一、220kV母线及部分设备

1、什么是母线

在发电厂和变电所的各级电压配电装置中、将发动机、变压器与各种电器连接的导线称为母线。母线是各级电压配电装置的中间环节,它的作用是汇集、分配和传送电能。

2、思考题

1)母线的作用是什么?何种情况应设置母线?

母线的作用:是汇集和分配电能。

在进出线较多的情况下,为便于电能的汇集和分配,应设置母线,这是由于安装时,不可能将很多回进出线安装在一点上,而是将每回进出线分别在母线的不同点连接引出。一般具有四个以上间隔时,就应设置母线

2)母线有哪些部件组成?

母线组成:由导线、绝缘子、架构(支杆)接地装置、金具。导线形式有软导线(钢芯铝导线)、硬导线(管型和矩形铝或铜导线)。

二、220kV母线接线方式

1、有汇流母线的接线形式可分为两大类:

(一)单母线:

1:单母线

2:单母线分段

(二)双母线:

1:双母线

2:双母线分段(单分段双分段)

3:双母线(分段)带旁路

4:3/2断路器接线

5:变压器-母线组接线

2、双母线

3、双母线接线特点

有两组母线(Ⅰ、Ⅱ)。

每一个电源回路和出线回路均通过一台断路器和两台隔离开关分别接到两组母线上。两组母线通过一台母联断路器相连。

1)双母线接线优点

供电可靠性大,轮流检修母线时,不必中断对用户的供电;

检修任何一条母线的隔离开关时,只需将隔离开关所属的线路停电,其余线路可以不停电;

当一条母线发生故障时,可以用另一条母线迅速恢复供电,缩小线路停电范围;

线路断路器进行操作;

运行方式灵活;

另外还具有调度、扩建、检修方便的优点

2)双母线接线缺点

接线比较复杂,倒闸操作时容易发生误操作;

母线隔离开关较多,配电装置的结构复杂,故经济性较差;

当母线故障时,须短时切除较多的电源和线路;

三、母线倒闸操作的相关知识

1、操作术语定义

1)倒闸操作:是指将电气设备由一种状态转换成另一种状态的所有动作,包括一次系统运行方式变更,继电保护定值调整,装置的启停用,二次回路切换,自动装置投切、试验等所进行的操作执行过程的总称。

2)倒母线:是指双母线接线方式的变电站(开关站),将一组母线上的部分或全部开关倒换到另一组母线上运行或热备用的操作。

3)倒负荷:是指将线路或变压器负荷转移至其他线路或变压器供电的操作。

4)并列:是指通过人工操作,使两个电气元件连接到相同的电网运行节点上或电网与电网之间在相序相同,且电压、频率允许的条件下并联运行的操作。

5)解列:是指通过人工操作,使两个电气元件从相同的电网运行节点上分离或电网与电网之间解除并联运行的操作

6)合环:是指将电气元件构成的网络闭合运行的操作。

7)同期合环:是指通过自动化设备或仪表检测同期后自动或手动进行的合闸操作。8)解环:是指将电气元件构成的闭合网络开断运行的操作。

9)充电:是指使空载的线路、母线、变压器等电气设备带有标称电压的操作

2、母线操作原则

1)母线操作时,应根据继电保护的要求改变母线差动保护运行方式。

2)母线停、送电操作时,应防止电压互感器二次侧向母线反充电。

3)用母联开关对母线充电时,应投入母联开关充电保护,充电正常后退出充电保护。4)倒母线前,应将母联开关的直流控制电源断开,使母联开关置死连接位置,再进行逐个倒换,倒换完毕、检查停电母线无出线刀闸后,最后接通母联开关直流控制电源、拉开母联开关。

5)对母线充电的操作,66kV及以下带电压互感器进行,220kV电压互感器为电容式的,可带电压互感器进行,并有以下几种方式

(1)用母联开关进行母线充电操作

(2)用主变压器开关对母线进行充电

(3)用线路开关或旁路开关对母线充电

3、操作类型定义

1)远方遥控操作:指从调度端或集控站发出远方操作指令,以微机监控系统或变电站的RTU当地功能为技术手段,在远方变电站实施的操作。

2)就地操作:指在变电站内的主控室(或设备操作机构处)通过后台监控机、操作把手、操作机构、绝缘杆等进行的操作。操作人员和所操作的设备均在一个变电站内。

3)单一操作:是指一个操作项完成后,不再有其他相关联的电气操作。

4)程序操作:是遥控操作的一种,是通过批命令实现的操作。

5)监护操作:由两人进行同一项操作。监护操作时,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运行人员操作,值班负责人监护。

6)单人操作:由一人完成的操作。

4、为什么母线刀闸操作后检查母差保护刀闸位置指示正确?

母线刀闸操作后,特别是送电时母线刀闸操作后,应检查:

1)母差保护装置刀闸位置指示和一次设备相对应;

2)该线路保护电压切换继电器动作正确。

5、倒闸操作主要流程

1)预接受操作任务

2)操作人填写操作票

3)正值(监护人)审票

4)调度发布正式操作命令

5)监护人与操作人相互对操作风险分析

6)模拟操作、核对操作的正确性

7)对安全、操作工器具的准备和检查

8、进入设备操作现场

9)监护人唱票、操作人操作

10)完成操作、全面检查

11)汇报调度、填写记录

12)总结操作全过程的正确性,并作出评价

6、母线恢复送电的操作注意事项

1)母线检修后送电前应检查母线上所有检修过的母线隔离开关确在断开位置,防止向其他设备误充电。

2) 经母联开关向另一条母线充电,应使用母线充电保护(若母线配备两套母差保护,则两套母差的充电保护压板均应投入)。【母联有独立充电保护装置时,可不用

四、220kV母线相关保护

1、什么是母线保护

通俗的讲,就是有选择的快速、可靠、灵敏进行判断和动作,切除母线故障的装置就是母线的保护。

2、母线保护的要求

1)安全性和可靠性:与其他主设备保护相比,对母线保护的要求更苛刻。要求有高度的安全性和可靠性,母线保护的拒动及误动将造成严重的后果。母线保护误动将造成大面积停电;母线保护的拒动更为严重,可能造成电力设备的损坏及系统的瓦解。

2) 选择性强、动作速度快:母线保护不但要能很好地区分区内故障和外部故障,还要确定哪条或哪段母线故障。由于母线影响到系统的稳定性,尽早发现并切除故障尤为重要。

3、母差保护简介

1)母线故障时,如果由后备保护切除母线故障,一般时间较长,有些情况下不能满足系统稳定性和供电可靠性的要求。

2)110KV、220kV母线及重要的35kV母线,一般装设专门的保护,即母线差动保护。

3)母线差动保护的保护范围为各元件母差保护用电流互感器之间的设备。

4)母线差动保护的差动回路包括母线大差回路和各段母线小差回路

(1)母线大差是指除母联开关和分段开关外所有支路电流所构成的差动回路。(2)某段母线的小差是指该段母线上所连接的所有支路(包括母联和分段开关)电流所构成的差动回路。

(3)大差用于判别母线区内和区外故障,小差用于故障母线的选择。

五、操作票内容的填写

操作票格式及其使用

变电站名称

调度发令人姓名操作任务应与调度命令相符

操作顺序用阿拉伯数字表示

1.记录操作中的问题;

