计量装置技术经验管理规程DL448-2000

电能计量装置技术管理规程

T e c h n i c a l a d m i n i s t r a t i v e c o d e o f e l e c t r i c e n e r g y m e t e r i n g D L/T448-2000 第一部分1-11章

前言

)的安排,

对199订。证电的。

理,

小,

抽。

础上,

稿,4月21~24

11月1能计4人。本标1。本标准的附录A、B、C、D、E、F是标准的附录。本标准的附录G、H、J、K是提示的附录。本标准由原电力工业部提出。

本标准由电力行业电测量标准化技术委员会技术归口。本标准负责起草单位:河南省电力工业局。

本标准主要起草人:卢兴远、俞盛荣、徐和平、陈俪、张春晖。本标准由电力行业电测量标准化技术委员会负责解释。1范围本标准规定了电能计量装置管理的内容、方法及技术要求。本标准适用于电力企业贸易结算用和企业内部经济技术指标考核用的电能计量装置的管理。2引用标准

G B方法G B/样表G B/T收检验G B J规范D L规约J J装置J J规范S D规程S D规程《》《中华人民共和国计量法实施细则》《中华人民共和国电力法》《供电营业规则》原电力工业部第8号令-1996年10月8日3总则

电能计量装置的管理必须遵守《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《中华人民共和国电力法》、《供电营业规则》等有关法律、法规的规定,并接受国家有关部门的监督。

3.1 电能计量装置包括各种类型电能表、计量用电压、电流互感器及其二次回路、电能计量柜(箱)等。

3.2 电能计量装置管理的目的是为了保证电能计量量值的准确、统一和电能计量装置运行的安全可靠。

3.3 保管、

3.4

监督则。

3.理。

5.置

及业的置。

5.置

及以上发置。

5.置

发电企业厂(站)用电量、供电企业内部用于承包考核的计量点、考核有功电量平衡的110kV及以上的送电线路电能计量装置。

5.1.4 Ⅳ类电能计量装置

\负荷容量为315kVA以下的计费用户、发供电企业内部经济技术指标分析、考核用的电能计量装置。

5.1.5 Ⅴ类电能计量装置

单相供电的电力用户计费用电能计量装置。

5.2 电能计量装置的接线方式

a) 接人中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相三线有功、无功电能表。接人非中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相四线有功、无功电能表或3只感应式无止逆单相电能表。

b) 接人中性点绝缘系统的3台电压互感器,35kV及以上的宜采用Y/y方式接线;35kV以下的宜采用V/V方式接线。接人非中性点绝缘系统的3台电压互感器,宜采用Yo/yo方式接线。其一次侧接地方式和系统接地方式相一致。

c)

d)

5.3

a)

表1

b)

的0.2%。

5.4

a) 贸易结算用的电能计量装置原则上应设置在供用电设施产权分界处;在发电企业上网线路、电网经营企业间的联络线路和专线供电线路的另一端应设置考核用电能计量装置。

b) Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类贸易结算用电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器或者专用二次绕组。电能计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组及其二次回路不得接人与电能计量无关的设备。Ⅰ、Ⅱ类电能计量装置的原理接线图和工程竣工图。

3)Ⅰ、Ⅱ类电能计量装置投运的时间及历次改造的内容、时间。

4)安装、轮换的电能计量器具型号、规格等内容及轮换的时间。

5)历次现场检验误差数据。

6)故障情况记录等。

7.2运行维护及故障处理

a) 安装在发、供电企业生产运行场所的电能计量装置,运行人员应负责监护,保证其封印完好,不受人为损坏。安装在用户处的电能计量装置,由用户负责保护封印完好,装置本身不受损坏或丢失。

b) 当发现电能计量装置故障时,应及时通知电能计量技术机构进行处理。贸易结算用电能计量装

c)

d)

e)

7.3

a)

b)

c)

d)

e) 新投运或改造后的I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类高压电能计量装置应在一个月内进行首次现场检验。

f) I类电能表至少每3个月现场检验一次;Ⅱ类电能表至少每6个月现场检验一次;Ⅲ类电能表至少每年现场检验一次。

g) 高压互感器每10年现场检验一次,当现场检验互感器误差超差时,应查明原因,制订更换或改造计划,尽快解决,时间不得超过下一次主设备检修完成日期。

h) 运行中的电压互感器二次回路电压降应定期进行检验。对35kV及以上电压互感器二次回路电压降,至少每两年检验一次。当二次回路负荷超过互感器额定二次负荷或二次回路电压降超差时应及时查明原因,并在一个月内处理。

i) 运行中的低压电流互感器宜在电能表轮换时进行变比、二次回路及其负载检查。

j) 现场检验数据应及时存入计算机管理档案,并应用计算机对电能表历次现场检验数据进行分析,以考核其变化趋势。

7.4 周期检定(轮换)与抽检

a)

b) 4~6

若满足7.4d)条

c)

d) Ⅰ、98%。

e)

1)

2)

按方案

方案B:批量为500只及以下时

式中n1--第一次抽样样本量;

n2--第二次抽样样本量;

A1--第一次抽样合格判定数;

A2--第二次抽样合格判定数;

R1--第一次抽样不合格判定数;

a) 待装电能表和现场检验用的计量标准器、试验用仪器仪表在运输中应有可靠有效的防震、防尘、

b)

8

8.1

a)

b)

c)

d)

e)

