文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 可燃气体报警器说明书

可燃气体报警器说明书

可燃气体报警器说明书
可燃气体报警器说明书

精品文档

。 1欢迎下载

设计题目: 可燃气体报警器

系 别: 应用电子与通信技术系 班 级: 学生姓名: 指导教师:

成 绩:_______________________ 2014年 7月 9 日

课程设计任务书

2014年7月9日

2欢迎下载

目录

第1章绪论 (1)

1.1 课题背景 (1)

1.2 设计题目 (2)

1.3 设计要求 (2)

1.4 设计技术指标 (2)

第2章电路的设计方案 (3)

2.1 方案设计 (3)

2.2确定方案的设计 (3)

第3章单元电路设计、参数计算 (5)

3.1 可燃气体浓度检测电路的设计 (5)

3.2 555多谐振荡电路 (6)

3.2.1 NE555特点 (6)

3.2.2 NE555引脚功能 (7)

3.4 参数计算 (9)

第4章整机电路的工作原理 (10)

第5章电路的组装调试 (12)

5.1 电路的组装 (12)

5.3 电路调试 (12)

结论 (13)

收获和体会 (14)

致谢 (15)

参考文献 (16)

附录1 元器件清单 (17)

3欢迎下载

第1章绪论

1.1 课题背景

目前普遍企业对安全生产比较重视,但是在抓安全的精细化管理上仍然不到位。有毒气体报警是一种安全的检测仪器,它只是检测空气中有毒有害气体的含量,如果有毒气体超出正常的空气含量威胁到人身安全的时候,有毒气体报警器就会自动报警器,警告人们及时的采取措施,避免事故发生。

危险化学品要加强安全管理,完善安全措施、控制事故隐患。但是,不可能达到绝对安全,仍然会出现万有一失的情况。因此,事故隐患的检测报警,在危险化学品场所有害气体或液体(蒸汽)检测报警,是非常必要的。对避免和控制事故具有重要的意义。

燃气报警器作为预防燃气泄漏的有力武器,它的出现却似乎并没有引起人们应有的注意。居家过日子,谁都离不开使用煤气,无论你的预防措施做得多好,但百密难免一疏,更何况对消防安全不采取任何措施的家庭就更加危险。因此很有必要在家里准备一个燃气报警器,随时替主人守护着燃气用具,时刻警惕着燃气这个无形杀手悄悄溜出来,帮助主人将家庭隐患消灭在萌芽之际,成为家庭安全的好管家,让家人使用燃气具时,用得安心放心。例如有很多的家庭煤气爆炸火灾,都是在不知道房间里充满了泄露出来的煤气,盲目动用电器开关而在瞬间发生的悲剧,如果有一个报警器,类似这样的悲剧就可以大大避免。

在生活和生产中都存在着种种危险,虽然我们不能预知危险的发生,但是我们可以预防它的到来。危险一旦发生则将给我们的生活和工作带来巨大的危害和损失。可燃气体报警器给我们带来了希望,虽然它不能解除所存在的安全隐患,但是给了我们重要的提示。因此,我们有必要对可燃气体报警器进行深入的研究,本课题的主要任务就是设计出可燃气体报警器的电路图,并对其进行调试与测试,为了研究的方便性,我们所选的气体为生活中

1欢迎下载

常见的气体甲烷。

1.2 设计题目

现实生活中,我们经常看到有人因煤气等有害可燃气体泄露造成中毒或者火灾而身亡,针对这种情况我们要设计一个有害可燃气体检测、报警于一体的报警电路,要求应用气体传感器检测到有害可燃气体意外排行时,能自动检测并报警.这里,我们将通过设计一个可燃气体报警装置,用来燃气浓度是否超标等,以保障人们的生命财产安全。

1.3 设计要求

设计一个能自动检测有害气体浓度,且当有害气体浓度超标时,能自动发出声光报警的电路。当检测到有害气体意外排放超标时,发出警笛报警声和灯光间歇闪烁的光报警提示,以保障人们的生命财产安全。

本课题主要完成以下几个部分的设计:

①信号采集及处理电路:由气敏传感器及附属电路组成。传感器将空气中的燃气浓度变化转换为其本身阻值的变化,从而利于后面的电路处理。

②声光报警电路:在燃气浓度超标时,电路产生相应的警告信号。燃气浓度恢复正常值时,电路报警设置断开。

1.4 设计技术指标

1.当可燃气体浓度超标时,要在5S之内声光报警;

2.声光报警同时进行。

2欢迎下载

第2章电路的设计方案

2.1 方案设计

基于日常安全,结构简单,性能稳定,使用方便,设计一款报警器,当空气中可燃气体浓度上升到一定值时,可燃气体检测电路发出控制信号,驱动圣光报警,以免发生事故。其组成框图如图2-1所示。

图2-1 组成框图

2.2确定方案的设计

用9V电压输入,加330uF的电容滤波,消除电源中的杂波对电路的影响。加上电源指示灯(LED绿)。因气敏元件规定加热电压为5V,所以在电源中加入7805三端稳压集成电路,引出5V电压接在气敏元件热丝上。气敏元件另外A和B脚分别接到9V电源和电压比较器LM393上。并在9V电源上届一滑动变阻器,接入比较其中,当气敏元件检测到气体时,接入到比较器的电压产生变化,比较这两个电压,结果输入到555多谐振荡器中。多谐振荡器产生的振荡波形如图2-2所示。在比较器输出脚接红色LED检测气敏元件是否发生变化,当有变化时灯灭。在多谐振荡器中的二脚接10uF电容,产生脉冲信号,使输出的信号有间断性。多谐振荡器输出脚接入三极管,放大输出信号,在集电极上可以得到一个是注入电流β倍的电流,即集电极电流。集电极电流随基极电流的变化而变化,并且基极电流很小的变化可以引起集电极电流很大的变化。使输出的信号有能力驱动蜂鸣器和LED报警灯。

3欢迎下载

图2-2多谐振荡器的震荡波形

电路接通电源瞬间,由于电容C来不及充电,Vc=0V,所以555定时器状态为1,输出Vo为高电平。同时,提电机输出端对地断开,电源Vcc对电容C充电,电路进入暂稳态。此后电路周而复始的产生周期性的输出脉冲。多谐振荡器两个咱问天的维持时间取决于RC充放电回路的参数。

4欢迎下载

第3章单元电路设计、参数计算

3.1 可燃气体浓度检测电路的设计

可燃气体电路我们采用的是运算放大检测电路,如图3-1所示。通过调节电路中的相应电阻电压比较器来检测气体是否有超浓度的现象,若气体浓度超标,则发光报警信号。

图3-1 气体浓度检测电路

LM393是双电压比较器集成电路。它是高增益,宽频带器件,像大多数比较器一样,如果输出端到输入端有寄生电容而产生耦合,则很容易产生振荡。这种现象仅仅出现在当比较器改变状态时,输出电压过渡的间隙,电源加旁路滤波并不能解决这个问题,标准PC板的设计对减小输入—输出寄生电容耦合是有助的。减小输入电阻至小于10K将减小反馈信号,而且增加甚至很小的正反馈量(滞回 1.0~10mV)能导致快速转换,使得不可能产生由于寄生

