发变组保护配置

发变组保护配置
发变组保护配置

1CSC300G保护配置

保护配置如表1所示。

表1 发电机保护配置

表2 主变压器保护配置

表3 高压厂用变压器保护配置

2CSC306D保护配置

保护配置如表4所示。

表4 保护配置

3CSC306E保护配置

CSC-306E发电机保护的配置如表4所示。

表5 CSC-306E保护配置

4CSC316A保护配置

保护配置如表4所示。

表6 装置的保护配置

5CSC316BE保护配置

保护配置如表1所示。

表7 装置的保护配置

6CSC316M保护配置

保护配置如表1所示。

表8 装置的保护配置

继电保护运行规程(发变组保护)

第六章#1(#2)发电机变压器组继电保护我厂发电机变压器组保护主要配置为南瑞公司的RCS-985电量保护装置和RCS-974非电量保护装置,电量保护装置共设四面屏A/B/C/D,A/B屏主要配置发电机、主变压器的主后备保护,C/D屏主要配置高厂变、高公变、励磁变的主后备保护;非电量保护装置设置一面E 屏,主要配置主变压器、高厂变、高公变的冷却器故障、释压保护、瓦斯保护、油温保护和油位保护。 一、发变组保护A屏 1、保护配置 1.1发电机差动保护; 1.2主变差动保护; 1.3发电机定子过负荷保护; 1.4发电机负序过负荷保护; 1.5发电机定子接地保护; 1.6发电机失磁保护; 1.7发电机失步保护; 1.8发电机频率保护; 1.9主变复合电压过流保护; 1.10主变零序保护; 1.11起停机保护; 1.12误上电保护; 1.13发电机匝间保护; 1.14主变过激磁保护; 1.15发电机转子一点接地保护; 1.16发电机转子两点接地保护; 1.17热工保护; 1.18发电机定子断水保护; 1.19高厂变A/B分支过流保护; 1.20高公变低压侧过流保护; 2、保护压板

5.1投入UPS交流电源开关、110V直流电源(I)开关; 5.2投入电源开关1K3、1K4、1ZKK1、1ZKK2、1ZKK3、4K; 5.3投入转子接地保护时,A或B屏的1K3电源开关只能投一个,且对应转子接地保护压板1LP18只投入一个; 5.4投入保护装置电源开关1k1、1K2; 5.5投入保护压板1LP1-1LP3、1LP5-1LP8、1LP13-1LP16、1LP18、1LP20-1LP23、1LP27、1LP28、1LP29、1LP32、1LP33; 5.6投入保护出口压板1LP37-1LP41、1LP43、1LP44、1LP47、1LP48、1LP50-1LP52、1LP54、1LP57。 6、保护退出 6.1退出以上保护压板; 6.2正常情况下建议保护装置交直流电源不退出,如果应检修要求或调度要求需要将保护装置停电时,停用顺序为:先停保护压板,后停装置电源,投用顺序为:先送装置电源,测量压板正常的情况下再投保护压板。

发变组继电保护原理与动作过程

发变组继电保护原理及动作过程 一、发变组继电保护配置的基本要求:发变组继电保护继电保护配置过程中必须满足四性(即:可靠性、选择性、速动性及灵敏性)的要求,必须保证在各种发电机异常或故障情况下正确的发信或出口动作。根据GB14285的规定,按照故障或异常运行方式性质不同,机组热力系统和调节系统的条件,我公司发变组保护的出口方式有以下几种: 1.全停:断开发电机-变压器组断路器、灭磁,关闭原动机主汽门,启动快切断开厂分支断路器。 2.降低励磁。 3.减出力。 4.程序跳闸:先关主汽门,待逆功率保护动作后断开主断路器并灭磁。 5.信号:发出声光信号。 二、我公司发变组保护配置情况介绍: 我公司发变组保护每台机共有三面屏柜,分别为发变组保护A柜、B 柜、C柜,A柜及B柜为冗余设计,两面柜的保护配置完全相同,都是发变组的电气量保护;C柜为主变和高厂变的非电量保护。 发变组电气量保护配置有以下几种类型: 1.定子绕组及变压器绕组部故障主保护:发电机差动、主变压器差动、发变组差动、高厂变差动、励磁变差动、发电机匝间保护、定子接地。

2.定子绕组及变压器绕组部故障后备保护:发电机对称过负荷、发电机不对称过负荷、低阻抗、高厂变复压过流、励磁变过流、励磁绕组过负荷。 3.转子接地保护 4.发电机失磁保护 5.发电机失步保护 6.发电机异常运行保护:发电机过励磁保护、发电机频率异常保护、发电机逆功率保护、发电机程跳逆功率保护、启停机保护、断口闪络保护、发电机断水、发电机热工。 7.主变(间隙)零序保护 8.厂用电后备保护:厂变分支过流、分支限时速断、分支零序过流。9.断路器失灵启动 变压器非电量保护: 1.变压器重瓦斯 2.变压器轻瓦斯 3.变压器压力释放 4.变压器油温异常 5.变压器油位异常 6.变压器冷却器全停 三、重要保护简绍 1.差动保护:包括发电机差动、发变组差动、主变差动、厂变差动、励磁变差动。我司保护装置的差动保护采用比率制动式保护,以各侧