电能计量装置技术管理规程

电能计量装置技术管理规程 电能计量装置技术管理规程是指对电能计量装置的技术管理进行规范和管理的一系列规定。电能计量装置是电力系统中重要的计量设备,它的准确性和可靠性直接影响到电力计量和结算的公正性和合理性。因此,对电能计量装置的技术管理必须严格规范,以确保电力计量的准确性和可靠性。 电能计量装置的技术管理应该包括设备的选型、安装、调试和维护等方面。在选型方面,应根据电力系统的实际需要和技术要求,选择符合国家标准和行业标准的电能计量装置。在安装方面,应按照规定的安装要求进行安装,确保设备的安全可靠。在调试方面,应根据设备的技术要求进行调试,确保设备的准确性和可靠性。在维护方面,应定期对设备进行检查和维护,及时发现和排除故障,确保设备的正常运行。 电能计量装置的技术管理应该注重数据的质量和安全。电能计量装置是电力计量的重要设备,其采集的数据直接影响到电力计量和结算的公正性和合理性。因此,应加强对数据的质量和安全的管理,确保数据的准确性和完整性。同时,应加强对数据的保密工作,防止数据泄露和被篡改。 电能计量装置的技术管理应该注重技术创新和发展。随着电力系统的发展和技术的进步,电能计量装置的技术也在不断创新和发展。因此,应加强对电能计量装置技术的研究和开发,推广和应用新技

术,提高电能计量装置的准确性和可靠性,为电力计量和结算提供更好的技术支持。 电能计量装置技术管理规程是电力系统中重要的管理规定,它的实施对于保障电力计量和结算的公正性和合理性具有重要意义。因此,应加强对电能计量装置技术管理规程的宣传和推广,提高电力系统管理水平,为电力系统的发展和建设提供更好的技术支持。

南方电网关口电能计量装置运行规程知识分享

南方电网关口电能计量装置运行 管理办法(试行) 1、总则 1.1 为规范中国南方电网有限责任公司(以下简称“网公司”)直管的用于贸易结算和考核的南方电网关口电能计量装置的运行管理工作,明确管理的职责和范围,确保关口电能计量量值的准确统—和装置的安全可靠运行,根据《DL/T448-2000 电能计量装置技术管理规程》(以下简称“管理规程”)等有关规定,结合公司的实际,特制定本办法。 1.2 本办法适用于网公司直管的南方电网关口电能计量装置的运行、维护、管理。 1.3 南方电网计量关口相关的单位均应遵守本办法,各省公司其它计量关口的运行维护管理可参照本办法执行。 2、南方电网计量关口的定义和设置 2.1 南方电网计量关口是指与网公司有直接电量贸易结算关系或管理考核用的各电量计量点,包括网公司内互联电网与各省网、统调发电厂、直供用户以及南方电网与外部电网相互间计量电量的关口等。考虑到旁路代供的情况,各关口计量点的旁路可作为南方电网计量关口。 2.2 关口电能计量装置包括各种类型电能表、计量用电流、电压互感器及其二次回路、计量封印、电能计量柜(箱)等。 2.3 互联电网与各省网的关口计量点原则上设置在其产权分界点,具体的结算关口点应在购售电合同中明确。 2.4 互联电网与统调发电厂的关口计量点原则上设置在其产权分界点,并应在并网协议中明确。如在产权分界点处不能准确计量上网电量,则关口计量点原则上设置在发电机升压变变高侧(对三圈变增加变中侧)和启备变变高侧,但线路与变压器损耗的有功与无功电量均须由产权单位负担。 2.5 互联电网与直供用户的关口计量点原则上设置在其产权分界点,并应在供用电合同中明确。 2.6 因特殊原因暂不能按以上原则设置南方电网计量关口的,须考虑相应的线变损补偿。 3、职责分工 3.1 市场交易部负责南方电网计量关口的归口管理。工程建设部、生产技术部、超高压

电能计量装置安装管理办法

电能计量装置安装管理办法 1.1根据《中华人民共和国计量法》、《中国人民共和国计量实施细则》、《贵州省计量监督管理条例》、《中华人民共和国电力法》、《供电营业规则》、《水利电力部电测、热工计量仪表和装置检定管理规定》、DL/T448-2000《电能计量技术管理规程》的要求,特制定以下管理办法: 1。2规定电能表、计量箱、计量低压CT 、计量高压CT、PT 的计划、采购、检定、安装、运行维护、抢修、报费管理必须按照本办法执行。 1。3本办法的管理流程共分六个部分:一是新建变电站计量装置的管理,二是新建高压客户计量装置的管理,三是新建低压客户计量装置的管理,四是变电站计量装置的运行维护,五是高压计量箱的运行维护,六是低压计量装置的运行维护。2. 新建工程计量装置的管理 2.1 新建变电站电能计量装置的管理 2.1.1 市场部负责对设计单位设计的各关口计量点及计量CT 变比进行审查, 使计量点及CT变比设计符合《供用电营业规则》等有关规程规定的要求,从源头即把好关; 2。1。2计量站负责审查电能计量方式、计量装置等级,使其符合DL/T448—2000《电能计量技术管理规程》; 2。1.3设计审查通过后,计量站负责申报需配置的电能表的型号、厂家及用量计划,物资供应科根据计划采购计量器具,计

量站负责电能表室内检定并保存原始记录资料; 2。1。4计量装置的安装质量由施工单位负责; 2.1.5变电工程峻工后,生技科负责通知计量站现场进行计 量装置的检定、调试,计量站检定合格后出具检定报告; 2。1.6生技科负责通知计量站参加新建变电站计量装置验收。对验收不合格的电能计量装置不允许投入使用,验收人员提出书面整改意见,交施工单位整改,复验合格后,计量装置方能投入使用; 2.1。7计量站负责计量装置的建档工作, 并将计量装置型号、变比、等级等资料书面送达或电子邮件发送相关部门; 2。1。8调通所负责能量系统的完善工作,确保每天能看到母线电量平衡情况。 2。2新建客户高压电能计量装置的管理 2.2.1营销科负责计量点及计量CT变比的审定; 2。2.2计量站负责电能计量方式、计量装置等级审定; 2。2.3资产属于供电局的计量箱、电能表需求计划申报由计 量站负责,物资供应科负责计量装置采购,计量站负责电能表、计量箱的室内检定工作并保存原始记录资料。 2.2。4高压计量箱的箱体安装由施工单位负责; 2。2.5计量站负责电能表的安装、计量装置的检定、调试、出具检定报告; 2。2。6生产技术科负责通知计量站参加计量装置的验收工作;

