一、概述

采用全数

字化智能防窃电电能表专用芯片(AD7755或ADE7755计量芯片)技术设计的单相电子式多费率电能表,通信规约符合江苏省、湖北省电力公司的要求,它除具有电能计量功能外,还具有多费率分时计量,智能防窃电,红外和RS485接口等多种功能。适用于居民、商店、学校等场合,是当前用电体制改革,实现电能商品化和高低峰分时计量,调整电网负荷状态的理想电能计量产品。

二、主要功能

1.将完全数字化电能计量(AD7755或ADE7755)、LED电量显示、多费率分时计量,红外和RS485接口抄表等融为一体,具有极高的可靠性和合格率。

2.数字化校调表,校试简单,可接入自动验表系统进行自动验表,一次完成时钟、费率时段、工作方式、表号等设置。

3.应用专用芯片组设计,完全数字化计量,智能防窃电(进出线反接不影响正确计量并有记录),反接时反向电量单独计量。

图1 面板铭牌图

4.峰、平、谷时段,三费率计时计量(也可设定为二费率)。

5.电表可设定峰、平、谷用电时段,最小时段设置为15~30分钟,最多可设定12个计量时段。

6.电能表保存12个月的电量止码。

7.每月电量在指定日期自动结帐(转存)。

8.六位一体LED交替显示时间、累计平电量、累计谷电量、累计峰电量和累计总电量等参数。

9.通过手持电脑(红外)或RS485接口可以设置、检查电能表的工作参数状态和电量。

10.停电时,自动保存数据,来电自动恢复。

11.内置日时钟,精确记录当前时间。

12.具有循环轮显和睡眠触发显示工作方式。

三、主要技术数据

1. 符合国标:GB/T17215-98、GB/T15284-94标准

2. 额定电压:220V

3. 工作电压:65~130%(额定电压),极限工作电压400V

4. 标定电流:1.5(6)A、5(20)A、5(30)A、10(40)A、10(60)A、20(80)A

5. 精度:1.0;2.0级

6. 日时钟精度:≤±0.5秒/日

7. 额定工作频率:50Hz/60Hz

8. 脉冲常数:1600,3200,6400imp/kWh

9. 整机功耗:<1.0W

10. 启动电流:≤0.004Ib

11. 费率数:3费率,内部设定:峰(01)-费率2;平(10)-费率3;谷(11)-费率4,其它为默认费率3

12. 时段数:12时段,全平段

13. 通信规约:《DL/T645-97》,江苏省、湖北省电力公司分时表通信规约

14. 通信方式: RS485接口;红外通信,有效距离不少于4~5米

15. 时钟后备电池:3V(500mAH~1000mAh)

16. 外型尺寸:165mm×115mm×60mm

17. 重量:0.5kg

18. 工作寿命:>10年

19. 数据保存:永久(无需电池)

四、安装

1. 电能表应安装在室内,安装在墙上或表箱内,安装时应基本保证电能表垂直,高度适中,便于观察和操作。

2. 接入电能表的电压应符合额定工作电压,电流不超过最大额定电流。

3. 在断电情况下按图2所示接线。

4. 接通电源,电能表数码管交替显示时期、时间和当前总、平、峰、谷电量和设定的参数(电量出厂时一般均为全零)。

五、使用

电能表采用正计数方式工作,最小递增单位电量为0.01kWh,最小显示单位电量为0.1kWh。

1.工作方式

电表具有两种工作方式:循环常显和睡眠触发显示。

循环常显依次显示的设定的参数:显示内容可在本月总、峰、平、谷电量;上月总、峰、平、谷电量;上上月总、峰、平、谷电量;编号(设备号);局编号;转存(结帐)日;显示器自检(全亮)等参数中选择,可选择一项,亦可选择多项。日期、时间总是参加循环显示。

睡眠触发方式时,正常工作LED全灭。只有当前工作时段指示汉字闪烁(峰、平或谷),当用红外信号(可用任何遥控器)触发电表时,电表LED依次循环显示一遍设定的内容后,LED自动

熄灭(睡眠)。

2.工作显示

电能表出厂时,显示方式为常轮显,电表按顺序循环显示:★日期、时间

★当前总、峰、平、谷电量

★上月总、峰、平、谷电量

★编号高6位、低6位

★自动抄表(结帐)日

★局编号高6位、低6位

★上上月总、峰、平、谷电量

★显示器自检(全亮)

日期、时间总是参加循环显示,其它内容可设定选择。

显示方式和显示内容由手持电脑,通过电表“控制字”和“显示选择”来设定。

数码管上边的汉字交替显示当前总、峰、平、谷电量,循显时间可设1~99秒,停显时间0~99秒。

3. 编程、查询及抄表

电能表的工作参数设置均可通过RS485接口或红外手持电脑来设置和检查。电能表符合电力部DL/T645-1997的标准和江苏省、湖北省电力公司要求。

手掌机(操作见使用说明书)可直接设置和查询电表的工作方式和所有参数。

主要内容有:

★电表内部密码(出厂时为全“1”)

★电表内部编号(设备号12位)

★局编号(12位)

★脉冲常数(查询)

★年、月、日、时、分、秒(对时)

★当前/上月/上上月平电量:精确到0.01kWh

★当前/上月/上上月谷电量:精确到0.01kWh

★当前/上月/上上月峰电量:精确到0.01kWh

★当前/上月/上上月总电量:精确到0.01kWh

★时段数/平、谷、峰时段

★12个月的总、平、谷、峰电量(历史数据)

