文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临时用电组织设计编制要求

临时用电组织设计编制要求

临时用电组织设计编制要求
临时用电组织设计编制要求

临时用电组织设计编制

要求

集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

临时用电组织设计(方案、措施)编制要求

根据中华人民共和国行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第3条“临时用电管理”的要求,临时用电组织设计(方案、措施)应按以下条文编制:

3.1临时用电组织设计

3.1.1施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。

3.1.2施工现场临时用电组织设计应包括下列内容:

1现场勘测;

2确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;

3进行负荷计算;

4选择变压器;

5设计配电系统:

1)设计配电线路,选择导线或电缆;

2)设计配电装置,选择电器;

3)设计接地装置;

4)绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图。

6设计防雷装置;

7确定防护措施;

8制定安全用电措施和电气防火措施。

3.1.3临时用电工程图纸应单独绘制,临时用电工程应按图施工。

3.1.4临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。

3.1.5临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。

3.1.6

请各项目部对照以上要求,逐条进行编制。总师室也将按照以上要求,逐条进行审核。同时,请各项目部注意和纠正目前施工现场存在的以下问题:

1、临时用电组织设计编制不规范或者未编制

(1)部分施工现场的临时用电组织设计由非专业电气工程技术人员组织编制,比如施工员、安全员或者电工进行编制,根本不能用于指导现场施工。有的仅写出方案,或者是编制、审核、批准不符合程序。

(2)编制内容简单、针对性不强。《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)规定临时用电组织设计应包括8项内容,但是有的仅2~3项;有的无机械设备台数统计,就直接计算出用电量,计算结果毫无根据;有的没有架空线路和外电防护,而是把规范中的规定照抄照搬;有的临时用电组织设计仍在引用JGJ46-88。

2、安全技术档案不全。临时用电施工完成后,没有验收表;运行过程中没有检查表;电工没有安装、巡检、维修、拆除工作记录;没有接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表等。

3、接地与防雷不规范。《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)中严格规定:“不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地”,但多数施工现场仍然接地接零混用,或者重复接地组数达不到要求。规范中规定TN系统中保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地,也

就是说施工现场要有不少于三组的重复接地。但是在检查中发现少部分施工现场仅在总配电箱处作一组重复接地,特别是装饰、安装工程施工场地限制等原因多数重复接地不到位。

4、配电线路。在强制性标准条文中规定:“五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用”,可有的施工现场就把绿/黄双色芯线当作N线使用,严重违反《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)规定。还有部分施工现场的电线、电缆乱拉、乱接,包裹不严,现场使用花线、胶质线,以及电缆线架设高度不够等不安全因素到处可见。

5、配电箱及开关箱

(1)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)规定了施工现场用的总配电箱、分配电箱、开关箱的材质、规格、尺寸、用途、安装部位和高度,同时也规定各类电箱内电气设置的种类,但从监督检查的施工现场情况来看,与《规范》要求相差甚远。如有的总配电箱、分配电箱、开关箱是从上个工地转运过来,十分破旧;有的是项目部自己加工制作的,极不标准;有的是从市场上买来的,未经过3C安全认证。另外,很多施工现场开关箱安装的高度及与用电设备的距离达不到规范规定。移动机械如切割、震动棒、手持电动工具大部分没有设置移动式开关箱。

(2)电箱内的电器设置违反规定,如分配电箱安装的隔离开关不具有可见分断点;开关箱内有的装有数个插头;有的仅安装有漏电保护器,达不到“一机一闸一箱一漏”的要求;有的开关箱内漏电保护器和隔离开关顺序倒置;还有极个别施工现场仍在使用木质开关箱和明装隔离开关,或者使用倒顺开关代替隔离开关等等。

6、电动建筑机械和手持式电动工具。《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)规定:“电机、变压器、电器、照明器具、手持式电动工具的金属外壳必须做保护接零。”有的施工现场并没有做到,这其中包括各种类型的钢筋加工机械、木工电锯、切

割机等。此外现场所用的镝灯、碘钨灯等一直在使用二芯电缆,根本无法做到外壳保护接零。现在许多施工现场在模板安装时,除场地使用木工电锯外,在操作面上,大部分还在使用手持式切割机,没有设置开关箱,仅仅用插座连接。