佛山供电局用电客户电能计量装置技术规范(试行)(2011年实施)

佛山供电局用电客户电能计量装置技术规范(试行) 佛山供电局 封面

目录 1总则 (1) 2引用标准 (1) 3定义 (1) 4电能计量装置的设置 (2) 5技术要求 (4) 5.1电能表配置技术要求 (4) 5.2电流互感器技术要求 (5) 5.3电压互感器技术要求 (6) 5.4电能计量柜技术要求 (7) 5.5配互感器计量箱技术要求 (10) 5.6电表箱技术要求 (11) 5.7熔断器和空气开关技术要求 (12) 5.8试验接线盒技术要求 (13) 5.9互感器二次回路技术要求 (13) 6电能计量装置的安装接线要求 (14) 6.1 电能计量柜(箱)安装及接线要求 (14) 6.2互感器的安装要求 (15) 6.3电能表的安装要求 (16) 6.4负荷管理终端的安装要求 (17) 6.5配变监测终端的安装要求 (18) 6.6低压集抄的安装要求 (19) 6.7试验接线盒的安装要求 (19) 7计量柜(箱)验收项目和验收方法 (20) 8附则 (21) 附录1 (22) 附录2 (23)

1总则 本规范规定了佛山市用电客户(含公用变)电能计量装置设计、配置、安装和验收的技术要求。 各设计单位、安装单位对接入佛山电网的用户受电工程的电能计量装置应遵照本规范设计和施工。 本规范未涉及的内容遵照有关规程执行。 2引用标准 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T16934-1997电能计量柜 GBJ63-1990电力装置的电测量仪表装置设计规范 DL/T448-2000电能计量装置技术管理规程 DL/T5137-2001电测量及电能计量装置设计技术规程 GB7251-2005低压成套开关设备和控制设备 DL/T825-2002电能计量装置安装接线规则 供用电营业规则中华人民共和国电力工业部令第8号 广东电网公司电能计量装置技术规范 佛山市供电局电力营销业务规范(试行) 3定义 3.1电能计量装置 为计量电能所必须的计量器具和辅助设备的总体,包括电能表、负荷管理终端、配变监测终端、集中抄表数据采集终端、集中抄表集中器、计量柜(箱)、电压互感器、电流互感器、试验接线盒及其二次回路等。 3.2负荷管理终端 安装于专变用户现场的用于现场服务与管理的终端设备,实现对专变用户的远程抄表和电能计量设备工况以及客户用电负荷和电能量的监控功能。

电能计量装置的分类及技术要求

一、电能计量装置的分类及技术要求 1、电能计量装置包括 (B) 。 A)电能表、互感器 B)电能表、互感器、二次回路 C)进户线、电能表、互感器 2、《电能计量装置技术管理规程》是(D)。 A)DL/T614-1997 B)DL/T725-2000 C)JJG307-1988 D)DL/T448-2000 3、按照DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》的规定,电能计量装置可分为五类。 4、Ⅰ类电能计量装置包括: ①月平均用电量500万kWh及以上的高压计费用户的计量装置; ②变压器容量为10000kVA及以上的高压计费用户的计量装置; ③200MW及以上发电机的计量装置; ④发电企业上网电量的计量装置; ⑤电网经营企业之间的电量交换点的计量装置; ⑥省级电网经营企业与其供电企业的供电关口计量点的计量装置。 5、以下哪一项应属于Ⅰ类电能计量装置。(A) A)用于计量变压器容量为2万kVA的计费用户的计量装置 B)用于计量10万kW发电机发电量的计量装置 C)用于计量供电企业之间交换电量的计量装置 D)用于计量平均月用电量100万kWh计费用户的计量装置 6、某电网经营企业之间电量交换点的计量装置平均月电量为200万kWh,则该套计量装置属于(A)类计量装置。 A) Ⅰ类 B) Ⅱ类 C) Ⅲ类 D) Ⅳ类 7、省电力公司与地(市)电业局电量交换点的计量装置属于(A)类。 A) Ⅰ类 B) Ⅱ类 C) Ⅲ类 D) Ⅳ类 8、Ⅱ类电能计量装置包括: ①月平均用电量100万kWh及以上、500万kWh以下的高压计费用户的计量装置; ②变压器容量为2000kVA及以上、10000kVA以下的高压计费用户的计量装置; ③100MW及以上、200MW以下发电机的计量装置; ④供电企业之间的电量交换点的计量装置。 9、Ⅲ类电能计量装置包括:

用电检查员基础知识模拟23

[模拟] 用电检查员基础知识模拟23 单项选择题 第1题: DL/T448—2000《电能计量装置技术管理规程》规定:月平均用电量10万kWh 及以上或变压器容量为( )kVA及以上的计费客户、100MW以下发电机、发电企业厂(站)用电量、供电企业内部用于承包考核的计量点、考核有功电量平衡的110kV及以上的送电线路电能计量装置,为Ⅲ类电能计量装置。 A.160 B.315 C.500 D.2000 参考答案:B 第2题: DL/T 448—2000《电能计量装置技术管理规程》规定:接入中性点绝缘系统的3台电压互感器,35kV以下的宜采用( )方式接线。 A.Yy B.YNyn C.Vv D.Yv 参考答案:C 第3题: DL/T 448—2000《电能计量装置技术管理规程》规定:互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线。对电流二次回路,连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少应不小于______mm2。对电压二次回路,连接导线截面积应按允许的电压降计算确定,至少应不小于______mm2。以下正确的是( )。 A.4,2.5 B.1.5,2.5 C.2.5,1.5 D.2.5,4 参考答案:A

