文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临时用电施工组织设计(参考模板)

临时用电施工组织设计(参考模板)

临时用电施工组织设计(参考模板)
临时用电施工组织设计(参考模板)

XXX项目临时用电施工组织设计

(参考模板)

编制:

审核:

批准:

XXX项目部

20XX年XX月

目录

第一章设计说明 (1)

一、编制依据 (1)

二、工程简介 (1)

三、配电系统情况 (1)

四、配电系统方式与要求 (3)

第二章负荷计算 (10)

一、负荷情况 (10)

(一)现场主要设备的组成 (10)

(二)用电设备统计 (10)

二、负荷计算 (11)

(一)用电设备负荷计算 (11)

(二)变压器的选择 (13)

(三)配电线路、装置的选择 (15)

三、备用电源选择 (20)

第三章接地系统的设计 (21)

一、接地及其分类 (21)

二、接地电阻 (21)

三、接地装置的制作 (22)

第四章安全防范措施 (22)

一、防雷保护措施 (22)

二、用电安全措施 (23)

(一)接零接地保护 (23)

(二)电器设备、设施配置 (24)

(三)电器设备的安装 (25)

(四)电工及用电人员 (26)

(五)电气设备的使用与维护 (26)

(六)施工现场的电缆线路 (27)

(七)室内导线的敷设及照明装置 (28)

(八)发电机防护措施 (29)

(九)突发断电故障处理措施 (30)

三、安全用电技术措施 (30)

(一)配备管理机构和管理人员 (30)

(二)建立健全的规章制度 (31)

(三)实行电气检修、安全操作监护制度、巡回检查制度 (31)

(四)加强安全教育培训工作 (32)

(五)电气安全施工管理制度 (32)

(六)电工操作规程 (33)

四、电气防火措施 (33)

(一)施工现场发生火灾的主要原因 (33)

(二)预防电气火灾的措施 (34)

五、电气防触电措施 (36)

(一)迅速切断电源 (36)

(二)简单诊断 (36)

(三)处理方法 (37)

第五章安全技术交底 (38)

一、安全自我意识保护交底 (38)

二、电工安全技术交底 (38)

三、机械安全技术交底 (39)

四、焊接机械安全技术交底 (40)

五、手持电动工具安全技术交底 (40)

附件: (41)

附件一:用电工程总平面图 (41)

附件二:配电装置布置图 (41)

附件三:配电系统接线图 (41)

XXX项目临时用电施工组织设计

为确保本项目临时施工用电安全,根据本项目工程实际及施工组织设计要求,特编制XXX项目临时用电施工组织设计方案。

第一章设计说明

一、编制依据

施工现场临时用电系统的敷设必须严格执行GB50194-93《建设工程施工现场供电安全规范》1、中国建筑工业出版社JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》2、中国建筑工业出版社GB50054-95《低压配电设计规范》3、中国建筑工业出版社GB50052-95《供配电系统设计规范》4、计划出版社GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》5、中国建筑工业出版社GB50055-93《通用用电设备配电设计规范》6的有关规定,结合项目实际情况,本着安全、优质、高效、节能、环保的宗旨进行临电设计及布置。

本工程临时用电施工组织设计主要包含:xx设备、xx设备、xx设备、xx设备、xx设备等临时用电的设计和线路敷设相关内容。

二、工程简介

xx工程项目xx合同段地理坐标为北纬xx°xx′xx″,东经xx°xx′xx″,距xx县城约xx km,距xx市约xx km(直线距离),xx工程承揽xx任务,里程为DKxx+xx~DKxx+xx,全线长为xx km。xx工程项目主要施工的xx设备xx台套,主要用于xx项目施工等设备。

三、配电系统情况

(一)现场勘察情况。

经现场勘察,本工程用电由xx KV xx变电站新出一回10KV专线供电,(详细说明以下几点情况):(1)施工现场地表以下存在的各种管道、线缆的敷设分布情况(2)附近是否存在外电架空线路,线路的等级及施工现场的空间距离;是否存在易燃易爆物和腐蚀介质;是否存在外界强电磁波源的电磁感应。(3)施工现场周边的环境(4)现场所在地域的气象(包括地区的雷电活动情况)。本工程高压线路引入采用(地埋/架空线)方式。

(二)临时用电电源安装位置情况。

经过与xx市供电局共同调查现场勘察发现,据据XX市供电局规定,市内施工电源等必须采用箱式/干式变压器,因此本标段变压器选择ZWB-xx KVA/10/0.4型箱式变压器。计划施工电源取用位置的xx KV线路负荷可以满足现场施工需要,因此施工电源均采用xx KV专用变压器来保证现场施工用电需求。

1.在每台变压器10KV高压侧新装三相四费率多功能电表,并安装电量远程采集装置。

2.在每台变压器每个低压侧安装三相四线制多功能电表,记录现场实际使用电量。

根据施工管段分布及环网柜安放位置。根据现场自然条件及施工主要用电负荷分布,决定将xx变压器安装在xx附近。根据总体施工组织设计及现场勘测情况,现场临时用电电源安装位置情况见(表1-1)。

表1-1 xxx工区项目临时用电电源安装位置情况

四、配电系统方式与要求

(一)配电方式。

本次设计采用TN-S系统,临电系统采用“三级配电,两级保护”方式送电。施工用电从变压器引出到现场配电室,配电室内设总配电柜,根据用电用途将电源分配到各分配电箱,再接到设备的开关箱,实行三级控制,分级配电;总配电箱内各回路开关电器的末级设置第一级漏电保护器,在开关箱中各回路隔离开关的负荷侧装设第二级漏电保护器,实行两级保护,确保施工用电安全。

(二)线路敷设方式。

1.为满足安全文明生产的需要,场内供电采用地埋电缆或架空电缆,以达到便于施工、美观、整洁、安全等效果。

2.为更好地控制工程项目成本,供电线路线长若超过500米建议选用架空电缆供电,采用架空线路是要严格按照电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范执行,确保施工用电安全。

3.为减少无功损耗,每个变压器低压侧配备低压补偿配电柜,含补偿、主授、分路配电功能。结合本地供电部门的规定,选择补偿配电柜。

(三)电源隔离开关、熔断器的选择要求。

1.所使用的电源隔离开关有HD型系列刀开关、HR5型系列熔断器式开关、HG系列熔断器式隔离器及有透明盖有可见分断点,具有隔离功能的断路器等必须是通过国家强制性标准3C认证的合格产品,不得采用HK系列开关和石板闸刀开关等安全性差及已经被淘汰禁用的产品。

用作电源隔离开关的电器选用时的选择要点:

(1)额定电压Ue不低于配电线路的额定电压;

(2)额定电流Ie不大于配电线路的实在电流Ijp;

(3)动、热稳定电流大于实际可能承受的短路电流。

2.熔断器主要用作配电系统的短路过载保护。常用的有RM、RL、RTNT、NH、gF、aM等,不得采用瓷插式熔断器等安全性能差的产品,选择条件如下:

(1)额定电压:熔断器的额定电压Uer应大于或等于配电系统的额定电压;

(2)额定电流(熔体):熔断器的额定电流Ier应大于或等于配电线路的实在电流Ijp。

(四)断路器的选择要求。

1.断路器的额定电压Ue不低于配电线路的额定电压。

2.断路器的额定电流(含脱扣器整定额定电流In)Ie不于小配电线路的实在电流Ijp。

3.断路器的极限分断能力(电流),即极限分断电流值应不小于电气路最大短路电流。

4.断路器作短路保护时,其瞬动脱扣器整定电流Inm应不小于电气线路最大瞬时工作电流I1m,即:Inm≥K2I1m,式中K2为可靠系数,一般情况下K2>1,但应小于线路末端单相短路电流Idd。

5.断路器作过载保护时,其延时脱扣器整定电流Inm与其使用场合和延时时间有关,即:

(1)配电用断路器延时脱扣器的整定:长延时动作电流整定值取线路允许载流量的0.8~1倍;3倍延时动作电流整定值的释放时间应不小于线路中最大起动电流电动机的起动时间,以防该电动机起动时断路器脱扣分闸;

(2)电动机保护用断路器延时脱扣器的整定:长延时动作电流整定值应等于电动机额定电流;6倍延时动作电流值时的释放时间应不小于电动机实际起动时间,以防止电动机起动时断路器脱扣分闸;

(3)照明回路用断路器延时脱扣器的整定:长延时动作电流整定值不大于线路计算电流,以防止回路长时间过载,超过线路允许载流量,烧毁线路。

6.断路器与熔断器的配合:一般情况下,断路器的分断能力较同容量熔断器的分断能力低,为改善保护特性,二者往往串联配合使用,且熔断器应尽可能置于断路器前侧(电源侧),其最佳配合是较小电流时(过载)靠断路器分断,较大电流时(短路)靠熔断器分断,但两者动作特性的交接电流应小于断面器的分断能力,这样,当线路短路电流不超过交接电流时,断路器先于熔断器熔断将线路分开,而当短路电流一旦超过交接电流值,则熔断器先于断路器动作,将线路分开。

7.将断路器用作电源隔离时,有透明盖可见分断点的,且通过隔离功能所要求的附加试验,在断路器铭牌上带有*符号的断路器。

(五)漏电保护器的选择要求:

1.购买漏电保护器时应购买具有生产资质的厂家产品,且产品质量检测合格。

2.应根据保护范围、人身设备安全和环境要求确定漏电保护器的电源电压、工作电流、漏电电流及动作时间等参数。

(1)三级配电箱漏电保护器动作电流的配置与选择:

选择遵照国家标准《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》(GB6829-86)和《漏电保护器安装和运行的要求》(GB 13955)相关规定。《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第8.2.10条中规定:开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿和有腐蚀介质场院所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定动作时间不应大于0.1s。

因此,三级配电箱漏电动作电流选择15mA/0.1S或30mA/0.1S。

(2)二级(分)配电箱漏电保护器动作电流的配置与选择:

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)第702.10条规定:两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。所以中级漏电开关漏电动作电流的配置与选择应考虑以下几个因素:

a.末级和二级(中级)漏电保护装置之间的线路存在正常泄漏电流,因此二级(中级)漏电保护装置的额定漏电动作电流,必须大于下级漏电保护装置的额定漏电动作电流与上述正常线路的泄漏电流之和;

b.二级(中级)漏电开关漏电不动作电流的值应大于末级漏电动作电流的额定值(一般漏电保护开关漏电不动作电流IΔn0与漏电动作电流I Δn的关系为IΔn0=IΔn/2)。这样才能保证电气施工机具出现漏电事故,末级漏电保护装置首先动作。

因此二级(分)配电箱漏电动作电流选择75mA/0.2S。

(3)一级配电箱漏电保护器动作电流的配置与选择:

根据二级(分)配电箱漏电保护器的选取原则,因此一级配电箱漏电动作电流选择150mA/0.2S。

3.电源采用漏电保护器做分级保护时,应满足上、下级开关动作的选择性。一般上一级漏电保护器的额定漏电电流不小于下一级漏电保护器的额定漏电电流。

4.在开关箱中,当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不装设断路器。

(六)配电箱规格型号的要求:

1.箱体材料:配电箱、开关箱一般采用钢板制作,也可采用阻燃绝缘板制作,但不得采用木板制作。采用钢板制作时,应采用冷轧钢板,厚度一般为1.2~1.5mm,用以配电给较小容量用电设备的开关箱,其箱体钢板厚度不小于1.2m。

阻燃绝缘板是指具有阻燃性的绝缘板,例如环氧树脂玻璃纤维板、电木板等,其厚度就保证具有足够的强度。

2.配电箱、开关箱必须配置的合格的电器安装板,安装板应符合配电箱、开关箱箱体材料要求,用以安装所配置的电器和接线端子板等。不允许将电器、接线端子板直接装设在箱体上。

电器安装板与箱体之间可用螺栓作固定联接。铁质电器安装板与铁质箱体之间必须保证箱休联接。安装板与箱体之间应留一定的间隔空隙,配电箱内连接线及进、出线的空间。

3.箱内必须有N、PE接线端子板:为配电箱、开关箱进、出线中的N 线和PE线分别提供一个集中连接端子板,以防止N线和PE线混接、混用。

4.按照箱内电器配置和安装规程确定箱体尺寸:

电器配置是指电器的数量、种类和外形尺寸;安装规程是指基于电器的安装、接线、操作、维修安全、方便和保证电气安全距离的安装尺寸关系规定,详见表1-2。

表1-2 配电箱、开关箱内电器安装尺寸选择值

开关箱的开关适用选择如下:

(1)20A开关箱:主要用于电锯、切断机、潜水泵、弯曲机、搅拌机、打夯机、振捣器………..等7.5KW以下机械设备或照明;

(2)40A开关箱:主要用于电动卷扬机、电动葫芦、夜间镝灯……….等15KW以下机械设备或照明;

(3)63A开关箱:主要用于塔吊、施工升降机……….等25KW以下机械设备;

(4)100A开关箱:主要用于塔吊、小型砼搅拌机………..等40KW以下机械设备;

(5)250A开关箱:主要用于塔吊、砼输送泵……….等100KW以下机械设备;

(6)63A、100A电焊机专用箱:主要用于交流电焊机械的二次防触电保护。

5.箱体设门、配锁,以适应户外环境和用电管理要求。

6.箱体外形具有防雨、防雪;符合外壳防护等级IP44的要求,以适应户外环境要求。

7.户外放置的箱体内外表面均应有防护涂层,涂层应符合相关部门规定的颜色。

(七)架空线路装置的选择要求。

架空电力线路的主要元件有电杆,电杆基础,拉线,导线,架空地线,绝缘子,金具和接地装置。由于线路长期处于露天之下,使得线路的元件不仅受到正常机械荷载和电力负荷的作用,还有四季的变化以及风、雨、冰、雪、雷电、大气温差、大气污染等各种自然条件的影响,运行环境十分复杂。这些作用和影响将会促成线路元件损坏,甚至造成事故。

1.为保证35KV及以下架空电力线路的施工质量,促进施工技术水平的提高,确保电力线路安全运行。采用架空电力线路安装时要严格按照电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范执行。

2.架空电力线路的安装应按已批准的设计进行施工。应经地形勘测,所安装架空电力线路与建筑物的垂直安全距离不得小于5米。确保架空电力线路的安全运行。

3.电杆的作用是支承架空线路导线和架空地线,并使导线与导线之间,导线和架空地线之间,导线与电杆之间,以及导线对大地和交叉跨越无之间有足够的安全距离。根据电压等级、线路回数、地形情况合理选择电杆。

4.电杆基础主要是稳定电杆,能承受电杆、导线、架空地线的各种载荷所产生的上拔力、下拉力和倾覆力矩,电杆基础应根据线路的抵制和载荷情况进行设计。

5.拉线主要为一方面提高电杆的前度,承担外部载荷对电杆的作用力,以减少材料的消耗量;另一方面,联通拉线棒和拉线盘一起将电杆固定在地面上,稳定电杆,防止倾倒。

6.导线主要是输送电能。线路大修应具有良好的导电性能,足够的机械强度,耐振动疲劳和抵抗空气化学杂质腐蚀的能力,线路导线目前采用钢芯铝绞线或钢芯铝合金绞线,为了提高线路的输送能力,减少电晕、降低对无线电通信的干扰,常采用每相两根或四根导线组成的分裂导线形式。