★自动抄表日、时

★电表运行控制/状态字

★循环/停显时间

★显示方式:常轮显/睡眠触发

★显示内容选择

★最后一次编程时间,编程次数

★规约类型:江苏省、湖北省

★当前反向总,平、谷、峰电量

★反向开始时间,反向累计时间

当打开编程允许开关(编程禁止)时,或密码权限为3时,电表仅允许对时操作,且两次对时时间须大于25天,时间误差小于±10分钟。

需要进行编程时,首先必须合上编程允许开关,并校对密码并更改权限为编程(0),进行编程。

按照规约广播操作(12位表号全为9),则电表不回送信息(读电表表号除外)。

电表出厂时,使用权限为抄表(3),编程开关打开(编程禁止)。

4.用电脉冲显示

用电脉冲指示器以闪烁方式显示,闪烁频率随负荷变化,每kWh用电闪烁次数为电能表脉冲常数。该指示灯可用于校表检测。

5.接线端子如下图2

图2 接线端子

接线端⑺⑻⑼⑽为无源光电隔离脉冲输出端子,⑺端加+5V ~+24V 直流电源;⑻脚为时钟

10秒脉冲检测端,接2~20K 电阻到+5V 电源端,频率计输入线正端接该脚;⑼脚接电源的地端;⑽脚为用电脉冲输出端(与用电脉冲指示灯同步),可用于集中抄表和检测。⑾⑿为编程允许开关PEN 。

6.校表

6.1 电表精度检测:如下图3

6.2 10秒时钟脉冲检测:如下图

3

+5~24V

脉冲输出1k

图3

六、运输贮存

1. 电表运输和拆封不应受到剧烈冲击,应根据ZBY002-81《仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法》之规定运输、贮存。

2. 电表应保存在原包装箱内,保存地方环境温度为-25℃~

70℃,相对湿度不超过85%,且在空气不应含有足以引起腐蚀的气体,环境温度不应剧烈变化。

3. 电表在库中保存,应放在台架上,叠放高度不超过五箱,拆箱后单只包装的电表叠放高度不超过五只,内包装(塑料袋)拆封后的电表不宜贮存。

七、保证期限

电表自售出之日起18个月内,在用户完全遵守本说明书规定要求,并在制造厂铅封仍完整的条件下,若发现电表不符合GB/T15284-94规定的技术要求时,或有电力及计量部门证明时,制造厂给予免费修理或更换。

电流表怎么使用方法

电流表怎么使用方法 ①电流表要与用电器串联在电路中(否则短路,烧毁电流表.); ②电流要从"+"接线柱入,从"-"接线柱出(否则指针反转,容易把针打弯.); ③被测电流不要超过电流表的量程(可以采用试触的方法来看是否超过量程.); ④绝对不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上(电流表内阻很小,相当于一根导线.若将电流 表连到电源的两极上,轻则指针打歪,重则烧坏电流表、电源、导线.). 注意是:先烧表(电流表),后毁源(电源) 使用步骤 1、校零,用平口改锥调整校零按钮. 2、选用量程(用经验估计或采用试触法) 电流表归结起来有三看和三问先看清电流表的量程,一般在表盘上有标记.确认最格的一个表示多少安培把电流表的正负接线柱接入电路后,观察指针位置,就可以读数了.此外还要选择合适量程的电流表. 可以先试触一下,若指针摆动不明显,则换小量程的表.若指针摆动大角度,则换大量程的表.一般指针在表盘中间左右,读数比较合适. 一看:量程.电流表的测量范围. 二看:分度值.表盘的一小格代表多少. 三看:指针位置.指针的位置包含了多少个分度值. 读数 1.看清量程 2.看清分度值(一般而言,量程0~3A分度值为0.1A,0.6A为0.02A) 3.看清表针停留位置(一定从正面观察) --使用前的准备:1.调零,用平口改锥调整校零按钮. 2.选用量程{用经验估计或采用试触法} 测量长度可以用刻度尽,测量时间可以用钟表,型量电流要用专门的仪表_电流表.电流表的种类很多,图5一5绘出了几种电流表的外形,右上角是电流表在电路图中的符号. 电流表的示数电流袭的刻度盘上标有符号A和表示电流值的刻度.电流表的"0"点通常在左端.当被测电路中的电流为零时,指针指在"0"点;当被测电路中有电流时,指针偏转,指针稳定后所指的刻度,就是被测电路中的电流值.每个电流表都有一定的测量范围----量程.在读取数据之前,要先确认你使用的电流表的量程,然后根据量提确认每个大格和每个小格所表示的电流值(图5-6)学校实验室里常用的

三相智能电能表说明书(DSZ22浩琳达)

目录 1、概述 (1) 性能 (1) 制造标准 (1) 工作原理 (2) 主要功能 (2) 技术参数 (3) 2、基本功能 (4) 计量功能 (4) 电参量测量功能 (6) 电压监测功能 (7) 电网负荷曲线数据记录功能 (7) 事件记录功能 (8) 远方编程抄表功能 (8) 停电抄表功能 (8) 冻结数据功能 (8) 费率功能 (9) 背光显示功能 (9) 安全认证功能 (9) 3、显示 (10) 全屏显示画面 (10) 液晶显示说明 (10) 按键 (11) 显示内容说明 (11) 4、电表使用方法 (14) 安装 (14) 电表显示 (16) 参数设置 (18) 最大需量清零 (18) 故障报警显示 (19) 5、电能测量四象限的定义 (19) 6、显示 (20) 按键 (20) 显示内容说明 (20)