2.出现多张操作票时,注明接下页××××

操作票票号调度下达命令的时间

操作完毕、回令时间接受调度命令人姓名

出现多张操作票时,第二页开始注明承上页××××号

所有操作签名,在多张操作票时,只签最后一张。

备注:(1)操作票填写完毕,做“ㄣ”号;(2)操作票执行完毕,在“ㄣ”号上盖“已执行”章;(3)因故中止操作,在已操作的最后一项末盖“已执行”章,并在“备注栏”注明自第××项未执行,说明原因。

六、220kV 母线倒闸操作票填写与现场操作(220kV 双母线接线方式)

1、注意事项:

1)明确操作任务、范围及运行方式。

2)开关、刀闸由远方操作;全部地刀由就地操作。

3)现场检查开关的实际位置,要检查三相(GIS设备因开关断开后没有明显的断开点,应检查监控后台电流指示正确和开关变位情况;刀闸除检查指示窗口外,还应检查传动杆位置,并检查监控后台电流指示正确和刀闸变位情况)。

5)分合母线侧刀闸的操作后,还应进行母差“刀闸位置确认”。

6)现场刀闸、地刀使用同一交流电源开关。操作后,应断开其电源开关,防止造成误操作。

7)GIS组合电器位置检查、验电要通过两种及以上的方法确认。

8)验电前要在带电的设备上试验验电笔良好(一般在非电源线路开关的线路侧试验)。

9)在“监控后台”操作后,要及时进行“确认(清闪)”。

10)准备操作工具、安全用具

例如:对讲机、操作手柄、验电笔、绝缘杆、接地线、绝缘手套、钥匙等等。11)倒方式前后检查母线负荷分配情况和各母线电压情况。

12)倒方式前投入母差“投单母(互联)”压板,并拉开母联开关操作电源开关。2、操作步骤讲解(以兴隆站1母线停电为例)

1)220kV系统运行方式:#1母线:#1主变、兴党线、长兴Ⅰ线; #2母线:#2主变、兴姚线、长兴Ⅱ线。

#1、#2母线并列运行。

2)主要步骤:213-2→213-1→212-2→212-1→201-2→201-1→200→200-1→200-2→P21→合P21-D1

→201-1→母差保护刀闸位置确认→合拉母联操作电源→停单母压板→200开关→200-1→200-2→1母线PT二次开关→1母线P21刀闸→合1母线P21-D1

注:各间隔刀闸操作前后也要考虑投停其操作电源

3、典型操作票

1)220KV#1母线负荷倒#2母线运行;220KV#1母线由运行转为检修

2)220KV#1母线由检修转为运行;220KV#1、#2母线恢复固定运行方式

4、课堂练习

1)编写“220KV#1母线负荷倒#2母线运行;#1母线由运行转为检修”操作顺序。2)编写“220KV#1母线负荷倒#2母线运行;#1母线由运行转为检修”操作票。3)编写“220KV#1母线由检修转为运行;220KV#1、#2母线恢复固定运行方式”操作票。

4)上机练习操作(两人一组,一人操作一人监护)

5)课堂操作展示(任选一组;总结;点评)

单位:编号:201109001

单位:编号:201109002

单位:编号:201109003

单位:编号:201109004

单位:编号:201109005

单位:编号:201109006

电气设备倒闸操作规定

电气设备倒闸操作规定 倒闸操作在火力发电厂的电气运行工作中非常频繁和重要,因此要严格按照规定执行好电气操作任务,认真贯彻落实电气运行各项管理制度,确保人身、设备安全和系统稳定。 电气操作应坚决杜绝发生下列恶性误操作: 1.带负荷拉合刀闸 2.带电装设接地线(合接地刀闸) 3.带接地线(接地刀)合闸送电 4.误拉合开关 5.误入带电间隔 6.非同期并列 (一)倒闸操作与设备状态 电气设备由一种状态转换到另一种状态,或改变系统的运行方式所进行的一系列操作,称为倒闸操作。 倒闸操作与电气设备实际所处的状态密切相关,设备所处的状态不同,倒闸操作的步骤、复杂程度也不同。故进行电气设备的倒闸操作,必须了解设备所处的状态,根据设备的状态和系统运行方式,写好操作票,然后进行倒闸操作。 电气设备有检修、冷备用、热备用和运行四种状态,分别加以说明: 1.运行状态:指设备的开关、闸刀合上,继电保护及自动装置投入,控制、信号、储能合闸、保护等电源均送上。 2.热备用状态:指设备的开关断开,而闸刀在合上位置,其它同运行状态。 3.冷备用状态:指设备的开关、闸刀均断开,控制电源小开关断开,设备本身保护均投入,但跳其它设备压板退出,其它设备跳本设备压板可不退出。 4.检修状态:指检修设备各侧开关、闸刀均断开,相应接地闸刀合上或挂上接地线,并挂好标志牌。 (二)倒闸操作的内容 倒闸操作有一次设备的操作,也有二次设备的操作,其操作内容如下: 1.合上(断开)开关; 2.合上(拉开)闸刀; 3.合上(拉开)接地刀闸(拆除或挂上接地线); 4.装上(取下)某些控制回路、合闸回路、电压互感器回路的熔断器; 5.投入(停运)某些继电保护和自动装置及改变其整定值。 (三)倒闸操作一般规定 1.倒闸操作必须得到值长的命令才能执行。 2.倒闸操作必须由具备操作条件的人员进行。

倒母线注意事项

一、220kV母线接线方式 220kV母线常用的接线方式有双母线带旁路母线接线、双母线母联兼旁母开关接线、单母线带旁路母线接线。220kV母线近期规划一般采用双母线单分段接线,远期规划采用双母线双分段接线方式。双母线单分段接线除有供电可靠、调度灵活、扩建方便优点外,较双母线带旁路母线接线还有操纵简单的优点,因此现在新建220kV母线主要采用双母线单(双)分段接线。 二、220kv双母线倒母线操纵顺序优化与危险点 (一)母差互联、母联改非自动、TV二次并列之间的顺序与危险点 母差互联有2个作用:(1)当两把母线刀闸同时台上时,母差的2个分差回路电流都不平衡,无法正常工作,但2条母线的总差电流是平衡的,因此必须改单母方式,利用总差保护;(2)母联断路器改非自动后,若单母方式,任一母线故障双母线都Os跳闸,若不改单母方式,任一母线故障后都要启动母差失灵,跳开非故障母线,切除时间长(延时0.2s),对系统安全不利。 母联改非自动的作用:热倒母线时母线刀闸是先合后拉,若母联跳开,会造成带负荷拉合刀闸。TV二次并列的作用:当2把母线刀闸同时合上时,切换继电器同时动作,也会自动将TV二次并列,但切换继电器接点容量小,TV二次环流可能对它造成伤害,因此手动将TV二次并列,采用的是大容量接点。若先将母联开关改非自动,后投进母差互联压板,在这两步之间任一母线发生故障,则母差保护先切除故障母线,然后靠母联失灵延时0.2 s切除非故障母线。故母差互联压板投进应在母联改非自动之前。 若先将TV二次并列,后母联改非自动,芷这两步之间若母联跳开,就是分开运行的2个系统,2条母线之间有电位差,此时电压高的母线将通过Tv二次回路向电压低的母线充电;在这两步之间任一母线故障后母联跳开,则通过TV二次并列回路向故障母线反充电,TV及二次并列回路可能都将损坏。故母联改非自动应在TV二次并列之前。Tv反充电示意图如图1所示: 因此,最佳操纵顺序是:母差互联、母联改非自动、Tv二次并列。

