【学员问题】消防水池设置的要求?

【解答】消防水池是人工建造的储存消防用水的构筑物,是天然水源、市政给水管

网等消防水源的一种重要补充手段。消防水池分为生产,生活和消防合用的消防水

池,生活、消防合用的消防水池,生产、消防合用的消防水池,独立的消防水池。

具备下列情况之一者,应设消防水池:

(l)当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足

室内外消防用水量。

(2)市政给水管道为枝状或建筑物只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/s (二类高层居住建筑除外)。

消防水池的有效容积确定如下:

(1)独立的消防水池有效容积。独立的消防水池有效容积应满足在火灾延续时间内

室内、外消防用水总量的要求。在发生火灾时能保证连续补水的条件卜,消防水池

的容积可减去火灾延续时间内连续补充的水量。确保在火灾时向水池连续供水的条

件为:①消防水池有两条进水管,且分别从环状管网的不同管段取水;②若部分采

用供水设备,该供水设备应设有备用泵和备用电源(或内燃机作为备用动力),能使供水设备不间断地向水池供水的输水管不少于两条。

〔2)生产、生活和消防用水合用的水池有效容积。其为生活用水的调节水容积、消

防水池的有效容积及生产事故储备水容积之和。

消防水池设计原则总结

消防水池设计原则总结 高层建筑供水种类繁多,除生活供水、消火栓系统供水、自动喷洒系统供水之外,还常有水喷雾、水幕供水等.储水池必须有足够的容量保障上述各系统的供水。水池容量的计算可参照相关规范。 1.1专用消防水池的设计 设计专用消防水池要注意以下问题: (1)要在水池中设导流墙.以增长流路,减少死角。 (2)安设循环水泵,使池水得以充分循环.常用方 法如下: 一是利用消防泵本身加旁路加减压阀来循环全池死水书二是专设循环泵使池水循环.循环泵的流量以一夭周转池水一次为准.例如,池水容积为600 m',设计 的循环泵流量为30 m'/h,也可根据实际情况定。三是在循环泵吸水管上以乐力投加漂白精溶液,浓度为2肠 -10%,将池水消毒及保持足够的余氯,循环泵可间断开启,也可天天开启.按各处操作经验定. 另外,很容易发生一些由于水质的原因引起水喷雾系统堵襄的现象,为了增加其控火灭火的安全性,笔者建议水喷雾系统与生活给水系统合用水池。和消防专用水他贮坛相对均衡,从而用利于水池的结构设计。 1.2取水方式 为了保证在火灾延续时间内水泵机组能正常运行,水泵的取水方式必须安全可靠。因此,高层建筑防 火规范明确规定:水泵采用自灌式吸水:当消防水池容最超过500 m,时,消防水池要分成两格,其目的是为了保证在清洗或检修某格水池时仍能供应消防水. 水泵的三种取水方式: (1)消防水泵分别向水池设吸水管.缺点是不利于清洗或检修,各系统只有一台泵处于待令工作状态,不安全。 (2)设公用吸水井.消防水泵从公用吸水井取水,缺点是水池与吸水井连管管径大,吸水并本身检修时

全部停水,系统的安全性较差. (3)水他间设连通管。连通管设控制阀门,将连通管设计成水池的一部分,不是按一般的吸水管设计,所以连通管的流速适当偏低(流量按最不利水量之和考虑,而且考虑到一格水池检修时的工况).一组消防水 泵,吸水管可为两条(见图I),其优点是: (1)在某格水池清洗或检修时,各个系统互为备用的加压泵均可处于待令工作状态,连通管本身也可分别检修,增加了整个消防系统的安全性, (2)减少了水池预埋套管的数量,对水池防漏、抗振有利. 但水池间设连通管的缺点是连通管内易于沉渣积气,解决的方法是:一是适当加大水池池底板坡度.使 之坡向积泥坑,清洗或枪修时排泥;二是制作网罩形吸水口。三是自动喷水系统和水喷雾系统供水主管上设 Y型透镜过滤器,可随时清洗;四是在连通管适当位置设排气阀。 2.消防泵的选择 水泵的正确选择不仅需要考虑水泵特性曲线,还要考虑管道系统特性曲线.这样,所选水泵才不致于太 大。具体选泵时要注愈以下几点: (1)不能片面考虑单台泵高效率运行,要兼顾到水泵组运行的整体效果.尽量选用大功率水泵,减少工作 泵台数。大功率水泵的效率高,有助于节能。 (2)为保证并联泵常年在高效区运行,并联工作泵台数不宜超过3台。如果要使某台水泵既要单独运行又要并联运行,则在选泵应注意使每台泵并联时的工况点尽最接近高效段的左边界。这样,当单泵运行时,工况点右移,仍可以处在高效段内,使整个工况变化范围内运行效率较高。 (3)管路特性曲线与并联水泵Q-H曲线交点的效率不得超出高效区,以保证水泵工作的平稳过滤。 (4)消防泵组合为调速泵与定速泵时.通常设调速泵为常开泵,定速泵为梯级阔速泵。调速泵最大范围不应超过75写^-100%.以免水泵运行效率大幅度下降.调

地下室消防水池施工方案

商丘市和馨安置住宅小区 地 下 室 消 防 水 池 防 水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 郑州一建集团工程建设有限公司 2013年8月 目录 一工程概况-----------------------------3 二工艺流程----------------------------3 三操作工艺-----------------------------3