发变组保护说明

大唐阳城发电有限责任公司 DA TANG YANGCHENG POWER GENERA TING CQ.,LTD 发电部电气专业资料 编号:FDDQ200905日期:2009年09月20日■技术资料□运行分析□临时措施□补充运行规定 主题:发变组保护说明 一、概述 1、发变组保护压板分为“保护动作出口”压板与“保护动作对象”压板。 2、“保护动作出口”压板实现该项保护的投退,给上“保护动作出口”压板投入该项保护,打开“保护动作出口”压板退出该项保护,每面保护柜下面三列压板为“保护动作出口”压板。 3、“保护动作对象”压板是指保护动作以后作用的对象,每面保护柜上面两列压板为“保护动作对象压板。 4、发变组保护的动作对象反映了发变组保护动作的结果,可以总结为跳机、解列、灭磁、切换厂用电。 ?快关主汽门压板实现跳机功能; ?500KV断路器跳闸压板、厂变进线断路器跳闸压板实现解列功能; ?A VR跳闸压板实现灭磁功能; ?启动厂变厂用段快切压板实现厂用段快切装置的启动最终实现切换厂用电。 5、每项保护的具体动作对象在跳闸矩阵中设置,如果某项保护的动作结果为跳机、解列、灭磁、切换厂用电,这种动作结果可简述为全停。 6、500KV断路器有两个跳闸线圈,任何一个带电即可跳闸,第一套电气量保护通过第一个跳闸线圈跳开500KV断路器,第二套电气量保护通过第二个跳闸线圈跳开500KV断路器,非电气量保护通过两个跳闸线圈跳开500KV断路器。 二、发电机保护原理简介 1、100%定子接地保护

发电机靠近中性点侧发生接地故障时,中性点侧的三次谐波分量将减小而机端侧的三次谐波分量将增大。本保护判据使用发电机三次谐波零序电压,3U0由机端PT的开口三角形绕组测量得到,经过数字滤波后的三次谐波分量形成保护判据。本保护动作于信号。 保护自动投入条件:发电机正序电压U1>80V(二次侧)且有功功率P>40%. 保护动作条件:3U0>2V(二次侧)延时1.0S 2、90%定子接地保护 本保护判据使用发电机基波零序电压,3U0由机端PT的开口三角形绕组测量得到,经过数字滤波后的基波分量形成保护判据。本保护动作于全停。 保护动作条件:3U0>10V(二次侧)延时0.3S 3、正向功率解列保护 本保护用于发电机突然失去外部输电通道情况下,确保机组紧急停机。 保护装置由测量的正序电流和电压来计算有功功率。 保护动作条件:正向功率<8%延时1.0S 闭锁条件:主汽门关闭或低电压或正向功率>40% 4、逆功率保护 是指发电机出口逆功率,保护装置逆功率回路动作,结果为解列。逆功率保护为长延时。 保护动作条件:发电机逆功率3%,延时15S 5、程序逆功率保护 是指发电机出口逆功率,保护装置逆功率回路动作,同时汽机跳闸(主汽门关闭信号),动作结果为全停。程序逆功率保护为短延时。 保护动作条件:发电机逆功率3%且主汽门关闭,延时1.5S 6、误上电保护 是为了防止发电机灭磁状态下,由于500KV开关或厂用段工作进线开关发生误合闸或断口闪络等情况,突然加上电压使发电机异步启动造成损坏而设置的。 保护动作条件:发电机电压小于40%Un且三相任一相电流大于1.5A(二次侧) 7、发电机过激磁保护 过激磁保护是反应发电机因频率降低或者电压过高引起铁芯工作磁密过高的保护。判

ABB REG216发变组保护原理及调试简介

ABB REG216发变组保护原理及调试简介generator-transformer protection in yangzhou no.2 power plant 作者: ma changzheng jiangsu electric power maintenance branch company地址:南京市江宁区苏源大道58号-5邮编:211102 摘要:本文介绍了扬州二电厂二期2×600mw发电机组配置的基本概况,对发电机-变压器组保护方案及功能配置作了详细说明,并相应介绍了部分保护及自动装置的原理及调试情况。 关键词:发变组保护,reg216 abstract:the scheme and configuration of generator-transformer set relay protection system for yangzhou no.2 power plant phase ii 2×600mw project is briefed. moreover, this article introduces the principles and commissioning test of part of protective relaying. key words:generator-transformer protection, reg216 扬州第二发电有限责任公司二期工程扩建两台600mw超临界燃 煤汽轮发电机组,两台机组均采用发变组单元接线接入500kv配电装置,500kv系统为3/2断路器接线。发电机出口不设断路器,发 电机与主变之间用离相封闭母线相连接。发电机采用自并励静止励磁系统(abb unitrol 5000)。 本期工程每台机组设两台高厂变(三卷变),每台高厂变设一段10kv母线和一段3kv母线。两台机组设一组(两台)起动/备用变

