文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护试题库(高级主管级 试题)

继电保护试题库(高级主管级 试题)

继电保护试题库(高级主管级 试题)
继电保护试题库(高级主管级 试题)

湖南省电力公司员工职业能力试题库(电业局)

(继电保护)

高级主管层

一、填空题(请将正确答案写在划线部分,每题X分)

1、二进制1011101011110010的十六进制。

2、110KV及以上线路,零序电流保护的最末一段的电流整定值一般应不大于安(注:写一次值)。

3、振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,而短路时电流、电压值是。

4、当故障点正序综合阻抗小于零序综合阻抗时,单相短路零序电流两相接地短路零序电流。

5、两台变压器并列运行的条件是:一致、

一致、一致。

6、由变压器、电抗器瓦斯保护启动的中间继电器,应采用大起动功率,不要求快速动作,以

防电源误动作。

7、有一组电流互感器有TPY和TPS两种等级,母差保护电流回路应选择接入级二次绕组中,

线路保护电流回路应选择接入级绕组回路中。

8、当电力系统发生突然的有功功率缺额后,主要依靠

装置动作,使保留运行的负荷容量能与运行中的发电机容量相适应。

9、电网继电保护的整定不能兼顾速动性,选择性或灵敏性时按下列原则取舍:局部电网服从整个电网; 下一

级电网上一级电网; 局部问题 ; 尽量照顾局部电网和下级电网的需要; 保证供电。

10、静态型继电器电压回路连续承受电压允许的倍数:交流电压回路为倍额定电压;直流电压

回路为倍额定电压。

11、零序功率方向继电器靠比较零序电流与零序电压之间

来判断。

12、功率方向继电器,检验电压潜动,电流回路应,检验电流潜动,电压回路应。

13、母线差动保护起动元件的整定值,应能避开外部故障的电流。

14、断路器失灵保护的延时均与其他保护的时限配合,因为它在其他保护才开始

计时。

15、某线路距离保护I段二次定值整定1欧,如其电流互感器的变比由原来的600/5改为750/5,其距离保护

I段二次定值应相应由1欧改为欧。

16、保护屏必须有接地端子,并用截面不小于多股铜线和接地网直接连通。装设静态保护的保护

屏间应用截面100 mm2的直接连通。

17、用于超高压的电网保护,直接作用于断路器跳闸的中间继电器,其动作时间应小于。

18、某收发信机收信灵敏启动电平为+4dBm,为了保证15 dB的高频通道裕度,当收到对侧电平为20 dBv时,

装置应投入

dB衰耗。

19、变电站综合自动化系统中计算机局域网的通讯媒介有两种:和电缆,后者又可以分为

和。

20、工频变化量距离继电器主要具体反映,它一般用于保护的Ⅰ段,及纵联保护中的

元件。

21、信号回路要求动作可靠,信号显示部分应当,只可以人工复归。

22、运行中高频通道传输衰耗超过投运时的时,相当于收讯功率降低一半。

23、标准化中当系统需要配置过电压保护时,过电压保护应集成在装置中。

24、标准化的自动重合闸取消,与重合闸方式控制字相对应地设置了功能压板。

25、继电保护标准化设计规范中的“六统一”是指功能配置统一、回路设计统一、端子排布置统一、接口标准统一、统一、统一。

26、应遵循“强化,简化”的原则进行保护配置、选型与整定。

27、对于可能导致多个断路器同时跳闸的直跳开入,应采取措施防止直跳开入的保护误动作。例如,在开入回路中装设,或者采取防误措施。

28、标准化中对双母线接线,双重化配置的线路保护每一套均应含重合闸功能。两套保护的重合闸宜以相同的方式同时投入,当一套重合闸动作以后,另一套重合闸可以检或而不再重合,确保不会二次重合。

29、纵联电流差动保护可采用交流电压量作为辅助启动元件,但应考虑对辅助启动元件的影响。

30、为防止保护装置先上电而操作箱后上电时断路器位置不对应误启动重合闸,宜由操作箱对保护装置提供“(闭锁重合闸)”接点方式,不采用“断路器合后”接点的开入方式。

31、在直跳回路中,当传输距离较远时,可采用(光纤)传输跳闸信号。

32、标准化的保护屏(柜)端子排设置应遵循“(功能分区)、(端子分段)”的原则。

33、标准化的保护屏(柜)上压板、转换开关和按钮设置应遵循“(保留必须)、(适当精简)”的原则。

34、远方跳闸保护的就地判据应能反映一次系统的故障和(异常运行)状态,应简单可靠,便于整定。

35、纵联距离保护不应受(零序电压)大小的影响,在(零序电压)较低的情况下应保证(方向元件)的正确性。

36、标准化的线路两侧纵联电流差动保护装置应互相传输可供用户整定的(通道识别)码并进行校验,校验出错时(告警并闭锁差动保护)。

37、为解决中长线路躲负荷阻抗和灵敏度要求之间的矛盾,距离保护应设置(负荷电阻线)。

38、应设置不大于100ms延时的(后加速零序电流)保护,在手动合闸或自动重合时投入使用。

39、母线保护双重化配置时,断路器失灵保护宜与母差(共用)出口。

40、对220KV及以上电压等级的同杆并架双回线路,为了提高电力系统安全稳定运行水平,可采用(按相)自动重合闸方式。

41、《线路保护及辅助装置标准化设计规范》规定了220KV及以上电网的线路保护及辅助装置的(技术原则)和(设计准则)

42、标准化的继电保护装置应优先通过装置自身实现相关保护功能,尽可能减少(外部输入量),以降低对(相关回路和设备)的依赖。

43、《线路保护及辅助装置标准化设计规范》中要求优化回路设计,在确保可靠实现继电保护功能的前提下,尽可能减少(屏内装置间)以及(屏间)的连线。

44、双重化配置的保护装置及回路之间应(完全独立),不应有(直接的电气联系)。

45、变压器支路失灵保护的相电流元件按躲过(最大负荷电流)整定,零序、负序电流元件按躲过(不平衡电流)整定。

46、双母线接线中的线路按标准化要求进行保护配置,组了三面柜,其线路辅助保护柜中应含有(分相操作箱)或(断路器操作继电器接口)。

47、纵联电流差动保护通道的收发时延应(相同)。

48、安装在通信机房继电保护通信接口设备的直流电源应取自(通信直流电源)。

49、3/2断路器接线“沟通三跳”功能由(断路器)保护实现,该保护失电时,由(断路器三相不一致)保护三相跳闸。

50、双重化配置的继电保护装置应分别组在各自的保护屏)内,保护装置退出、消缺或试验时,宜(整屏)退出。

51、标准化中为简化电压切换回路,提高保护运行可靠性,双母线接线线路间隔宜装设(三相PT )。

52、系统振荡时没有(零序)电流,故零序电抗继电器不会动作。

53、备用电源自动投切装置应在工作电源或设备(断开)后,才能投入备用电源。

54、如果线路送出有功与所受无功相等,则线路电流与电压相位关系为(电流超前电压45 )。

55、频率为50Hz的二个正弦交流电源,相位差是π/2弧度, 其时间差为( 5 )ms。

56、已知在某线圈上施加直流电压100V时,消耗的功率为 500W;若施加交流电压150V时,消耗的功率为720W。则该线圈的电阻为( 20 )Ω,电抗为( 15 )Ω。

57、220KV系统线路短路接地最大电阻按(100 )欧考虑;零序电流最末一段的电流定值按不大于(300 )安整定。

58、在双母线母联电流比相式母线保护中,任一母线故障,只要母联断路器中电流Im=0,母线保护将(拒绝)动作, 因此为了保证保护装置可靠动作,两段母线都必须有(可靠电源)与之连接。

59、目前应用的结合滤过器在工作频段下,从电缆侧看,它的输入阻抗为( 75 )Ω,从结合电容器侧看,它的输入阻抗为( 400 )Ω。

60、断路器失灵保护,是近后备中防止(断路器)拒动的一项有效措施,只有当远后备保护不能满足(灵敏度)要求时,才考虑装设断路器失灵保护。

61、为了减小自耦变压器零序差动回路中的不平衡电流,各侧最好选用相同的(变比)电流互感器。

62、中央信号装置由(事故信号)和预告信号组成, 预告信号一般分为(瞬时)和(延时)两种。

63、为了确保方向过流保护在反向两相短路时不受(非故障)相电流的影响,保护装置应采用(按相)起动的接线方式。

64、在电力系统中,采用快速保护、自动重合闸装置、自动按频率减负荷装置等都是保证(系统稳定)的重要措施。

65、保护用的电流互感器安装位置的选择,既要考虑消除(消除死区),也要尽可能消除(电流互感器)本身故障所产生的后果。

66、为了保证在(电流互感器与断路器之间)发生故障,本侧开关跳开后对侧高频保护能快速动作,应采取的措施为跳闸位置继电器停讯。

67、变压器中性点间隙接地保护是由(零序电流继电器与零序电压继电器串联)构成的。

68、母线电流差动保护采用电压闭锁元件主要是为了防止由于误碰出口中间继电器而造成(母线电流差动保护)误动。

69、方向阻抗继电器中,为了消除正方向出口三相短路死区采取的措施是(记忆)功能。

70、220KV变压器的中性点经间隙接地的零序过电压保护定值一般可整定(180V )。

71、中性点经装设消弧线圈后,接地故障的电感电流大于电容电流,此时的补偿方式为(过补偿方式)。

72、常规综重接地阻抗选相元件对引入LC串连谐振回路的要求是:1)谐振回路必须记忆(故障前电压的相位);2)衰减不能太快,保证有不小于( 60ms )的时间使选相元件能正确动作。

73、距离保护方向阻抗继电器引入第三相电压的作用是为了防止(正方向出口相间短路拒动)及(反方向两相短路时误动)。

74、在PT二次断线时,WXB-11型微机保护中的高频距离保护和距离保护自动退出,重合闸后(阻抗加速保护)也自动退出。

75、在一个数据采集系统中,如果被采样信号中所含最高频率成分的频率为f max,为防止造成频率混叠,则采样频率f s 应满足( f s > 2 f max)。

76、三相电压绝对值和小于0.5Un,任一相有电流大于( 0.08I n),起动元件不动作,延时1.25秒报断线。

77、CSL-101型微机保护在高频保护启动后的50毫秒内,当判为单相接地故障而(接地距离)不动作时,投入高频零序保护;在高频保护启动50毫秒后,也投入高频零序保护,保护所有接地故障。