四质量标准-----------------------------13 五成品保护-----------------------------13 一、工程概况 商丘市和馨安置小区工程为商丘市和馨安置小区1#楼,位于商丘市学院路西,联通公司家属院南。本工程为地下室与地上11层框剪结构。建筑总面积8626.24 m2,建筑高度:34.170m。建筑耐火等级为二级,工程抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。防水等级为二级。地下室消防水池池底板和侧壁采用防水混凝土浇筑并做内防水,即先用水泥基渗透结晶型防水材料涂覆两遍,用水泥砂浆找平后涂刷防水涂料,再用水泥砂浆找平。 设计分层具体做法如下: 1:2水泥砂浆(内掺防水剂)20厚 一层高分子(丙纶)防水卷材防水涂料2mm厚

1:2水泥砂浆20厚 钢筋混凝土侧壁、池底(水泥基渗透结晶防水材料涂覆两遍) 鉴于目前气温较低,防水材料施工要求温度均在正温,应考虑对消防水池内进行加温,保证温度在正50C以上。宜采用电热设备升温,但需有可靠的防漏电措施,并应安排专门电工维护。 二、工艺流程 池底:基层清理→涂覆渗透结晶防水材料→水泥砂浆找平(找坡层)→涂刷JS防水涂料 池壁:基层处理→涂覆渗透结晶防水材料→水泥砂浆找平→涂刷JS防水涂料→其他部位做1:2水泥砂浆保护层 三、操作工艺 1、基层清理 基层表面凸出部分应铲平,凹陷处用掺108胶水泥砂浆填平密实,将沾污尘土、砂粒砂浆、灰渣清除干净,油污应清洗掉;基层表面应平整不得有松动、起砂、空鼓、脱皮、开裂等缺陷。 2、侧壁、池底涂覆水泥基渗透结晶防水材料 1)使用方法 ①配料:配料时要掌握好料、水的比例,每次适量,随用随配,配好的料要在20分钟内用完。干固后应废弃。 ②搅拌:用机械或人工将计量好的物料充分搅拌均匀后使用。 ③施工及养护 施工工艺流程:先涂刷池壁,后涂刷池底。

消防水池最小容积的计算题

某综合楼,高45m,底部4层为商场,每层面积为3500㎡,上部为写字楼,每层面积为1500㎡。设有室内、外消火栓给水系统;自动喷水灭火系统(设计流量为30L/s);跨商场4层的中庭采用雨淋系统(设计流量为40L/s);中庭与商场防火分隔采用防护冷却水幕(设计流量为30L/s)。室内的消防用水需储存在消防水池中,市政管网有符合要求的两条水管向水池补水,补水量分别为 50m3/h和40m3/h。求该建筑消防水池最小有效容积应为多少立方米? 【解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(以下简称《建规》)表5.1.1,该建筑为一类高层公共建筑; 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014(以下简称《消规》)表3.5.2,一类高层公共建筑消火栓设计流量为30L/s; 又根据《消规》3.5.3,高层建筑当高度不超过50m且室内消火栓设计流量超过20L/s时,其室内消火栓设计流量可按本规范表3.5.2减少5L/s,所以该建筑室内消火栓设计最小流量应为25L/s,室内消火栓用水量应为25*3*3.6=270m3;根据《消规》3.6.1条文说明,一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定,所以自动灭火系统的用水量应为 40*1*3.6=144m3; 根据《消规》3.6.4,建筑内用于防火分隔的防火分隔水幕和防护冷却水幕的火灾延续时间,不应低于防火分隔水幕或防护冷却设置部位墙体的耐火极限。根据《建规》5.3.2-1,当中庭采用防火隔墙进行防火分隔时,其耐火极限不应低于1.00h,所以防护冷却水幕的用水量应为30*1*3.6=108m3; 所以该建筑室内消防用水量应为270+144+108=522m3。 根据《消规》4.3.5,火灾延续时间内的连续补水流量应按消防水池最不利进水管供水量计算,由于一类高层公共建筑火灾延续时间为3h,所以该市政管网在火灾延续时间内的连续补水量应为40*3=120m3。 因此,该建筑消防水池最小有效容积应为522-120=402m3。 扩展考点:常见场所的火灾延续时间 《消规》3.6.2:

消防水池的具体施工方法

为了我们生产、生活用水达到最大量时,可以满足室内、室外消防给水设计流量,近年来消防池被广泛的应用到我们的建筑行业中来,那么操作过程中我们又会遇到各种各样的问题,汇总了一下,近期许多人问道消防池在施工的时候具体的办法有什么?下面欣彤就给大家简单的分享一下: 消防池的做法一共有以下三种办法: 1、两个水池之间设置连通管 具体步骤:消防水池进水管为两条,在两个水池之间设有连通管并装有蝶阀。当其中一个水池检修或清洗时可关闭连通管上蝶阀,另一个水池正常供水;水池既可联合使用,又可独立使用;消防水泵各自有独立吸水管,符合规范第7.3.3条和第7.5.4条规定。生活水泵可根据实际需要布置。这对于水泵台数在4~8台时,是比较理想的布置方法。

2、按消防系统分别设置吸水管 具体步骤:消防水池进水管为两条,但不设水池之间连通管;每一水泵组设两条吸水管,分别于消防水池连接。当其中一个水池检修时关闭一条吸水管,水泵组从另一个水池吸水。同时各系统消防泵吸水管互不干扰,安全可靠,完全满足规范规定,但在实际使用中受泵房使用面积限制,比较适合4~6台水泵布置。 3、设置共用消防吸水管 具体步骤:水池同样为两条进水管,在两个消防水池之间设有一条共用吸水管,管端与水池连接处设有蝶阀,以使消防水池能各自独立使用。在共用消防吸水管

上设置消火栓加压泵和自喷泵吸水管,管上设有阀门,以便检修。公用吸水管直径须按室内消防水量(消火栓、自喷、水幕、泡沫等灭火系统)等选择。生活加压泵吸水管不得连接在公用消防泵吸水管上,以保证消防水池贮水量。这种布置可适应于4~10台泵。 如果您需要了解更多关于消防池的相关信息,也可以拨打开封欣彤环保设备有限公司的网站电话,欢迎您的来电咨询!