请各项目部有关人员认真学习《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005),遵照执行。

苏州市建筑装饰工程有限公司

总师室

2010年5月5日

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计 一、编制依据: 1.施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88); 2.建筑施工安全检查标准(JGJ59-99); 3.河北省建筑施工安全检查标准实施细则; 4.《施工现场临时用电施工组织设计》(徐荣杰编) 二、工程概况: 1.本工程位于xx市东大街西侧、丛台路北500处,为高层家属住宅楼。 地上十九层,楼向座北向南,总建筑面积10504平方米。施工用电配电室设在主体施工现场的东侧北角,配电室总电源由建设单位供给。 2.用电专业设计范围380/220V供配电设计,现场用电分设备用电、施 工照明用电。动力用电分6路,照明分3路,施工用电线路采用TN-S接零保护系统。三、配电系统施工布置: 1.第一路混凝土搅拌站。橡皮铜芯电缆由配电室架设到搅拌站二极配电箱。 由二级电箱分6路分别(埋地)向木工加工车间、混凝土搅拌站供电。 2.第二路户处电梯。橡皮铜芯电缆由配电室架设到户处电梯侧二极配电箱供电梯专用。3.第三路钢筋加工车间。橡皮铜芯电缆室架设到户处电梯侧二极配电箱。 由二极电箱分7路分别对弯曲、切断和对焊机供电。 4.第四路塔吊。橡皮铜芯电缆由配电室架设到塔吊侧二级配电箱,由二级 配电箱分3路分别向塔吊供电,两路备用开关。 5.第五路电焊加工车间。橡皮铜芯电缆由配电室架设到电焊加工车间二极 配电箱,由二极箱分两路路供电焊机三级开关箱。3路备用。 6.第六路振捣电机。橡皮铜芯电缆由五路备用开关架设至主体施工现场, 分别引到三极漏电开关箱供振捣电机用电。 施工所有设备用电采用三级用电二极保护。三级开关箱:一机一闸一漏一 箱配电。详见临电施工平面图。 四、负荷计算: 每一路:混凝土搅拌站、木机加工车间用电设备总功率为91.3千瓦,选电 缆截面为(3×50+2×25) P机千瓦

用电施工组织设计方案

临时用电施工组织设计及用电安全技术 一.工程概况 该外线工程主电源由甲方提供,并空架至所需位置,线路要用TN-S系统三相五线制,各支线采用线及五芯电缆架设,所有办公室内照明用电采用220V,工棚照明用电采用36V,并穿管敷设,空架采用木质8m杆,杆距根据实际情况而定。施工现地平整道路通畅,为施工提供了良好的工作环境,各类材料、工具齐全,运输方便,能够保证材料的及时供给、施工人员充足、技术条件成熟、与甲方的工作得到充分的协调,有利于工作的开展。 根据土建施工图,并结合现场情况确定了钢筋、木模板等用电设施场地,现场施工条例好。 二.施工部署 1.施工依据及任务 该工程电施现场根据,(JGJ46-88)设计,为保障现场施工临时用电的安全,加强施工用电管理。决定采用三路主线,线径小,架设方便,分别为OA、OB、OC三段的临时线路及各用电设施的电箱及照明安装。 2.施工组织机构 为了确保组织规范安装、安全如期完成,由现场指挥部全面综合管理。公司有关部门和负责人定期到施工现场检查指导、监控和布置落定工作。为了便于工程施工快而不乱、管理有条序,现场施工负责人和单位工程的负责人实和行岗位责任制,加强各施工单位之间交叉作业的协调,确保工程达到标准和按计划完成

3.施工安排及进度 为了保证工程质量,施工人员持证上岗分为①定位挖坑;②安装瓷瓶、立杆; ③放线绑扎;④电箱制作四个小组,为了配合好土建施工用电,从施工图及现场的实际情况,工作中可根据实际情况进行穿插作业,确保土建施工及时用电。 4.架设操作时应注意的主要技术及安全问题: ①每档距内每条线不得有二个或二个以上的结头。并联接牢固; ②对易损坏电线、电缆处采取防护措施; ③在每转角杆及终端杆设制拉线; ④埋杆牢固; ⑤上杆时应使用安全带; ⑥如雨天施工应采取防滑措施或暂停施工; ⑦完工后认真检查保护接零及接地情况; 5.临电施工主要工具。 ①测量接地摇表; ②紧线钳; ③手电钻; ④电工常用工具。 三.各支路配电导线截面的选择: 按允许电流损失计算导线截S(mm2) 功率因数COSΦ=0.86、效率η=0.81、系数K、0.7

临时用电组织设计编制要求

临时用电组织设计编制要 求 Revised by Hanlin on 10 January 2021

临时用电组织设计(方案、措施)编制要求 根据中华人民共和国行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第3条“临时用电管理”的要求,临时用电组织设计(方案、措施)应按以下条文编制: 3.1临时用电组织设计 3.1.1施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。 3.1.2施工现场临时用电组织设计应包括下列内容: 1现场勘测; 2确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向; 3进行负荷计算; 4选择变压器; 5设计配电系统: 1)设计配电线路,选择导线或电缆; 2)设计配电装置,选择电器; 3)设计接地装置; 4)绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图。 6设计防雷装置; 7确定防护措施; 8制定安全用电措施和电气防火措施。 3.1.6 请各项目部对照以上要求,逐条进行编制。总师室也将按照以上要求,逐条进行审核。同时,请各项目部注意和纠正目前施工现场存在的以下问题: 1、临时用电组织设计编制不规范或者未编制 (1)部分施工现场的临时用电组织设计由非专业电气工程技术人员组织编制,比如施工员、安全员或者电工进行编制,根本不能用于指导现场施工。规范中规定TN系统中保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地,也就是说施工现场要有不少于三组的重复接地。但是在检查中发现少部分施工现场仅在总配

