1.概述

本规格书用于规定10kV级系列环氧浇注线绕干式电力变压器的技术条件和技术规格,包括使用条件、基本参数、技术要求以及试验项目、标志、包装、吊装、运输及储存等。未述及的技术细节尚应符合以下现行有关国家标准、行业标准的规定。

2.引用标准

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规格书,然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合

GB 1094.1 电力变压器第1部分:总则

GB 1094.2 电力变压器第2部分:温升

GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力

GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定

GB 1094.11 电力变压器第11部分:干式变压器

GB/T 2900.15 电工名词术语变压器、互感器、调压器和电抗器

GB4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T 7354 局部放电测量

GB/T 11021 电气绝缘的耐热性评定和分级

GB/T 18380.3 电缆在火焰条件下的燃烧试验第3部分:成束电线或电缆的燃烧试验方法

GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求

GB/T 17211 干式电力变压器负载导则

JB/T 10088 6kV~500 kV级电力变压器声级

3.使用条件

3.1系统标称电压:10kV

3.2电源系统接地形式:不接地。

3.3安装场所:户内。

3.4海拔高度:≤1000m

3.5运行环境温度:户内-5℃~+50℃;户外-45℃~+50℃

3.6运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。

3.7空气质量:周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染。

污秽等级不超过现行GB/T5582中的Ⅱ级。

3.8地震烈度:不超过8度。

不符合上述使用条件的变压器,按GB 1094.1中1.2.2条文规定进行调整。

4.主要技术参数

4.1.额定电压: 10±2×2.5%/0.4 KV

接线方式: Dyn11

频率: 50Hz

型式 : 户内、环氧浇注线绕干式、自冷(AN)/强迫风冷(AF)。

阻抗电压: 4% 6%

绝缘耐热等级: F

各电压抽头均保证全容量。

采用无励磁调压方式。

4.2.性能参数

30~2500kVA双绕组环氧浇注干式变压器

4.3.变压器绕组的绝缘水平

单位:kV

5.技术要求

5.1.性能要求

5.1.1绕组平均温升限值:100K;绕组平均温升限值:100K。持续2s短路热稳

定电流的作用下,铁芯本体、金属部件和与其相邻的材料的温升应低于使其受到损害的温度。

5.1.2局部放电水平最大值为5pc;

5.1.3损耗允许偏差;

5.1.4空载损耗允许偏差:+15%;

5.1.5负载损耗允许偏差:+15%;

5.1.6总损耗允许偏差:+10%;

5.1.7短路电抗允许偏差: 10%;

5.1.8变压器声级水平应符合JB/T 10088的规定;

5.1.9防潮性能

变压器具有良好的防潮性能,在停运后甚至表面凝露的情况下,无需采取任何干燥措施能保证其正常投运。

5.1.10变压器正常使用寿命为30年。

5.2.结构和材料

铁心应采用高标号、优质高导磁、低损耗冷扎硅钢片。芯柱与铁轭为全斜接缝连接拉板结构。铁心应采取有效的防止多点接地措施,铁心应能够承受长途运输冲击,长期运行时不会发生任何松散变形。

同一批次的绕组均应采用同一厂家及由同一批次的纸包无氧铜导线绕制。绕组应在设计、工艺上充分保证变压器的抗短路能力、绝缘强度和散热能力。

变压器的铁心和金属件均应可靠接地(铁轭螺杆除外)。接地装置应有防锈镀层,并附有明显的接地标志

变压器一次和二次引线的接线端子,应符合现行GB5273的规定。

高压绕组(包封绕组树脂表面)易见位置,应有“高压危险”的标志,并符合GB/T5465.2的规定。

变压器应装有底脚,其上设有安装用的定位孔,孔中心距(纵向尺寸)为330、400、550、660、820、1070mm;如使用部门要求有滚轮时,轮中心距(纵向尺寸)为550、660、820、1070mm,如横向尺寸有要求时,也按纵向尺寸数值选取。

变压器应备有承受整体总重量的起吊装置。

根据用户要求,变压器可带有外壳,外壳的防护等级为IP54应遵守现行GB4208之规定。

根据用户要求,可装有监测变压器运行温度的测量装置,并提供测量方法和必要的数据。

变压器使用材料应选用优质、使用寿命长和在规定工作条件下维修最少的材料。所有材料必须具有低烟无卤特性。制作结构用的钢材必须经过防锈处理,分包商应说明其采取的措施。铜材料必须符合有关国家标准,不允许用石棉板做绝缘材料,当使用合成树脂绝缘板时,所有的切边均要漆封。连接/紧固螺栓材质应满足设备承受短路能力要求。

6.试验项目

6.1.例行试验

电压比测量及联结组标号检定;

绕组直流电阻测量;

绕组对地绝缘电阻测量;

外施耐压试验;

感应耐压试验;

空载电流和空载损耗测量;

短路阻抗和负载损耗测量;

局部放电量试验。

6.2.型式试验

温升试验;

雷电冲击试验。

6.3.特殊试验

声级测量;

短路承受能力试验。

投标人须提供近5年内国家权威机构出具的型式试验报告(需完成声级试验及突发短路试验)。

7.产品的标志、包装和运输

7.1.铭牌应包含的内容

7.1.1.变压器的种类;

7.1.2.标准代号;

7.1.3.制造厂名;

7.1.4.出厂序号;