倒母线操作细则

倒母线操作细则 倒母线:是指双母线接线方式的变电站(开关站),将一组母线上的部分或全部线路、变压器倒换到另一组母线上运行或热备用的操作。 四、母线操作原则 1、母线停、送电操作时,应做好电压互感器二次切换,防止电压互感器二次侧向母线反充电。 2、运行设备倒母线操作时,母线隔离开关必须按“先合后拉”的原则进行。 3、对母线充电的操作,一般情况下应带电压互感器直接进行充电操作,用母联断路器进行母线充电操作,应投入母线充电保护,母联断路器隔离开关的操作遵循先合电源侧隔离开关的原则。 4、在停母线操作时,应先断开电压互感器二次空气开关或熔断器,再拉开一次隔离开关。 5.1母线操作时,应根据继电保护的要求调整母线差动保护运行方式。 4.5.2 母线停、送电操作时,应做好电压互感器二次切换,防止电压互感器二次侧向母线反充电。 4.5.3 用母联断路器对母线充电时,应投入母联断路器充电保护,充电正常后退出充电保护。 4.5.4 倒母线应考虑各组母线的负荷与电源分布的合理性。 4.5.5 对于曾经发生谐振过电压的母线,必须采用防范措施才能进行倒闸操作。 4.5.6 倒母线操作时,应按规定投退和转换有关线路保护及母差保护,倒母线前应将母联断路器设置为死开关。 4.5.7 运行设备倒母线操作时,母线隔离开关必须按“先合后拉”的原则进行。 4.5.8 仅进行热备用间隔设备的倒母线操作时,应先将该间隔操作到冷备用状态,然后再操作到另一组母线热备用。这样的操作不应将母联断路器设置为死开关。 4.5.9 在倒母线操作时,应先断开电压互感器二次空气开关或熔断器,再拉开一次隔离开关。 4.5.10 母线断路器停电,应按照拉开母联断路器、拉开停电母线侧隔离开关、拉开运行母线侧隔离开关顺序进行操作。 4.5.11 对母线充电的操作,一般情况下应带电压互感器直接进行充电操作,有以下几种方式: a)用母线断路器进行母线充电操作,应投入母线充电保护,母联断路器隔离

浅析倒母线危险点及注意事项探讨

浅析倒母线操作危险点及注意事项 母线是变电站最重要的电气设备之一。由于母线起着汇集、分配和交换电能的作用,一旦发生事故,将引起大面积停电。因此,在进行有关母线的操作过程中,要做好危险点源分析,防止各种事故的发生。 在工作中,母线常见停、送电操作危险点源及注意事项如下:1、母线充电未按求投、退母线充电保护。预控措施:在母线充电 前投入母线充电保护,充电正常后退出充电保护压板。 2、设备由一条母线倒至另一条母线运行时,未切换电压回路,造 成保护和自动装置失压。预控措施:倒母线前根据本站电压二次接线的具体情况进行电压二次切换,对没有电压自动或手动切换并可能造成误动、拒动的保护自动装置申请退出运行,记录电能表失压的时间。 3、倒母线操作未对母差保护回路压板进行切换,造成操作中母线 故障保护拒动。预控措施:倒母线前应将母差保护的方式改为非选择方式,倒母线结束后再恢复原运行方式。 4、在母线倒闸操作中,母联断路器的操作电源未拉开,母联断路 器误跳闸,造成带负荷拉隔离开关。预控措施:倒母线前必须检查母联断路器及其两侧隔离开关在合闸位置,断开母联断路器的操作电源。双母分段接线方式倒母线时不得将与操作无关的母联或分段的的操作电源断开。 5、在母线倒闸操作中,所有负荷倒完后,断开母联断路器前,未

再次检查要停电母线上所有设备是否均倒至运行母线上,造成断路器失电。预控措施:断开母联断路器前检查母联断路器电流指示为零,将停运母线上所有设备均已倒至另一段母线运行;断开母联断路器后检查停电母线的电压指示为零。 6、热备用设备冷倒母线的操作,先合后拉,造成通过正、副母线 隔离开关合环或解环的误操作事故。预控措施:热备用设备冷倒母线的操作,在检查本断路器在断开位置后,母线隔离开关的操作应遵循先拉后合的原则。 7、母线停电、未断开停电母线电压互感器二次电源,造成二次反 送电。预控措施:在退出电压互感器前应检查母线电压指示为零; 停电母线的电压互感器必须从一、二次侧完全断开。 8、母差保护有工作,未停用母差有关压板,造成运行中断路器误 跳闸。预控措施:若母线停运后同时有母差保护或母差TA、二次回路、边断路器保护柜的工作,应将母差保护和边断路器保护退出运行,包括边断路器启动失灵保护压板。 五分部:陈静

220kV母线倒闸操作讲义

220kV母线倒闸操作讲义(实操课) 课程目标 通过本次课程,使学生们了解掌握双母线倒闸操作基本要求、遵循原则、及倒、停母线操作相关知识。达到能熟练的手工填写(220kV母线)倒闸操作票。 一、220kV母线及部分设备 1、什么是母线 在发电厂和变电所的各级电压配电装置中、将发动机、变压器与各种电器连接的导线称为母线。母线是各级电压配电装置的中间环节,它的作用是汇集、分配和传送电能。 2、思考题 1)母线的作用是什么何种情况应设置母线 母线的作用:是汇集和分配电能。 在进出线较多的情况下,为便于电能的汇集和分配,应设置母线,这是由于安装时,不可能将很多回进出线安装在一点上,而是将每回进出线分别在母线的不同点连接引出。一般具有四个以上间隔时,就应设置母线 2)母线有哪些部件组成 母线组成:由导线、绝缘子、架构(支杆)接地装置、金具。导线形式有软导线(钢芯铝导线)、硬导线(管型和矩形铝或铜导线)。

二、220kV母线接线方式 1、有汇流母线的接线形式可分为两大类: (一)单母线: 1:单母线 2:单母线分段 3:单母线(分段)带旁路(二)双母线: 1:双母线 2:双母线分段(单分段双分段) 3:双母线(分段)带旁路 4:3/2断路器接线 5:变压器-母线组接线 2、双母线

3、双母线接线特点 有两组母线(Ⅰ、Ⅱ)。 每一个电源回路和出线回路均通过一台断路器和两台隔离开关分别接到两组母线上。两组母线通过一台母联断路器相连。 1)双母线接线优点 供电可靠性大,轮流检修母线时,不必中断对用户的供电; 检修任何一条母线的隔离开关时,只需将隔离开关所属的线路停电,其余线路可以不停电; 当一条母线发生故障时,可以用另一条母线迅速恢复供电,缩小线路停电范围; 任何一条线路的断路器因故不能操作时,可以用倒母线的方式,用母联断路器代替线路断路器进行操作; 运行方式灵活;

