消防工程给水是给排水工程的重要组成部分,这次将为大家详细介绍消防给水工程系统,包括详细的图例介绍,希望可以帮助到大家。

建筑消防系统一般可分为:消火栓给水系统;自动喷水灭火系统;水幕消防系统三种形式。

消火栓系统

一、系统工作原理

火灾时着火部位附近出1支或几支水枪灭火,水箱中水供应,同时启动消防泵,泵供水不入箱,箱处有止回阀,消防队来了,消防车可从室外管网取水加压,通过水泵接合器打入室内灭火,也可在室外用车上水枪灭火。

二、系统组成

消火栓设备,水泵接合器,消防管道,消防水箱,消防水池,水源

1、消火栓设备

消火栓设备由水枪、水带和消火栓组成,均安装于消火栓箱内。

2、水泵接合器

水泵接合器是连接消防车向室内消防给水系统加压供水的装置,一端有消防给水管网水平干管引出另一端设于消防车易于接近的地方。

3、消防管道

建筑物内消防管道是否与其他给水系统合用,或独立设置,应根据建筑物的性质和使用要求经技术经济比较后确定。

4、消防水池

适用条件:用于无室外消防水源情况下,贮存火灾持续时间内的室内消防用。

设置:可设于室外地下或地面上,也可设在室内地下室,或与室内游泳池、水景水池兼用。

5、消防水箱

消防水箱对扑救初期火灾起着重要作用。

水箱的设置要求:为确保动供水的可靠性,应采用重力自流供水方式;消防水箱不应与生活(或生产)高位水箱合用;水箱应贮存有10min的室内消防用水量。

三、系统的给水方式

a、由室外给水管网直接供水的消防给水方式

适用条件:室外给水管网提供的水量和水压,在任何时候均能满足室内消火栓给水系统所需的水量、水压要求时采用。

b、设水箱的消火栓给水方式

供水特点:由室外给水管网向水箱供水,箱内贮存10min消防用水量。

火灾初期:由水箱向消火栓给水系统供水;

火灾延续:可由室外消防车通过水泵接合器向消火栓给水系统加压供水。

适用条件:外网水压变化较大。

用水量小时:水压升高能向高位水箱供水

用水量大时:不能满足建筑消火栓系统的水量、水压要求。

c、设水泵、水池、水箱的消火栓给水方式

设置特点:水泵从贮水池抽水,与室外给水管网间接连接,可避免水泵与室外给水管网直接连接的弊病。当外网压力足够大时,也可由外网直接供水。

适用条件:设水池、水泵的给水方式适用于室外给水管网的水压经常不能满足室内供水所需的建筑。

d、分区供水方式

设置特点:室外给水管网向低区和高位水箱供水,箱内贮存10min消防水量。

高区火灾初起时:由水箱向高区消火栓给水系统供水;当水泵启动后:由水泵向高区消火栓给水系统供水灭火。

低区灭火:水量、水压由外网保证。

四、消火栓系统布置

1、多层建筑消火栓布置

(1)设有消火栓系统的建筑,其各层均应设置消防栓系统。

(2)建筑高≤24m,体积≤5000m3的库房,应保证有一支水枪的充实水柱到达同层内任何部位。其他民用建筑应保证有2支水枪的充实水柱同时达到任何部位。消火栓设备的水枪射流灭火,需要有一定强度的密实水流才能有效地扑灭火灾。水枪充实水柱长度应大于7m,小于15m。

(3)消防电梯前室应设消火栓。

(4)消火栓应布置在明显,易于取用的地方,如走廊、楼梯间、大厅、车间出入口、消防电梯前室等。消火栓口距地面安装高度为1.1m,栓口宜向下或与墙面垂直安装。(为保证及时灭火,每个消火栓处应设置直接启动消防水泵按钮或报警信号装置。)

(5)在建筑物顶应设一个消火栓,以利于消防人员经常检查消防给水系统是否能正常运行,同时还能起到保护本建筑物免受邻近建筑火灾的波及。

(6)高层建筑中由于楼高,消防管道上、下部的压差很大,当消火栓处最大压力超过1.0MPa时,必须分区供水。

2、高层民用建筑消火栓布置

(1)消火栓布置间距应经计算确定,但不应大于30m,

(2)应保证同层有2支水枪的充实水柱同时达到任何部位。

(3)消火栓水枪的充实水柱长度不应小于10m,高度超过50m的金融楼科研楼等一类高层不应小于13m。

(4)消防电梯前室应设消火栓。

(5)消火栓处的静水压力不应大于0.8MPa,当超过0.5MPa时,应在消火栓处设减压装置。

五、消防用水量

1、多层建筑消防用水量

a.同时使用水枪数量:火灾处出1(2)支,上、下出1、2支堵截。

b.消防水箱的最小消防贮水量:10min的室内消防用水量。

c.低层和多层建筑以外救为主,应考虑消防车至火灾现场的时间。

2、高层建筑消防用水量

a.高层民用建筑必须设置室内、室外消火栓。

b.室内消火栓给水应采用高压或临时高压给水系统。

c.消防用水可由室外给水管网,消防水池或天然水源供给。

六、消防管网设置

1、多层建筑消防管网设置

a.室内消火栓超过10个且消防用水量超过15L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外管网连接,并将室内管道成环状或将进水管与室外管道连接环状。

b.高层工业建筑室内消防竖管应成环状,且管道的直径不应小于100mm.

c.超过四层的厂房和库房,高层工业建筑,设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑,其消防给水管道应设水泵接合器

2、高层建筑消防管网设置

a.有独立的消防给水系统和区域集中的消防给水系统。

b.按建筑高度划分,有分区和不分区消防给水系统。

c.引入管≮2条,环网。

d.消防给水管道应设水泵接合器。

e.消防竖管应保证同层相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时到达室内任何部位。立管管径不小于100mm。

f.用单出口栓,水箱离最高的栓≮7m,否则加压,远距离启动泵,火警后5min 泵必须启动。

g.与自动喷洒系统在报警阀前分开或独立设置。

自动喷水灭火系统

自动喷水灭火系统定义:是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火警信号的消防灭火设施。

自动喷水灭火系统特征:通过加压设备将水送入管网至带有热敏元件的喷头处,喷头在火灾的热环境中自动开启洒水灭火。通常喷头下方的覆盖面积大约为12m2。自动喷水灭火系统扑灭初期火灾的效率在97%以上。