7.架空地线主要是防雷。由于架空地线对导线的屏蔽,及导线、架空地线间的耦合作用,从而可以减少雷电直接击于导线的机会。但雷击电杆时,雷电流可以通过架空地线分流一部分,从而减低点位,提高耐雷水平。架空地线常采用镀锌钢绞线。目前常采用钢芯铝绞线,铝包钢绞线等良导体,可以降低不对称短路时的工频电压。

8.绝缘子不仅承受承重的机械负荷导线和金属附件的重量,还必须承受恶劣天气情况的风载荷、雪载荷、导线舞动以及运输安装过程中操作不当引起的冲击负荷,承受着重大的负荷。冲电气角度来说,绝缘子不仅要使导线与地绝缘,还必须耐受雷电和开关操作引起的电压冲击。绝缘子根据不同的分类标准,可分为高低压绝缘子、悬式绝缘子、防污染绝缘子和套管绝缘子,这四种绝缘子应用在不同领域,有不同的使用限制和条件,

对调控元件的保护作用也是不同。架空线路中所用的绝缘子为针式绝缘子、悬式绝缘子、瓷横担、蝶式绝缘子等。

9.金具在架空电力线路及配电装置中,主要用于支撑、固定和接续裸导线、导体及绝缘子连成串,用于保护导线和绝缘体。

第二章负荷计算

一、负荷情况

(一)现场主要设备的组成。

1.施工设备:xx、xx、xx、xx、xx等。

2.生活设备:空调、热水器、照明等

(二)用电设备统计。

根据现场总体规划设计,xxx变压器供电范围内的用电设备如表2-1所示(本次设计按下表设备为例)。

表2-1 XXX变压器用电设备表

二、负荷计算

(一)用电设备负荷计算。

1.计算公式:

(1)有功功率Pj=Kx*Pe;

(2)无功功率Qj=Pj*tgΦ;

(3)总视在功率∑Sjs=√P∑2+ Q∑2(选择变压器);

(4)有效电流Ijs= Sjs/√3·Ue;

视在电流Ijp= Kx·Pe/√3·Ue·cosφ(选择导线)。

2.设备负荷估算。

根据xxx变压器用电设备,查附表1得知各设备需要系数、功率因率,求出有功功率Pj、无功功率Qj、有效电流Ijs,为选择变压器及变压器出线规格提供基础,各参数如表2-2所示。

表2-2 xxx变压器计算负荷表

3.设备组视在电流计算。

根据施工现场安排情况,将xxx变压器用电设备分3个设备组,查附表1得知各设备需求系数、功率因素,求出设备组各设备的视在电流Ijp

= Kx·Pe/√3·Ue·cosφ,为选择配电室至二级配电箱间导线提供依据,各参数如表2-3所示:

表2-3 xxx变压器设备组视在电流计算表

(二)变压器的选择。

1.负荷统计。

经统计计算后得出:

∑Pjs=608.98KW ;

∑Qjs=461.65KVar ;

∑Sjs=22Qjs ∑Pjs ∑+;

=2265.46198.608+=764.18(KVA)。 统计负荷参考公式:Pjs=Kx ×Ps Sjs=Pjs/cos φ 22Qjs Pjs Sjs += φcos 3UIjs Pjs =;

式中:Kx-使用系数,见附表一, 其余均已在表中注明。

2.负荷估算。

有功负荷系数n α从设备安全运行考虑,工业用电取值范围为0.7~0.75,无功负荷系数n β ,取值范围为0.76~0.82,本次计算取αn n α =0.75,n β =0.82,则线路自然平均功率因数为:

cos 1φ===0.769;

若将线路功率因数2cos φ提高到0.95;

由1cos φ2cos 0.95φ=;

则1sin φ==0.639 10.639/0.769tg φ= =0.83;

2sin φ=20.312/0.95tg φ= =0.328;

可计算出需要补偿的无功容量为:Qc=n α×∑Pjs (tg 1φ-tg 2φ)=0.75×608.98×(0.83-0.328)=229.28 (KVar)。

电容补偿柜内补偿器容量为一个12KVar ,一组12个,每组的容量为144KVar 。根据计算需要补偿的无功容量为:229.28KVar ,则需增加无功补偿器为229.28÷12≈20个,共2组。

Sj == =480.51

Sj即为应选择的变压器最小容量,取变压器容量储备系数为15%,则应变压器容量应为:SN=(1+15%)Sj=1.15×480.15=552.17KVA。据此可选择ZGS11-Z-630/10型油浸式三相电力变压器。

综合以上,安装一台型号为ZGS11-Z-630/10型油浸式三相电力变压器。

变压器安装完毕后必须通过xx市(县)供电局验收部门验收合格后方可投入使用,竣工报告将作为本施工组织设计的附件存档。设备整体安装完毕后,需对用电设备及各个配电箱等做接地电阻测试,以保证施工安全用电。

(三)配电线路、装置的选择。

1.变压器至配电室(一级配电柜)。

本项目变压器为xx,变压器至配电室间电源母排由厂家直接配套,无需现场安装,故不做考虑。

2.配电室(一级配电柜)至二级配电箱。

由表2-2可知,各二级配电箱视在电流值,根据相关参数选择配电室出线,详见下表2-4:

表2-4配电室主配出线表

3.二级配电箱至三级开关箱。

由表2-2可知,各二级配电箱视在电流值,根据相关参数选择配电室出线,详见下表2-5: 二级至三级配电箱出线表。

表2-5 二级至三级配电箱出线表

4. 1#二级配电箱、开关箱、设备之间。

开关箱至空压机计算电流:开关箱以下设备Kx =1,cosφ=0.75

Ijp1 = Kx·Pe/√3·Ue·cosφ=205.35(A)。

根据计算所得电流,查附表2,对导线进行选择,根据配电系统中对配电装置选择要求,对配电箱、漏电开关等设备进行选择,详见表2-6。

表2-6 空压机负荷线、开关箱及箱内设备一览表

根据相关参数及对配电装置选择的相关要求,1#二级配电箱及箱内设备选择见下表2-7:

模板工程施工组织设计

一、工程概况 本工程座落于东莞市常平镇袁山贝豪苑广场内,三期C、D座。本工程附楼商场三层,主楼为12层,建筑高度为33.35米,构筑高度为41.85米,建筑占地面积为793.5㎡,总建筑面积为7831.6㎡。 梁的最大跨度8600㎜,最大梁截面尺寸为400×750㎜,首层层高为3.7米,二层以上层高均为3.0m。采用钢管支模(详见附图)。用C30混凝土浇筑,混凝土重力密度标准值Vc=25KN/M3,坍落度为140㎜,混凝土入模温度T=23℃,对拉螺栓垂直于梁截面方向,设2道对穿螺栓,直径为?12㎜。 二、管理人员组织及职责分工

三、施工准备 本工程采用门式架支模。项目总工组织项目经理部技术、生产人员熟悉图纸,学习掌握施工图纸的内容、要求和特点,同时针对存在的问题,与设计、建设、监理共同协商解决,取得一致意见后,办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高等。 四、梁板模板计算 1、梁底板计算 (1)抗弯强度计算 计算底模承受的荷载,梁的底模设计要考虑四部分荷载:模板自重、新浇混凝土的重量、钢筋重量及振捣混凝土产生的荷载。均乘以分项系数1.2,底模18㎜厚。 底模板自重 5×0.400×0.018×1.2=0.084KN/m 混凝土荷载 24×0.400×0.75×1.2=8.64 KN/m 钢筋荷重 1.5×0.400×0.75×1.2=0.54 KN/m 振捣混凝土荷载 2×0.400×1.2=0.96 KN/m q1=10.98 KN/m 根据《混凝土结构工程施工及验收规范》规定,设计荷载值要乘以折减系数0.90,则q=0.9 q1=10.98×0.9=9.882KN/m (2)验模下面楞木间距为500㎜,底模的计算简图如图,是一个等跨

