文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 有功电能表使用说明书

有功电能表使用说明书

有功电能表使用说明书
有功电能表使用说明书

DTS720

三相有功电能表使用说明书

(E3-1.0)

粤制00000346号

一、概述

DTS720三相电能表是深圳市科陆电子科技股份有限公司研制生产的新一代智能型高科技电能计量产品,本电能表采用专用大规模集成电路,数字采样处理技术及SMT工艺制造,具有外围元件少、结构简单、可靠性高、功耗低、寿命长等特点,可用于计量三相交流有功电能。

该表能实现掌上电脑编程及抄表,配有红外和485通讯口,并具有电能测试脉冲输出口,用于测试电表精度,能检测断相、功率反向,并指示断相与功率反向。其性能指标符合GB/T 17215-2002《1和2级静止式交流有功电能表》要求,其通信符合DL/T645-1997《多功能电能表通信规约》的技术规范。

二、功能及特点

●有功电能计量,长期工作不需要调校。

●采用专用大规模集成电路和SMT表面安装技术,工艺先进、结构简单。

●采用内含数字乘法器的最新电能专用集成电路,大大提高了仪表的动态工

作范围,使实际过载能力达10倍以上。

●有功电能表在1%Ib~Imax范围内均有良好的误差线性。

●电表内所有元件均选用长寿命、高可靠的电子元器件,因而具有寿命长、

可靠性高的特点。

●LCD显示。

●具有RS485通讯口,实现远程集中抄表。

●配有红外通讯口。

三、工作原理简述

本产品是采用专用计量芯片对三相有功电能进行计量,运用高性能CPU 对数据进行处理,通过红外和RS485口与外界进行数据交换,采样液晶显示信息,其原理框图如图1所示。

5.1 电能计量

计量总和分相有功电能。

5.2断相及电能反向指示功能:

5.2.1断相指示功能:

本电表是采用液晶上的段码,,点亮与否来指示是否断相,正常时,,都点亮,断相时说明如下:

(1)A相断相指示:A相断相时灭。

(2)B相断相指示:B相断相时灭。

(3)C相断相指示:C相断相时灭。

5.2.2电能反向指示功能:

当三相中任何一相功率反向时,液晶上的反向箭头点亮。

5.3 通讯

a)本表具备RS485、红外两个完全独立的通信接口,红外抄表功能符合DL/645—1997多功能表通讯规约的要求。

b)红外通讯和 RS485 通讯在物理层独立,一种通讯信道的损坏不影响另一信道,通信波特率为1200,半双工,符合DL/T645-97规约,命令帧的响应时间在 20-500 ms。

c)红外通信接口:通信距离:≥ 4m,通信角度:≥±15°

d)RS485通信接口:为保护电表,RS485通信接口和电表内部电路实行电气隔离,并有失效保护电路。

六、显示说明

6.1 显示界面

上排汉字表示显示量的含义,中间右边8个8字段码显示相对应的数值。

6.2显示内容:

采用LCD显示,可显示总电量、A相电量、B相电量、C相电量、局号高位、局号低位以及脉冲常数。电量显示为6位整数和2位小数。

1)总电量:显示总电量时,、、、、以及总电量数据同时点亮,含义为:当前有功总电量为××××××.××KWh。

2)A相电量:显示A相电量时,、、以及A相电量数据同时点亮,含义为:A相电量为××××××.××KWh。

3)B相电量:显示B相电量时,、、以及B相电量数据同时点亮,含义为:B相电量为××××××.××KWh。

4)C相电量:显示C相电量时,、、以及C相电量数据同时点亮,含义为:C相电量为××××××.××KWh。

5)局号位:在显示局号高6位或低6位时,以及局号同时点亮,先显示高

6位,后显示低6位。

6)脉冲常数:只显示脉冲常数。

在没有按键操作下,循环显示当前总电量,A相电量,B相电量,C相电量。有按键操作时,切换显示当前总电量,A相电量,B相电量,C相电量,局号高6位,局号低6位以及脉冲常数,在停止操作按键20秒后,返回循显方式。

七、安装尺寸与接线图

7.1安装尺寸

7.2电能表主辅端子

经互感器接入式:

主端子接线说明:

1号端子--------A相电流输入;

2号端子--------A相电压输入;

3号端子-------- A相电流输出;

4号端子--------B相电流输入;;

5号端子--------B相电压输入;

6号端子--------B相电流输出;

7号端子--------C相电流输入;

8号端子--------C相电压输入;

9号端子--------C相电流输出;

10号端子--------零线输入端;

辅助端子接线说明:

11号端子-------- RS485口通信A端;

12号端子-------- RS485口通信B端;

13号端子--------空;

14号端子--------空;

15号端子--------空;

16号端子--------正向有功输出(+);

18号端子--------空;

直接接入式

主端子接线说明:

1号端子--------A相电流输入;

2号端子--------A相电压输入;

3号端子-------- A相电流输出;

4号端子--------B相电流输入;

5号端子--------B相电压输入;

6号端子--------B相电流输出;

7号端子--------C相电流输入;

8号端子--------C相电压输入;

9号端子--------C相电流输出;

10号端子--------零线输入端;

辅助端子接线说明:

11号端子-------- RS485口通信A端;

