文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 预分支电缆支架和电缆预分支接头说明大全

预分支电缆支架和电缆预分支接头说明大全

预分支电缆支架和电缆预分支接头说明大全
预分支电缆支架和电缆预分支接头说明大全

预分支电缆就是预先做好分支电缆,电缆出厂后直接使用,不需要现场做分支;一次性通电率高,避免现场各种隐患情况出现。

一、什么是预分支电缆?

就是在常用的电缆型号上做预分支,比如VV、YJV交联电缆、防火电缆对分支

接头的气密性防尘防水等,避免了因电缆接头引起电缆故障等。

预制分支电缆的主要性能:

1、绝缘电阻≥200MΩ;

2、绝缘耐压≥3.5kV/5min;

3、良好气密性与防水性,即将分支接头浸入水中,在水与电缆芯之间测量绝缘电阻和工频耐压均应符合1和2的要求。

4、分支接头的接触电阻的小,接触电阻与等长的分支线的基准电阻之比值

≤1.2;

5、接头短路强度大,短路后接触电阻比率的变化率鉴≤0.2;

6、ZR-YJV型阻燃预制分支电缆,护套的自熄时间续≤12s,符合GB12666.5 的

要求;

7、NH耐火型电缆除了能在正常的工作条件下供电外,也能在燃烧情况下,保

持90min的正常运行,符合GB12666.6的要求。

8、VV型电缆的铜芯的最高工作温度为70℃,(微信公众号:建筑水电知识平台)YJV型电缆的铜芯的最高工作温度为90℃;

9、具有优良的耐腐蚀性,能抵抗无机盐、油、碱、酸和有机深剂对它的腐蚀;

10、YJV型预制分支电缆具有优良的热稳定性和抗老化性;

11、GWDZ、WDZA、WDNA、WDZAN-清洁型预制分支电缆具有低烟、低毒、无卤、

耐火等优越性能。

12、GZR-YJV隔氯层系列分支电缆。具有高阻燃、耐火性能、阻燃性能超过阻

燃标准A类。

预分支电缆结构:

主要电缆导体、绝缘层、屏蔽层、保护层和预分支电缆连接体组成,主要应用

于电能输送;(微信公众号:建筑水电知识平台)因为直接在电缆厂加工而成,不用现场剥开电缆做分支,保持了电缆的完整的电气性能。以下是电力电缆联

接体结构图:

分支接头采用三种类型:U型、C型、O型质量均超国家标准,达到国际水平。预分支电缆的分支开口根据现场需求定制,可向上或向下。

二、预分支电缆支架

预分支电缆支架作用主要是固定电缆,尤其是竖井分支电缆敷设,根据现场情况每隔几米固定都是有标准的,从现场测量到预分支米数和型号都有专业人员完成,提供一整套包括挂钩,(微信公众号:建筑水电知识平台)分支箱等电缆附件,下面就整理下预分支电缆支架详情。

电缆固定夹产品说明

1、材料:预分支电缆固定夹采用BMC(纤维增强不饱和聚酯团状模塑料)材料模压而成,是一种高性能的绝缘材料。

2、外观:采用青白色还有棕红色两种,外形设计增加了一些时尚的元素,尤其是上半部电缆夹具采用了弧形的顶部,使得整体电缆夹具更加动感、美观、实用、光滑。

3、安装:预分支电缆固定夹的材料本身就是绝缘的,可直接与电缆的外护套接触,不会产生涡流损耗,(微信公众号:建筑水电知识平台)可避免由此而产生的电能消耗和对电缆本身的损害,提高输电能力,安装简便。大大减轻安装人员的劳动强度,提高工作效率。

4、重要参数:预分支电缆固定夹均经第三方检测机构检测,主要性能可达到:

1)常态下绝缘电阻可达到6.3×1014Ω;

2)拉伸断裂应力可达到22.12Mpa;

3)燃烧性能可达到UL规范的V-0级。

预分支电缆支架规格说明:

1、型号:YFD-31外形尺寸:180×44×22mm适用电缆外径:50-150m㎡

2、型号:YFD-32外形尺寸:240×55×25mm适用电缆外径:185-300m㎡

3、型号:YFD-33外形尺寸:180×44×22mm适用电缆外径:50-150m㎡

4、型号:YFD-34外形尺寸:240×55×25mm适用电缆外径:185-240m㎡

5、材料:采用电气和机械性能优良的BMC(纤维增强不饱和聚酯团状模塑料)材料模压而成。

6、特点及适用场合:具有防涡流、阻燃、不吸水、高强度、安装方便等。确保电气竖井中的电缆排列整齐,不出现交叉排列现象,既可以防止涡流损耗产

生,也可以防止因外力或自重使电缆产生移动。用于高层或多层建筑电气竖井

中主供电电缆、(微信公众号:建筑水电知识平台)应急照明电缆的安全固定。因其安装便捷,节省人力、物力,尤其是可以替代电缆桥架使用,是一款性价

比极高的电缆线夹产品。

三、电缆预分支接头

在生产预分支电缆是使用到电缆预分支接头,也就是预分支电缆连接体;预分

支电缆分支连接体生产工艺:每种电缆型号不一样,预分支电缆连接体均有区别,通用的就是YJV电缆预分支最多,还有其他矿物电缆等预分支连接体,生

产工艺技术含量较高,而且价格贵。如下图所示:

普通电缆预分支电缆连接体结构图:

预分支电缆接头怎么接做法工艺

1、在预先测量好的尺寸出切开护套和绝缘,根据不同截面大小电缆切开护套和绝缘的尺寸不同;

2、用C型管对应相应色序压接主干和分支线,压接时注意压接钳的力度,不能过松或过紧,过松会造成电缆压接脱落,导致断路,压接过紧会压断导体或造

成导体断股。

3、在压接好的导体裸露处用聚四氟乙烯带缠绕烘烤透明,(微信公众号:建筑水电知识平台)再缠绕防水胶带(老虎带)后可用木制锤子收缩缆芯,以方便

注塑。

4、在注塑过程中应选择合适模具和注意注塑机模具注塑处的密封,模具过大造成成本浪费,模具过小造成次品,密封不好两端跑焦,影响注塑效果。

5、预分支电缆应充分冷却后才可装盘,否则会造成连接体扁形,影响美观;还有注意分支和主干的端头密封,防止线芯进水。

7、预分支电缆的检测:

a、除例行耐压试验外,务必增加绝缘电阻检测,用摇表即可,在每个分支体完成注塑完成后用摇表测量绝缘情况,在成品耐压后也应用摇表检测绝缘情况,

防止在水冷却过程中分支体进水造成短路,一般交流耐压试验检测不出,只能

增加一套用摇表检测工序。(微信公众号:建筑水电知识平台)

b、线芯导通检测,在每个分支体应测试与主干的导通试验,防止在生产过程中由于操作不当造成分支体与主干断路。

预分支电缆接头注塑成型的技术要求:

