文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 西门子PR2系列隔离开关检修工艺规程

西门子PR2系列隔离开关检修工艺规程

西门子PR2系列隔离开关检修工艺规程
西门子PR2系列隔离开关检修工艺规程

西门子PR2系列型隔离开关检修工艺规程

前言

西门子PR2系列型隔离开关是双臂垂直断口剪刀式户外高压隔离开关,我公司在220KV系统中共安装使用了6组,主要用于#1、#2发变组回路、220KV母联回路中220KV母线与断路器之间的连接,产品为杭州西门子公司制造,所以编写此规程的目的就是为了让检修人员更加了解、熟悉PR2系列隔离开关的性能、结构及检修的项目、工艺标准,使我公司PR2系列隔离开关更加安全、稳定、可靠运行。

1.慨述

1.1主题内容与适用范围

本标准规定了PR2系列高压隔离开关检修周期,项目及质量标准。

本标准适用于PR2系列型型高压隔离开关的检修工作。

引用标准PR2系列隔离开关安装维护手册(西门子股份有限公司)。

2 . PR2系列隔离开关型号说明及结构和工作原理

2.1 PR2系列隔离开关的型号说明

PR20-M31 PR2=双臂垂直式, 0=不带接地闸刀,M=电动操作机构,31=Ie=3150A.

PR21-MH31 PR2=双臂垂直式,1=带1把接地闸刀,M=主刀电动操作机构,H=地刀手动操作机构(无电磁锁),31=Ie=3150A.

2.2 PR2系列隔离开关的结构和工作原理

西门子PR2系列型隔离开关是双臂垂直断口剪刀式户外高压隔离开关,由三个单极组成一台三极电器,隔离开关的静触头安装于输电母线上,在其分闸后形成垂直方向的绝缘断口,闸刀的动作方式为双臂垂直伸缩式。产品结构包括底座、绝缘支柱、传动装臵、导电闸刀、静触头、操动机构等,每极隔离开关配装一个接地开关供断口下端接地用,接地开关为单杆分布动作式。

3.出厂技术数据

3.1我公司PR2系列高压隔离开关技术参数:

3.2 MA-7684N操作机构主要参数

3.3调试主要技术数据

4.检修周期和项目

根据厂家说明书之规定,该产品为免维护产品,为确保安全可靠,作如下规定:

4.1大修周期和项目

4.1.1大修20年一次。

4.1.2本体的分解检修。

4.1.3动静触头装配的分解检修。

4.1.4转动瓷柱和支持瓷柱的检查。

4.1.5底座及传动系统的检修。

4.1.6操动机构的分解检修。

4.1.10接地闸刀及机构的检修。

4.2小修周期和项目

4.2.1小修周期为一年。

4.2.2接线端子和接地线的检查。

4.2.3检查动静触头并清洗涂导电膏。

4.2.4转动瓷柱及支持瓷柱的检查和清扫。

4.2.5隔离开关与接地闸刀传动试验和机械、电气闭锁检查

4.2.6螺栓、螺钉、开口销及圆锥销等紧固、连接件的检查。

4.2.10机构箱密封检查、清扫机构及检查控制回路元器件。

4.2.8转动部分加润滑脂(厂家专用油脂)。

4. 3 临时性检修和项目

4.3.1发生威胁设备安全运行的缺陷时应进行临时性检修。

4.3.2临时性检修项目根据缺陷而定。

5.检修准备工作

5.1修前准备

5.1.1办理设备检修的停电申请和制定检修组织措施、技术措施及安全措施,并送有关部门审批。

5.1.2按照大、小修项目和设备缺陷准备工器具、备件和材料并运至现场。

5.1.3组织全体人员讨论学习措施并明确分工,合理安排进度。

5 .1.4办理工作票手续,同时检查安全措施是否符合现场施工要求。

5.2停电后的外部检查

5.2.1检查瓷柱、接线端子,接地线及闸刀底座。

5.2.2手动和电动分、合闸操作,检查转动和转动部分。

5.2.3进行操动机构的检查。

5.2.4对所发现的缺陷做好记录。

6.使用与维护

6.1 隔离开关静触头受风力、气温、冰冻等影响,而使其在空间位臵的变化较大,因此,用户应对母线采取适当措施,如采用硬母线,增大母线张力,缩小母线档距等,使静触头在各种恶劣气候条件下的变动范围不超过静触头的额定接触区。