7.1.5.制造年月;

7.1.6.相数;

7.1.7.额定容量;

7.1.8.额定频率(Hz);

7.1.9.各绕组额定电压(V或kV)和分接范围;

7.1.10.各绕组额定电流(A或kA);

7.1.11.联结组标号;

7.1.12.以百分数表示的短路阻抗实测值;

7.1.13.冷却方式;

7.1.14.总重。

7.2.变压器接线端子应有标志,其标志应牢固耐腐蚀。变压器包装、运输均按现行GB/T6451的规定。

干式变压器技术标 技术参数

3.2.2.5 武钢冷轧新脱脂机组项目 10kV干式变压器 招标技术附件 二0一一年三月

目录 1 概述及通用说明 2 技术资格 3 技术规格 4 供货范围 5 设计、制造、检验标准 6 资料交付 7 设备监制及验收 8 设备制造进度和保证措施 9 功能指标、保证值和考核方法 10 技术服务

1.概述及通用说明 本招标技术附件涉及武钢冷轧新脱脂机组配套用SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器。其各项性能指标均应符合GB、IEC、DIN、ZBK等最新标准。 该产品应具有下述特点: ●阻燃能力强,不会污染环境。 ●防腐、防潮性好,可在100%湿度下正常运行,定运后不需处理即可再 次进网运行。 ●局部放电量小于8Pc(对SCB8),SCB10应好于此值。 ●空载损耗比国际ZBK41003技术条件组I所规定的数值下降10%(对 SCB8)以上,SCB10应好于此值,散热性能好,过载能力强,强迫风冷 时可使额定容量提高50%。 ●低压采用铜箔绕组,匝间电容增大,安匝分布平衡,抗短路、耐雷电冲 击性好。 ●高压绕组须在真空状态下进行浇注,浇注后线圈无气泡,不会因温度骤 变导致线圈开裂,机械强度高。 ●体积小,质量轻,安装方便,经济性能好。 SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器应好于上述性能指标。 所有干式变压器采用F级绝缘,一次、二次均采用电缆进/出线,采用标准的附件和安装材料,制造和试验按照GB和IEC标准,(若有标准不一致时,取高值)。要求损耗小,过载能力强,环保性能好,具有防潮和抗环境温度突变的能力,运行可靠,维护方便。 2.技术资格 2.1卖方应具有生产干式变压器设备的经验和能力。 2.2卖方应提交其过去参加和已建厂的厂名、厂址、性能指标,包括可靠性 和可用性的数据,以及其提供设备实际所具有的特性指标和保证数值的证书,并具有切实可行的质量体系及管理制度。 2.3卖方应提供所投标设备的生产(制造)的许可证。

220KV级电力变压器说明书样本

220KV级电力变压器说明书样本 -----------------------作者:-----------------------日期:

220KV级电力变压器说明书 1 概述 该三相电力变压器型号为SFP10-260000/220,西安西电变压器有限责任公司出厂,容量260MVA,额定电压为220KV,冷却方式为强迫油循环风冷却。 2 设备参数 2.1 技术规范 2.1.2 套管电流互感器 2.1.3 变压器套管

5 检修特殊安全措施 5.1 解体阶段条件与要求 5.1.1吊钟罩宜在室内进行,以保持器身清洁。在露天进行时,应选在无尘土飞扬及其它污染的晴天进行,器身暴露在空气中的时间应不超过如下规定:空气相对湿度≤65%为 14H,空气相对湿度≤75%为10H,当器身温度高于空气温度时,可延长2小时。(器身暴露时间是从变压器放油或开启任何一盖板、油塞时起至开始抽真空或注油时为止。)如暴露时间需要超过上述规定,应接入干燥空气装置进行施工。 5.1.2器身温度应不低于周围环境温度,否则应功用真空滤油机循环加热雨,将变压器加热,使器身温度高于环境温度5℃以上。 5.1.3 检查器身时,应由专人进行,穿着专用的检修工作服和鞋,并戴清洁手套,寒冷天气还应戴口罩,照明必须采用低压行灯。 5.1.4 进入器身检查所使用的工具应由专人保管并应编号登记,防止遗留在油箱内和器身上;进入变压器油箱内检修时,需考虑通风,防止工作人员窒息。 5.2 拆、装瓷瓶阶段的安全措施 5.2.1 吊车起吊,必须有专业人员指挥、监护,并有统一信号。 5.2.2 起吊重物前检查起重工具是否符合载荷要求。检查拆、装支持持瓷瓶用的吊带应完好、无损,并符合载荷要示。 5.2.3 起重前应先拆除影响起重工作的各种连接。 5.2.4 起吊瓷瓶时要绑扎牢固、起吊平稳。 5.2.5 瓷瓶拆下后,要竖放在专用支架上,等待检修、试验。 5.2.6 吊装瓷瓶时注意保护,不受撞击、挤压。 5.2.7 竖直安装前,必须装装瓷瓶在空中翻竖。翻竖过程中任何一点都不能着地。

10kV户外电缆分支箱技术规范书(

10kV户外电缆分支箱订货 技术协议 (需方): (供方)

