文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低温冷却塔介绍(文字)

低温冷却塔介绍(文字)

低温冷却塔介绍(文字)
低温冷却塔介绍(文字)

低温冷却塔介绍

1、什么是冷却塔?

工业生产和制冷工艺中,使热水冷却的一种设备。水被输送到塔内,使水和空气进行热交换,以达到降低水温的目的。

水冷却原理:将热量传给空气。包括:1)接触散热——空气与水之间的温度差为其推动力;2)蒸发散热——空气与液体表面水温下的饱和空气的水蒸气分压差为其推动力。

普通冷却塔的冷却极限:空气的湿球温度(实际中通常比湿球温度高3~5℃)。在夏天高温的情况下,温度至少在35℃以上,在实际意义上,达不到很好的冷却效果。

2、冷却塔的分类?

1)按通风方式分:自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。

2)按热水和空气的接触方式分:湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。

3)按热水和空气的流动方向分:逆流式冷却塔、横流(交流)式冷却塔、混流

式冷却塔。

4)按用途分:一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔。

5)按噪声级别分:普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音

型冷却塔。

其他如喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。

3、低温冷却塔有哪些好处?

运用特殊风机(抽真空的原理),使冷却塔出水温度不受外界环境温度影响,保持稳定的低于30℃的出水温度,从而可以减少电能的消耗。

高效节能:

1)采用低温冷却塔,可以使出水温度低于普通冷却塔的5-8度,使机械设备

得到高效的降温,降低机械设备的运行负荷,从而实现节能。

2)对于制冷设备,由于降低冷凝温度,可使制冷机能效比提高25%以上。

安全:冷却水温度降低,对制冷机安全运行大有好处:

1)由于夏季有些时候气温过高达到38-40℃,普通冷却塔已经无法把水温降

到满足主机需求的32℃,因此会发生主机过载保护,造成主机停机无法正

常制冷。低温冷却塔可使设备在高温季节仍能够正常的运行,从而有效地

防止了机器设备因温度过高而出现停产等不利后果,进而保证了工厂的工

作效率与进度。

2)对于制冷设备,降低了制冷电机的运行电流,对制冷电机有着安全保护作

用,特别是对半封闭和全封闭制冷机的电机安全保护作用更大。

经济

1)提高设备运行效率,节省电能消耗,降低运行成本:≥30%。

2)降低设备运行负荷,减少设备数量,减少初投资。(在高温季节,使用普

通冷却塔温度不能降低,每台制冷设备都满负荷运行,为了达到制冷效果,

就要多开几台设备。而低温冷却塔把温度降下来后,就可以少安装几台制

冷设备,从而减少投资成本。)

3)延长制冷机运行寿命3-5年,同时降低运行中故障率,降低维修费用。

环保

1)冷却水降低到28-30℃,避开军团菌繁殖高峰温度(35-40℃) ,使军团菌

繁殖难于滋生。

2)对冷却水中钙、铁离子分离成垢速度起到减慢作用。

其他优点:

1)低噪声运行:冷却塔的噪声源存在于电机、机械传动、风机、水流冲

击四个方面。低温冷却塔采用国内铭牌电机;机械传动采用皮带传动;

在风机方面采用本公司设计开发的独特的低转速、高真空、低噪音轴

流风机;在水流冲击方面,采用多孔板自然重力堪板布水方式,使进

水口的水压可以为O (使冷却泵节电达20%左右),又通过进口浮球阀

精确的水位控制,使水滴直接落入水中,消除水流噪音。

2)自动给水灵敏:由于冷却塔在运行过程中,必须蒸发掉一定量的水来

带走一定量的热,所以必须及时补充所蒸发掉的水量,否则将影响制

冷机的安全运行。低温冷却塔采用先进的铜制四杆机构浮球阀,使自

动给水开关的灵敏度达到世界领先水平,同时也保证了冷却水泵的正

常运行。

3)耐腐蚀、防锈能力强:充分考虑了防锈问题后,对骨架等钢材采取了

热浸镀钵处理,因此本机具有良好的耐腐、防锈能力。

4)外形美观、维修方便:低温冷却塔在塔体结构上,研制开发了独有的

真空系统,与冷却塔完美结合,使冷却塔外观更加美观。本产品在换

热节能方面达到国内外的先进水平,以及先进的外置式风机注油系统

(油枪喷注),使得操作、维修大为简便。

5)安装方便、工期短:由于采用先进的模块理论和特殊的工艺设计,使

低温冷却塔在小型机种中可成品直接交货;在大型机种方面可分为单

体模块/运至现场进行组装,并且能够直接吊装就位,从而减少了工期,

节约了开支。

4、低温冷却塔是如何实现降温的?

特殊风机(抽真空的原理)

低温冷却塔的技术来源这样一种理论:“要加快水的蒸发速度和强度,必须增加水蒸发的动能,这个动能应是真空压力,它使水分子之间引力减小,水分汽化加快,汽化后的水分子快速飞离水液面”。水在冷却过程中增加了真空压力的动能后,使水冷却速度加快,同时又克服环境条件因空气中湿度对冷却后水温度值的影响。当冷却水温低于环境空气温度时,空气中热能传递给水,当空气降温后,空气中水分子含量不变,水在向前运行时受到真空压力动能作用,水在表面快速蒸发,又增加空气中湿度,由于空气受冷却水温度下降,湿空气温度也再下降,水分体积也跟着起变化,故绝对湿度也将发生变化。水不断蒸发,水温不断下降,空气不断再降温,这种运行形式起到降低冷却水温度和改变空气中湿度的关键作用。本产品利用原冷却塔工作原理,风作为降低水温动能,又增加了一个真空压力的动能,使冷却塔出水温度低于当地、当时的湿球温度。

5、低温冷却塔是如何达到节能的?

由于冷凝温度的降低,排气压力与吸气压力之差缩小,压缩机的吸气大大增大,制冷量大大提高。摩擦力减小,压缩机的效率衰减减慢。这也可提高制冷量,延长制冷机的寿命。由于冷凝温度的降低,适当提高蒸发温度,制冷机不会过载停机,也将提高制冷量。冷却水出水温度降低1度,制冷机效率提高4.5%,制冷机能效比的提高,系统运行功率将同比例减少,达到节能的目的。

6、冷却塔在中央空调中的作用及应用范围?

在中央空调中冷却塔的作用是起到冷却循环液的作用,在制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走,冷却塔将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。冷却塔应用范围:主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。

7、低温冷却塔是一个什么样的冷却塔?

低温冷却塔是具有可以把冷却水出水温度降低到接近环境的湿球温度的冷却塔。它显示出了巨大的优越性,而且得到越来越多的被广泛推广与应用。它不仅能使冷却水温降低到接近环境的湿球温度,更重要的是由于冷却水温的降低可以提高制冷压缩机的制冷量,同时由于冷却水温的降低可以使制冷剂压力降低从而减轻压缩机电机负荷达到节电目的,其节能效果通常高达20%以上,能带来良好的经济效益。

8、能效比提高对中央空调节能有什么好处?

