。 3.操作票填写的内容,必须严格按《电力安全规程》执行,停送电重大操作及典型操作应写操作票。 4.操作人员必须弄清操作的项目和要求,然后按操作顺序认真填写操作票,由监护人员核对,值长审批,如遇重大操作必须由车间有关管理人员在场进行监督。 5.操作票由操作人员用钢笔或圆珠笔填,字迹应清楚、整洁、正确,不得任意涂改,如写错应重新填写(包括操作项颠倒或漏项)。 6.操作时要严格执行监护、唱票、复诵制,应做到“一指二比三操作。”7.每项操作完成,应在操作票上打“√”;全部操作完毕后应进行全面复查。8.在操作过程中,如发现错误或异常情况,应停止操作,并查找原因,及时汇报值长听侯指令。 9.事故情况下,须紧急操作,可不填写操作票,但必须严格认真地按规程进行操作。 10.执行操作时,监护人、操作人应严肃认真,不得擅自改变操作内容及顺序或增减项目。 11.运行学习人员或经考试不合格人员不得进行单独操作。 12.学习人员填写操作票或进行操作,必须在监护人员的监护下进行。 13.对运行系统或操作不熟悉人员,不得担任监护人。 14.重大操作,一般避免在交接班时间进行,如工作需要进行操作时,操作中间不得进行交接班。

安规、两票三种人考试试卷(附答案)

风电场《安规》、两票“三种人”考试试卷 姓名:得分: 一、填空题(每空0.5分,共30分) 1、高压电气设备是指电压等级在1000V及以上者;低压电气设备是指电压等级在1000V 以下者。 2、任何人发现有违反《安规》的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作 业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 3、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体。 4、倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令受令人复诵无误后执行。发布 指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称。 5、一张操作票只能填写一个操作任务。 6、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可 进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 7、停电拉闸操作应按照断路器(开关)一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸) 的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 8、作废的操作票,应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样,已操作的 应注明“己执行”字样。操作票应保存一年。 9、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 10、工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间记入登记簿。 11、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。 12、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。 13、上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,并不准两手同时抓一个梯阶。 14、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。 15、工作票关键字不得涂改,字体端正,非关键字最多可改三处。

最新两票三制试题及答案

“两票三制”管理制度复习题(综合部分) 一、填空题 1在生产现场进行检修、改造、试验和安装等工作时,必须严格执行工作票制度。 3、工作票要用黑色或蓝色的钢笔填写,一式两份。 4、两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点由工作负责人收执,另一份由值班员收执, 按值移交 5、事故抢修工作(指主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行、,需立即恢复的抢修和排除 故障的工作)可不填用工作票,但必须经值长同意。预计抢修工作时间超过4小时的,仍应填用工作票。 6、手工填写工作票时,字迹工整清楚不得涂改,字体要端正,非关键字最多可改2处,但必须有工作票签发人在修改处盖章。 7、工作票一般由工作票签发人填写,工作票签发人不得兼任。 8、签发工作票时,工作票签发人应将工作票全部内容向工作负责人交待清楚。 9、工作票也可由工作负责人填写,填写后交工作票签发人审核,工作票签发人对工作票的全部内容确认无误后签发。 10、工作在预定时间尚未完成,工作票签发人同意延期后,由工作负责人向工作许可人和 值长申请办理。 11、工作许可人接收、审查工作票时,发现问题应向工作负责人询问清楚,如安全措施有错误或重要遗漏,应立即退回,由工作票签发人重新签发工作票。 12、已终结的工作票盖已终结字样印章,作废的工作票,盖作废字样印章。 13、若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,且属于同一电压、位于同一平面场所、同时完工,可以发给一张工作票,但要详细填明主要工作内容。 14、在未办理工作票终结手续前,任何人不准将停电设备合闸送电。 15、一个工作负责人同一时间只能承担一项工作任务。 16、若工作负责人必须长时间离开工作现场,应有原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续。 17、工作票应提前送交工作许可人处,由工作许可人对工作票全部内容进行审查,必要时填写补充安全措施。 18、在重点防火部位或场所以及禁止明火区,如需动火工作时,必须填写一级动火工作票或二级动火工作票。 19、如工作票办理一次延期手续后工作未完必须再延期,应重新办理工作票,并注明原因。 20、一级动火区是指火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。 21、二级动火区是指一级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火区。 22、只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,并得到值长的许可指令后,方可合闸送电。 23、单项操作票,开始时间填写在第一页,终结时间写在最后一页,并在每一页的任务栏盖已执行”章。 24、若操作票已由上一个班填写好时,接班人员必须认真、细致地审查,确认无误后,在原操作人、监护人、值班负责人处签名后执行。 25、操作必须按操作票的顺序依次操作,不得跳项、漏项,不得擅自更换操作顺序。 二、问答题 1、简述工作许可人(或工作票签发人、工作负责人)的安全职责。 1)___________________________________________________________________ 、负责审杳工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。_________________________ 2)、工作现场布置的安全措施是否完善:必要时予以补充。_____

