文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2016年消防案例真题+解析

2016年消防案例真题+解析

2016年消防案例真题+解析
2016年消防案例真题+解析

2016年度全国一级消防工程师资格考试真题

消防安全案例分析----新思维版

第一题

某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,建筑高度160m,总建筑面积121000㎡,按照国家标准设置相应的消防设施该建筑内消防栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、底区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层。设置底区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备)。中间消防水泵房和转输水箱位于地上17层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。屋顶设置高位消防水箱和稳压泵装置。底区消火栓由中间转输水箱和底区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火水箱转输泵、高区消火栓加压泵联锁启动供水。

室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s。自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s

维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下:

(1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。

(2)在地下消防水泵房打开底区消火栓泵实验阀,底区消火栓泵没有启动。

(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效容积为120L,无发直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。

(4)检查消防屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员无法查看。

(5)在屋顶打开实验消火栓,放水3min后测量栓口的动压,测量值为,消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的情况,控制室值班人员回答不清楚。

根据以上材料,回答下列问题(共18分。每题2分。每题的备选项中,有2个或2和以上符合题意,至少有一个错项,错项,本题不得分;少选。所选每项的分)

1.关于该建筑的消防水池,下列说发正确的有()

A,不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于432㎡

B,消防控制室应能显示消防水池的正常水位

C,消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开

D,应设置就地水位显示装置

E,消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号

新思维解析:

A选项,该公共建筑无法判断火灾延续时间,故A选项无法判断正确与否,若火灾延续时间为2h,则正确;若为3h则不正确;B选项,参《消规》4、3、9可知B、D、E选项正确;

C选项,参《消规》14、0、3可知C错误,平时应关闭;

答案选【BDE】

2.底区消火栓泵没有启动的主要原因有()

A.消防水泵控制柜处于手泵启动状态

B.消防联动控制器处于自动启泵状态

C..消防水泵的控制线路故障

D..消防水泵的电源处于关闭状态

新思维解析:

控制柜处于手动启泵状态,水泵控制线路故障,电源关闭均无法启动消防水泵,故ADE正确;

消防水泵自动启动与消防联动控制器处于自动还是手动无关。故CB不是主要原因。

答案选【ADE】

3.关于该建筑的屋顶消火栓稳压装置,下列说法正确的有()

A.气压水罐有效储水容积符合规范要求

B.出水管门阀应常开并锁定

C.气压水罐有效储水容积不符合规范要求

D.出水管应设置明杆闸阀

E.稳压泵控制柜平时应处于停止启泵状态

新思维解析:

参《消规》5、3、4可知气压罐有效储水容积不应小于150L,本题为120L,故A错误,C正确;

参《消规》5、3、5可知D正确

气压罐压力降低到启泵压力时则需要启动稳压泵,故E错误。

答案选【CD】

4.关于该建筑屋顶消防水箱,下列说法正确的有()

A.应采取防冻措施

B.进水管管径符合规范要求

C.出水管管径符合规范要求

D.消防控制室应能显示消防水箱的高水位、低水位报警信号

E.消防控制室应能显示消防水箱正常水位

新思维解析:

答案选【ADE】

5.关于屋屋顶实验消火栓检测。下列说法正确的有()

A.栓口动压符合规范要求

B.消防控制室应能显示高区消火栓加压能的运行状态

C.检查人员应到消防水泵房确认高区消防栓加压泵启动情况

D.消防控制室应能显示屋顶消火栓稳压泵运行状态

E.消防水枪充实水柱符合规范要求

新思维解析:

高层建筑动压不应小与.035MPa,充水水柱按13m计算,虽然屋顶实验消防栓比最不利于消火栓高一点点,但在小流量下压力也不会低,而本题的压力仅为,充实水柱仅为12m,故不符合规范要求,故A、E错误,其他选项都正确

答案选【BCD】

6.关于该建筑中间转输睡箱及屋顶消防水箱的有效储水容积,下列说法正确的有()

A.中间转输水箱有效储水容积不应小与36m3

B.屋顶消防水箱有效储水容积不应小与50m3

C.中间转输水箱有效储水容积不应小与60m3

D.屋顶消防水箱有效储水容积不应小与36m3

E.屋顶消防水箱有效储水容积不应小与100m3

新思维解析:

答案选【CE】

7.关于该建筑高区消火栓加压泵,下列说法正确的是()

A.应有自动停泵的控制功能

B.消防控制室应能手动远程启动该泵

C.流量不应小与40L/s

D.从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于5min

E.应能机械应急启动

新思维解析:

选项C正确,均不小于设计流量;

答案选【BCE】

8.关于该建筑高区消防栓加压泵控制柜,下列说法错误的有()

A.机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作

B.应采取防止被水淹的措施

C.防护等级不应低于IP30

D.应具有自动巡检可调,显示巡检状态和信号功能

E.控制柜对话界面英语英汉双语语言

新思维解析:

答案选【ABD】

9.关于该建筑室内消火栓系统维护管理,下列说法正确的有()

A.每季度应对消防水池。消防水箱的水位进行一次检查

B.每月应手动启动消防水泵运转一次

C.每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次

D.每月应对控制阀门铅封,锁链进行一次检查

E.每周应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查,并记录运行情况

新思维解析:

答案选【BD】

第二题

某食品有限公司发生重大火灾事故,造成18人死亡,13人受伤,过火面积约4000m2,直接经济损失4000余万元

经调查,认定该起事故的原因为:保鲜恒温库内的冷风机供电线接头处过热短路,引燃墙面聚氨酯泡沫保温材料所致,期货的保鲜恒温库为单层砖混结构,吊顶和墙面均才用聚苯乙烯板,在聚苯乙烯板外表面直接喷涂聚氨酯泡沫,毗邻保鲜恒温库搭建的简易生产车间才用单层钢屋架结构,外围护才用聚苯乙烯夹心彩钢板,吊顶为木龙骨和PVC板。车间按照国家标准配置了灭火器材,无应急照明和疏散指示标志,部分疏散门采用卷帘门,起火时,南侧的安全出口被锁闭,着火当日,车间流水线南北两侧共有122人在进行装箱工做,保鲜库起火后,火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间,由于无人组织灭火和疏散,有12名员工在走道尽头的冰池处遇难,逃出车间的员工向领导报告了火情,10分钟后领导才拨打“119”报火警,有8名受伤员工在冰池处被救出。

