医用气体工程施工方案及技术措施

一、管道施工方案及主要技术措施

本工程为综合门诊楼,医用气体管道采用不锈钢无缝管,氩弧焊接。阀门附件采用法兰或丝扣连接。

1、医用气体管道的施工方法和主要技术措施:

⑴、医用气体管道安装工艺流程:

⑵、管道氩弧焊接操作工艺:

①管道在焊接前应该使用四氯化碳进行脱脂处理(吸引管道除外),脱脂处理选择专业公司进行或者是采购经过脱脂的不锈钢管材。处理合格后方可进行焊接作业。

②管材必须按设计图纸下料,坡口制作按

GB50236-98 附录C 进行。坡口加工宜采用等离子切割或机械加工方法。修磨管口使用专用砂轮片,预制安装不得用铁质工具敲击。组对时不得采用强力组装,接头内壁必须齐平。在坡口两侧 200MM 范围内用碳水涂刷一遍。

③点固焊,不得有气空、夹渣、夹钨、裂纹存在。为防止焊缝产出热裂纹,焊后可采用水冷强制冷却措施。

④奥氏体不锈钢采用手工电弧焊时,其运条方法角度与底碳钢焊接基本相同。

⑤不锈钢管道的焊接采用氩弧焊封底,手工焊盖面、管腔内充氩保护,使管内侧焊缝不产生氧化,保证光洁,对于口径较小的不锈钢管,也可直接用氩弧焊封底和盖面。

⑥不锈钢管道焊接时,不允许在焊口外的基体金属上引弧和熄弧,熄弧或更换焊条时,应在弧坑前方约20mm-25mm处引弧,然后在将电弧返回弧坑,同时注意焊接盖面在上一段焊缝10mm-15mm处开始。

⑦为了防止焊接时飞溅物等落在管材上,焊接前应在焊口周围用阻燃带,白垩粉和石棉橡胶板进行保护,防止飞溅物落上管子上。

⑧焊接层数及焊道数应根据壁厚选择。不锈钢焊接后,首先要除去溶渣和焊缝附近的污垢,然后进行钝化处理。

⑨不锈钢管子管件组对的焊口,要便于施焊,减少横焊、和仰焊、焊接时采取防变形措施,减少固定焊口,力求做到整体预制安装。

⑩当采用气焊时,其操作方法一般采用左焊法。焊距与焊件成40~50°。火焰中心与熔池距离不小于2MM为宜,焊炬不作横向摆动,一条焊缝一次焊完不得中断。

⑶、管道氩弧焊接质量标准:

对接接头表面严禁有气孔、裂纹、夹渣等缺陷。

施焊前必须进行工艺评定并编制作业指导书。

所使用的材料必须符合设计要求。

允许偏差项目必须符合下表规定:

焊缝余高错边接头平直度的允许偏差:

表中:δ为焊缝宽度 b 为余高 h 为板管厚

⑷、成品保护:

焊口焊完后用稀盐酸把焊口清洗干净,并用清水清洗。

焊后成品、半成品应放置合理,位于反修位置,不宜布置在支架上、混凝土及墙壁套管内。

直径管不得有十字形焊缝。

不锈钢管,不锈板材不得与其它钢材混放在一起。

⑸、管道检查、检验和试验:

①外观检验:

外观检验应包括对各种管道组成件、管道支承件的检验以及在管道施工过程中的检验。

管道组成件及管道支承件、管道加工件、坡口加工及组对、管道安装的检验数量和标准应符合《工业金属管道工程施工及验收规范》的有关规定。

除焊接作业指导书有特殊要求的焊缝外,应在焊完后立即除去渣皮、飞溅,并应将焊缝表面清理干净,进行外观检验。

②射线照相接验和超声波检验:

管道焊缝的内部质量,应按设计文件的规定进行射线照相检验或超声波检验。射线照相检验和超声波检验的方法和质量分级标准应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的规定。

管道焊缝的射线照相检验或超声波检验应及时进行。当抽样检验时,应对每一焊工所焊焊缝技规定的比例进行抽查,抽检比例不得低于5%,其质量不得低于Ⅲ级。检验位置应由施工单位和建设单位的

质检人员共同确定。

当检验发现焊缝缺陷超出设计文件和本规范规定时,必须进行返修,焊缝返修后应按原规定方法进行检验。

当抽样检验未发现需要返修的焊缝缺陷时,则该次抽样所代表的一批焊缝应认为全部合格;当抽样检验发现需要返修的焊缝缺陷时,除返修该焊缝外,还应采用原规定方法按下列规定进一步检验:每出现一道不合格焊缝应再检验两道该焊工所焊的同一批焊缝。当这两道焊缝均合格时,应认为检验所代表的这一批焊缝合格。当这两道焊缝又出现不合格时,每道不合格焊缝应再检验两道该焊工的同一批焊缝。当再次检验的焊缝均合格时,可认为检验所代表的这一批焊缝合格。当再次检验又出现不合格时,应对该焊工所焊的同一批焊缝全部进行检验。

⑹、管道强度试验:

管道强度试验前,应检查系统各管道接口、节点是否已完善,管道支架是否牢固,试验时应缓慢向管道内充气,升压时应缓慢升压。本系统使用气体介质进行试压。

室内医用气体管道的试验压力必须符合设计要求。设计无明确要求时,医用气体管道系统试验压力应为设计压力的1.15倍,真空管道的试验压力应为0.2MPa,当管道的设计压力大于0.6MPa时,必须有设计文件规定或经建设单位同意,方可用气体进行压力试验。

严禁使试验温度接近金属的脆性转变温度。

试验前,必须用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa。

试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。稳压10min,再将压力降至设计压力,停压时间应根据查漏工作需要而定。以发泡剂检验不泄漏为合格。

⑺、系统吹扫:

①一般规定:

管道在压力试验合格后,建设单位应负责组织吹扫或清洗(简称吹洗)工作,并应在吹洗前编制吹洗方案。

公称直径小于600mm的气体管道宜采用空气吹扫。

不允许吹洗的设备及管道应与吹洗系统隔离。

管道吹扫前,不应安装孔板、法兰连接的调节阀、重要阀门、节流阀、安全阀、仪表等,对于焊接的上述阀门和仪表,应采取流经旁路或卸掉阀头及阀座加保护套等保护措施。

吹扫的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行,吹洗出的脏物,不得进入已合格的管道。

吹扫前应检验管道支、吊架的牢固程度,必要时应予以加固。

吹扫时应设置禁区。

管道吹洗合格并复位后,不得再进行影响管内清洁的其他作业。

管道复位时,应由施工单位会同建设单位、监理单位共同检查,并应填写“管道系统吹扫及清洗记录”及“隐蔽工程(封闭)记录”。

②空气吹扫:

管道系统的吹扫应在管道试压合格后进行。

空气吹扫应利用已经安装并验收合格的无油旋齿风冷空压机,也可利用装置中的液氧贮气罐蓄气,进行间断性的吹扫。吹扫压力不得超过容器和管道的设计压力,流速不宜小于20m/S。

空气吹扫过程中,当目测排气无烟尘时,应在排气口设置贴白布或涂白漆的木制靶板检验,5min内靶板上无铁锈、尘土、水分及其他杂物,应为合格。

管道吹扫进气口及排气口应选择适当位置,并能保证将管道系统内的杂物吹扫干净。排气管截面积不小于被吹扫管道截面的60%,排气管应接至室外无人到达的地方。

⑻、静电接地安装:

有静电接地要求的管道,各段管子间应导电。当每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0. 03Ω时,应设导线跨接。

管道系统的对地电阻值超过100Ω时、应设两处接地引线。接地引线宜采用焊接形式。

有静电接地要求的不锈钢管道,导线跨接或接地引线不得与不锈钢管道直接连接,应采用不锈钢板过渡。

用作静电接地的材料或零件,安装前不得涂漆。导电接触面必须除锈并紧密连接。

静电接地安装完毕后,必须进行测试,电阻值超过规定时,应进

行检查与调整

2、管道支架安装:

管道支架设置的高度和间距,应符合设计要求和施工规范的要求。支架的尺寸和型式应根据现场实际情况确定,支架上孔眼应采用钻床进行开孔,严禁使用电、气焊进行开孔。支架上孔眼的孔径比所穿螺栓直径大1~2mm为宜;支架上飞边毛刺要及时打磨掉,其端头要进行倒角处理。支架上焊缝要饱满且无夹渣,除埋入砼中的部分外,应及时刷防锈漆做好防护处理。

支架安装时,成排支架一定要先放线后安装,并确保同层支架高度一致。立管支架一般要求以1.5~1.8m高为宜。层高5m以上,平均设置两个管卡。对干、立管支架安装定位,应考虑布置美观,管道支架的最大间距应符合下表的要求。

管道支架的最大间距:

管道支架在梁上安装时,膨胀螺栓位置应处于梁的中线以上,这

样可以使管道对梁的外力不落在梁弯矩最大的地方,管子与支架抱箍必须牢固美观,且接触紧密。

(完整版)建筑工程施工环保措施

*******工程施工环境保护措施 一、施工期环境保护计划 由于本项目工程规模大、工期长,施工过程不可避免地会产生一系列的环境问题,给这些地区群众的生活、工作、交通造成暂时不便,同时施工产生的噪声、振动、扬尘等污染也会影响当地的环境问题。本着“保护环境,营造绿色建筑;以人为本,关爱生命健康;追求社区、人居和施工环境的不断改善,实现个人、企业和社会的协调发展”这一环境理念,使施工期间的环保工作更有序,有效进行,保护和改善生活环境与生态环境,把“预防、控制、监督和监测”这一环境管理基本思想贯穿于整个施工生产过程中,防止由于建筑施工造成的作业污染和扰民,减少施工过程对周围环境造成的不利影响,保障工地附近居民和施工人员的身体健康,我们针对工程施工期面临的敏感环境问题,敏感点和生产的主要环境影响,依照国家及地方环境相关法规的要求确定出施工过程中环保工作的具体安排。将环保工作规范、系统地贯穿施工期的全过程。使施工期的环境影响达到相关法规、标准和环评报告的要求。 二、施工现场存在不同施工阶段的噪声、振动、大气及水污染、固体废弃物污染的控制措施。 1.环境、文明施工目标 (1)施工现场场界噪声: 昼间<65dB,夜间<55dB; (2)扬尘控制: 现场目视无扬尘; (3)废弃物管理: 分类管理,合理处置各类废弃物,有毒有害物回收率100%; (4)室内环境控制 严格控制各项原材料中有害物质、放射性物质的含量。 (5)其他 施工现场夜间照明不影响周围环境,不产生光污染;采取措施节约水电能源,节约纸张等资源。 (6)确保本工程获得“厦门市文明安全工地”。

2.防止施工噪声污染措施 ⑴严格控制施工噪音。 ⑵作业时尽量控制噪音影响,对噪声过大的设备尽可能不用或少用。合理选 用低噪音的先进机械设备, ⑶对产生噪音的重点设施、设备采取加强润滑和维护保养等有效措施,以减 少噪音对周围环境的影响。 ⑷在施工现场倡导文明施工,尽量减少人为的大声喧哗,避免人为产生噪音, 做到施工不扰民 ⑸在振捣混凝土时,对操作工人进行技术交底,严禁振捣棒直接振捣钢筋及 模板。 ⑹对噪声过大造成环境污染的机械施工,采取有效降噪声处理措施,其作业时间限制在规定时间内。尽量避免夜间施工。 3.防止大气污染措施 ⑴扬尘管理 ①加强对可能产生扬尘的物资管理,袋装水泥、粉煤灰、石灰等在装卸及使 用过程中,应避免从高处摔落,应轻拿轻放,不应用力摔打。 ②清理施工垃圾时使用容器吊运,严禁随意凌空抛撤造成扬尘。施工垃圾及 时清运,清运时,适量洒水减少扬尘。 ③在切割瓷砖、砼等块体材料时采用湿作法。 ④对施工现场的道路、砂石等建筑材料堆场及其他作业区,在连续高湿地 干燥时,要经常洒水湿润,保持尘土不上扬。 ⑤散体物料、建筑垃圾必须按照规定实行车辆密闭化运输,装卸时严禁凌空 抛散。易飞扬的细颗粒散体材料尽量库内存放,如露天存放时采用严密苫盖。 运输和卸运时防止遗洒飞扬。 ⑵烟尘管理 ①生活区食堂炉灶尽量采用液化气、煤气和电,不得使用木料和竹片等, 减少烟尘污染。 ②工地上使用的各类柴油、汽油机械执行相关污染物排放标准,不使用气 体排放起标的机械。 ③工地严禁焚烧垃圾和废物料及油毡、塑料等,更不得焚烧有毒、有恶臭 物体。