1)、注塑用绝缘材料应采用与主、分电缆内层绝缘或外层护套型号相同的绝缘材料;

2)、在注塑过程中不得对主、分电缆原有的内层绝缘及外层护套造成任何伤害;3)、确保注塑材料和主、分电缆外层护套有效粘全后的气密性和水密性;

4)、分支联体注塑成型后,耐压AC.3500V、5min不出现击穿;绝缘电阻≥

200MΩ。

控制电缆使用说明书

塑料绝缘控制电缆 使用说明书 1、概述 1.1 主要用途及适用范围 适用于交流额定电压U0/U为0.45/0.75KV及以下控制、监控回路及保护线路的使用场合。 1.2 型号、规格 1.2.1 型号 电缆的型号见下表规定 1.2.2 规格 电缆的规格应符合下表规定

1.3 型号的组成及其代表意义 产品型号由六部分组成(由左至右) 第一部分:用大写字母ZR表示阻燃电缆 第二部分:用大写字母YJ/V表示交联聚乙烯绝缘/聚氯乙烯绝缘材料代号; 第三部分:用大写字母V表示聚氯乙烯护套材料代号; 第四部分:用P2表示铜带屏蔽。 第五部分:额定电压用U0/U表示,单位V; 第六部分:用阿拉伯数字分别表示电缆芯数及标称截面,二者之间以“×”连接; 第四部分和第五部之间用“-”连接。 1.4 使用环境条件 1.4.1本产品适用于最高环境温度不大于50℃的场合; 1.4.2本产品适用于固定敷设在室内、电缆沟、管道直埋等固定场合; 1.5 工作条件 1.5.1交联聚乙烯绝缘电缆导体的最高允许工作温度为90℃; 1.5.2短路时最长持续时间不超过5秒,电缆导体的最高温度不超过250℃;(对于聚氯乙烯绝缘的电缆导体的最高允许工作温度为70℃,短路时最长持续时间不超过5秒,电缆导体的最高温度不超过160℃)1.5.3 电缆最小弯曲半径

----无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍。 ----有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。 ----有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。 1.6 对环境及能源的影响 本产品在正常使用条件下不会对环境造成影响,因固有的原因,导体存在一些电阻,但也都在国家标准的允许范围内。 1.7 安全 本产品在使用过程中如遇突发情况如着火、短路时可有效的阻燃,并在短路保护器正常反应时间内不引燃。 2、结构特征及工作原理 2.1 本产品为交联聚乙烯/聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆,具有优异的阻燃性能。 2.2 本产品的导体采用GB/T3956-2008要求的无氧铜导体加工而成,具有稳定的导电性。 3、技术特性 3.1 本产品完全按照GB/T9330-2008的规定进行设计与制造。 3.2 主要参数

电缆分支箱的安装与应用

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 电缆分支箱的安装与应用 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2422-32 电缆分支箱的安装与应用 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 随着城镇建设步伐加快,10kV线路规划走廊与城镇规划发展建设矛盾日益加剧。为适应社会发展需求,实现安全、稳定、可靠供电。本着“典型设计、优化运行、安全可靠”的原则,对县城主干街道、地段实行电缆线路供电,并采用电缆分支箱作为配电的重要配套设备,优化了电缆线路网络,实现了多回路分支配电,即美化了城市,又提高了运行可靠性和安全性,在满城县城得到了成功应用。 1电缆分支箱的技术方案 1.1电缆分支箱的结构、特点和性能 全密闭、全防护、抗污秽、抗腐蚀,满足户外全

天侯运行条件,能适应不同的工作环境。 电缆分支箱属于座地式箱体,体积小,占地面积也小,如有的占地面积为0.65m2,带SF6开关的占地面积仅为1.45m2;外形美观,对城镇容貌不会造成破坏。 分支箱内导体连接件采用压接方式,安装便捷,进出线灵活,运用中最多可有6~8个分支进出线,可实现小区多路送电,为深入负荷中心、缩短供电半径、降低线损提供了技术保障。同时电缆分支箱可配带电源指示器、故障指示器、硅橡胶全绝缘的插入避雷器、机械程控锁、接地开关等,确保运行维护管理的安全。 配合电缆网环网式供电,可配置SF6等环网型负荷开关,在不影响主网运行的条件下,满足局部停电维修要求,实现区域停电检修、缩小停电范围。同时环网型电缆分支箱可实现环网供电,为今后的10kV线

预制分支电缆的定义和作用

预制分支电缆的定义和作用 产品简介 预制分支电缆是通过专用的设备和特殊的生产工艺在主电缆上预先设置若干分支电缆后形成的新一代电线电缆产品。具有供电安全可靠,安装方便免维护,综合成本低且较为美观的特点。北京塑力亿航线缆有限公司生产的预制分支电缆FD系列主要适用于额定电压1KV及以下中高层建筑的供电干线,以取代目前我国仍普遍采用的封闭母线槽。可广泛应用于工厂、商场、住宅小区、办公大楼、矿井等配电系统,以及桥梁、隧道、公路、机场的照明系统。本产品以VV型或YJV型塑料绝缘电力电缆作为主电缆和分支电缆,结构形式以单芯单分支为主,同时有单芯多分支、多芯多分支供选择。根据用户需要也可生产阻燃、耐火、低烟低卤、低烟无卤等特殊性能的预制分支电缆产品。 执行标准 参照GB/T12706《额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》标准的相关条款及企业标准。 预制分支电缆的主要优点: 一、具有优良的供电可靠性 1.?主电缆导体连续无接头,减少了故障点; 北京塑力亿航线缆有限公司,主要以仓库批发、厂家直接订货为性质的销售北京塑力亿航线缆、河北亿航电线电缆,满足用户的各项需求,提供专业技术选型,主要经营:1KV 交联聚乙烯电缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆、煤矿用电缆、橡套电缆、控制电缆、通讯电缆、护套电缆屏蔽电线、480/750V无护套聚氯乙烯电缆、以及防水电缆阻燃电缆、耐火电缆等上百种产品,并能为客户提供技术咨询和售后服务。电话:0 010-832981 传真:0地址:北京市丰台区五里店北区京辰瑞达大厦406室 2.?分支接头在工厂集中生产,质量控制严格,并具有完善的质量保证体系,解决了现场制作分支接头工艺难度大,质量难控制的困扰。 3.?分地接头的结构合理,采用先进工艺生产,分支接头接触电阻小,有额一电流下不会发生集中发热现象,提高了运行质量及使用寿命。