12号端子-------- RS485口通信B端;

13号端子--------空;

14号端子--------空;

15号端子--------空;

17号端子--------正向有功输出(-); 18号端子--------空;

7.3三相四线经电流互感器接入式电能表接线图

7.4

八、编程功能

8.1 电表具有硬件编程开关,并可以加封。

8.2 必须在硬件编程开关闭合和密码正确下,才能进行编程。 九、服务

A B C N

DDSY单相电子式预付费电能表使用说明书

. ... . DDSY型电子式IC卡预付费单相电能表 使 用 说 明 书

2 1.概述 DDSY 型电子式IC 卡预付费单相电能表,简称IC 卡电能表,用于计量额定频率为 50Hz 的交流单相有功电能,实现先付费后用电的管理功能。该产品采用先进的微电子技术进行数据采集、处理及保存。其性能指标符合 GB/T17215-2002 和GB/T18460.3-2001标准。具有体积小、重量轻、可靠性高、防窃电等特点。 2.工作原理 电能表由两个主要部分进行功能组成:一是电能计量部分,二是微处理器控制部分;电能计量部分使用分流器倍增电流,产生表示用电多少的脉冲序列,送至微处理器进行电能计量;微处理器实现各种控制功能并通过电卡接口与电能卡(IC 卡)传递数据。 3.规格(见表1) 规格 型号 准确度等级 额定电压(V ) 标准电流(A ) DDSY 1.0级 220/110 5(20) 10(40) 2.0级 4.技术指标

4.1仪表常数1600imp/kW.h 4.2基本误差(见表) 4.3起动 电能表在额定电压,额定频率及功率因数为1.0 的条件下,当负载电流为0.4%(1.0级),0.5%(2.0级)时。电能表应能连续计量电能。 4.4潜动 当施加115%额定电压,电流回路断开时,不产生多于一个电能脉冲。4.5电气参数 正常工作电压:0.9~1.1额定电压 极限工作电压:0.8~1.15额定电压 绝缘电压:≥2000VAC 功率消耗:≤2W和10VA 4.6适用条件 正常工作温度:-10℃~+45℃ 极限工作温度:-25℃~+55℃ 存储和运输温度:-25℃~+70℃ 年平均温度:≤75% 一年中的30天(以自然方式扩散)温度可达95% 其余时间有时可达85% 2

采集终端检测装置说明书

大用户用电信息采集终端 检测装置 使用说明书

郑州三晖电气股份有限公司 目录 1、概述 (3) 、说明 (3) 、系统组成 (3) 、产品特点 (3) 2、参考规程 (6) 3、技术指标 (7) 输出电压 (7) 输出电流 (7) 相位及对称度 (7) 输出频率 (7) 功率稳定度 (7) 4、结构组成 (8) 5、计算机软件 (9) 6、服务保证 (10) 注意事项 (10) 服务保证 (10) 联系方式 (10)

1 概述 说明 大用户用电信息采集终端检测装置(简称:检测装置)是郑州三晖电气股份有限公司研制的技术领先的用电信息采集终端检测装置,它是根据国家电网公司企业标准《Q/GDW129-2005 电力负荷管理系统通用技术条件》、《Q/GDW130-2005 电力负荷管理系统数据传输规约》、《Q/GDW373~380电力用户用电信息采集系统》、《DL/T698-2010电能信息采集与管理系统》等技术规范研制开发的测试装置,可广泛应用于对采集终端的性能测试、评估,是电力部门对终端验收的有利保障。它美观实用,可靠性高、测量准确度高、长期稳定性好、自动化程度高、测试功能齐全。 该产品同时集成计量校验和功能校验两大系统,主要实现集中器、采集器和三相电能表的现场抄表。采集终端检测装置由:程控测试电源、标准电能表、总控中心、功能测试单元、误差计算器、挂表架、二次故障模拟板、网络交换机、铝合金台体、控制计算机等部分组成。通过计算机控制能够自动完成全部的检定项目,并且能够提供完整的自动校表、功能测试、误差数据处理、存储、查询、证书打印、报表输出等整套解决方案。 系统组成 大用户采集终端检测装置部分包括96个三相电能表,2个集中器。每块采集器可以带抄读12块三相电能表的电量数据。大用户采集终端检测装置共包括2个台体,每个台体分为8排,每排12表位,背靠背放置; 程控电源:其主要功能是给采集终端提供电压和电流,电压和电流的相位、幅值、频率是可调,可以让终端或电能表产生各种状态。 标准电能表:它用于检测电压和电流,并显示电压、电流的全部电参量。 总控中心:它通过网线与计算机相连接,实现总体控制整个装置。

