文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电能计量装置技术管理规程

电能计量装置技术管理规程

电能计量装置技术管理规程

引言

电能计量装置是用于测量、计算和记录电能消费的设备。电能计量装置技术管理规程旨在规范电能计量装置的技术管理,确保电能计量的准确性和可靠性。本文将全面、详细、完整地探讨电能计量装置技术管理规程的相关主题。

电能计量装置的分类

1. 电能计量装置的基本分类

电能计量装置按使用环境可分为户内型和户外型。户内型适用于室内安装,户外型适用于户外或半户外安装。根据计量电能的方式,电能计量装置可分为直接计量装置和间接计量装置。

2. 电能计量装置的技术规范

电能计量装置的技术规范包括精度等级、工作温度范围、额定电压和额定电流等。精度等级是评价电能计量装置计量准确性的重要指标,通常分为0.2S、0.5S、1.0、2.0和3.0等级。

电能计量装置的选型与安装

1. 电能计量装置的选型原则

电能计量装置的选型应考虑电能计量装置的精度等级、适用电压和电流范围、通信方式等因素。同时还需根据使用环境选择适合的户内型或户外型计量装置。

2. 电能计量装置的安装要求

电能计量装置的安装要求包括安装位置、接线方式和防雷保护等。安装位置应选在通风良好、温度稳定的位置,远离强磁场和电磁干扰源。接线方式应符合电气安全标准,确保电能计量装置的正常工作。

电能计量装置的运行与维护

1. 电能计量装置的运行监测

电能计量装置的运行监测包括实时监测和定期检查。实时监测可通过通信接口获取电能计量装置的读数和状态信息,定期检查应包括对电能计量装置的精度检测和校准。

2. 电能计量装置的故障处理

电能计量装置的故障处理应及时、准确地进行。常见的故障包括电能计量装置读数异常、通信异常和电能计量装置损坏等,处理方法可包括重新校准、更换电能计量装置或修复故障部件。

3. 电能计量装置的维护管理

电能计量装置的维护管理包括定期维护和预防性维护。定期维护包括对电能计量装置的清洁和紧固检查,预防性维护包括定期更换电能计量装置的关键部件和及时修复潜在故障。

总结

本文全面、详细地探讨了电能计量装置技术管理规程的相关主题,包括电能计量装置的分类、选型与安装,以及运行与维护等方面内容。电能计量装置的准确性和可靠性对电能消费的计量是十分重要的,通过合理的技术管理规程,可以确保电能计量的准确性,提高能源管理水平。

参考文献

•《电能计量装置技术管理规程》

•费尔南德斯, 米斯托内-鲁伯尔, 张五一. 电能计量装置安装与调试技术[M]. 机械工业出版社, 2013.

电能计量装置技术管理规程

电能计量装置技术管理规程 电能计量装置技术管理规程是指对电能计量装置的技术管理进行规范和管理的一系列规定。电能计量装置是电力系统中重要的计量设备,它的准确性和可靠性直接影响到电力计量和结算的公正性和合理性。因此,对电能计量装置的技术管理必须严格规范,以确保电力计量的准确性和可靠性。 电能计量装置的技术管理应该包括设备的选型、安装、调试和维护等方面。在选型方面,应根据电力系统的实际需要和技术要求,选择符合国家标准和行业标准的电能计量装置。在安装方面,应按照规定的安装要求进行安装,确保设备的安全可靠。在调试方面,应根据设备的技术要求进行调试,确保设备的准确性和可靠性。在维护方面,应定期对设备进行检查和维护,及时发现和排除故障,确保设备的正常运行。 电能计量装置的技术管理应该注重数据的质量和安全。电能计量装置是电力计量的重要设备,其采集的数据直接影响到电力计量和结算的公正性和合理性。因此,应加强对数据的质量和安全的管理,确保数据的准确性和完整性。同时,应加强对数据的保密工作,防止数据泄露和被篡改。 电能计量装置的技术管理应该注重技术创新和发展。随着电力系统的发展和技术的进步,电能计量装置的技术也在不断创新和发展。因此,应加强对电能计量装置技术的研究和开发,推广和应用新技

术,提高电能计量装置的准确性和可靠性,为电力计量和结算提供更好的技术支持。 电能计量装置技术管理规程是电力系统中重要的管理规定,它的实施对于保障电力计量和结算的公正性和合理性具有重要意义。因此,应加强对电能计量装置技术管理规程的宣传和推广,提高电力系统管理水平,为电力系统的发展和建设提供更好的技术支持。