10kV母线倒闸操作

1、操作任务一:10kVⅠ段母线由运行转冷备用 1.拉开400V1号所用变进线41开关 2.检查400V 1号所用变进线41开关电流表指示正确 3.检查400VⅠ段母线电压表指示正确 4.检查400V1号所用变进线41开关电气指示确在分位 5.检查400V1号所用变进线41开关确已拉开 6.合上400V1,2母线联络40开关 7.检查400V1,2母线联络40开关电流表指示正确 8.检查400VⅠ段母线电压表指示正确 9.检查400V1,2母线联络40开关电气指示确在合位 10.检查400V1,2母线联络40开关确已合好 11.将400V1号所用变进线41小车开关由工作位置摇至试验位置 12.检查400V1号所用变进线41小车开关确已摇至试验位置 a)(上述为倒站用变) 13.退出10kV分段014开关柜跳1号主变进线压板 14.退出10kV分段014开关柜跳2#主变进线压板 15.退出10kV分段014开关柜保护合闸压板 16.投入10kV分段014开关柜闭锁备自投压板 a)(上述为退备自投)) 17.拉开1号电容器001开关 18.检查1号电容器001开关遥测指示正确 19.检查1号电容器001开关遥信指示确在分位 20.拉开隆井线003开关 21.检查隆井线003开关遥测指示正确 22.检查隆井线003开关遥信指示确在分位 23.拉开隆研线004开关 24.检查隆研线004开关遥测指示正确 25.检查隆研线004开关遥信指示确在分位 26.拉开隆秀C线006开关 27.检查隆秀C线006开关遥测指示正确 28.检查隆秀C线006开关遥信指示确在分位 29.拉开1号站用变013开关 30.检查1号站用变013开关遥测指示正确 31.检查1号站用变013开关遥信指示确在分位 32.退出1号主变压器保护1屏22LP低复合电压压板 33.退出1号主变压器保护2屏22LP低复合电压压板 34.检查1号主变10kV进线005开关遥测指示正确 35.拉开1号主变10kV进线005开关 36.检查1号主变10kV进线005开关遥信指示确在分位 37.将1号主变测控屏1#主变10kV控制开关由远方位置切至就地位置 38.检查10kVⅠ段母线电压遥测指示正确

倒母线操作解析

倒母线操作解析 1.检查220KV母联开关确在合闸位置。 ?目的:确认正付母线确在并列状态,否则,合刀闸时可能产生用刀闸合环(相当于带负荷合刀闸)或拉刀闸时产生用刀闸解环(相当于带负荷拉刀闸)的误操作事故,且母线压差越大,危害越大,所以一定要检查母联开关确在合闸位置。省中调规程规定:用刀闸解合环操作,设备主管单位应事先经过计算、试验和批准,并对其安全性、可靠性负责。 2.将母差保护改为单母方式。 ?根据各站母差保护配置的不同,做如下操作 ?⑴投互联压板(BP-2) ?可投互联压板;可设定保护控制字中的“强制母线互联”软压板,强制母线互联;或依靠刀闸辅助接点自适应倒闸操作;此时差动回路改为一个母线大差动。 ?⑵投单母压板 ?⑶将切换开关QK打至“破坏固定”位置。 ?差动保护使用大差比率差动元件作为区内故障判别元件;使用小差比率差动元件作为故障母线选择元件。 ?母线分列运行:大差比率差动元件自动转用比率制动系数低值 ?母线互联运行:小差比率差动元件自动退出——保护不进行故障母线的选择,一旦发生故障同时切除两段母线。 ?对于BP-2B母差保护,当两组母线刀闸同时合上时,装置自动判别为母线互联,但为了保证在整个倒母线过程中,母线有故障不经选择元件,直接跳2条母线,确保人身设备安全,采用强制互联。一定要在取母联开关操作保险之前将母差保护改为单母方式。否则如果任一条母线故障,都将是母联失灵启动跳开另一条母线,延误了母线故障切除时间,有可能造成系统稳定破坏。 3.检查母差保护不平衡电流正常 ?对于微机保护母差不平衡电流应不大于100MA,PMH-3型不大于10MA也是一项反措,目的是比较倒母线前后母差不平衡电流的大小,对于PMH-3型母差保护能够及时发现开关母差CT连片接触是否良好,以便及时发现异常。

电气倒闸操作讲义

倒闸操作培训讲义 1、术语和定义 1.1设备状态定义 1.1.1 电气设备运用状态分为四种:运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态 a)运行状态:是指设备的闸刀及开关都在合上位置,将电源至受电端间的电路接通(包括 辅助设备如电压互感器,避雷器等)。 b)热备用状态:是指设备已具备运行条件,经一次合闸操作即可转为运行状态的状态。母 线、变压器、电抗器、电容器及线路等电气设备的热备用是指连接该设备的各侧均无安全措施,各侧的断路器全部在断开位置,且至少一组断路器各侧隔离开关处于合上位置,设备继电保护投入,断路器的控制、合闸及信号电源投入。断路器的热备用是指其本身在断开位置、各侧隔离开关在合闸位置,设备继电保护及自动装置满足带电要求。 c)冷备用状态:是指设备开关及闸刀(如结线方式中有的话)都在断开位置。 1、“开关冷备用”时,接在开关上的电压互感器高低压熔丝一律取下,高压闸刀拉开。 2、“线路冷备用”时,接在线路上的电压互感器高低压熔丝一律取下,其高压闸刀拉开。 3、“母线冷备用”时,该母线上电压互感器高低熔丝不取下,高压闸刀不拉开。 电压互感器与避雷器当其与闸刀隔离后,无高压闸刀的电压互感器当低压熔丝取下后,即处于“冷备用”状态。 d)检修状态:是指设备的所有开关、闸刀均断开,挂好保护接地线或合上接地开关时(并 挂好工作牌,装好临进遮栏时),即作为“检修状态”。在该状态下设备的控制、合闸及信号电源等均应退出。 1、手车式断路器指断路器断开,拉至“柜外”位置(脱离柜体以外),二次插头取下,操作、合闸电源断开即为检修状态。 2、断路器检修:是指断路器处于冷备用后,操作、合闸电源断开,按工作需要在断路器两侧合上了接地开关(或装设了接地线)。 3、线路检修:是指断路器处于冷备用后(手车断路器应拉至“柜外”位置(脱离柜体以外),线路出线侧按工作需要合上了接地开关(或装设了接地线)。 4、主变检修:是指主变各侧断路器处冷备用后,主变各侧按工作需要装设了接地线(或合上了接地开关)。 5、母线检修:是指母线冷备用后,在该母线上按工作需要合上了接地开关(或装设了接地线)。 6、隔离开关检修:是指隔离开关冷备用后(指连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点),在该隔离开关两侧按工作需要合上了接地开关(或装设了接地线)。 7、其它电气设备检修:指连接该所需检修的设备,断路器处冷备用后,虽未对设备做安全措施,但有设备停电检修的申请书或办理了设备检修的一种工作票,即一次设备不具备投入运行的条件。 1.2操作术语 1.2.1电气操作术语 a)倒闸操作:是根据操作意图及设备操作技术原则将电网或电气设备从一种运用状态转变 到另一种运用状态的操作,主要指拉、合某些断路器或隔离开关,依据设备工作票要求装、拆接地线(拉、合接地开关)等安全措施和改变继电保护或自动装置的运行定值或投、切方式,并按一定顺序(或逻辑关系)进行的一系列操作。 b)操作票:指为了保证电气设备倒闸操作的正确性,根据所下达操作指令(任务)的具体 内容,以《安规》及其设备的技术原则,按一定的操作顺序(或逻辑关系)拟定书面程