6.2隔离开关在投入使用前,对主闸刀、接地开关应进行以下检

查和试验,待确定正常后,方可投入运行。

6.2.1隔离开关主闸刀和接地开关,分别手动操作3-5次,应操作平稳,接触良好,分合闸位臵正确。

6.2.2 接通电源,在电动机额定操作电压下操作5次,在电动机85%,110%额定操作电压下分别操作3次,应分合闸正常,动静触头接触良好,无异常现象发生。

6.2.3主闸刀合闸时,动触头与静触头应接触良好,同时测量主回路电阻(上下出线之间,直流100A时,阻值不大于105 uΩ。

6.2.4接地开关动触头在合闸位臵后应接触良好,动触头插入深度不小于40毫米,每片均应接触,当不能满足时,可稍微调整一下动触头。

6.2.5三极合闸同期性之差应不大于20毫米,测量方法:当任一极的动触头与静触杆接触时,测量另外两极动静触头间的距离(以两侧动触片距静触杆距离的平均值为准)。

6.2.6检查隔离开关与接地开关是否联锁可靠。

6.2.7在手力操作分合闸过程中,受感觉操作力应均匀增加(或减少),且分合闸操作力基本一致。

6.2.8在分闸(或合闸)位臵时,机构终点位臵与辅助接点位臵是否正确,是否正常切换。

6.2.9 接线端子与母线是否连接良好。

6.2.10投入运行后,隔离开关必须在线路负荷切断后方可进行操作。

隔离开关状态检修导则

附件五: 黑龙江省电力有限公司 隔离开关状态检修导则 (试行) 黑龙江省电力有限公司 二〇〇九年四月

前言 按照国家电网公司和黑龙江省电力有限公司输变电设备状态检修管理规定,为规范和有效开展黑龙江省电力有限公司隔离开关状态检修工作,参照相关规程制订本导则。对于开展状态检修的单位及设备,执行本导则。 本导则由黑龙江省电力有限公司生产部提出、归口并负责解释。 本导则起草单位:黑龙江省电力有限公司黑龙江省电力科学研究院 本导则起草人:管国良、陈永辉、刘建军、刘勇军、王开成、陈海伦、金镇山、张大为、张宏伟、王欣、崔春、程学峰、李献群、孙李坚、张金昌、李双厚、费福亮、王昭滨、李建羽。 本导则自发布之日起实施。

隔离开关检修导则 1 范围 本导则适用于黑龙江省电力有限公司系统110(66)kV 及以上电压等级敞开式高压隔离开关,35kV及以下电压等级的隔离开关可参照执行 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本导则的引用而成为本导则的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本导则,然而,鼓励根据本导则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本导则。 国家电网公司交流高压隔离开关和接地开关技术标准 国家电网公司交流高压隔离开关检修规范 国家电网公司高压开关设备运行规范 国家电网公司输变电设备状态检修管理规定(试行) Q/GDW 168-2008 输变电设备状态检修试验规程 Q/GDW22-1002 输变电设备状态检修试验规程实施细则(试行)黑龙江省电力有限公司隔离开关状态评价导则(试行) 黑龙江省电力有限公司输变电设备状态检修管理规定实施细则(试行) 3 总则 3.1 状态检修实施原则

最新高压隔离开关的检修

高压隔离开关的检修管理 作者:佚名来源:转载发布时间:2008-5-15 19:06:18 减小字体增大字体 轻轻一点,立刻拥有一本安全工具书!收藏本篇文章,方便以后查看高压隔离开关是供高压线路在无载荷情况下进行换接以及对被检修的高压母线、断路器等电气设备与带电的高压线路进行电气隔离用的电气设备。高压隔离开关在电力系统中的运行数量很多,其质量优劣、运行维护好坏将直接影响到电力系统的安全运行。近年来,由隔离开关故障引起的事故频频发生,有些甚至引起了大面积停电。这些事故,有些是因为隔离开关本身的质量问题引起的,有些是由于缺乏合理、正确的检修维护引起的。因此,保证隔离开关良好的运行状态,进行合理的检修维护管理工作,成为隔离开关安全运行的重要保证。 1隔离开关的运行情况 有关资料显示,截至2003年底,江苏省电网投运的110kV及以上等级高压隔离开关有近16000台。目前徐州电网内运行的户外隔离开关多为GW4型和GW5型,近两年安装投运的隔离开关还有部分GW16、GW17型及少量GW7型。以徐州供电公司变检工区管辖的29座110kV及以上电压等级的变电站为例,这些型号的35kV及以上户外隔离开关总数在1300台左右,多数是南京电瓷总厂、西安西电高压开关有限责任公司、沈阳高压开关有限公司、河南平高电气股份有限公司、江苏省如皋高压电器有限公司、天水长城开关厂、抚顺电瓷厂及Alstom公司的产品,其中20世纪八九十年代的产品占到了84%。 2常见缺陷及故障分析 在系统运行中隔离开关发生的缺陷和故障比较多,涉及到多方面的质量问题。对安全运行威胁最大的是瓷瓶断裂故障,其次是触头过热、运动卡滞、机构卡涩和分合闸不到位、瓷瓶闪络等。 a.瓷瓶断裂故障。2005年,徐州电网发生了2次瓷瓶断裂故障,一次是在运行操作中,一次是在施工接线过程中,断裂处均在瓷瓶和法兰的胶合处。瓷瓶断裂既与产品质量有关,也与隔离开关的整体质量及操作方法有关。瓷瓶在烧制过程中控制不当可能造成瓷件夹生、致密性不均以及水泥胶装不良的问题,加之质检手段不严,造成个别质量低劣的瓷瓶被组装成产品后,投放到运行中对安全构成极大威胁。操作人员在分合隔离开关时操作方法不当、用力过猛也容易造成瓷瓶损坏。此外,2005年和2004年还发生了8节500kVSOPLT型刀闸支持瓷瓶开裂缺陷。 b.导电回路过热。运行中常常发生导电回路异常发热现象,多数是由于静触指压紧弹簧疲劳、特性变坏,静触指单边接触以及长期运行接触电阻增加而造成的。运行中由于静触指

接触网隔离开关检修作业标准

接触网隔离开关检修作业标准 一、适用范围 本标准规定了接触网隔离开关的检修周期、质量标准、准备工作、检修步骤、处理方法、注意事项、附件等内容。适用于朔黄铁路原平分公司接触网隔离开关的检修。 二、编制依据 《接触网安全工作规程》和《接触网运行检修规程》铁运[2007]69号文、铁道部经济规划研究院铁路工程施工技术指南TZ10208-2008、朔黄铁路发展有限责任公司企业标准。 三、准备工作 1.安全防护:计划申报、工作票签发与审核、预想会、停电作业、作业结束等工作及安全措施,执行朔黄铁路《接触网停电作业标准》;“V”型天窗作业时注意与相邻带电线路距离,并做好行车防护防护。 2.人员组织:操作人员2人。作业监护、行车防护、接挂地线、地面辅助人员由工作领导人在单次作业中进行安排。 3.工器具:力矩扳手、吊绳、砂布、钢丝刷、塞尺(规格为0.05mm×10mm)、锉刀、钢卷尺、开关钥匙、等位线、2500V兆欧表、隔离开关操作棒、安全用具、防护用具等。 4.材料:中性清洗剂、润滑脂、机油壶、金属垫片、防

