摘要:随着经济的发展和科技的进步,电力成为人们日常生产生活中一个不可

缺少的条件,在电力系统中,变压器发挥着重要的作用,它维护着电网的安全性

与稳定性。本文首先介绍了电力变压器高压试验条件,然后分析了电力变压器高

压试验常见故障问题,最后提出了一些电力变压器高压试验常见故障处理措施,

希望能对我国的电力变压器高压试验及其故障处理工作提供些许帮助。

关键词:电力变压器;高压试验;故障处理

1.电力变压器高压试验分析

1.1产品分类

PT高压耐压试验变压器是在同类产品YDJ(G)型高压试验变压器的基础上,按试验变压器国家标准DL/T848.2—2004要求,经改进后生产的一种新型产品,

本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、使用方便等特点。实用

于电力、工矿、科研等部门,对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工

频耐压试验和直流泄漏试验,是高压试验中必不可少的仪器。

1.2产品结构

系列轻型高压试验变压器铁芯为单框式。线圈采用同芯圆筒多层塔式结构,

初级低压绕组绕在铁芯上,次级高压绕组绕在低压绕组外侧,这种同轴布置减少

了绕组间的藕合损耗。高压硅堆用特殊工艺封装在套管内,产品的外壳制成与器

芯配合较佳的八角形结构,整体外型美观大方。其内外部结构见图1。

图1 试验变压器高压试验结构图

1-均压球;2-硅堆短路杆;3-高压套管;4-油阀;5-壳体;6、7-调整电压输入a、x端子;8、9-仪表测量E、F端子;10-高压尾X端子;11-变压器外壳接地端;12-高压输出A端子;13-高压整流硅堆;14-内部均压环;15-变压器铁芯;16-初

级低压绕组;17-测量仪表绕组;18-次级高压绕组;19-变压器油。

1.3工作原理

1.3.1PT高压试验变压器为单相变压器,联结组标号II。单台高压试验变压器

的工作过程,用交流220V(10KVA以上为380V)电压接入电源控制箱(台),

经电源控制箱(台)内自藕调压器(50KVA以上调压器外附)调节0~200V

(10KVA以上0~400V)电压至试验变压器的初级绕组,根据电磁感应原理,在试

验变压器高压绕组可获得试验所需的高电压。

1.3.2单台交直流两用型高压试验变压器工作原理见图2。图中所示:高压套

管内装有整流硅堆,串接在高压回路中作高压整流,以获得直流高电压。当用一

短路杆将高压硅堆短接时,可获得交流高电压,其状态为交流输出;反之在抽出

短路杆时,其状态为直流输出。

图2 单台交直流两用型高压试验变压器工作原理

图3 工频耐压试验使用接线原理图

三台高压试验变压器串激获得更高电压原理见图3,串机高压试验变压器有

很大的优越性,因为整个试验装置由多个单台串激式试验变压器组成,单台试验

变压器有着体积小、重量轻、便于运输的特点,它既可以串接成高出几倍的单台

试验变压器,输出电压组合使用,又可以分开单独使用。整套试验装置投资小,

变压器标准大全

变压器标准大全 一、变压器相关国家标准 GB1094.1-1996 电力变压器总则 GB1094.2-1996 电力变压器温升 GB1094.3-2003 电力变压器绝缘水平和绝缘试验 GB1094.5-2003 电力变压器承受短路的能力 GB10230-1988 有载分接开关 GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2-2002 绝缘配合第2部分:高压输变电设备的绝缘配合使用导则 二、变压器相关国家推荐标准 GB/T2900.15-1997 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器GB/T6451-1999 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T17211-1998 干式电力变压器负载导则 GB/T17468-1998 电力变压器选用导则 GB/T10228-1997 干式电力变压器技术参数和要求 500kV GB/T16274-1996 油浸式电力变压器技术参数和要求 500kV GB/T15164-1994 油浸式电力变压器负载导则 GB/T13499-1992 电力变压器应用导则 GB/T10229-1988 电抗器 GB/T10237-1988 电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙

GB/T507-2002 绝缘油击穿电压测定法 GB/T16927 .1-1997 高电压试验技术一般试验要求 GB/T16927.2-1997 高电压试验技术测量系统 三、变压器相关机械行业推荐标准 JB/T10088-2004 6kV~500kV级电力变压器声级 JB/T10089-2001 接触自动调压器 JB/T10090-2001 感应自动调压器 JB/T10091-2001 接触调压器 JB/T10092-2000 磁性调压器 JB/T10093-2000 感应调压器 JB/T10112-1999 变压器油泵 JB/T2426-1992 发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求 JB/T3837-1996 变压器类产品型号编制方法 JB/T3924-1999 中频感应加热装置用变压器 JB/T501-1991 电力变压器试验导则 JB/T5345-1991 变压器用蝶阀 JB/T5347-1999 变压器用片式散热器 JB/T5355-1991 变压器类产品机械制图补充规定 JB/T6302-1992 变压器用压力式温度计 JB/T6303-1992 电石炉变压器技术参数和要求 JB/T6484-1992 变压器用储油柜