施工现场临时用电组织设计

施工现场临时用电组织设计 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、施工条件

1、现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。 (2)现场采纳380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采纳TN-S系统供电。 (3)依照施工现场用电设备布置情况,总箱进线采纳导线空气明敷/架空线路敷设,干线采纳空气明敷/架空线路敷设,用电器导线采纳空气明敷/架空线路敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采纳三级配电,三级防护。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻

R≤4Ω。 2、确定用电负荷: (1)、螺旋钻孔机 K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js=0.3×55=16.5kW Q js=P js×tgφ=16.5×1.02=16.83kvar (2)、螺旋钻孔机 K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js=0.3×55=16.5kW Q js=P js×tgφ=16.5×1.02=16.83kvar (3)、螺旋钻孔机 K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js=0.3×55=16.5kW Q js=P js×tgφ=16.5×1.02=16.83kvar

临时用电工程施工组织设计方案22305

临时用电施工方案 一、工程概况 二、施工条件 1、电源由业主从城市电网引进到现场,用电缆埋地设置到配电室,配电室到各分箱电缆均采取埋地并套管。 2、本供电根据《施工现场临时用电技术规》规定,采用TN—S—C三相五线制供电。 3、现场施工用电统计

三、设计容和步骤 1、现场勘探及初步设计 ⑴本工程电源引自建设单位的变配电室,由建设单位引到现场临时用电总配电箱,建设单位提供的容量能满足施工要求,临时施工用电总配电箱设在施工单位的临时配电室。本工程临时施工用电供电电压为220V/380V,故不需再设变压器。本临时施工用电设计只负责现场配电以下的线路及电气开关的选择。 ⑵根据施工现场用电设备情况,在场地道路一侧设置一排电杆,杆距为不大于30M,其中电杆采用8M*Φ16CM木质杆,横担材料采用L50*50角铁,分二组干线LDG 架由配电室引至分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。杆上设马路弯灯做道路照明。 ⑶根据《施工现场临时用用电技术规》规定,本低压配电采用TN-S系统。 2、现场施工用电计算如下: ⑴搅拌机:P 1 =nkx=4×0.7×7.5=21KVA Q 1=P 1 tgQ=21×1.77=37.17KVA ⑵砂浆机:P 2 =nkx=4×0.7×2.2=6.16KVA Q 2=P 2 tgQ=6.16×1.77=10.9032KVA ⑶插入式振动器:P 3 =nkx=8×0.6×1.5=7.2KVA Q 3=P 3 tgQ=7.2×1.6=11.52KVA ⑷平板振动器: P 4 =nkx=4×0.6×2.2=5.28KVA Q 4= P 4 tgQ=5.28×1.1=5.808KVA ⑸电焊机: P 5 =nkx=cos Q 5= P 5 tgQ=1.63×1.98=3.23KVA ⑹木工机械8台(整套):P 6 =nkx=8×0.4×15=48KVA

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa 三、现场勘察

本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开关等装置的选择 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电 4、施工现场总用电量计算 施工主要需用机械量统计表

施工现场临时用电施工组织设计

重庆市綦江区中医院整体迁建工程 临时用电组织设计 编制:_______________ 审核:________________ 审批:________________ 施工单位:重庆建工第三建设有限责任公司 日期:二O一六年一月一日 目录 一、工程建设概况 (3) 二、现场电源情况 (3) 三、临时施工用电方案编制依据 (3) 四、临时用电管理小组人员、组织机构及职责 (4) 五、现场勘察及临时用电布置方案 (6) 六、负荷计算 (10) 七、施工现场用电备用回路电线选择 (12) 八、线路敷设 (13) 九、施工安全用电保障措施 (14) 十、安全用电技术措施及电气防火措施 (16) 十一、防雷、接地保护系统 (18) 十二、临时施工用电安全管理制度 (19) 十三、各种操作规程 (21) 十四、施工用电安全应急预案 (24)

