(一)以下就是一张已签发得110kV新约线#10塔更换合成绝缘子得工作票,票中有10处明显违反南方电网公司《电气工作票技术规范》得相关要求,请具体指出错误之处并改正、(共10分。每处错误指出得0。5分,改正得0.5分)

背景材料:

(1)申请停电单位、班组:福发电力工程公司线路一班。

(2)停电设备:110kV新约线,单回110kV线路,全线杆塔34基(编号为#01-#34,#01、#09、#11、#34为耐张塔),全线无邻近得其她线路。

(3)工作内容:110kV新约线#10塔更换雷击合成绝缘子。

(4)申请停电时间:2015年07月20日08:00~18:00

(5)批准工作时间:2015年07月20日08:30~14:00

(6)福发电力工程公司工作票签发人及参与本次工作得成员名单如下:

(7) 两侧变电站间隔接线图:

(备注:本一次接线图中部分线路电压互感器未绘出。)

(8)线路运行单位检修负责人为刘兵(具备工作票签发人资格)、

(9)施工单位带出接地线得编号分别为:#11、#12、#13、#14、#15、#16。

(10)说明:工作票标题栏(单位名称)不列入考核范围。

(单位名称) 线路第一种工作票

编号:201001

错误1:

改正: 错误2:

改正:

错误3:

改正:

错误4:

改正:

错误5:

改正:

错误6:

改正:

错误7:

改正:

错误8:

改正:

错误9:

改正:

错误10:

改正:

【答案】

错误1:工作票编号错

改正: 改为”2015—07-1-001” 错误2: 计划工作时间超过批准工作时限

改正: 调整时间在批准工作时限内

错误3: 工作班成员人数错误

改正: 工作班成员共计应为7人

错误4: 就是否办理分组工作派工单

改正: 应标明就是否办理分组工作派工单

错误5: 工作班人员名字没有全部填写

改正: 应该填写全部工作班人员名字(补充:甲五、甲六)

错误6: 停电线路名称没有写电压等级

改正: 改为“110kV新约线”

错误7: 装设接地线位置错误

改正: 接地线位置改为110kV新约线#10塔小号侧A、B、C三相,110kV新约线#10塔大号侧A、B、C三相

或:工作地段错误

改正:工作地段改为“110kV新约线#09-#11塔。

(说明:此错误两处改任何一处都可,只要工作地段与接地线位置相符即可。)

错误8: “禁止合闸,有人工作”标示牌错误

改正: 改为“禁止合闸,线路有人工作"

错误9: 陈平为工作负责人不能签发工作票

改正: 改为“张荣 "

错误10: 会签人一栏没有填写

改正: 外单位作业需要运行单位会签:刘兵,时间2015年07月19日迟于签发人签发时间

(二)以下就是一张已签发得110kV睦大线绝缘子喷涂PRTV涂料得工作票,票中有10处明显违反南方电网公司《电气工作票技术规范》得相关要求,请具体指出错误之处并改正。(共10分。每处错误指出得0.5分,改正得0。5分)

背景材料:

(1)申请停电单位、班组:光明输配电工程分公司检修二班。

(2)停电设备:110kV睦大线,单回路110kV线路,全线铁塔23座(编号为#1-

#23,其中#1、#3、#6、#10、#12、#14、#21、#23为耐张塔),没有同塔架设或邻近得其她线路。

(3)工作内容:110kV睦大线#5-#6塔、#12—#15塔、#18塔、#21-#23塔绝缘子喷涂PRTV涂料、

(4)申请停电时间:2015年09月27日8:00~2015年09月28日19:00

(5)批准工作时间:2015年09月27日8:00~2015年09月28日18:00

(6)光明输配电工程分公司检修二班工作票签发人及参与本次工作得成员名单如下:

(7)两侧变电站间隔接线图:

(备注:本一次接线图中部分线路电压互感器未绘出。)

(8)线路运行单位检修负责人为李铁(具备工作票签发人资格)、

(9)施工单位带出接地线得编号分别为:#11、#12、#13、#14、#15、#16。

(10)说明:工作票标题栏(单位名称)不列入考核范围、

(单位名称)线路第一种工作票

编号:2015—09-1-

001

工作负责人(监护人): 陈有

单位与班组: 光明输配电工程分公司计划

工作

自 2015 年09 月 27日 8 时 00

至 2015 年 09 月 28 日18 时0

就是否办理分组工作派工单:□就是,共张; 否

工作班人员(不包括工作负责人):张三、李四、何彬、刘五等

工作任务:110kV睦大线#05-#06塔、#12—#15塔、#18塔、#21-#23塔绝缘子喷涂PRTV 涂料。

停电线路名称:睦大线。

工作地段:110kV睦大线#04—#23塔、

盖章处

错误1: 改正:

错误2:

改正:

错误3:

改正:

错误4:

改正:

错误5:

改正:

错误6:

改正:

错误7:

改正:

错误8:

改正:

错误9:

改正:

错误10:

改正:

【答案】

错误1: 单位与班组(没有填写班组)

改正: 改为“光明输配电工程分公司检修二班”

错误2: 计划工作时间格式错误

改正: 改为“2015 年 09 月 27 日 08 时 00 分"

错误3: 停电线路名称没有填写电压等级

改正: 改为“110kV睦大线"

错误4: 工作班人员名字没有全部填写

改正: 应该填写全部工作班人员名字(补充:刘六、刘七、张八、张九、张十、王十一)

错误5: 110kV睦洲站:拉开110kV 睦大线1293开关,“拉开"表述不规范

改正: “拉开”改为“断开”

错误6: 拉上110kV睦大线129340接地刀闸。“拉上”表述不规范

改正: “拉上”改为“合上”

错误7: 110kV大鳌站12933刀闸漏挂标示牌

改正: 改为110kV大鳌站:在110kV睦大线12934、12933刀闸得操作把手上各悬挂“禁止合闸,线路有人工作”得标示牌。

错误8:110kV睦大线#04塔接地线编号错误

改正:“110kV睦大线#04塔A、B、C相小号侧得编号分别为#11、#12、#13”

错误9: 工作票签发时间错误

改正: 工作票签发时间应在送达许可部门得前一天

错误10: 会签人一栏没有填写

改正: 外单位作业需要进行会签:李铁,时间2015年07月19日迟于签发人签发时间

(三)以下就是一张已签发得110kV云上线#5—#6塔导线断股停电修补得工作票,票中有10处明显违反南方电网公司《电气工作票技术规范》得相关要求,请具体指出错误之处并改正。(共10分。每处错误指出得0、5分,改正得0、5分)

背景材料:

(1)申请停电单位、班组:某市供电局输电管理所检修一班、

(2)停电设备:110kV云上线,单回110kV线路,全线杆塔20基(编号为#1-#20,#1、#4、#7……#20为耐张塔),全线无邻近得其她线路。

(3)工作内容:110kV云上线得#5-#6塔导线断股停电修补、

(4)申请停电时间:2015年09月08日07:00~17:00

(5)批准工作时间:2015年09月08日08:00~15:00

(6)两侧变电站间隔接线图:

(备注:本一次接线图中部分线路电压互感器未绘出。)

(7)供电局输电管理所工作票签发人及参与本次工作得成员名单如下:

(8)工作班带出接地线得编号分别为:#11、#12、#13、#14、#15、#16。

(9)说明:工作票标题栏(单位名称)不列入考核范围。

(单位名称) 线路第一种工作票

编号:2015-0-001

错误1: 改正: 错误2:

改正:

错误3:

改正:

错误4:

改正:

错误5:

改正:

错误6:

改正:

错误7:

改正:

错误8:

改正:

错误9:

改正:

错误10:

改正:

【答案】

错误1: 单位与班组(没有填写班组) 改正: 改为“某市供电局输电管理所检修一班”错误2: 计划工作时间超过批准工作时限

改正: 调整时间在批准工作时限内

错误3: 就是否办理分组工作派工单

改正: 应标明就是否办理分组工作派工单

错误4: 工作班成员人数错误

改正: 工作班成员共计应为5人

错误5: 接地线位置错误

改正: 接地线位置改为110kV云上线#05塔A、B、C三相小号侧,110kV 云上线#06塔 A、B、C三相大号侧

或:工作地段错误

改正:工作地段改为110kV云上线#04—#07塔。

(说明:此错误两处改任何一处都可,只要工作地段与接地线位置相符即可、)

错误6: 110kV白云站:合上110kV云上线143B0接地刀闸,刀闸编号错误

改正: 改为“110kV白云站:合上110kV云上线14340接地刀闸”

错误7:“禁止合闸、有人工作”标识牌错误

改正: 改为“禁止合闸、线路有人工作”

错误8:其她安全措施与注意事项没有填写

改正: 应填写“无”

错误9: 陈有为工作负责人不能签发工作票

改正: 改为“王五”

错误10: 本单位作业不需要进行会签

改正: 会签人一栏不需要填写

(四)以下就是一张已签发得220kV惠镇甲线#4改塔,换该耐张段导地线得工作

票,票中有10处明显违反南方电网公司《电气工作票技术规范》得相关要求,请具体指出错误之处并改正。(共10分、每处错误指出得0。5分,改正得0。5分)

背景材料:

(1)申请停电单位、班组:福发电力工程公司线路一班。

(2)停电设备:220kV惠镇甲线,单回220kV线路,铁塔架设,全线铁塔50基(编号为#1-#50,其中#1、#2、#3、#7、#8、#15……#50为耐张塔),全线无邻近得其她线路。

(3)工作内容:220kV惠镇甲线#4改塔,更换该耐张段导地线。220kV惠镇甲线#04号塔改塔以及#03-#07号塔更换导地线施工。

(4)申请停电时间:2015年09月08日07:00~2015年09月11日18:00

(5)批准工作时间:2015年09月08日08:00~2015年09月11日18:00

(6)两侧变电站间隔接线图:

(备注:本一次接线图中部分线路电压互感器未绘出。)

(7)福发电力工程公司工作票签发人及参与本次工作得成员名单如下:

(8)线路运行单位检修负责人为王五(具备工作票签发人资格)。

(9)施工单位带出接地线得编号分别为:#21、#22、

#23

、#24、#25、#26。

(10)说明:工作票标题栏(单位名称)不列入考核范围。

(单位名称) 线路第一种工作票

编号:-1-001

错误1: 改正:

错误2: 改正: 错误3:

改正:

错误4:

改正:

错误5:

改正:

错误6:

改正:

错误7:

改正:

错误8:

改正:

错误9:

改正:

错误10:

改正:

【答案】

错误1: 计划工作时间格式错误

改正: 改为“2015年 09月 08 日08 时 00 分”

错误2: 就是否办理分组工作派工单

改正: 应标明就是否办理分组工作派工单

错误3: 工作班人员名字没有全部填写

改正: 应该填写全部工作班人员名字:甲一、甲二、甲三、甲四、甲五、

甲六、甲七、甲八、甲九、甲十、甲十一

错误4: 停电线路名称没有写电压等级

改正: 改为“220kV惠镇甲线”

错误5: 500kV惠州站:拉开220kV惠镇甲线2494开关,“拉开”表述不规范

改正: “拉开”改为“断开”

错误6: 220kV镇隆站:拉开24944、24943、24942刀闸,漏拉刀闸

改正: 改为“220kV镇隆站:拉开24944、24943、24941、24942刀闸" 错误7:拉上220kV惠镇甲线249440接地刀闸,“拉上"表述不规范

改正: “拉上”改为“合上”

错误8:“禁止合闸、有人工作”标识牌错误

改正: 改为“禁止合闸、线路有人工作”

错误9:220kV惠镇甲线#08塔B、C相大号侧接地线编号错误

改正:“220kV惠镇甲线#08塔A、B、C相大号侧得编号分别为#24、#25、#26”

错误10:陈有为工作负责人不能签发工作票

改正: 应填写福发电力工程公司工作票签发人名字:张荣

(五)以下就是一张已签发得220kV风湾甲线全线耐张线夹检修得工作票,票中有10处明显违反南方电网公司《电气工作票技术规范》得相关要求,请具体指出错误之处并改正、(共10分。每处错误指出得0。5分,改正得0、5分)

背景材料:

(1)申请单位、班组:福发电力工程公司线路一班。

(2)停电设备:220kV风湾甲线,单回220kV线路,铁塔架设,全线铁塔34基(编号为#01-#34,其中#01、#03、#08、#15、#21、#25、#34为耐张塔),全线无邻近得其她线路。

(3)工作内容:220kV风湾甲线#01塔、#03塔、#08塔、#15塔、#21塔、#25塔、#34塔耐张线夹检修、

(4)申请停电时间:2015年09月08日08:00~18:00

(5)批准工作时间:2015年09月08日08:30~17:00

(6)两侧变电站间隔接线图:

(备注:本一次接线图中部分线路电压互感器未绘出。)

(7)福发电力工程公司工作票签发人及参与本次工作得成员名单如下:

火力发电厂工作票三种人试题库完整

//[父试题分类]:试题分类/电力生产委员会/乌达发电/安全生产部/工作票三种人题库 1.线路停电检修工作结束后,值班调度员必须得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告,确认(),并与记录簿核对无误后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。 A.所有工作班组均已竣工 B.工作人员已全部撤离线路 C.测量线路绝缘合格 D.接地线已拆除 E.工作人员已全部返回驻地 答案:A|B|D 题型:多选题 2.二次系统上的工作人员在工作前应了解下列哪些事项?() A.工作地点、范围 B.一、二次设备运行情况 C.安全措施、试验方案 D.上次试验记录 答案:A|B|C|D 题型:多选题 3.清扫运行设备和二次回路时,要()。 A.防止误碰

B.填用二次工作安全措施票 C.防止振动 D.使用绝缘工具 答案:A|C|D 题型:多选题 4.同一直流系统两端换流站间发生系统通信故障,两换流站阀的操作应根据()的指令配合执行。 A.工作负责人 B.值班调控人员 C.主管领导 D.专责监护人 答案:B 题型:单选题 5.在电气设备上工作,保证安全的组织措施有()。 A.现场勘察制度 B.工作监护制度 C.工作间断、转移和终结制度 D.使用个人安保线 答案:A|B|C 题型:多选题

6.在电气设备上的工作,应填用工作票或事故紧急抢修单,其方式有以下()。 A.变电站(发电厂)第一种、第二种工作票 B.电力电缆第一种、第三种工作桌 C.变电站(发电厂)带电作业工作票 D.变电站(发电厂)事故紧急抢修单 答案:A|B|C|D 题型:多选题 7.直流保护装置、通道和控制系统的工作,需要将高压直流系统停用者应填用()工作票。 A.第二种 B.带电作业 C.第一种 D.二次工作安全措施 答案:C 题型:单选题 8.控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作应填用()工作票。 A.第一种 B.第二种 C.带电作业 D.电力电缆第二种 答案:B

各类工作票和操作票模板

电气第一种工作票 编号 1、风电场:班组附页张 工作负责人(监护人): 2、工作班人员(不包括工作负责人): 共人 3、工作内容: 4、工作地点(设备双重名称): 5、计划工作时间:自年月日时分 至月日时分 6、工作范围示意图(红笔注明带电部位)由签发人绘制 7、安全措施:(内容较多时该项可加附页) 8、工作票签发人签名:签发日期年月日时分 9、收到工作票时间:年月日时分。值班负责人签名:工作负责人签名: 10、批准工作结束时间:年月日时分

风电场负责人:值班负责人:工作许可人: 11、上述运行必须采取的安全措施(包括补充部分)已全部正确执行,已经工作许可人和工作负责人共同现 场确认完毕。从年月日时分许可工作。 工作许可人:工作负责人: 12、工作开工前,工作负责人已将分工情况、安全措施布置情况、危险点及安全注意事项、保留的带电部分 向全体工作班成员交待清楚。全体工作班成员接受交待确认签名: 13、工作负责人变更:自年月日时分原工作负责人离去,变更为:担任工作负责人。 工作票签发人:工作许可人: 原、现工作负责人对工作任务、安全措施、危险点及安全注意事项、保留的带电部分已全部进行交接。 原工作负责人:现工作负责人: 14、工作班成员变更(增添、离去人员姓名,变更日期及时间)(新增工作班成员必须按本票第12项要求接 受工作负责人相关交待,并确认签名): 工作负责人: 15、工作票延期:有效期延长到年月日时分。 值长:工作许可人:工作负责人: 16、检修设备需试运,工作票押回: 17、工作终结:工作班成员已全部撤离,现场已清理完毕,全部工作于年月日时分结束。 工作负责人:工作许可人:(在“结束日期时间”处盖“已执行”章) 18、工作票终结: 工作票接地线____组、接地刀闸____组,已拆除接地线组编号为,拉开接地刀闸组,编号为;保留接地线___组编号为,保留接地刀闸____组编号为。安全标志牌已收回,安全遮栏已恢复。 值班负责人:年月日时分 19、工作票评价(由工作票签发部门、许可部门、生产技术部门、运行调度部门、安全监督部门负责人、 专业技术人员进行评价): (1)……评价人:年月日 电气第二种工作票 编号: 1.风电场:工作班组:附页张 2.工作负责人(监护人)姓名: 工作班人员(不包括工作负责人)姓名:

土建类“两种人”题库(输电或配电工作票2018年3月修编)

土建类“两种人”(输电或配网工作票)(2018年3月修编) 一、选择题 1. 公司系统内部作业人员及其直接管理人员间断现场工作连续()以上者,应重新学习本规程并考试合格后方能参加工作。 A.3个月B.1个月C.6个月D.5个月 答案:C 2. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,凡装有攀登装置的杆塔、变压器、融冰装置等,攀登装置上应设置()标示牌。 A.禁止攀登,高压危险!B.止步,高压危险!C.在此工作!D.禁止合闸,线路有人工作! 答案:A 3.请选出下列哪一项为线路不规范票:()。 A、错用工作票 B、工作票上使用的技术术语不规范 C、工作任务填写不明确 D、工作范围填写不明确 答案:B 4、工作票填写的设备名称、编号应与()的设备名称和编号相符合。 A、图纸 B、现场实际 C、询问所了解 D、一次接线图 答案:B 5. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,安全带的使用及()应符合安全带GB 6095—2009(安全带)和GB/T 6096—2009 (安全带测试方法)的规定。 A.保管B.运输C.检验D.储存 答案:C 6、外单位在运行中线路进行基建、大修、改造施工前,必须向运行部门提交批准的施工方案和安全、技术、组织措施,由运行部门对施工单位进行()。 A、书面安全技术交底 B、委派工作负责人 C、进行安全技术培训 D、口头安全技术交底 答案:A 7、保证安全的技术措施的是:()。 A、停电、验电、挂接地线 B、工作许可 C、工作监护 D、工作间断 答案:A 8. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,施工用电设施应由()安装维护,严禁私拉乱接,严禁将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 A.安全员B.工作负责人C.取得资质的人员D.任何人 答案:C 9. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,()配电设备是指1kV 以上、20kV 及以下,设置于配电站、开关站等室内或封闭空间内的,完成电力分配功能的电气装置。 A.高压B.特高压C.低压D.用户 答案:A 10. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,承包商开工前,项目具体管理单位应组织承包商进行现场详细勘察,制定具有针对性的(),明确双方各自的安全责任。 A.承包协议B.承包合同C.安全协议D.服务协议 答案:B 11、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 D、工作完成时间 答案:A 12. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》工作许可的相关规定,厂站内已许可的工作票,一份应保存在工作地点并由()收执,另一份由()收执和按值移交。 A.工作负责人;工作许可人B.值班负责人;工作许可人C.专责监护人;工作许可人D.工作负责人;工作票签发人 答案:A 13. 若属多天工作且每天间断时,应清理现场,办理工作间断手续并将工作票交回( )持存;复工时,应由工作负责人和工作许可人办理工作许可手续。 A.工作票签发人B.工作许可人C.工作监护人D.工作负责人 答案:B 14. 工作期间,工作负责人因故暂时离开工作现场时,应暂停工作或指定有资质的人员临时代替,并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项,并告知()。 A.工作票签发人和工作许可人B.工作票签发人和值班负责人C.工作许可人和工作班人员D.工作许可人和值班负责人 答案:C 15、乙炔气瓶使用时必须()放置。 A、水平 B、直立 C、45°角斜立 D、60°角斜立 答案:B 16、( )对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设专责监护人。 A、工作许可人 B、工作负责人 C、值班调度员 D、工作签发人 答案:B 17. 进入下水道、疏水沟和()作业前,应采取关闭汽水门、上锁等防止蒸汽或水流入工作地点的措施。 A.高压室B.井下C.地下室D.配电房 答案:B