八大作业票据表格

动火安全作业证 申请单位申请人作业证编号 动火作业级别 动火地点 动火方式 动火时间自年月日时分始至年月日时分止动火作业负责人动火人 动火分析时间年月日时年月日时年月日时分析点名称 分析数据 分析人 涉及的其他特殊作 业 危害辨识 序号安全措施确认人 1 动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件 2 断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板( )块 3 动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离 4 罐区内动火点同一围堰内和防火间距内的油罐不同时进行脱水作业 5 高处作业已采取防火花飞溅措施 6 动火点周围易燃物已清除 7 电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或与其他设备搭接 8 乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于10m

9 现场配备消防蒸汽带( )根,灭火器( )台,铁锹( )把,石棉布( )块 10 其他安全措施: 编制人: 生产单位负责人监火人动火初审人 实施安全教育人 申请单位意见 签字: 年月日时分安全管理部门意见 签字: 年月日时分动火审批人意见 签字: 年月日时分动火前,岗位当班班长验票 签字: 年月日时分完工验收 签字: 年月日时分 受限空间安全作业证 申请单位申请人作业证编号 受限空间所属单位受限空间名称 作业内容受限空间内原有介质名称 作业时间自年月日时分始至年月日时分止 作业单位负责人 监护人 作业人 涉及的其他特殊作 业 危害辨识 分析分析项目 有毒有害介 质 可燃气氧含量 时间部位 分析 人分析标准 分析数据

序号安全措施确认人1 对进入受限空间危险性进行分析 2 所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离,列出盲板清单,落实抽堵盲板责任人 3 设备经过置换、吹扫、蒸煮 4 设备打开通风孔进行自然通风,温度适宜人员作业;必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器,不能用通氧气或富氧空气的方法补充氧 5 相关设备进行处理,带搅拌机的设备已切断电源,电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌,设专人监护 6 检查受限空间内部已具备作业条件,清罐时(无需用/已采用)防爆工具 7 检查受限空间进出口通道,无阻碍人员进出的障碍物 8 分析盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间内的可燃、有毒有害气体含量9 作业人员清楚受限空间内存在的其他危险因素,如内部附件、集渣坑等 10 作业监护措施:消防器材( )、救生绳( )、气防装备( ) 11 其他安全措施: 编制人: 实施安全教育人 申请单位意见 签字: 年月日时分审批单位意见 签字: 年月日时分完工验收 签字: 年月日时分 盲板抽堵安全作业证

工作票三种人考试试卷答案

黔东水力发电总厂2013年电气工作票 签发人、负责人、许可人考试(卷二) (答题时间:90分钟总分:100分) 姓名一二三四总分 一、填空题(每空1.5分,共30分) 1、除需填用工作票的工作外其他可采用口头或电话命令方式。 2、一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。 3、如施工设备属于同一电压、位于同一楼层,同时停、送电,且不会触及带电体时,则允许在几个电气连接部分使用一张工作票。 4、非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。 5、第一种工作票应在工作前一日预先送达运行人员,临时工作可在工作开工的当天预先交给工作许可人。第二种工作票可在进行工作的当天预先交给工作许可人。 6、运行人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。工作负责人和工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方的同意。变更情况及时记录在值班日志内。 7、工作票由设备运行维护单位签发或由经设备运行维护单位审核合格并批准的其他单位签发。承发包工程中,工作票可实行双方签发形式。 8、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级。测量时应戴绝缘