消防水池施工方案

一、编制依据 二、工程概况 2.1参建各单位见下表 2.2本工程为教师维修中心综合维修工程的一部分,新建地下消防水池,占地面积60m2;钢筋砼结构,储水量108m3。 2.4 消防水池构造简介 2.4.1图纸:建施21、建施22;结施01、结施02。 2.4.2基础筏板厚500mm,垫层底标高-5.675m(吸水槽处)、-5.075m,基础板顶标高-5m、-4.4m;水池南侧局部降板600mm;长4.7m,宽1m,外墙厚250mm;顶板标高-1.2m,顶板厚250mm;水池顶板框架梁400*700mm;钢筋为三级钢(8---22),墙体拉筋?6。

三、施工准备 3.1技术准备 3.1.1技术负责人及时组织各相关工程技术人员做好图纸自审工作,积极配合甲方及时组织图纸会审,并做好会审记录。 3.1.2根据公司以往施工的工程,参观并吸取好单位的施工经验,结合本工程特点,组织相关技术人员讨论并确定本工程各部位的施工方法。 3.2材料、机具、生产准备 根据现场情况、施工图纸、施工顺序,提前准备好材料、机具计划。 3.3劳动力准备 根据情况进行配置。 四、主要分项工程施工方法 (本工程材料垂直运输以汽车吊、马道为主,水平运输以手推车为主) 4.1土方开挖 应设计要求,土方开挖工程按1:1采用自然放坡,机械开挖,根据现场情况在确保安全的情况下可适当减小坡度,南面离主楼较近,采取锚杆加固、喷射砼的护坡方法,施工中确保主楼安全。开挖到基底之前预留300mm厚的原土,人工清理,防止扰动地基的持力层,钎探、验槽按常规施工。开挖、回填参见本工程土方开挖、回填土施工方案。 4.2垫层砼 4.2.1垫层砼标号:C15,100mm厚,平板垫层;模板采用100×100mm方木或120mm 高砖模,木模与基槽边坡斜向顶紧。 1)作业条件 a)土方开挖后,完成钎探、验槽、基础处理、搭设上下人马道,施工并检查完毕,办完验槽手续。 b)用干砂灌满钎探孔,检查模板并清理模板内残留杂物,模板预检合格。 c)砼上口的标志已完成,在垫层范围每隔3m钉一个控制垫层厚度的钢筋桩。

地下消防水池工程施工组织设计方案

日用消防水池施工组织设计(方案)基坑土方机械开挖 以采用机械挖土为主.在接过基底标高时.工程桩周围.围护体及支撑桩附近应由人工配合.土方随时装车外运。 (1)挖掘机械的选择采用反铲挖土机 (2)土方开挖的条件 ①基坑支护结构经业主方、总承包方、设计方共同验收.确认已达到设计要求.砼强度达到设计等级要求.有关技术资料齐全。 ②降水已达10天以上。 ③土方分包单位建立起完整的组织指挥体系.人员安排.机械配备、保养就序.卸土地点落实。 ④现场运输道路准备完成.经检查能满足重型车辆行驶要求。 ⑤举行煤气、自来水、供电、市政、交通等有关部门协调会.且征得上述部门的认可。 ⑥管线及支护结构监测已落实.并已进行初始观测。 ⑦照明、草袋、清扫等工作已安排就序。 (3)质量保证措施 ①标高的控制:在周边盖梁上及支撑桩上测设标高控制线.以便随挖随测。 ②在设计基坑底标高以上20cm厚土体,以及工程桩周围土体.均由人工挖除.应避免挖斗强力撞击工程桩.尤其是因故抓拉工程桩。③开工前要做好各级技术准备和技术交底工作。 ④认真执行技术质量管理制度.及时积累技术资料.土方工程竣工后应由三方共同验收评定质量等级。 (4)安全保证措施

①确保支护结构安全的关健.挖掘过程中.抓斗距围护体至少30cm以上.避免撞击。 ②挖掘机、运输车只能停在路基箱上.不宜直接停在水平支撑上。场内运输道路应按设计要求制作。 ③对围护体和管线进行监测.发现问题及时采取措施。 ④夜间施工要有足够的照度.进出口处专人指挥.避免发生交通事故.挖机回转范围内不得站人.尤其是土方施工配合人员。 ⑤基坑周边用钢管扣件成高度900mm的拦杆。 ⑥做好各级安全交底工作。 (5)交通、环卫协调与文明施工 ①与交通、环卫、渣土办理好土方准运手续。 ②在进出口处铺设草袋.车辆开出时在大门由二人专门去泥.冲洗车胎.每天早晨清扫.冲洗路面.阴雨天尤其要注意。 本工程采用盲沟集水井排水方法。 (1)当土方开挖至设计基底标高时.开挖宽0.4m.深0.3m的排水沟.沿基坑周边和纵横各15m设一道.而后填满碎石.形成排水盲沟系统。 (2)集水井每30m设一只.至少设四只.每角一只.集水井直径1m. 深度1.0m.井壁采用标砖预制.井底铺0.3m厚的碎石.以免泥砂堵塞水泵。 (3)排水沟和集水井应保持一定高差。 (4)施工现场要有完善的排水堵水系统.防止地表面水流入基坑内。 基础施工完成后及时回填。 回填土采用土质良好、无有机杂质的粘土。蛙式打夯机分层夯实.分层厚度控制不超过250mm.控制好回填土的含水率.以免产生“橡皮土”现象。