1概述 1.1特点 DSZ22/DTZ22系列三相智能电能表采用当今流行的高精度电能表设计方案,将高精度的A/D转换、高速DSP数字信号处理功能和高性能MCU完善的管理功能结合,采用永久保存信息的不挥发性内存、全隔离标准RS485串行数据通讯接口、红外通讯接口、汉字大画面超扭曲宽温液晶显示等先进技术,采用了SMT电子装联等当代先进的新工艺,是在充分考虑中国国情,严格按照国家标准、IEC、国网标准精心制造的高精度电能表。 该表集众智能多功能于一体,显示和远传实时电压、电流、功率等,且可按部颁标准和用户要求实现全部失压、失流记录、报警、显示功能,可有效地杜绝窃电行为,可广泛用于变电站、台区配变和企事业单位。 可根据用户要求和现场需要,通过负控终端或市话网或移动通讯网以及其它传输形式,组成远方抄表管理系统,实现电力部门营业抄表、负荷监控等远动控制,从而顺应了电力部门有效及时地对用户现代化科学管理的要求。接口通讯协议和数据结构符合DL/T645-2007标准,也可按用户要求制作其它形式的通讯规约。 1.2制造标准 GB/T 《多功能电能表特殊要求》 GB/T 交流电测量设备-通用要求试验和试验条件- 第11部分:测量设备 GB/T 《交流电测量设备特殊要求第21部分:静止式有功电能表(1级和 2级)》 GB/T 《交流电测量设备特殊要求第22部分:静止式有功电能表(级和 级)》 GB/T 《交流电测量设备特殊要求第23部分:静止式无功电能表(2级和 3级)》 DL/T 614-2007《多功能电能表》 DL/T 645-2007《多功能电能表通讯规约》 DL/T 556-1997《电压失压定时器技术条件》 Q/GDW 205-2008 《电能计量器具条码》 Q/GDW 356-2009 《三相智能电能表型式规范》 Q/GDW 354-2009 《智能电能表功能规范》

MK6E系列电能表使用说明

Mk6E电能表设置简单步骤 1、按照Mk6E电能表操作手册说明书用通信线使Mk6E表与计算机连接,把Mk6E 表安置于校表台上,并通电,连接好Mk6E表的电池。 2、运行EziView软件,输入用户名(User Name):EDMI,密码(Password):IMDE IMDE。 3、按照Mk6E电能表操作手册(第四章)将电能表与计算机通讯,连接时请注意COM 口的选择,不同的计算机的COM口是不同的,一般情况下多数为COM1或COM2。 4、按照Mk6E电能表操作手册(第五章I部分)读取电能表的设置内容。用户应养成一个良好的习惯,每次更改设置或连接时都应操作读取步骤,以便正确的查看电能表的实际设置内容。此步骤还须注意电能表时间的同步设置。 5、按照Mk6E电能表操作手册(第五章II部分)进行更改设置,包括校表。校表时建议用户采用多个校验脉冲或校验的光电采样(建议10个以上),以便更好地确定电能表误差。 6、按照Mk6E电能表操作手册(第五章III部分)进行电能表设置写入。进行写入设置时请选择“同步设置到电能表”方式,以便增加电能表数据的安全性。 7、如果校表已完成,请按照Mk6E电能表操作手册(第六章III部分)进行电能表电量底度清零。在清零时请注意先关掉校表台的电流,只保留电压,以防电量重新累计。并清除Mk6E表的报警(Alarm)(见第六章Ⅱ部分状态)。 8、如果用户已设置好一块电能表,可以此电能表作为设置的“标准表”,以后用户只需进行拷贝设置(第五章IV部分)、设置写入(第五章III部分)等操作。用户进行拷贝设置后,请别忘记变比(第五章II部分第一节变比设置)、额定电压(第五章II部分第十一节报警设置)等设置的正确性。如果标准表进行了误差调整,用户还须查看外部CT(第五章II部分第一节变比设置)的值。查看设置以后,请注意电能表电量底度的清零,电池的连接(如果用户不急于电能表安装,则电池不必连接,以防止电池电量的减少)。