能效比是衡量空调是否节能的唯一技术指标,在相同制冷效果下,能效比高的空调系统耗电则同比例少于能效比低的空调系统。空调制冷系统能效比越高,耗电量越少.中央空调俗称"电老虎",其电费约占企业总电费的60%以上,因此推广先进的中央空调节能专利技术,提高中央空调工作能效比和管理手段,节约中

央空调电费的支出,必将降低企业生产成本,提高企业整体竞争力,同时也将为推动城市的生态环境改善与可持续发展起着至关重要的作用。

冷却塔日常维护与保养电子版本

冷却塔日常维护与保 养

冷却塔系统日常维护与保养 一.冷却塔的工作原理 该设备是一种机力通风型冷却塔,其工作原理是把所需冷却处理的水压到冷却塔塔上部,再通过配水系统均匀地喷洒于填料上,热水从填料上部落下,同时不饱和空气从塔下部上升,在填料间隙的流动中,热水与不饱和各空气进行冷热交换,空气把热量向上传递,变成热空气,再由风机抽出塔外,从而达到水温降低的效果。 二.冷却塔运行规程 2.1冷却塔运行前准备 2.1.1清扫现场,保证塔内、塔上无零星杂物。 2.1.2复验各部件安装位臵是否符合安装要求,各紧固件有否松动。 2.1.3检查电动机绝缘电阻,以免电机运转时烧坏。 2.1.4冷却塔运行前必须清理管道内杂质,以免堵塞布水器上出水孔,造成配水不均匀。 2.1.5检查风机叶片处的叶尖与风筒壁间隙,保证叶尖与风筒壁间隙在252 mm之间,达不到上述要求应于调整。 2.2循环水系统试运行 2.2.1逐步打开进水总管闸,通过阀门将水量调至额定值。 2.2.2冷却塔采用旋转布水器,应观察布水器旋转情况,布水器应运转平稳,布水均匀,如有异常情况,按常见故障及排除的规定排除。 2.2.3冷却塔出水应保证畅通。 2.2.4检查冷却塔塔体有否渗漏,如有渗漏应及时密封。

2.3风机系统试运行 2.3.1清扫现场 2.3.2复验各部件安装位臵是否符合安装要求,各紧固件连接件有否松动。 2.3.3检查叶片安装角是否正确、一致,各叶片水平位臵误差是否在允许范围内。 2.3.4检查叶轮、叶片安装紧固螺栓是否牢固,轴端止动保险是否安全可靠。 2.3.5检查电机绝缘电阻是否达到标准。 2.3.6手工转动风机叶轮,整机运转应轻重均匀。 2.3.7点动电机,检查叶片旋转方向是否正确,本公司叶片旋转方向为顺时针方向。 2.3.8连续运转1小时,测定,记录电机电流值、电压值、振动值,检查减速机是否有不正常响声等其它异常现象。 2.3.9观察塔体震动状况 2.3.10如上述2.8条不在设计范围内,则关闭风机,调整叶片安装角直到符合要求。 2.3.11连续运行4小时停机后: 2.3.11.1复验各部件的位臵有否走动。 2.3.11.2检查各连接件,紧固件有否松动。 2.3.11.3检查各密封部件是否漏油。 2.3.11.4检查电机、减速机温度是否符合要求。 2.4水、汽联合运行步骤

闭式冷却塔的工作原理

闭式冷却塔的 1)闭式冷却塔的应用范围: 1、感应加热和金属熔炼设备,如:高、中频淬火设备、中频电源和电炉、感应透热炉、保温炉等的冷却。 2、化工行业各种反应器、冷凝器循环水的冷却。 3、大型电机、柴油机、整流设备、电焊设备、液压站及连铸设备等的冷却。 4、金属压铸模具,注塑模具等大型模具类冷却。 5、工业溶液的冷却,如淬火液、电镀液等。 (2)闭式冷却塔的优点: 1、冷却介质全封闭循环,可防止杂物进入冷却管路系统和冷却介质的蒸发损耗。 2、使用软水作为冷却介质,不结垢,不堵塞管路,故障少。 3、采用风冷和喷淋水蒸发吸热双重冷却方式,冷却效率高。 4、该装置体积小,占用空间小,移动及放置方便,无需修建水池。 5、采用自动化智能控制,可根据工况要求自动变换冷却模式,操作简单可靠。 6、用途广,可直接冷却淬火液、油类、醇类等对换热器无腐蚀作用的介质,介质无损耗,成份稳定。 (3)闭式冷却塔的特点: 1、真材实料。所有零配件尤其是主要材料、设备均严格选材,精工制作,不掺杂使假。“我用心,您满意”是我们一贯的目标,保证对

每一位顾客都做到以诚相待,确保品质始终最好。持续有效运作的质量管理体系确保顾客在从原材料采购到安装调试等全过程都能得到专业品质的产品及服务。 2、散热能力强。 ①设计气象条件参照开放式冷却塔国家标准的要求设计,设计及设备选用过程中考虑必要之裕量。高标准严要求,自然造就超群的散热能力,适应更严格的气象环境和工况要求。 ②采用业界领先的设计方法和优化的换热模型,高效率、低阻力型换热器和极佳的循环喷淋系统,使换热效率得到大幅度提高,占地面积下降,塔体重量减轻。 3、操作简单。根据需要可选择调速电机以实现节能(最高可达50%),可方便的纳入自控系统,易于管理。 4、环保性好。 ①综合治理措施使振动、噪声、漂水等指标更符合环保要求。 ②采用专用低噪声风机和电机、减速机,效率高,噪声低。优化设计的塔体钢框架结构简单,稳固可靠,运行振动控制在极低范围内。高效收水器保证满足大风量的前提下能最大限度地降低飘水损失,全面符合环保要求。如选用调速电机,在夜间低速运行时,还能使噪声再降低3-5dB(A)。 5、美观耐用。结构设计科学,制作精良,占地小,外形美观,尤其适用于各类现代化企业建筑。结构件材料均使用优级不锈钢或热镀锌钢板,外观平整美观,保用十五年以上。