消防水池的设置要求

消防水池的设置要求 消防水池是人工建造的储存消防用水的构筑物,是天然水源、市政给水管网等消防水源的一种重要补充手段。消防水池分为生产,生活和消防合用的消防水池,生活、消防合用的消防水池,生产、消防合用的消防水池,独立的消防水池。 具备下列情况之一者,应设消防水池: (l)当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量。 (2)市政给水管道为枝状或建筑物只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/s(二类高层居住建筑除外)。 消防水池的有效容积确定如下: (1)独立的消防水池有效容积。独立的消防水池有效容积应满足在火灾延续时间内室内、外消防用水总量的要求。在发生火灾时能保证连续补水的条件卜,消防水池的容积可减去火灾延续时间内连续补充的水量。确保在火灾时向水池连续供水的条件为: ①消防水池有两条进水管,且分别从环状管网的不同管段取水。 ②若部分采用供水设备,该供水设备应设有备用泵和备用电源(或内燃机作为备用动力),能使供水设备不间断地向水池供水的输水管不少于两条。 〔2)生产、生活和消防用水合用的水池有效容积。其为生活用水的调节水容积、消防水池的有效容积及生产事故储备水容积之和。

消防水池的设计要求是: (1)消防用水与生产、生活用水合用一个水池时,应有确保消防用水不作他用的技术措施。 (2)为了保证火场供水的可靠性,当计算出的消防水池容积小于36m^3时,仍应采用36m^3。为了确保清池、检修、换水时的消防应急用水,消防水池的总容积超过1000m^3(高层建筑消防水池的总容积超过50Om^3)时,应分设成两个独立使用的消防水池。 (3)消防水池的补水时间,不宜超过48h,缺水地区可延长至96h。(4)消防水池的储备量包括室外消防用水量时,其水池应符合有关要求。 (5)消防水池设计应保证池内水经常流动,以防腐化变质。 (6)寒冷地区的消防水池应有防冻设施口在储罐区应有保证易燃,可燃液体不流入消防水池的设施。

消防水池施工方案69185

水泵房及地下消防水池施工方案 一、工程概况: 1、工程特点:本工程位于荆州市经济开发区深圳大道西侧。工程场地西临深圳大道,北临常湾居民小区,西临凯乐公司,南临奥达公司。建筑总面积约为32230平方米。消防水池地下一层面积295.24㎡,地上一层面积16.12㎡,基坑开挖尺寸按轴线往外各放4米的工作面,基坑土方开挖依据现场情况,计划采用基坑放边坡处理,其放坡系数为1:0.33.计划基础开挖回填工程50天时间完成。 2、地形地貌: (1)本工程±0.000标高相对绝对高程30.500米,与室外地面高差为0.300米。 (2)周边距10KV高压电缆、市政主干道、建筑物太近,为保证原建筑物的安全,计划局部钢板桩支护及相应的支护方案确保安全施工。 (3)施工条件: 1、测量定位已完成。高程控制点,以室外相对点以上0.3米为工程±0.000。 2、现场临设施工完毕,能正常使用。 3、施工道路基本畅通,施工用临时用水、电已连接。 4、机械、劳动力已完成调配,现已进入施工现场。 二、施工准备: 1、施工要求: 1)标高水准点依据建设单位给定的高程点已引入施工区。 2)熟悉施工图纸及地质情况,埋设好轴线控制桩,了解地下管线情况,检查挖土及运输机械的准备情况,进行施工前技术质量和安全交底工作。 3)制定土方开挖施工方案,安排工期计划。 2、现场准备: 1)进行定位放线,放出基坑开挖线和边坡线。 2)落实基坑支护队伍,以便开挖与支护同时进行。 3、施工方案: 1)施工工艺:测量定位、机械进场、土方开挖、人工修边角、基底平整、基底普探。 2)施工流向:清理地表垃圾土并外运,自上而下,依次开挖,依据施工开挖线进行开挖。将土方运往食堂四周回填,形成一个流水作业线,确保工程顺利进行。

消防水池设计

一、消防水池 1、进水管 3),GB50974 ,消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100。 5),消防水池进水管高度在液位以上,穿水池外墙时,设普通钢套管,比管径大两号即可。 9),进水采用液压水位控制阀时,结合相关标准图,看阀体是池外安装还是池内安装。如阀体池外安装,还应考虑除进水管留洞外,阀体进水小浮球控制管(DN20左右)的留洞。(留洞或留套管均可) 10),进水管的输水能力与管径、管长、市政供水压力等均相关,但现行规范对此存在空白。对于消防水池来说问题不大,当生活水池进水时,建议做相关技术处理。 2、溢流管 3),溢流管高度在液位以下,穿水池外墙时,根据《防水套管》02S404标准图集,设A 型柔性防水套管,提土建资料时,对应图集的D2,也即套管外径。 5),参考05S804,《矩形钢筋混凝土蓄水池》,溢流管宜比进水管大一号。 3、放空管 2),参考《民用建筑给水排水设计技术措施》P84,无特殊要求时,泄水管管径可比进水管缩小1~2级,但不小于DN50. 3),和进水管同,进水管在供水压力作用下,末端自由出流;泄水管在水池静水压作用下,末端自由出流。对于民用建筑中的消防水池而言,由于泄水管长度不大,泄水时间长度要求不甚严格,所以无特别严格的规定。一般而言,泄水管管径可采用水池进水管管径。 4),泄水管安装高度:当水池底和泵房同一标高时,泄水管管底建议高出泵房地面150mm 左右,以便于安装与操作泄空阀门。再者,确定标高时,结合一下防水套管法兰压盖的尺寸。(主要考虑安装空间) 5),高度在液位以下,穿水池外墙时,根据《防水套管》02S404标准图集,设A型柔性防水套管,提土建资料时,对应图集的D2,也即套管外径。 6),参考05S804,《矩形钢筋混凝土蓄水池》,放空管按照1h泄空水池内500mm储水深度计算。