试析电力变压器高压试验技术及故障处理

试析电力变压器高压试验技术及故障处理 摘要:随着经济社会的高速发展,人们的日常生活和工业生产对电力系统的需求量也在增加,同时对于供电的效率和质量要求也越来越高,保障电力系统的安全、有效和正常运行非常重要。为了保证工业生产和日常生活的正常用电,需要大力研究变压器在高压输电中发挥的作用,并根据实际情况制定一套科学有效的故障处理方案,这是目前电力系统中相关人员的工作重点。 关键词:电力变压器;高压试验技术;故障处理 1电力变压器概述 变压器在电力系统的高压输电过程中用的非常多,它是一种将交流电压转换为频率一致的一种或多种不同数值电压的电气设备,通过变压器来调整输电线路的电流电压,以满足各种不同的电力需求。在选择变压器的时候,应当综合考虑变压器使用设备的额定容量等参数,选择一个最为合适的变压器,才能更好的发挥变压器的作用。目前以非晶态合金作为铁芯的变压器使用为主,由于其节能性能和环保性能比较强,所以使用的领域比较广泛。在很多变压器使用过程中都存在着电能损耗高的问题,变压器的作用就是降低线路中的电流,进而降低电力输送过程中的电力损耗,提升电力系统的经济性。当电力输送到目的地的时候,再使用变压器对电压进行降低,来满足人们日常生活或工业生产需要。电力变压器是电力系统中非常重要的一个部件,为保证电力输送的稳定性提供一个可靠的保障。 2电力变压器高压试验技术 2.1变压器高压试验技术要求 在进行电力变压器高压试验之前,要求相关工作人员遵守以下三点要求:第一,将试验环境中的温度及湿度系数控制在一定范围之内,以确保试验结果的精准性;第二,在进行电力变压器高压试验过程中,工作人员应保持试验环境的洁净性,定期清除试验场地中残余的杂物及灰尘;第三,在电力变压器高压试验期间,应准备大量且规格适合的电阻,保障电力变压器高压试验的正常运行,有效避免试验过程中短路情况的出现。 2.2变压器高压试验技术方法 2.2.1常规高压试验 在电力变压器高压试验过程中,试验人员要按照相关的要求进行接线工作,在接线完毕以后,应严格地检查电力变压器高压试验的接线情况,以确保接线的准确性和安全性。在高压试验当中,试验人员应做好电源线连接,确保各项试验操作的顺利进行,与此同时,还需做好变压器高压试验数据记录。在各项试验完毕以后,再关闭试验仪器,切断电源。 2.2.2交流耐压试验 在电力变压器高压试验工作当中,试验人员要对调压器控制箱中的规范度进行检查,确保调压器控制箱处于“零位”状态;在升压过程中,试验人员应按照顺时针的顺序对调节器进行旋转,确保缓慢地进行升压;工作人员要密切观察调压器和仪表的运转情况。在试验工作完成以后,试验人员应及时调整电压,并将电源关闭,再将控制箱与变压器的引线解开,避免试验工作中出现安全隐患。 2.3变压器高压试验技术安全措施 在电力变压器高压试验技术应用前,试验操作人员首先需要进行准备工作,对试验现场进行安全防护,设置防护网,在防护网上设置醒目的警示标语,严禁

电力变压器交接试验标准

第六章电力变压器 第6.0.1条电力变压器的试验项目,应包括下列内容:一、测量绕组连同套管的直流电阻;二、检查所有分接头的变压比;三、检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;四、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;五、测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ;六、测量绕组连同套管的直流泄漏电流;七、绕组连同套管的交流耐压试验;八、绕组连同套管的局部放电试验;九、测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻;十、非纯瓷套管的试验;十一、绝缘油试验;十二、有载调压切换装置的检查和试验;十三、额定电压下的冲击合闸试验;十四、检查相位;十五、测量噪音。注:①1600kVA以上油浸式电力变压器的试验,应按本条全部项目的规定进行。②1600kVA及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十、十一、十二、十四款的规定进行。③干式变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十二、十三、十四款的规定进行。④变流、整流变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十一、十二、十三、十四款的规定进行。⑤电炉变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十、十一、十二、十三、十四款的规定进行。 ⑥电压等级在35kV及以上的变压器,在交接时,应提交变压器及非纯瓷套管的出厂试验记录。 第6.0.2条测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定:一、测量应在各分接头的所有位置上进行;二、1600kVA及以下三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kV A以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的 1%;三、变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%;四、由于变压器结构等原因,差值超过本条第二款时,可只按本条第三款进行比较。

电力变压器试验项目和标准说明

电力变压器试验项目及标准说明 1 绝缘油试验或SF6气体试验; 2 测量绕组连同套管的直流电阻; 3 检查所有分接头的电压比; 4 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; 5 测量与铁心绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁心(有外引接地线的)绝缘电阻; 6 非纯瓷套管的试验; 7 有载调压切换装置的检查和试验; 8 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; 9 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值 tanδ ; 10 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; 11 变压器绕组变形试验; 12 绕组连同套管的交流耐压试验; 13 绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电试验; 14 额定电压下的冲击合闸试验; 15 检查相位; 16 测量噪音。 注:除条文内规定的原因外,各类变压器试验项目应按下列规定进行: 1 容量为1600kVA 及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款的规定进行; 2 干式变压器的试验,可按本条的第2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行; 3 变流、整流变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行; 4 电炉变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款的规定进行;

5 穿芯式电流互感器、电容型套管应分别按本标准第9章互感器、第16章的试验项目进行试验。 6 分体运输、现场组装的变压器应由订货方见证所有出厂试验项目,现场试验按本标准执行。 7.0.2油浸式变压器中绝缘油及SF6气体绝缘变压器中SF6气体的试验,应符合下列规定: 1 绝缘油的试验类别应符合本标准中表20.0. 2 的规定;试验项目及标准应符合本标准中表20.0.1 的规定。 2 油中溶解气体的色谱分析,应符合下述规定:电压等级在66kV 及以上的变压器,应在注油静置后、耐压和局部放电试验24h后、冲击合闸及额定电压下运行24h后,各进行一次变压器器身内绝缘油的油中溶解气体的色谱分析。试验应按《变压器油中溶解气体分析和判断导则》GB/T 7252进行。各次测得的氢、乙炔、总烃含量,应无明显差别。新装变压器油中H2 与烃类气体含量(μL/L)任一项不宜超过下列数值: 总烃:20, H2:10, C2H2:0, 3 油中微量水分的测量,应符合下述规定:变压器油中的微量水分含量,对电压等级为 110kV 的,不应大于 20mg/L;220kV 的,不应大于 15mg/L ;330~500kV 的,不应大于 10mg/L 。 4 油中含气量的测量,应符合下述规定:电压等级为330 ~500kV 的变压器,按照规定时间静置后取样测量油中的含气量,其值不应大于1%(体积分数)。 5 对SF6气体绝缘的变压器应进行SF6气体含水量检验及检漏:SF6气体含水量(20℃的体积分数)一般不大于250μL/L。变压器应无明显泄漏点。 7.0.3测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定: 1 测量应在各分接头的所有位置上进行; 2 1600kVA 及以下电压等级三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kVA 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的1%; 3 变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于 2%;不同温度下电阻值按照式7.0.3换算: R2=R1(T+t2)/( T+t1) (7.0.3) 式中 R1、R2——分别为温度在t1、t2时的电阻值; T——计算用常数,铜导线取235,铝导线取225。 4 由于变压器结构等原因,差值超过本条第2款时,可只按本条第3款进行比较。但应说明原因。