MK6E系列电能表使用说明

Mk6E电能表设置简单步骤 1、按照Mk6E电能表操作手册说明书用通信线使Mk6E表与计算机连接,把Mk6E 表安置于校表台上,并通电,连接好Mk6E表的电池。 2、运行EziView软件,输入用户名(User Name):EDMI,密码(Password):IMDE IMDE。 3、按照Mk6E电能表操作手册(第四章)将电能表与计算机通讯,连接时请注意COM 口的选择,不同的计算机的COM口是不同的,一般情况下多数为COM1或COM2。 4、按照Mk6E电能表操作手册(第五章I部分)读取电能表的设置内容。用户应养成一个良好的习惯,每次更改设置或连接时都应操作读取步骤,以便正确的查看电能表的实际设置内容。此步骤还须注意电能表时间的同步设置。 5、按照Mk6E电能表操作手册(第五章II部分)进行更改设置,包括校表。校表时建议用户采用多个校验脉冲或校验的光电采样(建议10个以上),以便更好地确定电能表误差。 6、按照Mk6E电能表操作手册(第五章III部分)进行电能表设置写入。进行写入设置时请选择“同步设置到电能表”方式,以便增加电能表数据的安全性。 7、如果校表已完成,请按照Mk6E电能表操作手册(第六章III部分)进行电能表电量底度清零。在清零时请注意先关掉校表台的电流,只保留电压,以防电量重新累计。并清除Mk6E表的报警(Alarm)(见第六章Ⅱ部分状态)。 8、如果用户已设置好一块电能表,可以此电能表作为设置的“标准表”,以后用户只需进行拷贝设置(第五章IV部分)、设置写入(第五章III部分)等操作。用户进行拷贝设置后,请别忘记变比(第五章II部分第一节变比设置)、额定电压(第五章II部分第十一节报警设置)等设置的正确性。如果标准表进行了误差调整,用户还须查看外部CT(第五章II部分第一节变比设置)的值。查看设置以后,请注意电能表电量底度的清零,电池的连接(如果用户不急于电能表安装,则电池不必连接,以防止电池电量的减少)。

三相智能电能表说明书

目录 1、概述 (1) 性能 (1) 制造标准 (1) 工作原理 (2) 主要功能 (2) 技术参数 (3) 2、基本功能 (4) 计量功能 (4) 电参量测量功能 (6) 电压监测功能 (7) 电网负荷曲线数据记录功能 (7) 事件记录功能 (8) 远方编程抄表功能 (8) 停电抄表功能 (8) 冻结数据功能 (8) 费率功能 (9) 背光显示功能 (9) 安全认证功能 (9) 3、显示 (10) 全屏显示画面 (10) 液晶显示说明 (10) 按键 (11) 显示内容说明 (11) 4、电表使用方法 (14) 安装 (14) 电表显示 (16) 参数设置 (18) 最大需量清零 (18) 故障报警显示 (19) 5、电能测量四象限的定义 (19) 6、显示 (20) 按键 (20) 显示内容说明 (20)

1概述 1.1特点 DSZ22/DTZ22系列三相智能电能表采用当今流行的高精度电能表设计方案,将高精度的A/D转换、高速DSP数字信号处理功能和高性能MCU完善的管理功能结合,采用永久保存信息的不挥发性内存、全隔离标准RS485串行数据通讯接口、红外通讯接口、汉字大画面超扭曲宽温液晶显示等先进技术,采用了SMT电子装联等当代先进的新工艺,是在充分考虑中国国情,严格按照国家标准、IEC、国网标准精心制造的高精度电能表。 该表集众智能多功能于一体,显示和远传实时电压、电流、功率等,且可按部颁标准和用户要求实现全部失压、失流记录、报警、显示功能,可有效地杜绝窃电行为,可广泛用于变电站、台区配变和企事业单位。 可根据用户要求和现场需要,通过负控终端或市话网或移动通讯网以及其它传输形式,组成远方抄表管理系统,实现电力部门营业抄表、负荷监控等远动控制,从而顺应了电力部门有效及时地对用户现代化科学管理的要求。接口通讯协议和数据结构符合DL/T645-2007标准,也可按用户要求制作其它形式的通讯规约。 1.2制造标准 GB/T 《多功能电能表特殊要求》 GB/T 交流电测量设备-通用要求试验和试验条件 - 第11部分:测量设 备 GB/T 《交流电测量设备特殊要求第21部分:静止式有功电能表(1级和 2级)》 GB/T 《交流电测量设备特殊要求第22部分:静止式有功电能表(级和 级)》 GB/T 《交流电测量设备特殊要求第23部分:静止式无功电能表(2级和 3级)》 DL/T 614-2007《多功能电能表》 DL/T 645-2007《多功能电能表通讯规约》 DL/T 556-1997《电压失压定时器技术条件》 Q/GDW 205-2008 《电能计量器具条码》 Q/GDW 356-2009 《三相智能电能表型式规范》