第4题: DL/T448—2000《电能计量装置技术管理规程》规定:电能计量技术机构应制订电能计量装置的现场检验管理制度,编制并实施年、季、月度现场检验计划。Ⅱ类电能表至少每( )个月现场检验一次。 A.3 B.6 C.9 D.12 参考答案:B 第5题: DL/T448—2000《电能计量装置技术管理规程》规定:新投运或改造后的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类高压电能计量装置应在( )个月内进行首次现场检验。 A.1 B.2 C.3 D.6 参考答案:A 第6题: 交流感应式单相电能表的电压元件是用细的绝缘铜线绕成匝数很多的电压线圈,套于具有极小气隙的铁芯上而成。由于它具有很大的感抗,以致它所产生的电压磁通几乎______于所加的电压为______°。以下正确的是( )。 A.超前,90 B.滞后,90 C.超前,180 D.滞后,180 参考答案:B 第7题: 关于电能表的型号与字母的含义表述正确的是( )。 A.D表示单相,S表示三相四线,T表示三相三线,F表示无功 B.D表示单相,S表示三相四线,T表示三相三线,B表示标准

华北电网电能计量装置配置原则(正式版)

华北电网有限公司 关口电能计量装置配置原则 为进一步规范和加强华北电网有限公司(以下简称“网公司”)关口电能计量管理工作,确保关口电能计量装置配置科学、准确、可靠,依据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国电力法》、《电能计量装置技术管理规程》(DL/T 448-2000)以及国家电网公司的有关规定,制定本配置原则。 基建、更改、大修工程项目中需设置、变更和调整关口电能计量点和计量装置时,应严格按照本配置原则相关要求进行配置。网公司营销部作为关口电能计量管理部门应全过程参与设计、审查、设备采购、工程建设和竣工验收。 一、关口电能计量点的设置原则 关口电能计量点是指电力系统发、输、配、供各个环节中的主体用于计量交换电量的电量计量点,包含发电公司(厂、站)与电网经营企业之间、不同电网经营企业之间、电网经营企业与其所属供电企业之间和不同供电企业之间的电量交换点,以及供电企业内部用于经济技术指标分析、考核的电量计量点,简称“关口”。 1、关口电能计量点的设置、管理应遵循国家电网公司及华北电网有限公司的有关规定和要求。 2、根据国家电网公司《关于规范关口电能计量点统计口径的通知》(营销计量[2006]21号),结合华北电网的实际情况,将关口分为发电上网关口、跨区输电关口、跨省输电关口、省级供电关口、趸售供电关口、地市供电关口、内部考核关口。

(1)发电上网关口:指网公司与各独立发电公司(厂、站)之间的电量交换点。 (2)跨区输电关口:指网公司与国家电网公司之间、网公司与国家电网公司所属其他区域电网公司之间的电量交换点。 (3)跨省输电关口:指网公司与所属区域内的省级电力公司的电量交换点。 (4)省级供电关口:指网公司管辖的京津唐电网与所属地(市)供电企业之间以及各地(市)供电企业之间的电量交换点。 (5)趸售供电关口:指网公司直属供电(电力)公司与存在趸售关系的县级供电企业的趸售电量计量点。 (6)地市供电关口:指网公司直属供电(电力)公司与其所属县级供电企业之间以及各县级供电企业之间的电量交换点。 (7)内部考核关口:指网公司内部用于经济技术指标分析、考核的电量计量点。 3、500kV线路两侧、500kV变电站主变三侧、所用变(包括所用备用变)高压侧(或低压侧)、发电厂发电机出口、发电机主变高压侧、发电厂高压厂用变、启动备用变压器高压侧等不做为贸易结算计量点时一律设置为内部考核关口。 二、关口电能计量装置配置的一般原则 关口安装的电能计量装置统称为“关口电能计量装置”(以下简称“计量装置”),包括电能表、计量用电压、电流互感器及其二次回路、电能计量屏(柜、箱)等。 失压计时器是在电能计量装置故障时用作记录故障时间的仪器,并非直接计量电能量的电能计量装置,其记录的失压时间可作为营业

二次压降及负荷测试仪说明书.

武汉华能阳光电气有限公司 负荷测试仪二次压降规范书 第一章二次压降及负荷测试仪简介 《电能计量装置技术管理规程》DL/T448-2000的规定,电压互感器二次回路压降,对于I类计量装置,应不大于额定二次电压的0.2%(注:三相三线电路压降的允许值为0.2 V;三相四线电路压降允许值为0.2/V);其它计量装置,应不大于额定二次电压的0.5%(注:三相三线电路压降的允许值为0.5 V;三相四线电路压降允许值为0.5/V)。对运行中的电压互感器二次回路压降需进行周期测试,以便算出由此引起的电能计量误差,这对于进行技术改进,减小电能计量综合误差,降低计费损失有着重要意义 电能计量装置存在的误差为电能计量综合误差,是由电能表的误差、电压互感器的合成误差、电流互感器的合成误差和电压互感器二次导线压降引起的计量误差所组成,可以用以下式子表示: ε=εw+εTA+εTV+εr 式中εw—电能表误差% εTA—电流互感器合成误差% εTV—电压互感器合成误差% εr—电压互感器二次导线压降引起的计量误差%