自动喷水灭火系统的组成:由水源、加压贮水设备、喷头、管网、报警装置等组成。

自动喷水灭火系统分类:

闭式自动喷水灭火系统

开式自动喷水灭火系统

1、湿式自动喷水灭火系统

(1)系统原理

特点:为喷头常闭的灭火系统,管网中充满有压水,当建筑物发生火灾,火场温度达到喷头开启温度时,喷头出水灭火。

优点:灭火及时扑救效率高。

缺点:由于管网中充有有压水,当渗漏时会损毁建筑装饰和影响建筑的使用。该系统只适用于环境温度4℃

湿式自动喷水灭火系统工作原理

(2)系统组成

喷头

a.闭式喷头:喷口用由热敏元件组成的释放机构封闭,当达到一定温度时能自动开启,如玻璃球爆炸、易熔合金脱离。其构造按溅水盘的形式和安装位置有直立型、下垂型、边墙型、普通型、吊顶型和干式下垂型洒水喷头之分。

b.开式喷头:根据用途分为开启式、水幕式、喷雾式。

报警阀

作用:开启和关闭管网的水流,传递控制信号至控制系统并启动水力警铃直接报警。有湿式、干式、干湿式和雨淋式4种类型。

a.湿式报警阀:

用于湿式自动喷水灭火系统;

b.干式报警阀:

用于干式自动喷水灭火系统,由湿式、干式报警阀依次连接而成,在温暖季节用湿式装置,在寒冷季节则用干式装置

c.雨淋阀:

用于雨淋、预作用、水幕、水喷雾自动喷水灭火统。

水力警铃

主要用于湿式喷水灭火系统,宜装在报警阀附近(连接管不宜超过6m)。

作用原理:当报警阀打开消防水源后,具有一定压力的水流冲动叶轮打铃报警。水力警铃不得由电动报警装置取代。

水流指示器

作用步骤:某个喷头开启喷水或管网发生水量泄漏时,管道中的水产生流动;引起水流指示器中桨片随水流而动作;接通延时电路后,继电器触电吸合发出区域水流电信号,送至消防控制室。

压力开关

作用原理:在水力警铃报警的同时,依靠警铃管内水压的升高自动接通电触点,完成电动警铃报警,向消防控制室传送电

信号或启动消防水泵。

延迟器

定义:是一个罐式容器,安装于报警阀与水力警铃(或压力开关)之间。

用途:防止由于水压波动原因引起报警阀开启而导致的误报警。报警阀开启后,水流需经30s左右充满延迟器后方可冲打水力警铃。

火灾探测器是自动喷水灭火系统的重要组成部分。目前常用的有感烟、感温探测器。

a.感烟探测器:利用火灾发生地点的烟雾浓度进行探测;

b.感温探测器:通过火灾引起的温升进行探测。

火灾探测器布置在房间或走道的天花板下面,其数量应根据探测器的保护面积和探测区面积计算而定。

2、干式自动喷水灭火系统

特点:为喷头常闭的灭火系统,管网中平时不充水,充有有压空气(或氮气)。当建筑物发生火灾火点温度达到开启闭时喷头时,喷头开启排气、充水灭火。

优点:管网中平时不充水,对建筑物装饰无影响,对环境温度也无要求,适用于采暖期长而建筑内无采暖的场所。

缺点:该系统灭火时需先排气,故喷头出水灭火不如湿式系统及时。

干式自动喷水灭火系统工作原理

3、雨淋喷水灭火系统

特点:为喷头常开的灭火系统,当建筑物发生火灾时,由自动控制装置打开集中控制闸门,使整个保护区域所有喷头喷水灭火,形似下雨降水。

优点:出水量大,灭火及时。

雨淋喷水灭火系统适用场所:火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所或部位。内部容纳物品的顶部与顶板或吊顶的净距大,发生火灾时,能驱动火灾自动报警系统,而不易迅速驱动喷头开放的场所或部位;严重Ⅱ级场所。

4、水幕系统

特点:该系统喷头沿线状布置,发生火灾时主要起阻火、冷却、隔离作用。

适用场所:需防火隔离的开口部位,如舞台与观众之间的隔离水帘、消防防火卷帘的冷却等。

建筑给排水系统设计方法和步骤

建筑给排水系统设计方法和步骤 1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。 2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。 3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。 4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。 5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。 6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。 7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。 9.列表进行水力计算: 10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч 11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。 12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。 13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。 14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。 消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求; 自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。

15.确定生活水池容积;消防水池容积V=(Q内+Q外) X T 並绘制水池配管图 注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间 16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明 17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。 18.整理设计计算说明书。 相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

常高压消防给水系统设计

常高压消防给水系统设计 摘要:本文以规范为依据讨论了常高压消防给水系统含义,通过计算明确了一至三层的建筑物属于常高压消防给水系统,并提出了建立区域集中高压水泵房的建议。 作者:党安田 关键词:常高压消防给水系统;集中高压水泵房;区域集中供水系统 随着科技的日新月异,我们在消防设计中可应用的技术越来越多,准确地理解消防给水系统含义,对于设计的合理性起着越来越重要的意义,“常高压消防给水系统”、“集中高压水泵房”等专业术语常令工程技术人员莫衷一是,无所适从。因此笔者认为,充分利用现有资料,探讨消防给水系统的含义,最终达成合理、优化、合法的共识乃当务之急。 《建筑设计防火规范》(以下简称“规范”)作为指导城镇规划,建筑设计的通用性防火要求,自发布以来,历经多次修

订。目前现行的规范为2006年12月1日开始实施。下面通过对规范的几个条文的对比及理解来阐述常高压消防给水系统。 一、规范对常高压消防给水系统的定义 “规范”第8.1.3条要求:“室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10.0m。” 8.1.3条条文说明:“室外消防给水系统按管网内的水压一般可分为高压、临时高压和低压消防给水系统三种。” 高压消防给水系统:“管网内经常保持足够的压力和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防水泵加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火要求的给水系统。” 临时高压消防给水系统:“在给水管道内平时水压不高,其水压和流量不能满足最不利点的灭火需要,在水泵站(房)内设有消防水泵,当接到火警时,启动消

