文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某办公楼消防系统设计说明

某办公楼消防系统设计说明

某办公楼消防系统设计说明
某办公楼消防系统设计说明

《公共安全技术》

专业:13级建筑电气与智能化

姓名:武振国

学号: 1309151032

摘要

本论文是对一栋办公楼进行消防自动报警与联动系统的设计,系统的解释了消防系统的设计原则、依据和具体方案的实施等.本次设计针对火灾报警与消防联动控制系统展开,主要是消防系统的感应机构,即探测器、手动报警按钮、报警器、警报器、消火栓按钮等报警系统,和其执行机构,即消火栓灭火系统、火灾事故广播、防排烟系统、防火卷帘门等灭火系统及各种联动控制系统的具体设置和产品选型。充分考虑实际现场的特点,提出切实可行的方案,并根据设计说明书要求绘制了总的系统图。

关键词:办公楼火灾自动报警灭火

目录

1绪论............................................................................ .. (1)

1.1智能建筑与消防系统............................................................................ . (1)

1.2消防系统工作原理............................................................................ .. (2)

1.3消防系统的组成与分类............................................................................ .. (3)

2消防系统设计............................................................................ .. (4)

2.1建筑概况............................................................................ (4)

2.2设计依据............................................................................ (4)

2.3消防控制室............................................................................ . (4)

2.4系统设计............................................................................ .. (5)

2.5火灾自动报警系统............................................................................ . (5)

2.5.1火灾自动报警系统的组成............................................................................ . (5)

2.5.2火灾自动报警系统的三种基本形式 (6)

2.5.3报警区域、探测区域及防火分区的划分 (8)

2.5.4火灾探测器............................................................................ . (9)

2.5.5手动报警按钮............................................................................ . (17)

2.5.6消火栓按钮............................................................................ (18)

2.6消防联动控制系统............................................................................ (19)

2.6.1水流指示

器............................................................................ (19)

2.6.2短路隔离器............................................................................ (19)

2.6.3消防广播............................................................................ . (19)

2.6.4消防............................................................................ . (20)

小结............................................................................ . (21)

辞............................................................................ . (21)

参考文献............................................................................ . (22)

1绪论

1.1智能建筑与消防系统

智能建筑是现代建筑技术与现代通信技术、计算机网络技术、信息处理技术可控制技术相结合的产物。它是以建筑为平台,兼备通信、办公、建筑设备自动化,集系统结构、服务、管理及它们之间的最优化组合,想人们提供一个高效、舒适、安全、便利的建筑环境,因此,智能建筑成为当代建筑的主要特征。

随着科技的不断进步,人口的密集增长,各类建筑的快速发展,建筑规模越来越大,层次越来越高,建筑的标准也越来越高。新建的各类大厦具备人员密集、设备先进、功能众多、装饰豪华等特点,而一旦火灾发生,会给人们的生命财产造成难以估量的损失,因此,火灾自动报警和自动灭火系统已成为智能搞高层建筑不可缺少的重要组成部分。

有效检测建筑火灾、控制火灾、迅速扑灭火灾,保障人民生命和财产的安全,保障国民经济建设,是建筑消防系统的任务。而消防作为一门专门学科,正伴随着现代科学技术的发展进入到高科技综合学科行列,是现代建筑中的重要容。

消防是防火和灭火的总称。火灾报警及消防联动控制系统的主旨是以防为主,防消结合。其功能是对火灾发生进行早期探测和自动报警,并能根据火情位置,及时对建筑的消防设备、配电、照明、广播以及电梯等装置进行联动控制,灭火、排烟、疏散人员,确保人身安全,最大限度地减少社会财富的损失。由于微电子技术、检测技术、自动控制技术和计算机技术等,在火灾报警及消防联动控制系统中的广泛应用,使得火灾探测与自动报警技术、消防设备联动控制技术有了很大的发展,而且扩大了消防自动化系统的功能围,增加了系统自检、报警复核、探测器灵敏度自动调节、及探测器维修预报等功能,使故障能及时确认及修复,减少误报,形成了具有智能化水平的火灾报警和联动控制系统,因此也称之为智能防火系统。

1.2消防系统的工作原理

其工作原理图如图:

消防系统的工作原理图

安装在保护区的探测器不断地向所监视的现场发出巡逻信号,监视现场的烟雾浓度,温度等,并不断反馈给报警控制器,控制器将接收的信号与存的正常整定值比较,判断确定火灾。当发生火灾时,发出声光报警,显示烟雾浓度,显示火灾区域或楼层房号的地址编码,并打印报警时间,地址等。同时向火灾现场发出警铃报警,在火灾发生楼层的上下相邻或火灾区域的相邻区域也同时发出报警信号,以显示火灾区域。各应急疏散指示灯亮,指明疏散方向。

综上作述,消防系统的主要功能是:自动捕捉火灾探测区域火灾发生时的烟雾的烟雾或热气,从而发出声光报警并控制自动灭火系统,同时联动其他设备的输出接点,控制事故照明及疏散标记,事故广播及通讯、消防给水和防排烟设施,已实现检测、报警和灭火的自动化。

1.3消防系统的组成

消防系统主要由两大部分组成:一部分为感应机构,即火灾自动报警系统;另一部分为执行机构,即消防联动系统(分为灭火自动控制系统和避难诱导系统)。

办公楼消防系统设计论文

上海应用技术学院 毕业设计 课题名称某科技园A栋准甲级办公楼消防系统设计学号1010631221 学生颜佳怡 专业、年级安全工程、2010级 所在院系城市建设与安全工程学院 指导教师高洁陈茜荑 提交时间2014年5月20日 某科技园A栋准甲级办公楼消防系统设计