电能计量装置运行管理办法

电能计量装置运行管理办法 1 范围 本办法规定了本公司电能计量装置管理的内容、方法及技术要求,适用于本公司所管辖的电能计量装置运行管理工作。 3 职责与分工 3.1 营销部 为公司电能计量归口管理部门.组织参与新建、改(扩)建工程电能计量装置设计审查;组织参与开展新建、改(扩)建工程电能计量装置竣工验收和运行维护等;负责审核、上报电能计量装置运行管理方面有关报表。 3。2 设计所 负责按照国家、行业相关标准、规程及省公司相关技术规范进行新建、改(扩)建工程电能计量装置方案设计。 3。3 工程项目部门 3。3。1 负责组织电能计量装置设计方案审查、竣工验收,通知并督促设计方案审查人员做好设计方案审查及签字确认,以及竣工验收和根据验收情况会签验收报告。 3。3.2 负责提供与现场实际相符的电能计量装置一、二次图纸(二次图纸含:PT、CT 出口端子图、计量柜端子排图、原理展开图等)。 3.3。3 负责协调并解决电能计量装置设计方案审查及竣工验收出现的相关问题,应在规定的时限内做出有效的处理. 4 管理内容及要求 4.1 电能计量装置的分类及技术要求 4。1。1 电能计量装置分类 4.1.1.1 用户计量点(含趸售关口计量点)的电能计量装置分类 4.1.1.1。1 运行中的电能计量装置 按照月平均用电量(月平均用电量指该计量点上年度全年结算电量除以实际用电月份后所得的月平均用电量)进行分类. Ⅰ类:月平均用电量 500 万 kWh 及以上计量点的电能计量装置。 Ⅱ类:月平均用电量 100 万 kWh 及以上计量点的电能计量装置。 Ⅲ类:月平均用电量 10 万 kWh 及以上计量点的电能计量装置。 Ⅳ类:月平均用电量 10 万 kWh 以下计量点的电能计量装置。 Ⅴ类:单相供电计量点的电能计量装置。 4。1.1.1。2 新增电能计量装置 按容量大小进行分类。 Ⅰ类: 变压器容量为 10000kVA 及以上计量点的电能计量装置. Ⅱ类:变压器容量为 2000kVA 及以上计量点的电能计量装置. Ⅲ类:变压器容量为 315kVA及以上计量点的电能计量装置. Ⅳ类:负荷容量为 315kVA 以下计量点的电能计量装置. Ⅴ类: 单相供电计量点的电能计量装置。 4。1.1。2 关口计量点(不含趸售关口计量点)电能计量装置分类 Ⅳ类:内部考核计量点的电能计量装置。 4。1.2 技术要求 4.1。2。1 新建、改(扩)建工程的电能计量装置 电能表和互感器的等级不得低于下表要求,装置其它配置应满足《电能计量装置技术管理规程》(DL/T 448)和《关于规范电能计量装置配置合格率统计分析工作的通知》(国网营销计量〔2007〕27 号)要求。

能源计量管理制度

能源计量器具配备、使用和维护管理制度 1 能源计量器具配备 1.1能源计量器具的配备应满足能源分类、分级、分项计量要求。 1.2根据需要配备便携式能源计量器具,满足自检自查要求。 1.3计量器具配备应符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17167-2006)的规定。 1.3.1用能量(产能量或输运能量)大于或等于表1中一种或多种能源消耗量限定值的次级用能单位为主要次级用能单位。 为主要用能设备。 1.3.3主要次级用能单位、主要用能设备应按照表3要求配备能源计量器具。 1.3.4各级能源计量器具配备率按下式计算: R p = ( N s / N I )* 100% 式中: R P ——各级能源计量器具配备率,%; N S ——各级能源计量器具实际配备数量; N I ——各级能源计量器具配备理论需要量。

注:能源计量器理论需要量是指为测量全部能源量值所需配备的计量器具数量。 1.3.5用能单位的能源计量器具准确度等级应满足表4的要求。 1.3.6主要次级用能单位、主要用能设备所配备能源计量器具的准确度等级(电能表除外)参照表4的要求,电能表可比表4的同类用户低一个档次的要求。3.3.7能源计量器具的性能应满足相应的生产工艺及使用环境(如温度、温度变化率、湿度、照明、振动、噪声、粉尘、腐蚀、电磁干扰等)要求。 2 能源计量器具理论需要量确认 2.1应按照能源的种类,确定能源流向和计量采集点,形成能源流向图和能源计量采集点网络图。 2.2设置的能源计量采集点应覆盖公司能源分类、分级、分项计量的需求。 2.3应根据能源计量采集点确认需配备的能源计量器具种类、数量、准确度等级。 2.4每年(或工艺、设备、能源种类发生变化时)应对能源流向图、能源计量采集点、和能源计量器具需要量进行评审,以符合实际情况。 3 能源计量器具使用 3.1在用能源计量器具应处于有效的检定/校准状态,检定/校准标识完好清晰,否则不准使用。 3.2各部门、车间、班组负责人为本单位计量器具日常使用、维护的第一责任人,要严格按照计量器具说明书的规定进行使用和日常维护,不准破坏其检定/校准标识、铅封等,防止误操作、过载等情况。发现计量器具损坏要及时报告计量主