经查,该企业消防安全管理制度不健全,单位消防安全管理人员曾接受过消防安全专门培训,但由于单位生产季节性强,员工流动不大,为组织员工进行消防安全培训和疏散演练,当日值班人员对用火,用电和消防设施,器材情况进行了一次巡查后离开了车间。根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分,每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项,本题不得分;少选,所选的每项的分)

1.该单位保鲜恒温库及简易生产车间在()方面存在火灾隐患,

A.电气线路

B.防火分隔

C.耐火等级

D.安全疏散

E.灭火器材

新思维解析:

根据题文描述,保鲜恒温库内的冷风机供电线路接头处过热短路,引燃墙面聚氨酯泡沫保温材料所致,属于电气线路火灾隐患。故A正确。

起火的保鲜恒温库为单层砖混结构,吊顶和墙面均采用聚苯乙烯板,在聚苯乙烯板外表面直接喷涂聚氨酯泡沫,属于耐火等级火灾隐患,故C正确

车间按照国家标准配置了灭火器材,无应急照明和疏散指示标志,部分疏散门采用卷帘门,起火时,南侧的安全出口被锁闭,故D 正确。

文中并未提及防火及防火分隔方面火灾隐患,已经设置了灭火器材,故BE错误。

答案选【ABCD】

2.保鲜恒温库及简易生产车间属于消防安全重点部位,根据消防安全重点部位管理的有关规定,应该采用的必备措施有()

A.设置自动灭火设施

B.设置明显的防火标志

C.严格管理,定期重点巡查

D.制度和完善事故应急处置方案

E.采用电气防爆措施

新思维解析:

根据消防安全重点部位管理的有关规定,应该采用的必备措施有设置明显的防火标志,严格管理,定期重点巡查和制定和完善事故应急处置方案,

答案选【BCD】

3.这次事故中,造成的人员伤亡的主要因素有()

A.当日值班人员事发时未在岗

B.建筑构件及墙体内保温采用了易燃有毒材料

C.消防安全重点部位不明确

D.部分安全出口被锁闭,疏散通道不畅通

E.员工未经过消防安全培训和疏散逃生演练

新思维解析:

造成人员伤亡主要因素有建筑及墙体内保温采用了易燃有毒材料,部分安全出口被锁闭。疏散通道不畅通和员工未经过消防安全培训和疏散逃生演练,

当日值班人员事发是在岗或明确了消防安全重点部位,仍然不能阻止本次事故及造成的损失。

答案选【BDE】

4.关于单位员工消防安全培训,依据有关规定必须培训的内容有()

A.消防技术规范

B.本单位,本岗位的火灾危险性和防火措施

C.报火警,扑救初起火灾的知识和技能

D.组织疏散逃生的知识和技能

E.有关消防设施的性能,灭火器材的使用方法

新思维解析:

单位员工消防安全培训,依据有关规定必须培训的内容有本单位,本岗位的火灾危险性和防火措施,报火警,扑救初起火灾的知识和技能,组织疏散逃生的知识和技能和有关消防设施的性能,灭火器材的使用方法,消防技术规范是设计人员,辅助设计的工具书。答案选【BCDE】

5.依据有关规定,下列应该接受消防安全专门培训的人员有()

A.单位的消防安全责任人

B.装卸人员

C.专、兼职消防管理人员

D.电工

E.消防控制室值班,操作人员

新思维解析:

《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)第三十八条规定:下列人员应当接受消防安全专门培训,(一)单位的消防安全责任人,消防安全管理人;(二)专,兼职消防管理人员;(应当持证上岗)、(三)消防控制室的值班,操作人员,(四)其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员,如电工,焊工等。

答案选【ACDE】

6.根据公安部令第61号《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,消防安全制度应包括的主要内容有()

A.消防安全责任制

B.消防设施,器材维护管理

C.用火,用电安全管理

D.仓库收发管理

E.防火巡查,检查

答案选【BCE】

7.根据本案例描述,该单位存在的下列违反消防安全规定的情况,应依据《机关。团体、企业、事业单位消防安全管理规定》责令当场改正的有()

A.违章使用明火作业或者在具有火灾,爆炸危险的场所吸烟,使用明火

B.消防设施管理,值班人员和防火巡查人员脱岗

C.常闭式防火门处于开启状态,防火卷帘下对方物品影响使用

D.消防控制室值班人员未持证上岗

E.将安全出口上锁、遮挡、或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通

新思维解析:

根据题文描述,消防设施管理,值班人员和防火巡查人员脱岗和将安全出口上锁,遮挡,或者占用,堆放物品影响疏散通道畅通需要改正。

答案选【BE】

8.按照有关规定,消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括()

A.领导机构及其职责

B.报警和接警处置程序

C.自动消防设施保养程序

D.应急疏散的组织程序和措施

E.扑救初期火灾的程序和措施

新思维解析:

按照有关规定,消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括(一)组织机构,包括:灭火行动组,通讯联络组,疏散引导组、安全防护组;(二)报警和接警处置程序;(三)应急疏散的组织程序和措施;(四)扑救初起火灾的程序和措施;(五)通讯联络、安全防护的程序和措施。

答案选【ABDE】

9.依据本案例描述和消防安全管理的相关规定,单位发生火灾时,应当立即实施米恩或和应急疏散预案,在这次火灾事故中,该单位未能做到()

A.及时报警

B.启动消防扑救系统

C.组织扑救火灾

D.启动防排烟系统

E.及时疏散人员

新思维解析:

在这次火灾事故中,该单位未能做到及时报警,启动消防火灾系统,启动防排烟系统和及时疏散人员。

答案选【ACE】

第三题

消防技术服务机构受东北,某造纸企业委托,对其成品仓库设置的干式自动喷水灭火系统进行检测,该仓库地上2层,耐火等级为二级,建筑高度,建筑面积7800m2,还没置了。室内消火栓系统火灾自动报警系统等消防设施,厂区内环状消防供水管网(管径DN250mm)保证室内,外消防用水,消防水泵设计扬程为。屋顶消防水箱最低有效水位至仓库地面的高度为20m水箱的有效水位高度为3m。厂区共有2个相互连通的地下消防水池,总容积为1120m3,干式自动喷水灭火系统设有一台干式报警网,放置在距离仓库约980m的值班室内(有采暖)喷头型号为ZSTX-68(°C)

检测人员核查相关系统试压及调试记录后,有如下发现:

(1)干式自动喷水灭火系统管网水压强度及严密性试验均采用气压试验替代,且未对管进行冲洗

(2)干式报警阀调试记录中,没有发现开启系统试验阀后报警启动时间及流水到试验装置出口所需时间的记录值。

随后进行现场测试情况为:在干式自动喷水灭火系统最不利点处开启末端试水装置,干式报警阀加速排气阀随之开启,后干式报警阀水利警铃开始报警,后又停止(警铃及配件质量、链接管路均正常),末端试水装置出水量不足。人工启动消防泵加压,首层的水流指示器动作后始终不复位。查阅水流指示器产品进场验收记录、系统竣工验收试验记录等,运维发现问题。

根据以上材料,回答下列问题(共21分)

1.指出干式自动喷水灭火系统有关组件选型、配置存在的问题,并说明如何改正。

新思维解析:

①干式报警阀组的数量不足。

②喷头型号为ZSTX15-68(℃)不符合要求,应采用直立式或干式下垂型;此外仓储用房宜采用快速响应喷头。

2.分析该仓库消防给水设施存在的主要问题。

新思维解析:①报警阀组有问题

在干式自动喷水灭火系统最不利点处开启末端试水装置,末端试水装置出水量不足。可能由于阀组被杂物堵塞,可以对阀组进行清洗。

②屋顶消防水箱的高度不满足静压要求,提高或加设稳压泵。

3.检测该仓库消火栓系统是否符合设计要求时,应出几支水枪按照国家标准有关自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级的划分规定,该仓库属于什么级别自动喷水灭火系统的设计喷水持续时间为多少?

新思维解析:①9支枪;②仓库危险Ⅱ级;③2h

4.干式自动喷水灭火系统试压及调试记录中存在的主要问题是什么?

新思维解析:

①干式自动喷水灭火系统管网水压强度试验及严密性试验不能采用气压试验替代。

②未对管网进行冲洗。

③干式报警阀调试记录中,没有记录开启系统试验阀后报警阀启动时间及水流到试验装置出口所需时间。

5.开启末端试水装置测出哪些问题原因是什么?

新思维解析:

①干式报警阀报警太迟

②末端试水装置出水量不足

③压力开关未联锁启动消防泵

6.指出导致水流指示器始终不复位的原因。

新思维解析:

①桨片被管腔内杂物卡阻;

②调整螺母与触头未调试到位;

③电路接线脱落

案例四

某一耐火等级的四星级旅馆建筑,建筑高度为,下部设置3层地下室(每层层高)和4层裙房,裙房的建筑高度为,高层主体东侧为旅馆主入口,设置了长12m、宽6m、高5m的门廊,北侧设置员工出入口。建筑主体三层(局部四层)以上外墙全部设置玻璃幕墙。旅馆客房的建筑面积为50m2-96m2,外墙全部为不可开启窗扇的外窗。建筑周围设置宽度为6m的环形消防车道,消防车道的内边缘距离建筑外墙6m-22m;沿建筑高层主体东侧和北侧连续设置了宽度为15m的消防车登高操作场地,北侧的消防车登高操作场地距离建筑外墙12m,东侧距离建筑外墙6m。

地下一层设置总建筑面积为7000m2的商店,总建筑面积980m2的卡拉OK厅(每间房间的建筑面积小于50m2)和1个建筑面积为260m2的舞厅;地下二层设置变配电室(干式变压器)、常压燃油锅炉房和柴油发电机房等设备用房和汽车库;地下三层设置消防水池、消防水泵房和汽车库。在地下一层,娱乐区与商店之间采用防火墙完全分隔;卡拉OK区域每隔180m2-200m2设置了耐火极限的实体墙,每间卡拉OK的房门均为防烟隔音门。舞厅与其他部位的分隔为耐火极限的实体墙和乙级防火门;商店内的相邻防火分区之间均有一道宽度为9m(分隔部位长度大于30m)且符合规范要求的防火卷帘。

裙房的地上一、二层设置商店,三层设置商店和宝宝乐等儿童活动场所,四层设置餐饮场所和电影院。一层的商店采用轻质墙体在吊顶下将商店隔成每间建筑面积小于100m2的多个小商铺,每间商铺的门口均通向主要疏散通道,至最近安全出口的直线距离均为5m-35m,商铺的进深为8m。裙房与高层主体之间用防火墙和甲级防火门进行了分隔,裙房和建筑的地下室均按国家标准要求的建筑而积和分隔方式划分防火分区。

高层主体中的疏散楼梯间、客房、公共走道的地面均为阻燃地毯(B1级),客房墙面贴有墙布(B2级);旅馆大堂和商店的墙面和地面均为大理石(A级)装修,顶棚均为石膏板(A级〕。

建筑高层主体、裙房和地下室的疏散楼梯均按国家标准要求采用了防烟楼梯间或疏散楼梯,地下褛层的疏散楼梯在首层与地上楼层的疏散楼梯已采用符合要求的防火隔墙和防火门完全分隔。地下一层商店有3个防火分区分别借用了其他防火分区疏散净宽度,且均不大于需借用疏散宽度的防火分区所需疏散净宽度的30%,每个防火分区的疏散净宽度(包括借用的疏散宽度)均符合国家标准的规定,商店区域的总疏散净宽度为(各防火分区的人员密度均按人/m2取值)。

建筑按国家标准设置了自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、防烟系统及火火器等,每个消火栓箱内配置了消防水带、消防水枪、消防水泵接合器直接设罝在高层主体北侧的外墙上,地下室、商店、酒店区的公共走道和建筑面积大于100m2的房间均按国家标准设罝了机械排烟系统。

根据以上材料,回答下列问题(共21分):

1.指出该建筑在总平面布局存在的问题,并简述理由。

新思维解析:

①裙房的建筑高度为不符合要求。理由:裙房是在高层建筑主体投影范围外,与建筑主体相连且建筑高度不大于24m的附属建筑。

②高层主体东侧设置宽6m的门廊,同时该侧设消防车登高操作场地,且该消防车登高操作场地距离建筑外墙为6m,即消防车登高操作场地紧贴门廊设置,门廊进深大于4m,不符合规范要求。

③主体北侧消防车登高操作场地距离建筑外墙12m,不满足要求。应该是主体北侧消防车登高操作场地距离建筑外墙不应大于10m。

2.指出该建筑在平面布置方面存在的问题,并简述理由。

新思维解析:

①地下一层1个建筑面积为260m2的舞厅不符合要求,应该是地下舞厅建筑面积不应大于200m2。

②地下二层设置变配电室(干式变压器)、常压燃油锅炉房和柴油发电机房等设备用房不符合要求,应该是这些设备用房不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。

③消防水泵房设置在地下三层不符合要求,应该是消防水泵房不应设置在地下三层以及以下。

④一耐火等级的四星级旅馆建筑,建筑高度为未设置避难层;理由:建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层。

3.指出该建筑在防火分区和防火分隔方面存在的问题,并简述理由。

新思维解析:

①在地下一层,娱乐区与商店之间采用防火墙完全分隔;总建筑面积980m2的卡拉OK厅和1个建筑面积为260m2的舞厅不能设置为一个防火分区,应划分两个防火分区,采用防火墙进行分隔。

②卡拉OK区域每隔180m2-200m2设置了耐火极限的实体墙,每间卡拉OK的房门均为防烟隔音门。不符合要求。理由:每个厅、室之间采用耐火极限不低于的防火隔墙分隔,设置在该厅、室的门是乙级防火门。

③一层的商店采用轻质墙体在吊顶下将商店隔成每间建筑面积小于100m2的多个小商铺不符合要求;理由:一层商铺的隔墙应砌至梁或楼板的基层。

4.指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并简述理由,

新思维解析:

①商店区域的总疏散净宽度为存在问题;应该是不小于100=42m。

②地下一层商店有3个防火分区分别借用了其他防火分区疏散的净宽度,且均不大于需借用疏散宽度的防火分区所需疏散净宽度的30%存在问题;应该是不大于本防火分区所需疏散净宽度的30%,同时要求建筑面积大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个。

③儿童活动场所宜设置独立的安全出口和疏散楼梯。

④电影院至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯。

5.指出该建筑在内部装修防火方而存在的问题,并简述理由。

新思维解析:

①高层主体中的疏散楼梯间的地面均为阻燃地毯(B1级)存在问题;理由:封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。

②客房墙面贴有墙布(B2级)存在问题;理由:该高层综合楼建筑的旅馆的顶棚、墙面、地面装修材料的燃烧性能分别不低于A 级、B1级、B1级,设置火灾自动报警及自动喷水灭火系统也不能降低。

6.指出该建筑在消防设备配置方面存在的问题,并简述理由。

新思维解析:

①每个消火栓箱内未配置消防软管卷盘或轻便消防水龙;理由:人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

②消防水泵接合器直接设罝在高层主体北侧的外墙上;理由:建筑主体三层(局部四层)以上外墙全部设置玻璃幕墙,墙壁消防水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于,且不应安装在玻璃幕墙的下方。

③未设置应急照明和灯光疏散指示标志。理由:该建筑防烟楼梯间及前室、消防电梯间的前室和合用前室、人员密集场所、疏散走道应设置疏散照明;配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房以及发生火灾时仍需工作的消防设备用房应设备用照明。安全出口和人员密集场所的疏散门的正上方、疏散走道及转角处距地面高度1m以下的墙面或地面上应设灯光疏散指示标志。地上一、二层商店、地下一层商店、地下一层的歌舞厅、卡拉OK厅应在疏散走道和主要疏散路径的地面上,增设能够保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。

④高层建筑和地下室未配置消防电梯。一类高层公共建筑和埋深大于10m且建筑面积大于3000m2的地下或半地下建筑(室)应设置消防电梯。

案例五

消防技术服务机构受托对某地区银行办公的综合楼进行消防设施的专项检查,该综合楼火灾自动报警系统采用双电源供电,双电源切换控制箱安装在一层低压配电室,考虑到系统供电的可靠性,在供电回路上设置剩余电流电气火灾探测器,实现电流故障动作保护和过负载保护。火灾报警控制器显示12只感烟探测器被屏蔽(洗衣房2只,其他楼层10只),1只防火阀模块故障。

对火灾自动报警系统进行测试,过程如下,切断控制器与备用电源之间的连接,控制器无异常显示;恢复控制器与备用电源之间的连接,切断火灾报警控制器的主电源,控制器自动切换到备用电源工作,显示主电故障;测试8只感烟探测器,6只正常报警,2只不报警,试验过程中控制器出现重启现象,继续试验报警功能,控制器关机。无法重新启动;恢复控制器主电源,控制器启动并正常工作;使探测器底座上的总线接线端子短路,控制器上显示该探测器所在回路总线故障;触发满足防排烟系统启动条件的报警信号,消防联动控制器发

出了同时启动5个排烟阀和5个送风阀的控制信号,控制器显示了3个排烟阀和5个送风阀的开启反馈信号,相对应的排烟机和送风机正常启动并在联动控制器上显示启动反馈信号。

银行数据中心机房设置了IG541气体灭火系统,以组合分配方式设置A、B、C三个气体灭火防护区。断开气体灭火控制器与各防护区气体灭火驱动装置的连接线,进行联动控制功能试验,过程如下:

按下A防护区门外设置的气体灭火手动自动按钮,A防护区内声光警报器启动。然后按下气体灭火器手动停止按钮,测量气体灭火控制控制器启动输出端电压,一直为0V。

按下B防护区内1只火灾手动报警按钮,测量气体火灾控制器输出端电压,25s后电压为24V。

测试C防护区,按下气体灭火控制器上的启动按钮。再按下相对应的停止按钮,测量气体灭火控制器启动输出端电压,25s后电压为24V。

据了解,消防维保单位进行系统试验过程中不慎碰坏了两端驱动气体管道,维保人员直接更换了损坏的驱动气体管道并填写了维修更换记录。

根据以上材料,回答下列问题(共21分)

1.根据检查测试情况指出消防供电及火灾报警系统中存在的问题

新思维解析:

①双电源切换控制箱安装在一层低压配电室;

②供电回路上设置剩余电流电气火灾探测器,实现电流故障动作保护和过负载保护;

③火灾报警控制器显示12只感烟探测器被屏蔽(洗衣房2只,其他楼层10只),1只防火阀模块故障;

④切断控制器与备用电源之间的连接,控制器无异常显示;

⑤测试8只感烟探测器,6只正常报警,2只不报警,试验过程中控制器出现重启现象,继续试验报警功能,控制器关机;

⑥消防联动控制器发出了同时启动5个排烟阀和5个送风阀的控制信号,控制器显示了3个排烟阀和5个送风阀的开启反馈信号。

2.导致排烟阀未反馈开启信号的原因是什么?