预分支电缆.施工工法

预分支电缆施工工法 一、预分支电缆简介 预制分支电缆又称带分支电缆或枝状电缆,是把分支电缆导体用分支连接件与垂直主干电缆相连接,分支连接处用优于电缆外套的合成材料进行气密性模压密封制造出的一种电缆材料。它具有供电安全可靠、绝缘性能好、配电成本低、安装环境及安装后维护要求低等优点,所以工程设计常常选择它作为树干式配电的供电主干线。 本人自2003年以来、通过对预制分支电缆在有关工程上的实际施工、并在施工当中总结经验、整理安装技术并形成了此工法。二、工法特点 安装过程采用专用机具及配用专用的安装附件,与传统材料、安装方法相比,提高了工效。对关键工序(电缆的敷设与固定)的安装步骤、方法做了详细规定,保证了预制分支电缆的安全安装与稳定运行。制定了严格的质量控制措施,确保安装质量水平达到优良要求。 1. 适用范围:适用于中、高层建筑中输送交流额定电压 ≤0.6/1.0kV,电流≤1600A的预制分支电缆供配电干线的安装、主要用于中高层住宅、办公楼、宾馆的竖向供电干线系统。

2. 工艺原理:预制分支电缆的安装是将已在生产工厂内标准化生产好的电缆利用其终端吊头与挂钩吊具悬挂安装在电气竖井、垂直(或水平)电缆桥架(或线槽)内。电缆敷设时自下而上的吊装利用卷扬机,自上而下的放装可利用电缆自身重量下放。主干电缆顶端配置绝缘起吊挂具(图b),并依靠挂钩横担(或预埋吊钩)(图a)、固定支架(图e)及电缆夹具(图f)等,这些辅件来承担电缆的重量及固定。(预制分支电缆安装成品示意图如下)。 图预分支电缆成品示意图 3.施工工艺流程及操作要点 (1)施工工艺流程

①确定电缆规格、回路、根数---②确定各回路的起点、终点及电缆走向---③确定电缆过墙、穿楼板预留洞尺寸是否满足要求----④绘制电缆敷设实际排列图----⑤确定敷设方法----⑥确定施工机具----⑦确定劳动力人数---⑧电缆敷设---⑨电缆固定----⑩电缆终端头制作、安装----①电缆回路标识----②电缆绝缘测试-----③送电运行。 (2) 操作要点 ①确定电缆规格、回路、根数:目的是做到电缆敷设前心中有数、利于核实预留洞尺寸是否满足电缆排列尺寸。 ②确定各回路的起点、终点及电缆走向:该工序注重了电缆的敷设路线、做到电缆敷设目标明确。 ③确定电缆过墙、穿楼板预留洞尺寸是否满足要求;目的是确保各回路电缆能够在预留洞内顺利通过、满足排列间距要求。 ④绘制电缆敷设实际排列图:该工序注重防止电缆敷设盲目施工、避免敷设过程中电缆回路出现交叉现象。绘制该图的原则是依据层配电箱的位置、自左而右为最远线路—最近线路。 ⑤确定敷设方法:依据现场施工环境、电缆截面大小、自重、以及企业劳动力、机械设备选择。当土建施工电梯未拆除、在电缆自重不超载时、宜运至该回路终端楼层自上而下敷设、否则、宜自下而上

电线电缆产品说明

电线电缆产品简析 一、电线电缆产品型号编制方法简介 (一)型号组成讲明 电线电缆产品型号以汉语拼音字母来表示,型号中不同位置的拼音字母表示电缆结构,各位置的相应情况如下: 其中1-5项以汉语拼音表示,6-7项以数字表示。 为了减少型号字母和数字,关于产品中常用材料或惯用材料等字母可省去,如一般铜芯电线电缆型号中不列入“T”的 代号,电力电缆不列入“力”的代号,一般电压的电线电缆产品不列入“低”的代号而对高压产品均可用“G”字加以讲明。 (二)产品型号中拼音字母所代表的意义(无括号的字) A:(聚)胺(脂),安(装),铝塑料护套(Alpeth) B:扁,半,编(织),泵、布、(聚)苯(乙烯),玻(璃纤维),补,平行C:车、醇、采(掘机)、瓷、重(型),船用,蓄电(池),磁充,偿,(黄腊)绸,(三)醋(酸薄膜),自承式 D:带,(不)滴(流),灯,电,(冷)冻(即耐寒),丁(基橡皮),镀E:二(层),野(外),对称结构(代号),乙(丙橡皮)(EPR)

F:(聚四)氟(乙烯),分(相),非(燃性),飞(机),泡沫聚乙烯(YF)G:钢、沟、改(性漆)、管、高(压) H:合(金),环(氧漆),焊、花、通讯电缆(用途代号),H(H型,即分相屏蔽结构),寒 J:绞、加(强),加(厚),锯,局(用) K:(真)空,卡(普隆),操纵,铠装,空心。 L:铝、炉、腊(克)、沥(青)、(防)雷、磷 M:棉(纱)、麻、母(线)、帽、膜 N:(自)粘(性)、泥(炭)、(高阻)尼(线芯)、尼(龙)、耐火 O:同轴(结构代号) P:排、(芯)屏(蔽)、配(线)、贫(泛浸渍,即干绝缘),信号电缆(用途代号) Q:牵(引车)、漆、铅、轻(型)、气、汽(车),高(强度聚乙烯醇缩醛)R:软、人(造)丝、日用(用途代号),(耐)热(化)。 S:刷,丝,射频(用途代号),双,钢塑料护层(Stalpeth),低烟无卤阻燃护套 T:铜、梯、特、通、陶、电梯、探 U:矿、棉(指石棉),矿用(用途代号) V:(P)V(C)(聚氯乙烯)

选用预制分支电缆应注意的几个设计问题

选用预制分支电缆应注意的几个设计问题 作者:袁德超工程师 预制分支电缆是一种新型的预制型建筑配电电缆,它广泛应用于住宅楼、办公大楼、宾馆、医院、商场、工厂、住宅小区、矿井等配电系统中,也用于公路、桥梁、隧道、机场跑道的照明系统中。该产品根据各个具体建筑的结构特点和配电要求,将主干电缆、分支电缆、分支联接体等三部分进行一体化设计制造,因此具有优良的技术经济指标,在工程经济性、技术先进性和安装便利性方面比传统电缆和母线槽具有突出的优点,所以在建筑领域中已广泛应用。 一、预制分支电缆分支段短路和过载保护问题 预制分支电缆是一种为现代建筑度身定做、量体裁衣的专业产品,具有最佳适用性和技术经济性,但在工程设计中,往往忽略了分支段电缆的保护问题。由于分支段电缆截面一般都比主电缆小,因此,当分支段电缆发生过载或短路时,主电缆保护系统不会动作保护,从而造成事故扩大,影响系统安全运行。参照日本电线工业协会颁布的预制分支电缆行业标准JCS376(1992)的有关规定。我们认为应注意以下问题: a、当分支段电缆不超过3米时,可以不加保护。 b、当分支段电缆超过3米而不足8米时,未被保护的分支段电缆的电流超过主电缆载流量的35%时,可以不加保护。 c、当未被保护分支段电缆的电流超过主电缆的载流量的55%时,可以不加保护。 线路的正常运行离不开合理的设计、科学的施工,预制分支电缆配电系统分支段电缆的安全运行也离不开以上二点。从投入使用的两千多个工程运行情况看,没有发生因分支段电缆短路、过载故障而影响运行的情况,在这里建议做好以下几点: 1、为防止分支段电缆负载设备故障,分支电缆支线配电箱中必须设置具有过载和短路保护功能元件,要求当分支段电缆的载流量大于保护元件的额定值时,支线配电箱中的保护元件与分支联接体间一般不超过3m; 2、当分支段电缆超过3m时,设计时应适当增大分支电缆的截面积,使得该段 发生两相和三相短路时,主电缆保护总开关应瞬时或短延时脱扣。为防止联接体至支线配电箱段电缆发生故障,分支段电缆施工时应小心,不要擦伤护套和绝缘,建议敷设在阻燃的管或槽中,分支段电缆引入配电箱接头处用绝缘隔板隔开或用PVC带裹包密封,保证在端子接头处因日