设计总说明:设计对象为某准甲级办公楼,项目为某置业有限公司开发的一个集商业、办公楼、LOFT办公的综合性房地产项目。其中27层准甲级办公楼每单元70-120m2,建筑高度99.9m,建筑面积33395 m2。设计使用年限为50年。 本设计的主要内容包括:(1)国内外高层建筑消防安全现状分析;(2)设计重点;(3)办公楼总平面防火设计;(4)办公楼防排烟设计;(5)办公楼安全疏散设计;(6)办公楼灭火器配置设计;(7)办公楼消火栓给水系统设计;(8)办公楼自动喷水灭火系统;(9)办公楼火灾自动报警系统设计。 本设计设计依据主要有《建筑设计防火规范》GB 50016-2006、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)、《汽车库、修车库、停车场防火设计规范》GB50067-97、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005、《办公建筑设计规范》JGJ67-2006。 本设计对象为一类公共建筑,耐火等级为一级。设计对象与周边建筑距离9m,项目内高层建筑之间距离13m,办公楼周围设置环形消防车道。 建筑平面耐火设计根据建筑的结构和用途以及相应的规范,将建筑每层划分为一个防火分区,并把每层划分为两个防烟分区。 安全疏散路线为房间→走道→前室→楼梯间。在各防火分区设两个疏散口,走道宽度为2.2m,两个安全出口距离大于5m,安全疏散距离为12.7m。本设计每个塔楼设两部防烟楼梯,一部消防电梯。 设计对象危险等级为严重危险级,火灾类型主要为A类火灾,同时存在E类火灾。设计配置磷酸铵盐干粉手提式灭火器(MF/ABC5),最小配置灭火级别为3A,最大保护距离为15m。确定一到二十七层的灭火器设置点每层均4处,地下室设置点17处,一、三到二十七层每层灭火器均为8具,第二层4具,地下室17具。 消火栓给水系统的设计计算主要包括室外、室内消火栓系统这两个部分。室外消火栓用水量为30L/s,设置3个室外低压地上式消火栓。室内消火栓用水量为40L/s,消火栓保护半径28m,布置间距26.7m,建筑共设置5根立管。总水头损失为0.12932MPa,最不利点消火栓与消防水池最低水位之间高程差为1.0335MPa,最不利点处灭火设备的工作压力为0.20309MPa,消防水泵扬程150m,流量44.55L/s,选用XBD16.8/75-200×8型号消防泵一台,一用一备,消防水泵接合器4台。设计设置一个消防水池,有效容积为435m3,设置消防水箱,有效容积为28m3,不设增压设施。 自动喷水系统选用湿式自动喷水灭火系统。按照规范,确定其属于中危险级中的I 级危险等级。设计使用正方形喷头布置方式,确定最不利点处作用面积的位置及形状后计算得出最不利点处作用面积内喷头数14个,作用面积161.84m2,最不利点处喷头的出流量69.36L/(min ? m2)。系统设计流量为29.76L/s,管道总损失为0.51708MPa,最不利点消火栓与消防水池最低水位之间高程差为 1.0545MPa,最不利点处喷头的工作压力

消防系统设计说明书模板

消防系统设计说明 书

建筑消防毕业设计 说明书 天津城市建设学院能源与机械工程系安全工程教研室

一、课程设计的意义 本设计是相关专业基础课程教学的综合性和实践性教学环节, 是理论联系实践的桥梁, 是使学生体会工程实际问题复杂性的尝试。经过建筑消防毕业设计, 要求学生能够运用相关课程的基本知识, 融会贯通、独立思考, 完成给定的建筑消防设计任务, 从而得到增强对建筑安全工程的进一步认识。同时, 经过本毕业设计, 还能够使学生树立正确的设计思想, 培养实事求是、严肃认真、高度负责的学习和工作作风。 本说明书是根据设计任务书的要求, 明确毕业设计的性质与任务, 提出本设计的的进行程序、设计方法和计算中应考虑的原则, 并对方案、系统、设备做必要的说明。其中一般设计原理、计算方法、设计资料和数据, 参阅查询了教材、有关手册和国家现行的规范、标准及规程。

二、设计原始依据( 资料) 2.1土建资料 秦皇岛某住宅楼建筑平面图。 本工程主体建筑地上6层, 地下一层为地下车库。建筑内外高差1.40米。 层高: 地下一层3.4米, 首层3.5米, 二~六层3.25米。 2.2区域划分 二层可分为A商铺( 140m2) 、B商铺( 140m2) 、C商铺( 90m2) 、D商铺( 90m2) 、大堂( 85m2) , A楼梯及合用前室、B楼梯及前室、走廊, A居室( 30*2m2) 、 B居室( 30m2) 、 C居室( 30m2) 、 D居室( 30m2) 。 一、三、四、五层同二楼 地下室分为A车库( 110m2) 、B车库( 205m2) 、C车库( 145m2) 、D车库( 100m2) 、 B楼梯及前室、办公室 2.2气象资料 采用当地气象资料。 其它参数可查阅相关设计规范、标准、措施、手册等。 2.3设计原则 安全可靠, 使用方便, 技术先进, 经济合理 2.4设计要求 设计内容包括秦皇岛某住宅楼建筑( 地下一层、二层) 火灾自动报警系统、室内外消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统的设计以及水泵房的平面布置等。 2.4.1系统设计计算

某办公楼消防系统设计

《公共安全技术》 课 程 设 计 专业:13级建筑电气与智能化姓名:武振国 学号: 1309151032

摘要 本论文是对一栋办公楼进行消防自动报警与联动系统的设计,系统的解释了消防系统的设计原则、依据和具体方案的实施等.本次设计针对火灾报警与消防联动控制系统展开,主要是消防系统的感应机构,即探测器、手动报警按钮、报警器、警报器、消火栓按钮等报警系统,和其执行机构,即消火栓灭火系统、火灾事故广播、防排烟系统、防火卷帘门等灭火系统及各种联动控制系统的具体设置和产品选型。充分考虑实际现场的特点,提出切实可行的方案,并根据设计说明书要求绘制了总的系统图。 关键词:办公楼火灾自动报警灭火