110KV母线的操作方法及注意事项

四动力车间一月份车间培训讲义 授课人:杨阳 授课时间:12月29日 一分类:母线按结构分为硬母线和软母线。硬母线有分为矩形母线和管型母线。矩形母线一般使用于主变至配电室内(用于10KV、400V等35KV以下配电装置中),其优点是施工安装方便,运行中变化小,载流量大,但造价较高。35KV以上变电所一般采用铝合金材料制成的管形母线,这种母线结构可以减小母线间距离,相对于软母线不会左右摇摆、相间距离可减少、抗震性差。接线清晰,维护量小,但母线固定金具比较复杂,软母线用于室外,因空间大导线有所摆动也不至于造成线间距离不够。软母线施工简便造价低廉。 二作用:母线的作用是汇集、分配和传送电能。母线一般分为单母线和双母线,单母线:单母线、单母线分段、单母线分段带旁路等。双母线:双母线、双母线分段、双母线带旁路等。110KV双母线:适用于可靠性要求较高的,出线回路数较多的6-220KV配电装置中,一组工作母线一组备用母线,每一电源和每一出线都经一台断路器和两组隔离开关分别与两组母线连接,两组母线间通过母线断路器连接。优点:1.运行方式灵活,可以采用将电源和出线均衡分配两母线上,可采用一条母线工作另一母线备用,母联断路器分闸的单母线运行等方式;2.检修母线时电源和出线可继续工作,可通过到母线进行负荷转移,即不会中断对用户的供电。 三PT相关知识: 1、PT的作用: 把高压回路按比例关系换成100V的或更低电压等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与CT正好相反。PT二次是高阻抗回路,二次电流的大小有阻抗决定。当二次负载阻抗减小时二次电流增大,使得一次电流自动增大一个分量来满足一、二次之间的电磁平衡关系。可以说PT是一个被限定结构和使用形式的特殊变压器。 2、PT原理: PT原理与变压器相同,基本结构也是铁芯和原、副绕组。特点是容量小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。PT本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此PT的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原副边出现绝缘损坏时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。 3、常见异常: 1)三相电压指示不平衡:一相降低(可为零),另两相正常,线电压不正常,可能是PT高压或低压一相熔断器熔断。2)中性点不接地系统,三相电压指示不平衡:一相降低(可为零),另两相升高(可达线电压)或指针摆动,可能是单向接地故障或基频谐振,如三相电压同时升高,并超过线电压(指针可摆到头),则可能是分频或高频谐振。3)PT多次熔断,可能是内部绝缘严重损坏,如绕组层间或匝间短路故障。4)中性点有效接地系统,母线倒闸操作时,出现相电压升高并以低频摆动,一般为串联谐振现象;若无任何操作,突然出现相

1倒闸操作的基本原则

倒闸操作的基本原则 (一) 倒闸操作的基本原则 一、倒闸操作概述 1.倒闸操作的概念 倒闸操作是指电气设备从一种状态转换到另一种状态,或从某种运行方式转换到另一种运行方式的操作过程。 2.设备状态分类 1)运行状态:设备的断路器和隔离开关都在合闸位置,电源至受电端的电路接通。 2)热备用状态:断路器在断开位置,隔离开关在合闸位置,断路器一经合闸即转为运行状态。 3)冷备用状态:设备的断路器和隔离开关均在断开位置,该设备与其它带电设备之间有明显的断开点。 4)检修状态:设备的断路器和隔离开关均已断开,设备转为检修。设备已布置了安全措施(一次设备检修时含设备接地线、临时围栏、各种标示牌等)。 3.倒闸操作状态转换应遵循的规律 1)设备由运行往检修的转换:运行状态→热备用状态→冷备用状态→检修状态。 2)设备由检修往运行的转换:检修状态→冷备用状态→热备用状态→运行状态。 4.倒闸操作的依据 1)调度管辖的设备,依据调令执行操作的。 2)调度管辖的设备,在操作中可以自行投停的。 3)变电站自行管辖的设备,依据站领导指令操作,依据工作票的要求进行。 5.倒闸操作的途径

1)就地操作,如隔离开关。 2)遥控操作。 3)程序操作。 6.倒闸操作的分类 1)监护操作。 2)单人操作。 (1)依据电话指令填票,复诵无误。 (2)设备和人员应经批准、考核。 3)检修人员操作 (1)经考试合格、批准的,可进行检修设备的拉合。(2)接、发令程序和要求须经总工审定、批准。 二、倒闸操作的项目及要求 1.倒闸操作的项目 1)电力线路的倒闸操作; 2)电力变压器的倒闸操作; 3)母线的倒闸操作; 4)电网合环和解列的倒闸操作; 5)改变变压器中性点运行方式; 6)电力电容器、电抗器的倒闸操作; 7)电压互感器的倒闸操作; 8)所用变的倒闸操作; 9)继自装置的切换。

倒母线操作的危险点分析及预防

倒母线操作的危险点分 析及预防 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

倒母线操作的危险点分析及预防母线操作是指母线的送电、停电,以及母线上的设备在两条母线间的倒换等。母线是设备的汇合场所,连接元件多,操作工作量大,不管是正常春秋季节检修工作,还是事故后倒母线工作,操作前必须做好充分准备,操作时要注意运行方式等其它条件的变化。 1正常倒母线操作的危险点 1.1正常倒母线操作的一般原则 母线必须先合上母联断路器,并取下控制熔断器,以保证母线隔离开关在并、解列时,满足等电位操作的要求。在母线隔离开关的合、拉过程中,如可能发生较大火花时,应依次先合靠母联断路器最近的母线隔离开关;拉闸的操作顺序与其相反;尽量减少操作母线隔离开关时的电位差。拉母联断路器前,母联断路器的电流表应指示零;同时,母线隔离开关辅助触点、位置指示器应切换正常。以防“漏”倒设备,或从母线电压互感器二次侧反充电,引起事故。倒母线的过程中,母线差动保护的工作如不遭到破坏,一般均应投入运行。同时,应考虑母线差动保护非选择性开关的拉合,及低电压闭锁母线差动保护压板的切换。母联断路器因故不能使用,必须用母线隔离开关拉、合空载母线时,应先将该母线电压互感器二次侧断开,防止运行中的母线电压互感器熔断器熔断或自动开关跳闸。 1.2操作时的危险点分析及控制措施

倒母线时,合上母联断路器后,由于技术不过关,或疏忽,忘取下母联直流控制回路熔断器,在一般情况下,操作可顺利进行到底。但一旦在操作过程中出现误操作、保护动作或直流两点接地等情况,这时母联断路器将会断开,两条母线电压不相等,此时合第一组母线隔离开关或拉最后一组母线隔离开关,实质上就是用母线隔离开关,对两组母线系统环路的并列或解列。环路电压差U其有效值,等于两条母线电源电压的实际之差,可达数百伏或数千伏。在母联断路器断开的情况下,母线隔离开关往往因合拉环路电流较大,开断环路电压差较高,拉不开,引起母线短路。 控制措施:倒母联操作属于大的典型操作,在操作前一定要由技术水平较高、经验丰富、业务熟练的细心的值班员担任。 除用母联断路器充电之外,在母线倒闸过程中,母联断路器的操作电源应拉开,防止母联断路器误跳闸,造成带负荷拉隔离开关事件。 在现场运行操作规程中,应按以下步骤进行:①合母联断路器;②取下母联断路器直流控制回路熔断器;③检查母联断路器是否合好,这三条是倒母线实现等电位操作必备的重要安全技术措施应写入规程,以便让值班员熟练掌握,操作时不出差错。 倒母线时,走错间隔发生带负荷拉隔离开关事故,或在倒母线结束前,拉母联断路器之时,未确定或未再次检查所有设备已全部倒至运行母线上,也不去检查母联断路器电流表指示为零,就去拉母联断路器,万一有漏倒设备,就会造成停电事故。