电能表检定装置的故障研究以及处理_0

电能表检定装置的故障研究以及处理 电力企业的电力计量工作主要就是通过抄录电能表数据完成的,电能表运行的快慢直接影响电力企业的经济效益和用电户的利益,此外,电能表的运行速度还会对线损核算造成直接影响。在电能表的修校过程中会受到诸多因素的影响,如温度、湿度、修校人员的经验等,所以,必须对电能表检定装置的修校工作进行深入分析,以此保证电能表的正常运转。 标签:电能表检定;故障;处理 前言 无论是个人的日常生活,还是社会的正常运转,电力资源都已不可缺少。电能表作为电能计量的重要设施和政府强制检定的电能计量仪器,其承担着电力企业对电能用户用电量核算的重要责任,电能表的准确性直接关系到电力企业的经济效益和其口碑信誉以及用电户的利益,尤其是在电力用户数量增长迅速的今天,更需要保证电能表的准确性。当前的电能表多是电子仪器,维修难度大大提高,其检定装置的故障维修更加复杂和精细。在此情况下,电力企业必须重视电能表检定装置的故障维修工作,积极总结电能表故障,以此保证电能表电能计量的准确性。 1 电能表的检定装置运作原理 电源在信息技术控制下,电源可以向被校表与标准电能表提供所需电压与电流;而控制单元主要的任务就是及时查询误差,充分显示功率、电流与电压,同时还能控制和检测输出电压和电流;标准电能表可以降功率的电能脉冲输入误差计算的单元中,然后误差计算的单元就可以准确计算脉冲误差,同时再显示出来,然后通过控制中心传输到计算机的显示处实施出来。 2 电能表的检定装置故障与处理方式 2.1 电压电流的输出异常 电能表校验时常见的停电问题主要是因为电压供电过低或测试电源的补偿部分三端集成了稳电压、功放大容量电容下降等原因导致,该问题在检定装置检测时的显示主要为电流和电压现实不稳定,只有百分之六十左右。该故障在电能表检定装置中较为常见,在处理这种故障时常用的方法有以下几种:一是供电水平低,供电出现误差。这种情况就要从供电方面找准问题,立即解决,只有从根源处发现问题,才能从根本上解决问题,这是提高供电水平的关键,要提高供电人员的素质,同时要提高供电设备的科技含量;二是电压低导致输出异常,这种情况就要提高电压,通过分析问题产生的原因,全面分析电压低的症结在哪里,然后针对症结找到解决的方法,这才能从根本上解决电压低的问题,恢复电压电流。

电表说明书

密级 版本 1.0 分发号 技术文件 DDSD5型 单相多功能电能表产品说明书 拟制日期 审核日期 标准化日期 批准:生效日期: 广州三川控制系统工程设备有限公司

目录 一、产品简介 (3) 1.1 概述 (3) 1.2 规格型号及技术指标 (3) 1.3 工作原理 (1) 二、外形说明及安装 (5) 2.1 外形图 (5) 2.2 液晶显示屏内容 (4) 2.3 电表的安装及接线 (6) 三、功能说明 (7) 3.1 计量功能 (7) 3.2 复费率功能 (7) 3.3 时钟管理功能 (5) 3.4 通讯功能 (7) 3.5 编程、抄表功能 (7) 3.6输出功能 (6) 3.7 显示功能 (8) 3.8 事件记录功能 ................................................................................................................................................。6 四、数据标识编码 ...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 五、运输和储存 (9) 六、售后服务 (10) 附录 (8) 1 错误信息字ERR (8) 2 电表实验数据 (8)

一、产品简介 1.1 概述 DDSD5型单相多功能电子式电能表是采用先进的电能计量专用芯片,应用数字采样处理技术及SMT工艺,根据居民实际用电状况所设计、制造,具有国际先进水平的电能仪表。电表内所有元件均选用长寿命、高可靠的电子元器件,因而具有寿命长、可靠性高的特点。 该表能实现有功电能,实时电压、电流有效值,功率因数的精确测量,并按照相应的费率进行数据处理。该表可进行3种费率、12日时段设置,并具有RS485通信接口、无线Zigbee接口、LCD显示、时间测试脉冲输出功能。 该表具有测量精度高、稳定性好、过载能力强、可靠性高等显著优点。其性能指标均符合DL/T614--1997《多功能电能表》和DL/T645--1997《多功能电能表通信规约》电力行业标准对多功能电能表的各项技术要求。 1.2规格型号及技术指标 ●型号DDSD5 单相电子式多功能电能表 ●准确度等级0.5级 ●额定频率50Hz ●参比电压220V ●额定电流10(60)A ●起动电流0.002Ib(0.5级) ●潜动具有防潜动逻辑设计 ●外形尺寸170mm?109mm?62mm ●重量约0.6Kg ●功耗≤0.8W和5V A ●气候条件 正常工作温度-20℃~+50℃ 极限工作温度-30℃~+60℃ 存贮和运输温度-40℃~+70℃ 存储和工作湿度≤85% ●技术参数 计度范围0~999999.99 kWh 显示液晶 通讯波特率可设置,(RS485和无线Zigbee默认1200bps) 通讯规约《DL/T645-1997多功能电能表通信规约》 1.3工作原理 电能表工作时,电压、电流经取样电路分别取样后,由电能处理专用集成电路经乘法运算后,送到CPU进行处理,最后,CPU分时计费,并将处理过的数据根据需要送至显示部分、通讯部分等输出设备。 DDSD5型单相电子式多功能电能表工作原理如图1所示:

预付费三相交流电能表使用说明书(新)剖析

SY9988型 电子式IC 使用说明书 深圳市方为科技有限公司 一、用途和适用范围: DTSY9988(DSSY9988)型三相电子式预付费电能表是采用先进的微电子技术、SMT 工艺开发生产的新一代智能型电能表,其用途是供计量频率为50Hz/60Hz的三相交流