临时用电组织设计 一、工程建设概况 现场安装1台630KVA变压器,作为施工用电源。施工用电主要设备塔吊、电焊机、钢筋设备、与抽水泵,在于登瀛大道左侧,项目部旁。 三、临时施工用电方案编制依据 1、《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009) 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 3、《重庆市市政工程施工现场安全管理标准》DB29-89-2010 4、《重庆市建设工程施工现场安全管理规程》DB29-113-2011 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 6、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010) 7、《重庆市建设工程施工现场临时用电配电箱安全技术标准》DB-29-2008 8、《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011) 9、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 10、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 11、《安全生产、文明施工标准化手册》(建工三建) 12、施工现场总平面勘验情况 13、施工现场主要用电设备负荷与布置情况

临时用电组织设计编制要求

临时用电组织设计编制 要求 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

1、临时用电组织设计编制不规范或者未编制 (1)部分施工现场的临时用电组织设计由非专业电气工程技术人员组织编制,比如施工员、安全员或者电工进行编制,根本不能用于指导现场施工。 5、配电箱及开关箱 (1)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)规定了施工现场用的总配电箱、分配电箱、开关箱的材质、规格、尺寸、用途、安装部位和高度,同时也规定各类电箱内电气设置的种类,但从监督检查的施工现场情况来看,与《规范》要求相差甚远。如有的总配电箱、分配电箱、开关箱是从上个工地转运过来,十分破旧;有的是项目部自己加工制作的,极不标准;有的是从市场上买来的,未经过3C安全认证。另外,很多施工现场开关箱安装的高度及与用电设备的距离达不到规范规定。移动机械如切割、震动棒、手持电动工具大部分没有设置移动式开关箱。

临时用电施工组织设计方案编制指南(2017修订版)

临时用电施工组织设计编制指南 前言 为进一步加强施工现场临时用电安全管理,提高公司临时用电施工组织设计的编制水平,依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-2014)等相关规范,特编制《施工现场临时用电施工组织设计编制指南》以指导各单位临时用电施组的编制工作。各单位可根据施工现场临时用电供电平面布置、临时用电供电系统,合理计算选择配电箱、电缆线、变压器(发电机)及接地、防雷装置,制定安全用电与电气防护措施及电气防火措施,考虑电气设备的选型和输电线路的能耗要求。 希望本指南对各单位编制“临时用电施工组织设计”有所帮助,对保障施工现场临时供电用电安全,防止人身触电伤害事故发生起到积极作用。由于编者水平所限,编写中如有错误不当之处,以原规范为准。 《施工现场临时用电施工组织设计》的基本内容包括:编制说明;施工现场供电平面图;负荷计算; 配电导线及电气设备选择;施工现场供电系统图;接地、接零保护和防雷装置;安全用电与电气防护措施;电气防火措施等八个部分,

下面是各部分的编制要求。 一编制说明 编制说明包括:工程简介和编制依据两个部分。 (一)工程简介 1、正式工程的开竣工时间,地理位置,结构形式及造价、建筑面积 2、施工现场的地形、地貌等自然情况 3、地上、地下的有关管网和道路的情况 4、电源来源和供电方式 5、本工程的特点(重点描述施工现场临时用电相关的内容) (二)编制依据: 1、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、GB 50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》等相关用电安全规范 2、本工程施工组织设计 3、业主或其他相关方的要求 二施工现场供电平面图 施工现场供电平面图中需表述清楚: (一)变压器的位置和安装方式

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计 工地 编制(签名) 职务技术职称年月日审核(签名) 职务技术职称年月日批准(主管部门盖章): 年月日接收(签名): 职务年月日 1

临时用电组织设计 按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或用电设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计”。 一、临时用电施工组织设计主要内容: 1、现场勘测 2、确定电源进线、变电所、配电室、总配电室、分配电箱的设置及线路走向。 3、负荷计算 4、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格 5、绘制电气平面图、立面图和接线系统图 6、制定安全用电技术措施和电气防火措施 二、配电室的位置及布置 ●配电箱的位置选择原则 1、配电室应尽量靠近荷中心、以避免配电线路长度的不均衡和减少导线截面,从而提高配电质量,同时还能使配电线路走向清晰,便于检查,维护,节约投资。 2、进出线方便,且便于电气设备的搬运。 3、尽量设在污染源的上风侧,以防止因空气污秽而引起电气设备绝缘、导电水平降低; 4、尽可能避开多尘、震动、高温、潮湿等不良环境,以防止尘埃、2