电缆产品安装使用说明

电缆产品安装使用说明 一、缆线的敷设和支撑保护方式 1、缆线敷设一般应符合下列要求: (1)敷设电缆时的环境温度不应低于0℃。 (1)缆线的布放前应核对规格、程式、路由及位置与设计规定相符。 (2)缆线的布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤,固定时,松紧应适度。 (3)缆线在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰、端正和正确。 (4)电源线、信号电缆、结绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合设计要求,在同一线槽内的不同信号、不同电压等级的电缆,应分类布置;对于交流电源线路和连锁线路,应用隔板与无屏蔽的信号线路隔开敷设。 (5)缆线布放时应有冗余。在交接间、设备间对绞电缆预留长度一般为3~6m,工作区为0.3~0.6m;光缆在设备端预留长度一般为5~10m。有特殊要求的应按设计要求预留长度。 (6)缆线的弯曲半径应符合下列规定: ①非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍,在施工过程中应至少为8倍。 ②屏蔽对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6~10倍。 ③主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。 ④光缆的弯曲半径至少为光缆外径的15倍,在施工过程中应至少为20倍。 ⑤缆线布放,在牵引过程中,吊挂缆线的支点相隔间距不应大于1.5m,布放缆线的牵引力,应小于缆线允许张力的80%,对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力。在以牵引方式敷设光缆时,主要牵引力应加在光缆的加强芯上。 ⑥缆线布放过程中为避免受力和扭曲,应制作合格的牵引端头。如采用机械牵引时,应根据缆线牵引的长度、布放环境、牵引张力等因素选用集中牵引或分散牵引等方式。 2、预埋线槽与暗管敷设缆线应符合下列规定: (1)敷设管道的两端应有标志,表示出房号、序号和长度。 (2)敷设暗管时宜采用钢管或阻燃硬质PVC管。布主放双护套线和主干缆线时,直线管道的管径利用率应为50~60%,弯管道为40~50%,暗管布放4对对绞电缆时,管道的截面利用率应为25~30%。 (3)预埋线槽宜采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过40%。 3、设置电缆桥架和线槽敷设缆线应符合下列规定: (1)电缆桥架宜高出地在面2.2m以上,桥架顶部距顶棚或其他障碍物不应小于0.3m。桥架宽度不宜小于0.1m,桥架内横断面的填充率不应超过50%。 (2)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5 m处应固定在桥架的支架上;水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5m处进行加固。 (3)电缆线槽宜高出地面2.2m.在吊顶内设置时, 槽盖开启面应保持80mm的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。 (4)布放线槽缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢于线槽,在缆线进出线槽部位,转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔

kV电缆分支箱说明书

甘肃XX能源集团股份有限公司XX煤矿三五采区10kV户外电缆分支箱 技术说明书 买方:甘肃XX能源集团股份有限公司 卖方:浙江红苏电气科技有限责任公司 二〇一七年七月

1. 总则 1.1本技术规格书只适用于本次10kV电缆分支箱的的采购,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本次电缆分支箱设备表见附件1。 1.3卖方所提供的组件或附件如需向第三方外购时, 卖方应对质量负责,并提供相应的出厂和验收证明及相关技术文件。 1.4卖方应有有效质量保证体系。 2. 引用标准 提供的产品应满足本技术说明书规定的技术参数和要求以及如下的

3. 技术要求 3.1环境条件 3.2.1周围空气温度 最高温度: +40 最低温度: 0C -30 最大日温差: 0C 25 日照强度:0C 0.1 3.2.2海拔高度 W/cm 2(风速0.5m/s ) 3.2.3 最大风速 1300 m 35 m/s 3.2.4 环境相对湿度 (不超过700Pa) 日平均值: 95 月平均值: % 90 3.2.5 地震烈度: % 8 水平加速度: 度 0.3 垂直加速度: g 0.15 3.2.6 污秽等级: g E 3.2.7 覆冰厚度: 级 10 3.2.8 安装位置:户外 mm 3.2.9使用环境场所:(无火灾、爆炸,有轻微腐蚀性气体的场所)马路上、绿化带,要求倾斜度不大于3°。 3.3 系统运行条件 3.3.1额定工作电压:10kV 3.3.2最高工作电压:12kV 3.3.3额定频率:50Hz 3.4 主要技术参数 本次采购的电缆分支箱,其技术参数除应满足系统条件外,还应满足本技术说明书以下要求:

穿刺线夹与预制分支电缆应用对比

题目:穿刺线夹与预制分支电缆 应用对比 工作单位:配电运检工区 专业:电力电缆工 作者:童宗涛

在供电系统中,供电主干线起着非常重要的作用,它好似人体中的大动脉,一旦出现故障就会造成严重的后果。近年来随着经济不断发展,各种电缆连接新技术经过引进和开发,产品层出不穷,而分支一般采用传统T 接、预分支电缆或者绝缘穿刺线夹(IPC)等方式,传统T 接由于在接头质量、防水性能等电气性能方面无法达到技术要求而越来越少用。因此本人现在就预制分支电缆与穿刺线夹在制造工艺、材料性能、产品质量、安装技术和施工方法上做以比较,以其得到更好的利用。 一.预制分支电缆 预分支电缆技术是我国近几年来引进和开发的主要用于高层建筑动力与照明供电主干线系统的新型结构的电缆产品,它的出现改变了长期在施工现场制作电缆接头的历史,同时它又是低压配电系统用电缆的一大突破。具有以下的诸多优点: 1)分支接头的绝缘处理费用大幅度降低; 2)现场施工费用大幅度降低; 3)现场施工周期、时间大量缩短; 4)现场施工人员、设备减少;施工人员技术要求条件下降; 5)不受施工现场的空间、环境条件的限制; 6)分支联接体的绝缘性能和电缆主体一致,绝缘性能优越,可靠性高; 7)具有更高的抗震、防水、耐火性能; 8)供电安全、可靠、一次有效开通率可达100%; 9)适用范围广、品种规格多; 10)用户可以方便的选择各种规格、型号、截面、长度的电缆,作为主、分支电缆任意搭配; 11)具有更直观的维护操作性。 分支电缆由四部分组成:1、主干电缆;2分支线;3、分支接头;4、相关附件,并具有多种类型:普通型、阻燃型(ZR)、耐火型(NH)、环保清洁型(WD)、铠装型,非常实用的电缆选型软件,包含多种电线电缆的选择:VV电缆、YJV-0.6/1KV电缆、YJV-8.7/10KV,8.7/15KV电缆、YJV-6/6KV,6/10KV电缆、0.6/1KV 单芯XLPE/PVC预分支电力电缆、BVR 450/750V电缆等

