文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 支撑体系技术标准

支撑体系技术标准

支撑体系技术标准
支撑体系技术标准

模板支撑体系技术标准

一、JGJ162-2008建筑施工模板安全技术规范

6.1.1应对模板和配件进行挑选、检测,不合格者应剔除,并应运至工地指定地点堆放。

1.梁和板的立柱,纵横向间距应相等或成倍数。

2.钢管立柱底部应设垫木和底座,顶部应设可调支托,U型支托与楞梁两侧间如有间隙,必须楔紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm,插入长度不得小于15mm,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于3mm,安装时应保证上下同心。

3.在立柱底距地面200mm高处,沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平杆。扫地杆与顶部水平杆之间的间距,在满足模板设计所确定的水平杆步距要求条件下,进行平均分配确定步距后,在每一步距处纵横向应各设一道水平杆。当层高在8~20m时,在最顶步距两水平杆中间应加设一道水平杆;当层高大于20m时,在最顶两步距水平杆中间应分别增加一道水平杆。所有水平杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时,应于水平杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。

4.钢管立柱的扫地杆、水平杆、剪刀撑应采用Φ48mm×3.5mm钢管,用扣件与钢管立柱扣牢。钢管扫地杆、水平杆应采用对接,剪刀撑应采用搭接,搭接长度不得小于500mm,用两个旋转扣件分别在离杆端不小于100mm处进行固定。

5.梁下支撑立柱应设置纵横向扫地杆、水平杆与支撑体系连成一体。

6.2 支架立柱安装构造

1.钢管规格、间距、扣件应符合设计要求。每根立柱底部应设置底座及垫板,垫板厚度不得小于50mm。

当立柱底部不在同一高度时,高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于两跨,高低差不得大于1m,立柱距边坡上方边缘不得小于0.5m。

3.立柱接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立柱的对接接头不得在同步内,且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3。

4.严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定于水平杆上。

5.满堂模板和共享空间模板支架立柱,在外侧周圈应设由下至上的竖向连续式剪刀撑;中间在纵横向应每隔10m左右设由下至上的竖向连续式的剪刀撑,其宽度宜为4~6m,并在剪刀撑部位的顶部、扫地杆处设置水平剪刀撑

6.当支架立柱高度超过5m时,应在立柱周圈外侧和中间有结构柱的部位,按水平间距6~9m,竖向间距2~3m与建筑结构设置一个固结点。

1.立杆应采用长1.8m 和3.0m 的立杆错开布置,严禁将接头布置在同一水平高度。

2.立杆底座应采用大钉固定于垫木上。

3.立杆立一层,即将斜撑对称安装牢固,不得漏加,也不得随意拆除。

4.横向水平杆应双向设置,间距不得超过1.8m 。

6.2.7 悬挑结构立柱支撑的安装应符合下列要求:

1. 多层悬挑结构模板的上下立柱应保持在同一条垂直线上。

2. 多层悬挑结构模板的立柱应连续支撑,并不得少于3层。

二、JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

5.4 满堂支撑架计算立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度;应不大于 0.5m 。

6.9 满堂支撑架

6.9.1满堂支撑架步距不宜超过 1.8m, 立杆间距不宜超过 1.2×1.2m ,立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度 不应超过 0.5m 。满堂支撑架搭设高度不宜超过 30m 。

6.9.3 满堂支撑架应根据架体的类型设置剪刀撑,并应符合下列规定:

1 普通型:

1)在

架体外

5

m

8

m 2)在竖向剪刀撑顶部交点平面应设置连续水平剪刀撑。当支撑高度超过8m ,或施工总荷载大于 15kN /㎡,或集中线荷载大于 20kN/m 的支撑架,扫地杆的设置层应设置水平剪刀撑。水平剪刀撑至架体底平面距 图 普通型水平、竖向剪刀撑布置图 1——水平剪刀撑;2——竖向剪刀撑;3——扫地杆设置层

2 加强型: 1)当立杆纵、横间距为2)当立杆纵、横间距为 0.6 m ×0.6m ~0.9 m ×0.9m (含 0.6m ×0.6m ,0.9m ×0.9m ) 时,在架体外侧周边及内部纵、横向每3)当立杆纵、横间距为 0.4 m ×0.4m ~0.6 m ×0.6m (含 0.4m ×0.4m )时 ,在架体外侧周边及内部纵、横向每 3m ~3.2m 应由底至顶设置连续竖向 剪刀撑,剪刀撑宽度应为 3m ~3.2m 。 4)在竖向剪刀撑顶部交点平面应设置水平剪刀撑,扫地杆的设置层水平 剪刀撑的设置应符合

6.9.3 条第一款第二项的规定,水平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑间距不宜超过6m,

剪刀撑宽度应为3m~5m

(图6.9.3-2)。

图加强型水平、竖向剪刀撑构造布置图

1——水平剪刀撑;2——竖向剪刀撑;3——扫地杆设置层

6.9.4 竖向剪刀撑斜杆与地面的倾角应为45o~60o,水平剪刀撑与支架纵(或横)向夹角应为45o~60o,剪刀撑斜杆的搭接长度不小于1m,应采用不少于3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

6.9.5 剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的水平杆或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

6.9.6 满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300mm,插入立杆内的长度不得小于150mm。