潮气、高温对配电装置的导电部分和绝缘部分的侵蚀,以及震动对配电装置正常运行的影响。 5、不应设在容易积水的地方或它的正下方。 ●配电室布置 1、配电屏设置的安全距离。 配电屏前面的操作通道:当配电屏为单列布置时不应小于 1.5m,双列布置时不应小于2m。 配电屏后面的维护通道:通道净宽不应小于0.8m,在建筑物的个别结构凸出部位,通道净宽允许减小为0.6m。如通道两面都有设备,通道的净宽不应小于1.5m 。 2、为了防止人员误碰带电的裸导体部分而造成触电,因此规定配电设备的裸导电部分离地高度不得低于2.5m。如低于2.5m应加装遮护罩。小部分的裸导体桩头可用绝缘包布包裹,以策安全。 遮护材料可使用网孔不大于20mm×20mm的钢丝网或无孔的铁板或绝缘板。网式遮护至裸导体的距离不应小于100mm,无孔板式遮护至裸导体的距离不应小于50,遮护围栅高度不应低于1.7m。 ●配电室建筑要求 1、配电室建筑物的耐火等级应不低于三级; 2、配电室应做到“四防一通”即防火、防雨雪、防潮汛、防小动物和通风良好; 3、配电室门应向外开并设置锁具。 ●配电装置和配电间的安全技术措施 3

(整理)临时用电施工组织设计含平面布置图及系统图

临时用电专项方案 一、工程概况: 本工程为佳和·溪林苑3#、7#楼,位于市府路以北凌西大街以西小扒沟以南,结构形式3#为框架结构、7#楼为剪力墙结构,基础为筏板基础。 3#楼地上十四层,地下人防一层;7#楼地上十七层,地下二层。层高为:3#楼标准层层高为3.3米,建筑总高度为47.9米;7#楼标准层层高为 2.8米,地下二层2.8m,地下一层分别为2.8米、4.2米,地上一层门市为 3.6米,地上二层门市为3.3米,建筑总高度为51.7m。3#楼建筑面积为13850.8㎡,7#楼建筑面积为9648.6㎡,总建筑面积为23499.4㎡。本工程由锦州佳和房地产开发有限公司开发新建,锦州市太和区建筑工程公司施工。 根据本工程的特点施工需要,和工程拟用用电设备的数量及用电总容量均满足编制临时用电施工组织设计的要求(设备台数和用电总容量见表) 二、编制依据: 1、锦州市建筑设计研究院设计的建筑结构施工图; 2、本工程的施工组织设计; 3、锦州市建筑设计研究院的“岩土工程勘察报告”; 4、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册”; 5、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册”; 6、建筑工程施工现场管理制度;

7、施工进度安排和现场施工条件。 8、按规范要求编制临时用电施工组织设计。 根据JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,本工程施工现场临时用电配电系统必须采用: 1、采用三级配电系统; 2、采用TN-S接零保护系统; 3、采用二级漏电保护系统。 必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经由安全部、技术部及专业技术负责人、总工程师、专业监理工程师、总监理工程师审核批准后方可实施,施工技术人员一定要按照技术标准、规程规范、设计要求组织施工,如有变更必须经有关专业技术人员同意(签字)方可变动。为此,特编制本工程临时用电施工组织设计。 三、现场勘探: 1、根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面图和拟定的临时用电平面布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线架设(地埋)的布置等。 2、该工程为筏板基础,为此利用在建工程基础钢筋骨架做临时用电接地装置系统、避雷、重复接地分别在总配电柜(箱)、塔吊设备开关箱、(卷扬机)线路末端处开关箱各安装一组重复接地,在塔吊设备处安装一组防雷接地,接地电阻值不大于10欧姆,塔式起重机、总配电箱处,配电线路的中间处和末端处做三处重复接地。每处的重复接地利用φ12×2根镀锌钢筋与基础钢筋骨架,用电焊按规定施焊,每处的接地电阻值用接地电阻测试仪测试。接地电阻测试季节系数见下表; 接地电阻测试季节系数

现场临时用电组织设计范本

目录 1、编制依据2 2、编制原则3 3、施工条件3 3.1、工程概况3 3.2、施工现场用电量一览表错误!未定义书签。 3.3、总体用电规划错误!未定义书签。 4、设计内容和步骤错误!未定义书签。 4.1、现场勘探及初步设计错误!未定义书签。 4.2、变压器容量取值错误!未定义书签。 4.3、施工供电负荷量考虑供电方式8 4.4、根据负荷选择导线9 5、临时用电图10 5.1、临时用电示意图10 5.2、线路敷设10 5.3、系统接地形式10 6、主要工程数量表11 7、安全用电技术措施12 7.1、安全用电措施12 7.1.1保护接地12 7.1.2保护接零12

7.1.3设置漏电保护器12 7.1.4安全电压14 7.1.5电气设备的设置要求14 7.1.6电气设备的安装15 7.1.7外电线路及电气设备防护17 7.1.8电工及用电人员要求18 7.1.9电气设备的使用与维护19 7.1.10施工现场的电缆线路20 7.1.11电动机械和手持电动工具21 7.1.12室内导线的敷设及照明装置23 7.1.13雨季用电安全技术措施24 7.1.14冬季用电安全技术措施24 7.2安全用电管理制度25 7.2.1临时用电工作监护制度25 7.2.2电器及料具使用制度25 7.2.3电气维修制度26 7.2.4电工及用电人员操作制度26 7.2.5安全用电技术交底制度27 7.2.6安全用电教育和培训制度27 7.2.7安全用电检查和评比办法28 7.2.8临时用电安全检测制度29