感温电缆使用说明书

JTW-LD-L805/L806 系列线型定温火灾探测器安装使用手册 一、公司简介 上海安誉智能科技有限公司是一个以高技术为起点,着眼于消防安全的高科技企业。致 力于为工业客户提供消防探测解决方案,以帮助客户提高业绩,同时降低火灾的影响。是业 内着名的产品设计制造商和OEM 协作商。公司位于浦东新区莲溪路科技园内,为上海翼捷 工业安防技术有限公司的旗下企业。 安誉公司业务包括完整系列的缆式线型定温火灾探测器、声光警报器及OEM 加工配套 等。安誉产品已广泛应用于电厂、公路隧道和电力行业等。安誉追求创新和卓越质量,其产 品均已成为业内的基准。安誉在工业消防解决方案和消防项目管理方面的能力,表现在电厂、钢铁厂、公路隧道、汽车工业、电力行业等多个领域。 在商业活动中,安誉坚持公平竞争,坚持最高标准的商业道德和诚信,我们相信商业道 德和经济利益是相辅相成的。通过为客户提供优质的产品和有竞争性的解决方案,为我们的 客户带来超额的回报。 可靠,专业,最新技术—这就是安誉的工业温度探测技术,在考虑一个整体的工业温 度探测解决方案时,您需要一个专业可靠的,能为你提供合适的解决方案的伙伴;您需要一 个不管遇上任何安全问题,都能全心依靠的伙伴,安誉正是您理想的选择。 生产厂: 二、产品概述 JTW-LD-L805/L806 系列线型定温火灾探测器(以下简称探测器)是一种新型的探测报 警温度精度高、可重复使用、抗老化的线型缆式探测器类专利产品,技术性能指标符合 GB16280-2005《线型感温火灾探测器技术要求及试验方法》及1 号修改单,通过了国家消 防电子产品监督检验中心的型式检验。该探测器由感温电缆缆线、接口盒AIB(信号解码器)、终端盒ATB(终端盒)三部分组成,采用多线制的继电器输出接线方式,可方便地与其它 厂家的火灾报警控制器配套使用,广泛应用于电缆廊道、油库、电气配电柜、仓库等场合。三、功能特点 ?? 探测精度高,一致性好,不会因长期、重复使用引起材料老化导致的探测精度变化。 ?? 专利探测原理,潮湿环境下使用不会出现误报警。 ?? 抗干扰能力强,可应用于强电磁干扰场所。 ?? 结构稳定可靠,抗拉性强,抗震动性强。 ?? 感温电缆标准长度为200m,可根据实际需要进行扩展(<1000m)。 ?? 感温电缆可应用于室内、室外、防爆场所。 ?? 信号解码器(接口盒)内置继电器开关量输出,方便连接各种工业控制系统、火灾报警 系统。 四、探测器应用范围 线型感温火灾探测器具有很强的抗环境干扰特性,可以很好的应用于工业领域以及其他 特殊领域的许多场所。尤其可以用于不能采用其他形式探测器的场所,另外探测器维护工作 量低的特性还提供了人员不便于靠近或对人体有危害场所的火灾探测解决方案。探测器主要 的适用范围包括: ?? 电缆设施:如电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架等; ?? 油类设备区:如液压站、润滑油库、油灌区等; ?? 皮带传输类:如运煤、运料皮带、自动化生产线等; ?? 电力设施:配电装置、开关设备、变压器、变电站电力切换装置等; ?? 化学品储存及生产工厂; ?? 高举架仓库、货架库、粮库等; ?? 石油钻井平台区域;

电缆分支箱使用说明书

?成套性强?体型小巧 一、概述 ?欧式(T型连接)电缆分支箱是近几年来广泛用于电力配网系统中的电缆化工程设备,它主要特点是双向开门、利用绝缘套管作为连接母排,具有长度小、电缆排列清楚、三芯电缆不需大跨度交叉等显著优点。一般采用额定电流630A螺栓固定连接式电缆接头。所采用的电缆接头符合DIN47636标准(见图1)。 二、功能和特点 1、全绝缘、全密封、全防护、全工况。 2、进出线灵活,实际应用最多有8分支进出线。 3、抗洪水、抗污秽、抗凝露、抗凝霜、耐腐蚀。 4、体积小、结构紧凑、安装简单、操作方便。 5、可带氧化锌避雷器。 6、可安装带电指示器,提示操作人员线路带电。 7、可安装电缆型短路故障指示器,便于迅速查找电缆故障。 8、有多种箱体材质可选择:普通冷轧板和不锈钢板等。 三、用途 ?广泛使用于:城市工业园区、城市住宅小区、城市商业中心、矿区和钢铁、汽车、石油、化工、水泥等大型企业以及其他场合的10kV电缆配网系统中环网联接配电网,是城网改造的理想设备。 四、订货须知 ?请注明所选用电缆分支箱的型号、进出线数目、备用回路数量、电缆的标称截面; ?保护装置要求:如无要求则按本公司标准供给; ?箱体外壳要求及外壳颜色:如无要求则按本公司标准供给。 电缆分接箱、户外环网柜应用网络图

?分支数 ?欧式(丁锻连接) ?电 ?户外电缆分接箱 欧式分支箱部分型号与组合图对照表 说明 型号 组合图 尺寸(宽X 深X 高) ?一如. 毎相由两只接头.一 T _ — L 一 ] * 三分支 DFW7 2C3/630 只欧述右接头和一只环亂寒 管组成, III 1 LU 1 1 ■一 ' ? 580 . 毎相由两只歐式前接头.一只欧 或后接头(一只欧式后接头接全 垫缘级化锌和一只环霰 垂管组成. 型号说明 DFW 12 E □ 三分支 带避雷亜 DFW 12E3B/63O

电缆T接(三类比较)