78、如图电力系统,各线路均配置阶段式零序电流保护,当保护I和保护II进行配合时,为求得最大分支系数,应考虑的方式为(线路PN )停运。

M

A

N

P Q

I

II

B

79、如图电流系统,已知线路MN的阻抗为10欧姆,线路NP 的阻抗为20欧姆;当P点三相短路时,电源A提供的短路电流为100A,电源B提供的短路电流为150A,此时M点保护安装处的测量阻抗为( 60欧姆)。

80、变压器比率制动差动保护的简易整定法的制动特性曲线由下述三个定值决定:(1)(比率制动系数);(2)拐点电流;(3)最小动作电流。

81、电力系统故障动态记录装置的主要任务是记录系统大扰动如短路故障、系统振荡、频率崩溃、电压崩溃等发生后的有关(系统电参量的变化过程)及(继电保护与安全自动装置)动作行为。

82、二次回路干扰的种类有:(1)50HZ干扰;(2)(高频干扰);(3)雷电引起的干扰;(4)(控制回路产生的干扰);(5)高频辐射干扰。

83、110KV以上变电所接地电阻应小于( 0.5欧)。

84、电流互感器的二次负担等于(电流互感器两端电压)与(电流互感器绕组内流过的电流)的比。

85、允许式高频保护采用(相相)耦合通道,闭锁式高频保护采用(相地)耦合通道。

86、高频弱馈逻辑应满足以下三个条件:(弱电源侧故障检测元件动作)、弱电源侧反方向闭锁元件不能动作、对允许式而言,收到强电源侧发来的允许信号;对闭锁式而言,收到强电源侧发来的高频停信。

87、由煤炭转化为电的过程中,应用三种动力装置:(锅炉)、(汽轮机)、(发电机),能量的转换过程是由热能转化为机械能,最后由机械能转化为电能。

88、同步发电机通常既发有功,也发无功。把既发有功,也发无功的运行状态称为(迟相)运行,把发有功,吸收无功的运行状态称为(进相)运行。

89、为了正确地传送信息,必须有一套关于信息传输顺序、信息格式和信息内容等的约定。这套约定,称为(规约)。

90、(远动)是应用通信技术,完成遥测、遥信、遥控和遥调等功能的总称。

91、光纤通信是以(光波)为载体,以(光导纤维)作为传输媒体,将信号从一处传输到另一处的一种通信手段。光纤通信系统分类,按传输模式分为(单模)和(多模)。

92、标准化的自动重合闸取消(重合闸方式转换开关),与重合闸方式控制字相对应地设置了(停用重合闸)功能压板。

93、应遵循“强化(主保护),简化(后备保护和二次回路)”的原则进行保护配置、选型与整定。

94、标准化中对双母线接线,双重化配置的线路保护每一套均应含重合闸功能。两套保护的重合闸宜以相同的方式同时投入,当一套重合闸动作以后,另一套重合闸可以检(有电流)或(跳位返回)而不再重合,确保不会二次重合。

95、为防止保护装置先上电而操作箱后上电时断路器位置不对应误启动重合闸,宜由操作箱对保护装置提供“(闭锁重合闸)”接点方式,不采用“断路器合后”接点的开入方式。

96、双重化配置的保护装置及回路之间应(完全独立),不应有(直接的电气联系)。

97、能满足系统稳定及设备安全要求,有选择性地切除被保护设备和全线故障的保护称为(主保护)。主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护称为(后备保护)。

98、按继电保护所起的作用可分为主保护、(后备保护)和(辅助保护 ),其中后备保护又可分为(远后备保护)和(近后备保护)。

99、过电流保护的灵敏度,作为本元件的后备保护时,是用(本元件末端)金属性短路时流经继电器的最小短路电流与继电器动作与电流之比来表示。作为相邻元件的后备保护时,是用(相邻元件末端)金属性短路时流经继电器的最小短路。

100、继电保护装置有按反应电流增大原理而构成的(过电流)保护,有按反应电压降低(或升高)原理而构成的(低电压(或过电压))保护,有按反应电流与电压比值及其相角变化原理而构成的(距离)保护等。

二、选择题(请将全部正确答案的代号填入括号内,每题X分。多填、少填答案均不得分)

示例:

1、比率制动差动继电器,整定动作电流2A,比率制动系数为0.5,无制动区电流5A。本差动继电器的动作判据IDZ=│I1+I2│,制动量为{I1,I2}取较大者。模拟穿越性故障,当I1=7A时测得差电流IC=2.8A,此时,该继电器( B )。

A.动作 B.不动作 C.处于动作边界

2、为了从时间上判别断路器失灵故障的存在,失灵保护动作时间的整定原则为( B )。

A.大于故障元件的保护动作时间和断路器跳闸时间之和

B.大于故障元件的断路器跳闸时间和保护返回时间之和

C.大于故障元件的保护动作时间和返回时间之和

3、两侧都有电源的平行双回线L1、L2,L1装有高闭距离、高闭零序电流方向保护,在A侧出线L2发生正方向出口故障,30ms之后L1发生区内故障,L1的高闭保护动作行为是( B )。

A.A侧先动作,对侧后动作

B.两侧同时动作,但保护动作时间较系统正常时L1故障要长

C.对侧先动作,A侧后动作

4、谐波制动的变压器保护中设置差动速断元件的主要原因是( C )

A.为了提高差动保护的动作速度

B.保护设置的双重化,互为备用。

C.为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生高次谐波量增加,导致差动元件拒动。

5、为了保证在电流互感器与断路器之间发生故障,本侧开关跳开后对侧高频保护能快速动作,应采取的措施为( B )A.跳闸位置继电器停讯

B.母差保护跳闸停讯

C.保护正方向元件动作停讯

D.保护正方向元件和跳闸位置同时动作停讯

6、变压器差动保护电流回路设备经过更换或二次回路变更后,在空载充电时应将差动保护( A )

A 投入

B 退出

C 投入退出均可

7、由不同熔断器供电或不同专用端子供电的两套保护装置的直流逻辑回路间不允许有任何电的联系,如有需要,必

须经( A )输出。

A、空接点

B、有源接点

C、线圈

8、检查二次回路绝缘电阻应使用( C )V绝缘电阻表。

A 500

B 2500

C 1000

9、电流起动的防跳中间继电器,用在额定电流为2.5A的跳闸线圈中回路中,应如何选择其电流线圈的额定电流?(C)

A、2.5A;

B、1.5A;

C、1.25A

10、需要加电压闭锁的母差保护,所加电压闭锁环节应加在( A )

A、母差各出口回路

B、母联出口

C、母差总出口

11、继电保护故障信息主站系统,置于安全防护( B )区。

A、I区

B、II区

C、III区

12、对于有零序互感的平行双回线路中的每个回路,其零序阻抗有下列三种,其中最小的是( B )。

A、一回路处于热备用状态

B、一回路处于接地检修状态

C、二回路运行状态

13、自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,( A )。

A、中压侧出现过电压

B、高压侧出现过电压

C、高、中压侧都出现过电压

14、微机型保护装置未按规定使用正确的软件版本,造成保护装置不正确动作,按照评价规程其责任应统计为( C )。

A、软件原理缺陷

B、运行维护不良

C、检修维护不良

15、变压器重瓦斯保护不允许起动断路器失灵保护,主要原因是( C )。

A、有差动保护起动失灵保护、不需要重瓦斯保护重复起动

B、重瓦斯保护的误动机率高、容易引起误起动失灵保护

C、变压器内部故障、重瓦斯保护动作后返回较慢

16、BP-2B母线保护装置双母线接线,当母联开关处于分位时,( B )自动转用比率制动系数低值。

A、I母比率差动元件

B、大差比率差动元件

C、小差比率差动元件

17、微机型继电保护装置的使用年限一般为( A )。

A、10~12年

B、8~10年

C、6~8年

18、具有二次谐波制动的差动保护,为了可靠躲过励磁涌流,可( C )。

A.增大“差动速断”动作电流的整定值;

B.适当增大差动保护的二次谐波制动比;

C. 适当减小差动保护的二次谐波制动比。

19、在高频闭锁零序距离保护中,保护停信需带一短延时,这是为了( C )。

A.防止外部故障时的暂态过程而误动;

B.防止外部故障时功率倒向而误动;

C.与远方启动相结合,等待对端闭锁信号的到来,防止区外故障时误动;

D.防止内部故障时高频保护拒动.

20、对于光纤分相电流差动保护,下列正确的是:( C )

A .正常运行时,若负荷电流大于保护装置的最小动作电流,则一侧TA 二次回路断线会引起保护误动作;

B .若两侧断路器跳闸时间相差很大,则当线路内部短路故障时先跳闸侧电流为零,不向晚跳闸侧发差动允许动作信号,从而有可能导致晚跳闸侧不能跳闸的情况;

C .光纤分相电流差动保护起不到后备保护作用;

D .光纤分相电流差动保护可快速切除本线路上的所有短路故障,并且灵敏度比常规的线路纵联保护高

21、来自电压互感器二次测的4根开关场引入线(Ua 、Ub 、Uc 、Un )和电压互感器三次侧的2根开关场引入线(开口三角的UL 、Un )中的2根零相电缆Un 应( B )。 A .在开关场并接后,合成1根引至控制室接地; B. 必须分别引至控制室,并在控制室接地;

C .三次侧的Un 在开关场接地后引入控制室N600,二次侧的Un 单独引入控制室N600接地;

D .在开关场并接接地后,合成1根后再引至控制室接地

22、电力系统继电保护的选择性,除了决定于继电保护装置本身的性能外,还要求满足:由电源算起,愈靠近故障点的继电保护的故障起动值( C )。

A.相对愈大,动作时间愈短;

B.相对愈灵敏,动作时间愈长;

C.相对愈灵敏,动作时间愈短;

D.相对愈小,动作时间愈长

23、线路正向经过渡电阻Rg 单相接地时,该侧的零序电压0U ,零序电流0I 间的相位关系,下列正确的是:( C )