医院气体设计说明

一.概述 1、本方案具有下列特点: ◆充分结合了目前国内外医用气体系统先进设计理念及国内知名医院设计模 式; ◆设计的动力设备目前国内医院普遍使用率较高,运行性能良好,经济合理; ◆设计规范在按照GB50751-2012《医用气体工程技术规范》前提下,又参照 了GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范——医用气体篇》要求。 ◆大楼内供氧、吸引、压缩空气系统主管管道设计十路作为大楼内所有病区 的供气主管。第一路供往1#门诊综合楼小手术室、ICU区域,第二路供往1#门诊综合楼普通病房区域;第三路供往连廊楼手术部区域,第四路供往连廊楼普通病房区域;第五路供往2#外科楼手术部区域,第六路供往2#外科楼普通病房区域;第七路供往3#内科楼手术部、ICU区域,第八路供往3#内科楼普通病房区域;第九路、第十路备用。 ◆保证系统今后的扩展性,氧气、吸引、压缩空气机房总管出口处预留阀门, 可连接今后其它大楼的用气连接之用。 2、项目概况: 临沂市人民医院本次医用气体系统工程合计4328 套用气单元,其中包括:(1)、手术部区域:重大手术室48间,麻醉诱导15床,术后恢复苏醒33床; (2)、重症监护区域:ICU、CCU 142床,血透90床 (3)、病房区域:普通病房4000床 (4)、35人位高压氧舱。3、医用供气系统的设计要点: (1)、解决全系统的最佳气体流量及压力分配问题: ①根据整幢大楼的总用气点流量,从主管、横管、支管进行一系列的实际与理论相结合的计算,确定最佳管径保证了用气点的气体流量。 ②为保证压力符合使用要求,氧气、空气每层均有流量调压装置均采用双路设计,并能根据需要调节使用压力。 (2)、解决全系统的密封性问题: 为了提高系统密封性,从工程设计到施工、材料选购、检验均严格按照GB50751-2012《医用气体工程技术规范》、国家医药行业标准YY/T0《医用中心吸引、中心供氧系统通用技术条件》及国家相关标准执行。中心供氧、吸引、压缩空气系统均设计脱脂紫铜管,连接均采用标准的医用紫铜管件连接金属密封后银钎基焊接,保证了大楼医用气体工程整个系统的气密性。 (3)、解决全系统的寿命及安全性问题: ①为了保证系统整体寿命,除所选用的产品均是国内知名品牌浙江海亮产品外,另外从脱脂紫铜管的连接采用金属管件密封,系统中无非金属密封材料,避免了系统的老化,且铜元有杀菌抑菌功能。从而保证整套管路系统使用寿命超过30年。 ②供氧整个系统中氧气、压缩空气部分的所有减压装置均采用双路设计,一路使用一路备用。且每个减压装置中均设有一套安全阀,当减压装置故障出口压力高于最高使用压力时,安全阀自动开启并进行卸压,从而避免了氧气终端、压缩空气终端出现超出使用压力的危险情况。 二、设计方案数据统计及计算

医用气体工程施工方案

医用气体工程施工方案 一、工程范围 成都传染病医院第二住院楼医用气体工程包括医用氧气系统、医用中心吸引系统、医用中心空气系统病房设备带及配套设施系统的材料制作、管道安装、配件安装、设备安装、检测、调试,直至各系统正常使用。住院楼主要床位分布如下: 一层:三人间13间二人间1间共41床 二层:三人间15间二人间1间共47床 三层至六层:三人间15间二人间1间共47床 七层:手术室3间 ICU10床术后复苏3床麻醉间1间 需特别说明的是,由于医用气体对生产工艺及设备要求细致,本方案仅作为施工参考。工程启动后,应由最终确定的具有专业资质的分包单位进行复核及深化并通过审核后方施工。 二、主要施工方法 (一)施工准备: 1、了解医用气体施工图纸 2、编制施工用材料、设备、机具等进场计划 3、根据工程特点编制施工组织设计 4、对施工人员进行技术交底管道工程安装:管道预处理医用气体工程所需管道、阀门等,除真空系统外,必须脱脂处理。脱脂可用工业四氯化碳或丙酮。脱脂处理后,将管道密封运至施工现场。检验方法:用无油空压机进行吹扫,流速不低于20m/s,用白绸布对正吹出气体的方向吹气1min,白绸布上应无污物、油渍等。管道切割:不锈钢管应采用机械或等离子方法进行切割,不锈钢管切割时,应使用专用砂轮片。铜管宜采用机械方法或专用铜管割刀进行切割,严禁使用氧乙炔火焰切割。管道切口表面应平整,无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、铁屑等;管道切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%,且不得超过3mm;弯管制作:弯管应使用专用工具进行弯管制作;弯管宜采用壁厚为正公差的罐子制作;高压钢管的弯曲半径宜大于管子外径的5倍,其他管子的弯曲半径宜大于管子外径的3.5倍;钢管应在其材料特性范围内冷弯或热弯;弯管质量:弯管不得有裂纹、皱纹等不良现象,弯管允许有椭圆度,但不应超过规定的要求;管道焊接:直管段上两对接焊口中心面间的距离,当公称直径大于或等于150mm时,不应小于150mm;当公称直径小于150mm时;不应小于管子外径;焊缝距离弯管起弯点不得小于100mm,且不得小于管子外径;环焊缝距支、吊架净距不应小于50mm,需热处理的焊缝距支、吊架不得小于焊缝宽度的5倍,且不得小于100mm;不宜在管道焊缝及其边缘上开孔;管子、管件的坡口形式和尺寸应符合相关规定;管道对接焊口的组对应做到内壁齐平,内壁错边量不锈钢管不宜超过壁厚的10%,且不大于2mm;铜管不宜超过壁厚的10%,且不大于1mm;不锈钢管焊接采用手工钨极氩弧焊焊接,紫铜管焊接采用银钎焊接,焊接质量应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的相关规定。 管道安装:管道安装前应具备的条件: 1、与管道有关的土建工程已检验合格,满足安装要求,并已办理交接手续; 2、与管道连接的机械设备已找正合格,固定完毕; 3、管道组成件及管道支撑件等检验合格; 4、管子、管件、阀门等,内部已清理干净,无杂物,对管内有特殊要求的管道,其质量已符合相关规定; 5、在管道安装前必须完成的脱脂等工序已进行完毕; 6、法兰、焊缝及其他连接件的设置应便于检修,并不得紧贴墙壁、楼板或管架; 7、脱脂后的管道组成件,安装前必须进行严格检查,不得有油迹污染; 8、管道穿越道路、墙或构筑物时,应加套管或砌筑涵洞保护;管道安装: 工艺管道安装应具备下列条件: 1)与管道有关的土建工程已检验合格,满足安装要求,并已办理交接手续; 2)与管道连接的设备已就位,固定完毕,检验合格; 3)管道组成件及管道支承件等已检验合格; 4)管子、管件及阀门等已按设计要求核对无误,内部已清理干净,不存在油污及其它杂物。