燃机电厂发变组主接线及其保护配置的特点

燃机电厂发变组主接线及其保护配置的特点 摘要:对燃机电厂主要线路出口断路器设置进行分析,并探讨其配置保护的特点,总结了不同容量燃机变量组的保护配置,发现其都是同一个典型的保护功能 配置,还对比了燃气轮机的发变组成与传统的燃煤发电机组的功能配置,指出机 组容量较大时,机器端应配置保护断路器故障时的发电机出口;在备份保护配置 方面,应安装保护反向电源和低压的配置;在容量过大时,还应配置失步保护。 但燃气轮机保护动作不应设置程序跳闸反向电源出口。 关键词:保护配置;发变组;燃机电厂 中国电力行业格局以火电为主,排放大量污染物的企业为火电厂。然而,作 为一致认为的清洁能源——天然气,可以减少对环境的危害因素。此外,天然气 发电厂具有耗水量少、占地面积小的优点。因其主要原料是天然气,所以受到各 国的重视。近年来,燃气轮机电厂成功率高、机组启动快、运行灵活。燃机电厂 发变组主接线在主变压器设置方面发挥重要作用,而且发电机出口断路器设置和 高压厂用电源引接等方面也具有显著特点,因此工作人员需要寻找不同容量燃机 发变组的典型保护功能配置,而且要与传统燃煤机组进行对比,找出容量较大的 机组。这就便于工作人员对发电机出口带断路器时配置机端断路器进行失灵保护,同样在后备保护配置方面,也必须要装设逆功率保护和低电压保护和失步保护, 在对于燃机保护动作方面就不需要设置程序跳闸逆功率出口。 一般而言,联合循环系统由1台或1台以上燃气轮机发电机组,以及1台涡 轮发电机组共同组成的。[1]因此,相应的变压器组保护不仅包括燃气轮机发电机 组保护和涡轮发电机保护,还包括主变压器保护和高压设备变压器保护。由于燃 气轮机电厂以进口设备为主,不仅在发电机控制方面具有独特的特点,在励磁控 制方面同样有着自身的特点,并能对应一套可变保护配置方案,出口保护设计有 别于传统消防单元。因此,对主要连接一组变量的配置的对应特性和保护进行分 析和研究,其具有一定的理论价值和实践意义。在扩大国内燃气轮机电厂的建设 方面,其同样具有指导意义。众所周知的是,我国电力工业的格局主要以火电为主,而火电厂是污染物排放相对较多的领域,极容易引起相应的环境问题。所以 在这一背景下,天然气是公认的清洁能源,工作人员完全可以利用天然气发电来 减小对环境的不良影响,同时天然气电厂占地面积极小,耗水量也相对较少。 一、燃机电厂发变组主接线特点 1、概述 单轴和多轴布置是燃气-蒸汽联合循环发电系统都具有的。在单轴模式下,燃 气轮机、汽轮机和从动发电机布置在主轴上。通常,燃气轮机和容量匹配的涡轮 机共同驱动发电机。普通燃煤机组与机组主接线相同。燃气轮机和汽轮机驱动分 离发电机为多轴方式,这种安排往往连接涡轮机,是通过一个或多个燃气轮机/余热锅炉单元。与燃煤机组相比,其在主连接设计上有其自身的特点,如高压装置 电源的出口连接以及发电机出口断路器的设置等。 2、发电机出口断路器 断路器装在发电机出口处。当发电机出口出现非对称短路故障或运行在非对 称过载状态时,其可以保护发电机不受损坏,因断路器能迅速消除故障。断路器 应该考虑实用性和经济性,这也是发电机出口是否可装断路器的主要原因,其必 须经过相关经济分析后才能确定。机组的运行灵活性可由发电机出口断路器增加,可以根据需要启动和停止发电机,这与机组作为调峰电厂时机组频繁启动和停止

300MW发变组保护原理

发变组保护原理 1.高压侧断路器失灵启动保护: 1)保护原理构成:断路器有保护动作需跳闸,但仍有电流流过断路器,且断路器仍然为闭合状态,则判断为断路器失灵而拒跳,去启动失灵保护。 断路器失灵启动主要有以下判据:相电流判据、零序电流判据、断路器辅助接点及保护出口继电器常开接点。 2)断路器失灵启动逻辑框图: 保护的输入电流为断路器侧TA二次三相电流,有时还引入零序TA的二次电流。 信号 失灵启动保护逻辑框图 图中:Ia、Ib、Ic、3Io——断路器侧TA二次三相电流和零序电流; K1——断路器辅助接点; K2——保护出口继电器辅助接点。 Ig、3I0g、t1、t2——失灵启动保护整定值。 为什么要解除失灵复压闭锁?

(1)早期的失灵保护装置回路没有复合电压闭锁,失灵保护经常误动。在失灵保护回路加装了复合电压闭锁,可有效防止失灵保护误动. (2) 发变组保护、起备变保护启动失灵时解除电压闭锁,主要是考虑到变压器低压侧故障,变压器存在内部阻抗引起高压侧残压过高,失灵保护本身是经电压闭锁的,这样高压侧失灵不能出口。而线路不存在此问题,所以线路不考虑失灵解除复压闭锁。 线路(或主变)失灵启动母差失灵出口回路,母差失灵出口回路会根据相应开关母线闸刀所在位置自动判别开关所在母线,再经相应母线的复合电压闭锁,第一延时跳母联开关,第二延时跳相应母线上所有设备。只是对于主变220kV 侧开关,失灵启动开入的同时,往往会开放母差保护的复合电压闭锁。 对于主变开关(220kV侧)失灵保护,除主变电气量保护动作启动外,还有母线差动保护动作启动,经主变220kV侧失灵电流继电器判别,第一延时跳本开关,以避免测试时的不慎引起误动而导致相邻开关的误跳,第二延时则是失灵出口启动,此时又可分两种情况:若为主变电气量保护启动,则失灵将启动母差失灵出口回路(同线路开关的失灵逻辑),若为母线差动保护动作启动的,则直接启动跳主变其他侧开关。 对于母联(分段)开关的失灵保护,由母线差动保护或充电保护启动,经母联失灵电流判别,延时封母联TA,继而母差保护动作跳相应母线上所有设备。 若故障点发生在母联开关和母联CT之间(死区故障),母差保护动作跳开相应母线,不能达到切除故障的目的,故障电流会依然存在,此种情况保护会根据母联开关的分开位置,延时50ms,封母联TA,令母差保护再次动作跳开另外一条母线以切除故障点。

最新DGT801型微机发变组保护装置现场检验规程

D G T801型微机发变组保护装置现场检验规 程

DGT801型微机发变组保护装置检验规程 编制: 审核: 批准:

一、总则 1、内容及适用范围 本规程规定了部分微机发变组保护装置的现场检验内容、检验要求和整组传动要求,适用于基建、生产和运行单位继电保护工作人员进行相应系列的微机发变组保护装置现场检验。 2、检验前的准备和要求 在进行检验之前,工作人员应认真学习《继电保护及电网安全自动装置检验条例》、《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》和本规程,理解并熟悉检验内容和要求。应具备由工作负责人填写并经技术负责人审批、符合现场实际的继电保护安全措施票。应具备与实际状况一致的图纸、上次检验记录、最新整定通知单、合格的仪器仪表、备品备件、工具和连接导线等。 3、试验设备及试验接线的基本要求 为保证检验质量,应使用微机型继电保护测试仪,其技术性能符合部颁 DL/T624一1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的规定,试验设备应经检验合格,其精度应不低于0?5级。 试验回路的接线原则,应使加人保护装置的电气量与实际情况相符合,模拟故障的试验回路,应具备对保护装置进行整组试验的条件。 4、试验条件和要求 交直流试验电源质量和接线方式等要求参照部颁《继电保护及电网安全自动装置检验条例》的有关规定执行。 试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。加入装置的试验电流和电压,如元特殊说明,均指从保护屏端子上加入。凡涉及装置端子号处,以实际接线为准。为保证检