某项目给排水设计方案说明

给排水设计方案说明 一、设计依据 1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014; 2、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版); 3、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 4、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005; 5、《气体灭火系统设计规范》GB370-2005; 6、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 7、《建筑给排水设计规范》 GB50015-2003(2009年版); 8、《室外给水设计规范》 GB50013-2006; 9、《室外排水设计规范》GB50014-2006,2011版; 10、《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010); 11、建设单位提供的有关设计资料; 12、其它相关专业提供本工程设计图纸及资料。 二、设计范围 室外给排水系统、室内给排水系统、消火栓系统、自动喷淋系统、气体自动灭火系统。 三、室外给水设计 1、水源 以市政给水管为水源,从周边的市政给水管网上引入一根DN150的给水管,引到地下室泵房和一层给水点,以满足本建筑物的生活消防用水要求。 2、用水量 根据国家给水工程规范标准与当地具体情况确定本建筑物的用水量标准。 生活用水量标准: 办公 50L/人.d 绿化灌溉 2L/m2.d 车库冲洗 2L/m2.次 四、室外排水 1、污水

按环保要求,生活污水排出室外后,经化粪池处理后的生活污水排入市政污水管网。 2、雨水 设计重现期取2年,降雨历时10分钟。道路雨水由雨水篦子收集后排入市政雨水管道。地下车库出入口处由雨水沟截流雨水,排入室外雨水管道。 五.室内生活给水系统 市政水压供水范围内楼层由市政给水管网直接供给。超出市政供水范围的楼层采用变频加压机组供水。 地下室设生活水箱,变频加压机组。水压超过0.35MPa的楼层设置支管减压阀。 六.室内排水系统 1、污水 室内污水直接排入室外化粪池,经化粪池处理后排入市政污水管网。地下室污水由潜污泵提升排出。含油废水经室外隔油池处理后方可排入室外污水管。 2、雨水 屋面雨水经雨水斗收集后,排入室外雨水检查井,屋面雨水排水采用重力雨水斗。屋面雨水设计重现期为50年,降雨历时10分钟。 七.消防系统 1、设计范围 本建筑用地红线范围内室内外消防系统。 2、消防用水量 a、室外消防用水量: Q=25L/s×3.6×2(h)=180m3,火灾延续时间按2h计。 b、室内消防用水量: Q=15L/s×3.6×2(h)=108m3,火灾延续时间按2h计。 c、喷淋用水量 Q=35L/s×3.6×1(h)=126m3,火灾延续时间按1h计。

室内给排水管预留(埋)施工处理要点

安装工程管理大纲(草稿) 一.编制背景 在满足人们居住舒适、卫生和人们生命财产的安全方面,建筑给排水起着重要的作用,它的完善程度也是评定建筑等级的重要依据之一。它和建筑学、建筑结构、建筑供热与通风、建筑电气、建筑燃气等工程共同构成可供使用的建筑物整体。 由于室内给排水管预留(埋)等施工的质量缺陷引起的有关投诉、合理性问题在我公司已开发的项目中时有发生,所以本文在总结以往的经验和教训基础上,针对住宅类的室内给排水管预留(埋)等施工处理中应注意的问题提出了相应的管理要点和要求,以期减少这方面的质量通病。鉴于各地及不同时期的条件不尽相同,希望大家在参照使用时做到举一反三。 本文由集团总工程师办公室负责具体解释工作。

室内给排水管预留(埋)施工处理要点 一.施工前准备工作 1、审查监理公司的监理细则是否合理、完善。 2、审查施工单位管理人员、安装人员的资格证书及其上岗证, 审查监理公司安装监理工程师的资格证书,确认其有效性。 3、审查施工单位的施工组织设计,重点审核施工质量保证措施、 以及施工进度等是否满足整个工程的总体要求。 4、组织相关单位和工程管理人员进行施工图会审,一般应重点审查以下内容: (1)审查给排水施工图与建筑、结构、电气、暖通等专业施工图有无相互矛盾的地方及是否存在影响使用功能的情况; (2)审查设计所拟采用的管材、配件等是否得到合理选择;(3)审查管道井的位置、尺寸是否合理,一般应将管井设置在卫生间通风道外侧, (4)审查检修门、管道阀门的位置、数量是否合理; (5)审查建筑立面、阳台、露台外的雨水立管是否影响窗的开启或立面美观,是否与空调室外机、预留洞口冲突; (6)审查雨、污水管接入市政管网之间的标高、走向、检查井的位置等是否合理,且是否避开主要出入口、车道等; (7)审查消防管道、消火栓、消防箱、消防水池的数量、标高是否合理; (8)审查消防喷淋管与通风管道、通风口、灯光等的布置是否冲突; (9)审查给排水管道穿越配电间(箱)、电梯机房等设备用房时,

室内外消防给水系统消防给水设施(正式版)

文件编号:TP-AR-L9410 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 室内外消防给水系统消 防给水设施(正式版)

室内外消防给水系统消防给水设施 (正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 消防给水设施包括消防水源(消防水池)、消防 水泵、消防增(稳)压设施(消防气压罐)、消防水 箱、水泵接合器和消防给水管网等。 一、消防水泵 消防水泵是通过叶轮的旋转将能量传递给水,从 而增加了水的动能、压能,并将其输送到灭火设备 处,以满足各种灭火设备的水量、水压要求,它是消 防给水系统的心脏。目前消防给水系统中使用的水泵 多为离心泵,因为该类水泵具有适应范围广、型号 多、供水连续、可随意调节流量等优点。

这里的消防水泵主要指水灭火系统中的消防给水泵,如消火栓泵、喷淋泵、消防转输泵等。 (一)设置要求 消防水泵是指在消防给水系统中(包括消火栓系统、喷淋系统、和水幕系统等)用于保证系统给水压力和水量的给水泵。消防转输泵是指在串联消防泵给水系统和重力消防给水系统中用于提升水源至中间水箱或消防高位水箱的给水泵。 在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置消防泵。在串联消防给水系统和重力消防给水系统中,除了需设置消防泵外,还需设置消防转输泵。消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防泵。 消防水泵和消防转输泵的设置均应设置备用泵。备用量的工作能力不应小于最大一台消防工作泵。自

