技术部分(道路)

1、水泥混凝土使用年限30年

2、主干路以交通功能为主,为连接城市各主要分区的干路,是城市道路网的主要骨架

3、基层的结构类型可分为柔性基层、半刚性基层

4、高液限黏土、高液限粉土及含有机质细粒土,不适用做路基填料

5、无机结合料稳定粒料基层包括石灰稳定土类基层、石灰粉煤灰稳定砂砾基层、石灰粉煤灰钢渣稳定土类基层、水泥稳定土类基层等,其强度高,整体性好,适用于交通量大、轴载重的道路。

6、锚杆式挡土墙是利用板肋式、格构式或排桩式墙身结构挡土,依靠固定在岩石或可靠地基上的锚杆维持稳定的挡土建筑物

7、加筋土挡土墙是利用较薄的墙身结构挡土,依靠墙后布置的土工合成材料减少土压力以维持稳定的挡土建筑物。

8、三种土压力中,主动土压力最小;静止土压力其次;被动土压力最大,位移也最大

9、路基(土、石方)施工

开挖路堑、填筑路堤,整平路基、压实路基、修整路床,修建防护工程等。

填土内不得含有草、树根等杂物,粒径超过100mm的土块应打碎

10、路基压实试验段:(5)根据土的类型、湿度、设备及场地条件,选择压实方式

11、湿陷性黄土路基处理施工除采用防止地表水下渗的措施外,可根据工程具体情况采取换土法、强夯法、挤密法、预浸法、化学加固法等方法因地制宜进行处理,并采取措施做好路基的防冲、截排、防渗。加筋土挡土墙是湿陷性黄土地区得到迅速推广的有效防护措施。

12、膨胀土路基应主要解决的问题是减轻和消除路基胀缩性对路基的危害

13、水泥稳定土材料自搅拌至摊铺完成,不应超过3h

14、宜在春末和气温较高季节施工,施工最低气温为5℃。

三)压实与养护(二灰碎石基层)

1.每层最大压实厚度为200mm,且不宜小于100mm。

2.碾压时采用先轻型、后重型压路机碾压。

3.禁止用薄层贴补的方法进行找平。

4.混合料的养护采用湿养,始终保持表面潮湿,也可采用沥青乳液和沥青下封层进行养护,养护期视季节而定,常温下不宜小于7d。

15、采用土工合成材料加筋,以提高路堤的稳定性

16、加筋路堤的施工原则是应能充分发挥土工合成材料的加筋效果

17、用土工合成材料和沥青混凝土面层对旧沥青路面裂缝进行防治,首先要对旧路进行外观评定和弯沉值测定,进而确定旧路处理和新料加铺方案。施工要点是:旧路面清洁与整平,土工合成材料张拉,搭接和固定,洒布粘层油,按设计或规范规定铺筑新沥青面层

18、透层。为使沥青混合料面层与非沥青材料基层结合良好,在基层上浇洒能很好渗入表面的沥青类材料薄层

19、粘层。为加强路面沥青层之间,沥青层与水泥混凝土路面之间的粘结而洒布的沥青材料薄层

20、铺筑在面层表面的称为上封层,铺筑在面层下面的称为下封层。

21、初压宜采用钢轮压路机静压1~2遍,碾压路段总长度不超过80m

22、热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度低于50℃后,方可开放交通

23、改性沥青混合料的摊铺一般情况下,摊铺温度不低于160℃;初压开始温度不低于150℃,碾压终了的表面温度应不低于90~120℃

24、横向缩缝采用切缝机施工,切缝方式有全部硬切缝、软硬结合切缝和全部软切缝三种

25、在混凝土达到设计弯拉强度40%以后,可允许行人通过。混凝土完全达到设计弯拉强度且填缝完成后,方可开放交通

26、道路大修微表处理:1.清除原路面的泥土、杂物。2.可采用半幅施工,施工期间不断行。3.微表处—摊铺机专用施工机械,速度1.5~3.0km/h。4.橡胶耙人工找平,清除超大粒料。5.不需碾压成型,摊铺找平后必须立即进行初期养护,禁止一切车辆和行人通行。6.通常,气温25~30℃时养护30min满足设计要求后,即可开放交通。7.微表处施工前应安排试验段,长度不小于200m;以便确定施工参数。

27、(三)基底处理要求(----)

1.基底的不均匀垂直变形导致原水泥混凝土路面板局部脱空,严重脱空部位的路面板局部断裂或碎裂。为保证水泥混凝土路面板的整体刚性,加铺沥青混合料面层前,必须对脱空和路面板局部破裂处的基底进行处理,并对破损的路面板进行修复。基底处理方法有两种:一种是换填基底材料,另一种是注浆填充脱空部位的空洞。

2.开挖式基底处理。对于原水泥混凝土路面局部断裂或碎裂部位,将破坏部位凿除,换填基底并压实后,重新浇筑混凝土。这种常规的处理方法,工艺简单,修复也比较彻底,但对交通影响较大,适合交通不繁忙的路段。

技术部分(桥梁)

1. 模板、支架和拱架的设计中应设施工预拱度。施工预拱度应考虑下列因素:()

(1)设计文件规定的结构预拱度;

(2)支架和拱架承受全部施工荷载引起的弹性变形;

(3)受载后由于杆件接头处的挤压和卸落设备压缩而产生的非弹性变形;

(4)支架、拱架基础受载后的沉降。

2. 弯钩平直部分的长度,有抗震要求的结构不得小于箍筋直径的10倍。

3. 浇筑混凝土前,应检查模板、支架的承载力、刚度、稳定性

4. 洒水养护的时间,采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥的混凝土,不得少于7d。掺用缓凝型外加剂或有抗渗等要求以及高强度混凝土,不少于14d

5. 张拉台座应具有足够的强度和刚度,其抗倾覆安全系数不得小于1.5,抗滑移安全系数不得小于1.3。预应力筋连同隔离套管应在钢筋骨架完成后一并穿人就位同时张拉多根预应力筋时,各根预应力筋的初始应力应一致

6. 穿束后至孔道灌浆完成应控制在下列时间以内,否则应对预应力筋采取防锈措施:

空气湿度大于70%或盐分过大时,7d;

空气湿度40%~70%时,15d;

空气湿度小于40%时,20d。

7.基层要求

1、基层混凝土强度应达到设计强度的80%以上,方可进行防水层施工

2、当采用防水卷材时,基层混凝土表面的粗糙度应为1.5~2.0mm;当采用防水涂料时,基层混凝土表面的粗糙度应为0.5~1.0mm。对局部粗糙度大于上限值的部位,可在环氧树脂上撒布粒径为0.2~0.7mm的石英砂进行处理,同时应将环氧树脂上的浮砂清除干净。

3、混凝土的基层平整度应小于或等于1.67mm/m。

4、当防水材料为卷材及聚氨酯涂料时,基层混凝土的含水率应小于4%(质量比)。当防水材料为聚合物改性沥青涂料和聚合物水泥涂料时,基层混凝土的含水率应小于10%(质量比)。

5、基层混凝土表面粗糙度处理宜采用抛丸打磨。基层表面的浮灰应清除干净,并不应有杂物、油类物质、有机质等。

6、当防水层施工时,因施工原因需在防水层表面另加设保护层及处理剂时,应在确定保护层及处理剂的材料前,进行沥青混凝土与保护层及处理剂间、保护层及处理剂与防水层间的粘结强度模拟试验,试验结果满足规程要求后,方可使用与试验材料完全一致的保护层及处理剂

7. 当铺设防水卷材时,环境气温和卷材的温度应高于5℃,基面层的温度必须高于0℃;当下雨、下雪和风力大于或等于5级时,严禁进行桥面防水层体系的施工。当施工中途下雨时,应做好已铺卷材周边的防护工作。

8.