1.总则 2.遵循的主要标准 我方遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)和国际单位制(SI)。如果我方有自已的标准或规范,提供标准代号及其有关内容,并经需方同意后采用,但原则上采用更高要求的标准。 我方提供的产品满足本技术条件书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准: GB 3804-2004 《3~63kV交流高压负荷开关》 DL/T 791-2001 《户内交流充气式开关柜选用导则》 GB/T 12706.4-2002《额定电压1kV(Um=1.2kV)~35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘力电缆及 附件第4部分:额定6kV(Um=7.2kV) ~35kV(Um=40.5kV电力电缆 附件试验要求》 JB/T 8144.1-1995 《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》GB 3906-2004 《3.6~40kV交流金属封闭开关设备》 GB/T 11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 DL/T 593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》 DL/T 404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 IEC 298-1990 《1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》3.主要技术条件 3.1 环境条件 3.1.1 周围空气温度 最高温度:55℃ 最热月平均温度: 35℃ 最低温度:-40℃ 最大日温差: 25K 3.1.2海拔高度:≤2O00m 3.1.3 环境湿度 日平均相对湿度≤95%

日平均水蒸汽压力值不超过2.2kPa 月平均相对湿度≤90% 月平均水蒸汽压力值不超过2.2kPa 3.1.4 地震烈度:8度 3.1.5安装场所:户外 3.2 工程条件 3.2.1 系统概况 a. 系统额定电压:12kV b. 系统额定频率:50Hz c. 系统中性点接地方式:不接地、消弧线圈接地和小电阻接地。 3.2.2 新建或扩建工程。 3.3 设备的主要参数 本次我方提供的电缆分支箱,其技术参数除满足遵循的主要标准外,还满足以下要求:

直流列头柜说明书

DPZ型直流配电设备 产品说明书 (DPZ-48/630) 中通服节能技术服务有限公司

目录 1 概述 (1) 2 设备介绍 (1) 2.1 工作环境 (1) 2.2 电气及技术要求 (1) 2.3 规格及型号 (2) 3 结构形式 (2) 4 电路组成及功能 (2) 4.1 配电系统 (2) 4.2 信号及告警系统 (2) 5 设备的安装 (3) 5.1 机架的安装 (3) 5.2 线缆的连接 (4) 5.2.1 直流总工作地的接入 (4) 5.2.2 直流-48V电缆线的接入 (4) 5.2.3 分路工作地输出线的连接 (4) 5.2.4 分路-48V输出线的连接 (4) 7 设备的使用、维护及故障处理 (5) 7.1 安全使用及维护 (5) 7.2 故障处理 (5) 8 包装、运输和贮存 (5)

1 概述 我公司的DPZ型直流配电设备,广泛的应用于电信、移动、联通、网通等通信机房,与进口、国产通信机列、光端机列等配套使用,具有直流电源分配、工作地线汇接、保护地复接、熔断器熔断告警、干接点输出等功能,并可对工作电压、总电流测量并显示。本产品选用优质熔断器作为电源保护器件,可靠性高,安全性好,规格齐全,能满足用户的各种要求。 本产品具有如下特点: ?选用优质的熔断器作输入、输出分路保护,可靠性高,安全性好; ?选用高导电率铜排作为导电器件,电源端直流压降小; ?可以根据需要设置工作地线及分路输出接线端子,方便设备的安装和使用; ?各熔断器熔断告警信号经干接点输出,提高了维护人员排除告警的效率; ?外表美观,紧固件、连接件等处均采用优质不锈钢材料。 2 设备介绍 2.1 工作环境 环境温度:空气温度-15℃~+50℃; 空气湿度:≤95%; 相对湿度:≤90%(20℃±2℃时); 抗震强度:八级。 海拔高度不超过3000m。 没有震动和颠簸,且垂直倾斜不超过5%。 无导电、爆炸尘埃、无腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽。 2.2 电气及技术要求 额定工作电压:-48V; 额定电流:根据输入、输出分路容量确定。 配电箱电压降:不大于500mV(20℃)。 防护等级:IP30。

kVkV电力变压器技术规格书定稿版

k V k V电力变压器技术 规格书 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

景德镇市地下综合管廊项目 技术规格书 (电力部分) 中铁四局集团电气化工程有限公司2017年3月

电力变压器10/0.4kV 干式、线绕、浇注 1.概述 本规格书用于规定10kV级系列环氧浇注线绕干式电力变压器的技术条件和技术规格,包括使用条件、基本参数、技术要求以及试验项目、标志、包装、吊装、运输及储存等。未述及的技术细节尚应符合以下现行有关国家标准、行业标准的规定。 2.引用标准 凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规格书,然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1094.1 电力变压器第1部分:总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分:温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定 GB 1094.11 电力变压器第11部分:干式变压器 GB/T 2900.15 电工名词术语变压器、互感器、调压器和电抗器

GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 7354 局部放电测量 GB/T 11021 电气绝缘的耐热性评定和分级 GB/T 18380.3 电缆在火焰条件下的燃烧试验第3部分:成束电线或电缆的燃烧试验方法 GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求 GB/T 17211 干式电力变压器负载导则 JB/T 10088 6kV~500 kV级电力变压器声级 3.使用条件 3.1系统标称电压:10kV 3.2电源系统接地形式:不接地。 3.3安装场所:户内。 3.4海拔高度:≤1000m 3.5运行环境温度:户内-5℃~+50℃;户外-45℃~+50℃ 3.6运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。

变压器说明书

配电变压器安装使用说明书 三相树脂绝缘干式电力变压器 安装使用说明书

沈阳市悦霖电力设备制造有限公司 目录 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号 (2) 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数 (6)