电力变压器高压试验及其故障处理 徐玉霞

电力变压器高压试验及其故障处理徐玉霞 摘要:随着经济的发展和科技的进步,电力成为人们日常生产生活中一个不可 缺少的条件,在电力系统中,变压器发挥着重要的作用,它维护着电网的安全性 与稳定性。本文首先介绍了电力变压器高压试验条件,然后分析了电力变压器高 压试验常见故障问题,最后提出了一些电力变压器高压试验常见故障处理措施, 希望能对我国的电力变压器高压试验及其故障处理工作提供些许帮助。 关键词:电力变压器;高压试验;故障处理 1.电力变压器高压试验分析 1.1产品分类 PT高压耐压试验变压器是在同类产品YDJ(G)型高压试验变压器的基础上,按试验变压器国家标准DL/T848.2—2004要求,经改进后生产的一种新型产品, 本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、使用方便等特点。实用 于电力、工矿、科研等部门,对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工 频耐压试验和直流泄漏试验,是高压试验中必不可少的仪器。 1.2产品结构 系列轻型高压试验变压器铁芯为单框式。线圈采用同芯圆筒多层塔式结构, 初级低压绕组绕在铁芯上,次级高压绕组绕在低压绕组外侧,这种同轴布置减少 了绕组间的藕合损耗。高压硅堆用特殊工艺封装在套管内,产品的外壳制成与器 芯配合较佳的八角形结构,整体外型美观大方。其内外部结构见图1。 图1 试验变压器高压试验结构图 1-均压球;2-硅堆短路杆;3-高压套管;4-油阀;5-壳体;6、7-调整电压输入a、x端子;8、9-仪表测量E、F端子;10-高压尾X端子;11-变压器外壳接地端;12-高压输出A端子;13-高压整流硅堆;14-内部均压环;15-变压器铁芯;16-初 级低压绕组;17-测量仪表绕组;18-次级高压绕组;19-变压器油。 1.3工作原理 1.3.1PT高压试验变压器为单相变压器,联结组标号II。单台高压试验变压器 的工作过程,用交流220V(10KVA以上为380V)电压接入电源控制箱(台), 经电源控制箱(台)内自藕调压器(50KVA以上调压器外附)调节0~200V (10KVA以上0~400V)电压至试验变压器的初级绕组,根据电磁感应原理,在试 验变压器高压绕组可获得试验所需的高电压。 1.3.2单台交直流两用型高压试验变压器工作原理见图2。图中所示:高压套 管内装有整流硅堆,串接在高压回路中作高压整流,以获得直流高电压。当用一 短路杆将高压硅堆短接时,可获得交流高电压,其状态为交流输出;反之在抽出 短路杆时,其状态为直流输出。 图2 单台交直流两用型高压试验变压器工作原理 图3 工频耐压试验使用接线原理图 三台高压试验变压器串激获得更高电压原理见图3,串机高压试验变压器有 很大的优越性,因为整个试验装置由多个单台串激式试验变压器组成,单台试验 变压器有着体积小、重量轻、便于运输的特点,它既可以串接成高出几倍的单台 试验变压器,输出电压组合使用,又可以分开单独使用。整套试验装置投资小,

S11-630KVA 10KV变压器 13

S11-630KVA/10KV/0.4KV油浸式变压器二次不带负载,一次也与电网断开(无电源励磁)的调压,称为无励磁调压,带负载进行变换绕组分接的调压,称为有载调压。电力变压器作为使用最为广泛的电力设施,数量种类繁多,对节能减排有着重要意义。S11型全密封油浸式电力变压器是目前配电设备主要选型产品,节能效果显著。 我国配电变压器性能代号的涵义为:在S7型以上,空载损耗每降低约10%,代号“7”则在数字上加“1”。从S7型发展到S9型,负载损耗降低较多,平均为25%,后来,由于没有突破性的新材料、新技术和新工艺,配电变压器的负载损耗下降比较困难,所以,性能水平代号通常以空载损耗降低为标准。以630KVA产品为例,S7型空载损耗920W,S11型空载损耗570W,下降了38%。 目前,主流的配电变压器一般选用S11型叠铁芯电力变压器。采用全充油密封型、无储油柜、波纹片式箱体结构,变压器由于温度和负载的变化引起油温和体积的变化,完全由波纹油箱予以调节,其空载损耗比S9降低25%,耐雷电冲击抗短路能力强,节能效果明显,并降低了变压器的外型尺寸。S11型变压器采用高导磁取向硅钢片生产,片厚为0.27-0.30mm,单位铁损为1w/kg,而新S9型为普通硅钢片,片厚为0.30-0.35mm,单位铁损为1.20-1.55w/kg。 S11-630KVA/10KV三相油浸式电力变压器结构及特点: u 油浸式变压器低压绕组除小容量采用铜导线以外,一般都采用铜箔绕抽的圆筒式结构;高压绕组采用多层圆筒式结构,使之绕组的安匝分布平衡,漏磁小,机械强度高,抗短路能力强。 u 铁心和绕组各自采用了紧固措施,器身高,低压引线等紧固部分都带自锁防松螺母,采用了不吊心结构,能承受运输的颠震。 u 线圈和铁心采用真空干燥,变压器油采用真空滤油和注油的工艺,使变压器内部的潮气降至最低。 u 油箱采用波纹片,它具有呼吸功能来补偿因温度变化而引起油的体积变化,所以该产品没有储油柜,显然降低了变压器的高度。 u 由于波纹片取代了储油柜,使变压器油与外界隔离,这样就有效地防止了氧气,水份的进入而导致绝缘性能的下降。 u 根据以上五点性能,保证了油浸式变压器在正常运行内不需要换油,大大降低了变压器的维护成本,同时延长了变压器的使用寿命。 全部采用优质晶粒取向冷轧硅钢片的铁芯,全斜无孔绑扎结构,铁芯为多级阶梯形,三接缝或五接缝,空损低、噪音小;卷铁芯用专用设备直接卷绕而成,无接缝、无角重,减少了磁阻,空损低;非晶合金变压器铁芯与传统硅钢片相比,平均降低空损72% ,空载电流降低50% 。S11-100/10变压器线圈:采用优质QQ 缩醒漆包圆铜线,无氧铜杆拉制的扁铜钱或铜结绕制而成,其形式有圆筒式、连续式、新型螺旋式、分裂式等,具有足够的电气强度、机械强度和散热能全密封电力变压器外形美观,价格低廉。节能显著,磁路均匀,空载损耗低、噪声低、温升低、免维修、效率高、体积小。采用新型铁芯材料。磁路分布均匀,大大降低了空载激磁电流和空载损耗,由于铁芯为全斜三接缝结构,故运行可靠、体积小、重量轻、噪声低、工艺性好,散热好、温升低、不吊芯结构、不污染环境、免维修、效率高。 油箱 S11-630KVA/10KV变压器油箱是油浸式变压器的外壳,变压器的器身置于油箱内,箱内灌满变压器油。油箱结构,根据变压器的大小分别吊器身式油箱和吊箱壳式油箱两种。 (1)吊器身式油箱多用于6300kVA及以下的变压器,其箱沿设在顶部,箱盖是平的,由于变压器容量小,所以重量轻,检修时易将器身吊起。 (2)吊箱壳式油箱多用于8000kVA及以上的变压器,其箱沿设在下部,上节箱身做成钟罩形,故又称钟罩式油箱。检修时无需吊器身,只将上节箱身吊起即可。 冷却装置 S11-630KVA/10KV变压器运行时,由绕组和铁芯中产生的损耗转化为热量,必须及时散热,以免变压器过热造成事故。变压器的冷却装置是起散热的作用的。根据变压器容量大小不同,采用不同的冷却装置。