冷却塔供冷系统设计方法

冷却塔供冷系统设计方法 上海中房建筑设计有限公司 王 翔☆ 摘要 介绍了冷却塔免费供冷的原理,通过对工程设计中的一些方法和概念进行分析,提出开式冷却塔加板式换热器是冬季冷却塔供冷较实用的形式,探讨了冬季内区采用较高空调 供水温度的可行性、冷却塔冬季性能曲线、冷却塔供冷与冷水机组供冷工况切换点的取值、水泵的选取、冷水机组选用等问题。给出了冷却塔系统设计实例。 关键词 冷却塔供冷 经济性 冬季热工曲线 工况切换点 冷却水泵 冷水机组 水处理 De si g n m e t h o d of fre e c o oli n g s yst e m b y c o oli n g t o w e rs By Wang X iang ★ Abs t r a ct Prese nts t he p rinciple of a t ower cooling syste m.Based on t he analysis of ways a nd concep ts in e ngineering ,considers t hat t he syste m of op en cooling t owers plus plate heat excha ngers is a more economical a nd p ractical mode in winter.Discusses t he issues such as t he f easibility of adop ting higher supply water temp erature f or inner zone in winter ,p erf or ma nce curve of cooling t ower in winter ,selection of switching p oint between cooling by t owers a nd ref rigerat ors ,selection of p umps a nd ref rigerat ors. Provides a design exa mple. Keywor ds t ower cooling ,economy ,perf orma nce curve in winter ,switching p oint ,cooling water p ump ,water chiller unit ,water t reat ment ★SHZF Architectural Design Co.,Ltd.,Shanghai ,China 0 引言 在《采暖通风与空气调节设计规范》 (第7.7.1条)、《公共建筑节能设计标准》(第5.4.13条)、《全 国民用建筑工程设计技术措施 暖通动力?节能 专篇》 (第6.1.7条)中均明确了对冬季存在供冷需求的建筑宜利用冷却塔提供空调冷水。作为一种节能技术,近来也有一些文献就其设计方法进行了交流[123]。这些文献的设计应用实例均在北京等寒冷地区(如文献[1]的冷却塔供冷工况设计转换点 是室外空气湿球温度1℃ )。实际上,近10年来上海地区已有少数建筑(如上海金光外滩中心等)设计中使用了此项技术,并能实现冬季节能运行。由于规范和设计手册中至今没有明确该系统的设计技术措施(即设计缺乏数据支持)等原因,目前各种图1是一个采用电动压缩式冷水机组的空调水系统,如果建筑(如大型电子计算机房,电子厂房,有大面积内区的商业、办公、酒店等)在冬季均有稳定的内部发热量,需要供冷,这时只要室外气温足够低(室外空气湿球温度也较低),系统配置的冷却塔便可以提供温度足够低的冷水,直 图1 冷却塔免费供冷原理 w w w . z h u l o n g .c o m

冷却塔基本知识

&冷却塔基本知识 简介:工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散人大气。 关键字:冷却塔 1、冷却塔的作用 工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内 与空气进行热交换,使废热传输给空气并散人大气。 如图 1 所示的火电厂为例,锅炉回将水加热成高温高压蒸汽;推动汽轮机(2)作功使发电机(3)发电。经汽轮机作功后的乏汽排入凝汽器(4),与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一热力循环过程中;乏汽的废热在凝汽器中传给了冷却水,使水温升高.挟带废热的冷却水,在冷却塔(5)中将其热量传给空气(6),从塔筒出口排人大气。在冷却塔内冷却过的水变为低温水,水泵将其再送入凝汽器,循环使用。前一循环为锅炉中水的循环,后一循环为冷却水的循环、其他工业部门,如石油、化工、钢铁等,也广泛使用冷却塔。冷却塔中水和空气的热交换方式之一是,流过水表面的空气与水直接接触,通过接触传热和蒸发散热,把水中的热量传输给空气.用这种冷却方式的称为湿式冷却塔(简称湿塔)。湿塔的热交换效率高,水被冷却的极限温度为空气的湿球温度.但是,水因蒸发而造成损耗;蒸发又依循环的冷却水含盐度增加,为了稳定水质,必须排掉一部分含盐度较高的水;风吹也会造成水的损失。这些水的亏损必须有足够的新水持续补充,因此,湿塔需要有补给水的水源。缺水地区,补充水有困难的情况下;只能采用干式冷却塔(简称干塔或空冷塔)。干塔中空气与水(也有空气与乏汽)的热交换;是通过由金属管组成的散热器表面传热,将管内的水或乏汽的热量传输给散热器外流动的空气。干塔的热交换效 率比湿塔低,冷却的极限温度为空气的干球温度。

冷却塔日常维护及操作规范

冷却塔日常维护及操作规范 1前言 冷却塔是实现设备冷却、空调制冷中冷却水循环使用的理想品,是节能、节水、环境污染的高效设备,冷却塔清洗可提升冷却系统的性能,建议至少每一周清洗一次。 2冷却塔的工作原理 冷却塔是一种机力通风型冷却塔,其工作原理是把所需冷却处理的水压到冷却塔上部,再通过配水系统均匀地喷洒于填料上,热水从填料上部落下,同时不饱和空气从塔下部上升或由侧面进入,在填料间隙的流动中,热水与不饱和空气进行冷热交换,空气把热量向外传递,变成热空气,再由风机抽出塔外,从而达到水温降低的效果。 3冷却塔运行说明 3.1冷却塔运行前的准备工作 3.1.1清扫现场,保证塔内、塔上无零星杂物; 3.1.2复验各部件安装位置是否符合安装要求,各紧固件是否 有松动,所有拉杆应收紧,并有调节余量; 3.1.3检查电机绝缘电阻,以免运转时烧坏电机; 3.1.4冷却塔运行前必须清理管道内杂物,以免堵塞喷头,造 成配壁间隙控制在20-45mm之间,叶片上禁止人员走 动,配水池盖板,各检修门开启应灵活。 3.1.5冷却塔风机采用皮带传动时,应检查轴承中是否已加润 滑脂,三角皮带松紧是否合适,皮带盘是否水平,防止皮

带松动打滑,保证风机运行平稳 ★注:以上情况应全面检查,并按要求处理无问题后方可 投入运行。 3.2循环水系统检查 3.2.1逐步打开进水总管阀门,通过阀门将水量调节至额定值。 3.2.2冷却塔采用管道配水,应检查配水是否均匀,如有异常 情况,按常见故障及排除的规定排除。 3.2.3观察集水池积水高度,调节补给水浮球位置及溢流管高 度,控制积水深度在设计范围内。 3.2.4冷却塔出水应保证通畅,出水口设置格网等。 3.2.5检查冷却塔塔体是否渗漏,如有渗漏应及时密封 4冷却塔使用维护注意事项 4.1冷却塔进水必须干净清洁,严防安装时有残留的铁渣、污垢、 杂物存在,以免卡住堵塞管道或堵塞喷头,对损坏的喷头应 予更换,影响配水效果及冲坏淋水装置,如有上述情况应及 时清除。 4.2电动机减速机轴承应保持每半年加油一次;严防无油(低油 位)运转,并要经常注意添加风机传动轴、轴承座每月应加 注润滑脂。检查油路系统是否渗漏,传动轴、联轴器弹性圈, 磨擦片有无损坏,应及时更换。 4.3风机系统如发现异常现象,应立即停机检查,排除故障,叶 片应视实际冲刷磨损情况决定是否返修,保证冷却塔处于良