工作票签发人、负责人、许可人考试试题库

盐池凯迪风电场工作票签发人\负责人\许可人上岗资格考 试题库 一、填空题 1、在生产现场进行检修或安装工作时必须办理工作票,并根据检修或安装工作的不同类型选择正确的工作票。 2、工作票类型有:电气第一种工作票、电气第二种工作票、风力机工作票、动火工作票四种形式。 3、将风机箱变停电需办理电气第一种工作票;风机箱变不停电,但要在风机电气主回路上工作的,需办理电气第二种工作票;在风机液压及机械系统上工作的,需办理风力机工作票;风机全年检、半年检需办理电气第二种工作票;在重点防火区或易燃易爆区域进行动火作业时必须办理动火工作票;在备用设备上进行防腐、清扫或零星的消缺工作及在升压站范围内进行土建、绿化等工作需办理电气第二种工作票,同时应设专人监护。 4、事故抢修工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停用,需立即恢复的抢修和排除故障的工作)或在夜间、节假日,遇有必须进行的临时检修工作,又找不到工作票签发人时,可不用工作票,但必须经值长同意,同时必须明确工作负责人、工作许可人,并做好安全措施,设专人监护,办理工作许可后方可开工。工作许可人应将检修工作负责人、采取的具体安全措施及工作开始和结束时间、发令人等内容详细记录在运行日志中。若抢修工作时间超过4小时仍在进行的,仍需补办工作票。

5、根据检修工作内容,选取相应的工作票类别,由工作负责人进行填写。填写内容包括:工作内容、时间安排、工作班成员、安全措施等。 6、工作票应用黑色笔填写一式两份,经工作票签发人审核签发,如需35kV母线及以上设备停送电的操作应于开工前一天送交值长。 7、运行值班员接到工作票后,由运行值班员、值长共同检查工作票所填写工作项目和安全措施是否正确,如不正确,应及时返回,重新填写。安全措施与实际设备不符时,应在补充栏加以补充说明,同时将工作票记录在工作票登记本中。 8、工作票内容应认真填写不得任意涂改,填写时应使用规范的专业术语、设备名称。 9、工作负责人办理完工作许可手续后,随身携带工作票并带工作班成员进入检修工作现场。由工作负责人详细交待工作任务、各类安全措施、注意事项、邻近运行设备和带电设备、检修工期等,同时明确职责分工。确认工作班成员对工作任务、安全措施、带电部位、注意事项等不再有疑问后,方可开工。 10、工作负责人不准随意扩大工作票的工作内容。若确因工作要求改变工作内容而无需改变安全措施时,工作负责人在得到工作票签发人的同意后,向工作许可人提出申请。经值长批准后,方可在工作票上增添内容,可不重新履行工作票手续,但需工作票签发人在增添内容处签名确认。 11、工作负责人对所担任的任务确认不能按批准期限完成时,应在批

风电场工作票、操作票、作业安全措施票正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.风电场工作票、操作票、作业安全措施票正式版

风电场工作票、操作票、作业安全措 施票正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1.总则 为加强风电场现场生产管理,规范各类工作人员的工作行为,保证人身电网设备安全,依据《安规》、《风电场运行规程》及上级有关规章制度,特制定本制度。 2.工作票管理规定 2.1 电气工作票(简称“工作票”)制度是《国家电网公司电力安全工作规程》的重要组成部份,是“三票”管理(工作票、操作票、作业安全措施票)制度之一。严格执行工作票制度是保证人身安全、电

网安全、设备安全的重要组织措施。 2.2 工作票是允许在电气设备及其相关场所进行工作的书面命令,也是明确安全职责,向工作人员进行安全交底,实施保证工作人员安全的组织、技术措施的书面依据。 2.3 在风电场电气设备上及其相关场所工作,填用的工作票及作业安全措施票有下列5种: l 变电站(发电厂)第一种工作票(附录1); l 变电站(发电厂)第二种工作票(附录2); l 风机工作票(附录3); l 事故应急抢修单(附录4);

安全规程题库(输电线路)

2017年《安规》抽考复习提纲(线路部分) 一、单选题共80题 1.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()合格上岗。答案:C 《线路安规:1.4.1》 A. 笔试 B. 口试 C. 考试 2. 第二种工作票,对()电压等级、同类型工作,可在数条线路上共用一张工作票。答案:B 《线路安规:2. 3.8.1》 A. 不同 B. 同一 C. 相近 3. 工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份工作()人留存,一份交小组负责人执行。答案:B 《线路安规:2.3.8.2》 A. 许可 B. 负责 C. 签发 4. 专责监护人应是具有相关工作经验,熟悉()情况和本规程的人员。答案:A 《线路安规:2.3.10.3》 A. 设备 B. 现场 C. 接线 5.在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或专责监护人可根据情况,()停止工作。答案:C 《线路安规:2.6.1》 A. 立即

B. 即可 C. 临时 6.工作接地线应全部列入工作票,工作负责人应确认()工作接地线均已挂设完成方可宣布开工。答案:B 《线路安规:3.4.1》 A. 部分 B. 所有 C. 全部 7.35kV及以下设备的临时围栏,如因工作特殊需要,可用()隔板与带电部分直接接触。答案:A 《线路安规:3.6.2》 A. 绝缘 B. 木质 C. 塑料 8.雷电时,禁止进行倒闸操作和()熔丝工作。答案:C 《线路安规:4.2.7》 A. 调换 B. 变更 C. 更换 9.工作负责人在接受许可开始工作的()时,应与工作许可人核对停电线路双重称号无误。如不符或有任何疑问时,不准开始工作。答案:B 《线路安规:5.3.4》 A. 指令 B. 命令 C. 口令 10.在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间挂()。答案:C 《线路安规:6.1.5》 A. 黄灯 B. 绿灯 C. 红灯 11. 凡参加高处作业的人员,应每()进行一次体检。答案:B 《线路安规:7.2》 A. 季 B. 年 C. 月