施工环保措施计划

一、施工环保措施计划 一、施工环保综述 施工中水土保持工作和对自然环境的保护工作至关重要,开工后,针对本标段自然地理环境特点,施工现场环境保护工作全面规划,因地制宜。严格按照《中华人民共和国环境保护法》及《水土保持法》要求,积极维护当地自然环境和居民清洁适宜的生活、劳动环境,尽可能保持原有绿化防护,最大限度地减少施工对自然生态的破坏,保护环境,防止水土流失。 1、环境保护目标:在施工期间,对噪声、振动、废水和固体废弃物进行全面控制,尽量减少这些污染排放所造成的影响。文明施工、保护当地水文环境及周边植被不被破坏。 2、环境保护指标:在施工期间,对噪声、振动、废水、废气和固体废弃物的影响满足国家和酒泉市肃州区当地有关法规的要求。 二、环境保护管理 1、组织管理 项目负责人为绿色施工第一责任人,负责绿色施工的组织实施及目标实现,并指定绿色施工管理人员和监督人员,在施工过程中实时监控,做好绿色施工。 2、实施管理 在施工过程中对整个施工过程实施动态管理,加强对施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督;结合工程项目的特点,有针对性地对绿色环保施工作相应的宣传,通过宣传营造绿色施工的氛围;定期对职工进行环保施工知识培训,增强职工绿色施工意识。 3、评价管理 根据环保施工要求,结合本工程特点,对环保施工的效果及采用的新技术、新设备、新材料与新工艺,进行自我评估。 4、人员安全与健康管理 在施工方案中制订施工防尘、防毒、防辐射等职业危害的措施,保障施工人员的长期职业健康;根据实际场地合理布置施工现场,保护生活及办公区不受施工活动的有害影响。施工现场建立卫生急救、保健防疫制度,在安全事故和疾病疫情出现时提供及时救助;提

施工环保措施计划42575

施工环保措施目标: 1、为保护施工现场周边生活环境,防止污染和其它公害,“以人为本”,保障人体健康,根据《中华人民共和国环境保护法》及国家和地方相关的法律规定,制定施工现场环保措施。 2、环保保护目标:在工程施工期间,对噪声、振动、废水和固体废弃物物进行全面控制,尽量减少这些污染排放所造成的影响。文明施工、保护当地水环境及周边植被不被破坏。 3、环境保护指标:在工程施工期间,对噪声、振动、废水、废气和固体废气物的影响满足国家和当地有关法规的要求。 职业健康目标: 严格遵守国家分布的职业健康法律法规,努力消除安全事故隐患,积极营造安全健康的工作环境,减少职业病的发生。 环境保护应遵守的法律法规: 《中华人民共和国环境保护法》;《中华人民共和国水污染防治法》;《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》;《中华人民共和国环境噪声污染防治法》。 第二节环境保护总体要求 深入贯彻落实市委、市政府关于打赢大气污染防治攻坚战的决策部署,坚持精准、精细、精确的原则,全民、依法、科学治理大气污染,严格落实党政同责、责任追究、网格监管、排污许可、生态补偿、目标考核六项制度,进一步夯实各级各有关部门的大气污染防治责任,建立扬尘污染整治、工业污染治理、燃煤污染治理、挥发性有机物治理、机动车尾气污染治理、秸秆禁烧、禁燃烟花爆竹、污染大气管控等攻坚措施,不断巩固大气污染防治成效,确保打赢大气污染防治攻坚战,完成省政府下达的空气质量考核目标,促进经济、社会、环境的全面协调可持续发展。 第三节环境保护的主要任务 针对本项目的施工特点,根据南阳市公路管理局下发的《大气污染防治文件汇编》,本项目重点做好以下工作: 1、对施工工地实行“一票否决制”,对工地未能按要求完全落实“六全”等防尘、抑尘、降尘措施的工点,责令限期整改;逾期未整改到位的,一律停工整治。 2、在工地出入口、施工作业区、料堆等重点区域安装视频监控,并与住房城乡建设部门联网,实行施工全过程监控。 第四节环境保护的主要实施措施 一、通用要求 ①、围挡 A.穿(跨)越国道、省道等交叉路口50米范围内; B.沿线50m距离内有环境敏感区段的; C.施工现场围挡应连续,高度不应低于1.8m;

医用气体工程施工技术交底记录大全

医疗气体工程施工技术交底 深圳市汇健医疗工程有限公司 2012年9月15日

医疗气体工程施工技术交底 1.管道工程安装: 管道预处理 医用气体工程所需管道、阀门等,除真空系统外,必须脱脂处理。脱脂可用工业四氯化碳或丙酮。脱脂处理后,将管道密封运至施工现场。 检验方法:用无油空压机进行吹扫,流速不低于20m/s,用白绸布对正吹出气体的方向吹气1min,白绸布上应无污物、油渍等。管道切割: 不锈钢管应采用机械或等离子方法进行切割,不锈钢管切割时,应使用专用砂轮片。 铜管宜采用机械方法或专用铜管割刀进行切割,严禁使用氧乙炔火焰切割。 管道切口表面应平整,无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、铁屑等; 管道切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%,且不得超过 3mm; 弯管制作: 弯管应使用专用工具进行弯管制作; 弯管宜采用壁厚为正公差的罐子制作; 高压钢管的弯曲半径宜大于管子外径的5倍,其他管子的弯曲

半径宜大于管子外径的3.5倍; 钢管应在其材料特性范围内冷弯或热弯; 弯管质量:弯管不得有裂纹、皱纹等不良现象,弯管允许有椭圆度,但不应超过规定的要求; 管道焊接: 直管段上两对接焊口中心面间的距离,当公称直径大于或等于150mm时,不应小于150mm;当公称直径小于150mm时;不应小于管子外径; 焊缝距离弯管起弯点不得小于100mm,且不得小于管子外径; 环焊缝距支、吊架净距不应小于50mm,需热处理的焊缝距支、吊架不得小于焊缝宽度的5倍,且不得小于100mm; 不宜在管道焊缝及其边缘上开孔; 管子、管件的坡口形式和尺寸应符合相关规定; 管道对接焊口的组对应做到内壁齐平,内壁错边量不锈钢管不宜超过壁厚的10%,且不大于2mm;铜管不宜超过壁厚的10%,且不大于1mm; 不锈钢管焊接采用手工钨极氩弧焊焊接,紫铜管焊接采用银钎焊接,焊接质量应符合GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的相关规定。 管道安装: 管道安装前应具备的条件: 1、与管道有关的土建工程已检验合格,满足安装要求,并已办理