A.Rg 越大时,0U 与0I 间的夹角越小;

B.接地点越靠近保护安装处,0U 与0I 间的夹角越小;

C.0U 与0I 间的夹角与Rg 无关。

24、某单回超高压输电线路A 相瞬时故障,两侧保护动作跳A 相开关,线路转入非全相运行,当两侧保护取用线路侧TV 时,就两侧的零序方向元件来说,正确的是: ( C ) A.两侧的零序方向元件肯定不动作;

B.两侧的零序方向元件的动作情况,视传输功率方向、传输功率大小而定、可能一侧处动作状态,另一侧处不动作状态;

C.两侧的零序方向元件可能一侧处动作状态、另一侧处不动作状态,或两侧均处不动作状态,这与非全相运行时的系统综合零序阻抗、综合正序阻抗相对大小有关

25、断路器失灵保护是( C )

A 一种近后备保护,当故障元件的保护拒动时,可依靠该保护切除故障;

B 一种远后备保护,当故障元件的开关拒动时,必须依靠故障元件本保护的动作信号起动失灵保护以切除故障;

C 一种近后备保护,当故障元件的开关拒动时,可依靠该保护隔离故障点。

26、按照检验规程,下述不属于补充检验内容的是(C)

A、检修或更换一次设备后的检验

B、事故后检验

C、利用装置进行断路器跳、合闸试验

27、保护装置整组试验实测动作时间与整定时间误差最大值不得超过整定时间级差的(B)

A、5%

B、10%

C、15%

(B)及以上电压等级电力系统中电力设备及线路的微机型继电保护和电网安全自动装置,必须按照DL/T995-2006《继电保护合电网安全自动装置检验规程》进行检验。对于其他电压等级或非微机型继电保护装置可参照执行。A、35kV B、110kV C、220kV

28、220kV电压等级及以上保护用载波通道的设备(包含与通信复用、电网安全自动装置合用且由其他部门负责维护的设备)每(A)年进行一次全部检验。

A、6年

B、5年

C、4年

29、对电流继电器,通以(A)倍动作电流及保护装设处可能出现的最大短路电流检验其动作及复归的可靠性。

A、1.05

B、1.1

C、1.2

30、继电保护整定不能兼顾选择性、灵敏性和速动性的要求,则应按照如下原则合理取舍不对的是(D)

A. 地区电网服从主系统电网

B. 下一级电网服从上一级电网

C. 保证电力设备的安全

D. 保证用户供电

31、对于零序保护的优点说法不正确的是(B )

A. 整套保护中间环节少。

B. 在电网零序网络不稳定的条件下,保护范围比较稳定。

C. 保护反应零序电流的绝对值,受过渡电阻的影响较小。

D. 保护定值不受负荷电流的影响。

32、低频率运行的危害说法不正确的是(D)

A. 使火电厂厂用机械生产率降低

B. 频率低于49.5HZ长期运行时,汽轮机个别叶片会发生共振,导致机械损坏

C. 破坏电厂和系统的经济运行,增加燃料的额外消耗

D. 系统内的电钟变慢,但不会影响测量仪表的准确性

33、十八项反措湖南实施细则规定,双重化配置的保护装置起动断路器失灵保护的回路( C )。

A、有条件时可使用各自独立的电缆

B、可使用同一根电缆

C、应使用各自独立的电缆

34、独立的、与其他电压互感器和电流互感器的二次回路没有电气联系的二次回路应在( B )一点接地。

A、控制室

B、开关场

35、继电保护装置与通信设备采用数字接口(含复用64k和复用2M),两者间长度超过50m,或通过强电磁干扰区时,应采用( C )连接。

A、屏蔽电缆

B、铠装电缆

C、光缆

36、十八项反措湖南实施细则规定,静态保护和控制装置的屏柜下部应设有截面不小于100mm2的接地铜排。文中“静态保护和控制装置”不包含( C )

A继电保护装置 B安全自动装置 C直流系统 D测控装置

37、线路断路器失灵保护相电流判别元件的定值整定原则是( B )。

A、躲开线路最大负荷电流。

B、保证本线路末端故障有灵敏度。

C、躲开本线路末端最大短路电流。

38、母线差动保护的电压闭锁元件的灵敏系数与相应的电流启动元件的灵敏系数相比应( C )。

A、低

B、相等

C、高

39、一条线路M侧为系统,N侧无电源但主变(Y0/Y/Δ接线)中性点接地,当线路A相接地故障时,如果不考虑负荷电流,则( C )

A. N侧A相无电流,B、C相有短路电流

B. N侧A相无电流,B、C相电流大小不同

C. N侧A相有电流,与B、C相电流大小相等且相位相同

40、与主变有关的失灵保护,哪种说法是错误的( B )

A. 主变500kV侧断路器失灵保护动作时必须直接联切主变220kV侧断路器

B. 220kV断路器失灵保护动作时必须直接联切主变500kV侧断路器

C. 220kV母线保护动作且主变220kV侧断路器失灵时必须经主变保护中一个专门的失灵逻辑跳开主变500kV侧断路器

D. 220kV母线保护动作、主变断路器失灵时可直接联切主变110kV侧断路器

41、在一台Y/△-11接线的变压器低压侧发生AB相两相短路,星形侧某相电流为其它两相短路电流的两倍,该相为:( B )

A. A相

B. B相

C. C相

42、高频闭锁零序电流保护在线路停电检修状态下,外加电源模拟正向故障试验。试验时,两侧收发信机均投上直流与远方起动回路,高频通道接线完整,且在线路检修前通道指标正常,则( C )。

A 通道不插入衰耗,通入电气量,保护不出口跳闸

B 通道人为插入3db衰耗,通入电气量,高频保护不出口跳闸

C 插不插入衰耗,只要通电高频保护就会出口跳闸

43、零序电流保护的后加速加0.1秒延时是为了( C )。

(A)断路器准备好动作

(B)故障点介质的绝缘强度的恢复

(C)躲过断路器合闸时的三相不同期

(D)满足保护配合要求

44、系统正常运行,变压器带5%负荷,变压器差动保护打出C相“差流越限”信号且无法复归,产生此问题的原因是(A)。

(A)交流回路断线

(B)交流插件中某电流电压变换器并联电阻变大

(C)交流插件中某电流电压变换器并联电阻变小

(D)交流电流回路失去接地点

45、继电保护一般是以常见运行方式来进行整定计算和灵敏度校核的。所谓常见运行方式是指(B )。

(A)正常方式下,任意一回线路检修

(B)正常方式下,与被保护设备相邻近的一回线路或一个元件检修

(C)正常方式下,与被保护设备相邻近的一回线路检修并有另一回线路故障被切除

(D)正常方式下,与被保护设备相邻近的一回线路和一个元件检修

46、安装保护装置在投入运行一年以内,未打开铅封和变动二次回路以前,保护装置出现由于调试和安装质量不良而引起的不正确动作,其责任归属为( C )。

A.设计单位

B.运行单位

C.基建单位

47、线路纵联保护的不正确动作若是因一侧设备的不正确状态引起的,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为( B )。

A.保护动作侧不正确,未动作侧不评价

B.引起不正确动作的一侧评价不正确,另一侧不再评价

C.两侧各不正确一次

D.两侧均不评价

48、220kV系统故障录波器应按以下原则统计动作次数:( C )

A.计入220kV系统保护动作的总次数中

B.计入全部保护动作的总次数中

C.应单独对录波器进行统计

49、电流互感器本身造成的测量误差是由于有励磁电流存在,其角度误差是励磁支路呈现为( C )使电流有不同相位,造成角度误差。

A.电阻性

B.电容性

C.电感性

50、电压互感器接于线路上,当A相断开时( A )。

A.B相和C相的全电压与断相前差别不大

B.B相和C相的全电压与断相前差别较大

C .B 相和C 相的全电压与断相前幅值相等

51、请问以下哪项定义不是零序电流保护的优点: ( B )

A. 结构及工作原理简单、中间环节环节少、尤其是近处故障动作速度快;

B. 不受运行方式影响,能够具备稳定的速动段保护范围;

C. 保护反应零序电流的绝对值,受过渡电阻影响小,可作为经高阻接地故障的可靠的后备保护;

52、下列哪一项对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述是错误的:( B ) A. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁; B. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁;

C. 35KV 及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题;

53、2

1

1

断路器接线每组母线宜装设两套母线保护,同时母线保护应 ( A ) 电压闭锁回路。 A.不设置 B. 设置 C. 一套设置一套不设置

54、双母线差动保护的复合电压(U0,U1,U2)闭锁元件还要求闭锁每一断路器失灵保护,这一做法的原因是(B )。 A. 断路器失灵保护选择性能不好 B. 防止断路器失灵保护误动作 C. 断路器失灵保护原理不完善

D. 断路器失灵保护必须采用复合电压闭锁元件选择母线

55、在220kV 及以上变压器保护中,( B )保护的出口不宜启动断路器失灵保护。 A 、差动; B 、瓦斯; C 、220kV 零序过流;

56、按“DL/T995-2006继电保护合电网安全自动装置检验规程(以下简称“检验规程”),对辅助变流器定期检验时,可以只做(B )的变比试验。

A 、实际负荷下

B 、额定电流下

C 、最大计算负载下

57、继电保护后备保护逐级配合是指( B )。

A. 时间配合;

B. 时间和灵敏度均配合;

C. 灵敏度配合

58、继电保护“六统一”原则是指统一功能配置、统一回路设计、统一端子排布置、统一接口规范及( C )。

A.统一报告输出、统一定值版本;

B.统一报告格式、统一定值格式;

C.统一报告输出、统一定值格式。

59、已知一条高频通道发讯侧收发讯机输送到高频通道的功率是10瓦,收讯侧收发讯机入口接收到的电压电平为15dBv (设收发讯机的内阻为75Ω),则该通道的传输衰耗为( C )。 A 、25dBm; B 、19dBm; C 、16dBm; D 、16dBv