新思维解析:

①排烟阀控制模块出现故障;

②排烟阀与输入模块之间线路出现故障

③排烟阀出现故障。

3.三个气体灭火防护区的气体灭火联动控制功能是否正常为什么?

新思维解析:

①A防护区正常;

②B防护区不正常,按下B防护区内1只火灾手动报警按钮,测量气体火灾控制器输出端电压,25s后电压为24V,说明一只手动报警按钮就启动,触发气体灭火联动控制功能的可以为两只探测器信号或一个探测器加一只手动报警按钮信号。

③C防护区不正常,因为按下相对应的停止按钮,测量气体灭火控制器启动输出端电压,25s后电压为24V。说明25s后喷气,不符合要求,系统应当停止启动。

4.维保人员对配电室气体灭火系统驱动气体管道维修的做法是否正常为什么?

新思维解析:

不正确,更换后管道要进行强度试验和严密性试验。

第六题

某砖混结构甲酵合成厂房,屋顶承重构件采用耐火极限的难燃性材料,厂内地下1层、地上2层(局部3层)建筑高度22m,长度和宽度均为40m,厂房居中位置设置一部连通各层的敞开楼梯,每层外墙上有便于开启的自然排烟窗,存在爆炸危险的部位按国家标准要求设置了泄压设施,厂房东侧外墙水平距离25m处有一间二级耐火等级的燃煤锅炉房(建筑高度7m),南删外墙水平距离25m处有一座二级耐火等绥的多层厂房办公楼(建筑高度16m),西侧12m处有一座丙类仓库(建筑高度6m二级耐火等级),北侧设置两座单罐容量为300m3甲醇储罐,储罐与厂房之间的防火间距为25m,储罐四周设置防火堤。防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙7m。厂房和防火堤四周设置宽度不小于4m的环形消防车道。厂房内一层布置了变、配电站、办公室和休息室,这些场所之间及与其他部位之间均设置了耐火极限不低于的防火墙。变、配电室与生产部位之间的防火墙上设置了镶嵌固定窗扇的防火玻璃观察窗。办公室和休息室与生产部位之司开设甲级防火门。顶层局部厂房备时改为员工宿舍,员工宿舍与生产部位之间未耐火极限不低于的防火墙,并设置了两部专用的防烟楼梯间。

厂房地面采用水泥地面,地表面涂刷醇酸油漆,厂房与相邻厂房相连通的管、沟采取了通风措施;下水道设置了水封设施。电气设备符合《爆炸危险环境电力装置设计设计规范》(GB50058-2014)规定的防爆要求。

根据以上材料,回答下列问题(共21分):

1.指出该厂房在火灾危险性和耐火等级方面存在的消防安全问题。并提出解决方案。

新思维解析:

甲醇合成厂房火灾危险性为甲类,耐火等级不应低于二级。屋顶承重构件采用耐火极限的难燃性材料存在问题,二级耐火等级除了吊顶为难燃外其他构件均为不燃性构件,该厂房的屋顶承重构件应采用耐火极限不低于的不燃性构件。

2.指出该厂房在总平面布局方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。

新思维解析:

①甲醇厂房厂房东侧外墙水平距离25m处有一间二级耐火等级的燃煤锅炉房不符合要求;甲醇厂房与锅炉房的防火间距应当不小于30m。

②防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙7m不符合要求;防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙不应小于10m;

3.指出该厂房的层数、建筑面积和平面布置方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。

新思维解析:

①厂内地下1层、地上2层(局部3层)不符合要求;甲类厂房不允许设置在地下或半地下;甲类厂房宜设置单层。

②厂房内一层布置了变、配电站不符合要求;甲类厂房内不应设置变配电站,供该厂房专用的10KV以下专用变配电站采用无门窗洞口的防火墙可与厂房一面贴邻。

③厂房内一层布置了办公室和休息室,与其他部位之间均设置了耐火极限不低于的防火墙不符合要求。甲类厂房不应设置办公室、休息室,确需贴邻时,耐火极限不应低于二级,且采用耐火极限不低于的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。

④顶层局部厂房临时改为员工宿舍不符合要求,甲类厂房内严禁设置员工宿舍。

4.指出该厂房在安全疏散方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。

新思维解析:

长度和宽度均为40m,厂房居中位置设置一部连通各层的敞开楼梯不符合要求;解决方案:该厂房每层划分一个防火分区,应当至少设置两个安全出口或疏散楼梯;安全出口要分散设置,其相邻两个安全出口最近边缘之间的距离不应小于5m。该厂房内任一点到最近安全出口之间的距离不应大于30m。若该厂房设置为多层厂房时,应采用封闭楼梯间或室外楼梯(或防烟楼梯间)。

5.指出该厂房在防爆和其他方面存在的消防问题,并提出解决方案。

新思维解析:

厂房与相邻厂房相连通的管、沟采取了通风措施;下水道设置了水封设施不符合要求;甲醇合成厂房,其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通,下水道应设置隔油设施。

2019年一级消防工程师《案例分析》-真题及答案

2019年一级消防工程师案例分析-真题及答案 第一题 甲公司(某仓储物流园区的产权单位,法定代表人:赵某)将1#,2#,3#,4#,5#仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某〕使用。乙公司在仓库内存放桶装润滑油和溶剂油,甲公司委托丙公司(消防技术服务机构,法定代表人:孙某)对上述仓库的建筑消防设施进行维护和检测。 2019年4月8日,消防救援机构工作人员李某和王某对乙公司使用的仓库进行盖部施查时发现:1.室内消火栓的主、备泵均损坏;2.火灾自动报警系统联动控制器设置在手动状态,自动喷水灭火系统消防水泵控制柜启动开关也设置在手动控制状态;3.消防控制室部分值班人员无证上岗;4.仓储场所电气线路、电气设备无定期检査、检测记录且存在长时间超负荷运行、线路绝缘老化现象;5.5仓库的东侧和北侧两处疏散岀口被大量堆积的纸箱和包裝物封堵;6.两处防火卷帘损环。消防救援机构工作人员随即下发法律文书责令并改正,需限期改正的限期至4月28日,并依法实施了行政处罚。4月29日复查时,发现除上述第5、6项已改正外,第1、2、3、4项问题仍然存在,同时发现在限期整改间甲、乙公司内部防火检查,巡查记录和丙公司岀具的消防设施年度检测报考,维保检查记录、巡查记录中,所有顶目填报为合格,李某和王某根据上述情况下发相关法律文书,进入后续执法程序。 4月30日17时29分,乙公司消防控制室当值人员郑某和周某听到报警信号,显示5仓库1区的感烟探测器报警,消防控制室当值人员郑某和周某听到报警后未做任何处置。职工吴某听到火灾警铃,发现仓库冒烟,立即拨打119电话报警。当地消防出警后当日23时50分将火扑灭。 该起火灾造成3人死亡,直接经济损失约10944万元人民币。故调查组综合分析认定:5仓库西墙上方的电器线路发生故障,产玍的高温电弧引燃线路绝缘材料,燃烧的绝缘朸料掉箈并引进燃下发存放的润湑油纸箱和砂砾料塑料湖膜包装物,随后蔓延成灾。