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计 一、编制依据: 1.施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88); 2.建筑施工安全检查标准(JGJ59-99); 3.河北省建筑施工安全检查标准实施细则; 4.《施工现场临时用电施工组织设计》(徐荣杰编) 二、工程概况: 1.本工程位于xx市东大街西侧、丛台路北500处,为高层家属住宅楼。 地上十九层,楼向座北向南,总建筑面积10504平方米。施工用电配电室设在主体施工现场的东侧北角,配电室总电源由建设单位供给。 2.用电专业设计范围380/220V供配电设计,现场用电分设备用电、施 工照明用电。动力用电分6路,照明分3路,施工用电线路采用TN-S接零保护系统。三、配电系统施工布置: 1.第一路混凝土搅拌站。橡皮铜芯电缆由配电室架设到搅拌站二极配电箱。 由二级电箱分6路分别(埋地)向木工加工车间、混凝土搅拌站供电。 2.第二路户处电梯。橡皮铜芯电缆由配电室架设到户处电梯侧二极配电箱供电梯专用。3.第三路钢筋加工车间。橡皮铜芯电缆室架设到户处电梯侧二极配电箱。 由二极电箱分7路分别对弯曲、切断和对焊机供电。 4.第四路塔吊。橡皮铜芯电缆由配电室架设到塔吊侧二级配电箱,由二级 配电箱分3路分别向塔吊供电,两路备用开关。 5.第五路电焊加工车间。橡皮铜芯电缆由配电室架设到电焊加工车间二极 配电箱,由二极箱分两路路供电焊机三级开关箱。3路备用。 6.第六路振捣电机。橡皮铜芯电缆由五路备用开关架设至主体施工现场, 分别引到三极漏电开关箱供振捣电机用电。 施工所有设备用电采用三级用电二极保护。三级开关箱:一机一闸一漏一 箱配电。详见临电施工平面图。 四、负荷计算: 每一路:混凝土搅拌站、木机加工车间用电设备总功率为91.3千瓦,选电 缆截面为(3×50+2×25) P机千瓦

单位工程施工组织设计编制模板

工程施工组织设计 编制单位: 编制人: 日期:

目录 1 编制依据 2 工程概况 2.1工程建设概况 2.2建筑设计概况 2.3建筑结构概况 2.4机电及设备安装概况 2.5 工程施工条件 3 施工部署 3.1 项目管理组织 3.2 项目管理目标 3.3 各项资源安排 3.4施工流水段划分及施工工艺流程 3.5工程施工重点和难点分析及应对措施 3.6 新技术应用计划 4 施工进度计划 5 施工准备与资源配置计划 5.1 施工准备计划 5.2 资源配置计划 6 主要施工方案(不限于下列内容) 6.1 测量过程主要施工方法和技术措施 6.2桩基工程主要施工方法和技术措施 6.3基坑支护工程主要施工方法和技术措施 6.4钢筋工程主要施工方法和技术措施 6.5模板工程主要施工方法和技术措施 6.6混凝土工程主要施工方法和技术措施 6.7脚手架工程主要施工方法和技术措施 6.8二次结构工程主要施工方法和技术措施 6.9装饰装修工程主要施工方法和技术措施 6.10防水工程主要施工方法和技术措施 6.11机电工程主要施工方法和技术措施 6.12节能工程施工技术措施 6.13 季节性施工措施

6.14 临时用电工程施工方案 6.15 临时用水工程施工方案 7 施工现场平面布置 8 绿色施工管理计划 8.1 资源利用管理计划 8.1.1 资源利用管理目标 8.1.2 资源利用管理机构和职责分工 8.1.3 资源节约及利用计划及保证措施 8.1.4 资源利用管理制度 8.2 环境管理计划 8.2.1 环境管理目标 8.2.2 环境管理组织机构和职责分工 8.2.3 辨识重大环境因素 8.2.4 环境保护资源配置计划 8.2.5 环境管理制度 8.2.6 施工环境保证措施 9 进度管理计划 9.1 确定施工进度控制点 9.2 施工进度管理组织机构和职责分工 9.3 进度管理措施 10 质量管理计划 10.1 工程施工质量目标及其目标分解 10.2 项目质量管理组织机构和职责分工 10.3 关键过程和特殊过程控制 10.4 项目施工质量控制点 10.5 现场质量管理制度 10.6 质量保证措施 11 职业健康安全管理计划 11.1 职业健康安全管理目标 11.2 现场职业健康安全管理组织机构和职责分工 11.3 职业健康安全重大危险源 11.4 职业健康安全资源配置计划 11.5 专项施工安全方案编制计划 11.6 施工现场安全生产管理制度

模板施工组织设计方案

xx花园三期C区工程 模板施工组织设计方案 编制:xxx 审核:xxx 审批:xxx 编制单位:xxxx建筑安装工程有限公司编制时间:二0一0年七月二十五日 xx花园三期C区工程

1.工程概况: 1.1工程总体概况 工程名称:xx花园三期C区工程 工程地点:xx经济开发区 建设单位:xxx经济开发区投资发展有限公司 设计单位:xxxx工程设计有限公司 工期:210天 1.2工程建筑概况 建筑总面积:6882.4m2 建筑层次:五层 2.模板设计思想: 2.1根据工程特点及合同计划要求,本工程工期为7月,由于前期拆迁工作拖延比较长,导致工期非常紧张,主要影响工程进度因数集中地主体施工上,其中模板安装进度直接影响工程进程,因此如何抓好工程进度确保质量,特别是模板工程的安装质量,成为项目经理部质量工作的重中之重。 2.2工程中的拟采用清水模板,根据施工图施工组织设计及我司实际情况,参照有关施工规范进行模板设计,确定木模板制作几何形状、尺寸要求,龙骨的规格,间距、选用支架系统,支撑间距,绘制各部砼模板设计图,编制工艺要求及说明。 3.施工准备: 3.1主要材料及机具: 3.1.1胶合板(1830×915×18、2440×1220×18双面刷脱模剂),松方木(50×105mm统一压刨50×100mm),木档(50×50mm) 3.1.2钢管支架,对拉螺柱、托具、卡具,压刨机、木工电锯等 3.2作业条件 3.2.1模板数量已按模板设计方案结合施工流水段的划分以及工期要求,确定模板套数。

3.2.2根据图纸要求,放好轴线和模板边线,定好水平控制标高。 3.2.3柱钢筋绑扎完后,水电管及预埋件已安装、通过隐蔽验收手续。 3.2.4根据模板方案,图纸要求和工艺标准,以书面形式向班组进行安全,技术交底。 4.模板设计: 4.1柱模板 4.1.1构造 柱柜由四面侧板,柱箍、支撑组成,其中柱侧采用大模裁割,纵向拼接,则模板接缝较少(如图①) 柱顶与梁交接处,留出缺口、缺口尺寸即为梁的高及宽(梁高以扣除平板厚度计算),并在缺口两侧及口底钉上衬口档,衬口档离缺口边的距离即为梁侧板及底板的厚度,衬口档为50×50mm木档,与梁柱接面刨平,拼接密实。 柱侧模外设竖向方木楞,方木楞与柱接面刨平,木楞以刨平面顶边压缝,如图② 柱截面大于500mm的柱模,在其中部设M12穿墙螺栓@800,柱模外设置Φ48@500钢管箍,以防止砼浇筑模板产生膨胀变形,安装。 柱模板安装时、先在基础面(或楼面)上弹柱轴线及边线。同一柱列应先弹两端柱轴线边线,然后拉通线弹出中间部分柱的轴线及边线,按照边线先把底部方盘固定好,再对准边线安装底部侧模,用临时支撑支牢,吊线调整垂直度,上口模外侧设高出板模50mm木档圈边锁口,再支设上部侧模,将中部接口档钉紧,调整柱口尺寸,钉紧侧模后,用线坠校正垂直度,用支撑加以固定,为保证柱模稳定,柱钢管箍与梁板立杆应联系牢固,柱模设剪力撑在梁板杆交接点周围与立杆系拉接固定。 柱拉结筋拟采用预埋后焊,在靠砼柱面相应柱侧模以间距500MM,定出预埋件位置,如图将预埋件钉干柱内侧模。 同一柱列模,采取先校正两端的柱模,在柱模顶中心拉通线,按通线校正中间部分。 4.2梁模板 4.2.1构造要求:

临时用电工程施工组织设计方案22305

临时用电施工方案 一、工程概况 二、施工条件 1、电源由业主从城市电网引进到现场,用电缆埋地设置到配电室,配电室到各分箱电缆均采取埋地并套管。 2、本供电根据《施工现场临时用电技术规》规定,采用TN—S—C三相五线制供电。 3、现场施工用电统计

三、设计容和步骤 1、现场勘探及初步设计 ⑴本工程电源引自建设单位的变配电室,由建设单位引到现场临时用电总配电箱,建设单位提供的容量能满足施工要求,临时施工用电总配电箱设在施工单位的临时配电室。本工程临时施工用电供电电压为220V/380V,故不需再设变压器。本临时施工用电设计只负责现场配电以下的线路及电气开关的选择。 ⑵根据施工现场用电设备情况,在场地道路一侧设置一排电杆,杆距为不大于30M,其中电杆采用8M*Φ16CM木质杆,横担材料采用L50*50角铁,分二组干线LDG 架由配电室引至分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。杆上设马路弯灯做道路照明。 ⑶根据《施工现场临时用用电技术规》规定,本低压配电采用TN-S系统。 2、现场施工用电计算如下: ⑴搅拌机:P 1 =nkx=4×0.7×7.5=21KVA Q 1=P 1 tgQ=21×1.77=37.17KVA ⑵砂浆机:P 2 =nkx=4×0.7×2.2=6.16KVA Q 2=P 2 tgQ=6.16×1.77=10.9032KVA ⑶插入式振动器:P 3 =nkx=8×0.6×1.5=7.2KVA Q 3=P 3 tgQ=7.2×1.6=11.52KVA ⑷平板振动器: P 4 =nkx=4×0.6×2.2=5.28KVA Q 4= P 4 tgQ=5.28×1.1=5.808KVA ⑸电焊机: P 5 =nkx=cos Q 5= P 5 tgQ=1.63×1.98=3.23KVA ⑹木工机械8台(整套):P 6 =nkx=8×0.4×15=48KVA

现场临时用电施工组织设计

目录 、、工程概况 (2) 、、工程施工工艺要求 (2) 、、现场临时供电方案的确定 (3) 1.供电系统的确定 (3) 2.现场线路方案的确定 (3) 3.配电箱设置 (4) 4.保护方式的确定 (4) 5.现场线路敷设方式的确定 (4) 6.配电装置的配备适用于维护 (5) 7.配电箱(柜)的维护 (6) 、、设计计算 (7) 、、具体计算 (7) 、、接地 (9) 、、施工安全措施 (9) 、、建筑物内电源引入做法 (13) 、、设计说明 (13) 、、附图 (14)

现场临时用电施工组织设计 一、工程概况 本工程为威海麓山霖语花园小区A座、B座、C座住宅及地下车库1、2下车库和住宅楼工程,位于威海市北山路东戚谷疃小区北。地下二层,地上11层合计29793平方米。主楼高39.8米。车库为地下筏板基础+框架结构。主楼为剪力墙结构。 水电安装工程包括:地下通风空调工程;给排水工程;消防工程;采暖工程。强电弱电工程。 二、工程施工工艺要求 为了满足施工要求,确保工程顺利、合理按计划进行,需配备以下主要电气机械设备: 主要施工机械设备表

三、现场临时供电方案的确定 1.供电系统的确定: 380V/220V市电由甲方提供,在总配电柜处做一组重复接地,施工现场采用TN-S三相五线制接零保护系统供电方式供电。 2.现场线路方案的确定: 本设计中临时供电方式选择放射式与树干式相结合的供电方式,根据实际施工场地布置确定线路如下: 基础主体阶段: (1)N1回路由总配电柜至甲方供电柜。 (2)N2回路由总配电柜至A座楼西侧钢筋模板加工厂1#分配电箱(3)N3回路由总配电柜至B座楼西侧钢筋模板加工厂2#分配电箱(4)N4回路由总配电柜至C座楼北侧钢筋模板加工厂3#分配电箱主体施工阶段: (1)N1回路由总配电柜至甲方供电柜。 (2)N2回路由总配电柜至A座楼西侧钢筋模板加工厂1#分配电箱

用电施工组织设计方案

临时用电施工组织设计及用电安全技术 一.工程概况 该外线工程主电源由甲方提供,并空架至所需位置,线路要用TN-S系统三相五线制,各支线采用线及五芯电缆架设,所有办公室内照明用电采用220V,工棚照明用电采用36V,并穿管敷设,空架采用木质8m杆,杆距根据实际情况而定。施工现地平整道路通畅,为施工提供了良好的工作环境,各类材料、工具齐全,运输方便,能够保证材料的及时供给、施工人员充足、技术条件成熟、与甲方的工作得到充分的协调,有利于工作的开展。 根据土建施工图,并结合现场情况确定了钢筋、木模板等用电设施场地,现场施工条例好。 二.施工部署 1.施工依据及任务 该工程电施现场根据,(JGJ46-88)设计,为保障现场施工临时用电的安全,加强施工用电管理。决定采用三路主线,线径小,架设方便,分别为OA、OB、OC三段的临时线路及各用电设施的电箱及照明安装。 2.施工组织机构 为了确保组织规范安装、安全如期完成,由现场指挥部全面综合管理。公司有关部门和负责人定期到施工现场检查指导、监控和布置落定工作。为了便于工程施工快而不乱、管理有条序,现场施工负责人和单位工程的负责人实和行岗位责任制,加强各施工单位之间交叉作业的协调,确保工程达到标准和按计划完成

3.施工安排及进度 为了保证工程质量,施工人员持证上岗分为①定位挖坑;②安装瓷瓶、立杆; ③放线绑扎;④电箱制作四个小组,为了配合好土建施工用电,从施工图及现场的实际情况,工作中可根据实际情况进行穿插作业,确保土建施工及时用电。 4.架设操作时应注意的主要技术及安全问题: ①每档距内每条线不得有二个或二个以上的结头。并联接牢固; ②对易损坏电线、电缆处采取防护措施; ③在每转角杆及终端杆设制拉线; ④埋杆牢固; ⑤上杆时应使用安全带; ⑥如雨天施工应采取防滑措施或暂停施工; ⑦完工后认真检查保护接零及接地情况; 5.临电施工主要工具。 ①测量接地摇表; ②紧线钳; ③手电钻; ④电工常用工具。 三.各支路配电导线截面的选择: 按允许电流损失计算导线截S(mm2) 功率因数COSΦ=0.86、效率η=0.81、系数K、0.7

临时用电施工组织设计77982

16#17#18#楼施工现场临时用电施工组织设计 编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 一、工程概况: 本工程位于太原理工大学科技工程学院校区北侧,旧晋祠路路东。其中16#楼建筑尺寸为长72.45m、宽12.55m、高49.7m,结构类型为剪力墙结构;17#楼建筑尺寸为长133.398m、宽12.5m、高19.6m,结构类型为框剪结构;18#楼建筑尺寸为长44.58m、宽14.58m、高17.30m,结构类型为砖混结构。 临近路边高压架空线路杨丽屯线额定电压为110KV,高压电缆线边线距场区围墙水平距离为4m,距17#楼外墙边水平距离为9.5m。《施工现场临时用电安全技术规范》关于高压架空线路的安全距离规定见下表:与架空线路的边线之间的最小安全操作距离(m)