验质量,对重要的试验项目及离散较大的试验项目,要求记录三次试验数据,其值与整定值的误差应满足规定的要求。 5、试验过程中应注意的事项 (1)断开直流电源后才允许插拔插件,插拔交流插件时应防止交流电流回路开路。 (2)存放程序的EPROM芯片的窗口要用防紫外线的不千胶封死。 (3)打印机及每块插件应保持清洁,注意防尘。 (4)调试过程中发现有问题时,不要轻易更换芯片,应先查明原因。当证实确需更换芯片时,则必须更换经筛选合格的芯片,芯片插入的方向应正确,并保证接触可靠。 (5)试验人员接触、更换芯片时,应采用人体防静电接地措施,以确保不会因人体静电而损坏芯片。 (6)试验过程中,应注意不要将插件插错位置。 (7)因检验需要临时短接或断开的端子,应逐个记录,并在试验结束后及时恢复。 (8)使用交流电源的测试仪器仪表,其测量端子与电源侧绝缘良好,外壳应与保护屏在同一点可靠接地。 (9)在进行全部检验和部分检验时,应特别注意做好安全措施,防止误起动失灵保护,防止误起、误碰运行设备,确保运行设备的安全运行。 6、本规程有关编写说明 本规程是在产品出厂合格的前提下编定的,不包括出厂检验内容。重点突出新安装和投产验收检验,简化部分检验。突出检验项目和要求,具体检验方法参见装置技术说明和调试大纲。 二、规程内容及适用范围

1号发变组保护改造施工方案.

1号发变组改造施工方案 批准:康龙 审定:任义明 复审:陆永辉 初审:高金锴 编制:王彦杰 国电双辽发电厂 2006年06月28日

1号发变组改造施工方案 1 方案编制说明 我厂1号发变组及厂高变保护现在使用的是阿城继电器厂生产的整流型发变组保护,出口开关6011操作回路为分立电磁型继电器组成,现发变组保护、断路器操作,更换为南京南瑞继保电气有限公司生产的RCS-985A产品,除实现原发变组保护功能的同时也实现保护直流与控制直流分离。此次改造的主要工作有:原发变组保护屏1、原发变组保护屏2、原发变组保护屏3均拆除,1号高厂变保护屏保留,但屏内线与继电器全部拆除;在拆除屏位置分别安装固定PRC85-31A发变组保护柜、PRC85-31B发变组保护柜、PRC85-31C发变组保护柜;根据安全性评价的要求进入微机保护的电缆采用屏蔽电缆,原微机保护装置的电缆没有采用屏蔽电缆,所以此次改造需要对发变组保护的电缆进行重新敷设。本方案只对原屏的拆除及新屏的安装接线进行了说明,没有给出具体回路图、端子排图、安装图,保护更换原因见技术方案。 2 所需工期 1号机组A级检修55天 3具体改造步骤 3.1 电缆敷设 3.1.1 根据安评反措要求进入微机保护的电压、电流、信号回路电缆均应使用屏蔽电缆,所以原保护电压、电流、信号回路电缆均应重放。电缆编号及敷设路径见“附表1”。 3.1.2 电缆敷设时,由于1号启备变、220千伏母差保护、220千伏母线设备屏、1号机6千伏厂用、公用母差及网控信号返回屏运行中,应避免对保护屏的震动,防止保护误动作。 3.2 原保护屏拆除

3.2.1 准备工作 3.2.1.1 填写工作票,杜绝无票作业。 3.2.1.2 发变组保护屏内有UPS交流小母线YMB,机端PT 1YH二次B相电压小母线B600和直流小母线FM、PM,拆除时应注意防止短路和触电。因1号高备变保护运行,直流小母线FM、PM应加一临时电缆引入1号高备变保护屏顶小母线。 3.2.1.3拆除发变组保护屏6011开关失灵保护线“05”、“013”,一定要防止两线短路,使母差失灵保护误启动,校核的同时解开220千伏母差保护1的6011开关失灵线“05”、“013”并;拆除发变组保护动作失灵解除复合电压闭锁功能线“01”、“05”,校核的同时解开220千伏母差保护1的6011开关失灵解除复合电压闭锁功能线“01”、“05”;断开保护跳220千伏母联接点1、33,保证两端同时进行,并做好现场实际记录。 3.2.1.4 拆除220千伏至发变组保护屏系统电压,两侧保证同时进行并做好绝缘,防止短路,并做好现场实际记录。 3.2.1.5断开6千伏公用A断开6千伏公用A段电压 。 3.2.1.6 严防PT二次短路。 3.2.2 电缆拆除及屏体拆除 首先将拆除的电缆作好绝缘,并退至电缆架,拆除屏体间的固定螺丝。在进行保护屏体撬动时,由于1号机6千伏厂用、公用母差保护屏、1号启备变保护运行中,不应对其造成震动,为防止由于震动时使保护误动作应停用1号启备变差动保护、1号机6千伏厂用、公用母差差动保护。拆除的屏体放倒后用牵引车运出。