单相远程费控电能表说明书

DDZY105型 单相远程费控智能电能表 使用说明书

一、概述 DDZY105型单相远程费控智能电能表,是根据国家电网“统一坚强智能电网”建设的总体要求,在国网公司智能电表系列标准的基础上研制而成的新一代智能电能表。 该电能表采用了超大规模数字信号处理芯片、永久保存信息的存贮器、485通讯、载波通讯和红外通讯、大画面宽温液晶显示等先进技术。电能表采用了先进的SMT表面贴装工艺,外壳采用高强度、阻燃环保材料、造型新颖、美观适用,具有较高的绝缘强度和耐腐蚀性。该表集众多功能于一体,具有电能量计量、信息存储及处理、实时监测、信息交互等功能。 二、依据标准和规范 该智能电能表设计、测试、制造均符合或超过国家标准和电力行业标准。 ● GB/T 15284—2002 《多费率电能表特殊要求》 ● GB/T 17215.321—2008 《交流电测量设备特殊要求-第21部分静止式有功电能表(1级和2级)》 ● GB/T 17215.211—2006 《交流电测量设备通用要求试验和试验条件-第11部分:测量设备》 ● GB/T 15464—1995 《仪器仪表包装通用技术条件》 ●《广东电网公司RS-485接口单相电子式电能表通讯规约(第二版)》 ● DL/T 614—2007 《多功能电能表》 ● DL/T 645—2007 《多功能电能表通信协议》 ● DL/T 566-1995 《电压失压计时器技术条件》 ● Q/GDW 205—2008 《电能计量器具条码》 ● Q/GDW 354—2009 《智能电能表功能规范》 ● Q/GDW 355—2009 《单相智能电能表型式规范》 ● Q/GDW 364—2009 《单相智能电能表技术规范》 ● Q/GDW365—2009 《智能电能表信息交换安全认证技术规范》 三、工作原理 3.1 工作原理说明 智能电表工作时,电压、电流经传感器件转换为采样信号通过滤波处理后送入计量芯片,计量芯片将能量信号转化为脉冲信号送到CPU进行电量脉冲采集,电量累计和各项计算分析处理,其结果保存在数据存贮中;同时CPU完成红外、485通讯、LCD显示等功能处理。电表带有硬时钟电路,保证时钟在标称温度下时钟日误差小于0.5s/d。数据安全性上采用冗余设计,数据采用多重备份,确保计量数据可靠。 3.2 工作原理框图

DDSY单相电子式预付费电能表使用说明书

. ... . DDSY型电子式IC卡预付费单相电能表 使 用 说 明 书

2 1.概述 DDSY 型电子式IC 卡预付费单相电能表,简称IC 卡电能表,用于计量额定频率为 50Hz 的交流单相有功电能,实现先付费后用电的管理功能。该产品采用先进的微电子技术进行数据采集、处理及保存。其性能指标符合 GB/T17215-2002 和GB/T18460.3-2001标准。具有体积小、重量轻、可靠性高、防窃电等特点。 2.工作原理 电能表由两个主要部分进行功能组成:一是电能计量部分,二是微处理器控制部分;电能计量部分使用分流器倍增电流,产生表示用电多少的脉冲序列,送至微处理器进行电能计量;微处理器实现各种控制功能并通过电卡接口与电能卡(IC 卡)传递数据。 3.规格(见表1) 规格 型号 准确度等级 额定电压(V ) 标准电流(A ) DDSY 1.0级 220/110 5(20) 10(40) 2.0级 4.技术指标

4.1仪表常数1600imp/kW.h 4.2基本误差(见表) 4.3起动 电能表在额定电压,额定频率及功率因数为1.0 的条件下,当负载电流为0.4%(1.0级),0.5%(2.0级)时。电能表应能连续计量电能。 4.4潜动 当施加115%额定电压,电流回路断开时,不产生多于一个电能脉冲。4.5电气参数 正常工作电压:0.9~1.1额定电压 极限工作电压:0.8~1.15额定电压 绝缘电压:≥2000VAC 功率消耗:≤2W和10VA 4.6适用条件 正常工作温度:-10℃~+45℃ 极限工作温度:-25℃~+55℃ 存储和运输温度:-25℃~+70℃ 年平均温度:≤75% 一年中的30天(以自然方式扩散)温度可达95% 其余时间有时可达85% 2

电能表的安装与使用说明

电能表的使用说明 专门用来计量某一时间段电能累计值的仪表叫做电能表,俗称电度表、火表。 一、分类 按结构及工作原理分为感应式电能表、电子式电能表。 按安装接线方式:直接接入式、间接接入式 按用途分为:有功电能表、无功电能表、复费率分时电能表、预付费电能表等。 二、铭牌和额定值(如图1所示) 图1 1.型号 D——用在前面表示电能表, 如DD862; 用在后面表示多功能,如DTSD855 DD-单相, 如DD862 DT-三相四线, 如DT862 DS-三相三线,如DS862 F-复费率, 如DDSF855 Y-预付费, 如DDSY855 S-电子式, 如DDS855 2.额定电压:大多数为220v,也有380v、110v和36v。 3.额定基本电流和最大电流 括号前的电流值叫额定基本电流,是作为计算负载基数电流值的,括号内的电流叫额定最大电流,是能使电表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。 电度表的基本电流和最大电流是我们选择电度表的重要依据。根据公式I=P/U可知: 电度表的电流I>电器总功率P/单相电压220V 温馨提示:超负荷用电是不安全的,它是引发电气火灾的主要原因。 4.电能表常数2000r/kwh 接在该电能表上的用电器,每消耗1kW·h 的电能,电能表上的转盘转2000转 三、接线原则 使用单相电度表,电流线圈与负载串联,电压线圈与负载并联,两线圈的同名端应接在电源的同一极性端。单相电度表接线盒中标明的四个接线端钮,连接时只要按照1、3端接电源,2、4端接负载即可,如图2所示。 图2 单相电能表接线盒内的四个接线端子,从左向右编号分别为1、2、3、4。可记作火线1进2出,中线3进4出,如图3所示。

FLUKE335钳形电流表使用方法

FLUKE335型钳形电流表使用方法 1、钳形电流表介绍及工作原理 钳形电流表简称钳形表。其工作部分主要由一只电流表和穿心式电流互感器组成。穿心式电流互感器铁心制成活动开口,且成钳形,故名钳形电流表。是一种不需断开电路就可直接测电路交流电流的携带式仪表,在电气检修中使用非常方便,应用相当广泛。钳形电流表的原理是建立在电流互感器工作原理的一种不需断开电路就可直接测电路交流电流的携带式仪表,基础上的,当放松扳手铁心闭合后,根据互感器的原理而在其二次绕组上产生感应电流,从而指示出被测电流的数值。当握紧钳形电流表扳手时,电流互感器的铁心可以张开,被测电流的导线进入钳口内部作为电流互感器的一次绕组。钳形电流表外观结构如图1所示。