一级注册消防工程师案例分析真题及答案(2015年)

一级注册消防工程师案例分析真题及答案(2015年) 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。

第二题: 某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等),底下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火区面积不大于2000m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m 2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔,安全出口符合规范规定。 每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。 购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。根据以上材料,问题回答; 1、【题干】指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。 2、【题干】指出地下商场防火分区方面存在的问题,并提出消防规范规定的整改措施。 3、【题干】分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度,地下一层安全出口最小总净宽度应为多少?(以m为单位,计算结果保留1位数)

消防安全案例分析真题

《消防安全案例分析》考试真题及答案 第一题(20分) 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器,2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:(一)表1建筑灭火器检查情况 灭火器型 号出厂日期数量 上次维修时 间 外观检查存在问题的灭火器(具) 压力表指 针位于红 区 筒体锈蚀面积与筒体面 积之比 筒体严 重变形 <1/3≥1/3 MFZ/ABC42010年1月82无2520 2010年7月82无3320 MT52003年1月182014年1月0002 2003年7月182014年7月0001 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组导航的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动。 (三)七氟丙烷灭火系统检查情况 信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图1所示),系统设置情况如下表所示。检查发现,储瓶间2号灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件;对2号灭火剂储瓶补压至设计压力。 防护区防护区榕容积 (m3) 灭火设计 浓度(%) 灭火器用量(kg) 灭火剂钢瓶 溶积(L) 灭火剂储存 压力(MPa) 灭火剂钢瓶 数量(只) A600 8398 120 4.2 4 B4502983 C3001992 图一七氟丙烷灭火系统组成示意图

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题及答案

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题及答案

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分 析》真题及答案 回答1-8题 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一家DN300 的市政给水管,供水压力为0.25MPa,小区所在地区冰冻线深度为0.85m。住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s:火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄露量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下于动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。

2015年消防工程师《消防安全案例分析》 考试真题及答案

2015年消防工程师《消防安全案例分析》考试真题及答案 案例分析 (1)第一题(20分) 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统,气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见表1) 表1 建筑灭火器检查情况 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的实验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接受到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动。

(三)七氟丙烷灭火系统检查情况 信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图1所示),系统设置情况如表2所示,检查发现,储瓶间2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件,对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 表七氟丙烷灭火系统设置情况 图1 七氟丙烷灭火系统组成示意图 根据以上材料,回答问题: 1、建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,述湿式 自动喷水灭火系统联动功能检查测试的方法。

3、烷灭火系统在储瓶间内未安装哪种组件?最大防护区对应的驱动装置为 几号驱动气瓶? 4.简析维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 答案: 解析: (2)第二题(20分) 某购物中心地下2层,地上4层,建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。地下每层建筑面积15200m2.地下二层设置汽车和变配电房、消防水泵房等设备用房及建筑面积5820m2的建材市场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等);地下一层为家具、灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000m2,采用耐火极限为1.5h 的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积

2015年消防案例分析真题(修订终版带答案)

2015年消防案例分析真题(修订终版带答案)

2015 年一级消防工程师《案例分析》真题及答案 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015 年2 月5 日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:( 灭火器型号出厂日 期 数 量 上次维 修时间 外观检查存在问题的灭火 器 压力表 指针位 于红区 筒体锈蚀 面积与筒 体面积之 比 筒体 严重 变形 < 1/3 ≥ 1/3 MFZ/ABC4 2010年 1月 82 无 2 5 2 2010年 7月 82 无 3 3 2 MT5 2003年 1月 18 2014年 1月 0 0 0 2 2003年 7月 18 2014年 7月 0 0 0 1 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储

存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 防护区防护 区容 积 灭火设 计浓 度% 灭火剂 用量 灭火剂 钢瓶容 积 灭火 剂储 存压 力 灭火 剂钢 瓶数 量 A 600 8 398 120 4.2 4 B 450 298 3 C 300 199 2 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、简析维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 1. 答: 需要维修灭火器: 1) 2010 年1 月出厂的80具MFZ/ABC4全部需要维修,因此种类灭火器出厂前期满5 年必须检修。 2) 2010 年7 月出厂的3具压力表指针位于红区的MFZ/ABC4灭

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案 第一题: 消防工程师考试试题中某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三) 消防工程师考试试题中七氟丙烷灭火器系统检查情况信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。

根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 答案: 1.MFZ/ABC4 2010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂前期满5年必须检修。2010年7月2日只简体腐蚀面积与简体面积大于1/3需报废。 MF5 2003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1日具因简体严重变形应报废。 2.存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际因为70dB。自动喷水给水泵未启动是因为: (1)水力警铃声强未达到规定声强(2)水流指示器在水流动作后不报信号检查方法:a、系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动一只喷头或者

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃慕墙,其中地下面积2934m2,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411mn2,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、体闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条D150的宫道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5" 150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25Pa,

每个市政消火栓的流量按1L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用D300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系筑采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( 息.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气丘罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【参考答案】ACE 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓

2016年消防案例分析真题及答案

历年真题能充分体现考试题命题思路和意图,各位考生可通过历年真题从命题者的角度分析问题。 中华考试网小编整理了2016年一级消防工程师《案例分析》真题答案,供各位考生参考练习,更多消防工程师模拟试题、历年真题请的登录中华考试网消防工程师(https://www.wendangku.net/doc/cf12452355.html,/cfe/)频道查看。 第一题 某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,建筑高度160m,总建筑面积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备)。中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。屋顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵、高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 消防工程师模拟考场在线体验——进入中华考试网一级消防工程师焚题库 (https://www.wendangku.net/doc/cf12452355.html,/cfe1/) 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。 (2)在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效容积为120L,无法直接识别出稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入查细发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。