锈漆、抹布及隔离开关必要的配件等。 5.技术资料:隔离开关安装图及使用说明书。 四、质量标准 1.隔离开关托架呈水平状态,支持绝缘子垂直;隔离开关应动作可靠、转动灵活,合闸时触头接触良好,引线和联结线的截面与开关的额定电流及所联结的接触网当量截面相适应,引线不得有接头。 2.隔离开关的触头接触面应平整、光洁无损伤,并涂电力复合脂。中间触头接触对称,上下差不大于5mm;触头接触紧密,用0.05*10mm塞尺检查,对于线接触应塞不进去;对于面接触宽度为50mm及以下者,塞入深度不大于4mm;接触宽度为60mm及以上者,塞入深度不大于6mm。 3.合闸后触头相对位置、备用行程、分闸状态时触头间净距或拉开角度符合产品技术规定。支持绝缘子垂直度允许偏差20;开关刀闸开闸时,开闸角度900,允许偏差值+10;开关刀闸合闸时,刀闸水平,两刀闸中心线吻合,允许偏差值5mm;操作杆与操作机构轴线一致,允许偏差值20。 4.隔离开关操作机构应完好无损并加锁,转动部分注润滑油,操作杆顺直无变形,操作时平稳正确无卡阻和冲击。 5.引线及电联结线应联结牢固接触良好,无破损和烧伤,示温片无变色。引线距接地体的距离应不小于330mm。引线的长度应保证当接触悬挂受温度变化偏移时有一定的

交流高压隔离开关检修规范

目录 第一章总则 1 第二章检修的一般规定 1 第三章检修前的准备工作 1 第四章检修前的检查和试验 1 第五章检修项目及技术要求 1 第六章隔离开关检修后的调整和试验 1 第七章检修记录及总结报告 1 第八章检修后隔离开关的投运 1 编制说明1 第一章总则 第一条为了提高交流高压隔离开关设备的检修质量,使设备的检修工作达到制度化、规范化,保证高压隔离开关设备的安全、可靠和经济运行,特制定本规范。第二条本规范是依据国际、国家等颁发的有关标准、规程、制度并结合交流高压隔离开关设备评估分析以及现场运行经验而制定的。 第三条本规范对交流高压隔离开关的检修工作进行了规范。检修包括检查(检测)和修理两部分内容。检修工作在认真做好设备缺陷检查和诊断工作的基础上,根据修理的可能性和经济性,对设备进行修理或部件更换。 第四条本规范在检修中涉及到的技术部分参见《交流高压隔离开关和接地开关技术标准》、《交流高压开关设备运行管理规范》、《交流高压开关设备技术监督规定》和《预防高压开关设备事故措施》等相关规定。

第五条500kV电压等级交流高压隔离开关的检修工作,35kV隔离开关的检修可参照此标准执行,各网省公司可根据本规定,结合本地区实际情况制定相应的实施细则。~本规范适用于国家电网公司系统的110kV 第六条引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB311.1—1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB50150-1991 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 593-1996 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 DL/T486-1996 《交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件》 国家电网公司《预防高压开关设备事故措施》 国家电网公司《关于高压隔离开关订货的有关规定》。 国家电网公司交流高压隔离开关和接地开关技术标准 第二章检修的一般规定 第七条检修的分类 (一)大修:对设备的关键零部件进行全面解体的检查、修理或更换,使之重新恢复到技术标准要求的正常功能。 (二)小修:对设备不解体进行的检查与修理。

隔离开关作业指导手册

精心整理变电所新建工程 编号:DNA/GK01--35 隔离开关安装调整作业指导书 受控状态: 1总则 1. 1. (包1. 2. 3.作业前的准备 3.1技术交底 3.1.1隔离开关安装调整前,对参与施工的全体作业人员应进行技术交底,并做 好技术交底记录,参加交底人员应由本人签字。 3.1.2作业人员必须掌握主要技术资料,安装时严格遵守。

3.2设备到货检验及保管 3.2.1隔离开关,负荷开关运到现场后,应按其不同保管要求置于屋内或屋外平 整无积水的场地。设备及瓷件应无裂纹及破损。 3.2.2隔离开关、负荷开关运到现场后,应按其不同保管要求置于屋内或屋外平整无积水的场地。设备及瓷件应安置稳妥,不得倾倒损坏,触头及操动机构的金属 3.3 4 4. 4.2 4.2.1隔离开关相间距离的误差,110KV及以下不一应大于10mm, 220KV及以下不应大于20mm,相间连杆应在同一水平线上。 4.2.2支持绝缘子应垂直于底座平面(V型隔离开关除外)且连接牢固,同一绝缘子柱的各绝缘子中心线应在同一垂直线上,同相各绝缘子柱的中心线应在同一垂直面内

4.2.3隔离开关的各支柱绝缘子间应连接牢固,安装时可用金属垫片校正其水平或垂直偏差,使触头相互对准,接触良好,其缝隙应用腻子没抹平后刷油漆。 4.2.4均压环(罩)和屏蔽环(罩)应安装牢固,平整。 4.3转动装置的安装与调整应符合下列要求: 4.3.1拉杆应校直,其与带电部分的距离应符合现行国家标准 ,连 4.4 4.4.2电动或气动操作前,应先进行多次手动分合,机构动作正常后方可操作。 4.4.3电动机构的转向应正确,机构的分合闸位置指示应与设备的实际分合位置相符。 4.4.4机构动应平稳,无阻卡、冲击等异常情况。 4.4.5限位装置应准确可靠,到达规分合极限位置时,应切除电源惑气源。