有功电能,同时完成先买电后用电的预付费用电管理及负荷控制功能,是我国改革用电体制,实行计划用电和节约用电的理想产品。 电能表应安装在室内或室外电表箱内,使用温度为-25℃~55℃,相对湿度有不大于95%的环境中。 本产品符合IEC1036和GB/T17215-2002标准中 1.0级的三相电子式电能表和GB/T18460-2001中预付费表的全部技术要求。 二、主要功能及特点: 1、全电子式三相有功双向电能计量。 2、具有高精度、高过载、高灵敏度,防窃电、功耗低、体积小等特点。 3、IC卡预付费功能:先买电,后用电,供电部门可通过计算机售电管理系统,对用户预购电量,对最大负荷等参数进行设置经IC卡传递给电能表。 4、数据回读功能:当IC卡插入电表读取数据后,能够将电表内总用电量,总购电量,本次剩余电量,表内负电量等数据回读到IC卡中,然后在售电系统中准确读出。 5、电度表具有最大负荷控制功能,可任意设置用电负荷。 6、两级剩余报警,提醒用户及时购电。 7、停电时表内数据自动保护,保证10年数据不丢失。 8、电能表采用6位LED数码管,显示用电信息,通过插卡,可轮显各项用电参数。 9、设置负电量参数,当开关损坏或人为窃电时,将用户电量存入负电量参数,再次购电时,可作为窃电或补收电费的依据。 10、提供清除卡、复制卡、限电卡、抄表卡、特抄卡等功能卡,方便用户用电管理。 11、可实现多块表抄表功能,一卡抄一百多户用电数据,方便用电部门进行电量统计和电量抄收,有利于线损统计。 12、表内数据加有校验和纠错处理,并经多级加密处理确保数据安全、准确、可靠。 13、IC卡由供电部门设置地区码,保证一表一卡,IC卡反复使用达一千次以上。表内卡座与外接市电完全绝缘,保证用户用电安全。 三、技术指标及规格: 2、技术参数 (1)基本误差:

电能表的安装与使用说明

电能表的使用说明 专门用来计量某一时间段电能累计值的仪表叫做电能表,俗称电度表、火表。 一、分类 按结构及工作原理分为感应式电能表、电子式电能表。 按安装接线方式:直接接入式、间接接入式 按用途分为:有功电能表、无功电能表、复费率分时电能表、预付费电能表等。 二、铭牌和额定值(如图1所示) 图1 1.型号 D——用在前面表示电能表, 如DD862; 用在后面表示多功能,如DTSD855 DD-单相, 如DD862 DT-三相四线, 如DT862 DS-三相三线,如DS862 F-复费率, 如DDSF855 Y-预付费, 如DDSY855 S-电子式, 如DDS855 2.额定电压:大多数为220v,也有380v、110v和36v。 3.额定基本电流和最大电流 括号前的电流值叫额定基本电流,是作为计算负载基数电流值的,括号内的电流叫额定最大电流,是能使电表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。 电度表的基本电流和最大电流是我们选择电度表的重要依据。根据公式I=P/U可知: 电度表的电流I>电器总功率P/单相电压220V 温馨提示:超负荷用电是不安全的,它是引发电气火灾的主要原因。 4.电能表常数2000r/kwh 接在该电能表上的用电器,每消耗1kW·h 的电能,电能表上的转盘转2000转 三、接线原则 使用单相电度表,电流线圈与负载串联,电压线圈与负载并联,两线圈的同名端应接在电源的同一极性端。单相电度表接线盒中标明的四个接线端钮,连接时只要按照1、3端接电源,2、4端接负载即可,如图2所示。 图2 单相电能表接线盒内的四个接线端子,从左向右编号分别为1、2、3、4。可记作火线1进2出,中线3进4出,如图3所示。

电能表检定装置检定规程

中华人民共和国电力行业标准 电能表检定装置检定规程 DL460-92 本标准许达用于使用中供检定0.1级以下等级的交流电能表用检定装置(以下简称装置)的检定,也适用于新购置和修理后装置的验收试验。 1技术要求 1.1装置允许的测量误差 1.1.1装置的测量误差是指在参比条件下装置输出电能的误差。以百分数表示的装置允许的测量误差不应超过表1的规定。 表1以百分数表示的装置允许的测量误差 注:1)角是指加在工作标准表相应工作元件上的电流和电压之间的相位角; 2)sin和sin适用于检定无功电能表的装置; 3)0.6级装置仅适用于使用中的装置。 1.1.2具有多种接线方式或多个量程的装置,允许按不同的接线方式或量程(三相三线、三线四线,有功、无功)分别确定其准确度等级。装置的准确度等级应按使用中最高准确度等级来表示。 1.2装置允许的标准偏差估计值 装置在常用量限,对被测量能量要进行不少于10次(对0.05、0.03级装置)、5次9对0.1级及以下等有的装置)的重复测量,装置允许的标准偏差估计值S应不超过表2的规定。

1.3标准器 1.3.1工作标准表 1.3.1.1装置中配套使用的工作标准表的准确度等级应不低于表3的规定。 1.3.1.2装置中配套使用的标准电能表和标准功率表,允许按装置中固定使用的最限负载功率范围决定的基本误差确定其准确度等级。 1.3.2标准互感器 表2装置允许的标准偏差估计值S 表3装置中配套使用的工作标准表的准确度等级 1.3. 2.1装置中配套使用的标准电压、电流互感器的准确度等级应满足表4 的规定。 表4装置中配套使用的标准电压、电流互感器准确度等级