60、变压器中性点间隙接地保护包括( D )。 A 、间隙过电流保护

V

V

KV

1003

1003220B 、间隙过电压保护

C 、间隙过电流保护与间隙过电压保护, 且其接点串联出口

D 、间隙过电流保护与间隙过电压保护,且其接点并联出口

61、对于由一个大差元件与两个小差元件构成的双母线微机母差保护,以下说法正确的是(C )。 (A )在各种工况下均有死区 (B )在倒闸操作过程中失去选择性

(C )在各种母线运行方式下,对母联TA 与母联断路器之间的故障,靠母联断路器失灵保护或死区保护切除故障 (D )TA 断线时差动元件一定会动作

62、母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路器(包括母联),有一个断路器因本身原因而拒跳,由母联失灵保护消除母线故障,则母差保护按 ( A )进行评价。 A .正确动作一次 B .拒动一次 C .不予评价

63、各级继电保护部门划分继电保护装置整定范围的原则是( B )。

A .按电压等级划分,分级管理

B .整定范围一般与调度操作范围相适应

C .由各级继电保护部门协商决

64、零序电流保护最末一段,为保证在高阻接地时,对接地故障有足够灵敏度,因此,其定值不应大于:( B )

A .200A

B .300A

C .360A

65、主变压器复合电压闭锁过流保护当失去交流电压时(C )。

A. 整套保护就不起作用;

B. 仅失去低压闭锁功能;

C. 失去复合电压闭锁功能;

D. 保护不受影响。

66、变压器差动保护防止穿越性故障情况下误动的主要措施是( C )。 A.间断角闭锁 B.二次谐波制动 C.比率制动

67、为躲过励磁涌流,变压器差动保护采用二次谐波制动,( B )。

A. 二次谐波制动比越大,躲过励磁涌流的能力越强

B. 二次谐波制动比越大,躲过励磁涌流的能力越弱

C. 二次谐波制动比越大,躲空投时不平衡电流的能力越强 68、一台电

压互感器,如开口三角绕组C 相反接,运行时,开口三角输出电压为(B )。

A.100V ;

B.200V ;

C.0V

69、一般操作回路按正常最大负荷时至各设备的电压降不得超过其额定电压的( C )的条件校验控制电缆芯截面。 A 、3% B 、5% C 、10%

70、在大电流接地系统中,线路始端发生两相金属性接地短路,零序方向电流保护中的方向元件将( B )。

A .因短路相电压为零而拒动

B.因感受零序电压最大而灵敏动作

C.因零序电压为零而拒动

71、双母线接线变电站的母差保护按设计要求先动作于母联断路器,后动作于故障母线的其它断路器,正确动作后,母差保护按( A )进行评价。

A.正确动作一次

B.正确动作二次

C.跳开的断路器个数

72、零序电流保护在常见运行方式下,在220~500KV的205km线路末段金属性短路时的灵敏度应大于(C)

A.1.5

B.1.4

C.1.3

73、在所有圆特性的阻抗继电器中,当整定阻抗相同时,(C)躲过渡电阻能力最强。

A.全阻抗继电器

B.方向阻抗继电器

C.工频变化量阻抗继电器

74、具有相同的整定值的全阻抗继电器、方向阻抗继电器、偏移园阻抗继电器、四边形方向阻抗继电器,受系统振荡影响最大的是 ( A )

A.全阻抗继电器

B.方向阻抗继电器

C.偏移园阻抗继电器

D.四边形方向阻抗继电器

75、分相操作的断路器拒动考虑的原则是( A )

A.单相拒动;

B.两相拒动;

C.三相拒动;

D.都要考虑

76、双母线的电流差动保护,当故障发生在母联断路器与母联TA之间时出现动作死区,此时应该( B )

A.启动远方跳闸

B.启动母联失灵(或死区)保护

C.启动失灵保护及远方跳闸。

77、母线差动保护的暂态不平衡电流比稳态不平衡电流( A )。

A.大

B.相等

C.小

78、双母线运行倒闸过程中会出现两个隔离开关同时闭合的情况,如果此时Ⅰ母发生故障,母线保护应( A )。

A.切除两条母线

B.切除Ⅰ母

C.切除Ⅱ母

D.两条母线均不切除

79、Y/△-11结线的变压器,是指(C )。

A.一次侧相电压超前二次侧相电压30°

B.一次侧线电压超前二次侧线电压30°

C.一次侧线电压滞后二次侧线电压30°

80、变压器差动保护投入前,带负荷测相位和差电压(或差电流)的目的是检查( A )

A.电流回路接线的正确性

B.差动保护的整定值

C.电压回路接线的正确性

81、发电厂接于220kV双母线上有三台及以上变压器,则不应有( C )。

A.一台变压器中性点直接接地

B.两台变压器中性点直接接地

C.三台变压器中性点直接接地

82、变压器差动保护防止励磁涌流影响的措施之一是: ( A ).

A.鉴别短路电流和励磁涌流波形的区别,要求间断角为60°~65°。

B.加装电压元件。

C.各侧均接入制动绕组。

83、为防止由瓦斯保护起动的中间继电器在直流电源正极接地时误动,应( A )。

A.采用动作功率较大的中间继电器,而不要求快速动作

B.对中间继电器增加0.5秒的延时

C.在中间继电器起动线圈上并联电容

84、对两个具有两段折线式差动保护的动作灵敏度的比较,正确的说法是( C )。

A.初始动作电流小的差动保护动作灵敏度高

B.初始动作电流较大,但比率制动系数较小的差动保护动作灵敏度高

C.当拐点电流及比率制动系数分别相等时,初始动作电流小者,其动作灵敏度高

85、标准化的光纤差动保护控制字中有“CT断线闭锁差动”,如该控制字置“1”,表示CT断线时闭锁差动保护,如该控制字置“0”,表示CT断线时( A )

A.差动电流只要超过用户正常运行值就会动作

B.差动电流超过用户正常运行值,且两侧启动元件动作则也会动作

C.差动电流超过用户CT断线差流定值,两侧启动元件动作才会动作

86、标准化保护装置的采样回路应使用A/D冗余结构(公用一个电压或电流源),采样频率不应低于( C )Hz。

A. 600

B.800

C.1000

87、标准化中含有重合闸功能的线路保护装置,设置“停用重合闸”压板。“停用重合闸压板”投入时,若线路发生单相接地故障则( C )

A.选相跳闸并闭锁重合闸

B.选相跳闸并视重合闸控制字情况起动或闭锁重合闸

C.三相跳闸并闭锁重合闸

88、标准化中对双母线接线,双重化配置的线路保护每一套均应含重合闸功能。如只投一套重合闸,对停运重合闸的保护装置,以下说法正确的是:( C )

A.重合闸方式整定为“停用重合闸”

B.重合闸方式整定为“停用重合闸”且退出重合闸出口压板

C.退出重合闸出口压板

89、标准化设计中纵联距离(方向)保护装置中的零序电压应采用( A )

A.自产零序电压

B.外接开口三角零序电压

C.A、B都可以

90、标准化的线路纵联电流差动保护出口的条件是( C )

A.本侧差动元件动作

B.本侧启动元件和本侧差动元件同时动作

C.两侧启动元件和本侧差动元件同时动作

91、标准化的自动重合闸中四个重合闸控制字(单相重合闸、三相重合闸、禁止重合闸、停用重合闸)有且只有一个置“1”,若不满足此要求,保护装置报警并按( D )处理

A.单相重合闸

B.三相重合闸

C.禁止重合闸

D.停用重合闸

92、标准化的零序电流保护应设置(C)定时限。

A.一段

B.两段

C.两段

93、Q/GDW 175-2008 《变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范》中规定保护装置开关量输入定义采用( A )。

A:采用正逻辑,即接点闭合为“1”,接点断开为“0”。

B:采用正逻辑,即接点闭合为“0”,接点断开为“1”。

C:采用负逻辑,即接点闭合为“1”,接点断开为“0”。

D:采用负逻辑,即接点闭合为“1”,接点断开为“0”。

94、Q/GDW 175-2008 《变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范》中关于保护装置功能控制字“1”和“0”的定义说法正确的是( D )。

A:“1”肯定所表述的功能;“0”否定所表述的功能;可改变定值清单和装置液晶屏显示的“功能表述”。

B:“0”肯定所表述的功能;“1”否定所表述的功能;可改变定值清单和装置液晶屏显示的“功能表述”。C:“0”肯定所表述的功能;“1”否定所表述的功能;不应改变定值清单和装置液晶屏显示的“功能表述”。D:“1”肯定所表述的功能;“0”否定所表述的功能;不应改变定值清单和装置液晶屏显示的“功能表述”。

95、保护跳闸出口压板及与失灵回路相关压板采用,功能压板采用,压板底座及其他压板采用。( C )

A:红色,浅驼色,黄色。

B:黄色,浅驼色,红色。

C:红色,黄色,浅驼色。

D:浅驼色,红色,黄色。

96、变压器差动保护技术原则要求:电流采用( A )。

A:“Y 形接线”接入保护装置,其相位和电流补偿应由保护装置软件实现;

B:“Δ形接线”接入保护装置,其相位和电流补偿应由保护装置软件实现;

C:“Y 形接线”接入保护装置,其相位和电流补偿应由外部变流器进行变换实现;

D:“Δ形接线”接入保护装置,其相位和电流补偿应由外部变流器进行变换实现;

97、Q/GDW 175-2008 《变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范》中关于双母线接线的母线保护的配置要求说法正确的是( A )。

A:应配置双套含失灵保护功能的母线保护,每套线路保护及变压器保护各启动一套失灵保护。

B:应配置双套含失灵保护功能的母线保护,每套线路保护及变压器保护应分别启动双套失灵保护。

C:应配置双套母线保护和双套独立失灵保护,每套线路保护及变压器保护各启动一套失灵保护。

D:应配置双套母线保护和一套独立的失灵保护,双套线路保护及变压器保护只启动该套失灵保护。

98、Q/GDW 175-2008 《变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范》中关于双母线接线的的断路器失灵保护的技术原则说法错误的是( D )。

A:失灵保护应与母差保护共用出口回路。

B:含母线故障变压器断路器失灵保护功能。

C:“启动失灵”、“解除失灵保护电压闭锁”开入异常时应告警。

D:为缩短失灵保护切除故障的时间,失灵保护宜同时跳母联(分段),延时跳其他断路器。

99、双母线接线的失灵保护为缩短失灵保护切除故障的时间,失灵保护跳母联(分段)和相邻断路器的顺序是( A )。

A:同时 B:先跳母联(分段),后跳相邻断路器

C:先跳相邻断路器,后跳母联(分段) D:无所谓

100、母差保护的负序、零序电压闭锁元件按躲过正常运行最大不平衡电压整定,负序电压(U2相电压)可整定为()V,零序电压(3U0)可整定为()V。( C )

A.4~8,2~6

B.6~18,4~8

C.2~6,4~8

三、判断题(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",每题X分)

高级主管层无判断题

四、计算题(每题X分,高级主管能力层。无计算过程,直接给出结果者不得分。)

示例:

1、某安装企业高级工人的工资性补贴标准分别为:部分补贴按年发放,标准为3000元/年;另一部分按月发放,标准760元/月;某项补贴按工作日发放,标准为l8元/日。已知全年日历天数为365天,设法定假日为114天,则该企业高级工人工日单价中,工资性补贴(G2)为多少元。

按题意求解如下:工资性补贴是指按规定标准发放的物价补贴,煤、燃气补贴,交通费补贴、住房补贴,流动施工津贴及地区津贴等,由于不同补贴的发放方式不同,需要将其分摊在每一个法定工作日上。

年法定工作日=365—114=251(天)

月法定工作日=251/12=20.92(天)

工资性补贴=(3000/251)+(760/20.92)+18=66.3(元)

五、问答题(每题X分,高级主管能力层)

示例:

81、在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,保证安全的技术措施有哪些?