试论电力变压器高压试验技术

试论电力变压器高压试验技术 发表时间:2018-07-23T09:35:43.463Z 来源:《基层建设》2018年第15期作者:杜云飞 [导读] 摘要:现阶段,电力变压器是当前的供电系统中最为重要的供电设备,对发电、供电以及用电等方面都会产生重要的影响,为此,针对这种情况,我们就必须深入了解电力变压器高压试验技术的探讨,以便能够确保电力变压器的正常行。 东莞供电局试验研究所 523000 摘要:现阶段,电力变压器是当前的供电系统中最为重要的供电设备,对发电、供电以及用电等方面都会产生重要的影响,为此,针对这种情况,我们就必须深入了解电力变压器高压试验技术的探讨,以便能够确保电力变压器的正常行。 关键词:电力变压器;高压试验技术;探讨 电力变压器一旦出现故障,就会导致整个电力系统的发电、变电、输电、配电等受到不同程度的影响,从而给人们的生活和工作带来不便。因此,在变电站投运前,电力部门应对电力变压器展开高压试验,从而了解设备运行的稳定性,判断其是否满足投入运行的条件。基于此,有必要对电力变压器高压试验技术的应用问题展开研究,利用该技术更好地进行变压器性能的测试,从而为电力系统的稳定运行提供更多的保障。 1.电力变压器高压实验的分类 在当前的电力系统的构建过程中,为了能够更好地加强对电力变压器的研究,我们就必须要对电力变压器进行电气高气实验,其中,主要是表现在以下几个方面:通常情况下,由于电力变压器具备一定的特殊功能性,只有在使用过程中,加强对各个操作流程进行操作。为此,我们在对电力变压器进行制造时,一定要遵循相应的操作要求选取制造材料,而在变压器出厂之前,必须要不断加强对产品的检验,进行统一合格的出厂试验,这样就能够使得变压器符合相应的规定标准。进而确保自身的安全性和稳定性。电力变压器在经过长期的运输和大修之后,为了确保设备的性能,这就必须要采用交接试验的方法,才能确定变压器是否有其他的缺陷,之后才能投入到电力运行过程中去。与此同时,当电力变压器设备投入到电力运行过程中,都必须要通过预防性的实验,以此来进一步检验变压器的运行状况,只有这样,才能确定其中是否有不同的问题,这样做得好处就是能够准确地判断并做出相应的处理。 2.电力变压器高压试验的试验条件 在对电力变压器进行高压试验的过程中,为了尽可能提高高压试验流程的规范度以及高压试验结果的精确度,需要对高压试验中所用到的不同的额定条件进行一定程度的参考,并对额定条件中所包含的工行条件进行最大化的合理的有效提取,否则,难以保证电力变压器高压试验的规范化、合理化。 2.1有效控制高压试验的温度和湿度 在户内进行试验时,应该根据电力变压器高压试验的相关数据要求对其环境进行严格有效的控制,电力变压器进行高压试验的温度不可过高,最高不能超过40℃,同样也不能很低,不得低于-20℃。由此可见,其温度大致徘徊在-20℃~40℃之间,这是进行电力变压器高压试验的最佳温度范围。如果对电力变压器进行高压试验时温度徘徊在25℃~30℃之间就应该对周围空气的相对湿度进行有效控制,使相对湿度保持在85%以下最为适宜。只有高压试验的温度范围和相对湿度符合电力变压器高压试验的指标才能提高试验效率,得出最精确的结论。对于户外的试验来说,对其温度、湿度进行控制则较为困难,一般来说应该等其气候条件能够满足试验要求时再进行试验。 2.2变压器的绝缘性要求 在实验过程中,为了能够确保实验的安全性,我们就必须要在实验过程中,对电力变压器的绝缘性进行充分研究,这就需要,我们在确保实验环境的控制外,还需要对影响电力变压器的污垢进行有效地处理,进而能够确保电力变压器高压试验的绝缘性不受到影响,确保电力变压器试验效果的准确性。 2.3严格控制额定容量与电压,保持其充分散热 在对电力变压器进行高压试验时,除了要考虑试验环境、电力变压器的绝缘性之外,最重要的是应该对变压器的额定容量与电压进行严格控制,并保持其充分散热,避免因额定容量与电压超标,给电力变压器造成伤害。 3.高压试验技术的分析 3.1电力变压器高压试验技术中的常规手段 为了能够更好地确保电力变压器高压试验的正常进行,第一,就是要根据科学合理的接线原理进和相应的试验仪器进行接线处理,在接线之后,一定要组织相应的责任人进行全面的检查,从而可以确保相关的责任人进行全面的检查,才能确保电力变压器接线的安全性和稳定性,之后可以接通相应的电源,科学地按照相关试验一起的操作方法进行操作,详细记录相应的数据,在试验完成之后关掉实验仪器,切断试验设备的电源。 3.2高压试验中对交流耐压实验的运用 从本质上看,交流耐压实验作为高压试验技术的重要组成部分,在促进电力变压器的运行发展方面具有重要的作用。为了能够确保交流耐压试验的有效进行,我们就必须在操作过程中注重按照相关的接线原理进行操作,接线完成之后,我们就必须要注重对相关责任人进行全面的处理,才能最大程度低减少误差的产生。当然,我们为了能够更好地确保设备接线的稳定性,我们就必须要注重对控制箱中的调压器进行调试和检查,进而避免发生安全事故,在调试和检查过程中,还应该要确保设备指标调到零位,及时检查电力变压器和控制箱的接线是否安全。另外,在电力变压器电源接通之后,亮起绿色指示灯,实验人员必须要启动控制箱中的调节器,以此来确保升压工作的进行。在另外一方面,在升压过程中,一定要注重电力变压器仪器设备指标的变化情况,以及调压器的云状情况,当实验完成之后,实验人员必须要将电压逐渐调为零,最后才能将电力变压器和控制箱之间的引线解开,清楚一切不稳定的因素。 3.3试验过程中的数据分析 通常情况下,电力变压器普通试验数值为了能够更好地符合规程和厂家的需求,若不是初次试验,其数值变化量还要尽量满足规程的要求,同时对变压器的破坏性试验等方面进行严格操作,同时还要结合试验过程中的声响进行分析,只有当电压逐渐上升到规定的试验电压之后,若油箱内部有局部的放电声,而且指示表没有任何的变化,这就意味着可以将电压下降之后再次升压复试,如果复试过程中放电声逐渐下降并消失,这就认为是该试验属于正常现象。 3.4技术应用要点研究