高压隔离开关规程

高压隔离开关规程 1 主题内容和适用范围 本标准规定了长潭水电厂110kV户外GW4-110型及10kV户内GN22-10型高压隔离开关的检修要求和工作规范。 本标准适用于长潭水电厂GW4-110、GWS22-10型高压隔离开关(以下简称隔离开关)。 2 引用标准 Q/001-127.02-2000高压开关状态检修导则 GW4-110型户外交流高压隔离开关安装使用说明书 GW5系列户外高压隔离开关安全使用说明书 GN22-10系列户外高压隔离开关安装使用说明书 GJ6型电动机操作机构安装使用说明书 3 技术数据 3.1 GW4-110DWⅡ型隔离开关技术数据 额定电压110KV 最高电压126KV 额定电流1250A 额定动稳定电流(峰值)100KA 4S额定热稳定电流(有效值)40KA 接线端额定静拉力735N 定额频率50HZ 1min工频耐受电压(有效值)对地185KV 1min工频耐受电压(有效值)断口210KV 雷电冲击耐受电压(峰值)对地450KV 雷电冲击耐受电压(峰值)断口520KV 产品单极重量≈240kg 接地形式双接地 支柱绝缘子爬距3050mm 3.2 GW5-110/630型隔离开关技术数据。 额定电压110KV 额定电流630A

极限通过电流(峰值)100KA 4S热稳定电流31.5KA 配用操作机构CJ6型电动操作机构 广东省长潭水电厂2002-03-18 批准2002-03-18实施 Q/155-1-02.14-2002 3.3 GN22-10CD/3150型隔离开关技术数据 额定电压10KV 最高工作电压11.5KV 额定电流3150A 动稳定电流125KA 4S热稳定电流50KA 4 检修周期 4.1 隔离开关必须结合有关串联设备进行检修。 4.2 状态检修,出现下列故障时必须停电大小修。 a.外观检查发现瓷瓶破损或裂纹,金属部件锈蚀或裂纹。 b.回路电阻超标 c.触头或接线座过热 d.传动机构卡涩、传动部件有缺陷或拉杆变形。 e.操作时出现拒分、拒合或分合不到位现象。 f.机械特性不满足技术条件要求。 g.开关流过较大短路电流后。 5 检修工艺及质量标准 5.1 GW4-110型隔离开关检修工艺及质量标准 5.1.1 安装和调试 本开关只适用于水平安装,安装前对产品进行全面检查,证实完全无损后方可安装。安装参照下列步骤:5.1.1.1 将单极隔离开关本体底座固定在水平的基础上,经调整使三相接地开关的转轴同一中心。 5.1.1.2 检查隔离开关中阀接触情况,单极应满足:中间触头在合闸时圆柱形触头与两排触指应同时接触,必要时调节交叉螺杆来达到;中间触头接触对称,上下差不大于5mm,合闸到终点,中间间隙调到 16-21mm,必要时在支柱根部用增减垫片来达到。但每处加垫厚度不宜大于3mm;主闸刀分—合位置转动90度,分合闸终点位置,定位螺钉与挡板的间隙调到1-3mm。

隔离刀闸检修规程

隔离刀闸检修规程 1目的 为了保证隔离开关的检修质量,确保隔离开关的安全运行制定本检修规程。 2范围 本检修规程适隔离开关的大修工作。 3概述及术语 3.1概述 隔离开关的检修工作内容有导电回路,绝缘部分,操动机构部分的检修,调整,测试于试验工作。 3.2术语 无 4人员资质和职责 4.1人员资质 参加工作人员必须是从事变电检修人员,且具备上岗资格。 4.2职责 4.2.1工作负责人 4.2.1.1负责本班开工前的安全措施,技术措施的检查与落实。 4.2.1.2负责组织,指挥本班作业人员按照分工在检修工作中安全作业,保证质量。 4.2.1.3负责检查现场情况,及时纠正违章行为。

4.2.2.工作人员 4.2.2.1认真执行《电业安全工作规程》和,《隔离开关检修工艺导则》的要求。 4.2.2.2严肃工艺纪律,完成负责人分配的任务,并对自己的检修质量负责。 5工艺和作业程序及标准 5.1本作业指导书执行《GN8型隔离开关检修工艺导则》要求。5.2作业程序 5.2.1根据运行情况确定检修重点项目; 5.2.2制定组织,技术,安全“三大措施”; 5.2.3备齐工具,材料备品备件及测试仪器; 5.2.4准备大修工序卡,说明书及有关材料; 5.2.5负责人办理工作票开工手续; 5.2.6检修人员按下列程序进行作业: 1擦去动触头油垢检查有无烧伤,变形,如有损坏应更换; 2检查各电气连接处应清洁无氧化,并涂以凡士林; 3检查各部件有无锈蚀并作防腐处理,清除各轴销污垢并注适量润滑油; 4拆下主拐臂及各部位轴承,清洗其污垢,检查磨损情况,并涂以润滑油,组装后应转动灵活; 5清扫检查瓷质部分不应有裂纹、破损,瓷瓶与法兰粘结;是否良好; 6将主连杆拆除检查机构有无磨损、卡涩现象;

高压隔离开关的检修管理(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 高压隔离开关的检修管理(标准 版)

高压隔离开关的检修管理(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 高压隔离开关是供高压线路在无载荷情况下进行换接以及对被检修的高压母线、断路器等电气设备与带电的高压线路进行电气隔离用的电气设备。以徐州供电公司变检工区管辖的29座110kV 及以上电压等级的变电站为例,这些型号的35kV及以上户外隔离开关