三、JGJ 166-2008建筑施工模板安全技术规范

3.5.2 碗扣架用钢管规格为Φ48×3.5mm,钢管壁厚不得小于3.5 -0.025mm。

3.5.6 立杆连接外套管壁厚不得小于3.5-0.025mm,内径不大于50 mm,外套管长度不得小于160mm,外伸长度不小于110mm。

可调底座及可调托撑丝杆与螺母捏合长度不得少于4-5扣,插入立杆内的长度不得小于150mm。

(完整版)模板支撑体系技术标准

模板支撑体系技术标准 一、JGJ162-2008建筑施工模板安全技术规范 5.1.6承重的支架柱,其荷载应直接作用于立杆的轴线上,严禁承受偏心荷载。 6.1.1应对模板和配件进行挑选、检测,不合格者应剔除,并应运至工地指定地点堆放。 6.1.9支撑梁、板的支架立柱安装构造应符合下列规定: 1.梁和板的立柱,纵横向间距应相等或成倍数。 6.2 支架立柱安装构造 6.2.4当采用扣件式钢管作立柱支撑时,其安装构造应符合下列规定: 1.钢管规格、间距、扣件应符合设计要求。每根立柱底部应设置底座及垫板,垫板厚度不得小于50mm。 2.钢管支架立柱间距、扫地杆、水平拉杆、剪刀撑的设置应符合本规范第6.1.9条的规定。 5.满堂模板和共享空间模板支架立柱,在外侧周圈应设由下至上的竖向连续式剪刀撑;中间在纵横向应每隔10m左右设由下至上的竖向连续式的剪刀撑,其宽度宜为4~6m,并在剪刀撑部位的顶部、扫地杆处设置水平剪刀撑(见图 6.2.4—1)。剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧,夹角宜为45°~60°。当建筑层高

发达国家构建科技支撑体系的经验与启示(一)

发达国家构建科技支撑体系的经验与启示(一) 【摘要】进入新的世纪以来,经济全球化浪潮风起云涌,国际竞争更加激烈。为了在竞争中赢得主动,依靠科技创新提升国家的综合国力和核心竞争力,建立科技支撑体系,走创新型国家之路,成为世界许多国家政府的共同选择。本文分析了发达国家构建科技支撑体系的经验与启示,对我国社会经济发展有一定借鉴意义。 【关键词】发达国家科技支撑启示 一、科技支撑体系概述 科学技术活动己成为人类活动中的重要部分,并有自己的相对独立性。同时,科技、经济、社会之间构成一种相互包含关系:社会包含经济,经济又包含科技。在一定意义上,科技与经济、经济与社会之间都是部分与整体的关系,它们分别构成整个人类社会系统的不同层面。科技支撑体系是从属于社会经济系统并为其服务的子系统,它是一个由科技资源投入,经过科技组织运作,形成符合经济和社会发展需要的科技产品的有机系统。 科技资源是科技支撑体系的物质基础,主要包括人力(从事科技研究开发的专业人员及其他为科技研究与开发服务的人员)、财力(科技研究与开发经费即R&D经费)、物力(用于科技研究与开发活动的实验室、科研仪器、设备);科技组织是科技支撑体系的实体或主体,是科技活动的实施者或承担者,包括政府科研机构、企业研发机构、高等院校及其研究机构、非营利研究机构、民营研究机构及进行信息采集加工和科技中

介服务的机构;科技产品是科技支撑体系的产出成果,包括以各种形式存在的科学理论和技术,如论文、专着、专利技术、生产设备、新产品样品、数据库、信息库等。 二、构建科技支撑体系的必要性 从18世纪末英国发生工业革命到以美国、德国为代表的世界发达国家和地区的实践经验表明,在国际竞争日益激烈的今天,科技创新是获得和保持竞争力的关键所在。各国无不先后出台和实施一系列的科技创新政策,并建立了一系列的制度基础来保障和促进科技创新系统的有效运行。美国在一个多世纪里一直保持着最强大的世界高科技实力和最高的科技产业化效率,其国家创新体系的发展路径与机制对美国成为世界经济霸主起到至关重要的作用。对社会经济的发展而言,政府的作用是关键性因素。好的国家制度和政策才能够培育出良性的科技创新体制和产业转化机制。目前,对于中国这个向市场经济转轨的原计划经济国家,好的国家制度和政策显得尤其重要,它直接作用于产学研各环节,决定了整个国家创新体系中人、财、物力的投入与流向,使用效率及效果。因此,分析美国等发达国家发展构建科技支撑体系的经验,研究发达国家宏观政策、经济组织与管理的创新模式及政府功能创新等方面,对我国建立自己的国家科技支撑体系有非常重要的意义。 三、发达国家构建科技支撑体系的启示 世界各国尽管历史文化、现实国情和发展水平存在着种种差异,但各国政府都在认真思考和积极部署新的科技发展战略,调整科技政策,高度

标准模板工程及支撑体系施工方案.doc

一、编制依据 1、蓬安·赛克斯首府一期工程施工图纸、施工图审查报告。 2、国家及地方现行施工规范、操作规程、质量验收统一标准和安全检 查标准。 3、2002 年国家颁布的《工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分》。 4、本公司具有承建类似工程的经验资料、施工项目管理办法、成熟的 企业质量管理体系运行模式及相关资料。 5、设计结构图及相关施工图; 6、设计交底及会审记录; 《建筑工程施工工艺规程》DBJ 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91? 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011? 7、《建筑施工计算手册》江正荣2002 版; 8、《建筑施工手册》第四版缩印本; 9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

二、工程概况 1、项目简介 序号项目内容 1 工程名称蓬安·赛克斯首府一期 2 建设单位南充赛克斯房地产开发有限公司 3 设计单位重庆市建筑工程设计院有限责任公司 4 勘察单位四川省广安市永立工程地质勘察有限公司 5 施工单位重庆第十建设有限公司 6 工程地址南充市高坪区蓬安县城(相如镇)丝绸街 8 号 7 建设规模 2 建筑面积: 86000M 8 承包范围一期工程施工总承包 9 合同工期16 个月 10 质量标准一次验收合格 11 安全文明目标文明施工标准化现场 2、工程概况 本工程共 4 栋楼,总用地面积㎡,建筑面积约 86000 ㎡(其中地下车库二层、建筑面积㎡、建筑高度 11 米,大门三层、地上建筑面积㎡、建筑高度米,2#楼地上建筑 26+ 1、地上建筑面积约㎡、建筑高度米, 3#楼地上建