图1 2、钳型电流表使用注意事项 ①首先检查其外观绝缘是否良好,有无破损,钳口有无锈蚀等。 ②钳形表每次只能测量一相导线的电流,被测导线应尽量置于钳形窗口中央,不可以将多相导线都夹入窗口测量。 ③被测电路电压不能超过钳形表上所标明的数值,否则容易造成接地事故,或者引起触电危险。 ④如果测量大电流后立即测小电流,应开合铁芯数次,以消除铁芯中的剩磁,减小误差。 ⑤钳形电流表与普通电流表不同,它由电流互感器和电流表组成。可在不

断开电路的情况下测量负荷电流。但只限于在被测线路电压不超过600V的情况下使用。 ⑥应在无雷雨和干燥的天气下使用钳形表进行测量,可由两人进行,一人操作一人监护。测量时应注意佩戴个人防护用品,注意人体与带电部分保持足够的安全距离。 ⑦钳形表不能测量裸导线电流,以防触电和短路。 3、如何使用FLUKE335型钳形电流表 ①正确选择钳形表的档位,如图所示,选择交流电流档,如图2所示; 图2

三相费控智能电能表说明书(无线远程)

目录 一、概述 ........................................................ - 3 - 1.1、性能..................................................... - 3 - 二、规格与主要技术参数:........................................ - 4 - 2.1、规格..................................................... - 4 - 2.2、主要技术参数:........................................... - 5 - 三、计量 ........................................................ - 6 - 3.1、计量功能................................................. - 7 - 3.2、电压监测功能............................................. - 9 - 3.3、电流监测功能............................................ - 10 - 四、功能 ....................................................... - 10 - 4.1、报警功能................................................ - 10 - 4.2、断电控制................................................ - 10 - 4.3、开盖报警................................................ - 11 - 4.4、停电.................................................... - 11 - 4.5、时段控制................................................ - 11 - 4.6、自动结算功能............................................ - 11 - 4.7、数据冻结功能........................................... - 12 - 4.8、事件记录功能........................................... - 12 - 4.9、通讯功能................................................ - 13 - 五、电表使用方法............................................... - 14 - 5.1、调整、校验.............................................. - 14 - 5.2、安装.................................................... - 15 - 5.3、抄表.................................................... - 17 - 5.4、更换电池................................................ - 17 - 5.5、最大需量清零............................................ - 18 - 六、显示 ....................................................... - 18 - 6.1、显示画面符号定义........................................ - 18 - 6.2、循显画面................................................ - 19 - 6.3、故障报警显示............................................ - 23 - 七、通讯 ....................................................... - 24 - 八、运输贮存与保证期限......................................... - 24 - 8.1、运输.................................................... - 24 -

电流表怎么使用方法

电流表怎么使用方法 ① 令狐采学 ②电流表要与用电器串联在电路中(否则短路,烧毁电流表.); ② 电流要从"+"接线柱入,从""接线柱出(否则指针反转,容易把针打弯.); ③被测电流不要超过电流表的量程(可以采用试触的方法来看是否超过量程.); ④绝对不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上(电流表内阻很小,相当于一根导线. 若将电流表连到电源的两极上,轻则指针打歪,重则烧坏电流表、电源、导线.).注意是:先烧表(电流表),后毁源(电源)使用步骤1、校零,用平口改锥调整校零按钮.2、选用量程(用经验估计或采用试触法)电流表归结起来有三看和三问先看清电流表的量程,一般在表盘上有标记.确认最格的一个表示多少安培把电流表的正负接线柱接入电路后,观察指针位置,就可以读数了.此外还要选择合适量程的电流表.可以先试触一下,若指针摆动不明显,则换小量程的表.若指针摆

动大角度,则换大量程的表.一般指针在表盘中间左右,读数比较合适.一看:量程.电流表的测量范围.二看:分度值.表盘的一小格代表多少.三看:指针位置.指针的位置包含了多少个分度值.读数1.看清量程 2.看清分度值(一般而言,量程0~3A 分度值为0.1A,0.6A为0.02A) 3.看清表针停留位置(一定从正面观察) 使用前的准备:1.调零,用平口改锥调整校零按钮.2.选用量程{用经验估计或采用试触法} 测量长度可以用刻度尽,测量时间可以用钟表,型量电流要用专门的仪表_电流表.电流表的种类很多,图5一5绘出了几种电流表的外形,右上角是电流表在电路图中的符

号.电流表的示数电流袭的刻度盘上标有符号A和表示电流值的刻度.电流表的"0"点通常在左端.当被测电路中的电流为零时,指针指在"0"点;当被测电路中有电流时,指针偏转,指针稳定后所指的刻度,就是被测电路中的电流值.每个电流表都有一定的测量范围量程.在读取数据之前,要先确认你使用的电流表的量程,然后根据量提确认每个大格和每个小格所表示的电流值(图56)学校实验室里常用的电流表有三个接钱桂,两个量程(图

三相费控智能电能表说明书(精)