2015年真题及解析-案例分析

2015年一级注册消防工程师资格考试 消防安全案例分析 第一题(20分) 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器,2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:(一)建筑灭火器检查情况(详见表1) 方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动。 (三)七氟丙烷灭火系统检查情况信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图所示),系统设置情况如表2所示。检查发现,储瓶间2号灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件;对2号灭火剂储瓶补压至设计压力。 表2七氟丙烷灭火系统设置情况

根据以上材料,回答问题: 1.根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 【答案】 (1)MFZ/ABC4(干粉灭火器)满5年需要分批次全部检查,出厂日期为2010年1月的灭火器,其到2015年2月5日已经超过5年,故需要全部检查 (2)出厂日期为2010年7月的灭火器中,有2具灭火器的筒体严重锈蚀,锈蚀面积大于筒体面积的 1/3,此两具需报废,出厂日期为2003年1月的MT5(二氧化碳灭火器),超过了报废年限要求(12年), 故需全部报废;2003年1月中严重变形的1具需报废。 2.根据素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述温式自动喷水灭火系 统联动功能检查测试的方法。 【答案】 (1)存在的问题:水力警铃声强为65dB,小于70dB,故错误 (2)消防水泵不启动的原因可能包括: ①压力开关与水泵的接线有问题 ②压力开关本身有问题导致不能控制消防水泵启动 ③消防联动控制设备中的控制模块损坏 ④水泵控制柜、联动控制设备的控制模式未设定在“自动”状态等。 (3)湿式自动喷水灭火系统联动功能检査测试的内容:系统控制装置设置为“自动”控制方式,启 动1只喷头或者开启末端试水装置,流量保持在0.94L/s-15L/s,水流指示器、报警阀、压力开关、水力 警铃和消防水泵等及时动作,并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备检测方法:打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情况。 3.七氟丙烷灭火系统在储罐间内未安装哪些组件?最大保护区对应的装置为几号驱动气瓶? 【答案】缺少瓶头阀和安全阀,最大防护区对应的驱动装置为2号驱动气瓶。 4.简述维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 【答案】 ①组件应厂外焊接,厂内安装; ②应到专门补压房间进行补压,并测试; ③应査明气罐压力不足的原因并维修; ④维修单位维修完以后,未进行试运行,不符合维修规范; ⑤对2号灭火剂储瓶补压至设计压力,且不得超过设计压力的5% 第二题(20分) 某购物中心地下2层,地上4层,建筑高度24m,耐火等级二级,地下2层室内地面与室外出入口地 坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200㎡,地下2层设置汽车库和变配电房,消防水泵房等设备用房及建筑面积5820㎡的建材商城(经营五金,洁具,瓷砖,桶装油漆,香蕉水等);地下一层为家具,灯饰商场,设有 多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘,地下商场部分的每个防 火分区面积不大于2000㎡,采用耐火极限为1.50h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000㎡,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品,四层建 筑面积5600㎡,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建

2016年消防工程师案例分析真题及解析

消防工程师 消防安全案例分析2016年真题解析 第一题 某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,建筑高度169m,总建筑面积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备)。中间消火水泵房和转输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。屋顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。 (2)在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容积为120L;无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25,出水管管径为DN75:询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口的动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m:询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分); 1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有() A.不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于432m3 B.消防控制室应能显示消防水池正常水位 C.消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开 D.应设置就地水位显示装置 E.消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号 233网校答案:BDE 233网校解析:消防水箱应设置就地显示装置 2.低区消火栓泵没有启动的主要原因有() A.消防水泵控制柜处于手动启泵状态B.消防联动控制器处于自动启泵状态 C.消防联动控制器处于手动启泵状态D.消防水泵的控制线路故障 E.消防水泵的电源处于关闭状态 233网校答案:ADE 233网校解析:水泵启动与消防联动控制器手动自动状态无关 1

2015年消防案例真题及答案

2015年消防案例真题及答案 第一题(20分) 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器,2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见表1) 表1建筑灭火器检查情况

(二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组导航的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为 65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动。 (三)七氟丙烷灭火系统检查情况 信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图1所示),系统设置情况如表2所示。检查发现,储瓶间2号灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件;对2号灭火剂储瓶补压至设计压力。 表2七氟丙烷灭火系统设置情况

图一七氟丙烷灭火系统组成示意图 根据以上材料,回答问题: 1.根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2.根据素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述温式自动喷 水灭火系统联动功能检查测试的方法。 3.七氟丙烷灭火系统在储罐间内未安装哪些组件?最大保护区对应的装置为几号驱动气瓶? 4.简述维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 第二题(20分) 某购物中心地下2层,地上4层,建筑高度24米,耐火等级二级,地下2层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200平方米,地下2层设置汽车库和变配电房,消防水泵房等设备用房及建筑面积5820平方米的建材商城(经营五金,洁具,瓷砖,桶装油漆,香蕉水等);地下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘,地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000平方米,采用耐火极限为1.5h的不然性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。

2017年消防一《案例分析》真题及答案

2017一消《案例分析》真题及答案(完整版)案例一 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。消防工程师考试真题中设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。 竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有() A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池

2019年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题

2019年一级消防工程师《消防安全案例分析》考试真题第一题 甲公司(某仓储物流园区的产权单位,法定代表人:赵某)将12、22、32、42、52仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某)乙公司在仓库内存放桶装润滑油和溶剂油,甲公司委托丙公司(消防技术服务机构,法定代表人:孙某)对上述仓库的建筑消防设施进行维护和检测)2019年4月8日.消防救援机构工作人员李某和王某对乙公司使用的仓库进行盖部施查时发现; 1.室内消火栓的主、备泵均损坏: 2.火灾自动报警系统联动控制器设置在手动状态,自动喷水灭火系统消防水泵控制柜启动开关也设置在手动控制状态: 3.消防控制室部分值班人员无证上岗: 4.仓储场所电气线路、电气设备无定期检查、检测记录,且存在长时间超负荷运行、线路绝缘老化现象, 5.5仓库的东侧和北能两处疏散出口被大量堆积的纸箱和包装物封堵; 6.两处防火卷帘损环。消防救援机构工作人员随即下发法律文书责令共改正,需限期改正的限期至4月28日,并依法实施了行政处罚。 4月29日复查时,发观除上述第5、6项已改正外,第1、2、3、4项问题仍然存在:同事发现在限期整改间甲、乙公司内部防火检查,巡查记录和丙公司出具的消防设施年度检测报考,维保检查记录、巡查记录中,所有项目填报为合格,李某和王某根据上述情况又下发相关法律文书,进入后续执法程序4月30日17时29分,乙公司消防控制室当值人员郑某和周某听到报警信号,显示5仓库1区的感烟探测器报警,消防控制室当值人员郑某和周某听到报警后未做任何处置。职工吴某听到火灾警铃,发现仓库冒烟,立即拨打119电话报警。当地消防出警后于当日23时50分将火灭。该起火灾造成3人死亡,直接经济损失约10944万元人民币。事故调查组综合分析认定:5仓库西墙上方的电器线路发生故障,产生的高温电弧引燃线路绝缘材料,燃烧的绝缘材料掉落并引进燃下发存放的润滑油纸箱和砂砾料塑料湖膜包装物,随后蔓延成灾。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项0.5分