武汉华能阳光电气有限公司 在电厂及变电站电能计量回路中,室外的电压互感器离装设于控制室配电盘上的电能表有较远的距离,一般在200~400 m 左右,整个回路有接线端子排、开关、熔断器及导线,必然存在着接触电阻、触电阻、熔线、中间继电器接点、空气小开关等电压降之总和。电压互感器二次电压降引起的误差,就是指电压互感器二次端子和负载端子之间电压的幅值差相对于二次实际电压的百分数,以及两个电压之间的相位差的总称。 电压互感器二次回路压降测量方法通常有间接测量法和直接测量法两种(无线测量属于间接测量法),由于间接测量法准确度不太高,不能满足测量要求,一般不采用此种方法,而直接测量法(校验仪测量法)采用测差原理,准确度高,测量可靠,因此在实际测量中大量采用。 国家电网公司生产运营部最新的《电能计量装置现场检验作业指导书》明确规定要对电流互感器和电压互感器的实际二次负荷进行测量。 电压互感器二次实际负荷: 电压互感器在实际运行中,二次所接的测量仪器以及二次电缆间及其与地线间电容组成时总导纳。 电流互感器二次实际负荷: 电流互感器在实际运行中,二次所接测量仪器的阻抗、二次电缆

电能计量装置技术管理规程

电能计量装置技术管理规程 引言 电能计量装置是用于测量、计算和记录电能消费的设备。电能计量装置技术管理规程旨在规范电能计量装置的技术管理,确保电能计量的准确性和可靠性。本文将全面、详细、完整地探讨电能计量装置技术管理规程的相关主题。 电能计量装置的分类 1. 电能计量装置的基本分类 电能计量装置按使用环境可分为户内型和户外型。户内型适用于室内安装,户外型适用于户外或半户外安装。根据计量电能的方式,电能计量装置可分为直接计量装置和间接计量装置。 2. 电能计量装置的技术规范 电能计量装置的技术规范包括精度等级、工作温度范围、额定电压和额定电流等。精度等级是评价电能计量装置计量准确性的重要指标,通常分为0.2S、0.5S、1.0、2.0和3.0等级。 电能计量装置的选型与安装 1. 电能计量装置的选型原则 电能计量装置的选型应考虑电能计量装置的精度等级、适用电压和电流范围、通信方式等因素。同时还需根据使用环境选择适合的户内型或户外型计量装置。 2. 电能计量装置的安装要求 电能计量装置的安装要求包括安装位置、接线方式和防雷保护等。安装位置应选在通风良好、温度稳定的位置,远离强磁场和电磁干扰源。接线方式应符合电气安全标准,确保电能计量装置的正常工作。

电能计量装置的运行与维护 1. 电能计量装置的运行监测 电能计量装置的运行监测包括实时监测和定期检查。实时监测可通过通信接口获取电能计量装置的读数和状态信息,定期检查应包括对电能计量装置的精度检测和校准。 2. 电能计量装置的故障处理 电能计量装置的故障处理应及时、准确地进行。常见的故障包括电能计量装置读数异常、通信异常和电能计量装置损坏等,处理方法可包括重新校准、更换电能计量装置或修复故障部件。 3. 电能计量装置的维护管理 电能计量装置的维护管理包括定期维护和预防性维护。定期维护包括对电能计量装置的清洁和紧固检查,预防性维护包括定期更换电能计量装置的关键部件和及时修复潜在故障。 总结 本文全面、详细地探讨了电能计量装置技术管理规程的相关主题,包括电能计量装置的分类、选型与安装,以及运行与维护等方面内容。电能计量装置的准确性和可靠性对电能消费的计量是十分重要的,通过合理的技术管理规程,可以确保电能计量的准确性,提高能源管理水平。 参考文献 •《电能计量装置技术管理规程》 •费尔南德斯, 米斯托内-鲁伯尔, 张五一. 电能计量装置安装与调试技术[M]. 机械工业出版社, 2013.

计量装置技术经验管理规程DL448-2000

电能计量装置技术管理规程 T e c h n i c a l a d m i n i s t r a t i v e c o d e o f e l e c t r i c e n e r g y m e t e r i n g D L/T448-2000 第一部分1-11章 前言 )的安排, 对199订。证电的。 理, 小, 抽。 础上, 稿,4月21~24 11月1能计4人。本标1。本标准的附录A、B、C、D、E、F是标准的附录。本标准的附录G、H、J、K是提示的附录。本标准由原电力工业部提出。 本标准由电力行业电测量标准化技术委员会技术归口。本标准负责起草单位:河南省电力工业局。

本标准主要起草人:卢兴远、俞盛荣、徐和平、陈俪、张春晖。本标准由电力行业电测量标准化技术委员会负责解释。1范围本标准规定了电能计量装置管理的内容、方法及技术要求。本标准适用于电力企业贸易结算用和企业内部经济技术指标考核用的电能计量装置的管理。2引用标准 G B方法G B/样表G B/T收检验G B J规范D L规约J J装置J J规范S D规程S D规程《》《中华人民共和国计量法实施细则》《中华人民共和国电力法》《供电营业规则》原电力工业部第8号令-1996年10月8日3总则

电能计量装置的管理必须遵守《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《中华人民共和国电力法》、《供电营业规则》等有关法律、法规的规定,并接受国家有关部门的监督。 3.1 电能计量装置包括各种类型电能表、计量用电压、电流互感器及其二次回路、电能计量柜(箱)等。 3.2 电能计量装置管理的目的是为了保证电能计量量值的准确、统一和电能计量装置运行的安全可靠。 3.3 保管、 3.4 监督则。 3.理。 5.置 及业的置。 5.置 及以上发置。 5.置 发电企业厂(站)用电量、供电企业内部用于承包考核的计量点、考核有功电量平衡的110kV及以上的送电线路电能计量装置。 5.1.4 Ⅳ类电能计量装置 \负荷容量为315kVA以下的计费用户、发供电企业内部经济技术指标分析、考核用的电能计量装置。 5.1.5 Ⅴ类电能计量装置