区域集中消防供水系统中的几个问题研究

区域集中消防供水系统中的几个问题研究 发表时间:2015-09-02T15:32:47.517Z 来源:《基层建设》2015年1期供稿作者:陈少青 [导读] 广东振兴建设工程有限公司佛山市分公司区域消防给水系统既可以增加消防给水系统的可靠性,又便于职能部门监督。 陈少青广东振兴建设工程有限公司佛山市分公司 528200 摘要:随着城市建设也愈来愈呈现出不同以往的许多特点,其中之一便是群体建筑的大量涌现。如何安全、合理、经济地完成这些建筑群的生活与消防系统设计,是当前摆在广大给排水设计人员面前的一个课题。文章讨论了区域集中消防供水系统中的几个问题。 关键词:区域集中消防;供水系统;问题 区域集中消防供水系统,就是用一座消防水池及消防给水泵房满足一定范围内多栋建筑的消防要求。大多数建筑小区,同一时间发生的火灾次数为一次。区域消防给水系统既可以增加消防给水系统的可靠性,又便于职能部门监督,降低造价,便于维护管理,还可以防止业主重报批,轻落实管理的现象。 一、区域集中消防供水系统的基本形式在火灾次数为1 次的前提下,区域集中消防供水系统的室内外消防用水量应分别按区域内消防用水量最大的一幢建筑确定,也就是说这两个数值可以从区域内不同的建筑来获取。图1 是区域集中消防供水系统的基本模式图。图1 假设区域内共有A,B 两幢12 层建筑和C,D 两幢7 层建筑,均设有消火栓和自动喷水灭火系统。图1 中室内设计为临时高压给水系统,室外为市政低压给水系统。集中设置消防水池、消火栓泵及喷淋泵(水泵均为1 用1 备,水泵流量按区域集中消防系统的室内消防用水量考虑)。A,B 两幢建筑物屋顶各设一座消防水箱,水箱进水由生活给水管提供。最不利点消火栓和喷头的工作压力靠消火栓稳压泵和喷淋稳压泵来维持。室外消火栓和喷淋管网分开设置,设两路市政进水以保证室外消防用水、水池补水及低层生活用水的需要。室外高压消火栓管网及市政给水管网均成环状,消防水池容积满足火灾延续时间内室内消防用水量的要求。这种供水形式的前提是市政管网能够提供比较充足的水量,满足火灾时室外消防用水和生活、生产用水的需要。虽然因各系统分设导致室外管路较复杂,但供水的安全性较高。 a.每一栋屋顶均设高位水箱,每个水箱均贮存18m3 消防用水。 b.仅在绝对标高最高一栋屋顶设储水容积18m3 消防高位水箱。 c.五栋高层每栋各贮存18m3 消防用水。 下面就三个屋顶水箱设置方案进行比较:就方案a 来讲,无论是从规范的表面文字或从规范的意图来理解都无可厚非,也是最安全最可靠的方案。但方案a 初期投资大,而且管理不方便,维护费用高。 再来看看方案b,我们知道要满足最不利点消火栓的压力要求,屋顶水箱需最低架高16m 以上,但这在建筑造型处理上很难实现。规范在编制过程中分析,高出屋顶的一层楼梯间加上一层电梯机房有6m 左右,上面设一水箱间一般不会低于7m,因此水箱架高7m 还是可以实现的;如果最高三层均为轻度火灾危险区,可以考虑加强设置移动式灭火器;如果为重火灾危险区,还应考虑增设增压设施,于是就有了《高规》7.4.7.2 条,可以看出,规范在制定过程中,己经根据实际情况降低了要求。按方案b分析,设在A2-8 栋屋顶水箱储存18m3 消防用水,A7-2 栋顶层着火时,7m 的水压从A2-8 栋屋顶水箱经小区这么长的室内外管网到A7-2 栋顶层时所剩水头已无几了,实际上距设屋顶水箱此栋较远各栋建筑顶层至少有五六层消防水压得不到满足,应该说不能不让人担心。 c 方案较b 方案来讲,虽然每栋建筑屋顶消防储水与规范规定相去甚远,但相对较为实际。根据有关资料介绍显示,在调查约一百多起火灾前10min 使用的室内消火栓数量中,仅有一个火场超过两只水枪,一般都在一只水枪至两只水枪之间,也就是说前10min 消防用水有6m3贮水也就够了。但此方案消防主管部门在审批中恐怕很难接受。目前三种方案在实际工程中都有出现,究竟哪个经济、有效或更可行,仍有待广大消防工作者去深入地探讨,更有待实践的检验。根据具体的实际情况,需进行经济技术比较,采用相应的屋顶水箱设置方式,如小区规模大,高层建筑多,即可采用方案b 或方案c,或两者混合设置,如小区规模较小,则可采用方案a。 (二)水泵接合器设置在进行小区的单体建筑设计时,设计者往往根据规范或经验在每栋建筑室内消防管网上根据消防用水量设置相应数量的水泵接合器,且在设计中由于建筑、总图等方面的原因,设计者往往为了一个水泵接合器的位置煞费苦心,水泵接合器经常与室外消防通道相距甚远,不便于消防队员操作,造成消防隐患。 小区消火栓给水系统与生活给水管道系统分开设置,采用区域集中消防给水系统,只需根据区域内消火栓用水量最大的建筑设置相应数量的水泵接合器,就完全能满足整个小区的消防要求。而在具体的设计中,我们可以选择在便于消防车进出、调头、吸水、加压等操作的地段,如果小区规模较大,更可考虑多设几处。集中设置除了便于操作外,还便于定期的消防检查。在现实中,这是一种两全其美之举。遗憾的是,在设计中由于缺乏规范条文的支持,设计者往往采取保守做法,因此希望以后在规范修订中能增加这方面的内容。(三)消防管网由于小区各栋建筑室内消防管网相连通,并与小区其中泵房连接,所以在小区内每个系统需设置一路环状室内连接管

消防供水设计方案

杭锦旗亿嘉投资有限公司 消防供水系统消防泵站及生产消防水池设计方案 卷册号:F1207S-S0301 北京中电加美环保科技股份有限公司

设计: 校核: 审核: 批注: 目录 1 项目概况1 2 设计依据1 2.1标准规范1 2.2设计合同及技术文件1 2.3设计范围1 3 设计原则1 4 工艺系统描述及工艺流程2 5 系统设备选型2 5.1消防水泵2 5.2生产消防水池2 5.3吸水池3 5.4持压泄压安全阀3 5.5消防水泵房3 6 自动控制系统4 6.1消防供水系统内仪表4

6.2PLC控制系统和操作员站4 6.3火灾报警系统5 7 电气系统5 7.1电机供电系统5 7.2电动消防水泵变频控制系统5 8 平面布置5 9 运行方式6 9.1正常工况6 9.2生产区或灌区发生火灾时6 9.3生产区和灌区同时发生火灾时6 9.4电动消防泵故障时6 9.5停电时7 10 主要设备、建构筑物清册7 10.1主要建构筑物7 10.2工艺、电气、热控设备清单7