(一)混凝土基层

1、混凝土基层检测主控项目是含水率、粗糙度、平整度。

2、混凝土基层检测一般项目是外观质量,应符合下列要求:

(1)表面应密实、平整。

(2)蜂窝、麻面面积不得超过总面积的0.5%,并应进行修补。

(3)裂缝宽度不大于设计规范的有关规定。

(4)表面应清洁、干燥,局部潮湿面积不得超过总面积的0.1%,并应进行烘干处理。

9. 常用的沉入桩有钢筋混凝土桩、预应力混凝土桩和钢管桩

10. 沉桩顺序:对于密集桩群,自中间向两个方向或四周对称施打;根据基础的设计标高,宜先深后浅;根据桩的规格,宜先大后小,先长后短。

11. 人工挖孔桩采用混凝土或钢筋混凝土支护孔壁技术,护壁的厚度、拉接钢筋、配筋、混凝土强度等级均应符合设计要求;井圈中心线与设计轴线的偏差不得大于20mm;上下节护壁混凝土的搭接长度不得小于50mm;每节护壁必须保证振捣密实,并应当日施工完毕;应根据土层渗水情况使用速凝剂;模板拆除应在混凝土强度大于2.5MPa后进行

12. 预制和吊装方案

应按照设计要求,并结合现场条件确定梁板预制和吊运方案。

应依据施工组织进度和现场条件,选择构件厂(或基地)预制和施工现场预制。

13. (二)吊运方案

1.吊运(吊装、运输)应编制专项方案,并按有关规定进行论证、批准。

2.吊运方案应对各受力部分的设备、杆件应经过验算,特别是吊车等机具安全性验算,起吊过程中构件内产生的应力验算必须符合要求。梁长25m以上的预应力简支梁应验算裸梁的稳定性。(被干掉勾践)

3.应按照起重吊装的有关规定,选择吊运工具、设备,确定吊车站位、运输路线与交通导行等具体措施。

14. 连续梁(T构)的合龙、体系转换和支座反力调整应符合下列规定:(17年教材变化点)(合龙长度、合拢温度、合龙强度、悬臂间距、悬臂压重、悬臂连接、转体时机、转体控制——3合龙+3悬臂+2转体)

(1)合龙段的长度宜为2m。

(2) 合龙前应观测气温变化与梁端高程及悬臂端间距的关系。

(4)合龙前,在两端悬臂预加压重,并于浇筑混凝土过程中逐步撤除,以使悬臂端挠度保持稳定。

(5)合龙前应按设计规定,将两悬臂端合龙口予以临时连接,并将合龙跨一侧墩的临时锚固放松或改成活动支座。

(6)合龙前,在两端悬臂预加压重,并于浇筑混凝土过程中逐步撤除,以使悬臂端挠度保持稳定。

(7)连续梁的梁跨体系转换,应在合龙段及全部纵向连续预应力筋张拉、压浆完成,并解除各墩临时固结后进行。(16—7)(张拉、固结)

(8)梁跨体系转换时,支座反力的调整应以高程控制为主,反力作为校核

15. 钢桥焊接顺序:依据分割方案,制定专门的焊接方案。焊接方案必须考虑现场施焊和工厂焊接的区别。除高空作业外,应注意防风的措施。焊缝的连接顺序设计有规定的按设计要求做,无规定时焊接顺序顺桥向宜为从跨中向两端,横向从中线向两侧对称进行。

16. 本工程的专项施工方案属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案,应包括的主要内容如下:

工程概况:

编制依据:

施工计划:

施工工艺技术:

施工安全保证措施:

劳动力计划:

计算书及相关图纸。

17. 斜拉桥施工监测主要内容

1.变形:2.应力:3.温度:

18. 箱涵顶进过程中要定期观测箱涵裂缝及开展情况,重点监测底板、顶板、中边墙,中继间牛腿或剪力铰和顶板前、后悬臂板,发现问题应及时研究采取措施

技术部分(轨道交通)

1. 明挖法基坑支护结构选择时,应综合考虑基坑周边环境和地质条件的复杂程度,首先确定基坑安全等级,然后根据等级选用基坑支护结构

2. 按照“十八字”原则(即管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测)进行隧道的设计和施工,称之为浅埋暗挖技术

3. 复合式衬砌这种衬砌结构是由初期支护、防水隔离层和二次衬砌所组成,复合式衬砌外层为初期支护,其作用是加固围岩,控制围岩变形,防止围岩松动失稳,是衬砌结构中的主要承载单元

4. 隧道土方开挖与支护

总原则是:预支护、预加固一段,开挖一段;开挖一段,支护一段;支护一段,封闭成环一段

4. 监控量测由项目技术负责人统一掌握、统一领导

5. 排水明沟宜布置在拟建建筑基础边0.4m以外,沟边缘离开边坡坡脚应不小于0.3m。排水明沟的底面应比挖土面低0.3~0.4m。集水井底面应比沟底面低0.5m 以上,并随基坑的挖深而加深,以保持水流畅通。明沟的坡度不宜小于0.3%,沟底应采取防渗措施

6. 管井的滤管可采用无砂混凝土滤管、钢筋笼、钢管或铸铁管

7. 支撑结构挡土的应力传递路径是围护(桩)墙→围檩(冠梁)→支撑

8. 放坡应以控制分级坡高和坡度为主,必要时辅以局部支护结构和保护措施,放坡设计与施工时应考虑雨水的不利影响。

当条件许可时,应优先采取坡率法控制边坡的高度和坡度。坡率法是指无需对边坡整体进行加固而自身稳定的一种人工边坡设计方法。土质边坡的坡率允许值应根据经验,按工程类比原则并结合已有稳定边坡的坡率值分析确定

9.(二)护坡措施(护坡:上卸荷、中削坡、下压载)

1.基坑土方开挖时,应按设计要求开挖土方,不得超挖,不得在坡顶随意堆放土方、材料和设备。在整个基坑开挖和地下工程施工期间,应严密监测坡顶位移,

10. 高压喷射有旋喷(固结体为圆柱状)、定喷(固结体为壁状)和摆喷(固结体为扇状)等三种基本形状

11.

盾构选型的原则:适用性原则、技术先进性原则、经济合理性原则

12. 盾构管片拼装顺序

一般从下部的标准(A型)管片开始,依次左右两侧交替安装标准管片,然后拼装邻接(B型)管片,最后安装楔形(K型)管片

13. 注浆压力应根据土压、水压、管片强度、盾构形式与浆液特性综合判断决定,但施工中通常基于施工经验确定

14. 近接施工管理首先,应详细调查工程条件、地质条件、环境条件(即既有结构物现况与安全要求),在调查的基础上进行分析与预测,制定防护措施;其

次,制定专项施工方案;最后,施工过程中通过监控量测反馈指导施工而确保既有结构物安全

15. 近接施工的管理措施

(1)盾构掘进引起的周边地层变形状态及其原因,包括:变形程度与主要原因之间的关系、对既有结构物承载能力的影响程度。

(2)预测盾构掘进引起产生地层变形的解析方法,预测对既有结构物影响的解析模型。

(3)减小地层变形与防止对既有结构物影响措施的选择,及其与工程条件、地质条件和环境条件相适应措施的确定方法。

(4)监控量测管理系统、监测项目、监测方法、监测数据的反馈方法。

16.中隔壁法和交叉中隔壁法

1.中隔壁法也称CD工法,主要适用于地层较差和不稳定岩体、且地面沉降要求严格的地下工程施工。

2.当CD工法不能满足要求时,可在CD工法基础上加设临时仰拱,即所谓的交叉中隔壁法(CRD工法)。

3.CD工法和CRD工法在大跨度隧道中应用普遍,在施工中应严格遵守正台阶法的施工要点,尤其要考虑时空效应,每一步开挖必须快速,必须及时步步成环,工作面留核心土或用喷混凝土封闭,消除由于工作面应力松弛而增大沉降值的现象

17. 按设计要求,严格控制小导管的长度、开孔率、安设角度和方向

18. 污水中有机物浓度一般用生物化学需氧量(B0D5)、化学需氧量(C0D)、总需氧量(T0D)和总有机碳(T0C)来表示

19. 污泥需处理才能防止二次污染,其处置方法常有浓缩、厌氧消化、脱水及热处理等

20. 现浇预应力水池封锚要求

(1)凸出式锚固端锚具的保护层厚度不应小于50mm;

(2)外露预应力筋的保护层厚度不应小于50mm;

(3)封锚混凝土强度等级不得低于相应结构混凝土强度等级(有粘结80%),且不得低于C40(有粘结30MPa)

21. 预制构件吊装前必须编制吊装方案。吊装方案应包括以下内容:

1.工程概况,2.主要技术措施.3.吊装进度计划。

4.质量安全保证措施5.环保、文明施工等保证措施。

22. 正确做法:应由项目技术负责人主持对图纸的审核,并应形成会审记录,应由项目负责人(经理)按施工组织设计中质量计划关于物资采购的规定,经过招标程序选择预应力钢丝供应厂家

23. (三)浅埋暗挖施工方案的选择,应根据工程设计(隧道断面和结构形式、埋深、长度),工程水文地质条件,施工现场和周围环境安全等要求,经过技术经济比较后确定:在城区地下障碍物较复杂地段,采用浅埋暗挖施工管(隧)道会是较好的选择。

24. 定向钻机的回转扭矩和回拖力确定,应根据终孔孔径、轴向曲率半径、管道长度,结合工程水文地质和现场周围环境条件,经过技术经济比较综合考虑后确定,

25. 压力管道的水压试验:压力管道水压试验进行实际渗水量测定时,宜采用注水法进行。管道采用两种(或两种以上)管材时,宜按不同管材分别进行试验;不具备分别试验的条件必须组合试验,且设计无具体要求时,应采用不同管材的管段中试验控制最严的标准进行试验。

除设计有要求外,压力管道水压试验的管段长度不宜大于1.0km

26. 闭气试验适用条件(---)