目录 1绪论 (1) 1.1智能建筑与消防系统 (1) 1.2消防系统工作原理 (2) 1.3消防系统的组成与分类 (3) 2消防系统设计 (4) 2.1建筑概况 (4) 2.2设计依据 (4) 2.3消防控制室 (4) 2.4系统设计 (5) 2.5火灾自动报警系统 (5) 2.5.1火灾自动报警系统的组成 (5) 2.5.2火灾自动报警系统的三种基本形式 (6) 2.5.3报警区域、探测区域及防火分区的划分 (8)

2.5.4火灾探测器 (9) 2.5.5手动报警按钮 (17) 2.5.6消火栓按钮 (18) 2.6消防联动控制系统 (19) 2.6.1水流指示器 (19) 2.6.2短路隔离器 (19) 2.6.3消防广播 (19) 2.6.4消防电话 (20) 小结 (21) 谢辞 (21) 参考文献 (22)

1绪论 1.1智能建筑与消防系统 智能建筑是现代建筑技术与现代通信技术、计算机网络技术、信息处理技术可控制技术相结合的产物。它是以建筑为平台,兼备通信、办公、建筑设备自动化,集系统结构、服务、管理及它们之间的最优化组合,想人们提供一个高效、舒适、安全、便利的建筑环境,因此,智能建筑成为当代建筑的主要特征。 随着科技的不断进步,人口的密集增长,各类建筑的快速发展,建筑规模越来越大,层次越来越高,建筑的标准也越来越高。新建的各类大厦具备人员密集、设备先进、功能众多、装饰豪华等特点,而一旦火灾发生,会给人们的生命财产造成难以估量的损失,因此,火灾自动报警和自动灭火系统已成为智能搞高层建筑不可缺少的重要组成部分。 有效检测建筑火灾、控制火灾、迅速扑灭火灾,保障人民生命和财产的安全,保障国民经济建设,是建筑消防系统的任务。而消防作为一门专门学科,正伴随着现代科学技术的发展进入到高科技综合学科行列,是现代建筑中的重要内容。 消防是防火和灭火的总称。火灾报警及消防联动控制系统的主旨是以防为主,防消结合。其功能是对火灾发生进行早期探测和自动报警,并能根据火情位置,及时对建筑内的消防设备、配电、照明、广播以及电梯等装置进行联动控制,灭火、排烟、疏散人员,确保人身安全,最大限度地减少社会财富的损失。由于微电子技术、检测技术、自动控制技术和计算机技术等,在火灾报警及消防联动控制系统中的广泛应用,使得火灾探测与自动报警技术、消防设备联动控制技术有了很大的发展,而且扩大了消防自动化系统的功能范围,增加了系统自检、报警复核、探测器灵敏度自动调节、及探测器维修预报等功能,使故障能及时确认及修复,减少误报,形成了具有智能化水平的火灾报警和联动控制系统,因此也称之为智能防火系统。

消防设计说明.

消防设计文件 项目名称:厂房建设工程 设计单位:______________(公章)日期:______________

设计目录 一、消防设计依据 二、建设规模和设计范围 三、主要技术和经济指标 四、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 五、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决 或确定的问题 六、总平面布置 七、建筑结构消防设计 八、建筑电气消防设计 九、消防给水和灭火设施 十、通风及防烟排烟设计 十一、热能动力

设计说明书 一,消防设计依据 1)《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 2)《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 3)《车库建筑设计规范》JGJ10015-2015 4)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 5)《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版) 6)《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 7)《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005 8)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 9)《消防给水及消火栓系统技术规范》GBJ50974-2014 10)《火灾自动报警系统设计规范》GBJ50116-2008 11)《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 12)《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87 13)总平面图及单体消防图。 二,建设规模和设计范围 本工程为广州侨银环保设备技术有限公司厂房建设工程,工程用地位于从化市高技术产业园福从路,大致呈长方形,项目选址用地性质为工业用地,拟建项目规划用地面积3372.0㎡,总建筑面积15451.3㎡,其中地上总建筑面积1988.7㎡。本工程地上11层,地下一层,建筑高度39.6米,属于高层工来建筑,生产的火灾危险性为丙2类,地上耐火等级为二级,地下耐火等级为一级。

装修消防设计说明书

办公室装修工程 消 防 设 计 说 明 书

设计说明书 一、工程设计依据: 1、《实施工程建设强制性监督规定》条文释义 2、《建筑装饰装修管理规定》(中华人民共和国建设部令第46号) 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 5、《建筑内部装修设计防火规范》GB50045-95(2005年局部修订) 6、《建筑设计防火规范》GB-92 7、《民用建筑电气设计规范》JG50016-2006 8、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 9、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 10、GB/T9002-IS09002质量管理体系标准 二、建设规模和设计范围: 本工程为武汉市武昌区积玉桥万达广场12号楼2101、2102、2103、2104、2120号房间室内装饰设计,现内部改造为办公室,总面积240m2。本次我公司的室内装修涉及范围分为三个专业: 1.室内装饰专业: 办公室内平面、地面、顶面、立面的装饰设计。 2.给排水专业:

办公室内局部的上、下水的改造设计。 3.电气专业: 办公室内强电的改造设计。. 三、装修的面积指标及原建筑的消防设施: 本次装饰设计工程的建筑面积约为240m2,层数为地上21层。 四、各专业设计说明概况: 本工程为武汉市武昌区积玉桥万达广场12号楼21层部分房间室内装饰,我公司为室内装饰设计,参见装饰设计平面图。室内装饰专业设计分三个专业: 1.室内装饰专业设计: 办公室装修均按原建筑未动,外立面未动。设计范围为办公室室内平面、顶面、立面的装饰设计,详见室内装饰设计图。 2.给排水专业设计: 原建筑的消防栓系统,主立管未动,屋顶设备用房及水箱未动。室内装饰给排水专业设计范围为室内局部新增卫生间的上、下水设计,详见给排水专业设计图。 3.电气专业设计: 原建筑的按原建筑未动。室内装饰电气专业设计范围为室内强电设计,详见电气设计图。 五、采用新技术、新材料、新设备的情况: 本工程设计未采用新技术、新材料及新设备。