文明施工及施工环保措施计划

文明施工及施工环保措 施计划 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

文明施工及施工环保措施计划 一、五化管理目标、体系 文明施工是施工单位保持施工场地整洁、卫生的一项施工活动。文明施工管理包括:安全管理、绿色施工、施工生活和办公区管理、安全生产技术等。一流的施工企业,除了要有一流的质量、一流的安全外,还必须具有一流的文明施工现场。搞好现场的文明施工对于提升企业形象有重要意义。 1、目标 本工程安全文明施工管理目标:全面加强文明施工管理,认真贯彻执行施工现场文明施工管理的各项规定,全面加强施工现场文明施工管理,使施工现场成为干净、整洁、安全和环保的文明工地。 2、体系 (1)成立以项目经理部领导班子成员为主的文明施工领导小组。 组长:项目经理 副组长:生产经理、机电经理、技术总工、书记、商务经理 组员:物资部经理、安全总监、安全员以及各劳务单位。 (2)明确职责分工 文明施工领导小组成员职责

二、建立健全管理制度 1、教育制度 深入广泛开展文明施工管理、创建文明工地达标活动的教育,提高全员文明施工积极性、主动性,使职工养成保护建筑物品、爱护建筑物品、人人遵守施工秩序的美德。 2、责任区制度 把现场划分为若干责任区进行管理,明确责任单位、总包和劳务单位责任人,并挂牌明示。 3、定期检查制度

定期(每周一次)、不定期(阶段性抽查)由现场经理和总承包管理经理组织相关部门参加文明施工检查,并评定、汇总、建档,查出的问题立项、整改,落实责任人、限定整改期限。 4、奖罚制度 采取多种形式的竞赛;对文明施工做出贡献的人员、单位给予奖励;对违反文明施工规定,给项目造成损失或损害集团公司声誉的人员、单位给予处罚;奖励、处罚由项目额定、实施。 三、文明施工保证措施 (一)组织体系 建立以现场经理为第一责任人的安全管理组织体系网络。 (二)管理措施 1、建立项目安全管理监督保证体系,施工组织设计或项目实施规划应设安全管理专篇,安全管理应具有针对性和可操作性。项目部应建立安全生产管理体系,要求机构健全,体系完整,责任到人。安全管理机构设置专职安全生产管理人员。 2、绿色施工原则一是要进行总体方案优化,在施工组织和策划阶段,充分考虑绿色施工的总体要求,为绿色施工提供基础条件。二是对材料采购、现场施工、工程验收等各阶段进行控制,加强整个施工过程的管理和监督。 3、施工场区和生活区的配备建设按照标准化工地进行布置。 4、现场文明施工将严格执行本公司《施工现场安全生产、文明施工管理细则》的有关规定,保证施工安全和文明达到有关标准的要求。民工每间宿舍指定1人为寝室长,负责宿舍内日常事务管理,宿舍内卫生实行轮流值日清扫,室外公共卫生由项目部

医用气体管道专业施工方案

病房终端设施 1.1病房设备带 铝合金设备带,截面尺寸为:195mm×60mm×1.5mm,表面采用喷塑处理。 ?结构为三腔体, 即强、弱电、气体管道分道 敷设;强、弱电采用穿PVC 软导管方式敷设。 ?安装牢固、整体 性强、外形美观、表面坚固耐腐蚀、耐擦划、色彩可选。 1.2气体终端 ?快速拔插式自密封气体终端(气体终端自带维修阀),气体终端均采 用铜合金材质,各项指标完全符合国家最新相关标准要求。 ?各气体终端之间不具有互换性,不同的定位销使各种用气设备在任何 情况下都不会插错,从而保证使用的绝对安全;终端与管道之间采用 航空低压球形接头螺纹连接。气体终端使用时插拔快捷、灵活、可靠。 1.3床头照明装置 设备带下侧腔内嵌入式安装LED床头灯组件,含LED灯管、灯罩及灯座组成。LED 灯管具有照度高、耗电低、寿命长等诸多优点。

1.4电源插座、灯开关 电源插座采用符合国标要求的250V 10A三位八孔电源插座、灯开关采用符合国标要求的250V 10A单联单控灯开关。 1.5终端检修阀 病房设备带上嵌入式安装有氧气检修阀1个,以便于每间病房内氧气终端、压缩空气终端的单独检修。 1.6漏电保护器 在每条设备带上设漏电保护开关1个。其主要功 能是对有致命危险的人身触电提供保护。同时,还可 用来防止由于设备绝缘损坏、产生接地故障电流而引 起的电气火灾危险。漏电保护开关的派生产品还具有 过压保护功能,可有效地防止烧坏用电设备,同时, 提供触电、漏电保护。漏电保护开关具有体积小、分断高、动作可靠及抗振性好等特点。 漏电保护开关额定电流为16A。

施工组织设计 1.7施工进度计划 我方将安全、高效地组织施工,确保在大楼整体施工周期内完成大楼医用气体工程安装任务。 1.8质量目标、工期目标、现场管理目标 ?质量目标:保证工程质量全部合格。 ?工期目标:按合同工期完成全部建设施工任务。 ?现场管理目标:严格施工现场管理,杜绝重大安全事故,不发生火灾。 1.9劳动力计划 工程总体劳动力的配置由公司总部统一安排的项目组依据工程进度情况调度,一旦甲方要求抢工期而需要加大人员及机具投入,我公司强大的人、财力储

施工组织设计施工环保措施计划

施工组织设计施工环保 措施计划 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

第七章施工环保措施计划 7.1施工环境保护目标及措施 7.1.1施工环境保护目标 环境管理目标:施工现场扬尘达到国家二级排放规定。各阶段噪声排放小于施工现场场界噪声限值规定。我们的具体目标是,结构施工:昼间<70dB,夜间<50dB,装修施工:昼间<60dB,夜间<45dB。污水排放符合陕西省水污染物排放标准。施工垃圾分类处理,尽量回收利用。 环境保护是我国的一项基本国策,环境保护是工程建设的一项重要工作。我单位将严格执行并落实“三同时”、“两不”原则(即环境保护与工程建设同时设计、同时施工、同时交付使用,不留后患、不留尾巴),与环保部门联合协作,针对自然环境、生态环境特点,严格控制施工污染,合理处置废碴、废液、废气,减少空气粉尘及噪声污染,控制水土流失,保护生态环境,扎扎实实、一丝不苟严格按照国家、省区及地方政府和环保部门颁布的一系列法规、规定及办法,切实抓好施工期间的环境与生态保护工作。 7.1.2建立健全专职环境保护管理组织机构与环境保护体系 7.1.2.1建立专职的环境保护管理组织机构 成立专职的环保组织机构(见图7.1.1),建立以项目经理为组长的环境保护领导小组,安置环保科为日常的管理机构,安质环保科科长专职抓环保工作,具体负责开展环保工作。环保专家深入现场作技术指导,各施工队配环保监察员,负责施工过程中的环保工作,人员经过培训,可专职或兼职到各作业点检查督促落实。 坚持管生产必须管环保的原则,建立健全岗位责任制。结合施工组织设计,制定实施性的环境保护措施,从思想、宣传、组织、制度、措施、经济等方面入手,形成严密的控制格局,确实保证环境保护工作落到实处。使施工现场环境与生态保护工作满足国家和各级环保部门的标准。 7.1.2.2健全环境保护管理体系,强化环保管理 健全环境保护体系,制定环境与生态保护的管理办法和措施,贯彻国家有关环境保护的法律、法规,坚持施工过程中对环保工作的监督检查。定期不定