特高压变压器主要特点与关键技术课件资料讲解

特高压变压器主要特点与关键技术课件

特高压试验示范工程ODFPS-1000000/1000变压器主要特点与关键技术 特变电工沈阳变压器集团有限公司 2007-12-26

变压器原理知识与变压器计算 一、变压器的定义,基本原理和分类 1.变压器定义:基于电磁感应原理,传输交流电能,改变交流电压的一种静止 电机。 2.基本原理:法拉第电磁感应定律 公式表达为 e= -d φ/dt 设交变磁通 t m ωΦΦ。 sin = 两个绕组电气匝数分别为N 1,N 2 则 )90sin(cos )/(1111ο-=-=?-=t N t N N dt d E m m ωωΦωωΦΦ。 ωΦm N E 1max 1= 2/1 1ωΦ)(m rms N E = 同理 2/2)(2ωΦm rms N E = 21)(2)(1//N N E E rms rms = 这就是变压器改变电压的原理,此种情况为空载情况。 3. 变压器分类:从大的分类上可分为电力变压器和特种变压器; 电力变压器可分为油浸式和干式变压器; 电力变压器可分为升压变压器、降压变压器、联络变压器、配电变压器; 干式变压器多为配电变压器。 油浸式变压器的型号及其意义 □ □ □ □ □ □ □ □——□/ □ □ 绕组 相 冷却 油循 绕组 导线 调压 设计 额定 额定 防护 耦合 数 方式 环方 数 材质 方式 序号 容量 电压 等级 方式 式

a.耦合方式:自耦用“O”表示,其余不标; b.相数:单相用“D”表示,三相用“S”表示; c.冷却方式:冷却介质为水用“S”,冷却介质为风用“F”表示; d.循环方式:强迫油循环用“P”表示,自然油循环不标; e.绕组数:三绕组用“S”表示,双绕组不标,双分裂用“F”表示; f.导线材质:铜线不标,铝线用“L”表示; g.调压方式:有载调压用“Z”表示,无载调压不标; h.设计序号:1,2,3等与目标对应的序号; i.额定容量:变压器最大通过容量; j.额定电压:高压绕组额定电压等级; k.防护系数:TH TA W2 W3 二、变压器基本参数的意义 1.阻抗电压:由漏磁引起的变压器内部电压降,一侧绕组短路,另一侧 绕组施加电压,当加压侧电流达到该侧额定电流时,所施加电压称为 阻抗电压。通常用占百分数的表么值形式给出,也可以用欧姆表的形 式表示。阻抗电压是变压器订货及设计中最重要的参数之一。 2.电压调整率:(U2N-U2)/U2N×100%=β(Urcosφ+ Uxsinφ)表示变压器带 负载后电压变化率,用“ε”表示。β—负载率, Ur—阻抗电压电阻分 量,Ux—阻抗电压电抗分量 3.额定容量:指通过容量。 4.电压组合:各绕组的额定电压及调压范围,注意为空载电压比。 5.联结组别:各绕组之间矢量的相互关系,用时钟方法加(1)表示。