7.2.9值班制度29 7.2.10临时用电工程拆除制度30 7.3、临时用电安全技术档案30 8、临时用电管理组织机构31 9、安全用电防火措施32 9.1、施工现场发生火灾的主要原因32 9.2、预防电气火灾的措施33 10、应急预案35 10.1应急领导小组35 10.2应急处置35 10.3现场触电人员的急救37 10.4 电气设备事故处置方法37 10.5发生电气火灾事故的现场处理37 10.6现场保护及处置37 10.7事故调查处理38 10.8事故演练38 花照壁站现场施工临时用电组织设计1、编制依据

临时用水用电工程施工组织设计方案

目录 第一章、编制依据--------------------------------------1 第二章、工程概况----------------------------------------1 第三章、施工临时用水计划--------------------------------1 第四章、施工临时用电设计--------------------------------5 第五章、接地与防雷-------------------------------------8 第六章、施工安全用电管理措施---------------------------9

第一章、编制依据 一、工程施工图 二、施工现场临时用电安全技术规---------JGJ46-2005 三、建设工程施工现场供用电安全规-------GB50104-93 四、建筑电气安装工程施工质量验收规-----GB50303-2002 第二章、工程概况 一、工程概况 1、工程简介 本工程为工程,为框架主体结构,高20.5米,长114米,宽26.5米,地下室一层,地面以上3层,建筑物平面形状呈长方型。 二、施工现场勘测 1、拟建基坑南北西侧为道路,北侧建有篮球场、田径训练场,东侧为消防车回车场地,南西侧有高约为7.5m的边坡,北侧道路上有污水、雨水管线。 2、场交通条件:现状交通比较便利,临近有侨香路到北环大道,由侨城东路到深南大道,临近有广深高速可到、等周边城市,施工现场已建有6米消防车道,可做施工道路,施工车辆出入基本不存在问题。 3、场水电供应条件:现场有市政管网可供接驳。 第三章、施工临时用水计划 施工用水从甲方指定接口井接驳。本工程作业面较长,道路用水主要采用洒水车供水。砼及砂浆由预拌混凝土厂供应,现场用水主要是养护混凝土、零星混凝土、生活用水、消防用水等。给水网采用线形布置,以供各处用水。

临时用电组织设计编制格式要求

一、编制格式要求: 1.字体要求 一级标题采用黑体三号字,加黑; 二级标题采用黑体小三号字,加黑; 三级标题采用宋体四号字,不加黑; 四级标题采用宋体四号字,不加黑; 表格内文字为宋体五号字;表格标题为宋体五号字,加黑; 插图标注为宋体五号字; 附图图头为宋体五号字,加黑; 正文内容全篇均采用宋体四号字。 2.版面要求 2.1 用Word软件进行排版打印,正文字间距为1.5倍,图示和表格内的字间距为单倍,选用A4开纸单面打印,页边距为:左侧为2.5厘米、右、上、下均为2.2厘米,均要左侧装订,左侧边距选择注意满足归档要求,页号在下部居右。采用激光打印机打印。有特殊情况时,可选用16开纸或其它号纸打印。 2.2 页眉、页码 页眉采用小四号宋体,页眉距边界20mm,样式见附录E。 页码位于页脚,采用四号小宋体,距边界20mm,位置居右。 3 层次标题要求 编写的标题和条款层次要求如下: (1)各章节标题采用的形式为:标题最多为四级,但编写时必须要有一、二级标题,标题号带有级次的使用阿拉伯数字表示。 (2)正文采用条款号编写,条款号使用带括号的阿拉伯数字或带括号(或不带括号)的英文字母表示;三、四级标题号也可以作为条款号使用,来表述正文内容。根据具体章节正文内容,也可不采用条款号。 (3)书写标题号时要顶格,后面不能接正文,书写条款号和正文时要另起行。书写条款号和正文时不能顶格,均要退两格。但当三、四级标题作为条款号使用时要顶格书写,不退格,在条款号后直接书写正文。 (4)在书写完二级标题后,若没有三级或四级标题,或不采用三、四级作条款号,可以直接采用其他形式的条款号书写正文;当内容较少时,也可不用条款号,直接书写正文。