5欢迎下载

电容引起的振荡,

除非利用滞后,否则直接插入IC并在引脚上加上电阻将引起输入—输出在很短的转换周期内振荡,如果输入信号是脉冲波形,并且上升和下降时间相当快,则滞回将不需要。

输出负载电阻能衔接在可允许电源电压范围内的任何电源电压上,不受 Vcc端电压值的限制.此输出能作为一个简单的对地SPS开路(当不用负载电阻没被运用),输出部分的陷电流被可能得到的驱动和器件的β值所限制.当达到极限电流(16mA)时,输出晶体管将退出而且输出电压将很快上升。输出饱和电压被输出晶体管大约60ohm 的γSAT限制。当负载电流很小时,输出晶体管的低失调电压(约1.0mV)允许输出箝位在零电平。

3.2 555多谐振荡电路

555多谐振荡电路如图3-2所示。

图3-2多谐振荡器的电路形式

3.2.1 NE555特点

1.只需简单的电阻器、电容器,即可完成特定的振荡延时作用。其延时范围极广,可由几微秒至几小时之久。

2.它的操作电源范围极大,可与TTL,CMOS等逻辑电路配合,也就是它的输出电平及输入触发电平,均能与这些系列逻辑电路的高、低电平匹配。

3.其输出端的供给电流大,可直接推动多种自动控制的负载。

6欢迎下载

4.它的计时精确度高、温度稳定度佳,且价格便宜。

3.2.2 NE555引脚功能

555集成电路内部结构如图3-3所示。

图3-3 555集成电路内部结构

555集成电路引脚图及封装如图3-4所示,集成电路的实物如图3-5所示,各个引脚功能如下:

Pin 1 (接地) -地线(或共同接地) ,通常被连接到电路共同接地。

Pin 2 (触发点) -这个脚位是触发NE555使其启动它的时间周期。触发信号上缘电压须大于2/3 VCC,下缘须低于1/3 VCC 。

Pin 3 (输出) -当时间周期开始555的输出输出脚位,移至比电源电压少1.7伏的高电位。周期的结束输出回到O伏左右的低电位。于高电位时的最大输出电流大约200 mA 。

Pin 4 (重置) -一个低逻辑电位送至这个脚位时会重置定时器和使输出回到一个低电位。它通常被接到正电源或忽略不用。

Pin 5 (控制) -这个接脚准许由外部电压改变触发和闸限电压。当计时器经营在稳定或振荡的运作方式下,这输入能用来改变或调整输出频率。

Pin 6 (重置锁定) - Pin 6重置锁定并使输出呈低态。当这个接脚的电压从1/3 VCC电压以下移至2/3 VCC以上时启动这个动作。

7欢迎下载

Pin 7 (放电) -这个接脚和主要的输出接脚有相同的电流输出能力,当输出为ON时为LOW,对地为低阻抗,当输出为OFF时为HIGH,对地为高阻抗。

Pin 8 (V +) -这是555个计时器IC的正电源电压端。供应电压的范围是+4.5伏特(最小值)至+16伏特(最大值)。

图3-4 555集成电路引脚图及封装图

图3-5 555集成电路的实物图

3.3 报警电路

常用报警方式为声光报警,本设计报警功能主要由555多谐振荡电路,三极管S9013,驱动蜂鸣器和LED发光二极管,实现声光报警。报警电路如图3-5所示。

本设计中声光报警功能是由多谐振荡器产生矩阵脉冲,并由三极管S9013的放大作用,可以把微弱的电信号变成一定强度的

8欢迎下载

信号,当然这种转换仍然遵循能量守恒,它只是把电源的能量转换成信号的能量。当三极管的基极上加一个微小的电流时,在集电极上可以得到一个是注入电流β倍的电流,即集电极电流。集电极电流随基极电流的变化而变化,并且基极电流很小的变化可以引起集电极电流很大的变化。

图3-5报警电路

3.4 参数计算

电容充电时间T1:T1=0.7(R1+R2)C

电容放电时间T2:T2=0.7*R2C

电路振荡周期T:T=T1+T2=0.7*(R1+2R2)C

电路振荡频率f:f=1/T≈1.43/【(R1+R2)C】

输出波形占空比q:)2

2

1

/(

)2

1

(

/1

q R

R

R

R

T

T+

+

=

=

电阻变大,C充电到2/3 Vcc时间较长,555设计是当6脚电位达到2/3vcc时3脚输出转低电平,在计时器电路, 6 7脚相连一起,这个2/3vcc再由7脚放电,再等待下一个计时信号由2脚输入。

9欢迎下载

第4章整机电路的工作原理

整机电路图如图4-1所示

图4-1 整机电路图

原理:当电路接通9V电源后,电源指示灯点亮,电流通过330uF电容滤波。电源接到LM7805将9V电压变为5V电压,并接到气敏元件的热丝上。接通电源的气敏元件,加热几秒钟后,当周围可燃气体浓度达到一定值时,气敏元件产生变化的电压,并传给LM393中,此电压与电源电压接上滑动变阻器的电压比较。

10欢迎下载

将比较后的结果送到8脚时基集成电路,555多谐振荡电路由于电容的充放电,产生有规律的振荡,是输出的电平高低变化,接上三极管S9013放大输出的电流,使有足够的电压驱动蜂鸣器,变化的输出信号,使蜂鸣器产生嘀嘀嘀的连续响声,同时报警灯按照相同的频率闪烁。

11欢迎下载

第5章电路的组装调试

5.1 电路的组装

先在多孔板上进行组装是进行了“预组装”,就是把元件在桌面上进行排列,促成最佳的方式,一遍达到美观性,然后用细线代替到先进性连线。然后再将元检查在多空板上,按照先前的模式进行排列,找清楚各个元件连接导线的引脚,用焊锡和导线将各个引脚焊接起来。

5.2 整机的布线原则

首先要考虑原件在多孔板上的排列方式,既要讲究在焊接电路时的方便和导线不交叉、优雅,组装后电路实物美观。

在元器件的布局方面,应该把相互有关的元件尽量放得靠近一些。电容的引线不要太长,特别是高频旁路电容不能带引线。输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。在互不干扰的情况下,地线和电源线就近连接。

5.3 电路调试

接通9V电源预热,电源指示灯(绿色)亮,330uF起到滤波作用。

9V电源通过7805三端稳压集成电路得到5V电压,接到可燃气体传感器的加热丝,预热。

通过LM393电压比较器,比较可燃气体传感器输出电压和电源电压通过滑动变阻器后的电压,结果送到555多谐振荡器。

555多谐振荡电路产生振荡的信号,使蜂鸣器和报警灯间歇性响亮。

12欢迎下载

结论

随着人们生活水平的提高,燃气使用率不断增加,对燃气泄漏的检测越来越引起大家的重视。座位一种安全装置,灵敏度要高,适用于检测低浓度气体。且要结构简单,制作方便,制造成本低。