计量基本知识

计量基本知识 1.电能计量装置技术管理规程(DL/T 448—2000) 5 电能计量装置的分类及技术要求 5.1 电能计量装置分类 运行中的电能计量装置按其所计量电能量的多少和计量对象的重要程度分五类(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)进行管理。 5.1.1 Ⅰ类电能计量装置 月平均用电量500万kwh及以上或变压器容量为10000kVA 及以上的高压计费用户、200MW及以上发电机、发电企业上网电量、电网经营企业之间的电量交换点、省级电网经营企业与其供电企业的供电关口计量点的电能计量装置。 5.1.2 Ⅱ类电能计量装置 月平均用电量100万kwh及以上或变压器容量为2000kVA及以上的高压计费用户、100MW及以上发电机、供电企业之间的电量交换点的电能计量装置。 5.1.3 Ⅲ类电能计量装置 月平均用电量10万kWh及以上或变压器容量为315kVA及以上的计费用户、100MW以下发电机、发电企业厂(站)用电量、供电企业内部用于承包考核的计量点、考核有功电量平衡的110kV 及以上的送电线路电能计量装置。 5.1.4 Ⅳ类电能计量装置

负荷容量为315kVA以下的计费用户、发供电企业内部经济技术指标分析、考核用的电能计量装置。 5.1.5 Ⅴ类电能计量装置 单相供电的电力用户计费用电能计量装置。 5.3 准确度等级 a) 各类电能计量装置应配置的电能表、互感器的准确度等级不应低于表1所示值。 表1 准确度等级 电能计量装置类别 准确度等级 有功电能表无功电能表电压互感器电流互感器 Ⅰ0.2S或0.5S 2.00.20.2S或0.2*) Ⅱ0.5S或0.5 2.00.20.2S或0.2*) Ⅲ 1.0 2.00.50.5S Ⅳ 2.0 3.00.50.5S Ⅴ 2.0--0.5S *)0.2级电流互感器仅指发电机出口电能计量装置中配用 b) Ⅰ、Ⅱ类用于贸易结算的电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.2%;其他电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.5%。 2.关于规范关口电能计量点统计口径的通知 一、关口电能计量点分类 “关口电能计量点”包含发电公司(厂、站)与电网经营企业之间、不同电网经营企业之间、电网经营企业与其所属供电企业之间和不同供电企业之间的电量交换点,以及供电企业内部用于经济技术指标分析、考核的电量计量点,简称“关口”。

福建省电力有限公司电能计量柜技术规范

福建省电力有限公司电能计量柜技术规范 1 范围 本技术规范规定了电能计量柜的主要技术要求。 本技术规范适用于福建省电力有限公司所属、合资联营各供电单位用于贸易结算电能计量柜的设计、安装、使用、订货和验收。 2 引用标准 下列标准所示条文均为有效,其所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成本技术规范的条文。以下标准均会被修订,使用本技术规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 《电能计量柜》(GB/T16934-1997) 《电能计量装置安装接线规则》(DL/T825—2002) 《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448-2000) 《电测量及电能计量装置设计技术规范》(DL/T5137-2001) –3–

3 技术要求 下列未提及的均应符合《电能计量柜》(GB/T16934-1997)、《电能计量装置安装接线规则》(DL/T825—2002)、《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448-2000)及《电测量及电能计量装置设计技术规范》(DL/T5137-2001)的技术要求。 3.1 计量柜设计选型 凡容量在100-315kVA(不含315 kVA)且供电方案确定为低压计量的用户应采用低压电能计量柜方式计量,容量在315 kVA及以上的用户应采用高压电能计量柜方式计量。 3.2 计量柜柜体的技术要求 3.2.1 外形尺寸要求 各类电能计量柜外形尺寸、安装尺寸应与配合使用的高压、低压开关柜协调一致。 3.2.2 柜体结构要求 3.2.2.1 柜体基本结构 计量柜的基本结构、框架型式等应力求与配用的高、低压开–4–

关柜相同。计量用电能表、电压、电流互感器及其二次回路、失压计时仪、通讯模块、接口等,应装设在可封闭的计量柜的小室(或柜)内(户外安装的互感器除外)。 3.2.2.2 柜体密封方式 计量柜体的顶部、左右侧及中间隔层(或底部)应紧固、密封,可防止从外部对其进行拆卸(推荐铁板焊接方式或内螺丝固定方式),进出线部位应密封(推荐绝缘套管或加装绝缘板方式),其外壳防护等级应满足IP30的要求。 3.2.2.3 柜门 计量柜的每扇柜门均应设置两对带有铅封眼的铅封柱,并有柜门锁紧装置(推荐采用专用门锁)。柜门在施加铅封的状态下,应能有效防止被拆卸;柜门在关闭状态下,其外壳防护等级应满足IP30的要求。 3.2.2.4仪表安装位置 柜内应预留不少于三只电能表的安装位置,柜内净深在220mm至400mm之间,电能表的安装高度与地面的距离在 –5–