(1)混凝土类的无压管道在回填土前进行的严密性试验。

(2)地下水位应低于管外底150mm,环境温度为-15~50℃。

(3)下雨时不得进行闭气试验。

27. 管道沟槽到底后,地基应由施工、监理、建设、勘察和设计等单位共同验收。对不符合要求的地基,由设计或勘察单位提出地基处理意见

28. 填料式补偿器芯管的外露长度或其端部与套管内挡圈之间的距离应大于设

计规定的变形量

29. 球形补偿器安装时,与球形补偿器相连接的两垂直臂的倾斜角度应符合设计要求,外伸部分应与管道坡度保持一致

30. 供热管道和设备安装完成后,应按设计要求进行强度和严密性试验

一级管网及二级管网应进行强度试验和严密性试验

试运行的时间应为连续运行72h

对于已停运两年或两年以上的直埋蒸汽管道,运行前应按新建管道要求进行吹洗和严密性试验。新建或停运时间超过半年的直埋蒸汽管道,冷态启动时必须进行暖管。

供热站内所有系统应进行严密性试验。试验压力为1.25倍设计压力,且不得低于0.6MPa,稳压在1h内,详细检查管道、焊缝、管路附件及设备等无渗漏,压力降不大于0.05MPa为合格;开式设备只做满水试验,以无渗露为合格。

31. (二)燃气管道穿越河底时,应符合下列要求:(---)

1.燃气管道宜采用钢管。安装引起的误差不得大于3°。

2.燃气管道至规划河底的覆土厚度,应根据水流冲刷条件确定,对不通航河流不应小于0.5m;对通航的河流不应小于1.0m,还应考虑疏浚和投锚深度。

3.稳管措施应根据计算确定。

4.在埋设燃气管道位置的河流两岸上、下游应设立标志

技术部分(垃圾填埋、园林绿化)

1. 垃圾卫生填埋场填埋区工程的结构层次从上至下主要为:渗沥液收集导排系统、防渗系统和基础层。系统结构形式如图1K416011所示。(2012多7)(2014案

2.3)

2. HDPE 膜铺设时应符合下列要求:(2017新增)

①铺设应一次展开到位,不宜展开后再拖动。

②应为材料热胀冷缩导致的尺寸变化留出伸缩量。

③应对膜下保护层采取适当的防水、排水措施。

④应采取措施防止HDPE 膜受风力影响而破坏。

⑤HDPE 膜铺设过程中必须进行搭接宽度和焊缝质量控制。监理必须全程监督膜的焊接和检验。

⑥施工中应注意保护HDPE 膜不受破坏,车辆不得直接在HDPE 膜上碾压。

3. HDPE 膜铺设工程质量验收应进行观感检验和抽样检验。

4. 假山分层施工工艺流程:放线挖槽→基础施工→拉底→中层施工→扫缝→收顶→做脚→完形。收顶施工应自后向前、由主及次,自下而上分层作业

5.

园林中的污水属于生活污水;园林中地形起伏多变,适宜利用地形排水。

雨水可就近排入园中河湖水体;因此雨水一般采取以地面排除为主、沟渠和管道排除为辅的综合排水方式。排水方式应尽量结合造景。可以考虑在园中建造小型水处理构筑物或水处理设备。

一次性高分通过一建市政

一次性高分通过一建市政 我是12年大学毕业,在大学的四年里,也没认真的学习过,大二以后基本上都是翘课,专业知识也不扎实,到大四找工作才知道这个行业是干嘛的,对于施工、造价、监理、设计,毕业工作后才弄懂谁跟谁是一家,考证的东西都是毕业后才开始接触的,大学只是给我们一个考证的学历门槛。这几年取得证书和考试有:二级建造师(房建),二级建造师增项考试(公路),一级建造师(市政)和注册岩土工程师(基础)考试。 众所周知,一建和二建都是工程项目担任项目经理的必备条件,只是执掌的项目规模和考试的科目有所差别,这个证书相当于会计行业的注册会计师,法律行业的司法考试,教师的教师资格证,是一个执业资格证书,有了这个证不一定可以当项目经理,但是以后来看,没有这个证,在建筑行业,肯定不太好混(除了有关系背景的)。考试报名时间和报名条件我就不说了,对于想考的人,肯定都查清楚了。 二建考试科目有三门,即管理、法规和实务,实务根据报考专业不同而分为房建、市政、公路、水利等科目,管理和法规都是选择题,多选择多选不给分,在拿不准的情况下,一般只选自己会的,这样少选的情况下,一个选项给0.5分,也算一个技巧,两门课都是及格分通过。实务满分120分,40分选择题,其中20分单选,20分多选(不懂得不要乱选),要保证自己考到30分以上,案例80分,两项加起来考72分肯定通过。复习的顺序可以是管理,然后法规最后实务,想一次性通过,最好是在春节过后就慢悠悠的把三本书通读一遍,基本上就到3月下旬了,然后看建筑工程教育网的视频,把几个老师的认真看一遍,对着视频划重点和常考点,一遍视频下来,基本上就是5月初,然后还有一个月左右考试,这时候把法规和管理画的重点看熟,把前几年的真题刷刷,基本上可以通过,实务就要背诵一些数据和考点,然后把前几年案例真题讲解视频看看,把答案抄一遍,注意答题的格式和技巧,在刷刷题,二建基本上没问题了。 相比与一建,二建就是毛毛雨,不是一个量级的,一建是二建的难度的两三倍,较难得市政又是较简单房建的两三倍吧。一建考四门课,即管理、法规、经济和实务。前三门公共课考试也都是选择题,技巧跟二建一样,实务满分160分,选择题40分,案例120分,96分是过线。我以考市政为例来说下思路,要想一次性通过四门课,就要比别人努力几倍,需要在春节前就要慢慢的看书,可以在一月到四月把四门课的书细看一遍,其中实务(市政)时间花费与其他三门公共课加起来相当(实务可以看两遍)。公共课看书的顺序可以是管理----法规----经济,书看完以后,在5月到7月的时间,把四门课的视频(建设工程教育网)看了,对着书划重点,可以在看视频的同时刷题,有助于理解内容。这些搞定以后,8月和9月,就是不断重复的看和背实务书,把里面的常考点背下来。在考前的一个月可以将前五年的真题买来,把题目做做,公共课的刷一遍就行,实务课的真题答案不是标准答案(标准答案每年都不公布),可以结合真题讲解看看案例的答题技巧和读题思路,把真题答案按部就班的抄在卷子上,考前总结下前几年的必考点和常考点,考前把这些背下来,读熟,今年的考试,5个大题5个图,看懂图来结合写,同时要把市政一些施工的基本原则搞懂。今年市政实务,选择题考了36分,总分110分,还算对得起过去一年的复习了。 准备充足了,不要听别人吹的多难多难,每天给自己定个看书小目标,总会考过的!!我看书效率很低,有时候磨磨蹭蹭的一天才看四五页,考了那么多年,我不把通过的可能放在运气上,时间用够了,书看到了,自然可以过得!!相信,你也可以。

一建市政实务知识点

知识点总结 市政公用

第一章:城市道路工程

?????????????? ???道路行车速度;快速路;主干路;道路宽度;城市道路的分类 分级因素次干路;路面结构厚度; 支路;交叉口形式;除快速路外的各类道路根据城市规模、设计交通量、地形等又分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级。 高级路面:路面刚度大、强度高、稳定性好。运输成本低、建设投资高、养护费少。按结构强度分类次高级路面:维修、养护、运输费用较高。柔性路面:行车荷载作用路面按力学性质分类30?????????????????? 下产生的弯沉变性较大,在反复荷载下产生累积变形, 破坏取决于极限垂直变形和弯拉变形——沥青路面;刚性路面:行车荷载作用下产生板体作用,抗弯拉强度大,弯沉变形很小,呈现出 较大的刚性,破坏取决于极限弯拉强度——混凝土路面;城市道路分类路面等级面层材料使用年限(年) 水泥混凝土快速路、主干路 高级路面沥青混凝土、沥青碎石、天然石材1512沥青贯入式碎(砾)石 次干路、支路次高级路面8沥青表面处置 ?????? ??路基在地表按道路的线型(位置)和断面(几何尺寸)的要求开挖或堆填而成的岩土结构物; 1、为车辆在道路上行驶提供基本条件;路基性能要求 2、道路的支撑结构物; 3、对路面的使用性能有重要影响;路基性能主要指标:整体稳定性、变形量。 路堤——路基顶面高于原地面的填方路基;路基断面形式路堑——全部由地面开挖出的路基,分为重路堑、半路堑、半山峒三种形式;路基分类半填、半挖——一侧挖方、另一侧填方;12?????????? ????从材料上分:土路基、石路基、土石路基;路面在路基顶面的行车部分用不同粒料或混合料铺筑而成的层状结构物; 1、直接承受行车的作用;路面性能要求 2、改善汽车的行驶条件、提高道路服务水平(经济性、舒适性); 、平整度;、承载能力:具备相当的刚度和强度,抗疲劳破坏和塑性变形能力; 3、温度稳定性:较高的温度稳定性,即较低的温度、湿度敏感度;路面性能主要指标 4、抗滑能力强; 5、不透???????????水性; 6、噪音量低的路面结构; 路面结构特点:行车荷载和自然因素对路面的影响随深度增加而逐渐减弱,对路面的材料的强度、 刚度和稳定性要求也逐渐降低,为适应这一特点,路面结构多层次的。