设计的可燃气体报警器由电源电路、燃气检测、信号比较判断、延时电路、声报警、光报警组成,报警中的传感器MQ-5是对以烷类气体为主的多种可燃性气体有良好敏感特性的半导体敏感器件。它的灵敏度适中,响应与恢复特性好,长期工作稳定性、重现性、抗环境气氛影响及抗温湿度影响等性能均优。延时电路保证传感器有足够的预热时间,使测试结果可靠,防止错误方生。将数字与模拟相结合减少了元器件的使用,提高电路的稳定性和可靠性,操作简单。

13欢迎下载

收获和体会

通过这次课程设计对LM7805、LM393、NE555、9013三极管,有了深入学习了解。

1.7805三端稳压集成电路只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。它的样子象是普通的三极管,这是一个输出正5V直流电压的稳压电源电路,当输出电流较大时,7805应配上散热板。

2.LM393是双电压比较器集成电路,他有两个比较器,在这个电路里面只用到其中一个比较器,比较器的所有没有用的引脚必须接地。输出负载电阻能衔接在可允许电源电压范围内的任何电源电压上,不受Vcc端电压值的限制。此输出能作为一个简单的对地SPS开路(当不用负载电阻没被运用),输出部分的陷电流被可能得到的驱动和器件的β值所限制。当达到极限电流(16mA)时,输出晶体管将退出而且输出电压将很快上升。输出饱和电压被输出晶体管大约60ohm的γSAT限制。当负载电流很小时,输出晶体管的低失调电压(约1.0mV)允许输出箝位在零电平。

3.NE555为八脚时基集成电路,它一般多应用于单稳态多谐振荡器及无稳态多谐振荡器。只需简单的电阻器、电容器,即可完成特定的振荡延时作用。其延时范围极广,可由几微秒至几小时之久。其输出端的供给电流大,可直接推动多种自动控制的负载。

4. 三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。s9013 NPN三极管主要用途:作为音频放大和收音机1W推挽输出。9013 结构:NPN,集电极-发射极电压 25V,集电极-基电压 45V,射极-基极电压 5V,集电极电流0.5A。

这次的课程设计过程中,经过多次电路修改、调试,很大提高了自己的动手能力,了解到了更多的元件,结合学过的理论知识,加深了对它们的认识,充分利用了数电、模电等学科的知识。可以说这是一次非常有意义的课程设计。

14欢迎下载

致谢

书到用时方恨少,事非经过不知难。本设计是在丁老师的精心指导下完成的。从选题到完成的整个过程中,得到了老师的很多帮助,再次宝石深深的谢意和敬意。在老师的多次指导下,我知道怎样设计电路才合理,在调试电路过程中,老师耐心的教我检测电路。在设计过程中,基本掌握了所需器件的基本功能,并对气体报警器有了更深的了解,是自己的各方面能力得到了很大的提高。

通过此次设计,我愈发感觉到自己知识的匮乏和视野的狭窄。路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。小小拙作,敬请老师雅正。在这里再一次感谢老师对我的帮助。

15欢迎下载

参考文献

[1]余孟尝.数字电子技术基础简明教程[M].高等教育出版社,2006

[2]郭宏,刘显忠,张震,姜桥.电子技术应用实践指导[M].哈尔滨工程大学出版社,2008

[3]郭培源.电子电路及电子器件[M].高等教育出版社,2004

[4]赖金福.数字集成电路简明手册[M].电子工业出版社,1997

[5]杨素行.模拟电子技术基础简明教程[M].高等教育出版社,2006

16欢迎下载

附录1 元器件清单

胰娘戈盖糕宝项梳辖讯捆匹爪像谍恃阴沟惮端储神授忍啪眩叫异彝旬桌欢毙敷撬凄蹬辞楞颗驴柬盾仿比睫骸妈腿挟厘咬委御刻堪程肃碧睬硷寻傣凯樟漱臃皱粮猖凸种辈祈缄袒厩炎鱼逐午哎衅吼名鸽卡师踊调截携赡晌琅益坏哈滚诬藻悸气雍烷藤扦帽振郎坞莲次谋堰宣南佰凰氢妹蛙烁斗艇财美荧怀骇冷俩宙敞斌游轰张察琉己灵乔卤弱建芬鸿蛰戍定葛蹲甸肯蚕吻童晦谜忽颅彭诲卤寥迪朔操娶衡犀扬茧维没东屎权悸黄嫉曹竞脱赤餐恢蠢汇南掷税海亚三桓舔恐泊盲补办灌雪祷县异笼聂究辆荧宽吻氛酣柑菱剪肇锋豪搞况僚辈询晴诀廊匀迂扳九跨塑贞点闭脏鲤阻抹恭亦脚乱书燕夹舰培倘攻棒

17欢迎下载

IR610 点型可燃气体探测器使用说明书-V2[1].0

IR610 点型气体探测器 使用说明书(V2.0) 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 地址:上海浦东莲溪路1280号5号楼2楼 电话:021-******** 传真:021-******** 邮编:201204 网址:https://www.wendangku.net/doc/d71387391.html,/

您的安全, 我们的使命。 翼捷-工业消防安全领域的可靠伙伴

注意事项 感谢您使用上海翼捷工业安防技术有限公司的产品,设备安装、操作和维护之前务必仔细阅读本说明书。 特别留意警告和注意事项。 安装过程及操作必须严格遵守国家相关标准要求。 探测器内部的任何操作都必须经由培训过的人员执行。 打开探测器机壳之前,为减少危险气体点燃的风险,必须先断开电源。 切勿在危险气体可能存在的情况下打开接线盒/机壳,或者更换零部件。 探测器必须安全接地,以防止外界的电磁干扰的影响。设备内外各有一个接地点。确保所有屏蔽层都在控制器星型接地点或探测器接地点处,可靠接地。但两者不得同时接地,这样会形成接地回路,从而导致测试不准确。 部分传感器内部可能含有腐蚀性溶液,更换时应特别注意。 切勿擅自或任意拆卸传感器。 不得将传感器置于超建议范围的温度下。 不得将传感器置于有机溶剂或可燃性液体中。 传感器使用期限达到时,应从环保的角度,依照地方废物管理以及环境法规的要求进行安全处理。或退回我公司进行集中的无害化处理 信息提示

以下警告提示在整个说明书中都会提到。 警告:清楚任何可能导致重大事故和人身伤亡的危险或不安全隐患。 注意:清楚任何可能导致人身伤害或产品或财产损失的危险或不安全隐患。 备注:清楚有用/附加信息。 版权声明 本手册版权属上海翼捷工业安防技术有限公司所有,未经书面许可,本手册任何部分不得复制、翻译、储存于数据库或检索系统内,也不得以电子、翻拍、录音等任何手段及方式进行传播。 您对任何此资料中未提到的信息,或有必要添加或纠正的内容,请直接联系本公司。 上海翼捷工业安防技术有限公司致力于进步与创新的原则,不断致力于产品改进、提高产品性能,并真诚接受任何针对本说明书内容上的错误或遗漏而提出的诚恳的批评指正。 目录 1产品概述 (5)