消防水池吸水口设置

本帖针对国家现行消防规范相关条文,分析了消防水池取水口或取水井设置的必要条件,根据消防水池设置为师的不同,结合目前国内一些通常做法,总结并提出了消防水池取水口或取水井设置的做法,供设计人员参考。 规范规定: 根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006),以下简称“低规”)8.6.2条(强制条文)第5款“供消防车取水的消防水池应设置取水口或者取水井,且吸水告诉不应大于6m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气罐的距离不宜小于60m。如采取防止辐射热的保护设施时,可减少40m”,以及《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95,2005版,以下简称“高规”)7.3.4条(非强制条文)“供消防车取水的消防水池泵吸水高度不超过6m。取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5.00m,并不宜大于100m。”可以看出,规范特别要求了消防水池取水口或取水井的设计,设计时应予以高度重视。虽然规范对消防水池在何种情况下设置取水口与取水井及其设计的位置、吸水高度有了要求,但没有具体说明设置、形式是怎样的,这就要求在设计过程中具体情况具体分析,发挥设计人员的创造性,使其符合规范要求。 具体做法: 1、消防水池设于室外埋地 (1)消防水池池底埋深满足规范要求的吸水高度,人孔与建筑

物外墙的距离满足规范要求时,消防水池的人孔可直接兼做取水口,其特点是简单方便,没有附加的工程量,节约投资。具体做法如下图所示: (2)消防水池底埋深满足规范要求的吸水高度,人孔与建筑物外墙的距离不满足规范要求时。消防水池的人孔不能直接兼做取水口,应另设置一座取水井或取水口,具体做法下图所示。其特点是较简单方便,附加的工程量、投资不多。连通管管径应按所需的消防流量经计算确定,一般不宜小于DN400;取水井的有效容积应按不小于消防车载最大一台水泵3min的流量确定。

地下消防水池深基坑开挖专项施工方案

定海区干览镇敬老院建设工程 地下消防水池 基 坑 土 方 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 浙江晨达建筑装饰工程有限公司 2016年3月26日

目录 第一章工程概况=================================================== 4 一、工程概述 ====================================================== 4 二、工程地质及水文情况 ============================================= 4 三、周边环境 ====================================================== 5 四、施工场地条件 ================================================== 5 第二章编制依据 ===================================================== 5 一、编制说明 ===================================================== 5 二、编制依据 ===================================================== 5 三、有关规范及文件 ================================================= 6 第三章施工计划 ==================================================== 6 第四章施工工艺 ==================================================== 8 一、施工部署 ==================================================== 8 二、施工方法 ==================================================== 8 三、施工措施 ==================================================== 8 四、水位控制措施 ================================================= 9 第五章施工质量保障措施=========================================== 10 一、技术准备 ===================================================== 10 二、组织结构 ===================================================== 11 三、质量保障 ===================================================== 13 四、基坑监测 ===================================================== 14 第六章施工安全保证措施============================================ 17 一、安全施工措施 ================================================= 17 二、文明施工措施 =============================================== 18 三、其它保证措施================================================ 19

消防水池设计

消防水池设计 一、消防水池 1、进水管 1),GB50015 3.2.4B,生活饮用水池(箱)进水口最低点高出溢流边缘应等于进水管管径,可介于25~150mm。 2),GB50015 3.2.4C,向消防水池补水时,进水口最低点高出溢流边缘不应小于150mm。 3),GB50974 4.3.3,消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100。4),GB50974 4.3.5-3,消防水池进水管的平均流速不宜大于1.5m/s。 5),消防水池进水管高度在液位以上,穿水池外墙时,设普通钢套管,比管径大两号即可。 6),GB50974 5.2.6-5,高位消防水箱8h充满水,进水管管径不应小于DN32,且宜设液位阀或浮球阀。 7),GB50974 5.2.6-6,进水管管口最低点高出溢流水位不应小于100mm,不应大于150mm。 8),GB50974 5.2.6-7,当采用生活给水系统时,进水管不应淹没出流。9),进水采用液压水位控制阀时,结合相关标准图,看阀体是池外安装还是池内安装。如阀体池外安装,还应考虑除进水管留洞外,阀体进水小浮球控制管(DN20左右)的留洞。(留洞或留套管均可) 10),进水管的输水能力与管径、管长、市政供水压力等均相关,但现行规范对此存在空白。对于消防水池来说问题不大,当生活水池进水时,建议做相关技术处理。 2、溢流管