电能计量装置安装管理办法

电能计量装置安装管理办法 1.1根据《中华人民共和国计量法》、《中国人民共和国计量实施细则》、《贵州省计量监督管理条例》、《中华人民共和国电力法》、《供电营业规则》、《水利电力部电测、热工计量仪表和装置检定管理规定》、DL/T448-2000《电能计量技术管理规程》的要求,特制定以下管理办法: 1。2规定电能表、计量箱、计量低压CT 、计量高压CT、PT 的计划、采购、检定、安装、运行维护、抢修、报费管理必须按照本办法执行。 1。3本办法的管理流程共分六个部分:一是新建变电站计量装置的管理,二是新建高压客户计量装置的管理,三是新建低压客户计量装置的管理,四是变电站计量装置的运行维护,五是高压计量箱的运行维护,六是低压计量装置的运行维护。2. 新建工程计量装置的管理 2.1 新建变电站电能计量装置的管理 2.1.1 市场部负责对设计单位设计的各关口计量点及计量CT 变比进行审查, 使计量点及CT变比设计符合《供用电营业规则》等有关规程规定的要求,从源头即把好关; 2。1。2计量站负责审查电能计量方式、计量装置等级,使其符合DL/T448—2000《电能计量技术管理规程》; 2。1.3设计审查通过后,计量站负责申报需配置的电能表的型号、厂家及用量计划,物资供应科根据计划采购计量器具,计

量站负责电能表室内检定并保存原始记录资料; 2。1。4计量装置的安装质量由施工单位负责; 2.1.5变电工程峻工后,生技科负责通知计量站现场进行计 量装置的检定、调试,计量站检定合格后出具检定报告; 2。1.6生技科负责通知计量站参加新建变电站计量装置验收。对验收不合格的电能计量装置不允许投入使用,验收人员提出书面整改意见,交施工单位整改,复验合格后,计量装置方能投入使用; 2.1。7计量站负责计量装置的建档工作, 并将计量装置型号、变比、等级等资料书面送达或电子邮件发送相关部门; 2。1。8调通所负责能量系统的完善工作,确保每天能看到母线电量平衡情况。 2。2新建客户高压电能计量装置的管理 2.2.1营销科负责计量点及计量CT变比的审定; 2。2.2计量站负责电能计量方式、计量装置等级审定; 2。2.3资产属于供电局的计量箱、电能表需求计划申报由计 量站负责,物资供应科负责计量装置采购,计量站负责电能表、计量箱的室内检定工作并保存原始记录资料。 2.2。4高压计量箱的箱体安装由施工单位负责; 2。2.5计量站负责电能表的安装、计量装置的检定、调试、出具检定报告; 2。2。6生产技术科负责通知计量站参加计量装置的验收工作;

060404贵州电网电能计量装置技术导则

贵州电网电能计量装置安装技术导则 (修订稿) 贵州电网公司 二○○六年月日发布

贵州电网电能计量装置设计及安装技术导则 为规范贵州电网电能计量装臵设计及安装,根据中华人民共和国电力行业标准、规程、规范等要求,以及结合贵州电网电能量计量信息采集等实际需要,特制定本技术导则。 1范围 本设计及安装技术导则适用于贵州电网公司各新建或改造的110kV及以上变电站、发电企业并网关口计量点、用于统计发电机组发电量出口计量点的电能计量装臵设计和安装。其它供电企业用于电量考核或贸易结算计量点的电能计量装臵的设计和安装参照此技术导则执行。 2引用标准及规程 下列标准所包含的条文,通过在本导则引用而构成为本导则的条文,在本技术标准中未作明确规定的内容,必须符合国家相关的规程和行业标准要求。本导则制订时,所示版本均有效,如引用标准条文重新修订时,以最新版本条文为准。 GB1207—1997 电压互感器 GB1208—1997 电流互感器 GB/T16934—1997 电能计量柜 DL/T549—1994 电能计量柜基本试验方法 DL/T5137—2001 电测量及电能计量装臵设计技术规程 DL/T614—1997 多功能电能表 DL/T645—1997 多功能电能表通信规约 DL/T825—2002 电能计量装臵安装接线规则

DL/T448—2000 电能计量装臵技术管理规程 3术语定义 3.1 电能计量装臵 为计量电能的所有电气设备、电气部件及机械结构体的组合总和通称,包括各种类型电能表、计量用电压、电流互感器及二次回路、电能计量柜(箱)、失压报警装臵等。 3.2 电能计量装臵屏 将计量单元及辅助单元等所有电气设备及部件,固定装设在一个金属封闭柜(箱)。 3.3 计量单元 用以完成电能计量功能的所有电气、机械设备及部件的组合。3.4辅助单元 用以提供控制、信号等工作电源,完成操作、信号报警、防误操作联锁、现场调试及工作状态的监视等辅助性功能的所有电气、机械设备及部件的组合。 3.5计量回路 用以承担电能计量功能的二次回路。 3.6辅助电路 用以控制、信号报警、工况监视、防误操作联锁、调试及检查的二次回路。 3.7计量点 根据计量点重要性和用电量大小,将分为关口计量点、关口考核点和一般计量点。 4电能计量装臵的分类及技术要求 4.1电能计量装臵的分类

佛山供电局用电客户电能计量装置技术规范(试行)(2011年实施)