企业技术规范文本格式(模板)

X XX Q/ XXX (企业名称)企业规范 Q/ XXX 00 XX S-2012 (规范名称) 20 XX-XX-XX 发布20XX - XX - XX 实施

(企业名 发布称)

前言部分应视企业具体情况给出下列信息: 本规范的编写格式符合GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》的规定。 本规范贯彻了国家标准XXXX,参考了行业标准XXXX,地方标准XXXX,本规范的检验方法采用了相应国家标准的规定。 本规范由XXXX提出。 本规范起草单位:XXXX。 本规范主要起草人:XXXX。 本规范于XXXX年X月X日由XXXX负责人XXX批准。 本规范于XXXX年X月X日首次发布。 (规范名称) 1概述 本技术规范中的(设备名称)用使用。 2适用范围 本规范规定了……(设备名称)的产品分类、技术要求、生产加工过程的XXX要求、检验方法、验收规则、标志、包装、运输、贮运和售后。 本规范适用于……(设备名称)(说明产品由什么什么部件组成、经过什么样的工艺生产、使用什么样的材质等等),使用地点、使用单位等等。 3定义与术语

涉及的专业术语,或者关键性、重复性名称、等要素。(参考《GBT_1.1-2009_标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》) 4基础条件 (设备名称)所使用的自然环境、工况等条件。 5执行标准和引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 示例如下:(常用的规范性引用文件) GB/T 191 包装储运图示标志 GB/T13306《标牌》 GB/T3181《漆膜颜色标准》 IS09001 —2008国际质量体系标准 【说明:它应列出标准中规范性引用的标准和文件一览表。一览表中文件排列的顺序为:国家标准、行业标准、地方标准、国内有关文件、ISO标准、IEC标准、ISO或IEC有关文件、其他国际标准即有关文件。国家标准、ISO标准、IEC标准按标准顺序号排列;行业标准、其他国际标准先按标准代号的拉丁字母顺序排列,再按标准顺序号排列。】 6技术参数 6.1外形尺寸示例: XXXX 6.2主要零件尺寸示例: 6.3材质要求示例: 6.3.1XX应符合XXXX标准的规定。 6.3.2……【说明:写明所有原辅料及执行标准】 6.4感官要求示例: 应符合表1的规定。

模板支撑体系专业技术标准

公司名称技术标准(3号宋)标准名称(3号黑体)标准编号:发布日期:实施日期:版本号: 编制:审核:批准: 1 范围(5号黑体,不可删,必须有) 本标准规定了XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。(5号宋体) 本标准适用于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。(5号宋体) 2 规范性引用文件(5号黑体,可删) 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。(5号宋体)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(5号宋体) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(5号宋体) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(5号宋体) 3 术语和定义(5号黑体,可删) 3.1 XXXXXXXXX(数字编号5号黑体,若正文另起一行,文字部分用黑体;若正文连着数字编号,则数字编号用黑体,正文部分用宋体) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。(5号宋体) 3.2 XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4 技术要求(5号黑体,不可删,必须有) 4.1 XXXXXXXXX(5号黑体) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。(5号宋体) 4.1.1 XXXXXXXXXXXXXXX(5号黑体) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。(5号宋体) 4.1.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

支撑体系要点

模板支撑体系 混凝土结构的感念:是以混凝土为主制成的结构,包括素混凝土结构,钢筋混凝土结构,预应力混凝土结构。 现浇结构是在现场支模并整体浇筑成型的。 模板结构是一种临时性结构,它按设计要求制作,使混凝土结构构件按规定的位置、几何尺寸形成,保持其位置的正确,并承受模板自重及作用在其上的荷载。 模板支撑体系的组成:面板、支楞、支撑、连接件 模板工程设计的原则: 实用性:模板要保证构件形状尺寸和相应位置的准确,且构件简单、支拆方便、表面平整、接缝严密不漏浆。 经济性:在确保工程质量、安全和工期的前提下,尽量减少一次性投入,增加模板周转次数,减少支拆用工,实现文明施工。 安全性:要有足够的刚度、强度和稳定性,保证施工中不变形、不破坏、不倒塌。 模板支撑体系的质量控制: 一、通过计算来控制:根据现有结构规范及施工现场实际情况项目部技术人员必须对模板支撑系统进行强度、刚度和稳定性的校核计算。 二、通过构造性加固来进行控制: 1、增加水平连杆

2、底部设置纵横向扫地杆 3、设置连续斜撑 4、增加立杆截面 三、从监督管理制度来进行强制性控制: 1、实行严格的编制、审核、审批制度 2、对施工方案的内容要明确要求: ①模板支撑必须有计算书 ②细部构造大样图 ③制作、安装及拆除施工程序、方案和安全措施 ④模板工程安装完毕,按设计要求检查验收 模板支撑体系技术措施: 1、在混凝土浇筑前,应对模板工程进行验收 2、安装上层模板及支架,下层模板应具有承受上层荷载的承载能力,或架设支架,上下层支架的立杆应对准,并铺设垫板。支架应自成体系,严禁与脚手架相连。 3、模板安装必须保证结构构件各部分形状、尺寸和相互间位置的正确。 4、模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受现浇混

技术规范书范本

集中规模招标采购 ********公司 ***************运维站设备改造工程************技术规范 (招标文件 (技术规范专用部分) 工程概况

