文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋阻锈剂技术规程YBT9231-2008

钢筋阻锈剂技术规程YBT9231-2008

《钢筋阻锈剂应用技术规程》YB/T9231-2008

(修订)

本规程是根据中国钢铁工业协会文件钢协[2007]127号《关于转发2007年行标项目计划的通知》的要求,由中国冶金建设协会组织中冶集团建筑研究总院会同有关高等院校、设计、施工、生产厂家组成的修订组,在广泛调研,开展专题试验研究,总结工程实践经验,参考国内外标准及有关资料,广泛征求各方意见的基础上共同修订而成,最后经审查定稿。

本规程的主要内容有:总则、钢筋阻锈剂的分类及质量标准、使用钢筋阻锈剂的环境条件及推荐用量、施工及验收,以及相关的附录。

本规程由中国钢铁工业协会负责管理,由中冶集团建筑研究总院负责具体技术内容的解释。

为提高本规程质量,请各单位在执行规程过程中,注意总结经验,积累资料,随时将建议和意见反馈给中冶集团建筑研究总院(通讯地址:北京市海淀区西土城路33号;邮编100088;E-mail:bnvc@https://www.wendangku.net/doc/da15333712.html,),以供再次修订时参考。

主编单位:中冶集团建筑研究总院

参编单位:中国京冶工程技术有限公司

清华大学

海军工程设计研究院

北京冶建新技术公司

A.0.1.2.2测量时观察钢筋试棒表面有无锈蚀发生。

A.0.1.3判断准则

7天内钢筋试棒表面无锈蚀发生、钢筋自然电位在0~-250mv范围内,为合格。

A.0.2电化学综合试验

A.0.2.1试件的制备

A.0.2.1.1钢筋

(1)A3钢筋,车成直径为10mm,长度为50mm,表面粗糙度达到Ra6.3μm;

(2)分别用汽油、酒精清洗油污两遍,迅速用热风机吹干,放入干燥器内备用。

A.0.2.1.1砂浆试件

(1)将基准水泥、标准砂、水和阻锈剂按1:2:0.5:RI(推荐水泥掺量)的比例称量并搅拌均匀,将砂浆置于直径为50mm,高为50mm的模具内,振实至返浆。每组试件至少成型三块;

(2)将经过处理的钢筋棒插入砂浆正中间,埋进30mm深,并压实砂浆。待拆模后放入养护室养护至7d;

(3)将试件取出,放入60℃烘箱中烘干2h,取出试件并自然冷却,在钢筋棒顶端焊接导线,再用环氧树脂将外露钢筋棒和试件上表面涂覆严实。

A.0.2.2仪器设备

钢筋锈蚀测量仪和电解池试验箱,电解池试验箱如图A.0.2.2所示。试验溶液为3%NaCl 溶液,高度45mm。

图A.0.2.2电解池示意图

1-电解池2-钢筋砂浆试块(阳极)3-环状辅助电极(阴极)4-玻璃盐桥

5-参比电极(甘汞电极)6-饱和氯化钾溶液7-试验溶液8-插孔

A.0.2.3试验步骤

(1)将被测试块放入电解池试验箱内,按照测量要求连接好导线;

(2)在试件上施加1200mv的恒压电压72h,测量腐蚀电流。

A.0.2.4判断准则

电流小于150μA为合格。

附录C施工混凝土阻锈性能试验方法

C.0.1仪器设备和钢筋棒制备同附录A.0.3。

C.0.2按照附录A.0.3.2准备试模,其中保护层厚度C为拌合物中最大骨料尺寸的4/3。如C 大于40mm,则在混凝土内设置一根钢筋;此时对比组试块应不少于10块,试验组试块应不少于6块;

C.0.3按照施工配合比,在不改变其它组分品种和比例的条件下,不掺加阻锈剂(液体阻锈剂所含的水应计入拌合物中),掺入拌合水质量3.5%的化学纯氯化钠,实验室拌制混凝土拌合物,作为对比混凝土;氯化钠宜适当研磨,并过0.16mm方孔筛。

C.0.4称取一定数量的掺有阻锈剂的施工混凝土,计算其中含有拌合水的量,掺入拌合水质量3.5%的上述化学纯氯化钠,经实验室拌合5min,作为试验混凝土;上述称量和搅拌过程应在20min内完成;若能够确定使用寿命期内钢筋表面混凝土中的氯化物含量(以氯化钠计),则按照确定的量将氯化钠溶入拌和水中。

C.0.5按照附录A.0.3的方法成型。其中对比混凝土应同时成型6块100mm立方体不含钢筋棒的试块;

C.0.6浸泡时间的确定

(1)将养护至7d的试件(包括6块100mm立方体不含钢筋棒的试块)放入烘箱中,在80±5℃的温度下烘干24h;

(2)冷却后将试件放入3.5%氯化钠水溶液的塑料箱中浸泡96h,取出一块不含钢筋棒的试块,砸开测量盐水浸入深度。如果浸入深度小于C,则继续浸泡48h,按照同样方法测量盐水浸入深度,直至盐水浸入深度大于C。计算浸泡所需天数T。浸泡过程中,氯化钠水溶液应浸没试块。

C.0.7将含有钢筋棒的试件放入60±5℃的烘箱中烘72h,再放入3.5%氯化钠水溶液的塑料箱中浸泡T天,接着放入60±5℃的烘箱中烘72h。照此循环不断重复;经过3次循环后,劈开一块对比组试件,测定钢筋锈积率。如锈积率小于15%,再进行2次浸烘循环,测定钢筋锈积率。如锈积率大于15%,则劈开试验组试件进行检查;

C.0.8按照附录A.0.3.4的方法测定钢筋锈积率。

附录D混凝土构件中钢筋锈蚀程度评估方法

D.0.1评估用的检测设备和技术条件应符合下列规定:

1应采用专业的钢筋锈蚀电流测量仪及相应的数据采集分析设备,仪器的测试精度应能达到0.1μA/cm2。

2电流测定可采用静态化学电流脉冲法(GPM),也可采用线性极化法(LPM)。

3仪器的使用环境要求及测试方法应按厂商提供的仪器使用说明书执行,但厂商必须保证该仪器测试的精度能够达到使用说明书规定的指标。

相关文档