答: 1)停电,2)验电,3)装设接地线,4)悬挂标示牌和装设遮栏

82、电网继电保护的整定不能兼顾速动性、选择性或灵敏性要求时,应按什么原则合理进行舍取?

答:①局部电网服从整个电网;

②下一级电网服从上一级电网;

③局部问题自行消化;

④尽量照顾局部电网和下级电网的需要;

⑤保证重要用户供电。

83、电缆线路采不采用重合闸?为什么?

答:一般不采用。它和架空线不一样,瞬时故障比较少,一般都是绝缘击穿的永久性故障。不但成功率不高,而且加剧绝缘损坏程度。

84、接地距离I段定值按可靠躲过本线路末端故障整定。请问接地距离I段定值整定为本线路正序阻抗的多少倍?

答:接地距离I段整定值为不大于本线路正序阻抗的0.7倍。

85、自动重合闸的启动方式有哪几种?

答:自动重合闸有两种启动方式:1)断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式;2)保护启动方式。

86、请问由输电线路构成的高频通道,有哪两种构成方式?

答:①相—相制通道;②相—地制通道。

87、请问什么叫作高频闭锁距离保护?

答:利用距离保护的启动元件和距离方向元件控制收发信机发出高频闭锁信号,闭锁两侧保护的原理而构成的高频保护,称为高频闭锁距离保护。

88、什么叫断路器失灵保护?

答:断路器失灵保护,在故障元件的继电保护装置动作而其断路器拒绝动作时,它能以较短的时限切除与故障元件接于同一母线的其他断路器,以便尽快地将停电范围限制到最小。

89、变压器励磁涌流中有大量的高次谐波分量,请问是以几次谐波为主?

答:二次谐波为主。

90、请问下列叙述是否正确。如果是错误,请问为什么?

“所有发电机、变压器的阻抗保护,都必须经电流起动,并应有电压回路断线闭锁”

答:正确。

91、请问下列叙述是否正确。如果是错误,请问为什么?

“所有试验仪表、测试仪器在接通电源后,均必须按使用说明书的要求在被测保护屏的接地点做好相应的接地”

答:错误。在接通电源前,就必须做好相应的接地。

请问下列叙述是否正确?如果是错误,请问为什么?

“对于新安装的变压器差动保护由于还没有进行带负荷检查电流回路接线的正确性,因此在变压器充电时,应将差动保护退出,等进行带负荷检查电流回路接线的正确性后,再将其投入”

答:错误。充电时差动保护必须投入。

93、可以用将控制电缆屏蔽层两端接地的方法来作为降低干扰电压的一种有效措施吗?

答:可以。

请问下列叙述是否正确。如果是错误,请问为什么?

“凡直流逻辑回路中,其动作时间配合有要求的各元件,要在实际可能的最低及最高直流工作电压条件下,检验其配合关系”

答:正确。

95、请问下列叙述是否正确。如果是错误,请问为什么?

“在直流电源恢复(包括缓慢地恢复)时不能自起动的直流逆变电源,必须更换”

答:正确。

96、请问下列叙述是否正确。如果是错误,请问为什么?

“运行中的电流互感器短路后,仍应有可靠的接地点,对短路后失去接地点的接线应有临时接地点,但在一个回路中禁止有两个接地点”

答:正确。

97、请问下列叙述是否正确?如果是错误,请问为什么?

“电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上”

答:正确。

98、请问下列叙述是否正确。如果是错误,请问为什么?

“屏内与屏外二次回路的连接、同一屏上各安装单位之间的连接以及转接回路,可以不经端子排。”

答:错误。必须经端子排。

99、请问下列叙述是否正确?如果是错误,请问为什么?

“对双重化保护的电流、电压回路、直流电源回路、双跳闸线圈的控制回路可以合用同一根多芯电缆。”

答:错误。不能合用同一根多芯电缆。

100、什么叫共模电压?

答:共模电压是指在某一给定地点对一任意参考点(一般为地)所测得为各导线共有的电压。

101、什么叫差模电压?

答:差模电压是在某一给定地点所测得在同一网络中两导线间的电压。

102、请问下列叙述是否正确。如果是错误,请问为什么?

“跳闸压板的开口端应装在上方,断路器的跳闸线圈回路相应地接在下方”

答:错误。断路器的跳闸线圈回路也相应地接在上方。

103、请判断下列叙述是否正确?为什么?

“对于330kV~500kV线路,实现主保护的双重化时,若保护采用复用载波机,则两套主保护可以共用一台载波机。”

答:错误。因为根据实现主保护双重化的原则,当保护采用复用载波机,两套主保护应分别采用两台不同的载波机。

104、在一次设备运行处于运行状态而停用部分保护进行工作时,需要特别注意什么?

答案:在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意断开不经连接片的跳、合闸线及与运行设备安全有关的连线。

105、请问,为防止变压器后备阻抗保护电压断线误动,应该采取什么措施?

答:必须采取以下措施:

(1)装设电压断线闭锁装置;

(2)装设电流突变量元件或负序电流突变量元件作为启动元件。

106、装设静态保护的保护屏之间应用专用接地铜排直接连通,专用铜排的截面不得小于多少?

答:100mm2。

107、请问,在微机继电保护装置的交流电流、交流电压回路和直流电源的入口处,为防止由交流电流、交流电压和直流回路进入的干扰引起微机继电保护装置不正常工作,应采取什么措施?

答:应采取抗干扰措施。

108、请问,保护屏的接地端子应该用截面不小于多少的多股铜线和接地网直接连通;

答:4mm2

109、纵联保护的通道可分为几种类型?

答:可以分为几种类型:

(1)电力线载波纵联保护(简称高频保护)。

(2)微波纵联保护(简称微波保护)。

(3)光纤纵联保护(简称光纤保护)。

(4)导引线纵联保护(简称导引线保护)。

110、闭锁式纵联方向保护动作跳闸的条件是什么?以图为例,简述保护1至保护6的行为。

答:

闭锁式纵联方向保护动作跳闸的基本条件是正向元件动作,发信后立即停信且收不到闭锁信号。图中K点故障:

3、4正向元件动作、停信且收不到闭锁信号,于是跳闸;

2、5正向元件不动作,不跳闸,

而2、5反向元件动作、保持发信状态,闭锁两侧保护;

1、6虽正向元件动作但收到

2、5发出的闭锁信号,不跳闸。

111、反应输电线路一侧电气量变化的保护(如距离保护、零序保护)为什么不能瞬时切除本线路全长范围内的故障?

答:因为它不能区分本线路末端短路和相邻线路出口短路两种状态。本线路末端短路(K1)和相邻线路始端(K 2)短路对M侧的电压电流是一样的,因为K1、K2两点间电气距离很近,阻抗很小。为了保证K2点短路M侧保护不能瞬时动作,那么K1点短路它也不能瞬时动作。因而它不能保护本线路全长范围内的故障。

112、请问电抗变压器和电流互感器的区别是什么?

答:电抗变压器的励磁电流大,二次负载阻抗大,处于开路工作状态;电流互感器的励磁电流小,二次负载阻抗小,处于短路工作状态。

113、电流互感器伏安特性试验的目的是什么?

答:1)了解电流互感器本身的磁化特性,判断是否符合要求

2)是目前可以发现线匝层间短路唯一可靠的方法,特别是二次线圈短路圈数很少时。

114、请说出220千伏及以上电网继电保护的运行整定工作的根本目标。

答:220千伏及以上电网继电保护的运行整定,应以保证电网全局的安全稳定运行为根本目标。

115、线路纵联保护是由线路两侧的设备共同构成的一整套保护,如果保护装置的不正确动作是因为一侧设备的不正确状态引起的,在统计动作次数时,请问应如何统计评价?

答:如果保护装置的不正确动作是因为一侧设备的不正确状态引起的,则应由引起不正确动作的一侧统计,另一侧不统计。

116、高频保护用的阻波器是一次设备,不在继电保护装置的评价范围内,对不对?

答:错。应在评价范围内。

117、在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面要求是多少?

答案:不小于2.5mm2。

118、继电保护的“三误”是指哪三误?

答:误整定、误碰、误接线。

119、在电气设备上工作时,保证安全的组织措施有哪些?

答案:1)工作票制度

2)工作许可制度

3)工作监护制度

4)工作间断、转移和终结制度

120、电网正常方式下在低压母线三相短路,短路电流如下图所示:假设主系统各元件包括电源点的零序电抗值与正序的比值成一个常数。求保护A对保护B 及保护C对保护D的距离保护最小助增系数及零序电流保护最大分支系数?