三相费控智能电能表说明书(无线远程)

目录 一、概述 ........................................................ - 3 - 1.1、性能..................................................... - 3 - 二、规格与主要技术参数:........................................ - 4 - 2.1、规格..................................................... - 4 - 2.2、主要技术参数:........................................... - 5 - 三、计量 ........................................................ - 6 - 3.1、计量功能................................................. - 7 - 3.2、电压监测功能............................................. - 9 - 3.3、电流监测功能............................................ - 10 - 四、功能 ....................................................... - 10 - 4.1、报警功能................................................ - 10 - 4.2、断电控制................................................ - 10 - 4.3、开盖报警................................................ - 11 - 4.4、停电.................................................... - 11 - 4.5、时段控制................................................ - 11 - 4.6、自动结算功能............................................ - 11 - 4.7、数据冻结功能........................................... - 12 - 4.8、事件记录功能........................................... - 12 - 4.9、通讯功能................................................ - 13 - 五、电表使用方法............................................... - 14 - 5.1、调整、校验.............................................. - 14 - 5.2、安装.................................................... - 15 - 5.3、抄表.................................................... - 17 - 5.4、更换电池................................................ - 17 - 5.5、最大需量清零............................................ - 18 - 六、显示 ....................................................... - 18 - 6.1、显示画面符号定义........................................ - 18 - 6.2、循显画面................................................ - 19 - 6.3、故障报警显示............................................ - 23 - 七、通讯 ....................................................... - 24 - 八、运输贮存与保证期限......................................... - 24 - 8.1、运输.................................................... - 24 -

三相费控智能电能表说明书(精)

三相费控智能电能表说明书 名称:三相费控智能电能表 系列:智能电能表 型号:DTZY1122C-Z 一、产品概述 三相费控智能电能表是采用大规模集成电路,应用数字采样 处理技术及SMT工艺,根据工业用户实际用电状况所设计、制造 的具有国际先进水平的仪表。电能表由测量单元、数据处理单元、 通信单元、ESAM模块等组成,具有电能量计量、信息存储及处理、 实时监测、自动控制、信息交互、负载控制等功能的电能表。 二、功能简述 z z z z z z z z z 电能表内置具有温度补偿功能的硬件时钟,具有日历、计时和闰年自动切换,节假日和公休日特殊费率时段功能。可计量正、反向、组合有功总、尖、峰、平、谷电能,组合有功电能计量模式可根据有功组合方式特征字任意设置。记录有功正、反向的总、尖、峰、平、谷最大需量及其发生时间。记录并存储12个结算周期最大需量及其发生时间。具有定时冻结、定时冻结、约定冻结、日冻结、周期冻结功能。电能表内配套有专用的作为安全认证接口和安全数据存储单元的ESAM模块。远程费控智能电能表是通过网络等虚拟介质远程实现费控功能的电能表。本地费控电能表是通过CPU卡固态介质在本地实现费控功能的电能表。实时测量监测:记录、显示当前电能表的总及分相电压、电流、功率、功率因数等运行参数,当电网或电表发生异常时,以事件方式进行记录。负荷记录的内容可以从电压、电流、频率;有、无功功率;功率因数;有、无功总电能;四象限无功 总电能;当前需量这六类数据中任意组合选择。 三、技术参数 z 电气参数正常工作电压~1.1Un 极限工作电压~1.15Un

电压线路功耗 电流线路功耗 时钟电池电压 停电显示电池电压≤1.5W、6VA ≤0.4VA 3.6VDC 6.0VDC 有功0.001In(0.5S), 0.002In(1级互感式),0.004 In(1 起动电流级直通式) 无功 0.003In (2级互感式),0.005 In (2级直通式) z 技术参数准确度等级 额定频率 时钟准确度(日误差) 电池容量 停电后数据保存时间 费率数有功0.5S级,1级;无功2级50Hz ≤0.5S/d (23℃) ≥1200mAh ≥10年(新电池) 4 时段数(可设置) 计度范围 显示 0~999999.99kWh,0~999999.99kvarh 固定界面液晶显示屏 RS485通信接口:1200~9600 bps(缺省:2400bps) 通讯波特率电力载波通信接口:1200~9600 bps(缺省:2400bps) 红外通信接口:1200bps 潜动具有防潜动逻辑设计 外型尺寸×170mm×85 mm 重量≤3.0kg z 气候条件 安装方式 规定的工作范围 极限工作范围 储存和运输极限范围户内式 -10°C ~45°C -25°C ~60°C -25°C ~70°C 户外式 -25°C ~60°C -40°C ~70°C -40°C ~70°C

电子表使用说明书

电子表使用说明书 1.正常时间模式:正常时间画面显示时、分、秒、星期。 1.1 按START键显示日期。 1.2 按RESET键显示每日闹铃时间。 1.3 按MODE进入跑秒模式。 1.4 按LIGHT键灯亮3秒。 1.5 按RESET+START键打开/关闭每日闹铃,相应的图标显示/消失;按住两键则发出bibi的响声。 1.6 按RESET+MODE键可打开/关闭整点报时(星期全显示为打开,反之则为关闭)。 ★任何状态下按住RESET+START+MODE三键,画面全显示,松开则返回。 2 、跑秒模式:从正常时间模式按MODE键一次进入跑秒模式。 2.1 按START键开始/停止跑秒。 2.2 跑秒停止时,按RESET键跑秒数值归0。 2.3 跑秒运行时,按RESET键,提取一个分段时间,跑秒画面停止(但跑秒并没有中止依然在背后运行)之后:若按RESET键,画面显示总的跑秒值;若按START键,在背后运行的跑秒停止,但画面依然停止,再按RESET 键显示跑秒停止时的值。