土建类两种人安全规程考试题库变电工作票

土建类两种人安全规程考试题库变电 工作票

土建类”两种人”安全规程考试题库( 变电工作票) 一、判断题 1.任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》, 并足以危及人身和设备安全者, 应立即制止。( √) 2.为便于现场修改, 确保与现场要求一致, 填写工作票可用铅笔填写。( ×) 3. 开工前工作票内的全部安全措施应一次做完。( √) 4.建筑工、油漆工等非电气人员进行工作时, 工作票发给监护人。( √) 5. 所有工作人员(包括工作负责人), 不许单独留在高压室内和室外变电所高压设备区内。( √) 6.工作票签发人能够兼任该项工作的工作负责人。( ×) 7.工作票签发人的主要安全职责是审核工作的必要性, 能够无须关心工作票上所填安全措施是否正确完备。( ×) 8.专责监护人不得兼做其它工作。( √) 9.工作期间, 工作负责人若因故必须离开工作地点时, 应指定能胜任的人员临时代替, 离开前应将工作现场交待清楚, 并告知工作班人员。( √) 10.间断后继续工作, 无需经过工作许可人。( √) 11.无工作负责人或监护人带领, 工作人员也能够进入工作地点。( ×) 12.临时遮栏可用铝合金、干燥木材、橡胶或其它坚韧材料制成。( ×) 13.严禁工作人员在工作中移动或拆除遮栏、接地线和标示牌。( √) 14.不得在带电导线、带电设备、变压器、油断路器附近将火炉或喷灯点火。( √) 15. 16.高处作业时上下传递物件应用绳索栓牢传递, 但能够上下抛掷小工具。( ×) 17. 当工作需要但安全距离无法保证时, 可考虑经过限制作业人员肢体活动的方式来满足安全距离。( ×) 18.工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者, 是不停电工作。( √) 19、只要有领导在场监督, 在电气设备上工作就能够不用填写工作票。( ×) 20、在高压设备上工作, 必须完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。( √) 21、对于简单的工作, 一个工作负责人能够发给两张工作票。( ×) 22、工作票有破损不能继续使用时, 应补填新的工作票。( √) 23、工作票签发人能够作为该项工作的工作班成员。( √) 24、工作负责人负责提出正确完备的工作所需的安全措施。( √) 25、工作负责人不用负责检查值班员所做的安全措施是否符合工作要求。( ×) 26、土建工作与电气设备无关, 能够不办理工作票, 但应得到值班人员的许可。( ×) 27、生产性建筑设施修缮需要高压设备停电的, 办理变电站第三种工作票。( ×) 28、所有不同地点的工作, 能够填写一张工作票。( ×) 29、若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电, 即使在不同地点工作, 工作票也不用详细填明主要工作内容。( ×) 30、”工作许可人是否合适”是工作票签发人的安全责任。( ×) 31、外单位人员进入变电站工作时, 能够使用自己单位的工作票。( ×) 32、对接收的工作票中所列内容有很小的疑问, 工作票接收人无须向工作负责人 询问清楚。( ×) 33、在工作票中工作内容或工作地点不清时, 值班负责人应拒绝接收工作票。( √) 34、工作许可人可兼任该项工作的工作负责人。( ×) 35、对本单位班组, 工作许可人能够只在值班室向工作负责人交待所完成的安全 措施并办理许可手续。( ×) 36、一个工作负责人在同一变电站内的同一许可工作时段内只能持有一张工作票。( √) 37、同一工作人员参加另外一项工作时, 应在”备注”栏注明人员变动情况。( √) 38、在不需变更或增设安全措施的情况下, 工作负责人可自行增加工作任务。( ×) 39、工作负责人能够根据工作自行变更安全措施。( ×)

工作票“三种人”资格考试复习题库完整

工作票“三种人”资格考试复习题库 1.同一工作票中工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。 2.工作票一般由工作票签发人填写,也可由工作负责人填写,填写后交工作票签发人审核,确认无误后签发。 3. 两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由运行值班员收执,按值移交。 4. 工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。 5. 若有些工作不需办理工作票,但又需办理动火工作票时,可用“工作联系单”随同动火工作票一起办理开工许可手续。 6. 工作票应由工作负责人送交给工作许可人办理许可手续。 7. 工作票一般应在开工前一天,当日消除缺陷的工作票应在开工前一小时,送交运行值班负责人。 8.扩大的工作任务若需变更或增设安全措施时,则应填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。 9. 工作任务不能按批准完工期限完成时,工作负责人一般应在批准完工期限2小时前向运行工作许可人申明理由,办理延期手续; 10.一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。 11.工作票上所列的计划时间不能作为开始工作和恢复送电的依据,实际允许的检修时间以批准的检修时间为限。 12. 在不变更或不增设安全措施的情况下,若需扩大工作票的工作任务,应先停止工作,经双方及工作票签发人同意后,由工作负责人通过工作许可人,在工作票备注栏填入扩大的工作项目并签名后执行。 13. 工作联系人应做好开工前的技术交底及有关协调工作,并经常到现场检查工作是否安全地进行,对于较复杂或危险性较大的工作,实行重点监督,及时纠正工作班成员的不安全行为。 14. 热力设备检修需要断开电源时,应在已断开的开关、刀闸和检修设备控制开关的操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作!”的警告牌,并取下操作保险。 15. 氢气、煤气、天然气及油系统等易燃、易爆或可能引起人员中毒的系统检修,必须关严有关截门后立即在法兰上加装堵板,并保证严密不漏。 16. 汽、水、烟、风系统,公用排污、疏水系统检修必须将应关闭的截门、闸板、挡板关严并挂“禁止操作”警告牌。 17. 错、漏字修改每项不应超过一个字,每页不得超过三个字。 18.在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上,应悬挂禁止合闸、有人工作的标示牌。 19.危险点分析预控填写,主要是对人员、设备、环境、管理中可能引发事故的危险因素进行分析控制。 20.工作负责人因故需要短时离开工作现场,应指定原工作班成员中能胜任工作的人员临时代替并将工作票交其执有,临时代替不得超过2小时。 21. 严禁采取口头联系的方式在生产区域进行工作,凡在生产区域进行不需要办理工作票的工作,必须使用

各类工作票和操作票模板

各类工作票和操作票模板

电气第一种工作票 编号 1、风电场: 班组附页张 工作负责人(监护人):2、工作班人员(不包括工作负责人): 共人 3、工作内容: 4、工作地点(设备双重名称): 5、计划工作时间:自年月日时分 至月日时分 6、工作范围示意图(红笔注明带电部位)由签发人绘制 7、安全措施:(内容较多时该项可加附页) 下列由工作票签发人填 写: 下列由工作许可人填写:

因本次工作已拉开断路器、隔离开关,已取下熔断器或熔丝(包括本次操作前已拉开断路器、隔离开关,已取下的熔断器或熔丝) 已装接地线、已合接地刀闸(注明确切地点编号) 共组已设遮拦、已挂标示牌:

工作地点保留带电部分和补 充安全措施(不准空白若无补 充写无) 工作许可人 签名: 签发日期年月日时分 9、收到工作票时间:年月日时分。值班负责人签名:工作负责人签名: 10、批准工作结束时间:年月日时分 风电场负责人:值班负责人:工作许可人: 11、上述运行必须采取的安全措施(包括补充部分)已全部正确执行,已经工作许可人和工作负责人共同现场确认完毕。从年月日时分许可工作。 工作许可人:工作负责人:

12、工作开工前,工作负责人已将分工情况、安全措施布置情况、危险点及安全注意事项、保留的带电部分向全体工作班成员交待清楚。全体工作班成员接受交待确认签名: 13、工作负责人变更:自年月日时分原工作负责人离去,变更为:担任工作负责人。 工作票签发人:工作许可人: 原、现工作负责人对工作任务、安全措施、危险点及安全注意事项、保留的带电部分已全部进行交接。 原工作负责人:现工作负责人: 14、工作班成员变更(增添、离去人员姓名,变更日期及时间)(新增工作班成员必须按本票第12项要求接受工作负责人相关交待,并确认签名): 工作负责人: 15、工作票延期:有效期延长到年月日时分。 值长:工作许可人: 工作负责人: 16、检修设备需试运,工作票押回:

输电类工作票实操考试题库(2016年修订版)

综合能力测试题库 适用专业:输电类“三种人” 一、工作票找茬(10分) (一)以下是一已签发的110kV新约线#10塔更换合成绝缘子的工作票,票中有10处明显违反南方电网公司《电气工作票技术规》的相关要求,请具体指出错误之处并改正。(共10分。每处错误指出得0.5分,改正得0.5分)背景材料: (1)申请停电单位、班组:福发电力工程公司线路一班。 (2)停电设备:110kV新约线,单回110kV线路,全线杆塔34基(编号为#01-#34,#01、#09、#11、#34为耐塔),全线无邻近的其他线路。 (3)工作容:110kV新约线#10塔更换雷击合成绝缘子。 (4)申请停电时间:2015年07月20日08:00~18:00 (5)批准工作时间:2015年07月20日08:30~14:00

(备注:本一次接线图中部分线路电压互感器未绘出。) (8)线路运行单位检修负责人为兵(具备工作票签发人资格)。 (9)施工单位带出接地线的编号分别为:#11、#12、#13、#14、#15、#16。(10)说明:工作票标题栏(单位名称)不列入考核围。 (单位名称)线路第一种工作票

错误1:改正: 错误2:改正: 错误3:改正: 错误4:改正: 错误5:改正:

错误6: 改正: 错误7: 改正: 错误8: 改正: 错误9: 改正: 错误10: 改正: 【答案】 错误1:工作票编号错 改正:改为”2015-07-1-001” 错误2:计划工作时间超过批准工作时限 改正:调整时间在批准工作时限 错误3:工作班成员人数错误 改正:工作班成员共计应为7人 错误4:是否办理分组工作派工单 改正:应标明是否办理分组工作派工单 错误5:工作班人员名字没有全部填写 改正:应该填写全部工作班人员名字(补充:甲五、甲六)

工作票”实操考试评分标准

工作票实操考试(变电类)评分标准 评分标准(总分20分,扣完为止): 一、基本原则 (一)允许涂改,字迹清晰即可。 (二)工作票需要填写到施工单位工作票签发人签发后状态。 (三)内容正确,用词不规范不扣分。 (四)编号不用填写。 (五)参考答案是有关单位根据本单位填写习惯要求编制,只能作为参考。各单位应派熟悉业务人员改卷,不能因为试卷内容正确而与参考答案不同予以判错。 二、扣分标准 (一)“变电站第一种工作票” 1.填错、漏填扣2分。 2.填写不完善扣1分。 (二)工作负责人、单位和班组 1.填错、漏填扣3分。 2.填写不完善扣1分。 (三)计划工作时间 1.填错、漏填扣3分。

(四)工作班人员 1.填错、漏填扣3分。 2.填写不完善扣1分。 (五)工作任务 1.填错、漏填扣8分。 2.填写不完善扣3-6分。 (六)工作地点 1.填错、漏填扣8分。 2.填写不完善扣3-6分。 (七)应拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)(注明编号) 1.填错、漏填或不完善扣20分。 (八)应投切相关直流电源(空气开关、熔断器、压板)、低压及二次回路 1.填错、漏填扣2分。 2.填写不完善扣1分。 (九)应合接地刀闸(注明编号)、装接地线(注明确实地点)、应设绝缘档板 1.填错、漏填或不完善扣20分。 (十)应设遮栏、应挂标示牌(注明位置) 1.填错、漏填扣3分。

(十一)线路对侧安全措施(是、否) 1.填错、漏填扣10分。 (十二)需办理二次设备及回路工作安全技术措施单(是、否) 1.填错、漏填扣1分。 (十三)工作票签发人签名 1.填错、漏填扣2分。

工作票实操考试(输电类)评分标准 评分标准(总分20分,扣完为止): 一、基本原则 (一)允许涂改,字迹清晰即可。 (二)工作票需要填写到施工单位工作票签发人签发后状态。 (三)内容正确,用词不规范不扣分。 (四)编号不用填写 (五)参考答案是有关单位根据本单位填写习惯要求编制,只能作为参考。各单位应派熟悉业务人员改卷,不能因为试卷内容正确而与参考答案不同予以判错。 二、扣分标准 (一)工作负责人、单位和班组 1.填错、漏填扣3分。 2.填写不完善扣1分。 (二)计划工作时间 1.填错、漏填扣3分。 2.填写不完善扣1分。 (三)工作班人员 1.填错、漏填扣3分。 2.填写不完善扣1分。 (四)工作任务