发变组保护功能配置讲义

一、发变组保护功能 ?发电机变压器保护:是从发变组单元系统中获取信息,并进行 处理,能满足系统稳定和设备安全的需要,对发变组系统的故 障和异常作出快速、灵敏、可靠、有选择地正确反应的自动化 装置。 ?发电机变压器保护对象:发电机定子、转子、机端母线、主变、 厂变、励磁变、高压短引线、断路器,并作为高压母线及引出 线的后备保护等。 ?发电机变压器保护应能保护的故障和异常类型: 1)定子绕组相间、匝间和接地短路 2)定子绕组过电压 3)定子绕组过负荷 4)定子铁芯过励磁 5)转子表面过负荷 6)励磁绕组过负荷 7)励磁回路接地 8)励磁回路失压(发电机失励磁) 9)发电机逆功率 10)发电机频率异常 11)主变、厂变、励磁变各侧绕组的相间、匝间和接地短路 12)主变、厂变、励磁变过负荷 13)主变铁芯过励磁

14)各引出线的相间和接地短路 15)发变组系统失步 16)断路器闪络、误上电、非全相和失灵 17)发变组起停机短路故障 18)发变组系统低电压 19)其他故障和异常运行 发电机变压器保护可能的配置要求。 1)发电机定子短路主保护 发电机纵差动保护 发变组差动保护 发电机不完全纵差动保护 发电机裂相横差保护 发电机高灵敏横差保护 发电机纵向零序电压式匝间保护 2)发电机定子单相接地保护 发电机3U0定子接地保护 发电机3I0定子接地保护 发电机高灵敏三次谐波电压式定子接地保护 注入电源式定子接地保护 3)发电机励磁回路接地保护 注入直流电源切换式转子一点接地保护 注入交流电源导纳式转子一点接地保护

转子二点接地保护 4)发电机定子短路后备保护 发电机过流保护 发电机电压闭锁过流保护 发电机负序过流保护 发电机阻抗保护 5)发电机异常运行保护 发电机失磁保护 发电机失步保护 发电机逆功率保护 发电机程跳逆功率保护 发电机频率异常保护 发电机过激磁保护(定、反时限) 发电机过电压保护 发电机低电压保护 发电机对称过负荷保护(定、反时限) 发电机不对称过负荷保护(定、反时限) 发电机励磁回路过负荷保护(定、反时限) 发电机误上电保护 发电机启停机保护 发电机次同步过流保护 发电机轴电流保护

(推荐)发变组各保护的作用及保护范围

发变组各保护的作用及保护范围 1.发电机的纵差动保护 发电机的纵差保护能快速而灵敏地切除发电机定子绕组及引出线发生的故障,是发电机的内部相间短路的主保护。 2.发电机的匝间短路保护 发电机的匝间短路保护有两种类型:横联差动保护和反应零序电压的匝间短路保护,切除发电机定子匝间短路。 3.发电机定子绕组单相接地保护 反应基波零序电压的定子绕组接地保护切除发电机端至中心点85%-95%范围内的定子绕组单相接地故障; 反应三次谐波电压定子绕组接地保护,其保护区为中性点至的机端的50%; 两保护区加起来构成100%的保护区。 4.发电机后备保护 发电机后备保护可采用低电压起动的过电流保护,复合电压起动的过电流保护或负序电流加单相式低电压起动的过电流保护。当对灵敏度和时限配合的要求较高时,还可采用阻抗保护作为后备保护。发电机后备保护作发电机的纵差保护的后备保护。 5.转子一点接地保护 转子一点接地时发信号或跳闸。 6.转子两点接地保护 转子一点接地保护动作后投转子两点接地保护,切除转子两点接地故障。 7.发电机失磁保护 发电机失磁后动作于发信号或跳闸 8.发电机逆功率保护 机炉保护动作或其他原因使汽轮机主汽门误关闭,而断路器未跳闸,发电机变成电动机运行,从系统吸收有功功率。发电机逆功率保护动作跳闸。 9.发电机—变压器组差动保护 快速而灵敏地切除发电机定子绕组,变压器绕组,发电机与变压器的连线发生的故障,是发电机和变压器的内部相间短路主保护。 10.高压厂用变压器差动保护 能快速而灵敏地切除高压厂变绕组的故障,是高压厂变内部相间短路的主保护。 11.发电机定子反时限过负荷保护 发电机对称过负荷时动作于发信号或跳闸。 12.发电机定子负序反时限过负荷保护 发电机非对称过负荷时动作于发信号或跳闸。 18.定子绕组过电压保护 定子绕组过电压保护动作于跳闸或发信号。 14.主变压器过励磁保护 主变压器过励磁时保护动作于发信号或跳闸。 15.变压器零序电流保护

微机型发变组保护基本原理及整定

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/fe5125026.html, 微机型发变组保护基本原理及整定 作者:邵子峻 来源:《中国科技博览》2018年第11期 [摘要]目前新建电厂的发变组保护装置已全部采用微机型,不管是国产还是进口的,发变组保护微机化减少了硬件设备,也使过去难以实现的保护原理通过软件设置很容易实现,从而大大降低了维护量。但随着保护装置微机化的普及,同时在定值设置上也增加了灵活性,不但要设置保护数值的大小,而且还要设置诸如CT、PT的参数、变压器参数、保护元件的运算方式等原来不需要设置的一些非传统定值量,这就为定值设置增加了难度;而值得注意的是在定值计算时计算方往往只提供传统的定值大小等数据,而忽略了一些非传统定值设置,结果把问题就留给了现场工作人员。 [关键词]微机型;保护;基本原理;整定;分析 中图分类号:TM771 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)11-0112-01 引言 随着微机继电保护技术的发展,微机型发变组保护已完全取代了电磁型、整流型、集中电路型保护,目前省内电厂机组保护基本上实现了微机化。微机型发变组保护装置显示了其独特的优点和强大的功能,在调试、运行维护方面己取得显著成果,实践证明正确动作率也是较高的。微机保护在保护配置和整定方面非常灵活,但也有厂家追求其灵活性,人为增加保护配置和整定的复杂程度,容易造成误整定。从执行保护的双重化配置反措规定,并推行强化主保护、简化后备保护的原则以来,后备保护的整定大大简化,甚至某些保护退出,逐步简化了保护的整定。本文从保护原理及结构出发,介绍微机型发变组中几种主要保护的整定方法,并且在这个基础之上提出了下文中的一些内容。 1.大型微机发变组保护主要特点 一是按规程要求,100MW以上机组电量保护按双重化保护配置,2套保护之间没有电气 联系,其工作电源取自不同的直流母线段,交流电流、电压分别取自互感器的不同绕组,每套保护出口与断路器的跳圈一一对应。二是双重化配置的2套保护均采用主后一体化装置,主保护与后备保护的电流回路共用,跳闸出口回路共用,主后一体化设计简化了二次回路、减少了运行维护工作量,装置组屏简洁方便。三是保护装置一般包含2套相互独立的CPU系统,低通、AD采样、保护计算、逻辑输出完全独立,任一CPU板故障,装置闭锁并报警,杜绝硬件故障引起的误动。四是配置整定灵活方便,适应于不同主接线方式,保护动作出口逻辑可以灵活整定,有些保护整定值按标幺值整定,大大简化了保护的整定,装置支持在线或通过调试软件离线整定。五是运行监视功能强大,实现GPSB码对时,装置能实时记录各种启动、告警、