3 、每日闹铃设定:从正常时间模式按MODE键两次进入每日闹铃设定状态,时位闪动。 3.1 按RESET键转换设定对象:时分 3.2 按START键调整相应的数值,按住键可进行快速调整。 3.3 每日闹铃设定完成,按MODE键保存并退出设定,转到正常时间模式。 ★每日闹铃打开,当到达闹铃时间,会发出1分钟的bibi声;闹铃期间,若按START键,5分钟后会再次闹铃。 4 、正常时间设定:从正常时间模式按MODE键三次进入正常时间设定状态,秒位闪动。 4.1 按RESET键转换设定对象:秒分时 日月星期 4.2 按START键调整相应的数值,按住键可进行快速调整(秒位除外);秒位调整时按START键秒值归0,若秒值大于或等于30,则分值同时增加1。 4.3 时位设定时,按START键可选择12/24小时显示格式。 4.4 正常时间设定完成,按MODE键保存并退出设定状态,转到正常时间模式。 这款运动表中文说明操作如下:

多功能电表说明书

CD2000E系列多功能电力仪表 使用手册 (2014.08.V2.0版) 杭州彩点科技有限公司Hangzhou Caidian Technology Co.,Ltd

目录 一、概述 (2) 二、技术参数 (2) 三、安装与接线 (4) 四、编程和使用 (6) 五、数字通讯 (12)

一、概述 CD2000E型系列电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能、谐波测量、复费率功能等;分别有可视度高的LCD和高亮的LED数码管来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息,仪表面板带有三个编程按键,用户可现场方便的实现显示切换、仪表参数编程设置,具有很强的灵活性。 CD2000E型系列仪表有多种扩展功能模块可供选择:RS485的数字接口可实现仪表组网通讯功能;2路电能脉冲输出和4(2)路模拟量(0~20mA/4~20mA)输出功能可实现电能和电量的变送输出功能;4路开关量输入和4路开关量输出功能可实现本地或远程的开关信号监测和控制输出功能(“遥信”和“遥控”功能),可组合实现多个电量参数报警及自动控制功能。 二、技术参数

三、安装与接线 1.安装尺寸:

2.安装方法: 1).在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个的安装孔。 2).取出仪表,松开定位螺丝,取下固定夹。 3).将仪表安装插入配电柜的仪表孔中。 4).插入仪表的固定夹,固定定位螺丝。 3.端子接线: 1).辅助电源:系列网络电力仪表具备通用的(AC/DC)开关电源输入接口,若不作特殊声明,提供的是220V(AC/DC)或110V(AC/DC)电源接口的标准产品,仪表极限的工作电源电压为AC/DC:85-265V,请保证所提供的电源适用于该系列产品,以上防止损坏产品。 A.采用交流电源建议在火线一侧安装1A的保险丝。 B.对于电力品质较差的地区中,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群抑制器。 2).输入信号:系列产品采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致、对称,其具有多种接线方式,适用于不同的负载形式。 注:具体接线及仪表参数(脉冲常数等)见仪表所带接线图。