在建筑工程的供电系统中,供电主干线起着非常重要的作用,它好似人体中的大动脉,一旦出现故障就会造成严重的后果,供电的干线系统,视负荷大小和分布情况一般采用如下两种形式:1)插接母线式系统2)电缆干线式系统. 1.插接母线式系统干线 采用插接式母线槽,其具有供电容量及传输电流大、便于分接馈电、能耗少、动热稳定性好等优点,因此在高层建筑特别是一些大型公建建筑中得到广泛的应用;由于母线槽敷设环境及安装要求比较特殊,在建筑物内要单独留出电气竖井为其专用,对一幢高层建筑物来说,从上到下电气竖井所站用的面积是相当可观的,增加了土建投资;同时母线槽是一节一节安装的,使其供电干线连续性差,多接头、气密与防水性差;耐腐蚀性、抗震性差,母线槽施工现场环境要求高、施工难度大、周期长和安装空间尺寸要求高,对于日趋紧张的高层建筑竖井空间以及要求越来越高的供电可靠性,母线槽的局限性越来越明显。 2.电缆干线式系统 电缆分支一般采用传统T接、预分支电缆或者电缆分支器等方式,传统T接由于在接头质量、防水性能等方面无法达到技术要求而较少采用。 2.1 预制分支电缆 预分支电缆主要用于高层建筑动力与照明供电主干系统,它具有配电安全,防水性、耐腐蚀性、抗震良好、免维护、较经济等特点,与母线槽相比,无论在制作工艺、材料性能、产品质量还是生产成本和施工方法上,都体现了它的优势。但预制分支电缆也有自己的局限性,由于预分支电缆在工厂一次成型,因此对订货这一还环节,用户必须提前提供完整而准确的资料,特别是配电系统图和电气竖井内配电系统的实际尺寸(主要是竖井的高度、层高、每层接头位置等楼层标高剖面图)。预制分支电缆制作工艺要求较高,只有少数厂家才具有制作与分支电缆的资质。现在各建筑内竖井所占的面积相对狭小,井内各类设备较多,在竖井内悬挂固定大量的电缆是不可能的。有很多施工人员都在反映在定做时因尺寸误差以及现场吊装时非常麻烦。预分支电缆目前成本仍较昂贵。 2.2 电缆分支器 电缆分支器是我国近几年来引进和开发的,电缆分支器的使用是继电缆分线箱、预分支电缆后的又一新型T接方式。它具有配电更安全可靠、安装简单、防水、阻燃、防腐蚀、环境要求低、免维修、更经济等特点。在高层建筑、路灯配电、户外架空线等等低压动力和照明配电线路中均可应用,竖井内、露天均可实施安装。它通过绝缘支撑内暗藏多片采用特殊合金制成的可与导线多点接触的导体,可随着力矩螺母栓的拧紧而穿透绝缘层接触到干线芯

预分支电缆及其应用

w w w .z h u l o n g .c o m 预分支电缆及其应用 摘 要:由于预制分支电缆场地占用、设备投资大、工艺复杂、技术要求高,国内于90年代中后期才有若干厂家开始试制。到目前为止,有若干厂家产品正式批量投放市场。预制分支电缆、顾名思义,即是工厂按照电缆用户要求的主、分支电缆型号、规格、截面、长度及分支位置等指标,在工厂内一系列专用生产设备,在流水生产线上将其制作完成的带分支电缆。 关键词:预分支电缆 应用 安装 施工 一、预制分支电缆 1.预制分支电缆的由来: 用用缆作为中、低压电网及用户输送和分配电能的方式,在国内外都已被充分认可和采用。法国配电网络绝缘化程度约90%,日本采用交联聚乙烯(YJV)绝缘架空电缆的低压网络为76%,中压网61%。为解决城市绿化而出现的"树、线矛盾",减少故障率,增加供电可靠性,我国在对《城市中低压配电网改造导则》的补充意见中,也明确提出了今后配电网中逐步用架空绝缘电缆更换架空裸线,新建项目,一律采用架空绝缘电缆。上述的仅仅是城市室外电缆的使用方向。在地埋、中高层建筑、隧道、矿井、机场、港口及现代化标准厂房中使用电缆作为供、配电主、干线和分路干线,已是无可争议的事实。 在众多的电缆使用场合中,主、干线电缆和分路干线电缆的接头处理,就变成了供、配电网路施工中的突出问题。传统的施工方法是在现场,

w w w .z h u l o n g .c o m 剥开一段主干线电缆上的外层护套、内层绝缘,再将分路干线电缆剥云护套、绝缘的电缆头接在剥云绝缘的主干线电缆导体上。用液压钳或其它方式,通过导体联接件进行压接,最后用环氧树脂或其他绝缘材料包封处理。这种现场施工的方法,难度大、技术要求高、周期时间长、现场施工费用在;同时还存在绝缘强度难以保证,可靠性、一致性差。 随着电电缆应用范围的扩大,生产工艺和技术的发展,结合现场施工所存在的问题。工业发达国家在七十年代就已现了工厂预制的带分支电缆——预制分支电缆。 2.预制分支电缆在国外 仅以日本为例,"日本绝缘电线技术委员会"于1980年即制定了"日本电线工业协会标准"《带分支电缆》[JCS 第376(1980)]。其在《带分支电缆》说明中这样写道:"带分支电缆目前已作为中高层住宅楼的干线电缆使用,且需求量日益增多,…… 本标准适用于作为中高层住宅楼的干线电缆使用的带分支电缆。带分支电缆还有隧道照明用、工厂配线用和办公楼用等种类。……" 由此可见,日本的预制分支电缆到七十年代末期即已发展成规模型产业。在此基础上日本于1980年出台了"JCS 第376号(1980)《带分支电缆》","日本电线工业协会标准。" 3.预制分支电缆的制作流程、工艺及技术要求 由于预制分支电缆场地占用、设备投资大、工艺复杂、技术要求高,国内于90年代中后期才有若干厂家开始试制。到目前为止,有

预分支电缆和绝缘穿刺线夹的优缺点对比

预分支电缆和绝缘穿刺线夹的优缺点对比 一、预分支电缆的优点:具有重要轻、外径小、防水性、耐腐蚀性、抗震性良好,对环境要求低的特点,预制分支电缆的连接是采用最佳的压缩连,工厂化制作。 二、绝缘穿刺线夹:该连接方式具有安装简便,低成本,安全可靠免维护的特点。无需截断主电缆,可以在电缆任意位置作现场分支。不需使用终端箱、分线箱。且接头耐扭曲,防震、防水、防腐蚀老化。使用绝缘穿刺线夹做电缆分支,综合效益明显,性价比优于以往的传统连接方式。 三、穿刺分支电缆接头缺点: 1、电缆干线护套,绝缘被破坏,这是电气工程的大忌; 2、电缆干线的导体被穿刺损坏,降低了载流量; 3、接触可靠性差,接触电阻大且不稳定; 4、不能做到全密闭,接触处会被氧化,使接触电阻变大; 5、接点处经过多次热胀冷缩后会产生松动,随着时间的延长,松动会越来越严重; 6、适合中短期供电,不适合长期供电(接头氧化或松动); 7、平时需要对接头经常检查维护; 8、故障率相对较高。 四、预分支电缆接头的缺点: 1、不能现场制作; 2、分支接点距离制作前需要预测量尺寸。 3、价格稍高,需专门设备吊装。 五、预制分支电缆的连接是采用最佳的压缩连,工厂化制作,特点是: 1、压缩连接,接触紧密,连接件能补偿接头热胀冷缩的应力(即发热鼓胀它相应鼓胀,冷却收缩它相应收缩使接点始终接触紧密),接触电阻小且不会变化。 2、压缩连接后,在极短的时间内进行真空除氧注塑,使连接头全密闭,严格地与空气中的氧隔离,接触处不会产生氧腐蚀,因为铜氧化后,会生成氧化铜或氧化亚铜,它们都是半导体,使接触电阻变大。 3、制作过程工厂化生产、机械化制作,消除人为因素带来的质量问题。 鉴于以上原因,在征求多方意见及经过慎重考虑的情况下,为了更好的保证工程质量,富佳苑Ⅱ期照明供电系统应采用预分支电缆。