公司简介及FXV闭式冷却塔简介

公司简介及FXV闭式冷却塔简介 BAC大连有限公司是全球最大的热交换制造企业美国BAC与中国制冷行业龙头企业大连冰山集团合资成立的企业,主要从事生产、制造和销售具有世界领先水平的美国BAC公司开发研制的FXV型闭式冷却塔。该冷却器是美国BAC公司于九五年七月开发研制成功的一种新型冷却设备。它拥有40多项专利,它利用高效传热盘管与PVC热交换层进行优化组合,可获得高效传热;它安装费用低、使用寿命长、维护维修简便。合资公司引进美国BAC的专利技术、制造工艺、关键设备和管理模式,使企业一开始就站在这一工业领域的最前列,并以高科技、高品质的产品为用户提供优质服务。 FXV系列产品具有以下特点 ●卓越的性能 FXV拥有1995年独特的专利技术,利用优质换热批盘管与热交换层进行优化组合,并辅以上侧进风,不但实现了风水同向的最佳直接蒸发换热方式,而且有效的降低了循环水的温度,换热效率显著提高。因为风水同向后,能够使循环水最大限度的与冷却盘管接触,不易形成干点和结垢。 其它厂家生产的闭式冷却塔没有热交换层,冷却水水温会随负荷的增加和环境湿球温度的增大而不可预见地攀升,换热效率会随之降低,另外其它厂家产品的风水逆向换热基理容易产生干点,导致结垢,降低换热效率。 ●高质量 FXV型闭式冷却塔的心脏一高效换热盘管由优质低碳钢管制成并经过整体热浸锌处理,经过2.5mpa的气压试验,具有高强度防腐性能,使用寿命长达十五年之久;蛇形盘管沿制冷剂流动的方向设计了2%的坡度,便于冷却液体的排出,保证了盘管达到最佳的换热效果。 FXV型闭式冷却塔所使用的日本进口G235覆镁铝硅锌双面镀锌钢板,是工业界电镀板中的最高标号,其每面镀锌层厚度均为0,05mm,是其他厂家产品镀锌板镀层厚度的2.5倍,故抗腐蚀能力强。美国BAC公司专利设计的PVC热交换层,PVC挡水板抗腐蚀能力强,不易老化,使用寿命长达15年。风扇电机采用

探讨利用冷却塔供冷技术

探讨利用冷却塔供冷技术 摘要:本文主要针对冷却塔的供冷原理和系统形式,影响冷却塔供冷系统经济性以及冷却塔供冷系统设计应注意的几个问题进行探讨。 关键词:节能; 空调; 冷却塔供冷 Abstract: this article mainly aims at the cooling principle and system cooling tower form, which influences the cooling tower the refrigeration system economy and cooling tower the refrigeration system design should be pay attention to several issues to discuss. Keywords: energy efficient; Air conditioning; Cooling tower cooling 冷却塔供冷技术特别适用于需全年供冷或建筑有需常年供冷的内区建筑如大型建筑内区、大型百货商场等或需全年供冷且需严格的湿度控制的建筑如计算机房、程控交换机房等。其在一些风机盘管加新风系统应用可使过渡季节、冬季免费供冷成为可能。 1.利用冷却塔供冷的原理及系统形式 1.1利用冷却塔供冷的原理 对于一种结构已确定的冷却塔而言,它的出口水温是由建筑冷负荷以及室外空气湿球温度来决定的。这一湿球温度可以代表在当地大气温度条件下,水可能被冷却的最低温度,也就是冷却塔出水温度的理论极限值。一般冷冻水环路进出口水温多为7℃和12℃,温差为5℃。选择这样低温度的冷冻水主要是为了夏季空调除湿。而在过渡季室外气温下降,冷负荷和湿负荷也在不断减少,适当提高冷冻水温度完全能够满足空调舒适性要求,这就为冷却塔供冷运行方式提供了机会。 1.2冷却塔供冷系统的形式 1.2.1冷却塔直接供冷系统 冷却塔直接供冷系统就是一种通过旁通管道将冷冻水环路和冷却水环路连在一起的水系统。在夏季设计条件下,系统如常规空调水系统一样正常工作。当过渡季室外湿球温度下降到某值时,就可以通过阀门打开旁通,同时关闭制冷机,转入冷却塔供冷模式,继续提供冷量。需强调一点,在设计这类水系统时,要考虑转换供冷模式后,冷却水泵的流量和压头与管路系统的匹配问题。

闭式冷却塔

闭式冷却塔成套设备由主机、水箱、循环水泵及电控柜等组成。主机由壳体、换热器、风机、喷淋水泵、收水器、水槽及管路阀门等零部件组成。工作过程中,冷却介质(软水、油或其他液体)由主循环泵驱动在换热器及需冷却设备之间循环流动,喷淋水均匀地喷洒在换热器上,在换热器外表面形成均匀的水膜,冷空气由塔体下方的进风口进入塔内,与喷淋水逆流经过换热器表面,在此过程中有两种换热方式,即冷空气与冷却介质之间的热传导和喷淋水蒸发吸热的热交换,吸收热量后的饱和热湿空气由风机排至大气中,其余的喷淋水流入塔体下部的水槽,由水泵再输送至喷淋系统。如此往复,换热器内的冷却介质得到降温冷却。闭式冷却塔有两种运行模式。风冷、风冷+喷淋。两种模式的切换由电控系统根据工况要求自动进行,实现节能降耗。 (1)闭式冷却塔的应用范围: 1、感应加热和金属熔炼设备,如:高、中频淬火设备、中频电源和电炉、感应透热炉、保温炉等的冷却。 2、化工行业各种反应器、冷凝器循环水的冷却。 3、大型电机、柴油机、整流设备、电焊设备、液压站及连铸设备等的冷却。 4、金属压铸模具,注塑模具等大型模具类冷却。 5、工业溶液的冷却,如淬火液、电镀液等。 (2)闭式冷却塔的优点: 1、冷却介质全封闭循环,可防止杂物进入冷却管路系统和冷却介质的蒸发损耗。 2、使用软水作为冷却介质,不结垢,不堵塞管路,故障少。 3、采用风冷和喷淋水蒸发吸热双重冷却方式,冷却效率高。 4、该装置体积小,占用空间小,移动及放置方便,无需修建水池。 5、采用自动化智能控制,可根据工况要求自动变换冷却模式,操作简单可靠。 6、用途广,可直接冷却淬火液、油类、醇类等对换热器无腐蚀作用的介质,介质无损耗,成份稳定。 (3)闭式冷却塔的特点: 1、真材实料。所有零配件尤其是主要材料、设备均严格选材,精工制作,不掺杂使假。“我用心,您满意”是我们一贯的目标,保证对每一位顾客都做到以诚相待,确保品质始终最好。持续有效运作的质量管理体系确保顾客在从原材料采购到安装调试等全过程都能得到专业品质的产品及服务。 2、散热能力强。 ① 设计气象条件参照开放式冷却塔国家标准的要求设计,设计及设备选用过程中考虑必要之裕量。高标准严要求,自然造就超群的散热能力,适应更严格的气象环境和工况要求。 ② 采用业界领先的设计方法和优化的换热模型,高效率、低阻力型换热器和极佳的循环喷淋系统,使换热效率得到大幅度提高,占地面积下降,塔体重量减轻。 3、操作简单。根据需要可选择调速电机以实现节能(最高可达50%),可方便的纳入自控系统,易于管理。 4、环保性好。 ① 综合治理措施使振动、噪声、漂水等指标更符合环保要求。 ② 采用专用低噪声风机和电机、减速机,效率高,噪声低。优化设计的塔体钢框架结构简单,稳固可靠,运行振动控制在极低范围内。高效收水器保证满足大风量的前提下能最大限度地降低飘水损失,全面符合环保要求。如选用调速电机,在夜间低速运行时,还能使噪声再降低3-5dB(A)。