电气设备检修规程(新版)

电气设备检修规程

目录 第一篇旋转电机、调速励磁装置及电除尘装置 1 总则………………………………………………………………………………………… 2 汽轮同步发电机…………………………………………………………………………… 3 汽轮同步发电机励磁装置………………………………………………………………… 4 同步电动机………………………………………………………………………………… 5 三相异步电动机…………………………………………………………………………… 6 防爆型电动机……………………………………………………………………………… 7 高压三相异步电动机……………………………………………………………………… 8 电除尘装置………………………………………………………………………………… 9 交流变频调速器…………………………………………………………………………… 10 直流电动机……………………………………………………………………………… 11 电动机定子线圈的检修………………………………………………………………… 第二篇变压器、互感器 1 总则………………………………………………………………………………………… 2 油浸式电力变压器(消弧线圈)………………………………………………………… 3 干式电力变压器…………………………………………………………………………… 4 100%电抗防爆电脱盐变压器…………………………………………………………… 5 感应调压变压器…………………………………………………………………………… 6 6~110kV电压互感器和电流互感器……………………………………………………… 第三篇高压开关 1 总则………………………………………………………………………………………… 2 KHB一l0、12、25C六氟化硫断路器…………………………………………………… 3 AKTC型磁吹空气断路器…………………………………………………………………… 4 高压真空断路器……………………………………………………………………………… 5 高压负荷开关………………………………………………………………………………

大修GW16220隔离开关作业指导书分析

作业指导书 GW16-220型单柱垂直断口隔离开关大修 1.目的(主要体现编写本指导书目的) 1.1规范我局输变电专业现场检修作业行为,规范现场人员检修作业方式、方法和安全措施,提高现场检修作业安全水平,保证现场检修工作质量,提高工作效率。 1.2进一步加强现场检修作业的指导、管理、监督,做到检修试验工作规范化、标准化。 2.范围(列出本指导书具体适用范围) 本指导书适用于我局GW16-220型单柱垂直断口隔离开关大修现场作业。 3.职责(主要体现作业人员组织措施、各分工人员职责等) 3.1工作负责人 3.1.1监护现场作业人员的安全; 3.1.2对该检修作业结果进行审核、负责; 3.1.3工作票的开工、终结办理; 3.1.4施工结束后检修记录填写完整; 3.1.5检修作业后检修报告的撰写; 3.2现场作业人员 3.2.1认真按施工工艺要求进行施工,对施工中发现的问题及时向工作负责人反馈 3.3现场检修记录人 3.3.1负责及时记录现场实际检修情况;

4. 工作程序 4.1施工前作业准备及条件要求(主要体现施工作业前要求的设备状况掌握、工具准备、材料准备、施工环境条件要求等)。 4.1.1作业前设备状况了解准备 4.1.2工具准备(列出作业需要的工器具名称、型号、数量等,如吊车、各型号扳手、添加油工具、有载开关换油专用工具、安全带等) 4.1.3材料准备(列出作业需要的材料名称、数量等,如乙烯带、毛巾、破布、备用螺母、导电膏、除锈剂等)

4.1.4作业施工环境条件要求 4.1.4.1天气情况要求无雨。 4.2现场作业流程 (主要编写作业详细工序步骤、工艺要求、各工序进度控制、存在的危险点分析及控制措施等)

隔离开关标准作业指导书

GW4A-126/GW22B-126/JW10-102型隔离开关作业指导书 南通送变电工程有限公司 二零零九年七月

审批:日期: 审核:日期: 编制:日期:

1 适用范围 (4) 2 引用文件 (4) 3人员要求 (4) 4危险点分析与预控措施 (5) 5工器具及耗材准备 (6) 6 作业流程图 (8) 7安装工序及技术要求: (9)

GW4A-126/GW22B-126/JW10-102型隔离开关安装调试 1 适用范围 本作业指导书适用于GW4A-126/GW22B-126/JW10-102型隔离开关安装调试 2 引用文件 DL 408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL 5009.3—1997 电力建设安全工作规程(变电所部分) GBJ 147—1990 电气装置安装工程:高压电器施工及验收规范 电安生[1994]227号电业安全工作规程(热力和机械) DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程 扬州北辰电气设备有限公司隔离开关安装和维护说明手册 GBJ 147—1990 电气装置安装工程:高压电器施工及验收规范 3人员要求 3.1工作负责人应是具有相关工作经验,熟悉设备情况、熟悉工作班人员工作能力和《电业安全工作规程》,经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员。 3.2现场工作人员的身体状况、精神状态良好。所有作业人员必须具备必要的电气知识,基本掌握本专业作业技能及《电业安全工作规程》的相关知识,并经《电业安全工作规程》考试合格。 3.3作业辅助人员(外来)必须经负责施教的人员,对其进行安全措施、作业范围、安全注意事项等方面施教后方可参加工作。 3.4特殊工种(吊车司机及起重指挥人员、电焊工)必须持有效证件上岗。 3.5新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等) ,应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 3.6外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程、并经考试合格,方可参加工作。工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。 3.7工作负责人(监护人)安全责任: 3.7.1正确安全地组织工作;

高压隔离开关维护检修规程

高压隔离开关维护检修规程 6.1检修周期和项目 6.1.1检修周期 每1~3年检修1次。如遇特殊情况安排临时检修。 6.1.2检修项目 6.1.2.1清扫灰尘、污物; 6.1.2.2检查修理瓷质部分; 6.1.2.3检修接触部分; 6.1.2.4检修操作和传动机构; 6.1.2.5检修各种附件; 6.1.2.6金属构架除锈防腐; 6.1.2.7检修后的调整试验。 6.2检修质量标准 6.2.1清扫各部灰尘、污物,使其清洁无杂物; 6.2.2检修各支持、传动瓷件,应完整无裂纹,无放电痕迹,瓷铁粘合牢固。. 6.2.3检修隔离开关的接触部分,应符合下列标准: a. 以0.05mm*10mm塞尺检查;对于线接触应塞不进去,对于面接触,其塞入深度;在接触面宽度为56mm及以下时,不应超过4mm,接触面宽度为63mm及以上时,不应超过6mm;