《电力系统继电保护》试题库 (第7套试卷) 答案

试卷7答案 一、填空题 1、金属性 2、相间短路、接地短路 3、方向阻抗继电器 4、瓦斯轻瓦斯重瓦斯跳闸 5、匝间相间不能 6、电流 7、流出 8、不正常状态发信号故障时跳闸 9、非周期 10、故障元件 11.螺管线圈式吸收衔铁式转动舌片式大于动作电流小于返回电流使返回系数小于1启动电流返回电流 返回电流/启动电流 12.接线和负荷性质 13.对地电容电流 14.接地的中性点的位置 15. 1.5 16.最大阻抗 17.最灵敏 18.正常无高频正常有高频移频 19.比较支路电流相位 20.当固定连接破坏时,保护会出现误动 二、选择题【每题2分,共20分】 1.B 2.A 3.B 4.D 5.A 6.B 7.C 8.A 9.A10.B 三、判断题【每题1分,共5分】 1.错 2.对 3.对 4.错 5.对 四、简答题 1.依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护?答:利用电力元件两端电流的差别,可以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向的差别,可以构成纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。 2.何为瞬时性故障,何谓永久性故障? 答:当故障发生并切除故障后,经过一定延时故障点绝缘强度恢复、故障点消失,若把断开的线路断路器再合上就能够恢复正常的供电,则称这类故障是瞬时性故障。如果故障不能自动消失,延时后故障点依然存在,则称这类故障是永久性故障。 3.变压器可能发生哪些故障和不正常运行状态?它们与线路相比有何异同?

答:变压器故障可以分为油箱外和油箱内两种故障,油箱外得故障主要是套管和引出线上发生相间短路和接地短路。油箱内的故障包括绕组的相间短路、接地短路、匝间短路以及铁芯的烧损等。 变压器的不正常运行状态主要有变压器外部短路引起的过电流、负荷长时间超过额定容量引起的过负荷、风扇故障或漏油等原因引起的冷却能力下降等。此外,对于中性点不接地运行的星形接线变压器,外部接地短路时有可能造成变压器中性点过电压,威胁变压的绝缘;大容量变压器在过电压或低频率等异常工况下会使变压器过励磁,引起铁芯和其他金属构件的过热。 油箱外故障与线路的故障基本相同,都包括单相接地故障、两相接地故障、两相不接地故障和三相故障几种形式,故障时也都会出现电压降低、电流增大等现象。油箱内故障要比线路故障复杂,除了包括相间故障和接地故障外,还包括匝间故障、铁芯故障等,电气量变化的特点也较为复杂。 4.发电机在运行中为什么?失磁对发电机的电力系统有哪些影响?对于失磁发电机什么时候才造成危害?为什么? 答:发电机运行中,由于励磁绕组故障、励磁回路开路、半导体励磁系统故障、灭磁开关误跳闸、自动调节历次系统故障以及误操作的原因都会引起励磁电流突然消失或下降到静稳及线所对应的励磁电流以下。 失磁对机组的影响: <1>造成转子槽楔、护环的接触面局部过热。 <2>引起定子端部过热。 <3>使定子绕组过电流。 <4>造成有功功率周期性摆动和机组振动等。 对系统的影响: <1>造成系统无功大量缺额、各点电压降低,甚至因电压崩溃而瓦解。 <2>引起机组或输电线路过电流,若机电保护动作,可导致大面积停电。 <3>引起相邻机组与系统之间或系统各部分之间失步。 对于失磁发电机只有在失步后才会造成对机组和系统的危害。由于出现滑差,在转子上产生差额电流,引起局部过热。此时吸取大量无功功率引起定子绕组过电流。异步运行时,将造成机组振动等。 五、计算题 1.解:过电流保护4的最大负荷电流为 4.max I =400+500+550=1450A 保护4的过电流定值为 .4 4.max ss rel set re K K I I K =ⅢⅢ=2.55A 时限为4t Ⅲ=max(1t Ⅲ, 2t Ⅲ,3t Ⅲ)+t ?=1.5s 2.解:1.元件阻抗计算 20.43012()0.44016() 11510.5%44.1()31.5 AB BC T Z Z Z =?=Ω=?=Ω=?=Ω3.答:(1)过电流保护动作值 ,灵敏度1.26<1.5;(2)低压过电流保护动作电流 ,动作电压,灵敏度2.36。

继电保护考试试题【B卷答案】

继电保护考试试卷[B] 单位_____________姓名________________ 得分________________ 【本卷说明】: 本卷共9页、五大题,总分100分,考试时间150分钟,闭卷考试。 【考核范围】: 继电保护专业技术、技能、规程规范等。 一、填空题(每空1分,共15分) 1.保护用5P20电流互感器,是指互感器通过短路电流为(20 )倍额定电流时,变比误 差不超过(5% )。 2.总调网管管理的PCM、SDH(不含与线路保护、安稳装置接口的板卡、线缆)、光缆检修, 时间小于( 2小时),受影响的纵联差动保护装置在具备两个运行正常的不同传输路由,或受影响的其它线路纵联保护在具备运行正常的自愈环方式通道时,可以申请不退出。3.相电流差突变量选相元件的几个中间数据,IAB=8.25A,ΔIBC=20.25A,ΔICA=10.27A,据 此判断故障相别(BC )相故障; 4.继电保护所用的电流互感器稳态变比误差不应大于(10% ),而角误差不应超过 (7度)。 5.某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为900/5, 其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( 1.5 )欧。 6.分相电流差动保护是通过架空地线复合光缆OPGW经光电转换,比较线路两侧电流的( 幅 值)和( 相位)来判别故障点范围的。 7.在系统振荡过程中,系统电压最低点叫(振荡中心),位于系统综合阻抗的(1/2 )处。 8.南网调度规程规定保护装置新投入运行或保护装置所接的电流互感器、电压互感器等二次 回路有改动时,应采用(负荷电流)和(工作电压)校验正确后,方可正式投运。9.3/2 开关接线的开关保护退出运行时,原则上应将开关停运。开关保护因更改定值退出运 行,超过(1h )时间以上时该开关应停运。

继电保护原理试题及答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系 统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近 确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻 抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的 影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的 方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C )。 (A )1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解 决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限 过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判 别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆 阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 430m Z =∠?Ω时,该继电器处于 ( A )状态。

国网考试电力系统继电保护 习题库

欢迎阅读 第一章绪论 习题 1-1在图1-1所示的网络中,设在d点发生短路,试就以下几种情况评述保护1和保护2对四项基本要求的满足情况: (1)保护1按整定时间先动作跳开1DL,保护2起动并在故障切除后返回; (2)保护1和保护2同时按保护1整定时间动作并跳开1DL和2DL; (3)保护1和保护2同时按保护2整定时间动作并跳开1DL和2DL; (4)保护1起动但未跳闸,保护2动作跳开2DL; )、 dz·J K lm(1)、 被 =1.5, zq 3种 t10=2.5s。 1 求电流I段定值 (1)动作电流I’dz I’dz=K’k×Id·B·max=1.3×4.97=6.46(kA) 其中Id =E S/(X s+X AB)=(37/3)/(0.3+10×0.4)=4.97(kA) ·B·max (2) 灵敏性校验,即求l min l min = 1/Z b×((3/2)·E x/ I’dz-X s,max) = 1/0.4×( (37/2) / 6.46 -0.3)=6.4 (km)

l min % = 6.4/10 ×100% = 64% > 15% 2 求电流II段定值 (1) 求动作电流I’’dz 为与相邻变压器的瞬动保护相配合,按躲过母线C最大运行方式时流过被整定保护的最大短路电流来整定(取变压器为并列运行)于是 =E S/(X s+X AB+X B/2)=(37/3)/(0.3+4+9.2/2)=2.4(kA)Id ·C·max I’’dz=K’’k·Id·C·max=1.1×2.4=2.64(kA) 式中X B=U %×(U2B / S B)=0.075×(352/10)=9.2(Ω) d (2)灵敏性校验 K’’lm=Id·B·min / I’’dz=3/ 2×4.97/2.64=1.63 > 1.5满足要求(3 t’’ 3 (1) I 式中 (2) K lm (1) 考虑C 4. (1) Ig 取n1=400/5 (2)继电器动作电流 I段I’dz·J=K jx×I’dz/ n1=6.46×103/80 = 80.75(A) II段I’’dz·J =2.64×103/80 = 33(A) III段I dz·J = 523 / 80 = 6.54(A) 5 求当非快速切除故障时母线A的最小残压 非快速保护的动作区最靠近母线A的一点为电流I段最小保护范围的末端,该点短路时母线A的残余电压为

继电保护考试试题【A卷答案】

继电保护考试试卷[A] 单位_____________姓名________________ 得分________________ 【本卷说明】: 本卷共9页、五大题,总分100分,考试时间150分钟,闭卷考试。 【考核范围】: 继电保护专业技术、技能、规程规范等。 一、填空题(每空1分,共15分) 1.电压互感器的误差表现在(幅值误差)和(相角误差)两个方面。 2.线路阻抗保护应用(电流启动)和(电压回路闭锁)共同防止失压误动。 3.接口装置仅用于一套保护的一个通道时,接口装置采用线路名称+(保护名称)+ (通道名称)进行标识。 4.相电流差突变量选相元件的几个中间数据,IAB=8.25A,ΔIBC=20.25A,ΔICA=10.27A,据 此判断故障相别(BC )相故障; 5.在进行交流二次电压回路通电试验时,必须可靠地断开至电压互感器(二次侧)的回 路,以防止(反充电)。 6.由变压器、电抗器瓦斯保护启动的中间继电器,应采用(较大启动功率的)中间继 电器,不要求快速动作,以防止(直流正极接地)时误动。 7.某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为900/5, 其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( 1.5 )欧。 8.南网调度规程规定保护装置新投入运行或保护装置所接的电流互感器、电压互感器等二次 回路有改动时,应采用(负荷电流)和(工作电压)校验正确后,方可正式投运。9.3/2 开关接线的开关保护退出运行时,原则上应将开关停运。开关保护因更改定值退出运 行,超过(1h )时间以上时该开关应停运。