1 项目概况 项目名称:杭锦旗亿嘉投资有限公司消防供水系统 建设地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区 2 设计依据 2.1标准规范 《内蒙古自治区建筑消防设施检验规程》 DB15-20** 《建筑设计防火规范》GB50016-20** 《石油化工企业设计防火规范》GB 50160-20** 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058-92 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98 《石油化工静电接地设计规范》SH3097-20** 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-95 《工业企业总平面设计规范》GB50187-93 《化工企业总图运输设计规范》HG/T 20649-1998 《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24:90 《建筑钢结构防火技术规范》CECS200:20** 《建筑抗震设计规范》 GB50011-20** 2.2 设计合同及技术文件 2.2.1 基础工程设计 2.2.2 总体设计统一规定 2.3设计范围 本设计只包含消防供水系统,包含消防生产水池、消防水泵,消防水泵房以及配套的电气,控制系统,不包含灭火等系统。 3 设计原则 消防供水系统消防泵站及生产消防水池是消防供水系统的心脏,担负着消防供水的责任,因此,消防供水系统消防泵站和生产消防水池的设计遵循以下基本原则:3.1 设计符合国标,地方消防验收检验规范 3.2 设计安全可靠,稳定。 3.3 经济合理,消防和生产水池合建,利用生产用水和补水保持消防生产水池的水质,起到稳定水质,经济合理的用水的目的。

取水工程、给水处理习题

取水工程、给水处理习题 1、给水水源的类型有哪些?(地面水源:江河、湖泊、水库、海洋;地下水源:浅井水、深井水、泉水) 2、地面水源的特点有哪些?(特点:矿化度、硬度低;水量充沛但水质易受污染;取水构筑物的构造复杂) 3、给水水源卫生防护有那些具体要求?(地下水源的卫生防护:取水构筑物的外围不小于10M,应保持良好的卫生状况并加绿化,防止含水层的污染;回灌水的水质应符合“生活饮用水卫生标准”。地面水源的卫生防护:取水口周围半径不小于100M为卫生防护区;取水口上游1000M,下游100M段范围内为水源卫生防护地带,严格执行“生活饮用水卫生标准”的有关规定,做好水源水质的保护工作。) 4、地表水取水构筑物有那些形式?(固定式和活动式) 5、给水处理的任务是什么?(任务:将原水经过投药、混合反应、沉淀(澄清)、过滤、消毒等工艺流程,去除原水中所含的各种有害杂质,达到符合人们生活、生产用水水质标准的水) 6、原水中有哪些杂质?这些杂质在水厂中是如何处理的?(杂质:无机物、有机物、微生物;处理:常规处理方法为混凝、沉淀、过滤、消毒;和特殊处理方法:除臭除味降铁软化和淡化除盐等) 7、常规水处理工艺流程?你所在的水厂采用什么样工艺流

程?采用这一工艺流程的理由是什么? 8、混凝的机理是什么? 9、混合的目的是什么?混合时的要求有哪些? 10、混合的方法有哪几种?各有什么特点? 11、混合和絮凝的设备是根据什么原理设计的? 12、絮凝的目的是什么?其设备有哪些型式?絮凝的设计参数有哪些? 13、什么是自然沉淀?什么是混凝沉淀?什么是自由沉淀?什么是拥挤沉淀? 14、何为理想沉淀? 15、根据颗粒在水中的沉速公式,影像沉速的原因有哪些? 16、沉淀设备有哪些形式? 17、平流沉淀池构造分哪些部分?各部分的技术要求有哪些? 18、在平流沉淀池中,常用的排泥设施有哪些? 19、在平流沉淀池中,沉淀效果受哪些因素影响? 20、如何判定混凝、沉淀设备运行正常? 21、在混凝、沉淀过程中,会出现哪些反常现象?造成的原因是什么?应采取什么措施来纠正? 22、投药、混凝、沉淀设备的运行管理包括哪些技术测定内容?如何运行?其意义何在? 22、澄清池净水的机理是什么?

给排水和消防工程施工设计方案

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx等工程 给 排 水 安 装 施 工 方 案 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2014年月日

目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (1) 三、给排水及消防工程 (2) 四、安装各工种间的配合 (16) 五、工期、质量、安全生产技术措施 (18)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx等工程 给排水及消防安装施工方案 一、工程概况: 二、编制依据 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《设备及管道保温技术通则》GB4272-92 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005 《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 29-2010 《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3 《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2006 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-2009 《建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术规程》DB32/T474-2001 《建筑排水设备附件选用安装》04S301 《卫生设备安装》09S304 排水标准图集10S406《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》 本工程经图纸审核合格的水电设计图纸; 经业主组织的设计交底。

图审纪要等相关文件。 三、给排水及消防工程 1、室内管道安装 室内管道包括生活给水系统、排水系统雨水内排水系统、热水供应系统、消火栓消防给水系统、自动喷水灭火系统;室外包括生活给排水系统、消防给水系统。 适用于PPR管、HDPE管.UPVC管、热镀锌钢管、无缝钢管。 2、质量要求 ⑴、室内给水、消防管道、热水采暖和生活排水及雨水管道隐蔽工程经验收合格后方可隐蔽,并做好记录,给水、消防管道、采暖管道的水压试验结果必须符合设计和施工规范要求。 ⑵、隐蔽或埋地的排水管道及安装在室内的雨水管道的灌水试验结果必须符合设计和施工规范规定:暗装或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度(满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格);安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗,灌水试验持续1h,不渗不漏为合格。 ⑶、管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定: 位置正确,埋设应平整牢固; ②、固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠; ③、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3-5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求;

给水工程(上)试题(含答案)