手套,站在绝缘物上,不应触及其他设备,以防短路或接地。 9、对工作票所列内容有疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求补充。 10、工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容和现场安全措施。工作班成员履行确认手续后方可开始工作。 11、因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装接地线或使用个人保安线。 12、雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应使用伞具,不应靠近避雷器和避雷针。 二、选择题(每题2分,共计20分) 1、工作许可后,( B )任何一方不应擅自变更安全措施。 A.工作签发人、工作许可人 B.工作负责人、工作许可人 C.工作负责人、值班负责人 D.工作许可人、安全监护人 2、装设接地线时,应( C ),接地线应接触良好,连接可靠。拆接地线的顺序与此相反。 A.接地端、导体端同时装 B.先装接导体端,后装接地端 C.先装接地端,后装接导体端 D.只装接地端 3、室外架构上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂( A )的标示牌。在邻近其他可能误登的带电构架上,应悬挂“禁止攀登,高压危险”的标示牌。 A.“止步,高压危险!” B.“禁止合闸,有人工作!” C.“从此上下!” D.“在此工作!” 4、在工作票停电范围内增加工作任务时,若无需变更安全措施范围,应由工作负责人征得( D )同意,在原工作票上增填工作项目;若需变更或增设安全措施,应填用新的工作票。 A.值班负责人 B.工作票签发人

两票三制管理规定

热电有限公司 “两票三制”管理规定[HFZHGL-031] 二00八年三月

编写:审核:批准:

“两票三制”管理规定 [HFZHGL-031] 1、目的:为了规范热电有限公司各级工作人员在工作中合理使用保存工作票、操作票,规范交接班制度、巡回检查制度、设备定期切换制度,特制定本制度。 2、适用范围:有限公司的各级员工。 3、引用标准:国家电网公司《电力安全工作规程》(火电厂动力部分),国家电网公司《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 4、定义和术语: a 操作开关及刀闸,用“拉开“、”合上“。 b 检查开关、刀闸位置,用“确已拉开”,“确已合好”。 c 小车开关用“拉出”、“推入”。 d 验电用“确无电压“。 e 装、拆接地线,用“装设”、“拆除”。 f 取装保险用“取下”,“装上”。 g 切换保护用“投入”、“停用”。 h 切换二次小开关用“切至”。 i 检查负荷分配用“指示正确”。 5、两票制度 5.1操作票制度 5.1.1根据国家电网公司下发的《电力安全工作规程》和公司有关标准制定本制度。 5.1.2操作票应事先由公司统一编号统一印刷,按编号顺序使用,作废操作票

应盖“作废”章,已执行的票应盖“已执行”章。 5.1.3每份操作票,只能填写一个操作任务,操作任务应填写双重名称(名称和编号)。一个操作任务用多张操作票时,在第一张的备注栏内填写“承上页无”,在首张及以后的备注栏内填写“下启页XXX号”,在第二张及以后的操作任务栏内填写“承上页XXX号”,在最后一张的备注栏内填写“下启页无”。5.1.4操作票时由操作人填写,操作人根据命令用碳素笔、圆珠笔或钢笔填写,填写要清晰字迹要工整不得任意涂改。 5.1.5填写操作票时,如有个别错漏字需要修改时,应作到被改的字和改后的字清晰可辩。每张操作票中的错、漏字不得超过三个字,否则重新填写。删 5.1.6操作票中下列内容不得修改: a 设备名称、编号、压板、插件; b 操作动词如“合上”、“拉开”、“启”、“停”、“送”、“开”、“关”等。 c 有关参数和终止号。 5.1.7操作票中严禁并项,不得添项或倒项。 5.1.8操作中发现操作票有错误时该操作票不得继续执行,应汇报班组长或值长。并在已操作完项目的最后一项盖“已执行”章,在备注栏内注明“本操作票有误,自XX项不执行”。然后重新填写操作票继续操作。 5.1.9 已执行、未执行及作废的操作票,必须按编号顺序按月装订。在装订后的封皮上统计使用率,合格率及存在的问题。操作票至少保存一年,锅炉、汽轮汽启停操作票应随设备技术档案永久保存。 5.1.10开始操作时间及终了时间的规定:从接到发令人下达操作命令后填写开始时间,全部操作完毕汇报发令人后填写终了时间。 5.1.11 操作票应填写设备的双重名称,即名称和编号。