三相费控智能电能表说明书 名称:三相费控智能电能表 系列:智能电能表 型号:DTZY1122C-Z 一、产品概述 三相费控智能电能表是采用大规模集成电路,应用数字采样 处理技术及SMT工艺,根据工业用户实际用电状况所设计、制造 的具有国际先进水平的仪表。电能表由测量单元、数据处理单元、 通信单元、ESAM模块等组成,具有电能量计量、信息存储及处理、 实时监测、自动控制、信息交互、负载控制等功能的电能表。 二、功能简述 z z z z z z z z z 电能表内置具有温度补偿功能的硬件时钟,具有日历、计时和闰年自动切换,节假日和公休日特殊费率时段功能。可计量正、反向、组合有功总、尖、峰、平、谷电能,组合有功电能计量模式可根据有功组合方式特征字任意设置。记录有功正、反向的总、尖、峰、平、谷最大需量及其发生时间。记录并存储12个结算周期最大需量及其发生时间。具有定时冻结、定时冻结、约定冻结、日冻结、周期冻结功能。电能表内配套有专用的作为安全认证接口和安全数据存储单元的ESAM模块。远程费控智能电能表是通过网络等虚拟介质远程实现费控功能的电能表。本地费控电能表是通过CPU卡固态介质在本地实现费控功能的电能表。实时测量监测:记录、显示当前电能表的总及分相电压、电流、功率、功率因数等运行参数,当电网或电表发生异常时,以事件方式进行记录。负荷记录的内容可以从电压、电流、频率;有、无功功率;功率因数;有、无功总电能;四象限无功 总电能;当前需量这六类数据中任意组合选择。 三、技术参数 z 电气参数正常工作电压~1.1Un 极限工作电压~1.15Un

电压线路功耗 电流线路功耗 时钟电池电压 停电显示电池电压≤1.5W、6VA ≤0.4VA 3.6VDC 6.0VDC 有功0.001In(0.5S), 0.002In(1级互感式),0.004 In(1 起动电流级直通式) 无功 0.003In (2级互感式),0.005 In (2级直通式) z 技术参数准确度等级 额定频率 时钟准确度(日误差) 电池容量 停电后数据保存时间 费率数有功0.5S级,1级;无功2级50Hz ≤0.5S/d (23℃) ≥1200mAh ≥10年(新电池) 4 时段数(可设置) 计度范围 显示 0~999999.99kWh,0~999999.99kvarh 固定界面液晶显示屏 RS485通信接口:1200~9600 bps(缺省:2400bps) 通讯波特率电力载波通信接口:1200~9600 bps(缺省:2400bps) 红外通信接口:1200bps 潜动具有防潜动逻辑设计 外型尺寸×170mm×85 mm 重量≤3.0kg z 气候条件 安装方式 规定的工作范围 极限工作范围 储存和运输极限范围户内式 -10°C ~45°C -25°C ~60°C -25°C ~70°C 户外式 -25°C ~60°C -40°C ~70°C -40°C ~70°C

电子表使用说明书

电子表使用说明书 1.正常时间模式:正常时间画面显示时、分、秒、星期。 1.1 按START键显示日期。 1.2 按RESET键显示每日闹铃时间。 1.3 按MODE进入跑秒模式。 1.4 按LIGHT键灯亮3秒。 1.5 按RESET+START键打开/关闭每日闹铃,相应的图标显示/消失;按住两键则发出bibi的响声。 1.6 按RESET+MODE键可打开/关闭整点报时(星期全显示为打开,反之则为关闭)。 ★任何状态下按住RESET+START+MODE三键,画面全显示,松开则返回。 2 、跑秒模式:从正常时间模式按MODE键一次进入跑秒模式。 2.1 按START键开始/停止跑秒。 2.2 跑秒停止时,按RESET键跑秒数值归0。 2.3 跑秒运行时,按RESET键,提取一个分段时间,跑秒画面停止(但跑秒并没有中止依然在背后运行)之后:若按RESET键,画面显示总的跑秒值;若按START键,在背后运行的跑秒停止,但画面依然停止,再按RESET 键显示跑秒停止时的值。

3 、每日闹铃设定:从正常时间模式按MODE键两次进入每日闹铃设定状态,时位闪动。 3.1 按RESET键转换设定对象:时分 3.2 按START键调整相应的数值,按住键可进行快速调整。 3.3 每日闹铃设定完成,按MODE键保存并退出设定,转到正常时间模式。 ★每日闹铃打开,当到达闹铃时间,会发出1分钟的bibi声;闹铃期间,若按START键,5分钟后会再次闹铃。 4 、正常时间设定:从正常时间模式按MODE键三次进入正常时间设定状态,秒位闪动。 4.1 按RESET键转换设定对象:秒分时 日月星期 4.2 按START键调整相应的数值,按住键可进行快速调整(秒位除外);秒位调整时按START键秒值归0,若秒值大于或等于30,则分值同时增加1。 4.3 时位设定时,按START键可选择12/24小时显示格式。 4.4 正常时间设定完成,按MODE键保存并退出设定状态,转到正常时间模式。 这款运动表中文说明操作如下:

三相四线费控智能电能表使用说明书

三相四线费控智能电能表使用说明书 DTZY22-Z 型三相四线费控智能电能表采用当今最先进的电能表专用集成电路、永久保存信息的不挥发性存贮器、红外通讯、汉字大画面液晶显示等多项技术。该表集众多功能于一体,实现了有功、无功双向分时电能计量、分相双向计量、需量计量、功率因数计量、显示和远传实时电压、电流、功率等,并实现用户的预付费功能,又可灵活预置多种功能:超负荷报警和自动断电、缺相报警、缺相情况记录、自动抄表等。以手持电脑为媒介实现用户与供电部门计算机的信息传输。本表还具有双RS485接口,方便电力部门实现计算机网络管理。并采用多种软件、硬件抗干扰措施,保证电表可靠运行,从而适应了电力部门对用户有效及时地现代化科学管理需求。 1.1、性能 1.1.1、电能表的线路设计和元器件的选择以较大的环境允差为依据,因此可保证整机长期稳定工作。精度基本不受频率,温度、电压变化影响。整机体积小,重量轻,密封性能好,可靠性较其它同类产品 有明显提高。 1.1.2、经过严格的安全认证,可通过远程对电能表进行远程拉、合闸控 制和时段等参数的设置,进而对用户的用电实施远程管理。 1.1.3、当电源失电后,锂电池作为后备电源,可以保证内部数据不丢失,日历,时钟、时段程序控制功能正常运行,来电后自动投入运行。在电能表端钮盒上设置有光电耦合脉冲输出接口,以便于进行误差测试和数据采集,脉冲输出常数与标牌标志的表常数一致。 1.1.4、电表运行信息可由手持电脑、 RS485 接口两种媒介传输,电力部门可根据本地区具体情况自行选择 一种或多种传输方式。电能表通讯规约符合DL/T645 。三相四线费控智能电能表使用说明 书- 4 -二、原理与主要技术参数: A 、B、C三相电压、电流信号经专用电能表 高速集成电路处理转换成相应的数字信息后,计算出各相电压、电流、功率、电能,CPU 中央处理器通过SPI 口读取有关数据量,并通过程序处理求出各总电量、费率电量、需 量、功率因素等。同时识别各相电压、电流有无异常并记录负荷曲线和相应的失压、失流状态,并可按用户要求定制丰富的事件记录。其原理框图如下:原理框图 2.1、执行标准GB/T 15284-2002 《多费率电能表特殊要求》GB/T 17215.323-2008《交流电测量设备特殊要求-第23部分静止式无功电能表(2 级和 3 级)》GB/T 17215.321-2008《交流电测量设备特殊要求 -第21 部分静止式有功电能表( 1 级和 2级)》GB/T 17215.211-2006 《交流电测量设备通用要求试验和试验条件 -第11部分:测量设备》GB/T 17215.321-2007《1 级和 2 级静止式交流有功电能表》Ua Ub Uc N Ia Ib Ic AUX AUX L N辅助电源电源电压取样电流取样专用计量芯片功能M C U EEPROM+FLASH LCD显示器通讯接口实时时钟功率指示脉冲输出信号输出、指示三相四线费控智能电能表使用说明 书- 5 -GB/T 17215.301-2007《多功能电能表特殊要求》GB 4208-2008《外壳防护等级( IP代码)》GB/T 15464-1995 《仪器仪表包装通用技术条件》JJG 596-1999《电子式电能表》JB/T 6214-1992《仪器仪表可靠性验证试验及测定试验(指数分布)导则》DL/T614-2007《多功能电能表》DL/T 645-2007《多功能电能表通信协议》DL/T 566-1995 《电压失压计时器技术条件》DL/T 830-2002《静止式单相交流有功电能表 使用导则》DL/T 698.35《电能信息采集与管理系统第3-5 部分电能信息采集终端技术规范-低压集中抄表终端特殊要求》DL/T 698.42《电能信息采集与管理系统第4-2部分通信协议-集中器下行通信》Q/GDW206-2008《电能表抽样技术规范》Q/GDW 356 —2009《三相智能电能表型式规范》Q/GDW 354— 2009《智能电能表功能规范》Q/GDW 365 — 2009《智能电能表信息交换安全认证技术规范》 2.2、主要技术参数:项目技术参数基本技术参数电压规格三相四线: 3×220/380V可根据用户要求设计特殊规格的电表

钳形电流表测量原理及使用方法

钳形电流表测量原理及使用方法 钳形电流表一般可分为磁电式和电磁式两类。其中测量工频交流电的是磁电式,而电磁式为交、直流两用式。本文主要介绍磁电式钳形电流表的测量原理和使用方法。 1.磁电式钳形电流表结构 磁电式钳形电流表主要由一个特殊电流互感器、一个整流磁电系电流表及内部线路等组成。一般常见的型号为:T301型和T302型。T301型钳形电流表只能测量交流电流,而T302型即可测交流电流也可测交流电压。还有交、直流两用袖珍钳形电流表,如:MG20、MG26、MG36等型号。T301型钳形表外形如图1所示。它的准确度为2.5级,电流量程为:10 A、50 A、250 A、1000 A。2.钳形电流表的工作原理 钳形电流表的工作原理是:建立在电流互感器工作原理的基础上的,当握紧钳形电流表扳手时,电流互感器的铁心可以张开,被测电流的导线进入钳口内部作为电流互感器的一次绕组。当放松扳手铁心闭合后,根据互感器的原理而在其二次绕组上产生感应电流,电流表指针偏转,从而指示出被测电流的数值。 值得注意的是:由于其原理是利用互感器的原理,所以铁心是否闭合紧密,是否有大量剩磁,对测量结果影响很大,当测量较小电流时,会使得测量误差增大。这时,可将被测导线在铁心上多绕几圈来改变互感器的电流比,以增大电流量程。此时,被测电流Ix应为: 式中,Ia为电流表上读数;N为缠绕的圈数。 3.钳形电流表的使用步骤 (1)根据被测电流的种类电压等级正确选择钳形电流表。一般交流500 V以下的线路,选用T301型。测量高压线路的电流时,应选用与其电压等级相符的高压