臂最远点距高压线路的距离大于6m;施工场区入口设置在高压线杆以南,避免场区内机动车道与高压线交叉;17#楼西侧设置的全封闭安全防护网架距墙为600mm,距高压架空线路为8.4m;以上各项均满足规定的安全操作距离,可不设置隔电的防护设施。 工程临时用电设备主要有塔式起重机、砼输送泵、电焊机、钢筋加工机械、木工机械、水电机械、小型电动工具、照明用电等(机械明细见《现场施工主要机械设备表》)。 二、供配电方式: 由甲方现场提供变压器处引一路电源至施工总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表,以计量施工总电量。 供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及使用箱,以及高度超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。 根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式。对负荷比较大的砼输送泵采用单独回路配电,对负荷较远且较小的木工机械、钢筋机械电源可采用树干式配电方式。 三、施工现场配电线路:

工程施工组织设计样板

工程施工组织设计 样板

文档仅供参考 7.11 施工技术文件及其它投标资料表

一、工程概况 1、工程简介 华阳河蓄洪区位于长江中下游结合部的北岸,跨鄂、皖两省,21.68m高程(吴淞零点)以下面积1721km2,其中安徽省内1565km2 (含华阳河五大湖泊面积814km2),定居人口42.81万人(97年人口数字),区内现有耕地面积 3.72万公顷,涉及宿松、望江、太湖三县以及华阳河农场、九成监狱分局两个县级单位。湖内部分港道淤阻严重,难以做到汛前充分腾空湖泊、汛后及时排泄湖水入江,华阳河河湖清淤疏浚一期工程已对淤塞严重的筑墩等10处进行了清淤疏浚。 本工程即华阳河河湖清淤疏浚(二期)工程涉及安庆市的宿松县和九成监狱管理分局。包括下长河段清淤疏浚长1.56km、宽200m、方量39.858万m3,西湖圩段围堤脚加固长3km、宽200m、方量11.388万m3。 工程计划 2月28日开工, 5月28日完工。 2、水文条件和工程地质条件 本工程区属亚热带季风气候区,多年平均雨量1212.6mm,多年平均气温16.5℃, 多年平均无霜期247天,多年平均最大风速2.9~13.7m/s,湖区多年平均水位12.77m。 工程所涉及的地貌单元主要为沿江丘陵高岗地、河湖及长江冲积平原。丘陵高岗地主要由第三系紫红色细砂岩、泥质页岩及第四系Q2网纹状红粘土和Q1砂砾石层组成;平原圩区由长江冲洪积和湖积

的第四系松散层组成,主要地层为粘土、粉质粘土和壤土组成;河湖湖底普遍有一层薄层淤泥质软粘土沉积。 工程区地层土体分为三类:网纹状红粘土、一般粘性土、淤质类土。 本区地震基本烈度为Ⅵ度。 3、对外交通条件 工程区紧临长江,有华阳船闸与长江相连,水路交通便利,华阳船闸最大有效通航宽度12m,最大吃水深度2.25m,当华阳段江水位高于18m时,船闸停止通航。另外,陆路有戏蓉高速公路从境内经过。工程建设所需一般的设备、材料均可顺利抵达工地。 二、工程施工特性 本工程包括疏浚土方开挖和陆上铲运机土方开挖,两个工地相距60~70km。需设置两个营地进行施工管理。 本工程疏浚开挖方量约39.858万方,实际挖泥施工只有75天左右(除去设备工作面转移、日常必要的保养,以及排泥管出水口的交替变换等),考虑80%的设备保证率,日均疏挖强度约为:63000m3/天;本工程最大管线长度达2300米,且沿途需设置路漫、搭设支撑架等。 三、施工现场平面布置 1、施工现场平面布置原则

工程施工组织设计方案模板

xxx绿化造园工程 施 工 组 织 设 计

第一章工程概况及特点 一、工程概况 绿化造园工程位于。 工程主要容为:鸿峰生物科技新工厂室与中庭水景、假山游圆、篮球场、柏油路、人行步道、广场、侧道路及路两侧、广场周遍的植物种植、铺装、建筑小品等。 开竣工日期:20 年月日进场,月日完成。 工程质量标准:符合国家工程施工质量验收标准的优良工程。 二、工程特点与施工重点、难点 1、绿化造园工程作为项目重要的组成部分,建设单位及有关部门均给予了极大的重视。由于本工程作为园区景观工程的特殊性,因此要求施工期间必须确保安全、维护环保,同时组织好场地外的交通;工程质量标准要确保合格。工期紧,任务重,我们计划按照招标文件的要求,并根据自身的实际情况,需要合理安排工序、强化管理。 2、工程围的硬覆盖,面积大,施工工艺要求高,是本工程的重点项目,在施工的过程中要保证基层及面层的坡度、厚度以及标高和平整度符合设计规定;保证各层的强度和密实度符合设计要求,上下层结合牢固;变形缝的宽度和位置、板材间缝隙的大小、以及填缝的质量符合要求。 4、施工管理的重点、难点:因本工程属于园区的景观工程的施工,环境保护、文明施工、安全生产是本工程施工管理的重点。该工程作业面较大,工序复杂、项目多,协调管理难度大,是本工程施工管理的一个难点。针对此情况,项目部除制定各项施工管理制度,落实责任制外,还应加大管理力度,精心组织施工,确保各项工作按制定目标实现。

第二章施工组织部署 一、项目组织机构及职能 本工程按项目法组织施工,我公司将按照多年来积累成功的项目管理经验来运作和管理项目,形成以项目经理为核心的项目组织管理机构。选派一名从事类似项目多年具有施工经验的项目经理,组织相关专业技术管理人员,组成精干的项目经理部。项目经理部以工程项目管理为核心,以优质、高速、安全、文明为主轴,加强动态管理,优化生产要素;以科学系统的管理方法和先进的技术为手段,行使计划、组织、指挥、协调、控制、监督等基本职能,全面、有效的开展工作。采取纵向直线式指挥管理方式,本着科学管理、开拓敬业的原则,以塑造“过程精品”为目标,发挥项目部优势,确保本工程实现“一流的工程质量、一流的施工速度、一流的施工管理、一流的文明施工”。以此出色的工作实现我公司的质量方针和本工程的质量目标。项目经理部领导及主要管理人员职责: 1.项目经理:确定项目部组织机构的构成并配备人员,制定规章制 度,明确有关人员的职责,全面组织项目经理部开展工 作。代表公司处理工程中的一切技术、经济、合同等事 物。并积极处理好业主、监理、以及与项目有关的当地 政府部门的关系。以充分的人力、物力、财力保证整个 工程达到既定质量目标。主持编制项目部的管理方案, 确定施工部署、项目管理的目标与方针。组织开展自检、 互检和交接检活动,推行样板制工程,支持专职质检员 的工作,主持质量分析会,不断提高工程质量。 掌握项目质量情况,严格执行质量奖惩制度,按“三不放过”的原则处理事故。每月组织一次项目质量检查,检查质量计划运行情况,针对主要情况亲自组织攻关,对重大情况及时上报公司项目经理,以得到妥善解决。 2.工程科:负责工程计划编制、施工安排和调度、测量放样、 劳动力及机械调配、工程结算、现场协调以及有关

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa 三、现场勘察

本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开关等装置的选择 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电 4、施工现场总用电量计算 施工主要需用机械量统计表

临时用电施工组织设计方案编制指南(2017修订版)

临时用电施工组织设计编制指南 前言 为进一步加强施工现场临时用电安全管理,提高公司临时用电施工组织设计的编制水平,依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-2014)等相关规范,特编制《施工现场临时用电施工组织设计编制指南》以指导各单位临时用电施组的编制工作。各单位可根据施工现场临时用电供电平面布置、临时用电供电系统,合理计算选择配电箱、电缆线、变压器(发电机)及接地、防雷装置,制定安全用电与电气防护措施及电气防火措施,考虑电气设备的选型和输电线路的能耗要求。 希望本指南对各单位编制“临时用电施工组织设计”有所帮助,对保障施工现场临时供电用电安全,防止人身触电伤害事故发生起到积极作用。由于编者水平所限,编写中如有错误不当之处,以原规范为准。 《施工现场临时用电施工组织设计》的基本内容包括:编制说明;施工现场供电平面图;负荷计算; 配电导线及电气设备选择;施工现场供电系统图;接地、接零保护和防雷装置;安全用电与电气防护措施;电气防火措施等八个部分,