倒母线操作的技术原则

倒母线操作的技术原则 TeAppliiApplication技术应用一Tet?al搜不用一 倒母线操作硇技'求原则 ●山西省大同供电分公司李建春 倒闸操作是变电站非常重要的一项工作,它是改变 电气设备运行状态的一系列操作,包括对一,二次设备, 继电保护及自动装置的压板以及拆除或装设临时接地线 等的操作,在整个过程中涉及到很多细节,包括接调度 令,填写审核操作票,模拟预演,进行现场实际的倒闸操 作等. 倒闸操作每个环节,每个步骤都必须按照安全工作 规程规定及倒闸操作的技术原则执行.否则稍有不注意 就可能酿成大错,造成误操作事故,使设备损坏,对用户 造成大面积停电事故,严重时可能危及人身安全;倒母线 操作是变电站中重要的倒闸操作,关系着人身,设备及电 网的安全,因此掌握正确的操作方法是非常必要的,现就 倒母线操作的技术原则,操作方法及注意事项进行探讨 和分析 1倒母线操作的技术原则 倒母线操作的技术原则涉及到的基本概念有2个: (1)等电位,(2)热倒及冷倒. 倒母线的概念 倒母线是指在双母线接线方式下.将一段母线上的 部分或全部线路,变压器倒至另一段母线上运行的操作. 等电位的概念 所谓等电位是指电路中2个点的电位相等.这2点 之间的电位差等于零.即这2点之间没有电流流过.例如

倒母线操作,母联断路器在合闸位置时,2条母线的电压相等,电压差为零,没有电流流过,理论上讲无电弧产生, 合,拉母线侧隔离开关的操作是安全的.实际上A母线上第一组隔离开关与B母线上最末一组隔离开关之间有一定的电压差,经过理论计算只有几十伏.对于高压回路来说可以忽略不计,操作隔离开关时偶尔会产生小火花.但决不会构成危险,故母联断路器在合闸位置时,用母线隔离开关合拉转移负荷电流是安全可靠的. 为了在操作时防止可能产生的小火花,合闸时依次 先合靠母联断路器最近一组母线隔离开关,拉隔离开关时操作顺序则与此相反,以此减少电压差的影响. 1I3倒母线应遵循的技术原则 倒母线应遵循的技术原则是必须在具备等电位的条 件下才能进行操作,否则将会造成带负荷拉合隔离开关的误操作事故. 正常情况下,倒母线操作时,首先使母联断路器及两 侧隔离开关均处于合闸位置:然后将母差保护改投非选择方式;再将母联断路器的操作保险取下,保证倒母线操作具备等电位条件;最后采用先合后拉的方法操作,把要倒至另一条母线的线路,变压器靠这条母线侧的隔离开关依次合上,再依次拉开原来母线侧的隔离开关.因为此时所要合,要拉的母线侧隔离开关的上闸口和下闸口处是等电位,没有电压差,即这两点之间不会有电流流过, 所以在线路和变压器断路器不拉开或拉开的情况下合拉母线侧隔离开关时均不会产生电弧,采用这种倒母线的操作方法一般称做热倒. 另一种倒母线的方法叫做冷倒,这种倒法的先决条 件是母联断路器处在热备用或冷备用状态下.这种情况下倒母线操作时先将该母线所带的线路或变压器转冷备

电力系统母线的操作

母线操作 (一)、母线操作的一般知识 一、母线的状态 母线检修”:是指该母线从冷备用转为检修包括母线压变改为冷备用或检修状态,在冷备用母线上挂好接地线(或合上接地闸刀)。 “xx母线从检修转为冷备用”是拆除该母线接地线(或拉开接地闸刀)包括母线压变改运行状态。 母线冷备用”时,该母线上电压互感器高低熔丝不取下,高压闸刀不拉开。 电压互感器与避雷器当其与闸刀隔离后,无高压闸刀的电压互感器当低压熔丝取下后,即处于“冷备用”状态。 华东网调规定:当母线压变(电压互感器)有闸刀可以操作时,母线为运行状态压变(电压互感器)可以单独停用,母线为冷备用状态压变(电压互感器)可以是运行、冷备用或检修,母线是检修状态压变(电压互感器)可以是冷备用或检修,在母线改检修前压变(电压互感器)应先改为冷备用或检修。如母线压变(电压互感器)无闸刀可以操作,则压变(电压互感器)状态随母线,这时压变(电压互感器)二次侧应按现场规定进行操作。当避雷器与母线压变(电压互感器)共用一把闸刀时,避雷器的停、复役操作等同压变(电压互感器)停复役操作,对避雷器网调调度员不发令操作。

二、倒母线操作 倒母线操作一般分为冷倒和热倒两种方式。 冷倒是在线路或元件的断路器断开情况下进行的倒换母线操作,其操作必须按先拉后合的顺序进行。其目的是防止用隔离闸刀对母线进行合环时发生母线故障,造成隔带故障合闸的可能。 热倒是系指在不中断线路或元件运行的情况下将其倒换至另一母线上运行的一系列操作。 母线倒排操作必须遵循以下规定: 母线间设备倒排必须在所涉母线并列运行即母联断路器合闸的前提条件下进行。为了不中断被倒换线路或元件的供电,在用闸刀倒换时必须先合后拉,这样就有一个将两段母线通过闸刀并列的过程,而两段分列运行的母线在并列时不可避免地有负荷电流流过,这是闸刀操作所不允许的。母联断路器合闸后,两段母线构成并列运行,这时候在两段母线间倒换的闸刀所切合的就仅仅是很小的母线环流了。 倒排操作时母联断路器必须改非自动。如果倒排中分合闸刀时母联断路器因故障或其它原因突然跳闸,将会造成用闸刀将母线并(解)列,形成带负荷拉合闸。所以在倒排操作时,还必须先将相应母联断路器改非自动,为需要分合的闸刀建立一个相当于固定连接的并联回路以确保倒排操作的安全。 母线倒排操作必须先合后拉。这是为确保线路或元件在倒换过程中不停电所必须遵循的操作顺序,如采用手动操作时应加强核对和监护,防止误操作。

电气设备倒闸操作规定

电气设备倒闸操作规定

电气设备倒闸操作规定 倒闸操作在火力发电厂的电气运行工作中非常频繁和重要,因此要严格按照规定执行好电气操作任务,认真贯彻落实电气运行各项管理制度,确保人身、设备安全和系统稳定。电气操作应坚决杜绝发生下列恶性误操作: 1.带负荷拉合刀闸 2.带电装设接地线(合接地刀闸) 3.带接地线(接地刀)合闸送电 4.误拉合开关 5.误入带电间隔 6.非同期并列 (一)倒闸操作与设备状态 电气设备由一种状态转换到另一种状态,或改变系统的运行方式所进行的一系列操作,称为倒闸操作。 倒闸操作与电气设备实际所处的状态密切相关,设备所处的状态不同,倒闸操作的步骤、复杂程度也不同。故进行电气设备的倒闸操作,必须了解设备所处的状态,根据设备的状态和系统运行方式,写好操作票,然后进行倒闸操作。 电气设备有检修、冷备用、热备用和运行四种状态,分别加以说明: 1.运行状态:指设备的开关、闸刀合上,继电保护及自动