二、判断题(每题1分,共15分) 1.电流互感器的10%误差特性曲线,是指以电流误差等于10%为前提,一次电流对额定电 流的倍数与二次阻抗之间的关系曲线。( √) 2.需要为运行中的变压器补油时先将重瓦斯保护改接信号再工作。( √) 3.电流互感器的一次电流由一次回路的负荷电流决定,不随二次回路的阻抗改变而变化。 ( √) 4.变压器本体的重瓦斯保护和差动保护可以同时停用,但必须保证变压器后备保护正常投入 运行。(×) 5.变比相同、型号相同的电流互感器,其二次接成星型时比接成三角型所允许的二次负荷要 大。(√) 6.对于没有通道投退压板、通道切换开关和纵联保护功能压板,而有保护通道接口装置的允 许式纵联保护和光纤电流差动保护,可采用投切保护通道接口装置电源的方式进行保护通道的投退;保护屏上和保护通信接口屏上均有通道接口装置时,采用投切保护屏上的通道接口装置电源进行通道投退。(√) 7.如果电流互感器一、二次都以从星标端流入的电流为正方向,当忽略励磁电流时,一、二 次电流相位相反。(√) 8.电力系统对继电保护最基本要求是它的可靠性、选择性、灵敏性和速动性。(√) 9.带电的电压互感器和电流互感器的二次回路均不允许开路。(×) 10.变压器的重瓦斯保护和差动保护都是主保护,均应同时投入运行。(√) 11.瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,如铁芯过热烧伤、油面降低等,但差动保护对 此无反应。(√)。 12.空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了电压 降。( √)。 13.设K为电流互感器的变比,无论电流互感器是否饱和,其一次电流I1与二次电流I2始终保 持I2=I1/K的关系。( ×) 14.对于线路纵联保护原因不明的不正确动作不论一侧或两侧,若线路两侧同属一个单位则评 为不正确动作,若线路两侧属于两个单位则各侧均按不正确动作一次评价。(√)15.距离保护安装处分支与短路点所在分支连接处还有其他分支电源时,流经故障线路的电

继电保护中级工题库

继电保护中级工技能鉴定题库 1.何谓三段式电流保护?其各段是怎样获得动作选择性的? 答:由无时限电流速断、限时电流速断与定时限过电流保护组合而构成的一套保护装置,称为三段式电流保护。无时限电流速断保护是靠动作电流的整定获得选择性;时限电流速断和过电流保护是靠上、下级保护的动作电流和动作时间的配合获得选择性。 2.直流电路中,电流的频率、电感的感抗,电容的容抗各为多少? 答:在直流电路中,电流的频率为零,电感的感抗为零,电容的容抗为无穷大。 3.用接有备用电源自投装置低压起动元件的电压互感器时,应注意什么? 答:应先将自投装置退出运行,然后停无压起动回路的电压互感器,以防自投装置误动作。 4.安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入运行前要做冲击合闸试验?冲击几次? 答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入运行前一定要做冲击合闸试验,这是为了检验变压器的绝缘强度和机械强度,校验差动保护躲过励磁涌流的性能。新安装的设备应冲击五次,大修后设备应冲击三次。 5.导体焊接中应留意哪些问题? 答:(1)应使用30W及以下的电烙铁 (2)应用镊子夹住所焊的晶体管脚 (3)焊接时间不能过长。 6.什么叫重合闸前加速?

答:重合闸前加速保护,是当线路上(包括相邻线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性动作跳闸,而后借助重合闸来纠正,这种方式称为重合闸前加速。 7.BCH-2型和BCH-1型差动继电器的特性有什么不同? 答:BCH-2型和BCH-1型差动继电器中有短路线圈,其避越变压器厉磁涌流的性能优越。BCH-1型差动继电器中有制动线圈,对其避越外部故障时不平衡电流的性能优越。一般采用BCH-2,当外部故障电流过大而使保护灵敏度不够时,采用BCH-1。 8.安装或二次回路经变动后,变压器差动保护须做哪些工作后方可正式投运? 答:新安装或二次回路经变动后的差动保护,应在变压器充电时将差动保护投入运行,带负荷前将差动保护停用,带负荷后测量负荷电流相量和继电器的差电压,正确无误后,方可将差动保护正式投入运行。 9.向电流保护为什么要采用按相起动? 答:按相起动是为了防止在非故障相电流作用下使方向电流保护误动作。 10.继电保护装置定期检验可分为哪三种? 答:1)全部检验; 2)部分检验; 3)用装置进行断路器跳合闸试验; 11.35KV单侧电源线路应装设哪些相间短路保护? 答:应装设一段或两段式电流、电压速断保护和过电流保护,由几段线路串联的单侧电源线路,如上述保护不能满足速动性或灵敏性的要求时,速断保护可无选择地动作,但应利用自动重合来补救,此时速断保护应按躲开变压器低压侧短路整定。 12.继电保护装置补充检验可分为哪四种?

西安交大继电保护试题及答案

二、多选题(共 5 道试题,共 20 分。) 1. 关于电流保护的接线方式,说法正确的是(AC ) A. 指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式 B. 指保护中电流继电器与电流互感器一次线圈之间的连接方式 C. 分为三相星形接线和两相星形接线两种 D. 分为三相三角接线和两相三角接线两种 2. 辅助继电器可分为(ABC ) A. 中间继电器 B. 时间继电器 C. 信号继电器 3. 关于距离保护的说法,正确的是(ABCD ) A. 它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性 B. 距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性 C. 距离Ⅰ段是瞬时动作的,但它只能保护线路全长的80%-85% D. 接线复杂,可靠性比电流保护低 满分:4 分 4. 影响距离保护正确工作的因素包括(ABCD ) A. 短路点过渡电阻 B. 电力系统振荡 C. 电压回路断线 D. 串联电容补偿 满分:4 分 5. 影响输电线纵联差动保护正确工作的因素有(A BC) A. 电流互感器的误差和不平衡电流 B. 导引线的阻抗和分布电容

一、单选题(共 20 道试题,共 80 分。) 1. 发电机的负序过流保护主要是为了防止(B) A. 损坏发电机的定子线圈 B. 损坏发电机的转子 C. 损坏发电机的励磁系统 2. 中性点不直接接地的系统中,过补偿是指补偿后(A ) A. 电感电流大于电容电流 B. 电感电流小于电容电流 C. 电感电流等于电容电流 3. 谐波制动的变压器保护中设置差动速断的主要原因是(B) A. 为了提高差动保护的动作速度 B. 为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波,高次谐波量增加,导致差动元件拒动 C. 保护设置的双重化,互为备用 4. 下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,错误的是(B) A. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁 B. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁 C. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题 5. 瓦斯保护的动作要求是(A ) A. 当变压器内部产生轻瓦斯时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各侧断路器 B. 当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路器 C. 当变压器内部产生瓦斯时,应立即动作于跳闸 6. 电力系统三段式电流保护中,保护范围最大的是(C) A. 电流速断保护 B. 限时电流速断保护

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

2016年电力考试网继电保护技师题库第10套..

继电保护工-技师 试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.当某电路有n个节点,m条支路时,用基尔霍夫第一定律可以列出n-1个独立的电流方程,()个独立的回路电压方程。 A.m-(n-1) B.m-n-1 C.m-n D.m+n+1 该题得分:1.0 正确答案:A 2.当大气过电压使线路上所装设的避雷器放电时,电流速断保护()。 A.应同时动作 B.不应动作 C.以时间差动作 D.视情况而定是否动作。 该题得分:0 正确答案:B 3.为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有()。 A.灵敏性 B.快速性 C.可靠性 D.选择性。 该题得分:0 正确答案:B 4.切除线路任一点故障的主保护是()。 A.相间距离保护 B.纵联保护 C.零序电流保护 D.接地距离保护。 该题得分:1.0 正确答案:B 5.发电厂接于110kV及以上双母线上有三台及以上变压器,则应()。 A.有一台变压器中性点直接接地 B.每条母线有一台变压器中性点直接接地 C.三台及以上变压器均直接接地 D.三台及以上变压器均不接地。

该题得分:1.0 正确答案:B 6.在人机交互作用时,输入输出的数据都是以()形式表示的。 A.十进制 B.八进制 C.二进制 D.十六进制。 该题得分:0 正确答案:A 7.负载功率为800W,功率因数为0.6,电压为200V,用一只5A/10A,250V/500V 的功率表去测量,应选()量程的表。 A.5A,500V B.5A,250V C.10A,250V D.10A,500V。 该题得分:1.0 正确答案:C 8.当图中直流系统标有“※”处发生接地时,错误的说法为()。 A.A点与C点均接地时,可能会使熔断器FU1和FU2熔断而失去保护及控制电源 B.当B点与C点均接地时,等于将跳闸线圈短路,即使保护正确动作,YT跳闸线圈也不会起动,断路器就不会跳闸 C.当A点与B点均接地时,就会使保护误动作而造成断路器跳闸 D.当A点与D点均接地时,保护即不会误动作也不会拒动。 该题得分:0 正确答案:D 9.BC两相断线时,断口处的边界条件是()。 A. B. C. D. 该题得分:1.0 正确答案:B

(全)继电保护模拟考试题库附答案

继电保护模拟考试 1、【判断题】变压器低电压起动的过电流保护,电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压,反应三相线电压升高时动作。(×) 2、【判断题】当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,动合触点闭合。(√) 3、【判断题】合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自己情况的安全生产规章制度。(×) 4、【判断题】工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。(×) 5、【判断题】低电压保护用于反应电动机供电电压降低。(√) 6、【判断题】当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。(√) 7、【判断题】电动机运行时,电压互感器一次或二次发生断线时,低电压保护瞬时跳闸。(×) 8、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。(√)

9、【判断题】在二次回路中设备之间的所有连接线均需要标号,标号采用数字与文字组合,表明回路的性质与用途。(√) 10、【判断题】电动机堵转保护采用正序电流构成。(√) 11、【判断题】微机保护中将模拟量转换为数字量称为模数转换。(√) 12、【判断题】隔离开关是将电气设备与电源进行电气隔离或连接的设备。(√) 13、【判断题】按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各功能子系统通讯的方式称为集中式变电站自动化系统。(×) 14、【判断题】对于容量在400kVA及以上的并列运行变压器或企业中的重要变压器应装设纵差动保护。(×) 15、【判断题】定时限过电流保护在外部故障切除后应可靠返回。(√) 16、【判断题】备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,这主要是考虑故障点的绝缘恢复时间。(×) 17、【判断题】变压器电流速断保护利用动作时间保证保护的选择性。(×) 18、【判断题】变压器励磁涌流中含有明显的非周期分量,波形偏向时间轴的一侧。(√) 19、【判断题】线路上发生线路倒杆等永久性故障,当使断路器重新合闸时保护将动作再次跳闸。(√)