佛山供电局用电客户电能计量装置技术规范(试行) 佛山供电局 封面

目录 1总则 (1) 2引用标准 (1) 3定义 (1) 4电能计量装置的设置 (2) 5技术要求 (4) 5.1电能表配置技术要求 (4) 5.2电流互感器技术要求 (5) 5.3电压互感器技术要求 (6) 5.4电能计量柜技术要求 (7) 5.5配互感器计量箱技术要求 (10) 5.6电表箱技术要求 (11) 5.7熔断器和空气开关技术要求 (12) 5.8试验接线盒技术要求 (13) 5.9互感器二次回路技术要求 (13) 6电能计量装置的安装接线要求 (14) 6.1 电能计量柜(箱)安装及接线要求 (14) 6.2互感器的安装要求 (15) 6.3电能表的安装要求 (16) 6.4负荷管理终端的安装要求 (17) 6.5配变监测终端的安装要求 (18) 6.6低压集抄的安装要求 (19) 6.7试验接线盒的安装要求 (19) 7计量柜(箱)验收项目和验收方法 (20) 8附则 (21) 附录1 (22) 附录2 (23)

1总则 本规范规定了佛山市用电客户(含公用变)电能计量装置设计、配置、安装和验收的技术要求。 各设计单位、安装单位对接入佛山电网的用户受电工程的电能计量装置应遵照本规范设计和施工。 本规范未涉及的内容遵照有关规程执行。 2引用标准 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T16934-1997电能计量柜 GBJ63-1990电力装置的电测量仪表装置设计规范 DL/T448-2000电能计量装置技术管理规程 DL/T5137-2001电测量及电能计量装置设计技术规程 GB7251-2005低压成套开关设备和控制设备 DL/T825-2002电能计量装置安装接线规则 供用电营业规则中华人民共和国电力工业部令第8号 广东电网公司电能计量装置技术规范 佛山市供电局电力营销业务规范(试行) 3定义 3.1电能计量装置 为计量电能所必须的计量器具和辅助设备的总体,包括电能表、负荷管理终端、配变监测终端、集中抄表数据采集终端、集中抄表集中器、计量柜(箱)、电压互感器、电流互感器、试验接线盒及其二次回路等。 3.2负荷管理终端 安装于专变用户现场的用于现场服务与管理的终端设备,实现对专变用户的远程抄表和电能计量设备工况以及客户用电负荷和电能量的监控功能。

省公司电能计量装置运行管理办法

附件 福建省电力有限公司 电能计量装置运行管理办法 第一章总则 第一条为了规范福建省电力有限公司电能计量装置运行管理,特此制定本办法。 第二条本办法规定了福建省电力有限公司电能计量装置运行管理的职责、管理活动的内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。 第三条本办法适用于福建省电力有限公司电能计量装置运行管理。 第四条本办法依据以下标准制度: DL/T 448 电能计量装置技术管理规程 国网公司营销计量〔2007〕27号关于规范电能计量装置配置合格率统计分析工作的通知 省公司营计〔2010〕70号关于印发关口电能计量装置等技术规范的通知 第五条下列术语和定义适用于本办法。

(一)电能计量装置 直接与电网连接用于计量电能量的装置,包括各类电能表、计量用电压和电流互感器及其二次回路、电能计量柜(屏、箱)等。 第二章职责 第六条省公司 (一)营销部 1.负责电能计量装置运行管理工作的归口管理; 2.负责电能计量装置运行管理工作的监督与考核; 3.组织制定电能计量装置运行管理制度、规定及技术规范等; 4.组织开展电能计量装置重大故障、差错的调查和处理; 5.参与新建(改、扩建)工程省级关口电能计量装置的设计方案审查、竣工验收工作等。 (二)发展策划部 1.负责省级关口计量点设置工作,根据电网结构和管辖范围变化,组织调整省级供电关口计量点。 2.参与省级关口电能计量装置故障、差错的调查处理。 (三)运维检修部

1.负责变电站侧省级关口电能计量装置计量用一次设备技改、大修工作的管理并组织实施; 2.参与新建(改、扩建)工程省级关口电能计量装置的竣工验收; 3.参与省级关口计量方案确定、省级关口电能计量装置故障、差错的调查处理等。 (四)基建部 组织协调有关单位和部门配合开展关口电能计量装置竣工图会审、竣工验收等。 (五)调度控制中心 1.负责省级关口电能量数据的采集及相关信息的发布; 2.参与省级关口电能计量装置重大差错、故障的调查和处理,提供电能量采集数据,配合开展省级关口电能计量装置故障、差错处理及电量分析、追补工作。 (六)交易中心 1.参与省公司本部结算电厂上网关口计量点设置工作; 2.参与省公司本部结算电厂上网关口电能计量装置的设置及设计方案审查; 3.负责组织制订省公司本部结算电厂购售电合同中涉及上