某办公楼消防给水系统设计

某办公楼消防给水系统设计 摘要:消火栓、自动喷水灭火系统是扑救、控制建筑初期火灾的最为有效的灭火设施,是应用最为广泛、用量最大的水灭火系统。消火栓系统是以水为介质,用于灭火、控火和冷却防护等功能的消防系统。自动喷水灭火系统及其组件的技术参数选定直接关系到自动灭火系统扑救、控制建筑初期火灾的成功率,是自动喷水灭火系统效能发挥的关键。本文将以一栋办公楼为例,简述消火栓和自动喷水灭火系统设计中的参数选取及计算方法。 关键词:消火栓、自动喷水、灭火、水压、水量 某十二层的办公楼,总高60.45米。地下一层为汽车库及设备用房,消防水池及消防泵房设置在地下一层,其消防储水池总容积594m2,消防水箱间设在顶层。整座大楼为一类高层公共建筑。 一、室内消火栓系统 本工程室内消防水量40L/S。储存火灾延续时间3小时用水。建筑物各层设置消火栓,各层均成环状管网布置。消防泵房和消防水池设在地下一层,消防泵选用(Q=40L/S H=100m N=75Kw)两台,一用一备,选用智能型工频控柜。消防水箱间设在屋顶机房层,消防水箱储存10分钟的消火栓用水量,水箱间内同时设置一套消防稳压装置,以满足消火栓系统的顶部若干层火灾初期压力不足。本工程消火栓采用单出口,栓口DN65、水枪φ19、水龙带长度为25m。消火栓箱内设置启动水泵按钮及消防卷盘,且设有保护按钮的设施。 消火栓加压泵选型计算: 消火栓栓口水压计算: 公式:Hxh=Hd+ Hq+ Hsk=Ad *Ld* q2xh+ q2xh/B+ Hsk 式中Hxh——消火栓栓口的最低水压(Mpa); Hd——消防水带的水头损失; Hq——水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压; Ad——水带的比阻,水带口径65mm时衬胶水带的比阻值为0.00172; Ld——水带的长度(m),取25m; qxh——水枪喷嘴射出流量(l/s),取5(l/s); B——水枪水流特性系数,喷嘴直径19mm,取值1.577;

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明 1、系统构成: (1)火灾自动报警系统 (2)消防联动控制 (3)火灾应急广播系统 (4)消防直通对讲电话系统 (5)漏电火灾报警系统 (6)大空间智能型灭火装置集中控制系统(消 防水炮控制系统) (7)智能消防应急疏散照明指示灯系统 2.系统概况: (1)本工程为一类防火建筑.火灾自动报警的保护等级按特级设置.设控制中心报警系统和消防联动控制系统。 (2).系统组成:火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防直通电话对讲系统;漏电火灾报警系统;大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统);智能消防应急疏散照明指示灯系统。

3.消防控制室: (1)本工程的消防控制室设置在一层西侧,负责本工程全部火灾报警及联动控制系统,设有直接通室外的出口. (2)消防控制室可联动所有与消防有关的设备。 (3)消防控制室的报警联动设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、广播设备、消防直通对讲电话设备、电源设备等组成。 (4)消防控制室可接收感烟、感温、可燃气体等探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮以及消防水炮的动作信号。 (5)消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵等的电源及运行情况。 4.火灾自动报警系统: (1)本工程采用消防控制室报警控制系统,火灾自动报警系统按四总线设计。 (2)探测器:柴油发电机房、厨房、车库等处设置感温探测器,直燃机房设防爆型可燃气

体探测器,其他场所设置感烟探测器。 (3)探测器安装:探测器与灯具的水平净距应大于0.2m;至墙边、梁边或其他遮挡物的水平距离不应小于0.5m;至送风口边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m;至喷淋头的水平距离不应小于0.3mm。 (4)电梯前室、主要人流通道、公共活动场所的出入口等处设有手动火灾报警按钮,从同一防火分区任何位置到最近的手动报警按钮的步行距离不超过30m。手动报警按钮的安装高度距地1.4m。 (5)在消火栓箱内设消火栓报警按钮。接线盒设在消火栓的开门侧。 (6)在各层楼梯间或消防电梯前室设置识别着火楼层的灯光显示装置;在各楼层走道靠近楼梯出口处,设置声光警报装置; (7)在各层消防电梯前室设火灾报警楼层显示装置。 5.消防联动控制: 火灾报警后,消防中心应根据火灾情况启动相关防火分区排烟风机、消防补风机和事故风

某办公楼消防系统设计

某办公楼消防系统设计

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

《公共安全技术》 课 程 设 计 专业:13级建筑电气与智能化姓名:武振国 学号:1309151032

摘要 本论文是对一栋办公楼进行消防自动报警与联动系统的设计,系统的解释了消防系统的设计原则、依据和具体方案的实施等.本次设计针对火灾报警与消防联动控制系统展开,主要是消防系统的感应机构,即探测器、手动报警按钮、报警器、警报器、消火栓按钮等报警系统,和其执行机构,即消火栓灭火系统、火灾事故广播、防排烟系统、防火卷帘门等灭火系统及各种联动控制系统的具体设置和产品选型。充分考虑实际现场的特点,提出切实可行的方案,并根据设计说明书要求绘制了总的系统图。 关键词:办公楼火灾自动报警灭火