浅谈电力变压器高压试验及故障处理 刘翰林

浅谈电力变压器高压试验及故障处理刘翰林 发表时间:2019-01-08T16:34:02.780Z 来源:《电力设备》2018年第24期作者:刘翰林[导读] 摘要:电力领域的改革深化实施下,加强电力系统的安全稳定运行,保障人们的正常用电就成为电力企业发展的重要目标。 (国网山东省电力公司莱阳市供电公司山东莱阳 265200) 摘要:电力领域的改革深化实施下,加强电力系统的安全稳定运行,保障人们的正常用电就成为电力企业发展的重要目标。在电力系统中,变压器的平稳、安全运行是整个电力系统安全稳定运行的重要组成部分。变压器设备在检修完成后,为了检测其质量是否合格需要对变压器进行高压试验以确保投入使用时能安全、平稳运行。本文就变压器高压试验中出现的缺陷和影响试验结果的因素进行了分析并提 出了有关实验故障的改进措施。 关键词:电力变压器;高压试验;故障处理引言 为了给人们提供安全、可靠、稳定的电能,通常在电力变压器安装前需进行高压试验。通过高压试验检验变压器的性能以确保在变压器在后期投入使用时能安全、稳定运行。 1、电力系统高压电气试验的具体案例 1.1试验内容 高压电气试验主要是对高压器线圈结构中的直流电阻值进行检测,通过电阻值数据结果,分析判断变压器内部的接线情况、开关接线,焊接情况是否正常,确定位置分节,判断其是否存在短路和断路的现象。在高压电气试验中,以变压器线圈的电阻值为依据,采取电桥检测法,以变压器线圈电阻值100Ω为分界,选用不同的电桥试验方法,即当测得变压器线圈的电阻值高于100Ω时,采用单臂电桥法,反之则采用双臂电桥法。在高压电气试验中,合理安排试验过程,在变压器引线端的实际位置采用电桥法,对变压器线圈结构中分接开关和引线、接线的直流电阻进行检测,从而根据所得数据进行实验分析。 1.2试验分析 高压电气试验中,在进行电桥法测试时需要将桥壁内的四相连接线在变压器端提前连接好,在变压器的内侧,把两根电流接线直接接入,在变压器线圈的外侧,将剩余的两根接线接入,从而对高压电气试验的准确度进行保障。在此案例中,高压电气试验对接线的控制进行特别关注,因为接线对电气试验结果的准确性有直接影响,因此为保证高压电气试验能够对电力系统中的变压器结构进行合理检测,在实的试验操作中要控制好试验接线的连接状态。在进行高压电气试验时,需打开变压器的电源开关,根据电桥上的检流计变化,在固定的时间点检测,记录统计分析高压电气试验的结果。高压电气试验中,通过电桥的检流计的偏转方向,平衡高压电气试验中的电桥,如变压器线圈有故障,则电桥无法处于平衡状态。线圈属于变压器中的电感元件,因此采用电桥法,结合电感元件的特性,在高压电气试验中,可以直接完成试验。也可以直接给线圈进行充电,通过电桥电源的试验方法,选取固定的时间点,使电桥处于平衡稳定的状态,记录下变压器线圈的电阻值,从而完成高压电气试验。 2、变压器高压试验的条件 2.1把变压器试验温度控制在-20℃~40℃之间 由于变压器内各种材料的性质、特性与温度有一定关系。比如,电力变压器的绝缘电阻,在温度为-20℃~40℃范围之内,其阻值会随着温度的升高而减少,会随温度的降低而升高。所以,为了检测温度对变压器到底有多大影响,就需要把变压器的实验温度控制在-20℃~40℃范围之内。 2.2周围环境湿度不应高于85% 变压器实验结果除了与温度有一定关系之外,而且还与空气湿度有关。在高压实验中,需要多次测量数据,然而多次测量时,时间跨度越大空气的湿度也就越大,对实验结果的影响也就越大,这就导致测量结果不准确。为了减少湿度对测量结果的影响,应严格控制空气湿度在85%以下。 2.3保持变压器的清洁 除了温度、湿度会对变压器试验有一定影响之外,杂质也会对数据的测量有影响。变压器的绝缘性能是其重要的工作性能,而污垢、粉尘、气体等会使变压器的绝缘性能下降,从而影响试验结果。因此,变压器的试验过程中,一定要保证无尘、无污垢的清洁、干净环境。 2.4确保变压器的安全试验 为了保证电力变压器的安全使用,可以用足够大的保护电阻进行保护以防止高压试验中出现超出变压器额定电压而损坏变压器。与此同时,电压控制的一定范围之内,要做好变压器在试验中的散热。此外,变压器外壳要接地以保证工作人员的人身安全。 3、电力变压器高压试验的故障与处理方式 3.1内部声音异常 内部声音异常是电力变压器高压试验过程中常见的故障,变压器在日常运转的过程中,会发出一定的电磁交流声,其内部是不可能出现异常声响的。若是在高压直阻试验过程中变压器内部发出不正常的声响,导致出现异常声响的因素主要有过载运行、内部电压超出额定值、内部零件松动或者接触不紧固等等,也有可能是内部产生了短路的情况。一旦遇到这种情况,技术工作者要立刻切断电源,按照内部异常声响的位置准确地判断故障发生的原因,全面地检查电力变压器的性能,及时解决内部声音异常这一故障。 3.2油位异常 针对电力变压器的油位来说,通常情况下会一直保持在合理的区间内,技术人员也能够根据电力变压器的运转状态科学合理的调整油位,但是绝对不可以超出被允许的控制范围。因此,在电力变压器高压试验过程中,一旦发现变压器的油位发生了异常变化,技术工作者要及时地检查变压器的油位异常现象,并采取有效措施给予解决,若是油位具有上升的趋势,及时人员要首先排查附近的环境温度因素,倘若环境温度在合理的范围内,就要逐一排查变压器的油标管、呼吸管等部位,从而准确找出导致油位异常的关键因素,并及时处理,切实保障电力变压器高压试验的顺利进行。 3.3绕组异常

特高压输变电工程用变压器类产品的开发

特高压输变电工程用变压器类产品的开发特高压输变电工程用变压器类 产品的开发 特变电工沈阳变压器集团有限公司 2013年10月

特高压输变电工程用变压器类产品的开发 目 录1.特高压输变电工程的必要性和意义 2.国内外特高压输变电发展现状 3.特高压变压器的研发能力 4.特高压1000kV变压器的技术参数 5.特高压1000kV变压器产品的主要结构 6.特高压1000kV变压器的关键技术 7.特高压1000kV变压器总体方案介绍 8.特高压1000kV变压器试验结果和结论

特高压输变电工程用变压器类产品的开发 随着中国经济的快速发展,对能源提出了更为迫切的需求。东部经济发达地区的电力供需矛盾日益加剧,已严重制约了中国的经济发展,而能源主要分布于西部。20年来中国相继进行了三峡水电工程的建设和外送、西南水电的开发和送出、西北煤电工程的建设。电力输送的距离越来越远。根据我国电力资源分布与电力负荷的严重不均衡状况以及大电网发展的客观要求,将进一步加大跨区西电东送规模和跨区电网之间的交换容量。为了减少电能输送的损耗,必须提高输电线路的电压,或用直流输送。为此迫切需要研制特高电压变压器、电抗器以满足输变电工程建设的需要。另一方面,在特高压电网建设以前,我国的区域电网的最高交流电压为500kV级,西北地区为330kV级,已经无法满足电网容量进一步增加和全国联网的需要。因此也需要提高电压等级。

特高压输变电工程用变压器类产品的开发1.特高压输变电工程的必要性和意义

特高压输变电工程用变压器类产品的开发 必要性和意义: 建设远距离、大容量、低损耗输电能力的特高压输变电系统,是中国能源、经济和社会协调发展的必然要求; 有利于促进大煤电、大水电和大核电基地的集约化开发,优化能源生产和消费布局; 有利于西部地区将资源优势转化为经济优势,促进区域经济协调发展; 有利于改善电网结构,提高电网的安全性和可靠性; 有利于降低电网建设成本,节约土地资源,减轻运输和环保压力,提高运营效率,促进资源节约型和环境友好型社会建设; 实现风、水、煤等多种能源长距离、大容量互补传送; 中国特高压的研制成功对世界上其它国家的大规模电力优化配置和提升电力装备制造水平具有借鉴意义。