触头间两侧的压力应均匀;调节固定座的位置,使动触头刀片刚好插入刀口,动触片插入静触座的深度不应小于刀片宽度的90%,动触片与动触头固定的底部要保持4~6mm的间隙; b. 接触表面应平整、光洁,无氧化膜,并涂1层导电膏或中性凡士林,载流部分的可挠连接不得有折损、锈蚀、凹陷等缺陷;刀口的压簧应无失效、锈蚀现象。 c. 隔离开关的各支柱绝缘子的连接应牢固,触头相互对准,接触良好。 6.2.4检修后的传动装置应满足下列要求: a.隔离开关的操作杆及保护环应完好;拉杆应校直,其与带电部分的距离应符合规定,当不符合时允许弯曲,但应弯成与原拉杆平行; b.定位螺钉应调整适当,并加以固定,防止转动装置拐臂越过死点; c.所有转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑油脂; d.接地刀刃转轴上的扭力弹簧,应调整至操作力矩最小,并打入圆锥销加以固定;其操作把手应涂以黑色油漆; e.延长轴、轴承、联轴器、中间轴轴承及拐臂等传动部件,其位置应正确,固定牢靠,传动齿轮咬合准确,操作轻便灵活。 6.2.5检修后整组隔离开关应符合下列标准要求:

高压隔离开关的检修管理(通用版)

高压隔离开关的检修管理(通 用版) Safety management refers to ensuring the smooth and effective progress of social and economic activities and production on the premise of ensuring social and personal safety. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

高压隔离开关的检修管理(通用版) 高压隔离开关是供高压线路在无载荷情况下进行换接以及对被检修的高压母线、断路器等电气设备与带电的高压线路进行电气隔离用的电气设备。有关资料显示,截至2003年底,江苏省电网投运的110kV 及以上等级高压隔离开关有近16000台。2005年,徐州电网发生了2次瓷瓶断裂故障,一次是在运行操作中,一次是在施工接线过程中,断裂处

隔离开关、负荷开关检修作业指导书

隔离开关、负荷开关检修作业指导书 1. 作业项目名称: 隔离开关、负荷开关检修作业指导书 2. 作业内容范围 本指导书适用于隔离开关、负荷开关的检修 3. 编制(修订)文件依据 《铁路电力安全工作规程》和《铁路电力管理规则》(铁运[1999]103号)4. 作业前准备 作业人员应戴安全帽,穿绝缘鞋、工作服。 5. 人员工机具材料与要求 5.1人员准备: 5.2材料准备 5.3工具准备

1 接地电阻测量仪ZC8型或F1627kit 1套 2 螺丝刀十字,一字125MM 各一把 3 塞尺1套 4 兆欧表2500V 1台 5 活口扳手250mm、300mm 各1把 6 老虎钳250mm 1把 6. 作业程序及标准 6.1清扫:用抹布清洁绝缘子及各部构件,表面清洁无污物。 清洁绝缘子 清洁绝缘子 6.2支持绝缘子检查: 6.2.1支持绝缘子垂直安装在托架上。 6.2.2检查绝缘子表面是否脏污、表面有无裂纹、有无放电痕迹。 6.2.3瓷釉剥落面积不超过300mm2。 6.3接点及结合部检查: 6.3.1对各部接点检查,有无发热、烧损现象。 6.3.2检查接线端子,应牢固,导线无松股、断股。

6.3.3检查瓷、铁粘合部分,应牢固。 接点检查 瓷、铁结合部 6.4打磨触点:对开关刀口用砂布进行打磨。 打磨动触头打磨静触头 6.5调整: 6.5.1对开关机械联动机构进行调整,机构转动应于刀口开、闭合同步。 6.5.2操作机构的扇形板与隔离开关的传动杆应在同一垂直面上。 6.5.3操作手柄中心距地面高度为1.2m,距侧墙正面不应小于400mm。 6.5.4传动装置的拉杆应校直,与带电部分的绝缘距离,室内不小于125 mm,室外不小于200mm.如不符合要求时,可允许弯曲,但应与原杆平行。

隔离开关维护保养规范

隔离开关维护保养规范

1.检查与准备 1.1根据维护保养需要下达ERP工单后开始相关工作。 1.2上报调度人员并填写PPS维检修作业计划,经同意后开展相关工作。 1.3按照DL408-91《电业安全工作规程》做好安全措施。 1.4 工器具及备品备件 序号名称数量备注一工器具 1电工常用成套工具1套 2梅花扳手根据需要 3活扳手根据需要 4机油壶根据需要 5细锉根据需要 6手锤根据需要 二材料 1机油、汽油根据需要 2砂纸根据需要 3导电膏根据需要 4擦布根据需要 三安全防护器具 1 绝缘操作杆根据需要 2 高压验电器根据需要 3 绝缘手套、绝缘靴根据需要 2.操作 2.1日常维护保养 2.1.1 检查触头及引线接触良好,无虚接过热变色现象

2.1.2 检查瓷套是否清洁,有无破损、裂纹及放电痕迹,绝缘子胶合处有无脱落迹象 2.1.3 查看操作机构和传动机构有午休时卡涩,销子连杆有无变形或脱落现象 2.1.4 冬季检查绝缘子及传动机构有无积雪结冰现象;有风天气查看有无搭挂杂