1),GB50015 3.7.7-5,溢流管宜采用水平喇叭口集水,喇叭口向下的垂直管段不宜小于4倍溢流管管径。溢流管的管径,应按能排泄水箱等最大入流量确定,并宜比进水管管径大一级。 2),GB50015 3.7.7-7,水塔,水池应设水位监视和溢流报警装置,水箱宜设置水位监视和溢流报警装置。信息应传至监控中心。 3),溢流管高度在液位以下,穿水池外墙时,根据《防水套管》02S404标准图集,设A型柔性防水套管,提土建资料时,对应图集的D2,也即套管外径。4),GB50974 5.2.6-8,高位消防水箱溢流管直径不应小于进水管的2倍,且不应小于DN100,溢流管喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5~2.5倍。(关于吸水喇叭口,《水泵与水泵站》(姜乃昌主编)教材给出数据,吸水喇叭口直径D 取吸水管径的1.3~1.5倍) 5),参考05S804,《矩形钢筋混凝土蓄水池》,溢流管宜比进水管大一号。3、放空管 1),GB50015 3.7.7-6,泄水管管径,根据泄空时间和泄水受体排泄能力确定。(09版规范未明确做法) 2),参考《民用建筑给水排水设计技术措施》P84,无特殊要求时,泄水管管径可比进水管缩小1~2级,但不小于DN50. 3),和进水管同,进水管在供水压力作用下,末端自由出流;泄水管在水池静水压作用下,末端自由出流。对于民用建筑中的消防水池而言,由于泄水管长度不大,泄水时间长度要求不甚严格,所以无特别严格的规定。一般而言,泄水管管径可采用水池进水管管径。 4),泄水管安装高度:当水池底和泵房同一标高时,泄水管管底建议高出泵房地面150mm左右,以便于安装与操作泄空阀门。再者,确定标高时,结合一下防水套管法兰压盖的尺寸。(主要考虑安装空间) 5),高度在液位以下,穿水池外墙时,根据《防水套管》02S404标准图集,设A型柔性防水套管,提土建资料时,对应图集的D2,也即套管外径。

什么样的消防水池需要设置取水口

一、问题概述 在建筑给排水设计中,关于消防水池取水口的设置,一直在很多同行中存在各种争论。包括本人在内的很多设计者认为:如果消防水池仅贮存室内消防水量,就不必设置取水口;但如果消防水池包括了室外消防用水的贮存,则应设取水口。理由是:因市政管网无法满足工程所需的室外消防用水要求,为保证火灾时水源的可靠性,消防水池除需贮存室外消防用水,还应增设取水口,如此即使在水泵故障停用等不利状况下亦能形成两路水源(市政管网和消防水池)的可靠供水形势;但如果消防水池仅需贮存室内消防用水,则说明市政管网可以满足工程的室外消防用水,也可以理解为工程所在地的市政管网可靠性较强,因此即使在火灾时遭遇不利状况,依然可以从市政管网抽水,再经室内消防管路输水灭火,故此种状况可不另设消防水池取水口。 以上理解应该说是与规范的说法较为相符的。但随着多年工程设计的进行,本人认为上述解释也存在片面之处。现就个人在实际设计工作中得来的认识,尝试着阐述一下规范的意图,希望能抛砖引玉,与各位同行共同交流提高认识。 二、疑问所在 现行“低规”8.6.2-5关于消防水池取水口的文字描述仅为:“供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井......”,在其条文解释里也仅是对于设置了取水口的消防水池如何进一步设计做了一些距离上的规定。而现行“高规”7.3.4及其条文解释对于取水口的文字描述比“低规”充实了很多内容,增加了:“消防水池储水或供固定消防水泵或供消防车水泵取用”、“为便于消防车取水灭火,消防水池应设取水口或取水井......”,以及寒冷地区的保温措施等等。 设置了取水口的消防水池该如何设计,低规和高规都给予了较明确的说明,可以很清楚地按照相关条款去实施。但问题是:什么样的消防水池才需要设消防车取水口?规范仅提

消防水池有效容积的计算

消防水池有效容积的计算 消防水池的有效容积为: V a=(Q p-Q b)×t 式中:V a——消防水池的有效容积(m3); Q p——消火栓、自动喷水灭火系统的设计流量(m3/h); Q b——在火灾延续时间内可连续补充的流量(m3/h); t——火灾延续时间(h)。 大部分的出题都会加一句不考虑补水时间。 [计算举例]消防水池的有效容积计算 某多层丙类仓库地上3层,建筑高度20m,建筑面积12000m2,占地面积4000m2,建筑体积72000m3,耐火等级二级。储存棉、麻、服装衣物等物品,堆垛储存,堆垛高度不大于6m。属多层丙类2项堆垛储物仓库。该仓库设消防泵房和两个500m3的消防水池,消防设施有室内、外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、建筑灭火器等消防设施及器材。请 计算消防水池的有效容积。 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014的规定,每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库应设置自动喷水灭火系统,该仓库设计有自动喷水灭火系统。依据《自动喷水灭火系统设计规范》4.2.1表5.5.5-1的规定,该堆垛储物仓库自动喷水灭火系统应为湿式系统,火灾危险等级为仓库危险级Ⅱ级,喷水强度不小于16L/min·m2,作用面积200m2。 根据《消防给水及消防栓系统技术规范》表3.3.2、表3.5.2、3.6.2及《自动喷水灭火系统设计规范》表5.0.5-1的规定,该场所室外消火栓的设计流量为45L/s;室内消火栓的设计流量为25L/s.室、内外消火栓的 火灾延续时间为3小时,自动喷水系统灭火的的火灾延续时间为2小时。 故: 消防水池的有效容积=室外45L/s×3h+室内25L/s×3h+自喷16L/min·m2×200m2×2h=486+270+383m m3=1140m3。祝:考出优异成绩 1