工作票考试试题及答案

二〇一一年燃气动力分厂计控工作票考试题 一、填空题:(每空2分、共56分) 1、工作票应由、根据工作需要填写,填写时应用黑色或蓝色的钢笔、圆珠笔,不准使用或 2、外来检修单位或检修车间的工作票开具应由填写,工艺车间的负责对需要与运行系统隔离的措施进行补充,凡需要与运行系统进行隔离的安全措施由责任车间进行布置落实,监督措施落实情况并签字认可,其他与运行系统无联系的安全措施由自行布置落实(工作票中应注明检修自理)。工艺车间的主任和承包方认定的具有签发工作票资格的负责人进行。 3、对于检修车间在工艺车间进行检修工作造成的各类不安全情况,属于工艺车间措施执行不到位造成的由承担相应责任,属于检修车间工作人员在检修现场工作时造成的由承担相应责任,属于两者均有的,按照责任划分由。 4、事故应急抢险工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需立即恢复的抢修和排除故障的工作)在小时以内,可不填用工作票,但应填用,超多4小时应填写。 5、工作票所列安全措施仅有本车间完成,不需要与其他工艺车间联系,不影响正常生产的,可不经许可,仅有许可即可,对重要设备的长时间检修或可能影响正常生产或应联系其他车间方可完成安全措施的,应由许可。 6、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定临时替代,离开前应将工作现场向代理负责人交代清楚,并告知工作班成员,超过半小时应办理。 7、在同一设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如果所采取的安全措施完全相同允许使用 。 8、在同一设备系统,同一安全措施范围内有多个班组同时进行工作时,可以签发一张 ,指定一名,负责检修工作的监督和协调。发给总的负责人一张工作票,但要详细填写主要工作内容。在工作班成员栏中,只填写,不必填写。 9、需要变更工作班成员时,应经同意,在对新工作人员进行安全交底后,方可进行工作,应在检修联上登记。 二、问答题:(44分) 1、在什么情况下需要填用检修工作票?(9分)

两票三制管理内容

第一部分:两票三制的内容 从大体内容来说,两票三制的基本内容有以下四点: 1,工作票、操作票 2,交接班制度 3,设备巡视检查制度 4,设备定期实验轮换制度 第二部分:两票 1 两票的释义: 1.1,操作票是进行电气操作的书面依据 1.2,工作票:规定现场作业所必须遵循的组织措施、技术措施及相关的工作程序、工作要求,是用于指导现场安全作业的文本依据。 2 两票的重要性:发电公司安全生产工作相关文件的要求 2.1 “三步、四严格”的要求 1)工作人员做到不走错间隔、不随意扩大工作范围、不擅自解锁;2)严格遵循工作票、操作票制度,严格执行工作许可制度,严格执行工作监护制,严格执行工作间断、转移还让终结制度。 2.2 四清楚、四到位 1)现场作业保证任务清楚、危险点清楚、作业程序清楚、预防措施清楚。 2)人员到位、措施到位、执行到位、监督到位。 3,两票的使用: 3.1操作票

3.1.1《安规》变电部分规定以下几种情况可以不用操作票: 1)事故应急处理; 2)拉合断路器(开关)的单一操作; 3)拉开或拆除全站唯一的一组接地刀闸或接地线; 上述操作在完成后应做好记录,事故应急处理应保存原始记录。 3.1.2《安规》线路部分要求 1)事故应急处理和拉合断路器(开关)的单一操作可不用操作票; 2)如发生严重危及人身安全的情况时,可不等指令即行断开电源,但是后应立即报告调度或设备运行管理单位。 3.1.3《发电公司两票三制管理标准》规定: 1)除事故处理、拉合断路器(开关)的单一操作、拉开接地刀闸、或全站仅有的一组接地线外的倒闸操作,均应采用操作票; 2)事故处理善后操作应用操作票。 3.2工作票 《安规》规定: 事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单; 变电站事故应急抢修单的规定: 1)填写基本原则同变电站第一种工作票; 2)事故应急抢修单适用范围: *发生一类障碍及以上的设备事故进行设备抢修;

相关文档