七、运输和起吊 (10) 八、验收、保管和储存 (11) 九、产品安装 (12) 十、现场交接试验 (13) 十一、变压器试运行 (15) 十二、变压器的维护 (18) 十三、安全注意事项 (18) 一、适用范围 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kVA及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件

1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20、IP2 3. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例)The 2.对于三相干式变压器产品,型号主要有:SC(B)9、SC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“SC(B)10型变压器”为例)

低压电缆分支箱技术规范

低压电缆分接箱 概况:低压电缆分接箱是城网电缆化改造的配套设备,它可装设于户外、户内或埋地的场所,可将电力电缆与箱变、负荷开关柜、负一熔组合电器柜、环网供电单元等连结起来,起到分接、分支、中继或转换作用,为电缆网络化提供极大的方便。 主要特点:采用预制型电缆插器件,具有全绝缘、全密封、全防水、免维护、安全可靠的卓越性能。电缆接插器件品种多样,规格齐全,配成系列: 2.使用条件 海拔高度1000m 最高环境温度+45 最低环境温度-25 日照强度cm(风速:s) 最大日温差25K 户内相对湿度:日平均值≤95%,月平均值≤90% 最大风速35m/s 荷载同时有10mm覆冰和s的风速 3.产品描述 产品构成的描述及结构特点(结构概要说明): 产品符合标准: 安装类型:户外型; 主母线技术参数:In=600A~200A,Icw=15kA;Ue=380V,Ui=660V; 运行频率:50Hz; 防护等级:IP44; 1)产品型号及名称DFW 低压电缆分线箱 2)提供图纸及编号: 试样装配图 试样主电路图(需注明元件型号规格、各单元额定电流、母线规格及材质)见下图 主要结构数据

a.开关电器及元件(型号规格、材料名称及牌号、生产厂) b.母线与绝缘导线(型号规格、材料名称及牌号、生产厂) c.结构特点: 样机结构特点描述:该产品由壳体、母排、熔断器式隔离开关、熔断器等组成。外壳采用厚玻璃纤维增强聚酯材料制成,防腐蚀性能高。箱壳分本体和底座两个部分,箱门开启角度大于90度,启闭灵活,门上有专用门锁,箱顶有防雨雨檐,箱门与箱体之间有防水胶条,防护等级高。熔断器式隔离开关操作手柄与带电部件隔离,操作安全。进出线方式为下进下出,水平母排位于箱体背部,N 和PE排位于箱体底部,电缆挂接方便。 样机操作方式:正面手动操作; 样机安装方式:垂直落地安装; 样机接线方式:固定连接; 保护接地措施:箱壳完全绝缘 样机外形尺寸:柜宽600mm ;柜深320mm,柜高1140mm ; 防腐蚀:该产品壳体、安装支架、安装底板和门铰链全部采用复合绝缘材料,母线采用铜镀锡。 母线绝缘支撑件之间最大距离:560mm 产品的设计和制造有各种质量体系保证,由国家指定机构进行产品试验,并出具权威证明。设备除满足本原则外,该产品还满足制造厂已经生产过一定数量的同类产品,且通过电力部门规定程序进行的运行鉴定,如高压电缆分支箱。 4电气间隙、爬电距离和间隔距离 电气间隙与爬电距离 第

变压器技术规格书

1 钢铁基地焦化工程 配电变压器 技术规格书 62001ED-03 室主任: 审定人: 编写人: 2013-1

用途 在10千伏三相交流50HZ输变电系统中用来分配电能,变换电压。 1、操作环境 安装场所:变压器室(户内无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所) 2、技术规格 2.1变压器类型:全密封节能电力变压器S10-M系列 2.2相数:三相 2.3频率:50HZ 2.4绝缘液体:矿物油 2.5安装场所:户内安装 2.6冷却方式:油浸自冷 2.7绕组导线材质:铜 2.8额定容量:见表 2.9额定电压:初级电压10kV;二次电压0.4kV。 2.10分接:无载调压,调压范围±5% 2.11系统的接地方式:高压侧中性点不接地,低压侧中性点直接接地。 2.12联结组标号:D,yn11 2.13 800KVA及以上变压器具有报警和跳闸端子的气体继电器 2.14阻抗电压:见表 2.15空载损耗:见表 2.16短路损耗:见表 2.17空载电流:见表 2.18外形尺寸:见表 2.19色标:卵石灰 RAL7032

2.20轨距:见表 2.22附图:共7张 2.23结构要求:本产品铁芯采用优质冷轧晶粒取向电工钢片,450全斜接缝无冲孔结构,芯柱与铁轭等截面。芯柱采用半干性玻璃粘带绑扎或刷固化漆,使片与片粘合在一起。铁轭用槽钢本身的钢性及旁轭螺栓同时夹紧。绕组采用高温度的缩醛漆包圆铜线或纸包扁铜线。高压绕组为层式,低压绕组为双半螺旋式双螺旋式。油箱结构合理杜绝渗漏油,散热器为片式散热器。 2.24 放油阀全铜产品 3、设备制造遵守有关规范及标准 制造设备遵守及不低于现行的、最新版本的国家及原机械部、电力部制定的有关技术规范。国标未列部分参照IEC标准执行。有关国标及规范简列如下: GB1094 《电力变压器》 GB/T2461《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB763 《交流电压电器在长期工作的发热》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》 GB7354 《局部放电量测量》 10)GB7328 《6~220kV变压器和电抗器的声级测定》 12)DL/T586《电力设备用户监造技术导则》 13)GB/T16927.1~2-1997《高压试验技术》 4、偏差 由我公司在投标文件中提出,在签订合同时由买方(业主)确认。 5、供货范围:

110kV电力变压器安装使用说明书

资产编码:000040000000000602388196 说明书 110kV级油浸式电力变压器安装使用说明书 广高电器诚实为您 广高电器变通世界 广州广高高压电器有限公司 二0 一0年

目录 110kV级油浸式电力变压器使用说明书 (1) 胶囊指针式储油柜使用说明书 (8) LR-110 LRB-110型电流互感器使用说明书 (10) LRB-60 吸湿器使用说明书 (12)

110kV级油浸式电力变压器 安装使用说明书 一、适用范围 本说明书适用于110kV级的油浸式电力变压器。 二、外观检查 变压器到货后,须立即按下述各项进行检查,并做记录,以便及时发现问题与追查原因。 1、按变压器铭牌数据查对变压器是否与合同相符。 2、按变压器“出厂技术文件一览表”查对所到的技术文件图样等是否齐 全。 3、按变压器“拆卸一览表”查对到货之变压器主体与零件、部件、组件 等是否齐全,并检查有无损坏,要着重对易损件的检查。并查对所供应的变压器油与吸湿器的数量是否相符。 4、检查冷却系统所有的散热器(包括风冷却器及水冷却器)的数量与安 装尺寸及端子箱是否正确。 5、检查变压器主体有无渗漏现象。 6、检查运输过程的振动仪的数据。 三、起吊与搬运 1、起吊变压器应使四个起吊装置同时受力。 2、起吊时吊绳与垂线之夹角应小于30°,如因吊高限制不能满足此项要 求时,应使用吊梁起吊。 3、搬运中如果需要转换小车方向或在箱底加滚杠时,需利用千斤顶按外 型尺寸所规定的位置将变压器顶起后再进行搬运。 4、若变压器不立即安装和投入运行,而要长期贮存时,必须装上储油柜、 吸湿器,或者临时储油柜,以保证有一定的油压与油量,适应其温度变化的需要。注油时,所有放气塞均需打开。待气塞处冒油时,将气塞拧紧后继续注油。 四、运行前的检查 变压器经铁路正常运输后,在运往变压器基地过程中,变压器倾斜角度不得超过15°,行速要小于200m/h,其振动与颠簸情况根据振动仪记录,当符合投入运行条件的规定时变压器可不吊芯检查,装配有关拆卸的零部件,做验收试验项目,合格后,便可投入运行,否则仍需

低压电缆分支箱技术规范

低压电缆分支箱技术规范

目录 1 规范性引用文件........................................ 错误!未定义书签。 2 技术参数及要求........................................ 错误!未定义书签。 3 标准技术参数.......................................... 错误!未定义书签。 4 使用环境条件表........................................ 错误!未定义书签。 5 试验.................................................. 错误!未定义书签。

低压电缆分支箱技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 7251 低压成套开关设备和控制设备 GB 14048 低压开关设备和控制设备 GB/Z 18859 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 GB/T 20641 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 低压系统内设备的绝缘配合 GB/T2681 电工成套装置中的导线颜色 电工用铜、铝及其母线第二部分:铜母线 GB 4720 低压电器电控设备 IEC 61641 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 2 技术参数及要求 电缆分支箱技术参数 电缆分支箱技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。 通用要求 电缆分支箱采用元件模块拼装、框架组装结构,母线及馈出均绝缘封闭。可采用五种结构型式:进线采用绝缘封闭的隔离开关,出线采用塑壳断路器;进线采用绝缘封闭的隔离开关,出线采用刀熔开关;进线采用条形隔离开关,出线采用条形开关(带熔断器保护);进线不带开关,出线采用刀熔开关;进出线均不配置开关。 母线系统 (1)采用采用矩形母线,材质为T2电工铜。并采用不同相色热缩套管做绝缘处理。热缩套管不得开裂和起皱,母线接头处用热缩绝缘盒封闭。绝缘热缩护套材料应具备阻燃、防腐、抗老化的要求,老化寿命不小于30年,具体试验方法和要求参照GB/T 中规定执行。(2)铜排截面的选择应保证能够耐受IEC60298中推荐的额定短时耐受和峰值耐受电流的要求,N 相(L0)母线与三相母线规格相同,PE排截面不低于相排截面的1/2。其中设于户外的电缆分支箱配置4根母排(3L+PEN),设于户内的电缆分支箱配置5根母排(3L+N+PE)。 (3)装置中母线和导线的颜色及排列应符合GB/T 4026和GB 7947及表1的规定; 表1 母线和导线的颜色及排列规定

ups专用技术规范参数

UPS专用技术规范 1标准技术参数表 投标人应认真逐项填写表1中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表10。 表1-1 UPS(不间断电源)标准技术参数表 序号参数类型参数名称标准参数值投标人保证值 1.系统设计系统容量 UPS系统容量为300kV A热 插拔模块化,本次功率要求配 置为配置10个不低于25kW 功率模块,总容量满足不低于 250kV A,并可以在正常运行 情况下升级到300kV A;升级 采用增容方式,不能够采用并 机方式; 模块化不间断电 源系统 UPS系统由输入配电部分、输 出配电部分、功率模块、监控 模块等组成。模块应具有以下 属性: 1.机械上具有独立的框架结 构; 2.具有完整独立的功能; 3.模块之间应能协同工作。UPS功率模块 功率模块是UPS系统的主要模 块,包括整流、逆变、充电(可 选)、功率因数校正和相关控 制电路,UPS系统正常工作模 式下具有热插拔和并联冗余 工作功能。 监控模块 其负责实时监视UPS系统工作 状态、采集和存储UPS系统运 行参数,故障记录存储和故障 诊断,应具有热插拔功能。显示器 配置液晶触摸屏,支持中英文 显示功能;