用电施工组织设计

一、编制依据: 1、施工组织设计文件及施工合同相关要求; 2、施工现场用电局限条件; 3、依据ISO9002建立的公司安全质量体系文件; 4、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93; 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001; 6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ—46—88; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ—59—99; 8、《塔式起重机安全规范》GB5144-85; 二、适用范围: 本施工组织设计适用于西安华山机械厂17街坊19#、16#住宅楼工程所有临时用电工程。 三、工程概况: 本工程于华山机械厂17街坊家属区内,西临康乐路,南距韩森路约100米,是由两幢独立的单位工程组成,其中19#楼地下一层,地上二十六层。16#楼地下一层,地上二十八层,均为住宅楼,施工现场用电机械、机具较多,线路布置复杂。两幢楼采用统一供电,由专用配电室接入城市电网。 四、临时用电布署 (一)、现场总布署: 1、变压器: 位于工地东大门西侧,临近城市电网,便于线路引入和引出。外有配电室保护,并有明显标志。配电室外墙书写“配电重地”大字。

2、一级配电箱: 现场一级箱位于控制室内,临近配电室,外设文字标志。 3、二级配电箱: (1)FX1:位于8#楼东南角,供应8#楼施工用电。 (2)FX2:位于两楼之间靠近8#楼处木工棚、钢筋加工区,提供钢筋加工用电。 (3)FX3:位于两楼之间靠近8#楼处木工棚、钢筋加工区,提供木工电器用电。 (4)FX4:位于26#楼东南角,供应26#楼施工用电; (5)FX5:位于两楼之间塔吊处,为塔吊专用电源; (6)FX6:位于工地西大门内西侧,主要提供办公区及室外照明和饮用水加热等用电。 (7)FX7:位于工地最北头生活区库房前,该路电源由电杆从外面接入,不由配电室专用供电,主要提供生活区用电。 4、三箱配电箱 三级配电箱根据实际情况固定于施工现场。 5、控制开关 控制开关安装于临近于用各施工用电器附近。 (二)、线路走向 1、变压器:由城市高压电网10KV经专用变压器变换后,接入配电室。 2、一级箱:由配电室引出380V电压进入控制室、接至一级箱。经一级箱分线后引出接至二级箱。

临时用电组织设计编制要求

临时用电组织设计编制要 求 The latest revision on November 22, 2020

同时,请各项目部注意和纠正目前施工现场存在的以下问题: 1、临时用电组织设计编制不规范或者未编制

施工临时用电施工组织设计

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 1、工程名称:某某啤酒厂新建搬迁新建项目 2、工程地点:XXXXXXX 3、结构类型及面积: (1)联合主厂房结构类型:钢筋砼+局部钢屋面,建筑面积:约12506m2。 (2)综合仓库结构类型:钢筋砼+局部钢屋面,建筑面积: 1848m2。 4、项目部内有5个供电区域:1)塔吊;2)钢筋作业棚;3)作业区;4)钢筋对焊机;5)生活办公区。 主要生产用电设备18台,设计生产用电功率为194.6KW,办公及生活用电功率为30KW。 用电管理是临时用电安全技术规范的核心内容。按施工现场临时用电施工平面布置图,据以用电设备多于五台以上及用电设备总容量以超过50kw以上《规范》规定:临时用电设备在五台及五台以上或设备容量在50kw及50kw以上者,应编制临时用电施工组织设计。 二、场地实地勘测 根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面布置图和拟定的临时用电布置图,确定所有机械设备的位置和三级配电的层次及导线敷设的部署等。

三、电源引入设计方案及供电方案 1、施工用电采用地方电源供电的方式。场地内原配电房500KVA 变压器,由当地电力部门检测、安装,各项检测内容均符合国家工业用电标准。各用电区域的供电系统采用380/220V地埋和架空的方式,从变压器的低压侧总电源箱处引至各工点的配电箱。在总电源箱处做一组重复接地,接地电阻≤10欧姆。 2、配电房低压测电源箱至总配电箱。导线采用铜芯4*185+E95mm2或铝芯线缆150mm2双并(具体见供电负荷计算),在配电线路的中间处和末端处做重要接地,接地电阻≤10Ω.配电箱分4个回路(P1~P4)控制施工现场各用电设备。 1)塔吊采用25mm2铜芯或50mm2铝; 2)钢筋棚采用35mm2铜芯或70mm2铝; 3)钢筋对焊机采用50mm2铜芯或95mm2铝; 4)作业面施工现场采用16mm2铜芯或35mm2铝。 四、供电系统设置 根据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》要求,选择链式与放射式结合的供电方式。由变压器总表箱至各工点总配电箱的线路为380/220铠装电缆地埋引入。所有设备实行一机、一闸、一箱、一漏保的原则,开关箱内设置隔离开关和漏电保护器(漏电动作电流≥30mA、时间小于0.1秒)。所有金属配电箱及用电设备的金属外壳必须可靠接地。配电箱应有防雨、防潮措施。各配电箱的回路应有清晰的编号,注明使用设备的回路名称。停电或设备停用后配电箱

施工临时用电施工组织设计编制内容要求(内部使用文件)