数据中心机房冷却塔供冷选型与工况分析

本文分析了冷却塔供冷的关键因素,如热工曲线、湿球温度、工况切换点等,得出以下结论,为数据中心节能设计提供参考依据。 ·冷却塔供冷按冬季工况选取,夏季校核,结合夏季工况灵活配置; ·冬季供冷以小于冷却塔的额定流量来获取较低出水温度,延长冷却塔供冷时间; ·冷却水泵应设变频,适应管网特性曲线变化等设计方法。 01冷却塔供冷 冷却塔供冷分直接供冷与间接供冷两种,由于直接供冷需室外冷却水直接进入空调末端,水质不佳时极易引起末端堵塞,而影响系统运行,工程中大多数采用间接供冷系统(开式冷却塔+板式换热器),即与冷水机组并联或串联一台板式换热器。冷水机组与板式换热器并联,湿球温度达到一定值时,由板式换热器提供全部冷量,关闭冷水机组,使冷却水和冷冻水分别进入板式换热器,冷却塔做为冷源,达到完全自然冷却,但并联形式不能采用部分自然冷却;冷水机组与板式换热器串联,冷水串联经过板式换热器与冷水机组,过渡季节用冷却塔出水先预冷冷水回水,再进入冷水机组制冷,减小主机能耗,得到可观的部分自然冷却时间,仅额外增加水在板式换热器内的输送能耗。为充分利用部分自然冷却,北方地区数据中心往往选择冷水机组与板式换热器串联这种组合形式,见图1,本文讨论也是基于这个系统。 图1冷却塔供冷系统原理图 02 负荷侧系统设计 2.1冷负荷 数据中心主要由服务器、UPS等散热转化而成的显热负荷,几乎没有潜热负荷,冬夏季冷负荷相差不大,冷却水流量大致在80%~100%内变化;末端干工况运行,冷负荷按显热负荷考虑。 2.2冷水供水温度 数据中心考虑采用温湿度独立控制方案,由高温冷水处理显热负荷,新风进行独立的加湿或

除湿。冷水供水温度取值,直接受机柜进风温度取值的影响。 ASHARE推荐的机柜进风温度宜取20~25℃,允许范围是18~27℃。考虑到空气-水换热器空气侧阻力降的影响,送风温度与冷水供水温差取8℃,可有多种供水温度与送风温度组合,常用的有送风温度20 ℃,冷水供回水温度为12/18℃;送风温度23℃,冷水供回水温度为15/21℃。 当然送风温度还可进一步提高,负荷侧供水温度也随之升高,冷水机组能效提高,在冷却塔供冷时,冷却塔出水温度相应升高。 03冷源侧系统设计 3.1冷却塔选型 冷却塔的冷却能力是冷却塔供冷的核心,冬季冷却塔的冷却能力急剧下降,即在相同的冷却水供回水温差与流量条件下,冷却塔在冬季比夏季更难于散热。若要获得与夏季相同的换热量和水温降,必须加大冷却塔出水温度与室外湿球温度的差值,靠显热交换获得冷却量。 由于数据中心基本是常年稳定的冷负荷,按夏季工况选择的冷却塔在冬季用作自然冷却时,要求其提供的冷却量要基本不变,因此,数据中心采用冷却塔供冷时,为了更好节能,应尽量延长自然冷却时间,通常按冬季完全自然冷却工况选型,并对夏季极端湿球温度进行校核,以满足数据中心可靠性的要求。 一般情况下,北方地区按冬季工况选型的冷却塔都能满足夏季工况,塔型结合夏季工况灵活配置。 通过冷却塔冷却特性的模拟计算,获得了冷源水供水温度(即冷却塔出水温度)、供回水温差以及不同流量比(实际流量与额定流量之比)下的室外湿球温度值,如图2、3所示。 冷却塔逼近度(即送风温度与冷水供水温度差)越小,冷却效果越好,但过分追求小的逼近度,塔体成分和外形尺寸将会加大,权衡考虑,数据中心工程中冷却塔夏季选型一般取3℃,按此选择冷却塔,在大多数时间运行中容量富余。显然,逼近度不是一个定值,而是由设计人员根据具体项目确定。

选择冷却塔的注意事项

选择冷却塔的注意事项 冷却塔(The cooling tower)是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。 那么我们在选择冷却塔的时候,有哪些事项需要我们注意呢?下面我给大家介绍一下。 通常选用冷却塔是根据其制冷量而定,空调制冷系统冷却塔的循环水量,由制冷机的制冷能力、冷却水进出口水温差而定,通常所指的进出口水温差是指标准工况下设计的。即进水温度为37℃、出水温度为32℃、湿球温度为28℃。当冷却塔所在地区湿球温度不是标准工况,进出水温也变化时,其逼近度(逼近度为出水温度与湿球温度之差)也将变化。如在华北地区,湿球温度为26.4℃、进水温度为35℃、出水温度为29.5℃,其逼近度为3℃。逼近度直接影响冷却塔的制冷量,逼近度越小,其冷却能力越小;标准型100水吨冷却塔在逼近度为4度时;可冷却水100吨,在逼近度为3度时,只可冷却水量85吨,而要冷却100吨水量时,冷却塔必须选择标准型125吨冷却塔。 冷却塔选型方法: 1、冷却塔选择:主要依据是冷却循环水量。冷却塔名义流量应