下面是各部分的编制要求。 一编制说明 编制说明包括:工程简介和编制依据两个部分。 (一)工程简介 1、正式工程的开竣工时间,地理位置,结构形式及造价、建筑面积 2、施工现场的地形、地貌等自然情况 3、地上、地下的有关管网和道路的情况 4、电源来源和供电方式 5、本工程的特点(重点描述施工现场临时用电相关的内容) (二)编制依据: 1、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、GB 50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》等相关用电安全规范 2、本工程施工组织设计 3、业主或其他相关方的要求 二施工现场供电平面图 施工现场供电平面图中需表述清楚: (一)变压器的位置和安装方式

杭州某小区施工现场临时用电施工组织设计

施工现场临时用电施工组织设计 (一)工程概况 XXXXX1#-8#楼由XXX商宇房地产开发有限公司开发,它位于XXX老复兴街南侧,海月路西侧。1#楼为9层,8#楼为12层,2# ~ 7#楼均为6 ~ 7层,地下室一层并连为一体,与12#、13#楼相通,总建筑面积45771M2。 根据施工现场具体情况和平面布置,用电分二个区,生产区和办公生活区,其中办公生活区设在拟建房屋的东侧,施工用电均从甲方指定变压器处接入(315KV A)。 (二)施工现场用电量统计: 根据现场平面布置,作好用电量的统计(见表) (三)总配电室(箱) 按照“总配电箱-分配电箱-开关箱-用电设备”的顺序分级设置,并且动力与照明分别设置。现场分配电箱位置详电气平面图。 1、配电室应符合下列要求: (1)配电屏(盘)正面的操作通道宽度,单位布置不小于1.5m,双列布置不小于2m; (2)配电屏(盘)后的维护通道宽度不小于0.8m; (3)配电屏(盘)侧面的维护通道宽度不小于1m; (4)配电室的天棚距地面不低于3m; (5)配电室的门向外开,并配锁; (6)配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通行道的高度不小于0.5m; (7)配电室围栏上端与垂直上方带电部分的净距,不小于0.075m; (8)配电装置的上端距天棚不小于0.5m; (9)母线均应涂刷有色油漆; (10)配电室的建筑物和构筑物的耐火等级应不低于3级,室内应配置砂箱和绝缘灭火器。 2、配电屏(盘) (1)配电屏(盘)装设有功、无功电度表,并设电流、电压表。电流表与计费电度表分用两组电流互感器。 (2)配电屏(盘)应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护器。 (3)配电屏(盘)上的各配电线路编号,并标明用途标记。

模板工程施工组织设计

XXXXXXXXXXX53#住宅楼模板工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人: XXXXXXXXXX公司

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工部署 (3) 4.施工准备 (3) 5.主要施工方法及措施 (4) 6.模板安装的质量标准及施工要求 (33) 7.模板工程注意事项 (35)

1.编制依据 1.1《XXXXXXXXXXX53#住宅楼工程施工组织设计》 1.2 XXXXXXXXXXX53#住宅楼工程施工图纸 1.3主要规范、规程、标准 1.4法律、法规 2.工程概况 2.1 设计概况 本工程为XXXXXXXXXXX53#住宅楼,位于X公园外环路以南,干城路以东,昌二路以西,东干城路以北。该工程设计为剪力墙结构,总建筑面积13245.91㎡,其中地下建筑面积537.63㎡,地上建筑面积12708.28㎡,其中商业网点部分建筑面积为1429.24㎡住宅部分建筑面积11279.04㎡(主体结构外阳台按半面积计算,主体结构内阳台按全面积计算,具体计算方式见单元放大图;按此原则计算出的阳台总面积为337.18㎡),建筑基底面积为

820.50㎡;建筑层数、高度:本项目地下一层,地上二十五层,其中,地下一层层高为4.0m、一层商业网点层高3.9m、二层商业网点层高3.6m三层~二十四层高均为2.97m,25层层高为2.87m,室内外高差为0.30m,建筑高度76.163m。 主楼基础采用CFG桩+筏板基础 2.2现场情况: 根据现场实际,考虑施工方便,模板的加工及存放区设在现场指定位置,根据文明施工要求,现场搭设木工加工棚及模板存放架。现场道路、材料堆放场地进行硬化处理,找好排水坡度及排水设施。 2.3工程难点 2.3.1管理方面 模板用量大、规格型号多,施工中必须绘制详细的模板配板图,制定详细的管理制度及措施,防止用错。 2.3.2技术方面 2.3.2.1质量目标要求高,模板的选型、设计、加工质量,直接影响到工程的施工质量。必须精心设计、严格控制。 2.3.2.2结构形式复杂,电梯间、楼梯间、汽车坡道多,造成模板的种类、形式多样。 2.3.2.3墙体高厚、框架梁、柱截面尺寸高大、主次梁数量多、地下标高复杂、地下层高高、顶板错层地方多。这些必须在模板设计中全过程、全方位考虑。 2.3.2.4本工程各种专业预留、预埋较多,施工过程中需各专业密切配合,及时解决施工中的各种问题,以免影响工程的进度、质量。

临时用水用电工程施工组织设计方案

目录 第一章、编制依据--------------------------------------1 第二章、工程概况----------------------------------------1 第三章、施工临时用水计划--------------------------------1 第四章、施工临时用电设计--------------------------------5 第五章、接地与防雷-------------------------------------8 第六章、施工安全用电管理措施---------------------------9

第一章、编制依据 一、工程施工图 二、施工现场临时用电安全技术规---------JGJ46-2005 三、建设工程施工现场供用电安全规-------GB50104-93 四、建筑电气安装工程施工质量验收规-----GB50303-2002 第二章、工程概况 一、工程概况 1、工程简介 本工程为工程,为框架主体结构,高20.5米,长114米,宽26.5米,地下室一层,地面以上3层,建筑物平面形状呈长方型。 二、施工现场勘测 1、拟建基坑南北西侧为道路,北侧建有篮球场、田径训练场,东侧为消防车回车场地,南西侧有高约为7.5m的边坡,北侧道路上有污水、雨水管线。 2、场交通条件:现状交通比较便利,临近有侨香路到北环大道,由侨城东路到深南大道,临近有广深高速可到、等周边城市,施工现场已建有6米消防车道,可做施工道路,施工车辆出入基本不存在问题。 3、场水电供应条件:现场有市政管网可供接驳。 第三章、施工临时用水计划 施工用水从甲方指定接口井接驳。本工程作业面较长,道路用水主要采用洒水车供水。砼及砂浆由预拌混凝土厂供应,现场用水主要是养护混凝土、零星混凝土、生活用水、消防用水等。给水网采用线形布置,以供各处用水。

模板工程施工组织设计

模板工程施工组织设计 工程名称: 号楼、8安溪三远江滨花园6、7 位: 单设建福建安溪新联安房地产有限公司: 位单监理长春市建设监理公司 : 编制人 批审: 福建省第五建筑工程公司

25日月年20063 模板工程施工组织设计报审表.