目录 1绪论 (1) 1.1智能建筑与消防系统 (1) 1.2消防系统工作原理 (2) 1.3消防系统的组成与分类 (3) 2消防系统设计 (4) 2.1建筑概况 (4) 2.2设计依据 (4) 2.3消防控制室 (4) 2.4系统设计 (5) 2.5火灾自动报警系统 (5) 2.5.1火灾自动报警系统的组成 (5) 2.5.2火灾自动报警系统的三种基本形式 (6) 2.5.3报警区域、探测区域及防火分区的划分 (8) 2.5.4火灾探测器 (9) 2.5.5手动报警按钮 (17) 2.5.6消火栓按钮 (18)

2.6消防联动控制系统 (19) 2.6.1水流指示器 (19) 2.6.2短路隔离器 (19) 2.6.3消防广播 (19) 2.6.4消防电话 (20) 小结 (21) 谢辞 (21) 参考文献 (22)

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说 明 1、 系统构成: (1) 火灾自动报警系统 (2) 消防联动控制 (3) 火灾应急广播系统 (4) 消防直通对讲电话系统 (5) 漏电火灾报警系统 (6) 大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统) (7) 智能消防应急疏散照明指示灯系统 2. 系统概况: (1)本工程为一类防火建筑 . 火灾自动报警的保护等级按特级设置 . 设控制中心报警系统 和消防联动控制系统。 (2).系统组成 : 火灾自动报警系统; 消防联动控制系统; 火灾应急广播系统;消防直通 电话对讲系统; 漏电火灾报警系统; 大空间智能型灭火装置集中控制系统 (消防水炮控制系 统);智能消防应急疏散照明指示灯系统。 3. 消防控制室 : (1)本工程的消防控制室设置在一层西侧,负责本工程全部火灾报警及联动控制系统, 设有直接通室外的出口 . (2)消防控制室可联动所有与消防有关的设备。 (3)消防控制室的报警联动设备由火灾报警控制主机、联动控制台、 CRT 显示器、打印 机、广播设备、消防直通对讲电话设备、电源设备等组成。 ( 4)消防控制室可接收感烟、感温、可燃气体等探测器的火灾报警信号及水流指示器、 检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮以及消防水炮的动作信号。 ( 5)消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵等的电源及运行情况。 4. 火灾自动报警系统: ( 1)本工程采用消防控制室报警控制系统,火灾自动报警系统按四总线设计。 ( 2)探测器:柴油发电机房、厨房、车库等处设置感温探测器,直燃机房设防爆型可燃 气体探测器,其他场所设置感烟探测器。 (3)探测器安装:探测器与灯具的水平净距应大于 0.2m ;至墙边、梁边或其他遮挡物

办公楼消防设计方案

办公楼消防设计方案 办公楼消防设计方案:一、消防用电工程: 1、本工程单层建筑面积大、且是人员密集中心。因此,对消防系统提出了较高的要求,消防报警系统必须达到以下功能:自动捕捉火灾监测区域内发生火灾初期出现的烟雾或热气,及时发出声、光报警信号,并联动其它设备的输出接点,能够控制联动灭火系统、事故广播、事故照明、消防给水、火灾区域隔离和排烟系统。实现火灾监测、报警和报警的自动化。成为现代化建筑防灾设施。 2、本工程探头采用智能型和普通型的感烟、感温探测器。 3、本工程设置消防报警及联动系统,待产品设备确定后,按设备厂家的要求进行施工。现根据常规施工方法进行编制施工组织设计。 二、消防水工程: (一)消火栓系统: 大楼内外消火栓为一个系统,其消火栓用水量:室内为40l/s;室外为30l/s。 2、由消火栓箱内的控制按钮或由消防值班室控制启动室内消火栓,在消防值班室显示地下消防水池,屋顶消防水箱液位,溢流时报警。 3、为保证消火栓栓口出水压力不超过0.5pa,十二层及十二

层以下消火栓彩减压稳压消火栓。 (二)、自喷消防系统 由于本工程为一类高层建筑,故需设置自动喷淋灭火系统,喷水强度为6l/min.m2,作用面积160m2。 给水是通过市政管网注入地下室水池(约612t),通过增压稳流给水设备供至屋顶消防水箱(约18t),分别是通过自喷泵和增压稳压消防给水设备,传至湿式报警阀。 地下室无吊顶部份采用普通直立型喷头,向上安装,有吊顶部份采用普通吊顶型喷头,向下安装。 (三)通风系统 地下一层设置机械送、排风系统,变配电间换气次数为15次/时,水泵房换气次数为6次/时,送风均通过建筑坚井引入、排出,新风坚井引风口设置于58.9m楼顶层,排风坚井出地面设建筑百叶排放,变配电间单独设一套排风系统,其余房间设一套送排风系统。水泵房的排风和内走道的排烟共用排风(烟)管道,风机为双速风机,火灾时切换为排烟模式,排风支管上的70℃防火阀关闭,同时内走道多叶排烟口打开排烟,当温度超过280℃时,排烟总管上的排烟防火阀自动关闭,同时联动排烟风机关闭。平时送风及火灾补风通过设在走道的风机送入,补风量不小于排量的50%。防烟楼梯合用前室设置机械加压送风系统。

消防设计说明书篇

消防专篇

消防专篇 1、设计依据 1.1《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005版) 1.2《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ 50084-2001(2005年版) 1.3《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90(1997年版) 1.4《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 1.5《住宅建筑规范》GB50368-2005 1.6《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005; 1.7《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》DBJ15-23-1999; 1.8 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 2、工程概况 2.1 工程名称:XXX 2.2 工程地点:XXXX 2.3 建筑层数:地上29层,地下室3层。 2.4 建筑高度:99.70米。 2.5 工程概述: 本工程位于XXXX,项目用地南面为12米宽规划路,西面为15米宽规划路,用地中间有一条33米宽的规划道路贯穿用地,将用地分成东西两块。基地 位于广州中心城区,地理环境优越,具有极高的商业价值和环境景观,使该地 块的开发项目成为广州市不可多得的高尚住宅。 本工程的总用地面积为10325平方米,总建筑面积为49952.6平方米, 其中净用地面积6935平方米。西临退用地红线6.5米,并留出4米的人行通