网省公司: 项目名称: 项目单位: 设计单位:一、总则

本技术规范适用于***************设备改造工程技术要求。 二、通用技术条件 2.1执行标准及规程 2.1.1 供方所提供的所有产品,凡国标及部标已有所规定的均无条件满足国颁和部颁的技术标准和工艺标准,执行国颁和部颁的规程规范。 2.1.2 执行省、部级反事故措施要点。 2.1.3 ****公司《电力安全工作规程》 2.1.4 ******公司《电力安全工器具管理规定》 2.1.5 *******公司《电力安全工器具预防性试验规程》 2.1.6 DL/T 1145-2009《绝缘工具柜》 2.2技术要求 2.2.1设备运行环境条件: 环境温度: -10℃~ +40℃ 海拔高度:≯3000m 相对湿度:≤95% 地震动峰值加速度: 0.25g。 2.2.2 功能要求 2.2.2.1 结构 (1)工具柜钢板采用优质冷轧钢板整体卷压成型,厚度≮1.5mm,内外表面全部采用高强度环保喷塑处理。 (2)柜子内部采用的是积木式结构, 隔板能任意分隔。 (3)柜内适合各种工器具的存放需要,所存放工器具可分类存放、明确标识,有利于识别工具及定置管理。 (4)工具柜正面为双开门,设有钢化玻璃观察门,玻璃面积≥1200mm*500mm。 (5)为了方便搬运,工具柜柜顶应设有起吊吊环。

(6)柜体结构稳固,整体承载200公斤以上物品而不变形、损坏;一般隔板单层承重≮10kg,承重隔板单层承重≮50kg。 (7)柜体应该严格密封,密封性能达到IP54级。 (8)柜体尺寸:柜体高2200mm×宽1100mm×厚600mm。 2.2.2.2、功能要求 (1)工具柜分类 Ⅱ型柜为智能安全工器具柜(简称智能柜),具备加热、除湿、控温、控湿功能,安全工器柜运行参数数据接口及局域网传输。 (2)II型柜柜内应装设照明灯具,当柜门打开时照明灯自动点亮,当柜门关闭时照明灯自动熄灭。 (3)Ⅱ型柜应采用微电脑进行智能控制,能同时采集测量柜内温度、柜内湿度、柜外温度、柜外湿度及接地线位置(数量)变化(出入柜安全工器柜变化)等数据,并能显示在控制器面板上。 (4)Ⅱ型柜微电脑智能控制器能采集柜内外温湿度等数据并进行分析判断,根据特定算法和人工设定的控制参数实施对除湿机、加热器、风扇、报警器等装置的控制,完成对智能安全工具柜内环境的调节控制。 (5)II型柜均应能保证柜内相对湿度≤60%,智能安全工具柜还应具备快速干燥功能,能保证在15分钟内使柜内相对湿度从90%降至40%,柜内温度控制在35℃及以下。 (6)II型柜应能控制柜内、外温度的对应关系:在环境温度≤35℃时,应能控制柜内温度比柜外温度高出2~3℃,以保证柜内工具在拿出柜外时不结露,在环境温度≥35℃时,加热器不启动。 (7)智能除湿型柜应具备与控制系统无任何关系的独立超温断电装置,不管控制系统是否工作正常,当柜内温度超过40℃时能立即切断加热电源,以保证在控制系统失效的情况下柜内温度不至于长时间过高而损坏柜内存放的工具,并提供声音及闪烁指示报警。 (8)智能除湿型柜应具备漏电保护、短路保护、过流过载保护等装置,以防止发生触电、火灾等安全事故。

加强职业健康技术支撑体系建设的指导意见

加强职业健康技术支撑体系建设的指导意 见 国家安全监管总局关于 加强职业健康技术支撑体系建设的指导意见 安监总安健〔2016〕167号 各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局: 为贯彻落实职业病防治有关法律法规和中央编办《关于职业卫生监管部门职责分工》(中央编办发〔2016〕104号)精神,加强职业病危害防治工作,提高职业健康监督管理工作水平,为职业病危害防控和监管执法工作提供有力的技术支撑,现就加强职业健康技术支撑体系建设提出如下意见: 一、充分认识加强职业健康技术支撑体系建设的重要意义 高度重视技术支撑体系建设工作。职业健康技术支撑体系建设,是职业病危害防治工作的一项基础性工作,是关系职业健康监管部门能否公正执法、科学执法、规范执法的重要因素。各级安全监管部门要提高认识,从保障劳动者生命健康权益、规范和加强职业健康监管执法的角度出发,将职业健康技术支撑体系建设工作纳入重要议事日程,切实抓紧、抓实、抓好。 深刻认识技术支撑体系建设的必要性。职业病危害防治

工作专业性、技术性很强,必须要有强有力的技术支撑。一是用人单位工作场所是否存在有毒有害物质、有毒有害物质浓度或强度是否超标、职业病防护设施是否有效、个体防护用品是否适用等检测检验,需要技术支撑;二是建设项目职业病危害预评价、职业病危害防护设施效果评价、用人单位职业病危害现状评价、职业卫生许可准入条件评价等职业病危害状况评价,需要技术支撑;三是职业健康监管部门日常监督管理、工作场所检查执法、职业病危害事故调查处理等工作,都需要技术支撑。 充分认识技术支撑体系建设的紧迫性。当前,我国职业病防控形势非常严峻。一是存在职业病危害的行业较多、范围较广;二是相当多的用人单位工作场所职业病危害因素的浓度、强度严重超标,严重威胁着广大劳动者的生命健康;三是接触职业病危害的劳动者人数众多,群发性职业病事件时有发生,已经引起国内、国际社会各界的广泛关注。但是,我国现有的职业健康技术支撑机构在数量、布局、基础条件、技术能力等方面存在诸多不足。要解决这对矛盾,提高职业病危害防控能力,必须把加强职业健康技术支撑体系建设作为一项紧迫的任务来抓。 二、职业健康技术支撑体系建设的总体思路、基本原则和主要目标 总体思路。深入贯彻落实科学发展观,坚持以人为本的

支撑体系施工方案..