电能计量装置技术管理规程

电能计量装置技术管理规程 引言 电能计量装置是用于测量、计算和记录电能消费的设备。电能计量装置技术管理规程旨在规范电能计量装置的技术管理,确保电能计量的准确性和可靠性。本文将全面、详细、完整地探讨电能计量装置技术管理规程的相关主题。 电能计量装置的分类 1. 电能计量装置的基本分类 电能计量装置按使用环境可分为户内型和户外型。户内型适用于室内安装,户外型适用于户外或半户外安装。根据计量电能的方式,电能计量装置可分为直接计量装置和间接计量装置。 2. 电能计量装置的技术规范 电能计量装置的技术规范包括精度等级、工作温度范围、额定电压和额定电流等。精度等级是评价电能计量装置计量准确性的重要指标,通常分为0.2S、0.5S、1.0、2.0和3.0等级。 电能计量装置的选型与安装 1. 电能计量装置的选型原则 电能计量装置的选型应考虑电能计量装置的精度等级、适用电压和电流范围、通信方式等因素。同时还需根据使用环境选择适合的户内型或户外型计量装置。 2. 电能计量装置的安装要求 电能计量装置的安装要求包括安装位置、接线方式和防雷保护等。安装位置应选在通风良好、温度稳定的位置,远离强磁场和电磁干扰源。接线方式应符合电气安全标准,确保电能计量装置的正常工作。

电能计量装置的运行与维护 1. 电能计量装置的运行监测 电能计量装置的运行监测包括实时监测和定期检查。实时监测可通过通信接口获取电能计量装置的读数和状态信息,定期检查应包括对电能计量装置的精度检测和校准。 2. 电能计量装置的故障处理 电能计量装置的故障处理应及时、准确地进行。常见的故障包括电能计量装置读数异常、通信异常和电能计量装置损坏等,处理方法可包括重新校准、更换电能计量装置或修复故障部件。 3. 电能计量装置的维护管理 电能计量装置的维护管理包括定期维护和预防性维护。定期维护包括对电能计量装置的清洁和紧固检查,预防性维护包括定期更换电能计量装置的关键部件和及时修复潜在故障。 总结 本文全面、详细地探讨了电能计量装置技术管理规程的相关主题,包括电能计量装置的分类、选型与安装,以及运行与维护等方面内容。电能计量装置的准确性和可靠性对电能消费的计量是十分重要的,通过合理的技术管理规程,可以确保电能计量的准确性,提高能源管理水平。 参考文献 •《电能计量装置技术管理规程》 •费尔南德斯, 米斯托内-鲁伯尔, 张五一. 电能计量装置安装与调试技术[M]. 机械工业出版社, 2013.

电能计量技术管理规程

电能计量装置技术管理规程 一、电能计量装置的分类 运行中的电能计量装置按其所计量电能量的多少和计量对象的重要程度将计量装置分为五类。 I类电能计量装置:月平均用电量500万kw.h及以上或变压器容量为10000kvA以上的高压计费用户;200MW及以上发电机,跨省电网之间的联络线路。 II类电能计量装置:月平均用电量100万kw.h及以上或变压器容量为2000kvA以上的高压计费用户;100MW及以上发电机、供电企业之间的电量交换点的电能计量装置。 III类电能计量装置:月平均用电量10万kw.h及以上或变压器容量为315 kvA及以上的高压计费用户、100MW以下发电机、发电企业厂(站)用电量、供电企业内部用于承包考核的计量点、考核有功电量平衡的110KV及以上的送电线路电能计量装置。 IV类电能计量装置:负荷容量为315kvA以下的计费用户、发供电企业内部经济技术指标分析、考核用的电能计量装置。 Ⅴ类电能计量装置:单相供电的电力用户计费用电能计量装置。 二、电能计量装置的配置及技术要求 1、各类电能计量装置应配置的电能表、互感器的准确度等级要求。

2、技术要求: (1)经电流互感器接入的电能表,其标定电流不宜超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右。直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷的30%左右进行选择。 (2)电流互感器一次电流的确定:应保证其在正常运行的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少不应小于30%;对于负荷波动较大的用户应选择带S级的电流互感器。 (3)互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线。对电流互感器二次回路,连接导线的截面积应按电流互感器的额定二次负荷来计算,但至少不小于

南方电网关口电能计量装置运行规程

南方电网关口电能计量装置运行 管理办法(试行) 1、总则 1.1 为规范中国南方电网有限责任公司(以下简称“网公司”)直管的用于贸易结算和考核的南方电网关口电能计量装置的运行管理工作,明确管理的职责和范围,确保关口电能计量量值的准确统—和装置的安全可靠运行,根据《DL/T448-2000 电能计量装置技术管理规程》(以下简称“管理规程”)等有关规定,结合公司的实际,特制定本办法。 1.2 本办法适用于网公司直管的南方电网关口电能计量装置的运行、维护、管理。 1.3 南方电网计量关口相关的单位均应遵守本办法,各省公司其它计量关口的运行维护管理可参照本办法执行。 2、南方电网计量关口的定义和设置 2.1 南方电网计量关口是指与网公司有直接电量贸易结算关系或管理考核用的各电量计量点,包括网公司内互联电网与各省网、统调发电厂、直供用户以及南方电网与外部电网相互间计量电量的关口等。考虑到旁路代供的情况,各关口计量点的旁路可作为南方电网计量关口。 2.2 关口电能计量装置包括各种类型电能表、计量用电流、电压互感器及其二次回路、计量封印、电能计量柜(箱)等。 2.3 互联电网与各省网的关口计量点原则上设置在其产权分界点,具体的结算关口点应在购售电合同中明确。 2.4 互联电网与统调发电厂的关口计量点原则上设置在其产权分界点,并应在并网协议中明确。如在产权分界点处不能准确计量上网电量,则关口计量点原则上设置在发电机升压变变高侧(对三圈变增加变中侧)和启备变变高侧,但线路与变压器损耗的有功与无功电量均须由产权单位负担。 2.5 互联电网与直供用户的关口计量点原则上设置在其产权分界点,并应在供用电合同中明确。 2.6 因特殊原因暂不能按以上原则设置南方电网计量关口的,须考虑相应的线变损补偿。 3、职责分工 3.1 市场交易部负责南方电网计量关口的归口管理。工程建设部、生产技术部、超高