三相四线费控智能电能表使用说明书

三相四线费控智能电能表使用说明书 DTZY22-Z 型三相四线费控智能电能表采用当今最先进的电能表专用集成电路、永久保存信息的不挥发性存贮器、红外通讯、汉字大画面液晶显示等多项技术。该表集众多功能于一体,实现了有功、无功双向分时电能计量、分相双向计量、需量计量、功率因数计量、显示和远传实时电压、电流、功率等,并实现用户的预付费功能,又可灵活预置多种功能:超负荷报警和自动断电、缺相报警、缺相情况记录、自动抄表等。以手持电脑为媒介实现用户与供电部门计算机的信息传输。本表还具有双RS485接口,方便电力部门实现计算机网络管理。并采用多种软件、硬件抗干扰措施,保证电表可靠运行,从而适应了电力部门对用户有效及时地现代化科学管理需求。 1.1、性能 1.1.1、电能表的线路设计和元器件的选择以较大的环境允差为依据,因此可保证整机长期稳定工作。精度基本不受频率,温度、电压变化影响。整机体积小,重量轻,密封性能好,可靠性较其它同类产品 有明显提高。 1.1.2、经过严格的安全认证,可通过远程对电能表进行远程拉、合闸控 制和时段等参数的设置,进而对用户的用电实施远程管理。 1.1.3、当电源失电后,锂电池作为后备电源,可以保证内部数据不丢失,日历,时钟、时段程序控制功能正常运行,来电后自动投入运行。在电能表端钮盒上设置有光电耦合脉冲输出接口,以便于进行误差测试和数据采集,脉冲输出常数与标牌标志的表常数一致。 1.1.4、电表运行信息可由手持电脑、 RS485 接口两种媒介传输,电力部门可根据本地区具体情况自行选择 一种或多种传输方式。电能表通讯规约符合DL/T645 。三相四线费控智能电能表使用说明 书- 4 -二、原理与主要技术参数: A 、B、C三相电压、电流信号经专用电能表 高速集成电路处理转换成相应的数字信息后,计算出各相电压、电流、功率、电能,CPU 中央处理器通过SPI 口读取有关数据量,并通过程序处理求出各总电量、费率电量、需 量、功率因素等。同时识别各相电压、电流有无异常并记录负荷曲线和相应的失压、失流状态,并可按用户要求定制丰富的事件记录。其原理框图如下:原理框图 2.1、执行标准GB/T 15284-2002 《多费率电能表特殊要求》GB/T 17215.323-2008《交流电测量设备特殊要求-第23部分静止式无功电能表(2 级和 3 级)》GB/T 17215.321-2008《交流电测量设备特殊要求 -第21 部分静止式有功电能表( 1 级和 2级)》GB/T 17215.211-2006 《交流电测量设备通用要求试验和试验条件 -第11部分:测量设备》GB/T 17215.321-2007《1 级和 2 级静止式交流有功电能表》Ua Ub Uc N Ia Ib Ic AUX AUX L N辅助电源电源电压取样电流取样专用计量芯片功能M C U EEPROM+FLASH LCD显示器通讯接口实时时钟功率指示脉冲输出信号输出、指示三相四线费控智能电能表使用说明 书- 5 -GB/T 17215.301-2007《多功能电能表特殊要求》GB 4208-2008《外壳防护等级( IP代码)》GB/T 15464-1995 《仪器仪表包装通用技术条件》JJG 596-1999《电子式电能表》JB/T 6214-1992《仪器仪表可靠性验证试验及测定试验(指数分布)导则》DL/T614-2007《多功能电能表》DL/T 645-2007《多功能电能表通信协议》DL/T 566-1995 《电压失压计时器技术条件》DL/T 830-2002《静止式单相交流有功电能表 使用导则》DL/T 698.35《电能信息采集与管理系统第3-5 部分电能信息采集终端技术规范-低压集中抄表终端特殊要求》DL/T 698.42《电能信息采集与管理系统第4-2部分通信协议-集中器下行通信》Q/GDW206-2008《电能表抽样技术规范》Q/GDW 356 —2009《三相智能电能表型式规范》Q/GDW 354— 2009《智能电能表功能规范》Q/GDW 365 — 2009《智能电能表信息交换安全认证技术规范》 2.2、主要技术参数:项目技术参数基本技术参数电压规格三相四线: 3×220/380V可根据用户要求设计特殊规格的电表

三相电子式多功能电能表使用说明书

DTSD1277型 DSSD1277-B型 三相电子式多功能电能表 使用说明书安装、使用产品前请阅读使用说明书石家庄科林自动化有限公司

目录 1概述..................................................................... 错误!未定义书签。2工作原理................................................................. 错误!未定义书签。3技术参数................................................................. 错误!未定义书签。 主要型号.................................................................... 错误!未定义书签。 主要技术参数 ................................................................ 错误!未定义书签。 抄表及全失压电池 ............................................................ 错误!未定义书签。 时钟参数.................................................................... 错误!未定义书签。 电能量脉冲输出 .............................................................. 错误!未定义书签。 多功能测试输出 .............................................................. 错误!未定义书签。 跳闸、报警控制输出 .......................................................... 错误!未定义书签。 尺寸及重量.................................................................. 错误!未定义书签。4电能表主要功能........................................................... 错误!未定义书签。 电能计量功能 ................................................................ 错误!未定义书签。 需量测量功能 ................................................................ 错误!未定义书签。 实时量测量功能 .............................................................. 错误!未定义书签。 时钟、时段、费率及校时功能 .................................................. 错误!未定义书签。 事件记录功能 ................................................................ 错误!未定义书签。 冻结功能.................................................................... 错误!未定义书签。 负荷记录功能 ................................................................ 错误!未定义书签。 停电抄表功能 ................................................................ 错误!未定义书签。5GPRS无线通讯模块(可选)................................................. 错误!未定义书签。 远程及本地灯定义............................................................ 错误!未定义书签。 本地串口线的定义:.......................................................... 错误!未定义书签。 安装SIM卡 ................................................................. 错误!未定义书签。 天线安装 ................................................................... 错误!未定义书签。6面板及显示............................................................... 错误!未定义书签。 面板说明.................................................................... 错误!未定义书签。 液晶显示说明 ................................................................ 错误!未定义书签。7安装及使用............................................................... 错误!未定义书签。 安装图及接线说明 ............................................................ 错误!未定义书签。 使用说明.................................................................... 错误!未定义书签。8GPRS通信模块基本功能..................................................... 错误!未定义书签。 通讯连接 ................................................................... 错误!未定义书签。 无线信道规格和指标.......................................................... 错误!未定义书签。 主动上报功能 ............................................................... 错误!未定义书签。 表计数据查询 ............................................................... 错误!未定义书签。 数据转发 ................................................................... 错误!未定义书签。 远程升级 ................................................................... 错误!未定义书签。

相关文档
相关文档 最新文档