支撑体系施工方案 一、编制说明 国美商都A区工程位于北京市丰台区中关村科技园区丰台园产业基地,有国美商都开发有限公司开发、华通顾问设计有限公司设计、双诚建设监理公司监理、中建八局总承包。工程总建筑面积约为400000㎡。其中地下四层、建筑面约150000平米,地上裙房7层、建筑总高度42.000m,主楼25层、建筑总高度99.500m。 本工程地下结构为框架剪力墙结构,基础为整体梁板式筏板基础,基础埋深22.000m,平面呈不规则四边形。东西长约215米,南北约210米。轴线间距以12米为主,工程±0.000m标高相当于绝对标高48.05m,地下四层层高分别为4.0米、5.2米、 5.2米、 5.4米。地下结构四周设计为剪力墙,墙厚分别为600、500、400、400,室内结构主要为框架柱和核心筒,柱子截面以1100×1100为主,核心筒墙体截面有200、300、450、500等不同的截面。 本工程地下结构施工方案已编制,本方案在原有方案的基础上编制楼板、梁及支撑体系的专项方案。 二、楼板模板及支撑架设计 2.1.模板设计 楼板模板面板采用15mm多层板,次龙骨采用50x100mm方木,间距为250mm,主龙骨采用100x100方木,间距为1200 mm。梁底模板面板采用15mm多层板,次龙骨采用50x100mm方木,间距为250mm,主龙骨采用100x100方木,间距为900x900mm,超过1000高的梁采用600 x600mm间距。 2.2支撑架搭设: 脚手架采用满堂红碗扣脚手架搭设;横杆采用1200*1200mm,1200*900mm 的横杆,步距1800mm,立杆采用1.8+1.8,2.4+1.8(梁使用),2.4+2.4,2.4+1.8(顶板使用) 梁模板支撑梁高超过1m的立杆间距为600x600,并要求打对拉栓。梁高小于1m的立杆间距为900x900,步距1200mm。 在立杆的底部垫300mm长的50*100mm的短木方,最大尺寸不得小于300mm,

模板工程技术要求

模板工程技术要求 模板工程的优劣直接影响混凝土工程的质量,为了提高主体结构工程质量,统一施工标准,规范工序作业,特制订以下要求: 一、模板体系 1.1支撑体系:钢管扣件式脚手架支撑体系。 1.2加固体系:独立基础采用木方加斜支撑加固;框架柱采用方钢管夹具;梁高小于等于500的采用木夹具加固,梁高大于500的采用木夹具及对拉丝杆加固。

1.3模板体系:柱模板采用915×1830×15mm覆膜竹胶板;楼梁、板模板材用915×1830×13mm覆膜竹胶板,模板背楞采用45×85木方。构件模板均采用散拼散拆方式。 二、模板支设一般要求 2.1集中配模,圆盘锯不得上楼层 2.2每层模板使用前必须清理干净,并全面涂刷非油性脱模剂,能有效保护模板,提高脱模性能,确保混凝土观感质量。 三、柱模板支设要求: 3.1.1框架柱模板支设 1、柱模板采用915×1830×15mm覆膜竹胶板,30×40×3方钢管做竖楞,竖楞间距不大于150mm,外横楞用30×50×3方钢管做横楞,横楞间距450mm布置(首道横楞离地不大于200mm),采用φ14mm@450mm对拉螺栓,地面以上1/2柱高以下处设双螺帽。与3形扣件配套使用。 2、钉柱模时两块板相互接触处应加海绵条,以防漏浆。柱模底部应开有清理模板内杂物的清除口。 模板安装时。同在一条直线上的柱,应先校正两头的柱模,在柱模上口中心线拉通线来校正中间的柱模,用锤球校正垂直,检查无误后,用木楔塞紧,将柱箍箍紧,再用支撑钉牢固定。

四、梁、板模板支设要求: 4.1支撑梁、板的支架立柱构造与安装应符合下列规定: 4.1.1钢管立杆底部应设垫木,垫木采用竹胶板,竹胶板的大小为150m m ×150mm 。顶部视工程具体情况设可调支托,U 形支托与楞梁两侧间如有间隙,必须顶紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm ,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于3mm ,安装时应保证上下同心。 4.1.2在立柱底距地面200mm 高处,沿纵横水平方向按纵下横上的程序设扫地杆。可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。扫地杆与顶部水平拉杆之间的间距,在满足模板设计所确定的水平拉杆步距要求条件下,进行平均分配确定步距后,在每一步距处纵横向应各设一道水平拉杆。所有

中铁四局集团有限公司标准化图集

中铁四局集团有限公司安全质量标准化图集 安全质量监察部 二○一五年八月

序言 中铁四局集团的发展目标是做大做强做优。随着规模扩张, 施工项目不断增多、分布地域越来越广,安全生产成为当前的突出风险。保证生产安全是企业稳步发展的前提。工程项目现场施工标准化、程序化、规范化是实现生产安全、质量合格的基础和手段,也是精细化管理的基本条件。加强施工过程标准化建设,实现科学管理,规范管理,保证施工安全和产品质量,杜绝安全质量事故,是每个中铁四局人应持续践行的理念。 近年来,我局在施工过程中推行标准化、规范化作业的项目越来越多,现场安全质量取得了飞跃式的进步。本期《中铁四局集团有限公司安全质量标准化图集》,汇集的是我局部分项目施工现场标准化程度较高,管理较规范的过程照片。编辑本图集的目的是推广这些标准化做法,供相同专业或相同施工内容的项目参考和学习,取长补短,比学赶超。 标准化建设是一个长期的,持续的过程,不能搞形式,走过场,需要认真落实和执行,希望各施工单位加强施工各环节的标准化建设,保质量,保安全,促进企业健康发展! 2015年8月10日