电能量计量系统设计技术规程

电能量计量系统设计技术规程 1. 引言 电能量计量系统是用于测量、记录和控制电能消耗的重要设备。本文将详细介绍电能量计量系统的设计技术规程,包括系统组成、功能要求、技术参数等内容。 2. 系统组成 电能量计量系统主要由以下几个部分组成: 2.1 电能计量装置 电能计量装置是核心组成部分,用于测量电能的消耗。它通常包括电流互感器、电压互感器、数字式电能表等设备。 2.1.1 电流互感器 电流互感器用于测量负载中的电流大小。它通常由铁芯和线圈组成,将高压侧的大电流转换为低压侧的小电流。 2.1.2 电压互感器 电压互感器用于测量供应网络中的电压大小。它通常由铁芯和线圈组成,将高压侧的大电压转换为低压侧的小电压。 2.1.3 数字式电能表 数字式电能表用于记录和显示实时的功率、功率因数、有功功率、无功功率等数据。它通常具有高精度、低功耗和抗干扰能力强的特点。 2.2 数据采集与传输系统 数据采集与传输系统用于将电能计量装置获取的数据传输到远程监控中心或其他相关设备。它通常由数据采集器、通信模块等组成。

2.2.1 数据采集器 数据采集器用于接收电能计量装置采集的数据,并进行处理和存储。它可以通过有线或无线方式与电能计量装置进行连接。 2.2.2 通信模块 通信模块用于将处理后的数据通过网络传输到远程监控中心或其他相关设备。它支持多种通信协议,如Modbus、TCP/IP等。 2.3 远程监控中心 远程监控中心是对电能量计量系统进行实时监控和管理的地方。它通常由服务器、数据库、监控软件等组成。 2.3.1 服务器 服务器用于存储和处理来自各个数据采集器的数据,并提供查询和分析功能。它需要具备高性能、高可靠性和安全性。 2.3.2 数据库 数据库用于存储大量的历史数据,以便后续的查询和分析。它需要具备高效的数据存储和检索能力。 2.3.3 监控软件 监控软件用于实时显示电能量计量系统的状态、数据和报警信息。它通常具有用户友好的界面和丰富的功能。 3. 功能要求 电能量计量系统应具备以下几个基本功能: 3.1 实时测量与显示 系统应能够实时测量并显示各个负载的电流、电压、功率、功率因数等参数,并支持多种显示方式,如数字显示、图表显示等。

电能计量装置现场检验规程

电能计量装置现场检验规程 一、引言 •背景介绍 •目的和意义 •本文结构概述 二、电能计量装置现场检验概述 2.1 检验对象 •电能计量装置的定义 •检验的范围 2.2 检验目的 •确认电能计量装置的正确性和准确性 •发现并修复潜在问题 2.3 检验内容 •电能计量装置的技术要求 •检验的流程和具体内容 三、电能计量装置现场检验执法标准 3.1 国家标准 •《电能计量装置检验规程》 •其他相关标准 3.2 行业标准 •电力行业标准使用的重要性

•相关行业标准的介绍 3.3 检验标准的适用性 •标准的适用范围 •标准的更新和修订 四、电能计量装置现场检验的方法和步骤 4.1 准备工作 •安排检验时间和地点 •提前准备所需设备和工具 4.2 检验步骤 1.确定电能计量装置的位置和型号 2.检查电能计量装置的外观和密封情况 3.核对电能计量装置的技术参数和显示数据 4.进行电能计量装置的运行检验 5.进一步检测电能计量装置的准确性和稳定性 6.检查电能计量装置的接线和连接情况 7.做好检验记录和报告 五、电能计量装置现场检验中常见问题及解决方法 5.1 检验过程中发现的问题 •问题描述和分类 •常见问题分析和解决方法 5.2 现场应急处理和安全措施 •突发事件的处理 •保障检验人员和设备的安全

六、电能计量装置现场检验的实施与管理 6.1 检验人员的资质和要求 •认证和培训要求 •检验人员的职责和义务 6.2 检验相关的管理措施 •检验计划和安排 •检验记录和档案管理 七、结论 •总结本文的主要观点和论点 •强调电能计量装置现场检验的重要性和必要性八、参考文献 附录:电能计量装置现场检验表格