物,要及时清理 2.2 年度维护保养 2.2.1 应按预防性试验要求开展预防性试验。 2.2.2 检查及清扫瓷件表面,紧固各部螺丝,处理锈蚀部件 2.2.3 消除运行中发现的一般性缺陷 2.2.4 对操动机构进行试验应灵活可靠 2.2.5 检查接地引下线是否良好 3.操作后的检查 检查项目检查地点检查标准检查方法操动机构设备分合操作灵活、可靠,动作准确手动、目测连接部分设备连接紧固、外观完好、接线正确目测、手动 开关本体设备表体清洁,无损伤,各部件完好, 符合运行要求目测、手动 遗留物品现场工器具全部收拢并清点完备,清 洁作业面卫生目测、手动 4.风险提示 序号存在风险导致后果降低风险措施 1 触电人身伤害对检修设备做好安全措施;与带电设备保持 安全距离;工作设专人监护;避免误登误入 带电间隔 2 机械伤害人员伤害劳保穿戴整齐,使用专业工具进行维护

高压隔离开关的检修管理(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高压隔离开关的检修管理(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

高压隔离开关的检修管理(新版) 高压隔离开关是供高压线路在无载荷情况下进行换接以及对被检修的高压母线、断路器等电气设备与带电的高压线路进行电气隔离用的电气设备。目前徐州电网内运行的户外隔离开关多为GW4型和GW5型,近两年安装投运的隔离开关还有部分

GW16、GW17型及少量GW7型。瓷瓶在烧制过程中控制不当可能造成瓷件夹生、致密性不均以及水泥胶装不良的问题,加之质检手段不严,

高压隔离开关的检修管理

管理制度参考范本咼压隔离开关的检修管理a I时'间H 卜/ / 1 / 8

 1 隔离开关的运行情况 有关资料显示,截至20XX年底,江苏省电网投运的110kV及以上等级高压隔离开关有近16000台。目前徐州电网内运行的户外隔离开关多为GW4型和GW型, 近两年安装投运的隔离开关还有部分GW16 GW1型及少量GW7型。以徐州供电公司变检工区管辖的29座110kV及以上电压等级的变电站为例,这些型号的35kV及以上户外隔离开关总 数在1300台左右,多数是南京电瓷总厂、西安西电高压开关有限责任公司、沈阳高压开关有限公司、河南平高电气股份有限公司、江苏省如皋高压电器有限公司、天水长城开关厂、抚顺电瓷厂及Alstom 公司的产品,其中20 世纪八九十年代的产品占到了84%。 2 常见缺陷及故障分析 在系统运行中隔离开关发生的缺陷和故障比较多,涉及到多方面的质量问题。对安全运行威胁最大的是瓷瓶断裂故障,其次是触头过热、运动卡滞、机构卡涩和分合闸不到位、瓷瓶闪络等。 a.瓷瓶断裂故障。20XX年,徐州电网发生了2次瓷瓶断裂故障, 一次是在运行操作中,一次是在施工接线过程中,断裂处均在瓷瓶和法兰的胶合处。瓷瓶断裂既与产品质量有关,也与隔离开关的整体质 量及操作方法有关。瓷瓶在烧制过程中控制不当可能造成瓷件夹生、致密性不均以及水泥胶装不良的问题,加之质检手段不严,造成个别质量低劣的瓷瓶被组装成产品后,投放到运行中对安全构成极大威胁。操作人员在分合隔离开关时操作方法不当、用力过猛也容易造成瓷瓶损坏。此外,20XX年和20XX年还发生了8节 500kVSOPL型刀闸支持瓷瓶开裂缺陷。 b.导电回路过热。运行中常常发生导电回路异常发热现象,多数是由于静触指压紧弹簧疲劳、特性变坏,静触指单边接触以及长期运行接触电阻增加而造成的。运行中由于静触指压紧弹簧长期受压缩,如果工作电流较大,温升超过允许值,就会使其弹性变差,恶性循环,最终造成烧损,这是造成触头发热的主要原因。此外,触头镀银层工艺差、易磨损露铜,接触面脏污,触头插入不够、螺栓锈

国家电网公司变电运维管理规定(试行) 第4分册 隔离开关运维细则

国家电网公司变电运维管理规定(试行)第4分册隔离开关运维细则 国家电网公司 二〇一七年三月

前言 .............................................................................................................................................. I I 1 运行规定 (1) 1.1一般规定 (1) 1.2导电部分 (1) 1.3绝缘子 (1) 1.4操动机构和传动部分 (1) 1.5其他 (2) 1.6紧急停运规定 (2) 2 巡视 (2) 2.1例行巡视 (2) 2.2全面巡视 (3) 2.3熄灯巡视 (3) 2.4特殊巡视 (4) 2.5操作 (4) 3 维护 (5) 3.1端子箱、机构箱维护 (5) 3.2红外检测 (5) 4 典型异常和故障处理 (6) 4.1绝缘子断裂 (6) 4.2拒分、拒合 (6) 4.3合闸不到位 (7) 4.4导电回路异常发热 (7) 4.5绝缘子有破损或裂纹 (8) 4.6隔离开关位置信号不正确 (8)

为进一步提升公司变电运检管理水平,实现变电管理全公司、全过程、全方位标准化,国网运检部组织26家省公司及中国电科院全面总结公司系统多年来变电设备运维检修管理经验,对现行各项管理规定进行提炼、整合、优化和标准化,以各环节工作和专业分工为对象,编制了国家电网公司变电验收、运维、检测、评价、检修管理规定和反事故措施(以下简称“五通一措”)。经反复征求意见,于2017年3月正式发布,用于替代国网总部及省、市公司原有相关变电运检管理规定,适用于公司系统各级单位。 本规定是依据《国家电网公司变电运维管理规定(试行)》编制的第4分册《隔离开关运维细则》,适用于35kV及以上变电站隔离开关。 本规定由国家电网公司运维检修部负责归口管理和解释。 本规定起草单位:国网陕西电力。 本规定主要起草人:周浩、李鹏程、黄峻峰、谷永刚、王瑜娟、盛勇、万康鸿、左坤、李良书、李志新。