静态转换开关300kV A模块化UPS系统必须采用单一的可插拔式维护的集中旁路,支持逆变在线更换、维护;旁路模块功率≥300kV A; 电流不均衡度当系统具有两个或以上功率模块时,其电流值的最大偏差与平均电流值之比。 系统冗余功能对于n+k冗余的UPS系统,任意(1~k)个功率模块故障时(输出短路故障除外),其他功率模块仍可正常工作并能输出UPS系统的额定功率,系统不应转旁路或断电。 热插拔功能UPS系统的监控模块、静态旁路模块与功率模块(内含电池充电单元)应具有热插拔功能,在带载下能进行热插拔更换,不可影响系统正常工作。各个功能模块在UPS系统正常工作模式下,进行增加、减少或更换的功能。 空载环流度当UPS系统正常运行模式下,系统空载时的各功率模块的最大输出电流有效值与额定电流有效值之比。 2.主路输入输入电压范围304~456 输入频率范围50Hz±10% 输入功率因数≥0.99 输入电流谐波≤5%(100%负载) 3.旁路输入输入额定电压380V/400V±10% 频率50Hz±8% 4.系统输出交流输出电压380/400V,100 % 线性负荷时 精度为±1%,在100%非线性 负荷时精度为±3% 输出频率50Hz±0.1% 输出波形正弦波 总谐波含量线性负载≤1%,非线性负载 ≤5% 负载功率因数 1 在0.5(超前),0.5(滞后) kVA值无任何降容 5.效率35%-100%负载≥9 6.5% 6.平均无故障时间(MTBF)>250000h 7.交流供电与直流供电之间的 切换时间 0ms 8.过载能力125%额定值10min 150%额定值60s 9. 环境防护等级IP20 10.噪音等级≤65dB

电力变压器技术规格书

一.概述 朔黄铁路线路全长约585.8km,西起神朔线神池南站,向东经过山西省、河北省终至黄骅港站。设计为国家I级干线、双线电气化铁路,重载路基,正线总长592公里,共计34个车站33个区间。其中,隧道总长约66.367公里,共77个隧道。 二.引用标准 GB 1094 《电力变压器》; GB/T 7328《变压器和电抗器的声级测定》; GB/T7449《电力变压器和电抗器的雷击冲击和操作冲击试验导则》; GB/T 10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》; GB/T 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》; GB/T 13499 《电力变压器应用导则》; GB/T 15164 《油浸式电力变压器负载导则》; GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB/T16927.l-1997 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》 GB/T16927.2-1997 《高电压试验技术第二部分:测量系统》 GB/T6451-2008 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 JB/T 3837-1996 《变压器类产品型号编制方法》 三.使用环境条件 1. 系统标称电压:10kV。 2. 电源系统接地形式:不接地。 3.安装场所:户外。 4. 海拔高度:≤1000m。 5. 运行环境温度:户外-25℃~+45℃ 6. 运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 7. 空气质量:周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染。污秽等级不超过现行GB/T5582中的Ⅲ级。 8. 地震烈度:不超过8度。 四.主要技术参数

10kV电缆分支箱技术规范书

技术规范书 1 范围 本技术规范规定了10kV电缆分接箱的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术规范适用于江苏省电力公司所需的10kV电缆分接箱。 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。 本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2 规范性引用文件 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。 下列标准所包含的有关条文,通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订,当这些标准修订后,使用本标准者应引用下列标准最新版本的有关条文。 GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1984 高压交流断路器 GB 1408.1 固体绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB 3906 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 4208 外壳防护等级 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 402 交流高压断路器订货技术条件 DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 615 交流高压断路器参数选用导则 GB 3309高压开关设备常温下的机械试验 GB 11033.3额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求 江苏省电力公司苏电生[2002]320号《电力设备交接和预防性试验规程》 江苏省电力公司《10kV配电设备技术规范》 3 使用环境条件 3.1 海拔高度 1000 m 3.2 最高环境温度 + 40 ℃ 3.3 最低环境温度 -25 ℃ 3.4 日照强度 0.1W/cm2(风速:0.5m/s)

110kV等级电力变压器技术规格书

CDP 油气储运项目设计规定 CDP-S-GU-EL-004-2009/B 110kV等级的电力变压器 技术规格书 2009-11-26发布 2009-11-30实施 中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司发布