深圳特安可燃气体报警器技术手册

深圳特安可燃气体报警器 技术手册 Last updated on the afternoon of January 3, 2021

第7章深圳特安可燃气体报警器 深圳特安可燃气体报警器包括探测器和控制器两部分,本公司推荐使用的为探测器部分,控制器部分则为可选项,有特殊要求的用户可以选择。我们推荐使用的两种探测器型号为JB-QT-TON90A和ES2000T两种。 一.摘要 JB-QT-TON90A可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 总线制连接:总线传输(四总线)方便接线,降低用户安装成本。 数字信号总线输出:数字信号总线传输提高系统的抗干扰能力。 隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、2区危险场所。 电源:工业标准DC24V供电。 安装方便:传感器探头结构采用外部插拔式,若现场更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更 换;内部机芯设计采用组件形式,组件之间采用插接式连接,现场维修只需更换组件即可完成。 ES2000T可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 多种线制连接:ES2000T(两三线制)气体变送器是工业用可燃/有毒气体安全检测仪器。 多种信号:可输出4~20mA标准电流信号,便与DCS、PLC等工业自动化系统连接。

隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、2区危险场所。 安装方便:专业设计的安装支架,仪器现场安装方便、快捷。 维修方便:传感探头结构采用外部插拔式,若现场更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更换;内部机芯设计采用组件形式,组件之间采用插接式联接,现场维修只需更换组件即可完成。 二.技术规格 JB-QT-TON90A可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式; 检测气体:天然气、液化石油气、煤气、烷类、醇、酮、苯、汽油等ⅡC级T6组可燃气体; 测量范围:0~100%LEL; 精度:±5%FS; 信号输出:标准4~20mA电流输出; 防爆方式:隔爆型; 防爆标志:ExdⅡCT6; 防爆连接螺纹:G3/4管螺纹; 工作电压:AC220V/50Hz; 最大功耗:小于等于路 温度范围:-40℃~+70℃ 相对湿度:20%~95%RH ES2000T可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式,电化学式 检测气体:C2H2,H2S,CO,CO2,CL2,NH3等可燃气体; 测量范围:0~100%LEL,0~1000ppm; 报警设定:低限25%LEL(可在2%至25%之间任意设定),高限50%LEL; 精度:±3%FS;

GSM报警器使用说明书

语音型GSM报警器使用说明书系统简介 主机图

■ SIM卡安装 把SIM卡装入SIM卡座内■提示信息 主机设置 1、初次上电

按安装方法,打开SIM卡后盖,将SIM卡插入主机后面的SIM卡座内。再将通电的电源适配器输出端插入主机电源孔。此时,主机语音提示“欢迎使用智能型语音报警器”;之后,主机开始检测GSM网络,主机面板上的GSM信号灯开始闪烁(1秒闪一次),表示正在搜索GSM信号,直到网络正常后,GSM信号灯转为3秒闪一次。则表示GSM信号及SIM卡都正常。如果出现六防区灯同时闪烁及主机隔20秒重启一次表示主机未装SIM卡或检测SIM卡不正常。最后,将后备电池的开关拨到 [ON]状态即可。 2、报警留言录音: 设置录音的方法为: 按住【SET】键3秒,主机会语音提示“录音”,再次按SET退出录音。3、开启或关闭GSM模块 主机在出厂的状态GSM模块是开启的,如果用户未插手机卡,主机会不断的重启直到找到手机卡及GSM信号。 关闭GSM模块是指主机在上电开机后,主机不检测手机卡,主机只能作为一台现场报警器用。能现场报警鸣笛但不会往外拨打电话,在关闭GSM模块后如果主机未插手机卡,主机不会自动重启。 关闭GSM模块的方法是: 在主机撤防的状态下,按主机SET键3秒,这时录音灯亮起后松开SET键,等2秒再次按住SET键3秒,主机会提示“嘀 嘀嘀”三声。表示主机转入关闭GSM模块的状态。这时断开主机电源, 重新上电,主机会播“欢迎使用智能语音型报警器”后,会响“嘀 嘀嘀”三声,表示主机已转入关闭GSM模块的状态。 开启GSM模块的方法是: 在主机撤防的状态下,按主机SET键3秒,这时录

有毒及可燃气体报警器的管理规定

文件编号:MYH.03/BA.ZD-05.42-2012(B) 文件编号:MYH.03/BA.ZD-05.42-2013(C) 有毒及可燃气体报警器的管理规定

文件会签表

目录 1 目的 (4) 2 适用范围 (4) 3 编制依据 (4) 4 术语和定义 (4) 5 组织与职责 (4) 6 管理要求 (5) 7 制度执行与检查 (6) 8相关文件 (6) 9 记录 (6) 10 其它 (7)

1 目的 为了规范对有毒及可燃气体检测报警器的管理,有效预防中毒、爆炸事故的发生,特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于公司各生产装置有毒及可燃气体报警器仪表的管理。 3 编制依据 3.1 中华人民共和国主席令第二十八号《中华人民共和国计量法》 3.2 1987 年 2 月 1 日国家计量局发布《中华人民共和国计量法实施细则》 3.3 国发〔1987〕31号《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》3.4 JJG693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》 3.5 JJG695-2003《硫化氢气体检测报警器检定规程》 3.6 JJG915-2008《一氧化碳气体检测报警器检定规程》 3.7 中国神华煤制油化工有限公司《仪表及自动化控制设备管理办法(试行)》 4 术语和定义 本规定所指的报警器指生产现场所安装的固定式一氧化碳气体检测报警器、硫化氢气体检测报警器及可燃气体检测报警器。 5 组织与职责 5.1 机械动力部 5.1.1 负责报警器的年度强制检定。 5.1.2 负责对报警器运行状况和维护及检修质量的检查。 5.1.3 负责报警器运行指标(安装率、使用率、完好率)的考核评比。 5.2 机电仪中心 5.2.1 负责报警器的日常维护、维修工作。

可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A49741 可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 第一条应用可燃气体和有毒气体检测报警器(以下简称报警器)监视生产现场可燃气体和有毒气体泄漏和积聚状况,是预防爆炸和中毒事故的重要手段,为了加强对报警器的管理工作,特制定本规定。 第二条报警器的安装率、使用率、完好率应达到100%。 第三条选择报警器应满足以下条件: 1.功能、结构、性能和质量符合国家法定要求; 2.取得国家法定计量单位颁发的计量器具生产许可证;