装置投入,控制、信号、储能合闸、保护等电源均送上。 2.热备用状态:指设备的开关断开,而闸刀在合上位置,其它同运行状态。 3.冷备用状态:指设备的开关、闸刀均断开,控制电源小开关断开,设备本身保护均投入,但跳其它设备压板退出,其它设备跳本设备压板可不退出。 4.检修状态:指检修设备各侧开关、闸刀均断开,相应接地闸刀合上或挂上接地线,并挂好标志牌。 (二)倒闸操作的内容 倒闸操作有一次设备的操作,也有二次设备的操作,其操作内容如下: 1.合上(断开)开关; 2.合上(拉开)闸刀; 3.合上(拉开)接地刀闸(拆除或挂上接地线); 4.装上(取下)某些控制回路、合闸回路、电压互感器回路的熔断器; 5.投入(停运)某些继电保护和自动装置及改变其整定值。 (三)倒闸操作一般规定 1.倒闸操作必须得到值长的命令才能执行。 2.倒闸操作必须由具备操作条件的人员进行。

220kV倒母线操作1

操作任务一:220kVⅠ母线负荷倒至Ⅱ母线运行,220kVⅠ母线由运行转检修 1.检查220kV母联200开关遥信指示确在合位 2.检查220kV母联200开关三相机械位置指示确在合位 3.投入220kV母差保护1屏1LP2投单母线压板 4.投入220kV母差保护2屏2LP3母线互联投入压板 5.检查220kV母差保护2屏“互联”指示灯亮 6.拉开220kV母联开关控制及220kVPT并列屏母联200开关操作电源Ⅰ开关 7.拉开220kV母联开关控制及220kVPT并列屏母联200开关操作电源Ⅱ开关 8.合上兴党线213开关汇控柜刀闸操作电源开关 9.检查兴党线213-1刀闸遥信指示确在合位 10.检查兴党线213-1刀闸机械位置指示确在合位 11.合上兴党线213-2刀闸 12.检查兴党线213-2刀闸遥信指示确在合位 13.检查兴党线213开关保护1屏操作继电器箱电压切换L2指示灯亮, 14.检查220kV母差保护1屏兴党线刀闸位置Ⅱ母指示灯亮,并按下刀闸位置确认按钮 15.检查220kV母差保护2屏“开入变位” 指示灯亮,并按下复归按钮 16.检查兴党线213-2刀闸机械位置指示确在合位 17.拉开兴党线213-1刀闸 18.检查兴党线213-1刀闸遥信指示确在分位 19.检查兴党线213开关保护1屏操作继电器箱电压切换L1指示灯灭 20.检查220kV母差保护1屏兴党线刀闸位置Ⅰ母指示灯灭,并按下刀闸位置确认按钮 21.检查220kV母差保护2屏“开入变位” 指示灯亮,并按下复归按钮 22.检查兴党线213-1刀闸机械位置指示确在分位 23.拉开兴党线213开关汇控柜刀闸操作电源开关 24.合上长兴Ⅰ线212开关汇控柜刀闸操作电源开关 25.检查长兴Ⅰ线212-1刀闸遥信指示确在合位 26.检查长兴Ⅰ线212-1刀闸机械位置指示确在合位 27.合上长兴Ⅰ线212-2刀闸 28.检查长兴Ⅰ线212-2刀闸遥信指示确在合位 29.检查长兴Ⅰ线212开关保护1屏操作继电器箱电压切换L2指示灯亮 30.检查220kV母差保护1屏长兴Ⅰ线刀闸位置Ⅱ母指示灯亮,并按下刀闸位置确认按钮 31.检查220kV母差保护2屏“开入变位” 指示灯亮,并按下复归按钮 32.检查长兴Ⅰ线212-2刀闸机械位置指示确在合位 33.拉开长兴Ⅰ线212-1刀闸 34.检查长兴Ⅰ线212-1刀闸遥信指示确在分位 35.检查长兴Ⅰ线212开关保护1屏操作继电器箱电压切换L1指示灯灭 36.检查220kV母差保护1屏长兴Ⅰ线刀闸位置Ⅰ母指示灯灭,并按下刀闸位置确认按钮 37.检查220kV母差保护2屏“开入变位” 指示灯亮,并按下复归按钮 38.检查长兴Ⅰ线212-1刀闸机械位置指示确在分位 39.拉开长兴Ⅰ线212开关汇控柜刀闸操作电源开关 40.合上1号主变220kV进线201开关汇控柜刀闸操作电源开关 41.检查1号主变220kV进线201-1刀闸遥信指示确在合位 42.检查1号主变220kV进线201-1刀闸机械位置指示确在合位

五种操作票讲义笔记版

五种类型的操作票填写 一、五大类型: 1、线路停送电的倒闸操作票的填写。 2、主变停送电的倒闸操作票的填写。 3、旁路开关带线路开关运行的倒闸操作票的填写。 4、旁路开关带主变开关运行的倒闸操作票的填写。 5、母线停送电的倒闸操作票的填写。 直馈线停送电操作 举例具体的一条直馈线路(220kV孜平线265开关)的停、送电操作票 A.(线路开关由运行转线路检修) 1、转开关冷备用 (1)退重合闸投闭锁重合闸压板→退重合闸出口压板→重合闸切换开关切至 “停用” (2)拉开关→检查开关位置 (3)拉开两侧刀闸 拉开线路侧刀闸→检查线路侧刀闸位置→拉开母线侧刀闸→检查母线侧刀闸 位置 (4)退出高频保护。 2、转线路冷备用 取下线路PT二次保险 3、安措设置 (1)检查XX开关间隔内各侧刀闸均在分闸位置 (2)验电、接地、检查 验明线路出线侧确无电压→合线路刀闸靠线路侧地刀→检查地刀位置 调度下令的标示牌入票,未下令的不入。 B.(线路开关由运行转开关检修) 1、转开关冷备用 2、安措设置(先一次后二次的原则) (1)检查该开关确在冷备用状态 (2)验电、接地、检查 验明开关与母线侧刀闸之间确无电压→合母线刀闸靠开关侧地刀→检查地刀 位置→验明开关与线路侧刀闸之间确无电压→合线路侧刀闸靠开关侧地刀 →检查地刀位置 3、退出相关保护压板 4、断开相关二次回路 合闸回路、二次电压回路、控制回路、信号回路 C. (线路开关由线路检修转运行) 1、检查该设备“所有保护确已正确投入” 2、拆除安全措施拉开地刀→检查位置→拆除标示牌→检查回路内其他地刀在分位。 3、转冷备用 给上线路PT二次保险