预留分支电缆

预分支电缆 预制分支电缆是国外近年来大量使用的一种新型低压供电系统,可广泛用于供电线路中有电缆分支的场合。如高层建筑及普通住宅楼、大型建筑及场馆、标准化厂房、移动设备和机械、工业窑炉、公路、桥涵、机场等。与传统的电缆分支连接和插接式母线槽等方式相比,具有可靠性高、安装简便、环境要求低、免维护等优点,是一种符合现代建筑和现代工业设施要求的电缆产品。 预制分支电缆按照用户要求的电 缆规格和长度,以及分支线电缆与主干电缆连接的接头在主干电缆上的位置,由电缆制造厂商在工厂内将主干电缆(以下称主电缆)和分支线电缆(以下称支电缆)进行导体的接合和接头的绝缘处理,并进行相关的检测和试验后发送给用户。用户在电缆敷设安装时无须再进行分支接头的处理和检测,可直接将电缆与供电线路或配用电设施进行连接使用。因分支接头完全在工厂内预先制成,故谓为“预制分支电缆”。预制分支电缆具有连接稳定可靠,防水防潮,耐腐蚀,耐酸雾、抗震动、弯曲半径小等显著优点,并可大大减轻线路安装时的劳动强度,缩短施工周期,降低工程造价。由于主电缆导体无接头,保证了连续性,减少了故障点,是目前国内使用较多的插接式母线槽等配电方式的良好替代品,在大多数应用场合下可完全取代插接式母线槽。 本公司产品特点 1 预制分支电缆的企业标准参照了日本JCS376A标准和IEC60502标准而制订,并消化和吸收了国外先进技术和制造工艺,产品性能指标及型号规格等有较多的扩展。主电缆和支电缆线芯依照等效于IEC60502的本公司企业标准生产,技术

性能全面达到并部分高于IEC60502的要求。严格的标准要求及严格的性能检测保证了产品的质量。 分支接头示意图 2 电缆分支接头导体采用特殊设计的连接器进行压接,连接强度高,接触面积大,可保证连接的可靠性和接触电阻的要求。符合JICS2810《户内配线用电线连接器通则》的试验要求,并通过了GB9327《电缆导体压缩和机械连接接头试验方法》中的直流电阻试验和短路试验。 3 电缆分支接头绝缘采用模塑的高分子聚合物绝缘材料,能防止水分及潮气的侵入,强度大,绝缘性能好。防水,防潮,防腐蚀。 4 主电缆终端采用复合绝缘和密封结构,能保证绝缘的耐压和密封要求。垂直敷设时使用的悬挂件采用绝缘性能好、机械强度高的材料制作,安全可靠,足以承受垂直敷设时的牵引力。 5 产品各项性能均经过严格的测试和检验,性能指标符合IEC、GB及企业标准等有关标准的要求,并通过了我国电缆及电力设备权威检测机构—武汉高压研究所的产品性能检测试验,产品性能达到了国内同类产品领先水平,可满足高品质供电要求,用户无须进行测试即可直接敷设使用。 二预制分支电缆型号及名称 型号名称 YFD-VV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制分支电缆 YFD-ZR-VV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃预制分支电缆(可分为 ZRA、ZRB、ZRC) YFD-NH-VV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火预制分支电缆(可分为 NHA、NHB)

0.4KV电缆分支箱生产操作手册

0.4KV电缆分支箱生产操作手册

0.4kV电缆分支箱 生 产 操 作 手 册

、总述: DFW-0.4KV系列带隔离开关电缆分接箱系我公司生产的系列分接箱产品中的一种,根据国内电力系统发展需要而进行开发、生产的符合电力系统发展趋势的新一代电力产品,代表了电缆分接的新方向,更方便于现场检修和控制,减小了停电检修面积。大大提高了用电安全性和可靠性,节约了电缆用量。是现代电缆分接最理想的选择。已广泛被用户所接受并深受欢迎。适用于城市环网配电及大型工厂、居民小区等。 我公司选用金莱勒电气公司DNH8S列带隔离刀系列隔离开关,苏益电气SY系列的电子式漏电流保护断路器开关,柜体的所有材料都是按终身使用设计,能抗各种侵蚀和老化。 严格的生产程序及出厂实验,保证其在任何气候温度及恶劣环境条件下,均能正常、安全、可靠的运行。保证设备运行中的防污性能,真正做到了全工况、免维护运行。 二、采用并符合的技术标准 GB/T16927-97 《低电压试验技术》 JB/T8138-95 《电缆附件试验方法》 GB/T11022-1999 《低压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB3804-90 《0.4?1KV交流低压隔离开关》 GB11033 《额定电压0.4/1kV及以下电力电缆附件基本技术要求》 三、主要技术条件 3.1 环境条件 3.1. 1 周围空气温度 最高温度:55 C 最低温度:-35 C 最热月平均温度:35 C 最大日温差:30 C 3.1. 2 海拔高度:<2000m 3.1. 3 最大风速:35m/s 3.1. 4 环境湿度:日平均相对湿度不大于95% 月平均相对湿度不大于90% 日平均水蒸汽压力值不超过2.2kPa 月平均水蒸汽压力值不超过1.8kPa

YFD-YJV预分支电缆

YFD-YJV预分支电缆 FZ系列预制分支电缆的主要特性 1、绝缘电阻≥200MΩ 2、绝缘压≥3.5KV/5min; 3、良好的气密性与防水性,即将分支接头浸入水中,在水与电缆芯间测绝缘电阻和工频耐压均符合1、2的要求。 4、电缆及分支体的原始抗张强度大于9.8Mpa(1.02KgF)浸油后抗张强度大于老化测定值的80% 5、热压变形厚度减少率 50% 6、ZR-YJV型阻燃预制分支电缆护套的自熄时间≤15S;符合JG/T147-2002的要求; 7、NH耐火型除了能在正常的工作条件下供电为,也能在燃烧情况下,保持90min的正常运行;符合GB12666.6的要求; 8、VV型电缆的铜芯的最高温度可达70℃,YJV型电缆的铜芯的最高工作温度可大90℃; 9、具有优良的耐腐蚀性,能抵抗无机盐、油、酸和有机溶剂对它的腐蚀; 10、YJV型预制分支电缆具有优良的热稳定性和抗老化性。 末端电压降根据下列条件计算 1、导线温度70~90℃; 2、环境温度40℃; 3、电缆排列(单芯) S=2D·S··D·· 4、功率因数:COSθ=0.8; 5、末端允许压降百分数≤5%; 6、Vd代表电压降; Vd=KXIXV.(V) I:工作电流或计算机电流(A) L:线路长度(m) V:表内电压降(V/A·m)×10-3 K:三相四线K= 单项:K=1 单项时末端允许电压降:Vd220V×5%=11V