[经验心得] 一次高分110.5分通过二建市政的一点心得,与大家分享

[经验心得] 一次高分110.5分通过二建市政的一点心得,与大家分享 我是从大家论坛上下载了很多东西才顺利一次通过的,当时就想着如果通过了,一定要写点什么送给那些备考的人。现在我通过了,来兑现承诺。 先上图,有图有真相嘛 首先说下我的考试经历比较特殊,因为我本来没打算考二建。毕业这四年,我一直沉迷于网络小说中,几乎什么都没考,也不知道有这种可以挂靠的考试。是有一天我正好去同事办公室,看到他们在报考一建,我才知道原来还可以考证赚钱,正好我也毕业四年了,符合资格。虽然他们都报考了建筑专业,但是我从网上百度了下市政最值钱,于是走上了市政的不归路(那时我还不知道珍爱生命远离市政这句话O(∩_∩)O~),都是钱迷惹的祸啊。12年我报考了一建市政4门(当时二建已经不能报了,我自信的想正好考出来一级,也不算耽误时间),但是我高估了自己的毅力。我这个人最大的优点是脑袋还算好使,最大最大的缺点就是没有毅力。所以第一年直到考试前一个月我才认真准备看,这一看就崩溃了,实务这门课真是天书啊,每个字我都认识,合起来我也认识,就是不知道是啥东西,我几乎得一个词一个词的百度。于是我退缩了,准备先考两门,13年再考剩下的。然后我用三个星期的时间学了管理和经济,这时候还剩一个星期,我有点犹豫要不要再看法规,最后抱着保二争三的想法用了一个星期看了看法规,最后三门都过了,分数也不低。然后今年到报二建的时候我本来只是打算报个实务为一建做准备,毕竟二建的实务比一建简单,也算是打基础了。后来朋友劝我既然考就都报了呗,所以我都报了名,管理和法规是吃的一建的老底,结果还不错。有了二建的打底,今年一建我的实务108分也通过了。所以来分享下我的学习经验,不见得适合各位,大家自己看吧。 首先是项目管理和经济,我这两门的复习方法是一样的。我买了这两门的课本(盗版的,我一向在学习上比较勤俭O(∩_∩)O~。),习题集没买,然后打印出了04-09年的真题。一年一年来,把真题在课本上找出来,然后用蓝笔画出来打上五角星标上年份第几题,再把这页的角折上。同一个地方出第二次的就用红笔画波浪线打五角星(记得要把选项括出来,这样才知道出题点和思路。多选要标出ABCD各个选项),出第三次我就换荧光笔把字涂上颜色。这样做完三年我就发现重复率太高了,等标完五年的基本心里就有谱了。然后我专心看课本上画出来的地方,看的时候前后左右没画的都连着看看,当然如果一节里没出过考点的我几乎只看了一遍留点印象,后来就不看了。等基本都记住后,我在233网校上做了10、11年的真题在线评估,都能高出及格线二十几分,这时候就知道差不多了。以上是我一建的复习方法,同样适用于二建,因为我二建连书都没买,就是吃的一建老底,抽了一天听了肖国祥的二建管理,他讲的不错推荐大家听听,记忆方法不错。我是在去考场的路上坐在朋友的车子上以及在考场外等着进场时翻着画过的地方看完了一遍书的,事实证明一建和二建的管理几乎没区别,101分还算满意。 然后就是法规了,我也是吃的一建老底,二建法规和一建也差别不大,所以这里还是说我一建学法规的经验吧。其实法规说白了就是考法条以及法条的应用,所以这门的复习更为简单。我当时只剩一个星期的时间了,所以连书也没买,借了同事的法规习题集,注意这门课反而是习题重要,管理和经济都没必要买习题集,这本反而是习题最重要。因为法规的书上废话太多摸不着重点,还没有习题上来的实在。我把习题集给复印了一遍,然后每一章订成一份,这样一份就很薄了(因为看着薄的学习压力小,反正我是看到厚的书就不想看)。然后从第一章开始先自己做一遍,然后对答案,做对了而且也明白的就直接划掉这个题,以后都不用

2020一级建造师《市政实务》常见数字考点汇总

2020 一级建造师《市政实务》常见数字考点汇总 混凝土强度 1 混凝土面层达养护时间不宜小于设计弯拉强度80%,一般14~21 天,在混凝土达到设计弯拉强度40%,行 人通过,100%且填缝完毕开放。 混凝土板弯拉强度低于1MP 或抗压强度低于5MP 时不得受冻。 2 预制柱安装:安装后及时浇筑杯口混凝土,待混凝土硬化后拆除硬楔,浇筑二次混凝土待杯口混襁土达 到设计强度75%方可拆除斜撑。盖梁就位后浇筑混凝土接头,接头混凝土强度达到设计强度后方可拆除临时 固定设施。拱桥应在砂浆强度达到设计强度时卸落拱架,设计无要时应达到设计标准值的80%. 3 装配式桥梁构件在脱底膜、移运、堆放、吊装时,混凝土设计无要求时不低于设计强度的75%。预应力 混凝土构件吊装时,孔道水泥浆强度无要求时,不低于30 兆帕。 4 间隔槽混凝土浇筑应由拱脚向拱顶对称进行,应待拱圈混襁土分段浇筑完成且强度达到75%设计强度 且结合面按施工方缝处理后再进行。拱圈封拱合龙混凝土设计无要求时,各段应达到设计强度的75%.张拉、 放张预应力筋强度无要求时,不低于强度设计值75%。

5 模板支架拆除:非承重侧模强度宜为2.5 兆帕及以上。 浆砌石混凝土砌块:卸落拱架,砂浆强度达设计值80%以上。 6 后张法孔道压浆设计无要求时不低于30 兆帕。封锚混凝土不低于80%且不低于30 兆帕。 无粘结预应力筋张拉封锚混凝土强度等级不得低于相应结 构混凝土等级且不得低于c40. 吊移预制构件设计未要求时不低于砂浆强度的75%。 防水基层混凝土强度达到设计强度的80%以上方可施工。 7 绑扎接头的箍筋间距:钢筋受拉时应小于5d,且不得大于100mm;钢筋受压时应小于10d,且不得大于 200mm。 预制吊环的构件计算拉应力应不大于50 兆帕。 8 人工挖孔模板拆除应在混凝土强度大于2.5 兆帕后进行。预制柱安装待杯口混凝土强度达到设计强度75%拆除斜撑。 9 高强度螺栓每栓群应抽查总数的5%且不少于2 套,合格率不小于80%. 10 混凝土板弯拉强度低于1 兆帕或抗压强度低于5 兆帕, 不得受冻。 11 涵洞两侧回填土,应在防水层的保护层完成且保护层砌 筑砂浆强度到3 兆帕后进行。 12 SMW 工法桩:搅拌桩28 天龄期无侧限抗压强度不应小于设计要求且不宜小于0.5 兆帕。

二建市政知识点总结

城市道路主要分为刚性路面和柔性路面两大类 一、城市沥青路面道路的结构组成 (一)路基 路基的断面形式分为:路堤、路堑和半填半挖三种。从材料上分为:土路基、石路基、土石路基三种。(二)路面 行车荷载和自然因素对路面的影响随深度的增加而减弱。对路面材料的强度、刚度和稳定性也随深度增加而降低。路面分为垫层、基层和面层三结构层。 1.面层 面层应具有较高的结构强度、刚度、耐磨、不透水和高温稳定性,并且其表面层还应具有良好的平整度和粗糙度。面层分为磨耗层、上面层、下面层或称为表面层、中面层、下面层。 2.基层 基层是路面结构的主要承重层,应具有足够的、均匀一致的强度和刚度。沥青类面层下的基层应有足够的水稳定性。 用作基层的主要材料有: (1)整体型材料。特点:强度高、整体性好、适宜交通量大、轴载重的道路。 (2)嵌锁型和级配型材料。包括级配碎(砾)石、泥灰结碎(砾)石和水结碎石三种。 3.垫层。介于基层与土基之间。作用:改善土基的湿度和温度状况,扩散荷载应力。要求:其水稳定性必须要好。 (1)路基经常处于潮湿或过湿路段,以及在季节性冰冻地区应设垫层。 (2)垫层材料有粒料和无机结合料稳定土两类。 (3)垫层厚度一般≥150mm (二)沥青路面结构组合的基本原则 1.面层、基层的结构类型及厚度应与交通量相适应。 2.层间必须紧密稳定,保证结构整体性和应力传递的连续性。 3.各结构层的回弹模量自上而下递减。 4.层数不宜过多。 5.在半刚性基层上铺筑面层时,城市主干路、快速路应适当加厚或采取其他措施减轻反射裂缝。 二、路基与路面的性能要求 (一)路基的性能要求 1.整体稳定性 2.变形量 (二)路面的使用指标 1.平整度。为减缓路面平整度的衰变速率,应重视路面结构及面层材料的强度和抗变形能力。 2.承载能力。路面必须具有足够抗疲劳破坏和塑性变形的能力,即具备相当高的强度和刚度。 3.温度稳定性。路面必须保持较高的稳定性,即具有较低的温度、湿度敏感度。 4.抗滑能力。路面应平整、密市。粗糙,耐磨,具有较大的摩擦系数和较强的抗滑能力。 5.透水性。路面应具有不透水性。 6.噪声量。尽量使用低噪声路面。 路基施工多以人工配合机械施工,采用流水或分段平行作业。 路基工程 一、路基施工程序 1)准备工作。(组织准备、物质准备、技术准备)?2)修建小型构造物与埋设地下管线。 必须遵循“先地下,后地上”、“先深后浅”的原则来完成。 3)路基(土、石方)工程