消防水池密闭空间施工方案范本

消防水池密闭空间 施工方案

XX国际酒店工程 消防水池(密闭空间)施工方案 目录 第一章编制依据 (2) 一、主要规范及标 准 (2) 二、施工图纸……………………………………………………………………… ...2第二章工程概况 (2) 一、工程概况 (2) 第三章施工安排 (3) 一、施工准备 (3) A水钻开人

孔 (3) B水池内衬 (4) 一、设计概况及做法 (4) 二、施工准备 (6) 1、施工、技术准备 (6) 2、植筋 (6) 3、砂浆找平 (8) 4、涂膜防水 (8) 5、砂浆扫毛………………………………………………………………………

(10) 6、保护层 (11) 7、墙体施工 (11) 第四章节材与文明施工 (12) 第五章施工安全 (13) 第六章密闭空间救援预案 (15) 附图 (20) XX国际酒店工程 消防水池(密闭室)施工方案

第一章编制依据 一、主要规范及标准: 《XX国际酒店工程施工组织设计》 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 《地下防水工程质量验收规范》GB50208- 《地下室防水施工技术规程》DB 111367- 《混凝土结构加固技术规程》CECS25:90 《混凝土结构设计规范》GB50010— 《建筑现场临时用电安全技术规程》JGJ46—88 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—86 《涂膜防水层施工工艺标准建筑规范》SEJ/BZ-0704- 《工程洽商》( 8月12日防水柔性做法及消防人孔水钻开洞)二、施工图纸:表1-1 第二章工程概况 一、工程概况: XX国际酒店工程位于北京XXXXXXXXXXXXXXXX,本工程分为地下两层,地上十四层,总建筑面积4900m2,其中地上36166.95 m2,地下12833.05 m2;本工程地下一、二层为汽车用及设备用房,包括人防、消防水池等,地

建筑消防水池储水量设计(doc 7页)

建筑消防水池储水量设计(doc 7页)

高层建筑消防水池储水量设计的商榷 提要高层建筑火灾,立足于自救,这就给高层建筑消防给水工程提出了更高的要求和急待解决的问题,如高层建筑消防水池的储水量需要设计多大,才能做到既能满足高层建筑火灾时消防用水量的要求,又能达到科学、经济、节省投资的目的,这是当前建设、设计及消防部门关注的一个焦点,本文对当前实际工程中消防水池储水量的设计情况进行了归纳总结,并以规范为指导,结合消防建审工作实践,从因地制宜综合考虑消防水量、加强市政规划及消防水源建设等角度对高层建筑消防水池的储水量设计作进一步的探讨。 关键词高层建筑消防水池储水量设计 随着社会生活和经济技术的发展,体现城市时代特征的高层建筑亦进入繁荣发展阶段,越来越多的高层建筑矗立于现代都市之中。随之而来的高层建筑火灾形势也越来越严峻。 高层建筑火灾,立足于自救,高层建筑消防给水系统的可靠性,将直接影响到火灾的扑救效果。而消防水池是消防给水系统设计中的重要设施。因此,对于如何经济、合理、科学地设计高层建筑消防水池的储水量,以及什么条件、什么情况的补水才算作火灾延续时间摧消防水池的补水量等的设计变得相当敏感且责任重大。如何把好这个尺度,这是建设单位、设计单位与消防部门之间的一个焦点。本文中,笔者将以规范为指导,结合我国国情和具体工程的设计及消防建审工作实践,就消防水池储水量的设计问题进行探讨,有些想法仍不很成熟,提出来供大家研讨。 《高层民用建筑设计防火规范》第7.3.2条和7.3.3条对消防水池的设置及设计储水量作出了如下规定:“当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水

【通用】消防水池方案.doc

【海军机关新建西区100#公寓楼及地下车库工程】 编号:FA-19 消防水池施工方案 审批: 审核: 编制: 中天建设集团有限公司 海军机关新建西区100#公寓楼项目部 2010年7月

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概述 (2) 2.1、工程概况 (2) 2.2、混凝土数量 (3) 3、施工安排 (3) 3.1、施工时间的安排 (3) 3.2、施工工艺安排 (4) 4、主要施工方法和技术措施 (4) 4.1、主体结构预留及后期施工方法: (4) 4.2、防水层施工 (5) 4.3、水池底板施工 (7) 4.4、水池墙体施工 (9) 5、施工管理措施 (11)

1、编制依据 1.1.中国建筑北京设计研究院设计的《海军机关新建西区100号楼施工图纸》 1.2.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.3.《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95); 1.4.《建筑施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 1.5.《北京市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002) 1.6.《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 1.7.《混凝土强度检验评定标准》(GBJ 107-87) 1.8.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(04G101-3) 1.9.《建筑结构长城杯质量评审标准》(DBJ/T01-69-2003) 1.10.《海军机关新建西区100号楼及地下车库工程施工组织设计》 2、工程概述 2.1、工程概况 海军机关新建西区100号公寓楼工程位于北京市西三环中路19号院内,地下2层+夹层,基底标高-9.32m,结构形式为剪力墙结构体系,结构底板均为筏板基础,底板厚度为800mm,墙下设有暗梁高900mm;结构抗震设防烈度按8度。在地下二层I-24~I-32/I-A~I-D