钳形电流表。 (2)正确检查钳形电流表的外观情况,钳口闭合情况及表头情况等是否正常。若指针没在零位,应进行机械调零。 (3)根据被测电流大小来选择合适的钳型电流表的量程。选择的量程应稍大于被测电流数值。若不知道被测电流的大小,应先选用最大量程估测。 (4)正确测量。测量时,应按紧扳手,使钳口张开。将被测导线放入钳口中央,松开扳手并使钳口闭合紧密。 (5)读数后,将钳口张开,将被测导线退出,将档位置于电流最高档或OFF档。测量实例:测量运行中笼型异步电动机工作电流。根据电流大小,可以检查判断电动机工作情况是否正常,以保证电动机安全运行,延长使用寿命。首先正确选择钳型电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据电动机功率估计额定电流,以选择表的量程。测量时,可以每相测一次,也可以三相测一次,此时表上数字应为零,(因三相电流相量和为零),当钳口内有两根相线时,表上显示数值为第三相的电流值,通过测量各相电流可以判断电动机是否有过载现象(所测电流超过额定电流值),电动机内部或电源电压是否有问题,即三相电流不平衡是否超过10%的限度。4.使用钳形电流表时应注意的问题 (1)由于钳形电流表要接触被测线路,所以测量前一定检查表的绝缘性能是否良好。即外壳无破损,手柄应清洁干燥。(2)测量时,应带绝缘手套或干净的线手套。(3)测量时,应注意身体各部分与带电体保持安全距离(低压系统安全距离为0.1~0.3 m)。(4)钳形电流表不能测量裸导体的电流。 (5)严格按电压等级选用钳形电流表:低电压等级的钳形电流表只能测低压系统中的电流,不能测量高压系统中的电流。(6)严禁在测量进行过程中切换钳形电流表的档位;若需要换档时,应先将被测导线从钳口退出再更换档位。

三相电子式多功能电能表使用说明书

DTSD1277型 DSSD1277-B型 三相电子式多功能电能表 使用说明书安装、使用产品前请阅读使用说明书石家庄科林自动化有限公司

目录 1概述..................................................................... 错误!未定义书签。2工作原理................................................................. 错误!未定义书签。3技术参数................................................................. 错误!未定义书签。 主要型号.................................................................... 错误!未定义书签。 主要技术参数 ................................................................ 错误!未定义书签。 抄表及全失压电池 ............................................................ 错误!未定义书签。 时钟参数.................................................................... 错误!未定义书签。 电能量脉冲输出 .............................................................. 错误!未定义书签。 多功能测试输出 .............................................................. 错误!未定义书签。 跳闸、报警控制输出 .......................................................... 错误!未定义书签。 尺寸及重量.................................................................. 错误!未定义书签。4电能表主要功能........................................................... 错误!未定义书签。 电能计量功能 ................................................................ 错误!未定义书签。 需量测量功能 ................................................................ 错误!未定义书签。 实时量测量功能 .............................................................. 错误!未定义书签。 时钟、时段、费率及校时功能 .................................................. 错误!未定义书签。 事件记录功能 ................................................................ 错误!未定义书签。 冻结功能.................................................................... 错误!未定义书签。 负荷记录功能 ................................................................ 错误!未定义书签。 停电抄表功能 ................................................................ 错误!未定义书签。5GPRS无线通讯模块(可选)................................................. 错误!未定义书签。 远程及本地灯定义............................................................ 错误!未定义书签。 本地串口线的定义:.......................................................... 错误!未定义书签。 安装SIM卡 ................................................................. 错误!未定义书签。 天线安装 ................................................................... 错误!未定义书签。6面板及显示............................................................... 错误!未定义书签。 面板说明.................................................................... 错误!未定义书签。 液晶显示说明 ................................................................ 错误!未定义书签。7安装及使用............................................................... 错误!未定义书签。 安装图及接线说明 ............................................................ 错误!未定义书签。 使用说明.................................................................... 错误!未定义书签。8GPRS通信模块基本功能..................................................... 错误!未定义书签。 通讯连接 ................................................................... 错误!未定义书签。 无线信道规格和指标.......................................................... 错误!未定义书签。 主动上报功能 ............................................................... 错误!未定义书签。 表计数据查询 ............................................................... 错误!未定义书签。 数据转发 ................................................................... 错误!未定义书签。 远程升级 ................................................................... 错误!未定义书签。

单相智能电能表说明书

目录 一、产品简介 (1) 1.1 概述 (1) 1.2 规格和主要参数 (1) 二、外形说明及安装 (3) 2.1 液晶显示及内容 (3) 2.2 电表的安装及接线 (5) 三、功能说明 (8) 3.1 计量功能 (8) 3.2 费控功能.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.3 测量及监测 (8) 3.4 事件记录 (8) 3.5 费率、时段 (9) 3.6 显示功能 (9) 3.7 报警功能 (9) 3.8 冻结功能 (9) 3.9 计时功能 (10) 3.10 脉冲输出 (10) 3.11 通信接口 (10) 四. 工作原理 (10) 五、安装............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 六、运输与贮存................................................................................................................ 错误!未定义书签。 七、质保期限.................................................................................................................... 错误!未定义书签。