三项时末端允许电压降:Vd380V×5%=19V 7、主电缆允许长度计算公式:单项 L=三项 L= 8、例:主电缆120mm2,计算电流276A,电压降V.=0.26×10-3V/A·m三相允许长度L=153m 注:若按逐段电流计算,L可以大于153m。 预制分支电缆 FZ系列预制分支电缆的主要优点 具有优良的供电安全可靠性 1、主干电缆导体无接头,连续性好,减少了故障点。 2、分支接头采用工厂全程机械化制作,大大降低了人为因素造成质量不良现象。 3、分支接头结构合理并采用先进的LYZ工艺制作,接触电阻极小,不受热胀冷缩影响。 4、短时间内完成压模护套,避免了接头接触处铜芯长时间裸露在空气中产生氧化而导致接触电阻变化。 5、分支接头有严格的技术标准和检验要求,以及严密的质保体系。 安装简便环境要求低、施工方便 1、占用建筑面积小,有处于建筑面积的有效使用,对土建的空间尺寸无要求。 2、使用环境要求低,安装精度要求低。 3、安装简单方便,安装技术要求不高,安装设备仅需一台普通卷扬机即可。且安装周期短,仅为母线槽安装工时的1/10或1/20。安装劳动强度小。 4、由于它的弯曲半径小,大大地降低了安装难度和缩小了空间尺寸。 优良的抗震性、气密性、防水性和耐火性 1、优良的抗震性,一般机械连接母线槽接头,在墙体受震动后会发生接头松动,而Fz系列预制分支电缆不会受到影响。特别在通过建筑沉降缝时不需要任何措施。 2、良好的气密性和防水性,能在潮湿的环境中正常供电,也能在露天及埋地敷设使用,但母线槽绝对不能做到。 3、采用“NH”型的预制分支电缆,可在燃烧情况下,保持90min的正常供电运行。 品种规格多,先用灵活,任意组合 1、主电缆从6mm2到630mm2,分支电缆从2.5mm2到300mm2任意使用。 2、电缆品种多,有VV、ZR-VV、NH-VV、YJV、ZR-YJV、NH-YJV等,可根据需要选用。 3、分支接头可根据楼层需要任意设定分支位置。 。 可明显降低配电成本

低压电缆分支箱技术规范

DFW0.4kV低压电缆分接箱 令狐采学 概况:DFW0.4kV低压电缆分接箱是城网电缆化改造的配套设备,它可装设于户外、户内或埋地的场所,可将电力电缆与箱变、负荷开关柜、负一熔组合电器柜、环网供电单元等连结起来,起到分接、分支、中继或转换作用,为电缆网络化提供极大的方便。 主要特点:采用预制型电缆插器件,具有全绝缘、全密封、全防水、免维护、安全可靠的卓越性能。电缆接插器件品种多样,规格齐全,配成系列: 2.使用条件 2.1海拔高度 1000m 2.2最高环境温度 +45 2.3 最低环境温度 25

2.4 日照强度 0.1W/cm(风速:0.5m/s) 2.5 最大日温差 25K 2.6 户内相对湿度:日平均值≤95%,月平均值≤90% 2.7 最大风速 35m/s 2.8 荷载同时有10mm覆冰和17.5m/s的风速 3.产品描述 3.1产品构成的描述及结构特点(结构概要说明): 产品符合标准:GB7251.5 安装类型:户外型; 主母线技术参数:In=600A~200A,Icw=15kA;Ue=380V,Ui=660V; 运行频率: 50Hz; 防护等级: IP44; 1)产品型号及名称 DFW 低压电缆分线箱 2)提供图纸及编号:

试样装配图 3ZRD.677.601 试样主电路图(需注明元件型号规格、各单元额定电流、母线规格及材质) 见下图 3.2主要结构数据 a.开关电器及元件(型号规格、材料名称及牌号、生产厂) b.母线与绝缘导线(型号规格、材料名称及牌号、生产厂) c.结构特点: 样机结构特点描述:该产品由壳体、母排、熔断器式隔离

预分支电缆 预分支电缆型号规格详介

预分支电缆厂家供应预分支电缆型号规格 预分支电缆,多应用于高层建筑配电干线(树干式配电方式)。 其主干电缆导体无接头(接头已经在生产厂加工时做好并封闭在分支点内), 预分支电缆配电类似母线槽配电方式,但电缆具有良好的抗震、气密、防水性能,占用空间小、安装方便,缺点是质量故障难以现场修复,该 电缆针对特定工程条件加工,不具有互换性。 分支电缆用途,矿用分支电缆YFD系列预制分支电缆的优点 具有优良的供电可靠性 ·主干电缆导体无接头,连续性好,减少了故障点; ·分支接头有严格的技术标准和检验要求,以及严密的质保体系; ·分支接头采用工厂全程机械化制作,大大降低了人为因素造成的质量不良现象; ·分支接头结构合理并采用先进的LYZ工艺制作,接触电阻极小,不受热胀冷缩影响;·短时间内完成护套,避免了接头接触钢芯长时间裸露在空气中产生氧化而导致接触电阻变化。 可明显降低配电成本 ·品种规格多,选用灵活,任意组合; ·分支接头可根据楼层需要任意设定分支位置; ·与母线槽比,可降低工程造价。且技术经济指标高,综合经济效益显著; ·主电缆从10mm2到1200mm2,分支电缆从10mm到95mm任意组合选用; ·电缆品种多,有MY橡套分支电缆,VV,ZR-VV,NH-VV,YJV,ZR-YJV,NH-YJV等,可根据需要选用。 安装环境要求低,施工方便 ·使用环境要求低,安装精度要求低; ·由于它的弯曲半径小。大大地降低了安装难度,缩小了空间尺寸; ·占用建筑面积小,有利于建筑面积的有效使用,对土建的空间尺寸无要求; ·安装简单方便,安装技术要求不高,安装设备仅需一台普通卷场机即可,且安装周期短,仅有母线槽安装工时的1/10和1/20,安装劳动强度小。 MY分支电缆,MY分支电缆价格MY型矿用阻燃型橡套预分支电缆(预分支矿用橡套软电缆),现在煤矿中,因为照明,水泵,电机需要连接分支电 缆,矿井下安全性差,电工进行手工接线不仅质量不好,而且万一操作失误导致瓦斯爆炸发生矿难。由MY型主线和MY型支线构成,主线和支线

相关文档
相关文档 最新文档