桥梁篇 钢构桥梁施工严格按工厂化施工,现场布置合理,整齐规范,采用动态视频监控,标准化程度高 项目:钢结构公司石济客专黄河大桥项目部项目经理:张时利 桥梁施工上下通道设置门禁系统,人员刷卡进出,对桥上施工人员进行实时监控 项目:钢结构公司石济客专黄河大桥项目部项目经理:张时利

承台深基坑四周硬化和排水系统完善,井点降水效果较好;支护和防护规范,上下逃生通道采用拼接式,能有效落到底部,安全可靠 项目:二公司石济铁路黄河大桥项目部项目经理:郭晓 现浇梁满堂支架安全防护措施到位,上下通道稳固,高空临边防护严密规范 项目:二公司成贵铁路二分部项目经理:田传海

技术支撑体系

安全生产技术支撑体系 随着建筑业的迅速发展,从中央到地方始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理的方针。安全生产面临的新情况、新问题,从适应安全生产工作的新需求出发,建立完善安全生产管理机构体系、安全技术措施体系、目标指标体系、监管监察体系、应急管理体系、科学技术体系、教育培训体系、宣传文化体系6个安全生产支撑体系内容。其中: 1.目标指标体系。完善安全生产控制指标体系,建立区域安全生产状况评价指标体系、重点施工区域和部位安全状况评价指标体系、企业安全管理评价指标体系,充分发挥目标指标的约束和激励作用。 2.监管监察体系。监管监察体系是履行政府安全监管监察和企业安全管理的实施主体,负责为安全生产提供机构、队伍和装备保障。该体系主要包括:(1)企业安全管理。依法设置安全管理机构,配备专兼职安全管理人员,建立企业安全生产责任体系,健全企业安全管理规章制度,形成安全投入保障机制,持续改善企业安全基础。(2)政府监管监察。逐步完善政府监管监察机构网络系统,建立安全监管监察及执法队伍,完善安全监管监察装备,构建“政府统一领导、部门依法监管、企业全面负责、群众参与监督、全社会广泛支持”的安全生产工作格局。

3.应急管理体系。完善安全生产应急管理与协调指挥系统,建立突发事件应急救援队伍,形成应急预案体系,构建安全生产事故应急管理体系,提升应对各类事故灾难的能力。应急管理体系是安全生产过程控制的关键环节之一。 4.科学技术体系。该体系是政府安全监管监察和企业安全管理的支撑和保障。该体系主要包括:(1)科技研发。整合安全生产科技资源,推进安全理论创新体系、安全技术研发体系、安全装备保障体系建设,加强基础性研究,加速重点、关键性安全技术研发,加快新技术成果推广应用,促进安全技术装备更新换代。(2)专家智力支持。完善各种安全技术施工方案和专项方案(按规定需要专家评审的请专家进行评审鉴定)。形成安全生产专家支持体系。(3)安全技术体系。完善各种安全技术措施及操作规程。 5.教育培训体系。建立完善的安全生产从业人员、培训教育体系,为安全生产提供人力资源保障。同时强化安全工程学科建设也是安全生产长治久安的措施之一。 6.宣传文化体系。包括:建立新闻舆论体系、安全文化产业体系、安全文艺宣传体系,深入宣传安全发展科学理念、安全生产方针政策,倡导树立安全诚信和安全道德,推动安全文化建设,充分发挥社会媒体和舆论监督作用,为安全生产创造良好的舆论氛围和思想基础。

9、模板支撑体系技术交底

一、施工准备 1、材料准备 钢管、十字扣件、转扣、连接扣、脚手板 2、材料要求 1. 脚手架采用扣件式钢管脚手架,直径48mm壁厚3.5mm无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹。 2.扣件必须符合国家质量标准,不得有裂纹、气孔,不宜有缩松、砂眼或其它性能的缺陷。 3.扣件与钢管的贴合面必须严格整形,以保证与钢管扣紧时接触良好,当夹紧钢管时,开口处的最小距离不小于5mm活动部位能灵活转动,旋转面间隙应小于1mm。 4. 脚手板以厚度5cm宽度20cm的坚固木板为准;如厚度不足必须加固;凡是腐朽、扭纹、破裂、有较大的横向透节的木板都不准使用。 5. 扣件不准有脆裂、变形、砂眼、螺丝不正、滑牙等情况,并根据管径大小选用,不准乱用; 3、机具准备 安全带、扳手、安全帽、工具袋 二、作业条件 1、防护用品及工具齐全; 2、脚手架基础混凝土浇筑完毕且验收合格;

3、作业工人必须经过安全培训; 三、施工工艺 1、脚手架搭设顺序:混凝土浇筑完成T放线定位T放垫木T放横 向扫地杆T立杆T纵向扫地杆T横杆T安装斜支撑 2、搭脚手架前,仔细检查工作环境、防护用品和工具,做好准备工作。 3、地面混凝土具备搭设强度。 4 、安放横向扫地杆,扫地杆不得高于地面15cm。 5、放置立杆,立杆横距a=0.8m,立杆纵距b=0.8m,步距H1=1.5m。立杆垂直度偏差不得大于架高的1/200。 6 、纵向扫地杆应用直角扣件固定在竖向立杆上,并相互紧靠,将脚手架连接成为一个整体,距地不得大于150mm。 7、水平杆间距1.5m,对接扣件连接、对接应符合以下要求:对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm并应避免设在纵向水平跨的跨中。 8 、纵向横杆在立杆与横向横杆交界处设置。 9、梁底进行斜支撑搭设,进行加密处理。 四、质量标准 1 、满堂脚手架搭设构造要求 立杆纵距为0.8m。 大横杆间距h为1.5m。 立杆横距为0.8m。