满足冷水机组要求的冷却水量,冷却塔进水、出水温度应分别与冷水机组冷凝器的出水和进水温度相一致; 2、封闭型冷却塔:对冷却循环水的水质要求高,或者冷却塔周围污染较重,含尘浓度较高; 3、噪声:根据冷却塔安装位置和周围环境对噪声的要求,考虑选择普通型、低噪音型和超低噪音型冷却塔; 闭式冷却塔的选型和开式冷却塔的选型差不多,都是要根据用户提供的参数来计算,这些参数有: 1、冷却量:主设备需要多少流量的工艺流体。为了使闭式冷却塔拥有足够的富余量,我们一般会在算出需要的冷却水量后乘以适当的系数。 2、进塔水温度这是闭式冷却塔选型的重要参数,此参数将决定所选塔形的大小。客户可从设备说明书得到,也可以现场实际测量。 3、出塔水温度出塔水温度取决于当地湿球温度。因为水的降温靠的是蒸发散热原理,那么当空气里的水份达到一定的饱和值时,蒸发量就会变的很小,温降减慢。因此,当地湿球温度的变化直接影响冷却塔的冷却作用。闭式冷却塔在没有冷却塔机组的情况下,出水塔温度会与湿球温度相差2至5摄氏度。 4、当地湿球温度如何计算湿球温度?可以将温度计的温泡扎上润湿的纱布,并将纱布的下端浸于充水容器中,就成为湿球温度计。将湿球温度计置于通风处,使空气不断流通,此时该温度计读数就是

冷却塔使用说明书

冷却塔使用说明书 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

冷却塔使用说明 一、冷却塔基础制作 1、冷却塔安装位置应选择在通风良好,无建筑物影响,无粉尘,无热气的合适场所。 2、冷却塔基础必须按厂方提供的基础图设计施工。 3、各基础面标高就在同一水平面上,标高误差不大于10mm。 4、客户如自设水池,水池深度,出水管大小,排污,放空,补给水管等均由客户按实际情况自定。 二、冷却塔的安装 1、冷却塔安装一般由专业技术人员指导安装。 2、冷却塔顶部不准动用气焊,电焊及其它明火,以防发生火灾。 3、电机安装完毕,连接动力电源时,自电机接线盒的引出线要下挂成U字形,防止雨水沿电源线进入,出线孔要堵封。 4、管道上应安装滤网,保证循环水的清洁。 5、加注减速器齿轮油,满至油标刻度,油号:N320中负荷工业齿轮油。 6、试用前,请先将冷却塔脚和基础预埋铁板焊接。 三、冷却塔的日常使用 1、在使用前对进出水管道,水池进行全面冲洗,清除塔内垃圾,以防管路堵塞。

2、各部件连接螺栓,特别是传动部件(风机,电机,旋转布水器),必须一一拧紧。 3、减速器油位正常,皮带减速器的皮带就涨紧。 4、风叶转动灵活,无磕碰上壳体。 5、当风机工作时,从塔顶往下看应为顺时针,向上抽风。 6、冷却塔如有异常声音应立即停机,全面检查,直至排除故障。 7、风机工作后,打开水阀,同时高速水泵流量,进塔水压,电流,电压,振动,噪音值均应在规定范围内。 8、发现布水器不转或布水不均匀时,应停机检修。 9、循环水应为自来水或清洁水,不宜含油污和杂质,浑浊度不大于50mm/1。 10、冷却塔作为重要的冷却设备,应有专人负责管理,作好有关冷却塔的进出水温度,流量,气象参数的记录, 四、冷却塔的维护 1、维护前应切断电源,并有专人看护电闸,以防意外。 2、每年应进行一次休机检查和维护。 3、电机保养按电机常规进行,齿轮箱内要保证足够的齿轮油。 4、塔内填料视结垢情况进行清洗,否则影响冷效。 5、塔内钢结构支架视锈蚀情况涂刷防锈漆,可延长使用寿命。

浅谈冷却塔供冷技术

浅谈冷却塔供冷技术 摘要:冷却塔供冷,是一种不使用制冷机的供冷手段(国外称为“免费供冷”free cooling),是指在常规空调水系统基础上增设部分管路和设备,当室外气象参数达到某些特定值,特别是室外湿球温度低到某个值以下时,关闭制冷机组,将流经冷却塔的循环冷却水直接或间接向空调系统或工艺冷却系统供冷,满足建筑物空调需求及工艺供冷需求。 关键词冷却塔供冷内区板式换热器 随着我们经济的发展,大型厂房及大型公共建筑越来越多,各种各样的生产工艺不断涌现,大型厂房及大型建筑的内区需要常年供冷;一些耗热量较大的工艺,冬季亦需要供冷冷却;对于这些夏季仍需供冷的建筑物来说,在过渡季节和冬季利用室外的自然冷源来实现对室内的供冷,避免开启制冷机组以节省空调系统的耗电量,冷却塔供冷就是其中的方法之一。 《公共建筑节能设计标准》明确提出,对冬季或过渡季存在一定量供冷需求的建筑,经技术经济分析合理时应利用冷却塔提供冷水。冷却塔提供空气调节冷水是指在原有常规空调水系统基础上增设部分管路和设备,当室外空气湿球温度达到一定条件时,可以关闭水冷式制冷机组,以流经冷却塔的循环冷却水直接或间接向空调系统供冷,提供建筑物所需的冷负荷。 一、冷却塔供冷,是一种不使用制冷机的供冷手段(国外称为“免费供冷”free cooling),是指在常规空调水系统基础上增设部分管路和设备,当室外气象参数达到某些特定值,特别是室外湿球温度低到某个值以下时,关闭制冷机组,将流经冷却塔的循环冷却水直接或间接向空调系统或工艺冷却系统供冷,满足建筑物空调需求及工艺供冷需求。 (一)冷却塔供冷系统的原理 对于一种结构已定的冷却塔而言,它的出口水温是由建筑冷负荷及室外湿球温度决定的,水可能被冷却的最低温度为当时室外空气的湿球温度。 随着过渡季和冬季的到来,室外湿球温度逐渐下降,相对湿度降低,冷却塔出口水温也随之下降。而此时,建筑冷负荷不断下降,湿负荷不断减少,适当提高冷水温度,减少其除湿能力,完全能满足空调系统舒适性的要求。若此时冷却水出口水温与空调末端所需冷水水温相吻合,就为冷却塔供冷的应用提供了可能的条件。 (二)冷却塔供冷系统的形式 冷却塔供冷按冷却水是否直接进入空调末端设备来划分可分为:冷却塔直接供冷系统和冷却塔间接供冷系统。

低温冷却塔介绍(文字)