一级建造师项目管理必考高分考点 总结版

项目信息门户的特征 1.项目信息门户的核心功能 (1)项目各参与方的信息交流; (2)项目文档管理; (3)项目各参与方的共同工作。 2.项目信息门户的主持者 ◆对一个建设工程而言,业主方往往是建设工程的总组织者和总集成者。 ◆主持者:业主方或业主方委托代表其利益的工程顾问公司。 3.项目信息门户的安全保证 数据安全有多个层次,如:制度安全、技术安全、运算安全、存储安全、传输安全、产品和服务安全等。这些不同 层次的安全问题主要涉及: (1)硬件安全,如硬件的质量、使用、管理和环境等; (2)软件安全,如操作系统安全、应用软件安全、病毒和后门等; (3)网络安全,如黑客、保密和授权等; (4)数据资料安全,如误操作(如误删除、不当格式化)、恶意操作和泄密等。 项目信息门户的类型 ◆项目信息门户按其运行模式分类,有如下两种类型。

(1)PSWS模式:为一个项目的信息处理服务而专门建立的项目专用门户网站,也即专用门户。 (2)ASP模式:由ASP服务商提供的为众多单位和众多项目服务的公用网站,也可称为公用门户。 ◆国际上项目信息门户应用的主流是ASP模式。 ◆项目信息门户可以为一个建设工程的各参与方的信息交流和共同工作服务,也可以为一个建设工程群体的管理服务。 服务于各种用途的信息编码 一个建设工程项目有不同类型和不同用途的信息,为了有组织地存储信息、方便信息的检索和信息的加工整理,必须对 项目的信息进行编码。. (1)项目的结构编码 (2)项目管理组织结构编码 (3)项目的政府主管部门和各参与单位编码(组织编码) (4)项目实施的工作项编码 (5)项目的投资项编码(业主方)/成本项编码(施工方),它并不是概预算定额确定的分部分项工程的编码,应综合考 虑概算、预算、标底、合同价和工程款的支付等因素,建立统一的编码,以服务于项目投资目标的动态控制。

一建市政带数据考点总结

2018年一建市政教材带数据考点 1.混凝土基层比面层每侧髋宽:人工300mm;滑轨摊铺機500mm;滑膜摊铺機650mm. 2.一次摊铺水泥路面宽度大于4.5m設置带拉杆纵向缩缝. 3.填筑土方时当坡度陡与1:5时,需要修成台阶,高度不超300mm,宽度不超过1.5m. 4.填方管涵顶面填土500mm以内禁止压路機碾压. 5.管道边1m范围人工开挖;直埋线缆2m范围人工开挖. 6.路基填土宽度比設计宽度宽500mm. 7.压路機速度不超过4km/h. 8.水泥稳定土自搅拌到摊铺不得超过3h. 9.水泥土分层摊铺应该在下层养护7d后再摊铺上层. 10.二灰基层压实每层最大为200mm,不小于100mm.养护不小于7d.(土方路基压实厚度根据试验确定,沥青面层压实厚度不大于100mm) 11.摊铺沥青路面,每台摊铺機摊铺宽度小于6m;两台摊铺機前后错开10-20m;搭接宽度 30-60mm. 12.摊铺機熨平板预热不低于100℃;沥青摊铺速度控制在2-6m/min 13.沥青压实厚度不大于100mm. 14.沥青面层上下层纵向热接缝错缝150mm,冷接缝错峰300-400mm(改性沥青避免出現冷接缝);上下层横向接缝错峰1m以上. 15.沥青路面温度低于50℃开放交通. 16.改性沥青生产温度较普通沥青提高10-20℃,贮存过程中混合料温度降不得大于10℃,储存时间不大于24h.(改性SMA只限当天使用,OGFC混合料随拌随用) 17.改性沥青SMA摊铺温度不低于160℃;摊铺速度:1-3m/min. 18.高温施工时,混凝土拌合物初凝时间不得小于3h;低温时终凝时间不得超过10h. 19.混凝土路面钢模板每1m設1处支撑;木模板板厚不小于50mm,每0.8-1m設1处支撑; 20.滑轨摊铺宽度最小3.75m;滑模摊铺速度1-3m/min. 21.混凝土面层分两次摊铺,下层厚度为总厚度3/5.缩缝宽度4-6mm. 22.混凝土面层养护到設计强度80%,一般14-21d. 23.大于5mm 裂缝灌缝处理;局部破损挖补处理;13-40mm车辙铣刨处理. 24.修补混凝土路面将空鼓,破损剔凿深度5cm以上. 25.验算模板,支架,拱架抗倾覆系数时,稳定系数不小于1.3. 26.外露模板挠度不超过长度1/400;隐蔽模板挠度不超过长度1/250. . 以上方可拆除2.5MPa非承重模板在混凝土强度27. 28.浆砌石,混凝土拱架达到設计要求强度,没有要求需要在砂浆强度达到80%以上. 29.HPB300冷拉率不得大于2%;HRB400冷拉率不得大于1%. 30.钢筋小于或等于22mm时,可以用绑扎方式;主筋不得绑扎. 31.绑扎街头搭接长度内箍筋间距:受拉应小于5d,且不得大于100mm;受压应小于10d,且不大于200mm. 32.混凝土抗压强度试块为边长150mm立方体,同龄期3块为一组. 33.对于C60以上高强混凝土,不少于10组试块.

一级市政重要知识点总结

万国卷相关知识点 认真看一遍 选择题 1.P29 (2) 粘层。为加强路面沥青层之间,沥青层与水泥混凝土路面之间的粘结而洒布的沥青材料薄层 2. P223铺设HDPE 土工膜应焊(粘)接牢固,达到强度和防渗漏要求,局部不应产生下沉现象。 3. P205截止阀主要用来切断介质通路,也可调节流量和压力 4. P187 2. 闭水试验准备工作 (1) 管道及检查井外观质量已验收合格。 (2) 管道未回填土且沟槽内无积水。 (3) 全部预留孔应封堵,不得渗水。 (4) 管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 (5) 顶管施工,其注浆孔封堵且管口按设计要求处理完毕,地下水位于管底以下。 (6) 应做好水源引接、排水疏导等方案 5. P203 填料式补偿器安装方便,占地面积小,流体阻力较小,抗失稳性好,补偿能力较大; 缺点是轴向推力较大,易漏水漏气,需经常检修和更换填料,对管道横向变形要求严格。 6. P110型钢水泥土搅拌墙中型钢的间距和平面布置形式应根据计算确定,常用的内插型钢布置形式可采用密插 型、插二跳一型和插一跳一型三种。单根型钢中焊接接头不宜超过2个,焊接接头的位置应避免设在支撑位置或开挖面附近等型钢受力较大处;相邻型钢的接头竖向位置宜相互错开,错开距离不宜小于lm,且型钢接头距离基坑底面不宜小于2m 7.P64 泥浆护壁成孔桩包括正循环回转钻、反循环回转钻、冲抓钻、冲击钻、旋挖钻、潜水钻 8.钢梁制造焊接环境相对湿度不宜高于80% 焊接环境温度:低合金高强度结构钢不得低于5°C,普通碳素结构钢不得低于 0 钢梁出厂前必须进行试拼装,并应按设计和有关规范的要求验收 主要杆件应在组装后24h内焊接 9.工业用水:含冷却、洗涤、锅炉、工艺、产品用水 10.P193 (三)按敷设方式分类管沟敷设——可分为:通行、半通行、不通行管沟(隧道) 11. P223 应在施工前验收施工场地,达标后方可施工。HDPE膜不得在冬期施工 在垂直高差较大的边坡铺设土工膜时,应设锚固平台铺设HDPE 土工膜应焊(粘)接牢固,达到强度和防渗漏要求,局部不应产生下沉现象。 12.封描混凝土的强度等级应符合设计要求,不宜低于结构混凝土强度等级的80%,且不低于30MPa。 曲线预应力筋或长度大于等于25m的直线预应力筋,宜在两端张拉 预应力筋采用应力控制方法张拉时,应以伸长值进校核 伸长值应从初应力时开始量测 13.排水:暗沟又称为盲沟,是一种地下排水渠道。主要用于排除地下水,降低地下水位。适用于一些要求排水良好的全天候的体育活动场地、地下水位高的地区以及某些不耐水的园林植物生长区等 14.钢围堰浮运定位时,应对浮运、就位和灌水着床时的稳定性进行验算。尽量安排在能保证浮运顺利进行的低水位或水流平稳时进行,宜在白昼无风或小风时浮运。在水深或水急处浮运时,可在围堰两侧设导向船。围堰下沉前初步锚锭于墩位上游处。在浮运、下沉过程中,围堰露出水面的高度不应小于lm。 15.次高压燃气管道,应采用钢管;中压燃气管道,宜采用钢管或铸铁管。低压地下燃气管道采用聚乙烯管材时,应符合有关标准的规定 16.桥下净空高度:设计洪水位、计算通航水位或桥下线路路面至桥跨结构最下缘之间的距离。