医院气体设计说明液氧

医院气体设计说明 液氧

一.概述 1、本方案具有下列特点: ◆充分结合了当前国内外医用气体系统先进设计理念及国内知名医院设计 模式; ◆设计的动力设备当前国内医院普遍使用率较高,运行性能良好,经济合 理; ◆设计规范在按照GB50751- 《医用气体工程技术规范》前提下,又参照 了GB50333- 《医院洁净手术部建筑技术规范——医用气体篇》要求。 ◆大楼内供氧、吸引、压缩空气系统主管管道设计十路作为大楼内所有病 区的供气主管。第一路供往1#门诊综合楼小手术室、ICU区域,第二路供往1#门诊综合楼普通病房区域;第三路供往连廊楼手术部区域,第四路供往连廊楼普通病房区域;第五路供往2#外科楼手术部区域,第六路供往2#外科楼普通病房区域;第七路供往3#内科楼手术部、ICU 区域,第八路供往3#内科楼普通病房区域;第九路、第十路备用。 ◆保证系统今后的扩展性,氧气、吸引、压缩空气机房总管出口处预留阀 门,可连接今后其它大楼的用气连接之用。 2、项目概况: 临沂市人民医院本次医用气体系统工程合计4328 套用气单元,其中包括: (1)、手术部区域:重大手术室48间,麻醉诱导15床,术后恢复苏醒33床; (2)、重症监护区域:ICU、CCU 142床,血透90床 (3)、病房区域:普通病房4000床 (4)、35人位高压氧舱。 3、医用供气系统的设计要点: (1)、解决全系统的最佳气体流量及压力分配问题: ①根据整幢大楼的总用气点流量,从主管、横管、支管进行一系列的实际与理论相结合的计算,确定最佳管径保证了用气点的气体流量。 ②为保证压力符合使用要求,氧气、空气每层均有流量调压装置均采用双路设计,并能根据需要调节使用压力。 (2)、解决全系统的密封性问题: 为了提高系统密封性,从工程设计到施工、材料选购、检验均严格按照GB50751- 《医用气体工程技术规范》、国家医药行业标准YY/T0186-0187-94《医用中心吸引、中心供氧系统通用技术条件》及国家相关标准执行。且每个减压装置中均设有一套安全阀,当减压装

医用气体工程施工方案及技术措施样本

医用气体工程施工方案及技术办法 一、管道施工方案及重要技术办法 本工程为综合门诊楼,医用气体管道采用不锈钢无缝管,氩弧焊接。阀门附件采用法兰或丝扣连接。 1、医用气体管道施工办法和重要技术办法: ⑴、医用气体管道安装工艺流程: ⑵、管道氩弧焊接操作工艺: ①管道在焊接前应当使用四氯化碳进行脱脂解决(吸引管道除外),脱脂解决选取专业公司进行或者是采购通过脱脂不锈钢管材。解决合格后方可进行焊接作业。 ②管材必要按设计图纸下料,坡口制作按GB50236-98 附录C 进行。坡口加工宜采用等离子切割或机械加工办法。修磨管口使用专用砂轮片,预制安装不得用铁质工具敲击。组对时不得采用强力组装,接头内壁必要齐平。在坡口两侧 200MM 范畴内用碳水涂刷一遍。 ③点固焊,不得有气空、夹渣、夹钨、裂纹存在。为防止焊缝产出热裂纹,焊后可采用水冷强制冷却办法。

④奥氏体不锈钢采用手工电弧焊时,其运条办法角度与底碳钢焊接基本相似。 ⑤不锈钢管道焊接采用氩弧焊封底,手工焊盖面、管腔内充氩保护,使管内侧焊缝不产生氧化,保证光洁,对于口径较小不锈钢管,也可直接用氩弧焊封底和盖面。 ⑥不锈钢管道焊接时,不容许在焊口外基体金属上引弧和熄弧,熄弧或更换焊条时,应在弧坑前方约20mm-25mm处引弧,然后在将电弧返回弧坑,同步注意焊接盖面在上一段焊缝10mm-15mm处开始。 ⑦为了防止焊接时飞溅物等落在管材上,焊接前应在焊口周边用阻燃带,白垩粉和石棉橡胶板进行保护,防止飞溅物落上管子上。 ⑧焊接层数及焊道数应依照壁厚选取。不锈钢焊接后,一方面要除去溶渣和焊缝附近污垢,然后进行钝化解决。 ⑨不锈钢管子管件组对焊口,要便于施焊,减少横焊、和仰焊、焊接时采用防变形办法,减少固定焊口,力求做到整体预制安装。 ⑩当采用气焊时,其操作办法普通采用左焊法。焊距与焊件成40~50°。火焰中心与熔池距离不不大于2MM为宜,焊炬不作横向摆动,一条焊缝一次焊完不得中断。 ⑶、管道氩弧焊接质量原则: 对接接头表面禁止有气孔、裂纹、夹渣等缺陷。 施焊前必要进行工艺评估并编制作业指引书。 所使用材料必要符合设计规定。