电力变压器的高压试验技术探析

电力变压器的高压试验技术探析 发表时间:2018-07-24T15:48:35.907Z 来源:《电力设备》2018年第10期作者:王文海周广闯徐海霞[导读] 摘要:变压器是电力系统的重要组成部分,在电力能源传输过程中发挥着极其重要的作用,准确掌握电力变压器高压试验的方法与故障处理措施,有利于提升高压试验的准确性和有效性,同时也有利于保障试验人员的人身安全。 (国网山东省电力公司菏泽供电公司山东菏泽 274000) 摘要:变压器是电力系统的重要组成部分,在电力能源传输过程中发挥着极其重要的作用,准确掌握电力变压器高压试验的方法与故障处理措施,有利于提升高压试验的准确性和有效性,同时也有利于保障试验人员的人身安全。因此,电力工作者要加强电力变压器高压试验方法与故障的研究,切实保障电力变压器的安全稳定运行,从而推动我国电力事业的健康发展。 关键词:电力变压器;电气高压试验;技术要点 1高压技术概述 电力变压器是进行交流电压转换、传输电能的设备,在电力系统中具有重要价值。高压试验是必不可少的环节,可确保设备安全性。一般状况下,高压试验需要考虑设备绝缘性、运行参数要求等要素,以设备稳定运行为原则。从综合角度出发,既要保证试验安全性、又要保证试验可行性,因此需要对高压试验的方法、内容、条件等进行全面了解,提高相关数据分析的合理性,并结合数据及时作出合理判断。 2电力变压器高压试验方法 2.1试验条件 电力变压器高压试验中,周围影响因素不容忽视,试验条件会对测量数据产生直接影响。高压试验开展后,环境温度需要控制在-20-40℃范围内,环境相对湿度不可高于85%。这对试验数据精度、试验效率等均会具有一定影响。此外,还需要针对同一温度下,不同试验结果进行对比,高压试验前,需要先降低外界因素的影响。如绝缘测试中,需要避免环境中灰尘、设备表面污垢等对数据的影响,降低外界因素导致的偏差。还需要引起相关作业人员关注的是,为了避免设备损坏,需要加强试验电流、试验电压的控制,避免电压电流等超出上限引发的击穿事故。 2.2试验方法 第一、常规试验。根据线路图进行接线处理,完成后由相关负责人核查,然后接通电源,结合规范要求进行操作,及时记录数据,试验完毕后断电。第二、交流耐压操作。首先,进行接线、线路核查工作。其次,核查控制箱内调压器的合理性,让调压器处于“零”位,保证变压设备和箱体接触良好。接通电源后,进行升压操作,该环节中人员需要顺时针旋转按钮,保证升压均匀性,并加强对仪表示数的观察。最后,完成高压试验后,将电压调为“零”位,切断电源,断开变压器和箱体的引线,避免发生意外事故。 2.3试验内容 第一、绝缘电阻的测试。该试验目的是检查设备绝缘性能,看其是否因外界环境湿度大、老化、污垢等引起性能下降。该试验中,受潮绝缘会发生变化,干燥后相关数据下降,易引起整个试验结果偏差,相关数据可参考性不足,为此,需要加强试验期间环境温度、湿度的控制。第二、测试直流电阻。为了充分反映绕组匝间短路、断股、分接开关接触状态及导线电阻差异等故障,需要进行直流电阻的测量。这也是判断绕组电流均衡性是否合理的方法,属于变压器重点检测项目。第三、变压比。电力变压器变压比测量中,常用方法包括:电桥法、双电压表法。测量目的是检测绕组的分接电压比是否合理,保证绕组匝数的正确性。此外,变压比试验分析中,还进行接线组别的测试,必须保证变压器接线组别相同,方可进行后期并联操作,常用方法包括:相位法、直流感应法、组别表法等。第四、泄露电流。泄露电流测量是考察变压器是否存在质量缺陷的方法。一般可采用直流高压的试验方法,如果高压状态下变压器泄露电流小于的数值,表明反之表明设备存在质量缺陷,不能满足试验需求,需要及时进行处理。第五、交流耐压试验。该是鉴定绝缘强度的方法。主要考察绝缘部位的缺陷问题,如绕组主绝缘受潮、绕组松动等问题。还可核查设备绝缘强度等是否存在缺陷,可降低老化等引起的事故问题。 3电力变压器高压试验的故障与处理方式 3.1内部声音异常 内部声音异常是电力变压器高压试验过程中常见的故障,变压器在日常运转的过程中,会发出一定的电磁交流声,其内部是不可能出现异常声响的。若是在高压试验过程中变压器内部发出不正常的声响,主要有过载运行、内部电压超出额定值、内部零件松动或者接触不紧固等等,也有可能是内部产生了短路的情况。一旦遇到这种情况,要立刻切断电源,按照内部异常声响的位置准确地判断故障发生的原因,全面地检查电力变压器的性能,及时解决内部声音异常这一故障。 3.2油位异常 针对电力变压器的油位来说,通常情况下会一直保持在合理的区间内,技术人员也能够根据电力变压器的运转状态科学合理的调整油位,但是超出被允许的控制范围。因此,在电力变压器高压试验过程中,一旦发现变压器的油位发生了异常变化,要及时地检查变压器的油位异常现象,并采取有效措施给予解决,若是油位具有上升的趋势,人员要首先排查附近的环境温度因素,倘若环境温度在合理的范围内,就要逐一排查变压器的油标管、呼吸管等部位,从而准确找出导致油位异常的关键因素,并及时处理,切实保障电力变压器高压试验的顺利进行。 3.3绕组异常 绕组异常同样是电力变压器高压试验常见的故障之一,在实际的高压试验过程中,时常会出现不同程度的绕组异常。因此,在开展电力变压器高压试验工作之前,必须全面地检查电力变压器的绕组部位,特别是相间短路问题、绕组接地问题和匝间短路问题,在这些都处于正常状态下时,才可以对电力变压器进行高压试验,试验过程中要时刻注意电力变压器的状态,从而提升电力变压器高压试验的效果,为后续工作效力的提升创造良好的条件。 3.4瓦斯保护异常 在电力变压器高压试验的过程中,诸多因素都会导致瓦斯保护的异常,如保护设备的二次回路故障、内部油位,变压器内部故障等等。因此,在对电力变压器进行高压试验时,要提前全面地检查变压器的各项性能,全面排除有可能导致变压器瓦斯保护异常的安全隐患,确保电力变压器高压试验工作的顺利进行,为充分发挥电力变压器在电力系统中的积极作用奠定基础。