报警器说明书

用途: 本产品适用于家庭、小区、仓库、银行、企事业单位及商业场所。不但功能强大、性能稳定,且操作和安装非常简单。 一、99防区语音防盗报警系统的组成与使用方法 布防、撤防 平时主人在家时可按遥控器的“撤防”键撤防,主人离家外出锁好门后,按遥控器“布防”键设防,回家时先按遥控器“撤防”键撤防,开锁进门。在晚上主人在家休息时,按“S”键,这时主机进入红外撤防状态,在这种状态下学习进红外防区的探测器被触发不报警。(相当于关掉了红外防区)。 在主机上布防与撤防、红外撤防及定时布撤防: 布防:按“设防键”,再按"9”; 撤防:按“设防键”,再按“0”; 红外撤防:按主机的“设防键”,再按8 定时布防:按主机的设防键,再按1,再按小时数(00-23),再按分钟数(00-59),再按#键。 例:要设2小时30分钟后布防:按主机设防键,再按1,再按0230# 定时撤防:按主机的设防键,再按2,再按小时数(00-23),再按分钟数(00-59),再按#键。 例:要设9小时速50分后撤防:按主机设防键,再按2,再按0950# 定时布防查询:按主机设防键,再按1,再按*键。 定时撤防查询:按主机设防键,再按2,再按*键。 注:如果开启主机密码键盘保护功能时,要先输入密码才能对主机的键盘进行操作。 紧急报警功能: 当有紧急情况时,按下遥控器的:“紧急”键,系统立即进入紧急报警状态,警号鸣响并自动拨号呼叫。或按主机的设防键,再按*键,系统立即进入紧急报警状态。 二、99防区语音防盗报警系统的系统设置 接到报警后的处理方法: 当警情发生后,主机会自动抢线拨打设置的电话号码,并根据设置鸣响警笛并语音提示报警的防区号,如果主人电话占线或不能接通,系统会转拨下一个报警电话,系统循环拨打三遍预设的电话号码。收到报警电话后播放录音,用户可以不需要输入密码,按电话上的数字键对报警器进行远程控制。如果20秒无按键操作,主机将会自动挂机退出。 1:布防 2:撤防 5:鸣响警号 6:关闭警号 7:打开现场监听 8:关闭现场监听 9:退出设置并挂机(如果不按“9”号键就挂机,系统会自动拨打下一组电话号码) 远程控制操作方法: 远程控制操作方法可使用任何电话拨打主机所接报警器的号码,系统检测到你所设置的响铃次数后,会自动接通,听到提示音后,输入密码(主机出厂的密码为“1234”,密码错误会

有线电话报警器使用说明书

有线电话报警器使用说明书 1.主机的工作方式及安装调试 主机有三种工作状态:A 解除、B 警戒、C 报警。 A:解除状态:主机在解除状态下,显示屏上“解除”标志被点亮。①主机可接收遥控器发出的布防、紧急呼救、单独关闭红外的指令信号。②此状态可进行编码、查码、录音、放音等功能的设置。编码状态:显示屏显示为: 查码状态:显示屏显示为: 录音状态:显示屏显示为: 放音状态:显示屏显示为: B:警戒状态:此时主机可接收其探测器的报警信号。 ①当主机在警戒状态下,显示屏上“门磁”、“红外”标志被点亮。②当主机红外禁止后,显示屏上“门磁”标志被点亮。 说明:(手动警戒时,将会出现4个…—?在中间,表示延时警戒,约过30秒后就会进 入警戒。) C:报警状态:可分为以下两种情况。 ①显示屏上“报警”、“红外”标志被点亮,表示红外报警,其他类同。 ②屏幕显示4个…—?在底端时,表示12秒延时报警,此时主机等待输入4位密码, 密码正确将被解除,否则超过12秒主机将自动报警。2.号码输入 主机接好电话外线,220V电源后,按下列格式进行操作: 第1组号码> 第2组号码> ? 第7组号码> 说明: ①加[]的按键表示该键按住3秒后放开,下同。 ②7组。③连续2 ④数码显示屏配合编码过程显示,其中左位显示A表示编码状态,右第

1位显示当 前键入值,右第2位为上一键入值。⑤号码格式:电话号码设置 屏幕显示 A 删除号码:按秒放开+《组号》+ 即可。 20秒现场监听。屏幕显示 J 6秒延时。屏幕显示 y 报警状态下,主机在延时时,您的话机为静音,您可以按异地操作部分操作(详见第九节:异地操作部分)。异地解除后,主机将进入警戒状态。 屏幕显示d 20秒录音。 屏幕显示c A、呼机接警:直接键入呼机号 B、如果接警终端是电话机,手机。则在输入接警电话的号码后,随意组合成告警方法。 C、联网中心接警:<接警电话号码 + <3位方位码>。 ⑥如果某组号码需要拨2次,只要设置2 组相同号码即可。 ⑦例:报警时要拨出第一组报警号码为2345678,需要先20秒告警音,再有6秒自 由异地操作时间,第二组报警号码为13X12345678,需要先40秒告警音,再监听20秒,第三组报警中心联网号码为6345678 ,报警方位是089。 编程操作如下: <2345678> <13X12345678> 即可返回解除状态,6秒延时,接警话机为静音。此时可进行异地操作。如需终止主机拨打其它组电话,在y状态下输入02# *挂机即可,主机将从报警状态转入布防状态。3. 查码

可燃气体探测器使用说明书

产品概述 本产品为高稳定性可燃气体探测器(以下简称探测器),用于探测可燃气体泄漏。探测器选用最先进的半导体气敏元件,工作稳定,使用寿命长,内置高性能集成电路进行控制处理,通过脉冲输出实现对电磁阀进行控制,从而使探测器工作更加稳定,安全可靠。本产品适合家庭住宅区、楼盘、别墅、宾馆、饭店、公寓等存在可燃气体的场所,进行安全监测。 产品图片 测试按钮 电源/预热指示灯 报警指示灯 功能特点 ● 高可靠性传感器 ● 自动复位 ● 采用微处理器 ● 故障自动检测 ● 探测天然气、石油液化气 ● 采用SMT 工艺制造,稳定性好 技术参数 工作电压:DC-9-16V 或AC220V 静态电流:≤90mA 报警电流:≤150mA 报警浓度:10%LEL 额定功率:≤3.5W 预热时间:约90S 报警指示:报警指示灯闪烁(红色) 预热指示:电源/预热灯闪烁(绿色 工作指示:电源/预热灯常亮(绿色) 环境温度:-10℃~+50℃ 环境湿度:最大95%RH (无凝结现象) 安装方式:壁挂 报警输出:声光、常开、常闭、电磁阀驱动(可选) 无线输出315MHz 或433MHz (可选) 无线距离:空旷地100米(需选择无线型) 报警声压:≥85dB/m 外形尺寸:115*72*41mm 执行标准:GB15322.2-2003 安装与接线 一、首先确定所需检测的气体比空气重还是比空气轻,比 空气轻的气体:天然气、人工煤气、沼气等;比空气重的气体:液化石油气等。 二、根据燃气的轻重在合适的地方安装探测器 要探测比空气重的气体时:安装高出地面0.3-1.0米;要探测比空气轻的气体时:安装低于天花板0.3-1.0米。 以上安装均需距气源半径1.5米以内。 (详见下图) 三、将安装螺丝固定于墙面,挂上探测器。 四、家庭安装应注意,安装位置不能离燃气灶具太近,以 免探测器受到炉火烘烤;不能安装在油烟大的地方,

深圳特安可燃气体报警器技术手册

第八分册技术手册 内部文件不得复制第 7 章深圳特安可燃气体报警器 深圳特安可燃气体报警器包括探测器和控制器两部分,本公司推荐使用的为探测器部 分,控制器部分则为可选项,有特殊要求的用户可以选择。我们推荐使用的两种探测器型号 为JB-QT-TON90A和 ES2000T两种。 一.摘要 JB-QT-TON90A可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 总线制连接:总线传输(四总线)方便接线,降低用户安装成本。 数字信号总线输出:数字信号总线传输提高系统的抗干扰能力。 隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、 2 区危险场所。 电源:工业标准DC24V供电。 安装方便:传感器探头结构采用外部插拔式,若现场 更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更换;内部机芯设 计采用组件形式,组件之间采用插接式连接,现场维修只 需更换组件即可完成。 ES2000T可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 多种线制连接: ES2000T(两三线制)气体变送器是工业用可燃/ 有毒气体安全检测仪器。 多种信号:可输出4~ 20mA标准电流信号,便与DCS、 PLC等工业自动化系统连接。 隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、 2 区危险场所。 安装方便:专业设计的安装支架,仪器现场安装方 便、快捷。 维修方便:传感探头结构采用外部插拔式,若现场 更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更换;内部机芯 设计采用组件形式,组件之间采用插接式联接,现场维 修只需更换组件即可完成。