低温冷却塔介绍 1、什么是冷却塔? 工业生产和制冷工艺中,使热水冷却的一种设备。水被输送到塔内,使水和空气进行热交换,以达到降低水温的目的。 水冷却原理:将热量传给空气。包括:1)接触散热——空气与水之间的温度差为其推动力;2)蒸发散热——空气与液体表面水温下的饱和空气的水蒸气分压差为其推动力。 普通冷却塔的冷却极限:空气的湿球温度(实际中通常比湿球温度高3~5℃)。在夏天高温的情况下,温度至少在35℃以上,在实际意义上,达不到很好的冷却效果。 2、冷却塔的分类? 1)按通风方式分:自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。 2)按热水和空气的接触方式分:湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。 3)按热水和空气的流动方向分:逆流式冷却塔、横流(交流)式冷却塔、混流 式冷却塔。 4)按用途分:一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔。 5)按噪声级别分:普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音 型冷却塔。 其他如喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。 3、低温冷却塔有哪些好处? 运用特殊风机(抽真空的原理),使冷却塔出水温度不受外界环境温度影响,保持稳定的低于30℃的出水温度,从而可以减少电能的消耗。 高效节能: 1)采用低温冷却塔,可以使出水温度低于普通冷却塔的5-8度,使机械设备 得到高效的降温,降低机械设备的运行负荷,从而实现节能。 2)对于制冷设备,由于降低冷凝温度,可使制冷机能效比提高25%以上。 安全:冷却水温度降低,对制冷机安全运行大有好处: 1)由于夏季有些时候气温过高达到38-40℃,普通冷却塔已经无法把水温降 到满足主机需求的32℃,因此会发生主机过载保护,造成主机停机无法正 常制冷。低温冷却塔可使设备在高温季节仍能够正常的运行,从而有效地 防止了机器设备因温度过高而出现停产等不利后果,进而保证了工厂的工

闭式冷却塔工作原理【详解】

闭式冷却塔工作原理 内容来源网络,由“深圳机械展(11万㎡,1100多家展商,超10万观众)”收集整理! 更多cnc加工中心、车铣磨钻床、线切割、数控刀具工具、工业机器人、非标自动化、数字化无人工厂、精密测量、3D打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示,就在深圳机械展. 闭式冷却塔(也叫蒸发式空冷器、密闭式冷却塔或封闭式冷却塔)是将管式换热器置于塔内,通过流通的空气、管外喷淋水与管内循环水的热交换保证降温效果。由于循环水是管内闭式循环,其能够保证水质不受污染,很好的保护了主设备的高效运行,提高了使用寿命。外界气温较低时,可以停掉喷淋水系统,起到节水效果。随着国家节能减排政策的实施和水资源的日益匮乏,近几年密闭式冷却塔在钢铁冶金、电力电子、机械加工、空调系统等行业得到了广泛的应用。 工作过程: 第一:内部循环:循环水经过热源换热升温后进入表冷器,通过表冷器将热量送入到外界,冷却后的循环水再由水泵送往热源。 第二:外部循环:喷淋水由水槽送至喷淋系统,水喷出后与表冷器接触进行换热,部分热蒸汽经过风机排出,冷却后的喷淋水落至水槽后再次进行循环。 闭式冷却塔工作原理: 干燥:(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动 湿热:(高焓值)的水自播水系统洒入冷却塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸

发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。以闭式冷却塔的工作过程为例: 热水从主机房通过水泵以一定的压力经过管道,横喉,曲喉,中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面; 干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入水塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。 一般情况下,进入冷却塔内的空气,是干燥低湿球温度的空气,水和空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差,当冷却塔风机运行时,在冷却水塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。从以上分析可以看出,蒸发降温与空气的温度(通常说的干球温度)低于或高于水温无关,只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低。 但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。由此可以看出,与水接触的空气越干燥,蒸发就越容易进行,水温就容易降低。内容来源网络,由“深圳机械展(11万㎡,1100多家展商,超10万观众)”收集整理! 更多cnc加工中心、车铣磨钻床、线切割、数控刀具工具、工业机器人、非标自动化、数字化无人工厂、精密测量、3D打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示,就在深圳机械展.

冷却塔供冷技术的应用

冷却塔供冷技术的应用 随着我国城市建设的发展,大型建筑、高层建筑、超高层建筑的数量迅速增长,目前很多进深较大的建筑物均区分内、外区,这类建筑物存在着大面积的内区(无外围结构和传热负荷),内区中有人员、照明设备的散热,并常有电脑和其他具有高显热的电气设备(如传真机、复印机等)散热形成冷负荷,因此内区往往需要全年供冷以维持舒适的室内环境温度。对于除夏季仍需供冷的建筑物来说,可以在过渡季节和冬季利用室外的自然冷源来实现对室内的供冷,避免开启制冷机组以节省空调系统的耗电量,这就需要使用到冷却塔供冷技术。 2005年7月1日实施的GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》第5.4.13条明确提出,对冬季或过渡季存在一定量供冷需求的建筑,经技术经济分析合理时应利用冷却塔提供空气调节冷水。冷却塔提供空气调节冷水是指在原有常规空调水系统基础上增设部分管路和设备,当室外空气湿球温度达到一定条件时,可以关闭水冷式制冷机组,以流经冷却塔的循环冷却水直接或间接向空调系统供冷,提供建筑物空调所需的冷负荷,这就是冷却塔供冷技术。 在本人实施的沈阳中街大悦城商场,由于内区有大量灯光照射,发热设备多,且人员流动量大,因此设计了一套在过渡季节使用的小型冷冻机组和冷却塔制冷系统,冷负荷为2100KW。本人在理解冷却塔供冷的原理,针对过渡季节和冬季的特点,讨论了冷却塔供冷技术的适用条件,提出在完善系统的基础上,增加水箱等辅助设备,防止系统运行时设备及管道内存水结冰,保证系统正常运行。 以开式冷却塔加板换器的间接冷却塔供冷系统为例,该系统的主要用能部件有冷却塔(风机)、冷却水泵、冷冻水泵、末端空气处理设备。 在原有的空调系统中增设了一个热交换器(通常会使用板式换热器)与制冷机组并联,从冷却塔来的冷却水通过板式换热器与封闭的冷冻水循环进行热交换。这样,冷却水循环与冷冻水循环是两个独立的循环,冷冻水系统和冷却水系统是隔离的,并不直接接触,从而避免了冷冻水管路被污染、腐蚀和堵塞问题。在冷却水间接供冷系统中多采用板式换热器,是因为板式换热器在中温低压的水循环中是最适用的,体积小、换热能力强,能够最小程度地减小换热温差。 值得一提的是,在系统中还需在室内增加了一个过渡水箱(不会出现冰冻现象)。这个水箱的功能是当系统停止运行后,冷却塔集水盘及冷却塔至水箱段的水会因重力全部流至该水箱内,避免室外管道存水结冰冻坏管道。当水泵再次启动时,水箱内的存水又能重复利用于系统循环。水箱的体积如何确定,下面我们来具体分析下。 水箱的体积由两部分组成,第一部分,因为冷却塔及冷却塔至水箱段内无水,水泵启动瞬间,水箱应有足够水量弥补该部分水体保证出水管的水能流经冷却塔和空管道到达水箱,使系统恢复供水与回水同步的稳定状态,此体积为V1。第二部分,水泵停止运行后,水箱应有足够空间储存冷却塔及冷却塔至水箱段管道