继电保护试卷1(试题、答案)

华南理工大学网络教育学院 2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 4.考试结束,试卷、草稿纸一并交回。 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× )

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及答案

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及答案 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 整定,其灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 受过渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和 的原理实现的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 分量,其中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( )。 (A)单相接地 (B)两相短路 (C)三相短路 Ksen2、继电保护的灵敏系数要求( )。

K,1K,1K,1sensensen(A) (B) (C) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A)提高保护的灵敏性 (B)外部故障切除后保护可靠返回 (C)解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A)瞬时电流速断保护 (B)限时电流速断保护 (C)定时限过电 流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能 判别故障方向 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移 圆阻抗继电器 Z,,:,860set6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 Z,,:,430m时,该继电器处于 ( )状态。 (A)动作 (B)不动作 (C)临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A)大于1,并取可能的最小值 (B)大于1,并取可能的最大值 (C)小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移圆阻 抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( )

继电保护高级工题库之-计算题2

继电保护高级工题库之-计算题2

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

14(Lb3D4043).如图D-19所示电路为用运算放大器测量电压的原理图。设运算放大器的开环 电压放大倍数A 0足够大,输出端接5V 满量程的电压表,取电流500μA ,若想得到50V 、5V 和0.5V 三种不同量程,电阻R 1、R 2和R 3各为多少? 答案:解:当输入50V 时,有 ) (100.1 100.150 5 76 V 41i o V Ω=--=-==-=-= A R R U U A 当输入5V 时,有 ) ( 101 1015 5 66 V 42i o V Ω=--=-==-=-= A R R U U A 当输入0.5V 时,有 ) ( 1010 10105 .05 56 V 43i o 0Ω=--=-==-=-= A R R V V A 答:R 1为107Ω,R 2为106Ω,R 3为105Ω。 15(Lb3D5044).如图D-20所示电路,当电源电压增大时,试述三极管稳压电路的稳压过程。 图D-20 答案:解:当负载不变而电源电压增大,输出 电压U o 增大时,由于R 和V 组成的稳压电路使V1的基极电位U b 为固定值,即U b =U V 。由下式可知U be =U b -U e =U V -U 0增大,则U be 减少,使I b 相应地减小,U ce 增大,从而使U o =U i -U ce 基本不变。 16(Lb3D5045).有两只额定电压均为220V 的白炽灯泡,一只是40W 的,另一只是100W 的。 当将两只灯泡串联在220V 电压使用时,每只灯泡实际消耗的功率是多少? 答案:解:设40W 灯泡的功率为P 1、内阻为R 1;100W 灯泡的功率为P 2、内阻为R 2,电压为U 。 因 R 1=U 2/P 1,R 2=U 2/P 2

继电保护复习题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( B ) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A ) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性 B.可靠性 C.灵敏性 D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线 B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大

继电保护题库(填空)

继电保护题库(填空部分) 1.继电保护的可靠性是指保护在应动作时(不拒动),不应动作时(不误动)。 2.反应故障电流增大而动作的保护称为(过电流保护)。 3.欠量动作的继电器其动作值是指能使继电器动作的(最大值)。 4.电力系统相间短路的形式有(三相短路)和(两相短路)。 5.电力系统接地短路的形式有(两相接地短路)和(单相接地短路)。 6.对本元件的主保护起后备作用的保护称为(后备保护)。 7.变压器差动保护的不平衡电流分(稳态)不平衡电流和(暂态)不平衡电流。 8.接地系统是指(中性点直接接地)系统和(中性点非直接接地)系统。9.对于距离保护后备段,为了防止距离保护超越,应取常见运行方式下(最小)的助增系数进行计算。 10.对于零序电流保护后备段,为了防止零序电流保护越级,应取常见运行方式下(最大)的分支系数进行计算。 11.在大接地电流系统中,能够对线路接地故障进行保护的主要有:(纵联)保护、(接地距离)保护和(零序)保护。 12.纵联保护的通道主要有以下几种类型(电力线载波)、(微波)、(光纤)、和(导引线)。 13.高频保护通道设备主要指:高频电缆、结合滤波器、(耦合电容器)、(阻波器)。 14.分相电流差动保护是通过架空地线复合光缆经光电转换,比较线

路两侧电流的(相位)和(幅值),来判别故障点围的。 7.通信系统常以(dB)作为电平的计量单位。 8.在大量采用纵差保护之前,我国的线路纵联保护信号大致有三种:分别是①(闭锁)信号;②(允许)信号;③(命令)信号。9.闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是高值起动元件动作且正方向元件(动作),反方向元件(不动作),收到过闭锁信号而后信号又消失。10.闭锁式高频方向保护在故障时启动发信,而(正向元件动作)时停止发信。其动作跳闸的基本条件是(正向元件动作且收不到闭锁信号)。 11.闭锁式高频保护在区外故障时,两侧都先(启动发信)。一侧正方向元件动作使高频信号停止;另一侧正方向元件不动作,通道上(高频信号)不会消失,故线路不会跳闸。 12.高压线路的纵联方向保护常采用任一反方向元件动作,立即闭锁正方向元件的停信回路,目的是防止故障(功率倒向)时保护误动作。 13.现代微机式高频方向保护中普遍采用正、反两个方向元件,其中反方向元件动作要比正方向元件动作(灵敏)。 14.方向高频保护是比较线路两端(功率方向),当满足(功率方向同时指向线路)条件时,方向高频保护动作。 15.故障时发信的闭锁式方向高频保护(不受)振荡影响,区故障伴随高频通道破坏,保护(可以)动作。 16.负序方向高频保护(不受)振荡影响,在线路发生对称三相短路

[全考点]继电保护模拟考试题库.附答案

继电保护 1、【判断题】电流继电器在继电保护装置中作为测量和起动元件,反应电流增大超过定值而动作。(√) 2、【判断题】变压器纵差动保护或电流速断保护动作后跳开变压器各侧断路器。(√) 3、【判断题】变电站自动化系统按系统结构可分为主从式、分布式和分散式三种类型。(×) 4、【判断题】电力系统短路中发生单相短路的几率最大。(√) 5、【判断题】电流互感器一次绕组和二次绕组的极性通常采用加极性原则标注。(×) 6、【判断题】断路器控制回路中,操作电源电压为48V及以下称为弱电控制。(√) 7、【判断题】变压器电流速断保护的灵敏度按照保护安装处短路时的最大短路电流校验。(×) 8、【判断题】变电站有载调压变压器可以在带负载情况下切换分接头位置,改变变压器变比。(√)

9、【判断题】电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。(×) 10、【判断题】电火花、电弧的温度很高,不仅能引起可燃物燃烧,还能使金属熔化、飞溅,构成危险的火源。(√) 11、【判断题】直流系统的绝缘监察主要是对地绝缘监视。(√) 12、【判断题】电流继电器在继电保护装置中作为测量和起动元件,反应电压增大超过定值而动作。(×) 13、【判断题】从屏背面看,屏内安装设备接线所需的各类端子排列,表明屏内设备连接与屏顶设备、屏外设备连接关系的图纸为端子排图。(√) 14、【判断题】变压器相间短路的后备保护作为变压器差动保护或电流速断保护和气体保护的后备保护。(√) 15、【判断题】微机保护硬件结构由数据采集系统、开关量输入/输出系统、软件算法组成。(×) 16、【判断题】电动机运行中被过热保护跳闸后,随着散热使积累热量减小到过热积累闭锁电动机再起动定值时,电动机禁止再起动回路解除,电动机可以再起动。(√) 17、【判断题】变电站主接线图一般用单线图表示。(√) 18、【判断题】继电保护动作时将故障部分切除,使非故障部分继续运行,停电范围尽可能小,这是指保护具有较好的可靠性。(×)

继电保护整定考试试题

继电保护整定考试试题文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

2013年地调保护整定考试试题 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷共 5 道大题,满分 100 分,考试时间 120 分钟。 一、填空题(请将正确答案填入括号内,每空1分,共20空,20分) 1、当母线上增加新的馈路时,带电前应先退出(),再进行充电,然后立即检验(),合格正确后方可投入运行。 2、频率主要取决于系统中()的平衡。电压主要取决于与系统中()的平衡。 3、中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的()电流补偿接地故障时的()电流,使接地故障电流减少。 4、所谓继电保护的“四性”是()、()、()和 ()。 5、我国电力系统中性点接地方式主要有三种,分别是()、()、()。 6、由于故障点的过渡电阻存在,将使阻抗继电器的测量阻抗()。 7、某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为750/5,其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( )。 8、过电流保护在系统运行方式变小时,保护范围将()。 9、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗(),保护范围()。 10、线路高频保护遇有()和()两种情况时应同时退出线路两侧的高频保护。

二、判断题(每题1分,共10题,10分) 1、()断路器失灵保护是一种后备保护,系统发生故障时,如果主保护拒动,则由其切除故障。 2、()备用电源自动投入装置一般只能动作一次,特殊情况下,也可以动作二次,以保证不间断供电。 3、()空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了压降。 4、()保护安装处的零序电压,等于故障点的零序电压减去故障点至保护安装处的零序电压降。因此,保护安装处距故障点越近,零序电压越高。 5、()大接地电流系统中接地短路时,系统零序电流的分布与中性点接地点的多少有关,而与其位置无关。 6、()距离保护和零序电流保护相比较,保护范围受系统运行方式影响大的是距离保护。 7、()新安装的变压器差动保护在变压器充电时,应将差动保护停用,瓦斯保护投入运行,待测试差动保护极性正确后再投入运行。 8、()带方向性的保护新投入运行时,应用负荷电流和工作电压来检验其电流、电压回路接线的正确性。 9、()距离保护中的振荡闭锁装置,是在系统发生振荡时,才启动去闭锁保护。 10、()母线充电保护只是在对母线充电时才投入使用,充电完毕后要退出。 三、选择题(每题2分,共10题,20分) 1、高频阻波器所起的作用是( )。

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

相关文档