1.由高地水库供水给城市,如按水源和供水方式考虑,应属于哪类给水系统? 地表水重力供水系统 2.给水系统中投资最大的是哪一部分,试行分析。 输配水系统投资最大,因为输配水系统包括泵站、输水管渠、管网、调节构筑物等,投资较大。 3.给水系统是否必须包括取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管和管网、调节构筑物等,哪 种情况下可省去其中一部分设施? 高位水库可省去一级泵站,大城市通常不用水塔。 4.工业给水有哪些系统,各适用于何种情况? 工业给水系统包括循环给水系统和复用给水系统,前者指使用过的水经适当处理后再行回用,如循环冷却水,后者指按照各车间对水质的要求,将水顺序重复利用,如重复用水。 5.水量平衡图起什么作用? 起到重复利用水和循环利用水,达到节约用水的目的。 6.给水系统需由(C)组成,这些组成部分是构成给水系统的基本组成,缺一不可,但可强化或 简化。 A.取水系统、水处理系统和泵站 B.水处理系统、输配水系统和管井 C.取水系统、水处理系统和输配水系统 D.输配水系统、取水系统和消毒设施 7.输配水系统通常由(B)组成。该子系统在给水系统中所占的投资比例最大,且布局分散。 A.取水构筑物、输水管、配水管网和调节构筑物 B.泵站、输水管渠、配水管网和调节构筑物 C.水处理构筑物、泵站、输水管和配水管网 D.取水构筑物、水处理构筑物、输水管和配水管网

8.取水系统一般由(A)等组成。 A.取水构筑物、水泵及泵房 B.给水水源、取水构筑物 C.给水水源、取水泵房 D.取水头部、水泵及泵房 9.给水系统根据(B)可分为重力、压力和混合给水系统。 A.建筑规模 B.供水方式 C.供水地形 D.水源种类 10.给水系统根据用户的使用目的,可分为(C、D)等。 A.市政给水系统 B.场地给水系统 C.工业给水系统 D.生活给水系统 11.输配水系统的调节构筑物中,只能起到水量调节作用的是(A)。 A.水池 B.高位水箱 C.水塔 D.高地水池 12.给水系统中,(B)常被称为厂内调节构筑物。 A.水塔 B.清水池 C.水池 D.配水池 13.给水系统中,常与取水构筑物合建的是(A)。 A.一级泵房 B.加压泵房 C.二级泵房 D.调节泵房 14.输水管渠根据其输水方式不同,可分为(C)输水。 A.暗管与渠道 B.原水与清水 C.重力与压力 D.明渠与暗渠 15.配水管网根据其结构不同,可分为(C)管网。 A.生活与生产 B.生产与消防 C.树状与环状 D.重力与压力 16.给水系统按水源种类不同,可分为(B)给水系统。 A.江河水与潜水 B.地下水与地表水 C.单水源与多水源 D.原水与再生水 17.给水系统根据其组成、各组成之间联系的不同,可分为(B)。 A.统一给水与分区给水系统 B.统一给水与分地区给水系统

消防给水设施(正式版)

文件编号:TP-AR-L6908 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 消防给水设施(正式版)

消防给水设施(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 专门为消防灭火而设置的给水设施,主要有消防 给水管道和消火栓两种。 (1)消防给水管道简称消防管道,是一种能保 证消防所需用水量的给水管道,一般可与生活用水或 生产用水的上水道合并。 消防管道有高压和低压两种。高压消防管道,灭 火时所需的水压是由固定的消防泵产生的,低压消防 管道,灭火所需的水压是从室外消火栓用消防车或人 力移动的水泵产生。 室外消防管道应采用环形,而不用单向管道。地 下水管为闭合的系统,水可以在管内朝向各方环流,

如管网的任何一段损坏,不致断水。室内消防管道应有通向屋外的支管,其上带有消防速合螺母,以备万一发生故障时,可与移动式消防水泵的水龙带连接。 (2)消火栓消火栓可供消防车吸水,也可直接连接水带放水灭火,是消防供水的基本设备。消火栓按其装置地点可分为室外和室内两类。室外消火栓又可分为地上式与地下式两种。 室外消火栓应沿道路设置,距路边不宜小于 0.5m,不得大于2m。设置的位置应便于消防车吸水。室外消火栓的数量应按消火栓的保护半径和室外消防用水量确定。室内消火栓的配置,应保证两个相邻消火栓的充实水柱能够在建筑物最高、最远处相遇。室内消火栓一般设置于明显、易于取用的地点,离地面的高度应为1.2m。 (3)化工生产装置区消防给水设施

166990_消防给水设计说明及图例

消防给水设计说明及图例 (一) 一.设计依据 1.1.国家有关规程规范 <<建筑设计防火规范>> GBJ 16-87 (2001年版)<<高层民用建筑设计防火规范>> GB 50045-95 (2005年版)<<自动喷水灭火系统设计规范>> GB 50084-2001 (2005年版)<<人民防空工程设计防火规范>> GB 50098-98 1.2.建设单位提供的有关市政管线资料. 1.3.深市陈世民建筑师事务所有限公司提供的建筑图及中国重庆市设计 院,JMK工程顾问有限公司提供的结构图. 二.设计范围 红线范围以内的消火栓给水系统,自动喷淋给水系统及二氧化碳灭火系统. 一期工程建设目标分期: -1甲商业及会所 -1乙前排住宅A1~A4栋 -1丙后排住宅A5~A9栋连中央绿化区及泳池 -1xxxx 三.系统概述 3.1.室外消火栓给水系统概述 3.1.

1.本工程消防用水水源为市政给水管网,室外消火栓消防流量30L/s,火灾延续时间为3h. 3.1. 2.室外消火栓采用1组单出口泵加压供水,另设一套室外消火栓稳压泵稳压,设置于商业一层消防水泵房. 3.1. 3.系统控制: 稳压泵由压力控制器自动控制启停,当管网压力降至Ps1时,启动稳压泵,当管网压力升至Ps2时停泵,当管网压力继续下降至P2时,室外消火栓泵启动,稳压泵停泵,并向消防控制中心发出报警信号.消防结束后手动停泵.以上参数详见系统图. 平时: 管网压力在Ps1和Ps2之间浮动. 火灾时或管网大量漏水: 管网压力迅速降至P2,室外消火栓泵启动,向消防控制中心发出报警信号.另消防控制中心可直接启动室外消火栓泵灭火. 3.1. 4.全部选用地上式室外消火栓,安装详见国标图集. 3.2.室内消火栓给水系统概述 3.2. 1.室内消火栓最大消防流量40L/s,火灾延续时间为3h. 3.2. 2.室内消火栓系统竖向分区示意表