冷却塔介绍

冷却塔介绍 冷却塔的原理 1、简介 冷却塔为一利用水作为循环冷却剂~从一系统中吸收热量排放至大气中~以降低水温的装置,其冷却器借着水的蒸发过程来完成~并使冷却水可以继续的循环使用~从经济效益来看~无形中减少了成本的浪费。 2、蒸发冷却原理: 冷却塔冷却方法~是将热水喷洒至散热材料表面与通过之移动空气相接处~此时~热水与冷空气之间及产生显热之热交换作用~同时部分的热水被蒸发~亦即蒸发水汽中其蒸发潜热被排放至空气中~最后经冷却后的水落入水槽内~利用水泵将其传送至热交换器中~再予吸收热量。 3、冷却塔运转概念: 所谓湿空气测定法-----泛指测定大气状况之一门科学~特别是指空气中所含水分之测定,在冷却塔内由于水分中损失之大部分热量~直接与空气接触后而被吸收。 根据热力学定律~热水金果冷却塔时~放出之热量相等于空气由入口至出口时所吸收之热量。 冷却塔的配管方式 一、一般注意事项 A、安装方向及置放要领 1、只要注意容易配管即可, 2、置放时应平放~不能倾斜~以免散水不均而影响冷却效果, 3、基础螺丝应栓紧。

B、配管 1、循环水出入水管支配管~向下为佳~避免高支配管~且不能有高于下方水 槽支配管, 2、配管之大小应照塔底之接管尺寸装接。否则过小影响效果~过大则浪费材 料, 3、循环水泵应低装于正常操作中~下部水槽水位以下, 4、冷却塔两台以上并用~而只使用一台水泵时~水槽须另配装一连通管~使两并用之冷却塔之水位同高, 5、4英寸,10公分,以上之循环水出入口接管处宜用防震软管,高压橡胶管等, ~以防止塔身因管路之震动而震动~又可避免因配管不正而使水槽破裂损坏。 二、特殊配管要领 A、冷却塔配管依其位置高低~分为下列几种方式: 1、冷却塔位置高于热交换器,或凝缩器,一常用配管方式。注意事项:a、冷却 塔之出水管位置必须高于循环水吸口处,b、冷却塔之入口水管处必须加一控制阀用 以调整流量。c、为了防止循环水停止时产生逆流现象~必须加一逆阻阀。 2、冷却塔与主机同一高度~但水槽水位高于热交换器, 注意事项:a、参照第 一种状况施工,b、循环水开始启动~因管道上未满谁~故需先补给水量尤其横向配 管过长:为了防止水盘缺水~应随时观察水盘内之水量以便操作水。 3、冷却塔位置低于热交换器一一需加设一补给水槽, 注意事项:a、冷却塔之 水管处须装一控制阀用以调整水量,b、由于循环水泵停止时~管道之水会流入冷却 塔水槽产生溢流现象~故循环水泵再启动时必须重新补给水量~补给水槽容量必须 大于所需溢出水量,c、为减少补给水之消耗~因此在循环水泵出口处必须加一逆阻阀。 4、冷却塔用于高温条件-----温度超过46?

闭式冷却塔横流、逆流以及开式冷却塔的工作原理

FBN系列—闭式冷却塔(逆流) 1、工作原理 FBN逆流式冷却塔得进风形式为底部逆流进风,与下落得喷淋水逆向交替形成饱与湿热空气,热量由顶部风机排出,水分由特殊结构得脱水器挡回集水槽循环使用,内部空间没有预冷散热得填料,余出更多得空间来增加盘管得单位散热面积,结构紧凑,占地小、特别适用于温度较低或温差较小得流体冷却。 FBN概念:F-风水冷却B—闭式系统 N-逆流式 2、组成部分 成套设备一般有三大部分组成:主机、辅机、电控箱; 主机组成部分: 1)?风机:设计诱风型风筒,符合空气动力学原理,充分利用气体流场均化理论,缩小了涡流区,降低了流阻,使机体内热气能够快速排出机外; 2) 收水器:主要作用就是最大限度得挡回排放得水分,设备正常运行时,下面喷淋泵喷到铜管上面大量水分,由于上部比较靠近风机所在位置,为防止一些水分被风机吸出机外,从而需收水器阻挡一番; 3) 冷却盘管(冷凝器):一般可采用二种材质:a、采用优质T2紫铜管焊接而成,耐压设计1。6Mpa,铜管散热效果相对较好,一般应用在中频炉行业、冷库(食品)、化工等;b、采用优质低碳无缝钢管制成,经过分级与整体三次2。5Mpa强压试验,整体在高温溶槽里进行浸锌处理,确保钢管得卓越性能,一般应用在中央空调(螺杆机组)行业。

注:冷却盘管中需冷却得流体可为多种,如纯洁水、淬火液、液压油、液态氨、氟利昂等; 4)?集水槽:主要就是盛放一定量得水源(一般为普通自来水即可),使喷淋装置工作时保证喷淋泵水得循环,使喷淋泵喷到冷却盘管上面得水自然落入集水槽中,从而保证喷淋工序得正常运行。 5) 喷淋头:为使喷到冷却盘管上面得水分均匀流畅,达到最佳散热效果; 6) 喷淋水泵:主要功能就是将集水槽中得水,通过管道与喷淋头均匀得喷淋到冷却盘管上面,当大量有喷淋泵喷上去得水自上而下流淌时,从而带走一部分从冷却盘管内传出得热量,达到降温得目得; 7)?进风格栅:防水溅、防灰尘、防阳光直射、进风量大、风阻小、降低了风机能耗、且不会有喷淋水外溅现象,避免阳光照射到水槽内部,有效得保证喷淋水得水质及使用温度,有效防止灰尘及水藻滋生; 8) 冷却塔外壳:支撑,机体主要组成部分;采用镀铝锌板制作,就是耐腐蚀、阻热性能最强得板材之一,使用寿命就是普通镀锌板得3—6倍;根据特殊需要,也可采用201、304或316不锈钢板制作、 辅机组成部分: 1)?不锈钢水箱:主要就是盛放需冷却得循环流体,循环流体为封闭式,但还就是有少量得损耗,液位计自动测量与报警,以便及时补充冷却流体(冷却液); 2) 循环水泵:与不锈钢水箱紧密相连,使不锈钢水箱流体通过循环水泵得作用,进入到主机冷却盘管内进行循环,进入到需冷却流体设备,