最新工作票三种人考试试题汇总复习课程

“三种人”学习资料 一、填空题 1、工作票据登记的内容:车间、票号、工作内容、起止时间,作用是随时了解生产、检修情况,以便于准确安排运方和有针对性进行事故处理,避免下达错误指令 2、工作票一般由(工作票签发人)填写一式两份,签发时应将工作票全部内容向(工作负责人)交 待清楚。(签发人考) 3、工作票应用(钢笔或圆珠笔)填写,一式两份 4、工作票不准(任意涂改)。涂改后上面应由签发人(或工作票许可人)签名或盖章,否则此工作 票应无效。 5、运行班长审查发现问题,如安全措施有错误或有重要遗漏,则工作票签发人应重新签发工作票。(工作许可人) 6、工作票一般应在开工前一天送交运行班长。 7、当日消除缺陷的工作票应在开工前1小时送交运行班长(工作负责人) 8、由运行班长对工作票全部内容进行审查,必要时填好补充安全措施,确认无问题后记上收到工作票时间,并在接票人处签名。(工作许可人) 9、运行班长签收工作票后,应在工作票登记簿上进行登记(工作许可人) 10、检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然 后在工作票上签字,才允许开始工作,这项规定必须认真执行。(工作许可人、工作负责人) 11、两份均有双方签字的工作票,工作许可人留存一份,工作负责人自持一份,作为得到许可开工 的凭证。(工作许可人、工作负责人) 12、工作重新开始前,工作负责人应将安全措施变动情况、分工情况及安全注意事项向全体工作人 员交待清楚后,方可下达重新开工命令。(工作负责人) 13、如工作中需要变更工作负责人,应经工作票签发人同意并通知工作许可人,在工作票上办理工 作负责人变更手续。 14、工作任务不能按批准完工期限完成时,工作负责人一般应在批准完工期限前2小时向工作许可人(班长、单元长或值长)申明理由,办理延期手续。(工作负责人、工作许可人) 15、两日及以上的工作应在批准期限前一天办理延期手续(工作负责人、工作许可人) 16、工作中间需要启动检修设备时,工作人员必须撤离工作现场,必须把所有的安全措施撤除,对设备恢复送电。(工作负责人) 17、工作完工后,工作负责人应全面检查并组织清扫整理施工现场,确认无问题时带领工作人员撤 离现场。 18、铝业公司工作票制度中的“三票”,包括检修工作票、运行操作票和清理工作票。 19、根据实现“增产节约的同时,必须注意职工的安全健康和必不可少的福利事业”的原则,结合 我公司实际制定本制度。 20、坚决贯彻“安全第一”的方针,安全生产人人有责,各部门对本制度必须严格贯彻执行。 21、在生产现场进行检修或安装工作时,为了加强检修人员与运行人员的联系,从而保证安全的工 作条件和设备的安全运行,防止事故发生,各部门在检修工作中必修执行检修工作票。

特殊作业工作票规范

特殊作业工作票规范 1 范围 规定了八项特殊作业工作票管理要求。 适用于除动力厂外各单位/部门及承包商有关动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、断路作业等特殊作业。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB30871-2014化学品生产单位特殊作业安全规范 3 术语和定义 以下术语和定义也适用于本标准。 工作票 保证检修设备与运行设备可靠隔离,保证检修人员的作业安全,准许检修人员进入生产现场工作的凭据。 特殊作业 设备检修过程中可能涉及的动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路等,对操作者本人、他人及周围建(构)筑物、设备、设施的安全可能造成危害的作业。 动火作业 禁火区内可能产生火焰、火花或炽热表面的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行的作业。 易燃易爆场所 GB50016、GB50160、GB50074中火灾危险性分类为甲、乙类区域的场所。 受限空间

进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧,对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑(池)、下水道或其他封闭、半封闭场所。 受限空间作业 进入或探入受限空间进行的作业。 盲板抽堵作业 在设备、管道上安装和拆卸盲板的作业。 高处作业 在距坠落基准面2m及2m以上有可能坠落的高处进行的作业。 坠落基准面 坠落处最低点的水平面。 异温高处作业 在高温或低温情况下进行的高处作业。高温是指作业地点具有生产性热源,其环境温度高于本地区夏季室外通风设计计算温度2℃及以上。低温是指作业地点的气温低于5℃。 带电高处作业 采取地(零)电位或等(同)电位方式接近或接触带电体,对带电设备和线路进行检修的高处作业。 吊装作业 利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起,使其发生位置变化的作业过程。临时用电 正式运行的电源上所接的非永久性用电。 动土作业 挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在以上;使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业;拉矿车辆、运输车辆等重型汽车改道可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。 断路作业 在厂区内交通主、支路与车间引道上进行施工、吊装、吊运等各种影响正常交通的作业。4管理要求

变电所操作票、工作票填写模板

倒闸操作票样票 开关分闸操作间接位置判断判据票例: 变电站倒闸操作票

工作票样票 楼平地变电站第一种工作票 编号____CL12030001___

楼平地变电站第二种工作票 编号__ CL12030001___ 1.工作负责人(监护人)___吴占强___ 2.工作班组:平地电修 3.工作人员(不包括工作负责人) ___三、四__________________________________________________ 共 2 人。 4.工作的变配电站名称及设备双重名称: ______10KV平地变电站开关柜_ 5.工作任务 6.计划工作时间: 自 2012 年 03 月 11 日 8 时 30 分 至 2012 年 03 月 11 日 17 时 0 分 7.工作条件(停电或不停电,或邻近及保留带电设备名称) _____开关柜不停电_____________________________________________ ______________________________________________________________ 8.注意事项(安全措施)不得用湿布擦拭开关柜,不得踩在开关柜上,梯子要 _靠稳放牢______________________________________________________ 工作票签发人签名国欣签发日期: 2012 年 03 月 10 日 14 时 0 分 9.补充安全措施(工作许可人填写) ______________________________________________________________

工作票考试试题及答案

二〇一一年燃气动力分厂计控工作票考试题 一、填空题:(每空2分、共56分) 1、工作票应由、根据工作需要填写,填写时应用黑色或蓝色的钢笔、圆珠笔,不准使用或 2、外来检修单位或检修车间的工作票开具应由填写,工艺车间的负责对需要与运行系统隔离的措施进行补充,凡需要与运行系统进行隔离的安全措施由责任车间进行布置落实,监督措施落实情况并签字认可,其他与运行系统无联系的安全措施由自行布置落实(工作票中应注明检修自理)。工艺车间的主任和承包方认定的具有签发工作票资格的负责人进行。 3、对于检修车间在工艺车间进行检修工作造成的各类不安全情况,属于工艺车间措施执行不到位造成的由承担相应责任,属于检修车间工作人员在检修现场工作时造成的由承担相应责任,属于两者均有的,按照责任划分由。 4、事故应急抢险工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需立即恢复的抢修和排除故障的工作)在小时以内,可不填用工作票,但应填用,超多4小时应填写。 5、工作票所列安全措施仅有本车间完成,不需要与其他工艺车间联系,不影响正常生产的,可不经许可,仅有许可即可,对重要设备的长时间检修或可能影响正常生产或应联系其他车间方可完成安全措施的,应由许可。 6、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定临时替代,离开前应将工作现场向代理负责人交代清楚,并告知工作班成员,超过半小时应办理。 7、在同一设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如果所采取的安全措施完全相同允许使用 。 8、在同一设备系统,同一安全措施范围内有多个班组同时进行工作时,可以签发一张 ,指定一名,负责检修工作的监督和协调。发给总的负责人一张工作票,但要详细填写主要工作内容。在工作班成员栏中,只填写,不必填写。 9、需要变更工作班成员时,应经同意,在对新工作人员进行安全交底后,方可进行工作,应在检修联上登记。 二、问答题:(44分) 1、在什么情况下需要填用检修工作票?(9分)