《供水工程规划设计建设与水处理技术标准规范》.pdf

《供水工程规划设计建设与水处理技术标准规范》 《供水工程规划设计建设与水处理技术标准规范全集》详细目录第一篇现行国家基本法律法规水利工程建设监理规定水利工程建设项目验收管理规 定关干加强城市水利工作的若干意见全国重点镇供水设施改造和建设规 划关于饮用水及供水单位法律适用的批复节水型城市考核标准饮2517 2571《供水工程规划设计建设与水处理技术标准规范全集》 《供水工程规划设计建设与水处理技术标准规范全集》 详细目录 第一篇现行国家基本法律法规 水利工程建设监理规定 水利工程建设项目验收管理规定 关干加强城市水利工作的若干意见 全国重点镇供水设施改造和建设规划 关于饮用水及供水单位法律适用的批复 节水型城市考核标准 饮用水源保护专项执法检查工作方案 卫生部涉及饮用水卫生安全产品卫生行政许可申报受理规定 取水许可和水资源费征收管理条例 …… 第二篇国家现行水质标准 城市供水水质标准 饮用净水水质标准 城市污水再生利用地下水回灌水质 城市污水再生利用工业用水水质 …… 第三篇水源卫生标准 第四篇水质检测与化验 第五篇供水工程规划设计标准 室外给水设计规范 室外排水设计规范 给水排水工程构筑物结构设计规范 给水排水工程管道结构设计规范 给水排水工程埋地钢管管道结构设计规程 给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程 水力控制阀应用设计规程 …… 第六篇供水工程技术与质量验收规范 给水内衬不锈钢复合钢管管道工程技术规程 建筑给水聚丙烯管道工程技术规范 给水钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管管道工程技术规程 城镇供水长距离输水管(渠)道工程技术规程 给水排水仪表自动化控制工程施工及验收规程 城市供水管网漏损控制及评定标准

室外消防给水系统施工工艺

室外消防给水系统施工工艺-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

室外消防给水系统 1、室外消火栓系统由位于地下室泵房内室外消防泵及稳压泵共同供给, 2、本工程室外消防用水量30L/S.周围设有7组室外消火栓,间距不超过120米,保护半径不超过150米,室外消火栓管网成环型 室内消火栓消防给水系统 1、供水方式:室内消火栓系统由地下室消防泵及屋顶水箱共同比供给. 系统设有自动巡检功能,保证火灾时任何部位有二股充实水柱到达. 消火栓最不利点充实水柱不小于10.0m. 2、室内消火栓给水管道布置成环状,各层消防栓布置均能满足火灾时 任何部位有二股充实水柱到达. 3、消火栓箱:室内采用单栓自救式消防卷盘组合型消火栓箱 (SG24B65Z-J)箱内设置DN65消火栓一只,QZ19水枪一支,L=25m麻质内 衬胶水龙带一条.各层箱内均不设置远距离消防泵启动按钮和指示灯 各一只.消火栓口应朝外,栓口中心距楼面为1.1m. 4、消火栓:本工程采用减压型消火栓(SNJ65-A弹簧式,阀后压力,消火栓 系统所需水压为. 5、室外设有3座室外地上式消防接合器,型号为SQS159-B.. 自动喷水灭火系统 1、本工程的火灾危险等级按中危险Ⅱ级设计,作用面积160㎡,喷水强度 8.0L/min. ㎡.喷头工作压力大于,灭火用水量为30L/S,系统火灾延续时间为1小时. 2、地下室内设有自喷水泵,采用报警阀的压力开关直接联锁自动启动喷淋泵.地下室泵房内共设置十套湿式报警阀,每只水力报警阀控制的喷头数不超过800个。 3、喷头部置及选型:地下商业及仓储用房采用快速响应喷头,其余采用普通喷头.有吊顶的房间采用吊顶型喷头,其余采用直立型喷头.车库内采用易熔合金喷头,喷头动作温度为73℃,其余喷头的动作温度为68℃,当通风管道等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头,。增设喷头d 的上方有空隙时,设集热板.

室内消火栓系统设计用水量的方案分析

室内消火栓系统设计用水量的方案分析 摘要:目前室内消火栓是各种建筑中最为常见的灭火设施之一,规范中明确规定了各种性质建筑的最低室内消防用水量。然而,在实际使用当中,一般室内消防用水量比规范规定的要高,为避免设计的系统存在安全隐患,使设计的系统用水量方案切实可靠,在设计时应根据实际使用情况进行计算分析确定。 关键词:消火栓用水量消火栓栓头水枪水泵接合器消防供水泵消防水池 1 概况: 随着我国国民经济的不断迅猛发展,各种性质的建筑越来越多地呈现在人们的视野中。人们对于建筑的防火要求越来越重视、要求越来越高。 我国《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006,以下简称“建规”)与《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95,2005年版,以下简称“高规”)中明确规定了各种性质建筑的最低室内消防用水量。而《城镇给水排水技术规范》(GB 50788-2012)第3.6.10条规定:“消防给水系统的水量,水压应满足使用要求”。那么室内消防用水量是应该只满足建规或高规中规定的最低用水量,还是满足消火 栓实际的出水量呢?条文解释中也没 有明确这一点。笔者理解:应满足室 内消火栓实际使用的出水量。 在对室内消火栓系统设计用水 量方案进行分析之前,我们先来了解 一下室内消火栓系统中消火栓栓头与 水枪的参数。 2 室内消火栓栓头与水枪参数: 建规与高规中均规定每个消火栓 出水量不得小于5L/s。 水枪出流量计算公式为: sk xh xh d d sk q d xh H B q q L A H H h H+ + = + + = 2 2

式中 H xh ——消火栓栓口的最低水压(0.010MPa); H d ——消防水带的水头损失(0.010MPa); H q ——水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压(0.010MPa); A d ——水带的比阻,口径为65mm的衬胶水带比阻为0.00172; L d ——水带长度(m),一般为25m; q xh ——水枪喷嘴射出流量(L/s); B ——水枪水流特性系数,口径为19mm的系数为1.577; H sk ——消火栓栓口水头损失,宜取0.02MPa。 根据此公式计算可得表1。 根据表1可知栓口压力为0.17MPa时,口径为19mm的水枪出流量为5.2L/s。随着栓口压力的增加,水枪的出流量也随之增加,当栓口压力达到0.50MPa时,水枪出流量可达到8.9L/s。 高规中规定当栓口压力超过0.50MPa时,应采取减压措施。设计人员一般都采用减压稳压消火栓来达到减压目的。根据资料,我们可以查得图1[5]。根据图1我们可以看出随着栓前压力的改变减压稳压消火栓栓后压力也不是一个定值,而是随着栓前压力的增加,栓后压力也随之增加,水枪出流量也同时增加。例如:当栓前压力为0.50MPa时,栓后压力0.27MPa,水枪出流量为 6.5L/s;当栓前压力为0.90MPa时,栓后压力接近0.30MPa,水枪出流量为7.0L/s。 表1 直径为19mm的水枪压力与流量[4]