发变组保护全部检验(A级)细则

发变组保护全部检验(A级)细则 1 检验周期:全部检验周期:4年进行1次。 2 工期控制:12天 3 检验项目 3.1二次安全措施及外观及、接线检查(0.5天) 3.1.3质检点 3.2绝缘电阻检测(0.5天) ) )→继电器电气性能检验(W2) 3.4.1危险点及防范措施 3.4.2流程:保护装置的通电检验→检验触摸屏指针定位→打印机与保护装置的联机试验→时钟的整定与校核→保护定值输入整定校对(W)

稳压电源插件调试(W2)→WFB-103内NWY-98稳压电源插件调试(W3)→WFB-104内NWY-98稳压电源插件调试(W4)→WFB-104内NJL-98交流变换插件调试(W5)→WFB-103内NJL-98交流变换插件调试(W6)→WFB-110内NJL-98交流变换插件调试(W7)→NZL-98直流变换插件调试(W8)→NBH-98保护插件调试(W9) 地故障保护(W3)→发电机单元件高灵敏横差保护(W4)→发电机机端TV断线保护(W5)→发电机失磁静稳阻抗保护(W6)→发电机失磁异步阻抗保护(W7)→发电机励磁回路一点接地保护(W8)→发电机过电压保护(W9)→发电机机端接地故

障(W10)→发电机基波零序电压型定子接地保护(W11)→发电机3次谐波电压型定子接地保护(W12)→发电机负序过负荷保护(W13)→发电机负序过电流保护T1(W14)→发电机负序过电流保护T2(W15)→发电机对称过负荷保护(W16)→发电机低压过流保护(W17)→发变组比率制动式纵差保护(W18)→发变组差流速断保护(W19)→高压侧低频保护(W20)→发变组TA断线监视(W21)→高压侧零序电流保护T1(W22)→高压侧零序电流保护T2(W23)→高压侧零序间隙电流电压保护(W24)→变压器启动失灵保护(W25)→变压器重瓦斯保护(W26)→变压器轻瓦斯保护(W27)→开关SF6气压补气(W28)→开关储能故障(W29)→开关量失磁保护(W30) 操作回路检查→隔离开关电动试验(W2) 告打印检查(W3)

浅谈发变组保护

、差动保护 发电机定子绕组相间短路是一种严重的故障,为防止其危害,要装设纵联差动保护。我公司300MW发变组采用双重差动保护,即发电机与变压器除本身差动保护以外,尚配有发变组大差动保护,以构成快速保护互为后备。 发电机差动保护电流量取自于发电机中性点侧CT2和发电机出口侧CT8,它的保护范围为发电机定子绕组和出口连接线,即为两个CT之间的电气一次设备。发电机差动保护的动作后果为发变组全停。 主变差动保护电流量取自于主变高压侧CT15和主变低压侧CT7以及1A高压厂变高压侧CT3A和1B高压厂变高压侧CT3B,它的保护范围为主变高低侧绕组和各连接线,即为四个CT之间的电气一次设备。主变差动保护的动作后果为发变组全停。 发变组大差动保护电流量取自于发电机中性点侧CT1和主变高压侧CT16以及1A高压厂变高压侧CT4A和1B高压厂变高压侧CT4B,它的保护范围为发电机定子绕组和主变高低侧绕组和各连接线,即为四个CT之间的电气一次设备。发变组大差动保护的动作后果为发变组全停。 二、发电机定子匝间短路保护 大型发电机由于额定电流大,定子绕组每相都由两个或以上的并联支路组成。同一支路或同相不同支路绕组之间的短路称为匝间短路。发电机在正常运行中,定子绕组由于电晕腐蚀,长期受热,机械振动以及机械磨损等因素的影响,匝间绝缘将会逐步劣化。发生匝间短路后,在匝间电势的作用下,短路绕组内将形成很大的短路环流,其值甚至超过机端三相短路电流,因此定子绕组匝间短路是发电机不容忽视的一种严重故障形式。 定子匝间短路保护的类型有以下几种: 1、横差保护 2、三次谐波定子匝间短路保护 3、负序功率方向保护 4、零序电压定子匝间短路保护 我公司采用零序电压定子匝间短路保护,其利用定子匝间短路后发电机三相电势对称性被破坏,出现纵向(机端各相对中性点)零序电压原理构成。定子匝间短路保护的零序电压取自于发电机出口专用3PT开口三角侧,它的保护范围为发电机定子绕组。定子匝间短路保护的动作后果为发变组全停。 三、发电机定子绕组的接地保护 发电机发生单相接地故障的危害,主要表现在故障点的电弧将烧伤铁芯并进一步扩大定子绕组的损坏范围。同时绕组发生一点接地后,如未能及时发现,则当绕组再发生另一点接地时,就会造成匝间或相间故障,使发电机定子遭受更严重的损坏。 我公司有95%定子接地保护和100%定子接地保护两种。 95%定子接地保护的电压取自于发电机中性点单相PT基波零序电压,不接在发电机出口PT,是为了防止出口PT断相而误动。其动作值应大于5V,保护范围为5V以后的95%,有5V的死区,即定子绕组靠中性点5%范围保护不到。95%定子接地保护动作后果为发变组全停。 100%定子接地保护的电压量取发电机机端三次谐波电压US3和发电机中性点三次谐波电压UN3。发电机机端三次谐波电压US3取自于发电机出口1PT开口三角侧,发电机中性点三次谐波电压UN3取自于发电机中性点单相PT。正常时US3、UN3基本相等,利用US3-UN3作为动作量,用βUN3作为制动量(β=20%),在定子绕组靠中性点附近接地时US3比UN3为高得多,100%定子接地保护动作于发信号,具有很高的灵敏性。100%定子接地保护动作后果为发信号。 四、主变零序保护