消防水池的设计规范

消防水池的设计规范石油化工企业设计防火规范 第7.3.2 条石油化工企业宜建消防水池,并应符合下列规定: 一、水池的容量,应满足火灾延续时间内消防用水总量的要求。当发生火灾能保证向水池连续补水时,其容量可减去火灾延续时间内的补充水量; 二、水池的容量小于或等于1000m3 时,可不分隔,大于1000 m3 时,应分隔成两个,并设带阀门的连通管; 5 p, '! t1 y& |" [- y" p9 B" w+ y# Q' r 8 f" C( F" t5 X5 p7 i; @ 三、水池的补水时间,不宜超过48h;8 \, L9 U; ~% m7 C 四、当消防水池与全厂性生活或生产安全水池合建时,应有消防用水不作他用的技术措施; 五、寒冷地区应设防冻措施 建筑设计防火规范& k8 Z7 D7 R5 z, X! J5 j Z. ] 第8.3.3 条具有下列情况之一者应设消防水池:0 m$ t: u+ J* X 一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;( e3 O1 w: O% d8 Q8 Z, r S 二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超 过25 L/s 。 第8.3.4 条消防水池应符合下列要求: 4 g+ [. L7 [, v; f# H4 ]1 w 一、消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求。$ O) Q2 ]$ ]" ~6 Z# l$ y 居住区、工厂和丁、戊类仓库的火灾延续时间应按2h 计算;甲、乙、

丙类物品仓库、可燃气体储罐和煤、焦炭露天堆场的火灾延续时间应按3h 计算;易燃、可燃材料露天、半露天堆场(不包括煤、焦炭露天堆场)应按6h 计算;甲、乙、丙类液体储罐火灾延续时间应按本规范第8.2.6 条的规定确定;液化石油气储罐的火灾延续时间应按本规范第 8.2.7 条的规定确定;自动喷水灭火延续时间按1h 计算; & L, _; q3 e+ u5 W6 W( b 二、在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量。 . @ A" ?" a% G9 {/ U, q5 T 消防水池容量如超过1000m3 时,应分设成两个;/ Q6 @1 Q; F% d2 i+ h, u: U# J 9 H; q& E V" W0 e7 y) N& I6 W 三、消防水池的补水时间不宜超过48h,但缺水地区或独立的石油库区可延长到96h;# Y1 g3 o* @ Q. X' j 3 z/ _' u) g3 S; m2 H, U5 R 四、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m; 0 x: o$ K5 z" @# { N3 八 五、供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m ;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m ;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m。若有防止辐射热的保护设施时,可减为40m。 供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不超过6m; , m0 B& k) Y" L: P* v) o 六、消防用水与生产、生活用水合并的水池,应有确保消防用水不作他用的技术设施; / @7 i3 q. i0 @3 s- T h 七、寒冷地区的消防水池应有防冻设施

钢筋砼结构消防水池地下消防水池施工方案

地下消防水池工程 施 工 组 织 设 计 方 案 编制单位: 编制日期:

消防水池施工方案 编制: 审核: 审批: 1. 编制说明及编制依据 1.1 编制说明 1.1.1目的:认真贯彻执行公司质量方针,精心组织施工,确保工程“高质量、快进度、低成本”地完成,坚持“安全第一,预防为本”的法则,创造更好的经济效益和社会效益。

1.1.2内容:本方案主要对该单位工程的施工程序、资源配备、主要分部分项工程的施工方法、进度控制、质量安全措施等方面进行叙述。 1.1.3实施:本方案作为本工程施工时的原则性指导文件,具体施工过程中可因条件变化进行适宜性变更。本方案由工程技术部负责实施,并进行书面的、口头的技术交底。 1.2 编制依据 1.2.1 施工合同(及组成合同的相关文件。 1.2.2《建筑施工手册》 1.2.3 内蒙古蒙房建筑设计院设计的施工图。 1.2.4 国家现行的有关施工质量验收规范、标准(见下表)。 2. 工程概况 2.1 建筑概况 本工程为xx二期地下水泵房工程,本工程由xx房地产开发公司投资建设,x建筑设计有限公司设计,湖北地矿建设勘察有限公司勘察,x五环建设监理有限公司监理,x建筑工程有限公司组织施工。 2.2 结构概况

钢筋砼结构消防水池、泵房,砼抗渗等级砼底板、剪力墙柱为C30P6,;导流墙为240mm厚烧结砖砖墙,砖块强度等级为MU20,用M7.5水泥砂浆砌筑,1:2水泥砂浆双抹面。 2.3 施工中需重点控制的内容 2.3.1 地基验收 地基验收应及时进行。请总包单位组织地勘单位现场代表、业主现场代表及监理单位现场代表跟踪地基持力层到位情况,以便及时组织地基验槽。避免地基暴露时间过长,使其受雨水、大气等因素的扰动,从而出现反复清理基底的情况。 2.3.2抗渗砼配比控制 本蓄水池砼设计为P6级C30抗渗砼,在施工过程中配备专人管理砼配比计量,严格按施工配比施工,确保消防水池、泵房的抗渗性能。 1. 编制说明及编制依据 1.1 编制说明 1.1.1目的:认真贯彻执行公司质量方针,精心组织施工,确保工程“高质量、快进度、低成本”地完成,坚持“安全第一,预防为本”的法则,创造更好的经济效益和社会效益。 1.1.2内容:本方案主要对该单位工程的施工程序、资源配备、主要分部分项工程的施工方法、进度控制、质量安全措施等方面进行叙述。 1.1.3实施:本方案作为本工程施工时的原则性指导文件,具体施工过程中可因条件变化进行适宜性变更。本方案由工程技术部负责实施,并进行书面的、口头的技术交底。 1.2 编制依据