前言 为了加强设备、材料的采购过程管理,统一油气储运项目设备材料技术规格书的编制格式、主要订货技术要求和技术评分标准,按照中国石油天然气与管道分公司“标准化模块化信息化”设计工作的要求,特编制本技术规格书。 本文件适用于油气储运工程110kV电力变压器采购。 本文件包括技术条件、数据单和技术评分表三部分内容: ——技术条件部分为各工程项目通用并统一的技术要求;未经发布单位批准,任何单位或个人不得对该部分进行修改; ——数据单是为了统一各工程项目实际使用,在工程项目使用中填入用于订货的参数;工程项目中的数据单应按照建设项目管理程序,经审批后用于订货; ——技术评分表是为了统一招标投标过程中通用技术组评分标准,在工程项目使用中,可根据工程项目特点进行调整、修改,修改后用于工程项目的技术评分表应按照建设项目管理程序,经审批后方可使用。 本文件由中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司提出并归口管理。 本文件起草单位:中国石油天然气管道工程有限公司 本文件主要起草人:柴芬义王磊杜庆山 本文件评审专家组:孙宗源高秀春 本文件由中国石油天然气管道工程有限公司电力室负责具体技术内容的解释。 联系人:杜庆山 联系电话: 本文件在执行过程中,如有任何意见和建议,请反馈至: 中国石油天然气管道工程有限公司北京石油咨询中心 地址:北京市宣武区广安门内大街甲311号院中国石油管道大厦9层邮政编码100053 联系人:陈怡静 联系电话: 电子邮箱。

电力变压器技术规格书

.概述 朔黄铁路线路全长约585.8km,西起神朔线神池南站,向东经过山西省、河北省终至黄骅港站。设计为国家I 级干线、双线电气化铁路,重载路基,正线总长592公里,共计34个车站33个区间。其中,隧道总长约66.367公里,共77个隧道。 二.引用标准 GB 1094 《电力变压器》; GB/T 7328《变压器和电抗器的声级测定》; GB/T7449《电力变压器和电抗器的雷击冲击和操作冲击试验导则》; GB/T 10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》; GB/T 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》; GB/T 13499 《电力变压器应用导则》; GB/T 15164 《油浸式电力变压器负载导则》; GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB/T16927.l-1997 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》 GB/T16927.2-1997 《高电压试验技术第二部分:测量系统》 GB/T6451-2008 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 JB/T 3837-1996 《变压器类产品型号编制方法》三.使用环境条件 1. 系统标称电压:10kV。 2. 电源系统接地形式:不接地。 3.安装场所:户外。 4. 海拔高度:w 1000m 5. 运行环境温度:户外—25°C?+ 45°C 6. 运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 7. 空气质量:周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染。污秽等级不超过现行GB/T5582中的川级。 8. 地震烈度:不超过8 度。四.主要技术参数 1技术规格 1.1型式:户外油浸自冷式 1.2 额定电压:10± 5% /0.4 kV

干式变压器安装使用说明书

; 三相树脂绝缘干式变压器安装使用说明书 ~

目录 > 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号 (2) 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数....................................................... (6) 七、运输和起 吊 (10) 八、验收、保管和储存 (11) 九、产品安 装 (12) 十、现场交接试 验 (13) 十一、! (15) 十二、变压器试运行 十三、变压器的维 护 (18) 十四、安全注意事

项 (18) 一、适用范围 " 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kVA及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件 1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20、IP2 3. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)

和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例)The 2.对于三相干式变压器产品,型号主要有:SC(B)9、SC(B)10等系列。 , 型号所表示的意义如下:(以“SC(B)10型变压器”为例)

高压电缆分支箱技术规范书

高压电缆分支箱技术规范书 1、概述: EY.DFW□-12型户外高压电缆分接箱是额定电压12kV,额定电流630A及以下的户外高压电器设备,广泛用于电力电缆的联接和分支。 2、适用场所: 本产品广泛应用于10kV及以下的电力系统中作电缆的联接和分支。其联接方式简单、灵活方便、安全可靠。箱体为不锈钢结构,坚固耐用。带电部分为全绝缘、全密封结构。如采用防洪可触摸型电缆头,还可以耐洪水侵泡,极大地提高了供电可靠性。 该产品广泛用于城市工业小区、住宅小区、商业中心、矿区、机场、铁道、风力发电站、开闭所和钢铁、石油、化工、水泥等大型企业以及其它场合的配电网。特别适合城市道路电网改造工程,可大大节省电气设备和电缆投资。提高供电可靠性。 3、正常使用条件: 3.1 海拔高度 2000 m 3.2 最高环境温度 + 55 ℃ 3.3 最低环境温度 -40 ℃ 3.4 日照强度 0.1W/cm2(风速:0.5m/s) 3.5 最大日温差 25K 3.6 户内相对湿度:日平均值≤95%,月平均值≤90%

3.7 最大风速 35m/s(注:风速是指离地面10m高度的10min平均风速) 3.8 荷载同时有10mm覆冰和17.5m/s的风速 3.9 耐地震能力水平加速度0.2g;垂直加速度0.1g同时作用。安全系数≥1.67。 3.10 系统额定频率: 50Hz 3.11 安装位置户外 4、型号含义: 5、EY.DFW□-12型电缆分支箱结构性能特点 电缆分接箱是户外高压开关设备,因此必须具备防雨、防锈、通风散热、防触电、防盗和安装维护方便等功能。 我公司生产的户外电缆分接箱,其箱体两 侧下部设有百叶窗(内焊Φ1钢丝网)进风口; 在箱体顶盖设有出风口,隐藏于顶檐下面,顶