输电工作票题库分析

输电工作票题库 一、单选题(不少于20题) 1.以下哪种工作票不在《输电线路工作票管理规定》中?() A、输电线路第二种工作票 B、电力电缆第二种工作票 C、输电线路带电作业工作票 D、输电线路故障紧急抢修单 2.在运行设备区从事电力电缆工作,不需要停电的应填用那种工作票?() A、电力电缆第一种工作票 B、电力电缆第二种工作票 C、输电线路第二种工作票 D、施工作业安全措施票 3. 使用线路故障紧急抢修单进行的紧急抢修工作,如属非连续进行的紧急抢修工作,复工时应()。 A、使用第一种或第二种工作票 B、使用输电线路故障紧急抢修单 C、使用输电线路第二种工作票 D、可不使用工作票(单) 4.第一种工作票计划工作期限不宜超过()天。 A、 15天 B、30天 C、一个月 D、14天 5.输电运维人员到变电站内工作,工作票分别由()双方签发人签发。 A、输、变电检修 B、输、变电运维 C、变电运维与检修 D、输电运维与变电检修 6、工作票下设工作任务单时,工作负责人可只对()进行现场交底。 A、工作许可人 B、所有工作人员 C、专责监护人 D、小组负责人 7.工作期间,工作负责人若因故暂时()以内离开工作现场时,应指定具有工作负责人资格的工作班成员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班全体成员。 A、60分钟 B、30分钟 C、15分钟 D、20分钟 8.工作负责人和专责监护人的变更仅限( ) 次;若需再次变更应重新填用工作票并履行许可手续。 A、一 B、二 C、三 D、四

9.新加入工作的工作班人员数量不宜超过工作票所列计划人数的()且不大于5人。 A、三分之一 B、一半 C、四分之一 D、三分之二 10.使用同一张工作票依次在不同工作地点转移工作或一条输电线路检修状态下分区段工作时,工作票所列的安全措施应( ) 。 A、随工作地点的转移改变。 B、分区段做完 C、在开工前一次性做完 D、根据情况完成 11.输电线路工作票编号原则() A、年度2位+月度2位+流水号3位 B、年度4位+月度2位+流水号3位 C、年度2位+月度2位+日期2位+流水号3位 D、年度4位+月度2位+日期2位+流水号3位 12、第一种工作票5.1安全措施栏工作许可时由()在“已执行”栏打勾确认。 A、工作许可人 B、工作负责人 C、小组负责人 D、停送电联系人 13、工作票中工作地段内的接地线由()填写。 A、由工作许可人根据现场情况 B、由工作负责人根据现场情况 C、工作票签发人签发时

变电类工作票实操考试题库及答案(2019年修订版)

变电类工作票实操考试题库及答案 (2019年修订版) 1、220kVXX站110kVXXI线1267开关CT及110kVXXI线1267线路电容式电压互感器TYD预试 停电申请报告 (1)申请单位:XX电力工程有限公司 (2)停电设备:110kVXXI线1267开关间隔。 (3)工作内容:110kVXXI线1267开关CT及110kVXXI线1267线路电容式电压互感器TYD预试 (4)申请停电时间:2012年02月09日09:00~18:00 (5)批准工作时间:2012年02月09日09:00~18:00 (6)XX电力工程有限公司工作票签发人、工作负责人名单如下: (7 220kVXX变电站110kV部分结线图

参考答案: 220kVXX 变电站第一种工作票 编号: 工作负责人: XXX 单位和班组:XX电力工程有限公司计划工 作时间 自 2012 年 02 月 09 日 09 时 00 分 至 2012 年 02 月 09 日 18 时 00 分 工作班人员:XXX、XXX、XXX、XXX 共 5 人 工作任务:110kVXXI线1267开关CT及110kVXXI线1267线路电容式电压互感器TYD预试。 工作地点:110kVXXI线1267开关CT及110kVXXI线1267线路电容式电压互感器TYD。 工作要求的安全措 施应拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)(注明编号) 断路器(开关): 1267。 隔离开关(刀闸): 12671、12672、12673、12674。

2、110kVXX站#3主变预试预试 停电申请报告 (1)申请单位:XX电力工程有限公司 (2)停电设备:#3主变 (3)工作内容:#3主变预试 (4)申请停电时间:2011年04月23日08:00~17:00 (5)批准工作时间:2011年04月23日08:00~17:00 (6)XX (7)现场情况简图: 110kVXX变电站110kV部分结线图

电气工作票考试试题(新编版)

电气工作票考试试题(新编版) Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0336

电气工作票考试试题(新编版) @@简述电气工作票的定义 @@电气工作票:指在已经投入运行的电气设备上或电气场所工作时,明确工作人员、交待工作任务和工作内容,实施安全技术措施,履行工作签发、接收、许可、监护、工作负责人变更、延期、间断、增加工作内容、终结等手续的书面依据。 ##@@线路工作票会签人应为()具有相应资格的人员。会签时应核实工作票签发人与工作负责人是否经生产单位()备案。 @@线路运行维护单位;安全监察部门 ##@@指与设备所属单位无直接行政隶属关系,从事()职责范围内工作的设备、设施检修工作单位或基建施工单位;当设备产权与运行维护权相分离时,设备运行维护单位从事职责范围内的工作时()外单位。

@@非生产运行;不视为 ##@@运行维护单位指公司系统负责()、()运行维护的部门,其中存在委托运行维护关系的是指(),如运检站。 @@输变电设备;通信设备;受委托方 ##@@线路工作人员在变电站内工作,需要办理变电站工作票时,经()工作票签发人签发后,由()工作票签发人履行会签手续。 @@工作单位;变电站(含集控站、变运班) ##@@计划工作时间指不包括()及()时间的工作时间。 @@设备停、送电操作;安全措施实施 ##@@线路工作终结是指工作班人员(),()现场(指工作班人员所做安全措施,不含线路管辖调度所做的安全措施)已拆除,工作负责人与值班调度员联系后,并在工作票上签名的()程序。 @@工作完成;安全措施;工作结束 ##@@工作票中工作票会签人、工作负责人(监护人)、专责监护人、线路工作许可人、工作班人员的职责: @@工作票签发人:履行安全责任;负责签发工作票,办理工作

相关文档