电能计量装置技术管理规程

电能计量装置技术管理规程 前言 本标准是根据原电力工业部1996年电力行业标准制定、修订计划项目(技综[1996]51号文)的安排,对1991年发布的电力行业标准《电能计量装置管理规程》(DL448-91)进行的修订。 本标准是为适应社会主义市场经济和我国电力体制改革形势的需要,明晰管理权限及职责,积极采用国际标准(ISO10012)和国际先进的管理模式,提高电能计量装置的技术水平及管理水平,保证电能计量的准确、可靠、统一而修订的。 针对电力投资经营主体的变化,本标准首先明确了电网经营企业负责本供电营业区内业务归口管理,以供电企业为主管理计费用电能计量装置的原则;根据电能计量装置的重要程度和工作量的大小,将电能计量装置分类作了重大调整;根据市场经济对电能计量装置高准确度和高可靠性的要求,对电能计量装置配置提高了要求;借鉴国外管理模式,改变了过去居民用单相电能表由定期轮换为抽检等。 起草小组首先发文征询全国电力部门对DL448-91规程的修改意见,共收回意见60多条。在此基础上,起草小组于1997年9月8日完成编写大纲的起草与讨论。1998年3月28日完成征求意见稿,4月2日发出征求意见稿,共收回意见19份。1998年5月18日完成讨论稿,5月21,24日在浙江召开讨论会,会议对讨论稿给予基本肯定,并提出了进一步修改的意见。1998年11月1日完成送审稿,1998年11月21,22日在绍兴市审查通过。参加入员有部分标委会成员、网省电能计量专责、科研、试验、设计单位和供电企业的代表共44入。 本标准自生效之日起代替DL448-91。 本标准的附录A、B、C、D、E、F是标准的附录。 本标准的附录G、H、J、K是提示的附录。

计量448规程 -回复

计量448规程-回复 何为计量448规程? 计量448规程是国家标准GB/T 448-2009《计量管理体系-第一部分:技术要求》的简称,是我国计量领域的重要法规之一。本文将一步一步回答关于计量448规程的相关问题,以帮助读者更好地了解该规程的内容和意义。 第一步:了解计量管理体系的定义和意义 计量管理体系是指为了确保产品和服务提供的计量结果的可靠性和准确性,而在组织内部建立起的一种管理体系。它包括计量设备的选择与控制、人员的培训与授权、过程的验证与记录等一系列的活动和要求。 计量管理体系对于各行各业都具有重要的意义。它可以帮助组织确保产品质量的稳定性,提高生产效率,保护消费者的权益,促进国民经济的发展。 第二步:了解GB/T 448-2009《计量管理体系-第一部分:技术要求》的背景和范围 GB/T 448-2009是我国计量管理体系的基本标准之一,它是根据国际标 准ISO 10012:2003《测量管理体系-要求》进行制定的。该标准适用于所有有计量活动的组织,包括生产企业、检验机构、实验室等。

第三步:分析GB/T 448-2009的核心内容和关键要求 GB/T 448-2009主要包含以下几个方面的内容和要求: 1. 计量管理体系的建立与控制:要求组织建立计量管理体系,并进行有效的控制和监督。包括制定和实施相关的计量管理文件,明确责任和权限等。 2. 计量设备的选择与控制:要求组织对计量设备进行合理的选择和控制,确保其符合计量要求和技术规范。包括设备的校准和检查、维护和保养等。 3. 人员的培训与授权:要求组织对从事计量活动的人员进行专业的培训和教育,并授权其执行相关的计量任务。包括制定培训计划、进行技术交流和知识分享等。 4. 过程的验证与记录:要求组织对计量过程进行验证和记录,以确保结果的可靠性和准确性。包括验证计量过程的能力、编制过程记录和报告等。 第四步:分析GB/T 448-2009的应用和价值 GB/T 448-2009在实际应用中具有重要的价值和意义:

谈谈低压电力客户电能计量装置的配置和计量方式的选择

谈谈低压电力客户电能计量装置的配置和计量方式的选择 摘要:电能计量装置包括各种类型电能表,电流互感器及其二次回路,计量用 电压表,电能计量柜等等。这些仪器计量的电能作为供电企业与电力客户进行电 费结算的依据,在实际的工作中,电能计量装置的配置合理与否,计量方式选择 的正确与否,直接决定计量的公正性和计量的准确性。本文根据中华人民共和国 电力行业标准《电能计量装置技术管理规程》DL /T 448-2000的规定,谈谈低压 电力客户电能计量装置的配置,以及电能计量方式的选择。 关键词:电能计量装置电能计量方式低电压 供电企业与用电客户之间电费结算的唯一依据就是电能计量装置的电量数据。电能计量装置的准确性、公正合法性的特点也是维护电力客户和供电企业之间合 法权益的重要保障。合理的选择并且正确的配置电能计量装置因此也尤其重要。 为了给广大从事电力营销管理工作的相关工作人员提供帮助,笔者在此浅谈低压 电力客户的电能计量方式的选择和电能计量装置的配置原理及实例。望给广大电 力工作人员提供一下参考。 电能计量装置是计量电能必要的计算工具,必不可少,也是辅助设备的总体(还 有电能计量表,电压计量表,电流互感器和其二次回路)。对于不同的容量的用电 负荷,月用电总量,用电性质,需要选择不同的电能计量装置设备和计量方式。 电能计量表也是整个电能计量装置的核心装置,正确合理的选择电能计量是计 量设备的关键步骤。电能计量装置为计量电能所必须的计量器具和辅助设备的总 体(包括电能表和电压.电流互感器及其二次回路等)对于不同容量的用电负荷、月 用电量和用电性质选择不同的计量设备和计量方式电能表是电能计量的核心装置,合理的选择电能表是正确配置计量设备的关键。可以根据互感器二次工作电流必 须小于等于电流表额定电流的标准来选择电能计量表,也不能大于电能表的额定 电流这一标准配置电能计量表。中华人民共和国电力行业标准《电能计量装置技 术管理规程》DL /T 448-2000条规定:电流互感器接入电能表检定,电流不应该超 过两倍额定电流互感器30%电流,最大额定电流的电流互感器的额定电流的两倍 约120%。由于两个电流互感器已经标准化,其额定电流为5A 。这就为我们的电 能计量表选择提供了一定的参考标准。 保证实际负载电流的正常运行,使其达到60%额定值,而且不低于30%,以保 证确定电流互感器一次额定电流。 在连接过程中,注意保证连接线两个电路变压器使用铜质单芯绝缘线。在两 个电流回路,连接导线整个截面积应该两倍额定电流变压器的负荷来确定,注意 至少不可以低于4mm 2。 在二次回路的两个电压,连接导线截面积应该允许利用电压降计算确定,至少不 少于2.5mm 2。 一、单个单项电力用户的电能计量装置的配置 根据《供电营业规则》中规定,用户单项用电设备总容量不足10千瓦的用户可 以采用低压220伏供电电压。计量方式为低压设计。这类用电用户应该选择单项 电能表,其型号的选择应根据负电荷电流以及客户的用电性质来确定。 低压单项负电荷电流计算公式: If =P /U φcos φ 电能计量表的标定电流:Ib =I f ×30%