干式电力变压器使用说明书样本

干式电力变压器使用说明书样本 1

. 干式电力变压器使用说明书

济南变压器集团 济南济变志亨电力设备有限公司 目录 1、产品介绍 (1) 2、附件 (1) 3、产品装卸及运输 (2) 4、检查验收 (3) 5、仓储保管 (3) 6、安装注意事项 (3) 7、投运前的检查 (4) 8、投运前的试验 (4) 1

9、投入运行 (4) 10、维修与保养 (5) 2

本说明书适用于我公司生产的树脂浇铸干式变压器的装卸、运 输、仓储保管、安装、使用及维修维护等。 1、产品介绍 我公司生产的变压器以德国西门子公司的技术进行设计、生产,主要由以下几部分组成: ——铁芯 采用优质进口高导磁晶粒取向冷轧硅钢片,45全斜接缝,步进搭接。空载损耗小,噪声低。 ——线圈 高压线圈为多段带状铜(铝)箔结构,用填料型树脂在真空状态下浇铸,低压线圈为整张铜(铝)箔结构,层间用预浸布粘结。线圈绝缘等级为F级(特殊要求可作到H级)。对于部分小容量的变压器,可按用户要求生产铜线导体的树脂浇铸变压器。 该种结构的线圈具有局部放电量小、抗短路能力强等特点。2、附件 以下附件由用户按其需选用。 2.1 温度控制器: 为了便于观测,一般每台变压器配有一台温度控制器。 温度控制器的三个Pt100测温元件分别埋设在低压线圈上端的测温孔内。随着温度变化,自动监测低压线圈温度,必要时发出控制信 号,有效确保了变压器的安全运行。 1

温度控制器具有启停风机、超温报警、超温跳闸等功能。当前国内各生产厂对上述各温度值的出厂设定值见下表。 2.2 冷却风机: 变压器不带风机时,可在额定容量下连续运行。 加装低噪声辐流风机的变压器,能够在风机连续运行时,将变压器容量提高到120%~150%,但此时负载损耗相应增加50%~125%,阻抗电压也增加20%~50%,二次出口电压略有下降。此种状态可短时期连续运行,但我们不推荐长期运行。 2.3 外壳: 变压器不带外壳,保护等级为IP00,由于变压器运行时不得触摸或靠近,建议用防护栅栏,以保证安全。 根据所使用环境要求的不同,可装配IP20~IP23防护等级的外壳,以防止意外触电和滴水造成的变压器故障。外壳应当可靠接地。 2.4 出线方式: 变压器的进出线方式有:上进上出、上进侧出、上进下出、下进上出、下进下出、下进侧出等方式,用户可根据具体情况选用(必要时可选做侧出线)。 2

户外电缆分支箱技术规范书

户外电缆分支箱 技 术 规 范 书

1.总则 1.1 本技术规范书适用于 XXX 工程所需的12kV户外电缆分支箱的设备订货招标(附一次系统图)。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本文件和现在最新的国家标准的优质产品。1.3 本技术规范书所使用的标准及规定的条款如遇与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2.应遵循的标准 按本工程供货的设备,包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最新版本。 GB4208-93 《外壳防护等级的分类(IP代码)》 IEC298 《额定电压1kV以上52kV及以下交流金属封开关设备和控制设备》 GB16926-1997 《高压交流负荷开关—熔断器组合电器》 GB3804-2004 《3.6kV~40.5kV交流高压负荷开关》 GB11023-89 《高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则》 GB3309-89 《高压开关常温下的机械试验》 GB2706-89 《交流高压电器动稳定试验方法》 GB311-1997 《高压试验方法》 GB3906-2006 《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 GB11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB/T5582-1993 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB/T 16927.1-1997《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》 GBl985-2004 《高压交流隔离开关和接地开关》 GBl984-2003 《交流高压断路器》 GB/T12706.4-2002 《额定电压1kv(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力 电缆及附件第4部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)和35kV(Um =40.5kV)电力电缆附件试验要求》 GB/T 6388-1986 《运输包装收发货标志》 GBT17467-1998 《高压低压预装式变电站》 DL/T 538-2006 《高压带电显示装置》 3.使用环境条件 3.1 安装地点户外 3.2 海拔≤4000m 3.3 环境温度最低气温-40℃,最高气温+50℃,24h内平均气温不超过35℃ 3.4 最大风速不超过35 m/s

列头柜、电源分配柜技术规范书

列头柜、电源分配列柜技术规范书 二〇一零年二月

目录 1总则................................................................ 3 2引用标准............................................................ 3 3基本要求............................................................. 3 3.1 总体要求.........................................................3 3.2环境条件与安装要求.................................................4 3.3技术要求...........................................................4 3.4电气性能...........................................................5 3.5对触电的防护措施...................................................5 3.6短路保护和短路强度.................................................6 3.7装置的元件..........................................................6 4.主要技术性能参数.......................................................7 4.1外观结构............................................................7 4.2电源分配系统.......................................................9 4.3 告警功能..........................................................10 4.4防雷功能...........................................................10 4.5 接地要求..........................................................10 4.6 测试项目..........................................................10 4.7 安装尺寸图........................................................11 5标志、包装、运输和贮存.................................................11 5.1 标志...............................................................11 5.2 包装...............................................................12 5.3 运输................................................................12 5.4 贮存................................................................12 1 总则