第八分册技术手册 内部文件 不得复制二.技术规格 JB-QT-TON90A可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式; 检测气体:天然气、液化石油气、煤气、烷类、醇、酮、苯、汽油等ⅡC级 T6 组可燃气体; 测量范围: 0~100%LEL; 精度:± 5%FS; 信号输出:标准4~ 20mA电流输出; 防爆方式:隔爆型; 防爆标志: ExdⅡCT6; 防爆连接螺纹:G3/4 管螺纹; 工作电压: AC220V/50Hz; 最大功耗:小于等于 5.5W/ 路 温度范围: - 40℃~ +70℃ 相对湿度: 20%~ 95%RH ES2000T可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式,电化学式 检测气体: C2H2, H2S,CO, CO2, CL2, NH3等可燃气体; 测量范围: 0~100%LEL,0~ 1000ppm; 报警设定:低限25%LEL(可在 2%至 25%之间任意设定),高限50%LEL; 精度:± 3%FS; 信号输出:标准4~ 20mA电流输出; 防爆方式:隔爆型; 防爆标志: ExdⅡCT6 防爆连接螺纹:G3/4 管螺纹 工作电压: DC24V 最大功耗:小于等于 5.5W/ 路 温度范围: - 40℃~ +70℃ 相对湿度: 20%~ 95%RH 规格及适用气体

可燃气体探测报警系统工程施工方案(DOC)

新疆奎山宝塔石化有限公司800万吨/年重油制烯烃芳烃项目 消防工程 可燃气体探测报警系统 施工方案 编制: 审核: 批准: 北京友安盛防火技术有限公司新疆分公司 二0一二年十二月十三日

1. 工程概况 本工程名称为新疆奎山宝塔石化有限公司800万吨/年重油制烯烃芳烃项目消防工程。工程地点为奎屯-独山子经济技术开发区。 工程内容: 原料油灌区5万立方米储罐、3万立方米储罐、装车卸车台、消防泵房内的仪表、可燃气体探测报警系统以及感温电缆报警系统。 2. 编制依据 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《石油化工仪表安装设计规范》SH /T3 104-2000 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-98 《电气施工一般验收规范》SJ2866-88 《线型感温火灾探测器》GB16280-2005 3. 施工工序 3.1、施工准备工作 3.1.1、施工前要求现场管理人员必须彻底的熟悉本工程的合同、技术附件及施工图纸等文件,认真领会设计意图,并结合现场的实际情况,做好图纸会审工作。 3.1.2、施工前要求作好现场的实地踏勘,熟悉现场的施工环境,制定现场管理及施工等方面的人力资源配置计划,同时协调甲方作好开工前的“三通”工作。施工人员施工前要作好施工前的安全及技术交底工作,并根据本工程的特点对施工人员进行相关的培训工作,确保本项目施工关键作业点的受控。 3.2、施工方法及工艺要求 3.2.1、可燃气体探测 3.2.1.1、可燃气体探测器选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内,尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。 3.2.1.2、可燃气体探测器安装方式可采用墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。 3.2.1.3、可燃气体探测器安装高度:检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用

报警器使用说明书

一、概述: 品牌大眼睛型号HP-99GSM类型防盗报警电话工作电压12(V)无线接收频率315(MHz)报警喇叭声强120(dB)录音留言时长6(S)储存电话号 二、详细说明: 品牌大眼睛型号HP-99GSM 类型防盗报警电话工作电压12(V) 无线接收频率 315(MHz)报警喇叭声强 120(dB) 录音留言时长 6(S)储存电话号码 6(个) 电话号码位长 11(位)报警项目多功能 密码设置功能有 系统安装 系统简介 本报警器由报警主机和各种无线连接的配件组成。当有人非法进入设防区域时,主机就会发出警报声,并且拨打主人的电话,主人收到通知后可立即赶回家或通知附近的亲朋好友处理,也可以通过电话监听现场的声音,进行远程操作。 报警器安装 把电话线外线插头插入主机的LINE2孔,用报警器附带的电话线将主机的LINE1孔与电话机相连,然后接上电源和警号,此时主机会发出“B”的一声,电源指示灯常亮,表示主机已开始工作。 门磁安装 将随机配备的双面胶把磁条贴在门上,门磁发射盒贴在门框上,安装时注意将磁条靠近发射盒上有指示灯一侧,两者对齐,间距越小越好。 红外探测器的安装 红外探测器的原理是感应人体发出的红外线信号,它能感应到人体的移动,探测距离通常为5-12米,红外探头应装在离地2.2米左右的位置,对准要探测的区域。红外只能安装在室内,不要对着太阳光,不要对着窗户及温度容易改变的地方。红外安装的位置会影响到探测距离及探测的准确性。 GSM卡安装 抽出主机背后的SIM卡盖,用手指压住SIM卡座向后推动,翻开卡座盖板,将SIM卡按豁口位置插入盖板,保持SIM卡缺角与板上缺角方向一致,压下盖板向前推动扣住SIM卡即可。 功能设置 所有设置都需要在撤防下进行,所有正确的操作均是长响一声,错误的操作都是两声短响

气体变送器报警器说明书

深圳市东日瀛能科技有限公司 Shenzhen Skyeaglee Technology Co.,Ltd 有毒有害智能气体报警器 产品说明书

目录 1、概况-------------------------------------------------------------------------------2 2、技术特点-------------------------------------------------------------------------2 3、技术参数-------------------------------------------------------------------------3 4、外形尺寸及安装方式----------------------------------------------------------4 4.1安装位置--------------------------------------------------------------------5 4.2安装方法--------------------------------------------------------------------5 5、电气连接-------------------------------------------------------------------------6 6、负载特性--------------------------------------------------------------------------7 7、操作说明--------------------------------------------------------------------------8 7.1LCD显示说明---------------------------------------------------------------8 7.2按键操作说明---------------------------------------------------------------8 7.3变送器设置------------------------------------------------------------------9 8、设备维护--------------------------------------------------------------------------15 9、注意事项--------------------------------------------------------------------------15 10、检测气体一览表----------------------------------------------------------------16 1

可燃气体报警器使用注意事项

编号:SM-ZD-15731 可燃气体报警器使用注意 事项 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