施工环保措施计划

施工环保措施计划 第一节环境保护体系 1.加强企业管理,实行文明施工,加强环保意识,保持植被,减少空气污染、水源污染、噪声污染。文明施工的知道思想是:坚持以人为本,以科技创新为动力,以科学管理为手段,以落实责任为核心,以提高企业整体素质为目的,推动我们的工程质量出精品,促进两个文明共同发展。 2.施工过程中的环境保护措施 1)工程经理是环保工作的第一责任人,是施工现场环境保护的领导者和责任者。由工程经理组织实施环保目标责任制,把环保工作层层落实到每个单位和个人。 2)按照国家有关环境保护、施工图的有关技术要求进行施工作业,以减少工程施工对环境的影响程度。 3)加强环保的检查和监控工作采取合理措施,保护工地及周围的环境,减少空气污染、粉尘污染、水源污染、噪音污染或由于施工方法不当造成对公共人员和财产的危害或干扰。 4)施工过程中,注意保护土地植被,做到少破坏植被,余土、弃渣妥善处理,少毁绿地。 5)施工现场在施工完毕后,派专人进行清理,包括施工驻地的环境,临时工程的清除、移走。做到工完、料尽、场地清,恢复地邈。 6)工程经理部积极听取甲方及环保部门对工程环境保护工作所提要求,配合甲方、环保部门做好工程环保的检查、评估工作。 第二节管理机构组成

第三节施工环保管理措施 (1)施工环保内容 1)严格劳动纪律,遵守操作与安全规程。 ①每天施工前,召开班前交底会,由班组长布置当天的施工内容,操作要求和应注意的问题,严格执行操作规程。 ②建立安全生产责任制,加强规范化管理,进行安全交底、安全教育和安全宣传,严格执行安全技术方案。 ③定期检查和维护施工现场的各种安全设施和劳动保护器具,保证安全有效。2)施工现场布置合理,物料堆放有序,便于施工操作。 ①按施工平面布置图设置各项临时设施,堆放大宗材料、成品、半成品和机器设备,不得侵占场内道路及安全防护措施。 ②施工机械应当按照施工平面图规定的布置和线路设置,不得任意侵占场内道路。施工机械进场必须经过安全检查,经检查合格后,方能使用,施工机械操作人员必须建立机组责任制,并按照有关规定持证上岗,禁止无证人员操作。 ③施工现场道路保持畅通,排水系统处于良好的使用状态,使施工现场不积水,污水排放要符合环保要求。 ④严格按照施工组织设计架设施工现场的用电线路,严禁任意拉线接线;用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程的要求。 ⑤设置夜间施工照明设施,必须符合施工安全的要求;危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具,必须采用符合安全要求电压。 3)优化施工现场的场容场貌。 ①施工现场必须设置明显的标牌,表明工程工程名称、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、工程经理和施工现场总代表人的姓名,开竣工日期,施工许可证批准文号等。 ②现场砂石等零散的材料堆放场地应尽可能使地面硬化。经常清理垃圾,每周举行一次清扫和整理施工现场活动,以保持场容场貌的整洁。 ③施工现场的工地办公室、食堂、宿舍和厕所等工作生活、设施,要符合卫生、通风、照明等要求。职工的膳食、饮水供应等要符合饮食卫生的要求。(2)消除施工中对环境的影响

项目施工环保措施计划

项目施工环保措施计划 1.1.制订环境保护控制措施 (1)建筑施工工地是一个主要的环境污染源,尤其为噪声、粉尘及废水,而这些环境污染将直接影响周围环境。因此切实做好环境保护工作是保持正常施工、创建文明工地的主要条件之一。 (2)根据现场实际情况,核实、确定环境敏感点、环境保护目标和对应的环保法规定及其它要求。 (3)对工程施工全过程中各施工阶段的环境因素进行分析与预测,找出影响环境的重大因素,并制定可行的环保工作方案,在施工过程中,若因工程内容、环境要求发生变化,则要相应调整环保方案。 (4)根据环保工作方案和施工内容,制定本工程的环保培训计划,对相关人员进行环保培训,每月对相关人员的有关环境知识进行考核,考核的成绩作为相关人员业绩考核的一个组成部分。 (5)施工现场设环保负责人,负责日常的环境保护管理工作。环保负责人组织每周对施工现场的环保工作进行一次检查并填写环保周报,对检查中发现问题及时通知有关部门整改,重大问题报告项目经理。环保周报定期在现场公告栏公布,并开展安全文明施工、环保施工劳动竞赛,建立奖罚制度,用经济手段推动施工期环境管理的深入开展。 (6)施工过程中若发生污染事故,应视情况立即采取有效措施减少或消除污染影响,同时向招标人如实汇报。 (7)建立施工环境档案,将环保日常管理工作的自查记录和各主管部门的检查、审核记录一并归档,工程完工后作为竣工环境审核的资料移交给甲方。 (8)对分项分部工程衔接处的环保工作要明确分工,不同施工单位间的环保工作分工和交接要有记录,每个工序(作业)结束后由环保负责人进行评定,相应资料应归档管理。 (9)工程完成后在合同规定的时限内清理好场地,恢复设施和绿化,并对环保工作进行全面总结和资料整理。 1.2.环境保护措施

医用气体施工方案(建文)

金东方医院中心供氧、吸引、压缩空气及呼叫系统工程项目是医院实现现代化,提高医疗技术,寻求发展必备的基础设施之一,对此我公司愿意为医院提供全面的工程服务。 第一节施工工期组织设计 为了确保总工程工期的顺利完成,我公司将大力加强管理,加快施工进度,提高施工质量,争取天完成工程安装任务。 序号 天数 (天) 内容 清理施工场地,组织施工设备、工具进入安装现场,配备用电设 施等。 完成管道布置定位线,安装支架、墙体打孔。 楼层管道铺设,仪表阀门配套安装,各装层管道分别试压,并小 时保压。 房间内管道铺设,床头设备带安装,终端安装,传呼安装,电源 灯安装,管道试压、保压。 中心站房安装、调试 全系统调试,验收。 第二节施工组织组织及职责 一、施工组织组织 为使金东方医院病房中心供氧、吸引、压缩空气及呼叫系统工程达到既定的质量、工期、安全文明施工等目标,并完成公司下达的各项技术经济指标。为此,我公司决定对该项目实行施工全过程管理,配备政治素质高、业务水平强、管理经验丰富的管理人员组成施工全过程管理班子,实施对本工程的进度控制、质量控制、资金控制、合同造价管理、信息管理、组织协调。 项目施工期间,将由项目施工全过程管理人员统筹,并由项目工程主管长期驻工地监督指导施工,施工队长长驻工地管理。项目主管具有多年工作经验,无论在施工现场还是管理工作都具有丰富的经验。另外配备不同的安装施工班组,皆由一名经验至段的管组长管理并直接带领施工人员进行施工及安装质量自检,以确保施工质量达到应有的水平和要求。所有工程项目施工全过程管理人员、项目工程主管、队长及组长,皆由公司工程管理部委派及参与,工程管理部主任封益新,具有多年的工程管理经验。而组长及施工队长经我公司直接培训及聘用,决不用外分包发包,