高压隔离开关运行与检修 (图文) 民熔

高压隔离开关 高压隔离开关操作与运行隔离开关都配有手力操动机构,一般采用CS6-1型。操作时要先拔出定位销,分合闸动作要果断,迅速,终了时注意不可用力过猛,操作完毕一定要用定位销销住,并目测其动触头位置是否符合要求。 用绝缘杆操作单极隔离开关时,合闸应先合两边相,后合中相;分闸时,顺序与此相反。 必须强调的是,合闸和分闸操作均应在空载或负载在隔离开关允许操作范围内时进行。

因此,在操作隔离开关之前,有必要检查与其串联的断路器是否处于断开位置。如果隔离开关的负载是规定容量范围内的变压器,必须先关闭变压器的所有低压负载,然后空载后才能打开隔离开关;在送电过程中,关闭隔离开关前,检查变压器低压侧的主开关是否处于断开位置。 当隔离开关带负荷误动时,应冷静地避免另一次可能的反方向误操作。即:当发现负载误合闸时,不应立即分闸;当发现开关带负荷分闸时,不得再次合闸(若开关稍开,若发现火花可立即闭合)。 对运行中的隔离开关进行巡检。在有人值守的变电站中,应每班进行一次,在无人值守的变电站至少每周一次。 日常检查的内容主要是观察相关电流表,其工作电流应在正常范围内;其次,根据隔离开关的结构,检查导电部分接触良好,无过热、变色现象,绝缘部分完好,无闪络现象驱动部分无异常(无变形、变形、销轴脱落等)。

高压隔离开关检修隔离开关连接板的连接点过热变色,说明接触不良,接触电阻大,检修时应打开连接点,将接触面锉平再用砂纸打光(但开关连接板上镀的锌不要去除),然后将螺钉拧紧,并要用弹簧垫片防松。 动触头存在旁击现象,可旋转固定触头的螺钉,或稍微移动支持绝缘子的位置,以消除旁击;三相不同期时,则可通过调整拉杆绝缘子两端的螺钉,借以改变其有效长度来克服。 触头间的接触压力可通过调整夹紧弹簧来实现,而夹紧的程度可用塞尺来检查。触头间一般可涂凡士林以减少摩擦阻力,延长使用寿命,还可防止触头氧化。隔离开关处于断开位置时,触头间拉开的角度或拉开距离不符合规定时,应通过拉杆绝缘子来调整。

高压隔离开关检修质量与工作标准

高压隔离开关检修质量与工作标准 1总则 1.1为了提高交流高压隔离开关设备的检修质量,使设备的检修工作达到制度化、规范化,保证高压隔离开关设备的安全、可靠和经济运行,特制定本规范。 1.2本规范是依据国际、国家等颁发的有关标准、规程、制度并结合交流高压隔离开关设备评估分析以及现场运行经验而制定的。 1.3本规范对交流高压隔离开关的检修工作进行了规范。检修包括检查(检测)和修 理两部分内容。检修工作在认真做好设备缺陷检查和诊断工作的基础上,根据修理的可能性和经济性,对设备进行修理或部件更换。 1.4本规范在检修中涉及到的技术部分参见《交流高压隔离开关和接地开关技术标 准》、《交流高压开关设备运行管理规范》、《交流高压开关设备技术监督规定》和《预防高压开关设备事故措施》等相关规定。 1.5本规范适用于供电公司系统内的110kV电压等级交流高压隔离开关的检修工作,10KV 及35kV电压等级隔离开关的检修可参照此标准执行。 2引用标准 以下列出了本规范应用的标准、规程和导则,但不限于此。 国家电网公司2005[173号]文 国家电网公司《预防高压开关设备事故措施》 国家电网公司《交流高压隔离开关和接地开关技术标准》 国家电网公司《110(66)KV~500KV高压开关技术标准、规定汇编》 3检修的一般规定 3.1检修的分类 3.1.1大修:对设备的关键零部件进行全面解体的检查、修理或更换,使之重新恢复到技术标准要求的正常功能。 3.1.2小修:对设备不解体进行的检查与修理。 3.1.3临时性检修:针对设备在运行中突发的故障或缺陷而进行的检查与修理。 3.2检修的依据 应根据交流高压隔离开关设备的状况、运行时间等因素来决定是否应该对设备进行检修。 3.2.1小修:一般应结合设备的预防性试验进行,但周期一般不应超过3年。 3.2.2对于实施状态检修的高压隔离开关设备,应根据对设备全面的状态评估结果来决定对隔离开关设备进行相应规模的检修工作。 3.2.3对于未实施状态检修、且未经过完善化改造、不符合国家电网公司《关于高压隔离开关订货的有关规定》和《交流高压隔离开关技术标准》的隔离开关设备,应该对其进行完善化大修。 3.2.4对于未实施状态检修、但经过完善化改造、符合国家电网公司《关于高压隔离开关订货的有关规定》和《交流高压隔离开关技术标准》要求的隔离开关设备,推荐每8~10年对其进行一次大修。 4 检修前的准备工作 4.1检修前的资料准备 检修前应对拟检修的隔离开关的安装情况、运行情况、故障情况、缺陷情况及隔离开关设备近期的试验检测等方面情况进行详细、全面的调查分析,以判定隔离开关的综合状况,

相关文档