广东电网公司电能计量管理办法20060602

广东电网公司电能计量管理办法(试行) 1. 总则 1.1 为规范广东电网公司电能计量管理工作,明确管理职责和范围,确保计量量值的准确统一,计量装置运行的安全可靠,保证电力市场公平、公正、公开,维护电力交易双方的合法权益,根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国电力法》、《DL/T448-2000 电能计量装置技术管理规程》(下称“DL/T448 管理规程” )和南方电网公司《电能计量管理办法(试行)》,结合公司的管理要求,特制定本办法。 1.2 电能计量管理要遵循经济合理、就地就近和分层管理的原则。各有关单位和部门必须按本办法的要求,设立计量管理及技术机构,切实加强电能计量管理,及时解决电能计量管理工作中出现的问题。 2. 适用范围 本办法适用于广东电网公司(以下简称“公司”)及各直属 单位的计量标准传递、计量检定及相关计量设备的采购、安装和运行管理,各直属供电局(以下简称“供电局”)应在结合本 办法制定相应的管理细则。 3. 职责分工 3.1 电力营销部是公司电能计量管理的归口职能部门。主要

工作职责是: 3.1.1 贯彻执行国家计量和电力法规、方针、政策以及行业管理的有关规程、规定。 3.1.2 根据上级单位的要求和部署,制定公司电能计量管理的各项 规章制度、技术规范,并督促实施。 3.1.3 负责制定公司电能计量标准建设规划和计量检定机构设置规划,负责对各级电能计量标准及人员的归口管理,组织计量标准的建标考核、 计量检定人员的培训、考核和发证。 3.1.4 负责关口计量的归口管理。组织制定省网关口计量点的电能 计量装置的配置、更新与发展规划,对关口计量装置的设计进行审定,并 组织关口计量装置竣工验收和现场校验。 3.1.5 组织公司各类电能计量器具的选型工作,对电能计量装置运 行质量进行监督考核。 3.1.6 负责公司电能计量自动化项目规划、建设、运行和维护等的归口管理。包括省网及地网电能量计量遥测系统、大用户负荷管理系统、低 压居民用户集中抄表系统等。 3.1.7 组织对电能计量重大故障、差错和窃电案件的调查与处理。 3.1.8 负责对各直属单位电能计量管理工作的检查、考核、统计、分析和总结。 3.1.9 组织制定电能计量技术改进与新技术推广计划。

电测仪表技术监督标准

**有限公司电测仪表技术监督标准 1. 概述 本标准规定了光伏电厂电测仪表技术监督的技术要求,它包含电测仪表监督的对象、监督项目、技术条件、检验标准和相关的技术管理要求。 2. 适用范围 本标准适用于**公司下属各光伏电站关于电工测量仪器、电测指示仪表及测量装置、油浸式变压器测温装置、电压电流互感器、电能表等电测仪器仪表的技术监督工作。 3. 定义与术语 3.1. 电能计量装置 electric energy metering device 是计量电能所必须的计量器具和辅助设备的总体(包括电能表和电压、电流互感器及其二次回路等)。 4. 执行标准和引用文件 下列文件对于本导则的应用是必不可少的。以下引用的标准文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 DL/T 448-2000 《电能计量装置技术管理规程》 DL/T 980-2005 《数字多用表检定规程》 DL/T 5137-2001 《电测量及电能计量装置设计技术规程》 JJG 124-2005 《电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程》 JJG 125-2004 《直流电桥检定规程》 JJG 126-1995 《交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程》 JJG 313-2010 《测量用电流互感器检定规程》 JJG 314-2010 《测量用电压互感器检定规程》 JJG 315-1983 《直流数字电压表试行检定规程》

JJG 366-2004 《接地电阻表检定规程》 JJG 441-2008 《交流电桥检定规程》 JJG 596-2012 《电子式交流电能表检定规程》 JJG 598-1989 《直流数字电流表试行检定规程》 JJG 622-1997 《绝缘电阻表(兆欧表)检定规程》 JJG 724-1991 《直流数字式欧姆表检定规程》 JJG 984-2004 《接地导通电阻测试仪检定规程》 JJG 1005-2005 《电子式绝缘电阻表检定规程》 JJG 1021-2007 《电力互感器检定规程》 JJG (航天)34-1999 《交流数字电压表检定规程》 JJG (航天)35-1999 《交流数字电流表检定规程》 Q/GDW 440-2010 《油浸式变压器测温装置现场校准规范》 5. 监督范围 电测技术监督的主要对象包括:电工测量仪器、电测指示仪表及测量装置、油浸式变压器测温装置、电压电流互感器、电能表等。 a) 电工测量仪器包括:电流表、电压表、万用表、电桥、兆欧表、相序表、接地电阻、测试仪等常见仪器; b) 电测指示仪表及测量装置包括:发电机、主变、箱式变压器、场用变压器、10kV 及以上母线、旁路、35kV 及以上线路的交流、直流系统电流表、电压表、功率表等; c) 油浸式变压器测温装置的现场校验; d) 电压、电流互感器,包括计量级、测量级绕组互感器; e) 电能表,包括多功能电能表、标准电能表、多费率电能表等。 6. 监督内容与要求 6.1. 电测技术监督具体要求

相关文档