道兼消防通道;南临12米规划路,退道路边线3米;北面是地铁部分的地面广场,因为本项目是属于与地铁合建的项目,故北面建筑边线压用地红线不退缩;南临33米规划路,退道路边线5米。本工程分成东西区两个区。 东区为两栋一类高层塔式综合楼,地下3层,地上29层,其中首至五层为商业裙楼,六层为架空层,七至二十九层为住宅,总建筑高度为99.70米。 西区为地下3层,地上局部1、2层的建筑,西区南面首层为地下车库出入口、地铁Ⅱ号出入口、非机动车库出入口,西区北面首层北面为地铁I- 2号出入口、警务室、老人活动中心、开关房,二层为居委会、老人活动中心,总建筑高度为8.7米。 表1 项目建筑物消防特征一览表 3、建筑及结构部分 3.1总平面布置: 本工程位于XXXX用地中间有一条33米宽的规划道路贯穿用地,将用地分成东西两块,同时兼作为消防车道。商业步行出入口分别设置在基地东、南、北面的规划路上,住宅步行出入口设置在西面的小区内部道路(4米宽消防通道)上。建筑设环形消防车道,东区有至少大于1/4周边长且不小于一个长边长度的登高面。消防车道及登高面处地面及地下室顶板可以承受大型消防车的荷载。

消防设计说明修改.docx

深圳市 --- 休闲娱乐会所 管理有限公司室内装修工程 消 防 设 计 文 件 广东齐创建设有限公司深圳誉鑫分公司 文件编号 :JC-160923 二○一六年十月 设计单位法人代表: 设计负责人: 审核负责人: 消防设计说明 第一章二次装修消防设计说明 一、工程概况 1.建设单位:深圳市 --- 娱乐会所管理有限公司 2.工程名称:深圳市金帝休闲娱乐会所管理有限公司室内装修工程 3.工程用途:休闲会所(足浴按摩) 4.工程规模:装饰面积为 1731㎡。

5.工程地址:深圳市龙岗区龙岗街道 ---- 二、设计依据 1.《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)。 2.《火灾自动报警设计规范》(GB50116-2013)。 3.《消防给水及消防栓系统技术规范》(GB50974-2014)。 4.《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)。 5.《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) 。 6.建设单位提供原主体建筑图纸。 7.建设单位提供装修工程用途意向书及设计委托书。 8.国家及地方现行有关设计规范、法规、规定。 三、总体设计: 1、功能布局:原主体建筑综合楼第3层局部内部设计二次装修; 四、消防应急疏散设计: 1.平面疏散布局:本案为休闲会所(足浴按摩),所以在对于公共安全设施与防火规范视为设计的重点要求。本次装修范围为第3层局部内部安全出口总净宽不小于 m,按设计均符合规范要求。疏散门周围没有任何障碍物遮挡,本次装修范围内任意地点至安全出口的最长距离均符合规范要求。 3.应急照明、疏散标志: 本次装修范围内设计应急照明灯,应急电源蓄电应急时间>90min 。 4、灭火器设置:为了有效地扑灭初期火灾,按规范设置MF/ABC4型手提式磷酸铵盐干粉灭火器配备,(具体分布详见消防疏散平面图)。 第二章主体原有消防设施系统现装修改动调整说明 一、主体消防概况:

辽宁省某办公楼消火栓系统设计

摘要 本次课程设计根据国家的相关法规、标准、规范以及建筑的实际情况。首先对建筑的防火分区进行了划分。又根据《高层民用建筑防火规范》(GB50045--2005)的有关规定,对辽宁某办公楼进行了室内消火栓计算与设计。根据消火栓系统的设计程序,通过对消火栓及水利管网的计算选定符合要求的消火栓、水带、水枪、消防水泵、水泵接合器、消防水枪及消防水池等。并对消防给水管网进行布置。通过结合低投入高输出、提供最大安全保护的设计理念进行设计,最终达到设计要求。 关键词:防火分区;水头损失;扬程;水泵

目录 引言 (1) 1.工程概况 (2) 1.1建筑概况 (2) 1.2自然条件 (2) 2.防火分区的划分 (3) 3.消火栓安装计算 (5) 3.1 室内消火栓给水方式 (5) 3.2消火栓、水带、水枪的型号 (5) 3.3水枪充实水柱、水枪设计流量计算和设计喷嘴压力 (5) 3.3.1 水枪充实水柱计算 (5) 3.3.2 水枪压力和流量计算 (6) 3.4消火栓的保护半径和布置间距 (7) 4.管路水力计算 (9) 4.1 选择最不利点消火栓和确定最不利计算管路 (9) 4.2 计算最不利点消火栓栓口处所需的水压 (9) 4.3 确定消防给水管网的管径 (10) 4.4 计算最不利管路的水头损失 (11) 4.5 减压装置的设置 (13) 5. 消防水泵及水泵接合器的选择 (14) 5.1 消防水泵的选择 (14) 5.2 水泵接合器的选择 (14) 6. 消防水箱及消防水池的设置 (16) 6.1 消防水箱的设置 (16) 6.2 消防水池的设置 (16) 总结 (18) 参考文献 (19)

消防设计说明

建筑工程消防设计文件项目名称: 江苏苏钢集团有限公司 设计单位: 苏州市民用建筑设计院有限责任公司日期: 2015年08月07日 目录 第一章设计依据

第二章工程概况 第三章建筑消防设计 第四章给排水消防设计 第五章电气消防设计 一、设计依据 1、《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 2、《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 3、《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005 4、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 二、工程概况 1、本次工程为5#厂房新建项目,地块位于苏州高新区通安镇, 总用地面积526243、9m2、总建筑面积127759、8m2、本次项 目总建筑面积9773、1m2、其中5#车间建筑面积9329、7m2, 建筑高度12、80m、传达室建筑面积43、4m2,建筑高度3、7m、 5#厂房为钢排架结构,耐火等级为二级,车间火灾危险类别为 丁类。 2、本院承担得设计范围为:建筑、结构、给排水、电气部分。 三、建筑消防设计 (1)总平面图