浅谈施工现场临时用电施工组织设计编制 施工现场临时用电设备在5台及以上,或设备总容量在50KWA 及以上者,应编制临时用电施工组织设计,其内容应包括:编制依据、工程概况、现场条件概述、临时配电方案、临时配电系统设计、防雷装置设计、防护与安全用电及防火措施、临时用电工程图八部分。 1.编制依据 临时用电施工组织设计编制依据应包括相关工程施工图纸。相关规范标准的名称及常用参考资料。包括: (1)本工程施工组织设计。 (2)业主或其他相关方的要求。 (3)工程施工总平面布置图。 (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) (3)《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) (4)《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008) (5)《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB13955-2005)(6)甲方提供的各项资料、施工现场固有的设备资源。 2.工程概况 (1)建设概况 1)正式工程的地理位置、结构形式及造价、建筑面积; 2)施工现场的地形、地貌等自然情况; 3)地上、地下有关管网和道路情况; 4)本工程特点(重点描述施工现场临时有电相关的内容)。

(2)施工用电统计 统计各施工阶段用电量。在基础、结构、装修等阶段连续施工时,可按其中最大用电量的施工阶段进行统计;用电量统计采用表1格式。 表1 主要机械设备用电量统计 注 3.现场条件概述 (1)场地条件 描述施工现场地理环境,排水状况,地下管线(电力电缆、水管、油气管线等)的规格、埋设标高、走向及位置,施工现场周围道路、 建筑物等。 (2)现场电源 建设单位在施工现场提供电源形式(变压器或配电室或总配电箱),位置及容量。 4.临时配电方案 应根据前2、3节所述的工程实际与临时供电需求,结合规范标 准中的相关规定确定本工程临时配电方案: (1)配电室(总配电箱)布置

临时用电施工组织设计(最新)

临时用电专项施工方案 编制: 审核: 审批: 南和县建筑安装有限责任公司

目录 一、编制原则及依据 1、编制原则及说明 二、临时施工用电量概算: 1、总用电量负荷计算 2、线路敷设 3、备用电源 三、工地临时用电计算书 一、施工条件 二、设计内容和步骤 三、绘制临时供电施工图 四、安全用电技术措施

一、编制原则及依据 1、编制原则及说明 (1)严格按照现行国家标准规范《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005)的规定,做到统一标准、规范编制。遵循总施工组织设计文件、规范的原则,在编制项目施工方案中,严格按施工现场的剖实际要求,执行现行的规范及验收标准,优化施工方案,正确组织施工,确保临时用电安全。 (2)《低压配电设计规范》GB50054-2011中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014中国计划出版社出版 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-2009中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 2、工程概况 本工程为南和县闫里乡段村小学综合楼项目,砖混,地上两层,建筑面积:699.5㎡。 二、临时施工用电量概算: 根据施工程序安排,本工程主要用电负荷为基础及主体结构工程施工期间的各种机械设备以及钢筋加工和混凝土施工时的各种机具设备。装饰施工阶段的用电负荷相对结构施工要小,为此,本方案用电量计算主要依据基础及主体结构施工阶段进行施工用电负荷验算。 1、总用电量负荷计算 业主提供的一个施工区域上总功率为350KVA的电力,能满足施工要求。尽量避免用电高峰期的长时间出现,保证正常施工。

施工现场临时用电组织设计_20200617_204002039

施工现场临时用电组织设计计算依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《低压配电设计规范》GB50054-2011 3、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 4、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 一、施工条件 1、施工机具 1号总配电箱 1号总配电箱 1、现场勘探及初步设计:

(1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。 (2)现场采用380V低压供电,设1个配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线空气明敷/架空线路敷设,干线采用空气明敷/架空线路敷设,用电器导线采用空气明敷/架空线路敷设。布置 位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,三级防护。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 1号总配电箱用电计算: 2、确定用电负荷: (1)、蛙式夯土机 K x=0.5,Cosφ=0.55,tgφ=1.52 P js=0.5×3=1.5kW Q js=P js×tgφ=1.5×1.52=2.28kvar (2)、碘钨灯 K x=0.6,Cosφ=0.6,tgφ=1.33 P js=0.6×0.5×1=0.3kW Q js=P js×tgφ=0.3×1.33=0.4kvar (3)、蛙式夯土机 K x=0.5,Cosφ=0.55,tgφ=1.52 P js=0.5×3=1.5kW Q js=P js×tgφ=1.5×1.52=2.28kvar (4)、碘钨灯 K x=0.6,Cosφ=0.6,tgφ=1.33 P js=0.6×0.5×1=0.3kW Q js=P js×tgφ=0.3×1.33=0.4kvar (5)、塔式起重机 K x=0.85,Cosφ=0.6,tgφ=1.33 将J c=40%统一换算到J c1 =25%的额定容量 P n=170kW

相关文档
相关文档 最新文档