漫湾电厂2-6号机组发变组保护改造

漫湾电厂2-6号机组发变组保护改造 发表时间:2017-12-30T20:06:20.953Z 来源:《电力设备》2017年第25期作者:张志高 [导读] 摘要:本文针对漫湾电厂2-6号机组发变组保护运行现状、调管电网的最新技术规范以及继电保护技术发展情况,提出相应的配置改造方案。 (华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂云南临沧 675805) 摘要:本文针对漫湾电厂2-6号机组发变组保护运行现状、调管电网的最新技术规范以及继电保护技术发展情况,提出相应的配置改造方案。在改造实施过程中,针对新的发变组保护装置对回路的接线要求、继电保护反措在施工中的落实、改造重难点的分析和解决,为行业内实施类似的工程改造积累了宝贵的可借鉴的经验。 关键词:2-6号机组;发变组保护;改造;设计 1 前言 漫湾电厂位于云南省临沧市云县与普洱市景东县交界的澜沧江中游,全厂共有七台机组,总装机容量1670MW (1×300MW+5×250MW+1×120MW),是云南省第一个百万千瓦级水电站,在系统中承担基荷和重要的调峰调频作用。500kV系统为3/2接线,共两回出线,送电至昆明草铺变电站;220kV系统为双母线接线,共三回出线,漫下Ⅰ回线送电至大理下关变电站,漫丁Ⅰ回线送电至大理弥渡丁家庄变电站,漫新Ⅰ回线送电至云县新云变电站。 2 漫湾电厂2-6号机组发变组保护现状 漫湾电厂一期工程为2-6号机组,单机容量为250MW,机组均为发变组单元主接线方式,机组出口设置发电机断路器。发变组保护装置为南京南瑞继保电气有限公司生产的RCS-985AW发变组保护装置,保护屏按两块屏配置,A、B屏分别配置一套完全相同的RCS-985AW 发电机变压器电气量保护装置,实现双冗余保护配置,同时,在B屏还配置一套RCS-974AG变压器非电量保护装置。高厂变及励磁变保护单独组屏,分别配置两套由南京南瑞继保电气有限公司生产的RCS-9621A型厂用变压器保护装置。 漫湾电厂2-6号机组发变组保护装置(RCS-985AW)及变压器非电量保护装置(RCS-974AG)2005年投运,运行已达十一年,装置老化,跳闸回路设计、接线不规范,部分继电保护反措由于提出较晚,无法整改。为避免由于设备的老化而导致保护装置拒动或误动,对电网的安全稳定和电厂发电运行带来极大威胁,漫湾电厂制定相应改造方案,对2-6号机组发变组保护装置进行更新改造,优化保护配置,完善相应的跳闸出口回路,落实有关反措,确保机组安全稳定运行。 3 漫湾电厂2-6号机组发变组保护改造必要性 2-6号机发变组、高厂变及励磁变保护装置于2005年投运,发电机、变压器共用保护装置,高厂变、励磁变独立配置保护装置,投运时间已满11年,出现了不同程度的老化,曾出现过装置电源插件老化导致装置死机、控制面板损坏等情况,最终保护装置被迫退出运行。随着继电保护技术的发展,近年行业和南方电网相继出台了新的继电保护装置技术规范和标准,要求发电机、变压器的保护装置独立设置,现有2-6号机发变组保护装置部分功能不满足行业、南方电网要求,且运行时间已到更换年限,改造势在必行。 4 漫湾电厂2-6号机组发变组保护配置方式 4.1 配置方案及组屏方式 依据南方电网发布的Q/CSG 110033-2012《南方电网大型发电机及发变组保护技术规范》要求,结合电厂目前的配置情况,按照双重化配置的原则,保护屏组屏方式由两块屏配置更改为三块屏,采用公开招标方式,确定了A、B屏分别配置一套完全相同的南瑞继保生产的PCS-985GW发电机保护装置和PCS-985TW变压器保护装置,C屏配置一套PCS-974FG变压器非电量保护装置。根据一次设备连接方式,将高厂变保护设置在变压器保护装置中,励磁变保护设置在发电机保护装置中,不再单独设立屏柜,减少了屏间联络线和系统配置的统一性。 4.2 PT、CT配置方式 发电机保护和变压器保护PT、CT分别配置,发电机差动保护采用中性点CT和主变低压侧CT,变压器差动保护采用主变高压侧CT和机端出口CT,完全满足交叉配置的原则,取消了原来的发变组差动,而且所有CT的极性全部按照南瑞继保设计原理要求的极性进行配置。(图5-1:南瑞继保标准配置图,图5-2:漫湾电厂2-6号机组发变组保护PT、CT配置图(以5号机组为例))

南方电网大型发电机及发变组继电保护检验规范资料

Q/CSG— 南方电网大型发电机及发变组继电保护 检验规范 中国南方电网电力调度控制中心 2012年12月 1

Q/CSG— 目次 前言 (1) 1范围 (2) 2规范性引用文件 (2) 3总则 (2) 4作业风险控制 (2) 5发电机变压器保护检验 (4) 附录A 发电机变压器保护检验文档 (28)