2015年消防案例真题

2015年注册消防工程师考试采用了大题量、高难度、深专业的出题方式,让非消防专业或无经验的考生看不懂题干,找不到答案。下面有中大网校注册消防工程师考试网为大家整理一级注册消防工程师考试真题及答案。 第一题(20分) 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见表1) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况

信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统(如图1所示),系统设置情况如表2所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 表2七氟丙烷灭火系统设置情况 图1 七氟丙烷灭火系统组成示意图 根据以上材料,回答问题: 1.【题干】根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2.【题干】指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3.【题干】七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶?

2020最新一级消防工程师案例分析真题及答案

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!

2020一级消防工程师案例分析真题及答案

第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃慕墙,其中地下面积2934m2,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411mn2,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、体闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条D150的宫道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5"150m 内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25Pa,每个市政消火栓的流量按1L /s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用D300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系筑采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。

1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有(息.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气丘罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【参考答案】ACE 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓 C.室内消火栓的最小保护半径为29.23m,消火栓的间距不大于30m D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓 E.屋顶试验消火栓设在水箱间 【参考答案】E 3.该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合规范的()。 A.室内消火栓系统采用一个供水分区 B.室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关 C.消防水泵采用离心式水泵 D.每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置 E.消防水泵接合器沿慕墙设置 【参考答案】DE 4.该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有()

2016年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题及答案

2016年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题及答案案例一 某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑而积121000㎡,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房问。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,白动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行r检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容秘为120L;元法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的xxx管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口动压,测量值为0 21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m:询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回菩不清楚。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0 5分) 1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有()。 A.不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于432m2 B.消防控制室应能显示消防水池的正常水位

2015注册消防工程师案例分析真题(完整)

C3001992 图一七氟丙烷灭火系统组成示意图

根据以上材料,回答问题: 1.根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2.根据素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述温式自动喷 水灭火系统联动功能检查测试的方法。 3.七氟丙烷灭火系统在储罐间内未安装哪些组件?最大保护区对应的装置为几号驱动气瓶? 4.简述维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 案例一答案解析 1.MFZ/ABC42010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂期满5年必须检修。2010年7月2只筒体腐蚀面积与筒体面积之比大于1/3需报废。 MF52003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1具因筒体严重变形应报废。 2存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际应为70dB。自动喷水给水泵未启 动是因为:1水力警铃声强未达到规定声强2.水流指示器在水流动作后不报信号 检查方法: (1)系统控制装置设置为"自动"控制方式,启动一只喷头或者开启末端试水装 置,流量保持在0.94-1.5L/s,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和 消防水泵等及时动作,并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备。 (2)打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情 况。 3未安装的组件为瓶头阀,最大防火区对应的驱动装置为2号驱动气瓶,因为根 据表2,最大的防护区A需要灭火剂钢瓶数量为4只,从图1中可知只有2号驱 动气瓶连接4只灭火剂钢瓶,因此对应驱动装置为2号驱动气瓶。 4(1)组件应厂外焊接厂内安装(2)应到专门补压房间进行补压,并测试(3)查明气罐压力不足原因并维修(4)分级存压。 第二题(20分) 某购物中心地下2层,地上4层,建筑高度24米,耐火等级二级,地下2层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200平方米,地下2层设置汽车库和变配电房,消防水泵房等设备用房及建筑面积5820平方米的建材商城(经营五金,洁具,瓷砖,桶装油漆,香蕉水等);地下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘,地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000平方米,采用耐火极限为1.5h的不然性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000平方米,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品,四层建筑面积5600平方米,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186平米-390平米之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216平米、147平米,游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断,玻璃门与其他部分分隔,安全出口符合规范规定。

2015年2016年消防工程师案例分析历年真题及参考答案

2016~2015年一级消防工程师考试真题参考答案 2016年一级消防工程师考试真题参考答案 《消防安全案例分析》 第一题 123456789 BDE ADE BCD ADE BCD CE BCE CE BD 第二题 123456789 ABCD BCD BDE BCE ACDE BCE ABCE BDE ACE 第三题 1.存在问题及改正措施如下: (1)喷头型号为ZSTX15-68(℃),表示为普通下垂型喷头,动作温度为68℃,不符合要求; 改正措施:应采用干式下垂型或直立型喷头,动作温度选用57℃。 (2)干式报警阀组布置位置过远,不能满足1min充水时间的要求。改正措施:应就近安装在仓库附近安全及易于操作的地点。 (3)干式报警阀组数量不足。改正措施:应增加一个干式报警阀组。 2.消防给水设施存在的主要问题有: (1)屋顶消防水箱的高度不能满足静水压力的最低要求。 (2)厂区设置两个互相连通的地下消防水池,未说明是否能够独立使用,不符合要求。 3.有关答案如下: (1)该仓库同时使用的消防水枪为5支,因此进行室内消火栓检测时应出5支水枪。 (2)仓库的危险级别为仓库危险II级。 (3)自动喷水灭火系统的设计喷水持续时间为2h。 注:根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001,2005年版)第5.0.5条,仓库危险级II级的堆垛储物仓库当储物高度为6.Om-7.5m时其喷水持续时间为2h。 4.干式自动喷水灭火系统试压及调试记录中存在的主要问题有: (1)干式自动喷水灭火系统管网水压强度及严密性试验不能采用气压试验替代。 (2)未对管网进行冲洗。 (3)干式报警阀调试记录中,没有记录开启系统试验阅后报警阀启动时间及水流到试验装置出口

相关文档
相关文档 最新文档