施工组织设计环境保护管理体系与措施

施工组织设计 环境保护管理体系与措施 目录 第二节环境保护组织机构及保证体系.................................................. 1、环境保护组织机构 ............................................... 2、环境保护保证体系 ............................................... 第三节工程施工环境保护的管理职责.................................................. 1、各部门职责 ..................................................... 2、程序要素分配表 ................................................. 第四节工程施工环境保护的主要技术措施.............................................. 1、植被保护措施 ................................................... 2、临时工程的修建标准 .............................................. 3、临时工程的排污处理 .............................................. 4、生态环境保护措施 ................................................ 5、水环境保持措施 .................................................. 6、大气环境的保护措施 .............................................. 7、降低噪音措施 .................................................... 8、重点部位、关键地点、场所的环保、水保措施 ........................ 第五节环境、职业健康管理.......................................................... 1、环境、职业健康安全管理指标 ...................................... 2、施工过程中的环境、职业健康管理 .................................. 3、环境保护的奖罚措施 .............................................. 环境保护管理体系 第一节环境保护管理目标 确保工程建设各项管理活动遵守国家和地方有关环保、水保的方针政策、 法规的规定。沿线的生态环境得到有效保护,沿线的水体、耕地资源得到有效 保护,努力建设一条资源节约型、环境友好型的铁路客运专线。 第二节环境保护组织机构及保证体系 1、环境保护组织机构 成立以项目经理孙铁虎为组长的施工环境保护、水土保持领导小组,由安 全环保部归口管理,配环保工程师专职负责施工环境保护具体工作。坚持管生

医用气体工程施工方案及技术措施

医用气体工程施工方案及技术措施 一、管道施工方案及主要技术措施 本工程为综合门诊楼,医用气体管道采用不锈钢无缝管,氩弧焊 接。阀门附件采用法兰或丝扣连接。 1、医用气体管道的施工方法和主要技术措施: ⑴、医用气体管道安装工艺流程: ⑵、管道氩弧焊接操作工艺: ①管道在焊接前应该使用四氯化碳进行脱脂处理(吸引管道除 外),脱脂处理选择专业公司进行或者是采购经过脱脂的不锈钢管材。处理合格后方可进行焊接作业。 ②管材必须按设计图纸下料,坡口制作按 GB50236-98 附录C 进 行。坡口加工宜采用等离子切割或机械加工方法。修磨管口使用专用砂轮片,预制安装不得用铁质工具敲击。组对时不得采用强力组装,接头内壁必须齐平。在坡口两侧 200MM 范围内用碳水涂刷一遍。 ③点固焊,不得有气空、夹渣、夹钨、裂纹存在。为防止焊缝产

出热裂纹,焊后可采用水冷强制冷却措施。施工环保措施计划; 1.施工环保措施目标 .为保护施工现场周边生活环境,防止污染和其它公害,“以人为本”,保障人体健康,根据《中华人民共和国环境保护法》及国家和地方相关的法律规定,制定施工现场环保措施。 .环保保护目标:在工程施工期间,对噪声、振动、废水和固体废弃物物进行全面控制,尽量减少这些污染排放所造成的影响。文明施工、保护当地水环境及周边植被不被破坏。 .环境保护指标:在工程施工期间,对噪声、振动、废水、废气和固体废气物的影响满足国家和当地有关法规的要求。 2.水污染防治措施 .本工程排放的废水主要有以下几种:基坑降水抽排的地下水、雨水、生活废水、搅拌及各种设车辆清洗废水等。 .基坑降水抽排的地下水经三级沉淀后用于项目部绿化植物的灌溉用水。 .在工程开工前完成工地排水和废水处理设施在整个施工过程中的有效性,做到现场无积水、排水不外溢、不堵塞、水质达标。 .雨季施工时制定有效地排水措施,钻(冲)孔桩的施工现场有效的废浆处理措施,对桩基溢处的泥浆经过沉淀池沉淀后在进入泥浆池循环利用,对沉淀池定期进行清理,拉运至隧道弃渣场丢弃。 .根据施工实际,考虑当地降雨特征,制定雨季、特别是汛期、避免废水无组织排放、外溢、造成当地水污染事故发生的排水应急相应工作方案,并在需要时实施。 .施工现场设置专用油漆油料库,库房地面墙上做防渗漏处理,存储、使用、保管专人负责,防止油料跑、冒、滴、漏。 3.大气污染防治措施 .本工程大气污染源主要有:运输、开挖、燃油机械、炉灶等。 .对易产生粉尘、扬尘的作业面和装卸、运输过程,制定操作规程和洒水,保持湿度。在4级以上风力条件下不进行产生扬尘的施工作业。 .施工垃圾采用容器吊运到地面,垃圾要及时清运,清运时要洒水,防止扬尘。本着节能、环保的理念做到垃圾分类堆放,及时清运出现场,现场不得堆积大量垃圾。 .合理组织施工、优化工地布局,使产生扬尘的作业、运输尽量避

施工环保措施

施工环保措施 计划; 1.施工环保措施目标 .为保护施工现场周边生活环境,防止污染和其它公害,“以人为本”,保障人体健康,根据《中华人民共和国环境保护法》及国家和地方相关的法律规定,制定施工现场环保措施。 .合理组织施工、优化工地布局,使产生扬尘的作业、运输尽量避开敏感点和敏感时段。 .严禁在施工现场焚烧任何废物和会产生有毒有害气体、烟尘、臭气的物质。 .工程使用混凝土由中心拌和站集中供应。水泥等易飞扬细颗粒散体物料尽量使用灌装水泥,对袋装水泥必须库内存放、覆盖。 .选择合格的运输单位,做到运输过程不散落。在使用、运输水泥、白灰和其它容易飞扬的细颗粒散体材料时,要做到轻拿放文明施工,防止人为因素造成扬尘污染。 .施工现场出口入口设冲车台,车辆出场冲洗车轮,减少车轮携土,拆除构筑物时要有防尘遮挡,在旱季适量洒水。 .清扫施工现场要先将路面、地面进行喷洒湿润后在进行清扫,以免清扫时扬尘。当风力超过三级以上时,每天早、中、晚至少各洒水一次,洒水降尘应配备洒水装置并指定专人负责。 .沿施工现场围挡或易产生扬尘一侧设置喷淋实施。 .使用清洁能源,炉灶符合烟尘排放规定,现场使用炉灶的烟气排放必须控制在林格曼黑度一级以下,每周监控一次,并保存记录,接受监督。施工现场内食堂所使用的蒸车、炉灶等必须使用天气、液化气、电等清洁能源,严禁使用散煤、木材、锯末等非清洁燃料。

相关文档
相关文档 最新文档