1、厂区内设置环通消防车道,最小宽度为10m、 2、生产车间得总平面布置远离办公楼及重要车间及仓库,与周边 建筑得防火间距最小为25m。距离运河驳岸20m、 (2)建筑单体 1、 5#厂房为钢排架结构,地上1层,建筑高度1 2、80m,建筑面积 9329、7m2。耐火等级二级。生产车间与辅助用房各为一个防火分区,车间与辅助用房之间用乙级防火门相连。夹层辅房用房设置2个疏散楼梯间。楼梯间直接对室外疏散。 四、给排水消防设计 1、本工程为可燃物很少得丁类厂房,故不设置室内消火栓系统及 喷淋系统,仅设置灭火器 2、本工程灭火器配置场所得危险等级为中危险级,火灾种类为A 类 3、设计采用型号为MF/ABC3得磷酸铵盐型干粉手提式灭火器, 其灭火级别为2A。 4、灭火器设置在独立得消防箱内。 灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。 5、本工程消防水池、水箱均按原设计不变。 6、原室外消防系统已通过消防验收,并可满足消防用水要求。 7、建筑室外消防给水及消防水箱,消防水池,泵房,水泵接合器详 原设计图、 五、电气消防设计

消防专项设计说明2

建设工程消防设计申报文件 项目名称: 设计单位: 日期:

设计人员情况(装饰) 设计单位法定代表人:签署: 技术总负责人:签署: 项目总负责人:签署: 专业负责人:签署: (设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章)

设计人员情况(消防设施) 设计单位法定代表人:签署: 技术总负责人:签署: 项目总负责人:签署: 消防电气专业负责人:签署: 消防给排水专业负责人:签署: 消防暖通专业负责人:签署: (设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章)

目录 (一)设计说明书 1、工程设计依据。--------------------------------------5页 2、建设规模和设计范围。--------------------------------5页 3、改建或装修设计的面积等指标。------------------------6页 4、工程原已设置(或新增)的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料等。------------------------------6页 5、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。----------12页 6、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。-----------------------------------------------------12页 7、装修专业-------------------------------------------12页 8、建筑节能--------------------------------------------12页 (二)设计图纸 1、建筑原始平面图 2、消防设计图纸 3、装修图纸

办公楼消防系统设计说明

办公楼消防系统设计说明 一、项目概况 本工程为改造项目,因建筑功能及分隔做全面调整,给排水及消防系统结合建筑现状,重新设计。调整区域为办公场所,共四层,面积7600平方米。 二、设计依据: 1.国家及地方的有关设计规范和标准: (1)《高层民用建筑防火设计规范》GB50045-95(2005版) (2)《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版) (3)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (4)《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 (5)《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 2.根据国家有关建筑电气规范,甲方提供的设计任务书,以及各专业提供的资料进行设计。 三、设计范围 十五、十六、十八、十九层装修范围内的水喷淋系统、消火栓系统、火灾自动报

警及消防应急广播系统等内容的设计。 四、系统设计 1.水喷淋系统 本建筑火灾危险级别为中危险I级,喷水强度6L/min/m2,作用面积160㎡。泵房系统及稳压系统为原大楼自喷系统共用,本次装修作喷头适当移位变动,总管线均接入建筑物原有系统。 喷淋管道采用镀锌钢管,管径〉80为沟槽连接,管径<=DN80为丝扣连接。 喷头选用明装或隐蔽型,在走道、房间、会议室及办公室等选择用相应的型号喷头,配合设计美观。 2.消火栓系统 消火栓系统与建筑物原有系统连接,共用加压及稳压设备。消火栓箱根据房间格局变化,进行相应移位及增加。消火栓箱为带自救卷盘型,下方留有放置灭火器的箱体空间。 消火栓管道采用镀锌钢管。DN150、DN100的管径为沟槽连接,DN80、DN70管径为丝扣连接。 3.火灾自动报警系统及消防应急广播系统 火灾自动报警系统原有的设备为2000年的产品,由于包括报警设备在内的电子设备升级很快,本楼的原有的火灾报警设备已陈旧且老化,本次装修改造选用最新产品,火警信号接入原大楼的报警主机中。原大楼的消防主机需要原设备厂家对改动部分的编程(该编程与楼层改造有关,与换不换设备关系不大)。 在楼内设消防报警系统,在走道及较大的会议室设置手动报警按钮(带专用通信接口),根据规范在走道、房间、会议室及办公室等场所设置感烟探测器;在消火栓箱内设有直接起动消防泵的控制按钮。本报警系统具有自动灭火与联动

消防设计说明书(修改)

深圳市---休闲娱乐会所 管理有限公司室内装修工程 消 防 设 计 文 件 广东齐创建设有限公司深圳誉鑫分公司 文件编号:JC-160923 二○一六年十月

设计单位法人代表:设计负责人: 审核负责人:

消防设计说明 第一章二次装修消防设计说明 一、工程概况 1.建设单位:深圳市---娱乐会所管理有限公司 2.工程名称:深圳市金帝休闲娱乐会所管理有限公司室内装修工程 3.工程用途:休闲会所(足浴按摩) 4.工程规模:装饰面积为1731㎡。 5.工程地址:深圳市龙岗区龙岗街道---- 二、设计依据 1.《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014)。 2.《火灾自动报警设计规范》(GB50116-2013)。 3.《消防给水及消防栓系统技术规范》(GB50974-2014)。 4.《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)。 5.《建筑内部装修设计防火规范》 (GB50222-95)。 6. 建设单位提供原主体建筑图纸。 7. 建设单位提供装修工程用途意向书及设计委托书。 8. 国家及地方现行有关设计规范、法规、规定。 三、总体设计: 1、功能布局:原主体建筑综合楼第3层局部内部设计二次装修;