电能计量装置技术标准

Q/ GXD 广西电网公司企业标准 电能计量装置技术标准 广西电网公司 发 布

目次 前言............................................................................. II 1总则 (3) 2规范性引用文件 (3) 3术语 (3) 3.1各类计量关口类别 (3) 3.2电能计量装置类别 (3) 3.3电能计量方向 (4) 3.4谐波源 (5) 3.5接线方式 (5) 4电能计量装置技术要求 (5) 5电能计量装置安装接线要求 (8) 5.1互感器的安装 (8) 5.2电能表的安装 (9) 5.3接线盒的安装 (9) 5.4接线要求 (9) 6附录 (10) 附录A 互感器配置 (10) 附录B 电能表配置 (11) 附录C 电流互感器额定二次容量计算方法 (12) 附录D 电压互感器额定二次容量选择方法 (14) 附录E 端子排、接线盒结构及适用范围 (14) 附录F 电能计量装置二次回路使用接线盒的典型接线图 (18)

前言 为规范电能计量装置的设计和安装,便于对接入广西电网公司(以下简称公司)电网电能计量装置规范化管理,提高电能计量装置运行可靠性,特制订本技术标准。 本标准由广西电网公司标准化委员会提出并归口。 本标准起草单位:广西电网公司市场营销部。 本标准主要起草人:王磊。 本标准主要审核人:揣小勇、钟声、陶先文。 本标准审定人:庞准 本标准批准人:庞准 本标准由公司市场营销部负责解释。

广西电网公司电能计量装置技术标准 1总则 1.1本标准规定了新接入公司电网的变电站工程、扩建或改造变电间隔工程、客户受电工 程各类交流电能计量装置的新装或改造的设计、安装的技术要求。 1.2本标准适用于需要接入广西电网公司电网的上网关口、网间互供关口、内部结算关口、 趸售关口、直供关口电能计量装置。 1.3各设计单位、安装单位对接入公司电网的电能计量装置应遵照本标准进行设计和施 工。 1.4本技术标准未涉及的内容遵照有关规程执行。 规范性引用文件 供电营业规则中华人民共和国电力工业部令第8号 DL/T448-2000 电能计量装置技术管理规程 DL/T825-2002 电能计量装置安装接线规则 GB/T16934-1997 电能计量柜 术语 3.1各类计量关口类别 3.1.1上网关口:用于结算发电企业上网电能量的电能计量点。 3.1.2网间互供关口:用于结算电网经营企业之间交换电能量的电能计量点。 3.1.3内部结算关口:用于考核公司所属供电企业、控股电力企业供电量的电能计量点。 3.1.4趸售关口:用于结算公司所属供电企业与电力趸售企业电能量的电能计量点。 3.1.5直供关口:用于结算公司所属供电企业与直供客户电能量的电能计量点。 3.2电能计量装置类别 3.2.1Ⅰ类电能计量装置: 单个计量点月平均用电量500万kW.h及以上或变压器总容量为10000kVA及以上

电力公司计量管理规定

计量管理制度 第一章总则 第一条计量管理是公司经营管理的重要组成部分,是电力商品买卖的一杆称.关系到电力客户和企业的切身利益.为加强计量管理,维护用电客户和公司的利益,特制定本管理制度. 第二条本办法依据中华人民央和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则、中华人民共和国电力法、供电营业规则等有关法律、法规,结合公司实际编制. 第三条电能计量装置应保证电能计量的准确、统一和电能计量装置的安全可靠运行. 第四条电能计量装置管理包括计量方案的确定、计量器具的选用、订货验收、检定、检修、保管、安装竣工验收、运行维护、现场检验、周期检定、抽检、故障处理、报废的过程管理. 第五条管理范因为供电辖区内配电计费表计、互感器;1Okv、35kv高压计费表计、互感器等计量装置. 第六条测试所代表公司行使计量管理、检鉴定职权. 第七条校表人员必须由思想素质高、原则性强、业务技术精的人员担任. 第八条校表人员必须严格执行国家规定允许的正负误差标准,并对自己所校表计负责. 第九条更换公司关口计量装置,必须坚持“四到场”,即供电管理人员到场、营销工作人员到场、监审人员和测试人员到场,方能更换、拆卸计量装置. 第十条更换的原计最装置无论己损坏还是可以修复,测试人员都必须填写检验单,一式三份,由分管领导签字认可,已报废的计量装置由财务部回收. 第十一条对用电客户包括公司内部职工用电〉的表计,必须按检定周期进行周检.对不符合国家规定的淘汰电能表不予检定. 第十二条铅封、铅封钳实行专人管理,公司任何人员不得领用或借用.铅封公司关口表时,必须经分管领导、测试所双方铅封后生效,否则为无效表计.