一建市政实务2018版最新教材重点汇总

第一章道路工程 1.城市道路分类 2.无机结合料稳定粒料基层的4种类型:三土一砂砾(切记:不包含水泥稳定粒料)(1)水泥稳定土、石灰稳定土、二灰钢渣稳定土(适用于各种路面基层); (2)二灰稳定砂砾(碎石)。 3.结构层性能要求: 4.道路基层材料选用的4个原则:特混、重稳、雨水、中轻3粒料 (1)特混(贫混凝土、碾压混凝土、沥青混凝土); (2)重稳(水泥稳定粒料、沥青稳定碎石); (3)雨水(湿润和多雨地区、繁重交通路段,排水基层); (4)中轻3粒料(级配粒料、水泥稳定粒料、二灰稳定粒料)。

5.水泥混凝土道路基层的3个作用:改善错脱冻变 (1)改善传荷能力; (2)减轻错脱病害; (3)减少冻变影响。 6.混凝土道路选用水泥种类的2个要求: (1)特重交通、重交通、快速路、主干路:42.5道路硅、普通硅、硅(42.5道普硅)(2)其他道路:32.5渣(32.5矿渣) 7.道路胀缝板的4种填料:改沥橡胶树。 改性沥青类、橡胶类、聚氯乙烯胶泥类、树脂类 8.按级配原则分为3种形式:悬浮-密实、骨架-空隙、骨架-密实 9.压实方法选择的4个因素:土的类型、湿度、设备、场地条件(湿土场设) 确定压实厚度的2个因素:压实机具类型、压实遍数 10.路基试验段目的:预沉松铺3压实 预沉量值、松铺厚度、压实机具、压实遍数、压实方式 11.路基下管道回填与压实的3个要求: (1)覆土厚度≤500mm,加固; (2)覆土厚度500-800mm,保护或加固; (3)管道两侧及管顶500mm以内不得使用压路机。

12.道路每层压实厚度的3个规定: (1)土路基:200-300mm; (2)基层100-200mm; (3)沥青面层:≤100mm。 13.7种不同类型挡土墙的特点: (1)衡重式有上墙; (2)悬臂式有墙趾、墙踵; (3)扶壁式有三角肋板; (4)柱板式有牛腿,可预制拼装; (5)锚杆式有锚杆; (6)自立式有锚锭块,可预制拼装; (7)加筋土有拉筋,可预制拼装。 14.3种土工合成材料:塑料格栅、玻璃纤维隔栅、土工织物。 (1)土工合成材料的5个工程应用:加筋、防护、过滤、排水、裂缝防治(书上为隔离)(加筋:路堤加筋、台背加筋); (2)土工织物软体沉排防护的3个稳定性验算项目:排体抗浮、排体压块抗滑、排体整体抗滑(浮滑块体)。 15.用于裂缝防治的玻纤网和土工织物应满足的4个技术要求:拉伸网单 (1)抗拉强度; (2)最大负荷延伸率; (3)网孔尺寸; (4)单位面积质量。 16.沥青混合料结构的4个决定因素:矿、沥结构,矿、沥特点。 (1)矿物骨架结构; (2)矿物材料与沥青相互作用的特点; (3)沥青的结构; (4)沥青混合料的密实度及其毛细—孔隙结构特点。 17.再生沥青混合料的配合比设计的3个因素:品质、用途、生产条件 (1)旧路面材料的品质; (2)再生沥青混合料的用途及其质量要求(交通量大:旧料占比30%~40%;交通量不大,旧料占比50%~80%); (3)生产条件:间歇式拌和机,旧料不超过30%,滚筒式拌和机,旧料可达40%~80%。

一级建造师《市政》知识点归纳城市道路工程

一级建造师《市政》知识点归纳:城市道路工程(2) 21、沥青表面处治主要起防水层、磨耗层、防滑层或改善碎石路面的作用。常用厚度为 15~30mm. 22、基层:基层是路面结构中的承重层,沥青类面层下的基层应有足够的水稳定性。 23、用于基层的材料主要有: 1)整体型材料 ①无机结合料稳定粒料——石灰粉煤灰稳定砂砾、石灰稳定砂砾、石灰煤渣、水泥稳定砂砾等,其强度高,整体性好,适用于交通量大、轴载重的道路。工业废渣混合料的强度、稳定性和整体性均较好,适用于各种路面的基层。 2)嵌锁型和级配型材料 ①级配碎石——为防止冻胀和湿软,应控制小于0.5mm颗粒的含量和塑性指数。在中湿和潮湿路段,用作沥青路面的基层时,应掺石灰。为便于碾压,砾石最大粒径宜不大于60mm. ②泥灰结碎石——适用于中湿和潮湿路段,掺灰量为其含土量的8%~12%.骨产的粒径宜小于或等于40mm,并不得大于层厚的0.7倍。 ③水结碎石——碎石的粒径宜小于或等于70mm,并不得大于层厚的0.7倍。掺灰量为小于 0.5mm颗粒含量的8%~12%. 24、垫层是介于基层和土基之间的层位,其作用为改善土基的湿度和温度状况,保证面层和基层的强度稳定性和抗冻胀能力,扩散由基层传来的荷载应力,以减小土基所产生的变形。因此,通常在土基湿、温状况不良时设置。垫层材料应具备良好的水稳定性。 25、路基经常处于潮湿或过湿状态的路段,以及在季节性冰冻地区产生冰冻危害的路段应设垫层。 26、垫层材料有粒料稳定土和无机结合料稳定土两类。粒料包括天然砂砾、粗砂、炉渣等。采用粗砂或天然砂砾时,小于0.075mm的颗粒含量应小于5%;采用炉渣时,小于2mm的颗粒含量宜小于20%. 27、垫层厚度可按当地经验确定,一般宜大于或等于150mm. 28、沥青路面结构组合基本原则:——各结构层的材料回弹模量应自上而下递减,基层材料和面层材料的回弹模量比应大于或等于0.3;层数不宜过多;

2020年一建《市政工程》易混知识点总结

2020年一建《市政工程》易混知识点总结 在一级建造师备考过程中,一些知识点因为不好区分很容易混淆。 容易混淆的知识点 (1)质量不符合要求时的处理 ①不合格材料处理—更换、让步接收或降级使用; ②施工质量事故处理—返工、返修、限制使用、不作处理和报废; ③建安工程质量验收评定不符合要求时处理—修补处理、返工处理、不作处理、不合格; (2)组织设计 ①施工组织总设计—以市政工程使用功能为对象,总承包单位编制; ②施工组织设计—以单位工程为对象; ③施工方案—以分部分项或专业工程为对象; 注:另分为投标前规划性/施工前实施性两种施工组织设计,注意其差别。 (3)技术交底 ①施工技术交底 1)设计交底—设计人员向施工人员交底(会审阶段); 2)施工组织设计交底—编制人员向施工人员(工程开工前); 3)施工方案交底--编制人员向施工作业人员(工程施工前); 4)设计变更交底--设计人员向施工人员交底(发生大变化前) ②施工安全技术交底—只是施工技术交底的一部分,针对运输、