四、消防应急疏散设计: 1.平面疏散布局:本案为休闲会所(足浴按摩),所以在对于公共安全设施与防火规范视为设计的重点要求。本次装修范围为第3层局部内部,根据《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014),疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表5.5.21-1的规定计算确定,按照各包间满员166人计算,安全出口总净宽不小于 2.40m,疏散总宽度不小于2.20m,按设计均符合规范要求。疏散门周围没有任何障碍物遮挡,本次装修范围内任意地点至安全出口的最长距离均符合规范要求。 2.室内消火栓:主体原消火栓系统完善,按各区域均布,消火栓距离均不超过25.00M,能保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位,消火栓门四周的装饰材料及颜色与消火栓门的颜色有明显区别,消火栓的门未被装饰物遮掩,本次按平面布局作相应移位。 3.应急照明、疏散标志: 3.1在距地面高度1.0米以下的墙面上设有安全出口疏散指示标志灯牌,且灯光疏散指示标志间距不大于20米,应急供电 >90min。 3.2本次装修范围内设计应急照明灯,应急电源蓄电应急时间 >90min。3.3应急照明灯、疏散指示标志符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495的有关规定(具体分布请参阅消防疏散平面图)。 4、灭火器设置:为了有效地扑灭初期火灾,按规范设置MF/ABC4型手提式磷酸铵盐干粉灭火器配备,(具体分布详见消防疏散平面图)。

消防设计说明范文

建筑工程消防设计文件 项目名称:义乌市某厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期:

设计文件目录

某工程建筑工程消防设计说明书工程名称:厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期:

说明书目录 第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 (1) 第二章:建筑设计规模和范围 (2) 第三章:建筑电气设计 (5) 第四章:建筑消防给水和灭火设施设计 (7) 第五章:防烟排烟设计 (10) 第六章:生产工艺流程和生产人员分布 (11)

第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 一.有关批准文件及相关资料 1.建设审批单位对本工程项目批准的有关文件(请写项目通知书、 政府或相关部门的批文等具体文号或标题) 2.城市建设规划管理部门对本工程规划设计要求及红线图、建设用 地平面布置图;(请写规划许可证及编号,红线图或总平面的编号) 3.建设单位提供的有关使用要求和生产工艺。(按实际工艺情况提 供,征求建设单位的同意) 二.有关建筑消防设计规范 1.《全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑》2009版; 2.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》(房屋建筑工程部 分)2009版; 3.《民用建筑设计通则》GB50325-2005 4.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-98 8.《民用建筑照明设计规范》 GBJ133-90 9.《民用建筑电气设计规范》 10.国家其它现行有关规范规程。 (有关在本工程中用到的消防规范必须提供,且是现行执行的消防技术规范)

某高层办公楼消防设计专篇

消防专篇 一.消防设计依据及引用规范 1.1《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-95(2005年版) 1.2《民用建筑防排烟技术规程》 DGJ08-88-2000 1.3《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2001 1.4《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98 1.5《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-95 1.6甲方提供的现状地形图 1.7甲方提供原大楼设计蓝图及房产证 及相关批复文件 二.工程概况 1.1.1.本项目地处杭州市西湖区文三路与莫干山路交会口,位于西湖区中心地段,密渡桥路口附近,南靠省邮电医院、市政府大楼,东接小河新村,北望沈塘新村,西临学军中学。区位条件十分优越,交通便利。 1.1. 2.本项目为杭州检验检疫局综合实验楼维修改造和地下立体车库建设工程,主要内容包括场地规划、外立面改造、内装修设计。 1.1.3.建筑面积:22521.4m2(地上面积:20216.9m2,地下面积2304.5m2) 注:大楼地上增加面积720.8m2,地下增加面积为新建立体车库面积:385.8m2 1.1.4.楼层分布:地下一层,地面21层,其中1-4层为裙楼,总建筑高度72m。 注:大楼高度按照实际测绘为:78.62m,本次改造不超过现有大楼高度。 1.1.5.建筑消防类别:一类高层建筑;建筑耐火等级:一级。

1.1.6.建筑主要结构类型:框架剪力墙;建筑防水等级:二级。 1.1.7.建筑装修:外立面装修1-4层为花岗岩,5-21层为石材幕墙局部玻璃幕墙,窗为断热铝合金窗。 三.总平面 消防车环绕整个建筑物,消防车通道宽>4m,消防车转弯半径不变。建筑物防火间距山墙面间距>13m。原消防登高面不变。 四.建筑消防设计 4.1防火分区: 建筑物一层一个防火分区,防火分区门采用甲级木质防火门。每个防火分区保证2个出入口。 4.2防烟分区: 防烟分区的面积不大于500平方米,且不跨越防火分区。防烟分区之间采用挡烟垂壁分隔。 4.3 防火措施: 管道井防火措施:管道井壁采用200厚或100厚混凝土空心砌块砌筑,耐火极限大于2小时,井壁上的检查门均采用丙级防火门,除通风管井外,其余管道开在每层楼板处用耐火极限大于1.5小时的C20混凝土封堵。 4.4安全疏散: 建筑物内设2部防烟疏散楼梯、3部电梯。其中2部为原有电梯。 裙房外拆除掉室外螺旋楼梯,大厅弧形楼梯保留,对原有防烟疏散楼梯不做改造。 4.5 防火门 封闭楼梯间,防烟楼梯间的门为乙级防火门。防火分区间采用防火墙分隔。设备用房、消防电梯机房,防火墙上门采用甲级防火门,管道井检修门