技术规范书模板

技术商务规范 招标内容说明 1.1投标资质文件 投标企业营业执照复印件。 税务登记证和机构代码证复印件 法人授权委托书原件及法人身份证复印件和被授权人身份证复印件 1.2投标承诺 对招标文件《技术商务要求》中的各项逐个应答。 1.3投标方公司简介及以往成功经验 1.3.1公司简介及综合服务能力:包括公司面积、公司架构、人员数目、专门服务于的该项目的人员数目(其中包括工作对接人员、设计人员、施工人员等)、服务的内容、有何优势资源等(可通过照片,图文并茂介绍)。 1.3.2专业服务特长及以往成功经验:包括曾经为哪些上市公司或知名企业提供过品牌宣传服务,包括合作时间、合作项目、典型个案。(需提供与大型企业或知名品牌合作的证明材料,如大型促销活动、合同复印件、活动资料图片等),具体如下: 1.3. 2.1列举2016年的活动现场布置案例、渠道宣传执行案例,需图文并茂。 1.3. 2.2提供2016年金额最大的广告物料制作合同复印件及相关照片。 1.3. 2.3如有证明投标方具有更多优势资源和实力的材料,请一一列举。 1.3.3列举能证明有较强公关能力和社会关系、能保障我司广告顺利发布及报批的证明材料。(注:今后将负责在我司的下属渠道内进行悬挂横幅、发布喷画广告、开展户外促销及开展中小型活动等相关手续报批)。 1.4报价 1.4.1招标方给出基准价(详见附件),投标方对招标方提供的基准价的所有单项统一打折(报价包税)。如报价高于基准价的100%,即视为无效报价,该投标单位报价分为0分。 1.4.2报价应一次性报定,中标后不能再另外加收费用。

1.5其它说明 1.5.1要求招标单位提供的配合; 1.5.2对招标文件内容有不同意见的偏离说明; 项目要求及说明: 投标方的要求 1、相应的资质文件(详见1.1投标资质文件)。 2、有为上市公司或知名企业进行品牌项目服务的经验(列举合作内容)。 3、有固定且面积超过60平米的办公场地,有专项工作组(含项目负责人、策划、设计、施工人员)支撑对联通公司的广告服务项目。区广告执行公司设计人员不少于1人,施工人员不少于2人;市广告执行公司设计人员不少于2人,施工人员不少于4人,工作用车不少于2台。 4、全国范围注册的广告公司均可参与投标,阳江范围外的公司必须保证至少有服务团队在阳江驻点服务(负责与招标方工作对接),或承诺收到中标通知书后30天内在阳江市设立独立机构或直属的常设机构(包括设置有分公司或办事处)。 服务时间要求 渠道网点宣传布置(挂横幅、安装喷画、更换灯箱画、摆放堆头等)3-5天完成,紧急任务2天完成。 活动现场的布置,1天内完成。 物料制作时间:喷画、横幅、X架、易拉宝1-2天完成,单张、海报、表格印刷3-5天完成,卡套包装材料制作5-8天完成,其他材质物料制作7天完成。 能承诺在指定时间内完成各类需求, 未能按时完成则接受招标方在考核中扣分(由招标方造成延误除外)。承诺能够接受突发性的紧急任务,并按时按质交付。 考核办法 1考核评分 每月最后一周,由招标方的使用部门对中标方的整体服务水平进行综合评定,市执行单位(标段一、二)的考核中市公司(市场部)打分权重占50%,各使用部门占50%;县执行单位(标段三、四)的考核中县公司占80%,市公司(市场部)占20%。综合评定分为四个

模板支撑体系技术标准80245

项目标准要求图示 立杆脚手架立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡到边坡距离不应小于500mm。 立杆立柱接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立柱的对接接头不得在同步内,且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3。

立杆立杆距梁边或柱边不得 超过500mm;有剪力墙 时,距剪力墙端部不得 超过500mm。 不得超过500mm

项目标准要求图示 立杆满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300mm,插入立杆内的长度不得小于150mm。 剪刀撑①普通型满堂脚手架在架体周边及内部纵、横向每5m~8m,应由底至顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度应为5m~8m。 ②普通型满堂脚手架在竖向剪刀撑顶部交点平面应设置连续水平剪刀撑。当支撑高度超过8m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或几种线荷载大于

20kN/m的支撑架,扫地杆的设置层应设置水平剪刀撑。 梁模板托木、夹木竖向立挡 间距不大于800mm; 梁高>400mm时,应 设主、次楞,次楞间 距应≤300mm; 梁净高≥500mm时, 应设对拉螺栓及托 木。 5

项目标准要求图示 板模板次楞间距≤300mm;主楞间距根据计算决定,且应≤1500mm。 剪力墙模板剪力墙主龙骨为6道水平对拉螺杆拉结钢管;墙竖向对拉螺杆最底下3道间距不超过450mm,上面3道不超过500mm;竖楞间距≤200mm。 柱模板柱模板共设5道水平方向龙骨,每道龙骨为双钢管+对拉螺栓加固;柱第一道龙骨对拉螺栓距地200mm,其他间距均为500mm;