高空作业、地下作业、大型设备试运行。 (4)施工方案对象 ①施工方案对象—难度较大、施工工艺较复杂,技术及质量要求高,采用新工艺的分部分项或专业工程; 例如:大型设备起重搬运、吊装、调试方案;重要焊接方案;设备试运行方案;若签补充协议,还可以包括联动试车、带负荷试验方案; ②经济分析常见的主要施工方案对象—特大、重、高或精密价值高的设备的运输、吊装、调试方案,重要焊接方案,设备试运行方案;工程量大、多交叉的工程施工组织方案;特殊作业方案; (5)特殊工种作业人员 ①特种作业人员—市政专业的焊工、起重工、电工、架子工、钢筋工等; ②特种设备作业人员—特种设备制造和安装的焊工、探伤工、司炉工等; 以上两种人员统称为特殊工种作业人员。

一级建造师考试高分攻略

一级建造师考试高分攻略 考场如战场,在一级建造师的考场上,“知己知彼,百战不殆”“知己知彼,百战不殆”才能一战而胜。了解一级建造师各个科目的考试特点,从而根据自己的学习基础和复习情况制定相应的备考策略,会大大提高考生的“战斗力”,即将参加2017年一级建造师考试的考生,是时候好好了解一下一级建造师各个考试科目了。 ☆《建设工程经济》科目特点 《建设工程经济》这门课程涉及到工程经济、工程财务、建设工程估价三个部分的内容,要求我们在学习的过程中形成完整的系统框架。学习过程中要了解一些会计、经济的知识来理解教材中的公式和内容,但最重要的还是要掌握与工程息息相关的建设工程估价的体系和相关知识。 ☆《建设工程法规及相关知识》科目特点 1.考试性质 是人力资源与社会保障部和住建部共同负责的执业资格考试,不同于狭义的职业资格考试。替代建筑施工企业原有的项目经理资质。 2.考试内容范围 内容多、知识面广、包括三大部分:建设工程法律制度、合同法、其他相关法律制度。建设工程法律制度包括基本法律知识、施工许可制度、发承包法律制度、安全法律制度、质量法律制度。合同法包括合同制度、劳动合同、相关合同。其他相关法律制度包括现场环境保护制度、节约能源制度、文物保护制度。 3.考试难度 相对不难,但有案例化的趋势,个别年份出纲及偏题比例较大。法规的考题都是客观题,其中多选题要拿高分难度比较大,因为选错一个就会得零分。 4.综合特点 考试内容多,记忆知识点多,题型类别多,跨越考点广,考试时间紧迫。法规讲究的是有根有据,所有的题目都是根据相关的法律法规编写的。法规也能体现一个合情合理的特点,一些题目即便您没有学习过这门课程,您也能够选出正确的选项。法规也是严谨的,每一个字,每一句话,都是精雕细琢,力求表达清楚,避免产生歧义。 5.学习理念 对“法规”的学习,执业资格考试与“司法考试”完全不同。执业资格考试着重对立法原则的理解,着重于对具体实践问题的解决规定,没有必要咬文嚼字。学会规划章节内容,掌握考试题型,容易的记,难的理解,高难放弃。 我们要把这门课当作“建设工程法律问题解决方案”来学。 ☆《建设工程项目管理》科目特点 《建设工程项目管理》课程是一级建造师的基础课程。该课程立足于建设工程项目整个建设实施的全过程,涵盖了建设工程成本、进度、质量、安全与环境、

2019年一建市政带数据考点总结

2019年一建市政教材带数据的考点 1.混凝土基层比面层每侧髋宽:人工300mm;滑轨摊铺机500mm;滑膜摊铺机650mm。 2.一次摊铺水泥路面宽度大于4.5m设置带拉杆的纵向缩缝。 3.填筑土方时当坡度陡与1:5时,需要修成台阶,高度不超300mm,宽度不超过1.5m。 4.填方管涵顶面填土500mm以内禁止压路机碾压。 5.管道边1m范围人工开挖;直埋线缆2m范围人工开挖。 6.路基填土宽度比设计宽度宽500mm。 7.压路机速度不超过4km/h。 8.水泥稳定土自搅拌到摊铺不得超过3h。 9.水泥土分层摊铺应该在下层养护7d后再摊铺上层。 10.二灰基层压实每层最大为200mm,不小于100mm。养护不小于7d。(土方路基压实厚度根据试验确定,沥青面层压实厚度不大于100mm) 11.摊铺沥青路面,每台摊铺机摊铺宽度小于6m;两台摊铺机前后错开10-20m;搭接宽度30-60mm。 12.摊铺机熨平板预热不低于100℃;沥青摊铺速度控制在2-6m/min 13.沥青压实厚度不大于100mm。 14.沥青面层上下层纵向热接缝错缝150mm,冷接缝错峰300-400mm(改性沥青避免出现冷接缝);上下层横向接缝错峰1m以上。 15.沥青路面温度低于50℃开放交通。 16.改性沥青生产温度较普通沥青提高10-20℃,贮存过程中混合料温度降不得大于10℃,储存时间不大于24h。(改性SMA只限当天使用,OGFC混合料随拌随用) 17.改性沥青SMA摊铺温度不低于160℃;摊铺速度:1-3m/min。 18.高温施工时,混凝土拌合物初凝时间不得小于3h;低温时终凝时间不得超过10h。 19.混凝土路面钢模板每1m设1处支撑;木模板板厚不小于50mm,每0.8-1m设1处支撑; 20.滑轨摊铺宽度最小3.75m;滑模摊铺速度1-3m/min。 21.混凝土面层分两次摊铺,下层厚度为总厚度的3/5,初凝前完成。缩缝宽度4-6mm。 22.混凝土面层养护到设计强度的80%,一般14-21d。 23.大于5mm的裂缝灌缝处理;局部破损挖补处理;13-40mm车辙铣刨处理。 24.修补混凝土路面将空鼓,破损剔凿深度5cm以上。 25.验算模板,支架,拱架抗倾覆系数时,稳定系数不小于1.3. 26.外露模板挠度不超过长度的1/400;隐蔽模板挠度不超过长度的1/250。 27.非承重模板在混凝土强度2.5MPa以上方可拆除。

2020年二建市政知识点总结

二级建造师核心知识点大盘点 《市政实务》

考点一:我国城镇道路按照道路在道路网中的地位、交通功能以及对沿线的服务功能等,分为快速路、主干路、次干路和支路四个等级。 快速路主干路 次干路 支路考点二:道路等级特点道路等级 交通功能服务功能道路特点快速路 完全—中央分隔,全部控制出入及入口间距主干路 为主为辅连接城市各主要分区,是路网骨架次干路 集散兼有—支路 局部地区为主—考点三:路面分类 (一)按力学特性分类 分类 特点破坏形式代表路面柔性路面弯沉变形较大,抗弯强度小 取决于极限垂直变形和弯拉应变各种沥青类路面刚性路面产生板体作用,抗弯拉强度 大,弯沉变形小取决于极限弯拉强度水泥混凝土路面

考点四:沥青路面结构组成 考点五:路基的填料 路基填土不应使用淤泥、沼泽土、泥炭土、冻土、有机土及含生活垃圾的土。填土内不得含有草、树根等杂物,粒径超过100mm 的土块应打碎。 考点六:基层分类 考点七:基层的选用原则 根据道路交通等级和基层的抗冲刷能力选择基层材料;特重交通:贫混凝土、碾压混凝土、沥青混凝土;重交通:水泥稳定粒料或沥青稳定碎石;中、轻交通:水泥或石灰粉煤灰稳定粒料或级配粒料。 考点八:基层的性能指标 (1)足够的承载力和刚度;足够的抗冲刷能力和抗变形能力。 (2)不透水性好; (3)抗冻性满足设计要求。 考点九:沥青混合料的组成与结构 沥青混合料是一种符合材料,主要由沥青、粗集料、细集料、填充料组成。基层半刚性基层柔性基层 石灰稳定土 水泥稳定土 石灰粉煤灰 稳定砂砾 级配碎石 级配砾石级配类 沥青类

沥青砾石砂子矿粉 考点十:沥青混合料面层性能指标 (1)平整度;(2)承载能力;(3)温度稳定性;(4)抗滑能力;(5)透水性;(6)噪声量。 考点十一:水泥混凝土路面胀缝填缝料 胀缝板宜用厚20mm,水稳定性好,具有一定柔性的板材制作,且经防腐处理。填缝材料宜用树脂类、橡胶类、聚氯乙烯胶泥类、改性沥青类填缝材料,并宜加入耐老化剂。 考点十二:填土路基施工 (1)当原地面坡度陡于1:5时,需修成台阶形式,宽度不应小于1.0m,台阶顶面应向