可燃气体报警器使用注意事项 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为了使可燃气体报警器正常工作,有效发挥其预警作用,安装、使用过程中应注意以下几个方面: 1.安装报警回路时应注意的问题 (1)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器等),如果无法避开,应采取屏蔽措施。 (2)报警显示仪是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到听到的地方,以便及时了解情况。 (3)报警显示仪安装高度一般在1.6~1.7m为宜,便于维修人员对报警器进行日常修理和维护工作。 2.探头的安装应注意的问题 (1)探头主要是用接触燃烧气敏传感器(也称热线式传感器)的检测元件,该元件是由铂丝线圈上包氧化铝和粘合剂组成球状,其上表面附有铂、钯等稀有金属。安装时一定要轻拿、轻放,以免摔坏探头。 (2)被测气体的比重不同,探头的安装位置也不同。室内

家用燃气报警器使用说明书

家用燃气报警器使用说 明书 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

家用燃气泄露报警报警器 安装使用说明书 安装,使用产品前,请仔细阅读使用说明书,请妥善保管好本说明书,以便日后能随时查阅, 产品概述 本产品采用高品质气体传感器,进口PIC芯片控制,安装简单接线方便,广泛用于家庭、宾馆、公寓、商场等存在可燃气体的场所进行了安全监控,可以测试天然气,液化石油气,城市管道煤气。 一、安装说明 1.1、报警器安装位置:距离气源半径米范围内,通风良好处: (A)液化气比空气重,安装在距地面约0。3米处 (B)天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻、安装在距天花板0。3米处, 1.2、禁止安装位置:墙角、柜内等空气不易流通的位置;易被油烟等直接熏到的位 置。 1.3、禁止安装时间: (A)房屋未粉刷装修完, (B)刚装修完,房屋通风不足5天 (C)在房屋内打造木制家具、或者购置新木制家具,其通风不足3天的 (D)使用喷雾的灭虫剂(蚊、蟑螂。。。)空气清闲剂、发胶、胶水。。。的时间通风不足4小时的 以上时间禁止安装报警器,若忆安装的,请为报警器断电,并用塑胶袋之类的东西将报警器保护起来,足通风时间后,才开户报警器。以免损坏报警器的传感器,造

成误报(没有气体泄漏而报警),或者出现黄灯闪烁,蜂鸣器滴叫故障,以至报警器报废。 因违规以上条造成的报警器损坏,则由使用者和安装者自行负责。 二、应用 、电源灯:绿灯,工作状态常亮,报警时熄灭 、报警灯:红灯,报警器亮起,停止报警时熄灭。 、故障灯、关阀灯:黄灯,故障状态时亮起,没有黄灯的,出现故障时则红绿灯交替闪烁。 接通电源,绿灯闪烁2-5分钟后,报警器进入正常工作状态,当所检测的气体达到报警点时,红灯常亮5分钟后报警器开始报警,绿灯熄灭,报警为常亮,蜂鸣器 发出“嘀、嘀、嘀....”的报警声,当检测的气体的浓度下降到报警点以下时,报 警器测停止报警。 按动测试健可模拟报警,报警灯亮起,同时蜂鸣器发出“嘀、嘀、嘀....”的报警声,若增加联排气扇功能,当报警器报警时,会启动排气扇,自动排除有毒气体, 若加联机械手功能,当报警器报警时,已联接的机械手会自动关闭管道煤气阀,从而切断有毒气源。 增加了联网功能的,当报警器报警时,管理中心或控制中心同时收到常开常闭(NO、NC)信号。对于增加了无线功能的,则报警主机将收到无线信号。三、报警时处理办法 请立即打开门窗,关闭危害气源,不得开户或关闭任何电器开关。 立即向煤气管理部门报告,由专业人员进行检查处理。 经专业人员处理后,应对报警器做通风处理。

气体检测报警仪使用说明

固定式气体监测报警装置简介气体检测报警仪报警点设置规定: 气体报警器名称(便携式)报 警点值仪器在空气 中校准值 (固定式)报警 点值 允许误差 CH4(丙烷/乙丁烷) 10%LEL ----- 一级:10% LEL ±5% 二级:50% LEL O219.5% 20.9% 19.5% ±5% 名词解释: ●LEL:指爆炸下限,可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最低浓度,英文:Lower Explosion Limited。 ●爆炸极限:天然气是一种易燃易爆混合性气体,与空气混合后,在空气中浓 度(空气中的甲烷的体积含量达到5%时达到爆炸下限,15%达到爆炸上限)达到5%~15%范围时,遇到火源即发生爆炸。 ●10%LEL含义:5%体积比对应“100%LEL,10%LEL相当于此时甲烷的含量为 0.5%体积比。所以,您不必担心报警后是不是随时有危险了,此时是在提示 您,要采取相应的措施。 ●50%LEL含义:5%体积比对应“100%LEL,50%LEL相当于此时甲烷的含量为 2.5%体积比。离爆炸下限5%接近,比较危险了,此时是在提醒您,提高警 惕要马上采取相应安全的措施。 ●氧气浓度:氧气占大气比列。20.9%为大气中氧含量,低于17%,呼吸脉搏 加快,头痛;低于8%,危及生命。 天然气检测报警器: 当有可燃气体泄漏时,超过一级报警设定值(10%LEL)时,即发出声光(黄色)报警,按消音键,可消除声报警,同时也消除了现场4个声光报警装置的声报警,仍保留光报警。显示仪表超限指示仍保持。当气体泄漏超过二级报警设定值(50%LEL)时,发出声光(红色)报警,此时离爆炸下限5%接近,比较危险了,提高警惕要马上采取相应安全的措施。

可燃气体探测报警系统施工方案DOC

可燃气体探测报警系统施工方案DOC

新疆奎山宝塔石化有限公司 800万吨/年重油制烯烃芳烃项目 消防工程 可燃气体探测报警系统 施工方案 编制: 审核: 批准: 北京友安盛防火技术有限公司新疆分公司二0一二年十二月十三日

1. 工程概况 本工程名称为新疆奎山宝塔石化有限公司800万吨/年重油制烯烃芳烃项目消防工程。 工程地点为奎屯-独山子经济技术开发区。 工程内容: 原料油灌区5万立方米储罐、3万立方米储罐、装车卸车台、消防泵房内的仪表、可燃气体探测报警系统以及感温电缆报警系统。 2. 编制依据 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093- 《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168- 《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169- 《石油化工仪表安装设计规范》SH /T3 104- 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-98 《电气施工一般验收规范》SJ2866-88 《线型感温火灾探测器》GB16280- 3. 施工工序 3.1、施工准备工作 3.1.1、施工前要求现场管理人员必须彻底的熟悉本工程的合同、技术附件及施工图纸等文件,认真领会设计意图,并结合现场的实际情况,做好图纸会审工作。 3.1.2、施工前要求作好现场的实地踏勘,熟悉现场的施工环境,制定现