矿山安全生产技术支撑体系建设探讨参考文本

矿山安全生产技术支撑体系建设探讨参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

矿山安全生产技术支撑体系建设探讨参 考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、国内外矿山安全生产形势的现状 我国在“安全第一,预防为主”的方针指导下,矿山 安全生产工作取得了显著成绩。以煤炭行业为例,全国煤 矿百万吨死亡率已由1962年的12.9降至20xx年的3.1;国 有重点煤矿百万吨死亡率由9.5降至1.26。但是,目前我 国矿山领域事故和灾害仍十分严重,各类重大生产事故仍 时有发生。20xx年,我国矿山领域共发生各类事故6033 起,死亡8849人,其中,煤炭行业发生事故3853起、死 亡6027人,占全国矿山事故死亡总数的68.11%,占全国 工矿企业事故死亡总数的36.6%。我国的煤炭产量约占全 球的35%,事故死亡人数则占世界煤矿事故死亡总数近

模板施工技术及验收规范标准

模板技术操作规程 一、施工准备 (一)材料 1、木模板(或夹板)其规格、种类必须符合设计要求。 2、木方的规格、种类必须符合其设计要求。 3、支架系统:木支架或各种定型桁架、支柱、托具、卡具、螺栓、门式钢架、交叉撑、钢管等必须符合设计要求。 4、为确保砼构件的浇筑成型质量,经济实用,方便施工的原则,梯、梁、板均采用木模,模板支撑系统采用扣件式钢管脚手架。为降低工程成本模板采用循环使用的方式。 5、板材和方材要求四角方正、尺寸一致。 6、扣件式钢管脚手架钢管采用外径48mm、壁厚3.5mm的Q235焊接钢管或无缝钢管。 7、堆木料时,不得超过1.2m,并应交错堆放,垛底应垫20cm厚的垫木。 8、施工前操作人员必须熟悉设计要求根据设计尺寸经校核无误后方可下料操作。 9、施工前应对材料、工具进行检查对有质量缺陷的材料不得使用。 (二)作业条件 1、模板设计:在图纸会审后,根据工程的特点、计划合同工期及现场环境,对各分部混凝土模板进行设计,确定木模板制作的几何形状,尺寸要求,龙骨的规格、间距,选用支架系统。绘制各分部混凝土模板设计图(包括模板平面布置图、剖面图、组装图、节点大样图、零件加工图等),操作工艺要求及说明。 2、木模板的备料:模板数量应按模板设计方案结合施工流水段的划分,进行综合考虑,合理确定模板的配置数量,减少模板投入,增加周转次数。 3、模板涂刷脱模剂,并分规格堆放。 4、根据图纸要求,放好轴线和模板边线,定好水平控制标高。 5、设置模板定位基准:按构件尺寸先用同强度等级的细实混凝土浇筑50~100MM 的短柱或导墙,作为模板定位基准。另一种作法是根据构件尺寸切割一定长度的钢筋或角钢头,点焊在主筋上,并按2排主筋的中心位置分档,以保证钢筋和模板位置的准确。 6、进行找平工作:模板承垫底部应预先找平,以保证模板位置正确,防止模板底部漏浆。常用的方法是沿模板边线用1:3水泥砂浆抹找平层。另外,在外墙、外柱部位,继续安装模板前,要设置模板承垫条带,并校正其平直。 7、墙、柱钢筋绑扎完毕,水电管及预埋件已安装,绑好钢筋保护垫层,并办完隐蔽验收手续。 8、根据模板方案、图纸要求和工艺标准,向班组进行安全、技术交底。 二、施工操作工艺

建筑工程施工样板标准化手册

建筑工程施工样板标准化手册(2013版) (初稿) 目录 目录 (1) 第一部分样板展示区施工样板 (2) 第一章主体结构阶段展示样板 (2) 第二章装饰装修阶段展示样板 (8) 第三章屋面防水工程展示样板 (18) 第二部分工序施工样板 (21) 第一章地基与基础工程 (21) 1.1桩基工程 (21) 1.2钢筋工程 (23) 1.3模板工程 (26) 1.4后浇带 (28) 1.5混凝土工程 (29) 第二章主体结构工程 (30) 2.1模板工程 (30) 2.2钢筋工程 (34) 2.3混凝土工程 (38) 2.4砌体工程 (42) 第三章装饰装修工程 (45) 3.1基底处理 (45) 3.2抹灰施工 (46)

第一部分样板展示区施工样板 第一章主体结构阶段展示样板 亮点描述:钢筋半成品制作采用样板墙进行展示,标识清楚,一目了然所属项目部:外部单位提供 亮点描述:钢筋半成品制作采用样板墙进行展示,标识清楚,一目了然所属项目部:广东分公司东莞百悦尚城项目

亮点描述:剪力墙钢筋安装施工样板,钢筋间距、拉钩布置等均符合规范要求,质量标准高所属项目部:广东分公司清远银湖城项目 亮点描述:剪力墙钢筋安装施工样板,钢筋间距、拉钩布置等均符合规范要求,质量标准高所属项目部:广东分公司清远银湖城项目

亮点描述:柱钢筋施工样板,箍筋间距、箍筋弯锚等均符合要求。所属项目部:广东分公司清远银湖城项目 亮点描述:梁板钢筋安装施工样板,布局合理,符合要求。 所属项目部:广东分公司东莞百悦尚城项目

亮点描述:楼梯踏步模板安装,采用新模板,加固方法得当,符合要求。 所属项目部:广东分公司清远银湖城项目 亮点描述:框架柱模板安装加固施工样板,采用短钢管和螺杆拉结,间距尺寸符合要求。所属项目部:广东分公司东莞百悦尚城项目