Q/CSG— 前言 为规范南方电网发电机变压器继电保护保护验收及定期检验,指导现场作业,提高检验质量,特编制本规范。 本规范的附录为规范性附录。 本规范由中国南方电网电力调度控制中心提出并负责解释。 本规范由中国南方电网电力调度控制中心负责起草,龙滩水电开发有限公司、广东电网电力调度控制中心、铜鼓电厂、广蓄AB电厂、大亚湾岭澳核电站、沙角C电厂、南京南瑞继保电气有限公司、国电南京自动化股份有限公司、许继电气股份有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司参与并提出宝贵意见。 主要起草人:陆明、韦江平、蔡振华、刘世丹、黄常抒、孙运兵、钟奇勇、王春平。 。

Q/CSG— 南方电网大型发电机及发变组继电保护检验规范 1范围 本规范适用于中国南方电网内100MW及以上大型水轮发电机及发变组、200MW及以上大型汽轮发电机及发变组继电保护的验收及定期检验。 中小容量发电机及发变组继电保护的验收及定期检验参考执行。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 DL/T 527-2002静态继电保护装置逆变电源技术条件 GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 7261-2008 继电保护和安全自动装置基本试验方法 DL/T 995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程 DL/T 478-2010 继电保护和安全自动装置通用技术条件 DL/T 624-2010 继电保护微机型试验装置技术条件 DL/T 671-2010 发电机变压器组保护装置通用技术条件 Q/CSG 110033-2012南方电网大型发电机及发变组保护技术规范技术规范 中国南方电网继电保护反事故措施汇编 3总则 3.1本规范规定了大型发电机及发变组继电保护现场验收及定期检验的基本项目及内容要求。在南方电网公司范围内运行的发电单位的大型发电机及发变组继电保护装置及其二次回路,均应按本标准的要求进行检验,以确定装置的元件是否良好,回路、定值及特性等是否正确。 3.2本规范作为大型发电机及发变组继电保护检验的指导性文件,指导检验作业表单的编制。 3.3运行单位进行大型发电机及发变组继电保护检验时,应按照本规范附录格式,结合现场装置及回路实际制定作业表单,作业表单应落实本规范的项目及要求。 3.4本规范检验项目未特别注明适用范围的,验收检验、定期检验均适用;附录中,检验项目中标注星号的内容为定期检验执行的内容。 4作业风险控制 4.1防止人身触电 序号类别危险点危险源安全预控措施 1 误入带 电间隔 防止走错间隔造成人身或设备伤害 工作前与运行人员共同确定工作地点,核对设备双编号,相邻 的运行设备应有明显的隔离措施,工作负责人应向全体工作班 成员进行工作范围的交底,专人监护。 2 电源的 使用 使用试验电源盘没有漏电开关 1、必须使用装有漏电保护器的电源盘。 2、螺丝刀等工具金属裸露部分除刀口部分应外包绝缘。 接、拆低压电源 3、接拆电源必须在电源开关拉开的情况下进行。 4、临时电源必须使用专用电源,禁止从运行设备上取得电源。 4.2防止高空坠落 序号类别危险点危险源安全预控措施 1 高空 落物 防止落物打击 1、进入工作现场必须正确佩戴安全帽。 2、传递物件严禁上下抛掷。

发变组保护装置电源及操作电源改造方案

发变组保护装置电源及操作电源改造方案 我公司发变组保护共有三面屏,A、B屏各为一套独立的保护,C屏为非电量保护及操作箱;主变压器出口开关有两个跳闸线圈,需要两路独立的操作电源。为保证双重化配置使保护电源与操作电源彼此独立,因此发变组保护装置需从直流屏敷设五根电缆。 主厂房直流系统为两段母线供电,两段母线分别由不同的蓄电池组供电,故将发变组A屏保护电源取自直流I段母线,发变组B屏保护电源取自直流II段母线,为保证直流母线带负荷均匀,#1机发变组C屏非电量保护电源取自直流I段母线,其操作电源一路取自直流I段母线,另一路取自直流II段母线。保护电源与操作电源均由两段直流母线上的空气开关一一控制。引至保护电源的空开额定电流为25A,引至操作电源的空开额定电流为32A。 利用机组停电机会,上工作票断开发变组保护A屏、B屏保护电源开关1DK、断开发变组保护C屏非电量保护电源开关35DK、切换电源7DK及操作电源开关4DK1、4DK2。分别打开保护屏端子排上保护电源及操作电源至屏顶小母线的线并包好,并在其屏顶小母线上逐根核对打开,将打掉的线一一拆除。分别从直流屏敷设电缆至相应的保护屏,敷设电缆型号为VV22-2×2.5(或YJV22-2×2.5),共计600米。 对于发变组保护所做具体工作为: 1)在#1机发变组保护A屏端子排,打开GD1上编号为+KM的线及GD5上编号为-KM 的线并包好(保护电源1DK),且在其屏顶将线打开包好并拆除; 2)在#1机发变组保护B屏端子排,打开GD1上编号为+KMI的线及GD5上编号为-KMI 的线并包好(保护电源1DK),且在其屏顶将线打开包好并拆除; 3)在#1机发变组保护C屏端子排,打开GD1上编号为+KMI的线及GD7上编号为-KMI 的线并包好(非电量保护电源35DK);打开GD2上编号为+KMII的线及GD8上编号为-KMII的线并包好(切换电源7DK);打开GD3上编号为+KMII的线及GD9上编号为-KMII的线并包好(第一路操作电源4DK1);打开GD4上编号为+KMI 的线及GD10上编号为-KMI的线并包好(第二路操作电源4DK2);且在其屏顶将打掉的线一一对应打开包好并拆除(备注:7DK为切换电源,根据设计要求应与第一路操作电源并接,故不需单独敷设电缆)。