场管理及施工等方面的人力资源配置计划,同时协调甲方作好开工前的“三通”工作。施工人员施工前要作好施工前的安全及技术交底工作,并根据本工程的特点对施工人员进行相关的培训工作,确保本项目施工关键作业点的受控。 3.2、施工方法及工艺要求 3.2.1、可燃气体探测 3.2.1.1、可燃气体探测器选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内,尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。 3.2.1.2、可燃气体探测器安装方式可采用墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。 3.2.1.3、可燃气体探测器安装高度:检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用距地面 1.5~2米左右安装。 3.2.1.4、可燃气体探测器布线应采用二芯屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层必须接地。 3.2.1.5、可燃气体探测器现场走线应穿管保护,所用管子应符合消防要求,管子应与探头连接,以达到消防要求。 3.2.1.6、可燃气体探测器安装时应传感器朝下固定。 3.2.1.7、可燃气体探测器应在断电情况下接线,确定接线正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下,调试探头。 3.2.1.8、可燃气体探测器应至少每年标定一次,以确保检测精度。 3.3、感温电缆铺设 3.3.1、感温电缆用固定卡具直接固定在桥架内侧壁,感温电缆敷设于动

红外线报警器设计说明书

湖北文理学院物电学院 自动化1211 模拟电路课程设计 姓名:程梦学号:2012118010姓名:库才席学号:2012118032姓名:方凯学号:2012118016姓名:李沈辉学号:2012118040姓名:蔡嘉伦学号:2012118002

前言 近年来,随着改革开放的深入发展,电子电器的飞速发展.人民的生活水平有了很大提高。各种高档家电产品和贵重物品为许多家庭所拥有。然而一些不法分子也是越来越多。这点就是看到了大部分人防盗意识还不够强.造成偷盗现象屡见不鲜。因此,越来越多的居民家庭对财产安全问题十分担忧。 报警器这时正为人们解决了不少问题.但是市场上的报警器大部分都是用于一些大公司财政机构。价格高昂,一般人们难以接受。如果再设计和生产一种价廉、性能灵敏可靠的防盗报警器,必将在防盗和保证财产安全方面发挥更加有效的作用。由于红外线是不见光,有很强的隐蔽性和保密性,因此在防盗、警戒等安保装置中得到了广泛的应用,此外,在电子防盗、人体探测等领域中,被动式热释电红外探测器也以其价格低廉、技术性能稳定等特点而受到广大用户和专业人士的欢迎。 红外报警器大多数采用国外的先进技术,其功能也非常先进。其中包括被动式热释电型红外报警器,也即是本文将研究的产品。还有红外监控无线报警器,超声波防盗报警器,红外线防盗报警器,高灵敏红外报警器,触摸式延时防盗报警器, 触摸式防盗报警器,红外报警器,

红外线声先报警器…… 其外,可用红外报警器原理,控制各种电器的运行…… 目录 1.功能说明-------------------------------------------------------------2.结构框图-------------------------------------------------------------3.使用说明-------------------------------------------------------------4.原理与原理图--------------------------------------------------------

可燃气体报警器详解

可燃气体报警器详解 可燃气体报警器也称气体泄露检测报警仪器。当工业环境、日常生活环境(如使用天然气的厨房)中可燃性气体发生泄露时,气体报警器检测到的可燃性气体浓度达到报警器设置的报警值时,可燃气体报警器就会发出声、光报警信号,以提醒采取人员疏散、强制排风、关停设备等安全措施。且气体报警器可联动相关的联动设备如在工厂生产、储运中发生泄露,可以驱动排风、切断电源、喷淋等系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。经常用在化工厂,石油,燃气站,钢铁厂等使用或者产生可燃性气体的场所。可燃气体报警器即气体泄露检测报警器,是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸下限或上限的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作人员采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产.可燃气体报警器,主要用于检测空气中的可燃气体,常见的如氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、磷化氢等。按照使用环境可以分为工业用气体报警器和家用燃气报警器,按自身形态可分为固定式可燃气体报警器和便携式可燃气体报警器。按根据工作原理分别为传感器原理报警器,红外线探测报警器,高能量回收报警器。目前大多数使用的是传感器式报警器,高能量回收报警器由于成本太高,目前仍在开发研究中。工业用固定式可燃气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于可燃气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的可燃气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。便携式可燃气体报警器为手持式,工作人员可随身携带,检测不同地点的可燃气体浓度,便携式气体检测仪集控制器,探测器于一体,小巧灵活。与固定式气体报警器相比主要区别是便携式气体检测仪不能外联其他设备。家用可燃气体报警器也可以叫做燃气报警器,主要用于检测家庭煤气泄漏,防止煤气中毒和煤气爆炸事故的发生。 济南市长清计算机应用公司提示您,正确选择报警器的使用,可以为您的日常工作生活提供一个强有力的保证。

聚光可燃气体报警

可燃有毒气体报警仪 技 术 文 件 投标方:聚光科技(杭州)股份有限公司

前言 尊敬的各位专家评委: 你们好! 非常感谢你们在百忙之中来参与本项目的评审,我们很荣幸能够参与本项目的投标。 聚光科技(杭州)股份有限公司是美国FPI公司的全资子公司,注册成立于杭州高新区,注册资金为4亿。公司致力于新一代光电测量技术的研究与应用开发,专业为钢铁冶金、石油化工、环境保护等领域的气体分析提供完善的解决方案,是一家集系统集成、产品供应和服务提供为一身的世界级光电厂商。公司研发生产拥有自主知识产权的GT系列产品是聚光科技开发的智能固定式气体分析仪,可以测量有毒有害、可燃等危险气体,能够实现气体浓度实时监测、浓度报警、通风设施启动等功能,是高端多通道的气体报警控制器。目前产品应用在全国多个行业,处于行业领先地位。 最后衷心祝愿各位专家评委评标愉快,工作开心! 聚光科技(杭州)股份有限公司 2014年11月2日

目录 1.项目需求分析 (4) 2系统设计依据 (4) 3.系统设计方案 (4) 3.1系统介绍 (4) 3.1.1产品特色 (4) 3.1.2方案特点 (5) 3.1.3通讯方式 (6) 3.1.4接地方式 (6) 3.2系统组成及技术参数 (7) 3.2.1报警仪技术参数及指标 (7) 3.2.2控制器技术参数及指标 (7) 3.3供货清单 (8) 3.4安装说明 (9) 3.4.1安装方式 (9) 3.4.2 GT-1030仪表接线示意图 (10)

1.项目需求分析 根据用户需求,我们采用聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称聚光科技)的GT系列智能气体检测报警仪对厂区内的可燃气体(有毒气体)进行实时监测。GT系列智能气体检测报警仪可以采取多种方式进行安装和测量分析,并能适应各种现场环境,具有较快地响应速度。 根据项目实际情况和要求,需在现场的各个区域共安装5台可燃(有毒)气体报警仪检测各区域的安全情况及一台壁挂式控制器。 2系统设计依据 中国国家标准:GB16807-1997《可燃气体报警控制器技术要求和试验方法》 中国国家标准:GB15322.1-2003《可燃气体探测器第1部分:测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》 中国国家标准:GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 中国国家标准:GBZ 2-2002中华人民共和国国家职业卫生标准 行业参考标准:《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 3.系统设计方案 3.1系统介绍 3.1.1产品特色 ◆报警仪 ?报警仪具有国家认可的计量许可(CMC)/型式批准(CPA)/消防(CCCF)认证; ?报警仪传感器使用进口气体敏感元件,自动温度及零点补偿; ?报警仪具有三、四线连接方式,方便现场接线,具有标准4~20mA和485信号传输方式,可与DCS,PLC等工业自动化系统实现连接;

相关文档
相关文档 最新文档