电力变压器高压试验技术研究

电力变压器高压试验技术研究 发表时间:2018-05-14T16:59:52.300Z 来源:《电力设备》2017年第35期作者:王旭 [导读] 摘要:选择针对电力变压器设计沿用可靠的高压试验技术,有助于长期维持该类变压器,以及整个电力系统的安全稳定运行状态。 (四川凉山水洛河电力开发有限公司四川成都 610033) 摘要:选择针对电力变压器设计沿用可靠的高压试验技术,有助于长期维持该类变压器,以及整个电力系统的安全稳定运行状态。在此类背景下,笔者决定针对变压器高压试验技术的内涵、经常面对的一系列影响因素,以及日后高压试验技术的灵活性应用方式等内容,加以有序地论证解析,希望能够为更多的电力工作人员所参考。 关键词:电力变压器;高压试验技术;影响因素;应用方式 前言:想要精确性检验认证电气设备绝缘性能和正常运行状态,就必须进行周密性的高压试验。实际调查发现,涉及变压器高压试验类型多元化,包括介质损耗、空载损耗、直流泄露等不同形式,而当中的实验数据往往会承受自然中的温度、湿度等因素交织化影响。所以说,选择及时开发出高效率的电力变压器高压试验技术,显得十分必要。 一、变压器高压试验技术的内涵 在创建电力系统期间,为了保证针对变压器各类参数准确值和极限值加以妥善性确认,务必要预先开展专门的高压电气试验。 首先,因为变压器功能相对特别,只能够在正常使用环节中强化不同操作环节控制实效。所以制造变压器和选取原材料时要贯彻特定标准,正式出厂前期要予以严厉的合格检验认证,保证投产的安全性,这便是所谓的出厂期间的高压试验。 其次,持续到全新变压器正式运行环节中,务必要同步组织预防性试验获得,保证深层次检验变压器运行状态之后,令变压器深入到电网环境之中挖掘出厂缺陷问题,即强调的预防性试验。 最后,长期维修养护期间,为了切实保障变压器自身性能,有必要沿用交接试验法检测变压器运行弊端,确认合格之后投入到电网运行系统内部,就是运行期间的试验。 归结来讲,变压器作为交流电压、电流转化的核心媒介,还承担着电能传送的重要使命,在电力系统中有着深刻的影响地位。针对其予以高压试验能够保证提供丰富可靠的数据支持,确保掌握有关设备不同性能之后,令变压器始终正常运行。 二、变压器高压试验过程中经常面对的影响因素 (一)温度和适度的影响 唯独进行适度和温度环境严谨把控,才能保证高压试验结果变得愈加准确。通常在户外试验环节中,试验人员须确保令温度维持 在-20~40摄氏度之间,之后令周边环境湿度维持在85%之下。唯独在如此科学妥善的条件作用下,试验结果才会变得愈加精准,毕竟户外温度、湿度控制起来不易,所以试验环境理当得到慎重考虑。 (二)升压速度的影响 理论层面审视,升压速度往往不会影响于泄漏电流,不过具体试验环节中,如若沿用微安表进行试验值读取时,最终数值势必和泄漏电流值存在显著性差异迹象,随后导致判定误差的持续增加。因为电流内部亦存在部分合成电流,对于大容量变压器泄漏电流会滋生出深刻的影响,所以试验环节中技术人员须付出更多的耐心来严格把控测量时间,持续到长时间测量之后才能令平均值变得更为准确。 (三)试验电压极性和泄漏电流的影响 物理学角度观察解析,变压器外层经常会遭受潮气深入性影响,随后威胁到绝缘性能。因为电场内部水分子维持正电荷状态,如若说变压器绕组加正极性电压之后,水分子将激烈变化,使得部分水分子遭受电压排斥渗入到外壳,令水分含量就此缩减;持续通过变压器中之后,令通过那部分亦会减少。而当变压器绕组加负极性电极之后,当中的水分子亦会激烈变化,其间被排斥的水分子会顺势进入到变压器外壳,增加含水量,所以变压器中再电流通过时会伴生一定数量的水分子。 具体来讲,电压极性并不足以威胁到所有变压器的正常运行,特别是新投产的变压器,在较短时间范畴之内是无须担心受潮问题的,即可以暂且忽略含水量,最终测出的泄漏电流量也是完全相等的。 三、现代电力变压器高压试验技术的灵活有效性应用方式 (一)明确高压试验的主要内容 第一,变压比试验。即督促技术人员联合变压比电桥和电压表等方式,精细化测量变压数值。 第二,泄漏电流试验。大部分状况下需要凭借高压直流发生器,针对泄漏电流予以精细化测量,其间为了避免变压器工作电压超过测量仪器额定电压,进一步影响测量的精确性,所以需尽量沿用直流高压试验方式;而当低压环境下泄漏电流值偏小,则反向证明变压器低压绝缘电阻超出高压绝缘电阻,即代表表压器本身遗留缺陷问题。 第三,局部放电试验。一种方式是配合局部放电测量方式,即沿用预激磁电压进行运行过电压模拟演示,其间保证不断降低局部放电实验电压,达到一小时之后陆续针对变压器局部放电现象加以测量,进一步精确性判断变压器有无局部放电隐患;另一种方式则是进行预激磁电压工频耐压处理,借此不断降低局部放电试验电压,达到十分钟之后重复予以测量。 第四,介损因数试验。介损因数主要还是凭借介质损耗角的正切值加以表示的,在针对正切值加以测量环节中,要保证和套管一同测量,而为了大幅度提升测量结果的精确性,试验环节中还须额外添加分解试验环节,进一步精确化锁定故障位置。 (二)组织常规的高压试验活动 第一,技术人员须全面贯彻预设标准开展试验接线活动,同时委托试验负责人员针对这部分整体接线加以全方位细致性地检验,维持整个试验过程的安全性。 第二,和相关变压器电源持续连接过后,及时进行各项试验操作,保证讲变压器内部高压试验数据加以完整性记录。 第三,持续到整个试验处理完毕之后,依次关闭仪器设备和电源。 (三)补充深层次的交流耐压试验环节 作为一名合格的试验人员,必须充分遵守预设规则予以接线,维持这部分接线的精确和安全性之后,针对控制箱内调压器进行规范度检验,保证归零。需要注意的是,升压环节中,控制箱内的调节器务必要凭借顺时针方向加以匀速旋转,保证升压缓慢稳定之后,再进行同理的降压。另外,包括调压器实际运转状况和有关仪表参数值变化动态要加以严密性观察认证,包括调压器旋转顺序的颠倒、电压表显

相关文档
相关文档 最新文档