环境工程给水处理工程考题

环境工程给水处理工程考题 填空题: 20分 1生活饮用水卫生标准中水质项目分为四类:一类属于感官性状方面的要求,如色度浊度嗅 和味等;;二类是对人体健康有益但不希望过量的化学物质;三类是对人体健康无益但一般 情况毒性也很低的物质;四类是有毒物质。 2理想反应器模型:完全混合间歇式反应器 CMB,完全混合连续式反应器CSTR, 推流式反应器 PF 由流体运动所造成的颗粒碰撞聚集是同向3由布朗运动所造成的颗粒碰撞聚集是异向絮凝, 絮凝。 4混合设备:水泵混合,管式混合,机械混合。 5高分子物质投量过多时,将产生“胶体保护”作用,高分子物质投量过少不足以将胶体架 桥连接起来。 6在平流式沉淀池中,降低Re和提高 Fr数的有关措施是减小水力半径R。 7混凝剂投加:泵前投加,高位溶液池重力投加,水射器投加,泵投加。 8澄清池的基本原理主要依靠活性污泥达到澄清目的 9快滤池冲洗方法:高速水流反冲洗(最常用),气水反冲洗,表面助冲加高速水流反冲洗10配水系统分类:大阻力配水系统(常用),小阻力配水系统。 名词解释: 2分×5个 1胶体稳定性:指胶体粒子在水中长期保持分散悬浮状态的特性。 2自由沉淀:颗粒沉淀过程中,彼此没有干扰,只受颗粒本身在水中的重力和水流阻力的作 用,沉速不变,称为自由沉淀。 3直接过滤:原水不经沉淀而直接进入滤池过滤称为直接过滤。 4负水头:在过滤过程中,当滤层截留了大量杂志以致砂面以下某一深度处的水头损失超过 该处水深时,便出现负水头现象。 5折点氯化:为了获得自由性氯,加氯量超过折点需要时称为折点氯化。 判断: 2分×5个 1悬浮物尺寸较大,易于在水中下沉或上浮。胶体颗粒尺寸很小,在水中长期静置也难下沉。 2拥挤沉淀:颗粒沉淀过程中,彼此相互干扰,或者受到容器壁的干扰,虽然其粒度和第一 种的相同,但沉速却减小,称为拥挤沉淀。 3水中所含的氯以氯胺存在时,称为化和性氯,水中所含的氯不以氯胺存在时为自由性氯。 4 pH值越低消毒作用越强,证明HOCI是消毒的主要因素。 5自由性氯的消毒效能比化合性氯要高的多。 简答题: 1混合和返混在概念上有何区别?返混是如何造成的? 混合:停留时间相同的物料之间的混合。 返混:停留时间不同的物料之间的混合。 造成返混的原因:环流,对流,短流,流速不均匀,设备中存在死角及物质扩散。 2余氯是什么,有什么作用? 余氯:加氯量减去需氯量所剩下的量为余氯。

消防给水系统的6种分类特点

消防给水系统的6种分类特点 首先,什么是消防给水设施? 消防给水设施是建筑消防给水系统的重要组成部分,其主要功能是为建筑消防给水系统储存并提供足够的消防水量和水压,确保消防给水系统的供水安全。 消防给水设施通常包括消防供水管道、消防水池、消防水箱、消防水泵、消防稳(增)压设备、消防水泵接合器等。 消防给水系统的分类及特点

一、按水压分 1)高压消防给水系统 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。 2)临时高压消防给水系统 平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。 3)低压消防给水系统 能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。 二、按范围分 独立消防给水系统 在一栋建筑内消防给水系统自成体系、独立工作的系统。 区域(集中)消防给水系统 两栋及两栋以上的建筑共用消防给水系统。 三、按用途分 专用消防给水系统 消防给水管网与生活、生产给水系统互不关联,各成独立系统的消防给水系统。

生活给水管网与消防给水管网共用。 生活、生产、消防共用给水系统 大中型城镇、开发区的给水系统均为生活、生产和消防共用系统,较经济和安全可靠。 四、按位置分 室外消防给水系统 由进水管、室外消防给水管网,室外消火栓等构成,在建筑物外部进行灭火并向室内消防给水系统供水的消防给水系统。 室内消防给水系统 由引入管、室内消防给水管网、室内消火栓、水泵接合器、消防水箱等构成,在建筑物内部进行灭火的消防给水系统。 五、按灭火方式分 消火栓灭火系统 以消火栓、水带、水枪等灭火设施构成的灭火系统。 自动喷水灭火系统 以自动喷水灭火系统的喷头等灭火设施构成的灭火系统。 六、按管网形式分 环状管网消防给水系统 消防给水管网构成闭合环形,双向供水。

消防给水和消火栓系统技术设计规范方案版

1总则 1 . 0 ? 1为了合理设计消防给水及消火栓系统,保障施工质量,规范验收和维护管 理,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1 ? 0 ? 2本规范适用于新建、扩建、改建的工业、民用、市政等建设工程的消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理。 1 ? 0 ? 3消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理应遵循国家的有关方针政策,结合工程特点,采取有效的技术措施,做到安全可靠、技术先进、经济适用、保护环境。 1 ? 0 ? 4工程中采用的消防给水及消火栓系统的组件和设备等应为符合国家现行有关标准和准入制度要求的产品。 1 ? 0 ? 5消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理,除应符合本规范 外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语和符号 2 ? 1术语 2 ? 1 ? 1 消防水源fire water 向水灭火设施、车载或手抬等移动消防水泵、固定消防水泵等提供消防用水的水 源,包括市政给水、消防水池、高位消防水池和天然水源等。

2 . 1 . 2 高压消防给水系统constant high pressure fire protection water supply system 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。 2 . 1 . 3 临时高压消防给水系统temporary high pressure fire protection water supply system 平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。 2 . 1 . 4 低压消防给水系统low pressure fire protect ion water supply system 能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。 2 . 1 . 5 消防水池fire reservoir 人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。 2 . 1 . 6 高位消防水池gravity fire reservoir 设置在高处直接向水灭火设施重力供水的储水设施。 2 . 1 . 7 高位消防水箱elevated/gravity fire tank 设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。

相关文档