一级建造师市政考试心得

关于看资料,市政考试是一门大杂烩,需要很广的知识面和局部的专业知识。我看了2级的教材,重新回顾了2版的书,然后习题集仔细做了下,加强对书本的理解。另外每隔1-2个月把真题做一遍。如此循环往复,周而复始。渐渐地对书本的理解逐步加深,和许多高手也有了共同语言。同时,我下载了很多高手的讲义,辅导班的讲义,他们的归纳总结的确有可取之处。比如有个高手,他把电子书中的重点全部摘录下来,变成90多页的讲义,其中第二部分共计28页,仔细背诵,结果他也102的高分通过了。可见,功夫不负有心人,时候到了,传说中很难的市政也就可以通过了。 关于时间,每个人都有懒惰和偷懒的时候,枯燥无味的时候,看书对于我们成年人来说变得不是那么专注了。毕竟很多都有了家庭,孩子。每天应付各种各样的事情,筋疲力尽。我还好,有较多的时间,来看书,仔细品味和阅读。慢慢看细细品,把市政当初恋一样爱惜,它会给你合理的回报。每当我想松懈的时候,我就想像一年6万的挂靠费,以及还剩下不到300天的时间,每天仔细看看,就相当于收获了200。那样自然就有了动力,另外在群里和不同的人聊聊天,有个伴,自然也会充实很多。每个夜晚,我和群友经常都聊到12点以后。渐渐地形成了习惯,也就不再枯燥了。 临近考试的时候,发现资料越来越多,各种各样的辅导班真的应付不过来,幸好对书本熟悉之后,我发现效率提高了很多。今年金陵的资料还是压到了一些范围。 关于题型,选择题在群里平常都会经常做,但是真正能够压到考试中的,并没有多少。其实这主要是通过做题来熟悉课本。对于案例,平常仔细体会不同版本真题的回答,听听辅导班老师对真题的点评。在做题的时候,尽量思考全面一些,宁可多写一点,不要写得太简单,很多自认为很对的人,考完分数却不理想,可能是这方面的原因。 上了考场,我发现单选题有几个是自己没把握的,凭借简单的分析和第一印象,我只错了1个。这还是平常看书熟练的原因了。多选题,今年比较变态,好几个我背过的结果还是错了,粗心而已。最后除锈那题,考造价考过,复习的时候联系一下,很容易做对了。最后的风险问题,可以画个矩阵,然后分成2类,简单分析后,把答案选出来了。 其它的案例,有部分是2级考试接触到的,比如园林,种树等等。我曾经把种树总结了8-9个小问题,比如怎么挖坑、怎么覆土,用什么土,高度多少,怎么浇水,怎么支撑等等,这样在考试的时候遇到这种问题自然全全面面,滴水不漏地回答出来了。所以平常自己的总结才是真正的总结。另外,口诀也是我的一个法宝,比如基坑监测的内容:3建地管,2力围土水。就把监测的10个内容总结出来了。类似的方法,在自己摸索和同别人的讨论中可以得到很好的长进。把它记在书上,以后再复习就会变得很轻松。另外图形记忆是个好办法,你可以百度以下看到有很多医学专业的背书都是图形思维。比如基坑放坡的维护方法,你可以自己画一个坑坡,然后从上到下将不同的方法标注上去,这种直观的思维让你可以全面地记住每个方法。还有形象的思维:比如哪些地方要有警示标志。我想象一只小老鼠,通过大门,走进过道,两边有设备,然后上了电梯,来到天桥,穿过隧道,到了基坑,最后遇到危险物品,挂了。关于记忆的方法,我曾经和群友高手冰等等讨论过,他说最好的记忆方法是,分门别类,每一类的知识点不要超过5-6个小点。他也有一套自己的记忆方法。另外,提问题也是个很好的看书办法,把一页中所有可能出的问题,简单地提问,然后自己回答或者找人回答,再记忆。 406页的书,对每个人来说都是一种挑战,仔细背书是你出类拔萃的不二法门。你要做的不是挑战96分,而是挑战1%-5%的通过率。只有具备自身的核心优势,核心竞争力,你才能在最后的决战中,笑到最后。善于学习别人的优点,你才能变得优秀。预祝2013年的朋友们顺利通过。好方法并不唯一,多观察学习别人的也会变成自己的。相信你懂的。 1

我是如何复习通过市政一建实务的教学文案

我是如何复习通过市政一建实务的(45岁,非专业,无任何专业知识) 本来是没资格写什么复习经验之类的文章,今年市政实务96分踩了狗屎运(当然也有今年案例题判分特别严格的原因)。我从未上过任何培训班,所有 资料均来自网络,绝大多数来自大家论坛、建工之家。为回馈给我巨大帮助的 大家论坛、建工之家论坛,是我写本文的主要原因之一。另一个原因是回答QQ 群里今年没过战友的有关复习应考的问题,也可以我自己复习情况作一次全面 的回顾,供他们参考。 先介绍我的情况:80年代末的大学毕业生,化工机械专业,目前在服务性 企业作管理工作(与建造师及工程毫不相干)。2010年初听一个哥们说他通过了 二级市政建造师,还能得一万元的服务费。于是心动了(我承认我三俗),心 想你都能过,我一定能过。果然当年一次性通过二级市政。从对市政知识一无 所知到通过二级考试,复习一共化了5个月。2011年报考一级,结果是经济79,法规97,管理93,实务84,实务挂了。2012年,实务压线通过。 本人年龄奔五,无任何专业背景,无任何施工经验,考过也用了2年时间,不是天才、高手,只有刻苦复习。其实市政实务考试与复习根本无经验可借鉴,况且复习方法因人而异,因此此文只代表我个人复习经验并无可比性,仅供还 在备考的战友参考。 一、关于2012年的市政实务通过率 今年市政通过率应该是有04年以来不是最低也是最低之一。本人参加三个市政考试QQ群通过人数分别2人(100人)、1人(90人)、2人(30人,全 是三缺一、二进宫)。有好事者用档案号查询了安徽人事网的成绩单,得到52 人市政通过 1 人。从以上数据来年看,今年市政实务通过率为1-2%是可信的。去年听一位培训老师介绍通过率约为5-8%。况且许多估分达100多分的考生,实际成绩仅为70-80分。 市政专业通过率低的主要原因是市政考生多,各个专业只要通过了本专业 考试的几乎无一例外都选择增项市政。因为市政挂的费用在所有专业中最高的。钱多考的人自然就多。要控制通过人数总量,因此市政专业通过率就低。 二、关于决心和毅力 当你选择要考一建时,要树立“必须通过”的决心和信心,抛弃“想要通过”或“可能通过”的想法。因为这个考试实在很折磨人,你不搞定它,你就 会慢慢消磨你,直到你放弃为止。当然市政一次性通过的可能性不大,但至少 在2年内通过是有极大的可能。(一个著名培训老师说过,建造师考试比造价 师容易,一般4年内均能通过。)

2020年一建《市政实务》高频考点整理

2020年一建《市政实务》高频考点整理 一、模板、支架和拱架拆除应符合下列规定: (1)非承重侧模应在混凝土强度能保证结构棱角不损坏时方可拆除,混凝土强度宜为 2.5MPa 及以上。 (2)芯模和预留孔道内模应在混凝土抗压强度能保证结构表面不发生塌陷和裂缝时,方可拔出。 二、模板、支架和拱架拆除应遵循先支后拆、后支先拆的原则。 支架和拱架应按几个循环卸落,卸落量宜由小渐大。每一循环中,在横向应同时卸落、在纵向应对称均衡卸落。 三、模板工程及支撑体系 满足下列条件的,还应进行危险性较大分部分项工程安全专项施工方案专家论证: (1)工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程。 (2)混凝土模板支撑工程:搭设高度 8m 及以上、搭设跨度18m 及以上;施工总荷载 15kN/m2 及以上;集中线荷载 20kN/m 及以上。 (3)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载 700kg 以上。 四、预应力混凝土孔道压浆: (1)预应力筋张拉后,应及时进行孔道压浆,多跨连续有连接器的预应力筋孔道,应张拉完一段灌注一段。孔道压浆宜采用水

泥浆。水泥浆的强度设计无要求时不得低于 30MPa。 (2)压浆后应及时浇筑封锚混凝土。封锚混凝土的强度等级应符合设计要求,不宜低于结构混凝土强度等级的 80%,且不低于30MPa。 (3)孔道内的水泥浆强度达到设计规定(或 30MPa)后方可吊移预制构件;设计未要求时,应不低于设计强度的 75%。 五、先张法预应力施工: 张拉台座应具有足够的强度和刚度,其抗倾覆安全系数不得小于 1.5,抗滑移安全系数不得小于 1.3。 张拉横梁应有足够的刚度,受力后的最大挠度不得大于 2mm。锚板受力中心应与预应力筋合力中心一致。 六、控制基坑变形的主要方法有: (1)增加围护结构和支撑的刚度; (2)增加围护结构的入土深度; (3)加固基坑内被动区土体。加固方法有抽条加固、裙边加固及二者相结合的形式; (4)减小每次开挖围护结构处土体的尺寸和开挖支撑时间,这一点在软土地区施工时尤其有效; (5)通过调整围护结构深度和降水井布置来控制降水对环境变形的影响。 七、井点布置应根据基坑平面形状与大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。

相关文档
相关文档 最新文档