模板工程施工组织设计. 本工程模板采用九夹板辅以50×100松方木,支撑采用钢管和杉圆木(即地下室和底层采用钢管支撑,2层及以上层高2.8M,采用木支撑),柱箍采用50×100松方木及Ф10对拉螺栓,墙和截面较大的梁采用 Ф10对拉螺栓加固。 1.基本要求 模板及其支架必须符合下列规定: (1)保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确; (2)具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇筑混 凝土的自重和侧压力及在施工过程中所产生的荷载。 (3)构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护等要求。 (4)模板的接缝不应漏浆。 模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、施工设备和材料供应等条件进行设计。 2.安装顺序柱、墙钢筋绑扎、隐蔽验收→柱、墙模板安装加固→搭支撑架→梁板模板安装加固→柱砼浇筑→梁板钢筋绑扎、验收→梁板砼浇筑→柱、墙模板拆除,吊上一层使用。 3.操作要点(1)柱模板 ①先在基础或楼板面弹出柱的中心线四周边线。 沿边线竖立立板,正确固定柱脚,用斜撑将柱模板临时固定,再由柱

顶②. 用线垂吊直找正,然后正式固定。柱脚一侧要留清扫口。 ③通排柱模板安装,应先装两端柱模板,校正固定,拉通线校正中间各柱模板。 ④门子板应分节铺钉,或分节预留施工洞口,其高度由地面起2m留一道,以便灌入混凝土及放入振捣器。 ⑤柱模板加设柱箍,柱箍采用50×100松方木及Ф10对拉螺栓,间距通过计算确定,截面较大的柱加设对拉螺栓。 ⑥在柱与梁的结合处,正确锯好梁的槽口,在梁的槽口上划好中心线。 ⑦柱模安装时应注意以下事项: a.在浇筑楼板砼时应在柱位四周预埋40MM*40MM*30MM小木块做为柱模底部固定。 b.支设的柱模,其标高、位置要准确,柱身不扭曲,支设应牢固,均采用四面支撑。 c.柱模底部四周用1:3水泥砂浆堵严,防止漏浆。 d.每根柱模底部应设清渣口,作为浇筑之前清理模内杂物。柱模板上口标高应安至梁底模板下,在柱砼达到拆模强度时,可比梁模板先拆卸,在安装时应钻好插筋孔,及时预埋好其他设计要求的预埋件,并要求方位准确。 (2)梁、板模板 ①在楼面上弹出主梁及次梁的中心线,同时复核柱模上梁槽口处中

用电施工组织设计

一、编制依据: 1、施工组织设计文件及施工合同相关要求; 2、施工现场用电局限条件; 3、依据ISO9002建立的公司安全质量体系文件; 4、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93; 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001; 6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ—46—88; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ—59—99; 8、《塔式起重机安全规范》GB5144-85; 二、适用范围: 本施工组织设计适用于西安华山机械厂17街坊19#、16#住宅楼工程所有临时用电工程。 三、工程概况: 本工程于华山机械厂17街坊家属区内,西临康乐路,南距韩森路约100米,是由两幢独立的单位工程组成,其中19#楼地下一层,地上二十六层。16#楼地下一层,地上二十八层,均为住宅楼,施工现场用电机械、机具较多,线路布置复杂。两幢楼采用统一供电,由专用配电室接入城市电网。 四、临时用电布署 (一)、现场总布署: 1、变压器: 位于工地东大门西侧,临近城市电网,便于线路引入和引出。外有配电室保护,并有明显标志。配电室外墙书写“配电重地”大字。

2、一级配电箱: 现场一级箱位于控制室内,临近配电室,外设文字标志。 3、二级配电箱: (1)FX1:位于8#楼东南角,供应8#楼施工用电。 (2)FX2:位于两楼之间靠近8#楼处木工棚、钢筋加工区,提供钢筋加工用电。 (3)FX3:位于两楼之间靠近8#楼处木工棚、钢筋加工区,提供木工电器用电。 (4)FX4:位于26#楼东南角,供应26#楼施工用电; (5)FX5:位于两楼之间塔吊处,为塔吊专用电源; (6)FX6:位于工地西大门内西侧,主要提供办公区及室外照明和饮用水加热等用电。 (7)FX7:位于工地最北头生活区库房前,该路电源由电杆从外面接入,不由配电室专用供电,主要提供生活区用电。 4、三箱配电箱 三级配电箱根据实际情况固定于施工现场。 5、控制开关 控制开关安装于临近于用各施工用电器附近。 (二)、线路走向 1、变压器:由城市高压电网10KV经专用变压器变换后,接入配电室。 2、一级箱:由配电室引出380V电压进入控制室、接至一级箱。经一级箱分线后引出接至二级箱。

施工组织设计模板

施工组织设计模板 第一节编制原则 1.遵循施工工艺规律、技术规律及安全生产规律,合理安排施工程序及施工顺序; 2.全面规划,统筹安排,保证重点,优先安排控制工程的关键工程,确保合同工期; 3.充分利用现有机械设备,扩大机械化施工范围。提高机械化程度,改善劳动条件,提高劳动效率; 4.合理布置施工平面图,尽量减少临时工程,减少施工用地,降低工程成本; 5.采用流水施工方法。网络计划技术安排施工进度计划,科学安排冬、雨季项目施工,保证施工能连续地、均衡地、有节奏地进行。 第二节编制依据 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体化要求,依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《国家现行建筑工程施工与验收技术规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《住宅楼招标文件》、《施工招标评定标办法》,《住宅施工图》、《答疑会纪要》以及根据政府建设行政主管部门制定的现行工程等有关配套文件,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。 我公司非常感谢建设单位对我方的信任,有幸参加本工程的投标。本工程施工组织设计,是按照建设单位招标会通知精神和内容要求,经公司专题会议研究后,进行了认真而详细的编制,未提之处均按照施工图纸设计、国家现行技术规范、质量评定标准以及有关文件等要求的具体规定进行施工。

第三节工程使用的主要规范章程 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB 50068-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 2006年版 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2011) 《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》(JGJ 95-2003) 《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008) 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规程》JGJ82-91 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《建筑结构制图标准》(GB/T50105-2001) 《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年11月) 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1) 《框架轻质填充墙构造图集(页岩空心砖填充墙)》(西南05G701(四)) 《中小学校建筑设计规范》GBJ 99-86; 《城市道路和建筑物无障碍设计规程》JGJ50-2001 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010

施工临时用电施工组织设计编制内容要求(内部使用文件)

浅谈施工现场临时用电施工组织设计编制 施工现场临时用电设备在5台及以上,或设备总容量在50KWA 及以上者,应编制临时用电施工组织设计,其内容应包括:编制依据、工程概况、现场条件概述、临时配电方案、临时配电系统设计、防雷装置设计、防护与安全用电及防火措施、临时用电工程图八部分。 1.编制依据 临时用电施工组织设计编制依据应包括相关工程施工图纸。相关规范标准的名称及常用参考资料。包括: (1)本工程施工组织设计。 (2)业主或其他相关方的要求。 (3)工程施工总平面布置图。 (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) (3)《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) (4)《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008) (5)《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB13955-2005)(6)甲方提供的各项资料、施工现场固有的设备资源。 2.工程概况 (1)建设概况 1)正式工程的地理位置、结构形式及造价、建筑面积; 2)施工现场的地形、地貌等自然情况; 3)地上、地下有关管网和道路情况; 4)本工程特点(重点描述施工现场临时有电相关的内容)。

(2)施工用电统计 统计各施工阶段用电量。在基础、结构、装修等阶段连续施工时,可按其中最大用电量的施工阶段进行统计;用电量统计采用表1格式。 表1 主要机械设备用电量统计 注 3.现场条件概述 (1)场地条件 描述施工现场地理环境,排水状况,地下管线(电力电缆、水管、油气管线等)的规格、埋设标高、走向及位置,施工现场周围道路、 建筑物等。 (2)现场电源 建设单位在施工现场提供电源形式(变压器或配电室或总配电箱),位置及容量。 4.临时配电方案 应根据前2、3节所述的工程实际与临时供电需求,结合规范标 准中的相关规定确定本工程临时配电方案: (1)配电室(总配电箱)布置

相关文档
相关文档 最新文档