倒闸操作的原则和步骤

倒闸操作的原则和步骤 倒闸操作的原则(1)拉合刀闸时,开关必须断开(倒母线除外,但母联开关必须处于合闸状态并取下其控制保险),合闸能源为电磁机构的开关还应将合闸的动力保险取下。 (2)设备送电前必须将有关保护加用,没有保护或不能电动跳闸的开关不准送电。 (3)开关不允许带电压手动合闸,但在特殊情况下,弹簧操作机构的开关当其能量储备好时允许带电压手动合闸。 (4)运行中的小车开关不允许打机械闭锁手动分闸。 (5)在操作过程中,发现误合刀闸时,不得将误合的刀闸再拉开,只有弄清情况并采取了可靠的安全措施后,才允许将误合的刀闸拉开。 (6)在操作过程中,发现误拉刀闸时,不得将误拉的刀闸重新合上。只有用手动蜗姆轮传动的刀闸,在动触头未离开静触头刀刃之前才允许将误拉的刀闸立即合上,不再操作。 (7)对于有位置指示器的刀闸,在相应开关合闸前要检查切换继电器励磁。倒闸操作的规定(1)倒闸操作必须得到相应级别调度员和值长的命令才能进行。 (2)执行操作票和单项操作,均应在模拟图板上进行模拟操作,核对操作程序无误。 (3)设备送电前,必须终结全部工作票,拆除一切与检修工作有关的安全措施,恢复固定遮栏及常设警告牌,对设备各连接回路进行全面检查,摇测设备绝缘电阻合格,检查是否符合送电条件。 倒闸操作的要求(1)倒闸操作必须严格按规范化倒闸操作的要求进行。 (2)操作中不得造成事故。万一发生事故,影响的范围应尽量小。若发生触电事故,为了解救触电人,可以不经许可即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度和上级部门。 (3)尽量不影响或少影响对用户的供电和系统的正常运行。 (4)交接班时,应避免进行操作。雷电时,一般不进行操作,禁止在就地进行操作。 (5)操作中一定要按规定使用合格的安全用具(验电器、绝缘棒、绝缘夹钳),应穿工作服、绝缘鞋(雨天穿绝缘靴,绝缘棒应有防雨罩),戴安全帽、绝缘手套或使用安全防护用品(护目镜)。 (6)操作时操作人员一定要集中精力,严禁闲谈或做与操作无关的事,非参与操作的其它值班人员,应加强监视设备运行情况,做好事故预想,必要时提醒操作人员。操作中,遇有特殊情况,应经值班调度员或站长批准,方能使用解锁工具(钥匙)。 倒闸操作的步骤1、调度预发操作任务,值班员接受并复诵无误; 2、操作人查对模拟图板,填写操作票;

倒闸操作

第一节基本接线的倒闸操作 一、单母线(分段)接线的倒闸操作 (一)单母线(分段)接线倒闸操作原则 单母线(分段)接线方式操作比较简单。我们可以把母线系统的操作分解成几个单一操作,线路、主变压器、母线及分段开关可以各写一张操作票,把复杂的操作进行分解,达到化 繁为简的目的。 (1)停送电操作顺序:停电时先停线路,再停主变压器,最后停分段开关。送电时操作顺序与此相反。 (2)拉分段开关两侧刀闸时,应先拉停电母线侧的刀闸,后拉带电母线侧刀闸,送电时操作顺序与此相反。 (3)停电时母线所接电压互感器的操作应在拉开分段开关后进行,送电时与此相反,尽量不带电操作。对于可能产生谐振的采用不同时操作的方法,停电时先停电压互感器,送电 时后送电压互感器。 (4)线路接地线按调度令装设,所内接地线自行装设。 (5)分段开关检修时两段母线不能并列运行,当两母线接有双回线并配有双回线保护时,应停用该保护。 (6)给空母线充电尽量要用分段和主变开关进行,配有快速保护的要投入该保护。 (二)单母线(分段)接线倒闸操作的步骤 1.某段母线停、送电的操作步骤 (1)某段母线由运行转检修的操作步骤 1) 拉开该母线电容器开关。 2)拉开该母线线路开关。 3)拉开该母线主变压器母线开关。 4)拉开母线分段开关。 5)按顺序拉开该母线电压互感器一、二次刀闸和保险。 6) 按顺序拉开该母线厂(所)用变一、二次刀闸和保险。 7) 按顺序拉开该母线各出线开关两侧刀闸。 8)布置安全措施。

(2)某段母线由检修转运行的操作步骤 1)拆除安全措施。 2)按顺序合上该母线各出线开关两侧刀闸。 3)按顺序合上该母线电压互感器一、二次刀闸和保险。4)合上母线分段开关。 5)合上主变压器母线开关。 6)按顺序合上该母线各出线开关两侧刀闸。 7)合上各出线开关。 8) 按顺序合上该母线厂(所)用变一、二次刀闸和保险。2.分段开关停、送电的操作步骤 (1)分段开关由运行转检修的操作步骤 1) 拉开分段开关。 2) 拉开分段开关两侧刀闸。 3) 拉开分段开关的操作直流保险、动力保险。 4)布置安全措施。 (2)分段开关由检修转运行的操作步骤 1)拆除安全措施。 2)合上分段开关的操作直流保险、动力保险。 3)合上分段开关两侧刀闸。 4)合上分段开关。 二、双母线(分段)接线的倒闸操作 (一)双母线(分段)倒闸操作的原则

倒母线操作解析.docx

倒母线操作解析 1. 检查220KV母联开关确在合闸位置。 目的:确认正付母线确在并列状态,否则,合刀闸时可能产生用刀闸合环(相当于带负荷合刀闸)或拉刀闸时产生用刀闸解环(相当于带负荷拉刀闸)的误操作事故,且母线压差越大,危害越大,所以一定要检查母联开关确在合闸位置。省中调规程规定:用刀闸解合环操作,设备主管单位应事先经过计算、试验和批准,并对其安全性、可靠性负责。 2. 将母差保护改为单母方式。根据各站母差保护配置的不同,做如下操作 ⑴投互联压板(BP-2) 可投互联压板;可设定保护控制字中的“强制母线互联”软压板,强制母线互联;或依靠刀闸辅助接点自适应倒闸操作;此时差动回路改为一个母线大差动。 ⑵投单母压板 ⑶将切换开关QK打至“破坏固定”位置。 差动保护使用大差比率差动元件作为区内故障判别元件;使用小差比率差动元件作为故障母线选择元件。 母线分列运行:大差比率差动元件自动转用比率制动系数低值母线互联运行:小差比率差动元件自动退出——保护不进行故障母线的选择,一旦发生故障同时切除两段母线。 对于BP-2B 母差保护,当两组母线刀闸同时合上时,装置自动判别为母线互联,但为了保证在整个倒母线过程中,母线有故障不经选择元件,直接跳 2 条母线,确保人身设备安全,采用强制互联。一定要在取母联开关操作保险之前将母差保护改为单母方式。否则如果任一条母线故障,都将是母联失灵启动跳开另一条母线,延误了母线故障切除时间,有可能造成系统稳定破坏。 3. 检查母差保护不平衡电流正常 对于微机保护母差不平衡电流应不大于1OOMA,PMH-型不大于10MA也 是一项反措,目的是比较倒母线前后母差不平衡电流的大小,对于PMH-3 型母差保护能够及时发现开关母差CT 连片接触是否良好,以便及时发现异常。 4. 停用母联开关控制电源空气开关倒母线之前要取母联操作保险,其目的是