第十三条凡被检测后的表计,必须贴有合格证.对校表的数据应认真填写、详细登记,以便备查检定人员及负责人双方签字. 第十四条凡未按国家规定检测表计或营私舞弊,引起的民事诉讼,由当事人自行负责.损害公司利益的按公司有关规定严肃处理,触犯刑律的移交司法机关处理. 第二章计量装置的配置第十五条计量装置分类1、I类电能计量装置:一个用电单元月平均用电量50 万kWh 及以上变压器容量为1000kvA 及以上或发电站上网计量装置. 2、II类电能计量装置:一个用电单元月平均用电量 5万kwh 及以上变压器容量在 500kvA 的计量装置. 3、Ⅲ类电能计量装置 :一个用电单元月平均用电量在 5 万 kWh 以下的配电变压器总表计量装置. 4、Ⅳ类电能计量装置 :单相供电的电力客户电能计费计量装置. 第十六条准确度等级1、各类电能计量装置应配置的电能表、互感器准确度不应低于下表所列数据: 2、用于公司对外贸易结算和内部考核的I、II、Ⅲ类高压计量装置中的电压互感器二次回路电压降应不大于其额定电压的0.2%;其他电能计量装置中的电压互感器二次回路电压降应不大于二次电压的0.5%;

电能计量装置技术管理规程(dl_t_448)

电能计量装置技术管理规程(DL_T_448-20XX) 电能计量装置技术管理规程 Technical administrative code of electric energy metering 前言 本标准是根据原电力工业部1996年电力行业标准制定、修订计划项目(技综[1996]51号文)的安排,对1991年发布的电力行业标准《电能计量装置管理规程》(DL448-91)进行的修订。 本标准是为适应社会主义市场经济和我国电力体制改革形势的需要,明晰管理权限及职责,积极采用国际标准(ISO10012)和国际先进的管理模式,提高电能计量装置的技术水平及管理水平,保证电能计量的准确、可靠、统一而修订的。 针对电力投资经营主体的变化,本标准首先明确了电网经营企业负责本供电营业区内业务归口管理,以供电企业为主管理计费用电能计量装置的原则;根据电能计量装置的重要程度和工作量的大小,将电能计量装置分类作了重大调整;根据市场经济对电能计量装置高准确度和高可靠性的要求,对电能计量装置配置提高了要求;借鉴国外管理模式,改变了过去居民用单相电能表由定期轮换为抽检等。 起草小组首先发文征询全国电力部门对DL448-91规程的修改意见,共收回意见60多条。在此基础上,起草小组于1997年9月8日完成编写大纲的起草与讨论。1998年3月28日完成征求意见稿,4月2日发出征求意见稿,共收回意见19份。1998年5月18日完成讨论稿,5月21~24日在浙江召开讨论会,会议对讨论稿给予基本肯定,并提出了进一步修改的意见。1998年11月1日完成送审稿,1998年11月21~22日在绍兴市审查通过。参加人员有部分标委会成员、网省电能计量专责、科研、试验、设计单位和供电企业的代表共44人。 本标准自生效之日起代替DL448-91。 本标准的附录A、B、C、D、E、F是标准的附录。 本标准的附录G、H、J、K是提示的附录。 本标准由原电力工业部提出。 本标准由电力行业电测量标准化技术委员会技术归口。 本标准负责起草单位:河南省电力工业局。 本标准主要起草人:卢兴远、俞盛荣、徐和平、陈俪、张春晖。 本标准由电力行业电测量标准化技术委员会负责解释。 1 范围 本标准规定了电能计量装置管理的内容、方法及技术要求。 本标准适用于电力企业贸易结算用和企业内部经济技术指标考核用的电能计量装置的管理。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB3925-83 2.0级交流电度表的验收方法 GB/T15239-94 孤立批计数抽样检验程序及抽样表 GB/T17442-1998 1和2级直接接入静止式交流有功电度表验收检验 GBJ63-90 电力装置的电测量仪表装置设计规范 DL/T645-1997 多功能电能表通信规约 JJG597-89 交流电能表检定装置 JJG1033-92 计量标准考核规范

电能计量装置技术管理规程

电能计量装置技术管理规程 前言 本标准是根据原电力工业部1996年电力行业标准制定、修订计划项目(技综[1996]51号文)的安排,对1991年发布的电力行业标准《电能计量装置管理规程》(DL448-91)进行的修订。 本标准是为适应社会主义市场经济和我国电力体制改革形势的需要,明晰管理权限及职责,积极采用国际标准(ISO10012)和国际先进的管理模式,提高电能计量装置的技术水平及管理水平,保证电能计量的准确、可靠、统一而修订的。 针对电力投资经营主体的变化,本标准首先明确了电网经营企业负责本供电营业区内业务归口管理,以供电企业为主管理计费用电能计量装置的原则;根据电能计量装置的重要程度和工作量的大小,将电能计量装置分类作了重大调整;根据市场经济对电能计量装置高准确度和高可靠性的要求,对电能计量装置配置提高了要求;借鉴国外管理模式,改变了过去居民用单相电能表由定期轮换为抽检等。 起草小组首先发文征询全国电力部门对DL448-91规程的修改意见,共收回意见60多条。在此基础上,起草小组于1997年9月8日完成编写大纲的起草与讨论。1998年3月28日完成征求意见稿,4月2日发出征求意见稿,共收回意见19份。1998年5月18日完成讨论稿,5月21,24日在浙江召开讨论会,会议对讨论稿给予基本肯定,并提出了进一步修改的意见。1998年11月1日完成送审稿,1998年11月21,22日在绍兴市审查通过。参加入员有部分标委会成员、网省电能计量专责、科研、试验、设计单位和供电企业的代表共44入。 本标准自生效之日起代替DL448-91。 本标准的附录A、B、C、D、E、F是标准的附录。 本标准的附录G、H、J、K是提示的附录。

相关文档